文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水方案(初步)

降水方案(初步)

降水方案(初步)
降水方案(初步)

陆都花园二期工程

基坑降水施工方案

编制:

审核:

审定:

甘肃红建地基基础有限公司

二〇一二年六月

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、工程地质条件

四、施工环境与方案选定

五、基坑降水

六、施工部署

七、施工工艺及技术要求

八、基坑监测

九、应急措施

十、质量保证措施

十一、安全保证措施

十二、文明施工措施

十三、雨季施工措施

附:降水井布置平面图

基坑降水施工方案

一、工程概况

1、拟建的陆都花园二期工程场地位于兰州市城关区,拟建场地占地面积约18653㎡,北面为陆都花园商业广场二号楼、三号楼,西面为金城盆景园,南面为陆都花园五、六、七号楼,东面为北京华联购物中心,拟建物为二层地下室及一栋2500㎡的地上三层综合楼,结构为钢筋砼框剪结构,拟建建筑物基础型式小构造板独立基础。

二、编制依据

(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);

(2)《建筑基坑工程技术规程》(DB62/25-3001-2000);

(3)《基坑土钉支护技术规范》(CESC96:97);

(4)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086-2001);

(5)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025-2004);

(6)《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规范》(JGJ167-2009);

(7)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008);

(8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002);

(9)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001);

(10)《陆都花园二期工程勘察报告》(2010.10,甘肃省地基基础有限责任公司)

三、工程地质条件

1、地形地貌

拟建场地位于兰州市城关区,地貌单元属黄河南岸Ⅱ级阶地,原为陆都花园内空地,拟建场地高程采用旧大沽高程系统,其高程引测点为场地以北陆都花园商业广场二号楼西南角一下水井盖面,其绝对高程为1516.67m,距孔口高程测量结果,场地地面高程在1516.18m-1516.48m之间,最大高差为0.30m,地形较平坦。

2、地层结构

本次场地勘察深度范围内地层主要为第四系松散沉积物。依次为:①杂填土、②粉土、②-1粉砂层、③卵石层、④砂岩。根据土层的岩性及物理力学性质的差异,按从上至下的顺序将各层土的岩性特征分述如下:

①杂填土:杂色,土质不均匀,主要为粉土、碎石、砂土、碎砖、煤渣、白灰等杂物,局部顶层有0.3m左右的水泥地坪,稍密,稍湿。改层地层标高为1516.18m-1516.48m,层厚为0.5-3.9m。

②粉土层:黄褐色,场地内分布不连续,土质不均匀,孔隙较发育,含粉质粘土及粉细砂条或透镜体,偶含小砾石,无光泽,振摇反应中等,干强度低,韧性低,稍密、稍湿。本层层厚为0.5-3.0m,顶面埋深0.5-3.1m,顶面标高为1513.39m-1515.92m。

②-1粉砂层:黄褐色,场地内分布不连续,在ZK1、ZK2、ZK20钻孔中揭露,砂质不纯净,颗粒不均匀,夹有透镜状粉土,含小砾石,主要成分为石英、长石、黑云母等。稍密,稍湿。本层层厚为0.8-1.5m,顶面标高为1513.39m-1514.75m,顶面埋深1.7-3.0m。

③卵石层:青灰色,最大粒径10-15cm左右,一般粒径2-10cm,粒径大于2cm的颗粒含量占总质量的70-80%,局部含漂石,成份以石英岩、花岗岩、砂砾岩为主,不良级配,磨圆度较好,呈次圆-圆状,骨架颗粒间以中细砂及少量粉土充填,充填饱满。稍湿-饱和、中密-密实。层厚为5.2-14.7m,顶面标高1512.31m-1514.68m,顶面埋深为1.8-3.9m。

④砂岩层:棕红色,细粒结构,层状构造。成岩作用较差,结构松散,岩芯呈短柱状,遇水极易软化,扰动后易破碎,呈散砂状。上部2.0-3.0m为强风化,其下为中风化。该层顶面标高1498.22m-1508.21m,顶面埋深8.1-18.2m,局部地段起伏较大,最大揭露厚度8.40m(未揭穿)。

3、场地地下水

场地地下水为孔隙潜水,主要赋存于卵石层中,接受大气降水及侧向径流的补给,沿河谷向下游排泄,受补给源的影响,水位随季节变化,年波动幅度在1.0-1.5m左右。本次勘察在钻探揭露深度内地下水的埋深为5.3-5.7m,相应水位标高为1510.61-1511.13m。

四、施工环境与方案选定

1、拟建建筑物基础持力层为卵石或砂岩层,基础形式为小构造板独立基础,场地地下水为孔隙潜水,主要赋存于卵石层中,地下水位埋深为5.3-5.7m,水位随季节变化,年波动幅度在1.0-1.5m左右,单井涌水量为500-1000m3/d,渗透系数为50-100m/d。参考水文计算及我司以往的降水实例,拟采用管井井点降水与集水明排相结合的降水措施完成该工程降水任务。基坑开挖前,沿基坑周边布设降水井有效控制卵石层潜水,砂岩层裂隙水采用铺设排水盲沟及设置集水坑的方法明排。

2、根据本基坑的工程地质条件、周边环境条件、开挖深度,基坑从复杂程度上可划分为中等复杂。综合考虑场地岩土条件、安全性、经济性、合理性,受放坡条件限制,建议采用护坡排桩与二道预应力相结合的复合支护措施,桩间距2.0m,桩径800mm,具体参数依验算数据为准,桩间土体采用土钉喷锚挂网支护措施。

五、基坑降水

1、降水计算

降水井深

确定为17.5m,井径300mm,按非完整井进行有关计算;

K=100m/d; A:21992m2;S:5.00m;H:5.00m ;

影响半径:R=

=223.60m

降水半径:ro=

=83.69m

总涌水量:

=5991.2m3

单井涌水量:

= 131.1m3/d

降水井: n= 1.1×Q/q ≈50

2、管井(群井)井点降水

参考降水场地水位预测计算,对井点进行调整后在基坑周边布设39眼降水井,形成止水效果有效控制卵石层潜水,降水井深度17.5m,宜穿透卵石层2.5m以下,井间距约20.0m,孔径550~600mm,降水井管径320mm。

3、坑内明排降水

基坑土方开挖过程中,坑底四周设置集水井,集水井间距约

20.0m,,顺基坑底四周设置500mm(宽)×500~700mm(深)集水盲沟,沟底坡度取2.0%,由每段集水盲沟中心点坡向相邻的两个集水井。

4、防水、排水

沿基坑坡顶周边设置排水管,合理位置设置2~3组三级沉砂池,抽水采用潜水泵,通过排水管使坑内地下水进入沉砂池,经三级过滤沉淀后排入市政管网,以保证基坑工作面内无水作业。

5、预防预案

实际施工中出现上述综合降水方法仍满足不了要求,根据现场情况可采取在基坑内增加集水坑深度、数量或坑内局部布设降水井、盲沟、集水渗沟的方法,满足本工程降水要求。

六、施工部署

1、施工准备

1.1、在建设单位协助下,解决好施工现场的“三通一平”工作,并接好电源、水源,提供的用电电源应不小于100kw。指定临时设施的搭建地及材料堆放区域。

1.2、本工程将列为我公司重点项目工程,将组织经验、技术水平突出的管理人员成立项目部,实行项目经理负责制。

2、施工措施

2.1、针对该工程特点,选择适合本工程施工条件及能满足本次降水技术要求的凿井、降水的机械设备。

2.2、根据现场情况合理铺设排水管道与设置三级沉砂池。

2.3、电缆线、配电箱的排设与安装布置要合理。

2.4、施工前,对全体管理人员及施工人员做好施工技术、安全交底工作,施工的关键节点作详细交底,使全体施工人员明了本工程的技术要点,有的放矢的做好本工程各项工作。

2.5、及时认真做好降水前和降水过程中水位测量工作,根据情况,每天做好记录,发现异常及时向建设单位、监理单位反馈。

3、施工班组

依据拟建工程项目的规模、特点和复杂程度,确定建立施工队伍及机械设备,合理安排施工工序,处理好各工序的衔接与交叉作业,按照开工日期和现场劳动力需要量,确定技工、普工的数量以满足合理的劳

动组织,同时建立健全岗位责任制和保证措施,明确任务及分工协作。

4、机具材料

按工程施工要求和现场实际情况,工程施工成孔配备22改进型冲击式钻机4~8台,潜水泵80台(根据不同涌水量,配置3kw、2.2kw的潜水泵)、补偿器、水管(3寸胶管)、电焊机、电缆线、填充料等工程降水所需机具材料。

5、其他

工程降水可能会引起周边建(构)筑物附加沉降,需随时观察、监测,有情况及时通报建设单位及监理单位研究解决。

七、施工工艺及技术要求

1、施工工艺流程

降水井成井施工、降水井降水→桩施工→土方分层开挖→坑内明排降水→……

2、管井井点降水

2.1、在基坑周边布设39眼降水井,降水井深度17.5m,宜穿透卵石层2.5m以下,管井位置应尽量距离基坑边坡上缘

3.0~5.0m以上为宜;井间距约为20.0m。

2.2、施工工艺:井点测量及布设→开挖井口→安放护筒→钻机就位→钻孔→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下放水泵→设置排水管线→联动抽水→降水完毕拔井管→封井。

2.3、成井施工

1)管井成孔采用冲击成孔,冲击孔的成孔直径控制在800mm,保证管壁与井管之间的一定的间隙,以便于填充砾石,冲孔深度比井管设计安置深度低300mm以上,以防止冲击套管提升时部分土体塌落,并使滤管底部有足够的砂石。

2)井孔冲击成型后,安放320mm水泥井管,井管连接应焊接牢固,管底进行封底,井管安放时确保垂直并居中安放。

3)井管过滤器长度5.0m;卵石层中滤水管用25目镀丝网包缠。

4)井管安装完毕后,立即在井点孔与管壁间填灌砾石滤层,砾石滤层的质量直接影响降水效果,应注意以下几点:

a、卵石层段砾料用5~8 cm磨圆度较好的砾石;

b、砂岩层段砾料用1~3 cm磨圆度较好的砾石;

c、填砾料速度要快,中途不得中断,以防孔壁塌孔;

d、滤砾层填充高度以原地下水位线为准,以保证含水层水位上下畅通,上部用粘土封好。

2.4、成井

1)为使地下水畅通的流入井内,成井后采用回灌法或活塞法洗井,水泵配合,反复进行,直到水路畅通及流出清水为止。

2)根据动、静水位交叉,按单位井出水量大小,合理选用潜水泵,以及配套的抽水管。

3)现场设置三级过滤沉砂池,地下水经三级沉淀后排入指定的地下管网。

2.5、降水运行

1)每一口井单独用一台水泵进行抽水,抽水设备的抽水能力要和单井的涌水量相匹配,不能低于单井涌水量,也不宜大于单井涌水量。 2)降水运行过程中,及时做好水位观测工作,以便及时掌握含水层水位的变化情况。

3)降水设备在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

2.6、工地现场备足抽水泵,并设置备用泵,使用的抽水泵要做好日常保养工作,发现故障泵应立即修复或更换。

2.7、建设单位应设100 kw以上的备用电源或发电机组。

3、明排降水

3.1、基坑开挖过程中,挖至砂岩层面时,依据现场实际情况应于基坑底四周设置简易排水明沟及集水井;排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m;集水井应比排水明沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深面

而加深,以保持水流畅通。

3.2、基坑开挖到底后,根据坑内积水情况,在基坑底四周设置集水井;一般间距约20.0m,深度1.5m以上,集水井长宽500×500mm,置入混凝土滤管或钢质滤管,滤水管用25目丝网包缠,集水井充填5~8cm 干净卵石。

3.3、顺基坑坑底四周设置500mm(宽)×500~700mm(深)集水盲沟,沟底坡度取2.0%,沟内充填5~8mm干净卵石,盲沟由每段集水盲沟中心点坡向相邻的两个集水井确定长度。

八、施工监测

1、信息化施工

本次基坑支护工程是一项风险较高、支护范围较大的施工工程,为了确保基坑支护安全,必须在施工过程中实施信息化施工。即在施工前对周围构筑物拍照并做好标记,了解已有破损情况,在施工过程中,对基坑的动态变化进行监测,并把获得的信息通过修改设计反馈到施工中去,提高基坑支护方案的科学性和合理性,使基坑经过支护后安全、可靠、稳定。通过信息化施工,及时了解和掌握整个场地动态变化,发现异常,及时作出反应,研究相应对策,解决出现的问题,确保施工顺利进行以及基坑的安全稳定。

2、监测点

根据本工程特点及现场实际情况,在基坑边壁顶部设置观测点,测点宜选在边壁顶部的中间,或局部地质条件不利地段,各项测点采用铁钉或用红漆做“△”标志,作为位移和沉降观测点。

监控预警值为坡顶水平位移30mm,变化速率2mm/d;基坑周边地表竖向位移监测报警值30mm,当监测超过此预警值时,应立即停止施工采取应急措施并通知监理及相关建设单位,采取必要的安全措施后方可继续施工。

3、监测内容:

1)支护体系顶部的水平位移及沉降变形;

2)基坑部位地表开裂状态(位置、走向、宽度)进行量测;

3)地下水位变化及地表积水、基坑周边渗漏水情况;

4)基坑开挖可能引起不良影响的周边建(构)筑物及管线位移及裂缝情况;

5)基坑周围上部人工边坡水平位移及沉降变形(按垂直基坑边线布置剖面);

6)基坑周围地面超载情况。

4、说明

我方作为施工单位,基坑观测仅作为信息施工法的一部分,依据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009规定,请业主委托有相关资质的第三方进行监测。

九、应急措施

1、在位移、沉降过大区域根据产生的原因,或加密土钉,或坡顶卸荷,或采用坡后小压力注浆加固坡体。

2、较差土质的局部剥离坍塌的处理:迅速采用土钉挂网固定,喷射速凝混凝土。、严重时,在塌方部位,向下打入竖向钢筋(或钢管),然后向塌方处填草袋,用加强筋将竖向钢筋(或钢管)焊接成一整体,并与土钉焊接,在坍塌部位设置排水管,编好钢筋网后,喷射混凝土。

3、若地面沉降速率过大并有坑底隆起现象,应采用杉木桩、砂、袋或调用挖掘机急速挖土反压基坑坡脚。

十、质量保证措施

1、本工程成立项目部,实行项目经理负责制;质量目标分部分项工程及检验批质量合格率100%。

2、编制符合该项目工程特点、技术要求、现场施工条件等情况的施工组织方案,严格按审定的施工组织方案施工。

3、加强材料采购管理,严格按照技术要求进行材料采购,同时材料具有出厂合格证。

4、各种材料须符合有关质量要求方可使用,同时把好现场材质检查和验收工作,对不合格产品坚决予以退回。

5、在施工过程中,对整个工程的各个工序进行全质量控制,保证各工序的施工质量满足设计要求和规范规定,对于不合格工序,下道工序拒绝接收,并向工程负责人汇报,直到满足要求为止。

6、各工序负责人必须认真做好本工序施工中的计量和记录工作,工程技术人员负责原始资料的收集整理工作,对出现的问题会同有关人员和项目小组成员组织攻关处理。

十一、安全保证措施

建立健全安生生产组织体系,各作业班组设兼职安全员,安全员随时检查安全情况,找出不安全隐患。各班组严格执行本班组安全责任制,并和本班组的经济利益挂钩,杜绝发生重大和一般机械及人员伤亡事故。

2、入场作业人员进行入场前的安全教育及技术交底,提高思想认识。

3、进入现场均须佩戴安全帽,作业人员须穿工作服及劳动防护用品,严格执行安全操作规程和相关要求。

4、严禁穿拖鞋及易滑的鞋类进入施工现场。

5、施工区域须设临边防护,禁止与施工无关的人员进入;设置警示标语及警示灯。

6、施工场内一切电源、电器的安装与拆除,由持证电工操作,电器安装后经验收合格后使用。

7、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关;照明和设备用电须分开架设,做到一机一闸,并配漏电开关,禁止乱拉乱接电线。

8、电工、机操工等特殊工种必须持证上岗,无上岗证人员禁止操

作。

9、施工人员必须保证精力充沛,状态良好,严禁赌博、喝酒、带病作业。

10、夜间或光线较暗的施工应有足够的照明以确保安全。

十二、文明施工措施

项目部应认真搞好施工现场管理,做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。

1、施工场地、工地道路保持畅通。

2、施工时发现文物、爆炸物等异常情况时,及时向有关部门报告,得到处理后方可施工。

3、施工现场要及时清理,做到工完场清,禁止材料随地洒落,工具、设备随地乱放。

4、建筑材料按指定地点分类集中堆放,堆放有序、美观、并设置标识牌。

5、临舍应经常打扫并保持整洁、有序、卫生。

6、禁止乱接电源和使用明火。

7、禁止现场施工人员酗酒、斗殴、赌博,

8、严禁随地大小便和随地倒脏水及垃圾,保持现场卫生。

9、防止偷盗。

十三、雨季施工措施

1、在雨季前要做好现场的防洪、排水措施,场地要保证排水畅通,地表不积水。

2、安排好雨期施工项目,不宜雨期施工的项目尽量避开雨期施工。

3、沿基坑四周设置5%的散水坡,将施工用水和地表水有组织的进行疏排。有条件时由土建施工单位对基坑四周地面硬化处理,以利排水畅通。

4、及时准备好雨期施工材料和防护材料(如塑料布等),对怕雨淋的材料(如水泥等)可放入通风良好的棚内和屋内,做好防潮措施,砂石料淋雨后,搅拌混凝土时应由实验人员测定减少用水量。

5、机电设备的电闸采取防雨防潮措施,并安装接地接零及漏电保护器装置,以防漏电、触电,潮湿作业环境照明应使用36V以下安全电压。

6、施工现场的各种机械设备电极、电器开关等均要加防护棚、罩。

甘肃红建地基基础有限公司

二〇一二年六月二十八日

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

地下室降水井封井施工方案完成版

地下室降水井封井施工方案 花家桥商住综合楼位于大桥南路与花家桥路的交汇处,紧邻长江,地下水位比较高,地下室底板距自然地面的高度大约10米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 本工程在底板施工结束后,已经封焊部分降水井,还有未封的降水井共计24口,主要分布在地下室东区,见附图。从目前的抽水量观察发现,有9口井的出水量比较大(1-9号井),有10口井出水量相对比较小(10-19号井),还有5口井水位保持在底板位置(20-24号井),一直处于未焊堵也未降水状。 考虑到地下水位压力很大,在封管采用如下方案: 1、在封堵降水井之前将所有的水泵停掉,派专人核实每一口井水位上涨的准确速度(即可用的焊接时间),并做好对应记录,计划好焊机台数和操作工人数。 2、一般焊接一口井一个人需要13分钟,可以根据现场水位上涨的速度的实际情况,从水量大的井先开始直接钢盖板封堵,到最后留4-6口井,同时封堵。 3、一口井可以两个人同时焊,最快6-7分钟,如果最后预留的4-6口井水位上涨速度小于7分钟或更短,则考虑采用钢板带短丝堵头或阀门封堵相结合的方法,同时增加泵体抽水。 盖板焊接封堵是指在止水钢套管上直接焊接钢盖板,然后再在钢

板上浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土。这工方法要求水位上涨的时间至少大于7分钟,而且可以要求两名熟练的焊工相互配合施工。 丝扣(或阀门)封堵是指在止水钢套管封口盖板上增焊?100的短丝,短丝中可穿抽水管,在焊接带丝扣的盖板时可不停地抽水,待钢盖板焊接好后,可将水管从丝扣中剪短,立刻将堵头封闭,然后浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土,这样就可以解决水位快速上涨问题,但要求丝扣的密封性一定要好。 根据停止抽水后观察的结果,可先对降水井水位上涨不超过10分钟的(10分钟指焊接钢套管所需的最短时间),采用丝扣堵头封堵的方法,带丝扣堵头的钢板焊接好之后也应该不停的地抽水。水位上涨时间超过10分钟的降水井可采用钢盖板焊接,在焊接后其他降水井的水压将增大,水位上涨少于10分钟的同样采用丝扣堵头封井。然后可先对丝扣堵头出水量大的降水井进行丝扣封堵。在封井的过程中应遵循同样施工方法出水量大的先封堵,且顺着一个方向依次封堵。 考虑到地下水位压力很大,在封管到最后的时候,井内水位上涨的速度一旦超过封管焊接速度,势必发生既无法降水,又无法封焊的现象,所以封井的速度就显得尤为重要。

大口井降水方案

大口井降水方案 一、降水概况 1.本工程±0.000相当于在大沽标高1.700m。 2.基坑范围内布置了25口大口井,间距为20m左右。 3.基坑内设大口井降水,该井需提前做成并进行20天以上的降水过程才可进行基坑开挖工作。 4.降水井采用Φ600mm无砂水泥管,外围土工布及等粒径碎石,其透水直径不小于700mm,井深10.0m。 5.基坑开挖到坑底时沿基坑周边作等粒径碎石回填盲沟,盲沟要求随挖随填,形成宽300mm深300mm与降水井组成降排水系统。 6.降水井位置可由现场进行适当调整。 基坑降水注意事项: ①井点安装完毕后,要进行简易洗孔,并在抽水前做好调试工作,安排好值班观测人员及观测记录。 ②抽水过程中,水泵压力要由小到大逐级增加,保证抽水量和基坑内重力水的疏干。 ③经常检查各井点的出水情况,发现漏气或不出水情况,要进行及时处理或洗孔,保证各井点正常工作。 ④每天观测水位出水量、含砂量3-4次(视现场情况调整观测次数),并认真作好记录。 ⑤基坑内降水至开挖面以下0.5m 时,可以进行土方开挖。降水工作应持续到地下室底板完成。 二、材料准备 1、滤管 采用无砂砼管作滤管。 2、滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。

3、滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 三、施工准备 l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。 2劳动力组织 l)成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。 3)降水过程中需劳动力: 工长1人;电工2人;看泵人员2人。 四、施工工艺 l、施工程序 定位—成孔—清孔—下滤管—回填滤料—安放潜水泵—降水—回填井孔。 1)定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2)成孔:潜水钻机依据所定井位就位成孔,一般粘土可采用原土造浆,必须经常向井内补充清水,始终保持井内充满泥浆,防止井壁塌方。 3)清孔:钻孔完毕,应立即向井内放置潜水泵清孔,潜水泵应放置在井的底部,抽出井内泥浆,以防井内淤泥积沉井底,影响井深。清孔过程中,随着井内水位下降,不断向井内注入等量清水,确保井内满水,直至抽出比重为1.l 的泥浆为止,停止抽水,测量井深,井深不足,必须复钻,重新清孔,直至达到设计井深为止。 4)下滤管:清孔完毕,井深达到设计要求后,立即开始下滤管。安放滤管

降水井施工方案

目录 1编制依据 (2) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (3) 4.2降水井布置 (4) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。 ⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。

①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石)

钢筋砼管降水井工程专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1参建单位 (3) 1.2 地理位置 (3) 1.3场地及周边环境................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 工程地质条件 (3) 1.5水文地质概况 (5) 1.6建筑和结构概况................................................................ 错误!未定义书签。 1.7 降水井概况....................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6) 第三章降水井施工方案 (10) 3.1施工流程 (10) 3.2 施工工艺 (11) 第四章施工机械配备及进度计划 (13) 第五章降水井质量要求 (14) 第六章降水过程的控制 (14) 第七章成品保护及环保措施 (15)

第八章降水对周围建筑物影响分析 (16) 第九章主要安全技术措施 (17) 第十章基坑降水应急预案 (18)

第一章工程概况 1.1参建单位 建设单位: 设计单位: 降水施工单位: 监理单位: 总承包单位: 1.2 地理位置 项目所在地:新津县兴平镇兴园11路,交通便利。 1.3 工程地质条件 经钻探揭露,场地内地层由人工填土(Q4ml)、粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、砂土(Q4al)、冲洪积卵石层(Q4al+pl)及白垩系灌口组泥质粉砂岩(K2g)组成: (1)杂填土(Q4ml):杂色,松散,干~稍湿。以碎砖、砼块等建筑垃圾为主,偶见生活垃圾;岩土类别为Ⅲ类(部分地段表层为砼板),岩土类别为Ⅴ类。该层局部分布于场地表层,揭示层厚1.00~3.60m。 (2)素填土(Q4ml):灰色,松散,稍湿。以粘性土为主,粉土次之,含少许植物根系;岩土类别为Ⅱ类。场地内均有分布,揭示层厚1.00~3.30m。

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施方案

大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施方案 玉溪市红塔大道(抚仙路?火车站) 综合管廊工程大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施 玉溪市红塔大道综合管廊项目部2016年11月 目录 第一章、工程概况 (1) 1.1. .................................................................... 工程简介 1 1.2. .................................................................... 地质条件 1 1.3. .................................................................... 水文条件 2 (3) 第二章、大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁施工 2.1. .................................................................... 相关资料 3 2.2. 大口井降水设计要求 (3) 2.3. 现场情况说明: (4) 2.4. 大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施 2.5. ......................................................................... 钢护筒 施工工艺 (8) 第三章、质量、安全文明保障措施................... 3.1. ......................................................................... 施工质 量保证措施 (12) 3.2. 保证工程安全技术措施 (13)

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

降水井施工组织设计

安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程 综合倒班基地项目 降 水 井 施 工 方 案 编制: 审核:

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (5) 4.3施工技术措施 (5) 4.4降水井施工 (6) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 5.1施工管理体系 (6) 5.2质量保证体系 (6) 5.3劳动力组织计划 (6) 5.4机械设备计划 (7) 5.5施工工期 (7) 6施工安全及环保措施 (7) 6.1降水安全、环保措施 (7) 6.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

基坑降水施工方案 一、编制依据 1、四川省地质工程勘察院《综合倒班基地岩土工程勘察报告》 2、《现行建筑施工规范大全》 3、有关场地平面图。 二、工程概况 安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程综合倒班基地位于四川省遂宁市河东新区,本工程规划建设用地面积20622m2,其中一期用地面积11761m2,二期用地面积8861m2,总建筑面积84096m2。因规划方案改变,于2011年11月5日调整设计规划图,工程拟建建筑有倒班公寓、体育馆、餐厅和地下设备用房,各建筑明细见表1.1。 表1.1 拟建建筑明细表 三、场地水文地质条件 在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)与侏罗系上统遂宁组(J3)组成,地层岩性分别为粉土、粉砂、卵石和粉砂质泥岩,其埋藏情况和厚度特征详见《工程地质剖面图》。现将各地层的分布及特征由上至下描述如下: 粉土①:黄褐色,稍密,湿~很湿,含铁锰质氧化物,呈条纹状分布,见黄褐色铁锰质浸染,具摇震反应,偶见有机质及腐殖物,局部夹薄层或团块状粉砂。该层层厚约1.0-3.0m,单桥静力触探比贯入阻力Ps值平均为2.20MPa,分布于整个拟建场地。顶部0.3-0.5m为耕植土。

基坑内降水井的封堵实施方案

基坑内降水井的封堵方案

作者:日期:

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1建设概况 建设单位: 天津翰佳投资有限公司 设计单位: 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位: 天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25叭(其中:地上21679.32 rf 地下5753.13 rf )地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程 4.000米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将局部区域 降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无

缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管 的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用 型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙 内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋 于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。 F T-TV PL L T F F ■ T T 耳B P T TP P T T PF 、 T T 7 y TTXii 2. 2降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方 020钢筋 干水泥 !廿r ? ? ?;宀 ■ - ■* .「用 J ¥ 才-* 5 +,?.?+,:? * ¥ .勺 漏鞭土垫展 :匸汽:砂 卜 ■: J'* 7 J| ■?■- x> ■ I ■ fUr 1 ■■: ■ L / <■* r" -A ? h.# ■??%-- ■ - ■ -J -■ ---------- F ". £㈡打;空£ I * 匚 ' z ■; ■> %: _\l ?■匚■,、 < '~ - 'L ■ ■斗-■ ■ - ■■. *u . ■■ Z ■* ■ ■ ■■ ■?? -!, ■> I . .V I k ■ N "■ 0500井督 0300甸梓

降水工程施工方案

降水工程施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

1 、工程概况 本工程为戎德园工程,地处天津市河东区万东路60号,万东路西侧,西临东局子水厂。建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基基础采用钻孔灌注桩桩基础。 本工程总建筑面积为38351.91平方米,住宅基底总建筑面积为1386.07 m2。1号楼地上建筑面积为15794.55m2,基底面积为647.08m2,A1单元为地下1层,地上27层,高度为79.2m,A2单元为地下1层,地上25层,高度为73.4m。2号楼地上建筑面积为8234.03 m2,基底面积为377.86 m2,地下1层,地上23层,高度为67.6m。3号楼地上建筑面积为8508.09 m2,基底面积为361.13 m2,地下1层,地上25层,高度为73.4m。主要结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。1、2、3号楼层高均为2.9m,地下1层均为车库,地上层为住宅。本工程防火设计的建筑分类为一类建筑,地下车库为Ⅲ类,耐火等级为一级。 根据勘察报告,场地原为花园,花园内有一池塘,水面标高大沽高程1.47m,初见水位埋深一般1.00~2.00m,一般相当于标高1.06~ 0.36m,静止水位埋深一般0.50~1.00m,一般相当于标高1.56~ 1.36m,表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50~1.00m。目前处于丰雨季节,水位较高,当前水位线约-10.0m左右,(1#、2#、3#楼有效桩长 35m计算,车库桩有效桩长16m)。根据基坑支护工程设计图纸和目前现场的实际水位情况,按设计要求在基坑内设大口井降水,采用无砂混凝土井管,降水井井径700mm,井深9.0m,井数28口(井位详见附图)。另设两口观察井(必要时兼作回灌井),井深9.0m成井要求同降水井。 2、主要施工设备配备计划 (1)降水井施工 本工程拟配备1台冲击钻机,用于降水井成孔施工。 (2)抽水设备(见表2.1) 表2.1 主要施工设备配备

降水井施工方案

河南大学金明校区专家公寓(22#院) 基坑降水工程 施 工 方 案 河南省有色工程勘察有限公司 2012年11月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、主要施工工艺 四、应急预案 1)发生停电应急措施 2)设备故障应急措施 3)自然灾害应急措施 五、保证正常安全运行的技术措施 1)冬雨季施工技术措施 2)减少噪音技术措施 3)降低环境污染措施 4)地下管线保护措施 5)施工安全风险分析及应急预案 六、与总包、业主以及周边环境协调配合 七、确保文明施工的保证措施 八、施工总平面布置

一、工程概况 河南大学金明校区专家公寓(22#院)地下降水工程位于家属院内,基坑周长约1700m,面积103700㎡。 二、施工方案 该基坑管井设计140眼,渗透井55眼,轻型井点46组。 (1)管井施工 1.管井定位:测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50mm。 2.挖井口、安装护筒 根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为650mm,埋设钢护筒高0.8m,管井内径不小于300mm,管井深18m。 3.钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度偏差<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时本区域应以清水或稀浆钻进,严禁使用稠泥浆,下井管前,必须刮泥皮换稀浆。下井管前换浆标准:孔内泥浆漏斗粘度达16S,比重1.05左右,并测定孔深,满足孔深要求之后,再下井管。 4.下井管:井管采用无砂砾石混凝土滤水管,水位以下包缠一层60-80目的尼龙网,缓缓下放。当井管与井口相差200mm时,接上节井管。接头处用编织袋和尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管时,吊放井管要

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

大口井降水施工方案(新)

天津市中心城区快速路项目南仓道雨水泵站工程(41-14合同) 大 口 井 降 水 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 天津市管道工程集团有限公司 2011年6月

大口井降水施工方案 一、编制依据 1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 2 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 3 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 4 南仓道雨水泵站设计图纸 5 南仓道雨水泵站地质勘查报告 二、工程概况 本工程位于天津市南仓道快速路桥与佳宁道交汇处。泵站总占地面积1800㎡。泵站地下结构为现浇钢筋混凝土结构。泵站地下尺寸为长28m,宽13-19.6m,泵站位置现状标高为4.4m,基底标高为-7.17,基坑深度11.57m。 三、水文地质情况 1. 水文地质 1.1地质岩性; 根据本工程岩土勘察报告表明,本场区主要为第四纪全新统和上更新统人工填土层(人工填积Qml),该层厚度2.30~5.00米,层底标高2.33~-0.23米。第Ⅰ陆相层(Q43al)本层土为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粘土组成。该层厚度 1.5~3.7米,层底标高-0.44~-1.66米。第Ⅰ陆相层(Q43l +h)本土层为沼泽相沉积,主要由粘土、粉质粘土组成,该层厚度1.10~2.20米,层底标高-2.64~-3.56

米。第Ⅰ海相层(Q42m)本层土为浅海相沉积,主要由粉质粘土组成,局部夹粘土夹层,该层厚度5.90~7.70米,层底标高-8.83~-10.34米。第Ⅱ陆相(河床~河漫滩相沉积)层(Q41h),本土层为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粉土、粉砂组成,可分为2个亚层。第一亚层粉质粘土该层厚度1.90~4.30米,该层底标高-11.73~-13.76米,第二亚层粉土、粉砂该层厚度2.00~4.00米,层底标高-14.97~-15.76米.。第Ⅲ陆相层(Q3eal)本土层为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粉土、粉砂组成,粉土、粉砂层厚度0.8~3.70米,层底标高-16.54~-19.46米,粉质粘土层最大揭示厚度9.50米,最大揭示层底标高-25.26米。 1.2地下水质及腐蚀性 根据本工程岩土勘察报告水样分析实验结论表明, 在拟建场区的地下水对混凝土结构具有微腐蚀性; 在干湿交替部位地下水对钢筋混凝土中的钢筋具有弱腐蚀性; 在长期浸水部位地下水对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性;

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

地下室内降水井封井方案

○○○○工程 地下室底板降水井点封闭防水封堵施工方案 一、工程概况及编制依据 二、施工准备 三、工艺流程

一、工程概况 工程名称:○○○○地下室底板降水井封堵工程 工程地点:○○○○ 本工程由○○○房地产开发有限公司投资建设,○○○设计集团有限公司设计,○○○公司监理有限公司监理,河北建设集团有限公司组织施工。 该区域地貌位于伊通河一级河成阶地上,基础地板承受承压水,降水井井深8米,井管为DN159(壁厚2.75mm)井距4米左右,本工程于2013年开始开工建设,当时规划为5号楼、6号楼分别位于二期工程地下室的北侧呈一字方向东西设计。 由于当地政府规划原因,主楼从基础施工到地上一层、栋号外地下室主体全部施工完成后停工至2016年,2016年复工后,对将原有已经形成的地下室拆除部分后(本次拆除建筑面积约为11000平方米),然后在拆除地下室底板及顶板的区域新建三栋单体建筑分别为5号楼、6号楼、14号楼(三栋单体建筑为满足规划要求,在原有两栋楼基础以外向南侧平移后改成三栋单体建筑,即位置全部二次重新选位,此次改造基础后,重新建设工程建设单位及设计单位当时充分考虑到了对原有地下室部分结构的利用及节约工程投资等综合因素的影响,本次新建工程的井点降水方案与传统方案完全不同,为此本施工方案实际为结拆除地下室底板后期恢复其防水使用功能的一项修复工程。本次需要封闭处理的位于地下室底板内的井点合计94处。 工程现状:450mm厚结构配筋筏板及地下室全部结构已经完成,筏

板上部为300mm的低标号配重砼在主体施工同步浇筑完成,三栋单体建筑当前进度为29~31层不等,砌筑工程内部完成约20层,根据建设单位要求计划在近期内停止降水工作,降水井封闭后即停止现场降水工作。 本次工程涉及的主要工作内容为剔凿砼、井外壁防水封堵、管内防水封堵、砼浇筑、垃圾外运及清理现场 编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地现场施工条件 3、○○○二期5#、6#、14#楼降水施工组织设计 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 5、国家行业相关的现行施工规范、规程、标准 二、施工准备 为了保证封井工作一次到位,必须遵照封井工艺流程严把质量关,具体要求如下: 1、认真研读相关规程、规范,明确质量标准。 2、配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3、因降水井长期运转,部分井内有少量泥沙淤积的,封井前对对每个井进行测量,确定井深,并根据实际井深确定回填材料用量。 工艺流程(本次钢管的封闭顺序为先外后内。) 三、工艺流程

相关文档