发电厂电气部分计算题答

设发电机容量为10万kW ,发电机回路最大持续工作电流I max

=6791A ,最大负荷利用小时T max =5200h ,三相导体水平布置,相间距离a =0.7m ,发电机出线上短路时间t k =,短路电流I ’’=,I tk/2=,I tk =,周围环境温度+35℃,铝导体弹性模量E =7×1010Pa ,母线频率系数N f =。要求选择发电机引出导体。

学过第六章后的做题过程:

解:(1)按长期发热允许电流选择截面

发电机出口母线电流大,矩形母线不能满足要求,选用2条200mm ×90mm ×12mm 标准槽形母线,S =8080mm 2,K f =,W Y =×10-6m 3, J =294×10-8m 4,I Y25o =8800A 。求得温度修正系数K =,

则I al35o =×8800=7744 (A ) > 6800A 在35℃时,导体长期工作温度: (2)校验热稳定

由于t k =,求得热效应Q k =Q p +Q np

正常运行时导体温度为,查表得C =91, 则满足短路时发热的最小导体截面为 满足热稳定要求。

(3)共振校验—>选择绝缘子跨距

母线共振校验m =S m =4040×10-6×2700=(kg/m ) 设共振频率f 1=200Hz ,

导体不发生共振时的最大绝缘子跨距:

所以为使导体自振频率大于200Hz ,绝缘子最大跨距不允许超过1.56m ,取为1.5m 。

(4)动稳定校验—>选择衬垫跨距 取发电机出口短路时,冲击系数K =

则''96.732sh i kA ==,

单位长度上相间电动力:72

1

1.735*10**2319.2(/)ph sh f i N m a

-==

相间应力为2

2

66

2319.2 1.511.221910101046.510

ph ph

f L W σ-?===???(Pa ) 双槽形导体间作用力:

条间允许应力

212b b

b al ph b f L L W σσσ=≤-?≤

条间衬垫的最大允许跨距:

一般每隔衬-0.5m 设一衬垫,故衬垫跨距L b 可取0.5m

设发电机容量为10万kW ,发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,最大负荷利用小时T max =5200h ,三相导体水平布置,相间距离a =0.7m ,发电机出线上短路时间t k =,短路电流I ’’=,I tk/2=,I tk =,周围环境温度+35℃,铝导体弹性模量E =7×1010Pa ,母线频率系数N f =。要求选择发电机引出导体。 下面学过第三章内容后:选截面+热稳校验,不全面,学过第六章后选择发电机引出导体的详细过程详见后面。

解:(1)按长期发热允许电流选择导体截面S ,并求长期发热温度w

附表1和附表2给出的导体载流量,是按最高允许温度70℃、基准环境温度25

℃计算的,由于,25I al C ?=35℃时的载流量为

其中,0.88K θ=

==

查附表1和附表2知,发电机出口母线电流较大,矩形母线不能满足要求,选用2条200mm ×90mm ×12mm 标准槽形母线,S =8080mm 2

,I al,25℃=8800A 。则I al,35℃=K ×I al,25℃=×8800=7744(A ) 在35℃时, 故

(2)校验热稳定(实用计算法)

由于t k =,求得热效应Q k =Q p +Q np

由于正常运行时导体温度为,查图3-13得)1640.4610w A J m ≈?Ω?,故 查图3-13得,71200h C C θ≈?

解:(1)按长期发热允许电流选择截面。

发电机出口母线电流大,矩形母线不能满足要求,选用2条200mm ×90mm ×12mm 标准槽形母线,S =8080mm 2,K f =,W Y =×10-6m 3, J =294×10-

8

m 4,I Y25o =8800A 。求得温度修正系数K =,

则I al35o =×8800=7744 (A ) > 6800A (2)校验热稳定

t k =,求得热效应Q k =Q p +Q np =×106(A 2s )

正常运行时导体温度为,查表得C =91,(导体正常运行时温度计算详见上面)

则满足短路时发热的最小导体截面为 满足热稳定要求。

(3)共振校验—>选择绝缘子跨距

母线共振校验m =S m =4040×10-6×2700=(kg/m ) 设共振频率f 1=200Hz ,

导体不发生共振时的最大绝缘子跨距:

所以为使导体自振频率大于200Hz ,绝缘子最大跨距不允许超过1.56m ,取为1.5m 。 (4)动稳定校验

取发电机出口短路时,冲击系数K =

则''96.732sh i kA ==,

单位长度上相间电动力:72

1

1.735*10**2319.2(/)ph sh f i N m a

-==

相间应力为2

26

6

2319.2 1.511.221910101046.510ph

ph f L W σ

-?==?=??(Pa ) 双槽形导体间作用力:

条间允许应力

212b b

b al ph b f L L W σσσ=≤-?≤

条间衬垫的最大允许跨距:

一般每隔衬-0.5m设一衬垫,故衬垫跨距L

可取0.5m

b

4-10

220kV双母或双母带旁母;110kV采用双母带旁母

4-11

1)原始资料分析和主接线方案的拟定

地方热电厂(小型地区性电厂,小于200MW,单机容量6~50MW)―――具有较多的发电机电压出线,在地方负荷较低时,应能将多余电能送入系统,而地方负荷较大时,能送系统倒送电能。

发电机出口电压等级地方负荷容量不大,最大负荷30MW,最小负荷

20MW,采用2台25MW发电机的直馈线供电为宜。根据地方热电厂的特点,发电机电压接线采用有母线的接线方式。鉴于出线回路多,且两台发电机单机容量在25MW, 宜采用双母分段接线,并在分段母线间及电缆馈线上安装电抗器以限制短路电流。

因机组数目较多,在满足地方负荷的前提下,50MW容量机组采用单元接线直接将把电能送入110kV电力系统。(或扩大单元接线)

110kV出线4回,采用双母线带旁母,并采用专用旁母断路器(或双母线,单母带旁母――可靠性和经济性综合考虑)。

2)变压器台数和容量的选择

(a)两电压等级之间的变压器

因为要确保对发电机电压上的负荷供电可靠性,接于发电机电压母线上的主变压器不应少于2台,故两电压等级之间采用两台主变。

正常时,应能将剩余功率送往系统(225(10.1)20)/212.5MW

??--=

当一台发电机故障时,从系统倒送功率满足最大负荷:

当一台变压器因故退出,应能送出剩余功率的70%以上:

所以变压器容量应大于,可选SF7-25000/110

(b )单元接线的两台变压器 1.150(10.1)49.5MW ??-= 所以选SF7-75000/110

5-10 已知某火电厂厂用6kV 备用变压器容量为, U N =6kV ,%8k U =,要求同时自启动的电动机容量为11400kW ,电动机启动电流倍数K y =5,

cos 0.8,0.9N N φη==。试校验该备用变压器容量能否满足自启动要求。

【参考答案】任选一种

1 )电压校验:取基准容量12500j eh S S kVA ==,基准电压6j p U U kV == 高压自启动电动机的启动容量标么值:

*511400

6.33cos 0.90.812500

h h M N N eh K P S S η???=

==??

高压厂用母线电压,(只需做一种假设)假设采用无激磁电压调压变压器,

该高压厂用母线为失压或空载自启动,0.680.7<,该组电动机不能顺利自启动。

假设采用有载调压变压器* 1.1o U =,

**1**1 1.1

0.710.711 6.33 1.10.08

o h t U U S X =

==>+?+??,该组电动机能顺利自启动。

注意:该电厂为高温高压电厂,另外通过备用变压器取电,所以*1o U ≠ 2)按容量校验:假设采用有载调压变压器* 1.1o U =, 该组电动机可以顺利自启动 假设采用无激磁电压调压变压器, 该组电动机不能顺利自启动。 第六章

6-7 选择某10kV 配电装置的出线断路器及出线电抗器。设系统容量为150MVA ,归算至10kV 母线上的电源短路总电抗'*0.14X ∑=(基准容量

100d S MVA =),出线最大负荷为560A, 出线保护动作时间1pr t s =。

解:100d S MVA =,10.5d U kV =, 5.5d I kA =

由于10.5Ns U =kV, max 560I =A ,因此选择1010/630SN -断路器。 总阻抗'*X ∑归算至系统的计算阻抗为:'*150

0.140.21100

X ∑=?

= 假设没有加装出线电抗器,系统提供的短路电流为

'*11"39.30.21I X ∑=

== kA 而1010/630SN -断路器的额定开断电流为16Nbr I =,小于"I ,因此需要加装出线电抗器,以满足轻型断路器的要求。

选择出线电抗器,根据10.5Ns U =kV, max 560I =A ,初选NKL -10-600型电抗器。

选择电抗值,令"16Nbr I I ==kA ,则

所以选择NKL -10-600-4型电抗器,其(%)4%L x =,38.3es i kA =,

22234()t I t kA s =。

电压损失和残压校验: 首先重算电抗器后短路电流

***'0.350.140.49

L x x x ∑∑=+=+= 换算到系统的计算电抗为 "

**150

0.490.735100

x x ∑∑==?

= 短路电流

"*11"11.20.735I X ∑

=

==kA 电压损失 max 560

(%)(%)

sin 0.040.6 2.24%5%600

L N I U x I θ?≈=??=<

残压校验 "11.2(%)

0.0474.7%60~70%0.6

re L N I U x I ?==?=> 动稳定校验和热稳定校验

短路计算时间 10.050.06 1.11k pr in a t t t t s =++=++=

断路器:16"11.2Nbr I I =>= 4030.09Ncl sh I i =>= 22162512139.2t k I t Q =?=>= 电抗器:2234139.2t k I t Q =>=,38.330.09es sh i i =>=

6-10 设发电机容量为25MW, 10.5N U kV =,最大负荷利用小时max 6000T h =,三相导体水平布置(导体平放),相间距离0.35a m =,发电机出线上短路时间

0.2k t s =,短路电流"27.2I kA =,2

21.9k t I kA =,19.2k t I kA =,周围环境+040C 。试

选择发电机引出导体。

解:1)按经济电流密度选择母线截面。母线最大持续电流为(注意最大持续电流计算中的)

根据图6-17查得max 6000T h =时,20.68/J A mm =,根据式6-56有

查附表1,选用每相2条212510(2500mm mm mm ?=)矩形铝导体(注意选接近计算得到的标准截面),平放时3152N I A =, 1.45f K =。根据式6-54、6-55得到,当周围环境+040C 时允许电流为 满足长期允许发热条件。 2)热稳定校验。 短路周期分量热效应 短路非周期分量的热效应 短路热效应

正常运行时最高温度为

查表6-9,得到热稳定系数93C =,根据式6-57可得

满足热稳定。

3)共振校验。根据式6-60计算不发生共振的最大绝缘子跨距 取 3.56f N =,1155f Hz =,带入式6-69得到 取max 1.5L m L =<,则1β=,满足共振校验要求。 4)动稳定校验

取发电机出口短路时,冲击系数 1.9K =,则冲击电流 母线相间应力 由100.08125b h

=

=,210

0.07410125

b b b h -==++,查图3-18得到120.37K =。 同相条间应力

max / 1.5/0.544 2.757b L L ==,所以每跨内安装2个衬垫,实际衬垫跨距为1.5/30.5()b L m ==,满足动稳定的要求。

企业所得税练习题(单选多选计算)-含答案

一、单选 1、下列各项中,属于企业所得税法中“其他收入”的有()。 A.债务重组收入 B.视同销售收入 C.资产溢余收入 D.补贴收入 【答案】ACD 2、下列情况属于外部移送资产,需缴纳企业所得税的有()。 A.用于职工奖励或福利 B.将资产在总机构及其分支机构之间转移 C.改变资产形状、结构或性能 D.将资产用于生产、制造、加工另一产品 【答案】A 3某公司2008年度实现会计利润总额30万元。经某注册税务师审核,“财务费用”账户中列支有两笔利息费用:向银行借入生产用资金100万元,借用期限6个月,支付借款利息3万元;经过批准向本企业职工借入生产用资金80万元,借用期限9个月,支付借款利息4万元。该公司2008年度的应纳税所得额为()万元。 A.20 B.30 C.31 D.30.4 【答案】D 4某企业2008年4月1日向银行借款600万元用于建造厂房,借款期限1年,当年向银行支付了9个月借款利息30万元,该厂房于9月30日完工结算并投入使用,当年税前可扣除的利息费用为()万元。 A.10 B.30 C.21 D.20 【答案】A 5某企业2008年销售收入1000万元,年实际发生业务招待费10万元,该企业当可在所得税前列支的业务招待费金额是多少? A.5 B.6 C.8 D.10 【答案】B 6下列各项中,能作为业务招待费税前扣除限额计提依据的是()。 A.销售货物收入 B.债务重组收人 C.转让无形资产所有权的收入 D.确实无法偿付的应付款项 【答案】A 7某公司2008年5月1日,以经营租赁方式租入固定资产使用,租期1年,支付租金12万元。计算当年企业应纳税所得额时应扣除的租赁费用为()万元。 A.2 B.8 C.12 D.14 【答案】B 8某公司2008年度利润总额为50万元,当年“营业外支出”账户中列支了通过社会团

发电厂电气部分大纲

《发电厂电气部分》课程教学大纲 课程代码::060442001 课程英文名称:Electric elements of power plants 课程总学时:40 讲课:40 实验:0 上机:0 适用专业:电气工程及其自动化 大纲编写(修订)时间:2017年11月 一、大纲使用说明 (一)课程的地位及教学目标 发电厂电气部分是电气工程及其自动化专业学生的一门专业选修课程。本课程主要讲授发电厂及变电站电气一次系统的基本组成、工作原理、设计方法及运行理论,使学生获得必要的发电厂、变电站电气部分的基本知识,初步掌握发电厂、变电站电气主系统的设计与计算方法以及设备选择,树立理论联系实际的观点,培养学生的应用知识能力,为以后从事发电厂、变电站有关电气部分设计、检修、安装、运行、维护管理工作奠定必要的基础。 (二)知识、能力及技能方面的基本要求 通过本课程的学习,了解不同类型发电厂的发电过程;掌握电气设备的工作原理、应用及选型;掌握发电厂、变电站主接线基本形式;厂用电接线的设计原则和接线形式;掌握配电装置的布置原则。熟悉电气设备的图形符号和文字符号,具备发电厂、变电站有关电气部分内容的分析与设计的初步能力。 (三)实施说明 在课堂教学环节中,要突出重点并及时补充发电厂与变电站技术发展的新知识,在授课过程中结合实际发电厂变电站系统中的应用进行讲解,强化学生对知识的掌握和应用能力的培养。 1. 教学方法:课堂讲授采用启发式教学,引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;掌握基本概念、基本原理,在理解的基础上,培养学生的分析与设计能力。 2. 教学手段:本课程属于专业选修课,在教学中采用PPT课件教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。 3. 讲授内容:明确各部分内容在课程整体中所处的地位,应对课程各环节实施统一调配,从而增强教学的效果。 (四)对先修课的要求 本课程的先修课为《电路(A)》、《电机学》、《电力电子变换和控制技术》等。 (五)对习题课、实验环节的要求 本大纲立足于应用能力的培养,习题从教材中选取,布置作业并要求学生按时交作业;实验环节要保证质量完成。 (六)课程考核方式 1. 考核方式:考试 2. 考核目标:在考核学生对发电厂、变电站电气部分的基本知识、基本原理和方法的理解的基础上,重点考核学生的分析能力、应用的能力。 3. 课程成绩构成:平时考核(包括出勤、课堂表现、作业等)占20%;期末考试占80%。 (七)主要参考书目 《发电厂电气部分》第五版,苗世红等,中国电力出版社,2016年 《发电厂变电所电气部分》第三版,刘宝贵等,中国电力出版社,2016年 《发电厂电气部分》第三版,王世政等,水利水电出版社,2013年

《发电厂电气部分》第一次作业答案

《发电厂电气部分》第一次 作业答案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

《发电厂电气部分》第一次作业答案 一、单项选择题。本大题共38个小题,每小题 2.0 分,共76.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.隔离开关的用途之一是() ( C ) A.切断负荷电流 B.切断短路电流 C.拉合小电流回路 D.拉合大电流回路 2.双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点() ( D ) A.因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3.如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用 () ( C ) A.双母线接线 B.双母线分段带旁路接线 C.二分之三接线 D.多角形接线 4.热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流 的热效应使其温度超过它的() ( C ) A.长期工作时的最高允许温度 B.长期工作时的最高允许温升 C.短路时的最高允许温度 D.短路时的最高允许温升 5.水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在 () ( A ) A.B相 B.C相 C.A相 D.边相 6.少油式断路器中油的用途是() ( B ) A.绝缘 B.灭弧 C.冷却 D.隔离 7.在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时, 其短路电流要() ( B ) A.大

B.小 C.一样 D.可大可小 8.发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工 作变压器的容量() ( B ) A.增大 B.减小 C.一样 D.不确定 9.发电机引出线导体截面积选择是按() ( B ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 10.配电装置的母线截面积选择是按() ( A ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 11.矩形截面导体竖放比平放散热效果() ( A ) A.好 B.差 C.一样 D.可好可差 12.大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用() ( C ) A.单母线 B.双母线 C.单母线分段 D.双母线分段 13.加装旁路母线的唯一目的是() ( D ) A.检修变压器不停电 B.检修线路不停电 C.检修母线不停电 D.检修出线断路器不停电 14.第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10- 300-5,哪一台电抗器的限流好() ( B ) A.第一台 B.第二台

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

引言 电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。 本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。 通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计 1.1设计原则和基本要求 1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。电气主接线的设计直接关系到全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。 2 电气主接线设计的原则依据 (1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。 (2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。 (3)供电和负荷关系 ①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 ②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 ③对于三级负荷一般只需一个电源供电。 3 设计主接线的基本要求 (1)可靠性 ①断路器检修时,不影响供电。 ②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数越少和停电时间越短越好,保证对重要用户的供电。 (2)灵活性 ①调度灵活,操作简便:应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 ②检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

企业所得计算题含答案

1、某企业2008年全年取得收入总额为3000万元,取得租金收入50万元;销售成本、销售费用、管理费用共计2800万元;“营业外支出”中列支35万元,其中,通过希望工程基金委员会向某灾区捐款10万元,直接向某困难地区捐赠5万元,非广告性赞助20万元。计算:该企业全年应缴纳多少企业所得税? 答:(1)会计利润=3000+50-2800-35=215(万元) (2)公益性捐赠扣除限额=215×12%=25.8(万元)大于10万元,公益性捐赠的部分可以据实扣除。 (3)直接捐赠不得扣除,纳税调增5万元; (4)非广告性赞助支出20万元需要做纳税调增。 (5)应纳税所得额=215+5+20=240(万元) (6)应纳所得税额=240×25%=60(万元) 2、某工业企业在2008纳税年度内,共计发生下列收入事项:(1)销售收入6000万元;(2)收到财政拨款300万元;(3)转让商标使用权收入200万元;(4)取得劳务收入100万元;(5)国债利息收入30万元;(6)银行利息收入50万元。该工业企业在2008纳税年度内,共计发生下列支出事项:(1)产品销售成本3000万元(不含工资);(2)产品销售费用300万元;(3)产品销售税金360万元(其中增值税260万元);(4)职工1000人,全年发放职工工资总额1300万元;(5)报废生产性机器设备一台,帐面净值15万元;(6)计提存货跌价准备30万元。 会计账面利润=6000+300+200+100+30+50-3000-300-(360-260)-1300-15-30=1935万元。 所得额=1935-300-30+30=1335万元 应纳所得税=1635*0.25=408.75万元 3、某生产企业经某注册税务师核定,2009年度取得产品销售收入700万元,出租房屋取得租金收入50万元,从非上市股份公司分得股息20万元,取得国债利息收入25万元,固定资产盘盈18万元,教育附加返还款4万元,其它收入6万元,产品销售成本500万元,销售费用共计50万元,财务费用30万元,管理费用80万元,准予扣除的销售税金75万元,发生营业外支出30万元(其中包括违法经营被没收的财产损失8万元)。该企业与股份公司的企业所得税率均为25%. 正确答案: (1)会计利润 收入=700+50+20+25+18+4+6=823万元 成本费用税金等支出=500+50+30+80+75+30=765万元 利润总额=823-765=58万元 (2)应纳税所得额=58-20-25+8=21万元 (3)应纳税=21×25%=5.25

机械设计 皮带计算题

一. 已知V 带传动中,最大传递功率P =8kW ,带的速度 v =10m/s ,若紧边拉力F 1为松边拉力F 2的2倍,此时小带轮上 包角?1=120?,求:(1)有效拉力F e ;(2)紧边拉力F 1;(3) 当量摩擦系数f ˊ。 解:有效拉力F e =1000P /v =1000×8/10=800 N (2分) 又知:F 1-F 2= F e ,F 1=2F 2 则紧边拉力 F 1=2 F e =1600 N (2分) 根据欧拉公式 得当量摩擦系数f ?=ln(F 1/F 2)/α=ln2/(3.14×120/180) =0.693/2.0933=0.331 (2分) 二.(正确在括号内写“T ”,错误在括号内写“F ”) 1.双螺母防松结构中,如两螺母厚度不同,应先安装薄螺母,后安装厚螺母。(T ) 2.滚动轴承的轴向系数Y 值越大,其承受轴向能力越大。( F ) 3.减速器的齿轮和滚动轴承可以采用不同的润滑剂。(T ) 4.设计蜗杆传动时,为了提高传动效率,可以增加蜗杆的头数。( T ) 5.失效就是零件断裂了。(F ) 6.十字滑块联轴器中的所有元件都是刚性元件,因此属于刚性联轴器。 (F ) 7.两摩擦表面的粗糙度值越小,则越容易实现液体动力润滑。 (T ) 8.在计算转轴的强度时,安全系数法比当量弯矩法更精确。 (T ) 9.相啮合的蜗杆和蜗轮的螺旋角必须大小相等,旋向相反。 ( F ) 10.闭式齿轮传动皆须首先按齿面接触强度进行设计计算,确定传动的几何尺寸,然后校核齿根弯曲 疲劳强度。 ( F ) 11.由于链传动不需要张紧力,故作用在轴上的载荷较小。 (T ) 12.正是由于过载时产生“弹性滑动”,故带传动对传动系统具有保护作用。 ( F ) 13.楔键只能用于单向传动,双向传动时,必须采用两个楔键。 ( F ) 14.性能等级为6.6级的螺栓,其屈服点s σ=600MPa 。 ( F ) 15.机械零件的计算分为设计计算和校核计算,两种计算的目的都是为了防止机械零件在正常使用期限内发生失效。 ( T ) 16.速比公式i 12=n 1/n 2=Z 2/Z 1不论对齿轮传动还是蜗杆传动都成立。 (T ) f e F F α=2 1

发电厂电气部分

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

公司财务计算题及答案

1.某公司拟筹资5000万元,其中:银行借款1000万元,年利率为5%,筹资费率为0.1%;按面值发行企业债券1000万元,票面利率为12%,筹资费率为3%;发行普通股200万股,每股发行价15元,每股发费用3元,预计第一年现金股利为1.5元,以后每年按 2.5%递增,企业所得税税率为25%。 要求: (1)计算银行借款资金成本; (2)计算企业债券成本; (3)计算普通股资金成本; (4)计算加权平均资金成本。 2.某公司流动资产由速动资产和存货构成,年初存货145万元,年初应收账款125万元,年末流动比率为3,年末速动比率为1.5,存货周转率为4,年末流动资产为270万元,年末应收账款为135万元,本年赊销净额为260万元。要求计算下列指标: (1)流动负债年末余额; (2)存货年末余额; (3)本年销货成本; (4)应收账款周转率。 3、某公司年度需耗用乙材料36000千克,该材料采购成本为200元/千克,年度储存成本为16元/千克,平均每次进货费用为20元。 要求: (1)计算本年度乙材料的经济进货批量; (2)计算年度乙材料经济进货批量下的相关总成本; (3)计算本年度乙材料经济进货批量下的平均资金占用额; (4)计算本年度乙材料最佳进货批次。 1、假设企业有一笔4年后到期的借款,到期值为200万元。若存款年复利为 10%,则为偿还该借款应建立的偿债基金为多少? 2、李某计划在3年后从银行取得10000元,利息率为5%,现在应存如银行的 款项为多少?

3、某公司向银行借入1000万元,约定在8年于每年年末内按年利率10%均匀偿还,则每年年末还本付息的金额为多少? 5.某公司拟筹资5000万元,其中按面值发行债券2000万元,票面利率为10%,筹资费率2%;发行优先股800万元,股息率为12%,筹资费率3%;发行普通股2200万元,筹资费率5%,预计第一年股利率为12%,以后每年按4%递增,所得税率为33% 计算: (1)计算债券资金成本; (2)计算优先股资金成本; (3)计算普通股资金成本; (4)计算综合资金成本。 1.某企业因业务发展需要,购入一套设备,原始投资额23万元,垫支流动资金3万元,该设备寿命5年,采用直线法折旧,残值3万元,预计5年中每年销售收入为14.8万元,付现成本第一年为7万元,以后每年增加修理费0.5万元,假如企业所得税率为40%。 要求:计算该项目投资各年的净现金流量(NCF)及静态回收期。 2.某企业甲材料年需求量为45 000千克,单价5元,单位订货成本180元,单位储存成本20元。要求计算下列指标: (1)经济订货批量; (2)最低相关总成本; (3)最佳订货次数; (4)最佳订货周期。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

发电厂电气部分-学习指南

发电厂电气部分-学习指南 一、填空题 1.导体正常最高允许温度一般不超过________℃,提高导体长期允许电流的方法有_________导体电阻,________导体换散面积,以及_________导体的换热系数。 2.线路电抗器主要用来限制_________支路的短路电流,加装出线电抗器不仅能够__________,而且可以维持____________________。 3.发电厂厂用电源包括________和________,对单机容量在200MW以上的发电厂,还应考虑设置____________和____________。 4.选择电器设备的一般条件是按________________,并按___________________。 5.当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用_________保护动作时间;验算电器和110KV以上充油电缆热稳定时,一般采用__________保护动作时间。 6.电流互感器的电流误差为_________,相位误差为___________,并规定当 -I 2___________I 1 时,相位差为正值,影响电流互感器误差的运行参数有 __________、______________、_______________。 7.扩散去游离的三种形式是由_____________、____________、_______________。 8.断路器开断电路时,熄弧条件为____________,恢复电压大于__________恢复电压。 9.决定发电机容许运行范围的四个条件是①___________________;②_________________;③______________;④_________________。 10.发电机额定工作状态的特征是___________、____________、____________、_____________及____________都是额定值。 11.判断变压器绝缘老化程度的两个指标是__________和_____________。 12.断路器开断电容电流产生过电压,主要由于电弧电流过零后,电容上存在

企业所得税题目及答案

企业所得税练习题1 一、单项选择题(每题只有一个符合题意的正确答案,请你将选定的答案编号用英文大写字母填入括号内。)1.下列各项中,不属于企业所得税纳税人的是( C)。 A.在外国成立但实际管理机构在中国境内的企业 B.在中国境内成立的外商独资企业 C.在中国境内成立的个人独资企业 D.在中国境内未设立机构场所、但有来源于中国境内所得的企业 2.企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税(C)。 A.林产品的采集 B.中药材的种植 C.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植 D.油料的种植 3.某食品工业企业2013年营业收入3000万元,广告费支出800万元,业务宣传费支出20万元。2014年营业收入4000万元,广告费支出200万元,业务宣传费支出15万元。

则2014年准予税前扣除的广告费和业务宣传费合计为( D)万元。 A.297.5 B.585 C.600 D.215 4.企业所得税的年终汇算清缴时间是( D)。 A.年终后2个月内进行 B.年终后3个月内进行 C.年终后4个月内进行 D.年终后5个月内进行 5.某外国公司在中国设立分支机构,其来源于中国境内的与分支机构没有联系的所得缴纳企业所得税的税率是(A)。 A.20% B.25%C.30%D.33% 6.下列税种在计算企业所得税应纳税所得额时,不准从收入额中扣除的是( B)。 A.消费税B.允许抵扣的增值税 C.营业税D.土地增值税

7.某工业企业2014年年度应纳税所得额50万元,从业人数80人,资产总额2000万元; 2014年度缴纳企业所得税时应按( A )税率缴纳。 A.25%B.20% C.18%D.15% 8.下列项目中,需计入应税所得额缴纳企业所得税的项目有(D )。 A.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金 B.远洋捕捞所得 C.企业获得的保险公司保险赔偿款收入 D.将自产货物用于职工福利 9.畜类生产性生物资产计算折旧的最低年限( B)。

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之

后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应两个独立电源供电,一

机械设计—轴计算题

2.轴的强度计算 弯扭合成强度条件: W T M W M ca ca 22)(ασ+==≤1][-b σ MPa α是根据扭剪应力的变化性质而定的应力校正系数。用来考虑扭矩T 产生的扭剪应力τ 与弯距M 产生的弯曲应力b σ的性质不同。 对轴受转矩的变化规律未知时,一般将τ按脉动循环变应力处理。 疲劳强度安全系数的强度条件: 22τσστ S S S S S ca += ≥ [ S ] 如同一截面有几个应力集中源,则取其中最大的一个应力集中系数用于计算该截面的疲劳强度。 例11-3 例11-3图1为轴上零件的两种布置方案,功率由齿轮A 输入,齿轮1输出扭矩T 1,齿轮2输出扭矩T 2,且T 1>T 2。试比较两种布置方案各段轴所受的扭矩是否相同? a b 例11-3 图1 答:各轴段所受转矩不同,如例11-3图2所示。方案a :T max = T 1,方案b :T max = T 1+ T 2 。 a b 例11-3 图2 11-31.分析图a )所示传动装置中各轴所受的载荷(轴的自重不计),并说明各轴的类型。若将卷筒结构改为图b )、c )所示,分析其卷筒轴的类型。

题11-31图 11-32.图示带式输送机有两种传动方案,若工作情况相同,传递功率一样,试分析比较: 1.按方案a )设计的单级齿轮减速器,如果改用方案b ),减速器的哪根轴的强度要重新验算?为什么? 2.若方案a )中的V 带传动和方案b )中的开式齿轮传动的传动比相等,两方案中电动机轴所受的载荷是否相同?为什么。 a ) b ) 题11-32图 11-33.一单向转动的转轴,危险剖面上所受的载荷为水平面弯矩M H = 4×105 Nmm ,垂直面弯矩M V = 1×105 Nmm ,转矩T = 6×105 Nmm ,轴的直径d =50 mm ,试求: 1.危险剖面上的的合成弯矩M 、计算弯矩M ca 和计算应力ca σ。 2.危险剖面上弯曲应力和剪应力的应力幅和平均应力:a σ、m σ、m τ、a τ。 11-34 指出图中轴系的结构错误,并改正。 题11-34 图1 11-31 答题要点: Ⅰ轴:只受转矩,为传动轴; Ⅱ轴:除受转矩外,因齿轮上有径向力、圆周力等,还受弯矩,是转轴; Ⅲ轴:不受转矩,只受弯矩,是转动心轴; Ⅳ轴:转矩由卷筒承受,轴不受转矩,只受弯矩,是转动心轴; 卷筒结构改为图b ,Ⅴ轴仍不受转矩,只受弯矩,轴不转动,是固定心轴; 卷筒结构改为图c ,Ⅵ轴除了受弯矩外,在齿轮和卷筒之间轴受转矩,是转轴; 11-32 答题要点:

企业所得税例题及答案

1. 某股份公司于2010年4 月注册成立并进行生产经营,系增值税一般纳税人,从事食用油生产销售,该企业执行《企业会计准则》。2010年纳税调整后所得额为-52 万元。2011 年度有关资料如下: (1)销售应税产品取得不含税收入12000万元;销售免税产品取得不含税收入3000 万元。 (2)应税产品销售成本4000 万元;免税产品成本为1000万元。 (3)应税产品销售税金及附加200万元;免税产品税金及附加50 万元。 (4)销售费用3000万元,其中广告及宣传费2600 万元。 (5)财务费用200 万元。 (6)管理费用1190万元,其中业务招待费100万元、新产品研究开发费30 万元。 (7)取得投资收益40 万元,其中投资非上市公司的股权投资按权益法确认的投资收益30 万元,国债持有期间的利息10 万元。 (8)营业外支出800万元,其中公益性捐赠支出100万元、非公益性捐赠50 万元、违约金支出20 万元。 (9)资产减值损失200 万元,为本年度计提存货跌价准备。 (10)全年提取雇员工资1000 万元,实际支付800 万元,职工工会经费和职工教育经费分别按工资总额的2%、2.5%的比例提取。全年列支职工福利性支出120 万元,职工教育经费提取25 万元,实际支出20 万元,工会经费计提并拨缴20 万元。 公司的期间费用按照销售收入的比例在各项目之间分摊。假设除上述资料所给内容外,无其他纳税调整事项。企业所得税税率为25%。 要求:根据上述资料和税法有关规定,回答下列问题: 1. 该公司2011年的会计利润 2. 该公司2011年准予税前扣除的期间费用合计金额(包括免税项目) 3. 该公司2011年纳税调整增加额 4. 该公司2011年纳税调整减少额 5. 该公司2011年实际应纳所得税额 1. 解析:会计利润=(12000+3000 - (4000+1000)- (200+50)- (3000+200+1190 +40-800-200=4400 (万元) 2. 解析:(1)广告费和业务宣传费支出扣除限额=15000X15%=2250(万元);实际发生广告 费和业务宣传费为2600万元,应调增=2600-2250=350(万元);准予扣除的销售费用=3000-350=2650(万元) (2)业务招待费:1500 X 5%。=75(万元),100X 60%=6(万元),应调增=100-60=40 (万元); 准予扣除的管理费用=1190-100+60=1150(万元) (3)准予扣除的期间费用合计=2650+1150=200=4000(万元) 3. 解析:(1)捐助支出;公益性捐赠限额=4400X12%=528(万元),公益性捐赠全额扣除;非公益性捐赠支出50 万元调增所得。 (2)资产减值损失不得扣除,应调增200万元。 (3)工资薪金支出应调增=1000-800=200(万元) (4)福利费扣除限额=800X 14%=112(万元),实际列支120万元,应调增8万元。 (5)工会经费扣除限额=800X 2%=16(万元),计提并拨缴20万元,应调增4万元。 (6)职工教育经费扣除限额=800X 2.5%=20(万元),提取25万元,实际发生20万元,应调增5万元。

发电厂电气部分答案

1、哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备? 答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。 2、研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时 发热有何特点? 答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3、导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电 流应采取哪些措施? 答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截

面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平方的要好。 4、三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相 上,试加以解释。 三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B相上,因三相短路时B相冲击电流最大。 5、导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考 虑动态应力? 答:动态应力系数β为动态应力与静态应力之比值。导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力。对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力上乘以动态应力系数β,以求得实际动态过程中动态应力的最大值。 6、隔离开关与断路器主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些重要原则? 答:断路器开合电路的专用灭弧设置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用老作为接通或切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧设置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电流。 7、主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作?

机械设计基础计算题及答案

1.一队外啮合齿轮标准直齿圆柱挂齿轮传动,测得其中心距为160mm.两齿轮的齿数分 别为Z 1=20,Z 2 =44,求两齿轮的主要几何尺寸。 2.设计一铰链四杆机构,已知其摇杆CD的长度为50mm,行程速比系数K=1.3。 3.有一对标准直齿圆柱齿轮,m=2mm,α=200,Z=25,Z 2=50,求(1)如果n 1 =960r/min, n 2 =?(2)中心距a=?(3)齿距p=? 4.一对标准直齿圆柱齿轮传动,已知两齿轮齿数分别为40和80,并且测得小齿轮的齿顶圆直径为420mm,求两齿轮的主要几何尺寸。 5.某传动装置中有一对渐开线。标准直齿圆柱齿轮(正常齿),大齿轮已损坏,小齿 轮的齿数zz 1=24,齿顶圆直径d a1 =78mm, 中心距a=135mm, 试计算大齿轮的主要几何尺 寸及这对齿轮的传动比。 6.图示轮系中,已知1轮转向n1如图示。各轮齿数为:Z1=20,Z2=40,Z3= 15,Z4=60,Z5=Z6= 18,Z7=1(左旋蜗杆),Z8 =40,Z9 =20 。若n1 =1000 r/min ,齿轮9的模数m =3 mm,试求齿条10的速度v10 及其移动方向(可在图中用箭头标出)。 7.已知轮1转速n1 =140 r/min,Z1=40, Z 2 =20。求: (1)轮3齿数 Z3; (2)当n3 = -40 r/min时,系杆H的转速 n H 的大小及方向;

(3)当n H= 0 时齿轮3的转速n3。 8.一轴由一对7211AC的轴承支承,F r1=3300N, F r2 =1000N, F x =900N, 如图。试求两轴 承的当量动载荷P。(S=0.68Fr e=0.68 X=0.41,Y=0.87) 9.已知一对正确安装的标准渐开线正常齿轮的ɑ=200,m=4mm,传动比i 12 =3,中心距 a=144mm。试求两齿轮的齿数、分度圆半径、齿顶圆半径、齿根圆半径。 10.设计一铰链四杆机构。已知摇杆CD的长度为75mm,行程速比系数K=1.5,机架长度为100mm,摇杆的一个极限位置与机架的夹角为450。 11.设计一对心直动滚子从动件盘形凸轮。已知凸轮基圆半径r b =40mm,滚子半径r=10mm,凸轮顺时针回转,从动件以等速运动规律上升,升程为32mm,对应凸轮推程角为120°;凸轮继续转过60°,从动件不动,凸轮转过剩余角度时,从动件等速返回。 12.已知轮系中各齿轮的齿数分别为Z 1=20、Z 2 =18、 Z 3 =56。求传动比i 1H 。 13.图示轮系,已知Z 1=30,Z 2 =20,Z 2 `=30,`Z 3 =74,且已知n 1 =100转/分。试求n H 。

企业所得税综合练习题一及标准答案

企业所得税综合练习题一及答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

企业所得税综合练习题一及答案 一、单项选择题 1.《企业所得税暂行条例》规定,企业所得税税率为()。 A\17%B\33%C.13% D.27% 2.纳税人购入的固定资产,应当从投入使用月份的()起计提折旧。 A、当月 B、当天C.次月D.次年 3.纳税人每纳税年度的收入总额减去()后的余额,为企业所得税的计税依据。 A生产成本儿费用 C准予扣除项目以营业外支出 4.应纳所得税额按纳税人的()乘以适用税率计算。 A.总收入B.纯利润C.应纳税所得额D.利润总额 5、自行开发的无形资产,摊销期不得少于()。 A、3年B.5年C.7年D.10年 6、纳税人在年终汇算清缴时,少缴的所得税税额,应在下一年度内缴纳,多缴的所得税税额应()。 A、在下一年度内抵缴B.由征税机关退还 C.不予抵缴D.不予退还 7.企业所得税的纳税人在计算应纳税所得额时,提取的职工工会经费、职工福利费和职工教育经费,可以分别按照计税工资总额的()计算扣除。 A、2%、1.5%、1. 4%B.5%、14%、1.5% C.2%、14%、1.5%D.5%、10%、15% 8.纳税企业某年度发生亏损,可用下年度应税所得额弥补,一年弥补不足的,可连续弥补,但连续弥补期限最长不超过()。 A、3年B.5年C.10年D.15年

9.纳税人应纳税所得额的计算,以()为原则。 A.收付实现制B.权责发生制 C.企业财务会计核算制D.税法确定的纳税义务发生时间 10、在下列各项收入中,不应计征企业所得税的是()。 A.来料加工节省的材料收入B、在建工程试运行收入 C.接受的捐赠资产收入D.取得非货币性资产或权益 11·纳税人通过非盈利社会团体向教育和贫困地区的捐赠,在年度应纳税所得额()以内的部分,准予税前扣除。 A、5 B.l%C.3%D.5% 12.固定资产在计提折旧前,应估计残值并从原值中减除。税法规定残值的比例应在原价的()以内。 A、3% B.5%C.7%~8%D.10% 13.企业所得税条例规定:对企业来源于境外已纳税所得扣除限额的计算实行()。 A、分国分项B.分国不分项C.分项不分国D.不分项不分国 14.年度终了,纳税人向当地主管税务机关报送会计决算报表和所得税申报表的时间是()。 A、4个月 B、15日内C.30日内D.45日内 15.按现行规定,由于地区间所得税适用税率存在差异,因此,投资方企业从联营企业分回的税后利润有下列情况的,应作补缴所得税调整()。 A.投资方企业适用的税率高于联营企业适用税率的 B、投资方企业适用的税率低于联营企业适用税率的 C.投资方企业与联营企业适用税率一致的 D.投资方企业与联营企业虽适用税率一致,但联营企业因享受减免税优惠,实际执行税率低于投资方企业适用税率的

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

相关文档
相关文档 最新文档