ICS91.140.90
Q 78 DB34 安徽省地方标准
DB 34/T 2088—2014
电梯使用安全管理规范
Safety rules for the usage and management of lifts,escalators and moving walks
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
文稿版次选择
2014-04-10发布2014-05-10
前言
本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准由安徽省质量技术监督局提出。
本标准由安徽省特种设备安全标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:安徽省特种设备检测院。
本标准主要参加起草单位:安徽恒宇物业管理有限公司。
本标准主要起草人:杨国斌、李增辉、夏崇峻、王伏满、王向阳、李祥刚、杨晋。
电梯使用安全管理规范
1 范围
本标准规定了电梯使用安全的术语和定义、基本要求、使用管理和禁止等方面的要求。
本标准适用于《中华人民共和国特种设备安全法》规定的电梯。
本标准不适用于单个家庭或者个人自用的电梯。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB 7588 电梯制造与安装安全规范
3 术语和定义
GB 7588、GB/T 7024 中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
电梯 lifts,escalators and moving walks
动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。
3.2
使用单位 the elevator unit
对电梯使用履行安全管理义务、承担安全首负责任的单位或者个人。
3.3
乘客 passenger
电梯轿厢、自动扶梯和自动人行道梯级(踏步)运送的人员。
4 基本要求
4.1 使用单位
4.1.1 使用单位确定的原则
4.1.1.1 建设单位尚未将电梯交付其他责任主体的,该建设单位为电梯使用单位。
4.1.1.2 电梯所有权人或业主委员会自行管理电梯的,所有权人或业主委员会为电梯使用单位。
4.1.1.3 电梯所有权人或业主委员会委托相关单位管理电梯的,应当与受托人签订托管协议,明确受委托单位为电梯使用单位。
4.1.1.4 电梯所有权人或业主委员会既未自行管理又未办理委托手续,但存在实际管理人的,电梯所有权人或实际管理人为电梯使用单位。
4.1.1.5 居民住宅小区聘请物业管理单位的,应明确该聘请的物业管理单位为电梯使用单位。
4.1.1.6 使用单位发生变更的,应及时办理变更登记手续。变更登记前,原登记的使用单位仍为电梯安全使用的责任主体。
4.1.2 使用单位应使用符合特种设备安全技术规范的电梯,负责电梯日常运行的安全管理。
4.1.3 使用单位应委托电梯制造单位或依照相关规定取得相应许可资质的单位对电梯进行日常维护保养或修理。
4.2 乘客
4.2.1 应当按照电梯安全注意事项和警示标志正确使用电梯。
4.2.2 遇有电梯运行不正常时,应按照安全指引,有序撤离。
4.2.3 遇有电梯困人故障时,及时通过轿厢内报警装置或者电话通知电梯使用单位或者维护保养单位,服从有关工作人员指挥,积极配合救援,不采取危及自身和他人安全的行为。
4.2.4 乘坐自动扶梯和自动人行道时应监护好随行儿童,抱住宠物,握住扶手带。
4.2.5 在轿厢内不应吸烟。
4.2.6 不应使用乘客电梯轿厢运送车辆(含摩托车、电动车;小型儿童车除外)。
4.3 特殊人群
不宜单独乘坐电梯的特殊人群应由监护人陪同乘梯。
4.4 非电梯专业人员
不应使用电梯钥匙或其它物品强行打开电梯层轿门;无电梯专业人员监护不应进入轿顶、井道、机房;不应对电梯进行任何非正常操作。
5 使用管理
5.1 管理机构及人员
5.1.1 使用单位应设置电梯安全管理机构或者配备专职电梯安全管理人员,对电梯进行日常安全管理。
5.1.2 电梯安全管理人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。电梯安全管理人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度,保证电梯安全。
5.1.3 电梯分布在不同区域或地点的使用单位,应按楼盘、连锁店或分支机构等分别配备至少一名电梯管理人员。
5.1.4 同一使用单位管理的大型物业区域,每一百台电梯应至少配备一名电梯管理人员。
5.1.5 医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于 2.5 m/s的乘客电梯,以及采用司机操作的电梯,应配备持证电梯司机,并由持证的电梯司机操作。
5.1.6 学校、医院、商场、车站、客运码头、展览馆、公园等公共场所且无人值守的电梯,使用单位应在管理制度中规定作业人员巡查,确定巡查间隔和巡查内容,并在设备醒目位置设置长期有效的电梯使用标志牌和安全注意事项,标明使用单位名称、管理人和联系电话,便于危机处理。
5.2 管理制度
使用单位应建立健全符合本单位实际情况、以岗位责任制为核心的电梯安全使用管理制度,并且严格执行。
安全管理制度至少包括以下内容:
——相关人员的职责;
——安全操作规程;
——日常检查制度;
——维修保养制度;
——定期报检制度;
——电梯钥匙使用管理制度;
——作业人员与相关运营服务人员的培训考核制度;
——意外事件或者事故的应急救援预案与应急救援演练制度;
——安全技术档案管理制度。
5.3 使用登记
5.3.1 使用单位应当在电梯投入使用前或者投入使用后三十日内向特种设备安全监督管理部门办理使用登记。
5.3.2 停止使用电梯或者电梯使用单位发生变更的,电梯使用单位应当在三十日内向原登记部门办理报停、变更登记手续。
5.3.3 报废或者转让电梯的,电梯使用单位应当在三十日内向原登记部门办理注销、变更登记手续。
5.3.4 所有权多方共有或单方所有权多方使用的电梯在办理使用登记和登记变更时,应通过书面协议形式落实电梯使用单位,明确授权。其可以是:电梯所有人、承租人、实际使用者以及承担物业管理职能的物业服务企业等。
5.4 定期检验
5.4.1 使用单位应制定和实施电梯定期检验计划。在用电梯应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前 1 个月向特种设备检验机构提出定期检验申请。在特种设备检验机构实施检验工作时应积极配合。
5.4.2 使用单位应根据特种设备检验机构提出的整改意见要求及时完成整改并提出复检申请。
5.5 日常巡视和自行检查
5.5.1 使用单位应落实人员对电梯使用状况进行巡视,并做好巡视记录。
5.5.2 使用单位应每月至少对电梯进行一次自行检查,做好自行检查记录;自行检查记录参照附录A。
5.5.3 使用单位应加强对电梯紧急报警装置的检查,确保畅通,发现问题及时组织整改。
5.5.4 使用单位应参照附录B和附录C做好电梯故障记录和统计;并于每年2月1日前将上年度《电梯故障统计表》上报当地特种设备安全监察机构。
5.6 维修保养监督
5.6.1 使用单位应监督电梯维修保养单位认真履行日常维修保养工作,并在其维修保养、急修等工作记录上进行签字确认。
5.6.2 电梯维修保养单位变更时,使用单位应做好相关衔接工作,确保有相应许可资质单位对电梯提供不间断的专业维修保养。
5.6.3 使用单位对电梯维修保养有特殊要求的应通过合同与电梯维修保养单位书面约定。
5.7 安全标识
使用单位应将电梯使用的安全注意事项、警示标志、电梯使用标志(见附录E)、应急救援电话号码置于易于为乘客注意的显著位置,并保持完好。
5.8 钥匙管理
使用单位应指定负责电梯管理的人员保管电梯的紧急开锁钥匙、机房钥匙和电梯电源钥匙,非专业人员不得使用。
5.9 应急救援
5.9.1 电梯发生困人事件时,使用单位应及时采取措施,安抚乘客,组织电梯维修作业人员实施救援。
5.9.2 电梯发生事故时,使用单位应及时组织应急救援,排险和抢救,保护事故现场,通知电梯维修保养单位参与救援,并立即报告事故所在地特种设备安全监督管理部门和其他相关部门。
5.10 电梯安全技术档案
5.10.1 使用单位应按照“一梯一档”要求,建立电梯安全技术档案。安全技术档案至少包括以下内容:
——《特种设备使用注册登记表》;
——设备及其零部件、安全保护装置的产品技术文件;
——安装、改造、重大修理的有关资料、报告;
——日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演练记录;
——安装、改造、重大修理监督检验报告,定期检验报告;
——设备运行故障与事故记录。
5.10.2 日常检查与使用状况记录、设备运行故障记录、年度检查记录或者报告、应急救援演练记录、维保记录、定期检验报告至少保存2年,其他资料应当长期保存。
5.10.3 使用单位变更时,应移交电梯安全技术档案。
5.11 停止运行
5.11.1 电梯出现下列情况之一时,使用单位应立即停止电梯运行。
a)发生地震、火灾等灾害;
b)电梯和电梯附件受潮,以及安装电梯和附件的机房、井道、底坑等场所进水或严重受潮;
c)发现安全装置、安全附件、安全开关、安全触点等发生误动作,厅、轿门工作异常;
d)电梯发生事故或存在事故隐患;
e)接到电梯维修保养单位因发现事故隐患而发出的电梯应停止运行的书面通知时;
f)监督检验或定期检验结论为不合格。
5.11.2 停止使用后,使用单位应委托电梯维修保养单位或其它相应资质单位对电梯进行检查、修复,消除事故隐患,方可继续使用;经重大修理或改造消除事故隐患的电梯应由特种设备检验机构监督检验合格后,方可重新投入使用。
6 禁止
6.1 使用单位禁止使用下列电梯
a)非法制造的电梯;
b)非法安装、改造、修理的电梯;
c)投入使用30日后,仍未办理使用登记的电梯;
d)未经检验或检验不合格的电梯;
e)国家明令淘汰、禁止制造、强制报废的电梯;
f)未落实使用单位的电梯;
g)未落实维修保养单位的电梯;
h)相关法律、法规明令禁止使用的电梯。
6.2 乘客在使用电梯时,不得有下列行为
a)乘坐明示不得使用的电梯;
b)强行扒撬电梯层门、轿门;
c)在电梯内蹦跳、打闹;
d)携带易燃易爆物品或者危险化学品搭乘电梯;
e)拆除、毁坏电梯的部件或者标志;
f)运载超过电梯额定载荷的货物;
g)强行阻挡电梯层轿门正常关闭;
h)火灾、地震时乘座电梯逃生;
i)其它危及电梯安全运行的行为。
附录 A
(资料性附录)
电梯定期自行检查记录表
乘客电梯、载货电梯定期自行检查记录表
使用单位:设备内部编号:
自动扶梯、自动人行道电梯定期自行检查记录表
注:符合要求可在检查结果栏内用“√”表示,无此项可在检查结果栏内用“/”表示,不符合要求可在检查结果栏内用“×”表示,并在发现问题栏内简要说明发现的问题。
附录 B
(资料性附录)
电梯故障记录表
电梯故障记录表
填报人:填报日期:
附录 C
(资料性附录)
电梯故障统计表
电梯故障统计表
填报单位:(公章)
统计期限:年月日至年月日
填报人:联系电话:
填报日期:
注1:本表按维保单位统计,一式两份使用单位留存一份,一份上报本地特种设备安全监察机构。注2:非维保原因导致的故障不在本表故障次数统计之内。
附录 D
(资料性附录)
电梯使用标志
电梯使用标志
The Elevator and Escalator Identification
注册代码登记机关
Registation Number Register Department
使用管理责任单位设备编号
Applied by Equipment Number
制造单位维保单位
Made by Serviced by
检验单位下次检验日期年月
Inspected by Next Inspection
应急救援电话:使用单位:维保单位:
Emergency Number
请遵守电梯安全注意事项,遇有紧急情况请按紧急呼唤按钮或拨打应急救援电话。
Please observe the safety regulations. In case of emergency, stay calm and press the emergency button or dial the emergency number for help.
注意:《使用标志》内容发生变化时,应及时到标志颁发机构进行变更。
参考文献
[1] GB/T 10060-2011 电梯安装验收规范
[2] GB 16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
[3] GB/T 18775-2009 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范
[4] GB/T 20900-2007 电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法
[5] GB 21240-2007 液压电梯制造与安装安全规范
[6] GB 25194-2010 杂物电梯制造与安装安全规范
_________________________________
电梯安全管理制度
电梯安全使用管理制度 按国家质检总局颁布的《电梯使用管理与维护保养规则》第六条和第七条的规定,特制定《电梯安全使用管理制度》和《电梯安全使用管理制度实施细则》。 1、严格遵守国家有关特种设备的安全规定,服从政府部门的管理。 2、电梯管理人员、电梯维修人员必须经特种设备专业技术和安全教育培训。考核合格取得特种专业人员证书后方可从事作业和管理。 3、电梯操作人员必须坚守岗位,遵守操作规程,做到耐心仔细解答,微笑服务,并保持电梯内清洁卫生。 4、定期配合做好由特种设备检测机构每年一次的电梯安全检测检验工作。 5、电梯应由专业技术人员按15 日保养制度的规定进行维修保养,以延长电梯的使用寿命和确保安全运行。 6、保持电梯机房整洁,关好门窗,防止风雨、沙灰、小动物进入机房。机房内不准堆放无关物品。 7、机房内按规定配备好相应的消防设施。消防设施按有效期定期更换。 8、严格执行电梯三角钥匙管理制度。 9、机房属安全重地,严禁无关人员进入。 10、具体实施按《电梯安全管理制度实施细则》执行。
电梯安全管理制度实施细则 目录 一、电梯作业人员守则 (3) 二、电梯日常安全管理和作业人员职责 (3) 三、电梯驾驶人员安全操作规程 (4) 四、电梯日常检查和维护安全操作规程 (5) 五、电梯常规检查制度 (6) 六、电梯维修保养制度 (7) 七、定期报检制度 (7) 八、电梯作业人员培训考核制度 (8) 九、意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度8 十、技术档案管理制度 (9) 十^一、电梯安全管理制度 (10) 十二、电梯三角钥匙的管理制度 (10)
电梯使用和运营的安全管理制度 一、各种相关人员的职责: 1、电梯管理人员应严格遵守使用和运营的安全管理制度,确保电梯安全使用,如管理不善,造成不良后果,应负相应职责; 2、电梯驾驶员应遵守操作守则,否则应负相应职责。 二、操作人员守则 1、操作人员责任性强、爱护设备,并熟练掌握电梯使用特性的专职人员; 2、维护人员和司机工作的应严格执行安全操作规程; 3、司机应做好交接班制度; 4、工作人员应有相应资格证书。 三、安全操作规程 1、每日电梯行驶前应作检查与准备工作,将电梯行驶数次,无异常现象后可使用; 2、开启层门进入轿厢之前,需注意轿厢是否停在该层,并开启轿厢照明; 3、平层准确度应无显著变化; 4、经常清洁轿厢内、层门及乘客可见部分; 5、在服务时间内如司机必须离开或电梯停用时,须将轿内电源开头断开,如层门有能外开启的亦将层门关好; 6、轿厢的载重量应不超过额定载重时; 7、乘客电梯不允许经常作为载货电梯使用; 8、不允许装运易燃、易爆的危险品,如特殊情况,需经司机和管理部门同意和批准并严加安全保护措施后装运; 9、严禁在层门开启情况下,揿按检查按钮来开动电梯作一般行驶,不允许揿按检修、急停按钮来作一般正常行驶的消号; 10、不允许利用轿顶安全窗的开户来装运长物件; 11、应劝阻乘客在行驶中,勿倚靠在轿厢门上; 12、轿厢顶上部,除电梯固有设备外,不得放置他物; 13、当电梯使用中发生如下故障时,司机或管理人员应
立即通知维修人员,停用检修后方可使用。 (1)层、轿门全关闭前,电梯示能正常行驶时; (2)运行速度显著变化时; (3)轿、层门关闭前,电梯自行行驶时; (4)行驶方向与选定方向相反时; (5)如内选、平层、快速、召唤和指层信号失灵时(司机应立即揿按急停按钮); (6)发觉有异常噪音,较大振动时; (7)当轿厢在额定载重量下,如有超端站位置而继续运行时; (8)安全钳误动作时; (9)按触到电梯的任何金属部分有麻电现象时; (10)发觉电气部件因过热而发焦臭味时。 14、发生紧急事故时司机应下列措施 (1)当已发觉电梯失控而安全钳尚未起作用时,司机应保持镇静,并严肃告诫乘客切勿企图跳出轿厢,并作好承受轿厢急停而产生冲击的思想准备; (2)电梯行驶中突然发生停梯事故,司机应立即揿按警铃按钮,并通知维修人员,设法使用乘客安全退出轿厢。 (3)在机房用手轮盘车,使用电梯短程升降时,须先将主电源断开,并通知维修人员,设法使用乘客安全退出轿厢。 四、常规检查制度 1、每年至少进行一次全面检查,必要时要进行载荷试验,并按额定速度进行起升、回转、变幅等机构的安全技术性能检查。 2、每月应对下列项目进行检查。 (1)各种安全装置是否有效; (2)动力装置、传动和制动系统是否正常; (3)润滑油量是否足够,冷却系统、备用电源是否正常; (4)绳索及吊辅具等有无超过标准规定的损伤; (5)控制电路与电气元件是否正常。 3、每日应对下列项目检查
电梯安全管理制度 单位名称 单位地址
目录 一、特种设备安全管理法人代表岗位职责 二、特种设备安全生产负责人岗位职责 三、特种设备安全管理部门与安全管理人员岗位职责 四、特种设备岗位培训教育部门与安全教育人员岗位职责 五、特种设备安全技术档案管理部门与管理人员岗位职责 六、接受安全监督检查制度 七、安全责任状签订制度 八、特种设备作业人员培训考核制度 九、特种设备事故报告处理制度 十、特种设备设备技术档案管理制度 十一、申报定期检验制度(电梯类) 十二、配合现场检验制度(电梯类) 十三、使用登记制度(电梯类) 十四、现场管理制度——安全管理制度(电梯类) 十五、现场管理制度——机房的安全管理制度(电梯类) 十六、现场管理制度——故障及常见事故应急处理措施(电梯类)十七、现场管理制度——日常维护保养制度(电梯类) 十八、现场管理制度——交接班制度(电梯类) 十九、现场管理制度——日常检查制度(电梯类) 二十、现场管理制度——电梯钥匙使用管理制度
二十一、电梯安全管理人员岗位职责二十二、电梯操作人员岗位职责 二十三、电梯安全操作规程 二十四、电梯事故应急措施和救援预案
特种设备安全管理法人代表岗位职责 1、对单位特种设备安全管理工作负全责; 2、熟悉相关特种设备的国家法律、法规。 3、主持制定特种设备安全管理目标和方针; 4、保证提供足够的资源和支持,确保特种设备安全运行; 5、确定单位特种设备安全管理组织机构的职能分配; 6、主持应急反应行动,重视安全教育,提高各级人员安全管理技能,包括应急应变能力; 7、法人代表出差在外因事不能履行其职责时,由安全生产负责人替代。
规章制度:________ 施工升降机使用安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页
施工升降机使用安全管理制度 1、升降机安装完成后应经有资质的专业检验机构检验合格后方可使用。 2、司机在作业前要认真检查升降机的安全装置是否安全有效,认真按照操作技术规程执行运转前的日常各项检查保养工作,并每天做好交接班运行情况记录。 3、梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布。严禁超载、超重、超员等使用。 4、操作人员及维修人员必须经专业培训,持证上岗。 5、升降机每次启动前要鸣警示意,运行时司机必须精神集中,严禁与别人闲谈、打闹、看书报等。 6、不得携带超长、超重、易燃易爆等物品乘梯。严禁无关人员乘梯。 7、使用单位应保证升降机设备的完好和安全运行、定期保养。 8、在视线差、大雾、雷雨、导轨冰冻、风力达六级以上应停止作业,并将梯笼降到底层。 9、升降机运行上下班人员集中时段,必须安排专职安全管理人员跟班作业,有效控制超员、超载等不安全隐患发生。 10、由于升降机操作人员或维修人员违反操作规程、失职,造成乘员生命财产损坏等责任事故的,由升降机管理单位和责任人按有关规定承担赔偿责任。 11、升降机使用施工队要落实管理责任制,明确检查管理责任。 第 2 页共 5 页
施工单位安全生产责任制 1、严格按照施工组织设计及批复规定的要求进行施工作业;指定专人负责现场施工安全。 2、安全员必须经过专业部门培训并取得安全员上岗资格证,施工过程中安全员必须在现场坚守工作岗位。 3、装机、挖机司机培训并取得上岗证,方可允许上车进入施工区作业。 4、指定专职放炮员进行施工作业,而且必须经过专业部门培训并取得放炮员上岗资格证。 5、所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽。 6、工作面上方无浮石及伞檐,施工过程中工作面边坡必须保持稳定,无下落浮石,且派专人观察情况。 7、爆破材料的领用、管理、入库必须符合相关规定,且有专人负责。 8、凡需要峒室爆破的边坡,必须制定安全施工措施,并经相关单位审批后方可施工。 9、高温峒室爆破,峒室温度必须降至规定温度之内,且炸药必须用防热材料进行包裹。 10、爆破程序必须符合安全技术措施中规定的要求;爆破时必须有专人通知相邻工地、布置警戒线、发出起爆命令。 11、必须制定和执行机械检修及保养规定。 第 3 页共 5 页
电梯安全管理制度 单位名称________________________ 单位地址________________________
一、特种设备安全管理法人代表岗位职责 二、特种设备安全生产负责人岗位职责 三、特种设备安全管理部门与安全管理人员岗位职责 四、特种设备岗位培训教育部门与安全教育人员岗位职责 五、特种设备安全技术档案管理部门与管理人员岗位职责 六、接受安全监督检查制度 七、安全责任状签订制度 八、特种设备作业人员培训考核制度 九、特种设备事故报告处理制度 十、特种设备设备技术档案管理制度 十^一、申报定期检验制度(电梯类)十二、配合现场检验制 度(电梯类)十三、使用登记制度(电梯类) 十四、现场管理制度一一安全管理制度(电梯类) 十五、现场管理制度一一机房的安全管理制度(电梯类) 十六、现场管理制度一一故障及常见事故应急处理措施十七、 (电梯类)现场管理制度一一日常维护保养制度(电梯类)十八、现场管 理制度一一交接班制度(电梯类)十九、现场管理制度一一日 常检查制度(电梯类)二十、现场管理制度电梯钥匙使用管 理制度 二十一、电梯安全管理人员岗位职责
二十二、电梯操作人员岗位职责 二十三、电梯安全操作规程 二十四、电梯事故应急措施和救援预案 特种设备安全管理法人代表岗位职责
1、对单位特种设备安全管理工作负全责; 2、熟悉相关特种设备的国家法律、法规。 3、主持制定特种设备安全管理目标和方针; 4、保证提供足够的资源和支持,确保特种设备安全运行; 5、确定单位特种设备安全管理组织机构的职能分配; 6、主持应急反应行动,重视安全教育,提高各级人员安全管理技能,包括应急应变能力; 7、法人代表出差在外因事不能履行其职责时,由安全生产负责人替代。 特种设备安全生产负责人岗位职责
电梯安全管理条例 1、车间电梯用途为运送生产用物料、设备、工装,除运送人员外,其余员工上、 下楼层不得使用电梯。 2、电梯额定荷载为2吨,超过此重量的物资不得使用电梯运输。 3、尖锐、坚硬笨重物件进出电梯不得在电梯地板上拖动,以免损坏电梯门槽及 地板表面。 4、车辆、设备进出电梯轿厢时注意不得冲撞电梯门、轿厢壁。 5、操作电梯按钮要轻,不得用力敲击、连续揿按或用其他工具代替手指操作。 6、电梯门槽内杂物及时清扫,以免发生层门、轿厢门卡涩故障。 7、轿厢地面、轿厢壁保持清洁,所有张贴标示不得撕毁或随意涂写。 8、维护、清洁电梯时不得使用电梯。 9、当发生以下故障时,电梯应立即停用,并报管理人员或检修人及时进行修理。 (1)层、轿门关闭后电梯不能正常行驶; (2)电梯速度显著变化时; (3)层、轿门关闭前电梯自行行驶时; (4)行驶方向与选定方向相反时; (5)信号失灵时(驾驶员应立即揿按急停按钮); (6)发觉有异常噪声,较大振动和冲击时; (7)当轿厢在额定载重下,有超越端站位置而继续运行时; (8)安全钳误动作时; (9)接触到电梯的任何金属部分有麻电现象时; (10)发觉电气部件因过热而发出焦热的臭味时;
10、电梯发生紧急事故时的操作。 (1)因电梯安全装置动作或外部停电而中途停机时,不要惊慌,严禁拨门外逃,可通过电梯厢内的紧急报警装置或其他通讯工具通知外界前来救助。(2)发生电气火灾时,应切断电源立即报告有关部门前来抢救,在电源未切断前应用干粉、1211或二氧化碳等灭火机进行扑救。 (3)遇井道底坑积水和底坑内电气设备被浸在水中,应将全部电源切断后,方 可把水排除掉,以防发生触电事故。
电梯安全管理制度 1、电梯安全操作规程 2、特种设备单位岗位操作人员岗位安全职责 3、特种设备操作人员岗位职责 4、特种设备作业人员培训考核制度 5、电梯定期报检制度 6、维修保养制度 7、常规检查制度 8、技术档案管理制度 9、电梯应急措施和救援预案
电梯安全操作规程 一、司机在驾驶行驶前的注意事项: 1.在开启厅门进入轿厢之前,必须注意轿厢是否停在该层。 2.开启轿厢内照明。 3.每日开始工作前,须将电梯上下行驶数次,检查有无异常现象。 4.厅门不能在门外面用手扒启,当厅、轿门未全关闭时,电梯不能启动。 5.注意平层准确度有无显著变化。 6.清洁轿厢、厅轿门及地坎。 二、司机在电梯行驶时的注意事项: 1.轿厢运载不能超过电梯的额定载重量。 2.不允许乘客电梯经常作为载货电梯使用。 3.不允许装运易燃、易爆的危险物品。如遇特殊情况必须装运时,需经安技部门批准, 并采取安全保护措施。 4.严禁在厅,轿门开启情况下,用检修速度作为正常行驶。 5.不允许揿按检修、急停按钮作为正常行驶中的消耗。 6.不允许开启轿厢顶部的安全窗,轿厢安全门来装运长物件。 7.劝告乘客勿倚轿门。 8.轿厢顶不得放置其他物品。 9.在个别情况下,平层准确度不能满足需要时,可以再平层。 10.不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动或停止。 11.载荷应尽可能稳妥地安放在轿厢中间,避免在运行中倾倒。 12.运行时发生停电,应保持镇静,采取相应措施。 三、当电梯发生如下故障时,司机应立即揿按急停及警铃按钮,并及时通知维修人员: 1.厅、轿门关闭后,未能正常启动行驶时: 2.对设有需揿按启动按钮控制的电梯,当厅、轿门关闭后,在未给指令信号后轿厢自 行行驶时: 3.运行速度有显著变化时: 4.行驶方向与指令方向相反时: 5.内选、平层、换速、召唤和指层信号失灵、失控时; 6.有异常噪声,较大振动和冲击时; 7.超载端站位置而继续运行时 8.安全钳误动作时 9.接触到金属部件有麻电现象时 10.当电器部件因过热而散发出焦糊的臭味时 四、当电梯使用完毕,司机应将轿厢停于基站,并将操纵盘上开关全部断开,关闭厅门。 五、如在机房用手轮盘车使电梯做短程升降时,必须先将主电源断开。 六、当电梯行驶中突然发生停驶或失控时,司机应保持镇静,立即揿按急停、警铃按钮, 并严肃劝阻乘客切勿企图跳出轿厢,及时通知维修人员,设法将乘客安全送出轿厢。
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工电梯安全管理制度(标准版)
施工电梯安全管理制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 总则 第一条为了加强现场施工电梯的管理工作,更好的贯彻执行《建筑法》,完善本公司标准化、规范化、程序化的现场文明施工,强化安全生产管理,特制定本规定。本规定对外租电梯设备进入施工现场参与施工,提出了规定要求,由项目部门或电梯设备管理单位按规定组织实施。 第二条加强对现场电梯设备管理的目的是为了完善项目施工管理,强化施工安全,充分发挥电梯设备的生产效能,提高企业的综合经济效益。 第三条加强对现场电梯设备管理的任务,是使项目现场管理部门与电梯设备租赁部门之间形成一套标准化、规范化的安全文明施工程序,做到职责明确,管理到位。 第四条范围 凡进入本公司各施工现场长期参与施工的电梯设备,均应符合本
规定的相关内容。 第二章施工电梯设备 第五条租用施工电梯必须选择经市建委批准的、具有施工电梯资质单位的设备。设备的规定位置应贴有市建委统一颁发的市统一编号(统一编号应贴在驾驶内)。 第六条施工电梯司机必须具有市建委颁发的操作证(各施工现场的安全员应存有有效的操作证复印件)。施工电梯进入现场后方可施工。 第七条施工电梯进场后必须由具有安装资质的单位从事安装作业。施工电梯必须按规定填写安装表格。现场安全员应保存以上表格。 第八条夜间施工且现场照明不足时应设标识灯。 第九条施工电梯的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均需接地。雨季施工前应遥测接地电阻(小于4欧姆)。雨中或雨后应检查施工电梯基础。冬季安装的施工电梯,应在结束冬施天气转暖时检查基础沉降情况。 第十条施工电梯进入现场,安全装置、仪器仪表必须齐全有效。并应设有专用配电箱,配电箱加锁。 第十一条应保持电梯的正常运行,各部限位器必须灵敏可靠,并
电梯安全运行与使用管理制度 目录 第一章总则 第二章电梯维护保养制度 第三章电梯安全操作规程 第四章设备安全使用管理制度 第五章附则 第一章总则 第一条为加强电梯的安全管理,保证电梯的安全使用和乘载人员的安全,根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《特种设备安全监察条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条适用于本公司区域内电梯的安装、检验检测、改造、维修、日常维护保养、使用、及其监督检查等活动。 第三条严格执行电梯安全使用许可证制度,并在电梯明显位置张贴《安全使用许可证》,应注明注册登记及检验合格标志、电梯管理部门、维修保养企业,以及相应的应急报警、投诉电话号码。《电梯安全使用许可证》有效期为一年。凡未取得《电梯安全使用许可证》的电梯不得使用。 第四条任何单位和个人有权向电梯管理部门举报电梯安全违法行为和电梯事故隐患。同时倡导文明乘梯,增强安全意识和自我保护能力。 第二章电梯维护保养制度 第五条电梯的维护保养分为日常性的维护保养和专业性的维护保养。3日常性的维护保养工作由具有质量技术监督部门认可的,具有相应资格证的人员承担,专业的维护保养应有与电梯维护保养资格的专业保养单位签订维护保养合同。 第六条设置一名经过专门培训取得操作证的维护人员一名,熟悉电梯的基
本原理、性能,正确使用劳动保护用品,负责电梯日常预防维修与检查保养、关键部位润滑的维护。按照电梯使用维护说明书提出的保养项目、方法和周期要求,制定电梯的日常维护保养方案,确保其维护保养电梯的安全技术性能。 第七条至少每半个月进行一次日常巡检维护保养工作,如发现的电梯隐患有权立即停止电梯运行,并及时处理、报修。 第八条设立日常维护保养值班电话,接到电梯故障或乘客被困故障报告后,30分钟内赶到现场实施救援及时予以排除。 第九条专业性维护保养按照签订合同的内容、周期进行。电梯重大项目的修理应有经资格认可的维修单位承担,并按规定向质量技术部门的特种设备安全监察机构备案后方可实施。 第十条电梯在开始进行检查和维护时,应在电梯每层厅门口设置好醒目的安全警告标志和防护栏。电梯在试车过程中,不得载客或载货,禁止非工作人员进入检查区域。 第十一条严格执行电梯维修的月检、季检、年检维护制度,做好运转、保养、维修记录,要做到问题不解决不放过,隐患未排除不运行。电梯常规检查应填写好检查表,并由负责检查的主持人签字,在检查中发现的问题应及时报告有关人员及时处理,并进行存档保管,作为电梯档案的内容。 第三章电梯安全操作规程 第十二条电梯必须经检验机构进行验收检验和定期检验,取得当地质量技术监督部门办理特种设备使用登记证,并对安全检验合格标志予以确认盖章后,方可投入正式运行,电梯维修操作工必须经培训,考取质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证,方可上岗操作。 第十三条电梯维护人员每天应按时开启电梯电源并试运行,以检查各部位
电梯安全管理制度说明 本范本的编制以《特种设备安全监察条例》、《河北省特种设备安全管理条例》等法律法规中有关特种设备电梯的安全使用规定、要求为基础,旨在促进电梯使用单位规范安全管理工作, 落实企业主体责任,提高电梯安全使用管理水平,确保电梯安全运行,促进企业的健康发展。 本范本编写的各项制度不能完全覆盖企业的管理要求,仅供电梯使用单位参考,各单位应结合本单位具体情况予以修改、完善,力求符合实际,有效运行。
根据《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)第七条的规定:使用单位应当根据本单位实际情况,建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度,并且严格执行。安全管理制度至少包括以下内容: (一)相关人员的职责; (二)安全操作规程; (三)日常检查制度; (四)维保制度; (五)定期报检制度; (六)电梯钥匙使用管理制度; (七)作业人员与相关运营服务人员的培训考核制度; (八)意外事件或者事故的应急救援与应急救援演习制度;(九)安全技术档案管理制度。
落实电梯主体责任安全管理制度目录 小型中型大型一、特种设备使用责任制度 使用单位基本情况★◆▲电梯安全管理承诺书★◆▲关于成立电梯安全管理领导小组的决定◆▲安全管理机构人员情况◆▲关于电梯安全管理责任人员任命的通知◆▲电梯安全管理机构网络图▲电梯安全管理岗位责任书◆▲电梯岗位职责★◆▲ 二、电梯安全使用管理制度 三、安全生产文件与会议活动 收发文登记▲会议记录◆▲四、电梯台帐 电梯卡片★◆▲电梯台帐★◆▲电梯档案管理汇总表 特种设备安全技术档案材料清单
电梯作业人员花名册★◆▲注:红字部分为企业按实际需要选择
施工电梯安全管理规定 1、施工电梯应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政部门颁发的拆装资质证书的专业人员进行操作和研究。 2、导轨架安装时,应用经纬仪对施工电梯在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 3、施工电梯梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 4、施工电梯安装后,应由企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及施工电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验”(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 5、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的电梯,在投入使用前,必须经过坠落试验。施工电梯在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整坠落器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 6、施工电梯在每班首次载重运行时,当梯笼升离地面1-2m时,应停机试验制动器的可靠性;当发现制动器效果不良时,应调整或修复后方可运行。 7、当施工电梯运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后万可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在末排除故障前,不得打开急停按钮。
8、施工电梯在大雨、大雾、六级以上大风以及导轨架、电缆结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对施工电梯各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。 9、施工电梯运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。 10、当施工电梯在运行中由于断电或其他原因而中途停止时,可进行手动下降,将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉动,使梯笼缓慢地向下滑行。”梯笼下滑时,不得超过额定运行速度,手动下降必须有专业维修人员进行操作。 11、作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯笼门和围护门。
( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工电梯安全使用管理制度(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
施工电梯安全使用管理制度(新版) 为确保施工人员的人身安全和升降机设备的正常运行,请遵守以下管理制度,正确使用电梯(升降机): 1.若有专员开的升降机,搭乘人员需服从司机的统一指挥和调度;升降机如没专员开,当吊篮停靠在空中的楼层时,地面的人员若通过控制箱开关操作电梯,务必看清楚此时楼上是否有人员正试图进入吊篮,以免出现安全事故。 2.严禁人员上、下班或非上物料、清运垃圾时使用升降机,违者罚款50元/次。 3.在升降机运行过程中,严禁在电梯内蹦跳、嬉戏、打闹。 4.严禁超载使用升降机,以免发生意外。 5.恶劣天气(如下大雨或暴雨、刮大风、打雷等)严禁使用升降机。 6.如升降机冲顶或出现故障带人滞留在空中,请勿恐慌、保持
冷静,升降机设置有防坠器,无坠落危险。请用手机或对讲机与我项目部管理人员或直接与总包的升降机专管人员联系,切勿攀爬铁架。 7.若升降机停靠的高度与楼层的地面高度严重错位时,严禁翻越、钻进钻出,否则后果自负。 项目部安全员意见: 签名: 班组意见: 签名: 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 通原·沐桥项目部 2009-6-1 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
电梯安全管理制度 一、电梯岗位职责 (一)单位主管设备安全负责人职责 1、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程; 2、全面负责本单位电梯使用管理工作; 3、组织建立适合本单位特点的电梯管理体系; 4、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定,并经常督促检查其执行情况; 5、审批本单位电梯选购及定期检验计划和修理改造方案,并督促检查其执行情况; 6、经常深入使用现场,查看电梯使用状况; 7、组织电梯事故调查分析,找出原因,制定防范措施。 (二)管理部门负责人职责 1、在单位主管设备负责人的领导下,具体组织贯彻执行上级有关电梯使用管理方面的规定; 2、负责本单位电梯使用管理工作,组织或会同有关部门编制本单位电梯使用管理规章制度; 3、审核本单位有关电梯的统计报表; 4、组织做好电梯使用管理基础工作,检查电梯档案资料的收集、整理和归档工作情况; 5、做好电梯能效测试报告、能耗状况、节能改造技术资料的保存; 6、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作,不断提高操作人员技术素质; 7、根据本单位电梯使用状况,审定所编制的电梯定期检验和维护保养计划,并负责组织实施; 8、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况; 9、参加电梯事故调查与分析,提出处理意见和措施。 (三)电梯操作人员职责 1、坚守岗位,不得擅自离岗、脱岗,不做与岗位无关的其他事情; 2、认真执行电梯操作规程; 3、精心操作,防止超载运行; 4、时刻注意安全生产,经常检查安全附件的灵敏性和可靠性; 5、按时定点、定线巡回检查; 6、认真监视仪器仪表,如实填写运行记录; 7、认真做好所操作电梯的维护保养工作; 8、努力学习操作技术和安全知识,不断提高操作水平。 二、电梯日常维护保养制度与日常维护保养单位协商依照《电梯维修保养规则》有关条款制定。 三、电梯事故报告制度 (一)电梯发生事故时,必须按照国家《特种设备安全监察条例》进
施工电梯安全管理规定(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0304
施工电梯安全管理规定(最新版) 1、施工电梯应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政部门颁发的拆装资质证书的专业人员进行操作和研究。 2、导轨架安装时,应用经纬仪对施工电梯在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 3、施工电梯梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 4、施工电梯安装后,应由企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及施工电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验"(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。
5、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的电梯,在投入使用前,必须经过坠落试验。施工电梯在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整坠落器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 6、施工电梯在每班首次载重运行时,当梯笼升离地面1-2m时,应停机试验制动器的可靠性;当发现制动器效果不良时,应调整或修复后方可运行。 7、当施工电梯运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后万可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在末排除故障前,不得打开急停按钮。 8、施工电梯在大雨、大雾、六级以上大风以及导轨架、电缆结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对施工电梯各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运
编号:SM-ZD-18475 使用单位电梯安全管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
使用单位电梯安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、使用单位电梯岗位职责 (一)单位主管设备安全负责人职责 1、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程; 2、全面负责本单位电梯使用管理工作; 3、组织建立适合本单位特点的电梯管理体系; 4、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定,并经常督促检查其执行情况; 5、审批本单位电梯选购及定期检验计划和修理改造方案,并督促检查其执行情况; 6、经常深入使用现场,查看电梯使用状况; 7、组织电梯事故调查分析,找出原因,制定防范措施。 (二)管理部门负责人职责 1、在单位主管设备负责人的领导下,具体组织贯彻执行上级有关电梯使用管理方面的规定;
施工电梯安全管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________
施工电梯安全管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、施工电梯应为人货两用电梯, 其安装和拆卸工作必须由取得建设行政部门颁发的拆装资质证书的专业人员进行操作和研究。 2、导轨架安装时, 应用经纬仪对施工电梯在两个方向进行测量校准, 其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 3、施工电梯梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆, 各楼层平台通道应平整牢固, 出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 4、施工电梯安装后, 应由企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及施工电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查, 并应按规定程序进行技术试验”(包括坠落试验), 经试验合格签证后, 方可投入运行。 5、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的电梯, 在投入使用前, 必须经过坠落试验。施工电梯在使用中每隔3个月, 应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行, 当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时, 应查明原因, 并应调整坠落器, 切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作, 均必须对防坠安全器进行复位。 6、施工电梯在每班首次载重运行时, 当梯笼升离地面1-2m时, 应停机试
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯日常安全使用管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-1677-72 电梯日常安全使用管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1)电梯安全管理员每日应对电梯做例行检查,如发现有运行不正常或损坏时,应立即停梯并通知维修保养单位检查。 2)电梯安全管理员应负责对电梯钥匙(包括机房钥匙、电梯钥匙、轿内操纵钥匙、厅门开锁三角钥匙等)的管理,禁止任何无关人员取得并使用。 3)运行中电梯突然出现故障,电梯安全管理员应以最快的速度赶赴现场,进行安慰、救援乘客,并及时通知维修保养单位派人前来维修。 4)出现电梯设备浸水或底坑进水时,应立即停止使用。设法将电梯移至安全地方并处理。 5)发生火警时,切勿乘搭电梯。 6)防止超载。超载响铃时,后进者应主动退出。 7)七岁以下儿童、精神病患者及其病残不能独
立使用电梯者,应由有行为能力人扶助。 8)住户搬家或其他大宗物品需占用电梯时间较长时,应与电梯设备管理部门取得联系,选择在人流量较少的时候进行。 9)电梯轿厢内的求救警铃、风扇、应急照明等必须保证其工作状态正常,以免紧急情况时发生意外。 10)因维修保养而影响电梯正常使用时,应至少在层站(必要时每层)明显位置悬挂告示牌及设防护栏。 11)电梯“安全检验合格”证有效期前30天,应及时提供相关资料,会同电梯维修保养单位申报年度检验。 12)未经许可,不得擅自使用客梯运载货物,超长、越宽、超重、易燃、易爆物品禁止进入电梯。 13)禁止在电梯内吸烟、乱涂、乱画等损坏电梯的行为,并做好电梯的日常清洁工作。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here
国际冠城电梯安全管理制度 一、电梯工岗位职责 1.忠于公司,自觉维护公司的利益、形象、声誉。贯彻金港物业公司企业精神和工作作 风,遵纪守法,遵守公司的各项规章制度和组织纪律。 2.认真贯彻落实岗位责任制,严格执行操作规程和员工守则。 3.服从领导安排,做到“事事有着落、件件有回音”。 4.负责小区范围内电梯系统的正常运行,严格做到三干净(设备干净、机房干净、工作场 地干净)、四不漏(不漏电、不漏油、不漏水、不漏气)、五良好(使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好)。 5.定期对电梯设备进行检查、维修、保养,使之随时处于安全、完好状态。 6.负责审核及监督电梯专业维保公司制定的维修、保养计划(包括日常例行保养及小修、 中修、大修)并监督其执行过程及检验维修效果。 7.按电梯的实际情况,建立健全机电设备台帐管理资料,确保巡查记录、运行记录、维 修记录等资料齐全。 8.负责电梯专用工具设备的保管维护工作。 9.本系统设备发生故障时积极参与,发现隐患马上报告并排除,确保设备安全运行,负 责电梯困人救援。树立安全第一的思想,严格执行电梯的相关标准。 10.做好安全防范和事故应急处理等工作,熟悉设备维保服务报修程序。 11.积极参与部门的专业技术和知识的培训工作,积极学习和采用新技术、新方法,不断 努力提高自身的工作技能、业务水平。 12.搞好团结,加强合作,积极配合其他工种工作。 13.积极完成上级交办的其他工作。
二、电梯操作人员守则 1.目的 确保电梯技术性能处于良好状态,保证安全运行。 2.适用范围 适用于本楼宇内电梯的运行管理 3.职责 电梯技工负责电梯运行情况巡查和故障报告 消防中心监控室保安员负责监控电梯的运行状态 领班负责电梯的综合管理及上述工作的检查监督 工程主任对上述工作监督 工作程序: 电梯工操作程序 电梯技工每周对电梯运行状态进行一次检查,发现问题及时处理或联系电梯保养公司处理,督促电梯公司进行维修保养,在电梯年检期前两周,督促电梯保养公司作电梯年检、年审。 监控室保安员工作程序 监控室保安员实行电梯运行24小时监控,通过闭路电视观察轿厢内状况,如发现乘客吸烟,打斗或损坏电梯部件,用内线电话制止并录像。 如发现故障困人,用内线电话安慰被困人员并通知值班电梯技工处理,同时联络电梯保养公司进行处理。 将每班运行情况记录于《电梯运行巡查记录表》。 领班工作程序 领班负责电梯的综合管理,包括技术资料档案的收集,保管、设备的日常管理,同时对电梯技工、电梯保养公司维修保养工作进行指导及检查、监督。
物业服务有限公司电梯管理制度及规范 物业项目:XXXXXXX
目录 一、电梯管理制度 1、日常检查制度 2、电梯维保制度 3、电梯定期报检制度 4、电梯钥匙使用管理制度 二、电梯应急预案
电梯定期报检制度 1、建立本单位电梯使用登记情况表。新增电梯在投入使用前或投入使用后30日内,向设区市特种设备安全监督管理部门办理注册登记。 2、每年由电梯安全管理员根据本单位的实际情况制定电梯的检验计划。并在安全检验合格标志有效期届满前1个月向特种设备监督检验机构提出定期检验要求,并及时通知维保单位到现场配合检验。 3、使用情况需要变更的(如报停、报废、拆除等),应及时将变更情况书面向特种设备安全监督管理部门报告,并抄送相应检验机构。 4、对检验机构提出的整改要求,本单位特种设备安全管理员应及时督促维保单位进行整改,如需要复检的,在整改结束后,及时通知检验机构前来复检。对于无需复检的一般整改项目,安全管理员也要督促、落实维保单位整改到位或采取相应的安全防护措施,监护使用。 5、收到检验报告和安全检验合格标志后,将安全检验合格标志
张贴到设备的显著位置。 6、未经定期检验或检验不合格的特种设备,不得继续使用。 电梯常规日检制度 为了保证电梯安全运行,必须对电梯进行经常性的巡视、维修保养。维修保养包括经常性巡视保养、周巡视保养、月保养、半年度保养和年度保养。电梯运行中维修保养周期应按照制造厂家规定的维修保养周期和润滑表进行。 一、司机或电梯安全管理员每天应按常规检查表1观察有无滑梯、异常噪声和震动等异常现象,对运行电梯的开关门时间、安全触板、通讯、照明、应急和风扇等进行检查,并填好记录。 二、维保人员在维保时应重点对层门的门锁机构进行检查,尤其是对门锁的电气安全触点开关进行检查,填好检查记录,并经安全管理员签字确认。 三、司机或电梯安全管理员如发现电梯运行时有异常或故障现象,应立即停梯,并报告电梯维保人员,由电梯维保人员进一步进行检查和排除,并做好记录。 四、维保人员每月应对井道、底坑、机房、曳引机组、配电盘
施工电梯管理制度 为了加强施工现场的施工电梯管理,消防施工电梯危害因 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】
素,保障职工的人身安全和设备的安全,特制定本制度。 1、项目部应配置专业施工电梯安装施工企业及电气与设备安装人员,负责其施工电梯的安装、拆除与维修维护工作。施工电梯安装必须由具备相应安装资质等级的单位进行,各相关人员必须持证上岗,并要求具备相应能力。 2、项目部应要求安装单位提供施工组织设计进行审批,项目经理应落实技术负责人组织施工电梯安装单位人员、机电管理负责人、维护电工、机修工及其它相关人员按照工程实际情况与规范要求编制施工电梯施工组织设计,由公司主任工程师及相关单位批准后,方可实施。项目部收集其它相关资料。 3、项目部收集施工电梯相关原材料、构配件及设备的出厂合格证明等相关资料。 4、施工电梯开始安装及拆除前,项目部与安装单位签订安全协议书,明确双方安全管理责任。根据施工电梯施工组织设计要求,结合环境/安全体系内容,组织相关人员做好技术交底工作。 5、项目部环境安全员应及时安排、监督相关作业人员做好施工电梯的安装、维护、拆除等工作,并组织施工电梯安装单位及相关人员对参加项目部各项检查验收工作。 6、施工电梯安装完毕或结构更改完毕后,必须由项目部组织相关人员做好施工技术操作规程牌等标识后,方可投入使用。 7、施工电梯安装完成后,项目部应组织安装单位负责人
员共同进行验收。验收合格后,上报技术监督部门与劳动部门进行验收。验收合格后方可使用。 8、施工电梯在使用中应做好维护工作。在下列情况下,应进行重新试验检验:①闲置超过一年后重新使用;②经进改进和大修后;③重新安装后继续使用;④遭受自然灾害(如六级及以上大风或大地震)。 9、施工电梯正常工作状态下使用较长一段时间后,应进行大修,大修间隔最长不应超过15000h;施工电梯的大修应由专业单位进行,项目部不得擅自操作。 10、项目部应组织对施工电梯进行每半个月一次的定期安全检查,每个月一次的环境/安全体系运行检查及每月一次的垂直度观测,认真做好设备鉴定工作。 11、施工电梯在拆除之前,应先进行系统检查,设置隔离区与警示牌,派专人监护,确保符合要求后方可进行。 12、项目部环境安全员负责监督施工电梯的安装、维护、拆除及检查检验工作。 13、施工电梯司机必须具备持证上岗,并具备相应能力。 14、施工电梯安装人员、机电管理负责人、维护电工、机修人员及施工电梯司机应注意施工电梯的系统维护工作,除相关负责人员外,任何人员不得擅自作业。 15、各人员作业,必须掌握其(重大)环境/危险因素,遵守安全技术操作规程,杜绝违章指挥与违章作业。 16、执行标准:施工电梯应执行《施工升降机安全规则》