文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻质隔墙板施工方案

轻质隔墙板施工方案

轻质隔墙板施工方案
轻质隔墙板施工方案

正大家居商贸城·生活馆

编制人:

审批人:

审核人:

目录

1、工程概况

2、编制依据

3、施工准备

4、施工工艺流程

5、主要施工工艺

6、质量要求及质量保证

7、安全、环境及文明施工要求

一、工程概况

正大家居商贸城·生活馆工程位于台前县京九铁路与S101公路交叉口西北角,本工程由1~12#楼12栋单体工程构成,总建筑面积:26000㎡.结构形式:框架结构二层。二层墙体设计变更为90厚的轻质隔墙板。

二、编制依据

1、建筑二次装修施工图,甲方电子版业态图纸,现场签字认可图纸。

2、本工程的图纸会审、设计变更和技术核定单。

3、建筑轻质条板隔墙技术规程JGJ/T157-2008。

4、内隔墙建筑构造J111~114。

5、轻质条板内隔墙03J113。

6、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001。

三、施工准备

1、技术准备

a、工程技术人员认真阅读图纸、图纸会审和技术核定单,核对每道墙体的位置、尺寸,发现疑问及时与设计、监理进行沟通解决并形成记录做到对图纸的透彻理解。正式施工前由甲方对业态图签

字认可后进行。

b、编制轻质隔墙板施工方案,并报监理等审批。

c、将技术交底落实到作业班组。

d、熟悉图纸后,组织工程技术人员进行现场放线。放线人员要严格按照甲方签字认可的业态图纸或施工图纸进行放线,随放随复核。放线完毕,请监理进行验收合格后施工。

2、材料准备

(1)、轻质隔墙板:600mm*3400*90板面应表面平整、边缘整齐、表面不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲等明显的缺陷。

(2)、轻质隔墙板的材质符合现行国家标准和行业标准的规定。

(3)、使用的相关的辅助材料必须与主材相配套。

(4)、对轻质隔墙板的质量要求如下表

轻质隔墙板轻质墙板外观和尺寸允许偏差

(5)所有相关材料必须报监理、业主确认后使用,拒绝不合格产品进入工地。

3、主要机具的准备

4、劳动力准备

组织施工班组5个,每个班组8人,共计40人。

四、施工工序流程

8个班组分别进行不同楼号的轻质隔墙安装施工。

五、主要施工工艺

1、施工工艺流程:放线→安装H型钢横梁→安装H型钢构造柱→安装顶部和竖向U型卡→安装固定木方→安装横梁下轻质隔墙板→安装横梁上轻质隔墙板→轻质隔墙板墙体检查加固→轻质隔墙接缝勾缝→接缝贴网格布条→接缝水泥浆抹面。

2、主要施工工艺:

a、放线:

在地面上根据图纸中隔墙轴线首先放出墙的中心线,然后根据墙中线向两边每边移出50mm弹线作为安装轻质隔墙板隔墙板的边线,在墙两边离边线100mm分别弹出墙的控制线,作为检查墙体位置的依据。根据地面上的控制线用吊垂的方法将地面上的控制线弹到顶面的梁上。在与轻质隔墙板板墙相交的柱面上按照地面上的控制线用墨线弹出墙体立面上的控制线。

b、安装H型钢横梁:

二层层高6.3m,隔墙板插接施工无法保证安装质量,我单位根据《内隔墙建筑构造》中间加设H型钢横梁一道。H型钢横梁规格100*100*8*8,在框架柱同一高度上使用4个ф12膨胀螺栓预埋钢板。H型钢横梁焊接于预埋钢板上,所有H型钢梁高度均为3400mm 。

c、安装H型钢构造柱:

根据相关规范和施工工艺要求,对于墙长超过5m的隔墙中间加设H型钢构造柱一根,H型钢规格: 根据弹好的边线,用米尺量取中间位置并做好标记。在画好的标记上用ф10电钻在楼板上钻孔,钻孔深度为60mm。将固定钢板铁件用ф10膨胀螺栓固定。再将H型钢构造

柱焊接到铁件上。构造柱上部与H型钢横梁牢固焊接。

c、安装顶部和竖向U型卡:

根据施工工艺和相关规范的要求,对U型卡位置进行量距确定,竖向U型卡间距1000mm均匀分布,沿墙长方向U型卡间距不超过1000mm均匀分布且板与板接缝处另加设一个U型卡。U型卡件采用射钉进行固定,射钉长度50mm。

d、安装固定木方

隔墙板与楼地面的木方固定用60mm钢射钉与楼板固定,射钉间距150mm。

隔墙板与混凝土柱的木方固定用60mm射钉与混凝土柱固定, 射钉间距500mm。隔墙板安装完毕后用60mm射钉与木方固定,射钉间距150mm。

e、安装H型钢横梁下轻质隔墙板:

从一端开始将轻质隔墙板固定于主体结构上预装U型卡内,隔墙板上部嵌入H型钢梁内,轻质隔墙板与框架柱、板与板竖向接缝处涂抹水泥胶浆。安装固定后按顺序向另一边安装。板与板接缝安装完毕后检查轻质隔墙板安装的垂直度和平整度均应达到相关施工规范要求。达到要求后,板底两侧做1:3水泥砂浆护角固定。

f、安装H型钢梁上部轻质隔墙板:

使用升降机吊装轻质隔墙板,从一端开始将轻质隔墙板固定于主体结构上预装的U型卡内,底部嵌入H型钢梁内,轻质隔墙板与框架柱、板与板竖向接缝处涂抹水泥胶浆。安装固定后按顺序向另一端进行安装。安装完毕后检查轻质隔墙板安装的垂直度和平整度均应达到相关施工规范要求。

g、接缝贴网格布条

轻质隔墙板安装完成,墙体垂直度、平整度检查合格后,进行板与板、板与柱、板与梁接缝的处理。接缝处使用水泥胶浆粘贴防裂网格布,网格布宽度不小于100mm沿接缝方向粘贴。网格布表面抹水泥浆与墙面抹平。

六、质量要求及质量保证

(1)轻质隔墙板板质量安装要求:

根据本工程实际情况,轻质隔墙板轻质隔墙板安装允许偏差(mm)如下:

1、垂直度≤5mm;

2、表面平整度控制在5mm以内;

3、3、预埋件中心线位置±10 mm

4、4、连接件间距±15 mm

(2)质量保证措施

A、为保证轻质隔墙板轻质隔墙板墙体成品的质量,材料进场后,进行观感检查并核查以下的资料:

1、轻质隔墙板轻质隔墙板的厂合格证和试验报告,如有疑议必须送试验室复试,复试合格后方可使用到工程中。

2、各种配件的出厂合格证明。

B、工人进场后,主管工长进行详细的技术交底,并配发相关的文字、图纸资料。

C、工人操作要严格执行本方案和技术交底的要求。

D、严格贯彻自检制度,班组对以完工程按照规范和设计要求及时进行自检,自检合格的基础上报项目部进行专检、验收。

E、项目部相关主管人员要加大过程控制的力度。

F、成品保护工作要认真细致。

七、安全、环境及文明施工要求

7.1 轻质隔墙板轻质隔墙板安装过程中产生的碎渣及其他垃圾应及时清扫,集中装车装袋运输,严禁从楼上抛掷。

7.2 施工过程中禁止抽烟、随地大小便,严禁打架。

7.3 进入施工现场必须戴安全帽,系好帽带。高空作业佩戴好安全带。

7.4 施工楼层所有楼梯洞口采用竹胶板进行封堵。

7.5不得向外抛掷物品,严防高空坠物伤人。

7.6 切割轻质隔墙板轻质隔墙板时要采取措施减少粉尘,操作人员要戴好口罩。

7.7 在中午、晚间休息时间尽量减少噪音。

7.7 施工现场的搅拌污水排放到项目部指定的地方,集中处理。

7.8施工现场用电禁止私拉乱接现象,必须在现场专业电工的允许下进行。

灰渣混凝土隔墙板施工方案

灰渣混凝土隔墙板施工方案 一、编制依据 1《建筑隔墙用轻质条板行业标准》JG/T 169-2005 2《灰渣混凝土空心隔墙板》(GBT23449-2009); 3《灰渣混凝土空心隔墙板》(川08J135)。 二、工程概况 位于处,位置。占地面积2868.6m2,总建筑面积为30845m2。采用钢筋砼桩筏基础,框架-剪力墙结构,地下一层,地上十六层,本工程3层以上内隔墙及卫生间墙体采用工业灰渣混凝土空心隔墙条板。本工程地面以上室内隔墙采用90厚灰渣混凝土空心隔墙板,防火分区隔墙采用140厚灰渣混凝土隔墙板。 三、工程材料使用 主料:采用普通硅酸盐水泥,低碳冷拔钢丝,灰渣等轻集料,符合国家标准各检测项目要求。 四、主要施工方法及技术 1.条板在安装时: 先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置,将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹,两侧做八字角;安装顺序;无门洞口,从外向内安装,有门洞口,由门洞口向两边扩展,门洞口边宜用整板,竖板时一人在一边推挤,一人在下面用宽口手撬棒撬起,边顶边撬,使之挤紧缝隙,以挤出胶浆为宜。在推挤时,应注意条板是否偏离已弹好的安装边线,并及时用垂线和铝合金靠尺校正,将板面找平,找直。安装好第一块条板后,检查其柱边板间粘结缝隙不大于15mm为宜,合格后即用木楔楔紧条板底、顶部,用刮刀将挤出的水泥砂浆补齐刮平,以安装好的第一块板为基础,按第一块板的方法开始安装整墙条板。 2 高度超过3.3m的初级安装: 2.1轻质板最长规格为 3.2m,90mm板抗折力可超过2000N以上,根据90mm板的抗折力和抗冲性能,在不超过4m的净空内按一般胶结方法安装可以确保安全。 2.2板接缝处粘结:将超出 3.2m高的小板量好尺寸用切割机切好,实行长短错开竖放拼装,安装办法仍按前述施工方法进行,净空超过4m的隔墙板安装需进行专门的结构设计。 3接缝处理: 3.1 两板双燕尾槽接缝处理:两板接缝水泥砂浆必须饱满挤紧,挤出的多余砂浆及时刮平,

GRC轻质隔墙板安装施工方案

GRC轻质隔墙板安装施工方案 GRC是玻璃纤维增强水泥(Glass Fiber Rinforced Cement)的英语缩写。意思是“以耐碱玻璃纤维为增强材料,以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料,以轻质无机复合材料为骨料,执行国家JC666标准;” GRC具有构件薄,高耐伸缩性、抗冲击性能好,碱度低,自由膨胀率小防裂性能可靠,质量稳定,防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业,改善施工环境,节省土地资源,重量轻在建筑中减轻荷载,(是粘土砖的1/6—1/8重)减少基础及梁、拄钢筋混凝土,降低工程总造价,扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料,近年来已广泛应用,是国家建材局、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料。 因CRC轻质隔墙板安装在建筑物非承重部位,所需安装部位都是大跨度沉降变形最大,抗荷载能力最弱的地方,由于轻质隔墙板企口槽是拼装连接和表面光滑的特殊性,很容易造成板与板连结处、板与门窗连结处出现裂缝,集中荷载时会引起轻质墙板震动变形,发生裂缝和空鼓这就对GRC条板的拼装方法和管路预埋、开孔、劈槽、器具安装,表面抹灰质量问题等提出了新课题并提出一些防治措施。 容易引起轻质隔墙板裂缝的主要原因:任何物体在大气中都是变化的,水泥砂浆热胀冷缩或正负风压变化影响,受承重外压力影响,层间上下不同部位的侧压力差值很大,结构整体外形尺寸也发生变化,由此产生轻质隔墙板应力方向和大小各不同,加之每一块轻质隔墙板都单独地收缩和膨胀,这种变化又随温度升降而轮回出现。过去生产的凹凸槽老式轻质隔墙板一般在施工三个月至一年后多数面层都出现了不同程度的开裂,板接缝门窗连结处处尤为明显,即使表面做了防裂缝处理,出现裂缝也只是一个时间早晚的问题,这在全国轻质隔墙板中也是一个普遍问题,针对以上原因我科研所成功研制双燕尾互锁形结构GRC轻质隔墙板,应用接缝互锁连接新技术,在多个高层工程中有效的解决了纵向裂缝问题,并获得国家专利。 (一)、GRC隔墙板安装工艺 1.施工材料准备:按工程图尺寸,预制好需要的GRC轻质条板,各种板型

ASA轻质墙板安装施工技术方案(3)

ASA轻质墙板安装施工技术方案(3) ASA轻质墙板安装施工技术方案(三) 1、板材的运输和堆放 墙板运输应侧立于载重汽车内,板下垫10号槽钢,上角垫角钢并用柔软的尼龙绳绑扎牢固。墙板运至现场后亦直接运至所需楼层,堆放场地应坚实、平整、干燥,不得与地面直接接触。 2、安装工艺 隔墙板的上、下部位连接,采用刚性连接,在板的上端抹胶结砂浆,与楼板或梁底部胶结,板的下端先用木楔顶紧,最后再在下端木楔空间填入细石混凝土。隔墙板转角和丁字墙交接处,主要采用胶结砂浆胶结,并在一定距离(700~800mm)斜向钉入经过防腐处理的钉子或φ铁件,钉入长度不小于200mm。隔墙板材间的连接用胶结砂浆胶结,并沿板缝上下各1/3处按30°角斜向钉入铁销式钢钉。胶结剂上部采用792胶泥,侧缝采用791胶泥。 3、安装要点 1)按设计图要求,先要楼板(梁)底部和楼地面上弹好墙板位置线。 2)架立靠放墙板的木方,上木方可直接压线顶在上部结构顶面,下木方可离楼地约100mm左右,上下木方之间每隔1.5m左右立支撑方木,并用木楔将下木方与支撑木方之间楔紧。 3)墙板安装前先将胶结面用钢丝刷去油垢并清除渣末。 4)涂抹一层胶黏剂,厚约3mm,与主体结构或已安装好的另一块墙板黏紧,并在板下用木楔楔紧,采用108胶水泥砂浆时108胶掺量要适当,以便操作,过稀易流淌,过稠则刮浆困难,易产生“滚浆”现象。5)板与板间的拼缝,要满铺黏贴砂浆,拼接时要以挤出砂浆为宜,缝宽不得大于5mm,挤出砂浆应及时清理干净。 6)墙板固定后,在板下填塞1:2水泥砂浆或细石混凝土,待填塞的砂浆或混凝土堵严木楔孔。 7)墙板的安装顺序,当有门洞时,应从门洞口处向两端依次进行,当无门洞口时,应从一端向另一端顺序安装。 8)每块墙板安装后,应用靠尺检查墙面垂直和平整情况。 9)有门窗洞口的墙体均采取后塞口,其余量最多不超过10mm,越小越好。 10)安装好的墙板下部距地面20cm处,应刷两遍建筑用胶,并做防水处理。 感谢您的阅读!

轻质隔墙板施工方法

轻质隔墙板施工方法 一、轻质隔墙板有什么优点? 1、环保 使用原料不含对人体有害物质,无放射性A类产品,符合国家G/ T169-2005标准。 2、防火 在1000摄氏度的高温下的耐火极限不低于3小时,而且不散发有毒气体,不燃性能达到国家A级标准。 3、扩大房屋空间 轻质隔墙板分为内墙和外墙,内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。 4、整体性好 由于是装配式施工,本体三合一结构,板与板连接成整体,抗冲击性能强,用钢结构方法锚固,墙体强度高,可做层高、跨度大的间隔墙体,整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密,整体性好,不变形,墙面不易松散,抗震性好。 5、防潮防水 实验证明,轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下,用水泥粘结成池体装满水,轻质墙板背面能保持干燥,不留痕迹,在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是专业的防水板,有良好的防水,防潮性能,可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

6、隔音 具有良好的隔音效果,其隔音效果符合国家住宅的隔音要求,大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。 7、施工简单快捷 完全是干作业,装配式施工,墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生,无需砂浆批荡,大大缩短了工期,而且材料损耗率低,减少了建筑垃圾。 8、隔热保温 轻质隔墙板的制造工艺,决定了良好的隔热保温功能,让室内环境更加舒适。 9、吊挂力强 复合墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物,而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘,可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。 10、轻质经济 施工简单便捷,降低劳动强度,加快施工进度,节约工程总造价,满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。 二、性能参数

轻质隔墙板施工方案

一、工程概况 该工程共10个单体建筑,其中5#楼为30层剪力墙结构,建筑面积均为12566.93㎡;6#楼为30层剪力墙结构,建筑面积为12372.91㎡;12#、13#楼为地下一层,地上27层剪力墙结构,建筑面积均为14179.02㎡;14#、15#楼为27层剪力墙结构,建筑面积均为14158.19㎡;16#、17#楼为地下一层,地上28层剪力墙结构,建筑面积均为14670.44㎡;沿街商铺2为2层框架结构,建筑面积为993.04㎡;沿街商铺3为2层框架结构,建筑面积为694.86㎡。 二、施工准备 1、条板运送至工地,要轻装轻放,防止破损,所有条板要经过养护期过后,方能运送施工现场,确保产品质量合格。 2、楼层房间放线完成,确认无误后,才能安装,要求楼地面,棚顶下部都准确弹好轻质墙位置线、门窗洞口位置线等,轻墙上下双边线控制墙体位置。 3、轻质隔板墙位置线上的上下管线,要求不大于30mm,每块条板上,不许任意剔凿,并且开洞,尺寸不大于100mm*100mm,成墙后可以顺板孔开孔槽,排放管线或开不大于80mm*80mm,埋设电线盒和水暖埋件,每点吊挂力不大于80kg,严禁野蛮开洞,必须用锯切割,槽孔要用C20水泥细石砼堵实。 4、粘结胶为108建筑胶。 5、增强网格布结缝带80mm宽,用于粘接条板与隔板立缝隙表面,和粘接轻质隔墙与结构墙连接阴角处。

6、条板下口间隙超过30mm用C20细石砼,小于30mm用砂浆塞堵严实。 7、“U形卡”,用镀锌钢板加工而成,宽不超过接缝凹处,用于固定条板顶端与棚顶连接和竖向与砼墙连接。 8、主要工具:射钉枪、手锤、撬棍、切割锯、靠尺、盒尺、线坠、抹子、托板、电缆、电锤、木楔等。 三、施工工艺 1、作业条件:主体结构施工完毕,墙面50cm标高线弹出并检查无误,试安装一道样板墙已达标认可。 2、工艺流程:结构面墙、顶面、地面清理和找平—放线、分档—配板修补—安装U形卡—配制胶粘剂—安装隔墙板(由电工铺设电线管和线盒子)—安门窗框—板隙处理—板面装修。 3、放线,分档:在地面及顶面根据设计位置,弹好隔墙边线及门、窗洞口线,并按板宽分档。 4、隔墙板与顶、墙、地面的结合部,凸出的砼必须剔除扫净,并用砂浆找平。 5、配板、修补:板的长度按楼层结构与该板位置的净高尺寸减20mm,计算并测量门窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸,拼装有阴角、有缺陷的板应修补平整。 6、用U形钢板卡固定条板的顶端。两块条板顶端拼缝之间用射钉将U形钢板卡固定在梁或板上,随安装随固定U形钢板卡,为防止侧移在与砼墙连接距离板头上下300mm处分别侧放一个U形卡,砌块墙体

轻质隔墙施工方案

1编制依据 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2009 《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2010 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2008 《建筑隔墙用轻质条板》JG/T 169-2005 2工程概况 3材料进场验收 3.0.1 工程中所用的预制内墙板以及安装辅材等,必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566 和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325标准的要求。不得采用对人体有害及对环境有污染的材料。 3.0.2 材料进场时,厂家应提供预制内墙板、粘结剂和嵌缝带的质量检验报告及合格证。 3.0.3 预制内墙板的外观质量及尺寸允许偏差检验以1000 块为一个批次,不足1000 块的也视为一批。每批随机抽查10 块。 3.0.4 预制内墙板的外观质量应按下表检查。其中一项不合格的,则应判定为不合格。

3.0.5预制内墙板尺寸偏差按下表检查: 4墙板安装工艺流程 5 墙板安装准备 5.1施工条件 5.1.1 有一定范围的轻质墙板堆放场地。 5.1.2有吊运轻质墙板的施工电梯(吊笼、塔吊),且尺寸能满足吊运墙板要求,提升能力能满足轻质墙板安装进度的要求。有轻质墙板的水平运输工具,如图2、图3所示: 图2 手推车 图3 5.1.3 施工层结构已做好,建筑模板、垃圾等杂物已全部清理,有作业面,并经上下道工序交接、办理文字移交清单,轻质墙板方可进场施工。 5.1.4 必须有供安装轻质墙板放线定位用的轴线、控制线或基准线。 5.1.5 施工用水、电方便,并提供接头。

内隔墙墙板施工方案

内隔墙墙板安装施工方案 编制: 审核: 审批: 目录 第一章编制依据 (1) 第二章施工准备 (1)

2.1 施工技术准备 (1) 2.2 物资的准备 (2) 2.3 项目部管理框架及劳动力计划表 (2) 第三章施工流程 (2) 3.1 任务安排 (2) 3.2 施工布署 (2) 3.3 施工顺序和进度计划 (2) 第四章墙板安装步骤施工工艺方法 (3) 第五章工程质量保证 (3) 第六章墙板安装节点 (4) 第七章墙板工程验收 (4) 7.1 一般规定 (4) 7.2 工程验收 (5) 第八章墙板安装裂缝控制 (5) 8.1、灰缝 (5) 第九章安全文明施工保证措施 (6) 第十章施工节点图 (7) 第一章编制依据 本工程条板施工方案根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 (1) 工程施工图纸; (2) 施工现场实地勘察; (3)《建筑隔墙用轻质条板》GB/T23451-2009; (4)《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014; (5)《JH钢筋陶粒混凝土墙板》专项图集2016CPXY-J372总478; (6)《工程测量规范》GB50026—2001; (7)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99; (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; (9)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; (10)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (11)《建筑工程施工统一验收标准》GB50300-2001 (12)《建筑装修工程施工验收规范》GB50210-2001 (13)国家、地方其他相关法律、法规、规范等。 第二章施工准备 2.1 施工技术准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,配合甲方做好图纸设计交底和技术交底等交底工作,备齐工程所需的资料和标准图集。编制施工图预算和分部分项工程材料计划以及劳动力需求计划和施工机具的需要情况。向作业施工人员进行施工安全教育,把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求

轻质隔墙板施工方案

茅台国际商务中心工程(一期)项目 EPS 轻质隔墙板安装施工方案 贵州建工集团第四建筑工程有限公司 二○一五年六月二日 程序 签 名 职 称 日 期 编制 专业负责人 审核 项目 技术负责人 批准 项目经理

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排 (2) 4、施工准备 (3) 5、施工方法及技术措施 (4) 6、施工管理要求 (9) 7、隔墙板安装质量要求 (9) 8、各项施工管理措施 (10) 9、工程验收 (12)

10、主要施工节点图 (13) 1、编制依据 1.1《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2004 1.2《轻质条板内隔墙》03 -J113 1.3《建筑隔墙用保温条板》GB/T23450-2009 2、工程概况 2.1 建筑概况 工程建设概况一览表 工程名称茅台国际商务中心工程(一期)工程地址贵阳市国家高新区 建设单位 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置 业投资发展有限公司总包单位 贵州建工集团第四建筑工程有限 责任公司 设计单位上海德森建筑设计事务所监理单位贵州正业工程技术投资有限公司质量监督 贵阳市国家高新区规划建设局质监 安监站 勘察单位贵州省地质勘查研究院合同工期540天合同额 3.7094亿元 总建筑面积71860㎡结构形式框架—剪力墙 防火等级一级耐久年限设计年限50年 抗震等级三级设防烈度六度 2.2 隔墙板概况 本工程A/B大楼,共25层,隔墙面积约33000m2,所用的板厚为120mm。安装高度为3.9m、4.2m不等。

3、施工安排 3.1轻质墙板安装施工从2015年6月1日开始,2015年7月15日结束,历时45天。 3.2轻质墙板随施工进度运输到施工现场,并及时运至安装地点,避免过多占用现场场地和人为破损。 4、施工准备 4.1技术准备 4.1.1公司技术及施工人员必须熟悉设计施工图纸、设计变更洽商,充分理解设计意图;然后再进行翻样、加工。 4.1.2隔墙板安装技术人员根据设计施工图纸、设计变更洽商及相关规范要求,编制安装施工方案,并对施工人员进行书面及口头技术交底,让操作人员掌握操作要点。 4.1.3施工操作人员先测放隔墙板边线,我公司安装人员再根据翻样图,对号依次进行。 4.2施工准备 4.2. 1轻质墙板运至现场并验收完成,质量合格,资料齐全。 4.2.2轻质墙板安装地点清理干净,墙边线测放且验收完成。 4.2.3轻质墙板安装辅助材料:导向支撑撬棒、木楔、抹灰板、拖线板、切割机、冲击钻、电焊机等相关工机具准备就序。 4.2.6劳动力计划

陶粒混凝土隔墙板安装施工方案

超轻陶粒混凝土隔墙板安装施工方案 编制: 审核: 南通三建集团有限公司天津分公司 二零零六年四月

目录 一、工程概况 (2) 二、安装工艺 (2) 三、注意事项 (3) 四、不同部位墙板安装方法 (3) 五、安全文明施工注意事项 (4) 六、本方案未尽事宜按国家的有关规范执行。 (4) 七、附图 (4)

一、工程概况 贻成·尚海国际工程为高层住宅小区,该小区高层住宅的结构类型为剪力墙结构,外墙采用250mm或200mm厚轻集料砼空心砌块填充,内墙采用200(150)mm厚轻集料砼空心砌块及100厚轻质抽空隔断板填充。隔墙板待结构完成1/2后由下而上逐层施工。 二、安装工艺 1.清理基层。 2.弹地面墙板线。 3.将地面线用线坠返到顶板上(或梁底面)。 4.用撬棍将墙板安装就位。 5.用射钉将直角卡子固定好墙板。 6.用木楔将板根部垫实。 7.一面墙板竖立后用2m靠尺将墙板逐块调平找正。 8.将根部木楔之间缝隙用1:3水泥砂浆填实刮平。 9.将板顶两侧用108胶泥调实抹平。 10.再用108胶泥(浆糊)贴竖向接缝带并用1:2水泥细砂浆(注 意加胶)将竖缝凹槽刮平压光。 11.待根部水泥砂浆凝固后将木楔取出,再用1:3水泥砂浆将木 楔孔洞填实刮平。 12.对水泥砂浆进行适当养护。

三、注意事项 1.必须将直角卡用射钉固定在板边母槽及板顶部位(图1)。 2.接缝带必须将两个板边凹槽铺满粘贴牢固,要做到将接缝带网格 中间涂满胶泥(图2)。 3.板缝必须认真抹浆,要抹满、抹实,胶泥稠度要适宜。 4.如电工必须在墙板打洞,注意一定先用切割机将洞切成井字形, 然后再轻轻剔凿。严禁用锤猛击(图3)。 5.安装完的墙板一定要坚实牢固,不得松动、裂缝;墙板的竖直、 平整必须符合JQ-3209-95标准。 四、不同部位墙板安装方法 1.门窗口:必须要用专门制作的门框板进行安装,有过梁板的门窗 口,应用专门制作过梁板进行安装(图4)。 2.设计有拐角的墙板,应用专门制作拐角板进行安装,切忌随意代 用。 3.设计有丁字墙部位,应用专门制作丁子板进行安装。 4.板与地面按图5安装。 5.门口与门口板按图6安装。 6.板与墙连接按图7安装。 7.设计有窗下板的部位,应按图8进行安装。 8.设计墙板一侧与钢筋混凝土梁、柱、剪力墙一面齐平的的部位, 鉴于梁柱剪力墙与陶粒板两者强度相差悬殊,在结构受力变形中

ALC隔墙板施工方案

句容恒大童世界A-024地块 ALC隔墙板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏南通三建集团股份有限公司 年月 日

第二章编制说明及依据 第一节编制说明 1、本施工方案为ALC板安装方案。 2、本施工方案严格按照工程图纸对施工组织设计的要求进行编制,在人员机械、材料调配、质量要求、进度安全等方面统一部署。 3、根据本工程设计特点功能要求,本着对业主资金合理利用、对工程质量终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 4、我公司对此施工组织设计的编制与维护我公司企业形象同样重视,召集了参加过类似工程施工的有丰富管理及施工技术经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点,充分了解施工环境,准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长、力求本方案切合实际、思路清晰,可操作性强。 第二节编制依据 1、句容恒大童世界A-024地块相关图纸; 2、恒大集团相关的说明文件; 3、参照的主要施工及设计规范:现行的国家和地方相关法律、标准和规范; 4、当地政府相关要求; 5、我公司的相关程序文件。 6、相关国家和行业部门相关标准如下: 6.1 《中华人民共和国建筑法》 6.2 《中华人民共和国安全生产法》 6.3 《中华人民共和国环境保护法》 6.4 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6.5 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 6.6 《蒸压轻质加气混凝土板(ALC)构造详图》03SG715-1; 6.7 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104; 6.8 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008; 6.9 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6.10《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006; 6.11《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011;

轻质隔墙板施工方案(2)

正大家居商贸城?生活馆 施 工 方 案 编制人: _______________ 审批人:______________

审核人:______________

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、施工工艺流程 5、主要施工工艺 6、质量要求及质量保证 7、安全、环境及文明施工要求一、工程概况 正大家居商贸城?生活馆工程位于台前县京九铁路与S101公路交叉口西北角,本工程由 1 ~ 1 2#楼1 2栋单体工程构成,总建筑面积:26000〃.结构形式:框架结构二层。二层墙体设计变更为90厚的轻质隔墙板。 二、编制依据

1 、建筑二次装修施工图,甲方电子版业态图纸,现场签字认可图纸。 2、本工程的图纸会审、设计变更和技术核定单。 3、建筑轻质条板隔墙技术规程JGJ/T157-2008 。 4、内隔墙建筑构造J111?114。 5、轻质条板内隔墙03J113。 6、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001。 三、施工准备 1 、技术准备 a、工程技术人员认真阅读图纸、图纸会审和技术核定单,核对每道墙体的位置、尺寸,发现疑问及时与设计、监理进行沟通解决并形 成记录做到对图纸的透彻理解。正式施工前由甲方对业态图签字认可后进行。 b、编制轻质隔墙板施工方案,并报监理等审批。 c、将技术交底落实到作业班组。 d、熟悉图纸后,组织工程技术人员进行现场放线。放线人员要严格按照甲方签字认可的业态图纸或施工图纸进行放线,随放随复核。 放线完毕,请监理进行验收合格后施工。 2、材料准备 (1)、轻质隔墙板:600mm*3400*9(板面应表面平整、边缘整齐、

蒸压加气砼隔墙板施工方案

目录 一、编制依据............................................................. 错误!未指定书签。 二、工程简况............................................................. 错误!未指定书签。 2.1工程简介.......................................................... 错误!未指定书签。 三、施工方法............................................................. 错误!未指定书签。 3.1施工准备.......................................................... 错误!未指定书签。 3.1.1材料要求..................................................... 错误!未指定书签。 3.1.2作业条件..................................................... 错误!未指定书签。 4.1材料供应计划...................................................... 错误!未指定书签。 五、工程进度计划......................................................... 错误!未指定书签。 六、安全技术控制措施..................................................... 错误!未指定书签。 6.1安全技术措施...................................................... 错误!未指定书签。 七、质量验收标准......................................................... 错误!未指定书签。 八、成品保护............................................................. 错误!未指定书签。 轻质砼隔墙板施工方案 一、编制依据 1、根据美侨·世纪广场工程施工图纸及相关图纸会审、设计变更、技术核定单及现行施工强制性规范

轻 质 内 隔 墙 板施工方案

轻质内隔墙板 施工工艺方案 哈尔滨市汇丰轻质墙板有限公司 审核人:编制人: 编制日期:2018.07.02

?工程概况: ?施工工艺程序 1) 清理墙面面和地面杂物→(2)定位放线,预留出门洞口位置→(3)按墙体长度和高度进行配板→(4)安装定位卡件→(5)清理板面、接缝槽等位置→(6)(按实际高度拼接墙板)安装墙板、→(7)墙板缝粘贴嵌缝带→(8)清理卫生 二、施工工艺及操作控制要点 1、准备工作: (1)全体施工人员进行安全教育、施工方法、文明施工等方面的 交底,培训合格后方可上岗。 (2)施工安装隔墙板需要准备以下工具:撬棍两个、抹子五把、 橡胶锤六把,手持无齿锯四台、检测尺两把、钢丝刷若干、水桶四只、灰槽六个、扫帚四把、开口器两个、电钻、木方若干,拼接板用专用 夹具四套。 (3)认真检查,安装隔墙板时所用的各种工具设备是否完好,如 有故障及时修理。钢板卡子、钉等材料也要认真检查,是否有破损、 变形,确保施工顺利进行。 2、施工工艺: (1)清理顶板、楼板、梁、柱等与隔墙板结合部位的污物,再清 理隔墙板面接缝槽,保证没有杂物、污染物。 (2)放线:在地面、墙面,结构顶面根据图纸弹出墙板及门口的 位置墨线,弹双边线,以更好的控制墙体位置,内隔墙板运至施工现 场堆放场地要作硬化铺装,做到平整、干燥等,按照图纸中每道墙体 的用板量进行分配放置,合理使用。 (3)轻质隔端板标准规格长×宽×高=300cm×60cm×15cm,根据 结构标高和现场墙板具体长度尺寸按实际墙高需要进行截板,截板后 每三块为一组吊带为吊具用塔吊吊至作业层卸料平台,四人一组运至 拟安装部位,垂直运输前在现场完成截板工作,并处理好截余板材。 (4)板与板之间用苯板胶连接,连接处采用网眼尺寸10×10玻纤 网宽度100做双层防护,墙板双面铺粘,能保证板缝质量、美观和板缝 处饰面不产生裂缝。 (5)工程实际用墙板需要拼接时,拼接板须错缝使用,错缝尺寸 应大于150mm。拼接板要按照净高尺寸合理的进行锯板拼接,拼接板 用专用夹具与整板联接后进行墙板安装。 三、墙板安装步骤及方法

砌筑隔墙板施工方案

1、编制依据 1.1 主要国家规范 1.1.1 《建筑装饰装修工程验收规范》(GB50210-2001) 1.2.2 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/50203-2002) 1.1.3 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.1.4 《建筑物抗震构造详图》(03G329-1) 1.1.5 《墙身-加气混凝土》(88J2-3) 1.1.6 《工程做法》(88J1-1) 1.1.7 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104) 1.2.施工图 秦皇岛宾馆工程住宅工程建筑、结构施工图纸(广东省建筑设计研究院1.3 其它 1.3.1 总承包施工合同 1.3.2 《北京市建筑分项工程施工工艺标准》 1.3.3《秦皇岛宾馆改造工程住宅施工组织设计》

2 工程概况 2.1 总体简介 序号项目内容 1 工程名称秦皇岛宾馆改造工程住宅工程 2 建设单位秦皇岛盛景房地产开发有限公司 3 设计单位广东省建筑设计研究院 4 监理单位总装备部建设工程监理部 5 总承包单位中天建设集团第四建设分公司 6 监督单位秦皇岛开发区质量监督站 7 投资性质房地产开发 8 合同性质总承包合同 9 合同工期以建设方变更工期为准 10 资金来源企业自筹 11 质量要求合格 12 工程规模建筑面积 地下面积 地上面积建筑高度 13 工程地址秦皇岛市海港区闻涛路2号

14 主要功能住宅楼 建筑及二次结构工程、给排水工程、电气系统工 15 合同范围 程、采暖系统工程、通风工程 3、施工准备 3.1机械材料准备:在本工程中在ABC座南侧各设置一台SCD200×200双笼施工电梯,方便施工垂直运输,并在其附近空地设置砂浆搅拌棚、砂石料堆放场。 3.2人员准备:根据进度安排及工程量配置一个80人的二次结构施工班组。施工过程中如遇工期紧张则相应增加人员。 4、分项工程施工工艺及技术措施 4.1砌筑工程 4.1.1 设计概况 本工程蒸压加气混凝土砌块,容重650KG/m3),外墙均使用A3.5蒸压加气混凝土砌块进行砌筑。 4.1.2施工准备 1)主要材料、机具: 主要工具: 磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、大铲、刨锛、瓦刀、砖夹子、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数 杆等; 主要机械:搅拌机、翻斗车

【轻质隔墙板施工方案】轻质隔墙板安装图集

【轻质隔墙板施工方案】轻质隔墙板安装图集轻质条板隔墙施工方案 目录1 、工程概况2 、编制依据3 、施工准备4 、施工工艺流程5、主要施工工艺6 、质量要求及质量保证7 、安全、环境及文明施工要求一、工程概况 本工程小商铺隔墙为90 厚的轻质隔墙板,走廊边商铺与小商铺之间隔墙为90 厚防火轻质隔墙板,设计修改图纸变更增加的厨房排烟道为90 厚防火轻质隔墙板。隔墙材料分防火和不防火两种。二、编制依据 1 、建筑二次装修施工图,甲方电子版业态图纸,现场签字认可图纸。 2 、本工程的图纸会审、设计变更和技术核定单。 3 、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-xx 。 4 、塑料门窗工程技术规程JGJ103-xx 5、建筑轻质条板隔墙技术规程JGJ/T157-xx 。6 、内隔墙建筑构造J111~114。 7 、轻质条板内隔墙03J113。 8 、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-xx 。三、施工准备 1、技术准备 a 、工程技术人员认真阅读图纸、图纸会审和技术核定单,核对每道墙体

的位置、尺寸,发现疑问及时与设计、监理进行沟通解决并形成记录做到对图纸的透彻理解。正式施工前由甲方对业态图签字认可后进行。 b 、编制轻质隔墙板施工方案,并报监理等审批。 c 、将技术交底落实到作业班组。 d 、熟悉图纸后,组织工程技术人员进行现场放线。放线人员要严格按照甲方签字认可的业态图纸或施工图纸进行放线,随放随复核。放线完毕,请监理进行验收合格后施工。2 、材料准备 (1)、轻质保温复合墙板:620mm*2820*90,轻质实心防火隔板 610mm*3000*100。板面应表面平整、边缘整齐、表面不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲等明显的缺陷。 (2)、轻质保温符合墙板、轻质实心防火隔板的材质符合现行国家标准和行业标准的规定。 (3)、使用的相关的辅助材料必须与主材相配套。(4)、对轻质隔墙板的质量要求如下表 轻质隔墙板轻质墙板外观和尺寸允许偏差

轻质隔墙板施工方案

轻质隔墙板施工方案 编制: 审核: 日期:二0一二年二月十二日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、作业条件 (1) 四、工程安排、部署 (1) 五、施工程序要点及操作方法 (2) 六、工程质量保证措施 (3) 七、施工注意事项 (4) 八、成品保护 (5) 九、安全技术措施及文明施工 (5)

一、工程概况 项目,位于,本工程为商业用房,框剪结构,室内隔墙均采用GRC轻质隔墙板。 二、编制依据 1、98建筑标准设计图案98J3(T)墙身为轻质内隔墙DBJ04—07098 2、建筑装饰工程质量验收规范GB50210—2001 三、作业条件: 1、结构框架已经施工完毕,且砼已达到设计标准强度。 2、楼层工作面处清理冲洗干净、楼板砼面密实坚固。 3、结构框架砼面密实,没有进行粗装修抹灰,楼地面面层没有施工,基层清理干净。 4、工程图纸中安装位置、标高明确,对现场施工工作人员交底清晰。 5、各特殊工种已经培训合格并持上岗证,用电及机械操作安全交底落实到人。 四、工程安排部署 对轻质内隔墙工程我们将高度重视,在贯彻执行新的施工质量验收规范中,塑造精品工程,现做如下的安排部署。 1、在保证质量的基础上,建立完善的管理体系,合理划分各施工班组,施工段协商施工,确保工程有序进行。 2、施工准备工作

(1)技术准备,对施工班组进行技术交底,对技术含量高或特殊处理点,要交待施工时的质量规范要求,对设计图现场进行校核,测量实施跟踪技术管理。 (2)电源:不乱安、乱拉电线。 (3)材料:进场材料必须严格检查验收,并有合格证、检验报告。 (4)设备:本工程施工中使用的切割机(手持切割机)可切割200mm厚以上;手撬棍前端须做成扁状,至少150mm长;墨汁;卷尺;靠尺;平抹刀与刮刀;铁锹;筛网;灰桶;托灰板;线锤;木楔等,根据现场需要进场。 (5)建立严格的质量保证体系,保证不合格材料不使用,上道工序未经检查验收不允许进行下道工序。 五、施工程序要点及操作方法 1、隔墙板安装由任班组长,负责协调各方面的事宜,并对施工质量及安全方面工作负责,安装中人员的安全工作及设备用电安全等,由施工班组长均为兼职安全员,负责本班组的安全施工工作。施工的主要工序如下: (1)结构顶面、墙面、楼(地)板底面清扫干净 (2)放线留出门洞口位置 (3)配置粘结胶泥及细石砼 (4)安装 (5)处理门窗洞口护角

轻质砼隔墙板施工方案

恒大悦龙花园一标段项目工程ALC轻质隔墙专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

江苏苏中建设集团股份有限公司 二O一七年二月轻质砼隔墙板施工方案 一、编制依据 1、根据恒大悦龙花园一标段项目工程施工图纸及相关图纸会审、设计变更、技术核定单及现行施工强制性规范等; 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 二、工程简况 2.1工程简介 本工程为恒大悦龙花园一标段项目工程,工程位于郑州市龙湖外环路以东,北三环以南,龙翔八街以北地区。建设单位为河南恒龙置业有限公司。该工程3#、6#楼地上25层,1#楼2#楼4#楼5#楼地上26层,地下均为3层主体均为剪力墙结构。主楼基础型式为桩基筏板。本工程建筑抗震设防烈度7度,抗震等级三级,抗震构造等级二级。,总建筑面积共约80822 m2。 三、施工方法 3.1 施工准备 3.1.1材料要求 1.板材隔墙:隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。 2.砌前准备根据现场墙体尺寸,预先设计好安装方式,做到省工省材。砌体施工时采用自下而上的顺序进行。在6层做样板,待认可后大面积施工。 3.1.2作业条件 (1)安装前应根据设计要求作好技术、安全交底工作。

(2)安装前应弹好墙身边线和门口位臵线以及50线或一米线,经复线合格后方可进行施工。 (3)垂直运输机械具备使用要求。 3.2施工方法 1、墙位放线 墙位放线应按设计要求,沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线,宽度线应与隔墙厚度一致。弹线应清晰,位臵应正确。 2、符合设计 轻质隔墙的构造、固定方法应符合设计要求。 3、安装方法 墙板安装时应确定合理的组装顺序。当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行;当无洞口时,应从一端向另一端顺序安装。 (1)板材隔墙饰面板安装前,应按规格进行分类选配。 (2)板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。隔墙上下基层应平整、牢固。连接是用粘结砂浆将板材顶端与主体结构粘接,下端先用木楔顶紧;在板材顶端拼缝处设U形或L形钢板卡与主体结构连接的方式。 (3)安装板材隔墙时宜使用简易支架。在板材隔墙上开槽、打孔,应用云石机切割或电钻钻孔,不得直接剔凿和用力敲击。 (4)安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。 4、节点处理 4.1.内墙板安装方法: 4.1.1

GRC轻质隔墙板施工方案

兰田传奇二期项目工程 GRC 轻 质 隔 墙 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 山西中展建筑工程有限公司 日期:2017年3月1日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、技术准备: (3) 3.2、材料准备: (4) 3.3、机具准备: (4) 3.4、人员准备: (5) 四、工艺流程: (5) 4.1. 施工要点 (6) 4.2. 质量保证措施 (7) 五、成品保护措施 (8) 六、安全文明施工措施 (9) 七、冬季施工措施 .................... 错误!未定义书签。 八、施工节点详图 (9)

一、编制依据 1、《轻质隔墙条板质量检查评定标准》JG3063-1999 2、《建筑隔墙用轻质条板》JGT169-2005 3、兰田传奇二期项目工程施工组织设计及设计图纸 二、工程概况 兰田传奇二期项目工程,是由山西兰田房地产开发公司投资建设,本工程规划位于榆次市王湖村,共2栋楼。山西中展建筑工程有限公司承建,GRC轻质隔墙板施工部位为:1#楼卫生间、管道井、6-7轴/2-P、18-19轴/2-P、30-31轴/2-P轴的阳台分户隔墙;2#楼卫生间、管道井、5-8轴/1-B轴、17-20轴/1-B轴、29-32轴/1-B轴的阳台分户隔墙;1#商铺、2#商铺地下室、1-3层卫生间墙面。 由于本工程工期紧张,而GRC轻质隔墙板的可锯、可钉、可刨的特点。GRC条板一般采用拼装法,这种安装方法施工速度快,安装过程中避免了冲突作业,改善了工作环境,非常适合本工程的施工特点。项目部采用GRC轻质隔墙板将梁与墙补齐。 本工程采用的GRC轻质隔墙板尺寸为:2700mm*800mm*90mm。 三、施工准备

内隔墙施工方案

国家存储器基地项目(一期)A标段 内隔墙施工方案 上海宝冶集团有限公司 国家存储器基地项目(一期)A标段项目部 2017年9月9日发布

目录 第一节、内隔墙概况 (2) 第二节、编制依据 (3) 第三节、施工准备 (4) 一、施工技术准备 (4) 二、物资准备 (4) 1、施工工具如下: (4) 2、墙板以及辅材准备 (4) 3、项目部管理框架及劳动力计划表 (5) 第四节、施工流程 (5) 一、任务安排 (5) 二、施工布署 (5) 三、施工顺序 (5) 第五节、墙板安装步骤施工工艺方法 (5) 第六节、工程质量保证 (6) 第七节、墙板安装节点 (7) 第八节、安全文明施工保证措施 (11)

第一节、 内隔墙概况 内隔墙厚度:120mm ;高度:2270mm ;宽度:610mm 。 内隔墙竖向方向同各层层高,平面分部范围如下: 原设计162厚灌浆墙, 修改为120厚原设计112厚灌浆墙 修改为120厚加工:9.25-10.25 施工:10.15-11.15 加工:9.10-10.25 施工:10.30-11.15 L20层灌浆墙分布 原设计162厚灌浆墙, 修改为120厚原设计112厚灌浆墙, 修改为120厚厚加工:8.20-9.25 施工:9.1-10.15 施工:9.01-9.20 L30层灌浆墙分布

原设计162厚灌浆墙, 修改为120厚 加工:8.20-9.25 施工:9.15-10.15 原设计112厚灌浆墙,修改 为120厚 L40层灌浆墙分布 外墙统一移动至柱外边平,L30、L40层防火墙位置:31线,向南平移90mm;L20层31线防火墙位置:31线向南移动535mm。 第二节、编制依据 本工程内隔墙施工方案根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 (1)工程施工图纸; (2)施工现场实地勘察; (3)《建筑隔墙用轻质条板》GB/T23451-2009; (4)《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014; (5)《JH钢筋陶粒混凝土墙板》专项图集2016CPXY-J372总478; (6)《工程测量规范》GB50026—2007; (7)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—2011; (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016; (9)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012; (10)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2012; (11)《建筑工程施工统一验收标准》GB50300-2013 (12)《建筑装修工程施工验收规范》GB50210-2001

隔墙板安装施工方案及工艺方法

隔墙板安装施工方案及工艺方法 1、隔墙板安装工艺流程 结构墙面、地面、顶面清理找平→放线→配板、修补→安装U型卡→配置胶粘剂→安装隔墙板→安装门窗框→板缝处理→板面装修 2、操作工艺 (1)清理基面(墙面、顶面、地面)上的凸出部位的砂浆、混凝土及杂物,进行找平处理。沿地、墙、顶弹出隔墙的宽度线,宽度线与隔墙厚度一致,弹线清晰,位置准确。 (2)首先在厨房、卫生间墙体与楼板交接部位浇筑200高同墙体厚度的混凝土砍台,混凝土标号C25,要求基层清理干净,按线支设高度200的模板,混凝土要振捣密实。 (3)根据排板安装图,在砍台上安装隔墙板,当第一块板安装好后,在隔板拼缝处的上端预先用射钉枪将U型钢卡固定在结构上,以满足相邻两块条板由一个U型钢卡固定住。将L型卡固定在结构墙面上来固定第一块板。为确保金属U型卡不突出板面,安装前板卡处要用机械磨至88mm。并在加工U型卡时,将其外尺寸加工为88mm(90板材)。 (4)清除板的侧面企口处浮灰,应刷一遍界面剂在板的两侧企口上及顶端上满刮胶粘剂。根据排板图从结构墙的结合处一头开始依次顺序安装。若自门窗洞口,应从门窗洞口向两侧开始。 (5)将板的下端对准安装墨线,用撬棍在板下端将轻板撬起用木楔子背紧使板上端顶紧,隔墙板顶端与板梁主体结构连接,采取在两块条板顶端拼缝处设“U”型,并打满粘结剂,挤出后刮平,下面用木楔顶紧隔墙板底部。然后在板的侧面企口处涂抹胶粘剂,另一块板也如此安装。不仅板顶部挤实顶紧,两板间用粘结剂粘牢挤实胶粘剂要饱满。然后用腻子刀将挤出板面的胶粘剂刮平。如此反复操作,每块板的下端均用木楔挤实靠紧。在安装过程中随时用2m靠尺及塞尺检查安装后墙面的平整度和垂直度。 (6)一面隔墙安装完毕,经检查合格后,宜在24h左右用C20干硬性豆石混凝土将板的底部填塞密实。待3天后,混凝土强度达到10Mpa以上时,撤出木楔等用同等强度的细石混凝土将木楔留下的空洞填实。

相关文档
相关文档 最新文档