文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架工程技术交底

脚手架工程技术交底

脚手架工程技术交底
脚手架工程技术交底

脚手架工程施工技术交底

1.施工准备

1.1本脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.0,扣件采用螺栓紧固的扣接件,分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。

1.2脚手板采用木脚手板,垫木板采用δ=50mm板材。

1.3密目网采用1.5M×6.000M;铁丝网、安全网。

1.4要求架管必须无锈蚀、无弯曲,经检查合格方可使用。

1.5地基处理与底座安放:地基处理与底座安放:立杆下端铺设50mm厚木垫板,垫板长度为3.0m,在垫板上按脚手架的柱距,排距要求进行放线、定位并安放木垫板,垫板底不得悬空。

2.脚手架的搭设顺序

放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步大横杆→第一步小横杆→脚手板→第二步大横杆→第二步小横杆→剪刀撑.....以此循环

3.脚手架构造要求

外双排脚手架搭设高度为10.5m,立杆横距为≤1.2m,纵距≤1.2m,步距1.8m。满堂脚手架搭设时,立杆间距≤1.2m,横杆间距≤1.2m,步距≤1.5m。

3.1立杆构造要求

a.立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆必须用直角扣件连接,不隔步设置或遗漏。立杆上的对接扣件必须交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同一步内,且在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

b.脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮100mm的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。

3.2纵向水平杆构造要求

纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆接长采用对接扣件连接,其要求如下:

a.对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免接头设在纵向水平杆的跨内。

b.如果接头必须采用搭接时,搭接长度不应小于1m,并应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

3.3横向水平杆构造要求

a.每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

b.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。

3.5搭设剪刀撑注意事项

a.剪刀撑应随立杆,纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑的构造应符合其相应的构造要求。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

3.6扣件安装的注意事项

a.扣件规格必须与钢管外径相同。

b.扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。

c.主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)剪刀撑横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

d.对接扣件的开口应朝上或朝内。

e.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

7、脚手板的构造要求

a.脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。

b.脚手板采用平铺,也可以采用搭接铺设,平铺脚手板外伸长度为130~150mm,搭接脚手板铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应大于250mm。

c.端部脚手板探头长度为150mm,其两端必须与支撑杆可靠的固定。操作平台脚手板的下方挂一安全网,以防操作层中物件坠落。

脚手架施工安全技术交底

脚手架安全技术交底-1 1、搭设脚手架安全基本要求。 (1)作业平台有足够的面积,脚手架必须达到稳定、坚固,保证在各种荷载和气候条件下不产生变形、倾斜和摇晃。 (2)使用的材料规格和型号必须符合安全要求。 (3)搭设结构符合规定,脚手架杆件连接处要固定牢靠。 (4)作业层脚手板要铺满、铺稳,绑扎牢固,无探头板。 (5)必须有完善的安全防护措施,按规定设置防护栏,安全挡板以及安全网等。 (6)钢脚手架必须有良好的接地防触电措施和避雷装置。 2、脚手架搭设 (1)架子的底脚必须固定牢固。 (2)为了保证垂直运输架的稳定,钢管井架高度在15m以下时设一道缆风绳,超过15m,每增高10m设一道缆风绳。 (3)缆风绳与输电线路要保持一定的距离,如靠近或穿越输电线路,必须采取防护措施。 (4)吊盘应有停车安全装置和预防钢丝绳断后的安全装置。 3、拆除脚手架 (1)拆除脚手架时,禁止无关人员进入危险区域。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。拆下的材料,应向下传递用绳吊下,禁

止往下投扔。 (2)拆除脚手架人员进入作业区后,要系好安全带,安全带必须高挂低用。 (3)拆除脚手架要统一指挥,上下应动作协调。 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地下30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 1.安装满堂脚手架前,应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线并进行抄平。 2.门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,一般间距不宜大于1.2m。 3.交叉支撑应在每列门架两侧设置,并应采用锁销与门架立杆锁牢,施工期间不得随意拆除。 4.水平架或脚手板应每步设置。顶步作业层应满铺脚手板,并应采用可靠连接方式与门架横梁固定,大于200mm的缝隙应挂安全平网。 5.水平加固杆应在满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续设置,并应采用扣件与门架立杆扣牢。 6.剪刀撑应在满堂脚架外侧周边和部每隔15m间距设置,剪刀撑宽度不应大于4个跨距或间距,斜杆与地面倾角宜为45°~60°。 7.满堂脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。 8.满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵(横)方向水平加固杆,但通道上部应每步设置水平加固杆。通道两侧门架应设置斜撑杆。

架子工技术交底书

外 脚 手 架 技 术 交 底 书 铜陵海亮澜山府项目部

外脚手架技术交底书 一、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架,是施工用的临时结构,它要求受施 工过程中垂直和水平荷载,因此,脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下,不发生失稳倒塌,不超过结构的容许强度,变形倾斜,摇晃或扭曲现象,以确保安全。 二、受载情况 采用 48×3.5钢管和扣件等构成的脚手架,立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪刀撑、斜撑和连墙杆是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还要承受风荷载,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 三、脚手架的基础 落地搭设的建筑施工用脚手架,脚手架的自重及其上的施工荷载 均由脚手架基础传至地基。因此,要使脚手架保持稳定牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,搭设脚手架的场地必须夯实平整,在立杆纵向挖沟槽30×10 cm,沟槽内铺碎石垫层,夯实平整,在碎石垫层上长铺砼预制块(或现浇砼),其上面铺断面12-16#槽钢,在脚手架外侧设排水沟,以利于排水。

四、脚手架的构造与塔设要求 (1)立柱构造要求 立柱接头必须采用对接扣件对接,对接、搭接应符合以下要求: A、立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm 。各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 B、采用直径48毫米,壁厚3.5毫米的焊接钢管,用于立杆,大横杆和斜杆的钢管长度以4-6.5米为好,这样长度一般重25公斤以内,适合人工操作。用于小横杆的钢管长度以1.5-2.0米为宜,以适应脚手架的宽度。 (2)纵向水平杆构造要求: A 、纵向水平杆设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵向水平杆与操作层的间距不宜大于300mm 。 B 、纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于4.5m 。 C 、纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm, 并应避免设在纵向水平杆的跨中。搭接接头长度不应小于1m ,并应等距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm 。 (1)横向水平杆的构造要求:

外脚手架施工安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外脚手架施工安全技术交底(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

外脚手架施工安全技术交底(通用版) 一、安全要求 1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上两步。 2、立杆搭设应符合下列规定: (1)立杆间距1.5m,距建筑物0.20m,水平间距1.8m;立杆底下垫木脚手板。 (2)脚手架必须设置扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上200mm处的立杆上。 (3)立杆与框架柱用钢管连接,竖向每层抱两道,立杆与每层楼板拉接一道。 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的

接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离为500mm;各接头中心在主节点的距离为步距的1/3;搭接长度为1m,采用3个旋转扣件固定。 3、水平杆搭设应符合下列规定: 水平杆间距1.8m,水平杆设置在立杆内侧,纵向水平杆与立杆用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:外脚手架的两端转角处以及中间每隔7.5m设一组剪刀撑,剪刀撑与地面角度:53o,剪刀撑钢管采用搭接(三个扣件),搭接长度1.0m,旋转扣件中心线至主节点的距离150mm。剪刀撑与大横杆、立杆的交叉点应全部绑扎。 铺设要求:里外立杆之间应满铺脚手板,铺稳,用铅丝与脚手架绑扎牢固,设挡脚板。严禁探头板。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长取150mm,两块脚手板外伸长度300mm,如下图;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度200mm,其伸出横向水平杆的长度100mm。

外脚手架安全技术交底

荣昌西花园5#楼脚手架搭设 安全交底 1.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,禁止吸烟。 2.施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3.进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违章作业;做到三不伤害:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 4.基础施工过程中,基槽边四周用钢管搭设1.2m高的防护栏杆,上下搭设之字型人行马道,马道立杆间距1m~1.5m,横杆间距1.5m,马道外侧搭设剪刀撑;基础施工用的脚手架,横立杆间距均为1.5m。 5.搭设人员必须经过特殊作业人员安全技术考核管理规则考核合格的专业架子工。 6.当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时,应停止脚手架搭设。酒后不准进行施工作业。 7.搭设脚手架时,地面设围栏,警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 8.搭设前,对进场的钢管、扣件、脚手板等进行检查,不合格产品不得使用。对合格的构配件,按品种、规格、分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 9.清除搭设场地杂物、平整搭设场地,并使排水畅通。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 10.搭设时进行放线定位,底座、垫板均应准确地放在定位线上。 11.开始搭设立杆时,应每隔6跨设置1根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

12.相邻立杆对接扣件不得在同一高度内。 13.脚手架必须设置扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上不大于200mm处的立杆上。 14.纵向水平杆搭设应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件。对接扣件交错布置,相邻水平杆接头不宜设置在同步同跨内。对接扣件开口应朝上。 15.剪刀撑应随立杆、纵向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支撑在垫板上。剪刀撑跨越立杆7根,斜杆与地面倾角在45度上。剪刀撑钢管接长应用搭接方法,搭接长度不小于1米,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。 16.脚手板必须满铺,板与板之间紧靠。采用对接时,接头处设两根小横杆,并用铁丝绑扎牢固。 17.脚手架的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须系牢在脚手管上。密目网必须绷平绷紧。18外架采用16号工字钢6层一悬挑,悬挑层满铺架板。立杆间距1.5米,横杆间距1.5米,立杆与立杆间距40cm,立杆与墙之间30cm。 19.悬挑层上一步架挂兜网,10米一道,并与墙体连接牢固,并统一采用系绳固定,严禁用绑丝固定。 20.采光井、电梯井以及风井统一挂安全网,10米一道,并且与墙体连接到位。 21.作业层铺架板,尤其是采光井作业层必须满铺架板,使工人有可靠的立足点。 22.每层外防护必须高出作业面一步架,对人身起到防护作用。 23.密目网每个环扣都必须用14#铅丝固定,网间严密。 24.外架与建筑物连接统一采用抱窗口,墙模拆除后电梯井及洞口防护要跟上。 25.临边防护为1--1.2米高

扣件式钢管脚手架安全技术交底书.doc

安全技术交底 交底单位名称:中铁四局有限公司广州市轨道交通十三号线施工七标土建工程项目经理部 编号 :WCLZ-20130903 共7 页第页工程名称温涌路站 设计文件图号/ 施工部位扣件式钢管脚手架搭设与拆除施工 交底日期2013.9.3 技术交底内容: 1、总要求 (1)架子工必须身体健康,精神正常。经过特种作业人员培训,考试合格后持证上岗。 (2)正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处( 2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。 (3)班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工 组织设计和安全技术措施交底,按施工方案搭设,明确分工,并派 1 名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 (4)风力 6 级以上(含 6 级)强风和大雨、大雪、大雾、霜冻等恶劣天气,应采取安 全措施或停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要 及时修复,经检查确认合格后方可使用,办理验收交接手续。大风、雨、雪过后,如要求 继续施工,施工部位必须清扫干净,确认符合安全条件后方可施工。 (5)脚手架要结合工程进度搭设,并高于操作层一步架,搭设未完的脚手架,在离开 岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架体稳定。 (6)施工过程中应及时张设立面密目网和水平安全等网。在双排脚手架外立杆内侧挂 密目安全网。水平面安全等网张设在脚手板底部,首层在一层顶张设,以后每隔 10m或相隔两层张设一道。 2.材料要求 (1)钢管:钢管采用外径 48—51mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、分层、硬弯、 毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。剪刀 撑及外侧扶手大横杆必须采用双色杆件。

外脚手架技术交底

技术交底

3.3.4大横杆、小横杆、剪刀撑设置 (1) 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨,纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接其要求如下:当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时;搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 本工程使用竹串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 (2) 架体按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;并且作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2; (3)剪刀撑设置:高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 (4) 本工程每道剪刀撑跨越立杆5~7根,每道剪刀撑的宽度不少于4跨,且不应小于6 m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。 3.3.5脚手板的铺设要求 (1) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; (2) 本工程采用竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此脚手板的铺设

外脚手架搭设技术交底(通用)

外脚手架搭设、拆除技术交底 一、脚手架作用:可以使施工人员在不同高度部位进行操作;保证施工人员在高处操作时的安全。只有足够的安全才能使工程顺利进行。 二、搭设用材料:外径48mm~51mm、壁厚3~3.5mm钢管(无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹);扣件分为直角扣件、回转扣件、对接扣件,必须符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定;脚手板:要用木质二等材,不允许有腐朽、髓心、破裂、扭曲、斜纹,厚度不小于50mm,长度以2~6米,宽度以200mm~30mm为宜, 三、搭设步骤: (一)立杆基础处理: 1、外架子搭设时一定要有足够的面积,并要平整夯实; 2、架子地基应里高外低(指靠结构的里面高)坡度不少于3%,作好排水处理,防止积水; 3、设扫地杆,避免脚手架不均匀沉降。 (二)施工要求: 1、脚手架必须垂直于地面。本工程脚手架高度在22米,因此立杆垂直度偏差不得超过架高的1/200,大横杆在每一面脚手架范围内的纵向水平高差不宜超过一皮砖的厚度,相临两根立杆的接头应错开1.2m,并力求不在同一步内;同一步内外两根大横杆的接头也应错开,其水平距离不宜小于1m;小横杆用的扣件紧固在大横杆上,双排脚手架小横杆靠墙一端应离开墙面5~15cm,脚手架杆件相交审出的端头,均应大于10cm;

2、脚手架与建筑物采用两种拉接:一种是用柔性材料(φ6钢筋)将架子与建筑物连接;一种是用钢管将脚手架与建筑物连接,拉接杆件可穿入建筑物墙体内,详见施工图; 3、钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,扣件的紧固标准为扭力矩40~50N m,不得使用铅丝和其他材料绑扎; 4、脚手架搭设完毕后,上面铺设木铺板,板的两端80mm处应用镀锌铁丝箍绕2~3圈或用铁皮钉牢。外挂2000目密目安全网; 5、设剪刀撑:为了保证架子的整体安全,剪刀撑的长度要大于4米,用旋转扣件与立杆连接,角度一般为45度。 6、大横杆、斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,小横杆长度以2.1~4.5m为好;禁止应用有裂纹、砂眼的扣件,扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证接触良好,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm; 7、脚手架连杆:脚手架的连杆方法是脚手架结构稳定的因素,立杆大横杆只准对接,剪刀撑接杆只准搭接,而且搭接长度不小于50cm。接杆部位是脚手架的薄弱点,一旦接杆出问题就会发生架子坍塌问题; 8、脚手架搭设构造参数:

脚手架安全技术交底

脚手架安全技术交底 1.大雾及雨、雪天气和六级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 2.搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护作业现场人员的安全。 (1)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要互相询问并确认后才能进行下一道工序。 (2)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架体上,以免掉落伤人。 (3)在架上作业人员应穿防滑鞋盒佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手架,并应铺设平稳,且不得有探头板。 (4)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架体上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑位措施予以加固。 (5)架设材料要随上随用,以免放置不当事掉落。 (6)在搭设作业过程中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 3.操作人员应持证上岗。操作时必须佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 4.架上作业时的安全注意事项: (1)作业时应注意随时清理落在架面上规整清洁,不要乱放材料、

工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 (2)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 (3)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm;超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。 (4)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚跟,或一手把持在稳的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手板拆除模板时应采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外。 (5)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。 (6)在架面上运料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。 5.在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。 6.脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭设部分稳定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平横杆与连接件连接。

最新外脚手架施工技术交底(完整版)

最新外脚手架施工技术交底(完整版) 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3 跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同 跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm; 各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2, 本设计采用750mm; c)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时, 双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵

脚手架安全技术交底最终版.doc

安全技术交底记录 工程名称:20万吨玉米深加工生产线分部分项工程:扣件式双排钢管脚手架搭设 工种:架子工 本工程主体均为框架结构。外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架并将作为主体施工围护及装饰专用。四个子单位工程总高度均不超过40m,现浇梁板内脚手架主体部分采用扣件式钢管满堂脚手架,层高4.5m。 本工程施工前已编制了专项的脚手架施工方案,方案附后。施工时除严格执行方案技术要求外,还必须遵守下列安全要求: 1.总要求: 1.1 建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种操作证上岗作业。架子工的徒工也必须经过技术培训及安全教育后,在技工带领、指导下,协助施工作业。非架子工未经同意不得单独进行作业。 1.2 架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事登高架设工作。 1.3 正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。 1.4 班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,按施工方案搭设,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 1.5 风力6级以上(含6级)强风和大雨、大雪、大雾、霜冻等恶劣天气,应采取安全措施或停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,经检查确认合格后方可使用,办理验收交接手续。大风、雨、雪过后,如要求继续施工,施工部位必须清扫干净,确认符合安全条件后方可施工。 1.6 脚手架要结合工程进度搭设,并高于操作层一步架,搭设未完的脚手架,在离开岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架体稳定。 1.7 脚手架搭设到高于建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40—50mm,外排立杆高出沿口1—1.5m,搭设两道护身栏。 1.8施工过程中应及时张设立面密目网和水平安全等网。在双排脚手架外立杆内侧挂密目安全网。水平面安全等网张设在脚手板底部,首层在一层顶张设,以后每隔10m或相隔两层张设一道。 1.9 脚手架搭设维修必须由架子工负责,非架子工不得从事脚手架操作。 2.材料要求 2.1 钢管:钢管采用外径48—51mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、分层、硬弯、毛刺、压

外墙脚手架施工技术交底大全

力星药业项目外墙脚手架技术交底 悬挑式脚手架: 一、材料使用 1、Φ48×3.5钢管、扣件、脚手板、密目网、16号工字钢,16#钢丝绳,Φ16锚环,螺帽,压铁等 2、进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 3、构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 二、脚手架的结构设计 1、悬挑架由工程四层底板开始悬挑,悬挑高度不大于20米 2、架体搭设 按工程平面形状悬挑工字钢梁外挑长度为1.25m,选用16号槽钢端部16号斜拉钢丝绳卸荷钢梁按架体纵向间距按1.5m布置(立杆纵距),架体横距1.05m,里排立杆间距离外墙皮0.3m,步距1.8m.. 挑梁和预埋环制作及连墙杆连接如图

.外侧搭设连续式剪刀撑,满挂密目网用绳扣紧,必须拉紧绷平.转角处采用工字钢横挑,长度5米,采用预置钢筋锁扣锁紧。架体材料选用16#工字钢,扣件式钢管架体,底部满铺50mm厚木脚手板.操作层根据需要铺设三层脚手板,每层均设二道扶手栏杆0.6m、1.2m。悬挑钢梁的锚环尾部设置两道,间距200,梁口一道,钢梁在铺设时内置部分的梁端头应距第一道锚环20cm(如遇墙体口部锚环取消,需增设大头塞加固)如图。

悬挑脚手架楼面构造(L1长度离墙300净距,架体宽度800计算) 1、木楔侧向楔紧 2、两根1.5米长直径18mm的HRB335钢筋 3、施工工艺流程 工字钢加工-设置预埋环-工字钢安装就位-放扫地杆-竖立杆与扫地杆扣紧-安装第一步大横杆和小横杆-连接附墙杆-铺脚手板、围护栏杆、踢脚板、挂网-随主体施工接高架体、加剪刀撑 4、脚手架要求 ⑴悬挑架搭设应严格一般落地式脚手架搭设规定,纵向水平杆与横向水平杆的连接,采用防滑扣件连接连接,并按规范要求连续设剪刀撑,斜杆与地面倾斜角为45度~60度.工字钢端部5cm即立杆生根处焊置高度10cm的Ф25钢筋,作为生根点.挑架底部满铺脚手板,外架钢管全部刷黄黑相间油漆. ⑵脚手架中部脚手板铺设严密,不允许出现探头板,用12#铁丝绑扎固定,脚手板下拉兜网.脚手板的材质及规格符合规范要求,内架与墙体之间必须做封闭防护. ⑶材料要求: 16#工字钢材质必须符合国家标准要求.钢管规格Ф48mm,壁厚3.5mm,焊接钢管其材质符合YB242-63标准,严禁钢管上打空.扣件符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》,螺栓、螺母、垫圈符合GB700-79《普通碳素钢技术条件》规定,螺栓拧紧扭力达40-65N.m时,不发生破坏.木脚

外脚手架施工技术交底大全

外脚手架施工技术交底 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆侧,其长度不宜小于3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨 两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各 接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,

脚手架工程技术交底

脚手架工程施工技术交底 1.施工准备 1.1本脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.0,扣件采用螺栓紧固的扣接件,分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。 1.2脚手板采用木脚手板,垫木板采用δ=50mm板材。 1.3密目网采用1.5M×6.000M;铁丝网、安全网。 1.4要求架管必须无锈蚀、无弯曲,经检查合格方可使用。 1.5地基处理与底座安放:地基处理与底座安放:立杆下端铺设50mm厚木垫板,垫板长度为3.0m,在垫板上按脚手架的柱距,排距要求进行放线、定位并安放木垫板,垫板底不得悬空。 2.脚手架的搭设顺序 放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步大横杆→第一步小横杆→脚手板→第二步大横杆→第二步小横杆→剪刀撑.....以此循环 3.脚手架构造要求 外双排脚手架搭设高度为10.5m,立杆横距为≤1.2m,纵距≤1.2m,步距1.8m。满堂脚手架搭设时,立杆间距≤1.2m,横杆间距≤1.2m,步距≤1.5m。 3.1立杆构造要求 a.立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆必须用直角扣件连接,不隔步设置或遗漏。立杆上的对接扣件必须交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同一步内,且在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 b.脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮100mm的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。 3.2纵向水平杆构造要求 纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆接长采用对接扣件连接,其要求如下: a.对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免接头设在纵向水平杆的跨内。 b.如果接头必须采用搭接时,搭接长度不应小于1m,并应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。 3.3横向水平杆构造要求 a.每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。 b.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。 3.5搭设剪刀撑注意事项 a.剪刀撑应随立杆,纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑的构造应符合其相应的构造要求。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。 3.6扣件安装的注意事项 a.扣件规格必须与钢管外径相同。 b.扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。 c.主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)剪刀撑横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。 d.对接扣件的开口应朝上或朝内。 e.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 7、脚手板的构造要求 a.脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。 b.脚手板采用平铺,也可以采用搭接铺设,平铺脚手板外伸长度为130~150mm,搭接脚手板铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应大于250mm。 c.端部脚手板探头长度为150mm,其两端必须与支撑杆可靠的固定。操作平台脚手板的下方挂一安全网,以防操作层中物件坠落。

脚手架施工技术交底书

施工技术交底书 施工单位:编号:

施工技术交底书 施工单位:编号: 工程名称福惠家园小区工程交底部门 分部工程名称主体结构工程施工作业队伍 分项工程名称脚手架工程交底时间 钢的要求。 二、脚手架搭设技术交底 脚手架示意图 1—外立杆;2—内立杆;3—横向水平杆;4—纵向水平杆;5—栏杆;6—挡脚板;7—直角扣件;8—旋转扣件;9—连墙杆;10—横向斜撑;11—主立杆;12—副立杆;13—抛撑;14—剪刀撑;15—垫板;16—纵向扫地杆;17—横向扫地杆 施工技术交底书

施工技术交底书

施工技术交底书

工程名称福惠家园小区工程交底部门 分部工程名称主体结构工程施工作业队伍 分项工程名称脚手架工程交底时间 7、连墙件 (1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。 (2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。 (3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。 (4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。 8、架体内封闭 (1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须 铺设站人片,站人片设置平整牢固。 (2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。 (3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。 连墙件扣件连接示意图 施工技术交底书

外脚手架施工技术交底(完整版)

2020 年外脚手架施工技术交底(完整版) 1 脚手架设计: 1.1 概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢ 48× 3.5 钢管脚手架, 立杆横距 1.05M ,立杆纵距 1.5M ,步距 1.8M , 从架底向上 10.8m ( 6 个步距) 内必须设双钢管立杆。 小横杆间距 0.75M 。脚手板采用 50mm 厚木脚手板。外挂密目安全网。 脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001 》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 0 4 1 02 新 建 综 合 办 公 楼 1 0 5 1 4 1 新 建 综 合 办 公 楼 0 41 140 615 140 805 140 15850 140 805 140 615 外墙双排架平面 0 0

50 厚木脚手板 180 高木挡脚板 内外密剪 立立目刀 杆间距杆 间 距 安 全 网 撑 15001500 小横杆间距750 步距1800 预埋铁件 φ20 钢丝绳绳卡 4.1 £ -0.030 [12# 槽钢@1500 350 1050 150 外墙双排架剖面图

1 53.000 2 1 8 1 8 1 81 1 8 1 8 1 81 8 0.300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16 的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2 脚手架构造要求 1.2.1 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定: a) 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3 跨; b) 纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭接。对接、拱接应 符合下列规定: c) 纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜 设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距 离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1 ); d) 搭接长度不应小于1m,应等间距设置 3 个回转扣件固定,端部扣件 盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm; 1.2.1.2 脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座, 用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3 横向水平杆的构造应符合下列规定: a) 主节点处必须设置一根横向水平杆, 用直角扣件接且严禁拆除。主节点 处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸 长度a( 图5.2.4) 不应大于0.4L, 且不应大于500mm; b) 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距 设置,最大间距不应大于纵距的1/2 ,本设计采用750mm; c) 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横 向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水 平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插 入长度亦不应小于180mm。 1.2.1.4 脚手板的设置应符合下列规定: a) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm; b) 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板,应设置在三根横向水平杆

外脚手架安全技术交底书

外脚手架搭设安全技术交底书表格编号JSJD-007 项目名称中铁三局南百段增建二线施工六标项目部第1 页 共15 页 交底编号南百六标-ZWFA-01 工程名称房建工程 设计文件图号南百二线施房-303/1101等 施工部位 交底日期2016年8月 技术交底内容: 一、工程概况 本工程属于中铁三局集团南昆铁路南百段增建二线施工六标房建工程,多为砼框架结构,信号楼两层,单身宿舍三层、四层,其余建筑物单层或双层,总建筑面积8266m2。 本工程外墙脚手架主用于主体施工阶段的安全防护和外墙装饰(修)的施工操作,脚手架在土方回填完成后开始搭设,搭设高度最高13.75m (隆安站单身宿舍)。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、施工设计图纸等。 三、脚手架材料选择 在施工前先了解脚手架构件学名及大样

l、脚手架钢管,选用外径48mm,壁厚3.0mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达55N.m时不得破坏。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆统一漆黄色,剪力撑统一漆黑黄相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、满挂密目式安全绿网,要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T 700)中Q235A钢的要求。 四、脚手架选形与用途 本工程采用落地式外双排脚手架,沿建筑四周封闭施工。主要用于主体施工阶段的安全防护和外墙装饰(修)的施工操作,按装饰脚手架的

脚手架搭设安全技术交底71964

脚手架搭设安全技术交底 一、适用范围 本交底适用于盘县新农村村通村组路网全覆盖建设工程(封家湾至太阳庙公路)项目内桥梁、涵洞、挡墙等结构物施工的扣件式钢管脚手架搭设。 二、脚手架材料要求 1.钢管落地脚手架选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,表面要平直光滑,无锈蚀、变形、滑丝、伤裂现象。脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并且不超过结构容许的强度、以免出现变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2.其他扣件、跳板和安全网等材料应符合相应的行业标准和标准化施工要求。 三、施工流程及方案 3.1工艺流程 1.落地脚手架搭设工艺流程:场地平整、夯实基础承载力检测材料准备定位设置通长脚手板、底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆剪刀撑铺跳板安装防护栏及安全网。 2.定距定位:根据模板构造要求,在结构物周围用尺量出内、立杆离结构物的距离,并做好标记;分出立杆位置,标记;垫板(垫木)、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3.2施工方案 1.地基处理 根据现场实际情况,若基底坚硬平整则无需处理,只需铺设脚手板即可设置立杆;若基坑范围不够,则需对地基进行处理,从基坑边缘向外围按照3~5%找坡,回填土夯实,上面铺设5cm厚脚手板,之后在脚手板上铺设钢底座或垫木,然后再搭设立杆。 2排水设置 在距脚手架外排立杆外0.5m处设置排水沟或集水坑,引至基坑范围以外,防止雨水对基础浸泡,存在安全隐患。 3立杆设置 ⑴脚手架采用单、双排立杆,立杆顶端高出结构1m~1.5m,立杆接头采用对接扣件连接立杆与横杆采用直角扣件连接。 ⑵脚手架立杆纵距1.2~1.5m,横距0.8~1m;扫地杆与原地面距离0.2m;内侧立杆底部距模板边缘按25cm控制。 ⑶脚手架的底部立杆可采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开50cm以上,且要求相邻接头不在同跨内,以保证脚手架的整体性。 ⑷立杆应设置垫木和钢底座,并设置纵横方向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座下20cm处的立杆上。 ⑸立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 4大横杆、小横杆设置 ⑴大横杆在脚手架高度方向的间距1.5m~1.8m,以便悬挂安全网,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 ⑵用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一层大横杆四周要交圈,以连接成一个整体。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm.,各接头距立杆的距离不大于50cm。

外脚手架搭设技术交底

外脚手架搭设技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术交底记录

同跨内,且横杆四周交圈。大横杆的接头距立杆的距离不大于纵向的1/3跨(本工程为600mm)。大横杆在同一步架内纵向水平高差不得超全长的1/300,局部高差不大于50mm。 5 小横杆:每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆偏离主节点不大于150mm,小横杆间距与立杆等距,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两杆之间等距离设置一根小横杆,间距800mm。小横杆伸出外排大横杆边缘不小于100mm,伸出里排大横杆距离结构外边缘150mm,上下层小横杆在立杆处错开设置,同层相邻小横杆在立杆处同向布置。详见附图。 6 扫地杆:纵向扫地杆用直角扣件固定在离底座上200mm的立杆上;横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆的立杆上,立杆有较大的高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向低延伸两跨与立杆固定。 7 剪刀撑:1)本工程双排钢管架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,立杆、纵横向水平杆同步搭设,在通长及沿架高连续设置。 2)高度在20米以下双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪力撑,并由底至顶连续设置。 3)每道剪刀撑跨越立杆的宽度不小于4跨且不小于6米,斜杆与地面倾角在45-60之间。 4)剪刀撑斜杆的接头采用搭接,用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。 8 连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直距离随楼层设置水平间距4.5米,连墙件用Φ48×3.5的钢管,与脚手架的连接用直角扣件固定,外墙剪力墙处连墙件处预留Φ65钢管套管,连墙件在结构墙体内外各设一根钢管锁紧。 连墙件中的连墙杆尽量水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端下斜连接,不允许上斜连接;脚手架搭设过程不能设置连墙件时,可设抛撑,待连墙件与脚手架固定后,方可拆除临时抛撑。 10扣件:对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100 mm;在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不大于150 mm。 5 脚手架搭设其他要求 1 剪刀撑应及时设置,滞后不得超过两步。 2 杆件端部伸出扣件之处不得小于100mm,不得大于150mm。 3 剪刀撑间的搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

相关文档