文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工艺荷载的规定

工艺荷载的规定

工艺荷载的规定
工艺荷载的规定

工艺专业设计提出荷载的规定

工艺专业提出的荷载是厂房和基础设计的重要依据,在工程设计中由于工艺专业依据的设计输入资料非标准性很强,很容易出现漏提、少提或多提荷载的情况,为保证工艺设计所提出的准确性和统一性,需要对工艺荷载的提法作出总体的规范和整理,以避免设计中盲目加大荷载和漏提、少提的情况出现。对此,特制定《工艺专业工程设计提出荷载的规定》本规定从2006年10月1日开始执行。

1、工艺荷载分类

1.1工艺使用的机械设备本体重量荷载;

1.2工艺非标准本体荷载及传递荷载;

1.3耐火材料及保温绝热材料和辅助材料荷载;

1.4物料及积灰荷载(包括不正常的事故积料荷载);

1.5设备检修或更换材料的检修荷载及起吊物荷载;

1.6设备拉紧及配重产生的荷载;

1.7设备运转产生的动荷载。

2.关于荷载的标注方法

《工艺专业工程设计制图统一规定》第二章第八节:荷载、设备及非标准件编号的标注方法。

3.水泥厂机械设备动荷载系数

3.1《水泥厂工艺设计实用手册》727页至730页“机械设备动荷载系数表”及图10-8-2-1至图10-8-2-10.

3.2《水泥厂工艺设计手册》(下册)886页至890页“机械设备动荷载系数表”表及图ⅩⅧ-Ⅰ至图ⅩⅧ-Ⅱ。

3.3《水泥厂工艺设计》536页至537页“机械设备动荷载系数表”表及图14-1至图14-2(图不全)

凡机械设备图所注动荷载系数大于上述手册所标数值时,提资料以机械设备图所注动荷载系数为准;凡机械设备图所注动荷载系数小于上述手册所标数值时,提资料以上述手册所标数值为准。

凡上述手册都查不到或未列入的设备动荷载系数,均以机械设备图纸或制造商提供的资料为准,但必须对接受资料进行评审。

对于组合式选粉机或外带旋风筒的选粉机,中间筒应将设备自重加积灰重量之和乘以动荷载系数2.7,外带的旋风筒按本院质量体系文件规定的旋风收尘器计算荷载的方法计算荷载,不乘以动荷载系数。其它型式的选粉机按机械设备图规定的动荷载系数使用,不再使用上述手册规定的动荷载系数。

4.工艺使用机械设备荷载

以设备制造厂提供的设备图纸或荷载表为依据。在对收到资料进行评审时,如果对收到资料中的荷载数值有疑问或数值明显不对时,应及时核实,并同时向专业负责人或主管所领导报告。

5.工艺非标准件本体荷载及传递荷载

5.1工艺设计人按制作材料估算工艺非标准件重量及传递荷载(分为吊荷载和压荷载,小于0.5吨(约5KN)重量的不提,但应将估算重量提交校审,等于或大于0.5吨(约5KN)重量时要提)。

5.2机械非标准件荷载由机械非标准件设计人计算并提出,应填写“工艺所内部互提资料单”作为记录,并且必须提交给工艺专业负责人。

6.耐火材料及保温绝热材料和辅助材料荷载、

6.1以本公司耐火材料专业提供的资料为设计依据。

6.2以设备制造厂提供的资料为依据。

6.3部分保温绝热材料需要工艺专业的计算重量,计算时要考虑辅助材料的重量,具体计算要求按本规定第12条执行。

7物料及积灰荷载

此类荷载按本院质量体系文件规定计算,凡质量体系文件未作规定的内容,工艺专业计算荷载按本规定的第11条执行,一般积灰荷载以导致设备不能生产的积灰量为限。

8设备检修或更换材料的检修荷载及起吊物荷载

设备检修及更换材料的荷载在本公司质量体系文件中有规定,凡不在规定范围之内的检修荷载原则上按更换最大件的重量考虑起吊和搬运过程中的临时荷载提供给结构专业参考。不能确定起吊物重量时,起吊物的荷载按起吊设备的最大起重量考虑。

对于旋窑窑头看火平台的耐火材料堆放区域面积划定应按下述原则执行:

尽可能考虑检修操作时方便来划定区域,不一定必须形成矩形或正方形的形状。

划定区域范围一般是长度或宽度都在10米至20米之内,占用厂房一跨或两跨的距离。

对于生产规模较大的工程,划定区域长度允许超过20米。

9、设备拉紧及配重产生的荷载

设备拉紧会产生除设备本身重量之外的额定荷载,带式输送机的拉紧及配重荷载可通过目前使用的“胶带输送机绘图软件”计算自动生成;其它的设备拉紧或配重荷载可根据设备供货商提供的数据和相关计算求得。

10、常用的物料容重及保温绝热材料技术性能

10.1常用的物料容重

10.1.1《水泥厂工艺设计实用手册》726页“常用物料的密度和休止角”表10-8-1-1可供参考。

10.1.2《水泥厂工艺设计手册》(上册)622页“常用物料的容重和休止角”可供参考。10.1.3《水泥厂工艺设计》535页“常用物料的容重和休止角”表14-7可供参考。

10.1.4《水泥厂生产工艺计算手册》384页“常用物料的容重和休止角”附表12-16可供参考。

10.1.5工艺专业统一制定水泥工艺设计常用物料容重

凡工艺设计牵涉物料容重取值时(本规定第11条关于GB50295-1999《水泥工厂设计规范》中附录H“结构设计中散料的物理特性参数”表中的数值取值除外)统一按附录A 表中规定的数值取值,其他的资料(包括上述手册中的数值只能作为参考),如附录A表中未列入的物料容重,设计人员在设计时要及时向专业负责人提出,由工艺统一研究确定取值,专业负责人和各设计人员要注意收集各种物料容重资料及时补充附录A表中的数据。

10.2常用的保温绝热材料技术性能

保温绝热材料的导热系数越小、容重越小,则保温性能越好。同一种保温绝热材料由于原料、成分、配方不同或制备方法不同会使性能参数有差异,加之测定参数的方法不一,其数值也有所不同,最好按供货商提供的参数计算。附录B“常用保温绝热材料技术性能表”可供参考。

11、工艺物料及积灰荷载计算取值

工艺荷载中的物料荷载和积灰荷载的计算取值,因物料品种多样、物性状态或性能千差万别,各工程提出资料时缺乏统一原则和规范,有时还需要通过实验确定参数,如果在没有实验依据的情况下应以本规定的数值为准。

11.1料仓和料斗定义范围

喂料仓(斗)、铲车仓。

均化库下小仓(生料仓、水泥仓)、水泥包装中间仓、窑尾窑灰仓。

原煤仓、煤粉仓、立磨的外循环仓、辊压机前的缓冲仓。

11.2存储于库和仓中的物料提荷载时的容重取值

凡是在库或仓中储存的物料,其有效储量容重与荷载容重应分别取值计算。

在工艺设计图纸中,所有各种储库(不含堆场和厂房式联合储库)及料仓、料斗均标准有效储量,物料容重按本规定附录A“散装物料的容积密度、自然休止角和溜管、溜槽的安装倾角”表中工艺计算有效容量统一数值取值。

对于储存在库或仓的物料,凡GB50295-1999《水泥工厂设计规范》中附录H“结构设计中散料的物理特性参数”表中已有的物料,工艺设计不再提荷载容重,互提资料单注明荷载容重按规法取值;凡附录H中没有的物料应在互提资料单中提出荷载容重,还应说明按装满库或仓不留空隙计算荷载,而图纸中按工艺统一有效储量容重计算的储量应注明是有效储量,并可说明不作为荷载设计依据。

需提交结构设计的物料荷载容重按本规定附录A“散装物料的容积密度、自然休止角和溜管、溜槽的安装倾角”表中容积密度范围中的上限高值取值,以互提资料单的形式提给结构专业,工艺图纸上不在标注用荷载容重计算的储量。

11.3带传感的料仓荷载计算

凡是带有传感器的料仓荷载均由工艺专业计算。计算原则是根据机械专业提供的料仓尺寸,按物料装满料仓不留空隙考虑容积,物料容重按本规定附录A“散装物料的容积密度、自然休止角和溜管、溜槽的安装倾角”表中容积密度栏所列数数据范围的上限高值取容重值,料仓自重加物料重量平均分摊到各支点上,在各支点上标出荷载值。料仓的储量标注仍按照本规定第11.2条标注有效储量。

如果带传感器的料仓是由设备供货商配套提供时,在已考虑料仓自重和料重的情况下,设备供货商已提供了荷载,并且大于按上述方法计算值时,经评审后可按设备供货商提供的数据进行设计;但如果数据小于上述方法计算值时,应按本规定的方法计算数据进行设计。

11.4料仓或库的有效容积计算物料休止角取值

在计算储库、料仓、料斗的有效容量时,物料休止角统一按本规定附录A"散装物料的容积密度、自然休止角和溜管、溜槽的安装倾角”表中工艺计算储库统一取值(度)一栏的数值取值。

11.5料仓及料斗下的仓压荷载取值

破碎系统重板或中板喂料仓下受料荷载

考虑卸车装料时的最大受料荷载统一取值为:

规模1000t/d~2500t/d时,55KN/m2

规模3000t/d~10000t/d时,75KN/m2

总荷载=(设备本体重量荷载+设备上的物料荷载+受料荷载)×动荷载系数

其它仓下的受料荷载

考虑装料时的最大受料荷载统一取值为:11KN/m2

总荷载=(设备本体重量荷载+设备上的物料荷载+受料荷载)×动荷载系数

捅料仓下的受料荷载

工艺设计原则上不要把捅料仓与主仓分开设置,如需要分开设置时,其受料统一取值为:11KN/m2

总荷载=(仓体重量荷载+仓内装满物料的荷载+受料荷载)×2

如果设备制造厂提供的荷载值大于上述计算值,应以设备制造厂提供的数据为准,但必须进行审核;如果小于上述计算值,则应以计算值为准。

.11.6增湿塔内物料荷载取值

增湿塔内筒壁粘在壁上的物料按直筒段内壁粘满10mm厚度的物料计算,增湿塔底部积料按堆至出风口1/2处考虑,容重统一按取值为1.4t/m3计算。

12保温绝热材料的重量计算

12.1管道的保温按《除尘工程设计手册》第566页至568页“保温材料工程量体积计算表”表9-40;“保温材料工程量面积计算表”表9-41;“保温常用辅助材料量计算表”表9-42计算重量。

12.2管道的保温还可按“保温材料工程量计算表”(查工艺专业网络储存系统技术讨论区工艺环保技术栏)进行重量计算。

12.3设备的保温材料按设备制造厂提供的资料提出重量,但必须对收到资料进行评审。12.4在计算保温材料重量时,为了简化计算,在无特殊情况下容重可统一按300kg/m3进行取值.

13工艺荷载表示形式

13.1工艺施工图设计应在工艺图纸上相应的荷载旁表示各项分类荷载,荷载内容应包含设备或仓体荷载、物料或积灰荷载、保温材料荷载、非标件荷载、检修荷载、拉紧及配重荷载等,动荷载系数应按设备图纸的要求乘在相应的设备荷载(不含其它分类荷载)之后。

对于荷载在1吨(约10KN)以上(含1吨)的荷载或累积超过1吨(约10KN)的多荷载单体原则上都应按分类工艺荷载形式表示,其它表示形式示例如下:

13.2如果单体设备或其它需要标注荷载的单体只有单一的静荷载,可不按分类荷载的表示形式,在图纸上表示清楚即可。

13.3预均化堆场或堆棚的表示形式

凡是类似预均化堆场或堆棚形式的物料储存场所,在工艺图纸上除标注有效储量外,还应在图纸上画出物料堆积范围的地面外廓双点划线,同时对要设挡墙的料堆还应标出料堆剖面轮廓双点划线。

14其它荷载

14.1提供结构专业估算楼面荷载的依据

当工艺荷载需在楼面设基础墩时,因资料不齐全,不能准确设计基础墩详图,但又需要向结构提资料的情况下,可适当偏大估算出基础墩的外型尺寸(包括长、宽、高),由结构专业估算基础墩重量。

设备荷载可参考相关规定提。

14.2特殊情况荷载确定

凡根据资料无法将荷载分类,或感到计算某类荷载有困难时,设计人应及时向专业负责人和主管所领导提出,由专业负责人负责组织协调研究确定荷载类型或计算方法。

15本规定的版本编号方法

本规定将在实际使用中及时更新休止,有可能会根据实际使用情况进行升级换版,版本的编号规则如下:

按V1-2005、V2-****、V3-****………Vn-*****的方式进行编号,前面是版本号,后面是版本出版时的年号。

附录A:散装物料的容积密度、自然休止角和溜管、溜槽的安装倾角

燃料

生料粉及窑尾窑灰

熟料及窑头窑灰

石膏及混合材

水泥

附录B:

常用保温绝热材料技术性能表

荷载与结构设计方法复习题库含答案

荷载题库 (一)填空题 1.作用随时间变化可分为永久作用、可变作用、偶然作用;按空间位置变异分为固定作用、自由作用;按结构反应分类分为静态作用、动态作用。 2.造成屋面积雪与地面积雪不同的主要原因是风的飘积作用屋面形式屋面散热等。 3.在公路桥梁设计中人群荷载一般取值为3KN/m2市郊行人密集区域取值一般为3.5 KN/m2 - 4.土压力可以分为静止土压力主动土压力被动土压力。 5.一般土的侧向压力计算采用朗肯土压力理论或库仑土压力理论。 6.波浪按波发生的位置不同可分为表面波内波。 7.根据冻土存在的时间可将其分为多年冻土季节冻土瞬时冻土。 8.冻土的基本成分有四种:固态土颗粒,冰,液态水,气体和水汽。 9. 冻土是一种复杂的多相天然复合体,结构构造也是一种非均质、各向异性的多孔介质。 10.土体产生冻胀的三要素是水分土质负温度。 11.冻土的冻胀力可分为切向冻胀力法向冻胀力水平冻胀力。 12.水平向冻胀力根据它的形成条件和作用特点可以分为对称和非对称。 13.根据风对地面(或海面)物体影响程度,常将风区分为13等级。 14.我国《建筑结构荷载规定》规定以10m高为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。 15.基本风压是根据规定的高度,规定的地貌,规定的时距和规定的样本时间确定最大风速的概率分布,按规定的重现期(或年保证率)确定的基本风速,然后根据风速与风压的关系所定义的。 16.由风力产生的结构位移速度加速度响应等称为结构风效应。 17. 脉动风是引起结构振动的主要原因。 18.在地面粗糙度大的上空,平均风速小脉动风的幅度大且频率高。 19.脉动风速的均方差也可根据其功率谱密度函数的积分求得。 20.横向风可能会产生很大的动力效应,即风振。 21.横向风振是由不稳定的空气动力特征形成的,它与结构截面形状及雷诺数有关。 22.在空气流动中,对流体质点起主要作用的是两种力惯性力和粘性力。 23.根据气流旋涡脱落的三段现象,工程上将圆桶试结构分三个临界范围,即亚临界范围超临界范围跨临界范围。 24.地震按产生的原因,可以分为火山地震陷落地震和构造地震 25. 由于地下空洞突然塌陷而引起的地震叫陷落地震而由于地质构造运动引起的地震则称为构造地震。 26. 地幔的热对流是引起地震运动的主要原因。 27. 震中至震源的距离为震源深度,地面某处到震中的距离为震中距。 28.地震按震源的深浅分,可分为浅源地震中源地震深源地震。 29.板块间的结合部类型有:海岭海沟转换断层及缝合线。 30.震级是衡量一次地震规模大小的数量等级。 31.M小于 2 的地震称为微震M=2~4 为有感地震M> 5 为破坏性地震。 32.将某一地址遭受一次地震影响的强弱程度定义为地震烈度。 33.地震波分为地球内部传播的体波和在地面附近传播的面波。 34.影响地面运动频谱主要有两个因素:震中距和场地条件。 35.目前国际上一般采用小震不坏中震可修大震不倒的抗震原则。 36.底部剪力法是把地震作用当作等效静力作用在结构上,以次计算结构的最大地震反应。 37.混凝土在长期作用下产生随时间而增长的变形称为徐变。 38. 可变荷载有3个代表值分别是标准值和准永久值组合值。 39.影响结构构件抗力的因素很多,主要因素有3种,分别是材料性能的不定性Xm 几何参数的不定性Xa 计算模式的不定性Xp。 40.结构的极限状态可以分为承载能力极限状态和正常使用的极限状态。 (二)名词解释 1.作用:能使结构产生效应(内力、应力、位移、应变等)的各种因素总称为作用。

正确的荷载计算方法

正确的荷载计算方法 0、04x20=0、8 KN/m2160mm钢筋混凝土板 0、16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计6、24 KN/m2 取8、0KN/m2120mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m2120mm钢筋混凝土板 0、 12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计4、44 KN/m2 取4、6KN/m2活载:住 宅楼面活载取2、0 KN/m2100mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层0、02x20=0、4 KN/m2100mm钢筋混凝土板 0、1x25=2、5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、94 KN/m2 取4、1KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m290mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m290mm钢筋混凝土板 0、09x25=2、25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、69KN/m2 取3、9KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m22 屋面荷载以100mm厚板为例:恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1、0 KN/m220mm防水保护层 0、02x20=0、4 KN/m2 防水层0、05 KN/m220mm找平层 0、02x20=0、4 KN/m22%找坡层(焦渣保温层)

《荷载与结构设计方法》试题+参考答案4

《荷载与结构设计方法》试题+参考答案4 一、填空题(每空1分,共计20分) 1. 当功能函数服从正态分布时,可靠指标与失效概率具有一一对应关系。 2. 结构构件可靠度计算的一次二阶矩法包括和 。 3. 结构可靠指标 的几何意义是。 4. 荷载简单组合是与的组合。 5. 确定结构目标可靠度水准的方法有、 和。 6. 荷载的代表值一般包括、、 和。 7. 荷载效应组合规则一般有、、和。 8. 我国“建筑结构可靠度设计统一标准”(GB50068—2001)将设计状况分为、和。9. 荷载效应组合问题的实质是。 二、判断对错(在括号内:对的画“√”,错的画“×”)

(每空2分,共计16分) 1. 可靠指标 越大,结构可靠程度越高。() 2. 结构可靠度设计的基准期就是结构的使用期。() P等于结构抗力R和荷载效应S的概率密度干涉面积。 3. 结构的失效概率 f () 4. 极限状态方程表达了结构荷载效应与抗力之间的平衡关系。() 5. 结构重要性系数是用来调整不同安全等级结构的目标可靠指标的。() 6. 延性破坏构件的目标可靠指标要大于脆性破坏构件的相应值。() 7. 荷载标准值是设计基准期内在结构上时而出现的较大可变荷载值。() 8. 对于结构不同的设计状况,均应进行正常使用极限状态设计。() 三、简述题(每小题8分,共计24分) 1. 简述结构设计方法经历了哪几个发展阶段,并说明每个阶段结构设计方法的主要特点。 2. 简述影响结构构件抗力随机性的几类因素,并说明每一类因素主要包括哪些内容。 3. 简述结构构件可靠度设计的实用表达式包括哪些内容,并列出具体表达式。 四、(14分)已知某地区年最大风速服从极值Ⅰ型分布,通过大量观测,该

《荷载与结构设计方法》课后思考题答案

《荷载与结构设计方法》习题解答 1 荷载与作用 1.1 什么是施加于工程结构上的作用?荷载与作用有什么区别? 结构上的作用是指能使结构产生效应的各种原因的总称,包括直接作用和间接作用。引起结构产生作用效应的原因有两种,一种是施加于结构上的集中力和分布力,例如结构自重,楼面的人群、家具、设备,作用于桥面的车辆、人群,施加于结构物上的风压力、水压力、土压力等,它们都是直接施加于结构,称为直接作用。另一种是施加于结构上的外加变形和约束变形,例如基础沉降导致结构外加变形引起的内力效应,温度变化引起结构约束变形产生的内力效应,由于地震造成地面运动致使结构产生惯性力引起的作用效应等。它们都是间接作用于结构,称为间接作用。 “荷载”仅指施加于结构上的直接作用;而“作用”泛指使结构产生内力、变形的所有原因。 1.2 结构上的作用如何按时间变异、空间位置变异、结构反应性质分类? 结构上的作用按随时间变化可分永久作用、可变作用和偶然作用;按空间位置变异可分为固定作用和自由作用;按结构反应性质可分为静态作用和动态作用。 1.3 什么是荷载的代表值?它们是如何确定的? 荷载代表值是考虑荷载变异特征所赋予的规定量值,工程建设相关的国家标准给出了荷载四种代表值:标准值,组合值,频遇值和准永久值。荷载可根据不同设计要求规定不同的代表值,其中荷载标准值是荷载的基本代表值,其它代表值都可在标准值的基础上考虑相应的系数得到。 2 重力作用

2.1 成层土的自重应力如何确定? 地面以下深度z处的土体因自身重量产生的应力可取该水平截面上单位面积的土柱体的重力,对于均匀土自重应力与深度成正比,对于成层土可通过各层土的自重应力求和得到。 2.2 土压力有哪几种类别?土压力的大小及分布与哪些因素有关? 根据挡土墙的移动情况和墙后土体所处应力状态,土压力可分为静止土压力、主动土压力和被动土压力三种类别。土的侧向压力的大小及分布与墙身位移、填土性质、墙体刚度、地基土质等因素有关。 2.3 试述静止土压力、主动土压力和被动土压力产生的条件?比较三者数值的大小? 当挡土墙在土压力作用下,不产生任何位移或转动,墙后土体处于弹性平衡状态,此时墙背所受的土压力称为静止土压力,可用E0表示。 当挡土墙在土压力的作用下,向离开土体方向移动或转动时,作用在墙背上的土压力从静止土压力值逐渐减少,直至墙后土体出现滑动面。滑动面以上的土体将沿这一滑动面向下向前滑动,在滑动楔体开始滑动的瞬间,墙背上的土压力减少到最小值,土体内应力处于主动极限平衡状态,此时作用在墙背上的土压力称为主动土压力,可用E a表示。 当挡土墙在外力作用下向土体方向移动或转动时,墙体挤压墙后土体,作用在墙背上的土压力从静止土压力值逐渐增大,墙后土体也会出现滑动面,滑动面以上土体将沿滑动方向向上向后推出,在滑动楔体开始隆起的瞬间,墙背上的土压力增加到最大值,土体内应力处于被动极限平衡状态。此时作用在墙背上的土压力称为被动土压力,可用E p表示。

《荷载与结构设计方法》考试试题-汇总

综合试题(一卷)一、填空题(每空1分,共20分) 1.作用按时间的变异分为:永久作用,可变作用,偶然作用_ 2. 影响结构抗力的因素有:材料性能的不定性,几何参数的不定性,计算模式的不定 性.. 3.冻土的四种基本成分是_固态的土颗粒,冰,液态水,气体和水汽. 4.正常使用极限状态对应于结构或者构件达到_正常使用或耐久性能_的某项规定 5. 结构的可靠性是_安全性,适用性,耐久性__的总称. 6.结构极限状态分为_承载能力极限状态,正常使用极限状态_. 7. 结构可靠度的确定应考虑的因素,除了公众心理外,还有结构重要性,社会经济 承受力,结构破坏性质 二.名词解释(10分)作用:能使结构产生效应(内力,应力,位移,应变等)的各种因素总称 为作用(3分) 承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载力或不适于继续承载 的变形,这种状态称为承载能力极限状态.(4分) 三.简答题. (共20分结构抗力的不定性的影响有哪些? 答:①结构材料性能的不定性、②结构几何参数的不定性、③结构计算模式的不定性。 1. 基本风压的5个规定.答:基本风压通常应符合以下五个规定。①标准高度的规定。 我国《建筑结构荷载规范》规定以10m 高为标准高度。②地貌的规定。我国及世界上大 多数国家规定,基本风速或基本风压按空旷平坦地貌而定。③公称风速的时距。规定的 基本风速的时距为10min 。④最大风速的样本时间。我国取1年作为统计最大风速的样 本时间。⑤基本风速的重现期。我国规定的基本风速的重现期为30年。(每点1分)(5) 2. 简述直接作用和间接作用的区别.(6)答:①将能使结构产生效应得各种因素总称为 作用;将作用在结构上的因素称为直接作用,②不是作用,但同样引起结构效应的因素 称为间接作用。③直接荷载为狭义的荷载,广义的荷载包括直接荷载和间接荷载。(每 四、计算题(50分)设标准地貌为空旷地面,标准高度为10m ,条件下测得的风 速变化指数15.0=s α,梯度风高m H TS 365=,基本风压20/7.0m KN w =。计算某市中心3.0=a α,m H a 390=,高度为25m 处的风压。(10分) 解: 根据非标准条件下风压的换算公式: ` ()α2???? ??=s oa a z z w z w (2分) 已知: m z 25=, m z s 10=,3.0=α,将高度为25m 处的风压换算成该地貌标准高度处的风压 则 :()3.02102525???? ??=oa a w w ()oa a w w 73.125= (1) (2分) 又根据非标准地貌的风压换算公式: a s a Ts s Ts o oa z H z H w w αα22-???? ??????? ??= (2分) 已知:2/7.0m KN w o =,15.0=s α,365=Ts H ,30.0=a α,390=Ta H ,将该地貌处得基 本风压换算成标准地貌的基本风压。

《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ77-98)

目次 1总则 2术语、符号 3城市桥梁设计荷载 4城市桥梁设计可变荷载附录A本标准用词说明附加说明

1总则 1.0.1为改进城市桥梁设计荷载现行方法,采用按车道均布荷载进行加载设计,以达到与国际桥梁荷载标准相接轨的目的,制定本标准。 1.0.2本标准适用于在城市内新建、改建的永久性桥梁和城市高架道路结构以及承受机动车辆荷载的其他结构物的荷载设计。 1.0.3本标准规定的基本可变荷载,适用于桥梁跨径或加载长度不大于150m的城市桥梁结构。 1.0.4本标准的设计活载分为两个等级,即城-A级和城-B级。 1.0.5城市桥梁设计荷载,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语、符号 2.1术语 2.1.1作用 结构承受各种荷重和变形所引起力效应的通称。 2.1.2荷载 各种车辆、人、雪、风引起的重力,包括永久性、可变性和偶然性三类。 2.1.3永久荷载 在设计有效期内,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可忽略不计的荷载。 2.1.4可变荷载 在设计有效期内,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略的荷载,按其对桥梁结构的影响程度,又可分为基本可变荷载(活载)和其他可变荷载。 2.1.5偶然荷载 在设计有效期内,不一定出现,一旦出现,其值将很大且持续时间很短的荷载。 2.1.6承载能力极限状态设计 结构达到承载能力的极限状态时,引起结构的效应等于材料的抗力时作为设计条件的设计方法。 2.1.7正常使用极限状态设计 结构在正常工作阶段,裂缝、应力与挠度达到最大功能时的设计方法。 2.1.8容许应力设计 按各种材料截面达到容许应力时的设计方法。 2.1.9效应 结构或构件承受内力和变形的大小。 2.1.10抗力 结构或构件材料抵抗外力的能力。 2.1.11桥面铺装 桥梁上部结构面板上铺设的防水层与摩损层。 2.1.12行车道板 承受行车重力的板式结构。

荷载计算及计算公式 小知识

荷载计算及计算公式小知识 1、脚手架参数 立杆横距(m): 0.6; 立杆纵距(m): 0.6; 横杆步距(m): 0.6; 板底支撑材料: 方木; 板底支撑间距(mm) : 600; 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点长度(m):0.2; 模板支架计算高度(m): 1.7; 采用的钢管(mm): Ф48×3.5; 扣件抗滑力系数(KN): 8; 2、荷载参数 模板自重(kN/m2): 0.5; 钢筋自重(kN/m3) : 1.28; 混凝土自重(kN/m3): 25; 施工均布荷载标准值(kN/m2): 1; 振捣荷载标准值(kN/m2): 2 3、楼板参数 钢筋级别: 二级钢HRB 335(20MnSi); 楼板混凝土强度等级: C30; 楼板的计算宽度(m): 12.65; 楼板的计算跨度(m): 7.25; 楼板的计算厚度(mm): 700; 施工平均温度(℃): 25; 4、材料参数 模板类型:600mm×1500mm×55mm钢模板; 模板弹性模量E(N/mm2):210000; 模板抗弯强度设计值fm(N/mm2):205; 木材品种:柏木; 木材弹性模量E(N/mm2):9000; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):13; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.3; Φ48×3.5mm钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、顶托。 16a槽钢。 锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。 脱模剂:水质脱模剂。 辅助材料:双面胶纸、海绵等。 1)荷载计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q1=(25+1.28)×0.6×0.7=11.04kN/m; (2)模板的自重线荷载(kN/m):q2=0.5×0.6=0.3kN/m ; (3)活荷载为施工荷载标准值(kN):q3=(1+2)×0.6 =1.8kN;

荷载与结构设计方法名词解释

1.作用:能使结构产生效应(内力、应力、位移、应变等)的各 种因素总称为作用。 2.地震烈度:某一特定地区遭受一次地震影响的强弱程度。 3.承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载力或不适于继 续承载的变形,这种状态称为承载能力极限状态。 4.单质点体系:当结构的质量相对集中在某一确定位置,可将 结构处理成单质点体系进行地震反映分析。 5.基本风压:基本风压是根据全国各气象站50年来的最大风 速记录,按基本风压的标准要求,将不同高度的年最大风速统一换算成离地面10m的最大风速按风压公式计算得的风压。 6.结构可靠度:结构可靠性的概率量度。结构在规定时间内, 在规定条件下,完成预定功能的概率。 7.荷载代表值:设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值。 8.基本雪压:当地空旷平坦地面上根据气象记录经统计得到的 在结构使用期间可能出现的最大雪压。 9.路面活荷载:路面活荷载指房屋中生活或工作的人群、家具、 用品、设备等产生的重力荷载。 10.土的侧压力:是指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对 墙背产生的土压力。 11.静水压力:静水压力指静止的液体对其接触面产生的压 力。

12.混凝土徐变:混凝土在长期外力作用下产生随时间而增长 的变形。 13.混凝土收缩:混凝土在空气中结硬时其体积会缩小,这种 现象叫混凝土收缩。 14.荷载标准值:是荷载的基本代表值,其他代表值可以在标 准值的基础上换算来。它是设计基准期内最大荷载统计分布的特征值,是建筑结构在正常情况下,比较有可能出现的最大荷载值。 15.荷载准永久值:结构上经常作用的可变荷载,在设计基准 期内有较长的持续时间,对结构的影响类似于永久荷载。 16.结构抗力:结构承受外加作用的能力。 17.可靠:结构若同时满足安全性、适用性、耐久性要求,则 称结构可靠。 18.超越概率:在一定地区和时间范围内,超过某一烈度值的 烈度占该时间段内所有烈度的百分比。 19.震级:衡量一次地震规模大小的数量等级。是地震本身强 弱程度的等级,震级的大小表示地震中释放能量的多少。 20.雷诺数: 惯性力与粘性力的比。 21.脉动风: 周期小于10min的风,它的强度较大,且有随机 性,周期与结构的自振周期较接近,产生动力效应,引起顺风向风振。 22.平均风: 周期大于10min的风,长周期风,该类风周期相

《荷载与结构设计方法》试题

(一)填空题 1?作用随时间变化可分为永久作用、可变作用、偶然作用;按空间位置变异分为固定 作用、自由作用;按结构反应分类分为静态作用、动态作用。 2. 造成屋面积雪与地面积雪不同的主要原因是风的飘积作用屋面形式屋面散热等。 3. 在公路桥梁设计中人群荷载一般取值为3KN T nf市郊行人密集区域取值一般为 3.5 KN / m 4. 土压力可以分为静止土压力主动土压力被动土压力。 5. 一般土的侧向压力计算采用朗肯土压力理论或库仑土压力理论。 6. 波浪按波发生的位置不同可分为表面波内波。 7. 根据冻土存在的时间可将其分为多年冻土季节冻土瞬时冻土。 8. 冻土的基本成分有四种:固态土颗粒,冰,液态水,气体和水汽。 9. 冻土是一种复杂的多相天然复合体,结构构造也是一种非均质、各向异性的多孔介质。 10. 土体产生冻胀的三要素是水分土质负温度。 11. 冻土的冻胀力可分为切向冻胀力法向冻胀力水平冻胀力。 12. 水平向冻胀力根据它的形成条件和作用特点可以分为对称和非对称。 13. 根据风对地面(或海面)物体影响程度,常将风区分为13 等级。 14. 我国《建筑结构荷载规定》规定以10m高为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。 15. 基本风压是根据规定的高度,规定的地貌,规定的时距和规定的样本时间确定最大风 速的概率分布,按规定的重现期(或年保证率)确定的基本风速,然后根据风速与风压的关系所定义的。 16. 由风力产生的结构位移速度加速度响应等称为结构风效应。 17. _____ 是引起结构振动的主要原因。 18. 在地面粗糙度大的上空,平均风速小脉动风的幅度大且频率 _。 19. 脉动风速的均方差也可根据其功率谱密度函数的积分求得。 20. 横向风可能会产生很大的动力效应,即风振。 21. 横向风振是由不稳定的空气动力特征形成的,它与结构截面形状及雷诺数有关。 22. 在空气流动中,对流体质点起主要作用的是两种力惯性力和_____________ 粘性力。 23. 根据气流旋涡脱落的三段现象,工程上将圆桶试结构分三个临界范围,即亚临界范围 超临界范围跨临界范围。 24. 地震按产生的原因,可以分为火山地震陷落地震和构造地震 25. 由于地下空洞突然塌陷而引起的地震叫陷落地震而由于地质构造运动引起的地震则 称为构造地震。 26. 地幔的热对流是引起地震运动的主要原因。 27. 震中至震源的距离为震源深度,地面某处到震中的距离为震中距。 28. 地震按震源的深浅分,可分为浅源地震中源地震深源地震。 29. 板块间的结合部类型有:海岭海沟转换断戻及缝合线。 30. 震级是衡量一次地震规模大小的数量等级。 31. M 小于_2—的地震称为微震M = 2?4 为有感地震M> 5 为破坏性 地震。— 32. 将某一地址遭受一次地震影响的强弱程度定义为地震烈度。 33. 地震波分为地球内部传播的体波和在地面附诉传播的面波。 34. 影响地面运动频谱主要有两个因素:震中距_______ 和—场地条件_______ 。

建筑结构荷载规范汇总

建筑结构荷载规范汇 总 1.0.1 为了适应建筑结构设计的需要,以符合安全适用、经济合理的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的结构设计。 1.0.3 本规范是根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定的原则制订的。 1.0.4 建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本规范仅对有关荷载作出规定。 1.0.5 本规范采用的设计基准期为50 年。 1.0.6 建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。 2.1.1 永久荷载permanent load 在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。 2.1.2 可变荷载variable load 在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以 忽略不计的荷载。 2.1.3 偶然荷载accidental load 在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很 短的荷载。 2.1.4 荷载代表值representative values of a load 设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值, 例如标准值、组合值、频遇值和准永久值。 2.1.5 设计基准期design reference period 为确定可变荷载代表值而选用的时间参数。 2.1.6 标准值characteristic value/nominal value 荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。 2.1.7 组合值combination value 对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。 2.1.8 频遇值frequent value 对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。 2.1.9 准永久值quasi-permanent value 对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设计 基准期一半的荷载值。 2.1.10 荷载设计值design value of a load 荷载代表值与荷载分项系数的乘积。 2.1.11 荷载效应load effect 由荷载引起结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。 2.1.12 荷载组合load combination 按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种 荷载设计值的规定。 2.1.13 基本组合fundamental combination 承载能力极限状态计算时,永久作用和可变作用的组 合。 2.1.14 偶然组合accidental combination 承载能力极限状态计算时,永久作用、可变作用和一个偶 然作用的组合。 2.1.15 标准组合characteristic/nominal combination 正常使用极限状态计算时,采用标准值或组 合值为荷载代表值的组合。 2.1.16 频遇组合frequent combinations 正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用频遇值或准永 久值为荷载代表值的组合。

管道荷载计算方法

管道荷载计算方法 注意 (1)此设计规定应按照以下说明: 管道设计工作应按照规定执行。 (2)此规定指出工程设计专业必须为管道设计的需要来执行。 在规定基础上管道设计者可以作适当的修改。 2.荷载和外力的设计 2.1通则 当设计下列结构时,应考虑荷载。 各种荷载的联合作用在计算中的应用见2.14条。 2.2结构本体 应计算结构本体和防火材料的重量。 2.3动设备 对于泵、压缩机、马达等设备重量,要尽可能快地从制造商处获取相关数据,其中应包括控制、辅助设备、配管等重量。在对设备直接设在支架上的情况进行计算时,应尽可能快地提交相关动力影响因素。 2.4起重机荷载 起重机的荷重应根据制造商的数据来确定。 2.5容器、塔等 除容器和塔外,还包括过滤器、沉降槽、换热器、冷凝器及其配管。 根据该类设备各种荷载的综合情况,在计算中应包括以下重量/荷载。 (1)空重 这是容器、塔等的静止重量,包括衬里材料、保温、防火、阀门等,应根据制造商提供的数据推导出来。 (2)操作重 操作重是容器、塔等的空重,几在该单元操作过程中最大容量的重量之和。 (3)水压实验荷载 在现场需要对设备进行水压实验时,设计支架结构时应考虑该设备完全充满水的重量。当一个支撑支一台以上的容器时,该支撑应根据以下基础进行设计:在同一时刻,一台容器进行水压实验,而其他容器为空设备或仍处于操作状态中。 2.6活动荷载 (1)活动荷载应根据以下平台或通道的用途分为几个等级 (a)A级 主要用作人行通道,除了人可搬动的物品外,没有其他东西。例如台阶、楼梯平台、管架上人行道、仪表监测平台及阀门操作平台。 (b)B级 用于较轻的阀门、换热器、法兰、类似部件的检修工作,放置拆卸这些部件的工具,若在梁或桁架上放置重物须加小心。 (c)C级 承受特殊荷载。要根据特殊需要进行设计。 (2)活动荷载见表1

《荷载与结构设计原则》

《荷载与结构设计原则》课程教学大纲 课程编号:031178 学分:1 总学时:17 大纲执笔人:李国强大纲审核人:黄宏伟 一、课程性质与目的 本课程属于专业基础课,是土木工程专业的重要结构工程教学内容,为必修课。 本课程的教学目的是让学生了解工程结构可能承受的各种荷载,以及工程结构设计的可靠度背景。 二、课程基本要求 通过本课程的学习,学生应掌握工程结构设计时需考虑的各种主要荷载,这些荷载产生的背景,以及各种荷载的计算方法;并掌握结构设计的主要概念、结构可靠度原理和满足可靠度要求的结构设计方法。 三、课程基本内容 (一)荷载类型 1.荷载与作用 2.作用的分类 (二)重力 1.结构自重 2.土的自重力 3.雪荷载 (1)基本雪压 (2)屋面雪压 4.车辆重力 5.屋面活荷载 (三)侧压力 1.土的侧向压力 (1)基本概念及土压力分类 (2)基本原理 (3)土压力的计算 2.水压力及流水压力 3.波浪荷载 (1)波浪的分类 (2)波浪荷载的计算 4.冻胀力 (1)动土的概念、性质及结构物的关系 (2)土的冻胀原理 (3)冻胀力的分类及其计算 5.冰压力 (1)冰压力概念及分类

(2)冰压力的计算 (四)风载 1.风的有关知识 (1)风的形成 (2)两类性质的大风 (3)我国风气候总况 (4)风级 2.风压 (1)风压与风速的关系 (2)基本风压 (3)非标准条件下的风速或风压计算3.结构抗风计算的几个重要概念 (1)结构的风力与风效应 (2)顺风向平均风与脉动风 (3)横风向风振 4.顺风向结构风效应 (1)顺风向平均风效应 (2)顺风向脉动风效应 (3)顺风向总风效应 5.横风向结构风效应 (1)流经任意截面体的风力 (2)结构横风向风力 (3)结构横风向风效应 (4)结构总风效应 (5)结构横风向驰振(galloping)(五)地震作用 1.地震基本知识 (1)地震的类型与成因 (2)地震分布 (3)震级与烈度 (4)地震波与地面运动 2.单质点体系地震作用 (1)单质点体系地震反应 (2)地震作用与地震反应谱 (3)设计反应谱 3.多质点体系地震作用 (1)多质点体系地震反应 (2)震型分解反应谱法 (3)底部剪力法 (六)其它作用 1.温度作用 (1)基本概念及温度作用原理 (2)温度应力的计算 2.变形作用

CJJ 《城市桥梁设计荷载标准》

目次 1总则 2术语、符号 3城市桥梁设计荷载 4城市桥梁设计可变荷载 附录A本标准用词说明 附加说明 1总则 1.0.1为改进城市桥梁设计荷载现行方法,采用按车道均布荷载进行加载设计,以达到与国际桥梁荷载标准相接轨的目的,制定本标准。 1.0.2本标准适用于在城市内新建、改建的永久性桥梁和城市高架道路结构以及承受机动车辆荷载的其他结构物的荷载设计。 1.0.3本标准规定的基本可变荷载,适用于桥梁跨径或加载长度不大于150m的城市桥梁结构。 1.0.4本标准的设计活载分为两个等级,即城-A级和城-B级。 1.0.5城市桥梁设计荷载,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语、符号 2.1术语 2.1.1作用 结构承受各种荷重和变形所引起力效应的通称。 2.1.2荷载 各种车辆、人、雪、风引起的重力,包括永久性、可变性和偶然性三类。 2.1.3永久荷载 在设计有效期内,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可忽略不计的荷载。 2.1.4可变荷载 在设计有效期内,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略的荷载,按其对桥梁结构的影响程度,又可分为基本可变荷载(活载)和其他可变荷载。 2.1.5偶然荷载 在设计有效期内,不一定出现,一旦出现,其值将很大且持续时间很短的荷载。 2.1.6承载能力极限状态设计 结构达到承载能力的极限状态时,引起结构的效应等于材料的抗力时作为设计条件的设计方法。

2.1.7正常使用极限状态设计 结构在正常工作阶段,裂缝、应力与挠度达到最大功能时的设计方法。2.1.8容许应力设计 按各种材料截面达到容许应力时的设计方法。 2.1.9效应 结构或构件承受内力和变形的大小。 2.1.10抗力 结构或构件材料抵抗外力的能力。 2.1.11桥面铺装 桥梁上部结构面板上铺设的防水层与摩损层。 2.1.12行车道板 承受行车重力的板式结构。 2.1.13重力密度 物质单位体积的重力。 2.1.14车道横向折减系数 多车道桥面在横向车道上,当不同时出现活载时,结构效应应予折减的系数。

正确的荷载计算方法

荷载计算1楼板荷载 160mm厚板: 恒载:40mm水泥砂浆面层 0.04x20=0.8 KN/m2 160mm钢筋混凝土板 0.16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 6.24 KN/m2 取8.0KN/m2 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 120mm钢筋混凝土板 0.12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 4.44 KN/m2 取4.6KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 100mm钢筋混凝土板 0.1x25=2.5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.94 KN/m2 取4.1KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 90mm钢筋混凝土板 0.09x25=2.25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.69KN/m2 取3.9KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 2屋面荷载 以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1.0 KN/m2 20mm防水保护层 0.02x20=0.4 KN/m2 防水层 0.05 KN/m2 20mm找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 2%找坡层(焦渣保温层) 0.08x12=0.96 KN/m2 100mm厚钢筋砼板 0.10x25=2.5 KN/m2 20厚板底抹灰 0.2x17=0.34 KN/m2 总计 5.65KN/m2 取6.0KN/m2

荷载计算公式汇总

荷载计算公式

荷载计算1楼板荷载 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 120mm钢筋混凝土板2x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 KN/m2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 100mm钢筋混凝土板2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 90mm钢筋混凝土板 = KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 m2 KN/m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 2屋面荷载

以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法2 20mm防水保护层2 防水层2 20mm找平层2 2%找坡层(焦渣保温层2 100mm厚钢筋砼板0x25= KN/m2 20厚板底抹灰2 总计 KN/m2 KN/m2 活载:按规范GB50009-2001不上人屋面取2 梁荷载: 本工程外墙采用多孔砖MU10,墙厚190,内隔墙,卫生间均按120实心砖考虑。标准层: a. 外墙荷载:墙高=m 取层高3000mm, =x=取KN/m 无窗时:q 1 有窗时: q =x=取KN/m 2 =x=取KN/m q 3 墙高=m 取层高3000mm, 无窗时:q =x=KN/m 1 有窗时: =x=KN/m q 2 =x=KN/m q 3 =x=取KN/m q 4 墙高=m 取层高3000mm, =x=KN/m 无窗时:q 1 =x=KN/m 有窗时:q 2 q =x=取KN/m 3 =x=取KN/m q 4

荷载与结构设计方法的期末考试试卷二

2016-2017年第一学期《荷载与结构设计方法》科目考查卷(二) 一、填空题(20分) 1. 作用按时间的变异分为: 永久作用,可变作用,偶然作用. 2. 土的侧压力分为_静止土压力,主动土压力,被动土压力_. 3. 冻土的四种基本成分是__固态的土颗粒,冰,液态水,气体和水汽_. 4. 预应力构件按预应力施加先后分为__先张法,后张法 5. 目前国际上采用的抗震设计原则是_小震不坏,中震可修,大震不倒 6. 结构极限状态分为_承载能力极限状态,正常使用极限状态_. 7. 由风力产生的_结构位移,速度,加速度响应__称为结构风效应. 二.名词解释(3+3+4=.10分) 1. 作用:能使结构产生效应(内力,应力,位移,应变等)的各种因素总称为作用 2. 震级:衡量一次地震规模大小的数量等级,国际上常用里氏震级 3. 震中距:地面某处到震中的距离称为震中距 三.简答题.(5x4=20分) 1. 结构可靠度是怎么定义的? 2. 什么叫基本风压?怎样定义. 3. .写出单质点体系在单向水平地面运动作用下的运动方程. 4. 简述直接作用和间接作用的区别. 四 计算题(50分) 1. 设有一单质点体系,质点重为100KN ,体系自振周期为1.0秒,位于基本烈 度8度区,体系所在地设计反应谱特征周期Tg =0.4s ,设计反应谱下降段指数 为b=0.7,动力系数最大值25.2max =β,体系结构设计基准期为50年,求体系 所受小震烈度的水平地震作用。(10分) 解:求地震系数。因小地震烈度比基本地震烈度小1.5度,则计算地震烈度为: I=8-1.5=6.5 1′ 地震系数公式 k=0.125×2I-7=0.125×26.5-7 =0.088 3′ 根据我国建筑抗震设计规范,地震系数取平均值的85% 075.0088.085.0=?='k 1′ 计算动力系数。因T>Tg ,则 ()18 .10.14.025.27 .0=? ? ? ???=T β 2′ 地震作用为 ()KN T k G F 85.818.1075.0100=??='=β 3′ 2.已知一矩形平面钢筋多层建筑,位于城市中心,建筑高度45m ,平面沿高度保持不变,迎

工程荷载与结构设计方法知识点汇总

工程荷载与结构设计方法知识点汇总 第零章 1. 工程结构:由若干构件组成的能够承受各种作用的体系。 2. 建筑结构:1)混凝土结构:a. 素混凝土结构 b. 钢筋混凝土结构 c. 预应力混凝土结构 d. 劲性混凝土结构 2)砌体结构 3)钢结构 4)组合结构 第一章荷载与作用 1. 能够使结构产生效应(结构或构件的内力、应力、位移、应变、裂缝、速度、加速度等)的各种因素的总称,称为结构上的作用。 2. 直接作用(荷载):施加在结构上的集中力或分布力/作用在结构上的力的因素。 (自重、风) 间接作用:引起结构外加变形或约束变形的原因/不是作用力,但同样引起结构效应。 (地震、地基不均匀沉降、温度变化) 第二章工程荷载的分类及代表值 1. 作用的分类 1)按随时间的变异分类: a. 永久作用(恒荷载):在结构设计基准期内其值不随时间变化,或其变化与平均 值相比可以忽略不计。 b. 可变荷载(活荷载):在结构设计基准期内其值随时间变化,且其变化与平均值 相比不可忽略。 c. 偶然作用:在结构设计基准期内不一定出现,而一旦出现其量值很大且持续时 间较短。 2)按空间位置变异分类: a. 固定作用:在结构上出现的空间位置不变,但其量值可能具有随机性。 b. 自由作用:可以在结构上的一定空间任意分布,出现的位置和量值都可能是随 机的。 3)按结构的动力反应分类: a. 静态作用:对结构或结构构件不产生加速度或其加速度可以忽略不计。 b. 动态作用:对结构或结构构件产生不可忽略的加速度。 4)按荷载作用方向分类: a. 竖向作用 b. 横向作用 2. 设计基准期,是为确定可变作用及与时间有关的材料性能取值而选用的时间参数,它不等同于设计使用年限。 建筑结构设计所考虑的荷载统计参数,都是按设计基准期为50年确定的,如设计时所采用其他设计基准期,则必须另行确定在该基准期内最大荷载的概率分布及相应的统计参数。

《荷载与结构设计方法》(柳炳康)思考题解答

2.10 屋面活荷载有哪些种类?如何取值? 房屋建筑的屋面分为上人屋面和不上人屋面,上人屋面应考虑可能出现的人群聚集,活荷载取值较大;不上人屋面仅考虑施工或维修荷载,活荷载取值较小。 屋面设有屋顶花园时,尚应考虑花池砌筑、苗圃土壤等重量。屋面设有直升机停机坪时,则应考虑直升机总重引起的局部荷载和飞机起降时的动力效应。 机械、冶金、水泥等行业在生产过程中有大量排灰产生,易在厂房及邻近建筑屋面形成积灰荷载,设计时也应加以考虑。 4.1. 基本风压是如何定义的?影响风压的主要因素有哪些? 基本风压是在规定的标准条件下得到的,基本风压值是在空旷平坦的地面上,离地面10m高,重现期为50年的10min平均最大风速。 影响风压的主要因素有: (1)风速随高度而变化,离地表越近,摩擦力越大,因而风速越小。 (2)与地貌粗糙程度有关,地面粗糙程度高,风能消耗多、风速则低。 (3)与风速时距风有关,常取某一规定时间内的平均风速作为计算标准。 (4)与最大风速重现期有关,风有着它的自然周期,一般取年最大风速记录值为统计样本,对于一般结构,重现期为50年;对于高层建筑、高耸结构及对风荷载比较敏感的结构,重现期应适当提高。 当实测风速高度、时距、重现期不符合标准条件时可进行基本风压换算。 4.13. 工程设计中如何考虑脉动风对结构的影响? 对于高耸构筑物和高层建筑等柔性结构,风压脉动引起的动力反应较为显著,必须考虑结构风振影响。《荷载规范》要求,对于结构基本自振周期T1大于0.25s的工程结构,如房屋、屋盖及各种高耸结构;以及对于高度大于30m且高宽比大于1.5的高柔房屋,应考虑风压脉动对结构产生的顺风向风振。 结构风振影响可通过风振系数计算:,式中脉动增大系数可由随机振动理论导出,此时脉动风输入达文波特(Davenport)建议的风谱密度经验公式,也可查表确定。结构振型系数可根据结构动力学方法计算,也可采用近似公式或查表确定。脉动影响系数v主要反应风压脉动相关性对结构的影响,可通过随机振动理论分析得到,为方便设计人员进行工程设计,已制成表格,供直接查用。 4.14. 结构横向风振产生的原因是什么? 建筑物或构筑物受到风力作用时,横风向也能发生风振。横风向风振是由不稳定的空气动力作用造成的,它与结构截面形状和雷诺数有关。对于圆形截面,当雷诺数在某一范围内时,流体从圆柱体后分离的旋涡将交替脱落,形成卡门涡列,若旋涡脱落频率接近结构横向自振频率时会引起结构涡激共振。 4.16. 什么情况下要考虑结构横风向风振效应?如何进行横风向风振验算? 应根据雷诺数Re的不同情况进行横风向风振验算。当雷诺数增加到Re≥3.5×106,风速进入跨临界范围时,出现规则的周期性旋涡脱落,一旦旋涡脱落频率与结构横向自振频率接近,结构将发生强烈涡激共振,有可能导致结构损坏,危及结构的安全性,必须进行横向风振验算。 跨临界强风共振引起在z高处振型j的等效风荷载可由下列公式确定: 式中--计算系数;--在z高处结构的j振型系数;--第j振型的阻尼比。 横风向风振主要考虑的是共振影响,因而可与结构不同振型发生共振效应。对跨临界的

相关文档
相关文档 最新文档