文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 四区1#、2#楼脚手架施工方案

四区1#、2#楼脚手架施工方案

四区1#、2#楼脚手架施工方案
四区1#、2#楼脚手架施工方案

长庆石油勘探局陕西油气勘探开发基地四区1号、2号楼工程

脚手架施工方案

一、施工概况

四区1号、2号住宅楼外脚手架的搭设总体上为三层以下落地式,三层以上采用悬挑式钢管外脚手架。关于悬挑次数原则上每四层为一个悬挑单位,但根据本工程为地下一层,地上十五层的设计特点,拟在三、七、十一、十五层结构面进行悬挑。悬挑脚手架为八步高。

为了确保施工安全及文明工地要求,结合结构形式及建筑物的有效高度,四周满挂绿色密目网,起到减少施工灰尘外扬和美化施工环境的作用。脚手架必须分段挂牌验收,合格后方可使用。

二、脚手架的构造与搭设要求

1、基本要求

用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要求受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构的容许强度、无变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。

2、受荷情况

采用Φ48×3.5钢管、扣件和工字钢、钢丝绳等构成的悬挑脚手架,悬挑梁、斜杆、立杆、大横杆、小横杆是主要受力杆件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载,且起到维护作用。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。

3、材质的要求:所有用于脚手架搭设的Φ48×3.5普通钢管、扣件、工字钢、钢丝绳、密目网、安全平网、安全带都必须有随货同行的材质证明和出厂合格证书。

4、脚手架的构造与搭设要求

1)落地式脚手架的立杆步距为1.8m,立杆纵距1.5m,立杆横距为0.90m,内立杆距墙面350。

2)脚手架立杆采用对接扣件连接,同一步距内相邻两立杆不得有接头,隔一根立杆的错开位置不小于50cm。纵向水平杆常用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。

3)小横杆伸出外立杆连接点外10cm,另一端离外墙面35 cm。

4)沿脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔9m(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑,自上而下循序连续设置。斜杆用长钢管与脚手架底部成45度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和水平和横向水平杆扣牢。

5)立杆里侧设0.9m处各设一道防护栏杆和18cm高踢脚板,每块踢脚板上打六个洞,用16#铁丝绑扎牢固。踢脚板色标采用黑、黄色。一黑一黄间距15cm为一道。

6)脚手架3步一隔离,在内立杆与墙面之间用竹胶板隔离,支承在三根钢管上,钢管间距不少于1.5m用18#铁丝同钢管捆牢,每块竹片笆绑点不小于4点,封闭严密。

7)扣件同杆件连接时紧固力在45—55N范围,不得低于45N或高于60N。

8)挑架悬挑梁采用3m、3.5m 4.5m、5.5m的14#工字钢。

9)挑架底悬挑工字钢应套在楼板上预埋的2根相距300的Φ16圆钢筋上。预埋钢筋环弯锚长度不小于230mm,并伸至楼板底筋下面,同楼板底筋焊接。

10)阳台部位脚手架应从阳台根部的阳台梁处挑出,不得从阳台边挑出。

11)剪刀撑设置应符合规范要求,夹角不大于600。踢脚板采取

隔一步设一道。

12)安全网使用必须要有质量保正书及产品合格证,悬挂时用18#铁丝绑牢。

13)竹串片脚手板应垂直于小横杆方向对接平铺,四个脚应用18#铁丝绑牢。一般在底层满铺一层,其余为每三层(或不大于12米)满铺一层,另外随作业层满铺。铺设时不得有探头板。

14)针对各剪力墙外墙转角处工字钢的布设,要认真遵循脚手架搭设安全技术规范(后附搭设示意图一),在布设中既要保证不破坏主体本身结构,又要满足脚手架稳定性和整体性。

15)在工字钢穿设中,应遵循如下技术参数:

①工字钢挑出的净尺寸:0.35+0.90+0.10=1.35m;

0.35m——内立杆距外墙面距离;

0.90m——内外立杆的距离;

0.10m——外立杆距工字钢端头的距离;

②工字钢内伸尺寸要求不小于1.45m;

③工字钢总长度为在有无飘窗或阳台的部位均为:3m(工字钢内伸1.45m,外伸1.35m,墙体厚度0.2m);

④预埋钢筋环的分布位置,当穿墙时为两道,即第一道距离工字钢端部20cm,第二道距离第一道30cm(如后附图四所示);但遇到阳台时应在阳台内侧的梁或结构板底再加设一道钢筋环。

16)严格按设计间距预埋Ф16拉环,净高230㎜+板厚,净宽130㎜,下肢形似钢筋马凳,下部水平长不小于230㎜(如后附图三所示),预埋拉环与下层钢筋焊接牢固。

17)工字钢上立杆受力点N1 、N2处电焊80㎜高Ф25钢筋固定支脚,间距同立杆间距(后附示意图二)。在搭设时,务必将立杆套在事先焊接好的Ф25钢筋固定支脚上。

18)为确保悬挑架的整体稳定性,局部采用Ф14钢丝绳吊拉,

具体部位为凡大角上悬空的节点和阳台部位,采用钢丝绳全部吊拉的办法。

三、脚手架的拆除

1.拆脚手架应设警戒区,并有专人负责警戒。

2.拆除脚手架前,应将脚手架上的留存材料、杂物等清除干净。

3.脚手架拆除顺序一般为竹串片脚手板、栏杆、剪刀撑、牵杆、横杆、立杆,按自上而下先装后拆,逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法、不准上下同时作业,剪刀撑应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人向下递杆子。

4.拆下的杆件与零配件,应按类分堆(零配件装入容器)用塔吊吊下,严禁高空抛掷。

5.拆下的杆件和零配件运到地面时,应随时按品种,分规格堆放整齐,妥善保管,有损坏者给予维修和保养。

四、安全措施

1.搭设脚手架必须由经安全教育并持有特种作业岗位证的架子工承担,凡患有高血压、心脏病者不得上脚手架操作。

2.搭设脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩好安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。

3.在靠近架空输电线路搭设脚手架时应按供电局规定确保一定的安全距离,必要时切断电源或迁移电线。

4.施工现场带电线路如无可靠的安全措施,一律不准通过脚手架,非电工不准擅自拉接电线的电器装置。

5.严禁在脚手架上堆放钢管模板、木材等施工材料等,操作层上的设计荷载值按照每平方米不得超过250公斤的荷载,以确保脚手架畅通及防止超载。

6.吊运脚手架钢管等必须用专用保险吊钩起吊,要堆放平稳,并严格控制脚手架上施工荷载。

7.脚手架四角应有接地保护及避雷装置。

8、在砼浇筑后3天内不许搭设挑架,一周内脚手架上严禁放任何材料、机具。

五、外脚手架的结构计算:

悬挑外脚手架的设计计算主要包括以下几个方面:

1.悬挑工字钢的设计计算

2.纵向横向水平杆等受弯构件的强度和连接构件的抗滑承载力计算。

3.立杆的稳定性。

4.连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算:

根据本工程实际情况,采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》第6.1.1条规定的构造尺寸,且符合本规范表5.1.7注,第6章构造规定,所以不进行○2、○3项设计计算,只对○1、○4项进行设计计算。

〈一〉悬挑工字钢的设计计算

1.外脚手架材料的选择

钢管采用Φ48×3.5,工字钢采用Ι14#,长度为3.0m、3.5 m、4.5m、5.5m,端部由2根或3根预埋在楼板上的Φ16圆钢固定,工字钢间距为1.5 m。

2.外脚手架构造搭设尺寸的设计

外立杆纵向间距为1.5m,内立杆距外墙面的距离0.35m,外立杆距外墙面的距离为1.25m,大横杆的间距为1.8m,小横杆长度1.5m,间距1.5m,架体与建筑物的拉结水平距离6m,竖向距离为每层设一点,每层连墙杆通过预埋在砼中的钢筋拉结,遇到洞口时加设通长钢管拉结,拉结高度以距地1m为宜。

3.悬挑工字钢的构造

每4层为一个外挑单位,楼层高为2.9m,外挑脚手架的总高度

为H=11.6m,工字钢Ι14#外挑长度为1.35m,转角处外挑长度为2.15 m,内伸长度根据工字钢总长度而定,但不得小于外挑长度。

4.外挑脚手架的荷载强度、饶度验算:

A.荷载计算

(1)立杆荷载:11.6×3.84×9.8=437(N)

(11.6为外架搭设高度;3.84为Φ48*3.5钢管每米长的重量)(2)大横杆荷载 11.6/1.8=6.4 按7根计则:

7×3.84×9.8×2=263(N)

(3)脚手板为竹串片,长度按3m,

q1=300?3?0.9=810(N/m)

(300N/m2竹吊片脚手板的自重标准值,1.2为修正系数)

(4)Ι14#自重按16.89kg/m,则

q2=16.89×9.8×1.35=223.45(N/m)

(5)施工荷载按3000N/m2则

q3=3000×0.9×1.2=3240(N/m)

(6)安全荷载

1.3?14.5?9.8=184.73(N)

(7)直角扣件荷载

5?9.8?113.2=5546.8(N )

(8)外立杆荷载

N 1=(1)+(2)+(6)+(7)

=437+263+184.73+5546.8=6431.53(N )

(9)内立杆荷载

N 2=(1)+(2)+(7)

=437+263+5546.8=6246.3(N )

均布荷载

q 1 +q 3 +q 2=810+3240+223.45=4273.45(N/m )

B.工字钢的强度、饶度验算

M max =0.4N 2+1.3N 1+2

1(q 1 +q 3 +q 2)?1.32 =0.4?6246.3+1.3?6431.53+

21?4273.45?1.32

=14470.6(N.m )

V max =N1+N2+(q 1 +q 3 +q 2)?1.3 =6431.53+6246.3+4273.45?1.3

=18143.32(N )

抗弯强度验算

Q=Mmax/Rx ·Wx=14470.6÷(1.3×93)

=119.7 N/mm 2

所以强度符合要求

(二)连墙件计算

连墙件轴向力设计值按下式计算,(连墙件二步三跨布置) N L =N 1w + N 0

式中N L ——连墙件轴向力设计值(KN )

N 1w —— 风荷载引起的连墙件轴向力设计值:N 1w =1.4·W k ·A w

W k=0.7 W0=0.7×0.71×0.1157×0.35=0.02 KN/㎡N L= N1w+ N0=1.4×0.02×16.2+5=5.5 KN<[N]=8.50 KN

故连墙件直角扣件抗滑承载力满足要求。

六、脚手架材料需求计划

由于本工程为两栋楼,考虑施工中材料的互用和进度计划安排,因此,外脚手架按照8层配置,两栋楼共16层。此外,还包括临边防护所用材料,一并计划在内,具体见下表:

主要周转材料需要量材料计划表

说明:1、本计划周转材料外架每栋楼按8层;

2、以上述为两栋楼总需求量,具体规格、数量以实际上报计划为准。

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm 厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。4)

3.2劳动力组织 3.3施工计划 1) 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m 。 2) 架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。 3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。

学生宿舍新建工程脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、设计总体思路 (3) 四、脚手架的构造要求及技术措施 (3) 五、架体防雷构造措施 (7) 六、脚手架搭设、拆除 (7) 七、脚手架检查验收 (9) 八、安全措施 (10) 九、文明施工要求 (12) 十、脚手架施工应急救援预案 (14) 十一、脚手架计算书 (16)

一、编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ 130―2011 (2)《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T583-2008 (3)《建筑施工安全检查标准》JGJ59―2011 (4)本工程施工图纸及施工组织设计 二、工程概况

三、设计总体思路 1、待工程地下防水和土方回填完毕后,沿建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工,同时兼作安全防护。外双排脚手架搭设高度:三食堂:12.2米,EB01-A学生宿舍:28.5米,EB01-B、C、D、E学生宿舍:25.5m米。脚手架立杆距离结构外沿或飘窗外沿0.3m,横距为1.05m ,立杆纵距为1.5m,步距1.5m(组团步距1.5m,三食堂步距离不超过1.8m)。因本工程飘窗较多,故在非飘窗部位设立三排立杆,最里侧立杆距离结构外沿0.3m,第二根立杆距离最里侧立杆间距0.6m,第三根立杆和第二根立杆横距1.05m。连墙件采用两步三跨,竖向间距3m,横向间距4.5m。 2、劳动力、机械设备计划 架子工:30人、塔吊QTZ800、水准仪二台、经纬仪二台、50米钢尺、5米盒尺、小线等 四、脚手架的构造要求及技术措施 1、地基处理 基坑回填土按照设计要求分层夯实,压实系数0.94,分层取样试验合格后方可进行下一步回填土。土方回填完后表面用石子覆盖并夯实,厚度为10cm,基础上、底座下设置通长脚手板垫板,长度不少于两跨,厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。(并在四周距脚手架外立杆50cm 处设排水沟和积水坑,排水沟用砂浆硬化。 2、立杆 立杆顶端高出结构栏杆至少1.5m。立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

满堂脚手架施工方案

装卸综合楼满堂脚手架搭设方案 一、工程概况: 装卸综合楼为三层框架结构,建筑面积1140㎡,建筑结构安全等级2级,抗震设防烈度6度。地基为回填夯实地基。屋面板为坡屋面+平屋面,房屋几何尺寸为32.65m×11.65m。横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.2米,立杆的横距lb=1.2米,立杆的步距h=1.5米。 二、编制依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)等编制。 三、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.20米,立杆的横距lb=1.20米,立杆的步距h=1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5mm。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为4kN/m2脚手板自重标准值0.30kN/m2,混凝土自重取25KN/m2

满堂脚手架平面示意图

四、荷载计算 计算以A轴的KL1梁为例,现取材料自重为0.15KN/m2,钢筋混凝土为25KN/m2,施工荷载为4KN/m2(包含泵送混凝土冲击力)。 1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数 表中数据由《设计手册》查得。 (2)梁侧模板计算 梁高为准,,梁侧板为15mm胶板,立档为300mm一道,立档外侧用双以KL 1 水平钢管卡紧,每侧2道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓。 梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力: 查建筑施工计算手册得

XX师范大学大学生公寓9号楼脚手架工程施工方案(精)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章构造要求及技术措施 (3) 第五章安全防护措施 (5) 第六章脚手架的搭设及拆除施工工艺 (6) 第七章劳动力、材料及机具配备 (7) 第八章质量保证 (7) 第九章安全施工措施 (12) 第十章文明施工要求 (13) 第十一章稳定承载计算 (14) 第十二章附图 (18)

第一章编制依据 1.1 主要规程、规范 1.1.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002 年版) 1.1.2 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 1.1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 1.1.4 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 1.2 参考手册 1.2.1 《建筑施工手册》(缩印本第4 版,2003.9) 1.2.2 《简明施工计算手册》(1999.7) 1.2.3 《实用建筑施工安全手册》(1999.7) 第二章工程概况 2.1 总体工程概况 工程位于西三环北路105 号,首都师范大学本部南侧,由9A 和9B 两栋楼组成,总占地面积2244m2,总建筑面积33051m2,地上面积29988m2,地下面积3063m2,建筑高度45m。9A 地下1 层,局部夹层,地上14 层;9B 地下2 层,地上14 层。结构形式为:9A 楼为框支-抗震墙体系,9B 楼为抗震墙体系。 2.2 脚手架工程概况屋顶层结构顶标高4 3.570m,脚手架高度按照48m 考虑。本工程基坑采用放坡的土钉墙支护,所以需要进行肥槽回填。9B 楼西侧脚手架落在地下室顶板上,需要对结构进行验算,不满足要求时应采取加固措施。宿舍楼北侧有一层门头在结构封顶后施工,所以脚手架立杆需要穿楼板并且避开梁的位置。外脚手架需要考虑到地下室土方回填时场地占用。 第三章施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,年轻伤频率控制在5‰以内”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“北京市安全文明工地”的根本要求。为此项目经理部成立以现场经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:刘长海(现场经理)——负责协调工作 副组长: 李照明(工程部经理)——现场施工总指挥 童思贤(技术部经理)——技术总指导 组员:孙金德(现场木工责任师)——9A 楼现场施工协调 苏利勇(现场混凝土责任师)——9B 楼现场施工协调 杨志刚(安全总监)——现场施工质量总监督、质量验收

单排脚手架施工方案-(1)

脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为第六师农科所科研附属设施(科研设备试验材料保存室、食用菌培养室、冷藏考种室)建设项目工程,建设场地位于第六师农科所。建设层数及面积:食用菌培养室为135.88㎡,建筑层数为一层;冷藏考种室面积为1749.42㎡,建筑层数为一层。 二、施工前准备工作 1.材质要求 1.1.1钢管:必须具备质量合格证,钢管材质检验报告,钢管一律采用φ48A焊接钢管,表面应平直光滑,不应有分层、裂缝、压痕、划道和硬弯,钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合规范要求,钢管弯曲变形在端部弯曲部分长部超过1.5米,弯曲值不大于5mm,立杆弯曲值不小于3mm,钢管端面应平整。 1.1.2扣件:新扣件应有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,九扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应进行防锈处理。当扣件加紧钢管时,开口处的最小距离应在5mm~10mm之间。扣件分对接扣件、旋转扣件和十字扣件。各种型号扣件分类堆放保存,正确使用。 1.1.3脚手板: 钢脚手板应有产品质量合格证,不得有裂缝、开焊与硬弯,板面桡曲不大于12mm,板面扭曲不大于10mm,必须进行防锈处理。

1.2根据工程总进度计划,制定出各阶段钢管、扣件、脚手板等周转材料的需用量。根据施工计划,提前向租凭公司租,进场后按规格、型号分开堆放,严禁混乱堆放。 1.3架子工,必须是由专门培训合格,并取得资质上岗证的工人。 1.4操作人员在作业前,必须明晓各搭设部位的用途,搭设方法和安全注意事项。 1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中应尽量让开,否则必须采取加固措施。 三、室外单排钢管脚手架的搭设方法: 脚手架搭设顺序:夯实平整—放线定位—放垫木—纵向扫地杆—立杆—横向扫地杆—第一步大横杆—第一步小横杆—连墙秆(或抛横)—第二步大横杆—第二步小横杆 1、尺寸:立杆间距1.5m,步距1.5mN,架体离墙间距1.2m,连墙件按两步跨距形设置。 2、垫板易采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,垫板应准确定位,靠近建筑物外边1200mm。垫板应高于自然地坪上50mm。能满足立杆承载力的要求。避免脚手架整体或局部沉降失稳。 3、立杆 (1)搭设竖向立杆,应随时吊线检查,立杆的垂直度每米允许偏差不宜大于3mm,做到简洁明快,传力正确。 (2)设置扫地秆,纵向扫地杆应采用直角构件固定在距底垫座块

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

高层宿舍楼落地式脚手架施工方案专家论证

目录 第一节、工程概况………………………………………………………………………………1第二节、脚手架概况.………………………………………………………………………...…2第三节、编制依据………………………………………………………………………………4第四节、施工准备及计划………………………………………………………………………5第五节、材料选用………………………………………………………………………………8第六节、脚手架体系设计………………………………………………………………………9第七节、脚手架搭设工艺流程及主要施工方法……………………………………………10第八节、施工升降机及塔式起重机卸料平台搭设使用及拆除技术措施…………………14第九节、脚手架的检查、验收及维护………………………………………………………16第十节、脚手架监测措施……………………………………………………………………23第十一节、脚手架搭设的安全技术措施……………………………………………………25第十二节、脚手架拆除的安全技术措施……………………………………………………32第十三节、质量保证措施及节约措施………………………………………………………33第十四节、对土建及装饰施工班组的要求…………………………………………………33第十五节、应急救援预案……………………………………………………………………34第十六节、计算书……………………………………………………………………………39附图

外墙脚手架专项施工方案 第一节工程概况 相关主体单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 第二节建筑概况 本工程由1层地下车库及4栋高层宿舍组成,建设总用地面积15987.69m2,总0建筑面积54348 m2,其中地上总建筑面积41828m2, 地下总建筑面积12520m2, 地下室平时功能作是地下车库, 战时功能是核六常六二等人员掩蔽所,结构形式均采用框架+剪力墙结构, 抗震设防烈度为:七度。地下室人防面积:3501m2,非人防建筑面积:9019m2。停车位地上17个,地下247个,其中A、B栋宿舍1、2层为连体商业裙楼,总建筑面积1800 m2。 管理人员宿舍A栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级二级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积6364m2,地面13层,地下1层,高度41.3m。 员工宿舍B栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级一级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积9586m2,地面17层,地下1层,高度53. 3m。 员工宿舍C栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级一级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积11028m2,地面17层,地下1层,高度5 2.8m。

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

宿舍楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 本工程框架三层,建筑面积为3845.66m2,东西长为156.92m,南北宽为13.4m,本工程采用落地式钢管脚手架,工程对脚手架的搭设和防护要求相当高,规范规定,不超过25m的脚手不需要进行计算,只需按构造搭设。 一、搭设的准备工作 1.墙基础回填后,搭设范围内的地基应夯实平整,高于自然地坪10~15cm,并做好排水处理。 2.钢管、扣件、脚手板、安全网等必须检查合格。 3.上岗持证搭设人员个体防护充分。 4.六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业。 二、立杆基础 1、处理 A、立杆必须落地在坚实土或分层夯实的回填土上。 B、立杆必须设在垫木支垫上。(垫木采用长2~2.5M,宽为20CM,厚5~6CM的木材,垂于墙面垫放。) 2、脚手架的搭设 (1)脚手架搭设顺序:地基处理→底座安放→放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→纵向扫地杆→横向扫地杆→连墙杆→ 安全网张挂竹笆铺设剪刀撑上人斜道

⑵搭设范围的地基回填土夯实平整,面层浇筑1.5m宽厚20cm的C20混凝土上弹线铺设立杆钢底座,底部绑扎扫地杆,四周做好排水措施。 ⑶立杆纵距1.80米,横距1.05,步距1.80米。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片或沿线撒石灰标出记号(立杆接触面的中心)点出立杆位置。 ⑷立杆首根,有长有短,错开搭设。立杆顶端外排高出施工面和建筑物檐口 1.5m,内排低于檐口0.4-0.5。 ⑸大横杆布置在立杆的里侧,且各接头中心距立杆轴线的距离应小于1/3跨度。 ⑹立杆对接接长同大横杆对接接长,用对接扣件。对接接头交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离大于500mm,应避免在纵向水平杆的跨中。 ⑺立杆与大于横杆联结,用直角扣件。剪刀撑与立杆、横杆连接用万向扣件。扣件连接要求:内壁的圆幅度要求精确,与钢管扣紧时,接触面不少于30%,螺栓不宜拧得过紧。对接扣件的开口应朝上或朝内。 ⑻在距底座下皮200mm处设置纵向扫地杆,连接立柱下端,约束立柱底端在纵向发生位移,在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,约束立杆底端在横向发生位移。 ⑼脚手架与建筑物的拉接采用钢管硬拉锚,一端用扣件与脚手架扣牢,另一端在主体结构上预埋铁件,把连墙杆固定在预埋铁件上。水平方向每三个立杆间距、垂直方向每两步一个连接点。遇底层通道口断开部位及脚手架的最上部分,连墙杆加密设置。 ⑽沿脚手架纵向两端和转角处及两侧面每隔9m(水平距离)左右,用斜杆搭设剪刀撑,自下而上循序连续设置。斜杆用长钢筋与地面成45~60度角。 ⑾竹脚手板要满铺,两端用钢筋或钢筋压固,大横杆要架在小横杆上在中间增加一根大横杆,并使表面平整。

脚手架施工方案

一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。 2、搭设规定:

相关文档