3.2.1 BAS楼宇自控系统

楼宇设备自动化系统(BAS)设计应满足大楼使用要求,增加舒适感,节省能源,保护环境。在实现对各机电设备进行集中统筹的、科学有序的、综合协调的智能管理。系统应为大楼合理的能源管理、设备管理、设备维护提供有效的工具和数据,为减员增效、实现科学管理创作条件。

3.2.1.1 监控内容及系统组成

BAS监控对象包括:

●冷\热源系统

●新风机系统

●变频空调机组系统

●送排风机系统

●能耗动态监测系统(智能配电系统)

●电梯系统

A、冷源系统控制内容

楼宇自控系统可以通过Modbus接口连接或者RS485接口连接,制冷设备系统承包单位提供Modbus接口或者RS485接口和开放Modbus通信协议或者RS485通信协议,BA系统通过该接口和协议完成对冷水机组自控系统的监控,监测及控制内容包括但不限于以下内容:

1、启停控制与运行状态显示;

2、运行模式、设定值的显示;

3、蒸发器、冷凝器进出口水温测量;

4、制冷剂、溶液蒸发器和冷凝器的温度及压力测量;

5、溶液温度压力、溶液浓度值及结晶温度测量;

6、启动次数、运行时间显示;

7、水流、水温、结晶保护;

8、故障报警;

9、冷水机组的手/自动状态、工作状态及故障报警;

10、冷水机组冷冻水供水、冷却水供水水流状态;

11、冷水机组冷冻水回水、冷却水回水蝶阀启停控制及状态监测;

12、空调冷水泵的手/自动状态、运行状态、故障报警及启停控制;

13、变频冷却塔风机手/自动状态、主回路运行状态、主回路启停控制、变

频器运行状态、变频器故障报警、变频器频率反馈、变频器频率控制、变频器启停;

14、冷却塔回水蝶阀启停控制、状态监测;

15、空调冷却水泵的手/自动状态、运行状态、故障报警及启停控制;

16、冷水换热器二次侧温度,一次侧水阀控制;

17、冷冻水的供/回水总管温度监测;

18、冷冻水回水总管流量监测;

19、冷却水供回水总管温度监测;

20、冷却水供回水总管压力监测;

21、冷却水温度控制开关-蝶阀启停控制、状态监测;

22、根据冷水换热器二次侧供水温度,按PID调节水阀,控制冷冻水流

量,从而使二次侧供水温度达到要求;

23、机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机及相关管路电动阀等的启停

控制及相关设备的联动控制;

24、通过检测冷水的总供水、回水温度及水流量,计算大厦的冷、热负荷

量而决定冷水机组、循环水泵的运行台数和机组的开关程序,使系统

始终处于最佳节能状态运行;

B、热源系统控制内容

地源热泵机组1台、地源热泵机组地源泵2台,地源热泵机组空调泵2台、热水锅炉3台、空调热水泵4台。BA楼宇自控系统可以通过Modbus接口连接或者RS485接口连接,采用Modbus通信协议或者RS485通信协议,地源热泵机组设备承包单位和热水锅炉设备承包单位提供接口和开放的通信协议,BA系统通过该接口和协议完成对热水锅炉自控系统的监控,监测及控制内容包括但不限于以下内容:

1.水-水换热器二次侧供水温度监测。

2.水-水换热器一次侧供水水阀控制。

3.空调热水分(集)水器的温度、压力、流量监测。

4.空调热水循环泵(变频)手/自动状态、主回路运行状态、主回路启

停控制、变频器运行状态、变频器故障报警、变频器频率反馈、变

频器频率控制、变频器启停。

5.中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、

累计运行时间及其历史数据等。

6.热水锅炉参数:

?热水出口压力、温度显示;

?运行状态显示;

?顺序启停控制;

?气压显示;

?安全保护信号显示;

?设备故障信号显示;

7.过渡季采暖分(集)水器的温度、压力、流量监测。

8.加热水(一次水)循环泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控

制。

9.中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、累

计运行时间及其历史数据等。

C、新风机组系统控制内容

BAS监控内容如下:

1.在送风风道内设温湿度传感器,测量机组送风温湿度。

2.变风量新风机组类型监测送风道静压。

3.由压差开关测量空气过滤器两侧压差,超过设定值时则发出淤塞报警。

4.热水盘管设置防冻开关,超过设定值时则发出防冻报警。

5.根据新风温度与设定温度值的偏差,调节冷热水阀,使送风温度达到使用

的需求。

6.根据送风湿度与设定湿度值的偏差,控制蒸汽加湿阀,从而使室内湿度达

到要求。

7.防冻报警时,关闭风机、风门并将水阀开到最大,直到防冻报警解除,系

统恢复正常。

8.新风阀的启停控制。

9.定风量新风机组类型监测风机的手/自动状态、运行状态、故障报警及控

制风机的启停。变风量新风机组类型监测风机的手/自动状态、主回路运

行状态、主回路启停控制、变频器运行状态、变频器故障报警、变频器频率反馈、变频器频率控制、变频器启停。

10.按照最佳时间程序自动启/停风机,具有任意周期的实时时间控制功能。

11.启动顺序: 开新风阀→启风机→开冷热水阀(调节冷热水阀)→调节风阀

开度;

停机顺序: 停风机→关风阀→关水阀;冬季防霜冻保护装置开始工作。

12.风机在停机后二十分钟(可调整)后,才能投入再次运行,以免频繁启停,

延长风机和电路寿命。

13.中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、累计运

行时间及其历史数据等。

D、变频空调机组控制内容

BAS监控内容如下:

1.在回风风道内设温湿度传感器,测量机组回风温湿度;

2.在回风风道内设CO2传感器,测量机组回风CO2浓度;

3.在典型区域:对外出租的餐厅、会议室内设置温度传感器,游泳厅设置温

湿度传感器;

4.在会议室、宴会厅等室内设置CO2浓度传感器,监测室内CO2浓度;

5.由压差开关测量空气过滤器两侧压差,超过设定值时则发出淤塞报警。

6.热水盘管设置防冻开关,超过设定值时则发出防冻报警。

7.新、回风阀的根据新、回风状态以及温度设定点的设定进行调节控制,充

分利用新风在满足舒适度需求的基础上达到节能的要求

8.根据新风空气状态点和送风空气状态点调节冷热水阀,使送风状态达到使

用的需求。

9.根据回风湿度与设定值的偏差,控制蒸汽加湿阀,从而使室内温度达到要

求。

10.防冻报警时,关闭风机、风门并将水阀开到最大,直到防冻报警解除,系

统恢复正常。

11.监测加湿器的运行状态、故障报警及控制加湿器的启停。

12.监测风机的手/自动状态、运行状态、故障报警及控制风机的启停。

13.按照最佳时间程序自动启/停风机,具有任意周期的实时时间控制功能。

14.启动顺序: 启风机→开冷热水阀(调节冷热水阀)→开加湿设备→调节风

阀开度;

停机顺序: 停风机→关风阀→关水阀→关加湿设备;冬季防霜冻保护装置开始工作。

15.风机在停机后二十分钟(可调整)后,才能投入再次运行,以免频繁启停,

延长风机和电路寿命。

16.中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、累计运

行时间及其历史数据等。

E、送排风机系统控制内容

BAS监控内容如下:

1.风机手/自动状态、运行状态和故障状态的监测。

2.每台风机的启动和关机均有预先时间程序控制。

3.中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、累计运

行时间及其历史数据等。

F、能耗动态监测系统(智能配电系统)监视

为了大楼的安全考虑,对能耗动态监测系统(智能配电系统)的有关变配电状况,由中央监控系统实施监视而不作任何控制,楼宇自控系统可以通过Modbus 接口连接或者RS485接口连接,变配电系统承包单位提供Modbus接口或者RS485接口并开放Modbus通信协议或者RS485通信协议,BA系统通过该接口和协议完成对供配电系统的监控,监测及控制内容包括但不限于以下内容:

1.高压系统的监测

三相电压、三相电流、功率因数、高压进线断路器开关状态、高压进线断路器开关故障报警、高压馈线开关状态、高压馈线开关故障报警、高压母联开关状态、高压母联开关故障报警;

2.低压系统监测

三相电压、三相电流、功率因数、电压频率、低压进线断路器开关状态、低压进线断路器开关故障报警、低压母联开关状态、低压母联开关故障报警;主要出线的电流、电压、有功功率、功率因数、电量。

3.变压器: 变压器风机运行状态监视、故障报警,变压器超温报警;

4.实时显示:各种设备的运行状态及运行参数;

5.实时报警:各种设备的故障报警;

6.实时控制:对高低压电源进出线的电压、电流、功率因数、故障,风冷

变压器通风机运行情况等进行实时监测。

7.参数设定:系统所有参数的设定值,能在系统的中央设备和现场控制器

参数再设定;

8.工况记录:对供配电系统设备进行长期工作状况记录并整理成文件,以

备查找。

控制说明:

对于电流、电压、功率等参数的检测,BA 系统主要的功能是做监测、记录、报警的用途。系统会对各返回数值做记录,当监测点报警时,BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的处理工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。

对于开关状态、电源状态、故障报警等开关量,BA系统主要的功能是做监测、记录、报警的用途。系统对各返回数值做记录,当监测点报警时,BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的处理工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。

G、电梯系统监视

监视内容:

状态监视

通过电梯控制柜给出的电梯状态信号,监测电梯的运行状态,BA系统允许用户通过电梯的运行状态信号,自行设定测量设备的累积运行时间,以便维修人员在设备运行至一定时间后,进行检修工作。

故障监视

通过电梯控制柜给出的电梯故障无源干触点信号,监测电梯的故障状态,以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的故障处理工作。而BA系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。

中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、累计运行

时间及其历史数据等。

3.2.1.2 功能需求

1)监控建筑物内各机电设备的运行、安全状况、能源使用状况,实现自动监测、

通讯、控制与管理,并使之达到最佳状态。

2)系统建立在计算机控制和计算机网络技术基础上的分布式集散控制系统,实

时对各子系统的运行进行综合性自动化监控和管理,并实现与安全防范系统、火灾自动报警系统、能耗动态监测系统(智能配电系统)系统的联网通讯,实现集中管理和系统联动。

3)大楼楼宇设备自动化系统(BAS)总控中心设于地下一层消防监控中心。

4)总控中心应能显示并打印各子系统设备的工作状态、运行参数、运行记录、

报警记录等作模拟趋势实时显示、打印报表、存档,并定期打印各种汇总报告,同时进行远距离控制和程序控制,并进行节能控制。

5)在自控上实现最优化启停控制、时间通道、设备台数控制、动态图形显示、

报警及打印、能耗统计。

6)采用集散型计算机监控管理系统,实现危险分散。DDC控制器的工作与中央

站无关,即使一层监控层网络所有设备停止工作不影响现场控制器的功能和设备运行,局域网络通信控制也不应因此而中断。

7)所有受控设备均可就地手动单独启停,中央站应能显示手动工作设置状态。

8)设备故障时,备用设备可自动投入,并在中央站显示故障报警。

9)设备均有累计运行时间记录。

10)系统工作程序编制、修改,可以在DDC控制器上进行,也可直接在中央站编

写或修改,并可在线下载到DDC控制器中,在工作站上对现场控制器所做的编辑或修改操作等应能同时保存到中央数据库中。

11)中央站能完成所有监控设备的控制和显示,对故障报警及日常运作都能全面

管理。

3.2.1.3 BAS系统硬件要求

A、系统要求

1)楼宇自动化系统要求系统数据存储不仅仅依赖于管理电脑,当管理电脑出现

故障后,系统的运行、数据的存储仍然有可靠的保障。

2)楼宇自动化系统应采用LonWorks、TCP/IP或BACNET/IP网络产品,既可根

据需要灵活组网而无需改变硬件设备。

3)楼宇自动化系统网络架构基于国际先进的体现楼宇自控技术发展趋势的高

性能可靠的标准开放架构形式,分成管理层和现场控制层,管理层采用10/100M Ethernet网络类型,TCP/IP标准通信协议,控制层采用78Kbps (FT-10)信道类型或10/100M IP网络,LON、TCP/IP或BACNET/IP标准通信协议。管理层与现场控制层通过Ethernet连接,连接方式应采用IP852信道标准路由器或网络交换机,无缝透明连接。

IP 852信道标准路由器应至少满足以下要求:

?符合美国ANSI/CEA-852,欧洲BS EN 14908-4,中国国家GB/Z 20177.4

等标准。

?具有1个10/100M Ethernet 端口,至少1个FT-10端口。

?管理IP852标准信道的配置服务器需嵌入运行在路由器上

4)现场控制层包括DDC控制器以及扩展模块等,DDC控制器应具有自由编程能

力和I/O扩展能力。现场控制层DDC控制器不依赖上位机进行通讯及协调控制,系统缺电情况也要求现场控制器能记录断电时的各项参数,且掉电记录时间不小于72小时。当监控软件失效的情况下,模块能自动存储数据,且记录不少于12000条。

5)管理层包括监控计算机以及运行有关楼宇自动化系统软件,弱电系统集成平

台等。楼宇自动化系统软件应至少满足以下要求:

?系统支持分布式客户机/服务器处理架构

?系统软件必须具有OPC Server/Client标准通信接口功能,以便用于BMS

系统集成。

?系统升级以后完全兼容早期版本

?系统软件必须具用中、英文版本。

6)系统应具有同层点对点资源共享功能(Peer to Peer)。在系统主机发生故

障时,全部现场DDC控制器之间无需通过其它网络驱动设备仍能保持直接通讯畅通,以保证现场设备正常工作。

7)楼宇自控系统包括系统软件、网络架构以及连接组件、可自由编程DDC控制

器以及扩展模块、传感器、阀门及执行机构等,品牌要求采用统一的成熟的国际知名品牌。

8)中央操作站实现对整个系统的优化控制和管理。包括存取全部数据及控制参

数、打印各类综合报告、做长期趋势分析记录、控制监督、动态图形显示、报警管理、运行时间统计、维护管理等;

B、中央操作站

1)CPU:P4 2.6GHz以上微机

2)RAM:不小于4GB

3)HDD:不小于73GB

4)DVD-ROM:不小于8倍速

5)通信接口:2XRS232、2XRS485和PCI网卡插槽

6)LCD:不小于19寸彩显

7)输入:标准键盘及光电鼠标器

8)单色24针宽行打印机(警报资料打印机)

C、不间断电源

为保证系统工作的连续性,应在监控中心设置不间断电源(机房工程UPS统一供电)

D、★现场控制器(直接数字控制器)DDC

数字控制器(DDC)分别分布在各楼层的设备间内。中央操作站将采用美国微软公司的windows作业系统为运行环境。

硬件配置

(1)微处理器(CPU):主频10MHZ及以上

(2)存储器(RAM):64KB及以上

(3)存储器(EPROM):128KB及以上

(4)后备电池使用时间:60天及以上后备电池使用寿命:10年以上

(5)安全等级:遵循UL/CE标准的95安全等级

1)DDC应为智能型设备,具有直接数字控制和程序逻辑控制功能,并具有联网

协同工作的功能,在完成初始化、控制程序下载后,具有独立的工作能力,可脱离中央操作站独立执行控制任务。

2)DDC应具有下述基本软件功能:比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/

关、时间、顺序、算术、逻辑比较、计数器等,对于复杂控制要求的应用场所,还应提供高级控制算法。

3)DDC应为模块化结构,其输入/输出点应能灵活配置,满足不同的控制需要。

4)当DDC本身故障时,能自动脱离网络,并在主控/分控计算机上及时报警并

显示,不至影响整个网络的正常工作,故障排除后能自动投入运行。

5)DDC模拟输出与电源有保险保护,输入端的模/数(A/D Converter)转换精

度不可低于16位。

6)DDC除能与主控计算机进行通讯外,还可以根据需要通过总线与其它DDC进

行对等式点对点(Peer-to-Peer)的通信,不需通过上一级处理器。

7)DDC可根据主控计算机发来的命令和数据或自带的控制程序(EPROM),再根据

现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控。

8)DDC自身应具有掉电、通讯中断、误操作等保护功能,现场控制器能不断执

行自我检测错误、运行、电力状态,现场控制器可视的LED或LCD状态指示,用来指示CPU状态。

9)DDC程序可通过控制室操作站编写后下载,也可在现场便携式操作终端或笔

记本电脑上编写。

10)DDC应内嵌节能算法,只需简单配置即可达到显著节能效果。

11)DDC应具有具备电源故障保护功能,在系统长时间断电后应保证不会丢失数

据,来电后能恢复正常工作,无须重新下载程序或编程。

DDC配置要求

(1)DDC应配备微处理器、IO模块、电源模块、通信模块、机壳及保护电路,并配有通讯管理、控制、故障诊断、用户在线编程等软件。

(2)所有现场控制器都必须有国际标准认证UL或CE标志。

(3)DDC应按受控设备的监控点数、设备分布和工况合理配置。

(4)为提高系统的可靠性,控制器I/O配置总点数保证15%的冗余量。

E、传感器与执行器

(1)应采用与DDC相匹配的各类传感器,选用高灵敏度、高稳定性、寿命长的传感器。

(2)管装式或浸探式传感器必须适合于设计图纸及本招标文件中有关章节所要求的工作场所(如工作温度及压力等),传感器测量范围的选择应尽可能使设定点在感应范围的中点,传感器采用的结构适合固定于振动安装环境的表面。

(3)浸探式传感器必须安装于盛有导热填充剂的不锈钢或铜制探井内,探井口应有防止填充剂外溢的设计。

(4)设备参数(各厂商提供的设备参数性能不低于以下参数性能)

防冻开关:类型:低温保护开关

范围:1.0~7.5℃

压差开关:类型:气体压差开关

范围:100Pa~500Pa

二氧化碳传感器:类型:风道型,Duct mounted

输出:Duct mounted

风道压力传感器:类型:风道型

范围:0 to 1250 / 0 to 625 / 0 to 312.5 Pa,三段可选,

4-20mA 2线

风道温湿度一体变送器:类型:风道型

范围:10k type III Thermistor,Output:4-20

mA 2-wire, 12-35 VDC/V AC Supply 风阀执行器:类型:调节型执行器

范围:24V AC/DC,20Nm ,0-10Vdc 或4-20mA

备注:冷/热水阀及执行器、加湿阀及执行器由空调厂商提供。

F、现场控制箱

1)承包商应该在空调机房或弱电井内提供并安装足够数量的DDC控制箱。

2)现场控制箱应该用统一的金属薄板制造,数字控制器放置其中。此外现场控

制箱应配有包括变压器、接线端子、继电器底座等必要配件。

3)现场控制箱安装前做好组装,包括内部接线。控制箱运抵现场后应既可安装

在相应位置,减少现场安装接线的工作。

3.2.1.4 BAS系统软件要求

应采用简体中文Windows Server(服务器)或Windows 2000/XP(操作站)操作系统软件。

投标方必须提供应用软件,至少应包含编程工具软件、人机界面软件(HMI)、通讯管理软件以及数据库管理软件。

软件功能须满足以下要求:

(1)图形化操作功能:应以彩色图形显示建筑平面图、设备分布图、受监控系统图等相关图形,图例应为设备实物的模拟图,在图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。通过图形、三维图像、动画、列表等多种方式,表示设备的开/关、手动/自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力、电量等参数,仅使用键盘或鼠标即可完成对所有设备的在线控制和监控操作(包括增加、删除、修

改控制程序和设备运行参数),但并不中断系统的正常运行。图形化界面支持插入和处理的Active X图形控件,可以调用合法的控件程序。软件支持WMF,BMP, JPEG多种图像格式及多媒体组件导入。所有组态界面的数量不得受到限制。

(2)报警管理功能:报警功能应能在系统中自动运行而无需操作人员介入,报警优先级别应根据严重性至少分为五级,按轻重缓急来处理异常事件。所有报警记录根据其特征自动分类,以供操作人员统计和查找,可以自动过滤各种报警信息。当设备发生故障时,能在显示器上弹出警示闪烁对话框(可针对不同报警类型、级别设置对应的颜色),配以声响提示,显示出相应设备的图形界面,所有的报警应显示报警点的详细资料,包括位置、类别、处理方法、时间、日期等,同时能显示维修和处理的方法,并根据报警优先级别和时间专页自动记录备案,建立设备的维修档案,并在打印机上输出打印报告,所有的报警和报警确认将被播报给所有联网监控站。

(3)节能功能:节能功能应能在系统中自动运行而无需操作人员介入,同时应有足够的灵活性,允许用户根据实际情况做出调整。应配有满足各种设备运行工况的控制模式,如:两态控制、三态控制、比例控制、比例微分控制、比例微积分控制等,并提供优化及节能运行控制算法。可以预设被控设备的运行参数,自动运行,自动修正控制误差,以获得各受控设备的最佳工作状态。

(4)历史数据记录、管理及趋势、报表功能:系统可自动记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号,记录累计运行时间及其它历史数据,并进行自动分类处理,提供设备管理所需的各种数据,包括系统运行记录、诊断报告、维护管理报告、能源管理报告、设备状态和报警报告等。这些记录和报表可分类按时间、日期自动按指令生成,支持Excel或其它文本格式导出,并可随时调阅或打

印。所有历史数据存贮只受物理容量限制。

(5)通讯软件功能:通讯软件应可直观看到所有控制器的通讯状态,当控制器发生故障时应具备通讯故障分析诊断能力,采用图形化或列表显示,在控制室可直接调用软件进行观察。

(6)编程软件功能:应用软件应采用图形化或高级语言编程软件,在控制室即可对控制器进行在线程序修改。

3.2.1.5 系统供电

◆控制中心的中央管理计算机的电源应从UPS不间断电源引出,以保证当电源

出现断电故障时,及时地存储数据。

◆DDC现场控制器采用就地供电的方式,当现场控制器发生电源故障时,控制

器保存当前系统运行数据,当电源接通后DDC可将断电时刻的参数提出继续运行。

3.2.1.6系统接口要求

本工程涉及接口方式:RS485接口方式、Modbus接口方式。

1.RS485接口

以RS485通讯接口接入楼控系统的的机电设备,设备厂家提供标准协议资料,投标方在控制层通过协议转换装置将第三方设备所提供协议转换为标准的Lonworks协议。

2.Modbus接口

如果第三方设备控制主机通过Modbus方式发布数据,投标方所采用的楼控系统应当提供标准的Modbus接口接收数据.

本项目中,投标人必须承诺相同厂家相同型号的机电设备接口软件不得重复收费,接口软件知识产权由雇主和投标人共享。

3.2.1.7 楼宇自控系统与电气专业的接口要求

所有需要自动控制的电气设备二次回路应满足以下的技术要求:

1)设置手/自动转换开关,楼宇自控系统向每个所要控制的电气设备分别提供

一对无源干接点常开控制接点信号。

2)电气专业向楼宇自控系统提供相应设备交流接触器的一对辅助无源常开接

干点信号,作为该设备的状态反馈。

3)电气专业向楼宇自控系统提供相应设备热继电器的一对辅助无源常开干接

点信号,作为该设备的故障状态反馈。

3.2.1.8点表

3.2.1.9 技术要求响应表技术要求响应表

注:1.按招标文件列示的主要技术要求进行响应填写;对有具体指标要求的,须填写响应具体指标。

2.不填写本表,或将招标内容简单复制为响应指标的将会导致废标。

3.所响应的指标,要求说明具体的措施或响应的条件。

4. 表格行数不够可增加行数。

3.2.1.10★设备清单及品牌推荐

楼宇自控系统

市民之家的观后感

竭诚为您提供优质文档/双击可除 市民之家的观后感 篇一:市民之家参观实习感想 市民之家参观实习感想 在11月17日武汉市民之家参观实习后,每一位同学的总体感觉是由衷赞叹武汉的信息技术的精湛。不过,规划毕竟是规划,从目前武汉的实际情况来看,我们在看到它的领先之余,仍然可以发现存在的问题,所以,应该客观地看待。我就从参观中的交通方面来谈谈这次实习的感受。 总体来看,武汉市现有的道路建设,基本上是同城市社会经济保持了协调发展,保证了城市交通系统总体上处于较好的运行状态。但是,我们从市民甚至是外来人口的口中,是不是都会得到一些诟病武汉交通问题的话语。应该清醒的认识到,目前的交通确实还存在问题,比如交通拥堵情况,所以应该清楚地认识到目前的交通平衡状态是相对的、暂时的,交通需求的快速增长将很快打破这一平衡,并使目前的交通矛盾进一步恶化。这就要求武汉的交通要进一步规划,以应对未来的需求。我主要从以下几个方面来分析:

1、骨架路网的建设 从参观的武汉骨架路网中,我们看到了内环线到三环线的全面性。其中最完整的是内环线,它承担着三镇交通的主要任务。二环线地处城市中心区与外围区之间,规划功能是:联系三镇的快速交通走廊和景观走廊,主要为城市博览中心、铁路客运站、体育中心及城市新的商住区服务。目前我们从日常生活(:市民之家的观后感)中就可以看到,随着经济的 迅速发展,人口的快速增长,武汉城区的交通需求也在不断地扩大,所以,二环线的建设对减少中心区过江交通压力,减少车辆穿越中心区起着很大作用。三环线则充当武汉的城区和其他城市的桥梁。因而,在面对大量外来的交通流量时,应当考虑它的利用率。 2、干道路网的建设 现有的干道路网总量水平同现有的交通状况基本适应,但是结构不够完整,基本上是带状轴线的交通格局,沿江河的干道发达,横向的交通干道相对缺乏。主要表现在过江通道少,武汉市被长江分成两部分,因而存在的一个问题便是“过江难”,虽然有长江大桥和二桥等过江通道,但这仅仅 起到缓解压力的作用,对未来的需求,还须进一步提出合理的方案。另外,内外连接道路严重不足,导致大量的内外连接的交通集中在放射线道路上,造成了现有的交通严重堵塞。 3、支路网的建设

BAS楼宇自控系统设计方案

目录 第一章楼宇自控系统 (2) 1.1总述 (2) 1.1.1 系统设计标准 (2) 1.1.2 系统设计依据 (3) 1.2系统功能及技术要求 (4) 1.2.1 BAS监控方案 (4) 1.2.2 能量管理系统EMS的节能功能 (9) 1.3系统设备选型 (11) 1.4系统概述 (13) 1.4.1 系统特点 (13) 1.4.2 系统结构 (15) 1.4.3 系统硬件功能 (17) 1.4.4 系统软件EBI说明 (19) 1.5设备监控点数总表(见附表一) (20) 1.6系统设备清单及报价 (20)

第一章楼宇自控系统 1.1 总述 楼宇自控系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。 罗湖边检站办公大楼是一座以边检办公为主体的、对现场以及信息安全性要求较高的综合型现代化大厦。大楼由主楼和副楼两部分组成,其中主楼高20层,副楼高7层,地下2层,总建筑面积24000平方米左右,属一类建筑物。 本工程的楼宇自控系统主要考虑对该大楼的机电设备,如中央空调系统、通风系统、公共照明系统、给排水系统、电梯系统和变配电系统等进行监控和管理。BA系统中央站设在地下二层,上述各系统由中央控制站统一管理,协调运作。 1.1.1 系统设计标准 楼宇自控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制的综合监控系统。 一、系统目标 楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术

2018武汉市事业单位《综合应用能力》(A类)

解析:闫沛含 2018年3月湖北省武汉市事业单位公开招聘工作人员考试 综合应用能力试卷(A类) 【背景材料】 材料1: 改革开放以来,我国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。旅游业全面融入国家战略体系,走向国民经济建设的前沿,成为国民经济战略性支柱产业。2017年,我国人均出游已达3.7万次。在出境游方面,2017年出境旅游市场为1.29亿人次。中国已持续多年保持世界第一大出境旅游客源国,全球第四大入境旅游接待国。到2020年,旅游市场总规模达到了67亿人次,旅游投资总额2万亿元,旅游业总收入达到了2万亿元,对国民经济的综合贡献度达到12%以上。 有关旅游的各项法律法规逐步完善,依法治旅、依法促旅加快推进,形成了以旅游法为核心、政策法规和地方条例为支撑的法律政策体系。《中华人民共和国旅游法》2013年10月1日公布实施,建立了国务院旅游工作部际联席会议制度,出台了《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发{2014}31号)等文件、各地相继出台了旅游条例等法规制度。 但是不容忽视的是,中国旅游环境治理问题依然很多。那些风景优美的旅游胜地,它的口碑是否能和颜值相匹配,想必游人未去时多多少少都会存疑。有“彩云之南”美誉的云南,发生了轰动全国的丽江旅游被当地人故意毁容事件,在一家旅游购物商店,游客享受到“一对一”服务,即人盯人,游客购物达不到一定金额,不能走出店门。 事实上,除云南外,近年来全国各地披露的旅游欺诈和投诉并不少见,强制购物、导游骂人等事件常在新闻中被曝光。从青岛天价大虾到三亚买石斑鱼商家“吃秤”四两,再西安、安徽山寨“兵马俑”,不禁让人疑问旅游业到底怎么了? 材料2 2017年,为全面整治旅游市场秩序、净化旅游消费环境、维护游客合法权益,国家旅游局联合公安、工商等部门持续开展了全国旅游市场秩序综合整治“春季行动”“暑期整顿”和“秋冬会战”,掀起了一场“延续时间最长、动员力量最广、监督力度最大、处罚企业最多、各方反响最好”的旅游市场整治风暴。 一年来,专项整治行动坚持“重遏制、强高压、长震慑”的总方针,紧盯“不合理低价”等行业顽疾,以查办案件突破,采取了史上最严的市场整治措施,一大批旅行社被处罚。为了把整治工作落到实处,国家旅游局还从全国抽调了500余人次,组成147个检查组,对各地开展了9轮专项督查,实现对全国31个省(区、市)市场整治专项督查的“全覆盖”。

武汉农村商业银行简介

武汉农村商业银行简介 武汉农村商业银行是经中国银监会批准成立的股份制商业银行,是全国第一家副省级城市农村商业银行,是市委、市政府直接管理、总部在汉、具有一级法人的地方银行机构,2009年9月9日正式挂牌。 武汉农村商业银行实施城乡并举的发展战略,为武汉城乡广大客户提供全面的商业银行产品与金融服务。远城区重点服务“三农”(农业、农村、农民)经济发展;中心城区重点服务区域经济、中小企业、社区居民。总行机关内设21个部门,按照武汉市行政区划设立了22家一级支行,200家二级支行,营业网点遍布武汉城乡各地,全行在岗员工3100余人。 武汉农村商业银行是我市“三农”经济、中小企业发展的主力银行,在金融同业中,全行“三农”贷款占比80%,荣获“2009年农业产业化工作先进单位”称号;全行所有贷款中,中小企业贷款占比达到80%。去年,市政府金融办考核全市金融机构对小企业贷款投量、贷款余额、当年新增贷款三项指标,武汉农村商业银行连续四个季度排名第一。 武汉农村商业银行挂牌成立后,积极开展业务经营和金融产品创新,成立仅一年时间,先后推出各类信贷产品20余项。推出的“融城富业贷”产品,在武汉市首届中小企业融资品牌评选活动中,夺得最高奖“金奖”和“最具创新奖”两个奖项。推出的“土地经营权抵押贷款”,被市政府张学忙副市长誉为是“真正把农民手中的实物形态变成货币形成”的“破冰之举”;新推出的“农易富业贷”信贷产品,具有服务对象广、用途多、效率高、手续简等特点,深受广大“三农”客户的欢迎和喜爱。 作为总部在汉的法人金融机构,武汉农村商业银行积极服务武汉城市圈、服务“两型”社会建设。今年以来,对全市、区政府重点项目投入37.31亿元。武汉农村商业银行是我市“全民创业”小额担保贷款的主办行,直接帮助全市7000余市民自谋职业和自主创业。武汉农村商业银行承担全市低保、粮食直补、优抚

楼宇自控BAS系统

前言: 长期来国内的BAS系统工程质量不高,也跟实际能正常投入运行的BAS系统项目不多有关,这使智能建筑业界人士深感不安,下面对在BAS系统监控下的电力供应系统、冷热源系统、空调系统、照明系统、给排水系统、车库管理系统等进行检测验收,将BAS系统的实时性、可靠性、安全性、易操作性、易维护性、控制精度等作为系统的重要指标进行测评。 1 楼宇自控BA系统工程检测的准则: 由于国际上没有统一的楼宇自控系统的测试标准,因此,楼宇自控系统的验收测试一般以采用设备厂家标准为基本依据,同时可参考国家相关的楼控系统设计标准,以下三点可以认为是BA系统工程检测的基本准则: (1)BA系统的检测是工程检测,它不同于实验室检测,必须结合建筑设备现场实际情况制定检测方案。 (2)BA系统工程检测的合格率以设计的监控点数为基数,检测不合格的点数超过1% (或0.5%)时,系统应判为不合格。 (3)BA系统工程检测人员的专业技术能力应包括有仪表、电气、计算机、暖通、控制、给排水等领域,并对建筑设备的系统与工艺有深入的理解,否则难以实现正确与准确的检测。

2 BAS系统验收前提条件 BAS满足下列条件方可进行测试系统验收: (1)BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; (2)BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求,例如空调系统中冷水机组其单体运行必须正常,而且其冷量和冷冻水的进出口压力,进出口水温等必须满足空调系统的工艺要求。 (3)检查BA系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。 BAS的验收资料 (1)图纸与资料 系统图,控制原理图、监控点数表、技术设计图(安装大样图,控制盘内布置图、接线图,电气原理图)、施工管线平面图(包括管线端子图)、软件参数设定表(包括逻辑图)、产品说明书(包括产品随机资料)。 (2)监控点测试数据表 (3)单体设备测试报告 (4)软件功能测试报告

市民之家参观感想

市民之家参观感想 作为一名不怎么热衷于户外活动也不怎么喜欢逛街的大学生,我平时的活动范围基本就在洪山区之内,对于武汉市的了解十分片面,因此也不能很客观的对这座城市做出评价,更不能对其远期规划做出有意义的建议。但这次参观市民之家的课外学习给了我一个很好的机会去从整体上看这个城市,同时也让我看到了这座城市的过去和未来。展厅里武汉市曾经的规划图反映了那个时代社会发展的方向和那个时代城市规划理论的价值取向;展厅中现今的武汉市土地利用现状图和大型沙盘也向我们展示了我们可能看不到的这座城市的整体风貌;而那些远期规划图、假想图又告诉了我们这个时代所赋予给武汉的任务,也展示了如今城市规划理论对于城市发展方方面面的影响。 对整个展厅参观完之后,我的主要收获体现在两个方面,其一是武汉这座城市的优势,也是其在发展过程中所可以利用的一些特点。其二就是武汉市存在的缺点,这也是它在发展过程中需要去弥补的东西。 先来说说武汉的优点。首先,武汉拥有得天独厚的水利资源与地理条件。武汉处于有鱼米之乡之称的湖北省腹地,水资源十分丰富,市内江河纵横,湖泊星布。长江汉水两条大河贯穿整个城市,滋养着两岸居民,而东湖以及其他星罗棋布的大小湖泊,则如一块块碧玉与江河遥相呼应,对调节环境小气候起着不可忽视的作用。另一方面,武汉是京广铁路大动脉与长江黄金水道十字交汇的中心,历来有“九省通衢”之称,东去上海,西抵重庆,南至广州,北上京城,距离均在1000公里左右,处于中国经济地理的核心位置,可谓得天独厚,自古以来,就是南来北往的商贾进行商贸活动的必经之路。 其次,武汉拥有深厚的历史底蕴与丰富的人文内涵。虽然武汉作为城市名称始于上世纪二十年代,但这片土地上人类居住的历史却可以追溯至数千年前,市郊的盘龙城遗址,据考证为距今3500年前的商代方国宫城,也是迄今为止在长江流域发现的唯一商代古城,而武昌之名始于孙权以鄂城为都时,寓“因武而昌”之意,与江北汉阳有“双城”之称。武汉还是楚文化的发祥地之一,楚文化是古代楚人在楚地创立的地域文化。高山流水遇知音以及白云黄鹤的美丽传说都印证了这片土地的悠久历史,“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”更是成为了千古绝唱。再者更有辛亥革命的第一枪,以及八七会议的召开等重要历史事件的发生,使得武汉在中国近现代史上波澜壮阔的革命运动中占有一席之地。 在展厅的展示中,以及对未来的一些美好愿景中我们也可以看到武汉市所存在的一些问题。首先是整体性不强。武汉历来依靠着长江与汉水的走势进行着城市的发展,沿江沿河一直都以航运为主业,城市街道的出现及分布亦是沿江沿河而起,而不似那些封建古都有着方正的城廓与街道。而且目前武汉三镇发展方向与发达程度各不相同,城市整体感欠缺。尽管由于地理条件的客观原因,使得武汉市找不到所谓的城市核心,虽然有一些密集区域,比如商业密集区,高科技密集区或者工矿企业密集区,但却散落在整个武汉版图的各处。再加之发展的不均衡,的确无法让外来者马上看清武汉的特色。缺乏整体性也导致武汉市的道路交通非常杂乱,这也使得交通阻塞的现象十分常见。 另一个很严重的问题则是对历史遗存尊重不足。虽说不如那些历朝古都所留下的历史印痕多,但武汉还是有不少值得记忆和纪念的地方,特别是汉口的一些老城区,不仅仅是沿江一带当年租界区里的带有不同欧洲风格的建筑,还有许多曾经的居民区也还是具有武汉本地的特色的。但实际上诸如归元寺这样带有异域风情的建筑就早已在城市开发的过程中迷失在了群楼之间。即使是黄鹤楼这样闻名天下的古迹,其身影也往往被附近的高层建筑所遮挡。 这次参观让我更加透彻的了解了我所生活的城市,我看到了它的优点,那是我喜欢这座城市的原因,同时我也看到了缺点,这些缺点是我们所需要努力改变的目标,也是我们对这座城市未来共同的期盼。

楼宇自控系统(BAS)操作说明

中汇广场二期楼宇自控系统(BAS)操作说明 首先,为保证BAS系统正常工作,请严格按照系统操作说明和注意事项进行操作和维护。楼宇自控系统操作人员、维护人员必须经过专业培训,其他人员严禁操作本系统。 一.注意事项: A.严禁操作员擅自更改系统的程序或线路,未经许可操作员不得以管理员模式登录系统,不得擅自开、关系统、手动干扰程序自动运行,本系统的“软件授权狗”必须长期与工作站电脑USB接口连接并保证其完整性。 B.所有现场DDC控制器必须长期通电,要进入自动控制的设备要求现场控制模式置于“远程自动”。 C.当系统出现故障或异常报警等情况时,应做好记录并及时通知、并配合相关技术维护人员进行修复或故障处理。 D.严禁在BAS工作站电脑上下载、安装其它未经系统集成单位许可的应用程序,或利用BAS工作站电脑做其它与工作不相关的事。 E.在系统冷/热工况转换时,保证现场“制冷”/“制热”模式与电脑程序设置模式一致。 F.楼控计算机实时数据显示和控制出现故障时,首先检查DDC及网络交换机与上位机通讯状态是否正常,硬件连接是否完好,各分系统有无异常。二.操作步骤: 1.开启楼控系统计算机,进入操作桌面,鼠标双击“Insight”应用程序图标,运行楼控系统。 2.运行“Graphics”图形显示界面,界面上有多种不同监控选项卡,选择需要监控的界面双击其选项卡进入。

3.系统监控内容概述: a.冷动站系统的监控。 该区域设备是为大楼提供冷源的关键,因此,系统程序运行正常时,请不要随意手动干预设置本系统。界面右上角有“系统运行”按钮,双击启动后,整个冷源系统会自动根据用户端的冷量需求,以及各设备的状态,自动启停冷机、水泵、冷却塔风机等相关设备。 备注:界面中蓝色的参数及状态灯,表示其对应检测的传感器、仪表、设备等目前工作正常; 界面中绿色的状态灯,表示其对应设备的某项状态处于动作或激活状态; 界面中红色闪烁的状态灯,表示其对应设备的某项状态处于故障或报警状态,此状态要求记录并及时处理; 界面中黑色的参数及状态灯,表示其对应检测的传感器、仪表、控制模块通信掉线或故障。 (以上状态颜色在所有监控界面的代表含义一致)。

武汉外贸备案登记指引2013

武汉市对外贸易经营者备案登记办事指南 (注意事项很重要) 2013年10月 一、办理机关 武汉市商务局行政审批处(市商务局市民之家窗口) 地 址:江岸区金桥大道117号武汉市民之家B24窗口 电 话:65770147 办公时间:周一至周五 上午9:00-12:00 下午1:30-5:00 二、申请资格 1、拟从事货物和技术进出口业务的内资企业、个体工商户。 (营业执照经营范围若无“进出口”,应先到工商部门办理增项) 2、2004年7月1日以后新设立的外商投资企业,如涉及开展进出口业务的,在办理工商注册登记后(经营范围须有“进出口”)办理对外贸易经营者备案登记手续(2004年7月1日之前已经批准成立的,并且在7月1日之后未增加进出口经营范围的外资企业,不需要办理备案登记手续)。 三、所需材料 1、法定代表人签字并加盖公章的《对外贸易经营者备案登记表》; 2、已年检的营业执照副本原件及复印件; 3、已年检的组织机构代码证书副本原件及复印件; 4、法定代表人有效身份证明复印件; 5、经办人有效身份证明原件及复印件、加盖公章的委托书; 6、外商投资企业还应提交已年检的外商投资企业批准证书原件及复印件(含年检记录页); 7、依法办理工商登记的个体工商户(独资经营者),须提交合法公证机构出具的财产公证证明;依法办理工商登记的外国(地区)企业,须提交经合法公证机构出具的资金信用证明文件。 四、办理流程 1、新增备案登记

网上在线填写并提交《对外贸易经营者备案登记表》(https://www.wendangku.net/doc/6f7071188.html,/iecms/index.jsp网页左侧点击“备案登记”),提交成功后,带登记表系统编号正反面打印在一张A4纸上,并由法定代表人在背面签字、盖公章; 将《登记表》及所需材料送交市民之家市商务局窗口办理。 2、变更备案登记 网上下载并填写《对外贸易经营者备案登记表》(https://www.wendangku.net/doc/6f7071188.html,/iecms/index.jsp网页右侧“空白表下载”),正反面打印在一张A4纸上,并由法定代表人在背面签字、盖公章; 将《登记表》及所需材料送交市民之家市商务局窗口办理(涉及公司名称变更的需提交工商部门“企业变更通知书”原件及复印件)。 3、遗失补办 网上下载并填写《对外贸易经营者备案登记表》(https://www.wendangku.net/doc/6f7071188.html,/iecms/index.jsp网页右侧“空白表下载”),正反面打印在一张A4纸上,并由法定代表人在背面签字、盖公章; 在《国际商报》上刊登遗失声明; 将《登记表》及所需材料及报刊原件送交市民之家市商务局窗口办理。 五、注意事项 1、办理对外贸易经营者备案登记,企业营业执照经营范围中一定要有“进出口”。 2、“对外贸易经营者备案登记系统” 该系统很挑浏览器,新增备案的若“备案登记”选项无法显示,请换浏览器尝试; 系统经常反应奇慢,请耐心等待; 系统中备案登记机关请选择“武汉市对外经贸局”; 系统提交成功后会弹出登记表系统编号及打印提示,请抄录编号,在随后打印中如果登记表正面底边没有打印系统编号,请抄写在底边空白处。 3、《对外贸易经营者备案登记表》填写

楼宇自控系统设计

目录 第一章概述1 第二章BAS的基本构成和基本功能2 第三章BAS工程设计的关键4 第四章BAS系统的设计与选型4 第五章BAS系统设计中应注意的几个问题6 第六章结束语11 第一章概述 楼宇自控系统(Building Automation System-BAS)是智能建筑中不可缺少的重要组成部分,在智能建筑中占有举足轻重的地位。它对建筑物内部的能源使用、环境及安全设施进行监控,它的目的是提供一个既安全可靠、节约能源、又舒适的工作或居住环境,同时大大的提高大厦管理的科学性和智能化水平。 楼宇自动化系统设计为集散控制系统,它是将计算机网络及接口技术应用于楼宇自控系统。它通过系统的中央监控管理中心的集中管理和各现场控制器的分散控制实现对建筑物内水、暖、 - - 总结资料

电、消防、保安等各类设备综合监控与管理。管理者可以通过中央监控管理中心上的可视化的图形界面对所有设备进行操作、管理、警报等,同时通过网络实时地获取各种设备运行状态的报告和运行参数,可以有效的提高管理水平和工作效率。利用计算机网络和接口技术将分散在各个子系统中不同楼层的直接数字控制器连接起来,通过联网实现各个子系统与中央监控管理级计算机之间及子系统相互之间的信息通信,达到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系统。 第二章BAS的基本构成和基本功能 楼宇自控系统通常包括空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统、消防系统及保安监控系统等子系统。 1、BAS构成 主控制器:主控制器是整个系统中各离散化的现场控制器(DDC)的协调者,其作用是实现全面的信息共享,完成现场控制器与中央监控管理中心之间的信息传递、数据存储、现场或远端报警等功能。主控制器含有CPU、存储器、I/O接口、通过网络接口联接在一级网络上。 现场控制器(即直接数字控制器DDC):现场控制器用于控制现场设备,与安装在设备上的传感器 - - 总结资料

市民之家参观实习感想

市民之家参观实习感想 在11月17日武汉市民之家参观实习后,每一位同学的总体感觉是由衷赞叹武汉的信息技术的精湛。不过,规划毕竟是规划,从目前武汉的实际情况来看,我们在看到它的领先之余,仍然可以发现存在的问题,所以,应该客观地看待。我就从参观中的交通方面来谈谈这次实习的感受。 总体来看,武汉市现有的道路建设,基本上是同城市社会经济保持了协调发展,保证了城市交通系统总体上处于较好的运行状态。但是,我们从市民甚至是外来人口的口中,是不是都会得到一些诟病武汉交通问题的话语。应该清醒的认识到,目前的交通确实还存在问题,比如交通拥堵情况,所以应该清楚地认识到目前的交通平衡状态是相对的、暂时的,交通需求的快速增长将很快打破这一平衡,并使目前的交通矛盾进一步恶化。这就要求武汉的交通要进一步规划,以应对未来的需求。我主要从以下几个方面来分析: 1、骨架路网的建设 从参观的武汉骨架路网中,我们看到了内环线到三环线的全面性。其中最完整的是内环线,它承担着三镇交通的主要任务。二环线地处城市中心区与外围区之间,规划功能是:联系三镇的快速交通走廊和景观走廊,主要为城市博览中心、铁路客运站、体育中心及城市新的商住区服务。目前我们从日常生活中就可以看到,随着经济的迅速发展,人口的快速增长,武汉城区的交通需求也在不断地扩大,所以,二环线的建设对减少中心区过江交通压力,减少车辆穿越中心区起着很大作用。三环线则充当武汉的城区和其他城市的桥梁。因而,在面对大量外来的交通流量时,应当考虑它的利用率。 2、干道路网的建设 现有的干道路网总量水平同现有的交通状况基本适应,但是结构不够完整,基本上是带状轴线的交通格局,沿江河的干道发达,横向的交通干道相对缺乏。主要表现在过江通道少,武汉市被长江分成两部分,因而存在的一个问题便是“过江难”,虽然有长江大桥和二桥等过江通道,但这仅仅起到缓解压力的作用,对未来的需求,还须进一步提出合理的方案。另外,内外连接道路严重不足,导致大量的内外连接的交通集中在放射线道路上,造成了现有的交通严重堵塞。 3、支路网的建设 支路由于是次干道,在交通量面前,拥堵现象显得尤为突出,我们可以看到,在我们出行时,车辆乱停靠,公交车专用通道被占用等等问题随处可见,这其中很大程度上是规划的合理性。在专用通道上应该加强管理。必须打通“瓶颈路”、“断、堵头路”,为交通组织及分流干道网交通创造必要的条件。根据交通需求及人民生活的需要,有计划地建设一批支路项目。提高支路网的公共交通覆盖率,建设非机动车专用道系统,路边停车系统,方便人民群众生活。 4、行人步行系统及自行车系统的建设 行人和自行车交通是否得到充分重视,它是一个城市在城市交通发展是否成熟的标志之一,也是社会文明的体现。在交通量如此之大的问题面前,人身安全显得尤为重要,合理地规划步行系统和自行车系统是一个很关键的因素。个人认为在行人及自行车出行量较大的区域,应建立起相对独立的行人步行系统及自行车系统,建立必要的专用道路。并且以地下通道或天桥为准,人行横道存在着许多安全隐患。

武汉保利地产简介

武汉保利地产集团简介 保利房地产(集团)股份有限公司是国家一级房地产开发企业,于2006年7月31日挂牌上市,股票代码为600048。2009年,公司获评房地产上市公司综合价值第一名,截止2010年底,保利地产品牌价值达136.89亿元,公司总资产1515亿,实现销售认购过600亿元。 保利(武汉)房地产开发有限公司于2002年6月注册成立,注册资金人民币一亿元,一级开发资质,隶属保利房地产(集团)股份有限公司。 保利地产进军武汉市场,成功开发了保利花园、保利海寓;在建项目保利十二橡树庄园、武汉保利心语、武汉保利圆梦城、武汉保利海上五月花、武汉保利拉菲、武汉保利中央公馆、武汉保利香槟国际、武汉保利公馆一号。2011年,保利地产将在武汉形成多盘齐发之势,使保利品牌插旗武汉各个区域,实现战略布局。进入武汉市场9年来,公司坚持以住宅开发为主,项目布局日趋合理,实现了向中心城区及三线城市的成功拓展。土地储备达3000多亩。 武汉保利地产集团自成立至今,一直秉着和谐构筑居家生活的品牌宗旨、理念服务与影响着广大市民购房的新选择!武汉保利心语在品牌的和谐构筑上始终坚持着以下三点:(一)品牌宗旨:和谐生活,自然舒适 武汉保利地产,秉承现代化建筑的自然主义与舒适性居住的人本精神,寻求建筑与自然、人与建筑、人与人之间的和谐共生,诠释“和谐生活,自然舒适”的至高境界。 “和谐”是企业产品追求的核心价值理念和最高设计理想,贯穿于产品的各个层面,各个方面和各个环节之中。 “自然”是企业产品追求的总体风格和最重要的产品特色,是产品层面的核心思想。 “舒适”是企业产品提供给目标客户的最大利益点,体现了“以客户为中心”的思想。 (二)品牌理念:和者铸善 随着武汉保利地产企业品牌发展到一定阶段,公司在对品牌理念的深入挖掘下,提出了“和者筑善”的品牌理念。以和为道,追求建筑、人与社会的和谐共生,营造业主的和美生活,促进企业的和谐发展;以筑立业,品质为先,追求卓越,不断创造与构筑理想生活与丰美人生;以善为达,心存感恩,诚待他人,关爱社会。‘和者筑善’既体现了保利地产“以和为道”的文化底蕴,又传递了“以善为达”的价值准则。

楼宇自控系统(BAS)

楼宇自控系统(BAS)Post By:2010/5/6 16:44:00 [只看该作者] 摘要:楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。 关键词:BAS系统智能化 1 引言 智能化大厦是写字楼等公共建筑发展的一个趋势,是科技高度发展的结晶。它由三个子系统组成:楼宇自动化系统(Building Aut omation System)、通讯自动化系统(Communication Automation S ystem)和办公自动化系统(Office Automation System)。在国内,又将消防自动化系统(Fire Automation System) 和安保自动化系统(S ecurity Automation System)从楼宇自动化系统中独立出来,构成智能化大厦的五个子系统,这就是通常所说的5A智能化大厦。 楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高

效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。 2 是否采用BAS系统 是否采用BAS系统,是建筑发展商和设计工程师首先要面对的问题,一般可以从以下几个方面考虑: (1)特别重要的,且具有—定规模的建筑,为保证其所属设备及安全系统具有较高的可靠性要求可以考虑采用BAS系统; (2)BAS系统的一次性投资能控制在项目总投资2%以下时可以考虑采用BAS系统; (3)能耗较大的建筑(如上万平方米,采用全空调系统的建筑),BA S系统的初投资可以在五年内收回时可以考虑采用BAS系统; (4)多功能的大型租赁性建筑可以考虑采用BAS系统; (5)当设备的控制与管理比较复杂,人工手动方式难以完成,必须依靠汁算机控制时,可以考虑采用BAS系统; (6)当采用BAS系统时,其投资与可靠性综合指标优于其他可采用的系统时,可以考虑采用BAS系统 3 BAS系统的优点与目前工程中存在的问题 3.1 BAS系统具有如下优点: (1)提高大楼的管理水平 现代化的大楼,设备众多,且散落于大楼的各个角落,大楼的设备管理相当困难,有些设备如吊装于吊顶内部的新风机组,其送风温度靠人根本无法调节,BAS则可很容易地解决这些问题,使大

武汉市13家五星级酒店(详细版)

武汉13家五星级酒店简介 武汉现有酒店五百家,其中五星级酒店有锦江国际大酒店、光明万丽酒店、江城明珠豪生大酒店、香格里拉大饭店、城市名人酒店、华美达天禄酒店、东湖大厦、新华诺富特大饭店、最佳西方五月花大酒店、武汉保利白玫瑰酒店、汉口新世界酒店、马可孛罗大酒店等13家,其中汉口8家、武昌5家;四星级酒店有晴川假日酒店等26家,另有三星级酒店50家。 武汉城市名人酒店 地址:武汉江汉区汉口新火车站广场东侧 武汉城市名人酒店(原东方大酒店) 该酒店是武汉地区首家挂牌五星级酒店,充满欧陆浪漫情调和东方文化气息。酒店座落于汉口火车站广场东侧,娱乐、会议设施一应俱全。1997年开业。2006年装修。 武汉城市名人酒店[2]位于众商云集的汉口商业中心,汉口火车站近在咫尺,地理位置优越,交通便利。紧邻武商量贩店、中百仓储。 武汉城市名人酒店-五星级豪华商务酒店,酒店拥有设施完备的客房348间(套),宽敞舒适,配备现代化的写字台、转椅、宽带上网、小酒吧、冰箱、电视机、电吹风和浴衣。为客人提供舒适安谧的居停空间。 武汉名人酒店拥有各种会议室、宴会厅及多功能厅13间各类会议室可供650人灵活使用。此外,酒店康乐部提供一系列先进的健身娱乐设施,包括游泳池、健身房、网球场、桑拿浴室、保龄球等。 所属公司——武汉东方大酒店有限公司

武汉香格里拉大饭店 香格里拉大饭店坐落于汉口商业中心,是武汉市第一家五星级饭店,周边有中国城、杂技厅等。武汉香格里拉大饭店在承办最具规模的会议与宴会方面与运作是武汉城中最出色的。1999年开业。2006年装修。服务设施有商务中心、租车服务、票务服务、洗衣服务、商场、停车场、按摩室、美容美发、机场接机服务(收费)、吹风机、微波炉、小冰箱等。 所属公司——香格里拉酒店集团 武汉华美达天禄酒店 酒店地址:武汉桥口区青年路5号 所属商圈:汉口商业金融区 周围景观:武汉广场武汉国际会展中心中山公园 服务设施:停车场、外币兑换服务、洗衣服务、机场接机 餐饮休闲:雅景阁旋转自助餐厅: 提供早、午、晚餐。主营中西式国际自助餐,也备有丰富的零点菜单供客人选择。雅兰轩中餐厅: 提供午、晚餐。古色古香、盆景玲珑的用餐环境,以官府菜中最有名的谭家菜为主,擅长制作鱼翅和鲍

楼宇自控的未来发展

最近几年,未来的楼宇被人们认为将会是充满了各种各样的智能设备。楼宇控制网络中的传感器、执行器、阀门等都是智能的,楼宇的基础设施能无缝隙的将数据网和控制网连接起来,形成整体的楼宇网络。 整体的楼宇网络将成为未来楼宇控制的典范。在九十年代中,人们逐渐对楼宇自控中信息的传递形成了新的概念: 智能设备-传感器、执行器形成能自主的控制环境即智能的温度传感器、电灯开关、窗帘、电梯按钮、读卡机等能混如一体的工作。 网络-新一代的智能设备能无缝隙的将各种网络如国际互联网、企业网或楼宇的广域网、局域网等连接起来。 全球联网-随着网络、设备和系统的发展,用户能在世界上任何地方,任何时间对智能楼宇网络上住何一点进行远程访问。 整体的楼宇网络概念已不再是一个对将来的期望,今天它正在发生中。提供智能设备、子系统和系统的厂家正在如指数般的成长。这种推动力主要来自于业主们,他们对楼宇物业集成度的要求越提越高,这也是合理的。因为在今天,楼宇自控子系统如门禁、闭路电视、电梯、空调暖通、保安和消防中的智能产品都已问世了。 虽然这许许多多的智能产品正在导致楼宇子系统的逐渐更新,但真正的整体的楼宇网络系统仍然少见。生产厂商们一方面表示他们全面向开放性系统靠拢,但另一方面又限制互操作性产品的发展,因为他们惧怕一个标准网络通信协议和真正的开放性结构所带来的市场变化。大公司愿意维持现状是因为他们是既得利益者。许多大厂商们在他们的底层设备申采用了L0NWORKS技术,是因为他们发现使用L0N WORKS平台这一经济有效的技术可以实现他们的封闭系统中的设备互通信息,但他们也只愿意做到这个地步而已。 我们只要回顾一下近代科技的发展史就可以看到这种现象的危险性。在六十年代和七十年代,计隽机行业中,的巨人们如:IBM,Burroughs,Control Data,Sperry,NCR,Honeywell垄断了计算机市场,他们的设备又大又封闭,价钱也非常昂贵。在七十和八十年代,出来了一批新的计算机公司如:DEC,Data Geheral,T ande和王安电脑,这些公司的电脑产品是比较分布的但他们仍然是昂贵的封闭式的主从系统。 在九十年代另一批计算机公司取代了行业的领导地位,他们是:Compaq,Dell,Gateway 和惠普。这些新公司能有如此成绩是因为他们的产品是全开放性的,性能价格比高,灵活性大。随着销路的增加,厂家更能消减成本扩大市场从而获得更多的利润。 走向开发性 今天的楼宇自控行业与昨日的计算机行业有许多的相同之处。传统的楼宇控制系统也是封闭式的,通常从一家公司购买并由他们安装。由于这种系统是主从式的控制结构,安装和维修成本都较高且将来的增减、改造和维修都有一定的局限性。任何在子系统层上的集成都需要有昂贵的网关硬件和专业人员专用的编辑程序来完成。

关于武汉市的市民文化

关于武汉市的市民文化 摘要:每个城市有自身独特的文化,文化是反映一个城市精神的一块镜子。武汉是笔者的家乡,同时作为华中重镇,历史名城,荆楚文化的中心,具有丰富的研究价值。本文选取市民文化作为研究武汉文化的切入点,不仅因为市民文化是中国近现代城市文化的核心,更因为近代以来武汉市民文化在中国城市文化中一直显示出自身鲜明的特色和独特的个性。希望通过对武汉市民文化历史,现状及未来的描述和分析,得出符合实际的结论和切实可行的建议,为建设当代武汉新型文化贡献一份力量。 关键词:武汉;市民文化;市民性格;生活方式 一、市民文化概述 1.市民文化的定义 在论述武汉市市民文化之前,必须先对市民文化做一个明确的界定。关于文化,英国人类学家泰勒曾于1871年在《原始文化》中将其定义为:“所谓文化或文明,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及包括作为社会成员的个人所获得的其他任何能力和习惯在内的一种综合体”。而关于市民,最早则是指中世纪欧洲城市的居民。因此,本文所谓市民文化,是指一个城市或地区的居民基本的思想行为以及受之指导的生活方式及行为模式,它包括物质层面和精神层面的主要内容。 2.市民文化的影响 城市是由人组成的,这些人的生活方式部分的形成了市民文化。市民文化反过来又影响着千万市民的生活,其中涉及衣食住行等各个方面。本文所要做的就是从这几个方面入手展开,分析武汉市市民文化涉及到的方方面面。 二、武汉的市民文化 1.武汉的自然条件及城市格局 从宏观鸟瞰,武汉首先是一个内联腹地、外通海洋的港口城市,港口的兴衰与城市的变迁具有同步性。武汉自古便以临江的舟楫之利,成为控扼南北,援引东西的九省通衢。明清时期,汉口以商贸和航运的双重优势,跻身于四大名镇之列,外国侵略者之所以选择汉口为通商口岸,看中这里的港口运输是重要原因之一。 从微观审视,武汉三镇市内交通首先让人想到的是“拥挤”二字。武汉三针既以长江汉水相连,又因长江汉水相隔。从地形看,武汉为冲积平原,多小山湖泊,这为市内交通带来了不便;从地势看,武汉尤其汉口地势低洼,水患频繁,解放前汉口多次提防溃口,自然条件的障碍为武汉人民的生活带来了诸多不便。 易中天在《读城记》里说:“冬天,北方有暖气,南方有暖风;夏天,北方有凉风,南方有海风。武汉夹在中间,不南不北,不上不下,什么好处都没有。别的地方,再冷再热,好歹还有个多处。武汉倒好,夏天屋里比外面还热,冬天屋里比外面还冷。冬天滴水成冰,夏天所有的家具都发烫,三台电风扇对着吹,吹出来的风都是热的。”可见居于中部的地理位置,并不能给武汉提供一个理想的气候条件。

武汉市民之家智能化工程机房工程0410

3.2.11机房工程 3.2.11.1系统概述 市民之家消防控制中心的建设必须满足计算机、控制等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、电磁场强度、安全、防漏水、电源质量、防雷和接地等要求,建设一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 3.2.11.2工程界面 1) 工程界面 本系统设计范围是:消防控制中心配电、UPS系统和弱电间集中供电系统; 施工内容包括:消防控制中心和各弱电间。 2) 与供电系统工程界面 机房用电分计算机设备用电、空调动力用电、照明用电三类。其中计算机设备由独立的电缆供电,供电电缆由其它相关施工方从各建筑物的低压总配电间引入机房内总的配电控制柜,从机房市电配电控制柜下桩头开始的配电系统及UPS 电源等属于本机房项目招标范围内。 3.2.11.3标准规范 ?《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《电子计算机场地通用规范》(GB2887-2000) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) ?《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)(2001) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(2001年版) ?《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版) ?《气体灭火系统施工及验收规范》(GB-50265-97) ?《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-98)

?《建筑装饰工程施工安装及验收规范》JGJ73-91 ?《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)(2006版)?《低压配电设计规范》(GB50054-95); ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95); ?《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) ?《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) ?《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2001年版) ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) ?《电子设备雷击保护导则》GB7450-87 ?《电磁辐射防护规定》(GB8702-88) ?《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) ?《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002) ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 3.2.11.4总体设计 1) 供配电系统设计 由强电专业提供机房二个独立的电源回路引入消防控制中心,市电双电源切换箱下的配电、UPS等面向机房内所有弱电设备的供配电系统均属机房工程的范围。 UPS输出端在保证机房配电的同时向各个弱电管井集中送电; 弱电管井的集中供电系统向前端的摄像机、快球摄像机、探测器、门禁控制器、读卡器等设备供电。 2) 供配电系统分类 电子计算机机房用电负荷等级及供电要求按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行,机房供电范围为计算机及辅助设备、通讯设备、安防设备、机房环境设备及照明灯具。 (1) 一类供电的区域和设备 a. 机房区计算机主机设备(如服务器)

楼宇自动化系统(BAS)

目录 第一章系统说明 (2) 第二章系统概述 (3) 第三章系统特点 (4) 第四章设计依据 (7) 第五章楼宇自控系统结构 (13) 第六章楼宇自控系统DDC配置 (23) 第七章记录及摘要 (27) 1

第一章系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。 1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电 2

池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 系统的优点 第二章系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。 从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3

相关文档
相关文档 最新文档