文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖砌围墙施工方案

砖砌围墙施工方案

砖砌围墙施工方案
砖砌围墙施工方案

*******

编制人:

审核人:

审批人:

工程概况

本工程围墙设计按《****工程》结构L0907-SG-0002;景观L0907-SL-0008、L0907-SL-0009图进行施工,围墙施工分实体围墙与透空围墙两种。垫层为C20素混凝土,围墙中设圈梁、构造柱;地面以下砌体用MU10蒸压灰砂砖,地面以上砌体用MU7.5蒸压灰砂砖墙裙及柱为MU7.5机砖,M7.5水泥砂浆砌筑;M5水泥砂浆砌筑,M5水泥砂浆砌筑,1:2.5水泥砂浆抹面,贴20厚100*200浅晚霞红石材;实体围墙约长600m,透空围墙约1400m;

一、基础工程施工

一、开挖准备

1、技术员放围墙定位灰线→平整场地→修施工道路

(1)、技术员放围墙定位灰线:确定围墙开挖位置,方便围墙场地平整。

(2)、平整场地:平整场地至总图设计标高。

(3)、修施工道路:修施工道路便于施工过程中材料进场。

二、基础开挖

1、技术员放开挖线→人工开挖→清理浮土→放围墙定位线→垫层浇捣→砌筑墙体→土方回填→土方转运

(1)、放开挖线:定位基础开挖位置;

(2)人工开挖:人工开挖至设计标高;

(3)清理浮土:清理开挖过程中产生的浮土;

(4)放围墙定位线:定位围墙精确位置;

(5)垫层浇捣:浇捣围墙设计基础垫层;

(6)砌筑墙体:砌筑墙体至正负零处;

(7)土方回填:土方人工回填至正负零处。

(8)土方转运:土方回填后剩余土方用拖拉机转运至运动场。

二、砌体工程施工

一、材料

1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单。

2、水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,采用32.5号矿渣硅酸盐水泥;必须有出厂合格证明和试验报告方可使用。

3、砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。

4、水:应采用不含有害物质的洁净水。

6、其他材料:拉结钢筋、预埋件等均应符合设计规范要求。

二、操作工艺

1、拌制砂浆:

砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。

(1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。

(2)、砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。

(3)、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4 小时内使用完毕。

2、组砌方法

(1)、砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

3、圈梁、构造柱施工

(1)、透空围墙正负零处设240*240 4¢12;6@200圈梁;≤6700砖柱中间设配筋为240*240 4¢14;6@200构造柱;

(2)实体围墙≤4000设构造柱240*240 4¢14;6@200;正负零处设

圈梁雨围墙顶部设圈梁配筋为240*240 4¢12;6@200

三、质量标准

1、砖、砌块的品种、强度等级必须符合设计要求。

2、砂浆品种符合设计要求,强度必须符合下列规定:

(1)、同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于1.0fm?k

(2)、任意一组试块的强度不小于0.75fm?k。

(3)、砌体砂浆必须密实饱满,实心砖、砌块砌体水平灰缝砂浆饱满度不少于80%。

四、围墙灯管线预埋

(1)、预埋围墙景观灯管线。

三、墙面抹水泥砂浆施工

1、基层处理:吊直、套方、灰饼、墙面冲筋。抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆涂抹,施工前湿润墙面,并用木抹子搓平带毛面,在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛。

2、抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹好后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按计要求的水泥混合砂浆抹面层,厚度5-8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一道使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直后,用铁抹子压实压光。

质量标准

1、保证项目

(1)、所用材料品种。质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

(2)、各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层,空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷(空鼓而不裂的面积不大于200cm2者可不计)。

2、一般抹灰层表面应符合下列规定

表面光滑、洁净,颜色均匀,线角和灰线平直方正,清晰美观。

3、允许偏差

一般抹灰的允许偏差和检验方法应符合验收规范的规定。

四、透空围墙砖柱及基础面砖铺贴施工

1、施工工艺

基层处理→刷界面剂→基层抹灰→弹线→浸砖→粘贴→勾缝→清理→检查→修补

(1)、基础处理:清理结构表面凹凸位置;

(2)、刷界面剂:刷界面剂一遍;

(3)、基层抹灰:抹灰用木蟹搓平,隔天浇水养护;

(4)、弹线:根据面砖尺寸在基层抹灰面上弹出水平、垂直控制线;

(5)、浸砖:面砖吸水率应符合标准,使用前必须清洗干净,并隔夜用水侵泡不少于2h,晒干后才能使用(外干内湿)。

(6)、粘贴:粘贴面砖时应砂浆饱满,并应一次成活;粘贴用的砂浆应采用1:0.2:2的混合砂浆。

(7)、勾缝:用1:1水泥砂浆对面砖进行勾缝,凹进面砖深为3mm。

(8)、检查、修补:面砖铺贴完成后,在脚手架拆、降之前对面砖检查、修补。

五、脚手架工程

1.围墙施工过程中,搭设脚手架工程。从基础施工开始搭设脚手架,本工程脚手架主要为围墙结构施工和围墙装修施工及围墙灯安装使用。

按如下工艺操作:材料准备——基础整理、固化——脚手架搭设——脚手架拆除

2.脚手架使用材料为钢管、扣件及竹跳板,各种材料必须满足规范中要求的各项指标要求。脚手架为两侧双排脚手架,立杆纵向间距1500,横杆步距1500,底部设置扫地杆,排距900,竹跳板在第二步标高处满铺。在有工人操作处设置密目网进行安全防护。

六、透空围墙铁艺栏杆工艺要求

1. 施工准备:

(1)铁艺进场时要有出厂合格证和试验报告,其规格、型号、尺寸均应符合设计要求。码放到安全地点,垫好木方,做好覆盖。

(2)弹好铁艺位置线,并根据50cm水平线,确定好安装标高。

(3)铁艺的拆包、检查与运输:按图纸要求核对型号和检查铁艺的质量,如发现缺棱窜角和翘曲不平,偏差超标者,严重损伤划痕,外观色差大者,应找厂家解决协商,经修整,鉴定合格后,才能安装,检查铁艺粘有保护膜,如有缺损者应补粘后再施工安装。

(4)准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。

2. 施工要点:

(1)铁艺洞口处理:

铁艺安装采用预留洞口后塞口的安装方法。铁艺洞口的水平位置应以墙体50cm线为标准,量出洞口下皮标高,弹线找直。

(2)铁艺栏杆与墙体连接

预埋铁件与墙体连接。将铁件安装在洞口底及两侧,再将铁艺栏杆送入洞口定位焊牢。

六、围墙景观灯安装

(1)、景观灯进场时要有出厂合格证和试验报告,其规格、型号、尺寸均应符合设计要求。

(2)、安装景观灯灯座后安装景观灯灯罩,检查景观灯通电线路后确定通电正常、安全后确认景观灯施工正常完成。

围墙施工组织设计方案知识讲解

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四季金悦小区周边安全防护围墙编号:

四季金悦小区周边安全防 护围墙 施 工 组 织 设 计 编制:天之汇建筑有限公司 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

砖砌围墙施工方案最新

围墙施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目场区平面图、围墙图纸及相关图集。 2、主要规范、规程 工程测量规范(GB50026-1993) 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 在挖深范围内,土质和地形情况如下: 自然地面挖深0.5m以内为人工耕填土,大部分由碎石土及亚粘土组成,分布均匀。 挖0.5m以下为连砂石层,可作围墙持力层。 4、工程概况 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目围墙招标,包括围墙基础、围墙砌筑、围墙砼柱及防盗网安装预留角铁。工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 开工日期: 2016年 9 月 26 日,竣工日期: 2016年 10 月

25日 ,总工期30日历天。 砌体围墙总长度约2千米(具体以实测为主),墙体构造以图集为主要依据。围墙砌筑高度2米,墙体采用MU7.5粘土多孔砖、M5.0水泥砂浆砌筑,每3.6M砌筑500mm×370mm砖垛,墙面为抹灰刷涂料;基础为500mm宽 C35自拌混凝土,基础埋深0.80m;现浇C25钢筋混凝土压顶,同时为安装防盗网预留40mm*40mm角钢预埋,压顶表面抹1:2水泥砂浆。 5、工程特点 由于工期紧、土质及地形情况等特点,组织施工时,合理选择施工机械,精心安排工作面,采用多班次、平面交叉流水作业,做到充分利用空间和时间,做好各工序的配合,连续作业,确保按时按质完成。 二、施工准备 1、技术准备: (1)、首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。 (2)、通过图纸会审,如有问题应及时与设计方联系,并得到确认。 (3)、根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)、了解基础混凝土强度等级,施工缝构造要求。

砖围墙砌体工程施工组织方案

砖围墙、挡土墙砌体工程施工组织设计 一、工程概况 1、砖围墙:240厚灰砂砖砌体,M5混合砂浆。 2、砖围墙附墙柱:每4m设置1个,柱截面370*120 二、施工准备 1、原材料进场及检验 砖、砌体:规格符合设计要求,按规定的批量取样送检,质量合格方可使用,进场后采取防雨淋的措施。 水泥:32.5级普通硅酸盐水泥,按规定的批量取样送检,质量合格的方可使用。 中砂:不含草根等杂物,含泥量不超过5%,也按规定的批量取样送检,质量合格的方可使用。 2、砌筑用工具准备 皮楼杆、挂线板; 手锯; 灰刀、灰盆。 3、技术准备 试配确定砌筑砂浆配合比 结合施工图纸绘制砌块排列图,设置皮数杆; 现场放线并校核,准确确定砌筑放线,附墙柱位置等。 4、人员培训 技术负责人向工长、质量员进行施工技术交底;

工长向作业班组进行技术、质量、安全、文明施工的交底。 三、砌筑施工 1、对照皮楼杆,检查墙体拉结筋位置是否正确,拉结筋的规格、长度、数量是否正确,不足之处一一纠正直至符合设计要求。 2、拌制砌筑砂浆 按配合比对原材料严格进行计量; 机械拌制砂浆的时间按每盘3min控制,砂浆运抵砌筑地点若出现泌水现象,须经人工二次拌和后使用; 按实际需用量制备砂浆,随制随用,水泥砂浆必须在搅拌成后3小时内使用完毕(若施工期间最高气温超过30oC,则砂浆在拌成后2小时内使用完毕); 按规定制作砂浆试块,送检评定其强度等级。 3、组砌注意事项 砌体的灰缝应符合下列规定: A、砌体灰缝应横平竖直、全部灰缝均应铺填砂浆;水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%;竖缝的少浆饱满度不得低于80%;砌筑中不得出现瞎缝、透明缝;砌筑砂浆强度未达到设计要求的70%时,不得拆除过梁底部的模板。 B、砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度控制在8-12mm,砌筑时的铺灰长度不得超过800mm;严禁用水冲浆灌缝。 砌筑前一天,派专人将砌块与砌筑面适量洒水湿润,水渗入砌块表层0.8-1.2cm为宜; 根据预先绘制的砌块排列图砌筑墙体,砌筑时要立皮数杆并盘角挂

砖砌围墙施工方案-(1)

复地翠堤苑小区围墙改造工程 砖 砌 围 墙 施 工 方 案 上海福凡建筑装饰工程有限公司 2016年4月21日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (5) 第三章施工方法 (7) 第四章质量标准 (8) 第五章质量通病及防范 (9) 第六章安全措施 (10)

第一章编制依据 1、施工图纸 复地翠堤苑小区围墙改造工程总平面图、围墙图纸。 2、主要规范、规程 工程测量规范 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 持力层名称:黄土状粉土 4、工程概况 围墙基础为砖基础,厚240mm、宽3000mm、高2500mm,基础按实际自然地势分阶找平,墙身高3米。围墙总长1020米,每隔3米设490*490方柱一个,柱顶高出墙身240mm。围墙采用水泥砂砖、M5水泥沙浆砌筑。 5、工程特点 由于工期紧、土质及地形情况等特点,组织施工时,合理选择施工机械,精心安排工作面,采用多班次、平面交叉流水作业,做到充分利用空间和时间,做好各工序的配合,连续作业,确保按时按质完成。

第二章施工准备 1、技术准备: (1)首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。 (2)通过商议会审,如有问题应及时与设计方联系,并得到确认。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)完成进场原材料的见证取样、复检,混凝土及砌筑砂浆的试配工作。 (5)根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。 (6)施工前组织施工人员进行安全、技术、质量、环境交底工作。 2、材料准备: (1)根据设计要求将砌体所选用材料提前进场,并做好检验、复试工作,同时应符合有关验收标准及施工要求。 (2)对进场的材料进行数量及外观质量的验收工作,并按施工要求进行分类堆放。 (3)对进场模板、方条进行加工。 (4)混凝土、砂浆强度等级必须符合设计要求。 水泥:采用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥。 砂:采用中砂不得含有有害物质,抹灰用混合砂浆M5.0,各项指标符合规范和设计要求。 水:使用自来水。 (5)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。 3、机械准备:

水厂砖砌围墙施工方案组织

成都市自来水公司合作加压站 围墙砌筑工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川佰业达建筑工程有限公司 2016年3月23日

目录 一工程概况....................................... - 1 - 二编制依据....................................... - 1 - 三施工准备....................................... - 1 - 四施工方法....................................... - 2 - 五施工部署....................................... - 4 - 六质量保证措施................................... - 4 - 七安全施工措施................................... - 5 - 八劳动力安排..................................... - 5 - 九施工主要设备、材料一览表....................... - 6 -

一工程概况 本工程位于成都市自来水公司合作加压站,为保证工程安全、优质、高效达到预定的质量目标,特编制此技术方案,以指导施工人员进行施工作业。 新建围墙沿加压站周边红线砌筑。围墙基础采用10cm厚C15砼垫层及300*250钢筋条形砼作为围墙基础,围墙采用M5水泥砂浆砌筑MU5标砖,围墙厚240mm,地面以上高度3m,其中115.2(具体尺寸方量现场测量为准)米围墙内外侧墙体及压顶用20厚1:3水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料。剩于70(具体尺寸方量现场测量为准)米围墙内外侧墙体及压顶用20厚1:3水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料,压顶采用标砖造型同以前围墙。围墙每3米设一抗风柱,抗风柱600*600mm,每32米设置一道胀缩缝,缝宽度为30mm,内填涂抹沥青的软质木板或沥青麻丝。 二编制依据 1.相关的技术标准与规范; 三施工准备 1.技术准备 1)积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场地形、地貌情况。组织各 部门有关人员认真学习,熟悉施工内容,领会设计意图,并为设计交底做 准备。 2)根据施工部署编制各分项工程方案及技术交底。 3)装备施工工具,组建施工小组。 2.物资准备 1)编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及定货 计划。 2)列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况, 并确定材料供应渠道和进场时间表。 3)落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种 施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。(主要施 工机械设备表见附表) 3.劳动力准备

围墙砌筑施工方案2

围墙工程 施工组织方案 1、工程概况: 施工地理位置一;消防站入口围墙砌筑,围墙高2.4m,基础0.2M 墙宽240mm,混水砖墙,墙顶面粘铺仿古陶瓦,形成东方园林大观园风格。景墙从消防站入口往停车场入口及采石场路口顺延。长62米.并在墙上按甲方书面要求留置预留窗口尺寸。窗口内安置宣传橱窗。施工地理位置二;消防站入口对面荒地。从转弯上坡入口处至采石场出口对面排水管处。长126米。从门两边向左右起始点逐渐缩矮,至排水管处(从挡土强顶面到景墙顶面)高0.8米。到转弯入口处(从挡土墙顶面到景墙顶面)高0.6米。 标注说明; 原设计方设计开门处为东方园林大观园风格。现因有通车要求与原设计方案不和,施工方建议改为徽式牌楼风格。门洞为方形。高净空2.6米,宽内空2.2米。以上门洞尺寸为农用车最小通车尺寸。具体方案由甲方批示乙方具体方案。 2、施工准备: 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。砖应提前1-2天浇水湿润,含水率宜为10~15%。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一

般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4主要机具;应备砂浆搅拌机、铁锹、瓦刀、配电箱,水管,线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2砌筑前准备: 2.2.1选砖:本工程用于砌墙的砖应色泽均匀,边角整齐,使用前提前3小时浇水湿润,含水率控制在10~15%。 2.2.2放线:砌筑基础前,应用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定: 2.2.3选择砌筑方法:采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法,如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30℃,铺浆长度不得超过500mm。 2.2.4设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 2.3围墙砖基础

砖砌围墙施工方案_最新版

砖砌围墙施工方案 1 设计要求 (1)围墙采用砖砌,墙厚240mm,高2.5m,总长约1.3km(以业主代表现场收方为准)。两侧用灰白色合成树脂乳液外墙涂料,墙面分格条宽12mm深8mm。 (2)沿围墙纵向每4m设置360×360mm砖壁柱。 (4)挖填方交界处,基础高差较大时或围墙长度超过30米(实土地基)或9米(填土地基)时,应设置沉降缝或伸缩缝(可合在一起设置),缝宽25mm,缝内用沥青麻丝填充,缝处设双壁柱。 (5)围墙基础下土层为填土地基时,基础下回填土层应分层压实,压实系数不小于0.94,每层厚度为300mm,再置换3:7砂石垫层压实,厚0.5m,每边比基础宽300mm。基础宽500mm,高600mm。采用M7.5浆砌片石基础。 (7)砖墙外侧50cm处沿墙走向设排水沟,排水沟采用砖砌,2cm厚M10砂浆抹面,沟内侧宽300mm,深600mm,墙厚120mm。 第五,砖墙基础±0.000m标高以下部分采用同一材质,±0.000m 标高处设防潮层,用1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂25mm厚; 第六,砖采用蒸压灰砂砖等符合要求的砌体材料,砖墙砌筑砂浆采用混合砂浆或水泥砂浆,强度等级M10,砂浆饱满度不得小于80%,缝宽10mm。 (9)质量要求: 第一,轴线位移偏差≤5mm(每100m);

第二,平整度偏差≤5mm; 第三,垂直度偏差≤10mm; 第四,墙顶水平偏差≤10mm; 第五,墙身截面尺寸偏差-5mm~+8mm。 图1.3-1 围墙平面图 图1.3-2 围墙外立面图 图1.3-3 围墙内立面图

图1.3-4 围墙剖面图 图1.3-5 围墙水沟 2 施工工艺要点 (1)在围墙基础施工过程中,对轴线控制桩应经常进行复测,以防桩位移影响围墙施工定位。 (2)围墙基础基槽开挖时,至基底设计标高,留300mm土层人工清底、修坡,基槽挖好后,要防止雨水及地下水浸泡,开挖完成后

施工现场砖砌围墙砌筑方案

XX大道道路工程 火车北站联络线隧道工程施工现场砖砌围墙砌筑方案 编制: 审核: 审批: XX大道项目经理部 20 - -

一、工程概况 火车北站联络线隧道起点接站西路,终点接XX大道,Z1幅里程K0+079-K1+280,长1201m,其中K0+460-K0+960,长度500m,为铁路部门代建范围,K0+079-K0+460,长度381m,K0+960-K1+280,长度320m为我公司施工范围;Z2幅里程K0+080-K1+220,长度1140m,其中K0+380-K0+900,长度520m为铁路部门代建范围,K0+080-K0+380,长度300m,K0+900-K1+220,长度320m为我公司施工范围。为双向六车道隧道,隧道单洞建筑界限13.75×5m,隧道起点至K0+180左右洞净距小于18m,为小净距隧道;K0+180至隧道终点左右洞净距大于18m,为分离式隧道,隧道进出口平面均位于曲线上,纵面为-2.98单向坡。隧道采用灯光照明、机械通风。 二、砖砌围墙施工时间 2014年11月8日~2014年12月8日,共计30个日历天。 三、砖砌围墙施工方法 3.1施工步骤 施工放线-挖基础土方-C15素砼基础-砌筑围墙-墙面抹灰-砖墙面涂料-围墙外侧美化 3.2材料准备 砌筑用砖:砖进场应有产品质量检查合格证,进程后应进行抽样检查,质量等级符合国家现行标准有关规定。 水泥:水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告,进程后应对强度、安定性及其它必要的性能进行取样复试,其质量必须符合

国家现行标准有关规定 3.3施工方法 1)测量放线及开槽 放线完成后,进行开槽施工,开槽采用人工进行,开槽后的基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底夯实应达到规定要求2)砌筑围墙施工 基础:基础采用厚15cmC15素砼基础。 墙体:砖基础为标准砖M5水泥砂浆砌筑,砖墙为标准砖M5水泥砂浆砌筑,墙柱为标准砖M5水泥砂浆砌筑,砖压顶为标准砖M5水泥砂浆砌筑。围墙每间隔5m设置砌体墙柱(墙垛),每隔30cm在墙体中间设置沉降缝。(详细尺寸见后附图) 饰面:围墙内外墙体进行粉刷,砖墙为厚2cm的1:1.6混合砂浆抹灰,砖压顶为1:2水泥砂浆抹灰。 3.4围墙外侧进行美化,结合国家卫生城市、全国文明城市等要求喷刷相应的宣传标语、宣传画。(详细内容见后附图) 后附砌体围墙示意图、砌体围墙横断图。 四、文明施工、安全措施 4.1施工区域用砖砌围挡与外界隔开,达到文明施工和安全的需求,保持交通道路的整洁,围挡砌筑美观、整齐、牢固,并派专人维护、清洁。 4.2交通疏导范围和施工区域内设硬质围挡隔开,以达到文明施工和安全的需要,所有隔离设施上均要求贴有反光条,以确保夜间行车安全。

砖砌围墙施工方案

******* 砖 砌 院 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

工程概况 本工程围墙设计按《****工程》结构L0907-SG-0002;景观L0907-SL-0008、L0907-SL-0009图进行施工,围墙施工分实体围墙与透空围墙两种。垫层为C20素混凝土,围墙中设圈梁、构造柱;地面以下砌体用MU10蒸压灰砂砖,地面以上砌体用MU7.5蒸压灰砂砖墙裙及柱为MU7.5机砖,M7.5水泥砂浆砌筑;M5水泥砂浆砌筑,M5水泥砂浆砌筑,1:2.5水泥砂浆抹面,贴20厚100*200浅晚霞红石材;实体围墙约长600m,透空围墙约1400m; 一、基础工程施工 一、开挖准备 1、技术员放围墙定位灰线→平整场地→修施工道路 (1)、技术员放围墙定位灰线:确定围墙开挖位置,方便围墙场地平整。 (2)、平整场地:平整场地至总图设计标高。 (3)、修施工道路:修施工道路便于施工过程中材料进场。 二、基础开挖 1、技术员放开挖线→人工开挖→清理浮土→放围墙定位线→垫层浇捣→砌筑墙体→土方回填→土方转运 (1)、放开挖线:定位基础开挖位置; (2)人工开挖:人工开挖至设计标高; (3)清理浮土:清理开挖过程中产生的浮土; (4)放围墙定位线:定位围墙精确位置;

(5)垫层浇捣:浇捣围墙设计基础垫层; (6)砌筑墙体:砌筑墙体至正负零处; (7)土方回填:土方人工回填至正负零处。 (8)土方转运:土方回填后剩余土方用拖拉机转运至运动场。 二、砌体工程施工 一、材料 1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单。 2、水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,采用32.5号矿渣硅酸盐水泥;必须有出厂合格证明和试验报告方可使用。 3、砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。 4、水:应采用不含有害物质的洁净水。 6、其他材料:拉结钢筋、预埋件等均应符合设计规范要求。 二、操作工艺 1、拌制砂浆: 砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。 (1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。 (2)、砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。 (3)、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌

砖砌围墙施工方案-

第二节施工方案与技术措施 一、施工方案 基本施工顺序 依据图纸设计,以及施工现场实际情况,结合我公司设备及技术力量,充分利用平面、时间、空间,作好人力、物力结合调配;实行科学管理,均衡施工,流水作业。 总体上按照先地下后地上基本顺序安排施工: 杨树种植的施工工艺:放线→挖树坑→植树→浇水 桐树种植的施工工艺:放线→挖树坑→植树→浇水 柳树种植的施工工艺:放线→挖树坑→植树→浇水 二、施工准备 1.工程复测:根据设计图纸提供的测验设置基准和测量标志,复测导线点和水准点,将复测结果报送监理工程师核查,批复后作为施工放样的依据,然后根据导线点和设计图纸定出各施工部位的平面位置。永久性标志桩树立易识别的标志并加以保护。发生损坏或移位时重新恢复标志桩。 选经验丰富的专用设备业技术人员组成测量组,严格遵守中华人民共和国行业标准中的规定,每项测量经监理工程师核查后开工。测量仪器配置如下表。 2.技术准备 组织所有施工人员,认真学习设计文件和图纸要求,以及施工技术规范等与施工有关的各方面文件,做到任务明,图纸领会通,施工措施懂。 对所用测量仪器及工具在进入工地前进行校验,凡精度达不到要求的,不准进入工地使用。 组织所有施工人员到现场熟悉情况,便于施工组织统筹安排,并对设计图纸的工程量进行核实。

3.现场准备 4.施工用电:拟采用动力电与自发电相结合的方案,生活用电和拌和场用电采用动力电并备发电机组,施工现场也采用动力电与自发电结合的供电方式。 5.施工用水:采用现场降水所抽出的地下水或洒水车拉水。 三、分部分项工程 树木栽植工程是园林绿化最基本,最重要的工程。在实施树木栽植之前,要先整理绿化现场。去除场地上的废弃杂物和建筑垃圾,换来肥沃的栽植壤土,并把土面整平耙细。然后,按照下面的程序和方法进行栽植施工。 1、树木定点与放线 绿化种植设计图上,标明了树木的种植位点。栽植施工时,先要核对设计图与现状地形,然后才开始定点放线。定点放线的方法可根据种植形来确定。 (1)规则式定点放线 在规则形状的地块上进行规划式树木栽植,其放线定点所依据的基准点和基准线,一般可选用道路交叉点、中心线、建筑处墙的墙角和墙脚线、规划形广场和水池的边线等,利用些点和线一般都是不易再改变的,是一些特征的点和线。依据这些特征点线,利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法,就可将设计的每一行树木栽植点的中心连线,和每一棵树的栽植位点,都测设到绿化地面上。在已经确定的种植位点上,可用白灰做点,标示出种植穴的中心点。或者,在大面积、多树种的绿化场上,还可用小木桩钉要种植位点上,作为种植桩。种植桩要写上树种代号,以免施工中造成树种的混乱。在已定种植点的周围,还要以种植点为圆心,

砖砌围墙工程施工方案

砖砌围墙工程施工方案 2 四川省五马坪监狱迁建工程二标段岗楼围墙抗震施工方案 岗楼围墙抗震施工方案 第一章编制依据 1、根据四川省五马坪监狱迁建工程二标段工程岗楼及围墙审查合格施工图纸及说明。 2、根据我公司对施工现场实地踏勘所了解的具体情况。 3、根据国家现行颁发的有关建筑工程“施工验收规范、施工工艺、施工操作规程及质量检查评定标准”。 4、根据中国建筑标准设计研究院设计规定使用的标准图集。 5、根据我公司实际技术力量、机具设备、施工技术管理水平和类似工程的施工经验。 6、根据省、市有关工程建设管理、安全、文明施工、防尘、防噪、质监、监理等规章制度。 7、本公司自有的项目队伍素质和技术管理能力。 8、本公司现有机械设备状况和调度能力和现行的各项管理制度。 第二章工程概况 第一节工程概况 1 ————————————————————————————————四川远发建设集团有限公司 四川省五马坪监狱迁建工程二标段岗楼围墙抗震施工方案 序号项目内容 1 工程名称四川省五马坪监狱迁建工程施工二标段

2 工程业主四川省五马坪监狱 3 设计单位四川省冶金设计研究院 4 工程地点乐山市全福镇 5 结构形式砖混结构 6 基础形式振动(冲击)沉管灌注桩、条形基础 第二节工程质量要求及验收标准 本工程按建设部现行建筑工程质量检验评定标准和施工规范验收。本工程质量要求为合格。 第三章施工技术方案 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1(熟悉施工现场,如发现问题,及时与各个部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。 2(材料组织的好坏,直接关系到整个工程的施工质量、进度和工程造价。在施工前,应及时联系施工中所需材料的供应方,做好分供方调查,详细调查 2 ————————————————————————————————四川远发建设集团有限公司 四川省五马坪监狱迁建工程二标段岗楼围墙抗震施工方案材料供应方的质量管理和质量保证情况、生产能力等,并根据调查结果选择材料合格分供方,确保材料保质保量、按时供应。 3(测量放样 (1)中心线控制

砖砌围墙工程施工方案

第一篇施工方案 第一章编制依据 一、根据招、投标文件要求,本施工组织设计依据以下文件编制: 1.《栖霞区栖霞街道西库地块围墙施工招标文件》及工程量清单, 以及提供设计说明与施工图纸。 2.《建筑工程质量检验评定标准》。 3.国家和行业有关施工验收规范。 4.《工地施工现场供用电安全规范》GB50194-93。 5.本公司的ISO9001-2000版《质量手册》及《程序文件》。 6.本工程现场踏勘情况。 7.我单位的施工能力、技术水平及历年来同类工程的施工经验。 二、本施工组织设计依据以下原则编制: 1、积极响应、遵守和承诺招标文件中的安全、质量、工期、环保、文明施工等各方面规定。在编制施工组织设计时均以确保标段内重点工程施工安全、质量、保证工期为前提,遵守业主及国家和行业的相关规定和规范。 2、遵守招标文件中的各项条款内容。 3、本施工组织设计以业主要求的竣工日期为施工总工期控制目标,作为劳力、机械、设备的配置与施工方案选择的前提,确保并承诺如期竣工。 4、突出重点项目和关键工序的原则。整个工程统筹组织,超前计划,合理安排工序衔接。 5、尊重设计、结合现场的原则。本施工组织设计以设计图为依据,结合现场具体情况和本单位的施工能力、经济实力、技术水平进行编制,坚持科学组织、合理安排,尽量做到平行作业、均衡生产,力求资源合理配置。 6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织方面,以专业施工队伍为基本形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采用综合管理手段,合理调配既有资源以达到整体优化的目的。采用先进的施工技术,

科学合理地安排各项施工程序,运用网络施工管理技术,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。 7、采用先进施工技术、先进施工机械、先进的施工工艺为原则,积极采用新技术、新工艺、新材料以确保工程质量。 8、以质量创优、安全无事故,确保交通及施工人员人身安全的原则,来编制质量、安全保证措施。 9、文明施工、重视环保、确保环境卫生及减少扰民的原则。临时工程布置,以满足快速施工为主,力求整洁、有序,减少土地占用,同时注重环境保护。整个施工过程安排贯穿创建文明标准工地、减少扰民的原则。 10、以确保水土保持、保护地下管线和既有构筑物、交通配合的原则,来指导施工,切实维护业主及地方群众的利益。

围墙砌砖施工工艺(1)

围墙砌砖 1、材料 砖:品种、强度等级必须符合设计要求,砖应色泽均匀,边角整齐。砖应提前1~2天浇水湿润,含水率宜为10~15%。 水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用42.5号矿渣硅酸盐水泥。 砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2、主要机具 应备有大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 3、砌筑前准备 选择砌筑方法:采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法,如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm。 设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 4、具体施工做法及要求 砂浆石配合比准确,砂浆强度达到设计要求;砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度为l0mm,且不小于8mm,也不大于12mm。使用M7.5水泥砂砌筑,水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%,垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、假缝。

砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。不能同时砌筑处,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。不得在半砖墙和砖柱等部位中留设脚手眼。围墙砌砖每天高度不超过1m。临时间断处必须砌成斜槎。 基础的断面各部尺寸与设计尺寸的误差不得大于40㎜、更不得小于设计,基础顶面高程与设计标高的误差不得超过±10㎜。墙平面平整度不超过30㎜。顶面高程与设计标高的误差不超过±15㎜。墙体垂直度误差不超过墙面的0.5%、最大不超过30㎜。 围墙墙体每小于或等于30设一宽30的伸缩缝,并用建筑油膏铁皮盖面,基础需设缝可连续。 砖柱应选用整砖砌筑,砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,砖柱内部少通缝,为错缝需要加砌配砖,不得采用包心砌法。 5、技术保证措施 砌体施工时应正确设置皮数杆。砖砌体灰缝应横平竖直、均匀饱满、头缝塞足、粘结良好,垂直、平整度符合质量要求。砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而要必须留设的临时间断处,应砌成斜槎,墙体的拉结筋必须按抗震要求进行施工。 砌筑用砖应根据气温及气候情况进行浇水湿润,雨季施工时不得使用含水率达到饱合状态的砖砌筑。为防止砌体渗水的通病,在砌筑过程中,勾缝的时间控制应以砂浆初凝前为宜。

砖砌围墙施工方案最新完整版

砖砌围墙施工方案最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

成都市自来水公司合作加压站 围墙砌筑工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川佰业达建筑工程有限公司 2016年3月23日 目录 一工程概况 ............................................... 二编制依据 ............................................... 三施工准备 ............................................... 四施工方法 ............................................... 五施工部署 ............................................... 六质量保证措施 ........................................... 七安全施工措施 ........................................... 八劳动力安排 ............................................. 九施工主要设备、材料一览表 ...............................

一工程概况 本工程位于成都市自来水公司合作加压站,为保证工程安全、优质、高效达到预定的质量目标,特编制此技术方案,以指导施工人员进行施工作业。 新建围墙沿加压站周边红线砌筑。围墙基础采用10cm厚C15砼垫层及300*250钢筋条形砼作为围墙基础,围墙采用M5水泥砂浆砌筑MU5标砖,围墙厚240mm,地面以上高度3m,其中(具体尺寸方量现场测量为准)米围墙内外侧墙体及压顶用20 厚1:3水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料。剩于70(具体尺寸方量现场测量为准)米围墙内外侧墙体及压顶用20厚1:3水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料,压顶 采用标砖造型同以前围墙。围墙每3米设一抗风柱,抗风柱600*600mm,每32米设 置一道胀缩缝,缝宽度为30mm,内填涂抹沥青的软质木板或沥青麻丝。 二编制依据 1.相关的技术标准与规范; 三施工准备 1.技术准备 1)积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场地形、地貌情况。组织 各部门有关人员认真学习,熟悉施工内容,领会设计意图,并为设计交 底做准备。 2)根据施工部署编制各分项工程方案及技术交底。 3)装备施工工具,组建施工小组。 2.物资准备 1)编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及定 货计划。 2)列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情 况,并确定材料供应渠道和进场时间表。 3)落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各 种施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。(主 要施工机械设备表见附表) 3.劳动力准备

砖砌围墙施工方案

砖砌围墙施工方案 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

******* 砖 砌 院 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 工程概况 本工程围墙设计按《****工程》结构L0907-SG-0002;景观L0907-SL-0008、L0907-SL-0009图进行施工,围墙施工分实体围墙与透空围墙两种。垫层为C20素混凝土,围墙中设圈梁、构造柱;地面以下砌体用MU10蒸压灰砂砖,地面以上砌体用蒸压灰砂砖墙裙及柱为机砖,水泥砂浆砌筑;M5水泥砂浆砌筑,M5水泥砂浆砌筑,1:水泥砂浆抹面,贴20厚100*200浅晚霞红石材;实体围墙约长600m,透空围墙约1400m;

一、基础工程施工 一、开挖准备 1、技术员放围墙定位灰线→平整场地→修施工道路 (1)、技术员放围墙定位灰线:确定围墙开挖位置,方便围墙场地平整。 (2)、平整场地:平整场地至总图设计标高。 (3)、修施工道路:修施工道路便于施工过程中材料进场。 二、基础开挖 1、技术员放开挖线→人工开挖→清理浮土→放围墙定位线→垫层浇捣→砌筑墙体→土方回填→土方转运 (1)、放开挖线:定位基础开挖位置; (2)人工开挖:人工开挖至设计标高; (3)清理浮土:清理开挖过程中产生的浮土; (4)放围墙定位线:定位围墙精确位置; (5)垫层浇捣:浇捣围墙设计基础垫层; (6)砌筑墙体:砌筑墙体至正负零处; (7)土方回填:土方人工回填至正负零处。 (8)土方转运:土方回填后剩余土方用拖拉机转运至运动场。 二、砌体工程施工 一、材料 1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单。

砖砌围墙施工方案-(1)

****小区3#、4#、5#楼 砖 砌 围 墙 施 工 方 案

目录 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (5) 第三章施工方法 (7) 第四章质量标准 (8) 第五章质量通病及防范 (9) 第六章安全措施 (10)

第一章编制依据 1、施工图纸 ****小区3#、4#、5#楼总平面图、围墙图纸及相关图集。 2、主要规范、规程 工程测量规范(GB50026-1993) 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 持力层名称:黄土状粉土 4、工程概况 围墙基础为砖基础,厚150mm、宽680mm、埋置深度450mm,垫层采用150mm 厚3:7灰土,基础按实际自然地势分阶找平,墙身高3米。围墙总长168米,每隔6米设490*490方柱一个,柱顶高出墙身240mm。围墙采用水泥砂砖、M5水泥沙浆砌筑。大门预留6000mm宽,两边垛490*490,2#楼东侧。 5、工程特点 由于工期紧、土质及地形情况等特点,组织施工时,合理选择施工机械,精心安排工作面,采用多班次、平面交叉流水作业,做到充分利用空间和时间,做好各工序的配合,连续作业,确保按时按质完成。

第二章施工准备 1、技术准备: (1)首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。 (2)通过图纸会审,如有问题应及时与设计方联系,并得到确认。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)完成进场原材料的见证取样、复检,混凝土及砌筑砂浆的试配工作。 (5)根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,制做皮数杆。 (6)施工前组织施工人员进行安全、技术、质量、环境交底工作。 2、材料准备: (1)根据设计要求将砌体所选用材料提前进场,并做好检验、复试工作,同时应符合有关验收标准及施工图纸要求。 (2)对进场的材料进行数量及外观质量的验收工作,并按施工平面图进行分类堆放。 (3)对进场模板、方条进行加工,涂上油性隔离剂。 (4)混凝土、砂浆强度等级必须符合设计要求。 水泥:采用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥。 砂:采用中砂不得含有有害物质,抹灰用混合砂浆M5.0,各项指标符合规范和设计要求。 水:使用自来水。 (5)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证及试验单。 3、机械准备:

砖砌围墙施工方案 99145

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 第二节施工方案与技术措施一、施工方案 基本施工顺序 依据图纸设计,以及施工现场实际情况,结合我公司设备及技术力量,充分利用平面、时间、空间,作好人力、物力结合调配;实行科学管理,均衡施工,流水作业。 总体上按照先地下后地上基本顺序安排施工: 杨树种植的施工工艺:放线→挖树坑→植树→浇水 桐树种植的施工工艺:放线→挖树坑→植树→浇水 柳树种植的施工工艺:放线→挖树坑→植树→浇水 二、施工准备 1.工程复测:根据设计图纸提供的测验设置基准和测量标志,复测导线点和水准点,将复测结果报送监理工程师核查,批复后作为施工放样的依据,然后根据导线点和设计图纸定出各施工部位的平面位置。永久性标志桩树立易识别的标志并加以保护。发生损坏或移位时重新恢复标志桩。 选经验丰富的专用设备业技术人员组成测量组,严格遵守中华人民共和国行业标准中的规定,每项测量经监理工程师核查后开工。测量仪器配置如下表。 2.技术准备

组织所有施工人员,认真学习设计文件和图纸要求,以及施工技术规范等与施工有关的各方面文件,做到任务明,图纸领会通,施工措施懂。 对所用测量仪器及工具在进入工地前进行校验,凡精度达不到要求的,不准进入工地使用。 组织所有施工人员到现场熟悉情况,便于施工组织统筹安排,并对设计图纸的工程量进行核实。. 3.现场准备 4.施工用电:拟采用动力电与自发电相结合的方案,生活用电和拌和场用电采用动力电并备发电机组,施工现场也采用动力电与自发电结合的供电方式。 5.施工用水:采用现场降水所抽出的地下水或洒水车拉水。 三、分部分项工程 树木栽植工程是园林绿化最基本,最重要的工程。在实施树木栽植之前,要先整理绿化现场。去除场地上的废弃杂物和建筑垃圾,换来肥沃的栽植壤土,并把土面整平耙细。然后,按照下面的程序和方法进行栽植施工。 1、树木定点与放线 绿化种植设计图上,标明了树木的种植位点。栽植施工时,先要核对设计图与现状地形,然后才开始定点放线。定点放线的方法可根据种植形来确定。 (1)规则式定点放线

砖砌围墙工程施工方案 2

岗楼围墙抗震施工方案 第一章编制依据 1、根据四川省五马坪监狱迁建工程二标段工程岗楼及围墙审查合格施工图纸及说明。 2、根据我公司对施工现场实地踏勘所了解的具体情况。 3、根据国家现行颁发的有关建筑工程“施工验收规范、施工工艺、施工操作规程及质量检查评定标准”。 4、根据中国建筑标准设计研究院设计规定使用的标准图集。 5、根据我公司实际技术力量、机具设备、施工技术管理水平和类似工程的施工经验。 6、根据省、市有关工程建设管理、安全、文明施工、防尘、防噪、质监、监理等规章制度。 7、本公司自有的项目队伍素质和技术管理能力。 8、本公司现有机械设备状况和调度能力和现行的各项管理制度。 第二章工程概况 第一节工程概况

第二节工程质量要求及验收标准 本工程按建设部现行建筑工程质量检验评定标准和施工规范验收。本工程质量要求为合格。 第三章施工技术方案 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1.熟悉施工现场,如发现问题,及时与各个部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。 2.材料组织的好坏,直接关系到整个工程的施工质量、进度和工程造价。在施工前,应及时联系施工中所需材料的供应方,做好分供方调查,详细调查

材料供应方的质量管理和质量保证情况、生产能力等,并根据调查结果选择材料合格分供方,确保材料保质保量、按时供应。 3.测量放样 (1)中心线控制 进场交桩后,根据业主提供的工程中心线进行复测。放出中桩后,上报监理请其复验、批准,同时填写测量复核记录。 (2)水准点控制 根据业主提供的场内水准点,用水准仪将水准点引至道路沿线自己设的临时水准点上,并进行往返闭合,闭合精度需符合《工程测量规范》 GB50026-2007中的要求。 (3)做好水电接入及文明施工准备,及时组织人员和机具设备、材料进场。第二节砖砌围墙工程施工方法 一、操作工艺: 1.工艺流程 测量放线→挖基础土方→砖基础→砌筑围墙→墙面抹灰→砖墙面涂料 2.材料要求: 1)砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求,砖进场应有产品质量合格证,进场后应抽样复试,其质量应符合国家现行标准有关规定。 2)水泥:一般采用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能进行取样复试,其质量必须符合现行国家有关规定。 3)砂:宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂,过5mm孔径的筛子,砂和含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准有关规定要求,进场后应按规定进行取样试验合格

相关文档