配电综合自动化系统

解决方案

系统方案方案综述/ 应用范围/ 系统结构/系统特点

方案综述

科大智能配网综合自动化系统是针对行业发展背景和需求,遵循IEC61970/61968相关国际标准、电力行业相关标准和规范,结合多年在电力自动化行业的应用经验基础上研发的。

◆适用于地市县规模配网系统

◆提供涵盖主站软硬件、配电终端、通信系统、一次设备等各个层次的系统解决方案◆覆盖架空及电缆线路的柱上开关、开闭所、环网柜、分支箱等监测点

通过对电线路故障的实时监测快速定位准确离迅速恢复提高线路故障◆通过对配电线路故障的实时监测、快速定位、准确隔离、迅速恢复,提高线路故障的排查速度,提高供电可靠率

◆可根据客户的实际应用需要,提供定制化的方案和服务

可根据客户的实际应用需要提供定制化的方案和服务

产品应用范围

应用于:

◆柱上开关--FTU

柱上开关FTU

◆环网柜--DTU

◆开闭所

开闭所--DTU

◆分支箱--TTU

◆变压器—TTU

等场合;

通信方式主要采用:

载波、光纤、无线

等通信方式。

系统结构

系统特点

◆面向智能配电网络设计思想

系统融合一体化建模、平台化分层架构、插件技术、面向服务(SOA)等设计思统体建模台分架构插技术向务等计

路,具有很好的的稳定性和可扩展性。

◆可适应性强

支持多种硬件平台、操作系统、数据库以及通信规约,兼容多种通信介质和配电

终端,适应不同的应用场景。

◆可用性

系统以可视化的方式实现配电网络的完整管理,结合仿真手段,实现全网的分析

应用,方便系统分步实施,在自动化设备安装初期,即可充分利用系统功能,见证配应用方便系统分步实施在自动化设备安装初期充分利用系统功能见证配

网智能化建设的过程

◆安全可靠

遵循行业安全规范,采用多种安全防护措施,保证系统安全运行;自适应冗余结构,保证系统的可靠运行。设备运行状态的自动化实时监控告警,保证了系统的长期稳定运行。

配电终端解决方案产品综述/ 产品目录/ 应用场合/ 产品功能/ 技术特色/ 柱上装置/看门狗控制器/ 智能分布FA / 典型案例站所装置/柱装置/看门狗控制器/智能分布/典案例

S1

F8F9F7

F1F2F3F4

FL5

D2F6D1

S2

产品综述配电自动化终端,以高性能32位微处理器为硬件开发平台,以稳定性高的嵌入式实时操作为软件开发平台自行研制开发的新型配电自动化终端,集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体,广泛适用于配电室、环网柜、开闭所、柱上开关等多回路集中监控应用场合,可与通信系统配合组成有信道方式的各种环网及非环网的配电自动化系统,配合配电子站、主站实现配电线路的运行状态监视故障识别故障隔离和非故障区域恢复供电等配网自动化功能态监视、故障识别、故障隔离和非故障区域恢复供电等配网自动化功能。

产品目录

遥型站所终端适用于环网柜、配电室、开闭所及箱式变电站。

◆三遥型站所终端:适用于环网柜、配电室、开闭所及箱式变电站。

◆二遥标准型站所终端:壁挂安装,安装到环网柜、开关站等。

◆二遥动作型站所终端:与环网柜集成化安装。

◆三遥型馈线终端:箱式结构与罩式结构,与柱上开关配套使用。

三遥型馈线终端:箱式结构与罩式结构与柱上开关配套使用

◆二遥基本型馈线终端:简易型馈线终端,柱上使用。

◆二遥标准型馈线终端:箱式结构与罩式结构,与柱上开关配套使用。

◆二遥动作型馈线终端:箱式结构与罩式结构,与柱上开关配套使用。

变测变套使用

◆配电变压器监测终端:与变压器配套使用

DTU应用场合

主要应用于10kV环网柜、开闭所、配电房、箱式变建设与改造

环网柜

配电房

箱式变

FTU应用场合

主要应用于10kV柱上开关的自动化建设与改造

柱上开关

柱上开关

基本功能

一、线路监控

◆遥测:可采集三相交流电压、电流和直流量,实现电压、电流、有功功率、

无功功率、功率因数、频率、积分电度以及直流电压等电量的测量;

◆遥信:采集并向远方传送状态信息,状态变位优先传送;

◆遥控:接收并执行远方、就地的遥控指令;

遥控:接收并执行远方就地的遥控指令;

二、故障监测识别及处理能力

二故障监测识别及处理能力

◆遥故障检测功能:零序检测、过流过压检测、线路过负荷检测、线路三相过电流检测

◆遥测越限检测功能:电流越限检测、电压越限检测、零序电压越限检测。

◆故障处理:

?过流跳闸功能(三段式保护);

?重合闸功能(重合闸次数可以设置);

?双电源备自投功能;

?FA故障处理功能;

?DA故障处理功能:可以快速实现多电源点之间的故障识别、故障上传(定位)、故障隔离以及非故障区域的恢复;

定位故障离以非故障域的恢复

?支持常规DTU/FTU,能灵活配置适应电流型DA和电压型DA;

?支持网络保护(面保护、对等通信),在没有主站情况下迅速查找和支持网络保护(面保护对等通信)在没有主站情况下迅速查找和隔离故障;

?支持看门狗控制器功能,迅速切除用户分支线故障;

?带重合功能的设备安装在变电站出口第一个开关替代出口开关,避免出口开关频繁跳闸

三、通信接入

?支持多串口、以太网口等通信介质

支持多串口以太网口等通信介质

?支持IEC61870-5-104、IEC61870-5-101 、DNP3.0、MODBUS等通信协议?支持光交换机、光猫、无线、载波等通信接口

?支持以太网总线以及高速CAN总线的内部双总线通信方式

四、功能配置

?三遥功能模块独立配置

?根据需求扩展容量配置

?支持通信配置主备互换

五、数据传输

动报

?SOE主动上报

?变化遥测主动或召唤上报

?死区区间当地或远方调整

六、电源管理

?双电源无扰动切换;

电源扰动切换

?电源实时监视;

?电池充放电保护及活化。

电池充放电保护及活化七、数据存储

?事件顺序SOE、极值记录;?数据掉电长期保存;

?历史数据记录。

八、其他

八其他

?自诊断自恢复;

参数设定、时钟校时;

?参数设定时钟校时;

?通讯链路自恢复。

技术特色

◆支持高速以太网总线、CAN总线,接口和存储容量大,扩展和自定义灵活;

◆支持多串口、以太网、无线等多种通信方式;

◆支持IEC618705104、IEC618705101 、DNP3.0、MODBUS等多种通信规约;

支持IEC61870-5-104IEC61870-5-101DNP30MODBUS等多种通信规约;

◆遥信、遥控、遥测模块化、通用设计,配置、扩展灵活;

◆支持多种电源实时检测、切换、有输出短路保护;

◆采用大液晶汉显人机交互,操作方便;

◆支持本地/远程维护接口、无线终端维护调试、预留WEB远程浏览接口。

[一]智能站所终端

产品介绍

智能站所终端是我公司以高性能32位微处理器为硬件开发平台,以高效嵌入式实时操

作为软件开发平台自行研制开发的新型配电自动化终端,支持多种通信方式和通信协议,

可通过高速CAN总线实现多个CPU之间的通信,结构设计合理,容量配置及扩展方便,广

泛应用于城市电网中开关站、环网柜的自动化建设和改造,与配电网自动化主站和子站系泛应用于城市电网中开关站环网柜的自动化建设和改造与配电网自动化主站和子站系

统配合,实现多条线路的电量的采集和控制,检测故障、故障区域定位、隔离及非故障区

域恢复供电,提高供电可靠性。

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

配电自动化终端的技术发展历程、现状和趋势

引言 供电企业为了提高供用电质量水平、提高对电力用户的服务质量,开展与实现配电自动化是必由之路。配电自动化终端装置是实现配电自动化的基础环节,一般指用于配电网监控的馈线配电终端(FTU),配电变压器配电终端(TTU),开闭所远方监控终端(DTU),中压远方站控终端。其功能是实现配电网设备的监控,具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测、继电保护、通信转发等功能。 配电自动化终端装置一般在户外运行,其工作环境与变电站自动化的终端装置相比,要恶劣得多,因此,对于配电自动化终端装置的适应温度、湿度范围、防磁、防震、防潮、防雷、电磁兼容性等方面的要求也要更加严格。 配电自动化技术随着信息技术、计算机技术及自动控制技术的发展而日新月异,系统升级换代很快,本文将对配电自动化终端装置的发展历程、现状及其进展进行分析。 发展历程 国内最早的配电自动化终端装置一般都依赖进口设备,但是,随着国内自动化技术水平的提高,配电自动化的关键设备由依赖进口逐步转向相信国产设备,配电终端已有了国产的入网许可产品,其功能与性能价格比更有利于各供电部门选用。 1 功能的进展 配电终端经历了监控功能的配电远动装置—具有故障诊断功能的集中式配电终端装置一具有面保护功能的分布式配电终端装置几个发展阶段。 我国在20世纪90年代初期,部分电力自动化企业根据配电网监控的要求,开始研制监控功能的配电远动装置,技术从RTU移植过来,具有三遥功能,但是不具有馈线自动化功能。在20世纪90年代后期,随着配电自动化在全国的试点全面启动,全网的配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过渡到通过FTU(馈线自动化终端)进行故障检测结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。部分电力自动化企业开始研制具有故障诊断和处理功能的配电终端,以满足集中式处理的馈线自动化功能。 本世纪初期,馈线自动化功能由集中式处理方式向分布式处理方式发展,故障诊断、隔离与恢复的面保护方式成为一种新的技术方向,部分电力自动化企业相继推出具有面保护功能的分布式配电终端装置。当然,面保护方式对通信的可靠性和通信速率提出了更高的要求。 2 通信方式的进展 配电终端FTU经历了串行通信系统—网络型系统的发展阶段。 配电终端的通信方式在很长一段时间是以串行通信方式进行的,通过配电终端的串口与各种不同类型的Modem接口进行信息传输。2001年,东方电子推出了基于光纤以太网通信的配电终端装置,使得配电终端进入了网络型系统的时代。 配电终端采用光纤以太网通信,使配电自动化系统的通信速度大幅度提高,配电自动化功能的进一步分散、分布,设备之间可以相互冗余配置,信息路由简单易行,通信组网灵活方便,可以实现多个配电终端对等通信,为面保护方式提供较好的通信条件。 3 嵌入式软件的进展 配电终端FTU经历了中断加循环的软件结构模式—基于嵌入式实时操作系统软件结构的发展阶段。 早期的配电终端由于受CPU及存储器容量和处理速度的限制,嵌入式软件只能以常规的中断加循环的模式来处理,随着32位CPU及ARM芯片的大量使用,使得嵌入式实时操作系统软件得以应用,这就大大提高了配电终端软件的可靠性和可重用性以及实时响应能力。技术现状 配电终端技术发展的现状有以下几个方面。

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

最新配电箱及其字母说明

配电箱有型号,不同的厂家都有自己的型号。 国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是GB7251.1。 区别: 1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。 2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统 3、GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。 4、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜。

5、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。 扩展资料 配电箱尺寸的确定: 1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10 MM。 2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加4 0MM,深度为开关最大深度加10MM。

3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。 4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。 5、如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。 配电箱规格型号有哪些配电箱尺寸如何确定 配电箱的型号规格 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1。 配电柜型号意思 第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜 第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

配电自动化终端技术规范

配电自动化终端技术规范

目次 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 3.1配电自动化终端 (4) 4环境条件 (4) 5功能及技术要求 (4) 5.1终端额定参数 (4) 5.2配电终端基本功能与指标 (5) 5.3馈线终端(FTU)具体要求 (6) 5.4站所终端(DTU)具体要求 (11) 5.5配变终端(TTU)具体要求 (16) 6终端试验 (20) 6.1型式试验 (20) 6.2抽样试验 (20) 7.3出厂试验 (20) 附件一配电终端主要元器件明细表 (21) 附件二故障指示器接入标准 (22) 附件三站所终端(DTU)装置示意图 (24)

前言 配电自动化是坚强智能电网建设的重要工作内容之一。按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作原则,为有效开展浙江省电力公司配电自动化相关工作,公司生技部组织编写了《浙江省电力公司配电自动化终端技术规范》,将此作为浙江省电力公司智能电网标准体系的重要组成部分。 本规范对配电自动化终端的各项功能和技术指标提出了详细的要求,并对其技术发展和在智能电网方面的应用也做出了适当定义和描述。 本规范由公司生技部提出并负责解释。 本规范的主要起草人: 本规范的主要审核人: 本规范的批准人:

1范围 本规范规定了浙江省电力公司配电自动化终端的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。 本规范适用于浙江省电力公司配电自动化终端的规划、采购、建设。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规范。 标准号标准名称 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513-2010 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514-2010 配电自动化终端子站功能规范

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

电气控制柜的安装与调试

电气控制柜的安装与调试工作页 一、明确任务、获取信息 下达任务: 同学们,这次活动您的工作任务是:完成学校配电室运行及管理工作,具体要求: 1、常用电工工具的使用;常用电工仪器、仪表的使用。 2、配电室二次侧线路的学习。 3、配电室管理规章制度的学习。 4、配电室设备设施的熟悉。 5、工作票使用知识的学习。 学习目标: 完成本学习任务后,你应该能够: 1、熟悉配电室的各种管理规定和安全操作规程。 2、熟悉配电室设备,会根据要施操作,能熟练地进行日常维护。 3、能看懂配电室二次线路图。 4、熟悉《供配电设备设施运行日记》等各种记录表格文件,记录设备运行数据。 5、能对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功功率、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理。 6、会使用微型计算机采集信息,会进行简单的微机故障处理。 7、学生能自我评价工作结果。 建议您在18学时完成本任务。 工作流程:

实施 完成此活动后,您需要提交的容有:工作计划;看懂配电室二次线路图;对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理活动,总结报告。 请您认真阅读工作页,按照工作页提示,完成本任务。 【必备检索资料】 完成此任务前,你应通过查阅资料,学习相关知识,获取设计方法与技巧,为顺利完成本任务打下坚实基础。必备检索资料有《企业供电系统及运行》《工厂变配电》。 引导问题: 你可以通过完成下列问题,来进行相关知识的学习,进而获取设计方法与技巧。 一、什么叫电力系统、动力系统和电力网? 二、在企业中常见的电气设备有几种工作制?它们各有什么特点?

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

配电箱技术说明

离子探针工程配电箱、柜的技术要求 1、本次招标所选用的电器元件如:空气开关、漏电保护器、隔离开关、自动转化开关、断路器、浪涌保护器等均采用与图纸要求同等级同规格的(甲方指定)产品。其他附件及配件均采用有生产资质企业的合格产品。 2、所有箱、柜均为三相五线制,箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。PE端子排和N线端子排置于方便施工及方便接线的合理位置,PE及N线端子数量应比配电箱内回路多预留2-3位,端子螺栓间距应满足本箱的接线要求,所有螺栓采用镀锌处理且平弹垫齐全。箱门接地线规格必须符合设计要求,且满足长期开关门的要求,应灵活、耐用,地线端子与漆面有接触时,应加爪型垫片。 3、配电箱、柜壳体均采用冷轧板,表面处理为酸洗、磷化、喷塑(颜色按招标人要求),预埋底箱须热镀锌处理。 4、配电箱箱体及门的钢板厚度不得小于1.5mm,配电柜柜体及门的钢板厚度不得小于2.0mm。 5、配电箱、柜防护等级必须满足本工程设计规范要求或以上防护等级。 6、配电箱内导线截面按设计容量确定、导线颜色按国家规范。箱内一次线用铜排,并分别贴上黄、绿、红相位色标,N、PE母排镀锡处理,分别贴上N和PE标志。箱体、柜体上的所有PE接线端子,都必须有明显标识。

7、配电柜进线侧全部加电缆连接横母排,母排镀锡处理,总开关和各支回路开关的连接采用铜排,铜排的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。箱内导线连接严格按国家规范配线,做到安全、整齐、美观,所有塑壳式开关必须有阻燃绝缘隔板,铜排或铜引必须有绝缘隔板,并有明显标识。 8、所有照明开关箱带电部分原器件应有金属隔离板(二层板),使其与操作者隔离。 9、箱体开门方向待定,开启角度≥135°。箱门设计应灵活、严密、耐用。箱门应带锁,箱锁应灵活耐用。需要双开门的配电箱,加工前与施工现场技术人员根据实际情况确定。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。 10、在箱内或箱柜门上必须粘贴牢固的不退色的系统图及二次接线图。 11、所有配电箱应预留10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整或增加回路。 12、箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。 13、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 14、箱体需要做二层板的,二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计回路编号,暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识,暗装配电箱背面上下

配网自动化终端技术条件书DTU设备

配网自动化终端技术条件书D T U设备 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化终端设备采购 技术规范书 国网宁夏电力公司银川供电公司配检中心 二零一五年三月

目录

第一章总则 1.为适应国网宁夏电力公司银川供电公司配电自动化系统中配 电终端的发展需要,提高设备运行的安全可靠性,加强配电自动化终端设备技术管理,规范采购技术要求,特制定本技术规范书。 2.本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规 范并结合公司运行情况而制定的。 3.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一 切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 4.本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标产品所执行的标 准不一致时, 按较高标准执行。 5.本设备技术规范书经招标方和投标方确认后作为订货合同的 技术附件与合同正文具有同等法律效力。 6.本规范书对配电自动化终端设备的技术条件提出了具体要 求,适用于规范配电自动化终端设备的采购技术管理。 第二章引用标准 下列文件中的条款通过本标书的引用而构成为本规范的条款。GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB 50059-1992 35~110kV变电所设计规范 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 GB/T 14049-2008额定电压10、35kV架空绝缘电缆

GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T4623-2006 环形钢筋混凝土电杆 GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50168-2006 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T599-2005 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T621-1997 交流电气装置的接地 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T741-2001 架空送电线路运行规程 DL/T814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T836-2003 供电系统用户供电可靠性评价规程 DLGJ154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 630 交流采样远动终端技术条件 DL 451 循环式远动规约 DL/T 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分

XL型动力配电柜说明书

XL型动力配电柜说明书 XL型低压动力配电柜 安装使用说明书 XL(F) -21型动力配电柜 一(概述: XL型低压动力配电柜均采用国内自行设计的新型组件,外壳用 钢板弯制而成,具有结构紧凑,检修方便,线路线路方案可以灵 活组合等特点;配电柜除了可装空气断路器和熔断器作为断路保 护外,还可装有接触器和热继电器,箱前门可装操作按钮和指示 灯,以及需配刀开关时,其刀开关操作手柄装于箱前右柱上部, 可以作为切换电源之用,配电箱前面有门,门打开后,配电箱内 全部设备敞露,便于检修维护。XL型动力配电柜用于工矿企业, 交流频率50Hz、电压500V以下IT系统,TN-C系统,TT系统(原 称三相三线、三相四线电力系统)作动力、照明配电用。 二(型号含义: 三(主要技术参数: XL(F)-21型低压动力配电柜系户内靠墙安装,单面前开门的配电装置。其基本结构采用钢板弯制及角钢焊接而 成。前右侧可装设刀开关操作手柄,作为电源切断与接通操作之用,箱门上可装设操作按钮,指示灯及显示仪表,打开箱后,配电箱内部设备全为敞露便于检修维护,本配电箱装有空气断路器,熔断器作为短路保护外,还装有接触器和热继电器。门与壳体均焊有接地螺钉,确保壳体与地连接可靠。

四(柜体外形尺寸及安装尺寸: 订货时应提供如下资料: 1、产品的全部型号(包括主电路方案号和辅助电路方案号); 2、主电路系统图,柜的平面排列图; 3、辅助电路电气原理图; 4、柜内元器件清单(主母线规格); 5、柜体颜色(如无要求,则按浅驼灰色供货); 6、柜体尺寸(如无要求,则由我公司根据情况自定); 其它与产品正常使用条件不符的特殊要求。 五.产品结构: XL(F)-21型低压动力配电柜系户内靠墙安装,单面前开门的配电装置。其基本结构采用钢板弯制及角钢焊接而 成。前右侧可装设刀开关操作手柄,作为电源切断与接通操作之用,箱门上可装设操作按钮,指示灯及显示仪表,打开箱后,配电箱内部设备全为敞露便于检修维护,本配电箱装有空气断路器,熔断器作为短路保护外,还装有接触器和热继电器。门与壳体均焊有接地螺钉,确保壳体与地连接可靠。 XL(F)-21型低压动力配电箱(柜)系封闭式,外壳用钢板弯折焊接而成,箱内左右侧壁上焊有电器安装立柱,刀开关操作手柄装在箱前右侧,作为切换电源之用,箱门上可装电压表,电流表指示灯和操作按钮,打开门,可以检修箱内的设备,箱内设备采用条架式结构 安装,安装灵活紧凑,方便维修。 六.使用环境条件: 1..环境温度:-5?,+40?,且24h 时为90%),考虑到温度的变化允许产生适度的凝露。

配电自动化终端的状态检修方法的制作流程

本技术涉及一种配电自动化终端的状态检修方法,该方法包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;S2:对初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1;S3:获取每个终端状态量的得分;S4:以某一终端作为待测终端,基于历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分;S5:基于预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态;S6:获取待测终端的实际状态,若与理论状态不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则执行步骤S7;S7:获取最终权重矩阵,得到每个终端的实时状态,进行检修。与现有技术相比,本技术提升了对终端的状态管控能力,具有预测准确度高、方便可靠等优点。 技术要求 1.一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,该方法包括以下步骤: S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;

S2:对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1; S3:基于终端状态量的初始权重矩阵,获取每个终端状态量的得分; S4:以某一终端作为待测终端,基于该待测终端的历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分; S5:基于待测终端的总得分和预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态; S6:获取待测终端的实际状态,并与待测终端的理论状态比较,若不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则,待测终端的理论状态对应的初始权重矩阵即为最终权重矩阵; S7:基于最终权重矩阵,获取每个终端的实时状态,进行检修。 2.根据权利要求1所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1中预建立的终端状态量,包括多个一级指标和二级指标,每个一级指标均包含多个二级指标。 3.根据权利要求2所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1具体为,基于层次分析法,构造一级指标判断矩阵和每个一级指标对应的二级指标判断矩阵,获取初始权重矩阵。 4.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述获取初始权重矩阵具体为,基于专家法,对一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵进行赋值,即得到初始权重矩阵。 5.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S2中,对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验包括以下步骤: S201:从初始权重矩阵中获取一一级指标判断矩阵或者二级指标判断矩阵,作为待检验矩阵; S202:获取待检验矩阵的最大特征值;

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续 性完好无缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线, 相线对接地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。