文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气安装监理实施细则(新)

建筑电气安装监理实施细则(新)

建筑电气安装监理实施细则(新)
建筑电气安装监理实施细则(新)

建筑电气安装工程监理细则

1工程特点

2监理工作流程详见监理规

3监理工作质量控制目标按合同约定达到合格等级。

4分部(子分部)分项工程质量控制要求

4.1电缆敷设工程

4.1.1所有材料规格型号及电压等级均符合设计要求,并有产品合格证,合格证有生产可证编号及安全认证标志,外观检查合格,耐热阻燃电缆外护层有明显标识和制造厂标,并按有关要求见证取样和送检,电缆禁有绞拧、铠装压扁,护层断裂表面重划伤等缺陷,验收合格。

4.1.2

4.1.3基本要求

4.1.3.1电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

4.1.3.2直埋敷设

①电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规要求。(GB50300-2001表12.2.1-1)

②电缆敷设完毕,应作隐蔽验收。合格后铺砂盖砖(或电缆盖板)。回填土前再作隐蔽验收。合格后及时回填土并予以夯实。

4.1.3.3沿支架、桥架敷设

①水平敷设:

a.不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应设在上层。

b.同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm.并不应小于电缆的外径。

c.首尾两端转弯两侧及每隔5-10m处设固定点。

d.大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m要设固定点。

②垂直敷设:

a.有条件时,最好自上而下敷设。当自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。

b.沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5米。敷设时,应放一根立即卡一根。电缆支架最上层距竖井顶部或楼板距离不小于150-200mm,最下层支架距沟底或地面距离不小于50-100mm,电缆支架层间距离不小于150-200mm(电力电缆)和不小于120mm(控制电缆)。

c.电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。

③电缆在桥架上可以无间距敷设,排列应整齐,不应交叉。在桥架电力电缆的总截面(包括外护层)不应大于桥架横断面的40%,控制电缆不应大于50%。拐弯处电缆的弯曲半径应以最大截面电缆允的弯曲半径为准。

4.1.4监控要点

4.1.5质量验收标准执行GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50303-2002《建

筑电气工程施工质量验收规》12、13及GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》中的相关规定。

4.2线路敷设工程 4.2.1钢管暗敷设

4.2.1.1管材合格证等技术证件齐全,钢管无压扁、壁光滑、非镀锌钢管无重锈蚀,油漆完整,镀锌钢管镀锌层覆盖光整,表面无锈斑。

4.2.1.2施工工艺流程

4.2.1.3基本要求

①敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应密封处理。

②暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土的管子,离表面的净距不应小于15mm 。

③进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm 。 ④埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。

⑤现浇混凝土梁,多根管竖穿梁时,管子应在梁受剪、应力较小部位的轴线上并列敷设,管与管的间距不应小于25mm 。梁钢管数量较多或管子截面积较大时,应与土建专业联系,在混凝土受压区增设补强钢筋,防止减损梁的有效截面。暗配钢管需要横向穿过混凝土梁时,也应考虑梁受剪、应力较小部位(梁的净跨度的1/3的中跨区域)通过,还应在梁的中和轴处通过;当无法确定中和轴位置时,管宜在梁的中部,在中和轴及以下受拉区横向穿过,且穿梁管应距底筋上侧不小于50mm 处。上述具体穿管位置原则上应由在图中确定。

⑥管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。采用跨接法连接时,跨接地线两端焊接长不得小于该跨接线直径的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

4.2.1.4监控要点

4.2.1.5质量验收检验标准执行GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》及GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规》14中的相关规定。

4.2.2硬质塑料管暗敷设

4.2.2.1

材质符合防火规要求,表面有阻燃标记和制造厂标并有产品合格证,验收合格。 4.2.2.2施工工艺流程

4.2.2.3基本要求 ①现浇混凝土柱管子敷设

a .配管管径不宜大于Ф20mm 。如果配管管径较大,而柱子断面较小时,管子应沿中心通过,防止减损柱子的有效截面积。

b .当混凝土柱垂直配管需要与墙体管子相连接时,在管口处可采用套管或管帽紧贴模板放置的法。

c .暗配管需要横向穿过现浇混凝土柱时,应用钢管做套管并与土建专业商量,相应地增加补强钢筋面积,以抵消对柱子的减损影响。

②现浇混凝土梁管子敷设

a .当管子需要在混凝土梁垂直通过时,应选择在梁受剪力较小的部位通过,宜在梁的净跨度的1/3中跨的区域通过。水平通过时,除了也应考虑梁受剪力较小的部位外,还应在梁的中和轴及以下混凝土

受拉区通过,且穿梁管或套管距梁底筋上部不应小于50mm。

b.配管(或套管)在梁垂直敷设时,还应考虑到隔墙与梁的轴线位置关系,当梁与墙非同轴线时,穿梁管下部应敷设至墙体的中心线处;当梁的侧面与墙体的反相侧面相接触时,配管应改变位置,不应“竖穿梁”,而应由楼板上引下敷设至隔墙墙体的中心处。

c.梁顺向敷设管子应尽量沿梁的中和轴处,并应平行于主筋,且与主筋有一定间距敷设。不应与主筋绑扎在一起。

d.管子(或套管)在梁并列敷设时,管与管的净距不应小于25mm。

③现浇混凝土墙体管子敷设

a.现浇混凝土墙体配管应先连接好管盒,盒(箱)应在钢筋网格中,如盒位与钢筋网格有矛盾时,应将钢筋拨开,将盒管与模板固定牢固,然后再将拨开的钢筋作适当的调整就位。如现浇混凝土墙体上将贴饰面板(砖)时,可在预埋时用木盒代替器具盒。当模板拆除后,拆去木盒,接短管安装器具盒,使盒口与镶贴装饰面相平。

b.现浇混凝土墙体上设置配电箱,不应采用先埋设木箱套在箱套安箱体的法,应将配电箱箱体一次预埋到位。

c.现浇混凝土墙体配管,应沿最短的路径在两层钢筋网中间,并应把管子绑在壁钢筋的里边一侧,可避免或减少管与盒连接时的弯曲,也防止承受混凝土的冲击。

d.现浇混凝土墙体,多根管子并列敷设时,管子之间应有不小于25mm的间距,使每根管子围都有混凝土包裹。

④现浇混凝土楼板管子敷设

a.现浇混凝土楼板在模板支好后,未放钢筋前电工应根据房间四墙或梁的边缘弹好十字线,确定好灯位的准确位置,当楼板底筋绑扎并垫好后,面筋没绑扎前进行配管。暗埋管线应在板厚及水平向固定,固定点间距≤500mm。

b.在板跨中部位,无上部负筋处,PVC管外壁表面距板上表面的距离应≥1/3板厚度,且不小于30mm,否则容易产生楼板裂缝。当不能满足要求时,应在管上部增设钢筋网。

c.预埋管相交重选处,至多允两层管重叠,且两重叠处间距大于20倍管直径,并大于300mm。相交角度大于45度。

d.预埋管并排敷设时,净距应大于管直径的3倍,且≥50mm。当不满足要求时,应采取防止混凝土板局部削弱的技术措施。

e.现浇板管子敷设完成后,浇注混凝土时,电工应有专人看护,防止管子损伤、管盒移位等情况出现。发现问题及时处理。

f.若由于施工失误漏埋预埋管线时,应及时与设计单位联系处理或采用明敷等法,不能随意在板上挖槽设管线。

⑤砖墙墙体管子敷设

a.电气工程墙体管子敷设,一般要在未砌筑墙体前,预先把管子与各种器具盒装好,由电工或建筑工人在砌筑过程中埋入。埋入墙体的管子离表面的最小净距不应小于15mm。管与盒围应用砌筑砂浆固定牢。

b.墙体水平敷设的管子不宜太粗,若管外径大于20mm时,一般宜现浇一段细混凝土。对设计暗敷在空心砖(多砖)墙的管道,应在墙体砌筑时预埋,不得在砌好的墙体上打凿。无法做到的,可沿水平或竖直向单侧切割,并用细砼回填密实,禁不切割直接打凿剔槽。

c.配管砌在承重墙,当水平敷设管路较多时,应相互间错开标高,防止影响墙体的结构强度。

d.不应在承重墙体上,留槽及大面积剔槽配管,特别是水平向留(剔)槽影响更大。竖向留(剔)槽的长度不应超过300mm,但必须用强度不小于M10水泥砂浆抹面保护,厚度不应小于15mm。

e.敷设在墙体的立管,管口要用灰袋纸做成纸捻堵塞密,防止杂物落入管。

4.2.2.4监控要点

4.2.2.5同4.2.1.5

4.2.3管穿线和导线连接

4.2.3.1各种型号规格绝缘导线符合设计要求,按批检查合格证、合格证有生产可证编号、产品有安

全认证标志、耐热阻燃电缆外护层有明显标识和制造厂标、绝缘层厚度及芯线直径符合制造标准;导线及连接用各种材料均验收合格。

4.2.3.2施工工艺流程

4.2.3.3基本要求

①导线穿入钢管前,钢管管口处采用丝扣连接时,应有护圈帽。当采用焊接固定时,亦可使用塑料护口;穿硬质塑料管前,应先检查管口是否留有毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线绝缘层。

②同一交流回路的导线必须穿于同一钢管。不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管。

③穿入管的导线不应有接头,导线的绝缘层不得损坏,导线也不得扭曲。

④铜(铝)芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹、瓷接头或压接法连接。分支线的连接接头处,干线不应受来自支线的横向拉力。

⑤截面为10mm2及以下的单股铜芯线,多股铜芯线的终端,应搪锅焊接或压接端子后,再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。

4.2.3.4监控要点

4.2.3.5同4.2.1.5 4.2.4塑料护套线配线工程

4.2.4.1塑料护套线型号规格符合设计要求。塑料护套线、护套线接线盒及各种材料验收合格。 4.2.4.2施工工艺流程

①塑料护套线配线时,线卡距离木台、接线盒及转角处不得大于50mm 。线卡最大间距为300mm 。间距均匀,允偏差5mm 。

②线路与其他管道相遇时,应加套保护管且绕行。与其他管道之间的最小距离,见GB50303-2002表12.2.1-2。

③导线连接牢固,包扎紧密,绝缘良好,不伤线芯,接头设在接线盒或电气器具;板无接头;接线盒位置正确,盒盖齐全、平整,导线进入接线盒或电气器具留有适当余量。

④塑料护套线不得在室外露天场所明敷设,不得直接埋入到抹灰层暗敷设。 4.2.4.4监控要点 4.2.4.5同4.2.1.5。 4.2.5金属线槽配线工程

4.2.

5.1金属线槽及其附件,有合格证、外观检查、表面光滑、不变形、钢桥架漆层光整、无锈蚀、无

扭曲变形,不压扁、表面不划伤;各种绝缘导线等符合设计要求,验收合格。

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

建筑电气工程监理实施细则

建筑电气工程监理实施细则 建筑电气工程是建筑安装工程的重要组成部分,依据设计与生产工艺的要求,按特定的线路保护和敷设方式将电能合理分配输送至已安装就绪的用电设备及用电器具上。 在整个的监理工作中,首先应熟悉施工图纸,参加图纸会审,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的要求,明确电气工程和主体工程以及其他安装工程的交叉配合,熟悉和工程有关的施工及验收规范、质量验评标准等,审核施工单位编制的施工方案,并应有计划地组织机具和材料进场。在施工过程中,配管、配线、开关电器及配电箱的安装、防雷接地等都应在土建施工过程中做好预埋和预留孔洞的工作。穿线及电器安装过程须符合质量验收规范。最后,施工过程结束,应提交的技术资料齐全后进行竣工验收,质量评定。 监理工作的控制要点及目标值: 1 事先预控: 熟悉图纸,对设计说明和图纸中有疑问的地方或是不符合现行标准、规范、施工图相互间不一致,设计文件错漏,室内外设备布置和线路走向不符合现场实际等在设计交底会上进行书面和口头提出,凡设计图与国家规范及评定标准不符时,应按规范标准执行。图纸会审和设计修改及时标注在相应的施工图上。 备齐设计和施工必须要用的规范和图集以满足工程项目监理的需要。 审查电气安装施工分包队伍的持有电工上岗证的专业技术工人,不得少于施工总人数的50%,并注意流动情况。 督促负责电气安装队伍负责人建立自检,互检,交接检查三检制度的

质保体系和安保体系及电气施工技术交底。要求安装承包方在现场设专职的质检员和安全员,监理交底会上说明和提出监理的具体要求。 电气安装工程设备和材料的进场审核和认定: 1)建筑电气施工采用的设备、材料必须符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证和质量保证书(标明日期、批量并盖有质检公章)、生产许可证和安全认证,并现场抽验设备或材料是否符合质量要求。 2)督促承包商及时做好进场设备、材料的报审检查和验收工作,参加检查的人员应包括业主、监理、总包和相关分包单位的对口专业技术人员。 按规范要求应进行外观检查,需做试验的应由有资质的有关部门进行试验,产品技术文件应齐全。 技术准备步骤及土建施工条件: 1)审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施及成品保护手段。参加审核工程项目实施进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的需要,是否合理安排了电气安装施工期以及施工方案的协调性及合理性,了解工程进度安排,劳动及机具情况。审核施工用电负荷、负荷分配、导线截面及开关整定值,用电器具经检查合格后准许使用。 2)组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件: (1)屋面楼板施工完毕,不得渗漏; (2)室内地面基层施工完毕,不得渗漏; (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋牢固; (4)模板施工设备及杂物清除干净并有足够的安装用地,施工道路通畅;

电气工程监理实施细则最新版

珠海市亘富生物科技有限公司厂区工程二期电气施工监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 深圳市中弘策工程顾问有限公司 项目监理部20(项目章) 2014 年4 月26日

目录 一、工程概况及专业特点———————————————————————3 二、电气监理工程质量控制依据————————————————————3 三、监理工作流程——————————————————————————3 1、工程变更程序—————————————————————————4 2、材料、构配件、设备验收程序——————————————————5 3、电气材料设备现场检测—————————————————————6 四、隐蔽工程验收程序————————————————————————7 五、监理工作控制要点、工作方法及措施————————————————8 1、接地装置、防雷引下线、均压环、等点位、避雷网、金属 结构门窗接地安装质量,接地电阻的测试。————————————8 2、各种电线导管、盒安装质量———————————————————9 3、成套配电柜、控制柜、(屏、台)和动力照明配电箱(盒) 安装质量——————————————————————— 10 4、电缆桥架金属电缆导管安装质量———————————————— 11 5、管内穿线、电缆敷设安装质量------------——-———————— 11 6、开关、插座、普通灯具、应急灯具安装质量——————————— 13 7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试——————————————— 13 8、照明通电试运行——————————————————————— 14 9、电动机安装及试运行———————————————------------ 14 10、弱电系统安装———————————————————————— 14 11、消防报警系统的安装质量——————————————————— 14 *****城工程

建筑电气弱电工程监理实施细则

建筑电气弱电工程监理实施细则 弱电安装工程是建筑安装工程的分部工程。弱电工程包括:综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统、电视系统、电话系统、其它系统等。这些系统可以是独立的,也可以是相关联的, 视具体设计而定。在一个建筑物中这些系统是可选的,主要取决于建设方的需求。 弱电工程的关键技术是系统集成,由于弱电设计面广、难度大,很难要求设计者全而掌握。一般设计院只完成整体方案与系统设计,并解决好与其它专业设备及其管线间的施工配合。由弱电专业承包商进行深化设计。弱电专业承包商应具有各种专业的专门技术人员,并具备系统集成能力,在设计院的配合下完成弱电的技术与施工设计,为使弱电各系统能够安全、准确、高效地运行,监理工程师应为工程弱电系统的施工提供全方位、优质量的监理服务,遵照设计要求和规范,严格执行《建设工程监理规范》,使工程竣工后各项系统均处最佳的运行状态。达到环境舒适,能耗降低,安全可靠,能够提供一个高效、舒适、温馨、便利的工作生活环境。 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统。系统的设计是以火灾为监控对象。他可以是一个独立的系统,也可以是楼宇自控系统中的一个子系统,但应具有独立工作能力,并在火灾情况下具有优先控制权。火灾自控报警系统的施工,必须受公安消防监督机

构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 1.1弱电系统工程监理参考规范 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 《火灾自动报警系统设计规范》GBJU6-88 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75 - 1994 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74- 1994 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB / T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB / T503U 一2000 1.2弱电系统工程监理范围与特点 弱电系统的集成化建设是一项复朵的系统工程,需要现代建筑技术、现代控制技术、计算机技术、通讯技术、图象显示技术以及管理科学, 施工管理技术等知识的全而支持。它首先是一项建设工程,必需科学地进行投资、效益、质量、工期规划,并按建设总目标实施全过程的质量控制,进度控制和投资控制。 弱电系统工程在系统规划设计、施工、验收和行业管理方式上都与传统的建筑机电系统有所不同。在系统的实施过程中,弱电系统中各子系统间及与其它机电系统、土建工程、装饰工程之间都有一系列相关的配合与协调。因此,对系统规划设计,工程技术,工程施工管理经验上提出了更高的要求。下列表中是弱电系统各子系统与相关工程的配合配套情况。

电气工程监理细则BOC

天津斯坦雷电气有限公司雨棚增建工程 电气工程监理细则 编制人: 审批人: 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司天津斯坦雷电气有限公司雨棚增建工程项目监理部

一、编制依据: 1、建筑工程施工质量验收统一标准(50300-2001), 2、建筑电气工程施工质量验收规范(50303-2002), 3、火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 4、天津市建设工程质量管理规定(2003年9月10日通过), 5、建设工程安全管理条例(国务院令393号), 6、建设工程施工合同, 7、建设工程委托监理合同, 二、电气工程质量控制项目 1、电线导管、电缆导管及穿管和线槽敷设工程 适用于一般工业与民用建筑的动力照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定。

2、电器照明器具及开关、插座、风扇的安装工程 适用于工业及民用建筑一般形式的灯具、开关、插座、风扇等的安装工程,质量要求符合建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定。

3、火灾自动报警及消防联动系统 适用于智能建筑工程中的火灾自动报警及消防联动系统检测和竣工验收,质量要求符合《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)的规定。 4、电源与接地 适用于智能建筑工程中智能化系统电源、防雷及接地系统的系统检测和竣工验收,质量要求符合《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)的规定。

三、电气工程监理预控措施 1、设计文件复核及优化: 电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录,全面了解设计要求和使用要求。 (1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范 (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误和遗漏; (3)室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际; (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料; (5)结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况,重要数据应复核。 2、电气安装施工企业的资格审查: (1)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总承包单位应对工程质量全面负责。分

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

水电监理细则

水电监理细则

三亚鹿回头小东海A16-1项目(电气工程) 监 理 细 则 编制: 审核: 海南省建设项目咨询管理有限公司 三亚市鹿回头小东海A16-1项目监理部

2008年4月 电气监理细则 工程概况 工程名称:三亚鹿回头小东海A16-1项目 工程地址:三亚市鹿回头村小东海 建设单位:三亚鹿回头旅游区开发有限公司 设计单位:深圳建筑装饰集团有限公司 工程总概况:本工程由三亚鹿回头旅游区开发有限公司开发建设,基地位于三亚市鹿回头岛,A16-1地块用地面积138800平方米,共有高层公寓、别墅、商业南北区、茶室工程项目。目前开发3-8号楼高层公寓和商业南北区、茶室。总建筑面积为214623.52平方米。 监理质量控制原则:(1)以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标;(2)以质量预检为重点;(3)对工程项目的人、机、料、法、环等因素,进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位;(4)坚持不合格的材料、设备不准在工程上使用。(5)坚持本工序质量不合格或未进行验收,不予签认,下一道工序不得施工。 方法:(1)质量控制应以事前控制(预防)为主;(2)应按监理规划的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果;(3)对工程的关键工序和重点部位施工过程,有目的地进行巡视检查和旁站监理。

1.电气安装工程施工企业的资质审查 审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书。 (1)从事建筑电气工程施工的企业,必须持有“供、用电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术要求相适应。 (2)工程项目技术负责人,应由具有助理工程师以上技术职务的人员担任,并经考核合格。建筑电气安装工人应持证上岗,安装电焊工应持有劳动部颁发的“特种作业人员操作证”。有电工合格证的专业技术工人,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 (3)消防工程施工企业,必须持有消防工程施工许可证。无证无照的企业承接消防工程施工,一经发现,严肃查处。 2.设计文件的复核、优化 开工前,电气监理人员应积极参与设计交底。电气监理和电气安装工程施工单位应组织有关人员熟悉电气施工图纸,了解工程特点以及工程关键部位的质量要求。施工单位应将图纸中影响施工质量问题及图纸差错等汇总,填写图纸会审记录,提交设计单位在设计交底时,协商研究统一意见。对影响工程质量和使用功能以及不合理的设计图纸,监理单位有权要求有关单位修改。 3.电气安装工程所需材料、器件与设备的认定 工程所需器件与设备应由监理单位进行质量认定。对重要材料、器件及设备的生产工艺、质量控制、检测手段、管理水平,必要时应到生产厂家实地考察,以便货比三家确定订货单位。对不符合质量要求的材料、设备和器件,监理单位有权要求生产或供应单位退换。 (1)材料类 1)主要材料应包括:母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、水泥电杆、变压器油和蓄电池用电解液、低压设备等。 2)工程材料报验: 工程上所用的主要电气材料,进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》,并附(a)准用证,(b)出厂合格证,(c)材质证明(检验报告),

电气工程监理实施细则(修改版)

南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 电气工程监理细则 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 中咨工程建设监理公司 南宁市轨道交通2号线机电安装及装修施工监理06标 监理项目部

目录 第一章工程概况 (3) 1、1项目名称 (3) 1、2建设地点 (3) 1、3建设规模 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章专业工程特点 (5) 3、1低压配电 (5) 3、2配电箱 (7) 3、3照明灯具(包括应急照明) (7) 3、4电缆选择与敷设 (8) 3、5保护与测量 (8) 3、6控制与信号 (10) 3、7接地 (10) 第四章监理工作范围及目标 (11) 4、1监理工作范围 (11) 4、2监理工作目标 (11) 第五章监理工程流程 (13) 第六章低压配电及动力照明工程质量控制 (16) 6、1低压配电及动力照明工程系统质量控制要点 (16) 6、2低压动力照明系统质量控制措施 (17) 6、3设备安装检验及调试得验收 (30) 第七章监理工作要点 (33) 7、1质量控制 (33) 7、2进度控制 (35) 7、3投资控制 (37) 第八章监理工作方法、监控手段及措施 (39) 8、1监理工作方法 (39)

8、2监理监控手段 (39) 8、3监理措施 (40) 第九章监理安全控制 (41) 9、1施工准备阶段安全控制 (41) 9、2施工过程中安全控制 (42) 9、3监理资料得安全控制 (43) 第一章工程概况 项目名称:南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 建设地点:南宁市 建设规模:本项目包含2号线(玉洞-西津)工程,依次为西津站、安吉客运站、苏卢站、三十三中站、秀厢站、明秀路站、火车站(不含与1号线同步实施部分)、朝阳广场站(不含与1号线同步实施部分)、南宁剧场站、福建园站、亭洪路站、石柱岭站、江南客运站、大沙田站、建设路站、石子塘站、金象站、玉洞站及相应区间得通风空调、给排水及消防、动力照明、屏蔽门、电梯及自动扶梯、车站建筑装修等项目得施工监理。 投资规模:本工程投资概算约120980、961万元。 监理服务周期:本项目监理期限为本项目监理合同生效之日起至本项目监理范围内最后一项单项工程竣工验收之日加24个月得缺陷责任期及1个月得善后事宜服务期限。 项目计划工期:2016年5月施工进场,具体开工日期以招标人、总监理工程师签发得施工令为准。2017年5月底完成设备安装及调试。预计全线2017年下半年具备通车运营条件。 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)线路全长约20、8KM,均为地下线;线路呈南北走向,南起玉洞,途径银海大道、星光大道、

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

建筑电气监理实施细则.

建筑电气工程施工质量监理实施细则封面(略) 目录 第一章工程概况和特点……………………………………………………………………… 第二章工程施工监理基本要求……………………………………………………………… 第三章架空线路及杆上电气设备安装……………………………………………………… 第四章变压器、箱式变电所安装…………………………………………………………… 第五章成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装……………… 第六章低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线………………………………… 第七章柴油发电机组安装…………………………………………………………………… 第八章不间断电源安装……………………………………………………………………… 第九章低压电器动力设备试验和试运行…………………………………………………… 第十章裸母线、封闭母线、插接式母线安装……………………………………………… 第十一章电缆桥架安装和桥架内电缆敷设……………………………………………………第十二章电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设……………………………………………………第十三章电线导管、电缆导管和线槽敷设……………………………………………………第十四章电线、电缆穿管和线槽敷设…………………………………………………………第十五章槽板配线………………………………………………………………………………第十六章钢索配线………………………………………………………………………………第十七章电缆头制作、接线和线路绝缘测试…………………………………………………第十八章普通灯具安装…………………………………………………………………………第十九章专用灯具安装…………………………………………………………………………第二十章建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装………………………………第二十一章开关、插座、风扇安装……………………………………………………………第二十二章建筑物照明通电试运行………………………………………………………………第二十三章接地装置安装…………………………………………………………………………第二十四章避雷引下线和变配电器接地干线敷设………………………………………………第二十五章接闪器安装……………………………………………………………………………第二十六章建筑物等电位联结……………………………………………………………………

机电安装工程监理实施详尽细则样本

机电安装工程监理实施详尽细则

大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 机电安装工程监理细则 编制: 审核: 山西省煤炭建设监理有限公司 圣厚源煤矿项目监理部

目录 前言..................................... 错误!未定义书签。 一、机电安装施工特点......................... 错误!未定义书签。 二、编制依据................................. 错误!未定义书签。 三、工程质量控制程序......................... 错误!未定义书签。 四、安装工程监理重点......................... 错误!未定义书签。 五、监理的工作方法及措施..................... 错误!未定义书签。

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。 在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

一、机电安装施工特点 本工程机电设备非常多而且复杂,要求技术力量较强、专业素质较高的机电安装队伍才能够保质保量的完成任务。且工程的工期比较紧张,要求按时把所有保证简易工作面投产的机电设备安装完毕。因此,时间紧,任务重,设备多,技术难度大等是该机电安装工程的突出特点。 二、编制依据 1、《大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目监理规划》 2、《煤矿安全规程》 3、《煤矿安全工程质量检验评定标准》 4、《矿山机电安装施工及验收规范》

电气工程监理实施细则

二、监理工作围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等围。 三、监理工作容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规及操作规程施工。

 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规 GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规 GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规 GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规 GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规《民用建筑电气设计规》CECS100988 (8)建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ300—88

水电安装监理实施细则..

水电安装监理实施细则 编制 批准 宁波保税区工程建设监理有限公司海曙恒一商业广场项目监理部 2014、12

一、工程概况 工程名称:宁波海曙恒一商业广场 建设单位:宁波海曙恒开广场开发有限公司 设计单位:宁波中鼎建筑设计研究院 勘察单位:宁波市岩土工程有限公司 施工单位:华恒建设集团有限公司 监理单位:宁波保税区工程建设监理有限公司 监督单位:宁波市建筑工程安全质量监督总站 宁波市海曙区恒一商业广场项目工程建筑面积98000平方米, 结构层次为地下两层,地上为四层框架结构,建筑主体高度23.8M。 专业工程概况:本工程包括给水系统、消防系统,冷却循环水系统、管道绝热及安装、污废水、雨水系统。水源为市政管网供给;引入管径为D N﹥100时为球墨铸铁给水管,市政进水压力为0.14MPa,地下二层及以上一层、二层生活用水由市政管网直供,三层~顶层由地下室变频供水设备供水。地下室商业生活水泵房内设生活变频供水设备一套和冷却塔两台补水泵,主泵CR32-4-2三台,两用一备。地下设商业生活水池两个,均采用装配式不锈钢水池,水池旁设水池消毒器1个,溢流及放空管口设防虫丝网。给水管采用钢塑复合管,DN≦100丝口连接,DN≧100沟槽机械配管连接。外刷银粉漆两道,生活给水系统阀门工作压力1.0MPA。消防系统阀门工作压力1.6MPA。室内排水采用污废倒流制,污水经化

粪池处理后与废水一起排入市政下水道。阳台排水管均接入市政污水管。雨水有组织排至底层排入市政雨水道或通就近河流。室外雨污分流。生活给水管立管采用钢塑管,丝扣连接,支管采用PP-R管,公称压力2。0MPa,热熔连接。给水管工作压力为1.0 MPa,排水管雨水管采用芯层发泡JPVC,承插粘接。空调冷凝水就近设专用冷凝水管。其它采用PE管,雨水污水管均为UPVC加筋管。管首基础采用硬聚氯乙烯加筋管和增强丙烯加筋管道,管道穿楼板时设刚性套管,穿卫生间、屋面及洁具留孔采用刚性防水套管,套管管径比相应的管道大二级。生活给水管采用全铜质阀门。排水横管与立管连接处用90度斜度三通连接,排水立管与底层埋地管及横管转角处用两个45度弯头连接。直径小于50MM时采用铜质截止阀,大于50MM 时采用闸阀。每户设全铜质DN20旋翼水表一个。 本工程电气部分包括电力配电系统,照明系统,建筑防雷,接地系统及安全措施,本建筑用电负荷为三级,电源从小区变电所经电缆分支箱穿钢管引入,本建筑内低压配电为TN-C-S系统,电缆入户处穿镀锌管保护,PEN线做重复接地,照明电源的电压为380-220V,一般场所为荧光灯或其他节能型灯具,荧光灯灯管为节能型(T5)灯管,本工程为三类防雷建筑,防雷保护措施包括防直击雷,屋项四周用直径12MM的镀锌圆钢高避雷网作为接闪器,柱内两根直径16MM以上的主筋引下线,利用基础及桩基钢筋接地体,防雷与保护共用接地装置,要求接地电阻不大于1。0欧。低电压电缆在引入时在入户端剥皮后与金属保护管一起与防雷接地体可靠焊接,在各建

电气安装工程监理实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安装工程监理实施细则(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安装工程监理实施细则(新版) 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ(F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出

口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制室强制点亮。 ⑤、应急照明分支线采用WDZ-BYJ(F)-750V-2.5mm2,导线穿钢管SC15暗敷。 ⑥、应急照明灯和灯光疏散指示标志灯应设玻璃或其它不然材料制作的保护罩。 ⑵、照明: ①、照明插座分支线BV-450/750V-2.5mm2穿UPVC管暗敷设。 ②、地下室的走道、楼梯间照明灯具采用声光控延时开关控制,其他照明灯具采用普通开关控制。