东亚电力(厦门)有限公司#2机组真空检测治理报告

西安世豪电力科技有限公司

2013年7月

工作单位:西安世豪电力科技有限公司工作人员:王鑫.韩从飞.王耀祖

项目负责人:王鑫

工作时间:2013年7月

编制:王鑫

1真空系统查漏目的

1)汽轮机真空系统漏入空气时,由于空气的存在,蒸汽与冷却水的换热系数降低,造

成凝汽器换热效率下降。当漏入空气大,水环真空泵不能够将漏入的空气及时抽走,就会导致机组的排汽压力和排汽温度上升,这样就会降低汽轮机组的效率,同时可导致凝结水溶氧增加,造成低压设备氧腐蚀。因此法规规定,真空下降速度应小于400pa/min,当超过时应查找原因。

2)东亚电力(厦门)有限公司#2机组真空严密性不合格,高达900pa/min,为此委托

我公司进行查漏和治理,通过治理达到要求270 pa/min以下。

2机组概况

1)东亚电力#2号机组汽轮机是配套西门子SGT5-4000F系列燃气轮机用的联合循环汽

轮机。燃机-汽机采用一拖一、单轴布置方式。联合循环汽轮机采用了西门子典型HE型汽轮机结构形式,上海电气电站设备有限公司按照西门子的技术和规范设计制造。

2)汽轮机为SIEMENS公司生产的型号为H30-25,E-30-25-1×12.5(TCF1)三压、再

热、双缸凝汽式汽轮机,室内安装,全周进汽式,无调节级,主要以滑压方式运行,采用高压、中压、低压蒸汽旁路系统。从高压过热器来的主蒸汽经高压缸做功后,经再热冷段在再热器前与中压过热器来的蒸汽汇合后进入再热器,而后经再热热段进入中压缸,做完功后的蒸汽从中压外层进入低压缸,低压过热器来的蒸汽在低压缸内汇合后进入低压缸做功,低压缸排汽轴向排入凝汽器。汽轮机只有一个低压排汽缸,无高、低加等回热系统。机组布置见下图:

3真空系统漏点检测范围

根据东亚电力(厦门)有限公司机组的具体情况,确定对如下设备检进行详细检测:

1)凝汽器及相连的负压系统

2)凝结水泵系统

3)抽真空系统

4)与真空相连的疏水系统

5)主机高.中低压缸轴封等所有与真空相关的系统

6)真空系统中焊缝、管接头、法兰和阀门接合处,轴封及预留口等一切可能存在的泄

露部位等等

4检测和治理时间

甲乙双方约定的检测治理时间:2013年7月1日至7月31日,实际工作时间为7月9日至17日。

5检测方法及步骤

1)测点布置:检测真空系统设备时将仪器吸枪布置在真空泵排大气管口处。

2)校准仪表:检测前、校准器校准,使仪器归零,否则测试无效。

3)检测漏点:架设好仪器.然后再真空系统可能存在漏点位置逐一喷射氦气,根据仪

器的变化情分析判断漏点的大小。

6检测用主要测量设备

1)氦质普检漏仪检测原理

氦质谱检漏是在质谱室中将气体电离,利用不同荷质比的离子具有不同电磁特性的特点而将示踪气体分离,检测并加以显示的新技术。

2)氦质谱检漏仪的使用方法是:将仪器测试口配接的吸枪口(探头)连接在凝汽器真

空泵的排大气出口处(或置于射水池边),此时根据机组运行状况及性能参数初步排查出真空系统中的可疑漏点;再对可疑漏电喷吹适量氦气,如果存在漏点,氦气则由此进入真空系统并从排气口排出;然后通过吸抢吸入氦质谱仪,仪器的响应程度直接反映漏点的泄漏状况,并以仪器上所显示的数值进行检测和判断。

7氦质普检漏仪的简介

1)主机

SFJ-261型氦质谱检漏仪是借鉴国外先进的检漏技术和我公司质谱生产经验设计而成。关键部件均采用进口,性能稳定可靠。它不仅灵敏度高,而且操作方便,能够双灯丝自动切换、自动调零、自动校准和自动量程切换,达到目前国际上先进水平。

2)技术参数:

最小可检漏率:5×10-12Pa?m3/s

漏率显示范围:1×10-3~1×10-12Pa?m3/s

启动时间:≤5min

响应时间:<2s

检漏口最高压力:1000Pa

极限真空:5×10-4Pa 主机尺寸:560(W)×420(D)×300(H)

3)主要特点:

新型进口复合性分子泵提高了抽气速率,改善了氦本底的清除时间,有效防止氦污染

电磁阀组合阀座的设计减少了连接管道,缩小了体积,使产品更可靠

180°扇型偏转磁场的质谱室设计,提高了检漏仪的稳定性

全自动控制操作模式,使用更方便、快捷

按下调零键既可快速清楚氦本底信号

离子源内双灯丝自动切换,使得离子源寿命更长久

进口放大器的使用,提高了放大器的性噪比,从而提高了检漏灵敏度

逆流法检漏模式使得灯丝寿命更长

机械部件和电气、电子部分严格分开,避免了电磁场和温度的干扰,让仪器运行更可靠

8检测结果

2013年7月我公司技术人员对东亚电力(厦门)有限公司#2机组的真空系统进行检测。本次真空系统可能的漏点进行了检测判断,发现大的漏点2处,检测结果详见下表:

28号漏点处理前:28号漏点处理后:(已完全封堵)

29号漏点处理前:

29号漏点处理后:(已完全封堵)

9仪器漏率判断标准

1)氦质谱检漏仪标准漏率: 1.6E-8

2)氦质谱检漏仪标准零位: 1.0E-12

3)氦质谱检漏仪漏量范围: 1.6E-8至9.0E-8(为小漏率)

4)氦质谱检漏仪漏量范围: 1.0E-7至1.0E-6(为中漏率)

5)氦质谱检漏仪漏量范围: 1.1E-6至1.0E-5(为大漏量)

6)氦质谱检漏仪漏量范围: 1.1E-5至1.0E-3(为特大漏量)

10试验结果

#2机真空查漏处理完毕,按照真空严密性试验的规程进行了试验:机组负荷达到80%以上真空稳定,设备运行达到试验标准,停止运行真空泵关闭真空泵入口门:30秒后开始记录共计八分钟,取后五分钟平均值:结果为95.2pa/min(为合格)

11结束语

真空系统严密性作为汽轮机发电机组的重要安全经济指标之一,必须对其定期试验,加强监视。严密性不足的根本原因是泄漏,造成真空系统泄漏技术上的因素是多方面的,各类泄漏原因在机理上也有所区别,并且泄漏原因与部位和严密性不足所引

发的现象之间不是一一对应的确定关系。本次贵公司#2机的漏点被保温和护罩覆盖,具有隐蔽性强,不易发现、检测难度大的特点,需要有丰富现场的经验才能找到漏点。我公司技术人员根据现场的实际情况,两台机组交叉作业,相互借鉴推敲最终将漏点得以处理,真空严密性的成功解决将为机组的经济运行带来很大的益处。

西安世豪电力科技有限公司

2013年7月22日

新建排水管道CCTV检测报告模板规范(汇总版)

#* XXX路新建排水管道检测评估报告 XXXX有限公司 二〇一二年XX月

目录 1.项目信息 (3) 2.检测工程概况 (4) 3.检测设备简介 (5) 4. 作业流程示意图 (5) 5 管道评估 (6) 5.1一般规定 (6) 5.2检测项目名称、代码及等级 (6) 5.3结构性状况评估 (8) 5.4功能性状况评估 (10) 6 总体评估与建议 (12) 6.1 管道评估与建议依据 (12) 6.2 CCTV检测管道缺陷汇总 (12) 6. 3 修复与养护建议 (13) 6. 4 结论 (14) 7.管道检测缺陷情况详表 (15) 8.管道缺陷CCTV图片汇总 (16) 附:检查井现况图、现场施工图 (23)

新建排水管道检测评估报告 3 1.项目信息

2.检测工程概况 新建排水管道已铺设完成但尚未正式投入运行。包括雨水、污水,总长度6153米,其中雨水管道Ф600、Ф700、Ф800、Ф1000、Ф1200、Ф1350,管道长度3331米;污水管道Ф500,管道长度2822米。管道埋深1米-3米,大部分管道无积水。希望通过检测了解现状管道是否存在破裂、渗漏、错位、脱节、胶圈脱落等病害。 按照合同要求,我公司于 XXXX-XX-XX 开始,对新建排水管道进行了CCTV 检测。本次检测使用设备为(XXX)CCTV检测仪器。检测方式为:用CCTV检测仪器对管道进行内窥检测,对发现问题的管段采用视频和缺陷截图进行分析、标记。现场负责人XXX ,外业工作于XXXX-XX-XX结束。检测报告以路为单位报送,具体检测情况如下: 表2.1 检测管道计划量与实际量对照表

细集料棱角性测定仪

WX—2000型 细集料棱角性测定仪 天津市路达建筑仪器有限公司

细集料棱角性试验(间隙率法) 一、目的与使用方法 本方法测定一定量的细集料通过标准漏斗,装入标准容器中的间隙率,称为细集料的棱角性,以百分表表示。 本方法适用于测定天然砂、人工砂、石屑等用于路面的细集料的棱角性,以预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变性性能的影响。 二、仪具与材料 1.细集料棱角测定仪,上部为一个金属或塑料制的圆筒形容量瓶, 容积不少于250mL,下面接一个38㎜的金属制倒圆锥桶漏斗,角度为60°± 4°,漏斗内部光滑,流出孔开口直径12.7㎜±0.6㎜.测定仪下方放置一个100mL的板上,容器内径为39㎜,高86㎜,此容器镶嵌在一块厚6㎜的金属板上,容器与底板之间用环氧树脂填充固结,金属底板底部大的正中央有一个凹坑,用以与底座位置对中。 2.标准筛:孔径4.75mm,2.36mm的方空筛。 3.天平:感量不大于0.1g。 4.烘箱:能控温在105℃±5 ℃ . 5.玻璃板:60㎜×60㎜,厚4㎜, 6.刮尺:带刃直尺,长100㎜,宽20㎜ 7.其它:搪瓷盘,毛刷等。 三、实验步骤

1.称取细集料接受容器的干质量 m 2.在容器中加满水,称取圆筒加水的质量m 1 ,标定容器的容积 V= m 1— m ,此时可忽略温度对水密度的影响。 3.将从现场去来到的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36㎜ 或4.75㎜的标准筛,除去大于最大粒径的部分。通常对天然砂或0~3㎜规格的机制砂,石屑用2.36㎜筛,对0~5㎜机制砂、石屑可采用4.75㎜筛。 4.取约2㎏试样放在搪瓷盘中,加水浸泡24h,仔细淘洗,是泥土 和粉尘悬浮在水中。分别数次缓缓的将悬浊液通过1.18㎜、0.075㎜套筛倒去悬浮的混水,并用洁净的水冲洗集料,仔细冲走小于 0.075㎜部分。将1.18㎜及0.075㎜筛上部分均倒回搪瓷盘中, 放入 105℃±5℃烘箱中烘干至恒重,冷却后适当拌合均匀,按分料器法或四分法称取190g±1g的试样少于3份。 5. 将漏斗与圆筒接好,成一整体,在漏斗下方置接受容器。用一块小玻璃板堵住开口处。 6. 将试样从圆筒中央上方(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗,表面尽量倒平。 7. 取走堵住漏斗开启们的小玻璃板,漏斗中的细集料随即通过漏斗开口处流出,进入接受容器中。 8. 用带刃的直尺轻轻刮平容器的表面,不加任何振动。 9. 称取容器与细集料的总质量m 2 ,准确至0.1g。

网站测试报告模版

1、网站测试报告 未登录状态测试测试结果 第一步:点击专家俱乐部导航,进入俱乐部首页正常 专家列表正常 人气排行正常 专家俱乐部标题——专家主页正常,应当将人气最高 的放在第一个列表中。 主页——专家主页正常,建议增加到其他 专家主页的链接。 会员数排行正常 专家俱乐部标题——专家主页正常 主页——专家主页正常,进入到各分项目 后,应当有3分类的链 接,如从“专家个股咨 询”到“VIP专用论坛” 链接。其他链接也应当 全部加上。 专家分类列表正常 蓝筹为主/稳健型——专家俱乐部标题——专家主页正常 热门股为主/攻击型——专家俱乐部标题——专家主页正常 复合型投资——专家俱乐部标题——专家主页正常 专家搜索搜索一次后,无法重置投资风格——搜索——专家俱乐部标题——专家主页正常 专家类型——搜索——专家俱乐部标题——专家主页正常 专家名——搜索——专家俱乐部标题——专家主页正常 会员数——搜索——专家俱乐部标题——专家主页正常 专家评级正常专家名称——专家主页人气排名从16名后全 部一样了!错误! 主页——专家主页正常 专家俱乐部视频正常专家公开视频链接位置到了“专家俱 乐部”首页,错误 ——视频播出时间提示提示会员注册 ——专家俱乐部视频直播窗口提示会员注册专家俱乐部节目回放提示会员注册

视频标题——类型VIP 会员永久专属—— 视频窗口 提示会员注册 类型VIP 会员专属——视频窗口 提示会员注册 准会员专属——视频窗口 提示会员注册 免费公开——视频窗口 提示会员注册 视频标题——窗口未打开——点击 ——播放器下载 无法下载,可关闭 专家报告 正常 专家报告标题——类型付费可看——报告内容——发表回复 显示免费的,需要注册。公开的可以任意阅读,但没有“回复”的 窗口! 类型2元点播——报告内容——发表回复 会员可看——报告内容——发表回复 完全公开——报告内容——发表回复 专家咨询 正常 专家咨询标题——咨询内容(发起人点击)——评论回复 正常 ——非发起人点击无法查看 正常 手机短信服务 正常 短信快讯标题——短信内容 正常 专家名称——专家主页 正常 查看——短信内容(非该专家vip 会员弹出申请页面) 正常 我的专家(网页上方) 非会员,无此项 —— 专家主页 专家主页 正常 vip 专用论坛——点击帖子标题——正常浏览/发言(vip 会员) 正常 提示成为该专家vip 会员(非vip 会员) 正常 论坛——点击帖子标题——正常浏览/发言 准会员才可点击 公告——点击帖子标题——正常浏览 正常 已登陆普通用户状态测试 第一步:登录 正常 ——登录成功转向前页面 正常,点击退出,显示 不出来 ——积分显示情况 正常,但是点击进入后什么也显示不出来 ——充值按钮——充值金额——确认充值窗口——网银支付页面 正常 第二步:点击专家俱乐部导航,进入俱乐部首页 正常 专家列表 正常 人气排行 正常 专家俱乐部标题——专家主页 正常 主页——专家主页 正常

检测报告模板

检测报告 XDJSJC-001 工程名称: 委托部门:金属实验室 建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位: 施工单位:电建一公司 监理单位:胜利监理 金属实验室 年月日

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答 复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话:

检测机构名称 报告编号: 工程名称 工程地点 委托单位 检测时间环境条件(晴、阴、雨) ℃ 抽样数量见报告检验类别委托 检验项目 1、基础混凝土的抗压强度检测; 2、网架结构检测。(焊接质量、构件尺寸偏差、网架整体挠度、涂装工 程、钢结构的安装质量(偏差) 检验仪器检测仪器设备:金属超声仪、涂层厚度仪、钢板厚度仪、水准仪、测距 仪、钢尺等 检验依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 检测结论 检测结论: 1、该工程基础混凝土强度是否符合设计要求。 2、该工程焊接质量是否满足设计或规范要求。 3、构件尺寸偏差是否满足设计或规范要求。 4、网架整体挠度是否满足设计或规范要求。 5、涂装工程是否满足设计或规范要求。 6、钢结构的安装质量(偏差)是否满足设计或规范要求。 (本页以下无正文) 检测机构(章) 年月日 批准:审核:检测:(两人以上签章)

细集料棱角性(间隙率法)

细集料棱角性试验(间隙率法) 一、目的与适用范围 本方法测定一定量的细集料通过标准漏斗,装入标准容器中的间隙率,称为细集料棱角性,以百分率表示。 本方法适用于测定天然砂、人工砂、石屑等用于路面的细集料的棱角性,以预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能的影响。 二、依据标准 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 三、仪器设备 细集料棱角性测定仪:应符合《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005的要求。 标准筛:孔径为4.75㎜、2.36㎜的方孔筛。 天平:感量不大于0.1g。 烘箱:能控温在105℃±5℃。 玻璃板:60㎜×60㎜,厚4㎜。 刮尺:带刃直尺、长100㎜,宽20㎜。 其他:搪瓷盘、毛刷。 四、试验步骤 4.1称取细集料接受接受容器的干质量m 。 4.2在容器中加满水,称取圆筒加水的质量m 1,标定容器的容积V=m 1 -m ,此 时可忽略温度对水密度的影响。 4.3将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36㎜或者4.75㎜的标准筛过筛,除去大于最大粒径的部分。通常对天然砂或0~3㎜规格的机制砂、石屑采用2.36㎜筛,对0~5㎜机制砂、石屑采用4.75筛。 4.4取约2kg试样放在搪瓷盘中,加水浸泡24h,仔细淘洗,使泥土和粉尘恳浮在水中。分数次缓缓地将悬浊液通过1.18mm、0.075㎜套筛倒去悬浮的混水,并用洁净的水冲洗集料,仔细冲走小于0.075mm部分。将1.18mm及0.075mm筛上部分均倒回搪瓷盘中,放人105℃±5℃烘箱中烘干至恒重,冷却后适当拌和均匀,按分料器法或四分法称取190g土1g的试样不少于3份。

检测报告模板

无创产前亲子鉴定遗传咨询报告 一.检测结论 检测结果支持“韩梅梅”胎儿DNA样品与“李磊”提供的DNA样品之间符合孟德尔遗传定律,即DNA样品的提供双方符合生物学亲子关系。 待测样品的累计父权指数(CPI)为5.51E+82,亲权概率为>99.99%。在本报告中,胎儿DNA样品为检测对象,男方提供的为待测样品。 二.样品信息 检案号:PPT2017070581 委托人:韩梅梅 检测对象样品:血液 待测样品类型:血液 受理日期:2017年6月29日 检测日期:2017年7月11日 本报告属于实验室科研检测报告,仅对本次送检样本负责,不作为司法鉴定用途。三.检测方法 本检测方法使用高通量测序技术,对孕妇外周血中的游离DNA进行测序和

分析,筛选出胎儿特异的SNP位点(在本检测中称为信息位点)并与待测样品的测序结果进行比对,检验两个样品是否符合孟德尔遗传定律。具体方法如下: 1.在高速离心机中分离血液,获得血浆; 2.提取血浆和待测样品中的DNA; 3.采用高通量测序和液相杂交捕获技术对样品进行测序; 4.使用超级计算平台对测序结果进行分析; 5.如果胎儿浓度达到要求,出具报告;如果胎儿浓度过低,需要重新抽取 孕妇外周血。 四.检测结果 1.待测样品SNP分型清晰,无污染,符合质控标准;

图1. 待测样品SNP分型图。蓝色和红色用于标识不同的染色体。 2.从检测对象中分析筛选出379个信息位点,符合质控标准; 3.与待测样品SNP分型结果比对后,信息位点中有1个位点不符合孟德尔遗 传定律,错配率为0.2639%; 4.所有信息位点在22条常染色体上的分布情况,绿色为符合孟德尔遗传定律 的信息位点,红色为不符合孟德尔遗传定律的信息位点;

T 0345 --2005 细集料棱角性试验(流动时间法)

T 0345—2005 细集料棱角性试验(流动时间法) 1.目的与适用范围 1.1本方法测定一定体积的细集料(机制砂、石屑、天然砂)全部通过标准漏斗所需要的流动时间,称为细集料的棱角性,以s表示。 1.2本方法测定的细集料棱角性,适用于评定细集料颗粒的表面构 造和粗糙度,预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能的影响。 1.3当工程上同时使用不同品种的细集料,如将天然砂和机制砂、 石屑混用时,应以实际配合比例组成的细集料混合料进行试验,并满足相应的规范要求。 2.仪具与材料 ⑴细集料流动时间测定仪:上部为直径90mm,高125mm的金属圆 筒,下部为可更换的开口60°的金属或硬质塑料漏斗,漏斗内部应光滑,其流出孔直径有两种可更换的规格12mm或16mm,上部由螺纹与圆筒连接成一整体。漏斗下方有一个可以左右转动的开启挡板。测定仪下方放置一个足以存下3kg细集料的容器,如铝盘、搪瓷盘等。 ⑵标准筛:孔径为4.75mm、2.36mm、0.075mm的方孔筛。 ⑶天平:感量不大于0.1g。 ⑷烘箱:能控温在105℃±5℃。 ⑸秒表:准确至0.1s。 ⑹其它:搪瓷盘、毛刷等。 3操作步骤:

3.1将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36mm 或 4.75mm的标准筛,除去大于最大粒径部分。但当工程上同时使用不同品种的细集料,如将天然砂和机制砂、石屑混用时,应分别进行单一细集料品种的棱角性质量评定,同时以实际配合比例组成的细集料混合料进行试验,以评定其使用性能。 3.2按T0327方法以水洗除去小于0.075mm的粉尘部分,取0.075mm~2.36mm或0.075mm~ 4.75mm的试样约6kg放入105℃±烘箱烘干至恒重,在室温下冷却。 3.3、按本规程T0328的方法测定表观密度r a,由分料器或四分法将试样分成不少于5份,每份的质量为表观密度除于2.70。 3.4根据试验的细集料选择漏斗。对规格0.075-2.36mm的细集料选用漏出孔径为12mm的漏斗,对规格0.075- 4.75mm的细集料选用孔径为16mm的漏斗,将漏斗与圆筒联接安装成一整体。关闭下方的开启门,在漏斗下方置接收容器。 3.5将试样倒入漏斗,表面尽量到平,但倒完后不得以任何工具扰动或刮平试样。 3.6打开漏斗开关,同时开动秒表,记取流完时间。 3.7取5次的平均值为棱角性的试验结果。

细集料棱角性试验间隙率法作业指导书

细集料棱角性试验间隙率法作业指导书 1目的与适用范围 1.1本方法测定一定量的细集料通过标准漏斗,装入标准容器中的间隙率,称为细集料的棱角性,以百分率表示。 1.2本方法适用于测定天然砂、人工砂、石屑等使用于路面的 细集料棱角性,以预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能的影响。 2仪具与材料 2.1细集料棱角性测定仪:上部为一个金属或塑料制的圆筒, 容积不少于250ml,下面接一个高38mm勺金属制的倒圆锥筒漏斗,角度为60° 士4°,漏斗内部光滑,流出孔开口直径12.7mm± 0.6mm 测定仪下方放置一个100ml的铜制的容器,容器内径39mm高86mm 此容器镶嵌在一块厚6mm勺金属板上,容器与底板之间用环氧树脂填充固紧。金属底板底部的正中央有一个凹坑,用以与底座位置对中。 2.2标准筛:孔径为4.75mm 2.36mm的方孔筛。 2.3天平:感量不大于0.1g。 2.4烘箱:能控温在105C 士5C。 2.5玻璃板:60mM 60mm 厚4mm 2.6刮尺:带刃直尺,长100mm宽20mm 2.7其它:搪瓷盘、毛刷等。 3试验步骤 3.1 称取细集料接受容器的质量m

3.2在容器中加满水,称取圆筒加水的质量ml,标定容器的容 积V= ml- m0此时可忽略温度对水密度的影响。 3.3将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36mm 或 4.75mm的标准筛过筛,除去大于最大粒径的部分。通常对天然砂或0~3mn规格的机制砂、石屑采用2.36mm筛,对0~5mn机制砂、石屑可采用4.75mm筛。 3.4取约2kg试样放在搪瓷盘中,加水浸泡24h,仔细淘洗,使泥土和粉尘悬浮在水中,分数次缓缓地将悬浊液通过1.18mm0.075mm 套筛倒去悬浮的混水,并用洁净的水冲洗集料,仔细冲走小于0.075mm 部分。将1.18mm及0.075mm筛上部分均倒回搪瓷盘中,放入105C 士5C烘箱中 烘干至恒重,冷却后适当拌和均匀,按分料器法或四分法称取190 士1g的试样不少于3份。 3.5将漏斗与圆筒接好,成一整体。在漏斗下方置接受容器, 用一块小玻璃板堵住开口处。 3.6将试样从圆筒中央上方(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗, 表面尽量倒平。 3.7取走堵住漏斗开启门的小玻璃板。漏斗中的细集料随即通过漏斗开口处流出,进入接受容器中。 3.8用带刃的直尺轻轻平容器的表面,不加任何振动。 3.9称取容器与细集料的总质量m2准确至0.1g。 3.10 按本规程T0330的方法测定细集料的毛体积密度

系统安全测试报告模版V

国信嘉宁数据技术有限公司 XXX系统 安全测试报告 创建人:xxx 创建时间:xxxx年xx月xx日 确认时间: 当前版本:V1.0

文档变更记录 *修订类型分为:A-ADDED,M-MODIFIED,D-DELETED。

目录 1.简介 (4) 1.1.编写目的 (4) 1.2.项目背景 (4) 1.3.系统简介 (4) 1.4.术语定义和缩写词 (4) 1.5.参考资料 (4) 2.测试概要 (5) 2.1.测试范围 (5) 2.2.测试方法和测试工具 (5) 2.3.测试环境与配置 (8) 3.测试组织 (8) 3.1.测试人员 (8) 3.2.测试时间细分及投入人力 (8) 4.测试结果及缺陷分析 (9) 4.1.测试执行情况统计分析 (9) 4.2.遗留缺陷列表 (9) 5.测试结论 (9) 6.测试建议 (10)

1.简介 1.1.编写目的 描述编写本测试报告需要说明的内容。 如:本报告为XX项目的安全测试报告,目的在考察系统安全性、测试结论以及测试建议。 1.2.项目背景 对项目背景进行简要说明,可从需求文档或测试方案中获取。 1.3.系统简介 对所测试项目进行简要的介绍,如果有设计说明书可以参考设计说明书,最好添加上架构图和拓扑图。 1.4.术语定义和缩写词 列出设计本系统/项目的专用术语和缩写语约定。对于技术相关的名词和与多义词一定要注明清楚,以便阅读时不会产生歧义。 如: 漏洞扫描: SQL注入: 1.5.参考资料 请列出编写测试报告时所参考的资料、文档。 需求、设计、测试案例、手册以及其他项目文档都是范围内可参考的资料。 测试使用的国家标准、行业指标、公司规范和质量手册等等。

检测报告模板

检测报告模板 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

检验报告 报告编号:LC-QP-B17-JL06 产品名称:汽车空调滤清器 样品编号: AP-1919 检验类别:型式检验 检验单位:杭州绿驰环保科技有限公司(质量部) 检验报告 NO:LC-QP-B17-JL06 样品名称汽车空调滤清器样品编号AP-1919 抽样地点工厂(现场)抽样日期2016-7-14样品数量5套抽样人王玉霞 规格30*215*195 受检单位杭州绿驰环保科技有限公司(生产部) 抽样基数500个检验日期2016-7-14 检验依据GB/T13554-2008《高效空气过滤器》、《易可滤质量检验标准》 序号检测项目 技术要求或测试方 法 单位标准值实测值判定 1外观目测---合格 2尺 寸 偏 差 密封 棉 宽度:±1mm3030合格 厚度:±0.3mm66合格包边 框架 宽度:±1mm3030合格 厚度:±0.2mm 1.5 1.5合格 产品 整体 尺寸 长度:±3mm215216合格 宽度:±3mm195196合格 厚度:±1mm3030合格 对角线:≤4.5mm225223合格 垂直度:±1°9090合格

主检:审核:批准: 说明: 1、报告无检验单位“检验专用章”无效。报告无主检、审核、批准人签字无效。 2、非经本公司同意,不得以任何方式复制检验报告;经同意复制的检验报告(全文复制),应由我公司加盖“检验专用章”确认,未经我公司盖章无效。报告改动无效。对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。

细集料棱角性测定仪使用说明书

细集料棱角性测定仪使用说明书 一、适用范围 WX-2000细集料棱角性测定仪用于测定一定体积的细集料(机制砂、石屑、天然砂)全部通过标准漏斗所需要的流动时间,称为细集料的棱角性,以s表示。 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.wendangku.net/doc/6611801868.html,)。欢迎查询。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 二、主要结构: 细集料流动时间测定仪,如图所示,上部为直径90mm,高125mm的金属圆桶,下部为更换的开口60°的金属或硬质塑料漏斗,漏斗内部应光滑,其流出孔直径有两种可更换的规格12mm或16mm,上部有螺纹与圆筒连成一整体。漏斗下方有一个可以左右转动的开启挡板,测定仪下方放置一个足以存下3kg细集料的容器。 三、主要技术参数: 1、圆锥筒漏斗:角度60°±2° 2、漏斗口直径:12.7mm±0.3mm;100ml 3、容器:100ml±5ml 4、斗容间距:115mm±1mm 5、净重:9kg; 6、外形尺寸:310×310×335(mm) 四、执行标准 严格按照JTJ058—2000公路规程设计的产品,可完成T0344,T0330试验。 五、实验仪器与材料 1.标准筛:孔径为4.75mm、 2.5mm、0.075mm的方孔筛。 2.天平:感量不大于0.1g。 3.烘箱:能控温在105℃±5℃。 4.秒表:准确至0.1s。 5、玻璃板:60mmX60mm,厚度4mm 6、刮尺:带刃直尺,长100mm宽20mm 7、其他:搪瓷盘,毛刷 六、试验步骤: 1.将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择 2.36mm或4.75mm的标准筛过筛,2除去大于最大粒径的部分。 2.但当工程上同时使用不同品种细集料,如将天然砂和机制砂、石屑混用时,应分别进行单一细集料品种的棱角性质量评定,同时以实际配合比例组成的细集料混合料进行试验,以评定其使用性能。

测试报告模版

中兴云终端系统测试报告 测试形式:使用测试 测试设备:ZX CLOUND iBox CT321 测试人员: 测试日期:12月1日至12月12日

目录 第一章测试概要 (1) 1.1 测试目的 (1) 1.2 用户群 (1) 1.3 测试环境 (1) 第二章存在问题 (2) 2.1 开机速度慢问题 (2) 2.2 软件兼容性问题 (2) 2.3 网络不稳定问题 (2) 第三章结论 (3) 3.1 易用性 (3) 3.2 功能性 (3) 3.3 安全性 (3) 3.4 兼容性 (3) 3.5 经济性 (3) 3.6 总结 (3)

第一章测试概要 1.1 测试目的 本次对中兴云终端的测试是为了发现在实际使用过程中可能存在的软件和硬件方面的问题,并通过系统在测试中的表现评估系统是否能达到目标客户的使用需求。并在测试过程中对存在的问题进行分析,与设备提供商沟通,寻求解决方案,进一步提高系统的可用性和功能性。 1.2 用户群 本系统的用户群主要包括公安、交通、城管、税务、质检、海关、工商、消防、药监、环保、文化等政府执法部门,以及金融、能源、交通物流、保险、汽车航空、电力、大型制造、传媒、集团企业、外企等信息化发展较好,存在对系统内计算机进行统一管理统一升级的需求的政企客户。 1.3 测试环境

第二章存在问题 2.1 开机速度慢问题 云终端系统开机过程为云终端设备开机和鉴权,以及虚拟机的开机。其中虚拟机开机时间较传统PC开机时间长,整个开机时间平均需要两分钟以上,影响使用体验。 解决方式:经与中兴方面联系人沟通后得知本次的虚拟机配置专为测试使用,故虚拟机使用的是30GB SATA硬盘,空间较小,I/O速度较慢,导致虚拟机开机速度达不到期待。在商业使用中会开放更大的硬盘空间,并在服务器端配备I/O速度更快的SSD硬盘,开机时长明显的缩短。 2.2 软件兼容性问题 为配合好视通视频会议系统的使用,此次测试在虚拟机上安装了摄像头,先后使用过罗技、大华、奥尼三种品牌的摄像头,安装驱动后测试可用。但是在不关闭云终端电源的情况下,重启虚拟机后摄像头驱动需要重新加载,否则无法正常使用。 解决方式:此问题已经与中兴方面联系人沟通,对方表示这是软件兼容性方面的问题,会在后续改进中对系统进行修正,完善该方面的纰漏。对方另外指出,对某些由使用者自行开发的软件或硬件驱动程序,可能会出现兼容性方面的问题,在使用中需避免发生此类情况。 2.3 网络不稳定问题 在虚拟机使用过程中,网络状况指示器显示网络状况时好时坏,网络连接状况不稳定,偶尔还有因为网络延迟过大导致虚拟机画面跳出到云终端资源池界面的情况。 解决方式:为了尽可能的减少测试环境对测试结果的影响,更换网络接入方式并多次测试后,网络连接状况差的问题仍没有解决。与中兴方面联系人沟通得知,此问题是因为中兴将测试服务器设置在公网上,并且未设置专用VPN,故导致网络波动,在实际的商业使用过程中,服务器一般是建立在私有的机房中,网络环境较为良好,所以不会出现严重的网络波动问题。

管道声纳检测报告模板

XXX污水管道声纳检测评估试点工程报告书 目录 1. 项目信息 (2) 2. 检测工程概况 (2) 3. 检测设备简介 (2) 4. 作业流程示意图 (3) 5 总体评估与建议 (4) 5.1 管道评估与建议依据 (4) 5.2 声纳检测管道淤积断面图 (4) 5. 3 修复与养护建议 (4) 5. 4 结论 (5) 6.管道检测情况详表 (5) 7.管道声纳检测图片汇总 (6)

1. 项目信息 2. 检测工程概况 按照委托单位的要求,我公司于月开始,对项目范围内的排水管道进行了检测,本次检测使用设备为1512USB声纳检测系统。现场操作人,外业工作于结束。 3. 检测设备简介 本次检测使用的设备是英国1512USB声纳检测系统。该设备在同类设备中属高端产品。声纳检测主要应用于管道的破损、变形、淤积等缺陷的检测。声纳头通过发射声纳波,反射到管壁后成像,形成一个管道内的声纳扫描图,可以判断管道内的积泥、破损等情况。

(英国1512USB声纳检测系统)4. 作业流程示意图

5 总体评估与建议 5.1 管道评估与建议依据 本次检测的评估报告采用的是《上海市公共排水管道电视和声纳检测评估技术规程》标准。 5.2 声纳检测管道淤积断面图 5. 3 修复与养护建议 管道修复建议

管道养护建议 5. 4 结论 根据声纳检测结果,管道功能性状况具体如下: 养护建议: 经过对该段污水管道进行声纳检测,发现管道淤积现象比较严重,最大淤积部分已经达到管径的1/3(40cm),全线淤积深度在30cm左右,严重影响管道正常使用;建议立即对管道进行除泥、疏通,以保证管道功能完好畅通 6.管道检测情况详表 表7.1 CCTV检测管道评估统计表

[课程]粗集料筛分试验规程

[课程]粗集料筛分试验规程 粗集料筛分试验 1 目的与适用范围 1.1测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒组成。对水泥混凝土用粗集料可采用干筛法筛分,对沥青混合料及基层粗集料必须采用水洗法试验。 1.2 本方法也适用于同时含有粗集料、细集 料、矿粉的集料混合料筛分试验,如未筛碎石、 级配碎石、天然砂砾、级配砂砾、无机结合料 稳定基层材料、沥青拌和楼的冷料混合料、热 料仓材料、沥青混合料经溶剂抽提后的矿料等 2仪具与材料 (1)试验筛:根据需要选用规定的标准筛。 (2)摇筛机。 (3)天平或台秤:感量不大于试样质量的0. 1,。 (4)其它:盘子、铲子、毛刷等。 3 试验准备 按规定将来料用分料器或四分法缩分至表T0302-1要求的试样所需量,风干后备用。根据需要可按要求的集料最大粒径的筛孔尺寸过筛,除去超粒径部分颗粒后,再进行筛分。 表T0302-1 筛分用的试样质量公称最大粒 75 63 37.5 31.5 26.5 19 16 9.5 4.75 径(mm) 试样质量不

10 8 5 4 2.5 2 1 1 0.5 少于(kg ) 4水泥混凝土用粗集料干筛法试验步骤 4.1 取试样一份置105??5C烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m),准确o 至0.1%。 4.2用搪瓷盘作筛分容器,按筛孔大小排列顺序逐个将集料过筛。人工筛分时,需使集料在筛面上同时有水平方向及上下方向的不停顿的运动,使小于筛孔的集料通过筛孔,直至lmin内通过筛孔的质量小于筛上残余量的0. 1,为止;当采用摇筛机筛分时,应在摇筛机筛分后再逐个由人工补筛。将筛出通过的颗粒并人下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,顺序进行,直至各号筛全部筛完为止。应确认lmin内通过筛孔的质量确实小于筛上残余量的0.1,。 注:由于0.075筛干筛几乎不能把沾在粗集料表面的小于0.075mm部分的石粉筛过去,而且对水泥混凝土用粗集料而言,0.075mm通过率的意义不大,所以也可以不筛,且把通过0.15mm筛的筛下部分全部作为0.075mm的分计筛余,将粗集料的0.075mm通过率假设为0。 4.3 如果某个筛上的集料过多,影响筛分作业时,可以分两次筛分。当筛余颗粒的粒径大于19mm时,筛分过程中允许用手指轻轻拨动颗粒,但不得逐颗塞过筛孔。 4.4称取每个筛上的筛余量,准确至总质量的0.1,。各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛分前试样的干燥总质量m相比,相差不得超o 过mo的0.5,。 5 计算 5.1 干筛法筛分结果的计算

细集料棱角性试验

细集料棱角性试验(间隙率法) 1、目的与适用范围 1.1本方法测定一定量的细集料通过标准漏斗,装入标准容器中的间隙率,称为细集料的棱角性,以百分率表示。 1.2本方法适用于测定天然砂,人工砂、石屑等用于路面的细集料的棱角性,以预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能的影响。 2、试验步骤 2.1称取细集料接受容器的干质量m0. 2.2在容器中加满水,称取圆筒加水的质量m1,标定容器的容积V=m1-m0,此时可将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36mm或4.75mm的标准筛过筛,除去大于最大粒径的部分。通常对天然砂或0-3mm规格的机制砂、石屑采用2.36mm筛,对0-5mm机制砂、石屑可采用4.75mm筛。 2.3取约2kg试样放在搪瓷盘中,加水浸泡24h,仔细淘洗,使泥土和粉尘悬浮在水中。分次数缓缓地将悬浊液通过1.18mm、0.075mm套筛倒去悬浮的混水,并用洁净的水冲洗集料,仔细冲走小于0.075mm部分。将1.18mm及0.075mm 筛上部分均倒回搪瓷盆中,放入105℃±5℃烘箱中烘干至恒重,冷却后适当拌和均匀,按分料器法或四分法称取190g ±1g的试样不少于3份。

2.4将漏斗与圆筒中央接好,成一整体,在漏斗下方置接受容器。用一块小玻璃板堵住开口处。 2.5将试样从圆筒中央上方徐徐倒入漏斗,表面尽量倒平。 2.6取走堵住漏斗开启门的小玻璃板。漏斗中的细集料随即通过漏斗开口处流出,进入接受容器中。 2.7用带刃的直尺轻轻刮平容器的表面,不加任何振动。 2.8称取容器与细集料的总质量m2,准确至0.1g 。 2.9按本规程T0330的方法测得细集料的毛体积相对密度rb 。 2.10平行试验3次,以平均值作为细集料棱角性的试验结果。 3、计算 102m m m m fa --=γ 100)1(?-=b fa U γγ 式中:γfa —细集料的松装相对密度; m0——容器空质量(g ); m1——容器与水的总质量(g ); m2——容器与细集料的总质量(g ); U ——细集料的间隙率,即棱角性(%) γb ——细集料的毛体积相对密度。

最新产品可靠性试验报告模板

产品可靠性试验报告一、试验样品描述 二、试验阶段 三、试验结论

四、试验项目

High Temperature Storage Test(高温贮存)实验标准:

试验条件图 Test Condition 仪器/设备高温烤箱、万用表、测试工装 合格判据试验后样品外观、机械性能、电气性能、等各项性能正常 序列号(S/N)外观结构 备注说明 注意:测试不通过或条件通过时需要备注说明现象或原因、所有工作状态机器需要连接信号线、功能测试涵盖遥控距离和按键功能 Low Temperature Storage Test(低温贮存) 实验标准: 产品可靠性试验报告 测试产品状态■小批□中批□量产 开始时间/Start 结束时间/Close Time 试验项目名称/Test Item Name Time Low Temperature Storage Test (低温贮存) 机型名称Name 料号/P/N(材料类填写供应商)试验样品/数量试验负责人 实验测试结果■通过□不通过□条件通过 试验目的验证产品低温环境存储后其常温工作的电气性能的可靠性

试验条件Test Condition 不通电,以正常位置放入试验箱,降温速率为1℃/min,使试验箱温度达到-30℃,温度稳定后持续8小时,完成测试后在正常环境下放置2小时,后进行产品检查. 试验条件图 Test Condition 仪器/设备恒温恒湿箱、万用表、测试工装 合格判据试验后样品外观、机械性能、电气性能等各项性能正常 序列号(S/N)外观结构 备注说明 注意:测试不通过或条件通过时需要备注说明现象或原因、所有工作状态机器需要连接信号线、功能测试涵盖遥控距离和按键功能 Constant Humid-Heat Test (恒温恒湿存储) 实验标准: 产品可靠性试验报告 测试产品状态■小批□中批□量产 开始时间/Start Time 结束时间/Close Time 试验项目名称/Test Item Name Constant Humid-Heat Test (恒温恒湿存储) 机型名称Name 料号/P/N(材料类填写供应商)试验样品/数量试验负责人

检测报告模板

检验报告 报告编号:LC-QP-B17-JL06 产品名称:汽车空调滤清器 样品编号:AP-1919 检验类别:型式检验 检验单位:杭州绿驰环保科技有限公司(质量部)

检验报告 NO:LC-QP-B17-JL06 样品名称汽车空调滤清器样品编号AP-1919 抽样地点工厂(现场)抽样日期2016-7-14 样品数量5套抽样人王玉霞 规格30*215*195 受检单位杭州绿驰环保科技有限公司(生产部) 抽样基数500个检验日期2016-7-14 检验依据GB/T13554-2008《高效空气过滤器》、《易可滤质量检验标准》序号检测项目技术要求或测试方法单位标准值实测值判定 1 外观目测- - - 合格 2 尺寸 偏差 密封棉 宽度:±1 mm 30 30 合格 厚度:±0.3 mm 6 6 合格包边框 架 宽度:±1 mm 30 30 合格 厚度:±0.2 mm 1.5 1.5 合格 产品整 体尺寸 长度:±3 mm 215 216 合格 宽度:±3 mm 195 196 合格 厚度:±1 mm 30 30 合格 对角线:≤4.5 mm 225 223 合格 垂直度:±1 °90 90 合格两端面平行度:≤1.6 mm 1 1 合格 3 滤芯密度 10cm内折数±1 空调滤清器标准卡尺 个14 14 合格 4 过滤效率高效过滤器成品检测仪 (300m3/H) % 95≤E< 99.5 97 合格 5 风速高效过滤器成品检测仪 (300m3/H) m/s 0.95≤S< 1.1 0.97 合格 检验结论经检验,所测项目均符合GB/T13554-2008《高效空气过滤器》及《易可滤质量检验标准》相关标准,检验合格。 主检:审核:批准: 说明: 1、报告无检验单位“检验专用章”无效。报告无主检、审核、批准人签字无效。 2、非经本公司同意,不得以任何方式复制检验报告;经同意复制的检验报告(全文复制),应由我公司加盖“检验专用章”确认,未经我公司盖章无效。报告改动无效。对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。

产品可靠性试验报告

产品可靠性试验报告(初稿) 一、试验样品描述 项目描述备注产品型号 Sample type: 样品数量 Sample qty: 硬件版本 H/W version: 软件版本 S/W version: 测试申请人: Test applicant: 申请日期 Application date: 二、试验阶段 测试单位 测试阶段□样品■小批□中批□量产 三、试验结论 测试结论■通过□不通过□条件通过

四、试验项目 Summary of Contents 测试项目测试结果备注 Group 1 高温贮存OK 低温贮存OK 恒温恒湿贮存OK 高低温度/电压交变测试 交变湿热OK Group 2冷热冲击测试OK 振动测试OK 跌落测试OK 防水测试 漏电起痕测试 灼热丝测试 雷击测试 噪音测试 ROHS测试 Group 3 按键寿命测试OK 插拔寿命测试OK 接口弯折测试OK 电线摇摆测试 盐雾测试 Group 4开/关机测试OK 耐高压试验OK ESD测试

High Temperature Storage Test (高温贮存) 实验标准: 产品可靠性试验报告 测试产品状态 ■小批□中批□量产 开始时间/Start Time 结束时间/Close Time 试验项目名称/Test Item Name High Temperature Storage Test (高温贮存) 产品名称Name 料号/P/N (材料类填写供应商) 试验样品/数量 试验负责人 (5Pcs ) 实验测试结果 ■通过□不通过□条件通过 试验目的 验证产品在高温环境存储后其常温工作的电气性能的可靠性 试验条件 Test Condition 不通电,以正常位置放入试验箱内,升温速率为1℃/min ,使产品温度达到70℃,温度稳定后持续8小时,完成测试后在正常环境下放置2小时后进行产品检查 试验条件图 Test Condition 仪器/设备 高温烤箱、万用表、测试工装 合格判据 试验后样品外观、机械性能、电气性能、等各项性能正常 序列号(S/N ) 外观 结构 包装压力测试 OK 包装振动测试 OK 包装跌落测试 OK Group 7 酒精测试 OK RCA 纸带耐磨测试 附着力测试 OK 百格测试 OK 材料防火测试

信赖性实验(ORT)作业规范

信赖性试验(ORT)作业规范 文件编号:HK-QD-001A 一、目的:规范信赖性试验作业方法,评估出货品质,提高产品质量。 二、适用范围:≥500K工单、支架、芯片、胶水或荧光粉等重要原料导入或切 换评估、制程异常工单及PMC指定要做型式试验的其它工单。 三、试验执行标准:杭科企标-型式试验章节,标准号:Q/HK 002-2012 四、检验时机:≥500K工单、新原料导入的首次小批量产品、主要原料如支架、 芯片、胶水、荧光粉等原料换厂家首次供货生产以及其它PMC备注要求做型式试验的工单。 五、作业流程图: 六、作业步骤: 1、取样品:每个星期的星期五,实验员按任务单上≥500K的工单单号到仓 库领料202颗(注:可以零头包装,但必须为合格品)。 2、试验准备:样品领来后先放到烘箱里进行除湿,烘箱参数设置150℃±

5℃,烘烤1小时,除湿后将样品分成12、50、100、20、20共5份,除12、50两份样品外,其它3份样品分别用料盘装好,放入冷热冲击、高温存储和高温高湿存储设备,按设备的操作规范和试验条件设置好机器参数,启动机器进行实验。 2.1原始参数测量:将12颗样品在积分球上测试原始光电参数,要求电压 用标准万用表或用标准万用表校对过的数字万用表测试,测好的电压、光通量、色温、显指等各项参数须符合任务单的要求,如有电压不符的,注意测试状态是冷态还是热态,如项参数整体与任务单不符,则核对所取样品标签上的参数确认参数不对的,须立即反馈质量部主管或经理测试好后取其中5颗用游标卡尺测量灯珠的长、宽、厚度并记录; 2.2回流焊接试验: (1)设置回流焊机参数:炉温:170、190、230、260、220,链速90cm/min;(2)把50颗样品放在料盘里,待炉温升到设定的温度时放到回流焊机器的履带上,进行回流焊接试验; (3)重复第2步,再次过一遍回流焊; (4)将过了两遍回流焊的灯珠拿到积分球上测试,测试过程中发现分光机上表现为死灯,并确认排除分光机测试探针接触不良的,须做不良品测试、分析并记录测试结果。 注:直插样品焊接试验为焊锡浸焊试验,试验条件:260℃/3-5s,检查引脚上锡率95%以上,要求没有氧化或发黄现象。 2.3冷热冲击试验: (1)试验条件:-40℃(30min)-100℃(30min)100个来回;

排水管道声纳检测基础课程

S W a R T A 上海市排水行业协会 编制单位:上海市排水行业协会 上海乐通管道工程有限公司 编制时间:2007年2月

排水管道声纳检测基础课程 培训对象:新员工、排水管道声纳检测队伍的领导/项目经理/班组长/质量管理者、缺乏排水管道声纳检测经验的从业者。 培训目的:为从业者提供学习排水管道声纳检测的重要特点和主要技术,推广声纳检测在排水管道日常养护中的应用。 培训内容:①声纳及声纳检测的常识; ②声纳检测在排水管道养护中的作用、重要性及上海排水管道声纳检测 现状; ③《上海市公共排水管道电视和声纳检测评估技术规程》中“声纳检测” 部分; ④排水管道声纳检测工程中的技术及安全操作要领; ⑤排水管道声纳检测影像判读; ⑥排水管道声纳检测的评估报告。 时间安排:本培训课程预计安排的时间为一天,一天内各时间段的详细培训计划和内容安排如下表所示。

培训前的准备 1.培训教室内应有投影墙或幕布,投影机一台及所有连接线,若干的三相电源插座。 2.培训前应准备声纳检测设备及其附带的所有附属设备,如软件光盘等。 3.准备一套专用的模拟排水管道及井的水容器(如下图样式),如没有该容器可使用直径适当深度不小于80厘米的圆形容器。 4.授课老师应准备足够的声纳检测影像数据。 5.参加培训的学员应带《上海市公共排水管道电视和声纳检测评估技术规程》。 6.由于本次培训是结合部分实际操作来开展授课,因此参加培训的学员应尽可能地带一部笔记本电脑。

声纳管道内壁检测系统 使用彩色视频摄像是检测地下管线的一种有效手段。摄像头安装在带有动力的牵引车上,并在管道中移动来检测管道。在污水管道检测中,如果管道中充满水,那么管道中的能见度几乎为零,所以采用摄像头进行检测需要排干污水进行检测。然而,声纳管道内壁检测仪可以将传感器头侵入水中进行检测。和采用摄像头向前检测不同,声纳系统采用一个恰当的角度对管道侧面进行检测,声纳头快速旋转并显示一个管道的横断面图。检测仪向外发射声纳信号,被管壁返回。系统通过颜色区别声波信号的强弱,并标识出反射界面的类型(软或硬),默认的“彩虹”颜色方案,使用红色表示强信号,使用蓝色表示弱信号,中间色表示不同强度信号。 因为声纳头旋转一周仅需1秒时间,正确的检测方法需要慢慢移动通过管道。根据要求检测的管道管径以及故障点的不同,检测仪在管道内的移动速度是不同的,也就是说检测仪扫描的螺旋的间距是不同的。对一个给定的范围,检测仪将均匀采样250点,并且扫描间距也是固定的,也就是说对250mm范围,在显示器上的点距是1mm。声纳头发射出的声波是一个顶角为1.1°的圆锥型波,因此声纳对管道内壁检测的区域也就是固定的。针对250mm管道,声波覆盖在管道内壁弧长为4.8mm,对3m管道,声波在管道内壁覆煉弧长为57.6mm。 完整系统包括一个水下声纳检测仪,连接电缆,带显示器声纳处理器。连接电缆给检测仪供电,通过声纳信息和串行通信对检测系统进行控制。 可旋转的圆柱型检测仪探头一端封装在塑料保护壳中,另一端与水下连接器连接。该系统可以安装在滑行器、牵引车或飘浮筏上,然后检测仪可以在管道内进行移动。探头发射出一个窄波段声纳,声纳信号从管壁返射到接收机并放大。每一个发射/接收周期采样250点,每一个360度旋转需执行400个周期。 声纳处理器是一个19英寸独立式或架装结构的设备。操作者可以从地面上对检测仪进行控制,并且可将声纳信息图形化显示。前面面板包含所有与设备连接输入输出设备譬如:软盘驱动器,硬盘驱动器的可擦写CD-ROM。 系统的操作是在计算机系统控制下进行的,当计算机加载电源后,系统将自动从硬盘加载。系统也可以从软驱加载,并可很容易进行软件升级。

相关文档
相关文档 最新文档