1设计原始题目

1.1具体题目

某轧钢厂降压变电所的电气设计。

1)工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5200h,日最大负荷持续时间为6.5h。该厂除冶炼车间、制坯车间和热轧车间属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。

表1某轧钢厂负荷统计资料

厂房编号厂房名称负荷类别设备功率/kW需要系数K d功率因数cosφ

1 原料仓库动力210 0.3 0.65 照明 5 0.6 1.0

2 燃料车间动力150 0.6 0.80 照明 5 0.8 1.0

3 办公楼动力45 0.

4 0.6

5 照明12 0.7 1.0

4 冶炼车间动力360 0.

5 0.65 照明8 0.9 1.0

5 制坯车间动力240 0.65 0.80 照明8 0.8 1.0

6 热轧车间动力450 0.6 0.80 照明15 0.8 1.0

7 机修车间动力260 0.35 0.70 照明7 0.8 1.0

8 冷轧车间动力380 0.5 0.65 照明10 0.8 1.0

9 成品仓库动力80 0.4 0.80 照明9 0.8 1.0

10 生活区照明210 0.65 0.9

2)供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条6kV的公用电源干线取得工作电源。该电源干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-240,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约5km。干线首端所装设的高压断路

器断流容量为600MV A 。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s 。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为40km ,联络线电缆线路总长度为15km 。

3)气象资料 本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-3℃,年最热月平均最高气温为36℃,年最热月平均气温为29℃,年最热月地下0.8m 处平均温度为25℃。当地主导风向为东风,年雷暴日数为25。

4)地质水文资料 本厂所在地区平均海拔300m ,地层以砂粘土为主;地下水位为2m 。

5)电费制度 本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费:每月基本电费按主变压器容量计为20元/kV A ,动力电费为0.3元/kW ·h ,照明(含家电)电费为0.4元/kW ·h 。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。

1.2 要完成的内容

要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。

2 设计课题的计算与分析

2.1 负荷计算

2.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式

a ) 有功计算负荷(单位为kW )

30P =d k .e P , d k 为系数

b ) 无功计算负荷(单位为kvar )

30Q = 30P tan ?

c ) 视在计算负荷(单位为kV A )

30S =

?

cos 30

P d ) 计算电流(单位为A )

30I =

N

U S 330 N U 为用电设备的额定电压(单位为kV )

2.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式

a) 有功计算负荷(单位为kW )

30P =i p P K ??∑∑30

式中i P ?∑30是所有设备组有功计算负荷30P 之和,p K ?∑是有功负荷同时系数,可取0.85-0.95

b) 无功计算负荷(单位为kvar )

30Q =i q Q K ??∑∑30,

i Q ?∑30是所有设备无功30Q 之和;q K ?∑是无功负荷同时系数,可取0.9-0.97

c ) 视在计算负荷(单位为kV A )

30S =2

30

230Q P + d ) 计算电流(单位为A )

30I =

N

U S 330

各厂房和生活区的负荷计算见附录一

2.2 无功功率补偿

由上表可知,该厂380V 侧最大负荷时的功率因数只有0.74。而供电部门要求该厂6kV 进线侧最大负荷时功率因数不低于0.9。考虑到主变压器的无功损耗元大于有功损耗,因此380V 侧最大负荷时功率因数应稍大于0.9,暂取0.92来计算380V 侧所需无功功率补偿容量:

C Q =30P (tan 1? - tan 2?)=1030.64[tan(arccos0.74) - tan(arccos0.92) ] =497.73

kvar

选PGJ1型低压自动补偿屏,并联静电电容器为BWF63-100型,采用其方案1

(主屏)1台与方案3(辅屏)4台相结合,总共容量为100kvar ?5=500kvar 。补偿前后,变压器低压侧的有功计算负荷基本不变,而无功计算负荷

'30Q =(932.65-500)kvar=432.65 kvar ,

视在功率

2

'30

230'30Q P S +==1117.77 kV A , 计算电流

N

U S I

3'30

'

30

=

=1698.28 A

功率因数提高为

cos ?=,3030

S

P = 0.922。

表2

无功补偿后工厂的计算负荷

项目

cos ? 计算负荷

30P /kW

30Q /kvar

30S /kV A

30I /A

380V 侧补偿前负荷 0.74 1030.64

930.65 1389.98

2111.86

380V 侧无功补偿容量 -504 380V 侧补偿后负荷 0.922 1030.64 432.65 1117.77

1698.28

主变压器功率损耗 0.0130S =11.16

0.0530S =55. 8

6KV 侧负荷计算

0.922

1041.8

488.45

1150.62

110.72

2.3 变电所主变压器的选择

根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器考虑有下列两种可供选择的方案:

a) 装设一台变压器 型号为SL 型,而容量根据式30T N S S ≥?,T N ?S 为主变压器

容量,30S 为总的计算负荷。选T N ?S =1250 kV A >30S =1148.93 kV A ,即选一台SL-1250/6型低损耗配电变压器。至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。

b) 装设两台变压器型号为SL 型,而每台变压器容量根据式(2-1)、(2-2)选择,即

?≈?)7.0~6.0(T N S 1148.93 =(689.35~804.25Y )kV A (2-1) )(30T N S S ≥?=(134.29+165+44.4)=343.7 kV A (2-2)

因此选两台SL-630/6型低损耗配电变压器。工厂二级负荷所需的备用电源,

考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。主变压器的联结组均为Yyn0 。

2.4 短路电流的计算

2.4.1 绘制计算电路

2.4.2 确定短路计算基准值

选基准容量S j =100MV A 取U j1=10.5kV U j2=0.4kV 则

I j1=

kA 5.55.103100=?

I j2=kA 34.1444

.03100=?

2.4.3 计算短路电路中个元件的电抗标幺值

1)电力系统

已知电力系统出口断路器的断流容量S oc =600MV A

*1X =100MV A/600MV A=0.17

2)架空线路

查表得LGJ-150的线路电抗km x /36.00Ω=,而线路长5km

63.1)

5.10(100)53

6.0(2202=?Ω?==*kV MVA

U Sj l

x X c 3)电力变压器

查表得变压器的短路电压百分值%K U =4.5,故

3% 4.5100 3.61001001250k d N U S MVA

X S kVA

*

=

=?=

式中,N S 为变压器的额定容量

2.5 k-1点(10.5kV 侧)的相关计算

2.5.1 总电抗标幺值

*

2*1)1(X X X k +=*-∑=0.17+1.63=1.8

2.5.2 三相短路电流周期分量有效值

kA 06.38

.15.5*)

1(1

*

1

==

=

-∑-kA

X I I

k d k

2.5.3 其他短路电流

kA 06.3)

3(1)3()3(''===-∞k I I I

kA 8.706.355.255.2)3('')

3(=?==kA I i sh

2.5.4 三相短路容量

MVA 6.558

.1100*

)

1()

3(1==

=

-∑-MVA

X S S k d

k

2.6 k-2点(0.4kV 侧)的相关计算

2.6.1 总电抗标幺值

*3*2*1)1(X X X X k ++=*-∑=0.17+1.63+3.6=5.4

2.6.2 三相短路电流周期分量有效值

kA 7.264

.5144*

)

2(2*

2==

=

-∑=kA

X

I I k d k

2.6.3 其他短路电流

kA 7.26)

3(1)3()3(''===-∞k I I I kA 1.497.2684.184.1)3('')

3(=?==kA I i sh

2.6.4 三相短路容量

MVA 5.184

.5100*

)

2()3(2==

=

-∑-MVA

X

S S k d k

以上短路计算结果综合图表3所示。

表3

短路计算结果

短路计算点

三相短路电流/kA

三相短路容量/MV A

)3(k I

)3(''I

)

3(∞I )3(sh i

)3(k S

k-1 3.06 3.06 3.06 7.8 55.6 k-2

26.7

26.7

26.7

49.1

18.5

2.7 6kV 侧一次设备的选择校验

2.7.1 按工作电压选择

设备的额定电压e N ?U 一般不应小于所在系统的额定电压N U ,即≥?e N U N U ,高压设备的额定电压e N ?U 应不小于其所在系统的最高电压max U ,即≥?e N U max U 。

N U =6kV , max U =6+6*15%=6.9kV ,高压开关设备、互感器、支柱绝缘额定电压,

穿墙套管额定电压、熔断器额定电压e N ?U =10kV 。

2.7.2 按工作电流选择

设备的额定电流e N -I 不应小于所在电路的计算电流30I ,即≥-e N I 30I 2.7.3 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验

a )动稳定校验条件

≥max i )

3(sh i

max i 、m ax I 分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,)3(sh i 、)

3(sh I 分别为开关所

处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值

b) 热稳定校验条件

ima t t I t I 2

)3(2∞=

对于上面的分析,如表4所示,由它可知所选一次设备均满足要求。

表4 6 kV 一次侧设备的选择校验

选择校验项目

电压

电流

动稳定度

热稳定度

装置地点条

参数

N U

N I

)3(sh

I ima t I ?∞2

)3(

数据

6kV

121.6A ()1(T N I ?)

7.8kA 145.106.32=?

次设

型号规

格 额定参数

e N U ?

e N I ?

m ax i

t I t ?2

高压少油断路器SN10-10

10kV 600kA 44.1kA

2

.119743.172=?

高压熔断器

RN3-10 10kV 50A -

- 避雷针FS4-10

10kV

-

-

-

2.8 6kV 高压进线和引入电缆的选择

2.8.1 6kV 高压进线的选择校验

采用TJ 型裸铜绞线架空敷设,接往6kV 公用干线。

a) 按发热条件选择

由30I =T N I -1=121.6A 及室外环境温度39°,查表得,初

选TJ-25,其40°C 时的al I =169A>30I ,满足发热条件。

b) 校验机械强度 查表得,最小允许截面积min A =162mm ,而TJ-25满足要求,故选它。

由于此线路很短,故不需要校验电压损耗。

2.9 380低压出线的选择

2.9.1 热轧车间

馈电给6号厂房(热轧车间)采用VLV-1000(3×300+1×150)型电缆;

a )按发热条件需选择

由30I =527.48A 及环境温度C ?29,初选截面积3002mm ,其al I =541A>30I ,满足发热条件。

b )校验机械强度 查表得,min A =102mm ,因此上面所选的3002mm 的导线满足机械强度要求。

2.9.2 冶炼车间

馈电给4号厂房(冶炼车间)的线路,采用VLV-1000(3 ×240+1×120)型电缆。 2.9.3 制坯车间

馈电给5号厂房(制坯车间)的线路,采用VLV-1000(3×150+1×75)型电缆。 2.9.4 冷轧车间

馈电给8号厂房(冷轧车间)的线路,采用VLV-1000(3×240+1×120)型电缆 2.9.5 生活区

馈电给10号(生活区)的线路, 采用VLV-1000(3×95+1×50)型电缆 2.9.6 原料仓库

馈电给1号厂房(原料仓库)的线路,采用VLV-1000(3×50+1×25)型电缆 2.9.7 燃料车间

馈电给2号厂房(燃料车间)的线路,采用VLV-1000(3×70+1×35)型电缆。 2.9.8 办公楼

馈电给3号厂房(办公楼)的线路,采用VLV-1000(4×10)型电缆。 2.9.9 机修车间

馈电给7号厂房(机修车间)的线路,采用VLV-1000(3×70+1×35)型电缆

2.9.10 成品仓库

馈电给9号厂房(原料仓库)的线路,采用VLV-1000(4×16)型电缆。

3设计总结

通过本次课程设计,我能将所学理论知识很好的运用到了实际的工程设计当中,在具体的设计过程中,真正做到了学以致用,也使自己的实际工程能力得到了很大的提高。

这次设计也为我今后学习兴趣奠定了基础。其次,这次课程设计让我充分认识到团队合作的重要性。当我们碰到许多不明白的问题时,通过查找资料及请教指导老师,给了我们以很大的帮助,使我们获益匪浅。

参考文献

[1]刘介才. 工厂供电[M]. 北京:机械工业出版社,2003.

[2]供配电系统设计规范[M].北京中国计划出版社,1996.

[3] 刘介才. 供电工程师技术手册[M].北京:机械工业出版社,1998.

附录一各厂房和生活区的负荷计算表5 各厂房和生活区的负荷计算

名称类

容量

Pe/KW

Kd cos?tan?P30/kW Q30/kvar S30/kVA I30/A

1 原料

仓库

210 0.3 0.65 1.17 63.00 73.66 ————照

5 0.

6 1 0.00 3.00 0.00 ————

————————66.00 73.66 98.90 150.27

2 燃料

车间

150 0.6 0.8 0.75 90.00 67.50 ————照

5 0.8 1 0.00 4.00 0.00 ————

————————94.00 67.50 115.72 175.83

3 办公

45 0.4 0.65 1.17 18.00 21.04 ————

12 0.7 1 0.00 8.40 0.00 ————

————————26.40 21.04 33.76 51.29

4 冶炼

车间

360 0.5 0.65 1.17 180.00 210.44 ————照

8 0.9 1 0.00 7.20 0.00 ————

————————187.20 210.44 281.65 427.93

5 制坯

车间

240 0.65 0.8 0.75 156.00 117.00 ————照

8 0.8 1 0.00 6.40 0.00 ————

————————162.40 117.00 200.16 304.11

(续表)

编号名称

容量

Pe/KW

Kd cos?tan?P30/kW Q30/kvar S30/kVA I30/A

6 热轧

车间

450 0.6 0.8 0.75 270.00 202.50 ————照

15 0.8 1 0.00 12.00 0.00 ————

————————282.00 202.50 347.17 527.48

7 机修

车间

260 0.35 0.7 1.02 91.00 92.84 ————照

7 0.8 1 0.00 5.60 0.00 ————

————————96.60 92.84 133.98 203.56

8 冷轧

车间

380 0.5 0.65 1.17 190.00 222.13 ————照

10 0.8 1 0.00 8.00 0.00 ————

————————198.00 222.13 297.57 452.11

9 成品

仓库

80 0.4 0.8 0.75 32.00 24.00 ————

9 0.8 1 0.00 7.20 0.00 ————

————————39.20 24.00 45.96 69.83

10 生活区照

210 0.65 0.9 0.48 136.50 66.11 151.67 230.43

总计动

2175 ——————1090.00 1031.12 ————照

289 ——————198.30 66.11 ————总

2464 ——————1288.30 1097.23 ————

计入:K

p

∑=0.8

K q

∑=0.85

0.74 ——1030.64 932.65 1389.98 2111.86

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案 一、填空题 I.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv, 若选择+ 2X 2.5%的分接头,则该分接头电压为231KV 2.电力系统中性点有效接地方式指的是中性 点直接接地。 3 ?输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳 禾廿电阻 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母 线的实际运行电压与线路额定电压的数值 差 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压 禾和功率表示。 6?调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行

的频率。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统_二 个及以上地方发牛故障。 8?减小输出电元件的电抗将提高系统的 静态稳定性。 二、单项选择题 II?同步发电机的转速和系统频率之间是否有严 格的关系(②) ①否②是③不一一 定④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在 (③) ①内层②中间层③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是(③) ①全补偿②欠补偿③过补偿④有时全补偿,有时欠补偿 14 .三相导线的几何均距越大,贝得线的电抗 (②)

①越大②越小③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G,主要决定于哪一个实验数据(①) ①厶P O②厶P K③L k% ④I。% 16.当功率的有名值为s = P+ jQ时(功率因数角为)取基准功率为S,则有功功率的标么值为 (③) ①②③-P s n cos?S n sin?S n ^④ P cos -sn 17.环网中功率的自然分布是(④) ①与电阻成正比分布②与电 抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布④与阻 抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为(②) ①负载率②网损率③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频

电力工程课程设计报告_第二组

同济大学电气工程系课程设计任务书 设计任务《电力工程》课程综合设计 专业班级电气工程及其自动化 组别第二组 组长姓名刘榕雄1152311 指导老师张明锐 时间:2014年11月17日~2014年11月28日

目录 第一部分设计要求 (4) 一、设计内容 (4) 二、设计成果 (4) 三、设计基础资料 (5) 四、具体要求 (6) 第二部分设计书简要介绍 (8) 第三部分主接线方案的选择 (9) 第四部分主变压器的选择 (10) 第五部分电气元件的选择及校验 (12) 一、低压母线的选择及校验 (12) 二、导线截面的选择 (13) 三、高压断路器的选择及校验 (13) 四、低压断路器的选择 (14) 第六部分功率因数的补偿 (15) 第七部分 10kV断路器的控制回路 (16) 一、就地手动合闸 (16) 二、远方遥控合闸 (17) 三、就地手动跳闸 (18) 四、远方自动跳闸 (19) 五、防“跳跃”闭锁 (20)

第八部分平面布置图 (21) 第九部分计算部分 (22) 一、负荷容量的计算 (22) 二、短路电流的计算 (22) 三、母线的热稳定性校验 (23) 四、母线的动稳定性校验 (23) 五、功率因数补偿 (23) 第十部分参考文献 (25) 第十一部分组员分工及心得 (26) 一、组员分工 (26) 二、组员心得 (26) 1、1152311刘榕雄的心得 (26) 2、1152317应承伟的心得 (27) 3、1152325刘元晖的心得 (28) 4、1152326王腾的心得 (28) 5、1152328邓小轩的心得 (28)

第一部分设计要求 一、设计内容 1.根据负荷要求和容量资料,设计变电所的主接线方案。 2.负荷计算,确定变压器容量。 3.计算并选择母线及导线截面。 4.计算系统功率因数,设计功率因数补偿方案,使其能够满足最大补偿容量下功率因数可以达到0.98,设计为3级投切。 5.设计10kV断路器的控制回路,能够满足远动和就地两种控制模式,就地控制具有优先权。 6.短路电流计算: (1)为保证变电所选用的设备,在短路故障状态时的安全,采用三相短路时的电流进行校验。 (2)使用三相短路电流计算数据,校验断路器的开断容量,母线的动稳定性和热稳定性。 7. 设计变电所的远动监控系统: (1)设计监控系统结构图; (2)设计监控系统的遥信功能与信息量表; (3)设计监控系统的遥测功能与信息量表; (4)设计监控系统的遥控功能与信息量表。 8. 设计变电所设备的平面布置图,以实际变电所平面尺寸为参考。 二、设计成果 1.设计说明书一份 (1)说明要求书写整齐,条理分明、表达正确、语言简洁。 (2)扼要阐明设计内容、论证各设计内容的最终成果并附必要图表。 2.计算书一份 (1)计算书内容:为各设计内容最终成果的确定提供依据所进行的技术分析、论证和定量计算,如供电线路导线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择等。 (2)计算书要求:计算无误,分析论证过程简单明了,各设计内

(最新)设施规划与物流分析 课程设计说明书工业工程工厂设计

设施规划与物流分析课程设计说明书 姓名: 学号: 专业: 院系: 指导教师: 日期:

目录 简介 (1) 第一章基本要素分析 (4) 第二章物流分析 (9) 第三章作业单位飞物流相互关系分析 (20) 第四章作业单位间综合相互关系分析 (22) 第五章作业单位间物流与非物流相互关系合并.25第六章绘制作业单位面积相关图 (28) 第七章绘制工厂总平面布置可行方案 (29) 第八章评价择优 (31) 参考文献 (32)

课程设计题目:减速器厂总平面布置设计 一、课程设计的目的 设施规划与物流分析课程设计是设施规划与物料搬运课程的重要实践教学环节,主要是培养学生如何分析、发现现有生产企业布置方面存在的问题,并加以改善的工作能力,是学生综合运用所学专业知识,完成工厂布置设计工作而进行的一次基本训练。其目的是培养学生: 1 能正确运用工业工程基本原理及有关专业知识,学会由产品入手对工厂生产系统进行调研分析的方法。 2 通过对减速器工厂布置设计的实际操作,熟悉布置设计方法中的各种图例符号和表格,系统布置设计方法的规范设计程序。 3 通过课程设计,培养学生如何编写有关技术文件。 4 通过课程设计,初步树立正确的设计思想,培养学生运用所学专业知识分析和解决实际问题的能力。 二、课程设计内容与要求 《减速器厂总平面布置设计》内容与要求如下: 1 减速器厂物流分析。 2 减速器厂作业单位相互关系分析。 3 作业单位位置相关图,相当于A3图样的坐标纸一张。 4 作业单位面积相关图,相当于A3图样的坐标纸一张。 5 减速器厂总平面布置图,A1图样二张。 6 评价择优选出最佳总平面布置图。 7 编写设计说明书,工作量不少于5000字。 注:为了便于书写,此说明书部分图表中作业单位用以下代码表示(按需要自行增减) 1——原材料库 2——铸造车间 3——热处理车间 4——机加工车间 5——精密车间 6——标准件、半成品库 7——组装车间性能实验室 8——成品库 9——办公、服务楼 10——设备维修车间 11——锻造车间 12——橡塑车间 4、原始条件:见附件 5、时间安排: 1)产品调查和工艺调查 2天 2)工厂平面布置状况调查1天 3)物流分析 2天 4)作业单位相互关系分析,绘制作业单位位置相关图、作业单位面积相关图 5天 5)布置方案图 2天 6)编写设计说明书 2天 7)答辩 1天

供电工程课后答案

第一章 1-1 火力发电站水电站及核电站的电力生产和能量转换过程有何异同。 答:火力发电站是由燃煤或碳氢化合物获得热能的热力发电站。水电站是将水流能量转变为电能的电站。核电站是由何核反应获得热能的热力发电站。 1-2电力系统由哪几部分组成各部分有何作用,电力系统的运行有哪些特点与要求? 答:发电站,他是生产电能的工厂。电力网其作用是将电能从发电厂输送并分配至电力用户。电力用户其是电能的使用者。特点 1电力系统发电与用电之间的动态平衡2电力系统的暂态过程十分迅速3电力系统的地区性特色明显4电力系统的影响重要。要求安全可靠优质经济。 1-4电力系统中性点接地方式主要有哪几种? 中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经阻抗接地和中性点直接接地等 1-5什么是低压配电TN系统、TT系统和IT系统各有什么特点?各适用于什么场合? 答:tn系统在电源端处有一点直接接地而装置的外露可导电部分是利用保护导体连接到那个接地电商的,tn系统不适用于,路灯施工场地农业用电等无等电位联结的户外场所。 tt系统电源只有一点直接接地,而电气装置的外露可导电部分,则是被接到独立于电源系统接地的接地极上。对于无等电位连接作用的户外装置,路灯装置应采用tt系统来供电。 it系统电源的所有带电部分都与地隔离或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分,被单独地或集中的接地,适用于对供电不间断要求高的电器装置,如医院手术室,矿井下等 1-6如何区别TN-S、TN-C 、TN-C-S系统?为什么民用建筑内应采用tn-s系统 答:tn-s在整个系统中全部采用单独的保护导体。tn-c在整个系统中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。tn-c-s在系统的一部分中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。正常情况下PEN 导体不通过工作电流,他只在发生接地故障时通过故障电流,其点位接近地电位。因此对连接PEN导体的信息技术设备不会产生电磁干扰,也不会对地打火比较安全。所以用在民用建筑内。 1-7 电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求 答:分级的标准政治影响,经济损失人身伤亡。要求一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。三级负荷对供电方式无特殊要求。 1-8常用的应急电源有几种?各适用于什么性质的重要负荷。 答:1独立于正常点的发电机组适用于允许中断供电时间为十五秒以上的重量负荷2供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于双电源自动切换装置的动作时间的重要负荷。3蓄电池.ups或eps装置,适用于允许中断供电时间为毫秒级的重要负荷 1-9什么是分布式电源?与一般中小型燃煤电厂有何区别? 答:分布式电源是相对于传统的集中式供电电源而言的通常只为满足用户需求的发电功率,在数千瓦至数十兆瓦小型模块化且分散布置在用户附近的能源利用率高与环境兼容安全可靠的发电设施。区别分布式电源的一次能源包括风能太阳能和生物质能,等可再生资源。二次能源可为分布在用户端的热电冷联产,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用提高能源的综合利用效率。 第二章 2-1.用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点? A.连续工作制:设备在无规定期限的长时间内是恒载的工作制,在恒定负载连续运行时达到热稳定状态。 B.短时工作制:干的时间短,停的时间长。消防设备。 C.周期工作制:干干停停,停停干干。电焊机和起重设备。 2-2.什么是负荷持续率?为什么周期工作制设备功率与负荷持续率有关? 负荷持续率为工作周期中的负荷(包括启动与制动在内)持续时间与整个周期的时间之比以百分数表示。因为周期工作制和短期工作制设备,其电流通过导体时的发热,与恒定电流的发热不同。应把这些设备的额定功率换算为等效的连续工作制的设备功率(有功功率),才能与其它负荷相加。 2-3.计算负荷的意义是什么? 计算负荷是供电系统设计计算的基本依据。如果计算符合过大,将使设备和导线选择偏大,造成投资和有效金属的浪费。如果计算负荷过小,又将使设备和导线选择偏小,造成运行时过热,增加电能损耗和电压损失,甚至使设备和导线烧毁,造成事故。

电力工程设计资质分级标准-(6921)

电力工程设计资质分级标准 一、总则 ㈠根据《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》,为适应社会主义市场经济发展和行业管理体制改革的需要,结合工程设计各行业技术工作的特点制定本标准(工程设计行业划分见附表 1)。 ㈡工程设计范围包括本行业建设工程项目的主体工程和必要的配套工程(含厂区内的自备电站、道路、铁路专用线、各种管网和配套的建筑物 等全部配套工程)以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、消防、安全、卫生、节能等。 ㈢工程设计行业资质分级标准是核定工程设计单位工程设计行业 资质等级的依据。 ㈣工程设计行业资质设甲、乙、丙三个级别,除建筑工程、市政公用、水利和公路等行业所设工程设计丙级资质可独立进入工程设计市场外,其他行业工程设计丙级资质设置的对象仅为企业内部所属的非独立 法人设计单位。 二、分级标准 ㈠甲级

⒈资历和信誉 ⑴具有独立法人资格和 15 年及以上的工程设计资历,是行业的骨干单位,并具备工程项目管理能力,在国内外同行业中享有良好的信誉。 ⑵独立承担过行业大型工程设计不少于 3 项,并已建成投产。其工程设计项目质量合格、效益好。 ⑶ 单位有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不 少于 600 万元人民币。 ⒉技术力量 ⑴技术力量强,专业配备齐全、合理,单位的专职技术骨干不少 于80 人(不含返聘人员)。具有同时承担 2 项大型工程设计任务的能力。 ⑵单位主要技术负责人(或总工程师)应是具有 12 年及以上的设计经历,且主持或参加过 2 项(主持至少 1 项)及以上大型项目工程设计的高级工程师。 ⑶在单位专职技术骨干中: 主持过 2 项以上行业大型项目的主导工艺或主导专业设计的高级 工程师(或注册工程师)不少于 10 人;

电力工程基础答案

1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-7 为什么我国规定110kV以上的高压电网和380/220V的低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点? 答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备的绝缘水平只需按电网的相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV 及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式。而在380/220V系统中采用中性点直接接地方式,主要是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。 1-8 试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。 图1-12 习题1-8附图 答:发电机G:10.5kV;变压器T1:10.5/242kV;变压器T2:10/3.3kV;变压器T3:220/38.5kV;变压器T4:220/121/38.5kV;变压器T5:35/6.6 kV

2-9 某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε); 通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kVA (%65=ε,5.0cos =N ?);空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。 解:该车间的计算负荷如下表所示。 电力负荷计算表 2-12 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到 0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少? 解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数 822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar 55.2040 822 === C C q Q n 取21=n 则实际补偿容量为:8404021=?=C Q kvar (2) 无功补偿前后视在负荷的变化 补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030=?==?P Q kvar 184665 .01200cos 3030=== ?P S kVA

电力工程课程设计资料报告材料(终极版)

电力工程课程设计 专业:电气工程及其自动化班级:电气1404 姓名:勇 学号:201209927 指导教师:王思华 交通大学自动化与电气工程学院2015年7月17日

1.某轧钢厂降压变电所的电气设计 1.1设计依据 1.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5200h,日最大负荷持续时间为6.5h。该厂除冶炼车间、制坯车间和热轧车间属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表l所示。 2.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条6kV的公用电源干线取得工作电源。该电源干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-240,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约5km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为600MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为40km,联络线电缆线路总长度为15km。 3.气象资料本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-3℃,年最热月平均最高气温为36℃,年最热月平均气温为29℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。当地主导风向为东风,年雷暴日数为25。 4.地质水文资料本厂所在地区平均海拔300m,地层以砂粘土为主;地下水位为2m 。 5.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费:每月基本电费按主变压器容量计为20元/kV A,动力电费为0.3元/kW·h,照明(含家电)电费为0.4元/kW·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。 表1 轧钢厂负荷统计资料

物流管理学课程设计报告

《物流管理学课程设计》 总结报告 (小组总报告) 专业:工业工程 班级:工程0403 小组成员: 汪琳戴玲隽罗亚磊 报告成绩: 二O O八年一月

物流管理学课程设计总结报告 两周的物流管理学课程设计已接近尾声,通过本次课程设计的学习和操作,让我们对物流信息管理和条码技术有了一个更深刻的理解。本次课程设计以销售时点系统为对象,通过后台的数据管理,实现与前台的实时扫描信息相连接。具体的内容有学习条码机的使用、自制条码,配置基础数据,如收银员、商品类别、品牌等,学习使用POS机并进行前台的收银工作,在此过程中体会条码在现代物流应用上的重要作用。 关于条码的知识,虽然我们没有系统的学习过,但在多门专业课中已经涉及到,如物流信息系统、生产与运作专题讲座等。条形码最早出现于20世纪40年代,但是得到实际应用和迅速发展还是在近20年。国际物品编码协会分配给中国的前缀码为“690,691,692”,许多企业获得了条码标记的使用权,使中国的大量商品打入了国际市场,给企业带来了经济效益。在物资流通管理中,生产厂家生产的某种产品注册后,赋予该产品一个唯一的条形码编号,利用这一编号可对产品的生产经营状况进行跟踪管理,及时掌握该产品的产量、库存及质量情况,并根据这些信息制定生产计划,也避免商品的积压和供货中断。 此次课程设计每三人为一组,我们小组的成员有汪琳、戴玲隽、罗亚磊。我们是分工协作,由罗亚磊负责条形码的打印及配置基础数据的录入,由汪琳和戴玲隽一起负责条形码、前台基础数据的编制以及进销存系统的操作,最后分析进销存管理中的数据并进行决策。当然在整个设计中我们小组配合很融洽,一起协作完成了任务。以下是我们完成课程设计的具体思路及步骤: 步骤一条码编制 首先我们要学会自制条码。在日常生活中我们会接触很多的商品,其包装上几乎都会有一组由黑条白空及数字或字母组成的条码。但条码的字符不是随意设定的,要具有通用性、符合国际上通用的标准。生成条码前先设计条形码,我们采用的是欧洲标准EAN—13,条形码共有13个字符:第1位是国别,第2—7位是厂家,第8—12位是产品代码,最后一位是检验字符。起初我们没有自行设计,而是直接采用现成商品的条码,后来试着自行设计,主要是最后一位检验字符,它是由前面12个字符按照一定的算法得来的。当然即使最后一位检验字符算错了,在软件StrandWare—Label matrix中输

电力工程基础(课后习题答案)..

第一章 1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处? 答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么? 答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。 用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行? 答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。 在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

物流系统工程课程设计

物流仿真是针对物流系统进行系统建模,并在电子计算机上编制相应应用程序,模拟实际物流系统运行状况,并统计和分析模拟结果,用以指导实际物流系统的规划设计与运作管理。物流仿真使用的建模方法有排队理论,Petri网,线性规划等。在中国,物流仿真技术还是个比较新的概念,大多数企业对物流仿真技术应用状况及其意义了解并不多。 物流仿真技术是借助计算机技术、网络技术和数学手段,采用虚拟现实方法,对物流系统进行实际模仿的一项应用技术,它需要借助计算机仿真技术对现实物流系统进行系统建模与求解算法分析,通过仿真实验得到各种动态活动及其过程的瞬间仿效记录,进而研究物流系统的性能和输出效果。物流仿真技术最大的优点就是上需要实际设备的安装,上需要实际实施相应的方案。 配送中心是从事货物配备(集货、加工、分货、拣选、配货)和组织对用户的送货,以高水平实现销售或供应的现代流通设施。 RaLC仿真软件,是由日本人工智能服务株式会社独立开发的拥有自主知识产权的物流仿真软件。RaLC系列仿真软件,集现代物流技术、人工智能、3D图像、数据处理和计算机仿真等技术为一体,专门服务于物流行业和工业工程领域,处于国际领先水平。 本文旨在通过在对百事可乐公司济南配送中心的仿真,发现其存在的问题,继而进行优化再造,为企业物流作业提供科学的依据。 关键词:物流仿真,仿真技术,物流系统,配送中心,RaLC仿真软件

绪论 (3) 1.配送中心 (4) 1.1配送中心的定义 (4) 1.2配送中心的作用 (4) 1.3配送中心的建立 (4) 1.4配送中心的地位 (5) 2.仿真 (6) 2.1物流仿真 (6) 2.2 RaLC仿真软件 (7) 3.配送中心仿真 (9) 3.1模型搭建 (9) 3.2参数设置 (9) 3.3仿真优化 (14) 4.设计体会 (16) 参考文献 (17)

2015年电力工程监理题及答案

1.下列有关安全与环境管理的论述中,属于监理机构安全职责的是 (C)。 A.编制安全与健康工作程序 B.选择施工垃圾堆放场地与处理措施 C.负责建立工程事故报告制度和安全档案 D.审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施 2.按照《工程建设技术标准强制性条文》(电力工程部分)的规定, 工程施工满足竣工验收条件,建设单位收到工程验收报告后,应由(A)组织竣工验收。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.质量监督机构 3.对已投产的电力工程项目,在达标考核预检合格基础上进行复检 时,重点考核项目进行抽查的抽检率不应小于(B)。 A.30% B.50% C.60% D.70% 4.按照《建设工程质量管理条例》的要求,对电力工程项目进行达 标投产考核的主体是(B)。 A.设计单位

B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 5.按照《电力建设工程质量监督规定》(2005版)的职责分工,依据 质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查,属于(C)的职责。 A.质量监督总站 B.质量监督中心站 C.工程质量监督站 D.工程监理机构 6.按照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”的要求,对主厂房 工程施工的第二阶段工程质量监督检查,应在(B)进行。 A.主厂房零米以下基础基本完成 B.主厂房上部结构施工已到中期施工阶段 C.主厂房主体结构完成,汽机房结构已到顶 D.主厂房装饰、装修工程基本完,机组整套起动前 7.按照《监理规范》的规定,下列导致影响工程使用寿命和正常运 行,需要返工的情况中,不属于施工质量事故的是(A)。 A.设计标准不符合规范的要求 B.设备安装不符合技术规程的要求 C.施工工艺不符合技术规程的要求 D.建筑材料的质量不符合合同约定的标准

电力工程基础答案(学生版)

《电力工程基础》作业 作业一: 某发电厂电气主接线图如下所示,现运行方式为:电源进线T1、T3接在Ⅱ段母线上,电源进线T2接在Ⅰ段母线上,引出线L1、L3、L5接在Ⅱ段母线上,引出线L2、L4接在Ⅰ段母线上,旁路母线处于冷备用状态。请仔细分析回答下列问题: (1)请写出线路L1上的线路侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (2)请写出线路L1上的母线侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (3)当馈线L1对侧接的是没有电源连接的用户,则隔离开关QS1是否需要装设?并说明原因? (4)写出检修出线断路器QF1而不停止向线路L1供电的操作步骤; (5)写出出线断路器QF1检修后恢复供电的操作步骤; (6)写出检修Ⅱ段母线的操作步骤; (7)写出Ⅱ段母线检修后恢复供电的操作步骤。 答(1)QS1,隔离线路L1对侧的电源。 (2)QS1Ⅰ隔离Ⅰ组母线侧的电源; QS1Ⅱ隔离Ⅱ组母线侧的电源。 (3)QS1不需装设,因为不需隔离线路L1对侧的电源。或QS1可以装设,因为可用来阻止线路上过电压的入侵。 (4)①闭合QSpⅡ;②闭合QSp;③合上QFp;④主母线WⅡ向旁路母线WⅢ充电;⑤闭合QS1p;⑥断开QF1;⑦拉开QS1;⑧拉开QS1Ⅱ。

(5)①闭合QS 1Ⅱ;②闭合QS 1;③合上QF 1;④断开QFp ;⑤拉开QS 1p ,QSp ;⑦拉开QSp Ⅱ。 (6)①依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关;②依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;③拉开QFm ;④拉开QSm Ⅱ;⑤拉开QSm Ⅰ。 (7)①闭合QSm Ⅰ;②闭合QSm Ⅱ;③合上QFm ;④W Ⅰ向W Ⅱ充电;⑤依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;⑥依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关。作业二: 一幅值等于1000A 的冲击电流波从一条波阻抗Z1 = 500Ω的架空线路流入一根波阻抗Z2 = 50Ω的电缆线路,在二者连接的节点A 上并联有一只阀式避雷器的工作电阻R = 100Ω,如图所示。试求: (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值; (2) 架空线路上的电压反射波与电流反射波的幅值; (3) 流过避雷器的电流幅值IR 。 解:线路1电流入射波幅值 线路1电压入射波幅值 根据彼德逊法则,可以画出其等值电路。 节点A 上的电压幅值为 (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值为 A I I q 1000 01==kV Z I U U q q 500 50010001101=?== =kV Z R Z R Z R Z R Z U U q A 5 .6250 1005010050 100501005005002)()( 22 22 211=+?? +?+ ?= +??+?+= kV U U A q 5.622==kA Z U I q q 25.150 5.622 22== =

电力工程课程设计

电 力 工 程 基 础 课 程 设 计 学校:海南大学 学院:机电工程学院 姓名:王映翰 班级:09电气一班 学号:20090304310046

第一部分 设计任务书 一, 设计题目 某工矿企业降压变电所电气设计 二,设计要求 根据本厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定工厂变电所的位置与形式,通过负荷计算,确定主变压器台数及容量,进行短路电流计算,选择变电所的主接线及高、低压电气设备,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 三,设计资料 设计工程项目 (1) 工厂总平面图: (2) 工厂负荷数据:

(3)供电电源情况:按与供电局协议,本厂可由东南方19公里处的变电所110/38.5/11kv,50MVA变压器供电,供电电压可任选。 (4)电源的短路容量:35kv母线的出线断路器断流容量为1500MVA;10kv母线的出线断路器断流容量为350MVA。 (5)供电局要求的功率因数:当35kv供电时,要求工厂变电所高压侧cos¢>=0.9;当以10kv供电时,要求工厂变电所高压侧cos¢>=0.95. (6)气象资料: 四,设计任务 (一)设计计算说明书 (二)设计图纸 第二部分设计计算书 一、各区域计算负荷和无功补偿 1.采选矿区 已知:P30=3000KVA Tmax=5000h cos¢0.9 Q30= P30*tan¢=3000*0.48=1440 Kvar

S30=2 30 230Q P + =3327.70KVA 2.冶炼厂 已知:P30=2200KVA Tmax=4200h cos¢0.9 Q30= P30*tan¢=2200*0.48=1056 Kvar S30=230 230Q P + =2440.31KVA 3.化工厂 已知:P30=2000KVA Tmax=4200h cos¢0.9 Q30= P30*tan¢=2000*0.48=960 Kvar S30=230 230Q P + =2218.47 KVA 4.机械制造厂 已知:P30=1500KVA Tmax=2880h cos¢0.9 Q30= P30*tan¢=1500*0.48=720 Kvar S30=230 230Q P + =1163.85KVA 5.厂区和职工居住区照明 已知:P30=800KVA Tmax=1800h cos¢0.9 Q30= P30*tan¢=800*0.48=384 Kvar S30=230 230Q P + =887.39KVA 6.所用电 已知:P30=500KVA Tmax=1800h cos¢0.9 Q30= P30*tan¢=500*0.48=240 Kvar S30=230 230Q P + =554.62KVA 一,各区域变电所的设计选择 (一)各车间变电所位置及全厂供电平面草图 根据地理位置及格车间计算负荷大小,决定设立3个变电所,格子供电范围如下: 变压所I :选采矿区,所用电。

电力工程基础第章习题答案

第五章5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、 长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除 短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的 功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。 5-3 倒闸操作的基本要求是什么? 答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断 开隔离开关。 5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类? 答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低 压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很 强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。 5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷 器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用 于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7Dyn11 接线配电变压器和Yyn0 接线配电变压器相比较有哪些优点? 答:Dyn11 接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响; 抗比Yyn0 接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;不平衡负荷的能力远比Yyn0 接线的变压器大。Dyn11 接线变压器的零序电Dyn11 接线变压器承受单相

电力工程课程设计总结大全

单母线分段带旁路的接线出现误操作的几率很大,所以本设计不予采纳。 10KV 10KV采用带有母联断路器的双母线接线的分析:详见110KV变电所一次负荷设计 1.个人课程设计总结 桑瑾电气0804 0801120407 经过两个星期的努力,我们终于完成了本次变电所所电气主接线课程设计。回想这十多天的努力,虽然辛苦,却有很大的收获和一种成就感。 在这次课程设计中,在我们小组,我主要负责变压器选型以及短路电流计算,在电气主接线形式的确定中也发表了主要意见。 通过本次课程设计,我加深了对变电所电气主接线知识的理解,基本掌握了变电所电气主接线设计的步骤,所学的理论知识很好的运用到了实际工程中。在具体的设计过程中,涉及了很多知识,知识的掌握深度和系统程度都关系到整个设计的完整性和完善性,正是这样有趣而且具有挑战性的任务,激发了我的兴趣,我会尽可能的搜罗信息,设计尽量合理的电气主接线,而这个过程,也是我学习进步的过程。因此本次设计不但是我对所学的知识系统化,也锻炼了我查找资料、分析信息、选择判断的能力。 在之前的理论学习中,对变电所电气主接线设计的各种信息了解不够全面,对于《电力系统暂态分析》、《电力系统稳态分析》以及《发电厂电气部分》等专业可乘的知识不能联系起来,所学到的知识感觉都是分散的,不能融会贯通。而且以前所掌握的知识还不足以在整个课程设计中达到轻车熟路的程度。 通过此次课程设计,我熟悉和学习了变电所电气主接线设计和各种计算。其中包括:短路电流计算、电气设备选型、导体选择计算、防雷保护等。掌握了各种电气主接线使用条件、优缺点、接线形式。了解了各种电气设备的性能指标,校验方法,以及导线的选择。 在整个的程设计中,把遇到的疑问做了笔记,并通过各种资料去了解相关的知识。也希望带着这些疑问在学习中与其他同学讨论或请教来解决。除此之进行外变电所电气主接线设计通过边做边学习及向同学、老师请教,在规定时间内顺利完成了任务范围内的工作。 回顾整个课程设计的过程,自己还有以下一些方面需要进一步加强,同时也可以在以后的学习工作中不断勉励自己:虽说对整个设计过程中涉及的计算机基本的规范已有较为深刻的了解,但因为初次做变电所电气主接线设计,对部分设备性能、使用方面了解不足,在今后的学习中应通过多查阅各种相关资料来掌握;对于所学专业知识应多熟悉,将所学的知识联系起来。 本次课程设计大大增强了我们的团队合作精神,培养了我们自学的能力,

电气工程概论课后习题答案

第一章 1.电气工程与电工科学的关系就是什么? 电气工程的理论基础就是电气科学。 2.与“现代五大工程”的其她工程相比,电气工程的突出特点就是什么? 与其她工程相比,电气工程的特点在于:她的出现首先不就是来源与文明发展的自发需要,而就是来源于科学发现。她以全新的能量形态开辟出一个人类文明的新领域。她的发展又伴生了电子工程,从而孕育出通信,计算机,网络等工程领域,为信息时代的出现奠定了基础。 3.为什么说第二次工业革命就是以电气化为主要特征的? 在这一时期,发电,输电,配电已形成了一气轮机,水轮机为原动机,以交流发电机为核心,以变压器与输配电线路等组成的输配点系统为“动脉”的输电网,使电力的生产,应用达到较高的水平,并具有相当大的规模。在工业生产,交通运输中电力拖动,电力牵引,电动工具,点加工,点加热等得到普遍应用。 4.根据自己了解,电气工程有哪些应用? 多电飞机,线控汽车,全电舰船。 5.20世纪哪些科学技术的进步对电器工程的发展起到了重要作用? 超导材料,半导体材料,永磁材料,超导磁体技术,电磁技术。 6、电气科学与电气工程的发展史给您哪些启发? 今天电能的应用已经渗透到人类社会的生产,生活的各个领域,她不仅创造了极大的生产力,而且促进了人类文明的极大进步,彻底改变了人类社会生活方式,电气工程也应次被誉为“现代文明之轮” 7、21世纪电器工程科学的发展趋势就是什么? 将电气科学与工程与近代数学,物理学,化学,生命科学,材料科学以及系统科学,信息科学等前沿融合,加强从整体上对大型复杂系统的研究,加深对微观现象及过程规律性的认识,同时用信息科学的成就改造与提升本学科并开创新的研究方向。 8、为什么说21世纪电器工程与其她科学融合交叉就是她的显著特点? 21世纪的电气工程科学将在与信息科学,材料科学,生命科学及环境科学等学科的交叉与融合中获得进一步发展,创新与飞跃往往发生在学科的交叉点上, 9电气工程科学的基础理论包括那些? 电路藜芦,电磁理论,电磁计量理论等。 10您认为今后电气工程还会有哪些新应用? 电力大系统,电力传动系统及电力电子变流系统中各问题基于新材料,新原理成为开拓新应用领域的电机,电器,电能质量的理论及其测量控制,现代测量传感技术。 11您认为还有那些计算机软件可以用于今后的专业学习? MATLAB,PSPICE,EMTP,SABER,ANSOFT。

电力工程基础习题答案(王锡凡)第二章

第二章 电力系统稳态运行分析与计算 2-9为什么求解潮流方程时要将系统的节点分类?各类节点有何特点? 答:在实际的电力系统中,己知运行条件往往不是节点的注入电流而是发电机和负荷的功率。因此不能用节点电压方程来进行潮流计算。必须在已知节点导纳矩阵的情况下,用己知的节点功率来代替未知的节点注入电流,再求得各节点电压,进而求得整个系统的潮流分布。 把功率方程展开成实数形式,在n 个节点的系统中可得到2n 个实数的方程: 电力系统的每个节点上有4个变量:节点注入有功功率;节点注入无功功率;节点电压实部;节点电压虚部。也就是说在n 个母线系统中有4n 个变量,用以上2n 个方程是解不出4n 个变量的,为了使潮流计算有确定的解,必须根据系统的实际情况给定2n 个变量,来求其余2n 个变量。这就是系统节点分类的问题。在潮流计算小常把节点分成三类: 1)PQ 节点:已知节点的有功功率Pi 和无功功率Qi ,求节点的电压幅值和角度。这种节点对应于实际系统中的负荷节点和给定发电机有功和无功出力的发电机节点。 2)PV 节点:已知节点的有功功率Pi ,和需要维持的电比幅值Ui ,待求的是节点的无功功率Qi 和电压角度δi 。这种节点对应于给定发电机有功出力并控制发电机母线电压的发电厂母线及装有无功补偿装置的变电站母线。 3)平衡节点:这种节点用来平衡全系统的功率。由于电网中的有劝和无功损耗均为各母线电压的函数,在各母线电压未计算出来时是未知的,因而不能确定电网中所有发电机所发功率,必须有—台容量较大的机组来担负平衡全网功率的任务,这个发电机节点称为平衡节点。在平衡节点上,电压幅值取U=1,δ=0,一般一个系统中只设一个平衡节点。 2-12用简单电力系统说明电力系统电压调整有哪些方式,并说明各方式的优缺点。 答:k1、k2分别为升压变压器和降压变压器的变比R Σ和X Σ为归算到高压侧的变压器和线路的总阻抗。忽略变压器励磁支路和线路的并联支路,以及网络的功率损耗。负荷点的电压为 由上式可见,为调整用户端电压U 有如下的措施 ①改变发电机端电压UG ; ②改变变压器的变比k1,k 2; ③改变网络中流动的无功功率Q ; ④在高压网中一般满足R Σ<X Σ,因此改变输电线路的电抗X Σ也是有效的调压措施。 2-13何谓一次调频?一次调频如何完成?能否做到无差调节?为什么? 由调速器自动调整负荷变化引起的频率偏核称之为频率的一次调整。 现代电力系统户所有并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷变化时,有可调容量机组的调速器均将自动反应系统频率的变化,按着各自纳静特性及时调节各发电机的出力,使有功功率重新达到平衡以保持频率的偏移在一定范围之内。 2-14何谓二次调频?二次调频如何完成?能否做到无差调节,为什么? 频率的二次调整是通过发电机组调速器的转速整定元件,也称为调频器来实现的。 频率的二次调整就是操作调频器,使发电机组的频率特性平行地上、F 移动,从而使负荷变动引起的频率偏移可保持在允许范围内。 2-15 解 m r r 3621091610150--?=→?=.π Ω=?==→Ω===81680210210150 5 3100....L R R km S R ρ

相关文档