一、检查

1、警报检出内容

(按键面板的7段LED显示器以0.5秒的间隔闪烁。)

2、警报检出时的动作

(1)在检出的同时自由运转

(图2)

(2)以最大转矩减速,停止后自由运转

(图3)

二、维护

1、过电流故障 OC 1、OC 2

【显示】

(图4)

【检出内容】

主回路晶体的输出电流超过规定值。

【要因与处置】

(图5)伺服马达的动力配线有可能漏电或短路。

通常,对地间有数MΩ以上,线圈之间的电阻值均衡。

2、过速度故障 OS

【显示】

(图6)

【检出内容】

伺服马达的回转速度超过最高速度的1.1倍。

【要因与处置】

(图7)马达的回转速度有可能出现峰突。

(图8)

3、过电压故障Hu

【显示】

(图9)

【检出内容】

伺服驱动器内部的直流中间电压比上限值大。

【要因与处置】

(图10)可以在按键面板的监视模式确认内部的中间电压。

On 16:直流中间电压(最大值)On 17:直流中间电压(最小值)

约在420V时检出电压。

4、编码器异常故障 Et

【显示】

(图11)

【检出内容】

伺服马达内部的编码器可能已损坏。

【要因与处置】

(图12)

编码器内部的CPU是以自我诊断的结果来检出警报的。

这时,伺服驱动器马达之间正在进行通信。

5、控制电流异常故障 Ct

【显示】

(图13)

【检出内容】

伺服驱动器内部的控制电源发生异常,有损坏的可能性。

【要因与处置】

(图14)

6、记忆体异常故障 dE

【显示】

(图15)

【检出内容】

保存在伺服驱动器EEPROM内部的参数内容已损坏。

【要因与处置】

(图16)

发生记忆体异常时,请执行参数的初始化。

执行初始化之后仍然会检出记忆体异常时,必须更换驱动器。

7、再生晶体过热rH 2

【显示】

(图17)

【检出内容】

伺服驱动器内装的再生处理用晶体过热。

【要因与处置】

(图18)

8、编码器通信异常EC

【显示】

(图19)

【检出内容】

安装于伺服马达的编码器无法与伺服驱动器通信。

【要因与处置】

(图20)伺服马达的编码器配线有可能脱落或是断线。

伺服驱动器与编码器之间是串行通信。请使用选购品连接线或是指定的电缆。

编码器配线的电压振幅约+5V,所以请勿铺设在强磁、强电的环境内。

并且应远离伺服驱动器本体、变频器及电磁接触器。(100mm以上)

9、CONT重复Cnt

【显示】

(图21)

【检出内容】

重复定义伺服驱动器的控制输入端子。

【要因与处置】

(图22) 10、过载 OL

【显示】

(图23)

【检出内容】

伺服驱动器的转出转矩(指令值)的实效值超过所组合的伺服马达的容许值。

(以伺服驱动器内装的电子热动电驿检出)

【要因与处置】

(图24)在恒速度及停止时发生过负载时,必须重新评估马达容量。

高频度运转中发生过负载时,请调低运转频度。如果在此状态不会检出过负载的话,主要原因有可能是因为加速度过度频繁所造成的。

无论是哪一种情形,都请在伺服驱动器按键面板的监视模式中确认OL热动电驿值。

11、不足电压 Lu

【显示】

(图25)

【检出内容】

供给伺服驱动器的电源比规格范围的最低电压还低。

【要因与处置】

(图26)有可能因瞬时停电等因素导致电压下降。此外,也有可能是电源容量不足。

电源环境不良时,可透过参数26号的设定来忽略电压的检出。此时,若参数27

号的设定是选择自由运转的话,发生瞬时停电时仍可以继续运转。

可由按键面板的显示来确认低电压。

(图27)可在按键面板的监视模式确认直流中间电压。

低电压会在直流中间电压约210V时检出。

12、再生电阻过热rH 1

【显示】

(图28)

【检出内容】

被连接在伺服驱动器的回生电阻器的发热量超过上限值。

【要因与处置】

(图29)

13、偏差OF

【显示】

(图30)

【检出内容】

偏差值(指令现在位置与归还现在位置的差量)超过参数22号偏差OVER幅的设定值。

【要因与处置】

(图31)标准参数22号的初期值为20000(×100)脉波。

常偏差量超过2000000脉波时,会检出偏差over警报。通常,伺服驱动器的使用方法中,偏差量是与回转速度成比例变大。

因为马达轴1回转是131072脉波,所以马达轴会在约15回转时检出偏差over。

在运作指令[RUN]为ON的时候检出偏差over时,有可能是因为调换了伺服马达的动力配线。

14、驱动器过热 AH

【显示】

(图32)

【检出内容】

伺服驱动器的冷却散热板温度超过100℃(大约)。

【要因与处置】

(图33)

伺服驱动器要在周围温度为+55℃以下使用。伺服驱动器内部的大容量电容器的寿命受周围温度的影响很大。

富士施乐故障维修代码

施乐故障诊断代码 1 维修呼叫程序 呼叫流程……………………………………………………………………………… 2-13 002-xxx HDD 002-770 作业模板处理-HD 满RAP……………………………………………… 2-15 003-xxx IPS-ESS 通讯 003-318 IIT 软件故障RAP ……………………………………………………… 2-17 003-319 IIT 视频驱动程序检测故障RAP ……………………………………… 2-17 003-320 IISS-ESS 通讯故障1 RAP …………………………………………… 2-18 003-321 IISS-ESS 通讯故障2 RAP …………………………………………… 2-18 003-322 IISS-ESS 通讯故障3 RAP …………………………………………… 2-19 003-323 IISS-ESS 通讯故障4 RAP …………………………………………… 2-19 003-324 IISS-ESS 通讯故障5 RAP …………………………………………… 2-20 003-325 IISS-ESS 通讯故障6 RAP …………………………………………… 2-20 003-326 IISS-ESS 通讯故障7 RAP …………………………………………… 2-21 003-327 IISS-ESS 通讯故障8 RAP …………………………………………… 2-21 003-328 IISS-ESS 通讯故障9 RAP …………………………………………… 2-22 003-329 IISS-ESS 通讯故障10 RAP ………………………………………… 2-22 003-330 IISS-ESS 通讯故障11 RAP ………………………………………… 2-23 003-331 IISS-ESS 通讯故障12 RAP ………………………………………… 2-23 003-332 IISS-ESS 通讯故障13 RAP ………………………………………… 2-24 003-333 IISS-ESS 通讯故障14 RAP ………………………………………… 2-24 003-334 IISS-ESS 通讯故障15 RAP ………………………………………… 2-25 003-335 IISS-ESS 通讯故障16 RAP ………………………………………… 2-25 003-336 IISS-ESS 通讯故障17 RAP ………………………………………… 2-26 003-337 IISS-ESS 通讯故障18 RAP ………………………………………… 2-26 003-338 IISS-ESS 通讯故障19 RAP ………………………………………… 2-27 003-339 IISS-ESS 通讯故障20 RAP ………………………………………… 2-27 003-340 IISS-ESS 通讯故障21 RAP ………………………………………… 2-28 003-341 IISS-ESS 通讯故障22 RAP ………………………………………… 2-28 003-342 IISS-ESS 通讯故障23 RAP ………………………………………… 2-29 003-343 IISS-ESS 通讯故障24 RAP ………………………………………… 2-29 003-345 X PIO 未锁定故障1 RAP ……………………………………………… 2-30 003-346 X PIO 未锁定故障2 RAP ……………………………………………… 2-30 003-750 书本双面-原稿不够RAP ……………………………………………… 2-31 003-751 PANTHER 容量低下(扫描)RAP …………………………………… 2-31 003-753 扫描不能超过300dpi RAP …………………………………………… 2-32 003-760 扫描设置故障RAP……………………………………………………… 2-32 003-761 不正确的纸盘尺寸RAP………………………………………………… 2-33 003-763 未发现调整表RAP……………………………………………………… 2-33 003-780 扫描图像压缩故障RAP………………………………………………… 2-34 003-795 AMS 限制错误RAP …………………………………………………… 2-34 003-942 原稿尺寸自动检测故障RAP…………………………………………… 2-35 003-944 图像重复计数RAP……………………………………………………… 2-35

富士变频器常见故障及判断报告

富士变频器常见故障及判断 一、富士变频器常见故障及判断 (1) OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC (损坏) :电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量( 7.5G 11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC324V风扇电源会损它功能正常。若出现“1、OC 2”报警且不能复位或一上电就显示“OC 3”;若一按RUN键就显示“OC 3” (2) OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。 (3) OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。当通用变频器出现“OU 一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环 LCD

780VDC时OU报警;当低于350VDC LU报警。 (4) LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。如果设备经常“LU欠 (H03设成1后确认)然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且(电源)驱动板出了问题。 (5) EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。 (6)Er1报警键盘面板LCD显示:存贮器异常。关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD 直按住RESET键直到LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上ER1这种方法也不能解除 (7) Er7报警键盘面板LCD显示:自整定不良。G/P11系列变频器 (小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(30G 11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A 保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。 (8)Er2报警键盘面板LCD显示:面板通信异常。11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系 DTG

富士施乐故障维修代码

富士施乐故障维修代码文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

第2章故障诊断1维修呼叫程序呼叫流程 (2) -1 3 002-x x x H D D 002-770作业模板处理-H D满R A P………………………………………………2-15 003-x x x I P S-E S S通讯003-318I I T软件故障R A P………………………………………………………2-17 003-319I I T视频驱动程序检测故障R A P………………………………………2-17 003-320I I S S-E S S通讯故障1R A P……………………………………………2-18 003-321I I S S-E S S通讯故障2R A P……………………………………………2-18

003-322I I S S-E S S通讯故障3R A P……………………………………………2-19 003-323I I S S-E S S通讯故障4R A P……………………………………………2-19 003-324I I S S-E S S通讯故障5R A P……………………………………………2-20 003-325I I S S-E S S通讯故障6R A P……………………………………………2-20 003-326I I S S-E S S通讯故障7R A P……………………………………………2-21 003-327I I S S-E S S通讯故障8R A P……………………………………………2-21 003-328I I S S-E S S通讯故障9R A P……………………………………………2-22 003-329IISS-ESS通讯故障10RAP…………………………………………2-2 2 003-330IISS-ESS通讯故障11RAP…………………………………………2-2 3

富士变频器故障代码说明

富士变频器故障代码说明 旭兴达自动化提供各类型号富士变频器维修服务!服务咨询: OH1 散热片过热如冷却风扇发生故障,则变频器内部温度上升,保护动作. OH2 外部报警当控制电路端子连接制动单元制动电阻、外部热继电器等外部设备的常闭接点时,将按照这些接点的信号动作。 OH3 变频器内过热 如变频器内通风散热不良,则变频器内部温度上升保护动作 DBH 制动电阻过热如制动电阻刹车频率高,导致温度上升,为防止电阻烧毁,保护动作。 富士变频器故障代码OLU报警变频器过热载 这是变频器主电路半导体元件的温度保护,当变频器输出电流超过过载额定值时作。 OC1 加速时过电流: 电动机过电流,输出电路相间或对地短路,变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过电流保护功能动作。 富士变频器故障代码OC2报警减速时过电流 OC3 恒速时过电流 EF 对地短路故障检测变频器输出电路对地短路时动作 OU1 加速时过电压由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作。但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作。富士变频器维修免费在线咨询: OU2 减速时过电压 OU3 恒速时过电压 LU 欠电压电源电压降低,使主电路直流电压低到欠电压检出值以下时,保护功能动作. Lin 电源缺相如电源缺相,变频器将在电压不平衡的状态下运行,可能造成主电路整流二极管和滤波电容损坏.在这种情况下,变频器报警并停止运行. 富士变频器故障代码FUS报警 DC熔断器断路当内部熔断器由于内部电路短路等原因造成损坏时,保护动作。 Er1 存储器异常存储器发生数据写入错误时,保护动作。 Er2 面板通信异常键盘面板和控制部份传送出现错误时,保护动作。 Er3 CPU异常由于干扰等原因或CPU出错时,保护动作。 Er4 选件通信异常选件卡使用出错时,保护动作。 Er5 选件异常 Er6 操作错误强制停止由强停止命令使变频器停止运行。 Er7 输出电路自整定不良自整定时,如变频器与电动机之间接线开路或接线错误,则保护动作。 Er8 RS485通信异常使用RS485通信时出现错误,保护动作。

施乐维修代码

施乐维修代码 1-1 内部测试打印 2-1 控制面板显示器 2-2 控制面板按钮 2-4 打印计数 3-2 历史故障代码查看 3-11 内部测试打印 3-12 历史故障代码清除 3-13 暴光灯值设定 3-15 密码恢复初始“111”4-1 主驱动电机 4-2 侧门、前门联锁开关5-1 CVT电机 5-2 OCT电机 5-3 副本出口电机 5-5 ADF轻推电磁铁 5-6 ADF联锁警报器 5-7 ADF输纸离合器 5-14 ADF单页输送 5-9 原稿存在传感器 5-10 原稿输送传感器 5-11 原稿定位传感器 5-12 原稿出口传感器 5-13 副本出口传感器 5-15 ADF稿台传感器 5-16 ADF联锁盖 6-1 曝光灯 6-2 扫描驱动电机 6-3 扫描原位传感器 6-4 ROS多棱镜电机 6-5 曝光灯值 6-6 扫描架归右便于运输7-1 纸盘1纸张尺传感器’7-2 纸盘2纸张尺传感器’7-3 纸盘1纸盒传感器’7-4 纸盘2纸盒传感器’7-5 纸盘1无纸传感器’7-6 纸盘2无纸传感器’7-7 纸盘1排纸传感器’7-8 纸盘2排纸传感器’7-11 纸盘1输纸离合器 7-12 纸盘2输纸离合器 7-13 纸盘1输纸电机 7-14 纸盘2输纸电机 8-3 定位离合器 8-4 翻转门电磁铁

8-5 旁路电碰铁 8-6 定位传感器 9-4 鼓芯片剩余百分比 9-5 高压电源主驱动电机 9-6 消电灯 9-7 色粉传感器(关前门) 10-1 U4代码代码清除 10-3 定影热敏电阻温度值 10-4 定影温度设定(值1-3) 10-6 定影器开关 10-7 侧面出口开关 10-9 冷却扇(低速) 10-10 冷却风扇(高速) 《415、518诊断模式代码》 2-6 节电转换 3-1 NVM值初始化 8-7 原稿玻璃前沿边定位 8-8 原稿玻璃侧边缘定位 8-9 ADF侧边缘定位6 8-11 ADF前沿边定位8 8-18 ADF尾边调整15 8-10 图像到纸张侧边缘定位12 8-13 图像到纸张前沿边定位8 8-12 前沿边删除 8-14 侧边缘删除 8-15 尾边删除 8-16 双面复印边缘调整 用户模式’纸盒选择键’4秒进入 10 纸盒优先1.1纸盒2.2纸盒3.旁路 11 自动清除用户设置 0无清除1=20秒2=30S3=60S4=90S 12 低功率睡眠 0无1=5分钟2=20 3=60 4=120 5=240 13 节电(定影温度降低) 0=51=202=603=1204=240 14 放大缩小预置设置默认82% 22 建网络打印帐号(网络打印卡安装) 23 IP地址四位前三个数字设置 24 IP地址四位中三个数字设置 25 IP地址四位后三个数字设置 27 密码有无设置0无1有单用户2多用户30 管理员/第一密码设置31\32\33\34

富士变频器报警代码详解

报警名称 过电流 欠电压电源缺相散热片过热外部报警 键盘面板显示 LED LCD 动作内容 OC1加速时过流电动机过电流,输出电路相间或对地短路;变OC2减速时过流频器输出电流瞬时值大于过电流检出值;过电OC3恒速时过流流保护功能动作。 OU2减速时过压 OU3恒速时过压 LU欠电压电源电压降低等使主电路直流电压低至欠电压 检出值以下时,保护功能动作。(欠电压检出 值: 400VDC )如选择 F14 瞬停再启动功能, 则不报警显示。另外当电压低至不能维持变频 器控制电路电压值时,将不能显示。 Lin电源缺相连接的三相输入电源 L1, L2, L3 中缺任何 1 相时,变频器将在三相电源电压不平衡状态下 工作,可能造成主电路整流二极管和主滤波电 容器损坏。在这种情况,变频器报警和停止运 行。 OH1散热片过热如冷却风扇发生故障等,则散热片温度上升, 保护动作。端子 13 和端子 11 之间短路的话, 端子 13 以过电流( 20mA 以上)状态运行。OH2外部报警当控制电路端子( THR )连接制动单元、制动 电阻、外部热继电器等外部设备的报警常闭接 点时,按这些接点的信号动作。 使用电动机保护用 PTC 热敏电阻时(即 H26: 1),电动机温度上升时启动。 变频器内过热OH3变频器内过热如变频其内部通风散热不良等,则其内部温度 上升,保护动作。 端子 13 和端子 1 之间短路的话,端子 13 以过 电流( 20mA) 状态运行。 制动电阻过热dbH DB 电阻过热选择功能 F13 电子热继电器(制动电阻用)时, 可防止制动电阻的烧毁。 电动机 1 过载OL1电动机 1 过载选择功能码 F10 电子热继电器 1 时,超过电机 的动作电流值,就会作用。 电动机 2 过载OL2电动机 2 过载切换到电动机 2 驱动,选择 A06电子热继电器 2,设定电动机 2 的动作电流值,就会动作。 变频器过载OLH变频器过负载此为变频器主电路半导体元件的温度保护,按 变频器输出电流超过过载额定值时保就会动 作。 报警名称键盘面板显示 动作内容 LED LCD FUS DC 熔断器断路变频器内部的熔断器由于内部电路短路等造成 DC 熔断器断路损害而断路时,保护动作。(仅≧30KW 由此 保护功能)

富士变频器报警代码详解

报警名称 键盘面板显示 LEDLCD 动作内容 OC1加速时过流电动机过电流,输出电路相间或对地短路;变 频器输出电流瞬时值大于过电流检出值;过电OC2减速时过流 过电流OC3恒速时过流 流保护功能动作。 OU2减速时过压 OU3恒速时过压 欠电压LU欠电压电源电压降低等使主电路直流电压低至欠电压 检出值以下时,保护功能动作。(欠电压检出 值:400VDC)如选择F14瞬停再启动功能, 则不报警显示。另外当电压低至不能维持变频 器控制电路电压值时,将不能显示。 电源缺相Lin电源缺相连接的三相输入电源L1,L2,L3中缺任何1 相时,变频器将在三相电源电压不平衡状态下 工作,可能造成主电路整流二极管和主滤波电 容器损坏。在这种情况,变频器报警和停止运 行。 散热片过热OH1散热片过热如冷却风扇发生故障等,则散热片温度上升, 保护动作。端子13和端子11之间短路的话, 端子13以过电流(20mA以上)状态运行。 外部报警OH2外部报警当控制电路端子(THR)连接制动单元、制动 电阻、外部热继电器等外部设备的报警常闭接 点时,按这些接点的信号动作。 使用电动机保护用PTC热敏电阻时(即H26: 1),电动机温度上升时启动。 变频器内过热OH3变频器内过热如变频其内部通风散热不良等,则其内部温度 上升,保护动作。 端子13和端子1之间短路的话,端子13以过 电流(20mA)状态运行。 制动电阻过热dbHDB电阻过热选择功能F13电子热继电器(制动电阻用)时, 可防止制动电阻的烧毁。 电动机1过载OL1电动机1过载选择功能码F10电子热继电器1时,超过电机 的动作电流值,就会作用。 电动机2过载OL2电动机2过载切换到电动机2驱动,选择A06电子热继电器 2,设定电动机2的动作电流值,就会动作。变频器过载OLH变频器过负载此为变频器主电路半导体元件的温度保护,按 变频器输出电流超过过载额定值时保就会动 作。 报警名称键盘面板显示 LEDLCD 动作内容 FUSDC熔断器断路变频器内部的熔断器由于内部电路短路等造成 损害而断路时,保护动作。(仅≧30KW由此 DC熔断器断路 保护功能)

富士施乐故障维修代码

xx故障诊断代码 1 维修呼叫程序 呼叫流程……………………………………………………… ……………………… 2-13 002-xxx HDD 002-770 作业模板处理-HD 满RAP……………………………………………… 2-15 003-xxx IPS-ESS 通讯 003-318 IIT 软件故障 RAP ……………………………………………………… 2-17 003-319 IIT 视频驱动程序检测故障RAP ……………………………………… 2-17 003-320 IISS-ESS 通讯故障1 RAP …………………………………………… 2-18 003-321 IISS-ESS 通讯故障2 RAP …………………………………………… 2-18 003-322 IISS-ESS 通讯故障3 RAP …………………………………………… 2-19 003-323 IISS-ESS 通讯故障4 RAP …………………………………………… 2-19

RAP …………………………………………… 2-20 003-325 IISS-ESS 通讯故障6 RAP …………………………………………… 2-20 003-326 IISS-ESS 通讯故障7 RAP …………………………………………… 2-21 003-327 IISS-ESS 通讯故障8 RAP …………………………………………… 2-21 003-328 IISS-ESS 通讯故障9 RAP …………………………………………… 2-22 003-329 IISS-ESS 通讯故障10 RAP ………………………………………… 2-22 003-330 IISS-ESS 通讯故障11 RAP ………………………………………… 2-23 003-331 IISS-ESS 通讯故障12 RAP ………………………………………… 2-23 003-332 IISS-ESS 通讯故障13 RAP ………………………………………… 2-24 003-333 IISS-ESS 通讯故障14 RAP ………………………………………… 2-24 003-334 IISS-ESS 通讯故障15 RAP ………………………………………… 2-25

变频器常见故障代码及处理实例

一、过流(OC) 令狐采学 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,

更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。二、过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 2.1 实例 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。三、欠压(Uu)

富士变频器常见故障及判断

一、富士变频器常见故障及判断 (1) OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。 小容量( 11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC 2”报警且不能复位或一上电就显示“OC 3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC 3”报警,则是驱动板坏了。 (2) OLU报警 键盘面板LCD显示:变频器过负载。 当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。 (3) OU1报警 键盘面板LCD显示:加速时过电压。 当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。 (4) LU报警 键盘面板LCD显示:欠电压。 如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。 (5) EF报警 键盘面板LCD显示:对地短路故障。 G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。 (6) Er1报警

施乐750I故障诊断及维修代码

002-xxx HDD From 002-770 作业模板处理-HD满 003-xxx IPS-ESS 通讯 003-318 IIT 软件故障 003-319 IIT 视频驱动程序检测故障003-320 IISS-ESS 通讯故障1 003-321 IISS-ESS 通讯故障2 003-322 IISS-ESS 通讯故障3 003-323 IISS-ESS 通讯故障4 003-324 IISS-ESS 通讯故障5 003-325 IISS-ESS 通讯故障6 003-326 IISS-ESS 通讯故障7 003-327 IISS-ESS 通讯故障8 003-328 IISS-ESS 通讯故障9 003-329 IISS-ESS 通讯故障10 003-330 IISS-ESS 通讯故障11 003-331 IISS-ESS 通讯故障12 003-332 IISS-ESS 通讯故障13 003-333 IISS-ESS 通讯故障14 003-334 IISS-ESS 通讯故障15 003-335 IISS-ESS 通讯故障16 003-336 IISS-ESS 通讯故障17 003-337 IISS-ESS 通讯故障18 003-338 IISS-ESS 通讯故障19 003-339 IISS-ESS 通讯故障20 003-340 IISS-ESS 通讯故障21 003-341 IISS-ESS 通讯故障22 003-342 IISS-ESS 通讯故障23 003-343 IISS-ESS 通讯故障24 003-345 X PIO 未锁定故障1 003-346 X PIO 未锁定故障2 003-750 书本双面-原稿不够 003-751 PANTHER 容量低下(扫描)003-753 扫描不能超过300dpi 003-760 扫描设置故障 003-761 不正确的纸盘尺寸 003-763 未发现调整表 003-780 扫描图像压缩故障 003-795 AMS 限制错误 003-942 原稿尺寸自动检测故障 003-944 图像重复计数 003-945 放大倍率不适合 003-946 每个方向都矛盾(复印APS)003-947 返回原稿计数错误 003-948 返回原稿不匹配 003-949 原稿不适当(图像覆盖)003-950 混合原稿尺寸错误 003-955 原稿尺寸交换错误 003-956 原稿尺寸不明错误 003-957 原稿尺寸错误 003-963 无APS 目标纸盘 003-965 ATS/APS 无纸(IIT 检测)003-966 ATS/APS 无目标(IIT) 003-970 传真行存储器溢出 003-972 最大存储页溢出 003-973 各个方向都矛盾 003-974 下一原稿规格 003-976 传真行存储器溢出(N up)

富士变频器常见的问题解答

富士变频器常见的问题解答 1.富士变频器FVR040G7S-4EX为什么启动要按钮和端子同时接通? 答:设置成面板和外部混合模式只要接通正或反转就可以启动. 2-富士lift变频器匹配异步电机,现场编码器损坏,如何开环开慢车? 答:富士LIFT变频器,没有专门的参数来设置开环和闭环,但可以通过下面方式来实现开环控制,将E07设成27(开环控制),短接X7和CM,就可以实现开环运行。 3-富士LIFT电梯变频器手动运行没频率,端子不能启动,是不是需要加编码器,我的PG卡没加. 答:如果是异步VF控制的不需要编码器,因该是参数设得不对,如果你是矢量控制或者是同步电机的话,没编码器是跑不动的。 4-变频器控制三相异步电动机,变频器面板反馈转速正常,现场电机怎么不转?用兆欧表检查电机是好的,用万用表测量阻值都很平衡.变频器有反馈转速跟HZ,电机就是不转? 答:如果按你说讲,已经用万用表和摇表确定电机是好的,同时电缆又没有问题。那么关键就是确定变频器是否有输出!可以把变频器输出线拆除,然后送电,开机,用电笔量输出是否有电。或者找一台小三相电机,接上去,看变频器能否拖动它转动。我遇到过变频器出现这种情况,最终的判定是变频器主回路故障,无输出。要么拿去维修,要么更换新变频器。 5-富士LIFT变频器,通过怎样的操作可以实现键盘控制? 答:上电后按REM/LOC键1秒钟以上,再按上升键确认状态为HAND(键盘控制)灯亮,可以实现键盘

控制,键盘控制时请将EN(使能)和CM短接,然后再操作FWD或REV键。 6.求富士FRENIC 5000G11系列变频器故障代码. 答:0C1 加速时过电流OL1 电动机1过载 0C2 减速时过电流OL2 电动机2过载 OC3 恒速时过电流OLU 变频器过载 EF 对地短路故障FUS 直流熔断器短路 OU1 加速时过电压Er1 存储器异常 OU2 减速时过电压Er2 键盘面板通信异常 OU3 恒速时过电压Er3 CPU异常 LU 欠电压Er4 选件通信异常 Lin 电源缺相Er5 选件异常 OH1 散热片过热Er6 操作错误 OH2 外部报警Er7 自整定不良 OH3 变频器内过热Er8 RS485通信异常 dbH DB制动电阻过热 7.富士变频器有哪些型号的呢?????? 答:FRENIC5000VG7S系列变频器 RENIC-MEGA 系列高性能多功能型变频器 FRENIC-MEGA Lite 高性能多功能型变频器 FRENIC-Multi系列高性能紧凑型变频器 FVR-Micro 系列小容量通用紧凑型变频器 FRENIC-VP系列风机/水泵 FRENIC-Mini系列小容量通用紧凑型变频器 FRENIC-Lift电梯专用变频器 8.富士变频器如何设置电机转速参数? 答:不知道您的变频器型号,只能笼统的说一下,给个方法。您需要下载一个与您的变频器型号对应的说明书。首先进行自整定操作(在这个过程中变频器会自动检测的电机的各个参数并自动保存)然后设置控制模式(是面板控制还是外部端子控制)、加减速时间、最高输出频率、点动频率、最低输出电压频率、加速S字等。 9.变频器控制的电机要低转速高转矩应在那一项参数进行设置? 答:低转速高转距是指的电机的机械特性,如果通过改变变频器来实现的话,那你应该改变V/F曲线,把曲线上拉一点,意思就是同频率时电压上升了一点,但要注意不可以超过电机的最高电压和最大频率,不然会出问题,这些都是有参数的,具体操作,在说明书上找到中间频率参数设置一下,然后找到中间频率对应的电压参 数设置的稍微大点,就实现了V/F曲线。 10.变频器怎么控制电机停止呢,是设置什么参数? 答:你说的变频器可能是带直接转矩控制,或者矢量控制的。这种变频器可以设定变频器最大的转矩限幅(就是电机出力的最大值)。我见过的只有西门子的6SE70这样用过。不知道你用的是哪个品牌的的变频器。你找到说明书,看看,自己设定着试下。 11.富士FRN 5.5 G1S-4C的变频器能带7.5KW的电机吗?我有一台富士FRN 5.5 G1S-4C的变频器,现在想带动7.5KW的低速交流电动机,作为试验台用,工作时间不超过15分钟,不知道可不可以这样使用? 答:变频器“以小拖大”,变频器的功率等级比电机功率等级小一个,同时电机的负载又不大(如拖风机类),是完全没有问题的,更何况你还是短时间试验性应用!但要注意,最好把变频器内参数要设置好,如电机

富士变频器报警故障

富士变频器报警:ER1/ER2/ER3/ER4/ER5/ER6/ER7 1:报警ER1:为CPU内存故障,如没有其他问题,把CPU换掉就可以,还有是E9S的Er1是存储器的内容丢失,跟干扰有关,大部分可恢复。但参数是保密的。 2:报警ER2:大部分是cpu板坏引起的,要更换cpu板,价格昂贵。 3:报警ER3:大部分是cpu板坏引起的,要更换cpu板,价格昂贵,有些是由于外部噪声引起的,初始化以下试验一下。 4:ER4和ER5,使变频器的外围选件出现问题。 5:ER6:是变频器的操作错误,如果排除操作问题可能就是CPU版坏了。 6:ER7:是变频器自整定不良引起的,一般是由于接触器检测辅助端子有过多的灰尘引起的接触不良引起的,如果是富士G11的变频器接触器的主触点不好也会报警ER7故障 如果你启动变频器的自整定的命令是报警ER7现象一般是电源板的检测电路部分特别是光藕A7800和周围的比较器出现问题。 如果不行只能更换电源板, 富士G9系列报ER7有些是CPU板的故障,故障率还比较高。

富士变频器报警:OC,0C1,0C2,0C3:故障的维修对策富士变频器报警:OC,0C1,0C2,0C3:故障的维修对策富士变频器常见故障的维修对策 变频调速器作为一种高效节能的电机调速装置 在黄骅港煤炭装卸设备中得到了广泛应用。其中采 用较多的日本富士变频器,使用多年后已渐入故障 高发期。下面就富士变频器的一些常见故障及判断 解决方法介绍如下。 一 、oC1、OC2、OC3故障 故障显示OC1,0C2,0C3,是富士变频器最 常见的故障之一,它指变频器加速、减速和恒速中 过电流,此故障产生的原因有以下几种。 1.加减速时间过短,这是最常见的过电流现 象。可依据不同的负载情况相应调整加减速时间, 就能消除此故障。 2.大功率晶体管损坏也可能引起OC报警。从 早期的用于G2(P2),G5(P5),G7(P7)系列的 GTR模块,到G9(P9)系列的IGBT模块,以至 IPM模块,无论从封装技术还是保护性能,都有了 很大提高,高耐压、大电流、高频、低耗、静音、 多保护功能已成为大功率晶体管模块的发展趋势。 大功率晶体管模块的损坏主要有以下几种原因:(1) 输出负载短路;(2)负载过大,大电流持续出现; (3)负载波动很大,导致浪涌电流过大。 3.大功率晶体管的驱动电路损坏导致过流报 警。富士G7S、G9S分别使用了PC922和PC923 两种光耦作为驱动电路的核心部分。由于内置放大 电路设计简单,被包括富士变频器在内的多家变频 器厂家广泛使用。驱动电路损坏的最常见现象就是 缺相,或三相输出电压不平衡。 4.检测电路的损坏导致变频器显示OC报警。 检测电流的霍尔传感器由于受温湿度等环境因素的 @G=。0 可匡0 匡匡啸0 影响,工作点很容易飘移,导致OC报警。 二、开关电源损坏 开关电源损坏的特征是变频器上电无显示。富 士G5S采用两级开关电源,先把中间直流回路的 直流电压由500V左右转换成300V左右,然后再 通过一级开关电源输出5V、24V等多路电源。开 关电源损坏常见的有开关管击穿、脉冲变压器烧坏 以及次级输出整流二极管损坏。滤波电容使用时间

施乐2015故障、维修代码

施乐2015故障代码!(2018.2021)施乐2015故障代码!(2018.2021) 施乐2015故障代码!(2018.2021) U1-1 机器时钟故障 U2-1 灯架故障—等待 U2-2 灯架故障—位置 U2-3 灯架故障—扫描 U2-4 灯架故障—返程 U3-1 镜头位置故障 U4-1 定影热敏电阻开路故障 U4-2 定影预热故障 U4-3 定影预热故障1 U4-4 定影预热故障2 U4-6 定影预热安全故障 U5-2 装订分页器驱动电机故障 U5-3 装订分页器页格驱动电机故障U5-4 装订分页器推整电机故障 U5-5 装订分页器装订电机故障 U6-4 NVM故障 U7-5 分页器通讯故障 U8-1 暴光控制故障 U8-2 无零交叉信号 U8-4 暴光电压过高故障 U8-5 暴光电压过底故障 C1-2 纸盘1定位门传感器不触动卡纸C2-1 纸盘2卡纸 C8-2 输纸传感器静态卡纸 C9-3 MSI卡纸 E1-1 定影出口开关不触动卡纸 E1-2 定位门传感器静态卡纸 E1-6 定位门传感器静态卡纸 E3-3 定影出口开关触动卡纸 E3-6 定影出口开关静态卡纸 E5-1 前盖连锁开路故障 E6-1 右上盖连锁开路故障 E6-2 右下盖连锁开路故障 J1-1 色粉空 J1-2 色粉组件寿命终止 J3-1 鼓组件设置故障 J3-2 色粉组件设置故障 J3-3 总计数器设置故障 J6-1 鼓组件ID故障 J6-2 色粉组件ID故障 J6-3 总计数器ID故障

J7-1 鼓组件寿命终止 J8-1 鼓组件类型不匹配 J8-2 色粉组件类型不匹配 J8-3 总计数器类型不匹配 J9-1 鼓组件身份号不符合要求 J9-2 色粉组件身份号不符合要求 J9-3 总计数器身份号不符合要求 H6-2 ADF轻推辊位置故障 H6-4 ADF通讯故障 F1-1 分页器传感器不触动卡纸 F1-2 分页器传感器触动/静态卡纸 F5-1 分页器入位连锁开路故障 F5-2 分页盖连锁开路故障 F9-22 装订安全故障.装订超限故障 F9-23 装订器锁定故障 A1-11 原稿传感器静态卡纸 A1-21 原稿定位传感器静态卡纸 A1-22 定位传感器静态卡纸(ADF) A1-23 定位传感器不触动卡纸 A1-24 定位传感器触动卡纸 A2-1 原稿出口传感器静态卡纸 A2-2 出口传感器静态卡纸 A2-3 出口传感器触动和不触动卡纸 A3-1 超规格尺寸检测卡纸 A5-1 输纸器前盖连锁开路 A6-1 原稿设置故障 A8-1 出口盘连锁开路故障 高压包故障:多数是板子上的四运放LM324损坏,换个试试 施乐2015.2018.2021维修代码. 按0开机.进入维修模式 1---1 前盖连锁开关 2 右上盖连锁开关 6 右下盖连锁开关 2---1 面板按钮 3---10 选择设置 11 选择驱动 12 选择停止 5---4 ADF连接 5 ADF输纸盖连锁开关 6 ADF 原稿传感器 7 ADF原位传感器 8 ADF出口传感器

施乐复印机维修代码

施乐复印机维修代码 代码内容 1-1 前盖联锁开关 6-1 扫描原位传感器 6-4 镜头传感器 6-5 曝光灯传检器 6-8~6-11 原稿尺寸传感器 Q21~Q24 6-14 手动原稿盖sensor 6-15 盖板sensor开关 6-18 定影热敏电阻(控制) 输出检查 3-1 计数器 4-1 主电机(正转) 4-2 主电机(反转) 6-2 扫描电机(正转) 6-3 扫描电机(反转) 8-1~8-3 1#纸盘(~3#)输纸电磁铁 8-7 手送纸轻推辊电磁铁 8-8 定位门电磁铁 8-13 主电机 8-15 手送纸桨叶电磁铁 9-1*高压电源通 9-2*像间像边灯全亮 9-3*像间像边灯(R)段亮(短) 9-4*像间像边灯(3)段亮(后部段亮) 9-5*像间像边灯(2)段亮 9-6*像间像边灯(1)段亮 9-7 显影电机运行 9-9*加粉电机运行 9-10 硒鼓分离爪电磁铁 9-11 刮板电磁铁(吸气) 9-12 刮板电磁铁(释放) 9-13 主电机 10-1 光学冷却风扇 10-3定影风扇 *当激励超过5秒时,请与代码混合输入9-13 *当激励超进5秒时,请与此代码混合输入9-3 20-1 前边缘定位 0~64 32 2 定影温度(自动密度灯开) 0~99 32 3 定影温度(准备) 0~6 4 32 4 定影温度(复印1800C时) 0~64 32 5 定影温度(复印1900C)0~64 32 6 前边缘消电 0~64 32 7 后边缘消电0~64 32 8 100%纵向放大率0~64 32 9 100%向放大率0~64 32 20 曝光灯开通电压0~99 47 36 彩色版平均曝光参照 60 加粉速率 0~99 32 62 AC/DC斜率调整

富士变频器常见报警对应故障原因分析

富士变频器常见报警对应故障原因分析 一、OC报警(加、减、恒速时过电流) 对于短时间大电流的OC报警,北京变频器维修中心认为一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),导致可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。 在多年富士变频器维修经验中,小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板损坏。 二、OLU报警(变频器过负载) 当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用测量变频器的输出是否真正过大;接着用示波器观察主板左上角检测点的输出,来判断主板是否已经损坏。 三、OU1报警(加速时过电压) 当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC 时,变频器做欠压LU报警。以往在西门子变频器维修中也遇到过这种问题。 四、LU报警(欠电压) 如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。 五、EF报警(对地短路故障)

施乐2018维修手册

施乐2018维修手册 施乐2015.2018.2021维修代码. 按0开机.进入维修模式 1---1 前盖连锁开关 2 右上盖连锁开关 6 右下盖连锁开关 2---1 面板按钮 3---10 选择设置 11 选择驱动 12 选择停止 5---4 ADF连接 5 ADF输纸盖连锁开关 6 ADF 原稿传感器 7 ADF原位传感器 8 ADF出口传感器 9 ADF轻推辊定位传感器 13 ADF出口连锁开关 14 ADF输纸盖连锁开关 6---1 镜头传感器 2 光学定位传感器 8 暴光检测信号 17 定影热敏电阻 18 定影热敏电阻开路 7---1 纸盘1开关 2 纸盘2开关(V2018.2021) 6 纸盘1无纸传感器 7 纸盘2无纸传感器(V2018.2021)10 MSI无纸传感器 21 输纸传感器(V2018.2021) 51 OTM连接 8---8 定位门传感器 9 定影出口开关 10 MSI尺寸传感器 9---9 色粉空传感器 11---2 分页器连接 3 分页器入位连锁开关 4 分页器前门连锁开关 11 垂直传感器 12 入位传感器 13 手动装订钮 14 装订安全开关 31 装订器原位开关 32 推整器原位传感器

33 下降限位开关 34 手凸轮位置传感器 35 装订位置传感器 36 DIP开关SW1-1 37 DIP开关SW1-2 38 页格上升开关 39 页格下降开关 40 驱动电机时钟传感器 4---1 主电机(和消电灯) 5---1 ADF皮带电机 2 ADF输纸电机 3 ADF出口电机 26 ADF原稿放置LED 40 ADF测试模式 6---3 灯架电机(扫描) 4 灯架电机(返回) 7 暴光灯(及主电机和消电灯)8---1 主电机(和消电灯) 2 纸盘1输纸电磁铁 3 纸盘2输纸电磁铁 6 定位门电磁铁 7 MSI输纸离合器 9---1 主电机(和消电灯) 2 显影偏压 3像间像边消电灯 10---1 光学冷却风扇电机 4 定影风扇电机 11---1 分页器驱动电机 15 装订电机(10格) 16 推整器电机(10格) 17 装订器页格驱动电机(10格)20---1 定位调整 2 亮度调整 3 纸张卷曲度调整 4 ISIL 前沿边消电量调整 5 ISIL 尾边消电量调整 6 100%倍率水平细调 7 100%倍率垂直细调 8 ADF:原稿卷曲度调整 9 ADF:定位调整 10 MSI纸张卷曲度调整 11 MSI定位调整 14 光导体暴光灵敏度修正选择16 偏压曲线选择1

相关文档
相关文档 最新文档