文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护专业试题库及答案

继电保护专业试题库及答案

继电保护专业试题库及答案
继电保护专业试题库及答案

全国电工进网作业许可理论考试试题1

特种类继电保护A卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、无限大容量系统的特征为(C)。C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变

2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线 PE,或接公共保护中性线 PEN的系统称为(A)。

A.TN系统

3、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是(C)的作用。

C.执行部分

4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(D)。

D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值

5、中性点不接地系统通常采用接地选线和(D)的方式实现单相接地保护。

D.绝缘监视

6、零序电流I段保护与(A)构成线路接地短路的主保

护。

A.零序电流II段保护

7、三段式零序电流保护中第III段为(C )。

C.零序过电流保护

8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为(B )。

B.由线路流向母线

9、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(B)进行校验。

B.对保护最不利的情况

10、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或(D)取得。

D.三个单相式电压互感器

11、时间继电器的文字符号表示为(B )。

B.KT

12、零序电流II段的保护范围为(A)。

A.本线路全长

13、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由(B )。

B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸

14、继电保护连接片(或称为压板)用于(A)。

A.投入/退出保护,接通/断开保护出口

15、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是(A )。

A.快速动作的继电器

16、在使用跌落式熔断器时,应按照( A)、额定电流和额定开断电流选择。

A.额定电压

17、变压器在外部短路时差动保护将(C)。

C.不动作

18、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差(A )。

A.30o

19、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在(B )。

B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中

20、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及

(A )等。

A.引出线的套管闪络故障

21、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时(A )。

A.开放保护

22、变压器主保护包括( D)、电流速断保护、纵差动保护。

D.气体保护

23、变压器过负荷保护动作后(A)。

A.延时动作于信号

24、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则(B )。

B.保护跳闸,断开变压器各侧断路器

25、电动机的相间短路保护动作于(A)。

A.跳闸

26、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用(B )接线。

B.两相式

27、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用(C)接线。

C.三相式

28、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、(C )、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

C.负序电流保护

29、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会(A )。

A.下降

30、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将(A)。

A.急剧增大

31、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为(B )。

B.算法

32、微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为(B )。

B.fs>2fmax

33、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闸将(B )。

B.不应动作

34、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应(B)。

B.加速动作

35、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应(A)电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。

A.高于

36、自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为(D )和二次(多次)重合闸。

D.一次重合闸

37、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用(A )标注。

A.减极性原则

38、电流互感器的接线方式中,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件,能够反应三相电流的接线方式为(A )。

A.三相完全星形接线

39、电流互感器二次应该装有一个(A),以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备

和人身安全。

A.保安接地点

40、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,称为(B)。

B.预告信号

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式。(Y)

2、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。(F)

3、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。(F)

4、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。(Y)

5、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为限时电流速断保护。(Y)

6、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。(F)

7、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障,是由低电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号的。(F)

8、线路纵差保护在线路区外短路保护将延时动作。(F)

9、中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。(Y)

10、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。(Y)

11、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。(F)

12、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的返回系数。(Y)

13、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为分相制动。(F)

14、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护、过电流保护和气体保护的后备保护。(F)

15、变压器重瓦斯保护动作时将延时动作于信号。(F)

16、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形连续,出现间断角。(F)

17、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须开放保护。(F)

18、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。(F)

19、跌落式熔断器主要用作配电变压器、远距离电缆线路、电容组、无分支、分段的架空线路的短路故障保护。(F)

20、在三相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。(Y)

21、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。(Y)

22、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的主保护。(F)

23、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。(F)

24、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。(F)

25、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在次要电动机上装设低电压保护。(Y)

26、电动机堵转保护采用正序电流构成。(Y)

27、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号相同,变比不同。(F)

28、微机保护是指将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护。(Y)

29、线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时将可以合闸成功。(F)

30、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统无功功率供需平衡的状态。(F)

31、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这将使断路器负担加重,在很短时间内两次受到故障冲击。(Y)

32、备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。(Y)

33、在安装接线图中,通常采用相对编号表示二次设备之间的连接关系。(Y)

34、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相反。(F)

35、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。(Y)

36、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为两相电流差接线。(F)三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以

上符合题意,每题2 分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、三相短路的特征包括(ABCD )。

A.三相对称B.三相短路回路完全相同C.三相短路电流相等D.各相相位互差1200

2、继电保护根据所承担的任务分为(AD )。

A. 主保护

B.微机保护C.集成保护D.后备保护

3、微机保护定时中断服务程序的功能包括(ABCDE )。

A.完成数据采集B.计算保护功能中的测量值

C.将计算值与整定值比较D.时钟计时并实现保护动作时限

E.保护逻辑判断发出保护出口命令

4、电力系统短路的基本类型有(ABCD )。

A.三相短路B.两相短路C.单相接地短路D.两相接地短路

5、变电站自动化系统中监控子系统的主要功能有(ABCDEF )。

A.数据采集B.事件顺序记录C.操作控制D.故障记录、故障录波和测距E.安全监视F.人机联系、打印

6、电力网主要由(ABCD)组成。

A.送电线路B.变电所C.配电所D.配电线路

7、分立元件构成的继电保护二次接线图中,展开图的特点为(BCD )。

A.对整体装置和回路的构成有一个明确的整体的概念

B.按不同电源电路划分成多个独立电路C.在图形上

方有统一规定的文字符号D.各导线、端子有统一的

规定的回路编号和标号

8、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由(ACD)及TA断线检测等部分构成。

A.二次谐波制动B.电压制动元件C.差动元件D.差动速断元件

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4

分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、某变电站采用微机保护,现在需将某重合闸保护信号接入,应接入(A)。A.开关量

输入输出系统B.模拟量输入系统C.人机对话系统D.通讯系统2、某35kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为(C)。

A.6.06kA B.4.95kA C.3.03kA D.1.77 kA

全国电工进网作业许可理论考试试题1

特种类继电保护B卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、X1Ab08c3|规程规定:发电机直配网络中接地电容电流大于5A 时,中性点接地方式采用(A)。

A.经消弧线圈接地B.直接接地C.经电阻接地2、

X1Ab01a4|我国电力系统中性点接地方式分为(C )与非直接接地两大类。

A.中性点经电抗接地B.中性点经电阻接地

C.中性点直接接地D.中性点经消弧线圈接地

3、X2Aa02b4|电力系统出现振荡属于(C)。

A.故障状态B.正常运行状态C.异常运行状态D.紧急状态4、

X2Bb00a4|继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的

(B )。

A.选择性

B.快速性

C.灵敏性

D.可靠性

5、X3Ba11a3|瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为(A )。

A.躲过本线路末端短路可能出现的最大短路电流 B.躲过本线路末端短路可能出现的最小短路电流C.躲过本线路末端短路可能出现的最大负荷电流

6、X3Ca11a4|零序电流通常采用(A)取得。A.零序电流滤过器

B.一个单相式电流互感器

C.三相五柱式电压互感器D.三相三柱式电压互感器

7、X3Ca07a3|为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应零序电流的网络尽可能(C )。

A.灵活,可随时调整B.有较大变化C.保持不变或变化较小

8、X3Ab02a4|继电保护装置中过电压继电器反应(A)而动作。

A.电压增大B.电流减小C.电流增大D.电压降低

9、X3Ab16a3|当低电压继电器返回时,动断触点(B)。

A.闭合B.断开C.任意位置10、X3Bb10a3|限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(B)进行校验。

A.对保护最有利的情况B.对保护最不利的情况C.随便一种情况

11、X3Bc07a3|考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为(A)。

A.本线路定时限过电流保护整定值较大B.下条线路定时限过电流保护整定值较大

C.上下级整定值相等12、X3Ca14a3|三段式零序电流保

护中第I段为(A )。

A.瞬时零序电流速断保护B.限时零序电流速断保护C.零序过电流保护

13、X3Aa04b4|电流继电器的(A)之比称为电流继电器的返回系数。

A.返回电流与动作电流B.动作电流与返回电流C.返回

电压与动作电压D.动作电压与返回电压

14、X3Ab01b4|继电保护装置中电压继电器接在(B )的二次测。

A.电流互感器B.电压互感器C.断路器D.输电线路

15、X4Cb02a3|变压器励磁电流存在于(A)。

A.电源侧B.负荷侧C.电源侧及负荷侧

16、X4Ba03b4|变压器气体保护的主要元件是(C)。

A.电流继电器B.电压继电器C.气体继电器D.中间继电器17、X4Cc04a4|变压器差动保护动作电流应按躲过(C )整定。

A.最大三相短路电B.最小两相短路电流C.最大不平衡电流D.最大负荷电流

18、X4Aa04c4|变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及(A)等。

A.油箱漏油等造成油面降低B.一相绕组匝间短路C.引出线的套管闪络

故障D.绕组间的相间故障

19、X4Cd05a4|采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时(A )差动保护。

A.闭锁B.开放C.经给定延时后闭锁

20、X4Aa03a4|变压器发生故障后,应该(D )。

A.加强监视B.继续运行C.运行到无法运

行时断开D.立即将变压器从系统中切除

21、X4Ea08a3|变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器(B )母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

A.高压侧B.低压侧C.高压侧或低压侧22、

X4Cb12b4|根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别不是励磁涌流时须(A )。

A.开放保护B.闭锁保护C.起动合闸D.发闭锁信号23、X4Cd07a3|变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的(C )。

A.最大负荷电流B.最大不平衡电流C.励磁涌流

24、X4Aa11a4|对于容量在(C )单独运行变压器应装设纵差动保护。

A.10000 kVA以上B.10000kVA以下C.800kVA及以上D.400kVA 及以上

25、X5Ca08b3|电动机负序电流保护,当I2<1.2I1时(A )(I2负序电流,I1正序电流)。

A.自动解除闭锁B.闭锁保护C.发出信号

26、X5Ab02a4|电流速断保护主要用于容量为(A)的电动机。

A.小于2MW B.2MW及以上C.小于5MW D.5MW及以上27、

X5Aa05a4|高压电动机发生单相接地故障时应(B)。A.无论电流大小马上切除故障电动机B.视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号C.无论电流大小只需发出异常信号D.继续维持运行28、X5Cd03a4|对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用(C)取得零序电流。

A.正序电流互感器B.负序电流互感器C.零序电流互感器D.零序电压互感器

29、X5Ca06b3|电动机的内部发生两相短路,电动机的正序电流(A)负序电流。

A.大于B.小于C.等于30、X5Aa01b4|高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、

(B )以及一相绕组的匝间短路。

A.高压套管短路故障B.单相接地短路C.起动时间过长D.低压套管短路故障

31、X6Ab03a4|微机保护中将模拟量转换为数字量称为(C )。

A.模拟滤波器B.多路转换C.模数转换D.逻辑判断32、

X6Ab05a4|微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过(D)实现。

A.电压形成B.软件算法C.逻辑判断D.人机接口

33、X7Ba05a4|下列故障中(A)属于瞬时性故障。

A.线路对树枝放电B.变压器匝间短路C.绝缘子击穿或损坏D.线路三相断线故障

34、X7Bb01b3|(C)是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态。

A.电压B.电流C.频率35、X7Ba04a3|电力

系统中母线和变压器发生故障,一般(B )重合闸。

A.必须采用B.不采用C.根据实际情况采用

36、X7Ba06c4|下列故障中(A )属于永久性故障。

A.绝缘子击穿或损坏B.大风引起短时碰线

C.雷击过电压引起绝缘子表面闪络D.线路对树枝放电

37、X8Ba00b4|分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为原理接线图和(D )。

A.展开图B.逻辑框图C.流程图D.安装接线图38、X8Aa06a4|电流互感器同极性端采用L1、L2、K1、K2标识时,以下表述正确的是(D )。

A.L1、L2 为同极性端B.K1、K2为同极性端C.L1、K2为同极性端D.L1、K1为同极性端

39、X8Aa02a4|电流互感器一次侧接(C ),二次侧接负载。

A.电压互感器二次侧B.继电器线圈C.系统一次电流D.表计40、

X8Aa16b3|电流互感器二次回路不能装设(C),不设置切换回路,防止电流互感器二

次回路开路。

A.接地点B.继电保护C.熔断器

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、P1Aa17b2|变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。(F)

2、P1Aa00c2|电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。

(Y)3、P2Aa08b2|继电保护系统检出任何故障或异常情况时,都将发出跳闸命令将设备从系统中切除。(F)4、P3Ad04a2|微机保护中时间继电器由计数器实现,通过对计数脉冲进行计数获得需要延时。

(Y)

5、P3Ba07d2|瞬时电流速断保护反应线路故障时电流增大动作,且无动作延时。(Y)

6、P3Ad03b2|微机保护中电流、电压继电器由微型电流、电压继电器实现。(F)

7、P3Aa07c2|当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点断开。(F)

8、P3Ac02b2|时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点断开。(F)

9、P3Bb14c2|当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作

电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。(F)10、P3Db01b2|线路纵

差保护可以反应两侧电流互感器之间任何地点的故障。(Y)

11、P3Aa00c2|电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(F)12、P3Aa08b2|当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。(F)

13、P4Cc00b2|当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。(Y)

14、P4Cd02b2|变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量增大,保护不动作。(Y)15、P4Cc03e2|在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入电流互感器同型系数、电压平

衡调整及非周期分量系数等措施。(F)16、P4Ba05b2|变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使瓦斯继电器动作,发出轻瓦斯信号。(Y)

17、P4Aa15c2|变压器过电流保护用于反应外部故障引起的过电流。(Y)

18、P4Bb03b2|变压器瓦斯保护接线中切换片 XB 切换到试验位置,在变压器内部发生严重故

障瓦斯保护动作时只发信号,不跳闸。(Y)19、P4Ba02c2|变压器重瓦斯保护动作时将跳开变压器各侧断路器。(Y)

20、P4Ca02c2|电力系统中变压器通常采用 Y,d11 接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用相位补偿接线和幅值调整。(Y)21、P4Aa02d2|变压器油箱外故障包括绕组间的线间故障、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。(F)

22、P5Cc01b2|电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将急剧增大。(Y)

23、P5Ab03b2|纵差动保护主要用于容量为2MW及以上的电动机。(Y)

24、P5Ca05d2|电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流等于负序电流。(F)

25、P5Cc02b2|电动机堵转保护采用定时限动作特性构成。(Y)

26、P5Ce02c2|电动机的过负荷保护简化时可以采用反时限特性的过负荷保护。(F)

27、P5Ca07c2|电动机负序电流保护,当I2>1.2I1时闭锁负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。(Y)28、P6Ac01b2|微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在软件上。(Y)

29、P7Ac00d4|备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为变压器备用和暗备用方式。(F)30、P7Ba22b2|在双侧电源线路上实现自动重合闸,应考虑合闸时两侧电源间的同步的问题。

(Y)31、P7Bb03c2|自动低频减载装置按照频率下降的不同程度,自动分级断开相应的非重要负荷。(Y)32、P7Ba25d2|自动重合闸装置按照一次系统情况可分为三相重合闸、双侧电源重合闸等。

(F)33、P8Da06c2|中央事故音响信号利用“不对应”原则起动,即断路器合闸,相应的控制

开关在“合闸后”位置时启动事故音响。(F)34、P8Ba14c2|从屏背面看,表明屏内安装设备背面引出端子之间的连接关系,以及端子排之间的连接关系的图纸为端子排图。(F)

35、P8Ab06b2|电压互感器的变比可以计算为1/2。(Y)

36、P8Fa03a2|蓄电池-充电机直流电源系统有充电-放电运行方式和浮充电运行方式。(Y)

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2 分,不选或有错选为

0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、D7Ab03a4|变电站工作母线失压的原因包括(ABCDE )。

A.供电电源故障B.供电变压器故障

C.母线故障D.出现故障没有断开E.断路器误跳闸

2、D1Bc06a4|电力系统单相短路的特点是(BCD)。A.三相

对称B.三相不对称C.故障相存

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护专业测试试题

A、安全知识 11、【2】电气设备分为高压和低压两种:高压:电压在250伏以上者;低压:电压在250伏及以下者。------( ) (×) 12、【1】工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。------( ) (√) 13、【1】工作负责人不可以填写工作票。------( ) (×) 14、【1】工作许可人可以签发工作票。------( ) (×) 15、【1】根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设的专责监护人不得兼做其他工作。------( ) (√) 16、【1】备用主要发供电设备不能按调度规定的时间投入运行,应算作事故。------( ) (√) 17、【1】生产场所失火,造成直接经济损失超过10000元者,应算作事故。------( ) (√) 18、【1】由于通讯失灵,造成延误送电可不算作事故。------( ) (×) 19、【2】对尚末构成事故的异常情况,但情节严重、性质恶劣,本单位及上级主管单位可以认定为事故。------( ) (√) B、工种相关知识 143、【3】在使用三极管时,若集电极电流Ic超过最大允许电流Icm,则β值要增大------( )。 (×) 144、【2】因为三极管是放大电路中的放大元件,所以它把输入能量放大了------( )。(×) 145、【1】当三极管电路短电时,不能用万用表的欧姆档去测量三极管间的电阻------( )。(√) 146、【2】当温度T升高时,三极管的Icbo将增大------( )。(√) 147、【2】半导体二极管的伏安特性曲线是一条直线------( )。(×) 148、【2】所谓三极管的放大作用是在输入端输入一个能量较小的信号,而在输出端获得一个能量较大的信号------( )。√)

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

继电保护专业笔试新题库

继电保护专业Ⅱ级题库 继电保护Ⅱ级单项选择题 1. (易)在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( A )。 (A )I =U ωC ;(B )I =C U ω;(c )I =C U ω;(D )I =C U 。 2. (易)电阻负载并联时功率与电阻关系是( C )。 (A )因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B )因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C )因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D )因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 3. (易)欠电压继电器是反映电压( B )。 (A )上升而动作;(B )低于整定值而动作;(C )为额定值而动作;(D )视情况而异的上升或降低而动作。 4. (易)当系统发生故障时,正确地跳开离故障点最近的断路器,是继电保护的(B )的体现。 (A )快速性;(B )选择性;(C )可靠性;(D )灵敏性。 5. (易)在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( B )。 (A )1.5 mm 2;(B )2.5mm 2;(C )4mm 2;(D )5mm 2 。 6. (易)我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )。 (A )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式; (C )不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (D )直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 7. (易)在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 (A )故障点距母线越近,电压越高; (B )故障点距母线越近,电压越低; (C )不管距离远近,基本上电压一样高; (D )不定。 8. (易)高压输电线路的故障,绝大部分是( A )。 (A )单相接地短路;(B )两相接地短路;(C )三相短路;(D )两相相间短路。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护试题(含答案).docx

继电保护试题(含答案) 一、填空题 : 1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。 3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3 。 4、线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为本线路的三相零序电流之和(或故障相电流),在小接地电流系统中为所有非故障线路的接地电容电流之和。 5、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 100V,,在小接地电流系统为 100/3V 。 6、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、低周减载装置都是保证系统稳定的重要措施。 7、变压器励磁涌流中含有很大的非周期分量,且波形之间出现间断角。 8、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的平衡线圈来解决。 9、整流式仪表反映系统交流电量的平均值,但其表盘是按交流电量的有效值刻度的。 10、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为暗备用。 11、自动重合闸的起动方式有不对应起动方式和保护起动方式两种。 12、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速加快,系统频率升高。 13、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧,如果分不开时,则控制电缆应敷设于电力电缆的下面。 14、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接屏

蔽线,L接被测品,E接地。 15、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用差动继电器作为启动元件,相位比较继电器作为选择元件。 16、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的 1/√3 倍。 17、在系统振荡过程中,系统电压最低点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的 1/2 处。 18、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。 19、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次反充电。 20、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项设备能否投运等项内容。 21、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动作。 22、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过 7°。 23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。 二、选择题: 1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时( C )。 A、容量和变比都增加1倍。 B、变比增加1倍,容量不变。 C、变比不变,容量增加1倍。 2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( A )。 A、断路器在合闸位置。 B、断路器在跳闸位置。 C、断路器合闸回路辅助触点未接通。 3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D