文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生产许可证实施细节 制冷设备

生产许可证实施细节 制冷设备

制冷设备产品

生产许可证实施细则

2007-04-04公布2007-05-20实施全国工业产品生产许可证办公室

目 录

1 总则 (1)

2 工作机构 (3)

3 企业取得生产许可证的基本条件 (7)

4 许可程序 (7)

4.1 申请和受理 (7)

4.2 企业实地核查 (8)

4.3 产品抽样与检验 (8)

4.4 审定和发证 (9)

4.5 集团公司的生产许可 (9)

5 审查要求 (9)

5.1 企业生产制冷设备产品的产品标准及相关标准 (9)

5.2 企业生产制冷设备产品必备的生产设备和检测设备 (14)

5.3 制冷设备产品生产许可证企业实地核查办法 (16)

5.4 制冷设备产品生产许可证检验规则 (16)

6 证书和标志 (24)

6.1 证书 (24)

6.2 标志 (25)

7 委托加工备案程序 (25)

8 收费 (26)

9 生产许可证工作人员守则 (26)

10 附则 (26)

附件制冷设备产品生产许可证企业实地核查办法 (27)

制冷设备产品生产许可证实施细则

1 总则

1.1为了做好制冷设备产品生产许可证发证工作,依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(国家质量监督检验检疫总局令第80号)等规定,制定本实施细则。

1.2 在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用制冷设备产品的,适用本实施细则。任何企业未取得生产许可证不得生产制冷设备产品,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的制冷设备产品。

1.3 本实施细则适用于制冷设备产品,具体分为冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>24.36kW(

2.1万大卡/小时)]、制冷空调设备[名义制冷(热)量>24.36kW(2.1万大卡/小时)]、制冷空调末端设备及配套辅机、制冷压缩机(输入功率>5kW)及压缩冷凝机组、冷冻冷藏设备等5类19个产品单元(详见表1)。

表1 制冷设备产品生产许可证产品单元划分表

序号

产品小类

产品单元

产品品种

产品标准

1户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)

机组[名义制冷(热)量≤50kW]

GB/T18430.2-2001

户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组

容积式风冷冷水(热泵)机组 容积式水冷冷水机组 2工商业用蒸汽压缩循环冷水

(热泵)机组[名

义制冷(热)量>50kW]

离心式冷水机组 GB/T18430.1-2001

冷水(热泵)机组

3 热泵热水机

热泵热水机

GB/T18430.2-2001GB/T18430.1-20014 水源热泵机组 水源热泵机组

GB/T19409-2003 [名义制冷(热)量>

24.36kW(2.1万大卡/小时)]

一 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组

GB/T18362-2001 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组

GB/T18431-2001

5 溴化锂吸收式

冷(温)水机组

户用及类似用途的吸收式冷(热)水机 GB/T20107-2006

1

风冷单元式空气调节机

GB/T17758-1999

水冷单元式空气调节机

计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

GB/T19413-2003 低温单元式空调机

GB/T20108-2006 洁净手术室用空气调节机组(直接蒸发式机组)

GB/T19569-2004 6 单元式空气调节机

制冷空调设备

风管送风式空调(热泵)机组 GB/T18836-2002 除湿机 GB/T19411-2003 全新风除湿机

GB/T20109-2006 [名义制冷(热)量>

24.36kW(2.1万大卡/小时)]

二 7多联式空调(热泵)机组 多联式空调(热泵)机组 GB/T18837-2002 8屋顶式空气调节机组 屋顶式空气调节机组 GB/T20738-2006 9汽车用空调器

汽车用空调器 QC/T656-2000 风机盘管机组

GB/T19232-2003 10风机盘管机组

柜式风机盘管机组

JB/T9066-1999 组合式空调机组

GB/T14294-1993 11组合式空调机组 洁净手术室用空气调节机组(冷水式机组) GB/T19569-2004 12暖风机

暖风机

JB/T7225-1994 单元式空气调节机用双进风离心通风机

JB/T7221-1994

前向多翼离心通风机

JB/T9068-1999 暖通、制冷空调用轴流通风机 JB/T6411-1992 制冷空调末端设备及配套辅机

13暖通、制冷空调用通风机

屋顶通风机

JB/T9069-2000 制冷用热力膨胀阀 JB/T3548-1991 14制冷用阀门

制冷用电磁阀

JB/T4119-1991 小型制冷系统用两位三通电磁阀 JB/T7223-1994 热泵用四通电磁换向阀 JB/T7230-1994 制冷装置用截止阀

JB/T7245-1994 制冷空调用直动式电子膨胀阀

JB/T10212-2000

2

空调与冷冻设备用制冷剂截止阀 JB/T10648-2006 氟利昂制冷装置用水冷冷凝器

JB/T7659.2-1995 氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器

JB/T7659.3-1995 氟利昂制冷装置用干式蒸发器 JB/T7659.4-1995 15制冷用换热器

氟利昂制冷装置用翅片式换热器 JB/T7659.5-1995

全封闭活塞式制冷压缩机 半封闭活塞式制冷压缩机 GB/T10079-2001

开启活塞式制冷压缩机

全封闭涡旋式制冷压缩机

GB/T18429-2001

全封闭螺杆式制冷压缩机 半封闭螺杆式制冷压缩机 开启螺杆式制冷压缩机 GB/T19410-2003

制冷压缩机(输入功率>5kW)及压缩冷凝机组

16制冷压缩机

汽车空调用制冷压缩机

QC/T 660-2000 17容积式制冷压缩冷凝机组 容积式制冷压缩冷凝机组

JB/T9056-1999 18食品冷柜(额定总有效容积>500L) 食品冷柜 JB/T7244-1994

冷冻冷藏设备

19组合冷库用隔热夹芯板

组合冷库用隔热夹芯板 JB/T6527-2006

注:①汽车用空调器无“制冷量>24.36kW[2.1万大卡/小时]”的限制;

②属特种设备的壳管式换热器不包括在本细则规定的取证范围内; ③汽车空调用制冷压缩机无“输入功率>5kW”的限制。

2 工作机构

2.1 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责制冷设备产品生产许可证统一管理工作。

国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室(以下简称全国许可证办公室)负责制冷设备产品生产许可证管理的日常工作。

全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心)是全国许可证办公室的办事机构。

3

2.2 全国工业产品生产许可证办公室制冷设备审查部(以下简称审查部)设在国家压缩机制冷设备质量监督检验中心,受全国许可证办公室的委托组织起草相关产品实施细则;跟踪相关产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化,及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议;组织相关产品实施细则的宣贯;组织对相关产品申请企业的实地核查;审查、汇总申请取证企业的有关材料。

全国工业产品生产许可证办公室制冷设备审查部

地 址:合肥高新技术产业开发区天湖路29号

邮政编码:230088

电 话:0551-*******、5335575、5335599

传 真:0551-*******

电子信箱:zlxkzscb@https://www.wendangku.net/doc/647226319.html,

联 系 人:马广玉 刘晓瀚 李 江 李光祥

2.3 各省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责本行政区域内制冷设备产品生产许可证监督和管理工作。

省级质量技术监督局内设工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责本行政区域内制冷设备产品生产许可证管理的日常工作。

县级以上质量技术监督局负责本行政区域内制冷设备产品生产许可证的监督检查工作。

2.4 制冷设备产品生产许可证的检验工作由以下单位负责:

(1)国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

地 址:合肥市长江西路888号

邮政编码:230031

电 话:0551-*******

传 真:0551-*******

联 系 人:李 妍 李道平 王 博

电子信箱:c_r_inspect@https://www.wendangku.net/doc/647226319.html,

检验产品范围:制冷设备5大类19个单元51个品种的全部产品。

序号 产品品种 序号 产品品种

1 27 前向多翼离心通风机

户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组

2 28 暖通、制冷空调用轴流通风机

容积式风冷冷水(热泵)机组

3 29 屋顶通风机

容积式水冷冷水机组

4 30 制冷用热力膨胀阀

离心式冷水机组

5 31 制冷用电磁阀

热泵热水机

4

6 32 小型制冷系统用两位三通电磁阀

水源热泵机组

7 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组 33 热泵用四通电磁换向阀

8 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组 34 制冷装置用截止阀

9 户用及类似用途的吸收式冷(热)水机35 制冷空调用直动式电子膨胀阀

10 风冷单元式空气调节机 36 空调与冷冻设备用制冷剂截止阀

11 水冷单元式空气调节机 37 氟利昂制冷装置用水冷冷凝器②

计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 38 氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器

12

13 低温单元式空调机 39 氟利昂制冷装置用干式蒸发器

洁净手术室用空气调节机组(直接蒸发式机组) 40 氟利昂制冷装置用翅片式换热器

14

15 风管送风式空调(热泵)机组 41 全封闭活塞式制冷压缩机

16 除湿机 42 半封闭活塞式制冷压缩机

17 全新风除湿机 43 开启活塞式制冷压缩机

18 多联式空调(热泵)机组 44 全封闭涡旋式制冷压缩机

19 屋顶式空气调节机组 45 全封闭螺杆式制冷压缩机

20 汽车用空调器 46 半封闭螺杆式制冷压缩机

21 风机盘管机组 47 开启螺杆式制冷压缩机

22 柜式风机盘管机组 48 汽车空调用制冷压缩机

23 组合式空调机组 49 容积式制冷压缩冷凝机组

洁净手术室用空气调节机组(冷水式机组) 50 食品冷柜

24

25 暖风机 51 组合冷库用隔热夹芯板

单元式空气调节机用双进风离心通风

26

(2)国家空调设备质量监督检验中心

地 址:北京市北三环东路30号建研院内

邮政编码:100013

电 话:010-********、64517289

传 真:010-********

联 系 人:曹 阳

5

电子信箱:acetc@https://www.wendangku.net/doc/647226319.html, 检验产品范围: 序号 产品品种

序号 产品品种

1 10 水冷单元式空气调节机

户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 2 11 容积式风冷冷水(热泵)机组 洁净手术室用空气调节机组(直接蒸发式机组)

3 12 风管送风式空调(热泵)机组 容积式水冷冷水机组

4 13 多联式空调(热泵)机组 离心式冷水机组

5 14 风机盘管机组 热泵热水机

6 15 柜式风机盘管机组 水源热泵机组

7 16 组合式空调机组

直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组 洁净手术室用空气调节机组(冷水式机组)

8 17 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组 9 18

暖风机

风冷单元式空气调节机

(3)广州威凯检测技术研究所(国家日用电器质量监督检验中心) 地 址:广州市新港西路204号 邮政编码:510300 电 话:020-******** 传 真:020-******** 联 系 人:陈伟升

电子信箱:goffice@https://www.wendangku.net/doc/647226319.html, 检验产品范围: 序号 产品品种

序号 产品品种

1 户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 9 风冷单元式空气调节机

2 10 水冷单元式空气调节机 容积式风冷冷水(热泵)机组

3 11 屋顶式空气调节机组 容积式水冷冷水机组 除湿机

4 12 离心式冷水机组

5 13 风机盘管机组 热泵热水机

6 14 柜式风机盘管机组 水源热泵机组

7 风管送风式空调(热泵)机组 15 组合式空调机组 8

多联式空调(热泵)机组

6

(4)浙江省电气安全和电磁兼容质量检验中心

地 址:杭州市天目山路222号省质检局大院4号楼212室

邮政编码:310013

电 话:0571-********,85020561

传 真:0571-********

联 系 人:顾 航 吕 飙

电子信箱:guhang2004@https://www.wendangku.net/doc/647226319.html, paullvb@https://www.wendangku.net/doc/647226319.html,

检验产品范围:

序号 产品品种 序号 产品品种

1 户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 9 风管送风式空调(热泵)机组

2 10 多联式空调(热泵)机组

容积式风冷冷水(热泵)机组

3 11

除湿机

容积式水冷冷水机组

4 12 风机盘管机组

离心式冷水机组

5 13 柜式风机盘管机组

热泵热水机

6 14 组合式空调机组

水源热泵机组

7 风冷单元式空气调节机 15 制冷装置用截止阀

8 水冷单元式空气调节机

(5)江苏省产品质量监督检验研究院

地 址:南京市石鼓路227号

邮政编码:210029

电 话:025-********

传 真:025-********

联 系 人:黄晓风

电子信箱:jszj@https://www.wendangku.net/doc/647226319.html,

检验产品范围:

序号 产品品种 序号产品品种

1 户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 14 全新风除湿机

2 15 多联式空调(热泵)机组

容积式风冷冷水(热泵)机组

3 16 屋顶式空气调节机组

容积式水冷冷水机组

4 17 风机盘管机组

离心式冷水机组

5 18 柜式风机盘管机组

热泵热水机

7

序号 产品品种 序号产品品种

6 19 组合式空调机组

水源热泵机组

7 风冷单元式空气调节机 20 洁净手术室用空气调节机组(冷水式机组)

8 水冷单元式空气调节机 21 暖风机

9 22 单元式空气调节机用双进风离心通风机

计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

10 低温单元式空调机 23 前向多翼离心通风机

11 24 暖通、制冷空调用轴流通风机

洁净手术室用空气调节机组(直接蒸发式机组)

12 风管送风式空调(热泵)机组 25 屋顶通风机

13 除湿机

3 企业取得生产许可证的基本条件

企业取得生产许可证,应当符合下列条件:

3.1 有营业执照;

3.2 有与所生产产品相适应的专业技术人员;

3.3 有与所生产产品相适应的生产条件和检验检疫手段;

3.4 有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件;

3.5有健全有效的质量管理制度和责任制度;

3.6 产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求;

3.7 符合国家产业政策的规定,不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

4 许可程序

4.1 申请和受理

4.1.1 企业申请办理生产许可证时,应当向其所在地省级质量技术监督局提交以下申请材料:

4.1.1.1《全国工业产品生产许可证申请书》一式三份,《全国工业产品生产许可证申请书》中“产品品种、规格型号”一栏填写企业申证产品的产品品种、具体规格型号和容量范围,封面“产品类别”和“产品名称”栏均填写“制冷设备”;

4.1.1.2 营业执照复印件三份,经营范围和经营方式覆盖申报的产品;

4.1.1.3 生产许可证复印件三份(生产许可证有效期届满重新提出申请的企业)。

(以上材料省级质量技术监督局、审查部及审查中心各一份。)

4.1.2 省级质量技术监督局收到企业申请后,对申请材料符合实施细则要求的,准予受理,并自收到企业申请之日起5日内向企业发送《行政许可申请受理决定书》;

对申请材料不符合本实施细则要求且可以通过补正达到要求的,应当当场或者在5日内向企业发送《行政许可申请材料补正告知书》一次性告知。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;

8

对申请材料不符合《行政许可法》和《工业产品生产许可证管理条例》要求的,应当作出不予受理的决定,并发出《行政许可申请不予受理决定书》。

4.1.3 省级许可证办公室应当自受理企业申请之日起5日内将申请材料报送审查部。

4.1.4自省级质量技术监督局作出生产许可受理决定之日起,企业可以试生产申请取证产品。企业试生产期间,必须在每一产品品种中至少提取一台,经承担制冷设备生产许可证产品检验任务的检验机构依据本实施细则的规定检验合格,并在产品或者包装、说明书上标明“试制品”后,方可销售。对国家质检总局作出不予许可决定的,企业从即日起不得继续试生产该产品。

4.2 企业实地核查

4.2.1 审查部应当指派2至4名审查员组成审查组,审查组成员不得全部来自同一单位,要由技术机构、行业协会、省级质量技术监督局等不同单位人员共同组成,省级许可证办公室的人员可以审查员或观察员的身份参与企业实地核查。

4.2.2 审查部应制定核查计划,提前5日通知企业,同时将核查计划抄送所在地省级许可证办公室。

4.2.3 审查组应当按照《制冷设备产品生产许可证企业实地核查办法》(见

5.3)进行实地核查,并做好记录。核查时间一般为1~3天。审查组对企业实地核查结果负责,并实行组长负责制。

4.2.4 审查组在实地核查结束前向企业报告核查情况,并核实企业名称、住所及生产场地;如能当场确定核查结论的,审查组应以书面形式当场通知核查结论(核查记录和核查报告),并留存企业备案(复印件),并应向企业说明:该企业审查全部合格后(包括抽样检验),企业所取证书的内容(包括企业名称、住所、生产地址、产品单元、产品明细);不能当场确定核查结论的,审查部自受理企业申请之日起30日内以书面形式通知企业核查结论。

4.2.5 审查部应当自受理企业申请之日起30日内,完成对企业的实地核查和抽封样品,并将核查结论及不合格项报告(包括对不合格项的事实描述和整改要求)告知省级许可证办公室。

4.2.6 对于省级许可证办公室已受理的企业,企业应当积极配合实地核查工作,如无正当理由拒绝实地核查的应当按企业审查不合格处理。

4.2.7 企业实地核查不合格的判为企业审查不合格,由审查部书面上报国家质检总局,并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。

4.2.8 企业实地核查不合格的,不再进行产品抽样检验,企业审查工作终止。

4.3 产品抽样与检验

4.3.1 企业实地核查合格的,审查组根据《制冷设备产品生产许可证抽样规则》(见

5.4.1)抽封样品,告知企业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式,由企业自主选择,并填写《制冷设备产品生产许可证抽样单》(见5.4.1)一式三份。

4.3.2 经实地核查合格,需要送样检验的,应当告知企业在封存样品之日起7日内将样品送达检验机构。需要现场检验的,由核查人员通知企业自主选择的检验机构进行现场检验。

4.3.3 检验机构应当在收到企业样品之日起20日内完成检验工作,并出具检验报告一式四份(企业、审查部、审查中心和省级许可证办公室各一份)。产品检验时间不计入本实施细则规定的期

9

限。

4.3.4 对于省级许可证办公室已受理的企业,企业应当积极配合产品抽样和检验工作,如无正当理由拒绝产品抽样和检验的应当按企业审查不合格处理。

4.3.5 企业产品检验不合格的判为企业审查不合格,由审查部书面上报国家质检总局,并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。

4.4 审定与发证

4.4.1 审查部应当按照有关规定对企业的申请书、营业执照、核查记录、核查报告和产品检验报告以及企业向公众宣示的产品样本、规格书、说明书等相关材料进行汇总和审核,并自受理企业申请之日起40日内将申报材料报送全国许可证审查中心。

4.4.2 全国许可证审查中心自受理企业申请之日起50日内完成上报材料的审查,并报全国许可证办公室。

4.4.3 国家质检总局自受理企业申请之日起60日内作出是否准予许可的决定。符合发证条件的,国家质检总局应当在作出许可决定之日起10日内颁发生产许可证;不符合发证条件的,应当自作出决定之日起10日内向企业发出《不予行政许可决定书》。

4.4.4 全国许可证办公室将获证企业名单以公告、网络(https://www.wendangku.net/doc/647226319.html,)等方式向社会公布。

4.5 集团公司的生产许可

4.5.1 集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(以下统称所属单位)具有法人资格的,可以单独申请办理生产许可证;不具有法人资格的,不能以所属单位名义单独申请办理生产许可证。

4.5.2 各所属单位无论是否具有法人资格,均可以与集团公司一起提出办理生产许可证申请。

4.5.3 其他经济联合体及所属单位申请办理生产许可证的,参照集团公司办证程序执行。

5 审查要求

5.1 企业生产制冷设备产品的产品标准及相关标准

5.1.1 产品标准及相关标准汇总

GB 4706.1-1992 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求

GB 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求

GB 4706.13-2004 家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求 GB 4706.17-1996 家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求

GB 4706.17-2004 家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求

GB 4706.32-1996 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 4706.32-2004 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 9237-2001 制冷和供热用机械制冷系统 安全要求

GB 10080-1988 空调用通风机安全要求

10

GB 10080-2001 空调用通风机安全要求

GB 10891-1989 空气处理机组 安全要求

GB 18361-2001 溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求

JB 8654-1997 容积式和离心式冷水(热泵)机组 安全要求

JB 8655-1997 单元式空气调节机 安全要求

GB/T 1236-2000 工业通风机用标准化风道进行性能试验

GB/T 5773-2004 容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB/T 7778-2001 制冷剂编号方法和安全性分类

GB/T 10079-2001 活塞式单级制冷压缩机

GB/T 10870-2001 容积式和离心式冷水(热泵)机组 性能试验方法

GB/T 14294-1993 组合式空调机组

GB/T 16630-1996 冷冻机油

GB/T 17758-1999 单元式空气调节机

GB/T 18362-2001 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组

GB/T 18429-2001 全封闭涡旋式制冷压缩机

GB/T 18430.1~2-2001 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组

GB/T 18431-2001 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

GB/T 18836-2002 风管送风式空调(热泵)机组

GB/T 18837-2002 多联式空调(热泵)机组

GB/T 19232-2003 风机盘管机组

GB/T 19409-2003 水源热泵机组

GB/T 19410-2003 螺杆式制冷剂压缩机

GB/T 19411-2003 除湿机

GB/T 19413-2003 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

GB/T 19569-2004 洁净手术室用空气调节机组

GB/T 20107-2006 户用及类似用途的吸收式冷(热)水机

GB/T 20108-2006 低温单元式空调机

GB/T 20109-2006 全新风除湿机

GB/T 20738-2006 屋顶式空气调节机组

JB/T 3548-1991 制冷用热力膨胀阀

JB/T 4119-1991 制冷用电磁阀

JB/T 4330-1999 制冷和空调设备噪声的测定

JB/T 4750-2003 制冷装置用压力容器

JB/T 6411-1992 暖通空调用轴流风机

JB/T 6527-2006 组合冷库用隔热夹芯板

11

JB/T 7221-1994 单元式空气调节机用双进风离心风机 JB/T 7223-1994 小型制冷系统用两位三通电磁阀

JB/T 7225-1994 暖风机

JB/T 7230-1994 热泵用四通电磁换向阀

JB/T 7244-1994 食品冷柜

JB/T 7245-1994 制冷装置用截止阀

JB/T 7249-1994 制冷设备 术语

JB/T 7659.2-1995 氟利昂制冷装置用水冷冷凝器

JB/T 7659.3-1995 氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器 JB/T 7659.4-1995 氟利昂制冷装置用干式蒸发器

JB/T 7659.5-1995 氟利昂制冷装置用翅片式换热器

JB/T 9056-1999 容积式制冷压缩冷凝机组

JB/T 9058-1999 制冷设备清洁度测定方法

JB/T 9066-1999 柜式风机盘管机组

JB/T 9068-1999 前向多翼离心通风机

JB/T 9069-2000 屋顶通风机

JB/T 10212-2000 制冷空调用直动式电子膨胀阀

JB/T 10648-2006 空调与冷冻设备用制冷剂截止阀

QC/T 656-2000 汽车空调制冷装置性能要求

QC/T 657-2000 汽车空调制冷装置试验方法

QC/T 660-2000 汽车空调(HFC-134a)用压缩机试验方法 12

5.1.2 企业生产制冷设备产品的产品标准及相关标准(详见表2):

表2 企业生产制冷设备产品的产品标准及相关标准

产品小类

产品单元

产品标准

相关标准

1 户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)

机组[名义制冷(热)量≤50kW] GB/T18430.2-2001

GB/T7778-2001 GB/T18430.1-2001 GB/T19409-2003 GB/T16630-1996 2工商业用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW] GB/T10870-2001 3 热泵热水机

4 水源热泵机组

GB 4706.1-1992 GB 4706.1-1998

GB 4706.32-1996 JB 8654-1997

JB/T7249-1994 JB/T4330-1999 GB 9237-2001

一、冷水(热泵)机组 [名义制冷(热)量>24.36kW(2.1万大卡/小时)]

GB/T18362-2001 GB/T7778-2001 GB/T18431-2001 GB/T16630-1996 GB/T20107-2006 JB/T7249-1994 5溴化锂吸收式冷(温)水机组

GB 18361-2001 JB/T4330-1999 GB 4706.1-1998 GB 9237-2001

GB 4706.32-2004 GB/T17758-1999 GB/T19413-2003 GB/T20108-2006 GB/T19569-2004 GB/T18836-2002 GB/T19411-2003 6单元式空气调节机

GB/T20109-2006 JB 8655-1997 GB 4706.1-1992 GB 4706.1-1998 GB 4706.32-1996 GB 4706.32-2004 二、制冷空调设备

GB/T7778-2001 GB/T16630-1996 7多联式空调(热泵)机组

GB/T18837-2002 JB 8655-1997 [名义制冷(热)量>24.36kW(2.1万大卡/小时)]

JB/T7249-1994 JB/T4330-1999 GB 9237-2001

GB/T20738-2006 GB 4706.32-2004 8屋顶式空气调节机组 JB 8655-1997 QC/T656-2000 QC/T657-2000

9汽车用空调器

10风机盘管机组

GB/T19232-2003 JB/T9066-1999 11组合式空调机组

GB/T14294-1993 GB/T19569-2004 GB 10891-1989 JB 8655-1997 三、制冷空调末端设备及配套辅机

JB/T7249-1994 JB/T4330-1999 GB 9237-2001

JB/T7225-1994 12暖风机

GB 10891-1989

13

产品小类 产品单元 产品标准

相关标准

JB/T7221-1994 JB/T9068-1999 JB/T6411-1992 13暖通、制冷空调用通风机 GB/T1236-2000

JB/T9069-2000 GB 10080-1988 GB 10080-2001 JB/T3548-1991 JB/T4119-1991 JB/T7223-1994

GB/T7778-2001 14制冷用阀门 JB/T7230-1994 JB/T7249-1994

JB/T7245-1994 JB/T10212-2000 JB/T10648-2006 JB/T7659.2-1995

JB/T7659.3-1995 15制冷用换热器

JB/T4750-2003

JB/T7659.4-1995 JB/T7659.5-1995 GB/T7778-2001 GB/T10079-2001 GB/T16630-1996 GB/T18429-2001 GB/T5773-2004 16制冷压缩机

GB/T19410-2003 JB/T7249-1994 QC/T 660-2000 GB 4706.17-1996

JB/T4330-1999 GB 9237-2001 四、制冷压缩机(输入功率>5kW)及压缩冷凝机组

GB/T7778-2001 GB/T16630-1996 17容积式制冷压缩冷凝机组

JB/T9056-1999

JB/T7249-1994 JB/T4330-1999 GB 9237-2001 GB/T7778-2001 JB/T7244-1994 18食品冷柜(额定总有效容积>500L)

GB/T16630-1996 GB 4706.1-1998 JB/T7249-1994 GB 4706.13-2004

JB/T4330-1999 五、冷冻冷藏设备

19组合冷库用隔热夹芯板

JB/T6527-2006

14

5.2 企业生产制冷设备产品必备的生产设备和检测设备(详见表3)

表3 企业生产制冷设备产品必备的生产设备和检测设备

必备的生产设备、工艺装备和检测设备

按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:扳金件加工设备(剪板机、折边机、喷涂设备等)、换热器加工设备、焊接设备、装配生产线等。

生产设备 工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。

1 户用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量≤50kW] 2工商业用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW](1)产品在线检测设备(如检漏设备等)、出厂检验设备(如整机运行试验设备等)

必备检测设备 3 热泵热水机 (2)产品安全项目测试仪器设备(如绝缘、耐压仪或泄漏电流仪等)4 水源热泵机组

(3)产品性能测试装置(如性能检测设备)

生产设备 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:换热器加工设

备、焊接设备、装配生产线等。

工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。 5 溴化锂吸收式冷(温)水机组

必备检测

设备 (1)产品在线检测设备(如检漏设备等)、出厂检验设备 (2)产品安全项目测试仪器设备(如绝缘、耐压仪等)

(3)产品性能测试装置(如性能检测设备) 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:扳金件加工设备(剪板机、折边机、喷涂设备等)、换热器加工设备(冲片机、涨管机等)、焊接设备、装配生产线等。

生产

设备 6单元式空气调节机 工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。

7多联式空调(热泵)机组

8屋顶式空气调节机组 (1)产品在线检测设备(如检漏设备等)、出厂检验设备(整机运行试验设备等)

必备检测设备 9汽车用空调器

(2)产品安全项目测试仪器设备(如绝缘、耐压仪或泄漏电流仪等)(3)产品性能测试装置(如性能检测设备)

按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:扳金件加工设备(剪板机、折边机等)、换热器加工设备(冲片机、涨管机等)、焊接设备、装配生产线等。

生产设备 工艺装备

按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。

(1)产品在线检测设备(如检漏设备等)、出厂检验设备、风量和输入功率检测设备、试压设备等

10风机盘管机组

必备

检测 (2)产品安全项目测试仪器设备(如绝缘、耐压仪等)

(3)产品性能测试装置[如性能检测设备;对无性能检测设备的风机盘管机组(柜式风机盘管机组除外)生产企业,除具备标准规

定测量风量、功率的装置外,还应对所申报取证单元中的每一型号的产品,按产品标准的要求提供型式试验报告。]

设备 15

按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:扳金件加工设备(剪板机、折边机等)、换热器加工设备、焊接设备、装配生产线等。

生产设备

工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。

11组合式空调机组 12暖风机

(1)产品在线检测设备(如检漏设备等)、出厂检验设备(如启动和运转试验设备等)、试压设备等

必备检测 (2)产品安全项目测试仪器设备(如绝缘、耐压仪等) 设备 (3)产品性能测试装置(如性能检测设备)

生产设备 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:剪板机、焊接

设备、压机、装配生产线等。

工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。 13暖通、制冷空调用通

风机

必备

检测 (1)产品出厂检验设备、平衡仪等

(2)产品安全项目测试仪器设备(如耐压仪等) 设备 (3)产品性能测试装置(如性能检测设备) 生产设备 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:机械加工设备、

装配生产线等。

工艺

装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。 14制冷用阀门

必备

检测 (1)产品在线检测设备、出厂检验设备

(2)产品安全项目测试仪器设备(对电动类阀门适用) 设备 (3)产品性能测试装置 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:机械加工设备、扳金件加工设备(剪板机、折边机等)、换热器加工设备、焊接设备、装配生产线等。

生产设备 工艺

装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。 15制冷用换热器

(1)产品在线检测设备、出厂检验设备等

必备检测 (2)产品安全项目测试仪器设备(对吊顶式空气冷却器、翅片式换热器适用)

设备 (3)产品性能测试装置

生产设备 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:机械加工设备、

装配生产线等。

工艺

装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。 16制冷压缩机

必备

检测 (1)产品在线检测设备(如检漏设备等)、出厂检验设备

(2)产品安全项目测试仪器设备

(如绝缘、耐压仪或泄漏电流仪等)设备 (3)产品性能测试装置(如性能检测设备)

生产

设备 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:扳金件加工设

备、换热器加工设备、焊接设备、喷涂设备、装配生产线等。

17容积式制冷压缩冷

凝机组

16

工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。 必备

检测 (1)产品出厂检验设备

(2)产品安全项目测试仪器设备(如绝缘、耐压仪等) 设备 (3)产品性能测试装置 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:扳金件加工设备(如剪板机、折边机、喷涂设备等)、换热器加工设备、焊接设备、发泡设备、装配生产线等。

生产设备

工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、台具及工位器具。 18食品冷柜(额定总有效容积>500L)

必备

检测 (1)产品在线检测设备(如检漏设备等)、出厂检验设备

(2)产品安全项目测试仪器设备(如绝缘、耐压仪、泄漏电流仪等)设备 (3)产品性能测试装置(如性能检测设备) 生产设备 按照生产工艺的要求,配备必要的生产设备,如:扳金件加工设

备(如剪板机、折边机、喷涂设备等)、发泡生产线等。

工艺装备 按照工艺要求,配备必要的夹具、模具及工位器具。

19组合冷库用隔热夹

芯板

必备

检测 出厂检验设备等 设备

注: 当企业的相关零部件由配套件供方提供时,“生产设备”一栏中所规定的设备可根据实际情况适当减少,但企业应提供对相关合格供方的评价资料以供审查。

5.3 制冷设备产品生产许可证企业实地核查办法(见附件) 5.4 制冷设备产品生产许可证检验规则 5.4.1 抽样规则及抽样单

本抽样规则依据相关的产品标准,并根据制冷设备产品的生产特点,结合我国制冷设备行业多年来质量监督检验抽样实践而制定。

申证产品质量按产品品种抽样检验验证。

原则上申证企业应对所申报的产品每个规格型号至少准备1台样品待抽检,在每一产品品种的备抽样本中按规定随机抽取样品。对同一产品品种中其产品结构型式(如风冷式、水冷式、活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式、开启式、半封闭式、全封闭式等结构型式)、主要原材料、产品性能等有重大变化或不同的,应分别抽取样品1台进行检验。制冷压缩机、换热器等需要做清洁度检验的产品抽2台样机,制冷用阀门抽3台样机。

在企业成品库或生产线末端经出厂检验合格等待入库的合格产品中随机抽样。 抽取样品应符合本细则的规定。

采取封条封样:使用加盖公章或封样专用章的封条将样品或其包装箱(盒)整体封样,加封封

17

相关文档