一、技术协议

1 总则

1.1 本技术协议适用于2011热力有限公司园区热电联产项目10kV交流高压开关柜。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 如果供方没有以书面方式对本技术协议的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本技术协议的要求。

1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。

1.5 本技术协议所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。

1.6 本技术协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

1.7 供方产品与本技术协议如有偏差,无论偏差多少,都必须按本技术协议的附件“差异表”的要求清楚地表示出来,否则需方将认为供方完全接受和同意本技术协议的要求。

1.8供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明是成熟可靠并经过国家级鉴定的产品。

2 技术要求

2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不限于此:

2.1.1GB1984-2003 《交流高压断路器》

2.1.2GB311.1 -2012《高电压输变电设备的绝缘配合》

2.1.3GB311.2-6 《高电压试验技术》

2.1.4GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

2.1.5GB1408 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

2.1.6GB2706-89 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

2.1.7GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》

2.1.8GB7354-2003 《局部放电测量》

2.1.9GB11022-2011 《高压开关设备共用技术要求》

2.1.10SD/T318-2010 《高压开关柜闭锁装置技术要求》

2.1.11DL402 《交流高压断路器订货技术要求》

2.1.12SD132 《交流高压断路器技术要求》

2.1.13GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

2.1.14DL404 《户内交流高压开关柜订货技术要求》

2.1.15DL403 《10-35kV户内高压真空断路器订货技术要求》

2.1.16DL/T486 《交流高压隔离开关订货技术要求》

2.1.17DL/T539 《户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术要求》

2.1.18DL/T593 《高压开关柜设备的共用订货技术要求》

2.1.19GB311 《高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术》

以上所有规程、规范和标准均以国家或国际实施的最新版本为准。

2.2使用环境要求:

厂址山东省2011

安装地点室内

年平均大气温度 13.6℃

历年最高气温 42.9℃

历年最低气温 -18.6℃

最大年降雨量 946.5mm

多年平均降水量 655mm

年平均相对湿度 71%

夏季相对湿度 80%

冬季相对湿度 66%

夏季最大平均风速 9m/s

冬季最大平均风速 16m/s

夏季主导风向东南风

冬季主导风向北风

土壤冻结最大深度 400cm

年无霜期 230~240d

年平均气压 0.101MPa

夏季平均气压 0.100MPa

冬季平均气压 0.1019MPa

抗震设防烈度七度

基本地震加速度值 0.10g

海拔:≤1000m

设备应能承受在施加正弦、共振、拍波试验方法,激振5次,每次5个周波,间隔

2s于支持结构最低部分时所发生的动态地震应力,同时要考虑引线拉力的影响,此时安全系数应大于1.67。

2.3工程要求:

2.3.1系统中性点接地方式:不接地

2.3.2导体对地、导体相间净距:≥300mm

2.4.额定技术参数:

2.4.1额定电压:10kV

2.4.2额定频率:50Hz

2.4.3额定绝缘水平:应符合(GB311.1-6)《高电压输变电设备的绝缘配合》

2.4.4额定泄漏比:(以最高运行线电压计算) ≥2.0cm/kV(有机绝缘)

1.8 cm/kV(纯瓷绝缘)

2.4.5额定电流:1250A、3150A

2.4.6额定短路电流:31.5 kA、40kA

(1)开关柜基本技术参数

(手车式KYN28A-12)

(3)电流互感器(大连一互、大连二互)

电源进线柜每个回路配置三只电流互感器(四个二次绕组),电动机馈线和厂变回路配置三只电流互感器(两个二次绕组)。电缆出线配一只零序电流互感器。具体接线、型号、参数以设计订货图为准。

4)全过电压限制装置

1. 装置满足国家标准GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》,GB 3906-1991《3~35kV交流金属封闭开关设备》和Q/RS04-2005标准的要求。

2.全过电压限制功能:可以有效抑制系统当中的大气过电压、操作过电压及铁磁谐振过电压等各种过电压。

3.在PT一次中性点加一智能接地开关,具有PT及PT保险的保护功能。

4.对于大气过电压、操作过电压,本装置之中配有特制的尖峰过电压吸收装置,可有效抑制大气过电压、操作过电压等过电压尖峰,缓和过电压波头陡度,消除过电压保护死区,且吸收过电压能量大,2ms方波电流可以达到3200A。

5.对铁磁谐振过电压,实现快速消谐。装置可有效对系统中高频、工频、低频谐振进行消除。

6. 具有PT柜功能:系统正常运行时,装置可以作PT柜用。

7.系统运行监测功能:正常运行时,微机控制器实时监测显示系统三相电压,并且具有低压、PT断线报警功能,掉电保护功能。

8.事故追忆、数据远传等功能:可记忆50次故障类型、发生时间等数据,为故障分析与处理提供信息;配有RS485微机通讯接口,可以与用户微机监控系统实现远距离数据通讯。

9.全过电压限制装置电压互感器采用大连第二互感器。

(5)复合型监控式限压装置和CT二次回路保护器

开关柜加装复合型监控式限压装置,CT加装二次回路保护器,接地开关数量详见设计订货图。每个馈线回路采用复合型监控式限压装置,装在开关柜电缆室内。1、采用无间隙结构,无动作分散性,动作值稳定且不受各种波形影响,可以有效

保护用电设备绝缘免受过电压侵害。

2、通流量大,可以达到1200A/2ms,充分满足日益扩大的系统对大容量的需求,

使产品耐受力更强,使用寿命更长。

3、采用独特的星-三角接法,使荷电率大大降低,完全满足国家标准对氧化锌安全运行的荷电率的要求。同时解决了相间和相地保护水平的均衡性问题,对相间和相地过电压均能起到很好的保护作用。

4、采用模压式结构,具有良好的密封性。

5、与SHZ在线监测仪配合使用,可以实时动态监测限压装置泄露电流、过电压动作次数、故障脱离装置状态,并可与上位机进行远程通讯,省去了烦琐的定期检查,解决了工程技术人员对过电压保护设备安全运行问题的担忧。

电流互感器二次开路保护器主要由接近于理想保护特性的非线性电阻构成。保护器跨接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈100MΩ以

上的高阻状态;CT二次回路开路时产生的电压远远高于正常运行电压,此时保护器迅速动作,呈近似短路的低阻状态,有效地限制过电压。保护器最多可对18路CT二次回路提供保护,动作后面板上显示故障回路,并有无源接点信号输出。故障排除后,按手动复位按钮,电路恢复原状态后又重新投入正常运行工作。

(6)开关柜智能操控装置和测控仪表

开关柜智能操控装置要求具有一次动态模拟显示、带电显示及闭锁、温湿度数字控制(含防凝露措施)、储能指示、分合闸控制、远方/就地转换开关、柜内照明、RS485通讯功能。

测控仪表要求实时测量三相电压、三相电流、三相有功、无功、视在功率、功率

因数、频率、三相有功、无功电度等常用电力参数高清晰度大屏幕显示,RS485通讯接口(Modbus/profibus协议可选),辅助工作电源交直流均可,输入额定电压为100V(线电压),额定电流为5A。

具体型号、参数详见设计订货图。

(7)电弧光保护装置

1)母线装设QGP322型电弧光保护系统。

2)电弧光保护系统传感器不得采用放射状透镜传感器,传感器必须带有自检功能。

3)电弧光保护装置装设于开关柜上,装置必须具备故障定位功能、故障代码指示功能,并对整个系统(包括传感器及连接线)具有完善的在线自检功能,同时能发出告警指示。

4)保护跳闸出口时间须≤7ms,跳闸接点不得使用电磁式跳闸接点,必须使用符合IEC255-23保护继电器标准的机械式跳闸接点,以保证系统的可靠性。

(8)开关柜挂柜综合保护装置

开关柜挂柜安装的微机综合保护装置由综保厂家供货,开关柜厂家根据综合保护装置中标厂家提供的设备型号和安装图进行开孔,并负责保护装置在开关柜内的安装和配线。

(9)柜内导线

二次回路导线应有足够的截面,从而不影响互感器的准确级,应用阻燃铜导线,其截面为:一般控制线为1.5mm2,电压互感器回路不小于2.5mm2,电流互感器二次绕组至端子排不小于4mm2。

电流电压回路至保护装置的电缆采用屏蔽电缆,屏蔽层需两点接地。

对外引接电缆均经过端子排,每排端子排留有15%的备用端子。

(10)端子排

端子排选用菲尼克斯或魏德米勒系列产品。

所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。

供电流互感器用的端子排应设计成短接型,电流不小于20A(500V),并具有隔离板。

每个端子排只接一根导线,内部跨线可以接两根导线,导线均选用聚氯乙烯绝缘,

绝缘电压不小于500V的铜绞线。

2.5 开关柜柜体技术要求

2.5.1 外绝缘爬电比距:以电压10kV计算,柜内设备最小比距:

瓷:1.8cm/kV

有机材料:2.5cm/kV

2.5.2 高压开关柜中各组件及其导体的连接处,应保证在最高环境温度下不会超过标准规定的使用温度。

2.5.3电源进出线采用电缆柜底进出方式。

2.5.4柜体为等高柜,采用优质进口敷铝锌钢板,柜体厚度2.5mm以上,柜门厚度2.5mm 以上,面板冷轧钢板(除通风、排气口外),不用网状编织物、不耐火或类似的材料制造,坚实牢固,平整度高,焊点无毛刺,密封性能好。面板涂漆平整光滑,附结牢固,采用静电喷塑工艺。

2.5.5柜体的门、手车、断路器分、合状态,母线侧电源、接地开关之间需有坚固可靠的五防机械联锁,所有柜均要具备防止电气误操作的五防功能,并应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。所有柜均设观察窗,观察窗位置必须使观察者便于观察运行中的设备以及接地开关的位置,并达到外壳所规定的防护等级。

2.5.6 对内部故障,应满足下列要求:

2.5.6.1采取防止人为造成内部故障的防误措施。将开关柜分成几个独立的小室,并设有适当的泄压通道,泄压方向不得危及操作人员的安全,还应考虑到由于内部组件的故障引起各室内过压及压力释放装置喷出气体的影响。

2.5.6.2 开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员,并能限制电弧的燃烧和延燃范围。

2.5.7 开关柜结构要求

2.5.7.1 外壳和隔板

1) 高压开关柜的外壳必须是金属的(除通风、排气口外),并具有一定的强度。

2)主回路的一切组件均安装在金属外壳内。

2.5.8 开关柜外壳防护等级为IP40。

2.5.9 开关柜颜色(由需方提供)。

2.5.10 开关柜及柜内主要元器件的铭牌应齐全、清晰。

2.5.11 开关柜应设有观察电缆及接地开关状态的观察窗。

2.5.12 开关柜柜顶提供电源、控制、信号等小母线并延伸至整列开关柜长度,小母线加

装防护装置。

2.5.13 各柜间应有联通的金属线槽,供柜间控制回路导线联接使用。

2.5.14开关柜带有五防功能。

(1)防止带负荷分合刀闸;

(2)防止误入带电间隔;

(3)防止带地线(地刀)合刀闸

(4)防止带电(合接地刀)挂接地线;

2.5.15接地功能应是开关柜整体设计的一部分,接地开关具体型号、参数详见设计订货

图。

二、供货范围:

供货范围数量及柜内配置详见附图,另外加上免费提供的以及不免费提供的备品备件、专用工具和其他附件。并承诺在以后购买备品备件时不高于此次投标价,负责有关开关元件的技术培训。回路一、二次设备配置以设计院订货图为准,未经需方和设计院同意,厂家不得自行更改配置。

1、高压开关柜订购设备规格与数量(详见配置图附图共2张图)

2发电机小间到发电机出口间的母排,开关柜内所有一二次元件,柜顶小母线,以及开关柜的所有辅助材料等。

第三章技术资料及技术服务

1. 一般要求

供方应向需方提供一般性资料,如鉴定证书、检验报告、典型说明书、总装图和主要技术参数。在合同签订7 日内,供方向设计院和电厂提供用于本工程的高压开关柜产品样本各四份(图纸要求AutoCAD 2004出图,并提供电子版)。同时提供真空开关的技术参数,试验数据,供设计选型。

1.1 供方应按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸进行编号,并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(技术资料和图纸语言必须为中文)。

1.2 资料的组织结构应清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

1.3 供方资料的提交应及时、充分,满足工程进度要求。供方应在合同签订后7个工作日内提供工程设计的基础资料,满足设计院的基础设计。在合同签定后15天内给出全部技术资料清单和交付进度,并经需方确认。提供最终版的正式图纸的同时,应提供正式的AUTOCAD2004电子文件(用2G优盘),正式图纸必须加盖供方公章和签字。1.4 供方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合工程设计阶段,设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。供方须满足以上四个阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,一经发现,供方应及时免费提供。

1.6需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7完工后的产品应与最后确认的图纸一致。需方对图纸的认可并不减轻供方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如供方技术人员进一步修改图纸,供方应对图纸重新收编成册,正式递交需方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.8供方提供的随机技术资料和图纸为每台设备12套,电子版2套。

1.9供方在配合工程设计阶段应提供的技术资料为6套(设计院、电厂各3套),电子文件2套(设计院、电厂各1套)。

1.10 供方应对需方最终版的设备基础图纸会签。

1.11供方提供的所有资料和图纸均应有“2011热力有限公司园区热电联产项目专用”与“正式资料”章,修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。

2技术服务

2.1为了使合同电厂建设顺利进行,供方向需方派遣技术熟练、身体健康和称职的技术

人员到工作现场进行免费技术服务。

2.2供方技术人员按需方通知的时间及时到项目现场进行免费技术服务。

2.3在安装、调试、试运行、操作、性能试验期间,供方技术人员详细讲解技术文件,

必要的示范操作,解决技术难题,并解答,需方在合同范围内提出的技术问题。

2.4供方技术人员在现场居留期间应遵守法律、法规及工作现场规章制度。

2.5合同签定后,供方向设计院提供高压开关柜相关资料,待设计院确认后生产。

3培训

3.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,供方有责任免费提供相应的

技术培训,培训内容和时间应与工程进度相一致。

3.2培训计划和内容如下:

3.3培训的时间、人数、地点等具体内容由卖买双方商定。

4安装

4.1 设备由电建负责安装,开关柜厂家免费提供技术指导,需方协助送电试转。

第四章质量保证和试验

1设备性能保证

1.1 供方所提供的新产品应满足本协议的要求外,供方还应向需方提供该产品的鉴定证

书。

1.2 供方应保证制造过程的所有工艺、材料等(包括供方的外购件在内)均应符合本协

议书的规定,若需方根据需要指定供方提供某种外购零部件,供方应积极配合。

1.3 供方应遵守本协议中各条款和工作项目的ISO9000质量和GB/T19000质量保证体

系。

2试验

2.1 型式试验

2.1.1 外观及装配质量检查。

2.1.2 开关柜绝缘水平试验(包括二次回路工频耐压试验)

2.1.3 开关柜主回路电阻测量。

2.1.4 真空断路器机械特性试验和防止误操作装置的机械试验。

2.2 出厂试验

2.2.1 主回路工频耐压试验。

2.2.2 辅助回路和控制回路的工频耐压试验。

2.2.3 断路器间电气联锁,应进行操作试验,以验证电气联锁回路的正确性。

2.2.4 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验。

2.2.5 仪表、继电器元件校验及接线正确性校定。

2.2.6 测量主回路电阻。

2.2.7 真空断路器分合闸试验。

2.2.8 带电显示发光试验。

以上所做试验,由供方负责。如产品已进行过特殊试验,请提供试验报告。

3 现场检验

3.1现场检验应在所有设备安装调试完毕,且设备准备投入运行时进行,该检验应在供

方工程师参加并指导下由供方免费完成。现场检验报告需有需方、供方技术人员签字才能生效,现场检验的仪器、仪表由供方免费提供。

3.2现场试验在正常条件下进行,但不排除对异常状态的模拟试验。

3.3现场试验所需的易损件和试验期间由于供方责任而损坏的供货范围内设备,供方应

免费给予更换。

如因供方原因不能顺利通过现场试验而延误电厂投运工期,供方应承担由此造成的一切后果,包括赔偿需方的经济损失。

4 质保期

4.1合同设备的质保期为现场验收合格后起算,质保期为12个月。

4.2设备在合同规定的质保期内,在正常使用条件下发生损坏和缺陷,或者由于设计错

误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的事故,或者不满足合同的要求,需方将用书面方式通知供方,供方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备(包括运输费、税收等),并从故障恢复之日起,重新计算保质期。

4.3在接到需方通知后,供方虽经努力改进,但仍不能满足合同要求,则需方可按合同

处理或更换这些设备,由此引起的一切费用由供方承担。

4.4当系统故障时,供方应按需方要求派人省内于24小时内、省外于48小时内到现场

免费处理事故。

第四章互感器大连一互,二互。真空断路器山东2011。显控,过电压保护及PT 柜安徽三和。多功能表南京同辉。弧光保护南京益瑞。

其它具体型号及参数见附图

附图详见电气订货图。

签字页

本技术协议一式六份,供、需双方各执三份,双方签章后生效,与合同具有同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

10kV开关柜技术协议书最新

河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 10kV高压开关柜 技 术 协 议 书 需方: 委托人: 供方: 委托人:

1.0 范围 本技术协议书规定了动力厂新增2面高压开关柜技术要求。 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输等的基本要求。 供方应根据技术协议书的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验、检测、 包装和运输,并提供良好的售后服务。 2.0 标准规范 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准 规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3906-1991 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T11022-1999 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404-1997 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器》 GB1984-2003 《交流高压熔断器》 GB/T15166-1994 《高压交流隔离开关和接地开关》 GB1985-2004 《电压互感器》 GB1207-1997 《电流互感器》 GB1208-1997 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T763-1990 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T593-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620-1997 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T3309-1989 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T539-1993 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T538-1993 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD/T318-89 《电工成套装置中的指导灯和按钮的颜色》 GB/T2682-1981

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

环网柜技术协议

10kV 二进四出户外环网柜 技 术 协 议 书 第1部分:环网柜通用技术 1.通用技术: 1.1环网柜的设计保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。 1.2环网柜的设计能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,

并满足与其他设备连接的要求,与结构相同的可移开部件和元件在机械和电气上有互换性。 1.3环网柜配置带电显示器,满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置,其传感器与带电部位保持125mm以上空气净距要求。 1.4对最小空气间隙的要求: a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙满足:12kV相间和相对地125mm,带电体至门155mm。 b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体 与绝缘板之间的最小空气间隙满足:对12kV设备不小于30mm。 1.5环网柜设备设置有泄压通道。 1.6环网柜的柜体采用≥2mm的敷铝锌钢板或冷轧钢板弯折后拼(焊)接而成,柜门关闭时防护等级不低于GB 4208中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC。 2.充气柜技术参数符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件: 2.1 SF6气体应符合GB/T 12022的规定。 2.2气箱箱体采用厚度≥ 3.0mm的S304不锈钢板折弯后焊接而成,气箱防护等级满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱能耐受正常工作和瞬态故障的压力,不破损。 3.功能隔室技术要求 3.1 环网柜具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。 3.2各隔室结构设计上满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜设有防止人为造成内部故障的措施。 3.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从后到前排列为A、B、C。 3.4环网柜具有防污秽、防凝露功能。 3.5环网柜电缆室设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温。 3.6环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度大于650mm,并满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。 3.7柜内进出线处设置电缆固定支架和抱箍。

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书 一、乙方向甲方提供产品或服务的内容: 二、主要技术参数及规格 2.2、详细技术要求: 2.2.1 应用描述: 应用机型及功用:岸边集装箱门式起重机 环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:最大100%; 盐雾度:有盐雾和海洋气候的侵蚀 2.2.2技术要求、 高压柜和变压器安装在一个房体内,房体结构稳定,能方便运输、起吊,房体为户外型,要求能防水防尘,防护等级IP56。 高压柜和变压器整体安装好,布置合理,方便检修,并完成内部接线,完成测试和参数设置,箱变到货后只需连接进线和出线即可使用。 箱变的进线和出线接线点位置合理,设置在方便接线处,进线孔设在底部,须预留好进线孔,开孔处做好电缆保护。 2.1.1 高压进线柜工作电压10kV,馈线柜容量2000KVA,出线柜工作电压4.16kV A,应包括高压真空断路器和高压保护装置,进线柜采用负荷开关,出线柜均采用真空断路器分断,高压开关柜上配有综合保护器; 2.1.2 柜门应有安全完善的连锁机构,柜前操作,控制合闸可以手动和电动两种方式,可带载切断电路,遇故障可自动跳闸; 2.1.3 高压开关柜应设置主开关和明显的进线有电显示,高压开关柜应同时设有过压、失压、短路、过载、漏电等保护,必须有防止电源进线感应雷电致使系统电压突然上升的装置,高压开关柜应设有检修时安全接地开关和避雷器; 2.1.4 面板安装有防震型的电压表、电流表、电度计装置和功率因数表(能显示有功功率、视在功率、无功功率),所有仪表将防震,其精度将优于1.5级,柜内设防冷凝加热器:

2.1.5 高压开关柜应有自诊断装置,该装置具有较强的故障诊断和保护功能 2.1.6 开关设备的防护等级符合IEC60529及GB4208标准,外壳防护等级IP4X 2.1.7 提供反时限过流继电保护特性曲线,以及高压证书,依据的国家及行业标准的检测试验报告、第三方认证 2.2.2 高压柜开关柜技术参数 2.2.3 高压开关柜保护及控制方案 电源进线侧安装: 2.2. 3.1固定式电压互感器V-V接法,提供本开关柜的AC110V操作电源及计量、检测电压量; 2.2. 3.2带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.3配置两相电流互感器(含熔断器); 2.2. 3.4三相避雷器; 2.2. 3.5配多功能电能表DIRIS-A40型CL0.5,可以实现电流、电压、频率、功率因素、有功、无功的测量、最大电流记录、电度表。 负载侧安装: 2.2. 3.6手车式真空断路器VS1。断路器弹簧储能操作机构组成。真空断路器可手动或电动储能,具有可选择的远程合、分闸功能。真空断路器的控制及储能电源110V AC由进线电缆侧PT提供,真空断路器断电后来电需手动启动。 2.2. 3.7带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.8 配置三相电流互感器; 2.2. 3.9 配指针式电流表

最新环网柜技术协议

环网柜技术协议 技 术 协 议 书 第1部分:环网柜通用技术 1.通用技术: 1.1环网柜技术协议 1.2环网柜的设计能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求,与结构相同的可移开部件和元件在机械和电气上有互

换性. 1.3环网柜配置带电显示器,满足验电、核相的要求.高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压.传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压.感应式带电显示装置,其传感器与带电部位保持125mm以上空气净距要求. 1.4对最小空气间隙的要求: a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙满足:12kV相间和相对地125mm,带电体至门155mm. b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料.带 电体与绝缘板之间的最小空气间隙满足:对12kV设备不小于30mm. 1.5环网柜设备设置有泄压通道. 1.6环网柜的柜体采用≥2mm的敷铝锌钢板或冷轧钢板弯折后拼(焊)接而成,柜门关闭时防护等级不低于GB 4208中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC. 2.充气柜技术参数符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件: 2.1 SF6气体应符合GB/T 12022的规定. 2.2气箱箱体采用厚度≥ 3.0mm的S304不锈钢板折弯后焊接而成,气箱防护等级满足GB 4208规定的IP67要求.SF6气体作为灭弧介质的气箱能耐受正常工作和瞬态故障的压力,不破损. 3.功能隔室技术要求 3.1 环网柜具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室. 3.2各隔室结构设计上满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本 身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜设有防止人为造成内部故障的措施. 3.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从后到前排列为A、B、C. 3.4环网柜具有防污秽、防凝露功能. 3.5环网柜电缆室设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温.

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规书2015年08月 22日

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件

高压柜技术协议书-20180725

鲅鱼圈项目 10KV高压柜设备订货技术协议 本次订货高压柜分两部分内容,其一为本次新增烟气净化装置用的高压开关柜,供10面, 并预留一个高压断路器小车。其二为现有炼焦部大间台综合电气室内高压系统改造,需在现有备用位置上拼接2面高压柜,拼接的高压柜的信号需要接入现有综保后台以及小电流选线装置,并对综保后台软件进行修改,现有综保后台采用紫光继保的产品。 一、使用条件: 1.电源系统额定电压:10KV 2.额定频率:50HZ 3.使用地点:辽宁鲅鱼圈钢厂 4.地震烈度:7度 5.海拔高度:≤1000m 6.安装场所:户内 7.高压开关柜技术参数(含元器件) 电源系统标称电压:10KV 开关柜额定电压:12KV 额定频率:50HZ 主母线:烟气净化装置系统高压柜1000A 大间台综合电气室拼接高压柜需与现有母排匹配开关柜:1250A 额定短路断开电流40KA/31.5KA(新电气室柜子) 额定雷击冲击试验电压/断口:75KV/85KV 额定1min工频耐受压/断口:42KV/48KV 主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘 电压互感器、电流互感器等其它参数根据负荷计算电流按规范选取。 二、技术要求 1.设备制造应遵守的规范及标准 设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部指定的有关技术规范。国家未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下(不限于此): GB 3906-2006 3~35KV交流金属封闭开关设备 DL404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC298 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB/T16927 高压试验技术 GB/T11022-2011 高压开关设备通用技术条件 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB1208 电流互感器 GB1207 电压互感器 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

10KV开关柜技术协议书

10KV开关柜技术协议书

目录 1、总则 2、技术要求 3、质量保证 4、试验 5、高压开关柜监造 6、资料 7、供货范围 8、供货清单

1、总则 1.1 本技术协议书仅限于有限公司的10KV高压开关柜的订货。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度低技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如与供方所使用的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4本协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本协议书未尽事宜,由双方协商后解决。 1.6本协议一式肆份,双方各执两份。双方代表签字盖章后即生效。 2、技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 VB2900《电工名词术语》 GB3906《3~35KV交流金属封闭开关设备》

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 极端最高温度:42℃ 极端最低温度:-20.0℃ 2.2.2 海拔高度小于1000M 2.2.3 环境相对湿度:64%(年平均相对湿度) 2.2.4 污秽等级:Ⅲ级 2.3 工程条件 2.3.1 系统概况 1 系统电压: 10KV 2 系统最高电压:12KV 3 系统额定频率:50Hz 2.3.2 安装地点:户内 2.4 高压开关柜基本技术参数 2.4.1 型号: XGN2-12型金属密闭高压开关柜2.4.2 额定电压:10KV 2.4.3 最高工作电压:12KV 2.4.4 主母排额定电流:500A 2.4.5 动稳定电流:31.5KA 2.5 真空断路器参数 2.5.1 型号:ZN28-12KV陕西宝光 2.5.2 额定电压:12KV

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

高低压开关柜订货技术协议(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 高低压开关柜 订 货 技 术 协 议 甲(需)方: 代表签字(盖章): 乙(供)方: 代表签字(盖章): 2018年07月25日 1. 总则 1.1 本技术协议仅限于《水城县阿嘎大树脚煤矿》10kV配电室 系统工程高低压开关柜的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。包括开关柜的运行条件、技术条件等。 1.2 本技术协议经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与 合同正文具有同等的法律效力。 1.3 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙

方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本和本技术协议要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.4 设备生产进度如有延误,乙方应及时向需方说明原因、后果 及采取的补救措施等。 1.5 本技术协议中涉及有关商务方面的内容,如与合同的商务部 分有矛盾时,以商务部分为准。 1.6 本技术协议未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2.高压柜应遵循的主要现行标准 GB1984 《交流高压断路器》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB3906 《3~35kv交流金属封闭式开关设备》 GB1208 《电流互感器》 GB1207 《电压互感器》 GB4942.2 《外壳防护等级》 GB3111 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术规范》 SD334 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》IEC298 《1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭 开关设备和控制设备》