文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求

住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求

住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求
住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求

住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求提要:刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面

来自

住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求

渗漏是住宅建筑工程普遍存在的一大痼疾,也是客户投诉的重灾区之一。本文总结了屋面防水的施工做法及要求,非常实用及全面。

一、屋面构造

保温屋面构造层次示意图:

倒置式屋面构造层次示意图:

二、找平层施工

一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。

1、厚度及技术要求

(1)水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。

水泥砂浆采用1:~1:3体积比,水泥强度等级不低于级。

(2)细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于c20。

(3)沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。

2、找平层的排水坡度

平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。

3、节点处理

找平层在突出屋面结构的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。

高低跨变形缝处理:

伸出屋面管道防水处理:

直式水落口:

4、找平层的分格缝

找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在

板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。

屋面分格缝的面层处理:

三、保温层施工

1、保温层材料

保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS 聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统等。

目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。

2、保温层的施工

保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。

岩棉板保温层铺设:

XPS挤塑板保温屋面:

屋面聚氨酯防水保温一体化系统

采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防

水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。

喷涂聚氨酯硬泡:

聚氨酯防水保温屋面:

屋面效果:

四、卷材防水层施工

1、沥青卷材防水层施工

沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。

(1)卷材存放

不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过2层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。

防水卷材的存放:

(2)基层清理及干燥程度检查

沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。

清理基层:

铲除灰渣、油污等附着物:

将一块1m2卷材平坦干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位无水印即可铺设。

(3)基层处理

基层处理剂具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。

冷底子油施工:

涂刷环氧改性沥青基层处理剂:

(4)卷材的铺贴方向

当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。

平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接应顺流水方向,长边搭接宽度不小于70mm或100mm;短边搭接应顺主导风向,搭接宽度不小于100mm或150mm。

相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。

卷材水平铺贴搭接要求:

卷材平行于屋脊铺贴:

垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。

铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。

高低跨屋面泛水处

住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求提要:刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面

来自

理:

(5)铺贴方法

主要有浇油法、刷油法、刮油法和撒油法。

①浇油法:又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;

②刷油法:是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以300~500mm为宜,出油边不应大于50mm,然后快速铺压卷材;

③刮油法:是将沥青胶浇在基层上后,用厚5~10mm的

胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;

④撒油法:用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。

沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过2400c,使用温度不低于1900c,沥青玛偙脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。

粘结层厚度:热沥青玛偙脂为1~,冷沥青玛偙脂为~1mm;

面层厚度:热沥青玛偙脂为2~3mm,冷沥青玛偙脂为1~。

(6)保护层的施工:绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层2~4mm的沥青胶,趁热撒上一层粒径为3~5mm的小豆石,并加以压实,使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;

采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时,保护层与防水层之间应设置隔离层,保护层应设分格缝,水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2;块体材料不宜大于100m2,细石砼保护层不大于36m2。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。

2、高聚物改性沥青卷材防水层施工

高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋

面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于4mm;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于3mm;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于3mm。

(1)搭接长度

长边搭接宽度不小于80mm或100mm;短边搭接宽度不小于80mm或100mm。

SBS卷材的长边搭接:

(2)热溶法施工

热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴,能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。

热溶法一般在涂刷基层处理剂8h后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约左右,与基层呈45~600角。

热溶法施工:

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:

加热卷材应均匀,至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材,热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固。

热熔卷材端部铺贴示意图:

搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶,随即刮平封口、粘贴牢固。

热熔卷材可采用满粘法和条粘法,满粘法采用滚铺法施

工,条粘法采用展铺法施工。

(3)冷粘法施工

卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材,并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接。

冷粘法施工:

3、合成高分子卷材防水层施工

合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于。

(1)搭接长度

采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于80mm或100mm;采用胶粘带时长边和短边搭接宽度均不小于50mm或60mm。

(2)胶粘剂的调配和搅拌

胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用,双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时,不得混用。

(3)涂刷胶粘剂

胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面,不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,此部位留作涂刷接缝胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面均涂刷胶粘剂。

(4)卷材的铺贴

卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后立即铺贴,有的要求涂刷后静置10~30min,用手指触不粘手时即可开始铺贴。铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。

常用的铺贴方法有“抬铺法”和“滚铺法”。

自粘型卷材滚铺法施工示意图:

五、涂膜防水屋面

涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体的涂料,涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上,形成具有防水效能的坚韧涂膜。

1、板缝嵌缝

(1)嵌缝油膏和胶泥

油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂,掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热边搅拌,在130~1400c保持5~10min塑化而

成,为热嵌施工。

(2)嵌缝施工

冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌,用力压实嵌密,接槎做成斜槎。

热嵌胶泥应自下而上进行,温度不低于1100c,先嵌垂直于屋脊的板缝,后嵌平行于屋脊的板缝,在灌垂直于屋脊的板缝时,凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌150mm,并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝每边不少于20mm。

挤出枪嵌填:

密封材料热灌法施工:

2、防水涂料施工

涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布,防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。

手工抹压涂刷:

涂刷均匀:

表面平整:

屋面坡度小于15%时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不

小于50mm,短边搭接宽度不小于70mm,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的1/3。

在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。

住宅建筑屋面防水工程的施工做法及要求提要:刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面

来自

雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于350c及日均气温在50c以下时施工。

胎体增强材料的铺设:

六、刚性防水屋面

刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面。

1、一般规定

(1)砼:细石砼防水屋面的厚度不小于40mm,砼强度等级不低于c20,每立方米砼水泥用量不少于330kg,水灰比不大于。

粗骨料最大粒径不大于15mm,含泥量不大于1%,细骨料含泥量不大于2%,优先采用普通硅酸盐水泥,强度等级不

低于级,不得使用火山灰水泥,砼应机械搅拌、机械振捣。

(2)分格缝

为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝,分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐,其纵横间距不宜大于6m。分格缝采用木条留设,上口宽30mm,下口宽20mm,待砼初凝后取出,分格缝内嵌填油膏等密封材料,缝口上还需做覆盖保护层。

(3)配筋

细石砼防水屋面应配置φ4~6、间距100~200mm的双向钢筋网片,位置以居中偏上为宜。钢筋网片在分格缝处应断开,钢筋保护层不小于10mm。

(4)隔离层

为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响,应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力。隔离层一般采用铺一层5~8mm干细砂滑动层并干铺一层卷材,或在找平层上直接铺塑料薄膜的方法。

(5)与立墙及突出屋面结构的连接

刚性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理,防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。

2、细石砼防水层施工

一个分格缝内的砼须一次浇完,不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部,砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光。

细石砼防水层的施工气温宜为5~350c,不得在负温和烈日暴晒下施工。防水层砼浇筑后,应及时养护,养护时间不少于14天。

建筑工程屋面防水工程施工方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/667249560.html, 建筑工程屋面防水工程施工方法 作者:郑云鹏刘蜜 来源:《世界家苑·学术》2017年第11期 摘要:在建筑施工中,防水是一项重要的基础工程,一旦防水出现问题,不仅严重影响 工程整体质量,而且对于人们的日常生产生活带来很大不便和问题,甚至严重了会带来巨大的经济损失。为保证防水质量,在具体的施工中,建筑人员要在防水建材质量把控、项目设计等方面下功夫。本文中,笔者就建筑物其屋顶结构中防水工程方面的施工方法进行了分析。 关键词:防水;建筑;屋面 建筑物及其屋面结构的防水质量不仅直接关系着人们的居住体验与感受,而且对于建筑物本身的寿命具有重要影响。当前,尽管很多建筑在建造时对于屋顶结构的防水工程在建材质量、设计等方面进行了优化,但实际上还有很大的改进和提升空间。 1造成屋顶结构出现渗漏问题的原因 1.1防水建材各方性能偏低 在目前一些地区的防水建设阶段使用的建材还主要为石油沥青材料的油毡,并在开展防水建造中选择“二毡三油“的建设方式。这种防水建材以及相应的建设方式虽然能起到一定的防水效果,但在使用的阶段中也会存在着一些性能方面的问题,比如这种建材在低温环境下容易出现脆裂的情况,而在高温环境下会出现流淌的问题,进而在这样的环境下就会出现材料抗拉性能较差、容易龟裂、老化等等方面的问题。其次,因为这种材料在性能方面的欠缺,使得技术人员在这种材料的研究方面所投入的力度较小,最终造成这种材料的使用性能止步不前甚至出现了逐年下降的情况。建设材料是防水项目基础,如果建材的性能存在问题,那么防水工程的质量也就会出现问题,这也就加剧了屋顶结构之中的渗漏问题。 1.2设计不合理 屋面结构的设计对防水建设的整体质量也有一定程度的影响,在目前阶段的屋面结构设计中有时会出现屋面结构排水坡度偏小、排水质量较差、排水结构设计不合理、部分排水设施设计方案欠妥等问题。其次,防水建设技术经过不断的变革,已经形成了一个完整的体系,在一些建筑物的防水层建设中会采用较为復杂的防水工艺,而一旦在防水层施工、保温层施工、隔气层施工方面出现质量问题,那么就会直接造成屋面结构出现渗漏等方面的问题。第三,在一些地区之中的屋面结构设计阶段还未充分的考虑到当期气候环境对于防水结构的影响,尤其是当地气候存在暴雨频繁、年降雨量偏大、降雪量偏大的情况,都会在无形之中增加排水结构的负担,在设计阶段要能重视这些方面的特点,从而更为科学的设定排水设施位以及排水口的数量。

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

屋面SBS防水工程施工技术交底

一、施工准备 (一)、材料及要求 1、防水材料应由产品合格证和性能检验报告、材料的品种、规格、弹性应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定见证,现场抽样复试合格。 2、卷材防水层施工时所用的基层处理剂,密圭寸等配套材料应与铺贴的卷材、材性相容。 3、本屋面工程所使用的材料为,高聚物改性沥青防水卷材、(SBS聚酯胎U 型)6厚3+3两层。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合下表 (二八主要机具: 1.电动搅拌器,高压吹风机。 2.喷灯或可燃气体焰具,铁抹子、滚动刷、长吧滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小白线等。 (三)作业条件 1.施工前认真审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2、屋面防水必须有专业施工队伍进行施工,持证上岗。 3.铺贴防水层的基层表面,应将灰尘,杂物彻底清除。不得哟快列空鼓及起砂、脱皮等缺陷。设备埋件以安装好。 4、. 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表

面必须干燥,含水率不应大于9% 5、卷材及配套材料必须验收合格,规格、性能必须符合设计要求及标准规定,存放易燃材料应避开火源。在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。 6、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕,。屋面防水层施工完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 7、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及以上施工,高聚物改性沥青防水卷材采用冷战法施工时环境气温不得低于5C,热熔法施工时环境温度不低于- 10C。8、基层表面应保持干燥,并要平整,牢固阴阳角转角处应做成圆弧。干燥成度简易检验方法,是将1卅卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可铺设。 二、操作工艺 1、工艺流程:(热熔法施工) 基层清理f涂刷基层处理剂f铺贴卷材附加层f铺贴卷材f热熔封边f蓄水试验—保护层施工。 2、清理基层,施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 3、涂刷基层处理剂,:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品使用说明书配套 使用,基层处理机将氯丁橡胶沥青胶黏剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀刷在基层表面上,常温经过4h 后开始铺贴卷材。 4、附加层施工:女儿墙、水落斗、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,用热熔法使用改性沥青防水卷材施工,必须粘贴牢固。 5、热熔铺贴卷材:按弹好线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或喷灯火焰将卷材涂盖层溶触,随即固定在基层表面,用焊枪或喷灯火焰对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处300伽左右,边容融涂盖层边跟随溶融范围缓慢的滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固,不得空鼓,卷材的长边搭接不应小于80伽,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采用焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边远的部位必须溢出热熔的改性沥青胶。随即刮风接口,防止出现张嘴和翘边。 三、卷材铺贴方向应符合下列规定: 1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。 2、屋面坡度在3%以上或屋面受震动时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 3、上下层卷材不得相互垂直铺贴、热熔铺贴卷材时,焊枪或喷灯嘴应处在成卷卷材与基层夹角中心线上,距粘贴面30mm左右处。 4、如采取双层铺贴防水层,第二层铺贴的卷材必须与第一层卷材错开1/2 宽,其操作方法与第一次方法相同。 5、卷材末端收头,在卷材铺贴完后,应采用橡胶沥青粘接剂将末端粘接封严,防止张嘴、翘边,造成渗漏隐患。 6、卷材铺贴全部完成后,必须经过蓄水试验,确认无渗漏合格后,请监理验收后,按设计要求进行下道工序施工,并做好检查记录。 四、质量标准 (一)主控项目 1、防水层所用材料及配套材料,必须符合设计要求。 2、防水层不得有渗漏或积水现象。 3、卷材防水层再天沟、檐口、水落斗、泛水、变形缝和伸出屋面关岛的防水构造,必须符合设计要求。 (二)一般项目

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

建筑屋面防水工程施工方案(9)

建筑屋面防水工程施工方案(9) 建筑屋面防水工程施工方案(九) 一、工程概况 ****商区屋面工程定于5月中旬正式开始施工,总计面积约为13500M2左右,总工期初定为45天,防水材料选用3MM厚SBS防水卷材,1.5MM厚石油沥青聚氨酯涂膜隔气层。为了保证防水工程施工的正常进行,确保工程保质保量完成,特编制如下施工方案。 二、施工准备 1、在出屋面的所有安装施工完成后,应得到监理工程师的验收认可。 2、屋面施工前,应将结构层上的松散杂物清理干净,凸出基层的硬块及水泥浆等要剔除干净,并除去表面的污染物,做到屋面清洁干净,无空隙,无散裂,无松动骨料,保证基层清洁干净。 3、找平层表面应压实平整光滑,排水坡度应符合设计要求,无空鼓,无裂缝,无起砂,无凹坑,无起皮现象。 4、基层与突出屋面结构的连接及转角处均应做成圆弧。 5、基层面应保持干燥,含水率不得大于9%。 6、按工程量的需要,一次性备足需用材料,并按规定通过抽样复检合格。 7、施工前应准备好所有需用施工机具,并检查其性能完好。 8、认真做好技术准备工作,加强技术交底制度,注重实用性和操作性。 9、选择好有防水施工资质的专业队伍。 三、施工顺序 本工程屋面防水工程有上人屋面和非上人屋面,上人屋面为地砖面层,无保温层,非上人屋面为细石砼刚性防水面层,另设聚苯板保温层。 (一)上人屋面包括****商厦四层屋面和小商铺圆弧露台屋面施工工序为: 1、基层清理。 2、石油沥青聚氨酯隔气层1.5MM厚分三次涂刷,满铺一层无纺布(一布三涂)。 3、3MM厚SBS防水卷材层。 4、20MM厚1:2.5水泥砂浆找平层。 5、1:6水泥煤渣找坡层。 6、20MM厚1:2.5水泥砂浆找平层(商厦四层屋面增设细石砼刚性层)。 7、地砖面层。 (二)非上人屋面包括商厦、商铺大屋面以及出屋面处楼梯间等小屋面施工工序为: 1、基层清理。 2、石油沥青聚氨酯隔气层1.5MM厚分三次涂刷,满铺一层无纺布(一布三涂)。 3、3MM厚SBS防水卷材层。 4、60MM厚聚苯板保温层。 5、1:6水泥煤渣找坡层。 6、20MM厚1:2.5水泥砂浆找平层。 7、40厚C20细石砼刚性防水层。 (三)主要工序的施工方法 1、石油沥青聚氨酯隔气层施工。 (1)在基层清理、修整、检查合格达到要求后,基层还必须干燥。 (2)认真做好配料和搅拌工作,严格按产品说明书进行配料和搅拌,使用前应进行搅拌,使防水涂料混合均匀,达到浓度一致。

金属屋面防水施工工艺方案

金属屋面防水施工工艺方案 —、工程概况: 1、工程名称: 2、地址: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位: 7、工程概况: 二、施工准备: 进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。 1、材料要求 (1)主体材料: ①执行标准: ②规格型号: ③主要技术指标: (2)配套材料: 2、主要工具: 小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、手锯、罗批等。 3、作业条件 ①将金属屋面板上的尘土、杂物清扫干净,表面突出部分应清除干净。 ②防水层使用的胶粘剂、溶剂等均属易燃物品,存放时远离火源,专人看管,防止发生意外。 ③雨天、雪天、五级风以上天气及基层潮湿的情况下,不得施工。 ④基层经过验收,才可以进行下一道工序。 三、施工操作工艺 根据GB50207规范及工程实情制定本工艺。 1、工艺流程: 金属板表面清理--- 防火板铺设--- 保温板铺设--- 防护板铺设--- 特殊部位加铺

接缝粘合、封口处理一一涂刷接缝胶一一铺贴卷材一一满涂基层胶一一定位弹线 卷材收头处理防水层表面清理检查涂刷表面涂料--------- 验收签证 2、施工要点: (1)金属屋面板表面清理,应将尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2)在金属屋面板上,直接铺设防火板;再从低到高铺设保温板;保温板上铺设防护板,最后用固定螺钉按工艺将防火板、保温板和防护板三者一起固定在金属屋面板上。 (3)在分格缝等节点部位基层和卷材附加层上用漆刷涂刷基层胶,不得有漏刷和透底现象,常温下,干燥5-10分钟以上,指触不粘时,即可进行下道工序。 (4)节点部位处理:(详见细部处理) 节点部位处理使用同规格片材做附加层。 分格缝等部位:附加层宽度250mm 阴阳角部位:附加层宽度每边250mm (5)铺贴卷材防水层 铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸,弹出标示线,作为铺贴卷材的基准线。 ①将卷材打开,平摊在干净、平整的基层上,以松弛卷材应力;将卷材从一端提起对折 于另一端;在基层上满涂基层胶,同时将基层胶满涂在卷材表面,接缝部位应留出100mm不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝胶块存在。常温晾置5-10分钟左右,达到指干时(手感不粘)即可贴合。 ②复杂部位可用漆刷均匀涂刷,达到指干时,开始铺贴卷材。 ③将卷材按已弹好的标示线从一端依次顺序边对线边铺贴,但注意不得拉伸卷材,并防 止出现皱折。 ④铺贴平面与立墙相连接的卷材,应由下向上进行,接缝留在平面上;卷材在阴阳角接 缝应距阴阳角200mm以上,两幅卷材短向接缝应错开500mm以上,长边搭接不小于80mm ⑤排气、滚压:每铺完一幅卷材,应立即用干净的回丝从卷材的一端开始,沿卷材的长边方向顺序用力滚压一遍,以使空气彻底排出,使卷材粘接牢固。 (6)接缝处理:大面铺贴完成后,在未刷基层胶的100mm处,将接头翻开,用回丝蘸 着溶剂在需粘接的两面涂刷清洗,溶剂挥发干后,再将接缝胶用漆刷均匀涂刷在卷材接缝的 两面,待10分钟左右,手触摸不粘时,即可进行帖合,从一端开始,用手一边合一边挤出空 气,粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷。 (7)屋面整体防水层施工自检结束后,进行表面保护涂料施工。 (8)防水层卷材收头于四周凹槽内或滴水线下,由土建单位用水泥砂浆密封处理。 四、质量要求 1、保证项目 ①卷材与胶结材料必须符合设计和施工规范规定,检验产品出厂合格证,试验报告、现 场取样试验。

工民建屋面防水工程施工的技术要点分析

工民建屋面防水工程施工的技术要点分析 发表时间:2018-07-31T12:50:16.123Z 来源:《建筑模拟》2018年第10期作者:李建宏 [导读] 随着国民经济的快速发展,建筑行业也迅速壮大起来。尤其是在工民建筑中,屋面防水工程是一大系统工程,其在工民建中表现出了较强的实用性。 西宁青大工程建设监理有限公司青海西宁 810000 摘要:随着国民经济的快速发展,建筑行业也迅速壮大起来。尤其是在工民建筑中,屋面防水工程是一大系统工程,其在工民建中表现出了较强的实用性。屋面防水施工是房屋建筑工程施工中的重要组成部分,建筑施工企业对屋面防水工程质量的重视程度决定了建筑物的使用年限,良好的防水施工对于提高建筑的使用寿命和改善人们的居住环境都有着极大的作用。本文主要探讨了建筑屋面防水工程施工技术要求,供大家参考。 关键词:建筑工程;屋面防水;技术要求 1、影响屋面防水工程施工效果的因素 1.1屋面防水施工材料的因素 建筑材料是建筑物建设的重要因素。特别是在屋面防水施工中,材料质量是防水施工效果的主要因素。目前,在住房建设的建设中,为了追求单边经济效益,建设单位节约成本,缩短建设周期。经常出现建筑材料不过关的情况,其中假冒伪劣产品、防水软膏劣质、SBS 材料厚度不过关等都影响屋面防水施工质量。 1.2屋面防水施工设计的因素 工程设计在房屋建筑中占有非常重要的地位。工程建筑的所有施工过程,包括屋顶防水设计,都必须按照预先计划的施工设计进行。一旦结构设计不合理,屋顶坡度的设计不准确、排水不合理等出现问题,都将导致屋面防水施工质量问题。 1.3屋面防水施工技术的因素 首先,如果在施工过程中没有按规定进行防水施工,当地施工将不符合技术规范,从而影响防护措施的制定,很可能发生屋面渗水现象。其次,在屋面防水施工中,如果防水结构表面没有清洗干净,或者防水层没有涂在防水层上,就会发生屋面渗水。最后,在屋面防水施工中,施工的每一个环节都要按照施工工序进行。但是,如果在实际的施工中工序顺序不合理,这些都是屋顶渗漏的重要隐患。 2、工民建筑屋面防水工程的技术要点 2.1 模板施工的技术要点 作为屋面混凝土结构,模板可以充分发挥防水性能,因此在施工过程中必须将其放在关键位置上考虑。加强模板系统和支撑系统的施工技术,落实两个工程的施工质量,可以大大提高工民建筑屋面防水工程的质量,从而加快屋面防水工程的施工速度。 2.2 钢筋施工的技术要点 屋面防水工程的主要材料是钢筋。在进行屋面防水工程施工前,必须对需要使用到的钢筋材料进行严格的设计和加工。在钢筋的每个转折处都要进行冷弯机的处理,以确保其在弯折处的断面尺寸。在进行钢筋的铺设时,要先将模板上的杂物处理干净,并且用粉笔将主筋和分布筋之间的间距在模板上标注出来。 2.3 混凝土浇捣的技术要点 在浇注混凝土之前,必须相应地检查模板和嵌入部件的尺寸。同时,应根据有关规定确定混凝土配合比和坍落度等相关参数。按设计方案规定的浇筑方式浇筑混凝土,控制摊铺厚度和浇筑时间。在振捣工作中,必须先选择合适的振捣工具,然后对振捣的强度、时间和频率做出相应的规定,以确保振捣的质量。 2.4 屋面细部处理的技术要点 屋顶的细部处理也极大地影响了工人屋面防水工程的质量。屋顶管和其他节点的施工将严格按照设计图纸的要求进行。除了要将屋面基层管道包裹好防水套管之外,砂浆还采用“R”型。另外,对于屋顶与山墙、护墙、排水沟、沟槽等之间的连接,应将其制成圆弧形状以防止泄漏。 2.5 混凝土部位养护的技术要点 在混凝土浇筑施工完成后24小时内,使用一定的维护措施,并且通常采用覆盖方法。同时,在混凝土施工完成后2周内,必须定期浇水,浇水次数应根据当地的天气状况和混凝土结构进行适当调整。在混凝土达到规定的要求前,禁止任何人前去踩踏或者放置重物。 3、完善工民建筑屋面防水施工技术要点和质量控制的策略 3.1研发新型防水施工的材料 现阶段,我国建筑施工防水施工中,主要使用的材料有:屋面防水柔性材料以及刚性、复合材料等。柔性材料是不同类型的防火卷材和密封防水材料。刚性防水材料主要由防水砂浆、混凝土等组成,它可以有效地结合柔性防水材料和刚性防水材料,属于复合防水屋面材料。影响屋面防水效果的主要原因是防水材料的性能。如果选用性能和耐水性较高的材料,可以确保在任何温度和环境下都具有非常强的稳定性和耐腐蚀性。可以防止屋顶与积水的过度接触,实现屋面渗漏的处理,保证了屋面建筑的质量。 3.2屋面排水系统的设计 水平层面包括:平面及坡面两种。屋面的坡度低于4%,属于平屋面。而很多坡面均维持于3%~5%左右。平面屋包括:能够上去的屋面和不能够上去的屋面,坡度为2%左右,属于能够上去的屋面。坡面屋的类型很多,可分为:单坡、硬山和悬山、四坡和卷棚等,排水方面的优势较好。坡面屋可在第一时间排出雨水,有效的杜绝积水的状况,进而防止防水方面的材料出现腐蚀的问题,以及屋面出现腐蚀的问题。完成排水的设计,应实行正常的施工,以有效的确保建筑工程的施工水平,防止产生过大的差距。所以,施工企业应提高施工方面的管理工作,防止出现因为节省施工材料的情况,造成建筑屋面的排水能力下降。需要重点做好的工作为,建筑工程的验收企业需做好把关工作,进而保证施工的整体质量。 3.3完善防水建筑施工质量方面的管理制度 当建筑物屋顶防水时,应选择更好的防水材料来正确设计排水系统。但要建立完整的质量管理体系,有效保证建筑屋面的防水效果和

涂膜防水屋面工程施工工艺标准

涂膜防水屋面工程施工工艺操作规程1、适用范围 本工艺标准适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级屋面防水。 2、施工准备 2.2 材料要求 2.2.1所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按规范及设计要求进行进场复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得在涂膜防水屋面工程中使用。适用于涂膜防水层的防水涂料分成两类:高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料。

2.2.2高聚物改性沥青防水涂料的质量指标:常用的品种有(水乳型、溶剂型)氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS(APP)改性沥青防水涂料、聚氨酯改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料等。其质量应符合下表 高聚物改性沥青防水涂料质量要求 合成高分子防水涂料质量要求

注:Ⅰ类为聚酯无纺布;Ⅱ类为化纤无纺布;Ⅲ类为玻璃纤维网格布。 2.3、施工机具

2.4.3 基层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)。含水率测定方法如下:可用高频水分测定仪测定,或采用1.5~2.Omm 厚的1.Om×1.Om 橡胶板覆盖基层表面,3~4h 后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 2.4.4 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕。

2.4.5 屋面结构板裂缝、渗水等质量缺陷已处理完毕。 2.4.6 3、工艺流程 进场材料抽样复检→基层处理→涂刷底胶→特殊部位加强处理→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查清理验收 4、操作工艺

屋面及防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2屋面做法概况 (1) 三、施工部署 (7) 3.1材料选用 (7) 3.2工期目标 (8) 3.3资源配置 (8) 3.4施工准备 (8) 四、施工工艺 (9) 4.1有保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.2无保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.3有保温坡屋面(14#楼)施工工艺流程 (9) 4.4无保温坡屋面(变电室)施工工艺流程 (9) 4.5平屋面(门卫)施工工艺流程 (9) 五、施工方法 (10) 5.1基层处理 (10) 5.2找坡层施工 (10) 5.3水泥砂浆找平层施工 (10) 5.4高分子防水卷材施工 (11) 5.5挤塑聚苯板施工 (14) 5.6隔离层施工 (15) 5.7混凝土刚性保护层施工 (15) 5.8坡屋面挂瓦施工 (16) 六、细部构造处理 (17)

6.1檐口 (17) 6.3檐沟和天沟 (18) 6.4女儿墙 (19) 6.5水落口 (20) 6.6伸出屋面管道 (21) 6.7屋面出入口 (22) 6.8设施基座 (23) 6.9屋脊 (23) 七、质量标准 (24) 7.1质量控制措施 (24) 7.2质量标准 (26) 7.3细部构造质量要求 (27) 7.4质量通病及防治措施 (29) 八、成品保护措施及蓄水试验 (30) 8.1屋面找坡及保温层 (30) 8.2找平层及保护层 (30) 8.3屋面防水层 (30) 8.4屋面蓄水试验 (30) 九、季节性施工措施 (30) 9.1屋面保温工程施工 (31) 9.2屋面防水工程施工 (31) 十、安全文明施工 (32) 10.1安全施工措施 (32) 10.2安全施工规定 (32) 10.3文明施工措施 (32) 10.4环保施工措施 (33) 十一、应急预案 (33)

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

《屋面与防水工程施工》课程标准

《屋面与防水工程施工》课程标准 课程名称:《屋面与防水工程施工》 课程性质:专业基础课 参考学时:68 参考学分:4学分 职业方向:技术员→项目经理 资格证书:施工员、二级、一级建造师 适用对象:高职类建筑工程技术专业学生 一、学习领域定位 《屋面与防水工程施工》学习领域是“建筑工程技术”专业的基础课程之一,是土建施工员等职业岗位过程中的主要内容,是该专业毕业生从事屋面与防水工程施工为主的岗位群的核心课程,其岗位职业能力的要求是建筑屋面与防水工程施工等一系列建筑工程管理的能力。基于建筑施工工作岗位,针对岗位的知识、技能和素质要求,构建课程标准,提炼、整合、优化学习内容。 通过本课程的学习,使学生掌握建筑工程技术专业人才所必须具备的建筑工程建设的基础理论和基本知识;具备建筑屋面与防水工程施工与现场管理的能力;具备建筑屋面与防水工程施工的基本技能及解决实际问题的能力,满足从事建筑工程技术专业各岗位对该类知识能力的基本要求。 二、课程设计 (一)设计理念 根据高职教育的特点以及实际工作岗位的需要,本课程旨在于培养学生的能力为主,职业素质为辅,就业为导向。为学生的就业提供技能保障和职业素养基础。 (二)设计思路 《屋面与防水工程施工》学习领域课程是在施工员职业岗位行动领域中提炼出来的完整工作过程,课程的设计是以屋面工程施工的工作任务为引领,以岗位职业能力分析为依据,在此基础上,以行动情境中相对独立完整的工作任务构建学习情境,作为小型的主题学习单元。

三、学习目标 通过本课程的学习,学生要能根据建筑制图标准,准确绘制出所要求的图纸,同时能够对各专业图纸进行初步的识读。 (一)知识目标 1.掌握屋面与防水工程的施工技术要点。 2.掌握屋面与防水工程的施工组织方案编制。 3.熟悉屋面与防水工程的技术处理。 (二)能力目标 1.能对屋面及防水工程施工人、材、机等配备的计划; 2.能对屋面及防水工程施工组织方案的编制; 3.能对屋面及防水工程的工种操作;能够完成一般性民用建筑的地下防水工程、外墙防水工程及屋面防水工程的处理; 4.能对屋面及防水工程施工中简单施工问题的处理; 5.能对屋面及防水工程施工安全保护、环境保护技术; 6.能对屋面及防水工程成品保护; 7.能对屋面及防水工程施工技术资料的编制。 (三)素质目标 1.具有团队意识、良好的职业道德修养和与他人合作的精神,以及协调同事之间、上下级之间的工作关系。 四、学习内容

屋面防水工程专项施工方案

屋面防水工程专项施工方案 一、工程概况 本工程屋面具体做法详见建筑说明。 二、施工准备 屋面施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。技术交底应落实到人。 按设计要求备齐材料,经设计审核后,统计所需材料规格、数量。使用材料应从评审合格的分承包方处进货,应具备质保书、检测报告,进场材料应按规定取样复试,确保其质量符合技术要求。严禁在工程中使用不合格产品。合格的材料按规定专人看管,现场材料应堆放在对施工无影响、便于使用,又不妨碍成品保护的位置。 三、施工方法 3.1现浇混凝土屋面板浇捣 对于屋顶结构层,混凝土要按密实混凝土的要求进行施工,施工前严格控制混凝土的配合比,控制混凝土坍落度,合理安排施工程序及资源,不得留任何施工缝。 用于屋面的混凝土选用稳定性好的大厂水泥,严格控制水灰比,并掺加水泥量5%-10%的Ⅰ级优质粉煤灰和高效减水剂,以尽量降低混凝土水化热。 严格控制粗、细骨料的含泥量,规定石子、黄砂含泥量均不得大于1%,减少混凝土的干缩。 浇筑混凝土时做好泌水处理,在模板上留出泌水孔,以提高混凝土的质量和抗裂性能。 3.2水泥砂浆找平层: a.基层清理:将保温层表面的松散杂物清除干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。同时,将出屋面的管根、变形缝等处理好。 b.抹找平层:

洒水湿润:先适当洒水湿润基层表面,有利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水汽,使防水层产生空鼓。 贴点标高、冲筋:根据厚度要求,按1~2m贴点标高,铺抹水泥砂浆时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距6m。 铺水泥砂浆:按分格装灰、铺平、用刮尺靠冲筋刮,木抹子搓平,铁板压光。待浮水消失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁板压第二遍。 3.3防水卷材铺贴施工 涂刷基层处理剂:一般用滚刷涂刷,要注意涂刷薄厚均匀一致,不得有露底或过厚现象,对阴阳角、管子根等薄弱部位,要用油漆刷精心处理,待面层干燥后,才能进行下道工序施工。 弹基准线:为了使卷材接缝横平竖直,边缝搭接准确,在大面积施工前,要在涂好基层处理剂的干燥平面上弹出铺贴卷材的基准线。一般卷材长边竖缝搭接80~100mm,短边(横缝)搭接100~150mm,如果卷材幅宽1000mm,基准线要按铺贴卷材的长方向,每900mm宽弹一基准线,以便卷材的铺贴。 铺贴卷材:防水卷材铺贴施工方法有满粘法、条粘法、点粘法和空铺法四种,一般要根据施工部位而定,本工程采用满粘法。施工方法是先将卷材展开摊铺在干净平整的基层上,按弹线确定好铺贴的位置,把整卷卷材的幅宽对折一半,用长把滚刷蘸基层胶,分别涂刷在基层与卷材上,但接头的搭接100mm处不能涂胶。涂胶时,要求厚薄均匀,不允许有露底和凝聚胶块存在。涂胶后,一般以手感基本干燥才能进行铺贴卷材施工,要求平坦、不能张拉与皱折,然后用干净的滚刷或刮板滚压,赶出卷材与基层间的空气,并使二者粘结牢固。另外再用同样方法粘贴另半幅卷材,大面积卷材铺贴后,要有专人用卷材胶粘剂粘结卷材的横竖搭接缝。方法是将搭接的上层卷材掀开,用棉丝蘸二甲苯擦掉卷材上多余的基层胶粘剂,再用油漆刷蘸卷材胶粘剂均匀地分别涂刷在卷材的搭接部位,涂胶后,使两层粘结牢固,并用小压辊压实,排出二者之间的空气,最后再用卷材胶粘剂或聚氨酯涂料封好边缝。 3.4 细石砼刚性防水层施工

屋面防水工艺及流程

屋面防水工程施工技术规范 1屋面工程技术标准的回顾 20世纪50年代中期,原国家建设委员会批准颁发了《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》,其中第7篇“屋面和隔绝工程”的内容翻译了原苏联国家规范的全部条文。1961—1963年,原国家建筑工程部会同有关部门对《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》进行了修订,出台了GBJ16—66《屋面和防水隔热工程施工及验收规范》,并于1966年6月1日试行。1972年和1979年又分别对GBJ16—66进行了修订,1982年将修订后的规范分为GBJ207—83《屋面工程施工及验收规范》和GBJ208—83《地下防水工程施工及验收规范》。80年代中期,随着我国防水技术的不断发展和新型防水材料的不断出现,GBJ207—83《屋面工程施工及验收规范》已经不能适应我国屋面工程技术发展的需要,1991年进行了全面的修订,并将修订后的规范改为GB50207—94《屋面工程技术规范》。2002年,按建设部建标[2002]77号文的通知,GB50207—94《屋面工程技术规范》于2002年10月1日废止,GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》自2002年6月1日施行。 根据建设部建标[2003]102号文,由山西建工(集团)总公司会同有关单位共同编制《屋面工程技术规范》,2003年8月16日—17日在北京召开了“送审稿”专家审查会,其“报批稿”于2003年10月修改完成并已上报建设部批准。 为便于大家尽早了解新编规范的情况,现将报批稿的主要特点和内容作一介绍。 2新编《屋面工程技术规范》的特点 2.1确保屋面工程的功能和质量 随着我国防水、保温隔热材料的发展,有关材料及产品的国家和行业标准陆续发布实施,屋面工程施工工艺也不断改进,原GB50207—94《屋面工程技术规范》中的一些内容已不适应客观形势的发展要求,亟需进行修订。 在屋面工程的实践中,人们已经逐渐地认识到:要提高屋面工程的技术水平,就必须把屋面当作一个系统工程来进行研究,建立起一个具有内在规律的屋面工程技术理论分析体系,指导未来屋面工程技术的发展。为此,新规范体现了对屋面防水进行综合治理的原则,以确保屋面防水、保温隔热工程的功能与质量。 2.2明确屋面工程的设计和施工 由于建设部已将建筑工程的施工及验收规范和工程质量评定标准进行了合并,组成了新的工程质量验收规范体系,并统一了建筑工程施工质量的验收方法、程序和质量指标,因此,新规范仅适用于一般工业与民用建筑屋面工程的设计和施工,对屋面工程施工质量验收尚应符合GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》的规定。 屋面工程应遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键,管理是保证”的综合治理原则。新规范将有关屋面工程设计的内容单列一章来叙述,并对有关章节的“材料要求、设计要点、细部构造以及工程施工”等内容作了技术规定。屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防。 2.3采用先进的技术标准 新规范参考了德国(DIN)、日本(JIS)、美国(ASTM)和国际标准化组织(ISO)等标准,应用新型建筑防水材料和先进施工技术,综合我国的具体情况,提出了屋面防水等级和

关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究 陈倩

关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究陈倩 发表时间:2019-09-21T12:04:49.890Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:陈倩[导读] 摘要:近年来,随着我国建筑工程的快速发展,屋面防水施工技术越来越受到关注。江苏万年达建设集团有限公司江苏连云港 222500摘要:近年来,随着我国建筑工程的快速发展,屋面防水施工技术越来越受到关注。屋面是建筑物屋顶的表面,是传统建筑屋顶上屋脊与屋檐之间的部分,也是现代平顶建筑屋顶上面积最大的部分,由于长期暴露在外界,经受日照,风吹,雨淋,是建筑物外部建筑中最容易出现被腐蚀和破坏的部分,且由于现代建筑是平顶设计,在雨季排水不畅的情况下很容造成防水层的受压破裂、渗漏,因此建筑施工 过程中需要更注意对屋面的防水施工。关键词:建筑工程;屋面防水;施工技术引言目前,建筑物屋面漏水问题已经成为广大业主关注的话题。主要是因为在一定程度上损害于业主的权益,进而影响其居住体验了渗漏的安全系数。施工中,部分施工单位为了降低成本支出,将不合格的材料掺杂在施工中,因此并不能完全达到防水的目的。另外,如果屋面渗漏还承受外界因素的影响加剧程度。为了避免这一现象的出现,必须将合理的施工技术应用在其中。 1屋面防水施工技术应用必要性分析目前,建筑物屋面渗漏问题已成了人们关注的重点,屋面渗漏问题所以频发,主要是部分建筑工程的屋面防水施工质量不过关,防水材料以次充好,施工质量管理松懈等原因导致而成。想要有效解决该问题,相关建筑企业必须不断加强建筑屋面防水施工技术的应用。在施工过程中应用防水施工技术主要目的就是强化建筑物的外层防水能力,尽量降低外界环境因素对于建筑物屋面的侵蚀和干扰,最大程度降低屋面渗漏问题的发生频率,保证建筑物屋面结构的稳定性,延长其使用年限。通过防水施工技术的应用,建筑物屋面的防渗漏性能得以有效提升,优化了住房用户的居住体验。 2建筑工程中的屋面防水施工现状随着经济的发展和科技的进步,各种建筑工程技术与材料得到了飞跃式的发展,但是当前建筑工程屋面防水施工仍然存在一定的弊端,主要体现在以下几点:①防水材料质量差:总体来说当前建筑工程所采用的防水材料质量较差,即使如今市场上新型防水材料层出不穷,但由于新材料的价格高而并不能得到普及。施工单位往往由于成本问题不得不选择以往的材料。②施工人员专业素质弱:当前国内建筑工程庞杂,对专业的施工人员需求量巨大,但就目前现状来看,并没有统一的施工人员专业程度的评价标准,仍有许多缺乏工作经验和专业技能的施工人员进行工程施工,为建筑工程的质量与安全埋下隐患。③建筑工程屋面防水设计科学性差:设计是开展施工的基础,如果设计不合理即使技术再专业也于事无补。④维修养护不重视:建筑屋面是有一定保质期的,要定期开展维修保养工作,但现在大多数施工方完工后不再负责,服务意识差,屋面防水工程质量差等情况。 3建筑工程中的屋面防水施工技术 3.1隔离层施工技术隔离层是屋面防水施工中不可缺少的环节,隔离层的存在可以对防水层、排水层进行有效隔离,通过隔离层的作用可以在高效排出屋面积水的同时,避免积水停留在屋面的时间段内对排水层、防水层进行腐蚀,避免积水压力导致的防水层破裂,避免屋面因腐蚀和渗透出现漏水,是屋面防水施工过程中十分重要的部分。常见的隔离层施工技术主要由防水膜、防水涂层组成,施工人员在涂膜过程中需要注意控制温度,避免防水膜在涂膜完成前就完成固化,避免固化的提前而影响防水膜的防水效果。 3.2屋面混凝土施工的技术在屋面防水施工的过程中,施工人员必须将相应的施工要点落实在其中,保证各个环节的工程质量。具体来说,在浇筑混凝土的过程中,施工人员需要对混凝土进行振捣,并对其进行二次振捣以强化振捣的效果。这一环节中,需要采用应选择运用微型平板振动器振捣。如果混凝土的表面不再出现气泡、沉降,同时出现白浆以后,说明振捣效果达到标准。需要注意的是,在对混凝土进行振捣的过程中,常常会出现混凝土下滑的现象。为了防止该问题的出现,可以在其中放置一个方木作为隔档。另外,在浇筑混凝土的施工环节中,浇筑坡度的设置十分关键,同时还要设置相应的施工缝隙。完成浇筑施工以后,必须及时对屋面的混凝土进行养护,否则很容易出现裂缝的现象,影响混凝土结构的整体性能。通常情况下,可以采用洒水养护保湿的方式,降低混凝土表面的温度,避免出现因内外温差大而导致混凝土表面开裂,保护层不能称为刚性防水,保证屋面施工的质量,必须及时使用防水材料对缝隙进行施工,堵塞。为实现防水施工的目标奠定基础。 3.3叠合防水技术叠合防水技术本质上是一种混合技术,其主要是将刚性防水施工技术和柔性防水施工技术混合在一起,组合成一种新型防水施工技术。一般来说,刚性防水施工技术是用来做屋面的第一层防水保护层,其主要功能是排水和承重,施工人员可以在保护层上方正常行走,不会对防水层造成影响,柔性防水层施工技术是用来做屋面的第二层防水保护层,这种技术使用的材料通常为沥青防水卷材,这种材料与其他普通防水卷材相比,具有比较显著的优势,在高温条件下不会融化流淌,低温环境中依旧能保持柔软状态。这种材料的延展性非常好,不会轻易出现碎裂的情况,使用年限较长。柔性防水保护层的主要功能是作为刚性防水层和屋面平层之间的隔离层,当柔性防水保护层做好之后,施工人员需要在上面浇筑砼材料进行保护。 3.4做好维护工作建筑屋面防水施工需要做好维护工作,施工人员要对屋面每层进行细致的施工处理,例如对屋面基层出现的蜂窝、麻面进行刮涂处理;对水泥砂浆层做好平整、光滑和干燥处理;对刚性防水和柔性防水做妥善处理,保证刚性和柔性卷材防护的均匀、无疏漏;通过建筑主体结构和后续屋面层的坡度处理,使建筑屋顶能够进行高效率排水,注意排水过程中流水的方向,使屋面排水能够顺利根据设计人员的思路进行排出,降低积水对屋面防水层的压力。屋面防水膜是屋面防水的最初屏障,防水膜的均匀程度直接关系到屋面整体防水效果,因此施工团队在进行屋面防水膜施工处理过程中需要注意温度保持,施工团队需要将施工时的温度控制在5~10℃之间,使屋面防水膜在涂膜完成前不至于固化,使屋面防水膜不至于融化流动,严格控制屋面防水膜的涂膜效果。使得屋面防水膜的防水效果达到最佳。结语

相关文档
相关文档 最新文档