文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈地铁机电安装工程的工程计量

浅谈地铁机电安装工程的工程计量

浅谈地铁机电安装工程的工程计量
浅谈地铁机电安装工程的工程计量

浅谈地铁机电安装工程的工程计量

张文涛

摘要:工程计量是地铁机电安装工程过程中最重要的一环,涉及到工程款的支付,关系到项目整体运作状况,所以怎样做好工程计量工作,是需要我们总结和思考的问题。本文结合深圳地铁竣工结算和哈尔滨地铁工程计量过程中的经验教训,分析和总结应如何做好计量支付工作。

关键字:地铁机电安装工程计量

正文

1.工程计量的技术准备

1.1.学习合同文件,合同文件是整个项目运做的基础文件,指导文件,约束文件。学习

合同,分析合同把合同责任具体落实到各责任人和合同实施的具体工作上。建议邀请公司参与投标的的相应人员向项目管理人员和项目各相关人员进行“合同交底”组织大家学习合同和合同总体评审结果,对合同的主要内容作出解释和说明。

1.2.学习招标文件。招标文件是合同的补充文件,各专业的技术要求,材料要求,施工技术要求都在招标文件中有了明确的规定,是要在施工过程中要落实执行的,与合同工程量清单对比,查看是否有漏项或与清单项目特征不一致的项目,如果有在清单更新的时候要及时上报。例如地铁车站为了解决潮湿防腐蚀的问题,各专业固定支架用的膨胀螺栓,在很多位置都规定使用不锈钢膨胀螺栓,这些都在标书中有明确的规定。再如哈尔滨地铁招标文件中有一条施工要求为“车站内所使用的金属软管均应为普利卡金属软管”,而普利卡金属软管敷设安装此项在工程量清单里却没有,所以我们在清单更新的时候就上报了。

1.3.学习图纸,通过对图纸的学习,能更快更准确的了解清单项目,不要认为看图纸是各专业工程师的事,作为计量工程师认真学习图纸是必须的。这样才能为工程变更和清单项目组价做好坚实的基础。

1.4.掌握合同规定的支付程序,索赔程序,索赔条件等,积极开拓索赔途径。计量人员开拓的索赔途径,交代给技术人员,在生产过程中进行执行、配合。提高项目的赢利能力。

2.项目成本的分析和控制

根据合同和技术人员提供的工程量,对合同进行成本核算,对项目的成本管理提出建议。

分专业对工程进行工料分析,对各专业的材料、人工、机具费用分析单列,对专业劳务成本提出预算,为项目经理提供相关数据,分析出项目的劳动计件工资标准,方便管理人员对队组的管理,节约人工费用,统筹材料费用和机具投入。基本弄清项目的成本情况。

3.熟悉工程量清单计价计算规则与预算定额计价计算规则

3.1工程量清单计价与定额计价

(1) 工程量清单计价:是实行量价分离的原则。建设项目工程量由招标人提供,投标人依据企业自己的技术能力和管理水平自主报价,所有投标人在招标过程中都站在同一起跑线上竞争,建设工程发承包在公开、公平的情况下进行。这样加大了承包企业的竞争力度,鼓励企业尽量采用合理技术措施,提高技术水平和生产效率。市场竞争机制可以充分发挥。

由上述可知工程量清单计价必是日后的发展方向,所以建议公司根据本企业的施工技术和管理水平,以及有关工程造价资料组织人员制定我公司使用的人工、材料和机械台班消耗量,即企业定额。

(2)定额计价:企业不分大小,一律按国家统一的预算定额计算工程量,按规定的费率套价,其所报的工程造价实际上是社会平均价。不能充分体现企业自身的“个性”,竞争的空间有限。

3.2工程量清单计价方式与定额计价方式的区别

(1)清单项目的工程量是按实体的净值计算(即形成实体部分的工程量),是按基本单位计量,这是当前国际上比较通用的做法。

在计价时,其数量应与该清单项目的实体量相匹配,可参照《消耗量定额》及其计算规则计算在综合单价中。清单项目综合单价在参照定额计算价格时,表内的单位是按预算定额规定。这样数量与实物工程量就不是一个概念了。这里的数量是指包括采取措施后的预留量,也就是预算工程量计算规则中规定的量。这个区别在配管配线工程中非常明显,预算量与清单中给出的量不是一个值,但在设备安装中看不出这个区别。在相关说明中说的安装预留量,按设计要求或规范规定长度,在综合单价中考虑,均按此处理。例如:本次在深圳地铁竣工决算设计过程中,将我方计算的电缆波率及两端预留量全部减掉,不计算在项目清单工程量中,因为预留量是项目清单组价时体现在单价分析表的单价中了。所以项目投标时,在编制单价分析表组价时,一定要将电线电缆的波率,预留,损耗率的工程量体现在单价中。

另外,在计量支付计算式中要杜绝出现不符合清单计量计算规则的描述。比如:“两端预留”等。

(2)定额计价方式的工程量是按实物加上人为规定的预留量或操作余度等因素,定额计

地铁机电安装施工方案

目录 第一章、编制说明 (4) 1.1编制前言 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3编制原则 (5) 第二章、工程概况 (6) 2.1工程简介 (6) 2.2工程特点 (8) 2.3施工范围 (8) 第三章、施工总体部署 (9) 3.1施工组织管理体系及质量管理体系 (9) 3.1.1施工组织管理体系 (9) 3.1.2质量管理体系 (9) 3.1.3施工及质量管理机构设置 (10) 3.2施工组织作业计划 (10) 3.2.1总体原则 (10) 3.2.2施工顺序 (11) 3.2.3劳动力安排 (12) 第四章、施工准备 (12) 4.1组织准备 (12) 4.2技术准备 (12)

4.3劳动力准备 (13) 4.4 施工机械、机具准备 14 4.5材料、设备准备 (16) 4.6施工现场用电准备 (17) 4.7建立健全各项管理制度 (17) 第五章、主要施工方法及技术措施 (18) 5.1施工依据及主要参考资料 (18) 5.2现场施工及质量控制流程图 (19) 5.3主要施工方法及技术措施 (20) 531、通风与空调施工顺序安排 (20) 532、通风管道施工工艺流程图 (22) 533、风管制作工艺流程:风管制作工艺流程图 (23) 534、风管部件制作工艺流程 (34) 535、风管及部件安装工艺流程 (36) 536、风机安装工艺流程 (45) 537、风机盘管及风柜安装工艺流程 (49) 538、风管及部件保温工艺流程 (50) 539、冷冻、冷却、冷凝水管道及设备安装工艺流程 (52) 5310、制冷剂管道与制冷设备的安装 (61) 5.3.11、通风空调系统调试工艺流程 (63) 第六章工期目标及工期保证措施 (69) 6.1工期目标 (69)

510号线地铁车站机电设备安装工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章设备、人员动员周期和人员、设备材料运到施工现场的方案 (3) 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 (13) 第四章工期计划 (117) 第五章调试方案 (119) 第六章确保工程质量和工期的措施 (139) 第七章冬季和雨季的施工安排 (163) 第八章质量、安全保证体系 (168) 1 / 178

第一章编制说明 首先,感谢北京城乡建设集团有限责任公司邀请我方参加北京地铁10号线二期09合同段丰台车站风水电安装工程的投标,并诚恳地表示:我方完全接受本工程招标文件提出的有关质量、技术措施、进度、安全、文明施工的各项要求,若我方有幸中标,我们将在施工中与业主、设计、监理单位密切配合,真心诚意接受业主、设计、监理单位和有关领导专家等在施工全过程中所给予的指导和帮助。 1、技术、组织优势 我公司将组织参与过类似工程施工的项目管理和技术人员投入本工程的建设中,充分发挥我公司的技术和管理优势。 我公司施工的指导思想是:根据质量、职业健康安全、环境管理体系文件的要求(《质量管理体系要求》GB/T19001-2000、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001、《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001-1996),分别建立质量保证体系、职业健康安全保证体系、环境保证体系。选派具有高素质的有同类工程施工经验的工程技术管理人员组建项目管理团队,实施项目法管理,精心组织、科学管理、协同施工,全面实现工程工期、质量、安全、环保等各项目标。 2、编制依据 (1)本技术建议书是根据北京地铁10号线二期09合同段丰台车站风水电安装工程标段招标文件、施工图纸编制而成。 (2)本技术建议书是在充分研究工程的客观情况和施工特点、结合我公司类似工程施工经验的基础上编制。 (3)本技术建议书编制过程中严格执行国家现行建筑安装工程施工及验收规范,并积极采用先进的施工技术和科学的施工工艺。 3 、编制内容简述 本技术建议书的内容充分响应了招标文件的要求,结合本工程的特点,从施工组织及部署的科学性;施工工序安排的合理性;施工方法选用的技术性、经济性和实现的可能性进行了科学的论证和详细的阐述。对工期、质量、安全及文明施工管理提出了工作目标,并制定了相应的管理措施,同时从业主利益及工程顺利进行的角度上考虑制定了与业主及其他合作单位的配合措施。 4、执行的现行有效国家强制性标准 (1)机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-98 (2)压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 (3)通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 (4)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 (5)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (6)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91 (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 (8)电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92 2 / 178

地铁机电安装施工工法

地铁机电设备施工工法(一) 一、前言 随着我国经济的繁荣,我国大城市的规模得到了快速的发展,大城市人口总量有了快速的增长,城市的交通拥挤问题已成为制约城市经济发展的瓶颈问题;为给城市经济提速,同时也为国防安全的需要,全国各大城市均已全面开始建设城市地下轨道交通线(地铁),并进行远期规划,以缓解日益繁忙而拥挤的交通问题及国防安全问题。目前已有地铁及正在施工地铁的城市有北京、上海、天津、广州、深圳、南京等,成都及西安已开始地铁的试验段施工。随着社会的发展,大城市的地铁建设作为建筑业的新的支撑点,正方兴未艾地崛起。对地铁机电设备安装的工期、质量、安全的要求越来越高,因此,根据对地铁机电设备的施工经验,总结一套合理的施工工法,对今后地铁机电设备安装施工有着重要的社会意义。 地铁机电设备安装工程属地下作业,周围工作场地窄小,通风差、环境湿度大,亮度差,一般为岛式站台,结构复杂,工作面广,处于市内繁华路段,交通、场地对施工极为不便,协调工作量多。专业施工交叉进行,并且互相制约,区间较长,材料运输难度较大。机电设备安装工程与主体结构、牵引供电、通信、信号、接触网、自动售检票、扶梯、屏蔽门、公共区装修等系统和专业都有接口,存在接口的衔接和交叉施工的问题。 从1997年开始进入地铁一号线机电设备安装工程施工,随后又在其二号线、三号线的机电设备安装工程施工中再展风采,施工过程中,针对地铁机电设备安装施工的特点,施工的工艺流程和要求,总结施工中的经验和技术,制定了切实可行的施工工法,。 二、工法特点 本工法注重施工顺序的合理化安排,注重场地的合理化分配,注重了施工规范的严格执行和施工流程的控制,注重了协调沟通的重要性,注重了抢工的科学性。通过对施工工序的合理化安排、施工场地的规范化管理达到缩短工期,提高施工质量的目的。解决了在狭小空间、狭小场地下,材料的运输问题和多专业、多家施工单位的施工协调配合问题。 % 三、适用范围 本工法适用于城市地铁机电设备安装工程,尤其是闹市区的地下站机电设备安装。同时可适用于大型公共场所公用设备安装工程、高层建筑公用设备安装工程、厂房公用设备安装工程等工程的施工。 四、工艺原理 由于地铁机电设备安装工程的材料运输一般采用龙门吊或灵机桅杆从风亭口向站内运输材料,大中型设备采用轨道车从轨行区向站内运输。给排水及消防管道支架均采用热镀锌处理,配电柜、给水管道连接螺栓及区间固定支架的膨胀螺栓均采用不锈钢材质,以增加其耐腐蚀性,风管、管道、桥架、母线等过墙处均按要求加套管并用防火堵料封堵,以防不同防火分区窜烟。 五、工程流程及操作要点 (一)低压配电专业 1.低压配电专业施工工艺流程 低压配电专业是地铁机电设备安装工程中的较大的专业,施工接口多,施工周期长,主要阶段的施工工艺如下 ~ 1)施工准备(图见附件) 2)施工阶段(图见附件)

地铁机电安装工程施工方法(好

(仅对施工方法和工艺进行描述) 机电安装工程施工方法 1.总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流程图1-01

2.车站环境控制系统施工方案 2.1.工程概述 本标段通风空调系统的工程项目包括KL Sentral、Pasar Seni、Merdika、Bukit Bintang、Pasar Rakyat、Cochrane、Maaluri等车站的环境控制系统设备、管线的安装、调试。车站通风空调系统的构成主要含车站公共区通风空调和防排烟(简称车站大系统)、车站管理及设备用房通风空调系统和防排烟(简称车站小系统)。 (1)车站大系统 根据地铁运营环境的要求,在车站站厅和站台公共区,设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为乘客提供过渡舒适环境,事故状态时迅速组织排除烟气。系统设置新风机、组合式空调器、回排风机、排烟风机、风机盘管。 (2)车站小系统 根据地铁设备管理用房的工艺要求和运营管理要求设置通风空调和防排烟系统,正常运营时为设备正常运行环境和运营管理人员提供工作环境,事故状态时,迅速排除烟气。车站小系统设置新风机、风机盘管、柜式空调器、排风机及排烟风机。 (4)车站大、小系统的水系统 本标段的大、小系统空调冷源均由各站独立冷源提供。 2.2.施工组织方案 环控系统具有规模大、车站多、面积大、配合多、管理难、技术要求高等特点。为此,我们将根据工程的实际情况和标书的要求,围绕工程的难点和特点,合理选择施工方法,运用计算机辅助设计、节点目标分解等,实施动态的施工管理,确保工程施工目标的实现。 (1)平行施工、动态管理工 实际施工中,我们将各车站的施工范围进行分区平行施工,各个施工区均有各自的施工主管和施工班组,各自根据总控计划的要求,同时开展施工工作,这样把施工工作面细化后,有利于现场的施工管理及施工组织协调,使整个施工周期大为缩短,保证总体施工目标的顺利实现。另外,各个施工面的班组可以进行

地铁机电安装工程施工前的准备工作

地铁机电安装工程施工前的准备工作 地铁机电设备安装工程属地下作业,周围工作场地窄小,通风差、环境湿度大,光线差,结构复杂,工作面广,处于市内繁华路段,交通、场地对施工极为不便,协调工作量多。专业施工交叉进行,并且互相制约,区间较长,材料运输难度较大。机电设备安装工程所涵盖专业有给排水与消防、通风空调、电气动力与照明、设备房装修、门禁、设备监控、火灾报警、其他灭火等专业,同时又与主体结构、牵引供电、通信、信号、接触网、自动售检票、扶梯、屏蔽门、公共区装修等系统和专业交叉施工并互有接口联系。 根据公司在广州地铁多个线路标段的施工经验,我认为做好施工前的准备工作是很重要的,能够为工程的顺利进展提供很大的帮助,地铁机电安装工程施工开工前应做的事情很多,要求项目组织者能够认真组织落实准备工作,为即将开始的施工做好技术、人员、机具的准备工作。 作为一个项目承接以后将有很多事情要做,我想从技术准备方面,商务与合同管理方面,现场管理的规章制度的健全三个方面,总结笔者的经验,同大家共同探讨。 1技术方面准备 1.1学习。作为技术人员,在项目中标后就要进入项目进行准备,准备首先是建立在学习的基础之上的。 1.1.1学习合同文件,合同文件是整个项目运做的基础文件,指

导文件,约束文件。学习合同,分析合同把合同责任具体落实到各责任人和合同实施的具体工作上。合同管理人员向项目管理人员和企业各相关人员进行“合同交底”组织大家学习合同和合同总体评审结果,对合同的主要内容作出解释和说明。 1.1.2学习招标文件。招标文件是合同的补充文件,各专业的技术要求,材料要求,施工技术要求都在招标文件中有了明确的规定,是要在施工过程中要落实执行的。例如地铁环境潮湿,各专业固定支架用的膨胀螺栓,为了解决潮湿防腐蚀的问题。很多位置都规定使用不锈钢膨胀螺栓,这些都在标书中有明确的规定。 1.1.3学习图纸(也可以叫熟悉图纸),通过对图纸的学习,发现图纸中的问题,记录整理为图纸会审作准备,通过学习图纸编制各专业的施工方案,编制施工进度计划,编制材料采购计划,为即将展开的施工作充分的准备:通过对图纸的学习可以分析本专业的施工重点和难点,及早对重点和难点准备必要的措施。例如设备区走廊空间狭小,管道密集,多专业的管道都汇集于此,往往设计的综合管线布置图需要各专业重新会审调整管线的布置,以确保各专业管线能够顺利敷设和方便检修,这里是一个难点,要求各专业技术人员共同分析图纸标高确定。 1.1.4学习施工验收规范,标准图集,工艺规程等文件,是直接指导施工的约束性文件,大家都必须遵守的,有些做法大家没有见过,通过学习标准图集,工艺规程就知道怎么做了。比如通风空调风管使用的镀锌钢板在地铁施工规范中要求镀锌层厚度为235g/ m2在采购时

地铁机电设备施工工法-城市地铁机电设备安装施工工法

城市地铁机电设备安装施工工法 一、前言 随着我国经济的繁荣,我国大城市的规模得到了快速的发展,大城市人口总量有了快速的增长,城市的交通拥挤问题已成为制约城市经济发展的瓶颈问题;为给城市经济提速,同时也为国防安全的需要,全国各大城市均已全面开始建设城市地下轨道交通线(地铁),并进行远期规划,以缓解日益繁忙而拥挤的交通问题及国防安全问题。目前已有地铁及正在施工地铁的城市有、XX、XX、XX、XX、XX等,XX及XX已开始地铁的试验段施工。随着社会的发展,大城市的地铁建设作为建筑业的新的支撑点,正方兴未艾地崛起。对地铁机电设备安装的工期、质量、安全的要求越来越高,因此,根据对地铁机电设备的施工经验,总结一套合理的施工工法,对今后地铁机电设备安装施工有着重要的社会意义。 地铁机电设备安装工程属地下作业,周围工作场地窄小,通风差、环境湿度大,亮度差,一般为岛式站台,结构复杂,工作面广,处于市内繁华路段,交通、场地对施工极为不便,协调工作量多。专业施工交叉进行,并且互相制约,区间较长,材料运输难度较大。机电设备安装工程与主体结构、牵引供电、通信、信号、接触网、自动售检票、扶梯、屏蔽门、公共区装修等系统和专业都有接口,存在接口的衔接和交叉施工的问题。 从1997年开始进入地铁一号线机电设备安装工程施工,随后又在其二号线、三号线的机电设备安装工程施工中再展风采,施工过程中,针对地铁机电设备安装施工的特点,施工的工艺流程和要求,总结施工中的经验和技术,制定了切实可行的施工工法,。 二、工法特点 本工法注重施工顺序的合理化安排,注重场地的合理化分配,注重了施工规X的严格执行和施工流程的控制,注重了协调沟通的重要性,注重了抢工的科学性。通过对施工工序的合理化安排、施工场地的规X化管理达到缩

地铁机电安装施工管理-最新文档

地铁机电安装施工管理 1机电安装工程的施工内容机电工程安装的施工内容根据相关专业合理安排工作。 (1)建筑装饰专业:负责车站内所有专业安装标高参照线( 一米线)的测定和标注,设备和管理用房的墙体砌筑、粉刷,离壁墙安装,天花吊顶安装,地面垫层,地砖和防静电地板铺设,防火门窗安装,防火封堵,栏杆扶手安装,地面消防出入口和高风亭的结构浇筑及防水,卫生问装饰及防水,公共区顶面喷涂黑色防霉涂料等工作,并承担管线综合任务。 (2)通风空调专业:负责车站内的通风管道及附属设备的制作、安装,风机、冷水机组、空调机组、冷却塔等通风空调设备的安装、调试,空调冷冻水系统管道及附属设备的制作、安装,风口安装,以及区间射流风机、轴流风机等事故通风设备的安装和调试等工作。 (3)给排水及消防专业:负责车站工作和生活供水、空调冷却水、消防供水系统管道制作安装,雨水、废水、污水的收集和排放系统管道的制作和安装,消防泵、废水泵、排污泵、增压泵、消火栓箱、各种电动阀门等设备的安装和调试,卫生器具安装,以及区间消防管道、消火栓、废水泵站等的安装和调试等工作。 (4)照明及动力供电专业:负责车站和区间内照明系统设备、照明灯具、检修供电设备的安装和调试,以及为通风、给排水及消防、通信、信号、FAS BAS IMS PIS、AFC 安全门、电梯、公共区装饰等12 个专业的设备提供动力电源和公用桥、支架等工作。

(5)导向标志专业:负责车站外部、公共区的乘客导向标志设备的安装和调试,设备及管理用房内设备的房间标牌、设备及线缆标志标牌的制作安装,警示标志、操作标志、路径引导标志等的制作安装等工作。 2核对各专业设计接口 因地铁工程各专业的专业性较强,同一个车站和区间往往有 3至4 家设计院承担设计任务。设计工作同样时间紧、任务重,且各专业的设计方案都密切相关,任何一点微小的设计方案变化往往牵一发而动全身,因此更需强调专业间的协调一致。大量的、繁重的沟通工作难免出现疏漏。这就要求各施工单位之问及各专业之间要互相进行交底,共同核对设计资料,以查漏补缺,化隐患于无形。 (1)建筑装饰:与各专业核对管线走向,以明确预留孔洞的位置、规格,以及防水、防火要求;核对各房间功能,以及设备高度与净空的匹配;核对设备基础尺寸、类型,与地面装饰型式是否吻合;核对设备尺寸与门窗尺寸的关系。 (2)通风空调:核对各专业设备、管线位置与风管走向是否冲突;核对各专业位于房间顶面的设备与风口设置是否冲突,协助公共区装饰单位完成排版图。 (3)给排水及消防:核对各专业设备、管线位置与水管走向是否冲突;核对消防箱安装方式与所在房间的防火等级和气体灭火设计是否冲突;协助公共区装饰单位完成排版图。 (4)动力照明:核对动力、照明设备供电回路数及容量是否满足各专业设备要求;核对照明和灯具布置是否与其他专业顶面设备冲突;核对电缆

浅谈地铁机电安装工程的工程计量

浅谈地铁机电安装工程的工程计量 张文涛 摘要:工程计量是地铁机电安装工程过程中最重要的一环,涉及到工程款的支付,关系到项目整体运作状况,所以怎样做好工程计量工作,是需要我们总结和思考的问题。本文结合深圳地铁竣工结算和哈尔滨地铁工程计量过程中的经验教训,分析和总结应如何做好计量支付工作。 关键字:地铁机电安装工程计量 正文 1.工程计量的技术准备 1.1.学习合同文件,合同文件是整个项目运做的基础文件,指导文件,约束文件。学习 合同,分析合同把合同责任具体落实到各责任人和合同实施的具体工作上。建议邀请公司参与投标的的相应人员向项目管理人员和项目各相关人员进行“合同交底”组织大家学习合同和合同总体评审结果,对合同的主要内容作出解释和说明。 1.2.学习招标文件。招标文件是合同的补充文件,各专业的技术要求,材料要求,施工技术要求都在招标文件中有了明确的规定,是要在施工过程中要落实执行的,与合同工程量清单对比,查看是否有漏项或与清单项目特征不一致的项目,如果有在清单更新的时候要及时上报。例如地铁车站为了解决潮湿防腐蚀的问题,各专业固定支架用的膨胀螺栓,在很多位置都规定使用不锈钢膨胀螺栓,这些都在标书中有明确的规定。再如哈尔滨地铁招标文件中有一条施工要求为“车站内所使用的金属软管均应为普利卡金属软管”,而普利卡金属软管敷设安装此项在工程量清单里却没有,所以我们在清单更新的时候就上报了。 1.3.学习图纸,通过对图纸的学习,能更快更准确的了解清单项目,不要认为看图纸是各专业工程师的事,作为计量工程师认真学习图纸是必须的。这样才能为工程变更和清单项目组价做好坚实的基础。 1.4.掌握合同规定的支付程序,索赔程序,索赔条件等,积极开拓索赔途径。计量人员开拓的索赔途径,交代给技术人员,在生产过程中进行执行、配合。提高项目的赢利能力。 2.项目成本的分析和控制 根据合同和技术人员提供的工程量,对合同进行成本核算,对项目的成本管理提出建议。

地铁机电安装工程的施工协调管理

地铁机电安装工程的施工协调管理 引言:地铁机电安装工程包括建筑装饰、通风空调系统、给排水及消防、照明及动力供电系统、导向标志系统等 5 个专业,与其他15 个专业都有施工接口,且与其他16 个安装、装饰专业都要交叉施工。同时,机电安装单位的施工范围遍布车站和区间的每一寸空间,且站内管线综合工作也由其负责,因此,机电安装单位自然承担着协调各专业施工单位的地盘管理商角色。 一、施工协调管理的重要性每个专业的施工任务都有着独特的内涵和外延,有着各自的标准和需求,每个系统都精巧、复杂而千头万绪。在施工期间,必然要面对时间和空间的激烈冲突。 (1)空间上的矛盾。在地钬狭小的空间内,要容纳数十万米的管道、桥架、线缆和数以千计的设备,施工高峰期有几百名施工人员同时进入一个车站施工。各专业对公共的作业空间和工作面的争夺,极易陷入白热化,严重时会导致严重冲突。 (2)时间上的矛盾。空间的次序决定了施工的顺序,但分属十余个标段的施工单位,如没有统一的协调,必然陷入无序的交叉施工。无意中相互阻碍、封闭工作面、互相破坏半成品或成品等情况,都会造成大面积的窝工或返工。 (3)矛盾集中的严重后果。各种矛盾集中将引发窝工、返工、导致冲突等不良后果,终将演变成影响甚至决定施工质量、工期、安全的各种不可控因素,为未来地铁的安全运行埋下隐患,甚至造成恶劣

的社会影响。 二、机电安装工程的施工项目内容 (1)建筑装饰专业:负责车站内所有专业安装标高参照线( 一米线)的测定和标注,设备和管理用房的墙体砌筑、粉刷,离壁墙安装,天花吊顶安装,地面垫层,地砖和防静电地板铺设,防火门安装,防火封堵,栏杆扶手安装,地面消防出入口和高风亭的结构浇筑及防水,卫生间装饰及防水,设备区顶面喷涂黑色防霉涂料等工作,并承担管线综合深化施工的任务。 (2)通风空调专业:负责车站内的通风管道及附属设备的制作、安装,风机、冷水机组、空调机组、冷却塔等通风空调设备的安装、调试,空调冷冻水系统管道及附属设备的制作、安装,风机、风阀、消音器等设备安装,以及区间射流风机、轴流风机等事故通风设备的安装和凋试等工作。 (3)给排水及消防专业:负责车站工作和生活供水、空调冷却水、消防供水系统管道制作安装,雨水、废水、污水的收集和排放系统管道的制作和安装,消防泵、废水泵、排污泵、增压泵、消火栓箱、各种电动阀门等设备的安装和调试,卫生器具安装,以及区间消防管道、消火栓、区间废水管及废水泵站等设备管线的安装和调试等工作。 (4)动力及照明供电专业:负责车站和区间内照明系统设备、照明灯具、检修供电设备的安装和调试,以及为通风、给排水及消防、通信、信号、FAS BAS IMS PIS、AFC 安全门、电梯、公共区装饰等12 个专业的设备提供动力电源和公用桥、支架等工作。

轨道交通工程机电设备安装工程施工组织设计方案

施工组织设计 1. 工程概况 1.1 工程简介 正在建设中的XX市轨道交通明珠二期工程是市区轨道交通网主干线。全长22.03公里,中高架线1.582Km,敞开段落0.323Km,其余均为地下线。与已运行的明珠一期高架的宝山路站和虹桥路站相连,构成城市环线。 XX路站位于四平路以东,同嘉路以西,海伦路以北,天水路以南的矩形街坊内。车站为地下两层岛式车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,车站总长度286m,车站标准段宽度19.6m,站台宽度12m,有效站台长度142m,站厅层公共区面积1766m2。站台层公共区面积1542m2。设备管理用房分设于车站站厅层的西端,车站环控机房布置在站厅层中部的加宽段内东、西端地面上分设有2座区间通风亭和1个排热风亭,车站中部地面上设有1座新风亭和1座排风亭,车站冷却塔和膨胀水箱设在车站中部地面上。 安装工程内容:工程机电设备供应、安装、调试和投入正常运行以及维修、保养等项目。其中包括上述的环控系统、给排水系统、电气系统(从降压变电所0.4KV馈出开关柜出线端开始,照明只到照明配电箱上桩头)。整个施工过程严格按照业主提供的招标文件要求执行;根据我国现行施工验收规范及ISO9001的标准进行施工管理和验收。 1.2 机电设备系统设置 地下环控系统采用屏蔽门系统,即在车站公共区域设置了制冷、通风、排烟系统,在车站站台下及车行道设置了顶排热系统,在区间设置了活塞通风及隧道机械通风系统,车站设备和管理用房也设置了空调子系统。 相对来说,给排水系统比较简单,主要有地下车站和区间两部分组成。地下车站:给水包括生活用水、生产用水和冷却循环用水;排水包括污水、废水和雨水排放;消防设消火栓给水。区间:由消火栓给水和通道废水排水组成,系统与地铁一号线类同。 电气部分主要是指动力照明系统。主要包括车站内动力配电系统(与降压变电所界面为车站降压变电所0.4kV馈出开关箱)、车站内照明配电系统(与建筑装修界面为车站范围照明总配电箱入配电箱处)、车站相邻半个区间一、二级动力照明配电系统及一侧区间的区间泵房及风机配电系统。 1.3 本组织设计编制依据 ●设计单位提供的设计图纸 ●国家批准颁发的机电工程施工与验收规范、施工图例。 ●XX市质监总站颁发的民用建筑工程质量监督核验要求。 ●本公司ISO9001质量体系文件,对施工组织设计的有关规定。

南京地铁二号线机电安装项目工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1编制依据和编制原则 1.1.1编制依据 1、《南京地铁二号线及东延线工程车站设备安装施工CA06标》(招标编号:NJHW-080308)建筑装修工程施工招标文件及图纸。 2、南京地铁二号线及东延线工程车站设备安装施工CA06标组织的交底答疑及补遗书; 3、本公司质量、安全管理体系文件。 4、设备及安装施工质量标准及验收规范。 5、现场踏勘及对周围环境调查所获得的资料; 6、国家、行业及南京市政府有关安全、环境保护、水土保持及地产资源管理等方面的规定和要求; 7、本企业的资源优势及建设同类工程的施工经验、施工能力、科技成果及本企业劳动定额等及南京地区的气候特征及相关资料。 8、项目施工进度计划。 1.1.2编制原则 1、遵循基本建设程序,合理安排施工工序,及时形成完整施工能力,缩短项目周期,以提高业主的投资效益。 2、编制本着经济、合理、快速、高效等的原则,是指导本工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合文件。 3、以项目经理为责任中心的安全生产管理网络,细化多级安全生产责任制,强化管理,保证施工全过程的安全,全面推行安全质量标准化工地建设。 4、遵循《合同文件》的原则; 5、遵循《施工设计图纸》的原则; 1.1.3编制说明 本施工组织设计按业主单位提供的设计图纸和现场实际施工条件进行编制。根据设计图纸提供的资料、工程设计情况,以及施工现场调查得到的资料,结合我单位长期的施工经验、考虑最优化的人、机、料配置,在对工程实际情况

充分研究论证后,本着均衡生产、确保工期、安全施工、质量创优、方案优化、降低成本的原则,编制本施工组织设计。 拟投入本工程的项目班子成员、技术人员及主要专业人员、机械设备的配备都经过了认真仔细的考虑,以满足施工实际需要。 1.2工程概况 南京地铁二号线车站设备安装工程CA06标段工程,包括小卫街站、孝陵卫站、钟灵街站和马群站,车站均位于宁杭公路北侧的中山门外大街,交通便利繁忙,有学校、医院、工厂和居民集中区域。 小卫街站位于中山门外大街,站位北面是沪宁高速,站位以南为南京农业大学,在建的有金陵富绅花园及较大规模的居住区,站位的西北面是下马坊遗址公园,东北面是熊猫电视机厂及部分低矮住房。车站整体为地下二层岛式车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站总长度172.4m,车站主体标准宽度19m,站台宽度10m,有效站台长度140m。设4座风亭、4个出入口及1个消防出入口。冷却塔设在2号出入口附近。 孝陵卫站位于孝陵卫地区中心,孝陵卫西沟左侧,车站南侧有南京理工大学、南京市中山医院、南京市工业泵厂及居民小区,车站以北为邵家山森林公园的山体。车站整体为地下二层岛式车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站总长度172.4m,车站主体标准宽度19m,站台宽度10m,有效站台长度140m。车站每端各设置一座新风井、排风亭,车站右端设置一组活塞风井,共有4个出入口(含一消防通道)。 钟灵街车站位于宁杭公路和沪宁高速公路之间的一块空地里,车站用地范围的南侧为50M宽(红线宽度)宁杭公路,路南侧是江苏省农科院,车站北侧是沪宁高速公路。车站整体为地下二层局部三层岛式车站,车站分为两层,车站右端设置局部三层(局部设备层)。地车站总长度176m,车站主体标准宽度19m,站台宽度10m,有效站台长度140m。车站共设4组风亭,均在宁杭公路北侧,新排风亭均为低矮风亭,车站设有4个出入口(含一消防通道)。 马群车站位于50M宽(红线宽度)宁杭公路马群段中心绿岛上空,路北侧是南京木器厂厂区,路南侧现为马群农贸市场。车站为双柱式高架车站,车站中部二层设置站厅,设备与管理用房作为辅房设置在车站站厅层东西两侧。车站中部三层设置站台,站台层设计长度为140m,设计宽度为16.82m,车站总高20.35m,

地铁车站机电安装工程施工技术方案

地铁车站机电安装工程施工技术方案严格按照业主总体施工要求,坚持以科技为先导,以环保为动力,以管理为手段,采用新工艺、新方法、新材料、新设备,合理配置资源,统筹安排计划,以机械化施工为主,以人工配合为辅,实行专业化作业,保证均衡、有序、按期、优质地完成本标段工程建设,实现预期目标。 1、因为是站后安装工程,各专业同时施工,考虑到各专业之间交叉施工相制约的因素,本工程总体施工安排为:“先站厅、后站台”,“先地下、后地面”,“先设备用房及管理用房、后公共区”。 2、在充分理解和消化施工图纸设计意图的情况下,应本着先下水,后上水;先预制,后安装;先主管,后支管;先难后易,先高后低,先系统试压,后系统吹洗;再防腐、保温、隐蔽验收的原则组织施工。对有特殊要求的管道的施工工序按设计施工验收规范标准执行。 3、开工前对风、水、电管线的走向、标高等进行定位放线,有冲突的地方及时解决,解决不了的报设计现场解决,尽可能以最短时间做好综合管线的二次深化设计。 从车站小轴端开始,先进行在设备房区的大系统风管安装,水、电管线与之同步进行,一周后,安装装修进行大系统风管安装完成的房间砌筑至顶,小系统风管穿墙体处可制作套管在墙体预留(水、电管线同步),从站厅层小轴端设备房区,分向东、西两侧安装,站厅层安装完后,再进行站台层风管的安装。最后进行公共区的风水电管线安装。期间为了配合公共区装修单位与其他专业的施工,工序可适当进行调整。 4.1环控系统施工方案 4.1.1系统概述 环控系统的作用,就是通过对车站和设备、管理用房的不断换气,排除受到污染的、品质变坏的空气,补充经处理过的,具有符合要求温湿度的新鲜空气,通过消声处理、降低噪声。 空调系统:通过本系统使站厅层和站台层公共区域、车站设备和管理用房的空气得到调节、使人感到舒适。 通风系统:维持车站正常工况、阻塞工况通风降温或火灾工况时的排烟要

地铁工程机电安装施工组织设计

地铁工程机电安装施工组织设计 目录 第一章工程特点的阐述9 1.1工程概述9 1.2专业概况及特点 11 1.2.1动力与照明系统11 1.2.2给排水及消防系统13 1.2.3通风与空调系统15 1.2.4 设备管理用房土建及装修工程16 1.2.5装配式综合支吊架系统17 1.3工程的特点及难点18 1.3.1地铁工程会受社会各界的高度关注18 1.3.2地铁工程参建单位多,作业面狭小,时间紧,质量高18 1.3.3各设备安装单位预留孔洞多,需紧密配合18 1.3.4地铁工程对材料要求严格,甲供和甲控乙供材料多19 1.3.5地铁施工环境的复杂,要创造条件,确保人身和设备的安全19 1.3.6机电安装承包商的各专业与系统的接口多19 1.3.7 防火封堵工程量大,部分区域难处理19 1.3.8 管线密集的地方要上综合支吊架 20 1.3.9对外部关系协调要求特别高20

1.3.10土建主体结构单位的移交时间,会影响进度计划的制定20 1.3.11轨行区作业有特定施工和技术要求20 1.3.12设备单体调试工作量大,站级或线级联调配合要求高 21 1.3.13成品和半成品的保护21 1.3.14安全必须动态管理21 1.3.15 文明施工要求高21 第二章项目组织管理机构 22 2.1概述22 2.1.1项目管理目标22 2.1.2项目管理原则22 2.2 施工组织机构22 2.2.1组织机构设置原则22 2.2.2施工组织机构框23 2.3部门职责24 2. 4岗位职责28 第三章施工总体进度计划及保障措施35 3. 1里程碑工期计划35 3.1.1XX地铁1 号线车站机电(风、水、电)安装02A标工程工期35 3.1.2各站工期计划35 3.1.3总体工期计划35 3. 2工期目标35 3. 3进度计划实施方案35

地铁工程机电安装及装修危险源辨识与管理制度 (1)

xx地铁7号线工程机电安装及装修10标 危险源辨识与管理制度 编制人: 复核人: 批准人: xx集团机电设备安装有限公司 xx地铁7号线工程机电安装及装修10标项目经理部 年月日 (AQ3.1.1.20)危险源辨识与管理制度 AQ3.1.1.20 地下车站施工属于流动人员从事流动性作业、工序复杂、危险因素较多的行业,为防止安全事故的发生,针对地车站施工特性,结合本工程的建筑结构、类型、规模、高度、施工环境、施工季节等特点,从人、机、

料、法、环等因素综合分析,本工程有8类可能造成人员伤害、财产损失的重大危险源: (1)高处坠落;(2)物体打击;(3)机械伤害;(4)触电;(5)中毒;(6)火灾、(7)起重伤害、(8)轨行区车辆伤害。

对重大危险要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。 (1)前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。 (2)施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。 13.2.2加强安全生产的综合管理。 (1)认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。 (2)加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。 (3)增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。 (4)严格加强各种危险源和管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。 13.2.3对现场存在的八个重大危险源的具体预防措施 (1)预防高处坠落事故的防护措施 ①为防止高处坠落事故的发生,在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识,安全注意事项等安全技术交底。 ②施工作业人员进场后,按不同层次(公司、项目部、班组)进行三级教育工作。 ③凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员,严禁参加高处作业工作。 ④对所有预留洞口,如短边超过25mm的预留洞口,加木盖进行防护,凡超过1000mm 的洞口应在上方铺设厚度不小于50mm 的木板,并在下方支

地铁机电设备汇总题库

《地铁机电设备》题库 一、填空题 1、制冷压缩机分为速度型压缩机和容积型压缩机其中离心式压缩机属于速度型压缩机 2、回排风分为全排风和全回风和有回有排风。 3、蒸发器按照冷却流体不同,分为冷却液体和冷却空气载冷气蒸发器,其中间接冷却式 蒸发器为冷却液体载冷气蒸发器。 4、换热器翅片的三种类型有l型,v型,平直型 5、在中央空调系统中,全空气系统,全水系统,空气—水系统是按照负担室内热湿负荷 划分。 6、地铁车站环控系统一般分为:环控大系统和环控小系统及隧道通风系统按A B端分别 独立设置。 7、电子膨胀阀由检测、控制、执行三部分组成。 8、低压配电系统施由配电装置和配电线路组成,低压配电方式有放射式、树干式、链式 三种形式。 9、降压变电所10KV断路器采用SCADA运动控制、变电所集中控制和就地控制。 10、正常情况下照度均匀度不宜低于0.7。 11、地铁车站通风空调及防排烟系统简称环控系统。 12、当地铁车站外部区域发生火灾时,车站环控系统应采取正压送风方式,防止外部烟气窜入地铁。 13、空调系统水系统由冷冻水循环和冷却水循环组成。 14、低压配电方式有放射式、树干式、链式三种形式。 15、在负荷分类中,车站和区间应急照明为一级负荷。 16、在空调水系统中,供冷方式分为集中供冷和分站(独立)供冷。 17、环控系统冷源为冷水机组,主要有制冷冷凝器,压缩机,节流元件,蒸发器四大件构成。 18、地铁车站动力、照明负荷按其重要性分为一级、二级、三级负荷。 19、中央空调系统主要由空调房间、空气处理设备、送/回风管道、冷热源组成。 20、蒸气压缩式制冷系统的主要设备压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置与其它辅助设备。 21、依据用来冷却冷凝器的介质来分,冷凝器有风冷式与水冷式两种。 22、电梯按使用性质可分为客梯、货梯和消防电梯。 23、曳引系统主要由曳引机、曳引绳、导向轮和反绳轮组成 24、空调系统的一般组成:空气处理设备,空气输送设备,供热和制冷系统,水系统,自动控制系统。 25、车站动力,照明设备配电回路由降压变电所或环控电控室采用放射式方式供电,区间动力,照明设备配电回路由降压变电所采用树干式方式供电 26、电梯的组成:机房、井道、轿厢。 27、城市轨道交通中AFC表示自动售检票系统。 28、自动加值机通常安装在非付费区,负责对储值票进行加值和查验,同时可以对单程票进行查验。 29、分拣编码机用于对车票进行批量的编码和分拣处理,通常安装在票务处理中心 30、地铁车站环控系统一般分为:“环控大系统”“环控小系统”“隧道通风系统”

地铁站机电安装工程施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (1) 第一节工程规模 (1) 第二节工程范围 (2) 第三节工程特点及对策 (3) 第三章项目组织结构 (4) 第一节机电安装管理架构 (4) 第二节项目管理层设置 (5) 第三节主要管理人员岗位职责 (5) 第四节项目管理目标 (7) 第四章施工计划 (7) 第一节施工进度计划 (7) 第二节机械设备计划 (11) 第三节劳动力计划 (12) 第四节主要设备材料到货计划 (13) 第五章施工总体布置 (13) 第一节大临设施布置 (13) 第二节车站临时用电 (14) 第三节车站临时用水 (19) 第四节排水及排污方案 (21) 第六章施工方案 (21) 第一节低压配电与照明系统安装方案 (22) 第二节给排水、消防及气体灭火系统安装方案 (35) 第三节通风空调系统安装方案 (52) 第四节火灾自动报警(FAS)系统安装方案 (60) 第五节设备监控(BAS)系统安装方案 (68) 第六节轨行区作业方案 (74) 第七节车站施工协调与综合管线施工部署 (75) 第七章调试方案 (77) 第一节设备单体试车 (77) 第二节车站联动试车 (82) 第八章质量目标保证措施 (86)

1.质量管理目标 (86) 2.质量保证措施 (86) 3.安装工程质量通病及防治措施 (87) 4.降低成本技术措施 (87) 第九章文明施工及安全生产保证措施 (88) 1.编制文件依据 (88) 2.文明施工管理架构图 (88) 3.文明施工安全生产管理职责 (88) 4.文明施工管理措施 (89) 5.安全技术措施 (90) 6.消防保卫措施 (90) 7.雨季施工措施 (91) 第十章成品及设备部件保护措施 (91) 第十一章工程交接、验收 (92) 1.自检验收 (92) 2.专项验收 (92) 3.竣工验收 (93) 4.工程保修服务 (93)

地铁机电设备设计说明汇总

第四章动力照明 1 设计依据 1)《地铁设计规范》(50157-2003) 2)《供配电系统设计规范》(50052-95) 3)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(50062-92) 4)《低压配电设计规范》(50054-95) 5)《电气图用图形符号》(4728.1~13-85) 6)《电能质量供电电压允许偏差》(12325-90) 7)《交流电气装置的接地》(621-1997) 8) 《电力工程电缆设计规范》(50217-94) 9) 《地下铁道照明标准》( 16275-1996) 10)《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(63-90) 11)《通用用电设备配电设计规范》(50055-93) 12) 其它相关的标准规范 13)《深圳市地铁3号线工程扩大初步设计阶段技术文件组成与深度》 14)《设计文件编制统一规定》 15)《深圳市地铁3号线工程总体设计审查意见》 16)《技术要求等》 2 设计范围及与相关专业的接口 1) 设计范围 自降压变电所变压器低压侧以下属低压配电与照明专业设计,包括车站和相邻半个区间的动力、照明配电设计,设备间的接口设计,与其它相关专业的接口配合设计,车站强弱电共用接地系统设计。 2)设计接口 (1) 与供电系统接口 供电系统为低压配电与照明专业提供的电源接口位置在降压变电所变压器低压侧。 (2) 与、电力监控系统、屏蔽门、自动扶梯及电梯、给排水等设备系统专业的接口 动力照明专业为各专业提供的低压电源接口位置在电源箱(电源切换箱)的出线开关下桩头,接口电源箱(或电源切换箱)由动力照明专业提供。低压配电系统为环控提供电源的接口位置在该设备端子。为给排水提供电源的接口位置在给排水水泵控制箱(柜),水泵控制箱(柜)由水泵厂家自带,控制箱(柜)至水泵的管线由厂家负责。为扶(电)梯提供电源的接口位置在扶(电)梯控制箱,扶(电)梯控制箱由扶(电)梯厂家自带,控制箱至扶(电)梯的管线由厂家负责。动力照明负责扶(电)梯的控制电缆由控制箱至车控室的敷设。 (3) 与通信、信号、、自动售检票等设备系统专业的接口 动力照明专业为各专业提供的低压电源接口位置在的出线开关下桩头。 (4) 照明控制(含节电照明、工作照明、出入口照明、广告照明)与系统接口在总照明配电箱内端子排。 (5) 应急照明控制与系统接口在应急照明交流配电柜内端子排。 (6) 由通风空调集中配电室供电的设备控制与系统接口在通风空调集中配电室环控低压柜内端子排。 (7) 低压配电系统与电力监控系统的接口在低压进线柜、母线分段开关柜及三级负荷总断路器端子排。 3 设计标准和主要设计原则 1) 主要以扩大初步设计审查意见及相关招标文件为依据,开展本阶段设计工作。 2) 田贝站(田贝路站)用电负荷主要分布在车站两端,且每端负荷

地铁施工方案及人员配置

地铁机电安装施工专业施工队劳动力的配置 根据施工进度计划优化配置人力、机械、材料、技术等生产要素,并根据施工阶段性要求,保证各生产要素及时进退场,实现施工资源的动态管理,特别是劳动力的动态管理。 为了保证该工程高速、优质地完成,我们将选择具有丰富施工经验的工人,按专业组成专业施工队伍,以充分发挥其专业特长,共组建5个施工队进行该工程的安装,即:通风空调施工队、管道施工队、电气施工队、防腐保温施工队、调试施工队,各系统设备安装纳入相应专业施工队。 各施工队骨干力量保持稳定,一般技术工人以公司为强大后盾,随工程需要实行动态管理,即保证工程高峰期用人需要,又不至于造成现场窝工,从而提高工作效率。 1.施工机械设备一览表 根据总体进度计划的安排,结合各专业工程特点和实际情况,由各专业工程师编制施工机具设备需用计划,在既满足整体施工需要,又保证机械设备利用率的前提下,编制汇总施工机械设备总需用计划。我们将按该计划进行配置,并做好各专业之间的协调工作。 机电安装主要施工机械设备表

2.通风空调系统安装工程 车站通风空调系统由公共区空调系统和设备、管理用房空调系统,区间隧道通风系统设在车站的事故风道内。 设备及管理用房空调系统(车站小系统)根据地铁设备管理用房的工艺要求和运营管理要求设置通风和防排烟系统,正常运行时为设备正常工作提供必需的运行环境和为运营人员提供舒适的工作环境,事故状态时迅速组织排除烟气。 2.1风管主要施工方法及技术要求 1)风管施工主要程序 2)施工准备

(1)人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。 (2)组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。 (3)按照总图对预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。 (4)风管预制场垫置橡胶板,以减少风管在下料、拼接等过程中的划痕。 4)风管及部件的制作 本工程空调风管采用镀锌钢板和玻璃钢风管两种。分别就两种风管的制作方法按工序进行叙述。 (1)镀锌钢板风管的制作 ①风管制作的主要工序: ②为保证风管制作的质量。风管的剪板、咬口及折方全部使用机械加工。 ③结合我们以往工程的施工经验,对风管的咬口形式做如下选择:风管板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口采用单咬口,矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口,园形风管组合采用立咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定 (2)玻璃钢风管及部件的制作 风管制作的主要施工程序 为保证工程质量和施工进度的要求,空调工程的玻纤板风管应委托有经验的厂家进行工厂预制。 5)风管及部件的安装 风管的安装必须服从专用设备的安装。安装前,根据设备图纸进行核对,防止风管安装阻碍专用设备的安装。如果风管安装后,与专用设备安装位置发生冲突,必须及时对风管进行拆除;如果