开发区1#加油加气站临电方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

2.1地理位置 (1)

2.2建筑概况 (1)

2.3结构概况 (1)

2.4现场勘查及用电概况 (1)

三、目标指标设置 (1)

四、施工组织管理体系 (1)

五、施工部署 (2)

5.1总体思路考虑 (2)

5.2桩基和地连墙施工阶段 (2)

5.3基础及地下施工阶段 (2)

5.4主体结构施工阶段 (3)

5.5装修及设备安装工程施工阶段 (3)

六、施工工期计划 (3)

七、关键技术要求及设计要求 (3)

7.1配电柜设置 (3)

7.2现场电路布置 (3)

7.3负荷计算及电缆选择 (4)

7.4电箱电缆敷设施工 (10)

7.5避雷与接地 (14)

八、结构及装修施工阶段楼层施工及电布置 (14)

九、安全技术措施及安全管理措施 (14)

9.1安全用电组织措施 (14)

9.2安全用电技术措施 (16)

9.3临电系统的使用、管理与维护 (16)

9.4变压器安全防护 (17)

9.5电器装置 (20)

9.6电动建筑机械和手持电动工具 (20)

9.7照明部分 (23)

十、文明施工及环境保护措施 (25)

10.1把创建文明工地的工作纳入轨道 (25)

10.2健全制度,狠抓落实,用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度来保障创建文明工地的顺利开展。 (25)

10.3把创建文明工地作为系统工程来抓,全方位展开 (25)

10.4详细内容见文明施工专项方案 (25)

十一、用电安全应急预案 (25)

11.1应急预案的方针与原则 (26)

11.2应急准备 (26)

11.3事故险情内部快速通报 (28)

11.4抢救组到达出事地点,在项目经理指挥下分头进行工作 (28)

一、编制依据

九天河房地产开发有限公司提供的《九和居园丁小区施工蓝图》及其有关资料、国家现行的有关的法律、法规,技术标准、质量验收规范及企业施工工艺标准等、新疆乌鲁木齐市现行的有关建筑施工方面的地方性政策文件及规定、总公司工程技术部2011年执行公司质量体系文件、建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》及地方政府的有关规定

二、工程概况

2.1地理位置

本工程位于乌鲁木齐市骑马山马料地街355号

2.2建筑概况

该工程由共计10栋建筑物,建筑总面积为58490.98㎡。

2.3结构概况

本工程9#---10#楼结构体系为框架剪力墙结构、1#----8#楼为砖混结构

2.4现场勘查及用电概况

(1)现场采用380V低压供电,现场设1台变压器,分别为SL7-400/10、位于东南角围墙内;施工用设一个总配室,两台配电柜, 内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(2)根据施工现场用电设备布置情况,采用埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

(3)按照《JGJ46-2005》规定制定施工方案,接地电阻R≤4Ω。

(4)临时用电高峰期将出现在地上全部结构施工阶段,第二个用电高峰期将出现在安装及装修阶段。

三、目标指标设置

按照“创造经典、追求完美”的企业使命、“安全、优质、高速、低耗”的原则,精心打造、精心施工,确保达到国家验收合格标准的要求。施工用电安全,为实现本工程确保“海河杯”的标准提供前提条件。

四、施工组织管理体系

项目部领导管理层,下设施工科、技术科、预算科、材料科、安保科等。按岗位责任制和考核办法,层层落实,确保完成各级指标,计划员由土建预算员兼任。组织机构如图:

注:以上具体人员名单详见本项目人员安排通讯录。

五、施工部署

5.1、总体思路考虑

组织管理人员、操作人员进场并进行施工准备工作,同时开始现场布置、图纸会审、方案编制、落实基坑开挖机械人员等工作,根据实际情况,总工期276天。

5.2、桩基和地连墙施工阶段

钻孔灌注桩和地连墙施工主要以机械施工为主,先施工地连墙后施工桩基,地连墙成槽设备采用柴油自供电成槽机。桩基施工因场地有限只能配备8套设备同时施工。

5.3、基础及地梁施工阶段

基础施工用电过程围绕一些加工机械的用电,基坑工作面进行展开,要在尽早时间内将基础施工做完。本工程基础形式为承台基础形式,施工过程中根据后浇带位置分段安排施工,形成流水作业。

5.4、主体钢结构施工阶段

基础和主体结构工程的施工是本工程施工中最重要的施工关键线路,是决定工程能否按期竣工的最重要因素,因此主体结构必须尽量缩短工期,以保证后续工程的及时进入。

5.4.1、水平分段:本工程主体按楼座分三个组团。计划除固定设置的开关箱外设置一些可移动的开关箱。

5.5、装修及设备安装工程施工阶段

在主体结构完成后插入设备安装主管主线的施工,设备安装工程在与装饰工程合理交叉的情况下,同时进行施工,直至竣工。为保证施工质量,除采取流水施工措施外,及早的插入装修工程也是必然的措施,施工周期为2011年6月4日至2012年7月12日。

六、施工工期计划

根据总体进度要求及现场实际本工程临电工程工期计划为12天,从06月04日到06月15日。

七、关键技术要求及设计要求

7.1、配电柜设置

为保证各种机械设备的正常运转及现场生产、生活的正常用电,现场一级配电柜设为四个,分别从甲方提供的型号为SL7-400/10变压器引入。一级配电柜进线电缆均为一根VV22-4*240+1*120mm2五芯电缆,在一级电箱内设计量表,在一级箱内设置接地接零。为保证现场机械设备的正常运转及保证现场施工用电,对全现场的施工工序进行统一布署、调配,由调度根据总体部署,对用电量进行平衡。所有配电箱必须采用天津市地方要求的制定品牌。

(详见现场临电平面布置图)。

7.2、现场电路布置

7.2.1供电系统

根据甲方供电线路的特点及现场施工要求,由甲方所供的变压器引出电源分别接入一级低压配电柜,现场一级低压配电柜做重复接地。

根据甲方提供的变压器,分别向现场的四个一级总配电箱送电。一个总配分为二个二级配电箱,为了确保供电安全,用电高峰期的用电平衡,两个二级箱主要供两个主楼方向施工部分别供电。其中:A组团一个二级箱,主供塔吊、施工电梯、搅拌机、木工机械及其他5KW以下机具,选用VV95*3+50*2电缆;B组团二个二级箱,一个主供塔吊、施工电梯、搅拌机、木工机械及其他5KW以下机具,选用VV120*3+75*2电缆;另一个主供钢筋加工厂区VV120*3+75*2电缆;C 组团一个二级箱,主供塔吊、施工电梯、搅拌机、木工机械及其他5KW以下机具,采用VV95*3+50*2电缆。1#总配供A、B、C、D组团,详细见施工平面布置及系统图。

7.2.2现场临电平面布置及配电柜系统图(见附图)7.3、负荷计算及电缆选择

7.3.1.1总用电负荷计算

A组团:

P= 1.1(K2∑Pa+K3∑Pb)

∑Pa: 室内照明设备额定用电量之和

∑Pb: 室外照明设备额定用电量之和

K2: 室内照明设备同时使用系数,取K2=0.8

K3: 室外照明设备同时使用系数,取K3=1.0

1.1 为用电不均衡系数

P=1.1(10×0.8+20×1.0)=30.8Kw

配电导线截面计算:

1.按导线的允许电流选择:

= cosφ= 1, tgφ= 0

P =30.8KW取:K

I=K

(P×1000)/U×cosφ

=1×(30.8×1000)/1.732×380×1 ≈ 46.8 A

按导线的允许电压降校核:

配电导线截面的电压可以按照下式计算:

S=Ke∑(PL)/C×△U

=0.6×(70*30.8/(77*5))=3.36<6 满足要求

其中 [e] 导线电压降(%),对工地临时网路取7%;

P 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量;

L 各段线路长度(m);

C 材料内部系数, 三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;

S 导线截面积(mm2);

根据临时用电安全技术规范采用一根VV铜芯5*6电缆埋地敷设载符合要求。B组团:

P= 1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)

∑Pc: 全部施工动力用电额定用量之和

∑Pb: 室外照明设备额定用电量之和

∑Pa: 室内照明设备额定用电量之和

K1: 全部施工动力用电设备同时使用系数,取K1=0.6

K2: 室内照明设备同时使用系数,取K2=0.8

K3: 室外照明设备同时使用系数,取K3=1.0 1.1 为用电不均衡系数 P=1.1(291.7×0.6)=192.52 kW 变压器容量计算公式如下

P P

P 4.1cos 05.10==

φ

其中 P0 变压器容量 (kVA); 1.05 功率损失系数;

cos?用电设备功率因素,一般建筑工地取0.85。 经过计算得到 P0 = 1.25×192.52= 240kVA 。

查表知:型号SL7-400/10变压器额定容量为400KVA >240 KVA ,可满足要求。 按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

P

U P I 2cos 3100011=??=φ

其中 Il 线路工作电流值(A);

Ul 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V 。

计算:I1 =2*240=480 A 因此选用电缆截面积为120mm2(满载流量850A)。 按导线的允许电压降校核:

配电导线截面的电压可以按照下式计算:

S=Ke ∑(PL)/C ×△U

=0.6×(100*480/(77*5))=74.8<120 满足要求 其中 [e] 导线电压降(%),对工地临时网路取7%;

P 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量; L 各段线路长度(m);

C 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3; S 导线截面积(mm2);

根据临时用电安全技术规范采用一根VV22铜芯3×120+2×75电缆埋地敷设符合要求。

C 组团:

P= 1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb ) ∑Pc: 全部施工动力用电额定用量之和

∑Pb: 室外照明设备额定用电量之和 ∑Pa: 室内照明设备额定用电量之和

K1: 全部施工动力用电设备同时使用系数,取K1=0.6 K2: 室内照明设备同时使用系数,取K2=0.8 K3: 室外照明设备同时使用系数,取K3=1.0 1.1 为用电不均衡系数 P=1.1(260.5×0.6)=171.93 Kw 变压器容量计算:

变压器容量计算公式如下

P P

P 4.1cos 05.10==

φ

其中 P0 变压器容量 (kVA); 1.05 功率损失系数;

cos?用电设备功率因素,一般建筑工地取0.85。 经过计算得到 P0 = 1.25×171.93= 215kVA 。

查表知:型号SL7-400/10变压器额定容量为400KVA >215 KVA ,可满足要求。 配电导线截面计算:

1.按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

P

U P

I 2cos 3100011=??=

φ

其中 Il 线路工作电流值(A);

Ul 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V 。

计算:I1 =2*215=430 A 因此选用电缆截面积为95mm2(满载流量450A)。 2.按导线的允许电压降校核:

配电导线截面的电压可以按照下式计算: S=Ke ∑(PL)/C ×△U

=0.6×(90*430/(77*5))=60.31<95 满足要求 其中 [e] 导线电压降(%),对工地临时网路取7%;

P 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量; L 各段线路长度(m);

C 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;

S 导线截面积(mm2);

根据临时用电安全技术规范采用一根VV22铜芯3×95+2×50电缆埋地敷设符合要求。 D 组团:

P= 1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb ) ∑Pc: 全部施工动力用电额定用量之和 ∑Pb: 室外照明设备额定用电量之和 ∑Pa: 室内照明设备额定用电量之和

K1: 全部施工动力用电设备同时使用系数,取K1=0.6 K2: 室内照明设备同时使用系数,取K2=0.8 K3: 室外照明设备同时使用系数,取K3=1.0 1.1 为用电不均衡系数 P=1.1(127×0.6)=83.82kW 变压器容量计算公式如下

P P

P 4.1cos 05.10==

φ

其中 P0 变压器容量 (kVA); 1.05 功率损失系数;

cos?用电设备功率因素,一般建筑工地取0.85。 经过计算得到 P0 = 1.25×83.82= 104.78kVA 。

查表知:型号SL7-400/10变压器额定容量为400KVA >104.78KVA ,可满足要求。 配电导线截面计算:

1.按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

P

U P

I 2cos 3100011=??=

φ

其中 Il 线路工作电流值(A);

Ul 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V 。

计算:I1 =2*104.78=209.55 A 因此选用电缆截面积为120mm2(满载流量850A)。 2.按导线的允许电压降校核:

配电导线截面的电压可以按照下式计算: S=Ke ∑(PL)/C ×△U

=0.6×(160*209.55/(77*5))=52.25<120 满足要求

其中 [e] 导线电压降(%),对工地临时网路取7%;

P 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量;

L 各段线路长度(m);

C 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;

S 导线截面积(mm2);

根据临时用电安全技术规范采用一根VV22铜芯3×120+2×75电缆埋地

符合要求。

A、B、C、D组团共用甲方提供的一台400KV A的变压器,根据现场供电实际情况在施工中采用错峰施工。

7.4.电箱电缆敷设施工

7.4.1电缆埋地及接地要求

本工程按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定进行施工。临时配电系统采用三级配电保护,线路采用埋地方式。严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设选用铠装电缆。

电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于 2m,交叉间距不得小于lm。

埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

A、根据已批准的临时用电施工组织设计复核电缆走向,确定电缆沟的开挖尺寸。一般情况下,电缆的埋地深度不小于600mm,因此要求电缆的开挖深度不小于700mm。电缆沟的宽度根据直埋电缆的根数和外径确定。

B、电缆敷设前必须检查型号、电压等级、截面、合格证等与施工组织设计是否相符。

C、电缆的绝缘电阻用500V兆欧表检测且必须大于40MΩ。

D、电缆敷设最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍,铠装时最小弯曲半径应不小于电缆外径的20倍。

E、电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

F、电缆与道路、铁路等交叉时应加保护管。保护管两端伸出路基不应小于1m,保护管内径应大于电缆外径1.5倍,且不得小于100mm,保护管管口应打喇叭口,应光滑无毛刺。

G、直埋电缆敷设应排列整齐,电缆两端应留有适当长度余量,电缆穿管部位不准有接头。电缆经摇测合格后方可回填土,回填土应分层夯实。

H、在埋设电缆的转弯处,直线部分每隔50m竖立固定的标志桩,标志桩可用C15的砼预制,埋设于电缆中心位置,桩头露出地面150mm,用红油漆绘出符号。

7.4.2配电柜

本工程所使用临电设施应符合国家及地方有关临时用电管理规定,配电箱、柜符合三相五线制接零保护系统TN-S要求。配电箱必须使用天津市指定品牌。

二级低压配电柜处PE线各做一组重复接地。重复接地<4Ω;塔吊接地应电阻<4Ω,采用独立接地系统敷设。

二级配电箱的漏电开关的动作电流30mA,动作时间0.1秒。

从总箱到配电柜的电缆沿围墙边明敷设固定,并加设可靠保护,电缆经过施工大门和建筑物临建处埋地深度0.8米敷设,并穿铁管保护。

固定式配电柜距地面0.3米,二级电箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米。

1配电箱设置由总配电箱或柜、分配电箱、开关箱实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡。

2总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。

4配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。

配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

5配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作。箱体表面应做防腐处理,应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

6配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电链接。所有连接电器不得歪斜和松动。

7配电箱的电器安装板上必须设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

8配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按第三节4.e 条要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

9配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过用编织铜线做电气连接。

10配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器尺寸可照下表:

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

11配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线长,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触,移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

12低压变压器箱应用专用箱,电源线必须用橡皮护套电缆,电源线不得超过3米,一次侧有断路器,二次侧有熔断器,变压器为双绕组安全型,有防雨、防砸措施,外皮接保护零线。箱外形结构应能防雨、防尘,箱门有锁。

13配电箱体应刷橘黄色油漆,箱门应有接线系统图、回路名称,箱门左上角喷红色中天标志,标志下喷天蓝色字,左下方喷天蓝色责任人、监督人,右下方喷天蓝色编号,右上方喷红色电气危标。

14 “A”、“B”级固定式配电箱必须装防护栏,围栏应做成拆装式的,地面砌20公分砖台抹灰防护,围栏应刷每隔30公分一道的黄黑相间油漆。塔吊半径内应有防护棚。(见土建防护标准)

7.5避雷与接地

7.5.1所有接地装置均采用镀锌50×5角钢,做接地极,接地线采用40×4镀锌扁钢。

7.5.2根据场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备设避雷装置,避雷装置的要求:

1避雷针(接闪器)长度应为1~2米,可用直径为16毫米的镀锌圆钢或直径25毫米的镀锌钢管制作。避雷带可用直径不小于8毫米的镀锌圆钢或截面积不小于48mm2,厚度不小于4毫米的镀锌扁钢制作。

2引下线可采用截面积不小于48 mm2厚度不大于4mm的镀锌扁钢或直径不小于8mm的镀锌圆钢等,要保证电气连接的可靠,各段之间及引下线与接闪器之间应焊接,不得采用铅线作引下线。安装避雷针的机械设备的引下线可利用该设备的金属结构体,但必须保证可靠的电气连接。

当利用建筑物中的钢筋作为防雷引下线时,钢筋直径为16mm及以上,应利用两根钢筋作为一组引下线;钢筋直径为10mm及以上,应利用四根钢筋作一组引下线。

3防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

八、结构及装修施工阶段楼层施工用电布置:

装修阶段施工用电,采用移动电箱(手提电箱),从三级电箱内引出至施工作业点。每层设200A配电箱一个,用于一般电动工具及照明。

临电布置详见:现场临电平面布置图及立面系统图。

九、安全技术措施及安全管理措施

9.1、安全用电组织措施

9.1.1.建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,建立相应的技术档案。

9.1.2.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。

9.1.3.建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

9.1.4.建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施,处理结果、维修人员、验收人员等。

9.1.5.建立安全检查制度,工程、安全管理部门要根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

9.1.6.建立安全用电责任制度,对临时用电工程各部位的操作监护维修分片分块分机落实到人并辅以必要的奖罚。

9.1.7.建立安全教育和培训制度,专业电工经过考核合格者持证上岗,严禁无证上岗。

9.1.8.配电箱专人管理,按拆线路由专职电工操作。

A、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其它用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

B、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有监护,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

C、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

1、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;

2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

3、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

4、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

9.1.9、安全技术档案

A、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:

1、用电组织设计的全部资料;

2、修改用电组织设计的资料;

3、用电技术交底资料;

4、用电工程检查验收表;

5、电气设备的试、检验凭单和调试记录;

6、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;

7、定期检(复)查表;

8、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;

9、施工人员每月至少一次安全学习(培训)并进行问卷考试。

B、安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。

C、临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。

D、临时用电工程定期检查应分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

9.2、安全用电技术措施

9.2.1.合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。

9.2.2.在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆物和强腐蚀介质,不使用火源。

9.2.3.在电气装置相对集中的场所如变电所、配电室等配置绝缘灭火器材,并禁止烟火。

9.2.4.加强电气设备相间和相—地间绝缘,防止闪烁。

9.2.5.合理配置防雷装置。

9.3、临电系统的使用、管理与维护

9.3.1.坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

9.3.2.施工现场的配电设施要坚持,一个月一检查,一个季度复查一次。 .

9.3.3.应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。

9.3.4.工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。

9.3.5.配电箱要做到“六有”,在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

9.3.6.检查和操作人员必需按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必需使用电工专用绝缘工具。

9.3.7.平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱内电器的螺丝有没有松动,动力设备有没有缺相运行的声音等。

9.3.8.电缆在室外直接敷设的深度应不小于自然地面以下0.7m,并在电缆上下各均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

9.3.9.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m至地下0.2m 处,必须加设防护套管。固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管并埋地。

9.3.10.进户线过墙应设穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

9.3.11.配电系统应实行分级配电,即分为总配电箱,分配电箱和开关箱三级。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

9.3.12.施工现场的电气设备应实行逐级漏电保护,即在总配电箱和分配电箱、开关箱内设置漏电保护器。

9.3.13.施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。

9.3.14.所有电气设备的外露导电部分,均应作保护接零。对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处。

9.3.15.塔式起重机、室外电梯等设备,除应做好保护接零外,还应按规定做重复接地,设备的金属结构架之间应保证电气连接。

9.3.16.电焊机应单独设开关箱,并设焊机专用漏电保护装置。电焊机应放置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水。周围不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。焊工必须按规定穿戴防护用品,持证上岗。

9.3.17线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌占停送电必须由专人负责

9.3.18照明:

1)室内照明宜采用随结构施工将灯线穿管(或直接用电缆线)埋入楼板内,并将灯具固定于楼板下方的正式作法。

2)照明灯具的距地高度:室内不低于2.4m,室外不低于3m。

3)一般场所的照明应在电源侧装设漏电保护器,并应有分路开关和熔断器。照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。

4)地下室及施工楼层照明用电一律作用低压36V安全电压。

9.4变压器安全防护

9.4.1、材料准备

杉槁(梢头直径大于70mm)、8#铅丝、安全密目网、脚手板等

9.4.2、工具及人员准备

木工机具、安全带和相关操作工具齐全,各搭设人员已到位。

9.4.3、防护架搭设工序流程

放样弹线→挖坑立杆→固定立杆→绑扎横杆→设置剪刀撑→脚手板绑扎→挂安全密目网

9.4.3.1、立杆

(1)、立杆的底端埋置深度0.5米,底部土坑密实,在基坑内素混凝土浇筑牢固。

(2)、立杆为单排,大端埋地,上部搭接时大头与小头相接,搭接长度大于1.5米,绑扎不小于三道。

(3)、立杆距离电线不大于0.6米。

9.4.3.2、横杆:横杆绑在立杆外侧,第一步距地1.5米,以上间隔距离为1.2米。

9.4.3.3、剪刀撑:三步以上的架子,从底部到顶端搭设剪刀撑,剪刀撑杉杆与地面成45度~60度角,自下而上,左右连续贯通设置。剪刀撑在搭设时将一根斜杆扣在横杆上,另一斜杆扣在增加的立杆上,避免两根斜杆相交时不能绑扎。最下端的斜杆与立杆的接点离地面为20cm,以保证外架稳定性。

9.4.3.4、斜撑:电线杆的防护架在架子拐角处,设立斜撑,杆与地面的夹角为45度,绑扎在架子外侧,以防架子倾斜。