文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GG落地式双排新脚手架方案

GG落地式双排新脚手架方案

GG落地式双排新脚手架方案
GG落地式双排新脚手架方案

目录

1. 编制依据 (2)

2.工程概况 (2)

2.1总体简介 (2)

2.2建筑设计概况 (2)

2.3结构设计概况 (3)

3 施工部署 (3)

4 构造要求及技术措施 (3)

5 安全防护措施 (6)

6 脚手架的搭设及拆除施工工艺 (7)

7 劳动力、材料及机具配备 (8)

8 质量保证 (9)

9 安全施工措施 (12)

10 文明施工要求 (14)

11 计算书 (16)

1. 编制依据

.1.1、淮北国购广场C区工程施工图纸;

1.2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

1.3、《施工手册》第四版

1.4、《质量计划/施工组织设计编制规定》QWJ/ⅢJS.01-2002

1.5、《质量手册》QWJ/Z01-2002

1.6、《程序文件》QWJ/Ⅱ-2002

1.7、类似工程的施工经验及技术资料

2.工程概况

2.1总体简介

2.2建筑设计概况

本工程总建筑面积约:424612㎡;其中车库处主楼1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、11#楼均为地下一层,1#、2#楼地上32层,3#楼地上33层,4#、5#、7#、8#、9#、11#楼地上34层;6#、10#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼无地下室,均为地上34层。1#楼建筑面积 13476.47㎡;2#楼建筑面积28388.47㎡;3#楼建筑面积 26232.32㎡;

4#楼建筑面积: 13386.93 ㎡;5#楼建筑面积 26689.78㎡;6#楼建筑面积26799.7㎡;7#楼建筑面积 24124 49㎡;8#楼建筑面积10749.8㎡;9#楼建筑面积 26799.7㎡;10#楼建筑面积26799.7㎡;11#楼建筑面积27389.6㎡;12#楼建筑面积 13669.43㎡;13#楼建筑面积26799.7㎡;14#楼建筑面积26799.7 ㎡;15#楼建筑面积 10887.23㎡;16#楼建筑面积26799.7㎡;17#楼建筑面积10749.8㎡。(合计366642.52㎡)

地下车库为地下一层,非人防部分建筑面积 31535㎡,人防部分建筑面积 23808㎡。

商业1#楼建筑面积1060.29㎡,地下一层,地上2层;社区用房建筑面积1666.52㎡,地上2层。

2.3结构设计概况

2.3.1本工程建筑结构的抗震设防烈度为6度,按近震考虑。

2.3.2工程场地土类型及建筑场地类别:建筑场地类别为Ⅲ类。地库埋深较大,地下水位较浅,抗浮不满足要求,应采用抗浮锚杆设计施工。

2.3.3混凝土强度等级及建筑物主要指标

梁、板、楼梯混凝土等级剪力墙、连梁混凝土强度等级

基础顶面至六层楼面(含) C35 基础顶面至六层楼面(含) C40

六层楼面至十二层楼面(含) C30 六层楼面至十二层楼面(含) C35

十二层楼面至十八层楼面(含) C30 十二层楼面至十八层楼面(含) C30

十八层楼面至屋面C25 十八层楼面至屋面C25

2.2.4构造柱、圈梁、过梁、栏板的混凝土强度等级均为C25。地下室、消防水池、电梯基坑迎水面结构应采用防水砼,防水砼的抗渗等级P6。垫层为C15。

3.施工部署

本工程5层以下采用落地式双排钢管脚手架,脚手架高度18米。

4 构造要求及技术措施

4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施

脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,大横杆步距1.8m,双填心双扶手,隔步满铺软笆片。(竹笆片规格1.1×0.8)不得腐烂虫蛀,断裂和损坏。上、下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,以减少立杆偏心受载,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。

在距外架底部20cm处设置通长扫地杆,所有立杆均落在坚实的地基上,并在下面垫好脚手板

4.1.1 脚手架搭设高度超出建筑物1.5m

立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

4.1.2 大横杆

大横杆置于小横杆之下,立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,采用至少6m且同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3(本工程不大于50cm),大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300(本工程不超过50cm),局部高差不超过5cm。

4.1.3 小横杆

每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置1根小横杆,最大间距不超过75cm。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘15cm。上下层小横杆在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。

4.1.4 纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。

横向支撑:每片脚手架在其两端设置横向支撑,并于中间每隔6个间距加设一道横向支撑。

水平支撑:没有铺板的水平桁架在二榀横向承力结构之间设置一根小横杆,其间距不宜大于1m。纵向支撑:为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架纵向传力结构的外侧每6m沿高度由下而上连续设置纵向剪刀撑。斜杆与地面夹角在45°~60°范围内,

最大面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。

水平挑网的搭设:将一根6米长的钢管一端固定在楼层上(可利用连墙件或钢管顶撑在顶板上加固),另一端向外平挑(外端稍微上翘),每隔3米设置一根平挑钢管,然后将平挑钢管的挑出部位用通长水平杆进行连接,最后在该区域满铺密目安全网。

安全挑网需铺设两层安全网。上面铺设一层阻燃型密目式安全网,下面铺设一层阻燃型大眼网。在安全网的下面不准存放构件或其它材料设备,保证人员落入安全网后有效缓冲高度,安全网接口处必须连接严密。

在安全挑网端设置钢丝绳进行卸荷,每间隔3米设置一道钢丝绳连接至建筑物上部,钢丝绳必须张紧受力。

搭设期间架子工必须佩戴好安全防护用品,否则禁止施工作业。

4.1.5 剪刀撑

本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑,剪刀撑搭接长度不小于1米,回施扣件不少于3个。

剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间(本工程全部在50°左右)。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。

为保证剪刀撑的顺直,同时充分考虑剪刀撑的安全作用,剪刀撑采用对接扣件连接(保证钢管和对接扣件的质量和必要日常检查)。

本工程除在每一拐角处设置横向斜撑外,中间每隔6跨设置一道。

横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置,斜杆采用通长杆件,使用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。

4.1.6 脚手板

脚手板铺设:本工程采用竹芭脚手板。结构施工时,作业层脚手板沿纵向满铺,做到严密、牢固、铺稳、铺实、铺平,不得有50mm以上间隙。

搭接铺设的脚手板:要求两块脚手板端头的搭接长度应不小于400mm,接头处必须在小横杆上。当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上。竹笆片应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺,四个角应

用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

4.1.7 连墙件要求两步三跨,设置连墙拉结杆,没根连墙杆覆盖面积不得少于25㎡。

连墙件采用刚性连接,垂直间距为3.60m,水平间距为4.5m(连墙杆水平布置详见脚手架平面布置图)。连墙件预留φ48长度不小于30cm的钢管,其与脚手架的连接采用直角扣件,第一道连墙件从约1.5m标高开始设置,连墙件尽量靠近主节点,偏离主节点不大于300mm。

连墙件中的连墙杆尽量呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不得采用上斜连接;当脚手架暂时不能设置连墙件时可搭设抛撑,抛撑采用通长杆与脚手架可靠连接,与地面成45°~60°夹角。根据本工地现场要求,竖向取间距H取层高2.9米,横向间距取L三个立杆4.5米。

4.1.8 防护设施

脚手架满挂全封闭密目安全网,密目网采用1.8m×6.0m规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆内侧。作业层安全网应高于平台1.2m,并在作业层下部挂一道水平兜网,在架内高度

3.0m 左右设首层平网,往上每隔6步设隔层平网,施工层随层设网。

4.1.9走道搭设:

施工人员上下基坑搭设之字走道。走道采用钢管、扣件搭设,宽度1.5m,坡度1:6(高:长)。搭设走道的立杆、纵向水平杆间距1.5m,横向水平杆间距1m。走道的脚手板钉防滑条,防滑条厚度30mm,间距300mm。走道的转弯处搭设平台,平台宽度1.5m,平台绑剪刀撑。坡道及平台绑两道护身栏杆和180mm高度的挡脚板

5 安全防护措施

5.1电梯井门洞口防护措施

电梯井门洞口设置不低于1.2m高的自闭式防护门,用φ12的螺纹钢筋,按照水平间距15cm,竖向间距20cm焊制而成,并在防护门上刷红油漆、挂牌。

电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用φ25螺纹钢筋、钢管及木板搭设的平台,中间一层用钢筋支托安全网一道,网上及平台上均不得存有杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。每隔一层满铺1.1m×0.8m,软笆片防护。

5.2结构临边防护措施

在结构出入阳台的门窗洞口处设置封闭式防护栏杆,使用材料采用φ48×3.5钢管。

其高度不低于1.2m,立杆间距不大于1.5m,竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆,每隔一根立杆设一道三脚架。

沿钢管长度方向刷黄黑间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆满挂密目安全网,白天设警示牌、夜间设红色标志灯。

5.3楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从楼梯井内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高的护身栏,侧边底部设18cm高的挡脚板。

5.4防雷避电措施

本工程脚手架接地、避雷措施执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2012)标准。

工程采用避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

每栋楼各设置4根避雷针,避雷针采用φ12镀锌钢筋制作,高度1.5m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

接地线采用40×4的镀锌扁钢,将立杆分别与建筑物楼层内的避雷系统连成一体。接地线的连接牢靠,与立杆连接采用2道螺栓卡箍连接,螺钉加弹簧垫圈以防止松动,并保证接触面积不小于10mm2,并将表面的油漆及氧化层清除干净,露出金属光泽并涂以中性凡士林。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置一个(本工程按照南北各3个的原则设置,设置由项目机电部完成),位置尽量避免人员经常走动的地方,以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接,焊接长度大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω,同时注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3m,以避免发生击穿事故。

6 脚手架的搭设及拆除施工工艺

6.1落地式式临时钢管脚手架的搭设施工工艺,本工程主楼地下结构至六层施工时外脚手架采用双排落地式脚手架,主体结构六层以上外脚手架拟采用型钢悬挑双排脚手架;内脚手架均采用碗扣式满堂脚手架;墙柱模板支撑采用钢管脚手架。

6.1.1 搭设顺序

在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

6.2脚手架的拆除施工工艺

拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→大横杆→小横杆→立杆。

不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。

7 劳动力、材料及机具配备

7.1 劳动力配备(详见表7-1)

7.2 材料配备(详见表7-2)

7.3 机具配备(详见表7-3)

8 质量保证

8.1脚手架搭设的允许偏差和检验方法(详见表8-2)

8.3扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准(详见表8-3)

8.4质量保证注意事项

8.4.1 脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。

8.4.2 脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用:

搭设完毕后;

连续使用达6个月;

施工中中途停止使用超过15天,在重新使用之前;

在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后;

在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。

8.4.3 操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。

8.4.4 在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

8.4.5 外观质量

安全网总体颜色应当一致,每一立面安全网的颜色不得出现过大色差,安全网挂设必须紧凑,表面绷紧。脚手架钢管颜色一致。

9 安全施工措施

9.1材质及其使用的安全技术措施

9.1.1 扣件的紧固程度宜在40~50N·m,并不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

9.1.2 各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。

9.1.3 钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

9.1.4 外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、钢丝、竹篾、塑料混用。

9.1.5 严禁将外径48mm与51mm 的钢管混合使用。

9.1.6 钢管和扣件均要现场取样送检,合格后方可使用。

9.2脚手架搭设的安全技术措施

9.2.1 脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

9.2.2 搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

9.2.3 开始搭设立杆时应每隔6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

9.2.4 脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

9.2.5 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不得超过相邻连墙件以上两步。9.2.6 在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。

9.3脚手架上施工作业的安全技术措施

9.3.1 结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目经理部安全员验收合格后方可使用,任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

9.3.2 严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

9.3.3 结构施工时不允许三层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过

两层,临时使用的落地式脚手架同时作业层数不超过一层。

9.3.4 当作业层高出其下连墙件3.1m以上,且其上尚无连墙件时应采取适

当的临时抛拉措施。

9.3.5 各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

9.3.6 定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,

确保施工安全。

9.4脚手架拆除的安全技术措施

9.4.1 脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

9.4.2 拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。

9.4.3 架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、揽风绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

9.4.4 拆除时应划出作业区,周围设绳绑围栏或树立警示标志,地面设专人围护,禁止非作业人员进入。

9.4.5 拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许,以防坠落伤人。

9.4.6 拆架时不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

9.4.7 每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

9.4.8 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9.4.9 在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

9.4.10 所有杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。9.4.11 所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

9.4.12 拆除的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。

9.4.13 六级风以上(含六级)时停止拆除脚手架施工。

10 文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时做到:

10.1 进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场

严禁吸烟。

10.2 进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。

10.3 严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

10.4 脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。

10.5 上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

10.6 护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需要拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

10.7 脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

10.8 不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

10.9 不得将模板支撑、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

10.10 在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

10.11 拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

10.12 脚手板使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现地基下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

10.13 要保证脚手架体的整体性,不得与施工电梯等一并拉结,不得截断架体。

10.14 施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

10.15 使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

10.16 脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领料手续。

10.17 施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

10.18 运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和

钢丝要集中回收处理,应及时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

10.19 六级以上(含六级)大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬期、雨期要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

11 计算书

落地架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。

一、参数信息:

1.脚手架参数

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.00米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.50 米;

计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 49.0 米,立杆采用单立管;

内排架距离墙长度为0.30米;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.00 米,水平间距2.00 米,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工荷载均布参数(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;

3.风荷载参数

基本风压为0.45,风荷载高度变化系数μ

z 为1.25,风荷载体型系数μ

s

为1.20;考

虑风荷载

4.静荷载参数

每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.110;

安全设施与安全网(kN/m2 ):0.005;

5.地基参数

地基土类型:粉土;地基承载力标准值(kN/m2):500.00;

基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:0.40。

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P

= 0.038 kN/m ;

1

= 0.350×1.000/3=0.117 kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P

2

活荷载标准值: Q=3.000×1.000/3=1.000 kN/m;

荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.117+1.4×1.000 = 1.586 kN/m;

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,

计算公式如下:

=1.586×1.0502/8 = 0.219 kN.m;

最大弯矩 M

qmax

/W =43.028 N/mm2;

σ = M

qmax

小横杆的计算强度小于 205.0 N/mm2,满足要求!

3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

荷载标准值q=0.038+0.117+1.000 = 1.155 kN/m ;

最大挠度 V = 5.0×1.155×1050.04/(384×2.060×105×121900.0)=0.728 mm;

小横杆的最大挠度小于 1050.0 / 150=7.000 与10 mm,满足要求!

三、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值: P

= 0.038×1.050=0.040 kN;

1

= 0.350×1.050×1.000/3=0.123 kN;

脚手板的荷载标准值: P

2

活荷载标准值: Q= 3.000×1.050×1.000/3=1.050 kN;

荷载的计算值: P=(1.2×0.040+1.2×0.123+1.4×1.050)/2=0.833 kN;

大横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和。

=0.08×0.038×1.000×1.0002=0.003 kN.m;

均布荷载最大弯矩计算:M

1max

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算:M

2max

=0.267×0.833×1.000= 0.222 kN.m;

M = M

1max + M

2max

= 0.003+0.222=0.225 kN.m

抗弯强度:σ= 0.225×106/5080.0=44.370 N/mm2;

大横杆的抗弯强度σ= 44.370 小于[f]=205.0N/mm2;

3.挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和,单位:mm

均布荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

V

max

= 0.677×0.038×1000.04 /(100×2.060×105×121900.0) = 0.010 mm;

集中荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:

P=(0.040+0.123+1.050)/2=0.606kN

V= 1.883×0.606×1000.03/ ( 100 ×2.060×105×121900.0) = 0.455 mm;

最大挠度和:V= V

max + V

pmax

= 0.010+0.455=0.465 mm;

大横杆的最大挠度小于 1000.0 / 150=6.7 或者 10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,

该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ R

c

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致: 浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

贵州铜仁高新区汽摩园一期外架专项施工方案 编制: 审核: 审批:

贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 2017年 3月 21日 钢管外脚手架搭设方案 1、编制依据 1.1铜仁高新区汽摩园一期工程施工图 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《高空作业操作技术规程》(JGJ80-2016) 1.6国家行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、工程概况及方案选择 本项目中1#车间建筑面积为8556.56㎡,建筑高度为17.6m,地上二层,研发车间建筑面积为11464.89㎡,建筑高度为27m,地下一层,地上二层、五层,结构形式均为框架结构,其中1#车间1层施工完开始搭设,并随结构向上而跟上搭设;研发车间第一阶段同为1层施工完成开始搭设,并随结构向上而跟上搭设,第二阶段待二层屋面施工完成后开始搭设三层至五层;脚手架的搭设进度,一般应高出施工面一步,使在操作面的施工人员有可靠的安全围护,又保证脚手架在搭设中的稳定。主体工程和屋面工程施工阶段作为临边操作防护架,装饰装修阶段作为外墙工程操作架。 3、施工部署:

落地双排脚手架方案精

德阳五中风雨操场工程 编制单位:四川华企建设工程有限公司编制日期: 2011 年 9 月 20 日德阳五中风雨操场工程施工方案审批表

目录

第一章工程设计概况 . ................................................................. 1第二章施工条件 ........................................................................ 1第一节地形、地貌及地质概 况 ................................................ 1第二节施工条 件 ................................................................... 1第三章脚手架施工方 案 . .............................................................. 2第一节编制依据……………………………………………………… ..2 第二节施工准 备 ........................................................................ 2第三节主要施工方法及技术措 施 .................................................. 5第四节安全保证措 施 . ................................................................. 6第五节双排落地钢管脚手架设计验 算 . ........................................... 7第六节外脚手架搭设要 点 ......................................................... 22第七节外脚手检查验 收 . ............................................................ 26 第八节脚手架安全管理................................................... ..31 第九节脚手架拆除要点 (32) 第一章工程设计概况 该工程是德阳市第五中学高中部灾后异地重建项目风雨操场,位于德阳市天元镇新园新村。建筑总面积约为 4972.47m 2,建筑最高为 18.55m ;结构层数为地上 2层,均为框架 -剪力墙结构,基础类型为柱下独立基础,持力层为粉质粘土 , 地基承载力特征值:Fak=190kpa 。采用落地双排脚手架。 该工程建筑防火等级为二级,建筑抗震设防烈度为 7度,本建筑设计使用年限为50年。 第二章施工条件 第一节地形、地貌及地质概况

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

落地式双排脚手架施工方案 (4)

xxx工程 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 xx有限公司 2013年4月AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

第一章、工程概况 本工程位于海河xx,工程为xx工程,属公共建筑,建筑总面积为77788㎡,由七幢教学楼组成并同时开工。 建设单位:xx建设发展有限公 监理单位:xx监理公司 总包方:xx有限公司 工程方面 本工程位于xx。东至经八路西侧道路红线,南至纬二路北侧道路红线,西至经十路东侧道路红线,北至纬一路南侧道路红线。由图文信息中心、行政会议中心、公共教学楼、经贸外语及国际贸易系教学楼、商务管理及国际物流系教学楼、会计系七幢楼组成,总建筑面积77788㎡其中图文信息中心地上6层,建筑高度29.7m,建筑面积10560.32㎡,地下一层建筑面积619㎡;行政会议中心3层,建筑高度13.55m,建筑面积4013㎡;公共教学楼4层,建筑高度19.55m,建筑面积7892.56㎡;经贸外语及国际贸易系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;商务管理及国际物流系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;外包系及生产实训中心4层,建筑高度17.75m,建筑面积14269.15㎡;会计系4层,建筑高度17.75m,建 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

筑面积7966.00㎡。 第二章、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011) 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,表面用C15砼进行硬化,厚度100mm,宽度1.5m。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,基础底座下设型钢,布设必须平整,不得悬空,并在四周距脚手架外立杆1m处设置浅排水沟。 2、立杆:脚手架均采用双排脚手架,顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接,接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度向错开的距离不小于50cm。各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3、大横杆:大横杆置于小横杆之下,纵向间距为1.5m,在立杆的内侧用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

外墙脚手架搭设方案

一、工程概况 涪陵高笋塘商业步行街C区塔楼建筑面积23525.18m2,地下一层为车库、泵房及配电房,1F~3F(3F为转换层)为商业用房,4层为社区活动房,结构形式为框架剪力墙结构,其上为住宅楼,结构形式为框剪结构车库,建筑总高度69.90 m。裙楼为框架剪力墙结构,塔楼为框剪结构。 根据工程建筑高度及体量,结合安检站要求,外防护架设置为:-1F~3F为落地式外防护架,4F~21F用14#槽钢设置悬挑式外防护架。为了结构安全防护的需要,本工程在主体结构施工时,悬挑外架按六层为一节点随主体结构施工进度同步搭设外防护架。 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001 《悬挑式单排钢管外防护架作业指导书》 三、脚手架验算 (一)材料及规格的选择 悬挑杆件采用槽钢,立杆、横杆采用钢管,规格Φ48*3.5,其质量符合GB3092-82规定。扣件材质满足GB15831要求,脚手板、密目安全网符合相应的标准要求。 现场所用材料的技术参数如下:

以上参数根据JGJ 130-2001表5.1.6及附录B取得。 (二)搭设尺寸 1、落地式脚手架 ○1、搭设高度4.8m+4.5m+5.7m+3.6m=18.6m ○2、搭设要求: 由于该落地式脚手架是置于土上面的砼垫层上,根据现场情况项目部决定,主杆间距1.3m,大横杆间距0.9m,单排立杆距结构边线为1.0m。在每层距建筑物边1000处埋设φ12@3600的地锚环,用于固定连墙杆;垂直防护设置安全网全封闭防护,水平防护每隔二层设置一道,设置的小横杆间距为700,在其上满铺竹跳,并在立杆侧设置600高木踢脚板。 2、挑脚手架 ○1、搭设高度:6层×3m/层+1.5m(高出作业面高度)=19.5m。 ○2、搭设要求:悬挑槽钢间距1800,立杆纵距1.8m,大横杆间距0.9m,单排立杆距结构边线为700。在4F、11F、17F楼板上,在距建筑物边1000的每处埋设2Φ12@1800地锚环,用于固定槽钢;在其余楼层距建筑物边1000处埋设Φ12@3600地锚环,用于固定连墙杆件;垂直防护设置,安全网全封闭防护;水平防护:每隔一层设置一道,设置小横杆间距700,在其上满铺竹挑,并在立杆侧

双排落地式脚手架施工方案

西安市铁一中湖滨学校小学部餐厅、风雨操场双排落地式脚手架施工方案 编制: 核:审准:批 陕建八建集团 2011年7月18日 一、工程概况 拟建工程场地位于西安市长安区温国堡村,子午大道与学府大道十字西南角,地面标高介于439.47~441.52m之间。

工程概况见下表: 一、材料:、钢管:所用钢管应有准确的外径,强度应与所负担的全部载1重相适应,试验和计算结果表明;用于脚手架的钢管强度,主要取决有缝管和焊接管脚手架中于钢管的材质及其断面特征,而与缝无关,均可使用。的焊接钢管,质量符合、本工程采用外径φ248mm,壁厚3.5mm 。Q235-A现行国家标准(GB/T700中的级钢的规定)对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。、扣件:主要用直角扣件、回转扣件、对接件,砼底座和扣件4时,不得发生65N.M 其材质应符合GB15831,扣件在螺栓扭力矩达到破坏。5、脚手架14竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用250mm采用宽号镀锌铁丝捆紧。4、安全网密目网,其性能要符×目(2000采用绿色100mm)宽100mm1.8m合国家规定和冲韧性试验规定。. 二、扣件式钢管外脚手架的搭设: 1、脚手架的搭设方法 本工程餐厅、风雨操场主体结构施工采用双排落地式外脚手架,架体

总高9 m(16步) 餐厅从-8.72m开始, 风雨操场从-8.72m开始搭设落地架体,搭设立 杆纵向间距1.2—1.5m,横向间距0.9~1m,大横杆步距1.6m~1.8m (外侧每步中间加腰杆)内外侧立杆在灰土地基上,并垫30㎜木板,并满设纵横扫地杆。 2、脚手架搭设注意事项: 脚手架搭设中,各杆件的间距和布置应按构造方案所规定的事项搭设,不得任意扩大间距,立杆安装要求垂直,立杆对垂直轴线的偏差不得大于100mm。相邻两根立杆的接头应错开一步,且间距不小于500mm, 以保持脚手架的整体性. 三、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1、水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。 (2)纵向水平杆接长采用对接件连接,对接搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。 ②脚手板使用竹片串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平的支座,用直角扣件固定在杆上。 2、横向水平杆的构造应符合下列规定: )主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严1(.

落地式脚手架施工方案(范本)

落地式脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99 ),实现安全管理规范化、科学化, 确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1工程概况 1.1本工程位于 建筑面积平方米,长米,宽米,高度米。 1.2基础处理,采用夯实、找平。 2搭设方案 2.1材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用0 48X 3.5MM,并使用钢扣件。 2.2搭设尺寸 2.2.1搭设总高度—米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层 1.5 米。 2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封 闭围挡施工。3.2 米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。 2.2.3构造要求 2.2. 3.1立杆间距 1.5米,立杆基础垫通长板(20CM< 5CM< 4CM长的松木板),使用钢底 座(1CM< 15CM< 8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM 设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方 向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200 。 2.2. 3.2大横杆 大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小 于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。2.2.3.3小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接 处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。 2.2. 3.4剪刀撑

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外墙双排落地式脚手架施工方案

脚手架工程施工方案 (外墙双排落地式脚手架施工方案) 1、工程概况 鸡西市第一中学艺体楼,建筑面积11794.52m2,其中:地下:3390. 14平方米;地上:840 4. 38平方米。地下一层,层高5.4m,地上三层,一至二层层高5.1m,三层层高 5.0m。建筑高度:檐高15.9m地下一层平时为车库,一层为游泳馆及附属用房。二三层为篮球,乒乓球场地。建筑结构形式,框架结构,抗震类别为乙级,抗震设防烈度为 6 度,耐火等级:地下一级,地上二级。 2、编制依据及构造要求 2.1 、编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》第四版 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2 .2 、构造要求 2.2.1 、施工中不允许超过设计荷载。 2.2.2 、主节点处,固定横向水平杆或纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线,距离主节点的距离不大于150mm。 2.2.3 、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于140mm。 2.2.4 、对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下。 2.2.5 、连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两步。 2.2.6 、调整脚手架的垂直度,最大允许偏差100mm. 3、使用材料 3.1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。 3.2、钢管选用外径48mm壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度 为6.5m,小横杆长度1.5m。 3.3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于 KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其它影响使用性能的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 3.4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

落地脚手架施工方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、构造要求 四、安全防护措施 五、脚手架的搭设及拆除施工工艺 六、安全施工技术措施 七、文明施工要求 八、脚手架计算

脚手架施工方案 一、工程概况:本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,位 于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗布尔台乡境内,与新建航站 楼相邻,建筑面积约3.26万平方米。建筑物地上一层,主体采用 钢筋混凝土框架结构,结构找破,板顶至地坪最高 6.0米,最低 4.0米. 二、施工部署: 1、安全防护领导小组: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“示范工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:高庆杰——负责协调工作 副组长:杨建国——安全方案编制、技术交底、现场安全检查组员:甲武青——现场安全技术协调、安全检查 李志飞、贾磊、杨皋——现场施工技术、质量检查 2、结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。 脚手架立杆距结构外沿0.35m,排距(横距)为 1.2m,柱距为 1.5m,大横杆步距为1.5m 三、构造要求及技术措施:

1、地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚 手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、 底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。 并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四 个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2、立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮 1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3、大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝,各接头距立柱的距离不大于50㎝。 4、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15㎝。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

双排落地脚手架专项施工方案

紫烟阁(天山水尚)一期二标段 双排钢管落地脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏天宇建设集团有限公司 2012年10月30日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、防护架构造要求 五、防护架的搭设和拆除施工工艺 六、目标和验收标准 七、安全文明施工保证措施 八、设计计算

一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《天宇建筑公司安全手册》 紫烟阁一期项目二标段工程施工图纸和投标文件; 紫烟阁一期项目二标段工程施工组织设计。 二、工程概况 天津市天山房地产开发有限公司投资的紫烟阁一期项目二标段。由中国建筑科学研究院设计;石家庄东方工程监理有限公司监理;天津市地质工程勘察院勘察;江苏天宇建设集团有限公司组织施工。刘鑫宇担任项目经理。 建设地点在天津市津南区小站镇,东至东马路,西至天山大道,南至雷岗路,北至笔架街。本工程均为剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑面积11130.04㎡,层数为3~4层建。 三、施工部署 a) 组织机构 外墙防护架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合。 外墙防护架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员、劳职员负责组织进场。技术交底工作由外架工长负责。 b) 劳动力准备 搭设阶段共需架子工12名,维护阶段共需架子工4名,拆除阶段共需外架工12名。所有架子工均需持证上岗。 搭设阶段安排2名测量放线工配合。 c) 材料准备 本工程所用的钢管、扣件、型钢基础垫板均由租赁公司提供。木板和其它材料由项目部自行采购。

落地式双排脚手架施工方案

西部工程机械产业园7#、8#楼 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:遂宁市啟明建筑工程有限公司 编制时间:二O一四年五月六日

目录 1编制依据 (1) 2施工部署 (1) 2.1组织机构 (1) 2.2劳动力准备 (1) 2.3材料准备 (1) 2.4机具准备 (2) 2.5技术准备 (2) 3脚手架构造要求 (3) 3.1总的设计尺寸 (3) 3.2纵向水平杆 (3) 3.3横向水平杆 (3) 3.4脚手板 (3) 3.5立杆 (3) 3.6连墙件 (4) 3.7剪刀撑 (4) 3.8扣件 (4) 3.9基础 (4) 3.10上人斜道 (4) 4脚手架的搭设和拆除施工工艺 (4) 4.1落地脚手架搭设施工工艺 (4) 4.2脚手架的拆除施工工艺......................................................................... 错误!未定义书签。5目标和验收标准........................................................................................ 错误!未定义书签。6安全文明施工保证措施............................................................................ 错误!未定义书签。 6.1材质及其使用的安全技术措施............................................................. 错误!未定义书签。 6.2脚手架搭设的安全技术措施 (1) 6.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (1) 6.4脚手架拆除的安全技术措施 (1) 6.5文明施工要求 (2) 6.6应执行的强制性条文 (3) 7设计计算 (4) 7.1荷载传递路线 (4) 7.2横向水平杆强度计算 (4) 7.3纵向水平杆强度计算 (5) 7.4连接扣件抗滑承载力计算 (6)

落地脚手架专项方案

落地式外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为海宁市袁花镇花溪人家安置房项目工程,建设地点:海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧,建设规模:建筑34821.08平方米,其中1#楼建筑面积3561.51平方米;2#楼面积3790.35平方米;3#楼3133.25平方米;4#楼3916.7平方米;5#楼3580.49平方米;6#楼5070.72平方米;7#楼7429.46平方米;1#半地下汽车库774.1平方米;2#半地下汽车库774.1平方米;3#半地下汽车库774.1平方米;4#半地下汽车库597.92平方米;5#半地下汽车库1418.38平方米。计划工期:600日历天。工程为一般民用建筑,工程等级二级,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级为1级,抗震设防烈度6度,建筑耐久年限为50年,设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司,勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院,监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司,施工单位:深圳中海建筑有限公司。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008) 4、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008) 5、《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工图设计文件和现场的实际情况 三、材质: 1、钢管:钢管采用¢48.3*3.6的高频焊接钢管。材质要符合“普通碳结构钢技术条件”中GB/T700—88中的A3钢的技术条件,管材符合“低压流

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

落地式双排钢管脚手架施工专项方案

落地式双排钢管脚手架施工专项方案 2017年5月

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.材料准备及要求 (1) 3.1材料投入计划 (1) 3.2材料技术要求 (1) 4.施工部署 (1) 4.1安全防护领导小组 (1) 4.2设计总体思路 (1) 4.3脚手架的部署 (1) 5.构造要求及技术措施 (1) 5.1脚手架构造 (1) 5.2脚手架搭设 (1) 5.3电梯井道架 (1) 5.4脚手架的拆除 (1) 6.脚手架搭设安全技术措施 (1) 6.1脚手架验收标准规定 (1) 6.2脚手架使用规定 (1) 6.3脚手架避雷措施 (1) 6.4脚手架安全防护 (1) 7.应急预案 (1) 7.1应急策划 (1) 7.2应急准备 (1)

7.3应急响应 (1) 7.4突发事件应急预案 (1) 8.计算书 (1) 8.1小横杆的计算 (1) 8.2大横杆的计算 (1) 8.3扣件抗滑力的计算 (1) 8.4脚手架荷载标准值 (1) 8.5立杆的稳定性计算 (1) 8.6最大搭设高度的计算 (1) 8.7连墙件的计算 (1) 8.8立杆的地基承载力计算 (1) 8.9地下室顶板承载力验算 (1)

1.工程概况 本地块由4栋32层高层住宅及其3层地下车库和临街商业及配套公建组成。占地面积24375.14m2,建筑面积117004.53m2。 对地下室及地上结构8层施工采用落地式脚手架。本工程底板面相对标高-14.2(-14.3)m,在建筑外侧及地下室后做区域脚手架位置浇筑钢筋混凝土垫层,作为落地式脚手架地基,标高随底板标高,在1#楼北侧因地形关系地面相对标高为-18.300—(-16.200),裙房首层板面标高-0.600m,塔楼结构8层顶板面标高为26.400m,地上结构脚手架落在首层板上,脚手架高结构一步,则落地式脚手架支设高度为28.8m。 2.编制依据 3.材料准备及要求 3.1材料投入计划 48×3.0

相关文档