文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防高温排烟风机技术参数

消防高温排烟风机技术参数

消防高温排烟风机技术参数
消防高温排烟风机技术参数

消防高温排烟风机简介

一、用途及特点:

耐高温性能优良

风机测试符合GB50045-95消防规范测试标准要

求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在

400℃高温条件下连续运行100min以上,100℃温度

条件下连续运行,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、

地下车库、隧道等场合。

适用范围广

可以根据高层民用建筑的不同要求,采用变速或

多速驱动形式,以达到一机二用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的。广泛用于有各种高温介质场所的通风换气。

效率高

本风机采用先进的CAD系统软件,是经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测,风机效率大于80%,部分机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能。

安装方便,占地较离心风机少

该风机基本型式为轴流风机,可直接与风管连接和墙壁安装,安装形式可垂直式(垂直式有风帽可做屋顶用)或水平式,很大程度地节省了占地面积,同时,不受机号较大和所需大风量之影响,采用电动机直联方式,使其运行可靠。

二、技术性能:

由于配用电动机具有良好绝缘性能,而且采用通风机的主气流和电动机隔离的双流道结构,风机能在介质温度不大于100℃条件下连续运行,温度在400℃左右可连续运行100min以上。

消防排烟通风机执行标准Q/DY003-1998,现对标准规定的主要技术要求作简要介绍:

1、标准适用于介质温度不大于280℃、含尘量不大于100mg/m3消防排烟轴流通风机。

2、在额定转速及流量下,通风机的全压效率应不小于70%,通风机的全压偏差不超过

额定值的±5%。

3、通风机在额定工况下的比A声压级不大于38 dB(A)。

(A声级与比A声级之间的关系请参见有关标准)

4、通风机的叶轮动平衡精度不大于

5.6级。

5、通风机的振动精度(均方根速度)应不大于

6.3㎜/s。

6、通风机在使用温度280℃时,正常安全运行应不少于30min。

7、通风机在设计中应采用风冷装置,电动机外壳温度不得超过200℃。

8、电动机应采用耐高温电磁线及有关耐高温材料,达到F级绝缘。

三、主要组成部件的材质

风机主要由电机、机壳、叶轮等组成。

(1)电机:

采用耐高温电磁线,达到F级绝缘的Y系列三相异步电动机。

(2)机壳:

采用Q235冷轧钢板,经过机械加工成型,外表面作除锈、防腐处理,喷消防漆。

(3)叶轮:

采用Q235冷轧钢板,通过模具冲压成型,每个叶轮成型后均进行动静平衡试验及超速试验。

四、诱导式电机散热系统消防排烟风机专利简介

一般的消防排烟风机都采用双叶轮和内、外筒结构。火灾烟气由风机的主叶轮通过外筒排出机外。置于内筒中的电机在运行过程中产生的热量,由电机散热叶轮、散热进气管和散热出气管组成的电机散热系统排出机外。由于电机散热叶轮消耗功率和产生噪声,使风机的整体功率和噪声增加,效率下降。尤其是双速消防排烟风机,低速运转用于平时的通风换气时,所输送的气体为常温气体,因此电机不必单独设置散热装置,此时电机散热叶轮将白白消耗功率并额外增加噪声。

诱导式电机散热系统消防排烟风机专利根据空气动力学基本原理设计,利用风机在排出烟气过程中,烟气流产生的诱导作用,吸入机外空气,为电机散热,从而取消电机散热叶轮,以提供一种效率更高,噪声更低、结构简化和成本下降的新型消防排烟风机。

诱导式电机散热系统消防排烟风机主要由机壳、叶轮、诱导器、电机、导叶、内筒和散热进气管等部件组成。诱导器安装在内筒外壁上出气孔处。散热进气管将内筒的进气孔和机外连通。当风机运转时,烟气流进入叶轮,经叶轮做功后,进入风机内筒和机壳之间,

当烟气流经过诱导器时,由于高速烟气流的诱导卷吸作用,内筒中的空气从诱导器被引出,机外空气从散热进气管补充进内筒,吸收电机散发的热量后,再从诱导器排出,从而达到为电机散热的效果。

本专利风机由于采用了诱导式电机散热系统,省去了电机散热叶轮,使风机提高了效率,降低了噪声,并简化了结构,节约了成本。尤其是双速消防排烟风机,由于免除了在低速运行时内叶轮的噪声干扰和功率的额外增加,更显示了诱导式结构的优越性。

本专利设计已由国家知识产权局授予专利权,专利号:X。

本专利风机经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验,其常规性能符合GB/T 13274-91《一般用途轴流通风机技术条件》标准的要求;耐高温性能符合GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》标准的要求,检验合格。

产品主要材料及产地

序号部件名称1234电机

机壳

叶轮

紧固件规格型号或材质

Y系列

机有限公司

Q235冷轧钢板

Q235冷轧钢板模压成型

镀锌螺栓xxxx/本钢集团

xxxx/本钢集团

xx五金集团

原产地、厂家

xx猛牛电机有限公司/xx恒力电备注

风机类产品安装测试、使用、调试

一、动力性能测试

按GB1236—2000标准制作测量管道。按标准制作测试孔,用倾斜式微压计测量出压值。

经过计算得出流量和全压、静压。用三相功率表测量输入功率,利用大气压力表和温度计,计算出测量时的空气密度ρ。

二、噪声测试方法

按GB2888-1991《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》测量壳体噪声,在风机壳体垂直位置测试。

三、风机的质量要求

在安装通风机之前,须先核对通风机的机号、型号、传动方式、叶轮旋转方向、出风口位置等。

检查风机外壳和叶轮,不得有凹陷和一切影响其工作效率的缺陷。如果有轻度损伤,应进行修复后才能安装。

检查风机叶轮是否平衡,可用手推动叶轮。如果每次转动中止时,不停止在原来的位置上,则可认为符合质量要求。

通风机的机轴必须保持水平。通风机与电动机如果用联轴节连接时,两轴中心线应在同一直线上。

其轴向倾斜允许偏差为

0.2‰,其径向位移的允许偏差为

0.05㎜。通风机与电动机如果以皮带传动时,两机机轴的中心线间距和皮带的规格应符合设计要求。两轴中心线应平行,而皮带轮中心线应重合为一直线。皮带轮轮宽中心平面位移的允许偏差不应大于1㎜。

四、通风机的搬运和吊装应符合下列规定:

整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上;现场组装的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面,转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆缚部位;

输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层,应严加保护,不得损伤。

不应将转子和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。五、使用、调试

流量过多或不足时的处理

在使用时,常常发生流量过多或不足的现象,产生这种现象的原因很多,如果是在使用过程中发生流量时大时小的现象,主要由于管网中的阻力时大时小,或风机在喘振区域工作等缘故。如果是在使用过程中,经过较长时间逐渐减少,或在短时间内突然减少,主要由于管网堵塞。

在风机新安装后,进行正式运转时就发生流量过大或不足现象,产生这种现象的原因,主要有下列几点:

①管网阻力实际值与计算值相差过大。

由一般管网特性方程式P=KQ2式中K—阻力系数。

如实际值K小于计算值K时,则流量增大;若实际值K大于计算值K,则流量减小。

②选择时未考虑风机本身全压值偏差Δp的影响,当风机实际全压为正偏差时,则流量增大;为负偏差时,则流量减小。

③调试

在风机新安装后开始正式运转时,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可采用下列方之一消除之:

利用节流装置的启闭度以调节流量。

利用增减风机的转速以增减流量。

利用调换新的压力较高或较低的风机以增减流量。

改变管网使管网阻力系数K减小来增大流量。

当节流装置全开时,流量仍嫌过小。此时节流装置已失去节流作用,故应设法改变管网,使阻力系数减小以增加流量,也可采用增高风机转速和调换压力较高的风机。但电动机直联和联轴器直联的风机一般都不能改变转速,只有带传动的风机可借改变带轮直径的大小以增减转速,但风机的最大转速不可超过性能与选用件表上之最高转速。风机类产品设计、制造、验收执行标准

GB1032-2005《三相异步电机试验方法》

GB6388-86《运输包装收发标志》

GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》

GB/T2888-91《风机和罗茨鼓风机噪声测定法》

GB3235-1999

JB/T9101-1999

JB/T6445-2005

GB10178-88

GB/T1804-2000

GB8237-2005

GB1446-2005

GB/T699-1999

JB8523-1997《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》《通风机转子平衡》

《通风机叶轮超速试验》

《通风机现场试验》

《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》

(玻璃钢)用液体不饱和树脂》《纤维增强塑料性能试验方法总则》《优质碳钢结构钢》

《防爆通风机技术条件》

《玻璃纤维增强塑料

排烟风机型号产品展示

产品展示位置:产品展示? 消防排烟风机-HTF(A)型轴流式消防排烟风机 HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机 机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。 应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

HTF系列正压风机 产品型号说明: 1、中汇正压送风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时 按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。 2、中汇正压送风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,中汇空调公司将为您另行设计生产。 3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速)

和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽。 6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机。 7、特别说明:GYF与HTF系列风机是中汇空调公司同类产品. PYHL-14A系列混流式消防高温排烟机(正压送风机) 中汇空调PYHL-14A系列混流式正压送风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机,相同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 中汇正压送风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡检验,超速试验,中汇正压送风机具有良好的空气性能。 PYHL-14A系列正压送风机风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境温度,中汇空调消防风机国家是知名名牌!HL3-2A系列高效低噪混流通风机(正压送风机) 用途与特点 HL3-2A系列中汇空调混流式正压送风机用于通风换气;PYHL-14A混流式消防高温排烟机可作为高温排烟、通风换气两用,能在300°C高温中运转30分钟不损坏。中汇空调风机适用于地下车库、地下建筑、隧道等场所。中汇正压送风机具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 HTFC-DT系列消防通用(两用)低噪声柜式正压送风机 概述 HTFC系列中汇消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,中汇正压送风机已畅销全国各地,深受广大用户好评。 特点 1、结构紧凑美观,箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的铝合金骨架,箱板为复式板结构,中间为消声聚氨酯法泡材料,可进一步降低噪声。

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要 求 产品性能要求:

1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85C的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280 C时能连续工作 30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中 给定的曲线应满足下列规定: a) 轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为± 5%。 b) 离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为± 5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比 A 声级噪声限值应符合 JB/T8690 的规定。 消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的 方式与叶轮连接。 消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445的要求进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689 的有关规定。 五、结构要求:

消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、 高强度的结构型式。 叶轮直径 630mm 1、 轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却 系统(使用 H 级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统) 。 电动机绝缘等级应不低于 F 级。 2、 轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或 采用耐高温电缆。 3、 离心式消防排烟通风机在采用 A 式传动时,应设置机壳与电动机间 的隔热结构。 六、 装配要求: 1、 轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间 隙值:当机号W 时,间隙值》;机号>,间隙 2、 离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应 均匀,径向单侧间隙值应在叶轮直径的 %~%范围内,进风口与叶轮盖的 轴向重叠长度应为叶轮直径的 %~%。 七、 消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合 JB/T 6886的规定。通风 机所选用的油漆在通风机输送280C 的介质后,油漆基本不变色。 八、 消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢 固可靠,并具有防松措施。 九、 传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求 一、产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并 在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的 曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6 级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最 高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。 五、结构要求: 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等

级应不低于F级。 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T6886的规定。通风机所选 用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠, 并具有防松措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上 (含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

消防高温排烟轴流通风机

消防高温排烟轴流通风 机概述 一.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 1. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机,其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 2. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京、天津、上海、重庆、浙江、广东、江苏、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、辽宁、湖北、陕西、吉林、内蒙古、山西、贵州、黑龙江、福建、江西、云南、深圳等全国各省(市)、自治区。 3.耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温 电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合; 4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶式、消音式。 5.效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; 6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式或水平式。很大程度上节省了占地面积。 1、HTF型消防高温排烟轴流风机概述 ??℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度条件下连续运转20小时/次不损坏,可用于通风排烟两用。 ?? 1.2.产品分类 ?? ●按安装方式分:卧式和屋顶式(W型)。 ?? ●按风量风压分:常压型有I型、II型(双速);中压型(叶轮为斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(双速);低压型有D 1、D2型。 ?? ●按调速方式分:单速、双速、变频(采用变频电机,配变频控制器,实行无级调速,以适应不同工况,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。 ?? 1.3.为适应不同场所噪声要求,风机均可配不同长度消声器,也可做成包覆式。 2、HTF型消防高温排烟轴流风机工作条件 ?? 工作温度:-20~+60℃(可连续运转);

排烟风机型号

排烟风机型号 排烟风机型号名称、用途、性能 浙江聚英风机工业有限公司是一家专业生产排烟风机的企业。排烟风机型号主要为以下几大类: 消防高温排烟轴流风机HTF(A): HTF(A)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压轴流叶轮,内置高温电机,配设专门的电机冷却系统。本系列排烟风机可根据安装使用场合的要求,外设消音箱体,制成HTF(A)-X箱形消防排烟风机。 消防高温排烟混流风机HTF(B): HTF(B)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压扭曲翼形锥型叶轮,高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统。HTF(B)型排烟风机(PYHL-14A型)I型单速结构紧凑,节省安装空间。II型双速在进风口设消声集流器,使风机在低速排风时运转噪音更低。 消防高温排烟轴流风机HTF(A)与消防高温排烟混流风机HTF(B)选用双速电机直联传动,达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、风量大、风压高、安装简便等优点,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400?高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100?条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用。 消防高温排烟柜式离心风机HTFC(A): HTFC系列风机系我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装

维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已畅销全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。 本系列排烟风机分A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280?高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机二用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风使用。 消防屋顶排烟风机HTF(A)-W: HTF(A)-W系列排烟风机采用模压轴流叶轮、内置高温电机(配设专门的电机冷却系统)、防雨风帽、泛水底座。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点。选配双速电机,可达到一机两用(即平时排风和消防时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400?高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100?条件下连续运行20小时,次不损坏,已被全国各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。 HTF(A)-W系列排烟风机独特的产品结构:输送气体未与电机直接接触且配设专门的电机冷却系统。可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机,应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶通风。

消防验收规范防排烟篇

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2 风管 表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm) 风管直径或长边尺寸b 送风系 统 排烟系 统 b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤630 0.6 0.8

630<b≤1000 0.8 1.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 1250<b≤2000 1.0 1.2 2000<b≤4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2 防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定; 风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3 风管部件 1 防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2 电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。

排烟风机型号以及选型 (1)

排烟风机型号以及选型 概要:本文概述了排烟风机的网络发展趋势,详细的排烟风机型号和如何正确对排烟风机的选型可通过文库来了解,百度文库为您提供有关排烟风机详细信息及排烟风机在百度文库收录技巧的操作和步骤。 关键词:百度文库;排烟风机;排烟风机型号;排烟风机选型;百度文库收录技巧 一.排烟风机在2017年的网络发展趋势 排烟风机的推广方式也越来越多,但是根据多年的发展趋势,排烟风机的网络推广方式也越来越饱和,说明过去的推广方式起到的效果也是微乎其微,其中2017年最流行的百度文库是很受欢迎的网络推广方式之一。 二、举例排烟风机在百度文库与常见的推广方式的区别介绍 过去的推广方式就是将排烟风机产品整体推广、百度推广(CPC,CPS,CPV,CPA)等,免费网站推广就是论坛、SNS、交换链接、B2B平台建站、博客以及微博、微信等新媒体渠道方式;狭义地说,网络推广的载体是互联网,离开了互联网的推广就不算是网络推广;可以分为两种:做好自身的用户体验,和利用互联网平台工具进行排烟风机产品的口碑推广。 而百度文库不需要花费一分钱,而且推广效果非常好,只要收录就会出现排名可以;将排烟风机产品将写成文档的方式上传到百度账号中,例如您编辑的排烟风机型号,排烟风机选型,凡是你通过,排烟风机型号及排烟风机选型几乎都能出现排名,除了比较热门的词之外,长尾词或者不是非常热的词,或多或少都会出现排名,可以用来做长尾词推广自己的产品,引来流量;以下内容就以轴流排烟风机型号和选型来简单介绍: 1.排烟风机型号(轴流排烟风机) 2.T35-11(T40-11)系列轴流式风机适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风中: T35轴流风机适宜于在化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。T35轴流风机是防爆专用风机,适宜于燃油燃气锅炉房,高农夫粉尘车间、油库、储气站、易爆物品仓库等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易发挥性质的气体。 T35-11(T40-11)系列轴流式风机外形尺寸及安装尺寸 T35-11(T40-11)系列轴流式风机型号: 2.排烟风机选型: 消防排烟风机如何选型,一直以后很多客户会遇到风机的选型标准及公式,大多都是由技术人员选型再就是卖家不懂直接去问卖家我需要多大的风机,现在就由本文库信息为大家提供选型的具体方法及公式,这样买家也就可以根据自己想需求条件选用多大的风机了,希望对朋友们带来方便。

防排烟系统的联动控制

第一章防排烟系统的联动控制 一、防烟系统的联动控制 对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感 温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间的加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停加压送风机,送风口通常由手动复位。消防控制设备应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序如图 3-10-22 所示

图1^10-22防烟楼梯间反前室、消防电棉间前室和合用前室加压送风E制程厚 二、排烟系统的联动控制 机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地 开启的手动装置,并与排烟风机联动。火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探得火 灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀的火警联动模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀的电源是直流 24V。消防控制主机收到排烟阀(口)动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟风机、补风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线 控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机、补风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域 的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在 30s内自动关闭与排烟无关的通风、空

消防验收要求规范(防排烟篇)(DOC)

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇) 1.1设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2风管 1普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。 表1.1.2钢板风管板材厚度(mm ) 风管直径或长边尺寸b 送风系统排烟系统 b <320 0.5 0.8 320 v b <450 0.6 0.8

450 v b <630 0.6 0.8 630 v b <1000 0.8 1.0 1000 v b <1250 1.0 1.0 1250 v b <2000 1.0 1.2 2000 v b <4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定;风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3风管部件 1防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。

消防高温排烟轴流通风机

消防高温排烟轴流通 风机概述 一.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 1.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机,其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 2.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京、天津、上海、重庆、浙江、广东、江苏、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、辽宁、湖北、陕西、吉林、内蒙古、山西、贵州、黑龙江、福建、江西、云南、深圳等全国各省(市)、自治区。 3.耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合; 4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶式、消音式。 5.效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; 6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式或水平式。很大程度上节省了占地面积。

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

消防排烟风机技术要求 一、产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作 30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给 定的曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于 G5.6级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445的要求进行超速试验,超速转速 为最高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。 五、结构要求:

1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统 (使用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等级应不低于F级。 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采 用耐高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的 隔热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙 值:当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均 匀,径向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T 6886的规定。通风机 所选用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可 靠,并具有防松措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm

消防高温排烟风机技术参数

消防高温排烟风机简介 一、用途及特点: 耐高温性能优良 风机测试符合GB50045-95消防规范测试标准要 求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在 400℃高温条件下连续运行100min以上,100℃温度 条件下连续运行,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、 地下车库、隧道等场合。 适用范围广 可以根据高层民用建筑的不同要求,采用变速或 多速驱动形式,以达到一机二用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的。广泛用于有各种高温介质场所的通风换气。 效率高 本风机采用先进的CAD系统软件,是经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测,风机效率大于80%,部分机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能。 安装方便,占地较离心风机少 该风机基本型式为轴流风机,可直接与风管连接和墙壁安装,安装形式可垂直式(垂直式有风帽可做屋顶用)或水平式,很大程度地节省了占地面积,同时,不受机号较大和所需大风量之影响,采用电动机直联方式,使其运行可靠。 二、技术性能:

由于配用电动机具有良好绝缘性能,而且采用通风机的主气流和电动机隔离的双流道结构,风机能在介质温度不大于100℃条件下连续运行,温度在400℃左右可连续运行100min以上。 消防排烟通风机执行标准Q/DY003-1998,现对标准规定的主要技术要求作简要介绍: 1、标准适用于介质温度不大于280℃、含尘量不大于100mg/m3消防排烟轴流通风机。 2、在额定转速及流量下,通风机的全压效率应不小于70%,通风机的全压偏差不超过 额定值的±5%。 3、通风机在额定工况下的比A声压级不大于38 dB(A)。 (A声级与比A声级之间的关系请参见有关标准) 4、通风机的叶轮动平衡精度不大于 5.6级。 5、通风机的振动精度(均方根速度)应不大于 6.3㎜/s。 6、通风机在使用温度280℃时,正常安全运行应不少于30min。 7、通风机在设计中应采用风冷装置,电动机外壳温度不得超过200℃。 8、电动机应采用耐高温电磁线及有关耐高温材料,达到F级绝缘。 三、主要组成部件的材质 风机主要由电机、机壳、叶轮等组成。 (1)电机:

风机技术要求

风机(低噪音风机箱低噪音排烟风机箱轴流风机低噪音混流风机 轴流高温排烟风机)商务要求: 1、注册资本不得少于1000万人民币。 2、设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证。 3、设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机 构。 技术要求: 1、采用合资进口产品,并提供产品的国家级检测部门检测报 告,风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工 业国家的标准生产。 2、符合设计及有关规范、标准要求: 1)每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及 有关的技术数据等资料的标志铭牌。 2)提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺 寸、安装方位及性能。 3)提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的 全风量性能曲线、噪音频谱特性。 4)风机所配用的电机应为名优品牌,不低于二级能效,供电条 件为:3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ,允许电压偏差:+6%, 转速:≤1480rpm,绝缘等级:F级, 防护等级:IP55。 5)风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。 3、工艺要求: 1)轴流(混流)风机: ①安装方式、外形尺寸和基本参数详设计图纸。 ②消防风机应有消防部门认证。 ③风机出口最大风速不超过15m/s。 ④机壳应有至少60微米厚的烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机 壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法 兰边来保证其圆度。 ⑤风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可 靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身 保持均匀的间隙。为考虑使用的调整,应在不变机壳及风管结 构的前提下,适当考虑电机的加大。 ⑥风机应在厂内全部组装好安装支架(吊装或座装)及进、出 口配套法兰。 ⑦叶轮应采用铝合金或铸铝等金属材料制作,叶片及轮毂采用 精密模压工艺分别一次成型,叶轮应经动、静平衡试验进行校 正。防排烟轴流风机可采用钢制叶片。 ⑧叶片与筒身间的运转间隙,普通风机应不大于叶轮直径的 1%;高温时由于机械膨胀系数与常温不同,其间隙应不大于2%。 风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。 ⑨叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠通过锥 套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。 ⑩电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 55的保护等 级。 科禄格、专风(上 虞专用)、南泰 (南方风机)、 亿利达、英飞、 金盾

消防风机标准1

前言 本标准为推荐性 本标准由中华人民共和国公安部南省消防总队提出 本标准起草单位:云南省消防总队。 本标准主要起草人: 消防排烟风机 一、范围 本标准规定了消防排烟风机(以下简称消防风机)的分类、要求、实验方法、检测规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存等。本标准适用于建筑物内排烟系统用风机。 消防风机 消防风机既是指能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏的风机。 HTF系列消防高温排烟专用风机性能特点: 1.HTF系列高温排烟专用风机具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点 2、HTF消防风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道

等地合。 3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能、按风量分为五个性能点,选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能。 4、HTF消防风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量,全压,安装尺寸等性能有特殊要求时,另行设计生产。 5、HTF-I,HTF-II表示常压型消防高压排烟专用风机,叶型采用轴流式:有HTF-I(单速)消防风机,HTF-II(双速)消防风机两种. 6、HTF-X消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际 需求选用不同的种类. 7、HTF-W为屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需选用阻燃型玻璃钢风幢或钢制风帽。 8、HTF-D为低压高温排烟专用消防风机。 二、消防风机的材质要求 消防风机材质厚度必须达到3mm以上。 三、消防风机的安装要求 1. 风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2. 消防排烟风机安装时注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管的联接等,应调整使之自然吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上。

HTF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道

H TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。 性能和型号 该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准; 该风机安装方式可分为卧式和屋顶式,对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求;HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速)和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专; 4、 HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类;HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽; HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机; 特别说明: GYF与HTF系列风机是同类产品。 安装过程 1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。 2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。 4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。 H TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。 性能和型号

消防排烟风机技术要求word精品

消防排烟风机技术要求 产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85C的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280C时能连续工作30min,并在介质温 度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满 足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为士5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比 A 声级噪声限值应符合 JB/T8690 的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6 级。叶轮平衡 配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445的要求进行超速试验,超速转速为最高工作转 速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689 的有关规定。 五、结构要求: 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H 级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等 级应不低于F 级。

2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A 式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号w No.10时,间隙值》3.5mm;机号〉No.10,间隙》4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T 6886的规定。通风机所选 用的油漆在通风机输送280 C的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠,并具有防松 措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。十二、风机主要部件技术要求 1 、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上 (含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。 投标人应描述其投标设备的叶片结构形式。 2、电机轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式

排烟风机型号

排烟风机型号名称、用途、性能 浙江聚英风机工业有限公司是一家专业生产排烟风机的企业。排烟风机型号主要为以下几大类: 消防高温排烟轴流风机HTF(A): HTF(A)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压轴流叶轮,内置高温电机,配设专门的电机冷却系统。本系列排烟风机可根据安装使用场合的要求,外设消音箱体,制成HTF(A)-X箱形消防排烟风机。 消防高温排烟混流风机HTF(B): HTF(B)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压扭曲翼形锥型叶轮,高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统。HTF(B)型排烟风机(PYHL-14A型)I型单速结构紧凑,节省安装空间。II型双速在进风口设消声集流器,使风机在低速排风时运转噪音更低。 消防高温排烟轴流风机HTF(A)与消防高温排烟混流风机HTF(B)选用双速电机直联传动,达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、风量大、风压高、安装简便等优点,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用。 消防高温排烟柜式离心风机HTFC(A): HTFC系列风机系我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已畅销全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。 本系列排烟风机分A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280℃高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机二用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风使用。 消防屋顶排烟风机HTF(A)-W: HTF(A)-W系列排烟风机采用模压轴流叶轮、内置高温电机(配设专门的电机冷却系统)、防雨风帽、泛水底座。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点。选配双速电机,可达到一机两用(即平时排风和消防时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。 HTF(A)-W系列排烟风机独特的产品结构:输送气体未与电机直接接触且配设专门的电机冷却系统。可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机,应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶通风。

相关文档