文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿井维修电工操作规程

矿井维修电工操作规程

矿井维修电工操作规程
矿井维修电工操作规程

矿井维修电工操作规程

一、适用范围

第1条本操作规程适用于矿井上、下高低压固定设备(包括供电线路)的定期检修、日常维护检查,以及事故处理的维修电工。

二、上岗条件

第2条必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。

第3条必须熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《电工

安全工作规程》和电气防爆的有关标准和规定。

第4条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情

况。

第5条了解所维修的设备性能原理和保护装置的运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知识,能独立

工作。

第6条熟悉矿井巷道分布,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭

火方法和触电抢救知识。

三、安全规定

第7条上班前严禁喝酒,班中不做与本职工作无关的事情,遵守劳动纪律,遵守本操作规程及各项规章制度。

第8条高压电气设备停送电操作必须填写工作票。

第9条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。第10条在井下电气设备上工作,严禁带电作业。井下电气设备在检查、修理、挪移时应由两人协同工作,相互监

护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后

再放电(采取变电所的电气设备及供电电缆的放电,

只能在硐室内瓦斯浓度在1%以下时才准进行)、挂接

地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌

后,才允许触及电气设备。

第11条操作高压电气设备时,操作人员必须带绝缘手套、川高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏及电气设

备主回路时,操作人员必须带绝缘手套或穿高压绝缘

靴,或站在绝缘台上操作。127v手持式电器设备的操

作手并和工作中必须接触的部分的绝缘应良好。

第12条井下电气维修工工作期间,应携带电工常用工具、与电压等级相符的验电笔和便携式瓦斯检测仪。

第13条井下使用普通型以表进行测量时,应严格执行下列规定:

1.普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度为1%

以下的地点使用。

2.在测量设备或电缆绝缘电阻后,必须将导体完全放

电。

3.被测量设备中有电子插件时,在测量电阻之前必须

拔下电子插件。

四、操作准备

第14条井下电气维修工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、零部件、材料,检查验电笔是否保持良好状态。第15条供电干线需停电检修时,事先必须将停送电时间及影响范围书面通知有关区队。

五、操作顺序

第16条办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。

第17条停电后按照规定采取安全措施。

第18条检修后处理故障。

第19条拆除检修时采取的安全措施。

第20条按照规定程序恢复供电。

六、正常操作

第21条井下中央变电所(含水平供电所)、有值班人员值班的采取变电所的高压开关设备的操作,必须由值班人员

根据电气工作票、倒闸操作票进行停送电操作。单人

值班的由维修工监护,无人值班的采取变电所、配电

点或移动变电站的操作,由检修负责人安排熟悉供电

系统的专人操作,由检修负责人监护。

第22条对维修职责范围内设备的维修质量,应达到《煤矿矿井机电设备完好标准》

的要求,高低压电缆的悬挂应符合《煤矿安全规定》中的有关要求。设备检修或更换零部件后,应达到检修标准要求。

电缆接线盒的制作应符合有关工艺要求。

第23条馈电开关的短路、过负荷、漏电保护装置应保持完好,整定值正确,动作可靠。

第24条移动变电站的安装、运行、维修和管理必须按照原煤炭部《煤矿井下1140V电气设备安全技术和运行的暂

行规定》的要求执行,其漏电保护主、辅接地极的安

装、维护必须符合规定。

第25条各类电气保护装置应按装置的技术要求和负载的有关参数正确整定和定期校验。

第26条电流互感器二次回路不得开路,二次侧接地线不准断路。在电压互感器二次回路进行通电试验时,应采取

措施防止由二次向一次反送电。

第27条在检查和维修过程中发现电气设备失爆时,应立即停电进行处理。对在现场无法恢复的防爆设备,必须停

止运行,并向有关领导汇报。

第28条电气设备检修中,不得任意改变原有端子序号接线方式,不得甩掉原有的保护装置,不得任意修改整定值。第29条检漏继电器跳闸后,应查明跳闸原因和故障性质,及时排除后才能送电,禁止在甩掉检漏继电器的情况下,

对供电系统强行送电。

第30条电气设备的局部接地螺栓与接地线的连接必须接触可靠,不准有锈蚀。连接的螺母、垫片应镀有防锈层,

并用防松垫圈加以紧固。局部接地极和接地引线的截

面尺寸、材质均应符合有关规定、细则规定。

第31条铠装电缆芯线连接必须采用冷压连接方式,禁止采用绑扎方式。

第32条连接评比电缆时,其半导体屏蔽层应先用三氧乙烯清洗剂(阻燃清洗剂)将导电颗粒洗干净。对于金属屏

蔽层,不允许金属丝刺破芯线绝缘层。屏蔽层剥离长

度应大于国家标准规定的耐泄痕性d级绝缘的最小爬

电距离的1.5-2倍。

第33条使用ZC-18型测量仪测量接地电阻时:

1.按直线距被测接地极E’20m和40m处分别埋入电位

探测针P’和电流探测针C’.

2.用导线将E’、P’、C’分别与摇表相应的E、P、C

相联接。

3.仪表水平放置,调节零位调节器使检流针指针指在

黑线上。

4.将倍率标准盘拨至10乘挡,慢慢转动发电机手柄,

同时转动测量标准盘,使检流针指针指在黑线上。

5.当检流针指针接近平衡时,加快发电机手把转速至

120r/min以上,调整测量标准盘使指针指在黑线上。

6. 当测量标准盘读数小于1时,将倍率标度盘置于乘

1挡,再重新调整测量标度盘。

7.标度盘读数乘以被吕济圩所测接地电阻值。

七、特殊操作

第34条凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。如需反送电时,应采取可靠的安全措

施,防止触电事故和损坏设备。

第35条在同一馈电开关控制的系统中,由两个及以上多点作业时,要分别悬挂“有人工作,严禁送电”的警示牌。

并应有一个总负责人负责联络、协调各相关环节的工

作。工作结束、恢复送电前,必须由专人巡点检查,

全部完工并各自摘掉自己的停电牌后,方可送电。严

禁约定时间送电。

第36条当发现有人触电时,应迅速切断电源或使触电者迅速脱离带电体,然后就地进行人工呼吸抢救,同时向地

面调度室汇报。在触电者未完全恢复、医生未到达之

前不得中断抢救。

第37条当发现电气设备或电缆着火时,必须迅速切断电源,使用灭火器材或砂子灭火,并及时向调度室汇报。

八、收尾工作

第38条工作完毕后,工作负责人对检修工作进行检查验收,拆除临时接地线和摘掉停电牌,清点工具,确认无误

后,恢复正常供电,并对检修设备进行试运转。

第39条每班工作结束后,必须向有关领导汇报工作情况,并认真填写检查维修记录。

.

井下电工安全技术操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电工安全技术操作规程(通 用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

井下电工安全技术操作规程(通用版) 一、本矿所有井下电气设备必须按照煤与沼气突出矿井要求安装和运行。禁止井下电气设备接零,禁止井下变压器中性点接地。井下所有电气设备必须是防爆型,普通型携带式仪表(电压、电流表),只准在沼气浓度1%以下的地点使用。 二、电气设备的金属外壳绝缘损坏可能带有危险电压者,必须接地。所有必须接地的设备(包括铠装电缆的外壳铅皮和橡胶电缆)都要和总接地网连接,接地蕊线不得兼作其它用途。 三、防爆设备的零件(包括螺丝、弹簧垫圈、挡板等)及防爆面要保持完好无损。所有接线螺丝要旋紧,否则禁止投入运行。 防爆面要进行磷化处理,光洁度不能低于▽5;结合面长度为40、25、15毫米的防爆面上不准出现直径达1毫米,深度达2毫米的沙眼5个,结合面长度为10毫米的不准超过2个。防爆面大面积的锈

蚀用棉纱擦掉后仍留有锈蚀痕的设备,不准使用。 电缆进线密封圈内径不能大于电缆外径1mm,密封圈外径不能小于进线装置内径2mm;密封圈厚度不能小于电缆外径0.7倍(70mm 的电缆除外)但不能小于10mm(进线装置只能连接外径Φ15mm电缆者除外);。 密封圈与电缆之间不准有包扎物,不准割开套在电缆上,不准大小两个套用和并用。密封圈应全部套在铠装电缆铅皮上。 不用的进线嘴必须有密封圈和挡板。挡板直径不能小于进线口内径2mm,厚度应在3mm以上,挡板安装应放在密封圈外边,线嘴压紧后并有余量,螺旋进线嘴旋进量有效丝扣应大于6。 四、电缆同电气设备的连接,必须用同电气性能相符的接线盒。严禁将拆散开的电缆芯线(羊尾巴)连接任何电气设备,必须用齿形压线板或线鼻子同电气设备进行连接。 五、电缆与电缆的连接严禁“明接头”或“鸡爪子”,禁止对绝缘已破坏的橡胶电缆包扎使用。电缆与电缆连接应按如下规定执行: 1、不同类型电缆(如纸缘电缆同橡胶电缆或同塑料电缆)之间

矿井大型设备维修电工操作规程示范文本

矿井大型设备维修电工操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井大型设备维修电工操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、必须持有效证件上岗,熟知《煤矿安全规程》、 《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标 准》和电气设备防爆标准的有关规定。 2、作业前,准备所需的工具、材料、配件、保护用品 等,佩带便携式瓦斯检测报警仪。 3、掌握本工种使用的各种仪器、仪表的性能及使用方 法。 4、操作高压电气设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘靴 或站在绝缘台上,一人操作,一人监护。 5、检修时,首先切断前一级供电开关,加锁、挂牌, 作业前验电、放电、悬挂三相临时短路接地线。

6、按设备规定的日、周、月检内容进行维护、检修和保养。 7、电气设备的保护装置定期进行试验。 8、对维护的电气设备按规定进行巡回检查。 9、在变电所或配电室进行作业时,严格执行《工作票》和《操作票》制度。 10、检修后,经施工负责人、安全负责人共同检查,确认无误后,拆除临时短路接地线、取牌、解锁、清扫施工现场,试运转,正常后,方可离开现场。 11、做好电气设备运行、检查、检修记录。 本工种存在的危险因素及预防措施 1、工种存在的危险因素是触电伤人。 2、停电后加锁挂牌,施工前验电、放电,同时悬挂三相临时短路接地线。不借光作业。 3、电气设备发生故障时,不能强行送电,严禁脱保运

采掘维修电工操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 采掘维修电工操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1408-78 采掘维修电工操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定 1.采掘维修电工必须持合格证上岗作业。 2.采掘维修电工必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆的有关规定和标准。 3.采掘维修电工必须熟悉维修范围内的供电系统、设备分布、设备性能及电缆与设备的运行状况。 4.采掘维修电工必须忠于职守,精心维护,遵守劳动纪律和各项规章制度。 5.采掘维修电工必须清楚矿井及采掘巷道布置、工作地点的安全状况和瓦斯浓度,并熟悉出现事故的停电顺序和人员撤离路线。 二、操作前准备工作 6.准备材料、配件、工具、测试仪表及工作中应

用的其它用具。 7.办理计划中的停电审批单、高压停电工作票,与通风部门联系安排瓦斯测试事项。 8.在工作地点交接班,弄清前一班遗留的问题,安排本班工作计划。 三、操作 9.接班后对维护地区内电气设备的运行状况、电缆吊挂及保护设施进行巡检,并做好记录。 10.巡检中发现设备失爆、保护失灵等问题时,要及时进行处理,对处理不了的问题,必须停止运行,并向值班领导汇报。 11.在采掘区内检查电气设备时要注意下列事项: ⑴只有在瓦斯浓度低于1%的风流中,方可停电打开低压电气设备的门(或盖)目视检查,使用电工仪表测试,用导体对地放电。 ⑵检查高压设备时,必须执行工作票制度,切断前一级开关电源后再进行工作。 ⑶在有瓦斯突出或瓦斯喷出危险的巷道内打开设

井下变电工技术操作规程(word版)

井下变电工技术操作规程 井下变电工技术操作规程 (+1160M变电所) 一、一般规定: 1、井下变电工必须经过培训、考试合格,取得资格证后持证上岗。 2、井下变电工必须掌握变电所供电系统图及运行方式,了解变电所电源情况和各开关柜的负荷性质、容量、运行方式。 3、变电工必须熟悉变电所主要电气设备的构造、特性、技术参数及工作原理并能熟练操作。每天定时试验漏电保护装置,并做详细记录。 4、变电所应有绝缘台、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器、接地线等安全用具,并在固定位置摆放整齐。 5、变电工必须掌握触电急救法和电气设备防、灭火知识。 二、接班工作: 1、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况、异常运行情况、

设备缺陷和处理情况。 2、了解上一班发生的事故,不安全情况和处理经过。 3、阅读上级指示、操作命令和有关记录。 4、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班停电检修的线路和有关设备的情况。 5、检查通讯设备应保持完好。 6、清点工具、备件、安全用具、消防用品、图纸和各种记录本。 7、接班变电工应在上一班变电工完成倒闸操作或事故处理完毕,在交接班记录本上签字后方可接班。 三、巡视: 值班变电工负责变电所内电气设备的安全运行,应检查以下内容: 1、电气设备运行正常,有无异响及过热现象。 2、电气设备的外部接线及所内电缆悬挂应符合要求。 3、电缆头无漏胶、渗油现象。 6、仪表指示、信号指示应正常。 7、电气设备接地线应良好。

8、继电保护指示应正确。 四、操作: 值班变电工负责变电所内高、低压电气设备停、送电操作。 1、停电操作:值班人员接到停电指示或持有“高压停电工作票”的作业人员及检查人员的停电要求后,应核实要停电的开关,确认无误后,做如下操作: ⑴、高压开关停电操作。停电操作时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。操作高压开关手柄,断开真空断路器,操作隔离手车手柄退出隔离手车,并在手柄上挂“有人工作,禁止合闸”的标志牌。 ⑵、低压馈电开关停电操作。切断开关后实行闭锁,并在开关手柄上挂“有人工作,禁止合闸”的标志牌。 2、送电操作:当值班人员接到送电指示或原停送电联系人要求送电时,应核实要送电的开关,确认无误后,做如下操作: ⑴、高压开关送电操作。取下停电标志牌,戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。将隔离开关推到位,操作真空断路器手柄进行合闸送电。开关合闸后,要听、看送电后的电气开关有无异常现象,如有异常现象,立即切断断路器,并向矿调度及有关领导汇报。 ⑵、低压馈电开关送电操作。取下开关手柄上“有人工作,禁止合

矿井安装电工操作规程示范文本

矿井安装电工操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井安装电工操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、一般规定 第1条矿井安装电工必须经专业培训考试合格,持 证上岗,无证不得上岗作业。 第2条矿井安装电工必须掌握《煤矿安全规程》、 《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标 准》及《电气设备防爆规程》中的有关规定。 第3条矿井安装电工必须遵守各种规章制度和劳动 纪律。 二、操作前准备工作 第4条施工前应熟悉图纸资料、安装质量标准及安 全技术措施。 第5条检测,核对安装的设备、电缆、技术参数及

安装时所用材料。各种技术数据及技术要求必须与设计相符。 第6条检查安装、运输的现场环境,清除安装场地的障碍和杂物,了解工作场所的安全状况及相关工作环节的情况。 第7条安装的设备必须达到以下要求: 1.安装的设备必须按照试验规程中规定的试验项目做各种试验,试验合格后方准使用。 2.低压电缆必须测试绝缘,高压电缆必须做直流耐压和泄漏试验。试验合格后方准使用。 3.入井安装的设备必须有入井合格证。 第8条在井下使用普通型电工测量仪表时,所在地点必须由瓦斯检测人员检测瓦斯,瓦斯浓度在l%以下时方允许使用。 第9条在立井井筒和距井口3米以内高空作业时,

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井维修电工安全技术操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进 行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电 设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气 设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电 系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的 分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的 运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知

识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 二、安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在l%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌

矿井维修电工安全操作规程

矿井维修电工安全操作规程 执行部门执行责任签名生效日期 上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在1%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌后,才允许触及电气设备。 第10条操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝

缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分的绝缘应良好。 第11条井下电气维修工工作期间,应携带电工常用工具、与电压等级相符的验电笔和便携式瓦斯检测仪。 第12条井下使用普通型仪表进行测量时,应严格执行下列规定: 1.普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度为1%以下的地点使用。 2.在测定设备或电缆绝缘电阻后,必须将导体完全放电。 3.被测设备中有电子插件时,在测量绝缘电阻之前。必须拔下电子插件。 操作准备 第13条井下电气维修工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、零部件、材料,检查验电笔是否保持良好状态。 第14条供电干线需停电检修时,事先必须将停送电时间及影响范围通知有关区队。 正常操作 第15条井下中央变电所(含水平变电所)、有值班员值班的采区变 电所的高压开关设备的操作,必须由值班员根据电气工作票、倒闸操作票进行停送电操作。单人值班的由维修工监护,无人值班的采区变电所、配电点,或移动变电站的操作,由检修负责人安排熟悉供电系统的专人操作,由检修负责人监护。 第16条对维修职责范围内设备的维修质量,应达到《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求,高低压电缆的悬挂应符合有关《煤矿安全规程》中的要求。设备检修或更换零部

井下变电工操作规程(最新版)

井下变电工操作规程(最新版) The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

井下变电工操作规程(最新版) 1、井下变电工必须经过正式培训,考试合格,取得合格证后方可工作,无证不准上岗操作,人员必须专心工作,相对稳定。 2、必须严格执行(煤矿安全规程》和有关规章制度,杜绝违章作业。 3、井下停送电必须办理停送电手续,任何人不许私停送电,停送电必须有专人负责,执行挂牌制度。 4、负责本区的高压电缆及接线盒的维护检查,每半月检查一次,变电所接地系统要经常检查维护,保证符合规定。 5、要按期进行高低压系统保护整定的调整和检查,设备标志牌及防火设施的维护。 6、认真负责维护变电所的照明和危险警示牌,认真做好设备检查记录和整理保存。

7、要按期检查和试验漏电继电器,清理变电所及前后五米内的卫生,并且做好本班的工作记录。 8、不许私自擅离岗位,负责看守变电所,非工作人员禁止入内。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

煤矿电工安全技术操作规程

编号:SM-ZD-65045 煤矿电工安全技术操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿电工安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、本矿所有井下电气设备必须按照煤与瓦斯(沼气)突出矿井要求安装和运行。禁止井下电气设备接零,禁止供井下变压器中性点接地。 防爆面要进行磷化处理,光洁度不能低于▽5;结合面长度为40、25、15毫米的防爆面上不准出现直径达1毫米,

煤矿岗位操作规程大全

c:\iknow\docshare\data\cur_work\ 目录 第一章通用岗位操作规程1 1.洒水工操作规程1 2.水沟清理工操作规程2 3.巷道维修工操作规程3 4.木支柱、回柱工操作规程4 5.棚架支护工操作规程5 6.锚喷支护工操作规程6 7.锚索支护工操作规程8 8.运料工操作规程8 9.爆破工操作规程10 10.人力装车工操作规程11 11.消防工操作规程12 第二章采煤工作面岗位操作规程13 (一)综合机械化采煤工作面13 1. 清煤工操作规程13 2.深孔工操作规程13 3.端头支护工操作规程14 4.扒煤工操作规程15 5.打眼工操作规程15 6.联网工操作规程16 7.矿压观测工操作规程16 (二)非正规采煤工作面17 1.打眼工操作规程17 2.支柱工操作规程17 3.扒煤工操作规程17 4.清煤工操作规程18 5.人力装车工操作规程19 6.井下翻煤工操作规程19 7.看滑轮柱工操作规程20 第三章掘进、开拓工作面岗位操作规程20 1.钻眼工操作规程20 2.扒煤工操作规程22 3.人力装载工操作规程22 第四章机电运输专业各工种操作规程23(一)机电运输专业通用操作规程23 1.回柱绞车司机操作规程23 2.提升小绞车操作规程25 3.刮板输送机清煤工操作规程27 4.胶带输送机清煤工操作规程28 5.采掘井下维修电工28 6.采掘井下维修钳工操作规程31 7.带式输送机司机操作规程33 8.带式输送机维护工操作规程35 9.小水泵司机操作规程37

11.把勾工操作规程39 12.井下机械安装工操作规程40 13.固定式砂轮机安全操作规程42 14.轨道检修工操作规程43 15.煤电钻打眼工操作规程44 16.风动凿岩机操作规程46 17.电焊工操作规程47 (二)、综采、炮采工作面岗位操作规程48 1.采煤机司机操作规程48 2.乳化液泵司机操作规程49 3.喷雾泵操作规程49 4.液压支架工操作规程50 5.液压支架井下维修工50 6.工作面前部刮板输送机司机操作规程51 7.工作面后部刮板输送机司机操作规程52 8.转载机、破碎机司机操作规程53 9.工作面刮板输送机清煤工操作规程53 10.深孔工操作规程54 11.采煤机井下维修工操作规程55 (三)、掘进、开拓工作面岗位操作规程56 1.掘进机司机操作规程56 2.耙斗装岩机司机操作规程58 3.临时轨道铺道工操作规程60 4.掘进机井下维修工操作规程62 (四)机电专业岗位操作规程63 1.主水泵司机操作规程63 2.井下变电所配电工操作规程64 3.变电所检修工操作规程65 4.矿井维修电工67 5.矿井安装电工69 6.井下管道工70 7.矿井大型设备维修电工71 8.矿井大型设备维修钳工操作规程73 9.采煤机地面检修工75 10.单体液压支柱地面检修工操作规程76 11.液压千斤顶、液压件检修工操作规程77 12.缩管机操作工操作规程78 13.外线电工78 14.内线电工80 15.地面变电所值班员操作规程82 16.矿灯充电工操作规程84 17.矿灯检修工操作规程86 18.车床安全操作规程87 19.摇臂钻床、固定钻床工安全操作规程87 20.锻工安全操作规程89 21.地面氧焊、气割工操作规程89 22.铣床工操作规程90 23.牛头刨床工操作规程90 24.电动单梁起重机操作规程90 25.离心式主通风机司机操作规程91 26.轴流式主通风机司机操作规程92

煤矿移动变电站操作规程

移动变电站操作规程 一、基本要求 1、移动变电站的操作者和维修人员必须取得《电工操作证》并懂得移动变电站性能和工作原理。 3、操作移动变电站的高压部分必须戴合格的绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 二、送电前的检查 1、检查绝缘用具是否完好。 2、检查移动变电站防爆性能是否符合规定。 3、检查各按钮是否灵活,各操作手柄和转轴是否灵活,各部传动机构是否有卡阻现象,否则必须进行修理。 4、检查各部分的螺丝是否紧固,是否符合规定。 5、检查接地装置是否齐全有效且安设符合规定。 6、检查馈出线路是否有他人作业,若有人作业,严禁送电。 7、检查馈电开关及分路开关均处于停电状态且开关处于完好状态。 8、高压和低压电缆悬挂是否符合规定。 9、各馈出支线绝缘良好,绝缘电阻不低于10ΜΩ。 三、按钮基本功能 1、电分按钮:不通过单片机和信号处理回路实现开关快速继电分断;即使保护器出现故障时亦可使开关急停。 2、试验按钮:为按住不放,再按自检按钮,试验保护功能正常后,按“复位”按钮复位之后松开试验按钮,实现不停电保护功能自检,主要用于正常采煤等作业过程中进行保护自身检查,避免带故障运行。 3、复位按钮:复位记忆故障信号。 4、自检按钮:完成所有保护功能的循环检测,自检过程中显示所有功能为OK,开关分断,按复位按钮恢复正常(与试验按钮组合,实现开关不分断自检) 5、功能按钮:用于主菜单及子菜单的进入,查看相关内容。 四、合闸操作 1、隔离开关合闸:按下闭锁按钮,操作隔离开关手柄至“合”位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽。 2、高压侧显示窗内分闸指示灯亮,观察KV电压值,是否在允许范围,自检综保功能,按“复位”待机。 3、将移变低压开关保护电源开关旋至“合”位置,并观察低压侧显示是否正确,同时进行保护自检,按“复位”待机。

煤矿电工安全技术操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L1760 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 煤矿电工安全技术操作 规程正式样本

煤矿电工安全技术操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、本矿所有井下电气设备必须按照煤与瓦斯 (沼气)突出矿井要求安装和运行。禁止井下电气设 备接零,禁止供井下变压器中性点接地。井下所有电 气设备必须是防爆型,普通型携带式仪表(电压、电 流表),只准在沼气浓度1%以下的地点使用。 二、电气设备的金属外壳绝缘损坏可能带有危险 电压者,必须接地。所有必须接地的设备(包括铠装 电缆的外壳铅皮和橡胶电缆)都要和总接地网连接, 接地蕊线不得兼作其它用途。 三、防爆设备的零件(包括螺丝、弹簧垫圈、挡

板等)及防爆面要保持完好无损。所有接线螺丝要旋紧,否则禁止投入运行。 防爆面要进行磷化处理,光洁度不能低于▽5;结合面长度为40、25、15毫米的防爆面上不准出现直径达1毫米,深度达2毫米的沙眼5个,结合面长度为10毫米的不准超过2个。防爆面大面积的锈蚀用棉纱擦掉后仍留有锈蚀痕的设备,不准使用。 电缆进线密封圈内径不能大于电缆外径1mm,密封圈外径不能大于进线装置内径2mm;密封圈厚度不能小于电缆外径0.7倍(70mm的电缆除外)但不能小于10mm(进线装置只能连接外径Φ15mm电缆者除外); 密封圈与电缆之间不准有包扎物,不准割开套在电缆上,不准大小两个套用和并用。密封圈应全部套在铠装电缆铅皮上。

井下维修电工操作规程

井下维修电工操作规程 一、一般规定 1.维修电工必须持证上岗作业。 2.维修电工必须熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆的有关规定和标准。 3.维修电工必须熟知采掘范围内的供电系统,设备分布,设备性能及电缆与设备的运行状况。 4.维修电工忠于职守、精心维护、遵守劳动纪律和各种规章制度。 5.维修电工必须清楚矿井及采掘巷道布置,工作地点的安全状况和瓦斯浓度,并熟悉出事故时的停电顺序和人员撤离路线。 二、操作前准备工作 1.准备材料、配件、工具、测试仪表及工作中应用的其他用具。 2.办理计划中停电审批单,高压停电工作票与通风队联系安排瓦斯测试事项。 3.在工作地点交接班,弄清上班遗留的问题安排本班工作计划。 三、操作程序 1.接班后对维护地区内电气设备的运行状况,电缆吊挂及保护设施进行巡 检,并做好记录。 2.巡检中发现设备失爆,保护失灵等问题时,要及时进行处理,对处理不了的问题,必须停止运行。并向领导汇报。 3、检查电气设备时要注意下列事项。(1)、只有在瓦斯浓度低于1%的风流中,方可停电打开低压电气设备的门(或盖)目视检查,使用电工仪表测试用导体对地放电。(2)、检查高压电气设备时,必须执行工作票制,切断前一级开关电源后进行工作。(3)、在有瓦斯突出或瓦斯喷出危险巷道内打开设备盖检查时,必须切断前一级电源开关再进行检查。 4.从事检修工作时,必须执行停送电作业制度,检修电气设备时必须切断前一级开关电源,实行机械闭锁,并挂“有人工作,严禁送电”的标志牌,送电时,指定专人送电,禁止不联系盲目送电,有两组以上人员在同一供电系统上工作时,

井下电工操作规程

电工安全技术操作规程 电气工作人员,应按规定考试合格,持证方准上岗,应熟练掌握触电急救方法。 第一条供电 1、《金属非金属矿山安全规程》均适用于矿山各种电气设备或电力系统的设计、安装、验收、运行、检修和安全检查等,应参照执行。 2、井下各级配电电压,应遵守下列规定: a. 高压网路的配电电压,不宜超过6KV,有条件的,也可采用10KV。 b. 低压网路的配电电压,不应超过1140V。 c. 照明电压:运输巷道,不大于220V;采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回 采工作面之间,不大于36V,行灯,不大于36V。 d. 携带式电动工具的电压,应不大于127V。 e. 电机车供电电压:交流电源不超过380V;直流电源不超过550V。 3、由地面到井下中央变电所或主水泵房的电源电缆,至少应敷设两条线路,且任 何一条电缆发生故障,均应保证原有送电能力。无淹没危险的小型矿山,可不在此限。 4、井下电气设备禁止接零,井下应采用矿用变压器,若用普通变压器,禁止中性 点直接接地,地面中性点直接接地的变压器或发电机,不得用以向井下供电。架线式电机车整流装置的专用变压器,不在此限。 5、向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器,禁止安设自动重合闸 装置。 6、每一矿井必须备有地面、井下配电系统图,井下电气设备布置图,电力、电话、 信号、电机车等线路平面图。 7、有关电气设备的变动,应由矿山电气工种技术人员及时在图中作出相应的改变。 第二条电器线路 1、水平巷道或倾角小于45o的巷道,应使用钢带铠装电缆,竖井或倾角在于45o的 巷道,应使用钢丝铠装电缆。 2、移动式电力线路,应采用井下专用型橡套电缆。 3、井下信号和控制用线路,要使用铠装电缆。井下固定敷设的照明电缆,如有机 械操作可能,应采用钢带铠装电缆。 4、敷设在峒室或木支护巷道中的铠装电缆,必须将黄麻外皮剥除,并定期在铠装 外壳加涂防锈防水油漆。 5、敷设在竖井内的电缆,必须和竖井深度相适应,中间不准有接头。如竖井太深, 应将接头部分设置在中段水平巷道内。 6、在钻孔中敷设电缆,应将电缆牢固地固定在钢绳上,钻孔不稳固时,应敷设保 护管。 7、必须在水平巷道的个别地段沿地面敷设电缆时,应用铁质或非燃性材料覆盖。 不准用木料覆盖电缆沟或在排水沟中敷设电缆。 8、敷设井下电缆,必须符合下列规定: a. 在水平巷道或45o以下的井巷内,电缆悬挂高度和位置,应保证其不致被车辆碰 撞压坏,电缆悬挂点间距应不大于3m,上下净距不得小于50mm。不准将电缆悬挂在风水管上,电缆上不准悬挂任何物件,电缆与风水管平行敷设时,应敷设在管子的上方,距管子不得小于0.3m。 b. 在竖井或倾角大于45o的巷道内,电缆悬挂点的距离,在倾斜井巷内不得超过3m;在竖井内不得超过6m。敷设电缆的夹子、卡箍或其他夹持装置,要能承受电缆重量,

矿井维修电工安全操作规程

矿井维修电工安全操作规程 矿井维修电工安全操作规程执行部门执行责任签名生效日期 上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备 和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情况。 第10条操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝 1

 正常操作 第15条井下中央变电所(含水平变电所)、有值班员值班的采区变电所的高压开关设备的操作,必须由值班员根据电气工作票、倒闸操作票进行停送电操作。单人值班的由维修工监护,无人值班的采区变电所、配电点,或移动变电站的操作,由检修负责人安排熟悉供电系统的专人操作,由检修负责人监护。 第16条对维修职责范围内设备的维修质量,应达到《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求,高低压电缆的悬挂应符合有关《煤矿安全规程》中的要求。设备检修或更换零部 2 件后,应达到检修标准要求。电缆接线盒的制作应符合有关工艺要求。

煤矿各工种操作规程83276

煤矿各工种操作规程 目录 1. 淄子司机操作规程 2. SGZ730/320输送机操作规程 3. SGZ630/264型输送机操作规程 4. SZD730/90型转载机操作规程 5. 可伸缩皮带司机操作规程 6. 液压支架操作规程 7. 采煤机操作规程 8. MG2×100/456-WD型采煤机操作规程 9. 端头支护工操作规程 10. 攉煤工操作规程 11. 单体液压支柱支、回柱工操作规程 12. 放煤工操作规程 13. 捡矸工操作规程 14. 打缺口工操作规程 15. 采煤队爆破工操作规程 16. 皮带巡道工操作规程 17. 移淄工操作规程 18. 电煤钻打眼工操作规程 19. 乳化泵司机操作规程 20. 回采巷道维修工操作规程 21. 井下机械维修工操作规程 22. 采掘维修电工操作规程 23. 推车工操作规程 24. 耙斗装岩司机操作规程 25. 机修工操作规程 26. 运料工操作规程 27. 打眼工操作规程 28. 爆破工操作规程 29. 人力装矸工操作规程 30. 架料工操作规程 31. 蟹爪装煤司机操作规程 32. ZS-2型实验台操作规程 33. 矿灯充电工操作规程 34. 4L-20/8型空气压缩机操作规程 35. BZL3.5—20/7型空气压缩机操作规程 36. VFY-9/7-KB型空气压缩机操作规程 37. 螺杆式空压机操作规程 38. 柴油压风机操作规程 39. 电气安全操作规程 40. 普通车床操作规程 41. 氧焊、气割操作规程 42. 0.8M绞车操作规程

44. 泥浆泵操作规程 45. 潜水泵操作规程 46. YD-1型瓦斯泵操作规程 47. 高压电气实验操作规程 48. 水处理操作规程 49. 胶带运输机操作规程 50. 喷雾站操作规程 51. 7655气腿式凿岩机操作规程 52. 人车跟车工操作规程 53. 往复筛操作规程 54. 120A型推土机操作规程 55. 链条机操作规程 56. 3W-09/7压风机操作规程 57. SL25-125型索道驱动机操作规程 58. 橡套电缆修理工操作规程 59. 电煤钻操作规程 60. 普通车床操作规程 61. 摇臂钻床操作规程 62. G7025A型弓锯庆操作规程 63. B665型牛头刨床操作规程 64. 切管机操作规程 65. 剥胶机操作规程 66. 电焊工操作规程 67. DK-2A型单体液压支柱密封质量检测仪操作规程 68. ZS-2型实验台操作规程 69. 带锯跑车木工带锯机操作规程 70. MR111A型自动自动磨齿机操作规程 71. 园盘锯操作规程 72. 刨木机操作规程 73. 洗衣机操作规程 74. 终点站安全操作规程 75. 磨样机安全操作规程 76. 起重及搬运工操作规程 77. Z535型立式钻床操作规程 78. 电动单梁桥式起重机操作规程 79. 台钻操作规程 80. G4-73型通风机操作规程 81. BDK54-8-NO21抽风机操作规程 82. 离心式水泵操作规程 83. 排沙潜水泵操作规程 84. 低压锅炉工操作规程 85. 水质化验工操作规程 86. 井下电气维修工操作规程

井下变电工岗位责任制

编号:SY-GW-03486 ( 岗位职责) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下变电工岗位责任制 Responsibility of underground transformer

井下变电工岗位责任制 备注:持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。研究本部门主要安全问题,在思想上统一安全责任,认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性,确保本部门顺利实行安全生产工作。 1、掌握变电所供电系统图,了解变电所电源情况和各开关柜的负荷性质容量和运行方式,熟知变电所主要电气设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法。 2、必须严格遵守《煤矿安全规程》及《煤矿工人技术操作规程》有关规定,认真执行《电气安全工作规程》,值班员对于违反规程的通知和命令有权拒绝执行。 3、经常保持巷道卫生整洁,做到物料备件、工具存放整齐,设备无积尘。 4、当设备发生故障时,司机要积极妥善的进行处理,并及时汇报工区值班人员,当遇有重大事故险情的紧急情况下,要立即停止设备的运转,迅速汇报。 5、负责本所内检漏继电器、照明信号综保试验工作,严禁漏试,并认真填写各种记录,字体端正、清晰。

6、严格执行要害场所管理制度及交接班制度。 7、严格遵守劳动纪律和各项规章制度,严禁酒后上岗,工作时精力集中,不得干与本职工作无关的事情。 8、坚持持证上岗,加强业务学习,不断提高技术水平 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

矿井安装电工操作规程(通用版)

矿井安装电工操作规程(通用 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0723

矿井安装电工操作规程(通用版) 一、一般规定 第1条矿井安装电工必须经专业培训考试合格,持证上岗,无证不得上岗作业。 第2条矿井安装电工必须掌握《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《电气设备防爆规程》中的有关规定。 第3条矿井安装电工必须遵守各种规章制度和劳动纪律。 二、操作前准备工作 第4条施工前应熟悉图纸资料、安装质量标准及安全技术措施。 第5条检测,核对安装的设备、电缆、技术参数及安装时所用材料。各种技术数据及技术要求必须与设计相符。 第6条检查安装、运输的现场环境,清除安装场地的障碍和杂

物,了解工作场所的安全状况及相关工作环节的情况。 第9条在立井井筒和距井口3米以内高空作业时,必须戴安全帽和保险带。随身工具应有防脱落措施,以防坠落伤人。 第10条井下安装如需进行电焊、气焊和喷灯焊接时,必须制定安全措施,按规定报批后付诸实施。在工作前必须将周围的带电体和易燃物隔离,并配备防火设施及器材。 三、操作 第11条设备装车运输时必须固定可靠。对小型贵重设备、仪表、

采掘维修电工操作规程

采掘维修电工操作规程 采掘维修电工操作规程 一、一般规定 1 ?采掘维修电工必须持合格证上岗作业。 2?采掘维修电工必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆的有关规定和标准。 3?采掘维修电工必须熟悉维修范围内的供电系统、设备分布、设备性能及电缆与设备的运行状况。 4?采掘维修电工必须忠于职守,精心维护,遵守劳动纪律和各项规章制度。 5?采掘维修电工必须清楚矿井及采掘巷道布置、工作地点的安全状况和瓦斯浓度,并熟悉岀现事故的停电顺序和人员撤离路线。 二、操作前准备工作 6 ?准备材料、配件、工具、测试仪表及工作中应用的其它用具。 7?办理计划中的停电审批单、高压停电工作票,与通风部门联系安排瓦斯测试事项。 8 ?在工作地点交接班,弄清前一班遗留的问题,安排本班工作计划。 三、操作 9?接班后对维护地区内电气设备的运行状况、电缆吊挂及保护设施进行巡检,并做好记录。 ⑶在有瓦斯突岀或瓦斯喷岀危险的巷道内打开设备盖检查时,必须切断前级电源开关再进行检查。 12.从事检修工作时,必须执行停送电制度,检修电气设备时必须切断前一级开关电源,实行机械闭锁,并挂有人工作,严禁送电”警示牌。送电时,指定专人送电,不得盲目送电,有两组以上人员在同一供电系统上工作时,要分别挂停电专用牌,要互相联系无误后,方可送电。严禁约定时间送电。

相关文档