一、DCS系统事故专项应急预案

1.总则

1.1目的:

为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。

1.2编制依据:

吉林省松原市石油化工股份有限公司总体应急预案。

1.3预案适用范围:

全厂DCS系统。

1.4事故处理原则:

1.4.1迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。

1.4.2事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。

1.4.3凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

2.应急情况报告:

2.1应急情况报告的基本原则:快速、准确。

2.2报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、调度、DCS工程师、上级领导,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。

3.预防措施:

3.1DCS维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS系统设备日常检查及维护工作。

3.2DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

3.3 DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。

4.现场事故处置:

发生事故中操作人员及时向班长、调度、DCS工程师、分公司领导汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。

5.厂用电中断的现象及处理:

5.1厂用电中断现象:

5.1.1DCS系统机柜只有一路电源运行。

5.1.2现场设备跳停,并且中控无法控制。

5.1.3UPS电源由市电转换为蓄电池供电模式。

5.1.4现场事故应急灯打开。

5.2 确认厂用电中断应:

5.2.1 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮);

5.2.2从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障;

5.3当电气通知投入保安电源后,

5.3.1对DCS系统机柜及UPS电源进行全面检查(如有问题及时处理),进入实时监控画面,观察系统是否运行正常。

5.3.2对系统实时监控画面进行全面检查如无问题,通知有关人员系统恢复正常,可以正常操作。

5.4当电气确认一小时内不能投入保安电源,应通知班长和DCS工程师进行处理。当确认短时间内供电无法恢复,UPS电源无法坚持运行时,在保证现场设备安全的前提下,可以对DCS电源进行断电操作。

DCS系统断电操作:

5.4.1 每个操作站依次退出实时监控及操作系统后,关闭操作站工控机及显示器电源;

5.4.2依次关闭卡件柜、安全栅柜、继电器柜、网络柜、电源柜的电源;

5.4.3 关闭不间断电源(UPS)电源开关;

5.4.4关闭总电源开关。

5.5当恢复正常送电时,应对DCS系统进行全面检查开始送电

5.5.1合上总电源开关;

5.5.2合上不间断电源(UPS)电源开关;

5.5.3依次合上电源柜、卡件柜、安全栅柜、继电器柜、网络柜;

5.5.4开启各操作站及显示器电源,之后按照正常操作步骤操作。

6.操作站死机的现象及处理

6.1操作站死机的现象

长时间操作站实时监控画面数据不刷新,不能控制系统和设备运行,按各种键均没有反应、其他操作站运行和监控正常等。

6.2确认操作站死机应:

6.2.1向班长和DCS工程师汇报并得到许可“监控计算机重新启动” 命令后,应将该计算机的相关运行监控操作改到其他的计算机进行,直到该计算机恢复控制。

6.2.2重启由中控操作员进行操作,班长进行监护,强行将该计算机重新启动,oper身份为管理员身份,输入密码无,并启动DCS实时监控系统。如果实时监控画面有什么问题,及时知DCS工程师进行处理。

6.2.3如果不能迅速恢复中控控制,则应将相关控制转到现场就地进行控制。并通知相关专业人员进行处理。

6.2.4 处理完故障后,操作人员须及时向DCS工程师和上级领导汇报,并作好详细的记录:当班处理故障人员名字、当班班长确认签字、记录时间、故障位置、故障发生起始时间、故障现象、相关参数与正常情况下的差别等,必须要记录清楚。

6.3注意事项:

6.3.1由于重启计算机会影响运行监控,所以必须慎重,且重启过程必须迅速完成。

6.3.2在启动过程中,不得对该计算机进行任何非监控内容的操作。

(注意:对事故的判断要准确、迅速、果断、无误)

7.应急结束、后期处理:

7.1将事故原因、责任人及处理意见进行上报;

7.2总结事故处理的经验教训;

7.3分析事故原因,制订预防措施,防止同类事故再次发生。事故调查坚持“事故原因调查不清不放过、事故责任人和员工没有受到教育不放过、没有落实安全防范措施不放过、事故责任人未得到处理不放过”的四不放过原则,积极配合上级

事故调查组开展现场事故调查工作。

二、PLC系统事故专项应急预案

1.总则

1.1目的:

为确保PLC系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据PLC系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。

1.2编制依据:

吉林省松原石油化工股份有限公司总体应急预案。

1.3预案适用范围:

全厂PLC系统。

1.4事故处理原则:

1.4.1迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照本公司总体预案要求,履行职责,密切配合,分工协作。

1.4.2事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证PLC系统事故处理工作有序、果断。

1.4.3凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点。

2.应急情况报告:

2.1应急情况报告的基本原则:快速、准确。

2.2报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、调度、仪表专责、上级领导,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。

3.预防措施:

3.1仪表维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强PLC系统设备日常检查及维护工作。

3.2运行操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

3.3运行操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。

4.现场事故处置:

发生事故中操作人员及时向班长、调度、仪表专责、分公司领导汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。

5事故应急处理方法:

5.1上位机通讯出现故障:

5.1.1冗余的控制器是否正常运行,如果主控制器故障,而从控制器未正常切换,则应立即汇报相关领导并通知调度做好紧急停车的准备,同时人为重启从控制器,启动失败等待停车命令。

5.1.2确保控制器正常的情况下,迅速检查各冗余控制器与交换机之间、工程师站、操作员站与交换机之间的网络连接情况:是否有通讯接头破损、脱落和松动状况,如有损坏立即更换备用或现场制作,松动则立即插紧,然后再经工程师站检查网络,测通网络,恢复正常运行。

5.2PLC系统卡件损坏:

5.2.1非冗余AI\DI\DO卡件损坏,首先确认损坏卡件上的仪表点是否牵扯联锁停车,如果有则应立即汇报相关领导并通知调度做好紧急停车的准备,同时将备用的卡件插入到已损坏的卡件位置,与工艺密切联系,随时注意工艺运行情况。待卡件更换完成后,检查该卡件及所有仪表通道工作是否正常。

5.2.2冗余AO卡件损坏,首先与工艺联系将损坏卡件上的控制点切换到就地手动控制,然后将备用的卡件插入到已损坏的卡件位置。如果不成功,及时汇报相关领导并采取措施更换,等待调度命令。

5.3UPS供电异常:

5.3.1UPS出现故障时,在电池供电期间应立即通知相关领导和调度做好停车的准备,同时将系统下电。

5.3.2UPS出现故障且电池不能供电的情况下,立即通知调度做停车处理。

5.3.3如因外部干扰对PLC系统供电造成影响,致使系统不能正常运作的,应首先检查接地情况,若接地正常,不能立即排除干扰,则立即汇报相关领导,同时通知调度做停车处理。

6.应急结束、后期处理:

6.1将事故原因、责任人及处理意见进行上报;

6.2总结事故处理的经验教训;

6.3分析事故原因,制订预防措施,防止同类事故再次发生。事故调查坚持“事故原因调查不清不放过、事故责任人和员工没有受到教育不放过、没有落实安全防范措施不放过、事故责任人未得到处理不放过”的四不放过原则,积极配合上级事故调查组开展现场事故调查工作。

三、放射性事件专项应急预案

1 总则

1.1目的

为有效处理放射性事故,强化放射性事故应急处理责任,最大限度地控制事故危害,制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1吉林省松原市石油化工股份有限公司总体应急预案。

1.2.2吉林省松原市石油化工股份有限公司放射性事故应急处理预案。

1.3 适用范围

1.3.1放射性同位素丢失;

1.3.2放射性同位素外壳损坏,发生污染事故;

1.3.3人员受超剂量照射。

1.4 应急工作原则

1.4.1 迅速报告原则;

1.4.2 主动抢救原则;

1.4.3 生命第一的原则;

1.4.4 科学施救,控制危险源,防止事故扩大的原则;

1.4.5 保护现场,收集证据的原则。

1.5应急启动条件

发生放射性同位素丢失、污染事故、人员受超剂量照射时,启动本预案。

2 机动部职责

2.1 事故发生后立即组织相关人员进行放射性事故应急处理。

2.2 积极参与放射性事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作。

2.3 发生丢失放射性物质事故时,密切配合各部门迅速查找,尽快追回丢失的放射性物质。

2.4 发生工作场所、地面、设备放射性污染事故时,应配合各部门确定污染的范围、水平,尽快采取相应的去污措施。

2.5 放射事故中人员受照时,要通过个人剂量计或其它工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量。

2.6配合各部门迅速安置受照人员就医及人员的撤离工作,维持现场秩序,防止事故的扩大蔓延,防止演变成公共卫生事件。

3应急程序

3.1 接到事故发生通知后,立即组织机动部相关人员进行抢险;

3.2 进入事故现场后,听从应急救援队队长统一安排工作;

3.3 在事故处理过程中必须听从分公司应急指挥中心的命令,未经同意不得擅自进入事故区。

3.4 配合防护检查人员迅速确定现场的辐射强度及影响范围,划出禁区,防止外照射的危害。

3.5 配合各部门进行受伤人员抢救工作,并维持现场秩序。

3.6事故处理以后,组织有关人员进行讨论,分析事故发生原因,从中吸取经验教训,采取措施防止类似事故重复发生。

4 事故调查

4.1发生重大放射性事故后,配合事故调查组、善后处理组和恢复生产组开展工作。

4.2 总结事故处理的经验教训。

4.3 配合分公司公司应急指挥中心编写、上报事故报告书方面的工作,同时,协助卫生行政部门、公安部门进行事故调查、处理等各方面的相关事宜。

四、仪表停气应急处理预案:

1、停气后,应立刻通知分厂领导(夜间应通知值班领导),现场阀门气闭式将会打开,气开式将关闭。

2、处理方案及应急措施:

2.1停气后,及时到现场观察阀门状态,根据生产需求,手动将阀门打到生产要求状态。若阀芯卡死或脱落应找该分厂维修工配合维修。

2.2待来气后,将手动装置打到自动状态,仪表阀门将正常工作。

五、事故应急处理注意事项:

1、在平时使用当中,应给UPS充电,以备用。

2、注意自控系统的通风、散热。

3、观察事故要有良好思想程序。

4、应急操作时应保持冷静、头脑清醒,除此之外,应注意应急过程中需要实施的人员防护,以免应急人员造成触电或烫伤等事故。

六、仪表自控柜着火应急处理预案:

1、自控柜着火,若不能及时扑灭,会产生触电事故,烧坏模块、CPU。

2、处理方法及应急措施:

2.1火灾发生时,电气设备因绝缘损坏而碰壳短路,线路因断线而接地,使正常不带电的金属构架、地面等部位带电,导致触电事故,所以应先切断电源,并立刻通知相关领导。

2.2应按灭火剂的种类选择适当灭火剂。二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷(即1211),二氟二溴甲烷或干粉灭火剂都是不导电的,即可用于电器灭火。不能用泡沫灭火器灭火、水灭火。

2.3注意事项:

严禁从自控柜引接任何与仪表无关的电源线(如:切割机,照明灯等)。

七环保应急处理预案:

1、仪表岗位生活废水必须经过过滤,去除剩饭、剩菜、茶叶等杂质,经分厂同意后处理。

2、仪表岗位严禁用水冲地,严禁将油、油水混合物直接倒入下水道,严禁将垃圾、灰尘直接倒入下水道。

3、所领电器、仪表及配件等,必须用废旧的仪表及配件来以旧换新。

4、如因生产、工作需要或新增加的仪表则应由分厂负责人鉴字,方可领取。

5、对废弃的灯泡、灯管、电器元件、仪表、线路板、电力电容、压力表、废旧电池等物品应堆放在分厂指定的地点,并严格按要求分类堆放,要有物品种类标识。

6、集中回收后的废弃物,分厂按公司相关规定送至指定地点。

八、触电事故应急预案

1.低压触电(400V以下)

1.1当发生人员触电时,首先是将电源断开,禁止赤手接触触电者的身体。

1.2如不能迅速切断电源,可用干燥的木棒,竹竿或其它绝缘体排开电线,或用干燥的布把手包好后再拉开触电者或用绝缘电工钳,木柄斧头切断电线,或拉触电者干燥的衣服将触电拉离电源。

1.3如果触电者在较高的地方,在切断电源的同时,应在下面加软垫泡沫,拉网或其它有效措施,防止触电者从高处落下造成伤亡事故。

2.高压触电

2.1当发生人员触电时,首先迅速断开电源,如不能迅速断开电源,救护人员须穿绝缘靴,戴橡胶绝缘手套,并使用适合该电压的绝缘棒,或装有绝缘柄的钳子将触电者脱离大地,或脱离带电部分。

2.2在架空线路上,或在三相的裸露部分,根据现场情况将所有导线短路,如抛掷短路线的方法等,迫使电器开关掉闸断电。

2.3如事故发生在夜间,应迅速解决照明,以利急救,防止事故扩大,防止解救人触电。

3.对触电者脱离电源后的急救

3.1触电者脱离电源后,如果恢复清醒,也不要走动,使其安静休息。

3.2如果触电者失去知觉,但心跳和呼吸还存在,使其安静平卧,周围不要围人,保持空气流通,同时解开衣服以利呼吸如天气寒冷,要注意保温,并立即请医生或送医院。

3.2如伤势严重,呼吸停止,应立即进行人工呼吸,救护人员将伤者上衣裤带解开,使伤者仰卧,头部充分后仰,鼻孔朝上,将其鼻孔紧闭,然后口对口,对伤者吹气2秒钟,随即松开伤者鼻孔,离开伤者的口,让触电者自行呼吸,时间3秒钟,如触电者还须每二次人工呼吸必须注意与触电者微弱的呼吸一致。

3.4如触电者心跳停止,救护人员双膝跪在触电者一侧或跪在其腰两侧,两手相叠,手撑跟部放在触电者心窝上方,胸骨下1/3~1/2处,用撑跟用力向下挤压,压出触电者心脏里的血液30~40ml,以每秒钟挤压一次每分钟挤压60次。

3.5如心脏停止后,呼吸很快也会停止,呼吸停止后,心跳也维持不了多久,因此,两种方法

同时进行,如只有一名救护者,两种方法交替进行,每吹气2~3次,挤压心脏10~15次。

3.6抢救不能停止,在送往医院途中也不能终止抢救,只有触电者经医生作出无法救活诊断后方可停止抢救。

九、其他

9.1 应急救援组织机构图

主任工程师

安全员

仪修专责

仪修工

应急人员

9.2 应急联络号码

职务姓名办公室电话手机

公司调度电话2146、2147

分公司总控室5276

医院120

主任工程师李XX 5810 XXXXXXXXXXX

仪表工段长刘XX 5282 XXXXXXXXXXX

CVD仪修专责朱XX 5282 XXXXXXXXXXX

回收区仪修专责谈XX 5282 XXXXXXXXXXX

精馏区仪修专责康XX 5282 XXXXXXXXXXX

动力中心仪修专责闫XX 5282 XXXXXXXXXXX

精整区仪修专责朱XX 5282 XXXXXXXXXXX

4.3应急设施及抢险物资一览表

3m防毒面罩:11个

耐酸碱长手套:11双

建筑起重机械生产安全事故应急预案

建筑起重机械生产安全事故应急预案 应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程图 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2、基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 3、脚手架发生部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡事故。 4、施工电梯操作失误或失灵。 5、自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 6、塔吊、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。 7、运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 8、其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防

为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是塔吊倾覆、物体打击、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。 2、突发事件及风险预防措施 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求: a塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。 b安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责, 统一指挥。 c安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。 d塔式起重机附墙杆件的布置和间隔,应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时,应验算附着杆的稳定性,或重新设计、制作, 并经技术部门确认,主管部门验收。在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前, 严禁拆卸附墙杆件。 e塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说明书规定,安装起重力矩限制器、起重量限制器、幅度限制器、起升高度限制器、回转限制器等安全装置。 f塔式起重机操作使用应符合下列规定: ①塔式起重机作业前,应检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况;送电前,各控制器手柄应在零位,空载运转,试验各机构及安全装置并确认正常。 ②塔式起重机作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件;

公司丁烷泄漏事故应急预案

宁波市佳百仕电器有限公司 可燃气体泄漏事故应急预案 1. 事故类型和危害程度分析 公司的生产特点使用的丁烷,存在火灾、爆炸、中毒、窒息等危险有害因素,可能导致安全事故.丁烷泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。,其危险点主要分布在丁烷仓库、加压区、充装区。 丁烷泄漏的原因和特点 1.丁烷泄漏的原因: ?阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 ?压力表损坏。 ?管道破裂。 2. 丁烷泄漏的特点: 丁烷是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气重。如发生泄漏可能导致火灾和爆炸。 2. 应急基本原处置则 以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救、区域联防与社会救援相结合。 3. 组织机构及职责 应急组织体系 宁波市佳百仕电器有限公司公司安全生产事故应急组织体系见图1。

指挥机构及职责 宁波市佳百仕电器有限公司应急指挥中心 总指挥:张巨登 副总指挥:陆斌斌 成员:周帅帅、苏富宝、余红霞、肖荣、卢秀芳、黄锡萍 宁波市佳百仕电器有限公司应急指挥中心办公室 宁波市佳百仕电器有限公司应急指挥中心办公室由生产部和办公室组成。 主任:陆斌斌 副主任:周帅帅 职责 (1)现场总指挥的职责 1)听汇报 各单位现场负责人向总指挥汇报事件原因初步分析、火势大小及爆炸影响范围、人员伤亡情况、物料泄漏情况、工艺处理情况、应急物资储备情况、应急人员及器材到位情况、气象情况、救援措施情况和周边情况。公司应急救援相关部门和单位按职责分工向总指挥汇报事故发展情况及开展的救援准备、事故控制工作。 2)观态势 公司应急救援总指挥沿事故源外围观察事故的发展态势,进一步了解现场工艺处理情况、人员救治情况及事故可能的发展情况。 3)作决策 公司应急救援总指挥应根据事故的发展对以下情况进行决策: a)公司救援力量不能满足现场救援需要时,是否请求外部救援力量支持; b)为降低事故损失或减轻事故影响,是否采取紧急避险措施,是否需要对相邻装置、设施或居民进行关停、疏散、封闭; c)是否需要调拨外单位救援物资或紧急采购救援物资; d)本预案不能满足救援需要时,决定使用何种方案; e)当事故无法控制并有可能造成二次爆炸等危险时,是否撤离现场处理人

仪表专项应急预案

仪表事故应急预案 一、DCS系统事故专项应急预案 1.总则 目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发 事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操 作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。 编制依据: 青海黄河水电公司新能源分公司总体应急预案。 预案适用范围: 全厂DCS系统。 事故处理原则: a.迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。 b.事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。

c.凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许 参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。 2.应急情况报告: a.应急情况报告的基本原则:快速、准确。 b.报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、调度、DCS工程师、上级领导,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。 3.预防措施: 维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS系统设备日常检查及维护工作。 b. DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。 c. DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。 4.现场事故处置: 发生事故中操作人员及时向班长、调度、DCS工程师、分公司领导汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。 5.厂用电中断的现象及处理: (1)厂用电中断现象: 系统机柜只有一路电源运行。

轧钢车间事故应急预案

轧钢车间试车规定及应急预案为保证轧钢车间试车顺利进行,成功复产,特制定本试车安全规定及应急预案。 一、试车的安全规定 安全生产人人有责。所有试车人员都应认真遵守各自岗位的安全规程,履行安全职责,对本岗位的安全生产负有直接责任。为保障试车安全,特制订本规定。 1、试车前应组织安全教育,明确安全操作规程和试车安全注意事项。 2、进入试车现场必须穿載好劳保用品,注意周围环境,防止意外伤害。 3、划定试车范围,非试车人员不得进入工作区。非试车人员进入现场必须得到许可。非试车人员等参观人员一律走参观楼梯。 4、参加试车的人员要监守岗位,听从总指挥的统一指挥,分工合作,紧张有序。 5、试车设备的保险、防护和信号装置应齐全、有效,警告标志明显、正确。皮带轮、转动轴、齿轮等转动部位应有完好的防护装置,由专人检查确认,否则不准试车。禁止在未停稳时用手角摸旋转部位。停止生产时,停转的设备开关必须拉回零位。 6、试车设备本体及周围无检修遗留物(如工具、备件、检修辅助设施)和其他杂物,周围环境符合试车安全要求。 7、电气设备绝缘良好。有故障时应找电工维修,不准自行乱动。

8、使用乙炔瓶时必须配用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。使用时瓶体立放,切勿横放、倒置,且氧气和乙炔瓶直线距离在5米以上。气瓶不得受剧烈振动和猛烈撞击。严禁在运行中的油、汽、水管上进行焊割作业。 9、用吊车吊运物件时,必须先检查钢丝绳、链子等吊具是否完好,不准有三角带、铁丝等物品吊挂。使用吊车作业必须有专人指挥,手势明确,吊挂牢固。不准在吊有重物的吊车下面行走或站立。吊车工严格遵守“十不吊”。 10、无关人员不准进入主电室、操作室、仪表室、电磁站、水泵房等要害部门,更不准与操作人员闲谈。任何人不准擅自开磁电气开关、水阀、汽门、风门等,需要时应找有关人员来处理。 11、各控制台操作人员接到开车指令后,必须认真检查核实设备及周边情况,确认具有安全开车条件方可发出开车信号,然后启动设备。 12、处理事故时,各控制台操作人员听从台下人员指挥,手势不清楚时不许开车,以确保台下人身设备安全。 13、试车人员离开岗位前必须将岗位试车情况详细向接班人交代清楚。执行安全操作作牌制度,无牌不准开动设备。 二、试车应急预案 1、目的: 在试车过程中,由于突然停电、停水和煤气泄露等原因,可能会导致加热炉等一些单体设备损坏、作业人员中毒、火灾、爆炸等事故,

机械厂生产安全应急预案

生产安全事故应急预案 1 编制目的 为防止重大生产安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,保护员工人身和公司财产安全,本着预防与应急并重的原则,制定本预案。 2 危险性分析 2.1 公司概况 xxxxxxxxx位于xxxxxxxxxxxxxxx,公司占地面积约xxxxxxxxxxx。主要生产经营xxxxxxxxxxxx等。 2.2 危险性分析 本公司从事xxxxxx,配置有xxxxxxxxxxxxx,如果出现人为疏忽或管理不善,就有可能机械伤害、发生火灾及触电等事故。 3 应急组织机构与职责 公司成立生产安全事故应急救援指挥部和相应的应急救援工作组。 3.1 指挥部组成人员和职责 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员: 总经理不在的情况下由副总经理进行现场指挥。 指挥部主要职责: (1)组织制定本单位安全生产规章制度;(2)保证本单位安全生产投入的有效实施; (3)组织安全检查,及时消除安全事故隐患;(4)组织制定并实施安全事故应急预案; (5)负责现场急救的指挥工作;(6)及时、准确报告生产安全事故。 3.2 工作组组成成员和职责 灭火组:负责消防、抢险。成员: 救护组:负责现场医疗、救护、运输。成员: 警戒组:负责治安、交通管理。成员: 4 预防与预警 4.1 事故预防措施 (1)建立健全各种规章制度,落实安全生产责任;(2)定期进行安全检查,强化安全生产教育;(3)车间、库房加强通风、完善避雷设施;(4)采用便捷有效的消防、治安报警措施;(5)保证消防设备、设施、器材的有效使用。 4.2 报警与通讯

公司将用于个体防护、医疗救援、通讯装备及器材配备齐全,并确保器材始终处于完好状况; 应急电话: 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 5 应急响应 5.1机械伤害事故处置措施: 5.1.1发现有人受伤后,现场有关人员立即关闭设备电源,向周围人员呼救,迅速向领导报告。 5.1.2领导接报后,立即到达现场,指挥对受伤人员的抢救工作。 5.1.3一般性外伤,迅速包扎止血,并将伤者送往医院。 5.1.4如果受伤人员伤势较重,现场指挥人员立即拨打120急救中心电话或将伤员送往医院治疗,并及时上报地区应急办。 (1)发生断指,立即止血,尽可能做到将断指冲洗干净,用消毒敷料包裹,用塑料袋包好,放入装有冷饮的塑料袋内,将伤者连同断指立即送往医院。 (2)肢体骨折,将伤肢固定,减少骨折断端对周围组织的进一步损伤,再送往医院。 (3)如果肢体、头发卷入设备内,立即切断电源停止机器转动,不可用倒转机器的方法,妥善的方法是拆除机器取出肢体,无法拆除时拨打119请求支援。 5.2触电事故现场处置: 5.2.1截断电源,关上插座上的开关或拔除插头。切勿触摸电器用具的开关。 5.2.2若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚或木椅等将伤者拨离电源,或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。 5.2.3如果患者呼吸心跳停止,开始人工呼吸和胸外心脏按压。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式,打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。 5.3化学品灼伤处置方案 5.3.1 化学性皮肤烧伤 (1)立即移离现场,迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等;(2)立即用大量清水或自来水冲洗创面10~15分钟;(3)新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水;(4)视烧伤情况送医院治疗,如有合并骨折、出血等外伤要在现场及时处理。 5.3.2 化学性眼烧伤 (1)迅速在现场用流动清水冲洗;(2)冲洗时眼皮一定要掰开;(3)如无冲洗设备,可把头埋入清洁盆水中,掰开眼皮,转动眼球洗涤。 6.后期处理

化产车间粗苯泄漏事故应急预案演练方案

山西省焦炭集团益隆股份焦化有限公司化产车间粗苯泄漏事故应急预案 演练方案 化产车间 2013年7月9日 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司

化产车间粗苯泄漏事故应急预案演练方案 一、演练日期和演练时间 2013 年 7 月 11日 上午 9:30 开始,11:00结束。7月11日白天,中雨,最高温度24℃,无持续风向,微风。 7月11日夜间,中雨,最低温度18℃,无持续风向,微风。 二、演练目标假设和演练范围: 1.演练目标化产车间综合罐区库1#粗苯储槽。假设1#储槽下部1 米处本体焊缝裂开约10厘米,造成约 3.5 吨粗苯泄漏,泄漏周围约10米范围内粗苯气严重超标,当班 2名操作工任亮亮和刘会耀听见操作室粗苯气体检测仪报警后到现场检查发现粗苯泄露及时汇报车间和调度。(此次演练没有罐车进入罐区)。 2.演练范围化产车间综合罐区周边20米范围。 三、启动预案 启动公司应急预案(包括突发环境事故应急预案) 四、应急演练指挥部 总指挥:王华 副总指挥:陈晓玉 成员:田守智边国权邢俊平(生产部技术部) 段高峰(设备部)安东(综合办)陈志平(安

保部)冀学军(保安队)李东(电仪车间) 段志忠(化产车间)郭刚平(中心化验室) 张慧军(企管部) 现场总指挥:王华 副总指挥:陈晓玉 应急演练指挥中心设在生产部调度室。 五、演练方针与原则: 坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,开展危险化学品专项应急预案演练。让全体员工在发生危化品泄漏及环境污染时能够采取正确的方法自救,能够迅速、有序、安全地撤离疏散,最大限度地减少财产损失和人员伤亡,减少危化品泄漏对环境造成的影响,及时有效实施事故应急救援,保护环境,统一指挥、高效协调和持续改进。 六、演练目的 1、通过实战演练,加深广大员工对消防安全知识的理解和对应急器材装备的正确使用及实战技能的提高。 2、进一步提高新老员工的应急救援实战能力和对公司预案实用性的检验。 3、强化培训突发事件发生时,事故现场人员撤离速度和自我保护能力 4、进一步了解重点岗位员工和新入厂员工对预案的学习、应用与掌握能力

机械伤害事故应急预案secret

机械伤害事故应急预案 s e c r e t Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

机械伤害事故应急预案 1、适用范围 本预案适用于本标段所有项目施工中发生机械伤害安全事故的应急救援。 2、编制目的 为了防止和减少桥梁施工机械伤害事故中人员伤亡和财产损失,促进我部安全生产形势的稳定好转以及总结安全生产工作的经验和教训,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 3、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 4、应急救援原则 1 常备不懈 2 统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合 3 迅速、准确 6、周边环境、社区情况 本标段距xx县城20km,距白邑镇13km,路面状况较好;移动及联通信号覆盖本标段。 7、危险源的分布情况 指挥部管辖范围内高处坠落安全事故危险源主要分布情况: 1 空压机机房及钢筋加工场 2 洞内及洞外运输 3 边坡及洞内支护 4 拌合站砼生产、运输 8、专家咨询系统 与xx县有关单位对口联络,聘请相关专家及专业技术人员组成专家咨询小组,对我部的安全生产管理进行咨询与指导。并xx县人民医院建立救援联络,负责我单位伤害事故的救援咨询和指导工作。同时,建立和xx县当地消防、派出所的联系,定期聘请专家和专业技术人员来我单位进行机械伤害事故的预防以及其他有关安全生产方面问题的指导。 9、指挥机构的设置和职责 指挥部成立机械伤害事故安全应急救援领导小组

生产车间应急预案

For personal use only in study and research; not for commercial use 公司生产车间事故应急预案 为了在公司面临突发安全事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。特制定本 一、组织机构及职责。 我厂内部成立消防安全应急指挥部,负责厂内火灾现场指挥, 消防安全应急指挥部由厂长和厂安全员组成。总指挥:由厂长和安全组组长担任。消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队、应急分队开展灭火救援行动。下设六个专门工作组: (一)义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员,义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片

搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。 (四)火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 二、火灾处置一般程序。 (一)报警:公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警,根据火情可直接报“ 119”火警或上报金华开发区人民政府应对突发事件领导组办公室。 (二)发现火情。发现火情后,应立即向厂长和消防应急指挥部报告,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组、义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员

仪表应急预案

仪表应急预案 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。 目录 一、DCS控制系统应急预案 (2) 二、PLC系统事故专项应急预案 (3) 三、仪表停气应急处理预案 (5) 四、仪表自控柜着火应急处理预案 (5) 五、热电阻应急预案 (5) 六、质量流量计应急预案 (6) 七、液位变送器应急预案 (6) 八、压力变送器应急预案 (7) 九、转子流量计应急预案 (7) 十、电磁流量计应急预案 (8) 十一、温度开关、压力开关应急预案 (8) 十二、调节阀应急预案 (9) 十三、显示仪表及表头应急预案 (9)

一、DCS控制系统应急预案 1、仪表操作人员接到通知后应在十分钟内到达事件发生现场。 2、检查计算机系统电源电压是否正常引入计算机。 3、检查控制器、电源箱及外围设备是否正常接入,有无松动和漏电情况。 4、检查UPS是否正常投入,是否旁路运行。 5、检查控制器I/O卡件运行信号灯是否正常闪烁。 6、检查系统通讯传输及数据采集是否正常。 7、检查DCS操作系统与数据库连接是否正常。 8、检查OPC是否正常运行。 9、检查DCS操作系统自诊断是否正常。 10、检查控制器功能模块是否正常。 11、检查事件记录及历史趋势曲线图是否正常记录及显示。 12、检查数据库临时性文件是否占用内存过大。 13、如上述情况存在不正常,与车间领导联系。 厂用电中断的现象及处理: 1.厂用电中断现象: 1.1DCS系统机柜只有一路电源运行。 1.2现场设备跳停,并且中控无法控制。 1.3UPS电源由市电转换为蓄电池供电模式。 1.4现场事故应急灯打开。 2. 确认厂用电中断应: 2.1 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮); 2.2从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障;

油品泄漏事故应急预案

油品泄漏处理预案 油品车间辖区内有多座储罐,101-107罐为原油储罐,存储能力约为5万吨,201-203、206-233罐为轻油罐,存储能力约为6.5万吨,储罐都设在相应的罐区内,罐区周围道路平整,消防通道畅通,为各种事故的及时处理提供了有力的保障,考虑储罐、管线有泄露的可能,特制定泄露处理预案如下: 1 事故类型和危害特点 1.1事故类型: (1)罐顶冒油,由于罐液位监控失灵或职工操作失误引起的油品从罐顶溢出。 (2)罐壁冒油,由于罐壁焊口开焊或有露点引起的油品从罐壁流出。(3)管线冒油,由于管线开焊或有露点引起的油品从管线冒出。 (4)阀门冒油,由于阀门损坏引起油品从阀门压盖、法兰等处露出。(5)泵体漏油,由于泵损坏引起的漏油。 1.2事故危害: (1)大量冒油不但使公司效益受到损失,而且造成周围环境污染。(2)油品漏出,存在一定对人体有毒有害成分,容易引起人体中毒反映。(3)油品外漏还容易引起火灾。 2应急处理的基本原则 (1)先救人、后清理,一旦发生人员中毒(原油、石脑油、加氢馏分油等,发生泄漏),应急处理人员在穿戴好空气呼吸器的情况下,应至少两作业,迅速将中毒者救离泄漏区。 (2)先控制、后治理,尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

(3)先重点、后一般,小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽,保护现场人员,把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处。 (4)泄漏处理时注意事项: 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具; 严禁携带火种进入现场; 应急处理时不要单独行动。 3 组织机构及职责 3.1车间应急工作领导小组 组长: 副组长: 成员: 3.2应急工作领导小组职责: (1)组织制订车间事故应急救援预案; (2)负责车间人员、资源配置、应急队伍的调动; (3)确定现场车间的指挥人员; (4)协调事故现场有关工作; (5)批准车间预案的启动与终止; (6)明确事故状态下车间各级人员的职责; (7)事故信息的上报工作; (8)接受上一级应急指挥的指令和调动; (9)组织车间火灾事故应急预案的演练;

仪表专项应急预案模板

仪表专项应急预案

仪表事故应急预案一、 DCS系统事故专项应急预案

1.总则 1.1目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行, 防范突发事故发生, 积极应对突发事故, 高效、有序地组织事故处理, 最大限度的缩短事故处理时间, 确保操作人员人身和设备的安全, 减少财产损失, 根据DCS系统安全运行的要求及特点, 制定本应急预案。 1.2编制依据: 青海黄河水电公司新能源分公司总体应急预案。 1.3预案适用范围: 全厂DCS系统。 1.4事故处理原则: a.迅速、有效、有序地处理事故, 事故应急工作实行分级负责制, 按照《预案》要求, 履行职责, 密切配合, 分工协作。 b.事故发生后, 操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施, 保证DCS系统事故处理工作有序、果断。 c.凡不是参加处理事故的人员, 禁止进入发生事故的地点, 事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

2.应急情况报告: a.应急情况报告的基本原则: 快速、准确。 b.报告内容: 事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、调度、DCS工程师、上级领导, 事故发生的时间、地点; 事件危害程度、范围; 事件的简要经过。 3.预防措施: a.DCS维护人员要坚持”预防为主, 超前防范”的原则, 加强DCS 系统设备日常检查及维护工作。 b. DCS操作人员严格遵守各项规章制度, 严格按照操作规程操作。 c. DCS操作人员熟知系统性能及其结构, 能熟练操作, 持证上岗。 4.现场事故处理: 发生事故中操作人员及时向班长、调度、DCS工程师、分公司领导汇报, 启动应急事故预案, 采取措施进行处理, 防止事故扩大。 5.厂用电中断的现象及处理: ( 1) 厂用电中断现象: a.DCS系统机柜只有一路电源运行。

生产车间应急预案57730

公司生产车间事故应急预案 为了在公司面临突发安全事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。特制定本 一、组织机构及职责。 我厂内部成立消防安全应急指挥部,负责厂内火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由厂长和厂安全员组成。总指挥:由厂长和安全组组长担任。消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队、应急分队开展灭火救援行动。下设六个专门工作组:(一)义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员,义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。 (四)火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 二、火灾处置一般程序。

(一)报警:公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警,根据火情可直接报“119”火警或上报金华开发区人民政府应对突发事件领导组办公室。 (二)发现火情。发现火情后,应立即向厂长和消防应急指挥部报告,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组、义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 (四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员和已疏散的重要物资,查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散,并将情况及时告知火场指挥员。 三、应急措施: (一)及时报警获得相关部门有效及时的援助:火警119、匪警110、急救120、交通事故122、武进安监站6310418; (二)火灾现场的逃生:生产车间、油漆仓库如遇火灾,首先冷静判断火源火势和蔓延方向以选择合适的逃生路线,当被烟火包围时要用湿毛巾捂住口鼻低姿势行走或匍匐穿出现场,当逃生通道被烟火封住可用湿棉被等捂在身上弯腰冲过火场;当逃生通道被堵死可通过阳台排水管道或在固定物体上栓绳子,顺绳子逃离火场;如上述措施行不通,则退回室内,关闭通往火区的门窗,减少火焰、烟气入侵,躲到窗户或阳台避烟,等待消防人员的解救。 (三)触电事故的解救:事故发生后立即展开急救工作,动作迅速方法正确最关键:首先应切断电源或用绝缘体拉开伤者身上的电线,切勿用手、金属材料或潮湿物体作救护工具更不可接触触电者身体以防抢救人员自身触电;切断电源时要事先采取防御措施防止触电者脱离电源后因肌肉放松而摔倒,脱离电源后应根据具体情况现场先

仪表应急预案

仪表应急预案 目得 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故得处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产得稳定运行。 本预案主要包括以下方面得内容: 1、停电(UPS掉电)应急预案 2、热电阻应急预案 3、质量流量计应急预案 4、液位变送器应急预案 5、压力变送器应急预案 6、转子流量计应急预案 7、电磁流量计应急预案 8、温度开关、压力开关应急预案 9、音叉料位开关应急预案 10、涡街流量计应急预案 11、调节阀应急预案 12、超声波液位计应急预案 13、显示仪表及表头应急预案 14、DCS控制系统应急预案 1、停电(UPS掉电)送电应急预案 通过对突发性停电(UPS掉电)过程得演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取得应急措施,以最短得时间,正确得方法处理;减少由于停电所造成得损失。 1、1、UPS掉电应急处理 UPS一旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表工与电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度与车间领导及技术员。如果就是长时间停电引起得UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电正常后,赶赴生产现场先对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。 UPS一旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下:

1。1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL 1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR输入密码[三期aquasmr四期THJZWIN] 1.1。3、提示再次输入工程师密码 1。1。4、选择NT desktop界面 1。1.5、点击开始菜单选择DELTAV 1.1.6、进入ENGINEERING—进入DELTAV EXPLORER 1。1.7、打开SYSTEM CONFIGURATION点击SETUP 1。1.8、进入PHYSICAL NETWORK 1。1.9、进入CONTROL NETWORK 1.1.10、顺次选择CTRL-01 CTRL-02CTRL—03 1。1.11、点击DOWNLOAD 如有提示选择YES 1.1。12、下装完毕点击CLOSE然后关闭当前窗口 1。1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATOR进入DELTAV OPERAOR 1.1.14、退出NT界面选择DELTAV DESKTOP 1.1.15、选择OPERATORINTERFACE 1。1.16、到此正常下装并进入操作系统完毕 下装完毕检查卡件有无异常报警,然后检查电机,对不能开启得电机,先要求操作工在计算机上将这些电机处于停止状态,然后到MCC室检查,对有变频调速得电机,要求记住跳闸故障代码,然后才能进行复位,并有详细记录。 注意: 1)、在非正常得情况下停电会对工厂造成重大得损失,操作时要保持清醒得头脑,不可操之过急。 2)、在开启整个装置时首先应开启公用工程系统。 3)、在停电时间不就是很长或保温做得很好得情况下,应尽量不要停产。 4)、在来电后对接触高粘物料得机泵、搅拌要进行盘车,然后再开启。开启前一定要注意其温度不能太低,如果温度太低应先加热再开启。在来电后开启有润滑系统得设备时一定要先开其润滑设备,然后再开主机设备。 1、2、UPS下电重启规程

二氧化碳泄漏事故应急预案

二氧化碳泄漏事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为快速、高效、有序地应对CO泄漏事故,最大限度地控制和减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 1.2编制依据 依据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《危险化学品安全管理条 例》编制。 1.3适用范围 本预案适用于工厂所发生CG泄漏事故后的应急救援工作。 1.4工作原则 按照“以人为本、属地管理、统一指挥、分级响应、高效有序”的原则开展应急救援工作。 1.5风险评估 可能发生泄漏事故,将导致人身伤害和财产损失。 2组织机构及职责 3预防和预警 设备管理部门、使用部门应加强CG管道、压力容器及附件的安全检查,发现异常立即进行现场处置并及时上报。 4应急响应程序 4.1接警和报警处置程序 4.1.1现场操作人员在听到二氧化碳监测器报警,并发现有大量二氧化碳泄漏时,立即通知班长;

4.1.2班长在组织疏散的同时,负责向车间领导和安全保卫科报告; 4.1.3安全保卫科接到报警后,应立即向科领导报告,并通知应急人员集中现场准备应急。 4.1.4事故现场如果一时无法及时处置,现场最高行政领导应立即通知进行应急疏散处置(启动预案)。 4.2应急疏散处置程序与措施 一旦发生大量二氧化碳泄漏,全体工作人员应立即按以下路径进行紧急疏散: 4.2.1处于浸渍装置、进料段二层以上的所有人员,以最快的速度()撤离至通风安全处;并由一名操作人员负责清点人数。 4.2.2处于升华装置、出料段二层及以下的所有人员,迅速从楼梯疏散通道撤离到车间外面的安全处;并由班长清点人数。 4.2.3在紧急疏散的同时还应采取以下紧急措施: a浸渍装置操作人员应在按下浸渍器的泄漏处理按钮后,确认浸渍器泄漏程序启动,再迅速撤离; b升华装置操作人员应快速停止进料,并从监控程序中关闭升华装置膨胀系统后,再迅速撤离。 4.2.4人员疏散后,班长应组织清点人员。疏散到安全点的人员由浸渍装置操作人员负责清点,疏散车间外面的人员由班长负责清点,最后由班长联系汇总,检查落实是否在车间的人员均已出来,如果有人还在车间内,立即用电话联系或派人搜寻。 4.3应急措施处置程序与措施 人员疏散出来后,根据现场介质泄漏的实际情况,在确保人员安全的条件 下,尽可能采取以下应急措施。应急指挥由现场最高行政领导负责,现场工程技术人员

工厂应急预案汇总

安全生产事故应急预案

目录 1.机械伤害人身伤亡事故应急预案 (3) 2.消防事故应急预案 (6) 3.高温中暑人身事故应急预案 (10) 4.交通人身伤亡事故应急预案 (13) 5.配电房应急预案 (16) 6.煤气站应急预案 (19) 7.抗洪减灾应急预案 (24) 8.危害物品泄漏人身伤亡应急预案 (26) 9.环境污染突发事件应急预案 (28)

机械伤害人身伤亡事故应急预案 1、总则 1.1 为及时、有效、迅速地处理由于机械伤害造成的人身伤亡事件,避免和减轻因机械伤害造成人身 伤害和财产损失,根据《肇庆市恒球陶瓷有限公司安全生产危管理工作规定》的通知精神要求,特制定《肇庆市恒球陶瓷有限公司机械伤害人身伤亡应急预案》。 1.2 本预案按照“安全第一,预防为主”方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,以《肇庆 市恒球陶瓷有限公司安全工作规定》、《各岗位安全操作规程》有关内容为指导,根据生产的特点,结合本单位实际情况进行制定。 2、内容 2.1、组织机构及其职责 2.1.1应急救援指挥部 总指挥:厂长 副总指挥:生产厂长 成员:车间主任、机修主任 2.1.2指挥部职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。负责组织有关部室定期进行事故应急救援演练。 在发生机械伤害威胁人身安全事件后,接到事故报告后根据本预案规定程序,组织力量对现场进行事故处理,必要时向地方政府汇报。组织和提供在抢险过程中善后处理工作的物资和车辆供应 2.1.3各成员职责: 办公室职责: (1)明确本应急预案修订周期及日常检查工作。 (2)组织对本应急预案进行演练。 (3)根据事故报告宣布启动本预案。 (4)当危及状态消除,宣告应急行动结束。 (5)负责发生事故后(原因、处理经过,人员伤亡情况及经济损失情况),调查报告的编写和上报工作。 2.1.4应急通讯: 领导小组组长、副组长电话号码 日常管理办公室电话

机械制造企业事故应急预案(模板

机械制造企业事故应急预案(模板 XXXXXXXX 生产安全事故应急预案 (综合预案) XXXXX XXXXX XXXXX 颁布日期:XX年X月 XX日

公布令 《XXXXXX生产安全事故综合应急救援预案》是依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故应急预案治理方法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律、法规及指导性文件的有关规定制定的。 《XXXXXX生产安全事故综合应急救援预案》包括应急体系、应急功能、应急程序、应急措施和支持附件等内容,是XXXXXX在突发安全生产事故时,为爱护职员生命安全,减少财产缺失,规范指导应急救援工作的法规性文件,现予公布施行。公司所有部门和全体职员,均应严格遵守执行。 总经理:XXXXX (签字) 二〇一六年X月XX 日

目录 1.1总则 (1) 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范畴 1.4应急预案体系 1.5应急工作原则 2事故风险分析 2.1生产经营单位概况 2.2危险源与风险分析 3组织机构及职责 3.1应急组织体系 3.2指挥机构及职责 4预警及信息报告 4.1预警 4.2信息报告 5应急响应 5.1响应分级 5.2响应程序 5.3处置措施 5.4应急终止 6信息公布 7后期处置 8保证措施 8.1通信与信息保证 8.2应急队伍保证 8.3应急物资装备保证……………………………………………………………… 8.4其他保证 9应急预案治理 9.1培训 9.2演习 9.3修订 9.4备案 9.5实施 10.附则………………………………………………………………………………… 11.附件 XXXX专项预案 XXXX现场处置方案

二氧化碳泄漏事故应急预案

二氧化碳泄漏事故应急 预案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1总则 编制目的 为快速、高效、有序地应对CO2泄漏事故,最大限度地控制和减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 编制依据 依据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《危险化学品安全管理条例》编制。 适用范围 本预案适用于工厂所发生CO2泄漏事故后的应急救援工作。 工作原则 按照“以人为本、属地管理、统一指挥、分级响应、高效有序”的原则开展应急救援工作。 风险评估 可能发生泄漏事故,将导致人身伤害和财产损失。 2 组织机构及职责 3 预防和预警 设备管理部门、使用部门应加强CO2管道、压力容器及附件的安全检查,发现异常立即进行现场处置并及时上报。 4 应急响应程序 接警和报警处置程序 现场操作人员在听到二氧化碳监测器报警,并发现有大量二氧化碳泄漏时,立即通知班长;

班长在组织疏散的同时,负责向车间领导和安全保卫科报告; 安全保卫科接到报警后,应立即向科领导报告,并通知应急人员集中现场准备应急。 事故现场如果一时无法及时处置,现场最高行政领导应立即通知进行应急疏散处置(启动预案)。 应急疏散处置程序与措施 一旦发生大量二氧化碳泄漏,全体工作人员应立即按以下路径进行紧急疏散: 处于浸渍装置、进料段二层以上的所有人员,以最快的速度( )撤离至通风安全处;并由一名操作人员负责清点人数。 处于升华装置、出料段二层及以下的所有人员,迅速从楼梯疏散通道撤离到车间外面的安全处;并由班长清点人数。 在紧急疏散的同时还应采取以下紧急措施: a 浸渍装置操作人员应在按下浸渍器的泄漏处理按钮后,确认浸渍器泄漏程序启动,再迅速撤离; b 升华装置操作人员应快速停止进料,并从监控程序中关闭升华装置膨胀系统后,再迅速撤离。 人员疏散后,班长应组织清点人员。疏散到安全点的人员由浸渍装置操作人员负责清点,疏散车间外面的人员由班长负责清点,最后由班长联系汇总,检查落实是否在车间的人员均已出来,如果有人还在车间内,立即用电话联系或派人搜寻。 应急措施处置程序与措施

机械伤害事故应急预案

机械伤害事故应急预案
1 适用范围 本预案适用于****项目施工中发生机械伤害安全事故的应急救援。
2 编制目的 为了防止和减少桥梁施工机械伤害事故中人员伤亡和财产损失,促进我部安全生产形势的稳定好转以
及总结安全生产工作的经验和教训,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思 路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩 大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。b5E2RGbCAP 3 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 4 应急救援原则 1 常备不懈 2 统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合 3 迅速、准确 5 工程基本情况) 我部承建的****工程((K0+000~K54+946.424))段、机电、交安、绿化及房建工程,位于陕西省**** 和****境内,长度为 54.946 公里,为高速公路,地形平缓。p1EanqFDPw 6 周边环境、社区情况 本段地势平坦,线路在 204 省道、神延铁路中间,区域内主要为农田、村庄、煤矿。 7 危险源的分布情况 指挥部管辖范围内高处坠落安全事故危险源主要分布情况:

1 钻孔桩施工 2 承台、墩台身施工 3 支架现浇非标简支梁施工 4 钢筋加工 5 拌合站砼生产、运输 6 梁预制架设、桥面系施工
8 专家咨询系统
与所在地****建立对口联络,聘请相关专家及专业技术人员组成专家咨询小组,对我部的安全生产管 理进行咨询与指导。并****人民医院建立救援联络,负责我单位伤害事故的救援咨询和指导工作。同时, 建立和****当地消防、派出所的联系,定期聘请专家和专业技术人员来我单位进行机械伤害事故的预防以 及其他有关安全生产方面问题的指导。DXDiTa9E3d
9 指挥机构的设置和职责
9.1 指挥部成立机械伤害事故安全应急救援领导小组
组 长:**** 副组长:**** 成 员:指挥部各部门负责人、调度,各经理部经理、总工程师、安质部长 小组下设办公室,办公室主任:**** 联系电话:****-**** 手机****
9.2 职责
指挥部领导小组在接到事故报告后: 1 根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施,组织抢救; 2 千方百计防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失; 3 严格执行有关救护规程和规定,严禁救护过程中的违章指挥和冒险作业,避免救护中的二次伤亡和 财产损失;RTCrpUDGiT 4 要保护好事故现场,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
10 装备及通讯网络和联络方法
10.1 常备急救装备