文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地故障查找

接地故障查找

接地故障查找
接地故障查找

kV当10kV系统发生接地故障时:

(一)总变母联160开关在开位。1# 、2# 主变压器分段运行,10kV一段由66kV系统通过1# 变供电。(电站1# 线101开关合,1010开关断开)

10kV二段由新电站2# 联络线发电与系统并网

假设10kV一段发生接地:

1. 首先总变应自查所内10kV一段设备无接地。

2. 可以判断与电站无关,(这时可以先拉开101开关,因为是备用,也可以不拉。纯新电缆线路,接地可能极小)

3. 根据接地程度,按照先选择动力回路,再选择整流回路(考虑高盐架空线问题先查)进行查找。

假设10kV二段发生接地:

1 首先总变应自查所内10kV二段设备无接地。

2 与厂调、电站、及新变进行联系。

3 根据接地程度对涤动回路进行查找。

4 严禁对联络线进行选择停电、抢送电。

5 联系电站进行联络线切换(由2# 联络线切换1# 联络线供电)如果二段接地现象消除,一段出现接地,确定电站有接地。如果二段接地没有消除可以排除电站接地。

6 电站接地,电站可以进行两条联络线分别并网,分段运行进行查找。如果系统接地可以按常规查找。

(二)总变母联160开关在合位,1# 主变供电,电站2# 联络线

并网发电。

假设10kV发生接地:(一段、二段同时显示接地)

1. 联系电站做好10kV1# 联络线并网准备工作。

2. 总变合上2# 主变压器。

3. 拉开母联160开关。(开关拉开后,可以判断是那一段接地)

4. 具体处理方法同上所述。

相关文档