文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆隧道支架安装施工方案

电缆隧道支架安装施工方案

电缆隧道支架安装施工方案
电缆隧道支架安装施工方案

青岛蓝色硅谷凤凰山路电缆隧道支架安装

施工方案

编制单位编制

审核单位审核

监理单位批准

目录

一.工程概况

二.施工安排

三.施工设备及进度计划

四.施工准备与资源配置计划五.施工方法及工艺要求

六.安全管理文明施工及环境保护

一、工程概况

本作业项目为青岛蓝色硅谷凤凰山路电缆隧道工程电缆隧道内电缆支架安装工程。全长1.249KM,隧道内壁1.55米及2.3米沟两侧采用热镀锌单双电缆支架。电缆支架共分为三种型号,电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分五层。

1.1编制目的

为了规范电缆支架安装过程,提高施工工艺水平,保证安装质量,特编制该施工方案。

1.2适用范围

适用于青岛蓝色硅谷凤凰山路电缆隧道工程中电缆支架项目的施工。

1.3编制依据

《青岛蓝色硅谷凤凰山路电缆隧道工程施工图》

《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电力建设安全作业规程》

二、施工安排

电缆隧道内电缆支架的焊接安装与隧道内防水施工需要穿插施工,根据以往施工经验,先进行隧道内侧壁、顶板部分防水涂膜的施工,然后进行电缆支架

的焊接,支架焊接时分段施工。支架安装完成后进行底板防水涂膜和砂浆保护层的施工。

三、施工设备及进度计划

根据本工程的实际条件和业主要求编制施工进度计划。

主要设备进场表

劳力安排

电焊工10人

电工1人

警卫1人

施工进度

自2014年12月1日----12月20日完成

四、施工准备与资源配置计划

4.1技术准备

施工前组织相关单位和技术人员进行技术交底,各种原材料的检

验检测和供货商、施工单位的资质报审工作。

4.2人员设置

项目经理兼安全组长:黄金海

项目技术负责人兼安全副组长:孙庆华

专职安全员:王波

质检员:郑云峰

施工员:李万明孙建

4.3 现场准备

4.3.1支架安装前电缆隧道内应具备的条件:

(1) 预埋件位置、数量及安装尺寸符合设计及规范要求且安置牢固。

(2)电缆隧道内墙面上的预埋铁件表面清理干净。

(3)电缆隧道内排水、通风畅通,照明设施完善。

在电缆隧道外部沟槽(尤其是地下水量较大处)及内部集水坑处设置排水泵,随时排除因外部积水或因雨导致隧道内积水,保证电缆隧道内工作环境干燥、安全、舒适。

利用电缆隧道通风口全线每50m临时设置一进风口和一台1.5KW 轴流式排风机,保证隧道内空气流通,有效排除因焊接而产生的有毒、有害气体。

电缆隧道内的照明使用安全电压(不高于36V)和胶柄行灯,确保灯体与手柄坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;金属网、反光罩、悬吊拉钩固定在灯具的绝缘部位上,保证用电安全。

4.4资源配置计划:

(1)材料准备:支架、电焊条、防锈漆、银粉油漆等备齐。

(2)工器具准备:暂定电焊机4台,面罩、焊把数套,水平仪4只,扳手、鎯头、拉线若干。

五、施工方法及工艺要求

5.1安装前准备工作

安装支架前,先根据设计图纸检查预埋铁件的位置、数量及其牢固性。预埋铁件如有遗漏,,用镀锌膨胀螺栓固定焊接。清除预埋件周边水泥,清除预埋板绣渣及污垢,便于焊接的质量。

电焊机及其他设备进入沟槽内施工现场时,严禁碰伤沟壁及地面,沟槽内遇有水时应及时抽排沟槽,严禁涉水违章作业造成不测。铺设施工电缆及施工中必须安全细心,接头牢固,用防水绝缘胶带裹好,不得硬拖强拉电缆线,野蛮施工,配电箱必须装有漏电保护装置,接电源线时应由专业人员监护到位,防止意外发生。

5.2安装支架

将电缆隧道每一施工段合理划分为若干小施工段,区段长度以10—20米之间长度为宜。根据设计要求在每个施工区段两端焊接一付支架:先采用点焊,然后用水平尺找正支架,做到横平竖直后再焊接牢固。用线绳在两付支架间拉上两道直线作为其他焊接支架的标高,线绳要求绷直无下垂。按照所标记标高进行支架的焊接安装。以此方式逐一进行下一步施工,确保支架在同一水平面内,高低偏差不大于

5mm。

5.3焊接施工

5.3.1焊接方法:本工程采用的焊接技术为焊条电弧焊。

5.3.2 焊接材料:本工程电缆支架采用热镀锌材料,故焊条的选择宜采用具有良好机械性能、耐热性及抗晶间腐蚀性能且操作工艺性能优良,交直流两用的G4O焊条。

5.3.3 焊接的工艺参数

1)电弧电压:首先选用交流电焊机进行固定然后在用直流电焊机进行施工,其电压控制在65V-85V之间。

(2)焊接电流:焊接的最大电流在150A。

(3)焊接速度:在保证焊透的前提下快速焊接。

5.4焊接工艺:

焊条电弧焊采用接触法引弧,其方法有两种,1、划擦法;2、撞击法。本工程采用撞击法引弧焊,其优点是不会使焊件表面划伤,不受焊件表面大小形状限制。但采用撞击法引弧时,不能用力过大,否则会容易将引弧端药皮碰裂甚至脱落、影响焊接质量。

5.5工艺质量要求

5.5.1 电缆支架制作

5.5.2角钢应平直,无明显扭曲。下料误差应在范围内,切口无卷边、毛刺。

5.5.3支架焊接应牢固,无显著变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于设计要求。

电缆桥架更换维修施工组织设计

邯钢集团大型轧钢厂电缆桥架改造项目 施工方案 编制: 校对: 审核: 邯郸市安装工程有限公司 2012年3月

目录 (1) 1.0 概况 (2) 2.0 编制依据 (2) 3.0 主要工程实物量 (2) 4.0 施工原则 (2) 5.0 施工技术措施 (3) 6.0 质量保证措施 (5) 7.0 组织机构 (7) 8.0 HSE保证措施 (7) 9.0施工机具 (8) 10.0 施工进度表 (8) 11.0人员安排表 (8) 12.0作业危害分析 (9)

1.0 概况 大型轧钢厂投产至今,部分电缆桥架锈蚀严重,甚至已出现断裂损毁, 存在极大安全隐患。根据现场实际情况拟对大型轧钢厂线棒车间平台下、 加热炉下、风冷辊道下及重轨车间部分电缆桥架、电缆沟等部位进行必要 的替换、封堵,以加强对设备和人员的安全保障。。为保证本工程安全、优质、高效的完成特编制本施工方案。 2.0编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.0主要工程实物量 4.0施工原则 4.1 根据机动部关于此工程的指示,按照施工方案和技术措施以及安全管理措施,精心组

织、精心施工,确保施工质量和人身设备安全。 4.2严格服从机动处关于本项工程的相关安排,作到与机动处和动力车间之间的及时沟通,及时汇报,施工期间严格执行工作票制度。 5.0施工工序及技术措施 5.1施工准备 ⑴施工方案已编制完成并经机动部审核完毕。 ⑵施工机具、材料已准备齐全,施工人员已安排好,并进行了相应的技术及安全交底。 ⑶现场已具备施工条件,并办理相关工作票。 5.2技术措施 一、确定桥架 通过查找资料及现场实地考察,确定该电缆桥架及主要电缆所属位置为: 还有部分不用电缆,需要在挖开地面后进行逐一确认。 二、进行电缆保护性迁移 确定电缆所属桥架的位置和电缆具体走向后按照原电缆路保护性迁移,在挖掘过程中应注意以下事项: ⑴进行保护性迁移前必须开具高空作业票; ⑵在吊装时采用吊装带,不得用钢丝绳进行吊装,防止在迁移过程中对电缆造成损伤; ⑶在吊装电缆及桥架的过程中要由甲方人员专人监护,防止无关人等进入作业区域。 三、电缆及桥架带的迁移顺序

电缆支架更换施工方案教学教材

1.、工程概况本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人

XXX电缆更换工程施工组织设计方案

**********电缆更换工程施工方案 ****工程建设有限公司

编制: 审核: 安全、质检会签:批准: 建设单位审批意见:监理单位审批意见:

一、工程概况 1、工程概述 本工程为**车间变电所高压进线电缆改造工程,更换高压I段进线电缆三条,VV22/10KV3*240共1480米。由于施工环境复杂(电缆桥架转弯处不在同一高度),所以采用电缆敷设机分两段敷设。为保证工程顺利施工,特制定本方案。 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规范 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构

施工组织机构图 *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1# 进线的三条电缆做好标记。 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。 严禁将电缆盘直接由车上推下。

2、滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠 紧方向。 3、将电缆敷设机从乙烯变电所沿电缆桥架依次摆放到总配 北侧桥架拐弯处,每隔30米左右放置一个,共放置15 台,分别固定。每一个电缆桥架转弯处放置一个三角滑轮 固定好。 4、电缆敷设前应做检查,外观无损伤、绝缘良好。 5、在起始点及桥架转弯处放置滑轮,防止损伤电缆。 6、电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。。 7、电缆敷设时应使电缆从电缆盘上端引出,防止电缆在支架 上及地面摩檫拖拉。 8、电缆最大牵引强度不应超过70N/m㎡。速度不宜超过 15m/min。 9、电缆最小弯曲半径不得小于15D(D为电缆直径)。 10、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两 端处,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处进行固定。 11、电缆敷设完毕后,及时清除杂物。 12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良 好;无受潮;电缆内不得进水。 13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料 不得受潮。 14、施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。

电缆更换工程施工组织设计方案

. . . . **********电缆更换工程 施工方案 ****工程建设 2007-6-5

 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91;

《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构 施工组织机构图 *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1# 进线的三条电缆做好标记。

. 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。 12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良 好;无受潮;电缆不得进水。 13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料

电缆通道维修施工方案

电缆通道维修施工 方案

本方案适用于变电站电缆通道检修项目施工。 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本方案的引用而成为本方案的条款。鼓励使用这些文件的最新版本。 《供配电系统设计规范》 GB50052-1995《电力建设工程施工技术管理制度》 《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-87 《电力设备典型消防规范》DL5027-93 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 《组合钢模板技术规范》GB50214- 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-84 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204- 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 《施工现场临时用电安全技术》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 《现行建筑施工规范大全》; 《建设工程监理规范》 GB50319- ; 《电力建设安全工作规程》变电所部分DL5009·3-1997; 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90;《输变电设备缺陷管理规定》 Q/ED 204 305-

施工方案 1、电缆通道的巡视 1.1路径周边有无挖掘、打桩、拉管、顶管等施工迹象,检查路径沿线各种标识标志是否齐全; 1.2电缆通道上方有无违章建筑物,是否堆置可燃物、杂物、重物、腐蚀物等; 1.3地面是否存在沉降、埋深不够等缺陷; 1.4井盖是否丢失、破损、被掩埋; 1.5电缆沟盖板是否齐全完整并排列紧密; 1.6隧道进出口设施是否完好,巡检通道是否畅通,沿线通风口是否完好; 1.7 结构本体有无形变,支架、爬梯、楼梯等附属设施及标识、标志是否完好; 1.8 是否存在火灾、坍塌、盗窃、积水等隐患; 1.9 是否存在温度超标、通风不良、杂物堆积等缺陷,电缆孔洞的封堵是否完好; 1.10电缆固定金具是否齐全,隧道内接地箱、交叉互联箱的固定、外观情况是否良好; 1.11机械通风、照明、排水、消防、通讯、监控、测温等系统或设备是否运行正常,是否存在隐患和缺陷; 1.12 电缆通道地面巡视发现异常,以及抽检电缆沟、排管工井

电缆施工方案(修改)

施工方案 批准: 审核:_____________________ 校对: 编写: 二OO六年九月二十五日

施工方案 一、工程的内容及范围(详见施工图) ①制作电缆中间头井6个,全线清管4106.5米,揭盖电缆工作井78座, 转弯井 3座,中间头井9座。 ②新敷设YJV22-3X 300联络电缆4706米,制安T型电缆头1套、户内终端头 1套,中间头9套。 二、工程施工停电线路及停电时间 1、停电线路:变电站开关及户外环网柜中开关。 2、停电时间:2006年______ 月____ 日08: 00—18: 00 三、施工前准备: (一)、材料准备 1、根据工程材料表必须在3天前到相关部门办理领料,确保材料及配件齐全; 2、做好材料验收搬运工作; 3、收集好工程应用设备材料的生产许可证、合格证、检验报告等。 (二)、施工机械及工器具配备 1、运输工具:1.75T汽车1辆 2、起重工具:12T吊车1辆、手索2条、长索1条; 3、绝缘工具:高压验电笔1支、高压接地线1付; 4、施工机具:电动牵引机1台、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向 导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶等1批、绝缘摇表1只、拉

力表、变频器、皮尺1 条、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具, 无线电对讲机5 只。 四、工程施工安全技术措施 1、由于该施工项目电缆是在原有旧电缆通道上施工,通道内已有10kV 电缆 在运行,应防止损坏原有电缆,防止触电事故。 2、要求变电站1543开关及红中线5#户外环网柜中56 开关停电,做好安 全措施; 3、各组开工前做好现场安全措施(包括技术、安全交底工作)。 五、主要工序施工工艺 1、电缆敷设 (1)施工流程 施工准备T电缆管道清通T电缆敷设T绝缘测试T挂标志牌 (2)电缆敷设技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。敷设前需用2.5kV 摇表测量绝缘电阻是否合格。 3)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 4)临时联络指挥系统的设置 电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,移动电话协助通信,确保通信畅通。 5)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

迎宾路路灯电缆更换施工方案

1.全面性 1.1编制说明 1.1.1本投标施工组织设计是根据《克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程》招标文件有关内容,有针对性的编制而成,方案编写前,我公司曾组织有关施工技术人员对现场踏勘,并对场地周边环境作了详细调查研究。根据调查结果综合考虑本项目的特点、重点以及以往类似工程的施工经验,结合我公司的技术、设备、资金能力,在充分熟悉并尊重招标文件的前提下,编写了本施工组织设计。 1.1.2本施工组织设计编制的过程中,我们主要根据以下几项作为本投标文件的编制依据: 1.1. 2.1《克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程》招标文件及施工现场勘查有关内容; 1.1. 2.2招标单位介绍的情况以及施工现场勘察的情况; 1.1. 2.3由招标单位提供的有关招标补遗; 1.1. 2.4现行的有关设计、施工质量检验评定、验收的国家级地方规范、规程; 1.1. 2.5根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析: 1.1. 2.6我公司现有的人员、技术、机械设备能力和在以往其它类似工程中的施工经验。 1.1.3本投标文件将作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进

度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做到充分考虑,并针对本工程的特点,制定电缆敷设、电力套管敷设等施工方案及施工措施,并对环保、文明施工、质量保证措施等内容作了较为详尽的阐述,突出其科学性、实用性及针对性。 1.2工程概况 1.2.1工程概况 1.2.1.1工程名称:克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程 1.2.1.2建设单位:克拉玛依市工程建设管理局 1.2.1.3招标代理机构:克拉玛依市天麒工程项目管理咨询有限责任公司 1.2.1.4本工程质量目标:合格。 1.2.1.5本工程工期目标:2014年7月23日进场,2014年8月18日所有项目全部完工,工程竣工验收合格,计划总工期27天。 1.2.1.6本工程安全生产、文明施工目标:无重大安全事故发生、争创文明工地。 1.2.1.7环保目标:确保施工对环境的影响减少至最小,符合业主规定要求。 1.2.2施工范围 1.2.2.1克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程。 1.2.3相关施工标准 1.2.3.1《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

电缆支架安装施工方案

电缆支架安装施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1、施工准备 1.1技术准备 施工前组织相关单位和技术人员进行技术交底,各种原材料的检验检测和供货商、施工单位的资质报审工作。 1.2 现场准备 1.2.1支架安装前电缆隧道内应具备的条件: (1) 预埋件位置、数量及安装尺寸符合设计及规范要求且安置牢固。 (2)电缆隧道内墙面上的预埋铁件表面清理干净。 (3)电缆隧道内排水、通风畅通,照明设施完善。 在电缆隧道外部沟槽(尤其是地下水量较大处)及内部集水坑处设置排水泵,随时排除因外部积水或因雨导致隧道内积水,保证电缆隧道内工作环境干燥、安全、舒适。 利用电缆隧道通风口全线每150m临时设置一进风口和一台1.5KW轴流式排风机,保证隧道内空气流通,有效排除因焊接而产生的有毒、有害气体。 电缆隧道内的照明使用安全电压(不高于36V)和胶柄行灯,确保灯体与手柄坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;金属网、反光罩、悬吊拉钩固定在灯具的绝缘部位上,保证用电安全。 1.3资源配置计划: (1)材料准备:立铁,支架固定件、A302电焊条、防锈漆、油漆等备齐。 (2)工器具准备:暂定电焊机6台,面罩、焊把数套,水平仪4只,扳手、鎯头、拉线若干。 2、施工方法及工艺要求 2.1安装前准备工作 安装支架前,先根据设计图纸检查预埋铁件的位置、数量及其牢固性。预埋铁件如有遗漏,在支架加工前通知厂家在支架上根据预埋件位置打眼,然后在用不锈钢膨胀螺栓固定。清除预埋件周边水泥,清除预埋板绣渣及污垢,便于焊接的质量。 电焊机及其他设备进入沟槽内施工现场时,严禁碰伤沟壁及地面,沟槽内遇有水时应及时抽排沟槽,严禁涉水违章作业造成不测。铺设施工电缆及施工中必须安全细

电缆支架安装施工方案

铺设施工电缆及施工中必须安全细心,接头牢固,用防水绝缘

电缆支架更换施工方案

1.、工程概况 本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。 ※技术负责人 (1)任职条件 ?基本素质:掌握一定的机电专业技术知识,具有一定机电维修技能。肯吃苦,肯钻研, 工作认真,踏实肯干,具备较强的责任心,团结协作的工作精神,善于沟通,身体健康。

高压电缆更换工程技术方案.doc

高压电缆更换工程技术方案 目录 1.引言 (2) 2.工程概况: (2) 3.编制说明 (3) 4.编制依据 (4) 5.技术要求 (5) 6.电缆的运输与保管 (9) 7.保证工期的措施 (9) 8.质量控制点的设置和质量通病预防 (9) 9.安全环保技术措施 (10) 附件1:土建工程施工预算书 ........................................................ 错误!未定义书签。附件2:安装工程施工预算书 ........................................................ 错误!未定义书签。附件3:库区电缆敷设示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

高压电缆更换工程技术方案 1. 引言 某某公司第一期工程中选用的是交联聚氯乙烯6千伏电缆,其型号为YJV-6,因无铠装保护不符合油库设计规范要求。又因我司配电系统的容量由初期的4000KVA已扩增到目前的14300KVA,显然原先电缆截面已不能满足现状的短路分量。加之该电缆自1993年投产以来,运行时间已过20年,由于电缆沟容易积水,运行环境差,现已出现不同程度的绝缘老化,易发生电缆绝缘被击穿的故障,直接威胁油库的安全生产,也会影响设备经济稳定运行。为做好“安全第一,预防为主”的治理工作,建议对初期施工的6KV电缆进行更换改造。 2. 工程概况: 2.1. 工程范围 本工程主要改造内容:电缆沟砌筑、电缆沟盖板揭盖、新电缆敷设、旧电缆终端头拆除、接地线连接及修复、复绿修整、接线及调试等。主材由某某公司采购科负责采购。 2.2. 工程量统计 电缆沟砌筑走向自C-01环东路由南向北与C-03环南路口交接,砌筑总长度105米,详见电缆沟走向示意图。按电缆实际走向测量:0#变电站电缆长度为430米;1#变电站电缆长度为141米; 3#变电站电缆长度为860米;4#变电站电缆长度为382米。本工程电缆敷设总长度为1813米。 表1:本工程改造所需材料

电缆支架安装施工方案

一、工程概况 本作业项目为海湾大桥(北桥位)青岛端接线工程新增220KV 电力土建工程二标段电缆隧道内电缆支架、桥架安装工程。全长1.1KM,隧道内壁两侧采用304不锈钢电缆支架。电缆支架共分为四种型号,Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅶ型、Ⅷ型电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分五种,Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。 1.1编制目的 为了规范电缆支架安装过程,提高施工工艺水平,保证安装质量,特编制该施工方案。 1.2适用范围 适用于海湾大桥接线220KV下地工程电缆隧道工程中电缆支架、桥架项目的施工。 1.3编制依据 《大桥接线220KV下地工程施工图》 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB20878-2007 《不锈钢焊条》GB/T983-1995 二、施工安排

电缆隧道内电缆支架的焊接安装与隧道内防水施工需要穿插施工,根据以往施工经验,先进行隧道内侧壁、顶板部分防水涂膜的施工,然后进行电缆支架立铁的焊接,立铁焊接时先焊Ⅱ型立铁与60*6的通长扁钢,再焊Ⅷ型支架,后续安装Ⅲ型横撑,Ⅷ型支架与Ⅲ型横撑安装后即进行电缆桥架的安装,桥架安装完成后进行底板防水涂膜和砂浆保护层的施工。 三、施工进度计划 根据本工程的实际条件和业主要求编制施工进度计划,见附表。 四、施工准备与资源配置计划 4.1技术准备 施工前组织相关单位和技术人员进行技术交底,各种原材料的检验检测和供货商、施工单位的资质报审工作。 4.2人员设置 项目经理兼安全组长:王光 项目总工兼安全副组长:许福伟 专职安全员:尹波 质检员:张秀德 施工员:于瑞亭、王继存 4.3 现场准备 4.3.1支架安装前电缆隧道内应具备的条件: (1) 预埋件位置、数量及安装尺寸符合设计及规范要求且安置牢固。 (2)电缆隧道内墙面上的预埋铁件表面清理干净。

电缆安装、改造实施方案{项目}

京城大厦职工餐厅外电源改造工程 施 工 方 案 北京凯悦通达机电安装有限公司

目录 编制依据 (2) 工程范围及概况 (2) 施工前准备 (3) 1、劳动力安排 (3) 2、施工机具安排 (3) 3、熟悉现场情况,做好交底工作 (4) 主要方案及技术要求 (4) 1、电缆敷设 (4) 敷设顺序 (4) 敷设方法 (5) 2、终端头的制作 (6) 3、配电箱安装 (6) 配电箱安装过程 (6) 配电箱调整、测试。 (8) 送电前的条件 (9) 送电 (9) 验收: (9) 保证施工质量的措施 (9) 1、材料控制 (9) 2、过程质量控制 (10) 3、最终质量验收 (10) 4、技术质量控制 (10) 文明施工措施 (11) 1、现场安全文明负责制 (11) 2、成品、半成品保护 (11) 3、现场总平面布置管理 (11)

编制依据 编制依据: 根据甲方提供的招标文件和现场勘查情况。 《建筑电气工程施工质量验收规范》;GB50303-2002。 《建筑电气通用图集》92DQ系列。 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》 工程范围及概况 本工程为京城大厦职工餐厅外电源改造部工程。本工程增加2路电缆。其中一路在B4一变配电室。在一变配电室内新增加一面出线柜。由新增出线柜引出一条ZR-YJV 4*70+1*35电缆,电缆沿原有桥架引至B1层后经连廊处引至C栋B1走廊电梯底坑,在C栋电梯底坑增加、安装一面π接箱,电缆入π接箱后,再引至职工餐厅。 另一路在四变东南侧新增一面配电柜,由新增配电柜引出一条ZR -YJV 4*150+1*75电缆沿走廊桥架引至职工餐厅。 本工程主要工程量有 ZR-YJV4*70+1*35电缆475米 ZR-YJV4*150+1*75电缆180米 新增配电柜3面及其附属工作。 本工程的电缆放线必须在周六、日进行完毕,不能影响大厦的正常运转、正常营业。其余工作由于转到室内非公共场合,在不影响其他人

电缆更换工程施工方案

... **********电缆更换工程施工方案 ****工程建设 2007-6-5

.. 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。电缆敷设 1工作流程: 准备工作--- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示 牌 电缆头制作安装--- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签 3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层

剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤; 3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中D为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,

出入口应封闭,管口应密封。 3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。 3.12控制电缆在普通支架上,不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层;交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。 3.13电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m ,当条件限制时,应采用隔热保护措施。 4电缆应在下列位置用夹具加以固定: 4.1引入配电盘,控制屏的电缆,应在屏(盘)下适当地方加以固定,以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易 松动。 44.2水平敷设时,在电缆首末端,接头两端以及转弯处作固定。 4.3垂直敷设时,毎隔2米作固定。 4.4明敷电缆在直线段中一般每隔10米左右装设定位夹具。 4.5不得用铁丝直接捆扎电缆,宜采用尼龙扎带。 5、挂标示牌 5.1、标示牌规格一致,挂装应牢固。

(完整版)1电缆通道维修施工方案

二、技术部分 (一)施工组织设计 1、执行标准 《供配电系统设计规范》 GB50052-1995 《电力建设工程施工技术管理制度》 《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-87 《电力设备典型消防规范》DL5027-93 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 《施工现场临时用电安全技术》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 《现行建筑施工规范大全》; 《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 《电力建设安全工作规程》变电所部分DL5009·3-1997; 《输变电设备缺陷管理规定》 Q/ED 204 305-2005 2、通讯联络 当地通信条件较完善,所有人员配备移动电话,项目经理部配备固定电话一部,传真机一部,电脑并接入因特网,交通车1台。 3、施工机械设备表 本项目为提高施工效率,进一步提高项目效益,利用大量的施工机械和先进设备,附施工机械设备表。 施工机械设备表

4、施工力量的配置 本项目施工队伍主要由从事该项目的专业施工班组,是一支综合较强施工队伍。 5、施工工序总体安排 中标通知后即会同建设单位进行现场查勘确定工作内容并签订合同。自签订合同日起为开始施工工作日,在合同规定时间正式开工,优化施工组织方案,集中力量认真组织,合理安排,在规定时间内保质保量完成配电电缆通道维护业服务施工任务。 5.1 主要施工工艺流程及注意事项 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析;本项目总体合理部署,一方面要确保项目总控制工期的前提下进行合理的组织与安排,另一方面要结合安全文明生产及质量要求的前提下进行组织施工。 5.2 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 本项目总体应合理部署,一方面要确保项目总控制工期的前提下进行合理的组织与安排,另一方面要结合安全文明生产及质量要求的前提下进行组织施工。 5.3 项目成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 项目成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取措施抓好成本管理,科学利用资源,制订节约、节支制度。配备一批训练有素,技术过硬的项目技术人员及施工力量,利用大量先进的施工机械和设备,提高

配电室主缆更换专项施工方案

目录 目录 0 第一章工程概况 0 第二章劳动力、施工机具投入 (1) 第三章施工程序 (2) 第四章主要施工方法及技术要求 (2) 第五章质量保证机构及保证措施 (4) 第六章安全文明施工保证措施 (5)

第一章工程概况 1.1 工程概况 本工序为更换配电室引至各楼层的电缆。和新增一条185空调动力线缆至楼顶室外机。南侧需将原线缆更换为4*70+1*35线缆3根;ALE5*10应急照明线缆两根,北侧需将原线缆更换为4*50+1*25一根和4*35+1*16两根。通过桥架及竖井传递到1-6层,因专业性强、危险性高、涉及各专业供电使用,施工质量要求较高。特制定本专项方案指导施工。 1.2 编制依据 (1)设计文件、图纸以及现场工作联系单变更洽商等。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 (3)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 (4)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (5)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 (6)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (7)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 (8)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002 第二章劳动力、施工机具投入

更换电缆施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章工程项目管理组织机构情况 (3) 第三章施工现场平面布置与管理 (13) 第四章主要工程项目的施工方法 (15) 第一节施工前准备工作 (15) 第二节电缆沟、井修筑 (15) 第三节抽除旧电缆及电缆沟清理 (17) 第四节电缆敷设 (18) 第五节电缆头制作 (21) 第六节电缆调试 (28) 第七节院面和绿化恢复工程 (31) 第五章资源需求计划 (33) 第六章进度计划及确保工期的技术组织措施 (36) 第七章确保施工质量的技术保证措施 (40) 第八章确保安全生产的技术组织措施 (48) 第九章确保文明施工的技术组织措施 (54) 附图 (57)

第一章工程概况 工程名称:某部队建设工程-石厦营区办公楼电缆更换工程 建设地点:某部队石厦营区 建设单位:某部队 工程承包围: 1.更换办公楼至2号家属楼之间电缆。 2.更换通信站至2号家属楼之间电缆。 3.电缆及供电系统调试。 4.更改部分电缆沟走向,重新砌筑电缆沟。 5.更换部分电缆沟盖板。 工期要求:本工程计划总工期为45日历天。 工程技术要求:本工程按国家现行技术标准和施工验收评定标准等规验收,要求达到优良标准。

第二章工程项目管理组织机构情况本工程作为某部队工程建设项目,我公司给予高度重视,将从本单位抽调精兵强将和业务骨干,组成一支强有力的领导班子,挑选懂技术、会管理、工作认真、吃苦耐劳的技术管理人员组成骨干,挑选实力雄厚、素质过硬的施工队组成施工队伍。同时我公司将在人员、机械、物资、资金等方面给予充足的保证。强化管理,实现施工综合成本的有效控制。 一、组织设置与职能 (一)项目经理 项目经理是企业法定代表在工程项目的代理人,受法定代表人的委托,对项目的施工全过程、全方位负责,其主要职责是: 1.负责组织指挥本工程项目的实施,行使管理职能,对建设单位负责; 2.负责组建项目经理部,调配并管理项目所需的人才、资金、物资、设备等生产要素; 3.负责工程合同的起草、洽淡、签约和管理; 4.负责处理与本项目有关的外部联系; 5.负责协调各单位之间的配合协作工作; 6.对工程项目质量、安全、工期、成本和现场文明施工负全责; 7.有权决定项目部具体的分配方案。 (二)项目总工程师

电缆更换施工方案

中闽(平潭)风电有限公司 青峰风电场 #1汇控柜、#2汇控柜、#3汇控柜电缆更换施工方案 编写: 审核: 批准: 2020年06月20日

一、改造目的 青峰风电场GIS#1汇控柜、#2汇控柜、#3汇控柜2013年投运至今7年,经检查发现#1汇控柜至1616甲接地刀闸操作箱电缆老化破损,易造成接地故障,检查其他柜体电缆槽均有电缆老化现象,本次更换GIS柜体至操作机构电缆,保证设备安全稳定运行。 二、参考技术文件 1、《110kV GIS间隔及主变现地二次接线图(竣工图)》 2、《江苏大全高压开关有限公司福建省平潭青峰风场(厂家白图)》 三、计划天数 年月日至年月日,共天 四、施工步骤 以下工作在开工前要根据要求做好技术准备和安全措施。 1、确认GIS#1汇控柜、#2汇控柜、#3汇控柜二次回路确无电压后,核对GIS柜体至各机构电缆并做好标记,甩开二次接线(详见附页),退出旧电缆。 2、新电缆敷设前应做检查,外观无损伤,绝缘良好。 3、敷设电缆时原则是在拐弯处、电缆进出口处前后电缆避免交叉。电 缆敷设完毕后,及时清除杂物。 4、电缆固定绑扎处要整齐美观,电缆的预留长度按规定为柜高加柜宽,不能过长,电缆放完后,穿入管子出入口应封闭,管口应密封。 5、电缆的开剖时,用力不能太大防止误伤电缆芯。 6、电缆对芯套线编号: (a)、电缆芯不能单凭电缆本身的芯编号来确定其回路编号,必需通

过电池灯(万能表、对线器)对芯确认后,才套芯编号。 (b)、芯编号统一采用号头机打印,确认芯线后套入。 7、电缆的拉直:为了使电缆接好后整齐美观,电缆接入之前必须要拉直,用钳子在电缆芯末端钳紧用静力把电缆芯拉直。 8、电缆的接线: (a)、按附页表接线。 (b)、每根电缆单独用扎带绑扎,不同电缆不能绑在一起,每根接入的电缆芯根据设计端子排图在相应位置抽出。 (c)、电缆芯接入的方式是:每根芯在排好的各电缆层下面往屏外抽出,再兜过电缆外面接到端子排上。 (d)、每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过两根,对于插接端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。 9、接线后的检查:在柜内接线完成后,要根据设计端子排图重新核对一次,以检查接线是否有错。 10、确认接线无误后,汇控柜上电,调试部分主要是与刀闸相关部分调试,重点做好刀闸分合闸、闭锁及遥信位置核对试验,确保送电顺利进行。 五、施工器具材料

相关文档
相关文档 最新文档