文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隐蔽工程检查验收记录--楼梯

隐蔽工程检查验收记录--楼梯

隐蔽工程检查验收记录--楼梯

隐蔽工程检查验收记录

工程名称:洛宁县森林公安第五派出所办公楼 GB50300-2001 施工单位项目技术负责人: 质量检查员: 施工员:

质量监督注册登记号: 洛阳市建筑工程质量监督站监制

隐蔽工程 二层楼梯

图 号 结施-4 隐蔽日期

年 月 日

施工单位

(章)

隐蔽

检查内容

1、楼梯轴线位置、标高尺寸、支撑强度刚度、梁板位置等均符合图纸设计和施工规范;

2、所用钢筋、水泥均有出厂合格证及复试报告,砂、石均有检验报告。钢筋规格、型号、尺寸、间距、数量均符合设计要求和规范规定。 楼

3、楼梯平台砼强度等级为C25,严格按配合比配料施工。 监理(建设)单位验收结论

监理工程师:

(建设单位项目技术负责人)

年 月 日(章)

材料试验情况 名称 出厂合格证 编 号 复试单号

隐蔽工程验收记录填写范例【精编版】

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,

地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸

编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢

隐蔽工程质量验收记录

隐蔽工程质量验收记录 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(一层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (一层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(二层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 ( 三层) 分部( 子分部 ) 工程名称 分项工程名称 单位 ( 子单位 ) 工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (二层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

建筑结构隐蔽工程验收记录(5#)

建筑结构隐蔽工程验收记录 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达 到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。 湘质监统编 施2002-20

钢筋安装 报验申请表 工程名称:宁乡县坝塘镇保安小学建设项目学生公寓 编号: 湘质监统编 施2002-14

模板安装报验申请表 工程名称:宁乡县坝塘镇保安小学建设项目学生公寓编号:

混凝土浇灌令 工程名称:宁乡县坝塘镇保安小学建设项目学生公寓编号: 注:1. 混凝土配合比中有掺合料时,须由试验确定。

钢筋安装工程检验批质量验收记录表 GB50204-2002 程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合规定。检查接头力学试验报告。③钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。观察和尺量检查。2.一般项目:①钢筋接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不少于钢筋直径的10倍。观察和尺量检查。②机械连接、焊接接头的外观质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。观察检查。③设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开,其同一级内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时,在受拉区不宜大于50%;接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。④同一构件中相邻纵向受力钢筋绑扎接头宜相互错开,绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内有搭接接头的最小的纵向受力钢筋接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时,应符合:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁柱构件,不就大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。观察尺量检查。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范附录B的规定。⑤在梁柱构件的纵向受力钢筋搭接区内应按设计要求配置箍筋,当设计无要求时应符合:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;受接搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。尺量检查。⑥钢筋安装位置允许偏差。尺量检查。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□验收执行规范编号 单位(子单位)工程名称分项工程名称 分部(子分部)工程名称隐蔽工程项目 施工单位项目经理 分包单位分包负责人 施工执行标准名称及编号 隐蔽工程部位施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录监理(建设) 单位验收记录 施工单位自检结论 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 验收单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

主体施工沉降观测结果 GD2301004□□□工程名称:观测项目: 工程地点:委托单位: 检测单位:检测日期: 单位:mm 第一次第一次第一次第一次 相对 测点 高度 本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 进度 现场实测闭合差 规范允许闭合差≤± 备注

直埋电缆敷设记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 电缆头形式及主要材料数量 覆 土 情 况 覆土深度 软土或沙垫层 厚度 保护盖板、 材料、尺寸 隐蔽内容、施工方法简价: 说明及频示意图: 安装单位检查结果 专业工长(施工员)测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位检查结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 (公章)

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

工程名称:恒大名都五期52#栋验收日期:2012年3月14日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

工程名称:恒大名都五期53#栋验收日期:2010年10月日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

隐蔽工程检查记录

隐蔽工程检查记录(主要隐检项目及内容) 建筑装饰装修 (1)地面工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况; 2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地面铺设的类型(石板地面、木材地面、水泥地面、板材地面),材料的品种规格等,将检查内容描述清楚。 (2)厕浴防水 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底、检查基层表面含水率、地漏、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况; 2)填写要点:厕浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料的复试报告编号、防水材料的品种、涂刷厚度,玻钎布的搭接宽度,地漏、套管、卫生器具根部附加层的情况,防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等,将检查内容描述清楚。 (3)抹灰工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等; 2)填写要点:抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号,水泥复试报告编号,应将不同材料基体交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。 (4)门窗工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交阍,检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况; 2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木门窗、铝合金门窗塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门),预埋件和锚固件的位置,木门窗预埋件木砖的防腐处理,与墙体间缝隙的填嵌材料,保温材料等;金属门窗的预埋件位置,埋设方式、密封处理等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸,门窗框、副框和扇的安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚,特种门窗的防水防腐处理,与框的连接方式等。 (5)吊顶工程 1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查

建筑结构隐蔽工程验收记录.pdf

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾9#楼验收日期年月日共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:负一层柱、剪力墙 项目经理:何立平施工技术负责人:宋维忠施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 负一层柱、剪力墙 本工程负一层柱、剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾13# 验收日期- - 共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:层柱剪力墙 项目经理:刘新民施工技术负责人:施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 层柱、剪力墙 本工程层柱剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋、焊接均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录(柱子)

安阳市建筑工程质量监督站监制 第1页,共2页 工程名称 x 编号 隐检项目 钢筋安装 隐检日期 年 月 日 隐检部位 一 层 框架柱 22-28 轴线 ﹣1.0m-5.05m 标高 隐检依据: 施工图号 结构设计总说明、结施S-1-32-01A 、结施S-1-32-04A 、结施S-1-20-01A 、 S-1-41-09A 、10A , 设计变更/洽商/技术核定单(编号 图纸会审记录、设计修改通知单S-1-90-02 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号: 钢筋10 12、 14、 16、 18、 20、 22、 25、 28 32 6.5、 8 。 隐检内容: 1、 钢筋原材有质量证明书,复试合格,试验编号 6.5(1306000442), 8(1306000445、1306000444),10 (1306002483),12(1306002475), 14(1306001723), 16(1306001331、1306001329), 18(1306000063),20(1306000884、1306000886),22(1306001730), 25(1306001866、 1306001868), 28(1306000906) ,32(1306000917、1306000918)。 2、 框架柱:R-KZ1, R-KZ2,R-KZ3,,R-KZ4,,R-KZ5,R-KZ6, R-KZ7, R-KZ8, R-KZ8a, R-KZ9, R-KZ10, R-KZ10a, R-KZ11, R-KZ12, R-KZ13, R-KZ14, R-KZ15, R-KZ16, R-KZ17, R-KZ17a, R-KZ18, R-KZ19, R-KZ20, R-KZ21, R-KZ22,配筋见附图。 3、 柱主筋均采用I 级直螺纹连接,接头位置≥所在层柱净高的1/3,接头相互错开≥35d ,同一截面的接 头率为50%,四个角约束边缘构件均有拉钩,柱的箍筋加密区位置间距等符合规范及设计要求。 4、 套筒有质量证明文件及合格证,钢筋端头螺纹加工按标准加工,符合规定要求,经检验合格。 5、 钢筋直螺纹连接时,钢筋规格和连接套的规格一致,钢筋螺纹的形式、螺距、螺纹外径与连接套匹配, 接头安装完成后套丝每边外漏不超过一丝扣,且经力矩扳手检验,全部合格。 6、 钢筋直螺纹连接按规定进行现场取样,试验合格,试验报告编号: 32(1309001643), 25 (1309001645)。 7、 柱钢筋距结构面50mm 高起步,保护层及垫块布置、数量布置准确,符合设计及规范要求。 8、 钢筋绑扎牢固,绑扎丝为双铅丝,每个相交点为八字扣绑扎,无漏绑现象,杂物已清理干净。

隐蔽工程质量验收记录表

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(一层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(一层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(二层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(二层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1

隐蔽工程检查记录填写示范表

:表 隐蔽工程检查记录 编号 表C5-1 工程名称 隐检项目隐检日期年月日 隐检部位 隐检依据:施工图图号,设计变更/洽商(编号)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号: 隐检内容: 审报人: 检查意见: 检查结论:√□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签施工单位建筑工程有限公司建设(监理)单位 字专业技术负责人专业质检员专业工长栏 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称钢筋工程 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号验收部位 6.8m梁、板

: 钢筋的品 种、级别、规格和数量均符合设计要求用: HRB400 Ф25、复检报告: ; HRB400 Ф22、复检报告: ;HRB400 Ф20、复检报告: ; HRB400 Ф18、复检报 告: ;HRB400 Ф16、复检报告: ;HRB400 Ф 14、复检报告: ; Ф12、复检报告: ;Ф10、复检报告: ;Ф8、复检报告: ;Ф6.5、复 检报告: ;Ф10、复检报告: ; ②钢筋采用闪光对焊和单面搭接焊。单面搭接10d ,满足设计要求, 焊接接头 同一截面焊接50%。 ③闪光对焊焊接接头处无横向裂缝,,接头≯ 3oo ,接头处的轴线偏移不大于钢筋直 径的 0. 1 倍,不大于 2m m 。焊渣清理干净,梁筋采用闪光对焊: Ф18、 Ф20、 Ф22、;试验单 号: ;单面搭接焊: Ф18、 Ф20、Ф22、;试验单号: ; ④100 m m ,钢筋简距、排距均匀布置,均符合设计要求及施。 ⑤钢筋均无锈蚀、污染已清理干净。 ⑥钢筋保护层厚度:梁、土标号 C30,板: 15 mm ;梁: 25 mm ;符合设计要求。 隐检工: 结施第一张结构明、结施图第 8 张柱平面布置图、结施图第 6 张 6.8m 层结构平面图、 6.8m 板配筋图、 6.8m 层梁平法施工图 验收结论: 项目 监 工程项目: 理 施 ⌒ 年 月 日 专业监理: 工 建 (建设单位项目专业) : 单 设 年 月 日 位 ︶ 单 位 隐蔽工程录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 分项工程名称 钢筋工程 施 工单位 理 分包单位 分包理 施工执行标准名号 验收部位 4. 20m ∽6.8m 柱、墙

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程检查验收记录

第五章隐蔽工程检查验收记录隐蔽工程是指那些在施工过程中,上一工序的工作结果将被下道工序所掩盖,是否符合质量要求,无法再次进行复查的工程部位。 隐蔽工程检查验收记录是以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建的一项重要技术资料。国家施工及验收规范强调:凡未经隐蔽工程验收或验核不合格的工程,不得进行下道工序的施工。因此施工中必须认真做好隐蔽工程检查验收工作。验收记录要做到内容简练、明了,数据准确、可靠。 隐蔽工程验收应由施工单位专业技术负责人组织,监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加。如遇地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、人防部门质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负责人共同参加验收。验收合格后,应填写隐蔽工程检查验收记录,参加人员签章。本项记录应在验收后两天内完成,以一个分项工程为一个验收批;如果一个分项工程工程量过大,应分批、分阶段验收,作出阶段验收记录。监理工程师签核意见后生效。 隐蔽工程验收可依据下列资料: (1)施工图纸、设计说明; (2)图纸会审记录、设计变更材料; (3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程; (4)材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告; (5)有关分项工程质量验收记录。 第一节分项工程的质量等级 一、检查部位与名称解释 1. 检查部位 结构工程质量检查验收包括:基坑(洞体)土石方验收记录、地基土允许承载力复查记录、打(压)桩、灌注桩、爆破掘进、钢筋、混凝土、喷射混凝土等施工隐蔽记录。 2. 名词解释 (1)地基:工程、建筑物的荷载通过基础传给下部土层,并在其中扩散开去,其所涉及影响范围内的地层称为地基。 (2)基础:承受上部建筑物荷载,直接把荷载传递到地基上去的。工程底板及其以下的那部分 232

相关文档