目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况及冬施前形象进度概述 (2)

三、冬施开始前的监理工作 (3)

四、分部、分项及检验批工程质量控制 (3)

1、混凝土地面面层工程 (3)

2、二次结构砌筑施工 (4)

3、室外管线安装工程 (4)

4、监理工作控制重点及及方法 (5)

五、安全文明施工管理 (6)

1、施工用电 (6)

2、其他 (6)

一、编制依据:

《中华人民共和国建筑法》

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

《建设工程监理规范》GB50319-2000

《监理规划》

《施工组织设计》

《施工单位上报冬季施工方案》

北京市政府下发的关于建设工程安全施工的管理理文件

二、工程概况及冬施前形象进度概述

本工程位于顺义区石园南大街北侧,顺义顺康路两侧。其中B区地下车库建筑面积为47500平方米,C区地下车库建筑面积为28193平方米。

目前本工程的地下车库部分以完成房心回填土、及二次结构的地基基础砌筑施工。冬施的分部(子分部)工程为混凝土地面面层、二次结构砌筑及室外管线的安装工作。

《建筑工程冬期施工规程》规定:当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工,北京地区通常为每年的11月15日到次年的3月15日为冬期施工时间,为有效指导冬期施工生产特编制本细则。

本工程冬期施工初步期限:如连续5天日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为冬施的初日;天气转暖最后一个连续5天日

平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬施的终日。具体冬施期限根据现场实测大气温度值确定。

根据工程总体施工进度计划安排,本工程冬期施工期间的主要工作包括以下分部分项工程:

1)地下车库混凝土地面面层工程

2)地下车库二次结构砌筑

3)室外管线安装工程

三、冬季施工开始前的监理工作

1)冬施前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范,找出冬施中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等,做到冬施中监理工作中重点突出、心中有数。

2)协助建设单位召集施工单位,对计划进行冬期施工的工程项目进行编制《冬期施工计划》和《冬季施工方案》并进行审批,履行加盖公章、签发等正规手续。

四、分部、分项及检验批工程质量控制

1、混凝土地面面层施工:

1)根据相关规定,本工程所用砼全部采用商品砼。冬期施工优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水灰比符合《建筑工

程冬期施工规范》的要求。

2)运输搅拌罐车上覆盖好保温套。并做好保温工作,减少砼热量的损失。

3)要合理安排生产,防止砼在工地停滞时间过长而造成热量损失,导致砼入模温度低于10℃或早期受冻。

4)检查施工单位冬施方案中各项具体要求是否可以实施,实际是否按方案中的要求具体落实,对不能实施项目马上进行调

整。

5) 监理工程师要注意检查基层坡度、厚度等,应符合设计要求,

基层表面平整度要符合规范要求。

6) 室内地面面层施工时,要注意放置纵横向伸缩缝,纵缝间距不

大于6m,横缝不大于12m。监理工程师要注意检查配合比通知

单及试块的检测报告,督促承包单位做好养护工作。

2、二次结构砌筑施工:

1)砌筑后应及时在砌体表面覆盖保温,砌筑表面不得留有砂浆。2)砂浆使用的温度不应低于5℃并及时作好记录,同时应严格控制每日砌筑高度并应满足规范要求(1.2m)。

3)监督并检查试块留置情况,留置数量必须满足冬季施工规范要求(两组与墙体同条件养护试块)

3、室外管线安装工程:

1)检查平基层有无因沟槽滑塌、通泥等造成平移、扭曲、破坏。

2)检查进场管材是否符合质量要求。

3)检查施工单位对中线,高程的符合结果严禁出现反坡、倒流

水。

4)检查管道是否垫稳,管道内有无泥土、砖石、木块等杂物。

5)检查相邻管道错口是否符合规范要求。

6)本工程在冬施期间不做闭水试验

7)回填土土料应符合规范标准且不应有冻土土块、回填土压实标准应符合设计要求。

4、监理工作控制重点及及方法

监理控制原则:

采取首先督促施工单位建立完善的自检体系,严格审查施工单位提交的冬季施工方案,对拟用于本工程的各种材料、机械设备进行检查,对工程拟采用的实验室及实验设备进行复核等事前控制措施。

对施工过程控制采取“总体控制、分项管理”的原则,按照合同文件规定的设计图纸,质量检验评定标准,施工技术规范和实验检测规程等的要求进行质量控制。

1)不合格的材料不得使用,不合格的工艺不得实施,不合格的工程不得验收签认。

2)严格监理程序,尤其是审批程序,验收程序和事故处理程序。

3)质量控制方法采用:预防、旁站、巡视、现场检验、测量、监理指令等方法。

4)质量原则:监理控制进度,应在确保工程质量和安全的前提下进行。

5)动态控制原则:监理应及时掌握进度信息,并进行统计分析,做到主动控制。

6)主动控制原则:通过监督承包人按时提交进度计划,并严格审批,来体现监理对工程进度的领先控制。

7)检查和督促施工单位的冬施物资的落实与使用情况。特别是地下车库的洞口封闭情况等。

8)督促施工单位建立测温台账,含大气测温、混凝土测。

五、安全文明施工管理

1、施工用电

1)现场用电线路、配电箱统一规划,电缆不得乱拉乱扯,并严格禁止使用不合格用电设备,现场不得使用电炉、碘钨灯等进

行取暖。

2)各种可燃保温材料(如棉被、聚苯板等)不准堆放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围,防止材料长时间蓄热自燃。

同时应远离电线,避免线路打火引燃保温材料。

3)电缆采用五芯线缆,用电设备金属外壳做好保护接零,并做好重复接地,接地电阻小于10欧。遵循“一机、一箱、一闸、

一漏保”,配电箱内各控制器灵敏可靠。

2、其它

1)冬施保温用的阻燃草帘等物品要在安全地点堆放,堆放地点应有消防设备、工具,并应保持干燥通风。其堆放间距不少于

15m的防火要求。

2)施工现场的建筑垃圾应及时清理,保证场区道路通畅。

3)加强夜间巡逻,做好防火、防盗工作,给工程冬期创造有利条件,保证工程质量和工程进度。

4) 落实冬期安全生产责任制和安全生产专项施工方案的审批执

行情况。

5)依据市有关消防规定要求,须定点配置防火用锹、铲、桶等。6)进场的材料应分类,隔开堆放。可燃和易炸物品应按要求贮存,并有专人管理。

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

石油化工管道安装监理细则.

德纳(南京 6万吨 /年环氧乙烷装置项目部 德纳(南京化工有限公司 6万吨 /年环氧乙烷装置工程 工艺管道安装 监理实施细则 项目监理部(章 : 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、工程概况、特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理工作的流程 (3) 四、监理工作的控制要点及目标值………………… 10 、 五、监理工作的方法和措施 (11) 六、工程竣工和验收 (13) 一 . 工程概况、特点 : 1.1 工程名称; 德纳 (南京化工有限公司 6万吨 /年环氧乙烷装置 1.2 工程概况:工艺管道共有米、工艺介质有二十二种、管道材质有三种,碳钢、不锈钢、低合金钢。

1.3 工程特点: 1.3.1 场地狭窄,作业空间小,交叉作业多,需要加大管线预制深度。 1.3.2 工艺介质为易燃、易爆、高温 ; 高压, 工艺管道错纵复杂, 工作量大, 施工难度大,施工技术要求水平高,工期紧。 1.3.3 高空作业多,交叉作业多,安全条件差,脚手架搭接的多。 二、编制依据: 2.1 SH3501-2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 2.2 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 2.3 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SH/T3523-1999 《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》 2.5 SH3022-2000 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 2. 5 GB 50126-2008 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 2. 6 JB/T4730-2005 《压力容器无损检测》 2. 7 HGJ229-91 《工业设备、工业管道防腐蚀工程施工及验收规范》 2. 8 GB50184-1997 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 2. 9 SH/T3064-2003 《石油化工钢制通用阀门选用、检验用验收》 2.10设计图纸及相关技术资料 2.11 监理合同、监理规划、《石化建设工程项目监理规范》 三、监理工作流程

2#主体结构工程监理细则

主体结构工程监理细则 1.总则 1.1 本细则编制的依据是建设监理合同、施工承包合同及国家颁布的下列规范标准。 土方与爆破工程施工及验收规范》 地基与基础工程施工及验收规范》 《砖石工程施工及验收规范》 《混凝土工程施工及验收规范》 建筑工程质量检验评定标准》 《砼泵送施工技术规范》 冬期施工规范》 《镦粗直螺纹钢筋接头》 焊结规范》 1.2 工程概况: 本工程位于西安市长安区西安民用航天基地,该工程北临飞天中路,南临航天中路,东临航 天管委会。工程建筑面积 11647 平方米,厂房为 3 层,局部 4 层的钢筋砼框架结构,其平面尺寸 为128.70m x 28.80m 。柱网尺寸主要有 9.60m x 8.00m 。一层、二层层高为 6.00m ,三层层高 为 4.50m 。建筑物最高处标高 21.60m (女儿墙处) ,建筑高度 17.85m 。室内外坪高差为 0.45m 本工程抗震设防为七度。 2 . 监理职责 2.1 审查承包单位施工组织设计,并在施工过程中监督实施。 2.2 审查开工报告,检查开工前的各项准备工作,下达开工令。 2.3 检查钢材、水泥、木材、砂石料等建筑材料和各种构(配)件、设备的质量合格证书,检验报告和 试验资料。监督承包单位对主要材料按规范进行复试。不合格的材料(产品)严禁采用。 2.4 审查承包单位提供的砼、砂浆、防水、保温材料的配合比试验成果,并监督实施。 2.5 对承包单位的自检测试成果进行审查,必要时有权令承包单位重新测试。 2.6 对隐蔽工程进行检查验收,未经监理中心验收签字,承包单位不得进行下道工序的施工。 2.7 提交主体结构监理总结报告,参与项目竣工验收。 2.8 参与有关设计修改、施工技术核定、合理化建议等项技术工作的洽商。 2.9 当承包单位违反承包合同、设计要求及有关规范、标准和安全操作规程时,监理中心有权制止其施 工行为,并要求纠正。纠正后经监理中心检查认可,才能准予复工。 2.10 协调处理施工中的一般质量事故和安全事故,对重大事故及时报告业主及有关部门,并参与事故 的调查研究和处理活动。 2.11 按月对工程的施工质量、数量进行评价和核实,及时编写监理月报。 2.12 在工程保修期内,负责定期回访,鉴定质量问题责任,报告业主单位,督促承包单位整改。 3. 质量标准 3.1 各分项及分部工程监理流程(见图 1) GBJ201 — 83 GBJ202 — 83 BG50203 —98 GB50204 —92 GBJ301 — 88 JGJ/710 —95 JGJ104 — 97 JG/T3057 — 1999 JGJ18 —96

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

顶管施工监理实施细则99581

一、工程概况和特点 南京市铁北污水处理系统一期工程服务范围北至长江,东至绕城公路,西南方向至紫金山山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域,服务范围约为26.3平方公里。太新路污水管道工程总长2260米,1+004~1+154以及1+600~1+925段穿越铁路污水管不在本合同范围内。污水主干管管径为DN1000~DN1500,设计纵坡0.001。d1000污水管道设计充满度0.75,d1200污水管道设计充满度0.65。太新路支管管径为d800钢筋混凝土管顶管,管材为钢筋混凝土III级管,接口采用“F-B”型接口。W32~W36段顶管长度为285米,W36~W39段顶管长度为176米, W39~W40段顶管长度为150米。 为DN1200钢筋砼管,管道埋深13.97~17.00米,管顶覆土12.65~15.68米。管道外径为1.44m,爆破开挖管道直径为1.5m,W36为管道进口,W36至W32爆破开挖长度约240m,W36至W39爆破开挖长度约40m,W39至W40爆破开挖长度约40m,爆破方量约500方。爆破岩石为中风化细砂岩、粉砂岩:灰黄色,岩体比较完整,局部胶结较差,微裂隙发育,主要为较软岩和较硬岩,部分为软岩,岩体基本质量等级为III~IV,强度高(饱和单轴抗压强度最大为61.9MPa)。 二、监理工作的流程 一、监理工作依据 (一)、本细则适用于有关监理人员实施爆破顶管施工工艺施工监理,细则中各条款为顶管施工监理常用条款,未涉及的其他内容及与国家现行标准、规范、规程不符的地方,以国家现行标准、规范、规程为准。 (二)、给排水专业监理人员介入项目,进驻现场后,参照本细则展开现场施工监理工作。 (三)、本细则根据以下有关规范,规程与标准制定。 参考标准: 1、GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、GB50141-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》 5、JGJ 79-2002 《建筑地基处理技术规范》 6、JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 7、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 8、JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》

主体结构施工监理细则

主体结构施工监理 细则

沈阳南站市政交通工程(一期工程)主体结构监理细则 编制: 审核: 江苏盛华工程监理咨询有限公司 二○一一年十月五日

主体结构监理细则 一.工程概况 本工程沈阳南站市政交通工程东广场,位于沈阳市东陵区(浑南新区)白塔街道小羊安村。本工程为沈阳市重点交通枢纽工程,由沈阳万润新城投资管理有限公司投资建设。工程结构型式为钢筋混凝土框架结构,使用年限为1 ,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 沈阳南站市政交通工程(一期工程)东广场,B、E区为单层地下结构,A、C、D区为地下两层,本工程场地类别为二类。 砼强度等级为:地下室底板C35P8;地下室顶板顶梁C35P6;地下室外墙C35P8,地下二层框架柱C45,其余C35;楼梯构件C35;顶板上防水挡墙C35P6;构造柱、圈梁、过梁C25;基础垫层C20。 内墙为200厚MU10加气混凝土砌块,M7.5水泥砂浆砌筑。 主要工程数量:建筑面积122940m2,其中地下二层建筑面积44772m2,层高4.15m;地下一层建筑面积68595m2,层高5.35m;地面层建筑面积9573m2,平均层高4.4m。停车位共1260辆,位于东广场地下二层;出租车蓄车位共168辆,位于东广场地下一层,地面构造为钢结构框架。东广场包括公交枢纽一处,下沉式广场三处(宽15m,长117m两处,宽54m,长24m一处),汽车坡道八处,其中一处为双车道,高铁高架柱东广场共32处。东广场主要用于地下车库、商业区、设备用房及地铁四号线及十号线出口。 地下一层层高为5.4m,地下二层为4.2m。

主要结构尺寸(mm) 二.监理工作依据

市政道路工程和排水管道监理实施细则四部

市政道路工程和排水管道监理实施细则 一、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量管理体系。 审查内容包括: (1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构; (2)、质量管理、技术管理制度; (3)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 5、审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资格资料。 6、审查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 内容包括: (1)、检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书; (2)、复核控制桩的校核成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。 7、审查承包单位报送的拟进场材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明材料。 8、审查承包单位报送的工程开工报审表及相应资料。 二、施工阶段的质量控制

(一)、路基工程质量控制 1、预控措施 (1)、检查施工单位的人员组织机构是否落实,督促施工单位按已审批的施工方案进行施工; (2)、探明地下管线设施走向,并加以保护; (3)、对控制桩进行复测和施工放样工作予以抽查; (4)、清除路基范围内的杂物和障碍物; (5)、排引处理影响施工的地面水和地下水; (6)、依据进场压实机具性能进行实地压实试验,确定有效压实厚度和压实遍数等施工参数; (7)、对填方土样作击实试验,以得出最佳含水量和最大密实度的技术数据。 2、施工阶段的质量控制 (1)、路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土和淤泥; (2)、路基填土不得含草、树根等杂物,粒径超过10cm的土应打碎; (3)、新填路基地段,应将原地面翻松整平、压实。若原地面横坡度陡于1:5时,应将原地区挖成台阶形,台阶宽度不小于1m,高度不宜大于30cm.; (4)、填筑路堤必须在整个宽度内分层填筑碾压,逐层检验压实度,最大厚度必须与压实机具的功能相适应,一般不超过20~30cm,具体厚度应由现场试验确定。填筑时应先填路中,逐渐填至路边。原地面不平时,应从低处开始填筑; (5)、路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡;

工艺管道安装工程监理细则

工艺管道安装工程监理细则

XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目 工艺管道安装工程监理细则

编制人 总监理工程师 XX工程监理有限公司 XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目监理部 日期: 20 年月 目录 1编制依据………………………………………………………………… 0 3 2工程概况………………………………………………………………… 0 6 3管道专业监理范围与专业间配合 (07) 4管道工程质量控制点及检查频度 (09) 5管道安装施工准备阶段监理细

则………………………………………1 3 6管道安装工程施工阶段监理细则………………………………………1 3 6.1管道工程开工审 查 (13) 6.2管线定位测量报 验 (14) 6.3管道及管件材料质量监 控 (15) 6.4管道及管件加工质量监 控 (15) 6.5管道组对及安装质量监 控 (17) 6.6管道焊接及无损检测监 控 (20) 6.7管道吹扫、强度及严密性试验监 控………………………………2 6 6.8管道防腐、绝热及外保温质量监 控 (29) 6.9关键部位、关键工序旁站监理检 查………………………………3 1 7管道工程交工验收阶段监理细则………………………………………3 2

1 编制依据 1.1 XX市万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程委托监理合同 1.3万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程监理规划 1.4 国家和内蒙古地方有关化工石油建设工程和安全生产的法律法规与规定 1.5 国家工程建设标准强制性条文(房建、石油化工、电力等部分) 1.6 工业管道和建筑管道工程设计、 1.6 本项目施工及监理应执行的现行标准、规程、规范与规定,主要有: GB 50319-2000 建设工程监理规范 GB/T 26429-2010 设备工程监理规范 SH/T 3903-2004 石油化工建设工程项目监理规范 SY 4116-2008 石油天然气管道工程建设监理规范 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

管道安装工程监理实施细则

众源绿能天然气有限责任公司 定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程监理细则 编制人 总监理工程师 威仕工程监理有限公司 定边L N G工程项目监理部

2010年10月10日 目录 1、管道安装工程概况及特点 (03) 2、本监理细则编制主要依据 (04) 3、管道施工监理工作围与相关配合 (07) 4、管道安装质量控制点及其检查频度 (08) 5、管道施工准备阶段的监理工作细则 (12) 6、管道工程施工阶段的监理工作细则 (13) 7、管道竣工验收阶段的监理工作细则 (30)

1. 管道安装工程概况及特点 众源绿能天然气有限责任公司·定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程主要容: 1.1 化工工艺系统管道:有冷剂压缩机厂房、工艺装置区、LNG罐区、空压制氮站、导热油炉、火炬等设施的工艺和公用工程各种管道安装,主要有天然气管道、冷剂管道、LNG管道、放空气和排液管道、冷却水管道、压缩空气管道、氮气管道、公用工程软管站;厂区管网(外管网)主要有工艺物料系统管道、压缩空气和氮气系统管道、热水采暖供热管道、导热油热媒系统管道等四个系统,连接空压制氮站、一期压缩机厂房、工艺装置、LNG罐区、锅炉房等设施的管。另有理化在线分析采样送样管共8路。工艺和公辅管道均采取架空敷设。 1.2 工业与民用建筑给排水及消防、采暖通风及热力管道工程:主要有工厂大门采暖通风、生活楼采暖通风、综合办公楼采暖通风、货运大门采暖、货运大门通风、中控楼采暖通风、综合仓库/维修间采暖通风、导热油系统燃气热媒炉房、燃气锅炉房管道的安装等。 给排水及消防管道主要有深井泵房((1#、2#)、工厂大门给排水及消防设施安装、货运大门给排水及消防设施安装、办公楼给排水及消防设施安装、生活楼给排水及消防设施安装、中控楼给排水及消防设施安装、综合仓库/维修间给排水及消防设施安装、消防设施安装水池配置及安装、LNG储罐给排水及消防设施安装、罐区围堰排水、总变电所给排水及消防设施安装、装置变电所给排水及消防设施安装、循环泵房/水池/冷却塔给排水安装、消防泵房/水池配置及安装、原料气压缩机厂房给排水及消防设施安装、制冷剂压缩机厂房给排水及消防设施安装、空压制氮站给排水及消防设施安装、燃气锅炉房给排水及消防设施安装、厂区地下管网(外网)等。 颁发《压力管道安全管理与监察规定》规定压力管道为受监察的管道。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

[最新版]工艺管道安装工程监理实施细则(范本)

项目名称 工艺管道安装 监理实施细则 (范本) 批准:总监理工程师 编制:专业监理工程师 长沙xx建设监理有限公司 ×××项目监理部 2020年月日

工艺管道安装监理实施细则(范本) 1.专业工程的特点 1.1 工程概况 1.1.1工程名称; 1.1.2建设地点; 1.1.3设计单位; 1.1.4建设单位; 1.1.5施工单位; 1.1.6工程规模。 1.2 专业工程组成 1.2.1本工程安装的管道总工程量(一般以km数表示)、总造价(如设计文件中有); 1.2.2管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道(包括搪瓷管道/衬里管道/玻璃钢管道)、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。 1.3 编写依据 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2020、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2020; 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3有关标准、规范、规程: 1) SH3501-2020《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工验收规范》 2)SH3010-2020《石油化工设备和管道隔热技术规范》 3)SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 4)SH/T3517-1997《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》 5)SH3509-1998《石油化工工程焊接工艺评定标准》 6) SH/T3040-2020《石油化工管道蒸汽伴管及夹管设计规范》 7)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 8)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

【最新版】市政工程监理实施细则(道路、给排水、照明)

市政道路、给排水、照明工程 监 理 实 施 细 则 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 宁夏信立监理咨询有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (1) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理 (8) 六、道路施工质量监理 (10) 七、给排水工程质量监理 (19) 八、电气工程质量监理…………………………… 九、安全监理工作细则 (32) 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表 (35) 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:道路、给排水工程 2、工程地点: 3、工程规模: 4、总投资:XXXX万元; 5、建设单位: 6、设计单位: 二、监理依据 1、国家有关法律法规。 (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建筑工程质量管理条例》(国务院279号); (3)《工程建设监理规定》(建设部【95】737号); (4)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号); 2、国家行业和地方工程建设的技术标准、规范 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更; 5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与本监理公司签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同; 8、本监理公司编制的监理规划。

钢结构工程监理细则81529教学内容

钢结构工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2与本项目相关的设计图纸 1.3规范、规程: 4本项目的施工组织设计. 2. 专业工程特点 3.监理工作的流程如下:

4. 监理目标值 5. 监理控制要点及方法措施 5.1基本规定 1、钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 2、钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定,校准合格的计量器具。 3、结构工程应按下列规定进行施工质量控制: ①采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样; ②各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 ③相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师检查认可。

4、钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范的规定进行划分。 5、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定: ①主控项目必须符合规范合格质量标准的要求; ②一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍; ③质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。 6、分项工程合格质量标准应符合下列规定: ①分项工程所含的各检验批均应符合规范合格质量标准; ②分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。 7、当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理: ①经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收; ②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收; ③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收; ④经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。 5.2钢材 1、钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2、钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5外。 检验方法:用游标卡尺量测。 3、型钢的规格尺寸及允许偏差符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5外