文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器怎么安装

避雷器怎么安装

避雷器怎么安装
避雷器怎么安装

防雷器也可以叫做避雷器,所谓的电源防雷器就是专门用来防雷的装备。我们都知道,现在是科技发达的电子信息科技时代,人们使用的电器,各种高科技设备也是越来越多。那么久存在了安全隐患,尤其是在多雨季节,此时也是雷雨交加的时候。而有了电源防雷器就可以解决这个问题了。那么避雷器怎么接线?下面就跟大家分下电源防雷器安装方法及避雷器安装示意图,希望能够给大家提供帮助。

一、电源防雷器简介电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。在信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。电源防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。

二、电源防雷器安装方法介绍:

1、并联安装电源防雷器,木炭机安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关(断路器)处的后端,用四套M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。

2、安装尺寸(70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。

3、连接电源。电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6mm2。多股铜导线,木炭机地线为黄绿相间色,截面积为BVRlOmm2。多股铜导线,接线长度≦500mm,若受条件限制达不到≤500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。

4、电源与避雷线连接。电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接.

三、安装注意事项:

1、电源防雷器必须通过35mm导轨来进行安装。

2、应将供电电源线的相线接入电源防雷器的“L”接线孔,然后将供电电源线的零线接入电源防雷器的“N”接线孔,最后从电源防雷器的“PE”接线孔引出接地线连接到防雷接地母线或者防雷接地排上。

3、防雷器的连接导线最小截面积应符合国家防雷工程相关规定。

4、安装电源防雷器的时候,必须先断开电源后再进行安装,以免发生意外!

5、电源防雷器可根据工程项目的需要提供遥信接口,“COM”为中性点,“NC”为常闭点,“NO”为常开点。

6、电源防雷器故障指示窗口显示红色的时候,表示电源防雷器内部已有元件损坏,会导致电源防雷器其防雷效果变差,必须立即更换。

7、当开关型防雷器至限压型防雷器之间的线路长度小于10m、限压型防雷器之间的线路长度小于5m,在两级防雷器之间应加装退耦装置。

8、电源防雷器连接导线应平直,电源防雷器至电源线的接线长度和电源防雷器至等电位连接装置的接线长度之和应小于0.5m。

9、如无法实现0.5m的要求,可采用凯文接线法。

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

配变高压避雷器两种安装方式

配变高压避雷器两种安装方式 高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。 1设备的安装 L:接市电的火线; N:接市电的零售线; 接地就表示接大地。 记住:一定是大地 2对防雷保护效果的影响 (1)接地引下线长度的影响。当高压侧进线遭受雷击,雷电波使避雷器动作后,雷电流通过引下线进入接地装置,假设引下线的电感值为L,雷电流的陡度为di/dt,在引下线上将产生Ldi/dt(kV)的电压降。取不很大的电感L=1μH和电流陡度di/dt=10kA/μs,引下线上会产生10kV的电压降,它和避雷器的残压叠加于变压器高压绕组上,加剧了绕组的绝缘损坏,可见引下线电感值的大小影响了避雷器的防雷效果,而电感值与引下线的长度有关,引下线越长电感值越大,引下线上的压降也增大,反之亦然。对两种不同的安装方式,以常用的引下线材料考虑,电感值相差在1μH以上(前者大于后者),同时以10kA/us的电流陡度计算,则引下线上的压降比后者也大10kV以上。因此,为提高避雷器的防雷效果,应尽量缩短引下线长度。

(2)避雷器与变压器距离的影响。一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,设此距离为L,L的存在将影响避雷器的防雷效果。假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为: Umax=Us+2aL/v 式中Us-避雷器放电以后的残压,kV L-避雷器至变压器的距离,m v-行波速度,m/s 以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。 根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。 3对操作过电压的防护 当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。 图1切空载变压器的等值电路 图1为切空载变压器的等值电路,其中K为跌落式熔断器,L为空载变

避雷器施工方案

避雷器施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。 2.施工准备 2.1避雷器额定电压与线路电压是否相同; 2.2底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在0.5cm2以下,在不超过三处时可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 2.4检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 3.1检查确认安全措施完备,办理工作票。 3.2搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 3.3试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 3.4避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 3.5避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 3.6避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于0.35m,底板对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 3.7高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 3.8均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 3.9测量绝缘电阻,测量泄漏电流。

避雷针安装方法

避雷针安装方法 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70m m 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80 mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与避雷针安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

避雷器安装位置的选择(图文) 民熔

避雷器 避雷器介绍 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种方法。将避雷器安装在跌落保险上侧,是否会削弱对配变的防雷保护? 经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引起雷击配变的事故。另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为距离不超过10m即可。

所有特殊变压器用户均采用高压计量箱。计量箱一般安装在坠落保险的上方。在实际运行中,避雷器安装在高压计量箱的上方,即要安装高压计量箱的用户必须安装一组隔离开关,然后通过计量箱进行坠落保险。 隔离开关的安装解决了安装在跌落保险上侧所带来的问题。当一台变压器的避雷器发生故障或检修时,只需切断一台变压器的电源,就可以减少全线停电次数。同时发生单相接地或相间短路时,可以减少故障查找和处理的时间。 因此,避雷器的安装应根据现场设备的安装位置而定。城市变压器一般安装高压计量箱的隔离开关和避雷器,最好安装在跌落保险上。如果市郊型变压器不设隔离开关,避雷器最好安装在跌落保险的下侧。

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

避雷针网及接地装置施工工艺修订稿

避雷针网及接地装置施 工工艺 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

避雷针(网)及接地装置施工工艺 1适用范围 1.1本施工工艺适用于各类民用、工业用建筑物的避雷针(网)及接地装置安装工 程。 2引用标准 2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 2.3《防雷接地安装》(DBJT08-75-96) 3主要技术要求 3.1材料要求 3.1.1材料选配一般按设计图纸的要求选择材料的材质和规格。 3.1.2避雷针(网)的引下线接地装置使用的紧固件均要使用热镀锌制品,当采用没 有热镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。 3.1.3接地装置所用钢材若使用在腐蚀性较强的场所,应采用热镀锌的钢接地体或适 当加大截面,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求。 3.2主要机具 3.2.1工具:螺丝旋具;冲击电钻;钢锯;扳手;钢丝钳;手电钻;电焊机;钳工 锉;砂布。 3.2.2检测工具:钢卷尺;塞尺;磁力线坠;卡尺;接地电阻测试仪;兆欧表。 3.3操作条件 3.3.1接地体作业条件:必须按设计位置清理好场地,底板筋及桩基内钢筋与柱筋连 接处已绑扎好。 3.3.2接地干线作业条件:支架安装已完毕,保护管已预埋,土建抹灰完毕。 3.3.3支撑件安装时,结构工程应已完成,室外须有脚手架或爬梯。 3.3.4防雷引下线暗敷条件:建筑物应搭有能上人操作的脚手架,利用主筋作引下线 时,钢筋绑扎应已完毕。 3.3.5防雷引下线明敷条件:支架已安装完成,建筑物脚手架能上人操作,土建外表 装饰完毕。

避雷器安装原则

避雷器安装原则 防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点: B级避雷器(安装于LPZ0A区) 1、安装原则理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。 2、选型原则B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。 C级避雷器(安装于LPZ1区) 1、安装原则采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。 2、选型原则C级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。 D级避雷器 同上 B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。 C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

113 冷却塔避雷针安装措施

1329

1330 一、工程概况 冷却塔避雷针共12组,均匀安装在照明平台栏杆内侧;避雷针长2.3米,端部成四面锥体,并用80×8扁钢将避雷针环接,与栏杆固定牢固。 工程量具体见图纸S5304-10。 二、施工依据 1.施工图纸《冷却塔避雷装置施工图》,S5304-10。 2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50169-92。 3.《电力建设安全工作规程》。 4.《火电施工质量检验及评定标准》。 三、计量器具、工具、机械 1.计量器具:米尺 5米 1只磁力线坠 1只 2.施工机具:手锤、錾子各 1套平锉、圆锉各 1把 电工工具 1套电气焊工具各1套 3.施工机械:电焊机 1台磨光机 1台 四、施工方案 避雷针在制作厂按要求制作成品,在冷却塔浇灌144.4米至145.0米之前把避雷针固定在栏杆上,底部标高144.4米,并与引下线连接,栏杆施工完后方能进行避雷环线施工。 五、施工工艺流程 (一)准备工作 1.熟悉图纸,进行会审,明确安装方式。 2.领用符合设计、合格的材料。 3.准备合格配套的工具及安全用品。 (二)避雷针制作 1.避雷针采用Φ57×3.5mm2钢管制作,端部制成四面锥体,接合缝用电焊焊实。尖长为2倍管直径。 2.针体应整齐无弯曲,除锈干净、刷漆完整无滴流、花脸及露刷。 (三)施工工艺要求 1.避雷针与引下线的连接采用搭接焊,其搭接长度是圆钢直径的6倍以上且不少于15cm,焊接必须牢固无虚焊,并符合焊接的有关规定。 2.焊接位置应做防腐处理:表面必须除锈,并去掉焊处残留的焊药。避雷针与栏杆连接

1331 处的除锈处理与栏杆相同。 3.避雷针安装位置正确无误,垂直无歪斜弯曲,固定牢固可靠。 4.避雷针环线固定点距离少于2米并均匀,安装位置、高度正确。 5.施工过程中造成的建筑物损伤及时修复。 六、施工注意事项 1.严格遵守相应规范、验标施工,加强工艺要求。 2.做好专业间的配合工作,及时收集整理竣工资料。 3.施工前必须进行安全、技术交底,未经交底的人员严禁参加施工。 4.施工现场保持清洁,坚持文明施工。 5.电焊工持证上岗,非电工严禁接线。 七、安全注意事项 1.严格遵守安全规程施工,接受安监人员的监督,坚持安全第一、预防为主的方针。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业时扎好安全带,正确使用合格的劳动防护用品,严禁酒后上岗,带病工作。 3.严禁拆除移动现象的安全设施,危险作业设监护人,杜绝交叉作业。 4.高空作业持有高空作业证。严禁高空落物及抛掷。 5.未尽事宜严格按《安规》执行。 八、环保注意事项 1.坚持文明施工,现场做到“三无五清”,保护环境奉行预防为主的方针,在施工过程中采取措施,防止和减少粉尘、噪音,禁止随意丢弃垃圾废料,破坏施工区域环境2.在指定地点存放材料,杜绝有污染、破坏性材料的流失及泄露。 3.对施工中所造成影响环境因素及时清除,加强施工人员环境意识,加强对施工过程控制。 九、措施性材料 1.安全绳 200米 2.警戒绳 20米 3.工具包 2只4.安全带 3条

铁塔避雷器安装工艺

铁塔避雷器安装工艺 1、作业内容 开箱检查、搬运,配合试验,基础槽测量找平,组合吊装固定,放电计录的安装,接地线连接补漆。 2、作业准备 2.1 机具准备: 汽车吊8T,平板车8T,梅花搬手。 2.2 材料准备: 扁钢-506,防锈漆,刷子,焊条。 3、作业程序 开箱检查、搬运配合试验基础测量安装固定放电计录器安装接地线连接补漆 4、作业方法和工艺要求 4.1 开箱检查: 4.1.1 瓷件应无裂纹、破损,瓷套与法兰之间粘合应牢固可靠。 4.1.2 磁吹阀式避雷的防爆片应无损和裂纹。 4.1.3 金属氧化物避雷的安全装置应完整无损。 4.1.4 运输时避雷器必须“立置”,不得放倒或倒运,必须摆放平稳,固定牢靠,避免受冲击和碰撞。 4.2 配合试验: 配合电科院做试验,应符合《电气设备交接和预防性试验规程》。 4.3 基础测量: 核实土建制安的基础钢架、眼距,应与设计相符合,眼距应与实物眼距对应。 4.4 安装固定: 4.4.1 安装时,应用尼龙绳吊在瓷套伞背上,且只允许单节起吊。 4.4.2 先将最下一节吊至基础上,找平找正,对正眼距,均匀紧固螺栓。 4.4.3 顺次安装后两节。 4.4.4 各连接处的金属接触表面,应除去氧化膜,并涂一层电力复合脂。 4.4.5 并列安装,三相中心应在同一直线上,铭牌朝向易于观察一侧。 4.4.6 均压环安装应水平,不得歪斜。 4.4.7 避雷器的排气通道应畅通,排出的气体不致引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备。 4.4.8 引线安装后不应使避雷器端子受到超过允许的外加应力。 4.5 计数器的安装: 4.5.1 计数器应密封良好,动作可靠。 4.5.2 安装时应按产品的技术规定连接,三相的位置应一致,且便于观察。放电计数器调节到零位。 4.6 接地连接: 接地线用-506镀锌扁钢连接,焊接要牢固可靠,形成良好的电气通路。 4.7 补漆: 将所有焊接处补刷防锈漆。 5、作业一般安全注意事项 5.1 避雷器运输时必须立置,汽车时速不得超过30公里。 5.2 不允许组合后起吊,只允许单节吊装。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

关于线路避雷器安装位置问题

关于避雷器安装位置的探讨 作者:吴志强王瑞君 一、前言 随着110KV杨村、北苑、后宅等变电所的投运,以及10KV架空线路分段设备的增多,施工单位在施工时时常存在避雷器安装位置不合理,运行人员验收时又未对避雷器的安装位置进行注意(认识不足),使得10KV架空线路中避雷器安装位置不合理的现象大量存在。这些情况的存在是由于我们对规程理解不深和对防雷机理缺乏认识引起的。 本文就避雷器安装位置进行探讨,以飨读者,指导配网工作人员做好配网的防雷保护工作。 二、避雷器的作用 避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。使用时将避雷器安装在被保护设备附近,与被保护设备并联,在正常情况下避雷器不导通(最多只流过微安级的泄漏电流)。当作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压限制在一定水平,保护设备绝缘。在释放过电压能量后,避雷器恢复到原状态。 ——摘自《中国电力百科全书》第二版,输电与配电卷 三、金华局有关规程要求 1、《金华电业局10千伏及以下配电网运行标准》中对避雷器的安装的要求: 11.1 开闭所和配电室的进出线杆、配电变压器的高、低压二侧、线路电缆头、柱上断路器、负荷开关、重合器、分段器、负荷闸刀、电容器、柱上计量箱、10千伏电缆分接箱进出线等应装避雷器。与高压架空电力线路相连的长度超过50米的电缆,应在其二端装设避雷器;长度不超过50米的电缆,可在线路变换处一端装设。避雷器应在雷季之前投入运行。 2、《金华电业局10千伏及以下配电网装置安装及验收标准》中对避雷器安装的要求: 9.1变电所出线杆、配电变压器10千伏侧、0.4千伏或0.22千伏及以下侧、线路电缆头、柱上开关或柱上负荷闸刀、10千伏计量箱、电容器、经常发生雷击杆塔应装设防雷接地设施。 9.8 有电缆头的杆子,避雷器的安装应靠近电缆头处。 四、避雷器不合理安装位置分析 1、10KV线路分支(电缆)安装位置图(避雷器安装在令克下桩头侧)(图1) 避雷器安装要求符合规程关于避雷器的要求,对电缆起保护作用,但却存在架空线上的雷电流经过令克,再到避雷器入地泻放回路,避雷器安装在令克和电缆的电气连接之间,虽然满足了规程的要求,保护了电缆,但对雷电波入侵过程看,对令克是十分不利的,雷电流经令克从避雷器入地,很容易使令克闪络、烧毁或脱扣,使运行人员在雷电日事故处理频繁。典型事例见我局8月10日事故运行分析(金华配电网站):

避雷器施工方案

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。2.施工准备 避雷器额定电压与线路电压是否相同; 底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在以下,在不超过三处时可继续使用; 将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 检查确认安全措施完备,办理工作票。 搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于,底板对地不得小于,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路

到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 测量绝缘电阻,测量泄漏电流。 试验结束后,拆除自装接地短路线。 清理现场,不留杂物。 4.维修技术标准及质量保证措施 维修技术标准 绝缘电阻 1)35kV以上,不低于2500MΩ。 2)35kV及以下,不低于1000MΩ。 直流1mA电压(U1mA)及下的泄漏电流。 1)不得低于GB11032规定值。 2)U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5%。 3)下的泄漏电流不应大于50μA 质量保证措施 检查验收安全绝缘用具,不合格的给与更换。 5.维修安全措施 危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 检修作业危险源辨识及风险评价。 绝缘安全用具试验过程中存在触电危险。 安全控制措施。

开关、避雷器安装调整

开关、避雷器安装技术交底 1技术交底范围;xxx 车站/ 区间开关、避雷器安装技术交底。 2 设计情况: 3 施工准备: 3.1 作业准备 (1)根据施工计划表,从库房领取施工安装材料,对所安装的承力索、接触线电连接线夹及电连接线进行外观质量及规格检查。并同安装工具一并提前装在作业车上。 (2)对施工作业人员进行技术交底和培训,使其清楚操作标准和安全注意事项。 (3)提前向线路临管单位运输部门提报封闭要点施工计划。施工前应将作业车停放在需作业区间的邻近车站。 3.2 材料要求 (1)核对图纸配料单与配好的定位装置型号、规格、尺寸、形状数量是否一致。 (2)材料外观表面应光滑,无裂纹、伤痕、砂眼、气泡等缺陷。 (3)线夹与线索接触面应平滑、平整;并应与线索截面规格相符。 (4)热镀锌的零件锌层均匀,无锌层剥落、漏镀、锈蚀现象。 3.3 人员配置

3.4 机具准备 3.5 技术准备: (1)事先应对开关做交流耐压试验,合格后方可安装。 (2)支架和连杆组配:在库房内平地上根据支柱的型号及支柱高度先预配开关底座支架,确认开关底座是否符合设计要求;根据支柱高度和设备厂家的要求,用砂轮机切取符合长度的操作连杆管,并在管上用钻孔机打眼,将终端U 形线夹和终端箴舌夹按厂家要求与连杆管做好连接预组装准备,之后拆开用记号笔标记开关安装支柱号。 (3)根据安装计划,拉前将开关连同运输箱及安装工具,机构操作箱、操作连杆等一志装在安列平板上(有条件用汽车吊安装的地方了可装在汽车上,用汽车运达安装支柱上,用汽车吊安装),并采取防止掉漆及机械损坏措施,检查

核对铭牌和订购单上的详细内容是否与现场一致、开关外观及配件是否完整流器。 (4)清刷隔离开关所有电路通道连接表面,直到露出金属光泽;用干净的布擦掉覆盖的污物和金属;将无酸凡士林或润滑油涂在接触表面。 (5)对施工人员进行技术交底和岗前技术培训,考核合格后方可上岗。 (6)相关技术问题已澄清。 (7)制定相关安全标准及应急预案。 4.1 开关施工工艺流程: 施工准备→ 支柱底座安装→ 开关位置安装→结束 4.2 操作要点 (1)支架底座安装 1 )人工安装 A 司机接到封闭线路命令后,听从车站值班人员指挥,启动作业运行至施工地点。 b 停车后,底座安装人员下车,一人系好安全带,带上小绳上杆,扎好安全带,放下小绳,地面人员将底座扎牢。 c 现上杆1 人系好安全带,杆上一个拉绳,将底座提至安装位置。 d 两人配合,按设计要求将支架安放在预留孔处,必须保证开关的位置、方向。先把连接螺栓穿入紧上,并用钢尺测开关支架的对角线,保证支架和安装孔位的方正,用水平尺测开关支架表面的水平度,如果不满足要求,可加垫片,保证支架的水平。支架调平后,一人扶起,另一人用呆扳手紧固,并用力矩扳手检测达标。 2 )机械安装 a 施工负责人指挥作业车司机对位,扶起作业凳,升作业台,旋转作业平台靠近支柱支架安装位置。 b 作业台作业人员把支架按设计要求的位置、方向安放在支柱上,并用钢尺量

避雷器的选择方法

避雷器的选择方法 避雷器如何选择 (1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。 (2)校验最大允许电压:核对避雷器安装地点可能出现的导线对地最大电压,是否不超过避雷器的最大工作电压。导线对地最大电压与系统中性点是否接地及系统参数有关: ①中性点不接地系统:导线对地最大电压为系统电压的1.1倍,所以一般没有问题。 ②中性点经消弧线圈或高阻抗接地系统:一般选择避雷器的最大工作电压等于线电压。 ③中性点直接接地系统:国产避雷器的中性点直接接地系统中其最大工作电压等于系统电压的0.8倍,所以按额定电压选择是没有问题的。 (3)校验工频放电电压: ①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3.5倍。在中性点直接接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3倍。 ②工频放电电压应大于最大工作电压的1.8倍 防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。 基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。 ⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。 ⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。 ⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。 后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可

避雷器的安装

2 2 电源避雷器安装方法及要求 电源避雷器为并联安装,安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸 刀开关(断路器) 处的后端, 用四套 M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。安装尺寸( 70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。 电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为 BVR6mm 多股铜导线,地 线为黄绿相间色,截面积为 BVR10mm 多股铜导线,接线长度≤ 500mm ,若受条 件限制达不到≤ 500mm 的标准可适当延长, 但应遵循接线尽量短的原则, 转角应大于 90 度(是弧形角而不是直角)。 电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或与校方提供的三相电源中的地线相接。 安装注意事项: 安装电源避雷器时, 应该首先将地线系统连接牢靠后再连接其他线路。安装时必须断开电源,严禁带电操作;连接导线必须符合要求。

2 防雷器无需特别维护,只需定期检查其连接是否松动,工作状态指示灯是 否正常。 当工作状态指示灯发绿光时,表示防雷器工作正常。发红光时,表示防雷器已有器件损坏,防雷效果变差,必须立即更换。 天馈避雷器安装要求 在功分器或卫星接收机输入端口加上天馈避雷器,预防雷电流感应损坏设 备。 天馈避雷器安装, 一定要注意输入端 IN 和输出端 OUT 不要接反 ,否则, 将严重影响避雷效果,甚至影响设备正常工作。避雷器的输入端 (螺栓) 是相对雷电波的传播方向而言,即馈线输入端,而避雷器的输出端 (螺母) 接被保 护设备(卫星接收机或功分器)。 天馈避雷器串接安装在接收设备端口上,在功分器或卫星接收机接口处用 标准 FL10 接口连接,连接时必须将螺纹拧紧到位, 保证可靠连接, 不影响通信。 接地 地线为黄绿相间色,截面积为 BVR10mm 多股铜导线,接线长度≤ 500mm ,若受条件限制达不到≤ 500mm 的标准可适当延长, 但应遵循接线尽量短的原则,

相关文档