文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 马桥分输站施工组织设计(1)

马桥分输站施工组织设计(1)

马桥分输站施工组织设计(1)
马桥分输站施工组织设计(1)

施工组织设计

目录

一前言

二工程概况及特点

三施工总体部署

四主要施工方法及技术措施

五施工组织

六施工进度管理

七质量管理

八冬季施工措施

九安全生产及文明施工管理

十施工总平面布置

十一主要施工资源配置

十二减少扰民噪音降低环境污染技术措施

十三地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施十四对业主的要求及建议

一前言

(一)、编制依据

1.《博兴县金捷天然气运输有限公司》招标文件

2. 现行国家有关法规、施工规范及行业标准

(二)、指导思想

1 遵循重义薄利、信守合同、精诚合作的原则,确保工程中的质量、工期,特别是施工安全的合同目标。

2 从实际出发,采用先进合理的施工方法,统筹谋划,精心安排,最大限度地提高工作效率。

3贯彻“全员参与,趋利避害,持续获得优良表现”的公司健康、安全、环境的管理方针,做好全现场的HSE管理工作。

4贯彻“百年大计、质量第一”的方针,通过健全的施工管理制度和符合ISO9001《质量管理体系要求》的质量管理体系进行质量管理。

5 施工过程中自觉服从业主的监督检查和协调管理,搞好与设计单位、当地部门的合作关系,共同圆满完成本工程的施工。

(三)、我方的承诺

1我公司郑重承诺,我公司将把此项工程列入今年重点工程,并组织精干工程项目经理部进行施工。

2我公司将从人力、物力、财力给与倾斜,以满足工程的需要

3我公司将信守合同、精心施工,致力与业主建立起长期合作的伙伴关系。

第二章工程概况及特点

本工程为博兴金捷天然气扩建改造工程马桥分输站计量设备及进出口,主要工程量为:DN350/200变径连管1个,DN150球阀2套,DN200短管6个,DN200球阀2套,DN200截止阀2套,DN200出口管及管件1宗;工程内容主要包括:阀门、法兰、管线管件安装连头,管架、管托制作安装,管路防腐补口补伤、吹扫、试压、管沟开挖回填等。

工程所在站内,穿越、管道多,工艺施工难度大等。

本工程施工为雨季施工,做好相应的保证措施。

三施工总体部署

(一)、工期总目标

1我公司依据自身工程管理及技术实力,结合本工程的特点,经统筹计划,决定总工期为8天,完成整个工程工期目标。

2施工阶段划分及主要控制点

根据本工程的特点及实际情况,主要分四个施工阶段及节点控制

a、施工准备阶段 1天

b、管道管件阀门施工阶段 4天

c、穿越及辅助工程施工阶段 1天

d、联头试压、验收 2天

3施工总体进度计划表见附图

(二)、质量目标

1“严”字当头,依法管理,按GB/T19001—ISO9001-2000《质量管理体系要求》标准及Q/QGS QM09-2002《压力管道安装质量手册》要求,建立质量管理体系,使压力管道安装过程始终处于受控状态,安装质量达到国家法规、标准的要求,为顾客提供质量优良、安全可靠的管道计量工程。

2压力管道计量安装工程的具体目标

2.1单位工程质量验交一次合格率100%

2.2分项工程合格率100%,

2.3焊接一次合格率≥96%以上,Ι级焊口达70%以上;

2.4标准、规范覆盖率达100%

2.5监视和测量装置(计量器具)的周检率达100%

2.6压力管道焊口试压无泄漏,工程投用安全、稳妥一次成功。

(三)、安全文明施工目标

根据我公司健康、安全与环境管理(HSE)“全员管理、趋利避害、持续获得优良表现”的方针,安全目标为:重伤和死亡事故为零,轻伤事故频率控制在零,杜绝交通、机械设备、火灾事故,避免高处坠落、触电等伤害事故,环境污染为零。

四主要施工方法及技术措施

(一)原材料检验

1、管材、管件、阀门、法兰及附件的检验。

①管材、管件、阀门、法兰及附件必须有制造厂的质量说明书、其各项技术指标不得低于国家或部门现行标准的规定;

②管材、管件、阀门、法兰及附件在使用前应进行外观检查,要求其表面无裂纹、缩孔、折迭、重皮等缺陷、表面锈蚀、凹陷及其它机械损伤深度不得超过产品相应标准允许的壁厚偏差;

③对于进场的管材、管件、阀门法兰应采对其材质复验,若有不合格者,该材料不得使用,并应做好标记和隔离。

2、阀门检验和试验执行“压力管道安装通用工艺”16。

3、其它管理组成件的检验

①所用材料均应有制造厂的质量证明书或合格证;

②螺栓、螺母的螺纹应安装无划痕、无毛刺等缺陷,螺栓、螺母配合良好,无松动或卡涩现象;

③石棉橡胶、垫或石棉板垫的边缘应切割整齐,表面光滑,不得有分层,折皱等缺陷。

④法兰密封面,缠绕或垫不得有径向划痕,松散翘曲等缺陷。

(二)、管道施工方法及技术措施

1施工方法

1.1管材切割及坡口加工采用管子坡口机及无齿锯。

1.2为了提高焊接质量、速度,保证吊装安全及对管线不造成破损、扭曲等现象,管线地面组焊以“四接一”为单元进行预制,用吊车抬吊下沟。

1.3布管采用人工配合机械布管

1.4管道工程与土石方工程交叉施工

1.5管材切割及坡口加工采用火焰切割

2施工程序

3管线施工技术措施

3.1管件、管材进场验收

a.本工程管材、管件,使用时应对出厂合格证、质量证明书及材质证明书进行检查,不合格者不能使用。

b.按钢管标准检查钢管的外径、壁厚、椭圆度尺寸偏差。钢管表面不得有裂纹、伤疤、折迭纹及其它深度超过公称壁厚下偏差的缺陷。热煨弯管的外形尺寸要符合《钢制弯管》(SY5257-91)的规定。

3.2管材的运输、吊装及布管

A.对防腐后的管道,装卸车时必须用吊带吊装,不得直接用钢丝绳吊装。

B.严禁在地面上拖拉管材,严禁从车上直接滚下管材。

C.严禁把管材堆放在尖锐物上或积水地带,严禁在管子里放置任何物品,并要防止泥土、污物等进入管内。

D.管材的布置应在管沟开挖堆土的对面进行。

E.管材在下沟前管子排放应相互错开,防止碰撞,距管沟近0.5-2米之间。

F.布管时管子不能直接放在土地上,应使用枕木或沙袋垫在其下,管子距离地面应高出0.3米以上。

3.3管道加工及组装

A.管道切割及破口采用机械方法加工,并用角向磨光机将毛刺等打磨掉。

B.组装前应对管内进行清理,不得有任何杂物,管的两头须用塑料布

包扎封堵。

C.管道组对必须避免强力对口。

D.等壁对接焊的管子错边量应不大于管壁的1%且不大于1mm.

3.4管道焊接施工及检验

A.焊接采用氩电联焊施工的方法。

B.焊工资格,参加该工程施焊的焊工,必须持有质量技术监督局颁发或承认的与实际焊接相同的材质、焊接方法、焊接材料、焊接部位并在有效期内的焊工合格证。

C.焊接材料的选用及管理

根据设计及规范的要求,焊材选用TIG-50/3、E4303,直径分别为3.0和3.2mm。为保证焊接质量,现场设焊接库,焊材的管理、烘干、发放设专人负责,并有详细记录,每个焊工配备一个焊条保温筒盛装焊条。

D.坡口形式。对接焊口型式见下页表

E.焊前准备

a.焊接前,焊接工程师根据规范及技术文件编制详细焊接方案,并进经批准,作为现场施焊的作业指导书。

b.焊接工艺评定试验报告和焊接规程应先提前交业主或监理批准后才

能生效。

c.焊材均应有质量合格证。

d.所有焊接设备应检查完好无损,运行可靠。

e.临时用电应敷设好电缆,配电箱应设置漏电保护器。

f.在下列任何一种环境中,如未采取有效防护措施不得进行焊接:

(1) 雨天。

(2) 气相对湿度超过90%。

(3)手工焊时,风速超过8m/s,气体保护焊接风速超过2.2m/s。

(4)湿度低于焊接规程中规定的湿度。

g.焊条的烘干及保温时间:烘干温度为100~150℃,保温时间为1~2小时。

h.一道焊缝应连续一次焊完,同一部位焊缝的返修次数不宜超过2次,每天下班前应将焊完的管端做好临时封堵。

F.焊缝检验

a.焊缝质量检验应先由质量检查员进行外观检查,外观检查合格后再按要求进行无损检验。

b.根据设计要求,管道焊缝采用20%的X射线探伤或超声波探伤,执行GB/T4730标准。

c.无损检测人员均应持有相应的资格合格证书才能上岗。

d.要妥善保管好检测资料,包括有效委托单、检测记录、检测报告、布片图、射线照相底片、焊缝返修通知单等。射线底片和报告至少得保存10年。

e.进行射线探伤时,应事先划出安全防护区域,设置安全线,挂上安全防护措施;夜间应设红灯以示危险,并有专人看管。

4管道防腐绝缘工程施工方法

4.1根据设计要求,管道防腐及补口、补伤依据SY/T0414-98标准中的加强级防腐。

4.2管道及套管在预制厂集中除锈、防腐。每根管道防腐后两端应各留

100mm的长度。

4.3涂刷底漆前,应用角向磨光机带动钢丝轮清除钢管表面的铁锈、毛刺、油、泥等污物。

4.4防腐补口应采用与管线防腐层性能相匹配的防腐材料,并按其生产厂家使用说明书的要求施工。

4.5防腐层的外表应平整、无漏涂、褶皱、流滴、气泡和针孔等缺陷。

5管道下沟与回填

5.1管道下沟

5.1.1当一个作业段的“四接一”管道焊接、无损检测、补口完成后,应尽快下沟回填。

5.1.2管道下沟采用汽车吊,吊具采用尼龙吊带,吊点距不大于9m。

5.1.3管道下沟前应使用电火花检漏仪检查管道防腐层,符合要求后才能下沟。

6管道扫线、试压

6.1管道扫线

6.1.1分段试压前,采用压缩空气为介质进行吹扫,吹扫次数不少于两次。压缩空气压力为0.6-0.8Mpa。

6.1.2吹扫口应选择在地形较高,人稀少的地方。吹扫口及放空管必须有可靠的接地装置,以防静电引起的火灾。

6.1.3严禁在夜间吹扫。

6.2管线分段试压

6.2.1管线分段试压介质为干燥空气,试压空气应无油污及水分。

6.2.2根据规范要求,施工地段的地区类别为二级。强度试压的压力应为设计压力的1.5倍,稳压时间4小时;严密性试压的压力值与设计压力相同,稳压时间24小时。

6.2.3试压用的压力表应经过校验,并在有效期内。压力表精度等级不应低于1.5级,量程为被测最大压力的1.5倍。

6.2.4压力应缓慢上升,每小时升压不得超过1Mpa。当压力升到0.3

倍和0.6倍强度压力时,应分别停止升压,稳压3min,并检查有无异常情况,如无异常情况,继续升压。

6.2.5达试验压力后稳压4h,管道无异常变形降至设计压力,用中性发泡剂对试压系统进行巡回检查,无泄漏为合格。

6.2.6升压过程中应特别注意安全,工作人员不得在管道上行走检查,应派专人负责,防止无关人员及车辆等进入禁区,如管道试压有问题,须将压力降至0.02Mpa以下方可进行检查作业。

管线分段试压示意图

压力表

扫次数依现场决定。

7全线严密性试验

7.1根据试验规范要求,各管段试压合格后全线连通还应作严密性试验,试验介质为空气,试验压力为设计压力。其它要求与分段试压相同。

7.2用压缩空气进行严密性试验时应设置可靠的交通和通信系统,沿线每隔2-3km设置一个通信点。

全线严密性试压合格后,开始进行全线通球试验。全线通球扫线基本同“管段通球扫线”。

(三)、整体工程施工流程图

施工组织

(一)、组织机构

本着精干、高效的原则成立“博兴县宏润安装工程项目管理部”代表公司对项目进行管理,项目组织机构图如下:

二、管理职责及人员配备

1主要管理人员及岗位职责

1.1项目经理是公司法人代表在项目上的代理人,全权代表公司法人履行签署的合同,对该项目全面负责。拟选用一名具有长期施工经验,持有本专业建造师证的同志担任项目经理。

1.2技术经理

分管项目施工技术及质量管理,负责施工方案的审批和组织处理施工中出现的技术质量问题。

1.3生产经理

分管项目施工进度、物资供应、安全及现场文明施工等。负责项目施工进度控制,物资供应管理及安全文明施工管理和安全保卫管理;批准施工计划、分析执行情况,协调各专业施工队事宜等;参加业主方主持的施工调度会,主持项目部的施工调度会。

1.4施工科

负责进度计划、物资供应计划、安全、现场文明施工等的全面管理

1.5技术质量科

负责贯彻落实ISO9001质量管理体系程序文件,技术方案的编制、施工质量的监督检查和交工技术文件的整理、归档等。

1.6预算工程师

负责合同管理,编制并向业主提交施工图预算书,工程结算书,办理月进度付款凭证。

1.7办公室

负责职工培训及住宿、保卫、考勤等。

2施工作业层结构

施工作业层以队、班为建制,共设安装队、防腐队、土建队三个队及探伤班、起重班、综合班三个直属班,安装队规模约20人左右,防腐队规模约6人左右,土建队规模约16人。

3管理人员及专业技术员配备见下表

六施工进度管理

(一)、施工总进度保证措施

1我公司拟将该工程列为重点工程,工程开工报告批复后,迅速启动项目经理部,在最短的时间里做好施工前期准备,并在1天的时间里先遣人员进驻现场,确保按时开工。

2在施工队伍、设备上予以优先保证,可随时调拨开赴施工现场。

3实行对计划及进度的控制,应用P3软件管理,在总计划控制下编制月周日滚动计划,并严格实施。

4加强施工调度,保证施工协调顺畅,避免出现窝工或工作效率低下的现象发生。

5项目部与施工队签订控制点承包合同,提前则奖,延迟则罚,及时兑现。

6做好雨季施工措施,保证施工正常进行。

7提高预制深度,缩短现场配管工期。

8严格质量管理,最大限度的调动全体职工的积极性,杜绝因质量问题而引起的停工、返工,保证一次试运成功。

9服从业主的统一调度,及时调整施工资源,确保每个控制点的正点到达。

质量管理

(一)、质量管理体系

项目部经理部按ISO9001标准建立质量管理体系,成立以项目经理为组长,技术经理为副组长,由各职能部门有关成员组成的质量管理小组。由质量工程师负责本项目施工质量的日常管理工作,各参战施工队明确兼职质量自检员,做好本队工程质量的管理工作,形成自上而下的现场质量管理网,质量管理组织结构图如下:

(二)、质量管理

1项目经理为质量第一负责人,对工程最终产品质量全面负责。技术经理确保质量体系有效运行,合理组织资源,以达到预定的质量目标,对施工质量负责。质检工程师负责日常质量管理和质量监督检查工作。

2制定激励约束机制和质量经济责任制,充分调动职工的积极性。

3对参加关键工序的施工管理人员实行严格的资格审查,技术、质量工程师应对工序过程实行重点质量监督检查。

4配备技术过硬的专业化施工队伍。

5配备先进高效的施工设备。

6施工中加强与业主的合作,随时自觉接受业主的检查。

7质量测试和检查程序见下图:

8 在施工全过程中,为确保工程质量控制有序,按工序的重要程度不

同,实行A(AR)、B(BR)、C(CR)三级质量控制。质量控制点分停检点A(AR)、报告控制点B(BR)、一般控制点C(CR)三个层次,工序质量三级控制点见下表:

9关键部位质量预控对策见下表

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

消防水系统施工方案立体车库消防施组方案.doc

消防水系统施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 审定人:

目录 第一节工程概况及编制依据......... 错误!未定义书签。 一工程概况 ..................................... 错误!未定义书签。 二编制依据 ..................................... 错误!未定义书签。 三、施工图纸 .................................... 错误!未定义书签。 四、主要规范、标准、规程、图集、相关法规及文件 .. 错误!未定义书签。第二节消防工程施工部署及进度计划 . 错误!未定义书签。 一、按总控工期要求,配合总承包商完成消防工程施工错误!未定义书签。 二、施工任务交底 ................................ 错误!未定义书签。 三、施工顺序 .................................... 错误!未定义书签。 四、施工安排 .................................... 错误!未定义书签。 五、施工进度计划保证措施 ........................ 错误!未定义书签。第六节、机械使用计划 ................................ 错误!未定义书签。第三节主要施工工艺............... 错误!未定义书签。 一、机械和物料准备 .............................. 错误!未定义书签。 二、施工技术要求 ................................ 错误!未定义书签。 三主要施工工艺 ................................. 错误!未定义书签。 3.1、管道预制加工 ............................... 错误!未定义书签。第四节环境保护措施和安全保证措施 . 错误!未定义书签。

最新大型水库施工组织设计

大型水库施工组织设 计

1 施工条件 1.1 工程概况 某水库位于沙颍河的主要支流澧河上游的干江河上,坝址位于河南省叶县某镇某村某水文站下游1km处。坝址距叶县县城约30km,西距叶县某镇约10km,东距叶县某乡约6km,坝址位于两乡镇交界处。 某水库属大(Ⅱ)型工程,工程等级为二等,主要建筑物为2级,采用500年一遇洪水设计、5000年一遇洪水校核。水库控制流域面积1169km2,多年平均径流量3.64亿m3。根据流域规划的要求,某水库的开发任务是以防洪为主,结合供水、灌溉,并兼顾发电等综合利用。 水库主要永久建筑物有大坝、溢洪道、泄洪洞、输水闸,另外在输水洞后还有小型水电站一座。各建筑物概况简述如下: (1) 大坝 大坝全长约4070m,南起小某,北至牛庄北,坝顶高程117.8m,防浪墙顶高程119m,最大坝高34.3m,坝顶宽8m,坝顶路面采用混凝土路面结构型式。大坝上游坡为1∶3和1∶3.5,下游坡为1∶2.25和1∶2.5。大坝防渗体为粘土斜墙,粘土斜墙后设排水带和任意料,坝体上、下游坡均采用干砌石护坡。坝基防渗采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆结合的垂直防渗型式。 (2) 泄洪洞(前期为施工导流洞) 泄洪洞为无压洞,洞径6.0m,进口洞底高程89.0m,洞长 210.0m。进口闸室长25.0m。闸室内设弧形工作闸门及平面事故闸门各一扇,竖井上部设启闭机室。出口设消力池,消力池池深5.3m。

(3) 溢洪道 溢洪道为岸边式溢洪道,溢洪道控制闸底板顶高程102.0m,闸室总净宽90.0m,共6孔,单孔净宽15.0m,设弧形工作闸门。消能型式采用挑流消能。 (4) 输水洞和电站 输水洞为有压洞,进口闸室长18.5m。主洞洞径3.5m,进口洞底高程91.0m,洞长307.0m;闸室内设拦污栅及事故检修闸门各一扇,进水塔上部设启闭机室。输水洞出口通过岔管接电站,结合向河道和渠道输水灌溉发电,总装机1890kW。 本标段工程内容包括各建筑物(除溢洪道控制段桩号4+844.2~4+984.2)的钻孔和灌浆(帷幕灌浆和固结灌浆);永久和临时水工建筑物的松散透水地基的防渗处理工程,其防渗结构型式包括永久工程的混凝土防渗墙和临时工程的高压旋(摆、定)喷注浆防渗墙。 本标段工程施工跨2个年度,安排在非汛期施工。 1.2 水文气象、工程地质及水文地质条件 1.2.1水文气象 澧河是沙颍河右岸的重要支流,发源于方城县四里店以北的柳树沟,全长163km,流域面积287km2。干江河是澧河的主要支流,流域面积1280km2,占澧河流域面积的46%,干流全长98.7km。干江河发源于方城县小史店乡西南山区,上游河道比降在古庄店以上为1/2500,以下为1/10000,河槽一般宽100~200m。水库坝址以上河道呈三干型,即东沙河、西沙河、贾河。上游河床呈“V”型,中、下游呈

铁路站场路基施工组织设计(86页 中铁)_secret

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、路基施工准备 (2) 四、路基工程施工方案 (4) 4.1路基施工工程特点 (4) 4.2路基工程 (5) 五、保证工期的技术措施 (56) 六、现场管理机构与人员配备标准化措施 (57) 6.1现场管理机构 (57) 6.2标准化项目经理部 (57) 6.3标准化作业队 (58) 6.4“架子队”管理组织实施方案 (59) 6.5劳动力组成及劳动力配置计划 (62) 七、培训与考核 (64) 7.1组织开展培训 (64) 7.2组织开展人员考核 (64) 7.3特殊时期劳动力保证措施 (65) 八、安全生产管理体系及保证措施 (66) 8.1 安全管理组织机构 (66) 8.2 安全保证体系 (67) 8.3安全保证措施 (68) 九、质量创优规划 (68) 9.1创优目标 (68) 9.2创优保证体系 (68) 9.3创优保证措施 (69) 十、环境保护保证措施 (71) 10.1减少生态破坏及水土流失措施 (71) 10.2.施工期间大气污染防治措施 (71) 10.3施工期间噪声污染防治措施 (71) 10.4施工营地生活污水处理措施 (72) 10.5施工垃圾和生活垃圾处理措施 (72) 10.6水土保持保证措施 (72) 十一、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 (73) 11.1文明施工保证体系 (73) 11.2文明施工保证措施 (74) 11.3文物保护措施 (75) 11.4 创建平安工地 (76)

一、编制依据 1、《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ 202-2008; 2、《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2010; 4、XX镇中间站施工设计图 5、《铁路路基填筑填筑工程连续压实控制技术规程》TB 10108-2011; 6、《客货共线铁路工程竣工验收动态检测指导意见》铁建设【2008】133号; 7、《铁路路基土工合成材料应用设计规范》TB 10118-2006; 8、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009); 9、《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009); 10、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003); 11、《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB10423-2003); 12、施工调查及现场踏勘 13、招标文件及实施性施工组织设计 二、工程概况 XX镇站站场路基里程:DK138+427.55~DK139+276.00,路基全长848.45米。站场内主要工程数量:挖方124.17万方,填方53.79万方;借方47.8万方(从我标段XX隧道取料);侧向约束桩19根,锚固桩87根,路基内包含1个通道,3个框架涵,1个框架桥及XX车站。本段路基工程工点类型主要有:级配碎石、路堑坡面防护及地基处理工程等。地基加固处理主要有:强夯、强夯置换墩,约束桩,锚固桩,桩板墙,锚索桩,桩基驼梁重力式路肩挡土墙;边坡防护主要采用:无纺布、土工格栅、挡土墙、预应力锚索、种植爬山虎、人字型截水骨架内灌草护坡、刚性防护网,锚杆框架梁内植生袋植草护坡等形式。计划开工时间:2013年7月2日,计划竣工时间:2014年12月30日。 三、路基施工准备 (1)图纸审核与工点调查 根据现场实际情况,核对设计图纸、根据地基土的性质、软土及松软土分布,进行填料初步复查和试验,并调查工点所处区段的城镇规划、土地资源及填料来源等条件,为施工方案制定提供依据。

消防施工方案新

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。 1.室外消火栓给水系统: 1).室外消火栓采用临时高压制系统,游泳馆消防泵房设室外消防泵2台,互为备用,供水能力为30L/s,40m;平时由体育馆屋顶水箱维持管网压力,室外单设室外消防管网。 2).室外消火栓泵控制:火灾时,由控制中心遥控或泵站内手动启、停该泵。

消防水工程施工组织设计

消防水工程施工组织设计 一、编制说明 (一)编制依据 1.消防给水工程施工图纸; 2.工程现场施工条件; 3.国家有关工程建设法规要求; 4.国家现行有关施工规范及标准要求; 5.河北省区建设厅颁发的有关建筑规程安全质量等文件; (二)施工中主要遵循的有关规范及标准 1.《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242—2002); 2.《给排水与采暖工程施工工艺标准》 3.《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194—93); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88); 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 6.《自动喷水灭火系统施及验收规范》(GB 50261-2005) 7.《自动喷水灭火系统设计规范》;GB50084-2001(2005版) 8.《建筑消防设备检测技术规程》GA503-2004 9.《建筑机械使用安全技术规程》; 10.《建设工程施工现场供用电安全规范》;GB50194-93

11.《建筑工程施工手册及建筑工程施工质量通病及预防措施》; 二、工程特点 1.在施工过程中要和土建、装修协调配合,统筹安排,优质高效的完成安装任务。 2.质量要求高,该工程内部设施完备,技术先进,装修水准高,土建安装施工均须达到高质量,须保证建筑设施使用的可靠性,安全性,保证建筑装饰安装三者的整体及协调。 3、系统复杂:喷淋系统、消火栓系统分为高、低区;消防泵房;消防临时给水设施; 4、钢管品种多:消火栓系统采用焊接钢管、消火栓第一个设备层以下消防干管和消防传输管道采有加厚镀锌钢管;喷淋系统低、高区采用普通镀锌钢管,喷淋中区报警阀前和减压阀前采用无缝镀锌钢管; 5、工作压力高:消防传输系统工作压力:1.4MPa;消火栓高区工作压力:1.6MPa;喷淋低区工作压力:1.6MPa; 三、施工准备工作 施工准备 1.组织施工技术人员对参加本工程全体人员对消防给水工程的技术要求、工期要求、质量要求等进行详细交底,使人人明白目标,以确保工程如期完成。 2.会同施工人员熟悉图纸,及早发现施工中的问题,向有关部门反映,使问题在施工之前得到解决,保证顺利施工。

水文孔施工组织设计

青州庙子镇泰和矿业 水文地质钻探施工组织设计 徐州固华岩土特殊工程施工有限责任公司二0一3年10月29日

青州庙子镇泰和矿业 水文地质钻探施工组织设计 编制单位:徐州市固华岩土特殊工程施工有限公司法定代表人: 项目负责人: 钻探负责人: 设计编制: 编制时间:二0一3年10月29日

目录 第一节水文孔施工目的及任务 (4) 第二节设计编制依据 (4) 第三节施工技术要求 (4) 第四节钻探技术措施 (4) 第五节设备 (5) 第六节安全生产措施 (6) 第七节工程进度 (7) 附图目录

青州庙子镇泰和矿业 水文地质钻探施工组织设计 第一节水文孔施工目的及任务 水文地质钻探是实现水文地质条件探测、矿井充水因素分析研究的基本手段,在本次补勘工程量构成中占有较大的比重。它所完成的任务内容包括以下几个方面:(1)形成矿井水文地质试验系统; (2)建立并初步完善含水层动态观测系统; 第二节设计编制依据 1、《矿山地球物理勘探规程》 2、《矿山地质勘查规范》(DZ/T0215-2002) 3、《矿山地质勘探地质钻孔工程质量标准》 4、《矿山资源地质勘探地表水、地下水长期观测及水样采取规程》 第三节施工技术要求 一、水文孔钻孔要素 采区补设计水文地质钻孔6个,编号为观1、观2、观3、观4、观5和观6。 将原采区内的观测水文孔6个,下放钻具冲洗,将堵塞的水文孔冲洗干净,钻孔编号为观1’、观2’、观3’、观4’、观5’、观6’。 二、钻孔施工技术要求 (一)钻探施工技术要求 1、简易水文观测 全孔进行简易水文观测,并做到: ①套管下至基岩后进行回次水位观测,每个回次提钻后和下钻前各观测一次孔内水位; ②正常钻进时每小时观测一次冲洗液消耗量,若回次时间小于一小时,则每回次

水泥混凝土路面施工组织设计

水泥混凝土路面工程 施 工 组 织 设 计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、水泥混凝土路面工程施工图设计文件 2、公路工程设计规范,公路工程施工技术规程及相应的质量检验评标准。 3、本单位多年积累的公路施工经验,施工现场及周围环境的调查所掌握有关资料。 (二)编制原则 1、遵循招标文件各项条款要求,严格按照设计标准,现行施工规范

和质量检验评定标准,正确组织施工,确保工程质量合格,单位工程合格率100%。 2、根据工期要求,合理安排施工进度,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全的前提下,尽量缩短工期。 3、坚持实事求是的原则,在制定施工方案中,充分发挥我施工队专业化、机械化的施工优势,借鉴以往类似工程施工经验,坚持科学管理、精心施工,确保高速度、高质量、高效益地完成本项目的建设。 4、科学合理配置资源,做到机械化作业、流水作业和标准化作业,合理配备劳动力资源,加强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。 5、在满足设计的前提下,确保实现进度、质量、安全的预期目标。 二、工程概况及主要工程数量 (一)工程简介: 本合同项目为水泥混凝土路面工程,工程地点位于睢县董店乡 (桩号:)。工程范围:全长8.5KM,设计技术标准为平原微丘区三级公路,路基宽7.5M,路面宽7M,水泥混凝土路面。。本工程的设计指标为:公路路线等级采用部颁三级公路标准,设计行车速度 40 公里/小时,设计交通等级为轻型,设计年限为年。(二)设计标准 1、道路等级:公路路线等级采用三级公路标准 2、计算行车速度:V=40km/h。 3、最大纵坡≤10%,最小纵坡0.3%; 4、路面交叉:平面交叉。

消防水施工组织设计

C2-01-1 单位工程施工组织设计 工程名称:学府景苑二期3#楼消防水工程 施工单位:鸡西市龙田建筑有限公司 编制日期: 2012 年 8 月 10 日 鸡西市建设工程质量监督站监制

第一章编制说明 第二章工程概况及工程特点 第三章施工范围 第四章工程特点 第五章项目组织 第六章项目质量管理 第七章质量通病及防治措施 第八章项目进度管理 第九章材料、设备供应计划 第十章安全文明施工措施 第十一章成品及半成品保护措施 第十二章与各专业配合措施 第十三章争创优质工程方案 第十四章计划消防工程交工技术资料目录

第一章编制说明 一、编制依据 1.消防给水工程施工图纸; 2.国家有关工程建设法规要求; 3.国家现行有关施工规范及标准要求; 二、施工中主要遵循的有关规范及标准 1.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年被) 2. 《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003) 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《汽车、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—97)(2005年被); 工程概况及工程特点 一、工程简介 工程名称:学府景苑二期3#楼消防水工程 二、主要工程内容 1.喷淋系统2.消火栓系统 三、工程特点 1.在施工过程中要和土建协调配合,统筹安排,优质高效的完成安装任务。 2.质量要求高,该工程内部设施完备,技术先进,土建安装施工均须达到高质量,须保证建筑设施使用的可靠性,安全性,保证建筑装饰安装三者的整体及协调。该工程为学府景苑二期1#楼消防水工程,总面积16679.95平方米,建筑高度为54.7m。地上一、二层为商服,三至十七层为住宅。地下室为戊类库房和设备用房,属于二类高层住宅楼。

施工组织设计方案水文站

施工组织设计方案水文 站 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

江苏省2010–2011水文水资源工程土建及附 属设施(邵伯基地) 施 工 组 织 设 计 方 案 江苏龙川水利建设有限公司 2012年05月25日 第一节工程概况 编制依据 江苏省中小河流水文监测系统(2011年度)土建及附属设施工程扬州Ⅱ标建设处提供的《招标文件》,工程招标图及招标单位有效的法律文件。 1.1.2我单位对《招标文件》等相关内容的理解和对工程现场的踏勘情况的分析。

1.1.3本工程相应涉及的国家法律、地方行政法规及有关行业技术规范、标准等。 1.1.4我单位按系列标准编制的《质量保证手册》、《质量体系序文件》、《企业标准》。 1.1.5我单位对现有人力资源,机械设备资源的分析和相关管理水平以及类似工程经验。 工程概况 1.2.1工程项目 高邮(高)水位站自记台,站房共,建筑层数一层。主体结构为框架,下部结构为灌注桩。站房处于水中,另有栈桥连接。栈桥也为灌注桩基础,上部为有梁板。 本次工程施工内容主要包括:灌注桩基础、栈桥、房屋以及其它临时设施工程。 邵伯湖六闸水位自记台,站房共,建筑层数一层。主体结构为砖混。 的合同编号:SWSZY- TJ-03。 本工程计划于 2011 年 12 月 22 日开工, 2012 年 6 月 20 日前完成全部工程。 拟定工程管理总体目标 1.3.1质量目标:我单位郑重承诺本工程施工质量目标为“合格”工程。 1.3.2工期目标:我单位的施工工期目标为2011 年 12 月 22日开工, 2012 年6 月 20日全部完工。 1.3.3安全目标:安全生产无事故。

路基路面施工组织设计

路基路面施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6.文明施工、文物保护保证体系及保证措施 7.项目风险预测与防范,事故应急预案 8.标准化管理及保证措施 9.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施) 第一章施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 一、施工组织机构 本工程一旦中标后,我们将立即组建云南省楚雄州彩云至嘉公路工程项目经理部,现场管理机构框图如下:

二、施工总平面布置图 根据本项目所在路线分析,我公司拟将项目经理部、拌和站、料场分别设于本项目路线中间位置的右侧,实行挂牌施工制。所设置平面图大致如下:

三、施工总体进度计划表

第二章质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标一、质量目标: 标段工程交工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为优良。二、工期目标: 计划总工期为32个月,计划开工日期:2014年11月1日;计划完工日期:2017年6月30日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 其节点工期如下: 1、施工准备计划于2014年11月1日开始,于2014年12月31日完成; 2、路基工程计划于2014年12月1日开始,于2016年12月31日完成; 3、桥涵工程计划于2014年12月1日开始,于2016年8月31日完成; 4、路面工程计划于2017年1月1日开始,于2017年4月30日完成; 5、排水工程计划于2015年3月1日开始,于2016年12月31日完成; 6、软基处理工程计划于2015年2月1日开始,于2015年11月30日完成; 7、其他工程计划于2016年7月1日开始,于2017年6月30日完成; 三、安全目标: 实现“四无”,“一控制”、“一达标”即: 1、“四无”:无职工因工死亡事故、无重大交通责任事故、无重大火灾事故、无机破事故。 2、“一控制”:职工年重伤频率控制在0.5‰以下。 3、“一达标”:安全生产达国标。

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

消防弱电施工组织设计方案

消防弱电施工方案 1工程概况 1.1概述 1.2弱电系统简介 本弱电安装工程采用集中报警控制系统,主要包括火灾自动报警系统红外光截面型、双波段图像型、消防水炮及广播系统的安装和调试。该报警系统各楼层的感温、感烟探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、信号阀、末端放水装置、湿式报警阀、消防电话、消防广播、防火阀、防火卷帘门、气体灭火共同构成火灾自动报警及联动系统。 1.3主要设计技术要求 1)消防总控制室设于会议中心首层。多功能厅、北展厅、南展厅、酒店设分控中心,报警系统所有管线均穿SC20镀锌钢管于墙、地、棚内敷设于弱电井;水平方向:在其中一层采用金属线槽300×100、100×50与各弱电井连通,消防端子箱设于各层竖井内。报警和电源线共穿SC20镀锌钢管暗敷设,消防电话,多线控制线各自单独穿SC20镀锌钢管保护,弱电井内垂直线路采用金属线槽 300X100、100×50保护。 2)感温感烟探头,短路保护器,消防广播吸顶安装;功能模块距顶0.3米壁装,声光报警器距地2.5m明装;手动报警按钮距地1.5米明装,消火栓按钮装于箱内,消防电话插孔距地1.4m安装。 3)探测器与灯具的水平净距应大于0.2米,与送风口边的水平净距应大于1.5米,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5米,与嵌入式扬声

器的净距应大于0.1米,与自动喷水头的净距应大于0.3米,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5米。 4)消防控制室设备接地采用共用接地,接地电阻不大于1欧。 1.4弱电工程特点及对策措施 1.4.1工期紧 由于弱电施工的特殊性,其大量安装、调试工作量将在土建、通风、管道、装饰安装之后进行,因此后期工作相当紧张。 1.4.2预埋量大 由于本工程的电气配管大部份采用暗敷方式,因此管路敷设及疏通将耗费大量的人工及时间。 1.4.3对策措施 1)针对工期紧的特点,将总进度目标进行层层分解,编制出施工进度计划,合理安排劳动力、材料、机械等,以保证合同工期的按时完成。 2)针对预埋量大的特点,依据施工进度计划和施工作业的实际情况,优化配置与之相适应的劳动力人数,切实加强对施工人员的培训和政治思想工作,不断提高职工的积极性和责任感。 3)针对质量要求高的特点,建立健全该工程的质量保证体系,编制出质量控制计划,严把工序质量关。在实施过程中不断找出差距,针对实施中存在的问题及时制定纠正和预防措施,并积极开展全员、全过程的QC小组活动,从而来保证质量目标的实现。 2主要施工验收规范标准 2.1施工验收规范

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

【大坝施组】水库大坝施工组织设计

第一章工程说明 1.1 编制依据 (1) 本工程招标文件及招标文件答疑函;; (2) 施工区域现场踏勘资料; (3) 我公司现有的施工机械设备能力、施工技术水平; (4) 参照我公司在已往所承建的类似工程施工情况与工程施工过程中所积 累的经验; (5) 国家现行水利水电工程施工规范以及其它有关水工、金属结构施工规 范。 1.2 工程施工条件 工程概况 巴家咀水电站位于元江一级支流绿汁江下游云南省峨山县和双柏县境内,绿汁江为界河,坝线以上控制流域面积6963km2,是一个以发电为主,兼有环境保护和水土保持等综合效益的水利水电枢纽工程,正常蓄水位及设计洪水位均为963.0m,对应水库库容为1022万m3,校核洪水位963.35m 时水库总库容为1048万m3。 巴家咀水电站枢杻工程等别为Ⅲ等,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。 本工程位于滇中山丘区,大坝、隧洞进水口及导流兼冲沙洞设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为2000年一遇;水电站厂房设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为200年一遇;消能防冲设计洪水标准为30年一遇。厂房区的地震基本烈度为Ⅷ度区;坝址区的地震基本烈度为Ⅷ度区。 巴家咀水电站主要建筑物由大坝、左岸岸边溢洪道、冲沙兼导流洞、右岸引水系统及发电厂房等组成。 (1)大坝:大坝为面板堆石坝,坝顶高程965m,最大坝高39m,坝轴线长度258m,坝顶上游设防浪墙,防浪墙顶高程为966.20m,左坝头与岸边式溢洪道相邻。坝顶宽度为10.0m。拟定大坝上游坝坡坡比为1∶1.40,下游坝坡坡比为1∶1.6,考虑运行观测等需要,下游坝坡在高程951m设一级马道,马道宽2.0m,940m设一级马道,马道宽6.0m。

公路路基施工组织设计

K10+000-K13+000 路基土方分项工程施工组织设计 一、工程概况及主要工程数量 (一)工程概况 路基设计:路基宽7.5米,填方路基边坡1:1.5,挖方边坡1:1.1,路基加宽主要采取两侧加宽,路基用土全部采用集中取土。 (二)主要工程数量 1、路基挖土方:3084m3 2、利用土方:2103 m3 3、借土填方:11693m3 二、详细施工进度计划 按拟定施工计划完成施工任务,并达到验收标准,同时在施工中服从业主的统筹安排,具体工期安排如下: 1.施工准备:2013年6月1日—2013年6月2日 2.路基填前处理:2013年6月3日—2013年6月6日 3.路基填筑:2013年6月7日—2013年6月29日 4.检测、报验:2013年6月30日—2013年7月1日 三、项目管理组织机构、人员组成及分工 (一)项目管理机构及主要人员配备

1、项目经理部:根据本工程的特点和业主对工程建设质量、安全、工期、环保的要求,为满足本工程施工组织管理需要,确保本工程按期、保质完工,我公司组建本合同段项目经理部,代表总公司负责本项目的施工组织、现场管理、工程技术、质量检验、施工进度、工程结算等业务工作,处理本合同段的施工事宜,对合同段的工程质量、安全、进度、成本核算等全面负责。 2、施工队:根据各分项工程需要,施工中根据工作面情况交叉安排,形成多工作面平等流水作业,加快施工进度。 3、主要人员配备:根据本工程的特点及施工工期要求,为了获得最佳经济效益和社会效益,如期实现工程施工项目,建造令监理满意,让业主放心的工程,我公司计划投入各专业施工技术管理人员4人,另外投入施工人员(其中包括特种工作人员、技术工人及后勤保障人员)20人;施工过程中根据进度情况还可以加配施工所需人员。 (二)施工动员 由项目经理召集各部门及施工队等负责人进行施工动员: 1、统一思想,提高认识,从思想上做好准备。 2、明确工期,工程施工特点、施工方法及注意事项。 3、强化质量、安全意识,强化环保及文明施工意识。 四、材料、设备、人员进场计划 接到开工指令后,我公司技术部根据业主的工期要求,结合当地的气候、水文条件编制了详细的施工计划,并按照施工计划确定了明确的材料、

消防施工组织设计方案方案

第一章编制说明和编制依据 第一节编制说明 一、工程概况: 工程名称:丰台区西铁国际商业科研综合楼项目-消防工程;建设地点:北京市丰台区南苑乡西铁营村,建筑面积:124400平方米,其中地上70000平方米,地下5400平方米;建筑层数:地上16层,地下5层,建筑总高度70m,耐火等级一级。 二、工程范围: 1.火灾报警及消防联动系统 2.火灾事故广播系统 3.消防喷淋系统 4. 消火栓系统 5. 消防水炮系统 4.消防排烟系统 5. 防火门监控系统 6.七氟丙烷灭火系统 7.气溶胶灭火系统 8.干粉灭火装置 第二节编制依据 一、编制依据 (一)依照丰台区西铁国际商业科研综合楼项目-消防工程,招标文件。 (二)规范和法规 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2.《民用建筑设计通侧》GB50352-2005 3.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2005年版) 4.《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-2005 5.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 8.《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005 9.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 10.《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-2008

11.《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 12.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 13.《建筑防排烟系统技术规范》GB50016-2014 第二章施工组织机构 一、施工管理体制 (一)组建项目经理部,实行项目经理负责制。 结合工程实际情况,组建消防系统施工项目经理部,实行项目经理负责制,项目成本核算制。人员主要由公司内参加施工管理了多个消防系统工程项目的、有丰富施工经验的项目经理和技术人员组成。 1.以项目经理为核心,对工程全过程实施管理,包括:进度控制、质量控制、成本控制和组织协调等内容。 2.施工项目经理部的编制 (1) 人员编制 ①项目部人员组成名单 二、项目经理部岗位职责 (一)项目经理职责

污水管网工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章、编制说明 第二章、工程概况 第三章、总体施工方案及施工准备工程目标 第四章、分部分项具体施工方案施工部署 第五章、工程质量控制措施主要工程项目施工方案 第六章、工程质量保证的施工措施 第七章、文明施工、安全生产保证措施 附: 施工质量保证体系图框 安全体系图框 施工平面布置图 施工进度计划图

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。响应市政有关“净、畅、宁”工程文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、现行施工规范,有关标准 5、市政工程施工手册及有关技术资料

第二章工程概况 一、概述 1、基本情况 工程建设相关单位: 建设单位:凤台县住房和城乡建设委员会 设计单位:合肥市政设计院 勘察单位:合肥市勘察院 施工单位:安徽中旭建设工程有限公司 监理单位:上海景业监理公司 质量监督站:凤台县建设工程质量监督站 本次设计的工程是凤台县西翼新城区污水管网(一期)工程。 本工程施工内容主要是排水工程。本次管道线路施工范围体育西路(凤利路~规划路)段污水管主线长864m,支线长216m,合计1080m;凤城大道(南湖大道~胶州路)段污水管主线长1783m,支线长670米,合计2453m;南湖大道(西十二路~滨河路)段污水管线主长2607m,支线长246米,合计2606m。总长6139米。 2、主要工程内容 本次设计污水管道设计管径D800,采用泥水平衡机械顶管施工。南湖大道~明珠大道段污水管线位于道路中心线以南22.5m处,位于现状人行道下;明珠大道~胶州路段污水管线位于道路中心线以北28.0m处,位于现状绿化带内;西十二路~滨河路段中,污水井W1~W16污水管线位于道路中心线处,位于现状绿化带下,W17~W27污水管线位于道路中心线以西20米处,位于现状人行道下,W16-1~W16-8

铁路站场路基施工组织设计

铁路站场路基施工组织设计 项目位置:贵州施工组织设计类型:实施线路长度:848.45 km 主体工程内容:站场 路基地基处理:换填土, 砂碎石土工材料,桩板结构, 强夯,其他路基处理路基支挡:桩板挡土墙, 预应力锚索,抗滑桩 计划工期:17 月质量目标:合格 附图及附表:施工进度计划横道图,组织机构图,工艺 流程图, 主要工程数量表,劳动力计划表,材料计划表, 主要施工机具配置表 编制时间:2013 创新技术及关键技术:桩基托梁桩板结构微差爆破 路基施组,包含路基站场路基全长848.45米 站场内主要工程数量:挖方124.17万方,填方53.79万方;借方47.8万方;侧向约束桩19根,锚固桩87根,路基内包含1个通道,3个框架涵,1个框架桥及车站。?路基工程工点类型:级配碎石、路堑坡面防护及地基处理工程等。 地基加固处理主要:强夯、强夯置换墩,约束桩,锚固桩,桩板墙,锚索桩,桩基驼梁重力式路肩挡土墙;边坡防护主要采用:无纺布、土工格栅、挡土墙、预应力锚索、种植爬山虎、人字型截水骨架内灌草护坡、刚性防护网,锚杆框架梁内植生袋植草护坡等形式。 计划开工时间:2013年7月2日 计划竣工时间:2014年12月30日 一、编制依据 1、《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ 202-2008; 2、《铁路工程地基处理技术规程》TB10106-2010;

4、夜郎镇中间站施工设计图 5、《铁路路基填筑填筑工程连续压实控制技术规程》TB 10108-2011; 6、《客货共线铁路工程竣工验收动态检测指导意见》铁建设【2008】133号; 7、《铁路路基土工合成材料应用设计规范》TB 10118-2006; 8、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009); 9、《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009); 10、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003); 11、《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB10423-2003); 12、施工调查及现场踏勘 13、招标文件及实施性施工组织设计 二、工程概况 夜郎镇站站场路基里程:DK138+427.55~DK139+276.00,路基全长848.45米。站场内主要工程数量:挖方124.17万方,填方53.79万方;借方47.8万方(从我标段天坪隧道取料);侧向约束桩19根,锚固桩87根,路基内包含1个通道,3个框架涵,1个框架桥及夜郎车站。本段路基工程工点类型主要有:级配碎石、路堑坡面防护及地基处理工程等。地基加固处理主要有:强夯、强夯置换墩,约束桩,锚固桩,桩板墙,锚索桩,桩基驼梁重力式路肩挡土墙;边坡防护主要采用:无纺布、土工格栅、挡土墙、预应力锚索、种植爬山虎、人字型截水骨架内灌草护坡、刚性防护网,锚杆框架梁内植生袋植草护坡等形式。计划开工时间:2013年7月2日,计划竣工时间:2014年12月30日。 三、路基施工准备 (1)图纸审核与工点调查 根据现场实际情况,核对设计图纸、根据地基土的性质、软土及松软土分布,进行填料初步复查和试验,并调查工点所处区段的城镇规划、土地资源及填料来源等条件,为施工方案制定提供依据。 (2)主要临时工程的选址调查 便道、便桥、弃碴场及施工营地等临时工程设施的设置,要合理、紧凑,严禁随意搭建,尽量减少对植被的损坏,不占用乡村道路,阻碍交通。搅拌站等高噪音

相关文档