文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 泡沫灭火系统操作规程

泡沫灭火系统操作规程

泡沫灭火系统操作规程

泡沫灭火系统是利用厂区外网消防水,经过开启的电动阀,进入泡沫储罐,通过消防系统的有压水,挤压储罐内的泡沫,经过比例混合器,形成6%比例的泡沫混合液,通过泡沫管线,经安装在油罐顶部的泡沫发生器或者是外围的泡沫消火栓,产生高倍数泡沫,覆盖受保护体,隔绝空气,阻止燃烧的蔓延。

操作指南:

1、打开需要灭火(保护)的燃油储罐的相对应的泡沫管线阀门,

关闭无关的阀门。

2、打开泡沫储罐上的进水阀门。

3、观察压力表是否显示压力正常。

4、打开需保护的罐体相应管线的出液阀门。

5、观察是否有泡沫液从需保护的罐体上的泡沫发生器流出。

日常管理:

1、为使装置处于良好的备用状态,需定期维护检查,并做好检查

记录。

2、每年系统至少运行一次,检查装置上各阀门、管道及附件需完

好无损。

3、每季度对压力表、阀门管道进行外观检查,确保完好无损。

4、每次使用后应将管道内的泡沫冲洗干净。

5、定期更换泡沫液,每两年检测一次或进行更换。