文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气高压开关爆炸应急预案

电气高压开关爆炸应急预案

电气高压开关爆炸应急预案
电气高压开关爆炸应急预案

电气高压开关爆炸应急

预案

文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

电气高压开关爆炸应急预案

1总则

为保证人员生命财产、机组设备的安全,防止发生突发性的电气高压开关爆炸事故,并能在危险发生后迅速有效控制处理事故,结合本单位的实际情况,本着“预防第一、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定电气高压开关爆炸应急预案。

2适用范围

本应急预案适用于滨州高新铝电有限公司热电一厂电气高压开关可能引起的突发性爆炸事件。

3电气高压开关爆炸事件的表述

5.1电气高压开关爆炸。

5.1.1110kV SF6开关爆炸

5.1.1.1本预案所述110kV SF6开关爆炸是指我厂110kV SF6开

关爆炸。其主要类型分为三种:

a.开关灭弧室爆炸,高压引线掉落。

b.支持瓷套爆炸。

c.SF6气体泄漏。

5.1.1.2110kV SF6开关爆炸可能造成的后果主要有五种:

a.人员被爆炸碎块击伤、被火烧伤、触电、SF6气体分解物中毒,

造成人员伤亡。

b.影响电网稳定。

c.灭弧室爆炸造成开关缺相,高压引线脱落接地短路,引起继电保

护动作跳开系统内相关的开关,可能造成停机事故,部分停电或全站停电。

d.爆炸碎块击伤损坏周围其它设备。

e.引起SF6气体泄漏。

5.1.26kV真空开关爆炸

5.1.2.1本预案所述6kV真空开关爆炸是指我厂6kV真空开关爆

炸。其主要类型分为三种:

a.真空包爆炸。

b.瓷瓶及其它绝缘件短路。

c.真空包真空破坏。

5.1.2.26kV真空开关爆炸可能造成的后果主要有三种:

a.人员被电弧烧伤、触电、造成人员伤亡。

b.真空包爆炸造成开关缺相,引发相间及接地短路,引起继电保护

动作跳开系统内相关的开关,部分停电或6kV全部室停电。可

能造成停机事故。

c.产生大量有毒气体。

5.2电气高压开关爆炸的危急状态分级

5.2.1110kV SF6开关爆炸危急状态分级

在本应急预案中将220kV SF6开关爆炸的危险级别分为两类:一般危险级别:开关SF6气体严重泄漏,或其它故障但尚未造成开关爆炸。

重大危险级别:灭弧室爆炸、高压引线掉落、支持瓷套爆炸,造成部分停电或全站停电、机组停机、火灾、SF6有毒气体、人员伤亡。

5.2.26kV真空开关爆炸危急状态分级

在本应急预案中将6kV真空开关爆炸的危险级别分为两类:

一般危险级别:真空破坏、操作机构故障,或其它故障有可能引起但尚未造成开关爆炸。

重大危险级别:灭弧室爆炸造成开关缺相,引发相间及接地短路、瓷瓶或其它绝缘件短路,并且造成部分停电或6kV室全部停电、机组停机、火灾、人员伤亡。

5.3启动电气高压开关爆炸应急预案的条件

5.3.1一般危险级别

当出现一般危险级别情况时,应启动一般危险级别应急预案。5.3.2重大危险级别

当出现重大危险级别情况时,应启动重大危险级别应急预案。

4电气高压开关爆炸的预防

6.1电气高压开关爆炸的原因分析

6.1.1灭弧室爆炸的原因分析:开关在合闸状态由于触头接触不良严重

发热起弧引起爆炸;开关分合闸速度低不能迅速熄弧引起爆炸;

灭弧室进水受潮在分闸过程种或分闸状态绝缘击穿引起爆炸;油开关在灭弧室缺油的情况下分合闸,SF6开关在灭弧室SF6气体严重泄漏的情况下分合闸,不能熄弧引起爆炸;开关开断能力不够开断短路电流时引起爆炸;灭弧室爆炸会造成高压引线脱落。

6.1.2真空包爆炸的原因分析:开关在合闸状态由于触头接触不良严重

发热起弧引起爆炸;开关分合闸速度低不能迅速熄弧引起爆炸;

开关开断能力不够开断短路电流时引起爆炸。

6.1.3支持瓷套爆炸原因分析:机械原因支持瓷破裂;提升杆因受潮击

穿形成对地短路,造成支持瓷破裂。

6.1.4液压机构储压筒爆炸原因分析:储压筒质量问题发生爆炸;油泵

打压过高使储压筒超压。

6.1.5瓷套表面闪烙短路原因分析:瓷套表面脏污爬距不满足污秽等级

要求,也没有采取有效的防污闪措施。

6.1.6SF6气体严重泄漏原因分析:开关密封件损坏。

6.1.7真空包真空破坏原因分析:真空包密封件损坏。

6.1.8开关液压机构压力低于规定值不能补压原因分析:液压机构密封

件损坏造成泄漏;低油压微动开关不能启动油泵补压;油泵及其回路故障不能启动;液压油缺少。

6.1.9瓷瓶或其它绝缘件短路原因分析:表面脏污爬距不满足污秽等级

要求,也没有采取有效的防污闪措施。

6.2电气高压开关爆炸的预防措施

6.2.1贯彻执行《防止电力生产重大事故的25项重点要求》第16项

防止开关设备事故的有关规定,严格执行开关厂家的有关规定;

严格执行《高压开关设备管理规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》

6.2.2严格执行本单位《电气运行规程》有关高压开关的规定。

6.2.3加强运行巡视,及时发现油开关漏油、SF6开关SF6气体泄漏、

液压机构泄漏、油压低、弹簧操作机构故障等故障,发现问题立即通知检修人员处理,严重时按规定断开开关分、合闸操作电

源,防止开关操作爆炸事故。

6.2.4严格按照厂家有关的开关使用维护导则及本单位《电气设备检修

工艺规程》等,对高压开关进行检修维护。

6.2.5加强对机构的检修,防止开关拒分、拒合和误动以及灭弧室的烧

损或爆炸,预防液压机构的漏油和慢分。按规定进行开关的防慢分试验和低油压分闸闭锁试验;

6.2.6严格执行《电力设备预防性试验规程》,加强开关的预防性试

验;

6.2.7加强瓷瓶清扫,外绝缘不能满足要求的要更换瓷件或涂防腐涂

料;

6.2.8加强红外测温,及时发现开关在运行中的发热故障,并按规定处

理,需要停电处理的必须停电处理;

5电气高压开关爆炸的应对

为确保在发生电气高压开关爆炸时,应急预案中的相关人员能正确、及时应对各类危急事件,因此要做到以下几点:

7.1加强相关人员的培训教育,提高员工对危急事件的认识、分析、辨断、处理的能力,因此要求每年组织一次本应急预案中相关部门的职工进行学习;

7.2组织演练要求:每年对电气高压开关爆炸组织一次演习,按照应急预案要求,按照实际情况进行模拟,由指挥部组织,具体演习内容由安环部、生技部布置。

6电气高压开关爆炸应急预案的启动及生产恢复

8.1报告制度

8.1.1当发生电气高压开关爆炸的一般危险级别时,当值值长应立即汇

报指挥部领导及通知消防队,并做好事态发展的预想。

8.1.2当发生电气高压开关爆炸的重大危险级别时,当值值长应立即汇

报指挥部领导,由指挥部指定专人利用一切通信手段向当地政府相关部门、省电力公司、大唐集团公司安生部报告。

8.2现场紧急处置

8.2.1对于电气高压开关爆炸的一般危险级别,运行巡视人员应立即采

取措施断开开关分合闸操作电源,防止开关操作而爆炸,同时立

即通知生产技术部门、检修人员处理,立即汇报当值值长,值长立即汇报指挥部领导。

8.2.2对于电气高压开关爆炸的重大危险级别,运行人员应根据现场情

况果断作出系统设备故障处理、灭火、人员自救等方式处置,应确定危险区域,危险区域包括火场、有毒气体区域、高压电场区域,并对危险区域设备警戒标志。

8.3应急预案的启动

8.3.1电气高压开关爆炸一般危险级别应急预案的启动应由当值运行值

长宣布启动,并通知相关人员及时到位。

8.3.2电气高压开关爆炸重大危险级别应急预案的启动应由应急指挥部

宣布,并通知相关人员及时到位处理危急事件。

8.4电气高压开关爆炸应急预案的实施

8.4.1电气高压开关爆炸一般危险级别的应急预案的实施

8.4.1.1当发生电气高压开关一般危险级别的故障时,巡视人员应

立即汇报当值电气班长、值长,采取措施断开开关分合闸操作电源,防止开关操作而爆炸;立即通知维修部门进行抢修。值长立即向中调、指挥部各级领导汇报情况。

8.4.1.2抢修人员在接到通知后应立即赶到现场,在与运行联系后

立即投入抢修。

8.4.1.3对SF6气体泄漏现场,必须在采取防毒措施后才能进入现

场抢修。

8.4.1.4抢修前准备好抢修的工具、器具、备品备件等。

8.4.1.5立即用专用防慢分卡具将开关传动杆卡住,防止开关慢

分。

8.4.1.6对于开关严重漏气、或其它不能在运行中处理的属于一般

危险级别的故障,通知运行将开关停电再处理。运行在停电操作过程中禁止操作本开关,只能用系统其它开关将本开关停电,同时在停电过程中必须采取防慢分措施。

8.4.1.7对于可以在运行中处理的故障,在采取防慢分措施后,必

须尽快将故障消除。消除故障后将设备交付运行。

8.4.2电气高压开关爆炸重大危险级别应急预案的实施

8.4.2.1当发生重大危险级别的电气高压开关爆炸后,运行人员必

须按照运行规程进行事故处理,尽可能维持系统及其它设备运行稳定,如果机组跳闸应确保汽轮发电机组的安全。

8.4.2.2运行值长在处理事故的同时,应立即汇报中调、指挥部领

导。

8.4.2.3根据事故情况立即通知消防、医务人员到场抢救,消防队

员、医务人员应立即到达事故现场,并投入抢救。

电池燃烧爆炸事故应急预案(专家提供模板)

1 总则 (4) 1.1编制目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3 适用范围 (4) 1.4应急工作原则 (4) 2 危险性分析 (4) 2.1 危险区域 (4) 2.2 危险性分析 (5) 3 应急组织机构与职责 (5) 3.1 应急组织机构成员 (5) 3.2应急组织机构职责 (5) 4 预防与预警 (8) 4.1 事故预防措施 (8) 4.2 报警与通讯 (8) 5 应急响应 (9) 6 应急处置 (10) 7 后期处置 (10) 7.1 险情现场的处置 (10) 7.2生产秩序的恢复 (10) 7.3人员安置及善后赔偿 (10) 8 保障措施 (11) 9 应急预案管理 (11)

9.1 应急预案培训 (11) 9.2应急预案演练 (11) 10 附则 (12) 电池燃烧、爆炸事故现场处置方案 (13)

1 总则 1.1编制目的 为了有效应对电池燃烧、爆炸事故的发生,提高各级人员对电池燃烧、爆炸的应急处理能力,减少事故影响和损失,确保社会、企业和员工的生命财产安全,根据公司实际情况制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)等法律法规的有关要求及本公司的实际情况而制定。 1.3 适用范围 本预案适用于本公司所属范围内发生的电池燃烧、爆炸事故。 1.4应急工作原则 (1)以人为本、综合治理 (2)安全第一、预防为主 (3)统一指挥、分工负责 (4)快速反应、防消结合 (5)自救为主、外援辅助 (6)综合协调、属地管理 2 危险性分析 2.1 危险区域 本公司的危险区域包括:

粉尘爆炸事故应急预案

饲料生产部粉尘爆炸事故应急预案 为及时有效地处理生产过程中因粉尘造成的危害,保证企业安全生产,降低生命财产损失,特制定粉尘爆炸应急预案: 一、作业场地 生产车间; 二、适用岗位与作业性质 生产职工饲料加工 三、危险源辨别与分析 粉尘爆炸是有4个爆炸点构成,在一定的空间里达到一定的浓度35-301克 /cm3,一定的温度,氧气含量高于8%,火源能量和起火温度(最小能量20千焦;起火温度645?),而形成的爆炸。 四、.事故模式和后果 粉尘在爆炸后,形成强大的气体冲击力,使设备厂房全部摧毁,造成人员重大伤亡。 五、预防措施: 1、粉尘控制 (1)、对于易产生粉尘的设备和装置,加强密闭,注意改善吸尘效果,以防止粉尘飞扬。 (2)、消除和防止粉尘积累,在产生粉尘较多地方,加强巡视,及时清扫。 (3)、控制散装原物料装卸时产生的灰尘。 2、火源控制 (1)、加强管理,严禁将明火和易燃品带进车间和筒仓内。 (2)、防止金属物落入高速运转的机器设备中因冲击摩擦而起火,在工艺流程中适当位置必须加磁选装置。

(3)、工厂内的电器设备、电器通讯系统以及照明装置应选用防爆型,以防止静电火花引起粉尘爆炸。线路设计要安全可靠,防止受潮漏电或短路起火。 (4)、防止斗式提升机故障和摩擦起火而引起粉尘爆炸事故。在安装设计时应予以重视,多采用塑料斗。 (5)、在有粉尘产生的场合下工作的轴承,应注意对轴承温度检查,以防止轴承过热。 (6)、对于易产生静电的设备,如塑料管道,薄板贮仓等应给予接地保护。 (7)、严格实施动火作业程序。 (8)、消防器材分布合理可用。 六、现场应急措施 1值班和当班领导紧急撤离疏散事故现场人员,保护事故现场救助伤亡人员。 2 全体警卫人员立即控制厂区重点部位,开通绿色应急救援通道。 3报警与通讯:立即报告部门负责人和总公司主管领导,打119火警电话报案,有人员伤亡立即拨打医院值班电话120,请求抢救。 4事故现场相关负责人立即清点现场当班人员人数,了解人员伤亡情况 5部门主管及事业部领导组织临时抢救小组,负责制定落实现场应急处理救援措施,尽力使损失降到最小 6由事业部领导或部门主管现场指挥抢险急救 7由消防队员控制爆炸现场的爆炸火灾情况 。 七、防护救援装备 应急灯两套,挖掘工具及救护工具

动力电池起火应急预案

新能源管理制度 ★ 动力电池起火突发事件应急预案 (试行) BJEV.120402.01.03.02-2015 2015年4月30日发布 新能源汽车股份有限公司

1、目的 对市场电池起火、爆炸重大事故(以下简称“事故”)制定应急预案,保证相关问题的快速有效处理,防止造成市场负面影响。 2、适用范围 本预案适用于市场动力电池起火、爆炸事故的现场处置和善后处理。 3、术语 无 4、引用文件 无 5、职责 5.1 事故应急处理领导小组 组长:郑刚 组员:王可峰、张勇、张青平、郝子明、司小军 领导小组职责: a、负责市场事故处理的监督、指导; b、负责市场事故处理重大问题的决策; c、负责市场事故处理相关资源的协调; d、事故处理费用的最终审定、批准; 5.2 事故应急处理协调小组: 组长:张小虎 组员:梁国旗、杨加彪、胡恩平、李玉军、周阳、及各相关部门人员

事故应急处理协调小组职责: a、负责市场事故处理方案的制定; b、负责市场事故处理的指挥、协调、调度; c、负责事故处理的过程监控; d、负责事故处理费用的审核; e、负责事故处理结案、报告。 5.3 各工作小组及职责: 5.3.1 现场应急处理小组 组长:杨加彪 组员:服务站人员、现场驻点服务人员、市场销售人员 现场应急处理小组职责: a、事故车辆灭火及伤者救助; b、事故现场秩序维护及客户安抚; c、事故损失勘查、核实; d、事故车辆拖离及现场清理; 5.3.2 媒体及政府公关应急处理小组 组长:胡恩平 组员:品牌与公关部相关人员、综合管理部部长、法律事务相关人员媒体及政府公关应急处理小组职责: a、负责相关媒体关系的维护; b、媒体曝光事件的协调处理; c、市场事件新闻媒体话术拟定; d、公司及产品品牌形象的维护; e、政府部门的公关协调; f、负责市场事故相关法律事务处理; 5.3.3 技术与质量应急处理小组 组长:张小虎 组员:杨世熙及质量部相关人员、李玉军及工程研究院相关人员 技术、质量应急处理小组职责:

高压柜操作方法

高压柜操作方法 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、进线柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关出线柜下门) 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为 ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。) 7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 三、进线柜停电操作程序

【应急预案】锂电池厂火灾应急预案

锂电池厂火灾应急预案 为了做好消防工作,确保人身生命财产安全,落实消防工作“预防为主,防消结合”的基本原则,应对突发的火灾事故,我们需要有效及时地制定的相关的应急预案。以下是一篇关于锂电池厂火灾的应急预案范文,希望大家认真阅读,及时做好相关的火灾应急预案,将安全问题放在首位。 为了保证我公司的安全生产工作落实到实处,认真贯彻落实《安全生产法》、《消防法》等法律、法规和标准,根据有关政策规定,结合我司的实际情况,特制定此事故预防及应急救援预案。 制定应急救援预案的目的是快速、有序、高效地控制紧急事件的发展,将事故损失减小到最低程度。 一、应急组织机构 公司成立应急指挥中心,总经办为安全生产应急救援的归口部门,总经理、生产部副总负责公司应急救援工作总指挥。各部门主管为应急救援小组成员。 二、职责分工 1、总指挥职责:负责事故现场应急的指挥工作,进行应急任务分配和人员调度,有效利用各种应急资源,保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。发生重大事故时,发布和解除应急救援指令;组织指挥应急队伍实施救援行动;向公司领导汇报和有关单位发出救援请求;组织事故调查,总结应急救援经验教训等。 2、应急小组职责:

2.1 工作场所内发生重大事故后,应立即组织人员抢救,同时在半小时内报告公司应急小组,如发生人员伤亡或火警等,应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助。 2.2现场应急救援小组立即组织人员展开抢救伤员和排除险情,防止事故的扩大和蔓延,力求将损失减少至最低程度。同时注意安排做好保护好事故现场。 2.3 负责指挥事故现场的一切所需的应急救援排险物资和人员参与抢救救援,确保救援工作在统一指挥下有序地进行。 2.4 协助公司和上级部门开展事故调查,接受公司及政府有关部门对事故的调查处理。 2.5协助公司及上级有关部门分析事故原因和性质,吸取事故教训"举一反三"地制定并落实相应的预防措施,切实防止类似的事故重复发生。 2.6 负责安排专人做好事故的善后处理工作,使各级人员都受到安全教育,在切实做好预防措施和确保安全的情况下,上报有关上级部门,争取尽快批准恢复工司的正常生产。 三、应急遵循的原则 1、普及消防安全意识,建立群众性义务消防组织,加强学习和训练,增强自防自救能力;对应急预案小组人员进行岗位教育和防火、灭火知识的培训。 2、在工作现场应按照公司制定的《安全生产制度》规定执行,发生事故时的应急对策及信息传递。

蓄电池爆炸应急预案

蓄电池爆炸应急预案 1.目的 为及时应对蓄电池爆炸事故的发生,提高运维公司所属风电场各级人员的应急处理能力,控制危险源,消除事故隐患或最大限度的减少事故造成的危害,特制订本预案。 2.内容 2.1应急指挥机构及职责 2.1.1应急预案指挥小组 组长:厂长 组员:各部门主管、安全员、运维员 2.1.2指挥小组职责 2.1.2.1电缆着火事故发生后,组长应立即组织相关人员赶赴现场进行现场指 挥,进行现场抢救。 2.1.2.2完善各项防火规章制度及防火设施,认真开展设备巡回检查,及时发现 设备隐患并予以清除。 2.1.2.3负责事故调查、事故责任分析、事故总结等工作,向公司领导报告事故 情况和现场事故处理情况。 2.2 事故概述 2.2.1事故现象 2.2.1.1有爆炸声; 2.2.1.2由某段母线接地或绝缘降低等信号; 2.2.1.3由蓄电池欠压和充电过流等信号; 2.2.1.4蓄电池间有烟火冒出。 2.2.2事故造成的后果 2.2.2.1造成单个或多个蓄电池损坏并蓄电池着火; 2.2.2.2造成直流系统及通讯系统不正常,进而影响控制、保护等设备的正常运 行; 2.2.2.3附近有人员时,可能造成人身伤害。 2.3危急事件的预防

2.3.1事故起因 2.3.1.1蓄电池含氢量过大,遇火花等明火爆炸; 2.3.1.2蓄电池本体质量存在问题,遇火花等明火爆炸; 2.3.1.3蓄电池安全阀失效,电池内部气压过大产生爆炸。 2.3.2事故预防 2.3.2.1蓄电池夜间照明应使用防爆灯; 2.3.2.2蓄电池室内应安装通风机,保持通风良好; 2.3.2.3蓄电池间窗户应使用遮光玻璃,避免阳光直射电池; 2.3.2.4蓄电池间应保持5—35度; 2.3.2.5运维人员应每天对蓄电池进行巡视,检查壳体是否正常、安全阀是否堵 死等危险现象,发现问题及时处理; 2.3.2.6做好蓄电池定期测试端电压、定期进行核对性放电等工作,并做好详细 记录。 2.3.2.7根据蓄电池爆炸事故特点,应在蓄电池附近配备一定数量的灭火器及防 毒面具。 2.3.2.8定期进行消防设施的检查和维护,对不合格用品用具及时更换。 2.4应急预案的启动 2.4.1生产现场运维人员发现蓄电池爆炸,应及时报告当值班长。 2.4.2当值班长应在保证人身安全的情况下,同运维人员立即到现场进行查看、 确认,并通知应急预案指挥小组。 2.4.3应急预案领导小组组长应及时赶到事故现场进行应急操作和处理,并由宣 布启动应急预案。 2.5危急事件的应对 2.5.1事故发生后,当值班长确定后应作如下应急处理 2.5.1.1立即通知应急预案指挥小组; 2.5.1.2如有伤员,应先戴好防毒面具进入蓄电池室将人员紧急救出并关闭蓄电 池室门; 2.5.1.3用灭火器进行灭火,将故障蓄电池组与其它电气设备进行隔离; 2.5.1.4敞开蓄电池室门窗和抽风机,进行通风;

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

粉尘爆炸专项应急预案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 粉尘爆炸事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型 粉尘爆炸事故可能发生在粉尘作业场所、仓库等区域,由于粉尘作业场所作业时会产生大量的可燃爆粉尘,如果粉尘清扫不及时、通风系统不畅,当粉尘浓度超过爆炸极限,遇到明火即可能发生粉尘爆炸事故。 1.2 危险程度分析 1、粉尘爆炸是可燃性粉尘在空气中浮游,当一种火源给予一定的能量后发生的爆炸。铝镁粉尘遇湿自热产生放热反应,形成热源。粉尘浓度超过爆炸极限,遇到明火即可能发生爆炸事故。 2、粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性。由于粉尘的初始爆炸气浪会将沉积粉尘扬起,在新的空间达到爆炸浓度而产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成极大的破坏。严重的危及到周边建筑和群众,造成重大伤亡。

3、粉尘爆炸会产生有毒气体。产生的有毒气体是一氧化碳和爆炸物(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的众多人畜中毒伤亡,必须充分重视。 1.3 事故预防和应急措施 1.3.1 事故预防措施 公司为避免粉尘爆炸事故发生,采取的预防措施主要有: 1、粉尘作业场所与其他建筑物保护安全距离; 2、粉尘作业人员进行培训专项考核,能够识别并正确应对粉尘爆炸危险; 3、生产设备,通风管道,采取防静电措施;使用防爆电气设备;有泄爆,阻爆,隔爆装置。 4、控制热源场所进行通风; 5、制定了粉尘火灾防爆管理制度和动火作业管理制度。 6、防止摩擦、碰撞产生火花。 7、所有产尘点均应装设吸尘罩。 8、所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室的设备、地面每天至少清扫一次,不应使用压缩空气进行吹扫。 9、每周至少一次对通风系统进行除尘清扫。 10、每月至少组织一次由安全主任牵头的安全生产大检查,

锂电池厂火灾应急预案

锂电池厂火灾应急预案 ——WORD文档,下载后可编辑修改—— 为了做好消防工作,确保人身生命财产安全,落实消防工作“预防为主,防消结合”的基本原则,应对突发的火灾事故,我们需要有效及时地制定的相关的应急预案。以下是一篇关于锂电池厂火灾的应急预案范文,希望大家认真阅读,及时做好相关的火灾应急预案,将安全问题放在首位。 为了保证我公司的安全生产工作落实到实处,认真贯彻落实《安全生产法》、《消防法》等法律、法规和标准,根据有关政策规定,结合我司的实际情况,特制定此事故预防及应急救援预案。 制定应急救援预案的目的是快速、有序、高效地控制紧急事件的发展,将事故损失减小到最低程度。 一、应急组织机构 公司成立应急指挥中心,总经办为安全生产应急救援的归口部门,总经理、生产部副总负责公司应急救援工作总指挥。各部门主管为应急救援小组成员。 二、职责分工 1、总指挥职责:负责事故现场应急的指挥工作,进行应急任务分配和人员调度,有效利用各种应急资源,保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。发生重大事故时,发布和解除应急救援指令;组织指挥应急队伍实施救援行动;向公司领导汇报和有关单位发出救援请求;组织事故调查,总结应急救援经验教训等。

2、应急小组职责: 2.1 工作场所内发生重大事故后,应立即组织人员抢救,同时在半小时内报告公司应急小组,如发生人员伤亡或火警等,应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助。 2.2现场应急救援小组立即组织人员展开抢救伤员和排除险情,防止事故的扩大和蔓延,力求将损失减少至最低程度。同时注意安排做好保护好事故现场。 2.3 负责指挥事故现场的一切所需的应急救援排险物资和人员参与抢救救援,确保救援工作在统一指挥下有序地进行。 2.4 协助公司和上级部门开展事故调查,接受公司及政府有关部门对事故的调查处理。 2.5协助公司及上级有关部门分析事故原因和性质,吸取事故教训"举一反三"地制定并落实相应的预防措施,切实防止类似的事故重复发生。 2.6 负责安排专人做好事故的善后处理工作,使各级人员都受到安全教育,在切实做好预防措施和确保安全的情况下,上报有关上级部门,争取尽快批准恢复工司的正常生产。 三、应急遵循的原则 1、普及消防安全意识,建立群众性义务消防组织,加强学习和训练,增强自防自救能力;对应急预案小组人员进行岗位教育和防火、灭火知识的培训。 2、在工作现场应按照公司制定的《安全生产制度》规定执行,

高压开关柜操作说明

高压开关柜操作说明 一、送电操作程序 1、通过小推车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定; 2、将手车的二次插头插入插座内,并用扣件锁定; 3、关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄逆时针方向打开接地刀,抽出接地刀操作手柄,关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态; 4、检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压在正常范围内,关闭仪表室; 5、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确; 6、打开手车机构操作活门,用手车摇把顺时针将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 7、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸; 8、检查开关柜的带电显示ABC三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,查看保护装置的母线电压及出线电流是否处于正常状态。 二、停电操作程序 1、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸; 2、检查开关柜的带电显示器ABC三相指示灯熄灭;此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍处于带电状态(热备用状态); 3、打开手车机构操作活门,用手车摇把逆时针将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 三、手车拉出柜外的操作程序 1、断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤; 2、需要进行接地刀合闸操作时应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄顺时针使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄,并确认接地刀处于合闸状态(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作); 3、打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车二次插头; 4、将小推车放置在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车拉出至小推车上,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置与小推车锁孔可靠锁定; 5、检查开关柜内上下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门。 四、检查静触头与动触头接触是否良好步骤 1、按照手车拉出开关柜外的操作步骤将手车拉出; 2、将动触头接触面用干净抹布擦拭干净; 3、用凡士林或导电膏抹均匀的抹在动触头的接触面上(不要太多); 4、按照送电顺序的前6步将手车推至工作位置; 5、按照手车拉出柜外的操作程序将手车拉出; 6、检查动触头导电膏或凡士林膏的接触程度,检查下静触头的(动触头)插入深度及接触程度(1.5cm-2.5cm); 7、若接触良好按照送电步骤的前2步操作将手车推至试验位置备用; 8、若发现有接触不好的现象及时与电气技术人员或高压电工联系。 注:1、高压设备检修必须将断路器摇至试验位置; 2、高压设备开机前必须对静触头与动触头的接触情况进行检查;否则按制度进行考核! 电厂 2015年12月30日

粉尘爆炸应急预案

粉尘爆炸应急预案 为了加强对项目爆破安全事故进行有效控制,执行公司总的事故应急管理“安全第一、积极预防、分级指挥、上下协同、减少损害”的工作方针。认真贯彻“安全第一、预防为主”的总方针,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》要求及时有效地处置突发事件,做好安全、医疗应急准备工作,最大限度地保护职工生命和减少国家财产的损失,预防或减少可能伴随的环境影响。结合项目实际情况,制定该方案。 一、目的 1、风险点:粉尘爆炸造成损失。 2、为落实作业现场规范管理规定的要求,切实保证员工生命和公司财产安全,在发生粉尘爆 炸时,能够正确有效的进行处理,把公司的风险损失降低到最小,制定本应急预案。 二、工作原则 1、在应急救援时,坚持以人为本的原则; 2、坚持先重后轻的原则; 3、坚持先近后远的原则; 4、控制全局,防止次生灾害进一步发生的原则; 5、密切协调,相互配合,为公司负责,敢于承担的原则; 6、积极争取,积极救援的原则。 三、适用范围 本预案适用于山东新博木业有限公司各生产车间粉尘爆炸事故的应急处理。 四、应急救援组织领导及机构 1、粉尘爆炸事故应急救援领导小组: 总指挥:总经理

副总指挥:生产技术部、行政管理部、人力资源部经理及车间主任 成员:各部成员、生产班(组)长及车间全体员工 2、按职责分类,下设三个小组: (1)现场救援小组: 组长:发生粉尘爆炸的班(组)长 组员:发生粉尘爆炸的车间员工及现场人员 (2)保障小组 组长:行政管理部经理 组员:行政管理部成员和财务人员 (3)事故调查小组: 组长:生产技术部经理、保安专员 组员:发生粉尘爆炸的车间主任及班组长 五、职责 1、负责事故应急救援的指挥领导工作; 2、在发生事故时,负责进行事故救援; 3、负责对事故的基本情况进行了解、调查和处理。 六、应急措施 1、应急方案的启动 当车间有发生粉尘爆炸时,发现者要大声疾呼,迅速把信息发出,并进行正确的施救。附近人员得到信息后,要在最短的时间内把信息传播出去,同时上报相关的管理人员和应急组织机构;相关的管理人员一是要报告给本部门的负责人,二是拔打120(如需报119要同时拔打119),三是要按排门卫人员,对120救援车辆进行引导;本部门负责人在得到信息后,一是要报告给总指挥,

16蓄电池爆炸处置方案

热电有限公司 应急预案 Q/HNMD-XC16-2012 蓄电池爆炸事故处置方案 2012-1 -1发布 2012-01-01实施

目录 前言 1 概况........................................................... 错误!未定义书签。 1.1 公司概况描述............................................. 错误!未定义书签。 1.2 事故现象.................................................. 错误!未定义书签。 1.3事故造成的后果............................................. 错误!未定义书签。 2 预防措施....................................................... 错误!未定义书签。 3 应急组织与职责................................................. 错误!未定义书签。 3.1 应急指挥领导小组......................................... 错误!未定义书签。 3.2 事故应急领导小组职责 (4) 3.3 应急救援现场指挥机构 (4) 3.4 应急救援指挥机构职责 (5) 4 应急处置....................................................... 错误!未定义书签。 4.1 应急预案的启动........................................... 错误!未定义书签。 4.2 危急事件的应对....................................................................................... 错误!未定义书签。 5 附件 (6) 前言

电瓶车火灾应急预案

电瓶车火灾应急预案 一、组织机构 在应急小组外新增灭火组,安全保卫组承担引导疏散任务。 二、可能引起学校火灾事故的原因 电线老化、乱拉乱接临时线,违章使用电炉和其它电器设备,液化煤气及其储藏室过于密封、食堂油锅过热、实验操作不当、易燃易燥物品使用、保管不当,违章动用明火、乱扔烟蒂等诱发原因。 三、预防措施 1、校长是学校消防安全第一责任人,对本校的消防安全工作全面负责,根据消防法律、法规,制定学校消防安全管理制度,落实学校消防安全责任制。 2、对师生员工进行消防安全教育,普及基本消防知识,学会正确使用灭火器材,掌握逃生方法。 3、加强检查,发现火灾隐患要及时整改。 4、保持通道畅通,不堆物。 四、处理程序 一旦发生火灾,一般应按下列程序处理。 1、打“119”电话报警,同时上报镇中心学校办公室。 2、按照平时消防演练逃生的线路迅速疏散。 (1)人员疏散:

救人是第一原则,学校消防责任人和舍务教师应在第一时间,有序地组织学生疏散转移。 ①火灾时,由于有烟气,能见度差,现场指挥人员应保持镇静,稳定好人员情绪,维护好现场秩序,组织有序疏散,防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故。 ②利用现场有利条件,快速疏散。下层着火时,楼梯未坍塌的采用低姿势迅速而下,有条件的可用湿毛巾,堵住嘴、鼻,用湿毯子披围在身上从烟火中冲过去。 ③高层着火时,疏散时较为困难,因此更应沉着冷静,不可采取莽撞措施,应按照安全出口的指示标志,尽快从安全通道和室外消防楼梯安全撤出,切忌用电梯或跳楼。火势确实较大无法逃生,可躲避到阳台、平台或关闭房门用湿毛巾堵塞门缝防止烟火进入,并用水浇湿房门,等待救护人员到来。 ④火灾时,一旦人体身上着火,应尽快地把衣服撕碎扔掉,切记不能奔跑,那样会使火越烧越旺,还会把火种带到其他场所。如旁边有水,立即用水浇洒全身,或用湿毯子等压灭火焰,着火人也可就地倒下打滚,把身上的火焰压灭。 (2)物资疏散: 火场上的物资疏散,目的是为了最大限度地减少损失,防止火势蔓延和扩大。

粉尘爆炸事故专项应急预案

xxxxx 有限公司 粉尘爆炸事故专项应急预案 单位名称:xxxxx 有限公司 颁布日期:二0—八年xx月xx日 发布令 全体员工: 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,确保在生产安全事故发生后能及时予以控制,防止事故蔓延,有序、有效的组织抢险和救

助,保障客人、干部职工的人身安全及国家和个人财产安全。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》及公司(实际情况,本着“预防为主,救援为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定公司《生产安全事故应急救援预案》,现予以公布,自公布之日起施行。 各员工应按照本预案内容与要求,参加培训和演练,以便在事故发生后,能及 时按照预定方案进行救援,在短时间内使事故得到有效控制。 xxxxx 有限公司 主要负责人: 2018-6-17 目录 一、总则........................ - 1 - 1、编制目的..................... - 1 - 2 编制依据...................... - 1 - 3、适用范围..................... - 1 - 二、应急处置基本原则.................. - 1 - 三、应急救援体系及其职责................ - 2 - 1、组织机构及职责.................. - 2 - 2、应急救援队伍各组的职责............. - 2 - 四、可能发生事故的区域认定.............. - 6 - 五、危险程度分析..................... - 6 -

KYN28-12高压开关柜操作技巧维护使用说明

KYN28-12高压开关柜操作维护说明书

KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求: 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或实验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。 4.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 6.注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、面板基本操作 1.合闸分闸操作 断路器在工作位置或实验位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。 2.储能操作 在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。 3.就地和远控

就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在远控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。 4.加热器与照明 在柜体上有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器打到自动或手动位置,使其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。 5.综合保护装置使用 综合保护装置的使用详见其操作手册。 二、送电操作程序: 1.通过转运手车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手移动位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手固定位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检测仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远控操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

配电室应急预案

配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下级配电室的运行方式。负荷分类来编制,每个配电室的应急预案都不尽相同。因此,我提供给你应急预案的编制导则,自己根据具体情况来编写。 变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。

1. 4高空坠落事故 注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3. 6母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定,是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸,随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整,考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2. 7线路接地故障 如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3. 8失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。 2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10低频、低压减载装置动作 正确汇报甩负荷情况及动作轮次。

KYN28-12型_高压开关柜使用说明书1

KYN28-12高压开关柜/PT柜/计量柜 安装使用说明书 有限责任公司

KYN-28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜 ※概述 KYN28-12型户内交流金属铠装 移开式开关设备系列,额定电压为 3-12kV三相交流电、工矿企事业单 位配电以及电业系统交流50H z,单 母线及单母线分段系统的成套配电 装置。用于发电厂、中小型发电机 送二次变电所的受电、配送电及大 型高压电动机启动等,实现控制、 保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 ※主要特点 ■柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; ■所有操作均在柜门关闭状态下进行; ■防护等级高,可防止杂物和虫害侵入; ■简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; ■可配用VS1及VD4型真空断路器; ■更换断路器简单,手车互换性能好; ■柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积; ■电缆室空间充裕、可连接多根电缆; ■断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

※结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分,手车,两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。 ※开关柜主要技术参数 ※※:电流互感器的断路容量应单独考虑 ※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A 及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

粉尘爆炸的紧急预案

发生粉尘事故应急预案 生产性粉尘是指在工农业生产中形成的,并能够长时间浮游在空气中的固体微粒。在生产和使用水泥的过程中,往往要接触大量水泥粉尘,如不注意防护,对人体是有害的。因此,不断改善劳动条件,保护职工的安全健康,做到安全生产、文明施工,是保证完成生产任务的一项重要措施,也是企业管理水平的一个重要标志。 1.粉尘的分类 1.1 机性粉尘。根据来源不同,可分为:金属性粉尘“例如铝、铁、锡、铅、锰等金属及化合物粉尘”;非金属的矿物粉尘“例如石英、石棉、滑石、煤等”;人工无机粉尘“例如水泥、玻璃纤维、金刚砂等” . 1.2 有机性粉尘。可分为:植物性粉尘和动物性粉尘。 1.3 合成材料粉尘。主要见于塑料加工过程中。塑料的基本成分除高分子聚合物外,还含有填料、增塑剂、稳定剂、色素及其他添加剂。 2.接触机会 2.1 在各种不同生产场所,可以接触到不同性质的粉尘。在建筑施工行业,主要接触的粉尘是游离二氧化硅、石英的混合粉尘石灰石、粘土、火山泥、页岩以及铁粉、煤炭、旷渣、石膏、砂子、硅藻土等。 3.粉尘的危害 3.1 根据不同特性,粉尘可对机体引起各种损害。如可溶性有毒粉尘进入呼吸道后,能很快被吸收入血流,引起中毒;放射性粉尘,则可造成放射性损伤;某些硬质粉尘可损伤角膜及结膜,引起角膜混浊和结膜炎等;粉尘堵塞皮脂腺和机械性刺激皮肤时,可引起粉刺、脓皮病及皮肤皲裂等;粉尘进入外耳道混在皮脂中,可形成耳垢等。 3.2 粉尘对机体影响最大的是呼吸系统损害,包括上呼吸道炎症、肺炎(如锰尘)、肺肉芽肿(如铍尘)、肺癌(如石棉尘、砷尘)、尘肺(如二氧化硅等尘)以及其他职业性肺部疾病等。避免影响其呼吸或触及受伤部位。 3.3 尘肺是由于在生产环境中长期吸入生产性粉尘而引起的肺弥漫性间质纤维性改变为主的疾病。它是职业性疾病中影响面最广、危害最严重的一类疾病。 4.预防 4.1 革:积极通过深化工艺改革和技术革新,来大幅降低工作粉尘的产生,这是消除粉尘危害的根本途径。 4.2 水:水湿式作业,可防止粉尘飞扬,降低环境粉尘浓度。 4.3 风:加强通风及抽风措施,常在密闭、半密闭发尘源的基础上,采用局部抽出式机械通风将工作面的含尘空气抽出,并可同时采用局部送入式机械通风,将新鲜空气送入工作面。

相关文档