ECL210舒适系列

ECL210舒适控制器:

ECL210舒适控制器是一款属于ECL 家族中的电子气候补偿式温度控制器。ECL 系列是应用于区域供热、中央空调的制热和制冷系统中的专用控制器。ECL210最多可对3个回路进行控制,通过使用应用程序卡实现不同应用的选择。它专为舒适温度,优化能源消耗而设计,通过ECL 应用程序卡(插入-运行)实现安装方便和用户友好的操作方式。通过气候补偿,分时供热,对供水温度进行调节;通过一次网回水温度、流量和热量限制对供水温度进行优化,这些使节能变得更加容易。控制器具备例如数据记录和报警等附加功能。

ECL 舒适210操作简单,可使用拨轮(多功能旋钮)或远程控制单元(RCU )。拨轮和具有图形和文字菜单的显示界面可对用户进行引导。ECL 舒适210控制器有可控硅输出对电动阀进行控制,继电器输出对循环泵/转换阀进行控制,或作为报警输出。输入端最多可连接6个Pt1000温度传感器。此外,2 个可配置输入可以被选择为Pt1000温度传感器,模拟输入(0—10 V)或数字量输入。

控制器可实现墙体或导轨安装。ECL210B (无显示及操作拨轮)可安装于控制柜内,操作可通过安装于面板上的ECA30/31实现。

ECL210舒适控制器是一款独立控制器,但是可通过ECL 485总线与RCU 或ECL210/310进行通讯。

远程控制单元(RCU ):

ECA30/31可对室内温度进行控制,通过4芯双绞线与ECL 控制器进行连接(由ECL485总线供电)。

ECA30/31有一个内置的室内温度传感器。但可外接一个室内温度传感器,此时,内置的传感器失效。ECA31还具有一个湿度传感器,在相关的应用程序中可被使用。同一个ECL485总线中可最多连接2个RCU ;一个RCU 可最多连接10个ECL 控制器(主/从系统)。

ECL 应用卡与应用程序:

不同的应用程序卡可将不同的程序导入ECL 控制器中。而在每种程序卡中还包含几种稍有不同的应用方式。ECL210的应用程序卡同样可在ECL310中使用。

储存在控制器中的应用参数不会因为突然断电而丢失。

2 VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010 DEN-SMT/DK

3

VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010

DEN-SMT/DK

订货控制器,安装基座和附件

型号描述订货号

ECL舒适210通用硬件230V AC,不包含基座。087H3020

ECL舒适210通用硬件24V AC,不包含基座。087H3024

ECL舒适210B 通用硬件230V AC,不包含基座。

无显示和操作拨轮,需订购远程控制单元。

087H3030

ECL舒适210B 通用硬件24V AC,不包含基座。

无显示和操作拨轮,需订购远程控制单元。

087H3034

ECL210基座可用于墙体和导轨(35mm)安装。087H3220

ECL310基座可用于墙体和导轨(35mm)安装。

ECL210可安装在ECL310基座上。087H3230

远程控制单元及附件

型号描述订货号ECA 30内置室内温度传感器的远程控制单元,可外接一个Pt1000温度传感器

替换内置的。附带墙体安装附件。

087H3200

ECA 31内置室内温度传感器和一个湿度传感器的远程控制单元,可外接一个

Pt1000温度传感器替换内置的。附带墙体安装附件。

087H3201

ECA30/31面板安装附件面板开孔安装。

外露144X96mm,开孔尺寸139X93mm。

087H3236

附件

型号描述订货号ECA 99 230V AC到24V AC变压器(35VA)087B1156

ECL程序应用卡

型号应用方式描述控制输出信号订货号

A214恒定温度控制 (供热, 制冷, 通风)三点式X 2组继电器X 2个087H3811 A217 可带储水罐的生活热水控制。三点式X 1组继电器X 3个087H3807

A230 恒温供水或气候补偿式的供热控制,具有一次回水温度限制,带有风

补偿;

恒温供水或气候补偿式的区域供冷系统;

气候补偿式的供热系统的锅炉控制。

三点式X 1组继电器X 2个087H3802

A231气候补偿式的供热控制,带双循环泵和补水泵控制。三点式X 1组继电器X 4个087H3805

A232 带有气候补偿功能的供热与制冷一体控制,和典型的地板采暖系统中。

有地板混凝土温度限制功能。另外,在制冷中,结露点温度也会对供水

温度起到限制作用(ECA31采集温度和湿度)。

三点式X 1组继电器X 3个087H3812

A237 具有可变一次回水温度限制的气候补偿式采暖。

二次侧连接带有储水罐或内置加热盘管的储水罐的生活热水的恒温供水

控制。

与一次侧连接的带有内置加热盘管的储水罐的热水回路的选择开关控制。

三点式X 1组继电器X 3个087H3806

A247 具有可变一次回水温度限制的气候补偿式采暖。

带有储水罐或内置加热盘管的储水罐的热水回路的恒温控制。

三点式X 2组继电器X 3个087H3808

A255 对锅炉燃烧器的控制保证生活热水恒温控制。

带有气候补偿功能的直连或混水回路的温度控制。

三点式X 1组继电器X 3个087H3814 A260 两路独立的具有可变回水温度限制功能的气候补偿式采暖。三点式X 2组继电器X 2个087H3801

A266 具有可变回水温度限制功能的气候补偿式采暖。

生活热水的恒温控制。

附加功能:流量开关控制。

三点式X 2组继电器X 4个087H3800

上述订货号都包含一个应用程序卡、一个安装指南和用一本用户手册。

4 VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010 DEN-SMT/DK

Pt1000温度传感器(IEC751B,0℃时为1000Ω)

型号描述产品编号

ESMT 室外温度传感器084N1012

ESM-10 室内温度传感器087B1164

ESM-11 表面传感器087B1165

ESMB-12 通用传感器087B1184

ESMC 表面传感器087N0011

ESMU-100 浸入式传感器,100mm,铜087B1180

ESMU-250 浸入式传感器,250mm,铜087B1181

ESMU-100 浸入式传感器,100mm,不锈钢087B1182

ESMU-250 浸入式传感器,250mm,不锈钢087B1183

附件配件

套管浸入式,不锈钢100mm,用于ESMU-100,铜(087B1180)087B1190

套管浸入式,不锈钢250mm,用于ESMU-250,铜(087B1181)087B1191

套管浸入式,不锈钢100mm,用于ESMU-12(087B1184)087B1192

套管浸入式,不锈钢250mm,用于ESMU-12(087B1184)087B1193

5

VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010

DEN-SMT/DK

能显示所有被采集的温度值,ECA30/31

6 VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010 DEN-SMT/DK

7

VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010

DEN-SMT/DK

8 VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010 DEN-SMT/DK

9

VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010

DEN-SMT/DK

10 VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010 DEN-SMT/DK

11

VD.KT.W1.02 ? Danfoss 04/2010

DEN-SMT/DK

12

VD.KT.W1.02

Produced by Danfoss A/S ? 04/2010

更多相关资料,请访问https://www.wendangku.net/doc/617643214.html,/

丹佛斯变频器PROFIBUS通讯配置

1、设置PROFIBUS地址: 断电后,通过硬件拨码,设置PROFIBUS地址,应与STEP7软件分配地址一致,地址空间为0~125,默认地址127。 2、变频器设置参数(设置成用PROFIBUS总线控制) 1)Par.0-40(LCP的手动启动键)选择[0] 禁用。 2)Par.8-10选择PROFIdrive。 3)Par. 8-50~8-56选择[1]总线。 4)Par. 8-03~8-07咨询丹佛斯进行设置。 5)Par. 9咨询丹佛斯进行设置。 6)Par. 3-00选择[0]仅为正值,防止反转。另外Par. 3-01~3-03也需设置,转速正极限不要超过电机额定转速。 3、PPO类型:

见上表,总共有PPO Type 1~8共8种模式。 PPO types 3、4、6、7和8用于非循环参数访问,只能访问PCD(过程控制数据),但是不能对PCV(变频器参数特征值)进行访问。选择上述5种模式,PLC送出过程控制数据,变频器响应后返回过程状态数据。对于过程控制数据,PCD头4个字节(图中1、2)由CTW (控制字)和MRV(主要参考值――速度)组成,用来控制电机起停以及速度给定。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-15[1]中设置的可以写的参数;对于状态数据,PCD头4个字节(图中1、2)由STW(状态字)和MAV(主要实际值――速度)组成,用来反应电机运行状态以及速度反馈值。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-16[1]中设置的可以读的参数。后续字节为Par. 9-23中设置的参数。 PPO types 1、2、5可以对PCV(变频器参数特征值)和PCD(过程控制数据)进行读写。 所有PPO types都可以选择成Word consistent(只有PCV数据是连续的,不需要调用SFC14,15)和Module consistent(PCD,PCV数据是连续的,都有调用SFC14,15)。 4、CTW(控制字)/ STW(状态字): 根据Par.8-10设置的不同可以选择PROFIdrive或者FC结构。 PROFIdrive: CTW(控制字)

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器F C使用 说明 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【OffReset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Handon】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【OffReset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Handon】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【OffReset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。 五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变频器拷贝参数到面板,等待完成。

设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定:

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU)键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA)键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL)键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET)键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG)键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV)键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START)键用于启动通过(STOP/RESET)键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(OK)键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从 变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360设定值FC360-22K 100 Configuration Mode 配置模式open loop 0 101 Motor Control Principle 电动机控制原理VVC+ 1 110 Motor Construction 电动机机构PM, non salient SPM 1 124 Motor Current Inom [A] 电机额定电流电机名牌34 125 Motor Nominal Speed [RPM] 电机额定转速电机名牌1000 126 Motor Cont. Rated Torque Mnom[Nm] 电动机持续额定转 矩 电机厂家提供155 129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--, [OK] 130 Stator Resistance Rs [Ohm] 定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习, 137 d-axis Inductance Ld [mH] d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习 139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习 140 Back EMF at 1000 RPM [V_RMS/1000RPM] 1000转时后感应电 势 电机厂家提供320(手动输入) 142 Motor Cable Length 电缆长度(M)单位米30

丹佛斯变频器操作说明

。韻㈣解观 8 W *世幽鸽敷醐敝翻的聘擱 ? (9NlNaVM)号哥(NO)财醃骗临的馳g≡ £中?≡桦黜躺冀?豳釧幅劉懾e≡辭屋SO蜩鮒罪“巾昭Iil翹钿。i ?i?≡≡ι £[?ι^≡^≡ P 坐般鼬* Iim i≡i2,?≡δ?? P 购鶴 S≡ 釧 ≡'s 馳轿T ≡ E 翩她≡S Z 豐M I ≈msι^≡?f∣ ?MK UJε 卿 ∏Λ播弼释牖題離鵬虞■刪圈擱進说辭Oi搁韓ΠΛ Kfeft删胁(S 8?跚搁)Q ■鶴搁H-認虫鱷麵口A ≡3≡dσι ■

■讀示屏聶 LCD 删俪■ T IfflWSg!W* Ii示髓≡ra瀬/融中謬。■瀏獗删勰分衲別细分按漑於濃騎模琳鯛參決 τaι≡8smw≡ * 第-厅用任持飜示操作临下SEIB鉤賊說明磯二行揀示8≡)證“ 第二厅前了齣或谿2那任畝況下牒爾 ?sss≡≡t≡* 第三行-曲空白■它用於騎馨軾下腿细號嶋輔鮒细組頼挪* 瓢厅用於弔那軾下騎般文字或側翱據 軾下騎鱷细的勲或麴≡ ? 箭頭騎髓躋方向、並且同髒示在麴004癮鹏殡疽肄釦齡:俵勒炖肄临訓和擢劇騎於石方並閃動。IDlSPLAY/STATUS]可選離禱蹶做凝單或義輾趣骐腮, [QUICK MENU]可症入険表軍麴-也可在驱表艱表範髒珑≡f簸i IMENuI丸丽勺礪參執也巧描及快港肄2髓?? 第-行 口?Ξfj 輒行

[CHANGE DATA]可更改戎單或快逸表單?M式下所選擇的設定* [CANCEL]取消史改選迁:的蔘數設定- [OKJ砖認選丄參數的車改SS定4 [÷A]用於選擇或改翌所選蔘数? [<>]用於選擇蔘數組和在改變數字値參戟時移動光嘿- [STOpyRESETJ可用於停止馬達連作或便愛頻器跳脫後重新幺訓祗注皂幸小014 ^?'2..√1?√Λ: 7/ [STOP; RESET]淤握匸勻效狀態下按下此鍵後第二行顯示將會閃爍* [JCX3]可用於將晦出頻率改矍為頊設旳頻率(寸動頻率)。該 S?可用參數Cn5來使冥有效或無效* [FWD/REV]用於改锲馬達πkΦS75∣A)?馬達方向將在顯示唐蒂上以箭閒旨示顯示◎該鍵可透過裁?S CM 6來便冥有效或無效* [STARTJ用宾已動透适[STOP/RESET]誕停止旳燮頻器。該匙始終虛於勻效狀態?但不能超趣由端子醴出的停止命令恤先於[START]扌旨令- 注意! 如果燥作鎚虛於有效狀態?無諱愛頻器的證定是用**操作??控制"還是M?A?li?RU,'(參數∞2) 們都將保持有效。除了[FWD∕RE?η 雜只有在進行操作器操作時刁勻效4 B 注意! IiSl 如果沒角選擇込部停俶功Sg *而ISTOFI 鍵塩於無—敕狀態時'則運轉中的馬達只能渗過切斷 電源來停

丹佛斯变频器说明书

丹佛斯变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 操作步骤: 1、按(MENU)键进入功能菜单。 2、按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 3、按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 4、按(+/-)键改变数据值。 5、按(OK)键存储改变的数据。 6、按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。 变频器故障内容

(10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100% (BRAKE IGBT FAULT)警告25:制动晶体管故障

2、在网络上添加新设备,FC-360(图是FC300的) 3、选择PPO类型

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATU碘用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START键用于启动通过(STOP/RESET键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(O的键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUSt返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW 警告1 :低于10V (LIVE ZERO ERRO噜告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELO哗告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOL诰告7:过电压 (DC LINK UNDERVOL诰告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME警告/报警10:电机温度过高(MOTOR THERMISTO曜告/报警11:电机过热(热敏电阻) (TORQUE LIMIT警告/报警12:过转矩极限(OVERCURREN啪告/报警13:过电流

丹佛斯FC302变频器网络设置[精品文档]

丹佛斯FC302变频器网络设置 1。必设的参数: 8_10:ProfiDrive/FCProfile。将其设置为ProfiDrive; 9_18:DP站号——使用DP网卡时需设置; 3_41:加速上升时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 3_42:减速下降时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 5_12:设置27号端子:缺省为[2],将其改为[0]——无功能; 1_20:电机额定功率(KW),按电动机铭牌实际数值填写; 1_24:电机额定电流(A),按电动机铭牌实际数值填写; 1_25: 电机额定转速(rpm),按电动机铭牌实际数值填写; 3_03:最大参考值(rpm):缺省为1500rpm,将其改为3000rpm;标准块FC23中的50.0Hz 全部改为100.0Hz,使变频器具备超频到100.0Hz的能力; 2。双向控制必设的参数: 4_10:方向选择,缺省值为Clockwise,将其改为Bothdirection[2]; 3。风机、泵类应用需设置的参数: 1_03:转矩特性,缺省为[0]——恒转矩,将其改为[1]——变转矩; 3_40:加减速的类型,缺省值为线性加减速,将其改为S加减速; 4。ProfiNet网卡 12_00 ip address assignment设置为[0]manual; 12_01 ip address 如:192.168.101.240; 12_02 subnet mask 如:255.255.255.0; 12_03 default gateway 如:192.168.101.240(需与ip地址相同); 12_08 Host Name 设为与PLC硬件组态中该变频器的名称; 5. 采集变频器数据 使用PPO3进行硬件组态时无法读取更多的参数; 使用PPO6进行硬件组态时只有2个字——32位的空间用于读取变频器参数; 使用PPO7进行硬件组态时有6个字的空间用于读取变频器参数; 需读取的变频器参数要在9_16中进行组态; 9_16:[2]------16_14电机电流 [3]------16_14电机电流 [4]------16_34散热器温度

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器FC使用说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变 频器拷贝参数到面板,等待完成。丹佛斯VLT5000基本参数设置

VLT5000 本地开环速度控制: 相关参数设置: 1.参数设置 P002 设置成为操作器控制(LOCAL) P013 设置成为开环LCP控制(LOC CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P003 设置成为当前所需要的给定值(电机就会按此给定值运行) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)2.启动变频器,电机将按照P003中的给定值运行。 远程开环速度控制: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 2.参数设置 P002 设置成为远程控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP)

P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P215 设置成为当前所需要的给定值(此参数中显示的为最大参考值P205的%数) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P302 设置成为启动(START)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) P304 设置成为惯性停机反逻辑(COAST INVERSE)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) 3.首先在LCP操作面板上按下启动键(START),然后通过闭合18号端子来启动变频器。 模拟量电位计调节: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 参照连接范例电压参考值可采用电位器。 2.参数设置 P002 设置成为外部控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P308 设置成为给定值选项(REFERENCE)(端子53 模拟电压输入) P309 设置成为最小标度0V(端子53 最小标度) P310 设置成为最大标度10V(段自53最大标度)

丹佛斯VLT2800型变频器常见故障处理

丹佛斯VLT2800 型变频器常见故障处理 摘要:变频器由于集成度高、功能强大,故障的排 除有一定程度的复杂性,本文结合工作实践,介绍首都机场 T2 航站楼导入装置所使用的丹佛斯VLT2800 型变频器几个较为常见的故障及维护维修实例,这些案例具有较大的实际指导作用。 关键词:变频器;常见的故障;维护维修 Abstract :Since frequency converter is highly integrated , powerful troubleshooting a certain degree of complexity ,work practice,introduced the Capital Airport Terminal2 introduction device used Danfoss VLT2800 inverter few of the more common faults and maintenance and repair examples of these cases has great practical guidance. Keywords :frequency converter ;common faults ;maintenance and repair 1.前言 1.1变频器的工作原理变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电 压、频率 固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源的电能控制装置。 1.2丹佛斯VLT2800 的性能 VLT 2800 系列变频器是专门为低功率市场而开发的产 品,适用功率范围0.37-18.5 kW 。变频器结构十分紧凑,可以并列安

DANFOSS-FC302变频器设置说明-DPWord版

一、DANFOSS FC302变频器操作概要 在对变频器进行设置时,最简单的方法是使用图形化本地控制面板(LCP),如图所示: 图17 图形化本地控制面板LCP 该控制面板分为四个功能组: 1.带有状态行的图形显示器。 2.菜单键和指示灯:用于更改参数和切换显示功能。 3.导航键和指示灯(LED)。 4.操作键和指示灯(LED)。 所有数据都显示在图形LCP显示屏中,显示[Status](状态)时,最

多可以显示5项操作数据。

显示行: a.状态行:显示图形和图形的状态信息 b.第1-2行:操作员数据行,显示用户定义或选择的数据。通过按[Status](状态)键,最多可以再增加一行。 c.状态行:用于显示文本的状态信息。 二、DANFOSS FC302变频器电气接线图 电气接线图如下图所示: 图18 电气接线图

三、DANFOSS FC302变频器参数设置 A、1-**负载/电动机 在本地控制面板(LCP)上,按键,进入参数设定界面, 通过或键选择“1-**负载/电动机”,按键,通过或键选择“1-2*电动机数据”,按键,通过或键选择“1-20电动机功率[kW]”,通过或键将参数设为实际功率,按键确定,即设定完成。按键返回上一级菜单。以下参数的设定方法 与此相同。 将“1-2*电动机数据”中的“1-22电动机电压”设为“380”; 将“1-2*电动机数据”中的“1-24电动机电流”设为电动机额 定电流; 将“1-2*电动机数据”中的“1-25电动机额定转速”设为“额 定转速”。 需要修改参数: 0-01[10] 中文语言选择 0-02[1] hz 0-23 [1613] hz 0-24 [1601] hz 1-20 [kw] 电动机gonglv

丹佛斯FC51变频器设置指南

目录 1. 安全性5 安全说明5 认证5 一般警告5 避免意外启动6 开始维修工作之前6 2. 简介7 订购单型号代码7 3. 编程11 如何编程11 使用 MCT-10 编程11 使用 LCP 11 和 LCP 12 编程11 状态菜单14 快捷菜单14 主菜单14 4. 参数说明15 参数组 0:操作/显示15 参数组 1:负载/电动机19 参数组 2:制动28 参数组 3:参考值/加减速31 参数组 4:极限/警告37 参数组 5:数字输入/输出40 参数组 6:模拟输入/输出45 参数组 7:控制器51 参数组 8:通讯53 参数组 14:特殊功能58 参数组 15:变频器信息61 参数组 16:数据读数64 5. 参数列表69 6. 疑难解答73 索引74

目录 | Illustration Illustration 2.1: 该示例显示了一个标识标志。 7 Illustration 3.1: 带有电位计的 LCP 12 11 Illustration 3.2: 不带电位计的 LCP 11 11 Illustration 3.3: 指示菜单 12 Illustration 3.4: 指示选定的参数号 12 Illustration 3.5: 指示选定参数的值 12 Illustration 3.6: 指示选定参数的单位 12 Illustration 3.7: 指示电动机方向 13 Illustration 3.8: 指示状态模式 14 Illustration 3.9: 指示快捷菜单模式 14 Illustration 3.10: 指示主菜单模式 14 Illustration 4.1: 图 1 U/f 特性 23

丹佛斯变频器Profibus通讯

丹佛斯变频器profibus通讯 济南创恒科技发展有限公司满建江第一步:导入FC300的GSD文件 第二步:将FC300拉入总线上,并设置总线地址,参数等。

第三步:配置参数过程数据对象(PPO)的类型,可以选择PP0Type 4 word consistent PCD. 这是软件会自动分配我们所使用的寄存器的地址。

CTW STW MRV MA V PCD PCD PCD PCD 1(控制字)2(速度设 定值) 3 4 5 6 由Master站传输给变频器(VLT)的PPO 4 CTW: 控制字占用第1、2字节; MRV: 速度设定值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来修改变频器参数(即参数9-15数组2-9所设定的参数); ?由变频器(VLT)反馈给Master站的PPO 4 STW: 状态字占用第1、2字节; MA V: 速度反馈值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来反馈变频器状态信息(即参数9-16数组2-9所设定的参数); 软件配置的地址是从STW(CTW)开始的,例如软件配置从512-523地址。则512-513是STW(CTW)的地址,514-515是MA V(MRV)的地址。516-517是PCD1的地址-----等 控制字采用danfoss的FC协议 例:16#047C为启动变频,16#043C为停车。 变频器的频率设定值为0----16#4000 对应0-----参数303的最大参考值。例如:303设为

50HZ,16#2000就对应变频器的25HZ。 参数设置:、 915 PCD写配置数组(2-9组),0默认为控制字,1默认为速度给定置916PCD读配置数组(2-9组),0为状态字,1为速度反馈值。 9-18节点地址,和硬件拨码开关,软件上设置的一样。 地址数值传送直接使用MOVE指令即可,不需要SFC指令。

丹佛斯2800变频器说明书

丹佛斯2800变频器说明书 篇一:丹佛斯 VLT2800型变频器常见故障处理 龙源期刊网 .cn 丹佛斯 VLT2800型变频器常见故障处理作者:李鹏 来源:《科学与财富》2014年第06期 摘要:变频器由于集成度高、功能强大,故障的排除有 一定程度的复杂性,本文结合工作实践,介绍首都机场T2 航站楼导入装置所使用的丹佛斯 VLT2800型变频器几个较 为常见的故障及维护维修实例,这些案例具有较大的实际指 导作用。 关键词:变频器;常见的故障;维护维修 Abstract: Since frequency converter is highly integrated, powerful troubleshooting a certain degree of complexity, work practice, introduced the Capital Airport Terminal2 introduction device used Danfoss VLT2800 inverter few of the more common faults and maintenance and repair examples of these cases has great practical guidance. Keywords: frequency converter; common faults; maintenance and repair 1. 前言 1.1 变频器的工作原理 变频器是利

用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源的电能控制装置。 1.2 丹佛斯VLT2800的性能 VLT 2800 系列变频器是专门为低功率市场而开发的产品,适用功率范围0.37-18.5 kW。变频器结构十分紧凑,可以并列安装。由于采用模块化的设计理念,它包括功率模块和控制模块。 其中控制模块的VLT2800通常配有集成控制单元,所有的显示以6位数字LED 的形式显示,以能够在正常操作时连续显示一条操作数据。作为显示的补充有三个指示灯,分别为电压ON、警告WARNING和警报ALARM。大部分的变频器的参数设置可通过集成控制面板立即改变。 这个通过插头连到变频器前面的LCP控制面板是可选择的LCP控制面板,可安装到远离至变频器的3米处。如借助随带的安装工具,在前面板上所有数字的显示可通过一个4线字母顺序的显示。它在正常操作下能够可连续显示3个操作数据条和3个操作模式。通过编程所有需要的、迅速高效的变频器信息,都可显示出。 篇二:丹佛斯VLT2800系列变频器调试 丹佛斯VLT2800系列变频器调试 我公司现使用的变频器大多为丹佛斯2800系列,我们经常使用的控制方式有 以下几种: 1. 变频器面板操作。 同时按住[QUICK MENU ]和[+]键进入参数选择,按[+]选择参数20,按[CHANGE DATA]键进入参数,按[+]将参数20手动操作由0无效改为1有效后按[CHANGE DATA]键确认.按 [QUICK MENU ]键退出参数选择.按[CHANGE DATA]键显示屏会显示Auto,按[+] 将它改为

丹佛斯变频器问题集

丹佛斯变频器问题集(来自官网) 1.FC300出现A88报警的处理方法? 回答: 当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。 如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作: 1. 断开主电源,等待显示器关闭。 2. 在为LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键 3. 5秒后松开这些键。 4. 除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。 5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。 如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作 1、将参数P14-89设置为【1】更改选件; 2、给变频器重新上电; 3、变频器将出现报警A67,选件已更改。 4、按住[Reset]键,复位报警A67。 2.FC系列变频器AMA(电机自整定)流程? 回答: 除了FC51,其它FC系列变频器均有AMA功能。AMA是测量停止状态下电动机上的电气参数,在系统试运行以及根据所应用的电机对变频器进行优化调整时非常有用。 AMA分为完整AMA,检测定子和转子的阻值、抗值,精简AMA,只检测定子阻值。设置方法如下: ? ?注意事项: 为实现变频器的最佳调整,请对冷电机执行AMA。反复进行AMA可能导致电机发热,从而使定子电阻增大; 只有当电动机额定电流下降到变频器额定输出电流的35%时,才会进行AMA; 在安装使用了正弦波滤波器时,请执行精简的AMA测试,P1-29设置【2】, 或者在执行完整AMA时,拆下正弦波滤波器,完成AMA后,再重新装回; 如果电动机以并联方式耦合在一起,只能进行精简AMA; 使用同步电机,请进行精简AMA,并手动设置扩展的电动机数据;

DANFOSS变频器VLT6000 HVAC 中文应用手册

VLT 6000HVAC
3 3 3 4 5 5 5 6 VLT 7
9 9 9 10 11 11 11 12 12 VLT 12
14 14 14 15 16 16 16 16 VLT 17
18 18 18 19 20
MN.60.I1.41-VLT
1

VLT 6000HVAC
20 21 21 21 VLT 22
23 23 23 24 25 25 25 26 VLT 26 26
27 27 27 28 29 29 30 31 VLT 32
2
MN.60.I1.41-VLT

VLT 6000HVAC
VAV VAV AHU AHU VAV
AHU VAV AHU IGV
VAV VAV 1
AHU
IGV VAV
VAV VAV
MN.60.I1.41-VLT
3

VLT 6000HVAC
PID
IGV 2 IGV
3
4
2 3 A
VAV
2 B P2
C
P3 B
C
3 ±±
4
MN.60.I1.41-VLT

VLT 6000HVAC
4 1 2 3 5 4 / IGV 2/3/ 6
5
VAV
40HP/30KW 5 10% AHU
116 55%
070 kwh
(%) 30 40 50 60 70 80 90 100 10% 10% 15% 20% 20% 10% 10%
(%) 876 876 1314 1752 1752 876 876 438 8,760hrs 18 19 21 24 26 27 28 30
(kW) VLT 2 3 5 8 11 17 23 31
40HP 15,768 16,644 27,594 42,048 45,552 23,652 24,528 13,140 208,926kWh VLT 1,752 2,628 6,570 14,016 19,272 14,892 20,148 13,578 92,856kWh 5
5% 100%
MN.60.I1.41-VLT