文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙防火隔离带方案

外墙防火隔离带方案

外墙防火隔离带方案
外墙防火隔离带方案

外墙岩棉隔离带方案

2010年7月26日

1.防火隔离带设置依据:《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》

居住建筑防火隔离带的设置数量

非幕墙式其他民用建筑防火隔离带的设置数量

根据项目建筑的特征,除了使用B1级的EPS板之外,幕墙区域还应每层设置一道岩棉防火隔离带。所用岩棉防火隔离带由宽度至少为300mm,熔点高于1000C的岩棉条组成。设置防火隔离带时,过梁下沿与防火隔离带下沿之间的最大距离不得超过0.5m。且岩棉条需要满粘,每个岩棉条相邻锚栓间距不得超过60cm。

2.系统组成材料说明:

?岩棉

颜色:黄褐色

存放:放置于干燥处,避免受潮以及日晒,矿岩棉板应采用防水防潮的塑料薄膜袋包装,并在密封后用打包带捆扎。

产品描述:

以工业矿渣、天然岩石为主要原料,经高温熔融、离心喷吹制成的的一种无机质纤维,在掺入一定比例的粘结剂和添加剂后压制并裁割而成的憎水型保温板材。

产品技术参数:

?保温粘结抹面胶浆

净重:25公斤

颜色:灰色

存放:置于木托盘上,放置于干燥处

应用范围

本产品适用于保温系统中保温材料的粘贴。其主要功能是将岩棉板固定在基层上(诸如砼,水泥以及砖基层上,但不适合金属,木头和石膏板基层)另一个主要功能是将网格布粘贴在岩棉板上,保护岩棉板固定网格布并为装饰面层提供界面。

产品描述

单组分聚合物改性干粉砂浆,粘贴岩棉板专用胶粘剂

产品技术参数

拉伸粘结原强度,与混凝土板≥0.25MPa

拉伸粘结耐水强度,与混凝土板,干燥2h≥0.08MPa

拉伸粘结耐水强度,与混凝土板,干燥7d≥0.25MPa

拉伸粘结原强度,与岩棉板岩棉板破坏

拉伸粘结耐水强度,与岩棉板,干燥2h岩棉板破坏

拉伸粘结耐水强度,与岩棉板,干燥7d岩棉板破坏

?伟伯保温用锚栓

包装:200个

存放:置于木托盘上,放置于干燥处

应用范围

设计需要辅助固定的外墙外保温系统专用锚栓

产品描述

可适用在混凝土、实心砖、实心灰砂砖、轻质混凝土实心砌块、多孔砖、多孔灰砂砖以及加气混凝土等基层中,用于锚固岩棉保温板。根据实际情况和客户的不同需求,还可提供不同规格的锚栓。

产品测试数据

锚栓技术性能指标

项目性能指标

? 伟伯耐碱玻璃纤维网格布

颜色:白色

存放:置于木托盘上,放置于干燥处 应用范围

普通型耐碱玻纤网格布和加强型耐碱玻纤网格布,主要用于提高抹面层的抗开裂性能以及抗冲击机械强度,并能耐抹面胶浆水泥基碱性的腐蚀。 产品描述

玻璃纤维耐碱网布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础,经耐碱涂层处理而成。该产品强度高,粘结性好,与岩棉板能有效结合,且能防止建筑材料中碱性材料的腐蚀,还可有效防止墙面开裂和增强抗压力,是较为理想的一种增强材料。 产品测试数据

3.防火隔离带构造措施:

?基本原则

“防火隔离带”的防火技术目的在于通过设置的完整的水平环绕隔断阻止火势跨越楼层蔓延到EPS板外墙外保温系统里。

防火隔离带必须由着火时结构足够稳定且不可燃的材料(例如宽度至少为300mm,熔点高于1000C的岩棉条)组成。

设置防火隔离带时,过梁下沿与防火隔离带下沿之间的最大距离不得超过0.5m。且岩棉条需要满粘,每个岩棉条相邻锚栓间距不得超过60cm。

由不可燃且结构足够稳定的建筑结构或者材料形成的外墙外保温系统的隔断,例如横线脚,外阳台底板, 连续环绕的窗户带或者分级式楼层等自下而上缩进式建筑等等,可以整合到防火隔离带构造里甚至部分或完全将其取代。

在完全或者部分置于保温层内的外墙洞口或者“外挑式”窗户部位安装卷帘窗盒、百叶窗等遮阳装置时,如果使用了防火隔离带则不需要采用其他的防火构造措施。

?防火隔离带特殊处理:

1).坡屋面防火隔离带设置

对于坡屋顶低层建筑,如果要满足其外墙外保温系统的难燃性,仅需在山墙处设置防火隔离带,防火隔离带上沿应和坡屋面一侧的外墙外保温系统的上边界齐平。设置防火隔离带时,过梁下沿与防

火隔离带下沿之间的最大距离不得超过0.5m。

2)防火隔离带的上下移位

如果位于防火隔离带区域的窗户在高度上有位移,可以通过“下移” 下沉窗户处的防火隔离

带来确保其和过梁之间的距离不超过0.5m,而对于向上方延伸(更大)的窗户必须将防火隔离带围绕窗洞(“上移”)。移动的高度不得超过1m。

3).高低跨建筑防火隔离带设置

4).跨楼层玻璃楼梯间防火隔离带的设置

对于安装有跨楼层玻璃外墙楼梯间的建筑物,必须按照防火隔离带的形式,环绕其外墙窗户洞口设置岩棉条,岩棉条宽度至少为300mm。如果楼梯间通过各楼层相互独立的窗口采光,其外墙上的外保温系统不需要在垂直方向上进行额外分隔,即使是外墙按照防火墙的形式进行施工也不用。

?岩棉隔离带施工方法:

a) 在粘贴矿岩棉条以及护面层砂浆抹灰之前,在矿岩棉条表面薄薄的涂抹岩棉板粘结抹面胶浆并使之嵌入面层纤维,等待其干燥。其作用在于固化矿棉板的表面纤维并改善表面粘结性能。

b) 粘贴表面处理完毕的岩棉条,与基层墙面的粘贴必须为满粘。

c) 在可燃型EPS板与防火隔离带岩棉板交界处,护面层耐碱型网布(涂料饰面)内侧加设一层附加网布。附加网布的宽度应比防火隔离带的宽度上、下各增加100㎜,详见设计细节。

d) 用锚栓加以固定,每个岩棉条相邻锚栓间距不得超过60cm。

e) 处理好岩棉条与EPS板的连接后,其余工序同EPS板薄抹灰系统。

?设计细节

岩棉板防火隔离带和EPS板的锚栓及排板布置图

防火隔离带岩棉板的设置依然遵照板材错位搭接的方式岩棉条外所贴面砖应满足下表要求:

项目性能要求质量,kg/m2≤20

单块面积,cm2≤150

长度或宽度,mm≤400

厚度,mm≤8

吸水率%0.5~6%