文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加气站设备结构、检查维护保养

加气站设备结构、检查维护保养

加气站设备结构、检查维护保养
加气站设备结构、检查维护保养

设备结构、原理、定期检查维护保养

及常见故障处理

1、调压器

1.1、分类:

(1)、按作用原理,调压器分为直接作用式和间接作用式两种。

(2)、按用途或使用对象可分为区域、专用及用户调压器。

(3)、按进出口压力分为低低压、中低压、高低压、中中压、高中压、高高压调压器。(4)、按结构可分为浮筒式及薄膜式调压器,后者又可分为重块及弹簧薄膜式调压器。(5)、按被调参数可分为后压或前压调压器。

1.2、产品型号及组成:

产品型号分为二节,两节之间用连接符合“—”隔开,RT代表燃气调器,第三位代表工作原理,Z代表直接作用式,J代表间接作用式。第二节第一位数字代表调压器进口压力级制,第二位代表出口压力级制,如果进口压力未达到规定的压力上限时,应按低一级的级制编号。第三位数字表示公称管径代号,第二节第四个数字表示调压器连接方式,螺栓连接用L表示,法兰连接用F 表示。通常调压器连接管径DN≤50mm采用螺纹连接,DN>50mm采用法兰连接。若连接方式符合上述规定,则该项可以不标注。

1.1、直接作用式调压器可分为重块式、弹簧式、压力作用式三种调压器。

常用直接作用式调压器有液化石油气调压器、用户调压器、各种低压调压器。

1.2、间接作用式调压器主要有T型调压器、轴流式调压器、曲流式调压器、自力式调压器。1.3、调压器的基本组成部件:敏感元件:包括薄膜、导压管等。给定压力部件:有重块、弹簧等。可调节流阀:有提升阀、滑动阀、活塞阀、蝶阀、旋塞阀等。

1.4、自力式调压器:

自力式调压器主要由主调压器、指挥器、信号管三部分组成。

工作原理:调压器开始启动运行时,操作指挥器的手轮给定压力。当主调压器出口压力高于给定值时,指挥器薄膜下的作用力克服膜上弹簧力,使薄膜组上升,密封垫片靠近喷嘴,使喷嘴喷出的燃气量减少,引起主调压器膜上腔室的压力下降。由于薄膜上、下腔压力差与主调压器弹簧力平衡关系被破坏,使调压器阀门随着薄膜上升而关小,通过阀口的气量减少,调压器后的压力又恢复到给定值。当调压器的出口压力低于给定值时,调节过程将按相反的方向进行调节。

特点:结构简单,操作维护方便,无须外来能源,只须用天然气自身压力进行调节。

注:在进行维护之前必须确保调压器上游和下游的截断阀已经关闭,并且将要进行操作的管路内的燃气已经被泄压、排空。

1.6、调压器膜片的分解与维护

1、拆除反馈管接头

2、松开螺栓,拆下承压腔

3、松开螺母,卸下弹簧座和弹簧

4、松开螺母

5、将膜片和膜片支承一起卸下

1.7.可能需要更换的零件

1、膜片

2、O 型圈

3、弹簧

八.检查以下项目以保证膜片组件能正确的重装:

a) 所有的O 型圈都完好无损

b) 行程指示器插在膜片支承的导向槽内

c) 膜片的末端准确地置于安装位置

d) 膜片能自由的运动(膜片和支座独特的设计结构能保证膜片的运动不受阻碍)

2、调压箱(柜)

2.1、日常检查维护(定期)

1、检查调压箱外壳有无异常,周边有无安全隐患。

2、对连接处进行检漏。

3、进口压力和出口压力取样。

4、检查主调器上的呼吸孔有无堵塞。

3、PE阀井

日常检查维护(定期)

1、检查阀井盖、阀井壁是否完好,周边有无安全隐患。

2、检查PE阀门有无漏气现象。

3、清除井内积水和杂物。

4、对PE阀门阀芯套管内的污水和杂物进行清洗。

5、检查PE阀门露出地面部分(放散管和放散阀)是否有异常现象。(老化、变色)半年检查维护

1、对PE阀门进行启闭,确保阀门启闭自如。

2、对放散阀芯加黄油养护。

4、SPE阀井

4.1、维护

5、数字式氧气浓度计5.1、日常检查维护(定期)检查电池电压。

检查氧气传感器。

检查电池电压方法:将转换开关从OFF处转到BATT处,观察液晶显示处,当电压高于3.6伏时,表示电压正常,否则需更换电池,电池要用4节5号强碱干电池。

检查氧气传感器的方法及更换步骤:21%调整旋钮顺时针方向旋转到头,指示达不到23%时,传感器寿命到期。更换步骤:1、握住氧气传感器室盖上的压环,向左旋转卸下传感室盖。2、将氧气传感轻轻地按压向左旋转,即可将传感器取出,3、将备用传感器从封存袋中取出,把传感器的卡销与插座的卡口对好,向右旋转而固定(换传感器,将封存袋打开30分钟以上,稳定后才可进行更换)。4、21%调整。

5.2、故障及排除

5.2.1、无显示:仪器充电电池长期不充电,对仪器进行充电;

5.2.2、对测试气体不反应:

(1)灵敏度可能偏低或传感器失效,重新标定或更换相应传感器;

(2)转换开关拨在了报警设定端;

6、空气压缩机

6.1、日常检查维护(定期)

6.1.1、检查油位。

6.1.2外观清洁(用鸡毛挡打扫)

6.1.3、检查可能的空气泄漏。

6.1.4、检查电气元件。

6.1.5、检查空压机附件。

6.1.6、检查显示屏的读数。

6.1.7、检查在加载中冷凝液是否排放。

6.1.8、排放冷凝液。

6.2、每三个月检查维护

6.2.1、除日常检查维护外,还应包括以下两点。

6.2.2、检查冷却器,必要时清洗。(清洗方法:让空气压缩机停机,关闭空气出气阀并切断电源,保护好冷却器下面所有的零件,用纤维刷除掉冷却器灰尘,再用压缩空气吹洗。)6.2.3、检查空气过滤器。

按运行时间检查维护

运行1000小时:更换油和油过滤器。

运行4000小时:A、更换空气过滤器滤芯,B、更换油分离器。

运行8000小时:A、检查压力和温度读数。B、执行指示灯/显示屏测试。C、检查可能的空气泄漏。D、清理冷却器(包括冷干机冷凝器)。E、拆除并清洗水分离器的浮球阀。F、测试温度故障停机功能。G、测试安全阀。H、更换V型皮带。

7、电锤

8、柴油发电机

2 每月

3 每6个月

4 每一年

5 每二年

热水锅炉

9.2、常见故障、原因及处理方法

10、流量表(膜式燃气表、涡轮流量计、罗茨流量计、超声波流量计)

10.1、JGM系列IC卡家用膜式燃气表

10.1.1、工作原理:由膜式燃气基表、智能控制模块、IC卡读卡器、电机式阀门等组成。燃气基表内有四个气室,由两个皮膜分隔而成。燃气流经时,在四个所气室内产生不同的压强,使皮膜做往复运动,经过一系列的传动机构,再经传感系统,把机械运动转化为电信号送至智能控制模块。用户购买的气量经IC卡读卡器也送至智能控制模块,智能控制模块对外界的信号进行智能处理,实现购气、计量、查询、提示和开关阀等各种功能。

10.1.2、使用注意事项:

A、本表为一表一卡,卡和卡之间,不可交换使用,否则IC卡将终身损坏。

B、气量用尽时,表将自动关阀,重新购气插卡之前,所有阀门必须处于关闭状态,以防事故好生。

C、当表出现故障时,请勿自行拆卸。

D、一旦发生燃气泄漏,首先关闭表前阀,立即打开门窗。

E、请勿用明火检漏,慎用肥皂水检漏。

F、请勿使用酸性电池。

10.2、气体涡轮流量表

测量原理:在天然气流动管路中,安装一个可以自由转动叶片,与流动方向成一定角度,轴心与管道中心相同的叶轮,当气流通过叶轮时,其动能使用叶轮旋转,流体的流速越高,动能越大,叶轮转速越高,测出叶轮的转数或转速就可以确定流过管道的天然气流量。

结构:(单转子气体涡轮流量计)由叶轮、轴承、磁钢、感应线圈、壳体、导向体组成。日常检查维护

检查外观(包括外表箱)是否完好。

检查铅封是否完好。

检查表读数是否正常,电池是否正常。

检查工艺接头和密封件有无泄漏。

运转中的声音或壳体振动来判断涡轮叶片及轴承是否工作正常。

低流速下应关注其声音变化情况,高流速下应观察其壳体振动的变化。

每月定期检查维护

除日常检查维护外,还应包括以下内容。

根据表累计流量,给表加油。

本体与连接件有无腐蚀或损坏。

停机维护检查:

1、叶片是否断缺。

2、腐蚀情况。

3、其他影响转子平衡的因素。

4、叶片是否变形。

11、液位计

11.1、维护

11.1.1、日常检查维护

A、检查表盘是否清晰,最高指示红线是否在正确位置。

B、检查其附件阀门是否泄漏。

11.1.2、每月检查维护

A、除以上检查维护外,还应包括以下几点。

B、液位计指示是否准确。

C液位计标定。(标定方法:关闭液位计的根部气、液相阀,打开平衡阀,注意观察液位计的指针是否指向零刻度,若指向零刻度,表示液位计准确;若不指向零刻表示液位计产生正负偏差,应打开液位计的表盖,进行机械校正,校正完毕,装上盖子,关闭平衡阀,打开液位计根部气、液相阀,校验结束。)

12、消防水泵

日常检查维护

检查外观是否清洁,周围环境状况(包括围墙、地基等)。

检查管道、螺栓有无生锈。

检查电器元件。

检查密封件密封情况。

水泵安全附件(减震器、接地等)

每月定期检查维护

除日常检查维护内容外,还应包括以下几点。

启动运行情况。

13、热熔焊机

日常检查维护

检查外观有无生锈。

检查加热板表面是否有划痕。

检查削铣器刀片是否锋利。

液压系统是否漏油、油位是否正常。

每月定期检查

启动是否正常。

液压系统有无漏油,油位是否正常。

3、检查压力表、温控器、温度表是否正常。

4、检查加热板温度。

14、加臭机

14.1、加臭机工作原理:通过控制器发出加药指令信号传递给加药泵,加药泵工作,从储药罐内吸出药剂加入到燃气管道中,气化器与燃气管道和加药设备主体相连接,加药泵排出的药剂通过气化器进入燃气管道中汽化与燃气混和实现加臭工作。

加臭机的加臭剂是四氢噻吩,每立方天然气需加20mg的四氢噻吩。加臭的目的:因燃气泄漏,使人提早察觉,防止中毒、着火、爆炸的发生。

在管道末端加臭的原因:因为四氢噻吩是常温加臭剂,在低温下会变为固态,在气化区加臭无法控制流量、浓度,只有在末端才能控制流量、浓度。

14.2、加臭机在运行中检查:

a、检查整个设备有无泄漏和异常声音,

b、用机械手表和其它防爆仪表测量泵的运行频率是否与设定一致,一般测半分钟为一次,隔一、二分钟测一次,连续二、三次平均值为准,

c、检查输出监视仪输出指示是否正常,正常时,监视仪的跳动随泵输出的频率有节拍地进行,

跳动幅度一般3-10mm左右,(也可按现场调试幅度检查),d、检查压力表的波动范围是否正常,正常时,泵每输出一次,压力表指针向高压方向稍有摆动,e、检查每班打印一次(或二次)运行记录,并填写操作者姓名及相关表项,f、交接班必须巡检设备,巡检从供电电源开始,至注射器止,运行参数及运行记录都应进行检查,g、运行中如有对控制参数及设备调整,停机、有异常情况或事故时,及时向主管部门报告,并作出相应处理。做好记录,记录批准人,批准时间及内容,调整者或处理者、调整内容、时间及效果;h、出现意外事故或设备损坏造成泄漏时,除上述操作外,应配合检修人员进行检修与应急处理。

15、压力容器(低温液体贮罐)

日常检查维护

1、检查容器外观是否生锈,有无变形、鼓包。

2、检查容器与仪器、仪表、法兰连接处是否有泄漏。

3、容器地角螺栓等有无松动及异常振动现象。

4、检查容器外配阀门、安全装置有无泄漏。

5、检查容器密封件有无泄漏或腐蚀。

6、检查容器是否存在超量储存,一般容器储量仅为容器容积的90%。(若过量储存,容器内气相容积不够,甚至消失,容器达到满液,这时如果温度升高,致使液体无法膨胀,容器内压力就会骤然增高,超过液化气体正常温度下的饱和蒸气压,直至容器爆破。)

每月定期检查维护

1、检查容器外配压力表取压管道有无泄漏、有无堵塞。

2、检查安全阀、压力表是否在校验期内。

3、紧急切断阀是否启闭灵敏。

4、容器连接部位有无异常振动、磨损。

16、阀门

16.2.1阀门的清洗应由外表面开始,首先用柴油清洗外表面各部位可见的泥污、灰垢、油污,然后用干净布团擦干净。

16.2.2检查并记下阀门的标志,填在阀门试验记录卡上;于阀门各连接部位作上拆卸前的相对位置标记。

16.2.3 将阀门全部拆卸,拆卸过程中应注意保护阀杆上的螺纹和阀门及零部件的密封面。16.2.4 清洗阀体内部和全部零部件。

16.2.5 检查各部位有无缺陷,有缺陷的应进行修理。

16.2.6 更换不能修复的零部件。

16.2.7 重新组装阀门,并更换填料。

16.2.8 阀门涂漆,并按原记录做标志。

16.2.9 加注润滑脂并待阀门漆干后,将阀门简易包装,待用或入库。

16.3、阀门的检修

16.3.1 检修方式的确定

根据阀门的结构、生产运行特点及重要程度、介质性质、腐蚀速度并结合检查的具体情况,可选择在线修理或离线修理。

16.3.2 检修前的准备

16.3.2.1 大口径阀门修理应编写检修方案,制定检修工艺,并经有关部门批准。16.3.2.2 根据检修方案,备齐有关技术资料、工装、夹具、机具、量具和材料。16.3.2.3 检查运行工艺流程,将阀门与相关联的工艺流程断开,排放内部介质,进行必要的置换,并应符合安全规程。

16.3.3 检修内容

16。3.3.1 检查阀体和全部阀件。

16.3.3.2 更换或添加填料,更换密封预紧所用弹簧件(弹簧、橡胶O型圈)。

16.3.3.3 对冲蚀严重的阀件,可通过堆焊、车、磨、铣、镀等加工修复。

16.3.3.4 弹性密封(软密封)的密封件应更换,重新加工组装。所对应的密封件(闸板、球面、阀芯)应清洗,研磨。

16.3.3.5 非弹性密封(硬密封)阀门的密封组件应进行互相研磨。

16.3.3.6 清洗或更换轴承。

16.3.3.7 修复中法兰、端法兰密封面。

16.3.3.8 检查、调整、修理阀门的传动机构和手动执行装置。

16.3.4 检查零件的缺陷的操作

16.3.4.1 以水压强度试验检查阀体强度。

16.3.4.2 检查阀座与阀体及关闭件与密封圈的配合情况,并进行严密性试验。

16.3.4.3 检查阀杆及阀杆衬套的螺纹磨损情况。

16.3.4.4 检验关闭件及阀体的密封圈。

16.3.4.5 检查阀盖表面,清除毛刺。

16.3.4.6 检验法兰的结合面。

16.3.5、阀门检修的注意事项

16.3.5.1 检修阀门应挂牌,标明检修编号、工作压力、工作温度及介质。

16.3.5.2 拆卸、组装应按工艺程序,使用专门的工装、工具,严禁强行拆装。

16.3.5.3 拆卸的阀件应单独堆放,有方向和位置要求的应核对或打上标记。

16.3.5.4 全部阀件进行清洗和除垢。

16.3.5.5 铜垫片安装前应做退火处理。

16.3.5.7 螺栓安装整齐。拧紧中法兰螺栓时,闸阀、截止阀应在开启状态进行。

燃气管网及其设施运行维护管理实施细则正式样本

文件编号:TP-AR-L4600 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 燃气管网及其设施运行维护管理实施细则正式样 本

燃气管网及其设施运行维护管理实 施细则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条为加强城镇燃气设施的运行维护管理, 确保其安全、平稳运行。根据国务院313号令《石油 天然气管道保护条例》、《城镇燃气设计规范》 GB50028、《天然气管道运行规范》SY/5922-2003、 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》 CJJ 51-2006的规定,结合公司燃气设施现状,特制 定本实施细则。 第二条本实施细则适用于公司所有天然气管道 及其附件、门站、CNG站、调压箱、用户设施和用气

设备所组成的城镇燃气供应系统的运行维护管理。 第三条本实施细则按“谁主管谁负责、谁巡查谁负责”的运行管理责任进行。 第二章管理机构及职责 第四条公司的燃气设施运行维护管理责任部门为生产运行部,由部门负责人主管。还应设置专兼职设备管理人员、设备设施维护巡检人员,负责燃气设施的日常维护和监控。 第五条公司在燃气设施运行维护管理方面的主要职责: 一、在燃气设施运行维护管理中,严格遵守和执行燃气设施运行维护的相关法律、法规及公司各项燃气设施运行维护管理的规章制度;建立健全所管辖的燃气设备设施的操作维护保养规程和基础资料台帐,贯彻和落实公司安排部署的各项燃气设施运行维护管

燃气设备设施管理规定

燃气设备设施管理制度 一、一般规定: 1、严禁携带火种、非防爆型无线通信设备进入场站内生产区,瓶组间、存瓶间等,未经批准严禁在上述生产区从事可能产生火花性质的操作。 2、站内防雷设施、防静电装置应处于正常运行状态。每年雨季前及入冬前2次对接地电阻进行检测,其接地电阻值应符合要求。 3、定期对用于液化石油气、液化天然气装卸车、灌瓶、加液、加气用的橡胶和金属软管软管及液化气加气枪防拉断阀进行检查和维护保养;卸车软管每年进行打压试验,打压不合格和外皮有龟裂的应及时进行更换。 4、进入压缩机房、气瓶间、燃气调压室及其他有限空间作业前应先检查有无燃气泄漏和其他有害气体并进行氧份检测,确定安全后方可进入。 5、进入压缩机房、气瓶间、燃气调压室及其他有限空间作业时,应根据需要穿戴防护用具,系好安全带、安全绳;作业必须2人以上,1人作业,1人监护。作业人员应轮换操作。 6、维修电气设备时,应切断电源;带气进行维护检修时,应使用防爆工具或采取防爆措施,防止作业过程中产生火花。 7、进入有限空间作业时必须使用36伏安全电压以下的照明及防爆电动工具。 8、各场站及超过30个瓶的瓶组间必须24小时值守。 二、设备管理 (一)压缩机、烃泵的运行、维护应符合下列要求: 1 运行压力、温度、密封、润滑、冷却和通风系统无异常。 2 进、出口阀门开关灵活,连接部件紧固,运动部件平稳,无异

响、过热、泄漏及异常振动等。 3 现场压力、温度等一次仪表正常、各运行参数应在规定范围内。 4 各项自动、连锁保护装置应正常。 5 当有下列异常情况时应及时停车处理: 1)自动、连锁保护装置失灵; 2)润滑、冷却、通风系统出现异常; 3)压缩机运行压力高于规定压力; 4)压缩机、烃泵、电动机、发动机等有异声、异常振动、过热、泄漏等现象。 6 压缩机检修完毕重新启动前应对设备进行置换,置换合格后方可开机。 7 压缩机、烃泵的大、中、小修理,应按设备的保养、维护标准执行。 8 压缩机、烃泵所配备的仪表每半年校验一次,安全阀每一年校验一次。 9定期对压缩机及其附属、配套设施进行排污,污物应集中处理不得随意排放。 (二)液化石油气和液化天然气的加气站、灌瓶间运行、维护应符合下列规定: 1 根据灌装设备、介质的不同,采用相应的运行管理方式,但是必须满足下列要求: 2 灌装前应对灌装设备进行检查,并应符合下列规定: 1)各灌装系统连接部位紧固,运动部位应平稳,无异响、过热、异常振动; 2)自动、连锁保护装置应正常; 3)气动阀、手摇油泵系统的压力、密封、润滑正常; 4)使用的灌装秤、加气机应在检定的有效期内,灌装秤灌装前应进行校准;

设备设施的管理及维修维护

设备设施的管理及维修维护 1.0目的 保证为客户提供服务的公共设备设施(含机电、消防、清洁及保安等),满足服务要求。 2.0适用范围 适用于公司管理范围内各分公司管理部设备设施的管理。 3.0设备设施管理内容定义 3.1日常维护保养 指经常性的保养工作。包括定期检查、清洁、防腐、紧固和润滑,对不经常运行的机械装置进行盘车、试车(正压风机、消防水泵、发电机),发现小故障及时排除,作好记录。 3.2定期保养 对机械设备进行检查、清洗、调整,根据实际需要部分解体检查和局部修理,更换易损件,进行噪声、振动、泄漏检测,发电机带负荷试车;对电机进行绝缘摇测,抽芯检查,清扫、轴承上油;对电气设备全面清扫,母线、导线、电器端子压接面除氧化,电器参数整定,耐压绝缘测试;对电子设备除尘、插接件接口清洗,系统功能、参数测试,工作点调整,软件维护;对管道、风道部分除锈、防腐、刷漆;对各种主要阀门(含风阀、防火阀)渗漏、故障处理或更换。 3.3中修工程 中修工程是指对设备进行正常的和定期的全面检修,对设备部分解体修理和更换少量磨损零部件,保证设备能恢复和达到应有的标准和技术要求,使设备能正常运转到下一次修理。更换率一般在10%--30%,周期3-5年。 3.4大修工程 大修工程是指对设备进行定期的全面检修,对设备要求全面解体、更换主要部件或修理不合格的零部件,使设备基本恢复原有性能。更换率一般超过30%,周期6—10年。 3.5设备更新和技术改造 设备更新和技术改造是指设备使用到一定年限后,技术性能落后、效率低、耗能大或污染(腐蚀、排气、粉尘、噪音)问题日益严重,须更新提高和改善设备的技术性能。

燃气设施运行维护保养制度

户内燃气设施运行维护保养制度 客户服务部 2013版

目录

一、前言 此工作制度主要是关于户外及户内立管、户内燃气设施运行维护和保养作业工作。管网工程及生产厂区系统的紧急情况处理,不在本守则范围内。 本工作守则未授予豁免法律责任的权利。在任何情况之下,除执行本制度外,亦应符合国家现行有关条例、标准的规程。 二、有关法例及其它工作守则 此燃气设施运行保养制度是以香港中华煤气的工作指引为基础,并遵照国家及行业操作作业标准要求,以及国内的运作模式撰写而成。 1.香港中华煤气地上燃气设施设计、施工及维修工作守则(OP1):客户紧急事故处 理程序(2013年版) 2.中华人民共和国国家标准-城镇燃气设计规范GB50028-2006 3.中华人民共和国国家标准—家用燃烧器具安全管理规则GB17905-2008 4.中华人民共和国行业标准-城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJJ51-2006 5.城市燃气安全管理规定(1991年3月30日建设部、劳动部、公安部令第10号发布) 6.城市燃气管理办法(1997年12月23日建设部令第62号发布) 7.燃气燃烧器具安装维修管理规定(2000年1月21日建设部令第73号发布) 8.《山东省燃气管理条例》 三、组织架构及职责 (一)维护保养的组织形式 1.客服抢险处接收由客服安检处下发《户内安全检查跟进工作单》内容,及时进行维 修跟进。 2.客服抢险维修处保养内容还包括用户、消防、警察、其他社会人士上报的户内燃气 设施、设备的损坏、漏气、停气、腐蚀等情况。 (二)人员架构

(三)工作人员职责 客服部经理岗位职责 1、全面负责运行服务部的各项工作,严格履行各类安全操作规程、服务标准和管理制度,积极开展业务技术、操作技能的学习培训,不断提升售后服务水准和企业形象,确保安全生产和稳定供气。 2、负责各类户内燃气管道及附属设施的管理、维护、保养等工作,定期组织检查,实时掌握各种运行设施的运行状况,发现异常及时安排维修,确保户内燃气设施安全运行。 3、合理组织、及时安排日常维修和拆迁等任务,保障用户正常用气。 4、制订各类作业方案并组织实施带气作业、室内外管道改造、用户拆迁及室内外各类隐患的整改任务。 5、组织实施用户室内的置换送气工作。 6、建立严密、高效的突发事故应急处理机制,不断提高应急抢险人员的安全意识和应急处置能力,做好事故应急抢险工作。 7、负责制订抢险物资、日常维修材料、工具仪器等购置计划并做好部门财产的日常管理工作。

设施设备维修保养管理方案

福地设施设备维修保养管理方案 管理目标: 1、园区设施设备能正常运行。 2、灯罩完好无损、干净,正常调整因素除外,亮灯率保持在99%以上。 3、做到“急修不过夜,小修不过二”,确保及时率达95%以上,合格率达98%。 4、租户对工程维修的有效投诉率低于2%。 5、设备房标识齐全,巡查、保养记录齐全,机房环境干净整洁。 人员配置: 1、维修工3人,负责园区公共设备设施的巡查、维护保养、维修及业主自用设备设施的有偿维修保养工作。 2、岗位设置: 1)维修工A:负责园区巡查、外委单位维修保养监管、设备设施保养兼日常维修。 2)维修工B:负责园区弱电维修保养、设备设施保养及日常维修。 3)维修工C:负责水电抄表、设备设施保养及日常维修。 3、日常工作安排: 1)维修工A:每周对园区公共设备设施巡查一次,每天上午分区域对灯具、门窗、幕墙、路面、景观水系、电气箱、管道阀门、消防水泵/排污泵、风机房及安防设备进行检查记录,下午对巡查出的问题进行处理及记录。 2)维修工B:每周三对周界报警设备进行一次检查维护,每二天对周界报警系统进行一次报警试验(保安部负责),每月对探头范围绿化进行一次修剪(绿化工负责),确保周界报警系统正常工作;其余工作日按计划对公共设备设施进行保养及处理日常维修工作。 3)维修工C:每月30日抄一次公共电表,形成公共能耗报表,及时掌握公共设备设施运行情况;其余工作日处理日常维修工作及按计划对公共设备设施进行保养。 4)每月22日,根据材料使用量填写常用材料申购单,尽量避免维修等料延误维修速度,保障维修及时率。 4、维修服务规范: 1)上门维修准备 从接到报修开始应在15分钟内或按约定时间准时到达业主家。所有维修人员出工前必须随身携带工具箱,仔细检查箱内工具,并根据维修项目做好相应调整,做到工具齐备,箱体清洁。

设备设施维护保养计划

仓储设备管理维护操作规程 第一条总则 (一)为了切实把我库的仓储机械管好、用好、保养、维修好,充分发挥使用效率,防止各种责任事故,不断提高科学管理水平和经济效益,粮仓机械保养人员需严格按照本规程执行。(二)本办法适用于本部门所有仓储作业的机械。 (三)使用机械作业,是改善经营管理,建设现代化粮库的一个重要方面,必须坚持从实际出发,讲求实效,积极稳步的发展。 第二条粮仓机械的管理 (四) 粮仓机械指用于粮油仓储作业的机械,设备和工具,主要包括: 1、粮油装卸、输送机械; 2、库内搬运粮油专用机动车辆 3、粮食烘干成套设备; 4、粮食清理设备; 5、粮食称重设备; 6、粮食保管、防治专用器械; 7、粮油装具的维修,整理机具; 8、粮油仓储服务业中使用的其它机械。 (五)现场主管韩春学粮仓机械管理工作;并根据实际情况,相应配备专职的管理、技术人员,负责本单位粮仓机械的管理和技术工作。 (六)机修吴长龙负责本米业粮仓机械的管理与维修工作。 (七)储运部门应根据承担的任务,库区、仓房条件和储存粮油的摆布,以及其它必须考虑的因素,在加强核算,讲求实效的原则下,研究制定机械、设备的合理

配备定额。 (八)搬运装卸工人,使用粮库的机械作业,比人力肩扛降低了劳动强度,提高了劳动效率。米业应根据按劳付酬的原则,区别于人力肩扛,合理付给报酬。(九)粮仓机械的购置、报废、外借权限:米业购置粮仓机械,应编制购置计划报领导审批后方可购置。购置的机械,原则上应是定型产品,并及时进行验收。如不符合合同规定的要求或缺少零部件的,应按合同向厂方提出索赔或调换。如系多种机械组合使用,应按机械额定的工作量,配套选购。 (十)粮仓机械主要用于仓库储运作业。非经领导批准,任何人,任何单位,不得任意拆卸、外借、出售或转移。对于无法修复使用的机械,应按财务制度的规定及时办理报废。报废残值应及时办理入帐手续。 (十一)粮仓机械都要逐台编号、分别立卡。卡片内容应包括机械来源,投产时间,运转、检修、保养、动力配备等情况;管理、操作人员的姓名,以及其它需要记载留查等有关事项。 第三条粮仓机械的安全操作 (十二) 米业应根据不同机械、设备的结构、性能、工艺流程等,分别制定具体的安全操作规程。操作规程中,应明确规定操作前的准备工作;机械必须检查的重点部位;机械操作运转中要注意的问题与部位;作业结束后,应随时做好善后的有关事项,还应规定多台机械组合操作的程序;违章操作和造成损失的责任等。(十三) 粮仓机械配备的电气设备,必须由经过训练的机电人员安装、检修、非操作人员不准随意动用电气设备。机械操作人员或电工,都要严格按照电气安全操作规程,进行操作。电线、熔丝、开关闸盒等,要定期检查,发现问题,一定要及时处理,严禁违章操作。机械移动时或停止作业后,一定要切断电源。

燃气报警设备维护保养 作业指导书 - 制度大全

燃气报警设备维护保养作业指导书-制度大全 燃气报警设备维护保养作业指导书之相关制度和职责,1.适用范围适用于加气站值班操作人员进行的燃气报警设备维护保养作业。2.危险因素发生泄漏、火灾事件。3.作业关键控制点监控系统测试,探头外壳拆卸维护,报警灵敏度试验。4.工具材料准备及... 1.适用范围 适用于加气站值班操作人员进行的燃气报警设备维护保养作业。 2.危险因素 发生泄漏、火灾事件。 3.作业关键控制点 监控系统测试,探头外壳拆卸维护,报警灵敏度试验。 4.工具材料准备及安全防护设施配置: 取样袋一只,管夹一个,手套1副,软毛刷1把,防静电工作服1套,维修工具1套。 5.主要的人员、物料消耗定额 维修员一人,标准气微量 6.作业气候、环境要求 雨、雪、大风等恶劣天气不宜作业 7.工艺要求 内容 完成情况 实施部门/人员 备注 前期准备 1.检测确认仪表(监控计算机)完好。 是□否□ 2.取样袋、管夹完好。 是□否□ 3.穿戴防静电服装。 是□否□ 4.年检时订购标准气(所测燃气爆炸下限的20%含量)。 是□否□ 5.检查报警器显示正常。 是□否□ 检测步骤 1.关闭电源。 是□否□ 2.拆卸检测探头外壳,使探头露出。 是□否□ 3.用软毛刷清理探头上的灰尘及杂物。

是□否□ 4.检查探头固定良好,将外壳安装好。 是□否□ 5.闭合电源。 是□否□ 6.取样合格后、用管夹夹紧取样袋软管。 是□否□ 7. 松开管夹,将在距离燃气检测探头5厘米处挤压取样袋,将标准气喷到探头上检测,观察、调整显示数字为20并报警(开关量型报警即可)。 是□否□ 8.报警测试完毕后,观察、调整显示数字归零。 是□否□ 9.做好调试记录。 是□否□ 8.安全注意事项和应急措施 检测时注意杜绝明火,拆卸、安装时要先关闭仪表电源 9.作业记录、总结 9.1将检测结果记录台帐,及时处理出现的问题 9.2检查、维护、保养消防系统都要及时记录在消防台帐上,每班次定时巡视消防系统,交接班必须与接班人现场交接消防系统。 开发部制度弱电制度强电制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

加油加气站设备维护保养管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 加油加气站设备维护保养管理 制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

加油加气站设备维护保养管理制度(最新 版) 1、操作人员必须对站内设备设施做到“四懂三会”(懂结构,懂性能,懂原理,懂用途;会操作,会维护保养,会排除故障)。 2、严格按照规程进行操作,必须做到设备“四不超”(不超温、不超压、不超速、不超负荷),并按技术要求及时添加润滑油。 3、设备维护必须做到“三勤一定”(勤检查、勤擦扫、勤保养、定时准确记录)。“三见”(沟见底、轴见光、设备见本色)“四不漏”(不漏水、不漏电、不漏气、不漏油)。 4、对加气机、压缩机等在进行维护保养时,必须使用专用工具。 5、在清洁和检修期间使用移动照明工具的,应符合防爆要求。修理电器设备时,必须拉下开关,并挂上不准合闸的警示牌。 6、将设备指定给专人进行维护保养,实行挂牌管理,责任到人。

7、做好设备的防冻、防潮、防腐蚀工作,对备用配件要定期盘库,检测试验,使其保持战备状态,保证随时可以使用。 8、要严格按照说明书要求对设备进行定期维护保养。 9、安全阀每年必须检验一次,且必须检验合格,并加铅封。 10、压力表每半年校验一次,并加铅封。 11、对站内线路每月定期检查一次,配电设备每季度检查一次,发现问题及时整改。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

设施设备维护保养制度

一、设备设施维修保养管理 1、加强设备、设施的维护保养工作,坚持“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则,做到正确使用,精心维护,使设备经常处于良好状态,保证设备、设施的长期、安全、稳定运转。 2、设备、设施操作人员是设备、设施维护保养的责任者,实行以操作人员为主的设备维护保养责任制。 操作人员必须以严肃的态度和科学的方法正确使用的维护好设备,必须严格执行岗位责任制和各种设备操作规程。 3、操作维修人员要不断学习钻研各岗位业务技术。 要定期进行多岗位培训,使操作和维修人员能做到一专多能,做到“四懂三会”: 四懂: 懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;三会: 会使用、会维护保养、会排除故障。 4、特种设备操作维修保养人员须按政府有关部门的规定经过培训、考核合格后发给证书,才能持证上岗操作和维修。 从事电气(具)操作维修人员必须是有证电工、电焊工,无证者不得上岗。 5、设备操作人员必须严格遵守操作规程,进行设备的启动、运行和停机。 设备操作维修人员,必须坚守岗位,严格执行巡回检查制度,认真填写《设备维修保养记录》,严格执行交接班制度。 6、设备维修保养人员应定时定点上岗检查,随时注意观察设备运行情况,发现缺陷和隐患要及时消除,不能立即消除的缺陷,要及时向部门主管或设备设施管理者汇报并作好记录填写《设备维修保养记录表》,确保正常运转。

7、操作和维修人员应该为设备创造良好的运作环境,搞好设备环境及劳动保护、安全生产工作,对本岗位的设备、设施等要定期检查维护,并做好清洁卫生工作。 8、重要设备应有专人负责定期检查、维修,对在用、备用、封存和闲置的设备,都要定期进行除尘、防潮、防腐蚀等的维护保养工作,做好清洁、润滑和紧固工作,及时消除跑、冒、滴、漏。 9、各级设备管理人员必须对各种设备维护保养制度的贯彻执行情况进行定期检查,认真总结操作和维修工作的经验教训,不断改进设备管理工作。 二、设备设施例行保养制度 1、各种设备、设施的操作人员对本岗位的设备,应每天进行巡回检查,并做好巡回检查记录。 2、在巡回检查中,如发现事故隐患,应及时向领班汇报,并及时处理,同时领班应向部门主管汇报。 3、各种设备的操作人员应认真做好所做日常保养项目的记录。 4、操作人员应通过眼看、手摸、耳听、鼻嗅、身体感觉等不同手段对本岗位的设备,按点检项目的要求认真点检,每天不少于2次。 5、每台设备的点检记录、维修记录应由责任人每月汇总一次,上报部门主管。 6、设备设施技术管理者按各种点检和维修记录汇总情况,安排对部分运行不良的设备复查维修,凡须停机检修的设备,应列入维修计划,经工程部领导批准后,再安排停机修理。 三、设备 一、二级保养制度 1、设备

居民燃气设施维修管理规定详细版

文件编号:GD/FS-2093 (管理制度范本系列) 居民燃气设施维修管理规 定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

居民燃气设施维修管理规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为加强室内燃气设备设施管理,更好的完成室内燃气设备设施日常维修、更换等管理工作,制定本制度。 第二条本制度适用于公司的户内燃气设备设施维修、更换管理。 第二章人员及维修要求 第三条人员要求 (一)室内燃气设备设施管理日常维修、更换等操作服务人员必须经过专业技术培训,考试合格(即取得该工种岗位操作证)后上岗、并应参加定期业务培训;

(二)维修服务人员入户服务必须热情、周到、文明; (三)维修服务人员在完成室内燃气设备设施维修、更换等服务后,按要求客观真实的填写维修纪录,必须请用户在记录上签字,并反馈给相关部门。 第四条维修要求 (一)室内燃气设备设施日常维修实行报修制。各单位设置24h报修服务电话,并向社会公布。同时,配备专业维修服务人员,提供24h服务; (二)客服值班人员接到用户报修,应立即填写《维修任务单》,并组织安排维修服务人员及时赶赴维修现场; (三)维修服务人员应严格按户内燃气设备设施维修、更换等有关要求进行维修操作; (四)在维修完成后,客服人员应及时进行室内

加油加气站设备维护保养管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A82113 加油加气站设备维护保养管理制度 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

加油加气站设备维护保养管理制度 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、操作人员必须对站内设备设施做到“四懂三会”(懂结构,懂性能,懂原理,懂用途;会操作,会维护保养,会排除故障)。 2、严格按照规程进行操作,必须做到设备“四不超”(不超温、不超压、不超速、不超负荷),并按技术要求及时添加润滑油。 3、设备维护必须做到“三勤一定”(勤检查、勤擦扫、勤保养、定时准确记录)。“三见”(沟见底、轴见光、设备见本色)“四不漏”(不漏水、不漏电、不漏气、不漏油)。

《设备设施维护保养制度》

《设备设施维护保养制度》 一、目的。建立设备设施维护保养标准,使设备设施安全正常运行,以满足正常工作需要。 二、适用范围。本制度适用于各项目小区设备设施的维护保养工作。 三、责任: 1项目部负责对公司所有项目各设备设施维护保养工作进行检查、监督、考评与管理。 2各项目设备设施人员负责对本项目小区的设备设施维护保养工作进行检查和考评。 3操作人员(包括机、电、仪维修人员)负责自己操作设备设施的维护保养工作。 四、内容 1对所有的设备设施都要实行以操作人员为主,机、电、仪维修人员相结合的包机包修制。设备设施归谁操作,由谁维护。做到分工明确,责任到人。 2设备设施维护保养工作必须贯彻“维护与计划检修相结合”、“专业管理和员工管理相结合”的原则。包机人员对自己负责的设备设施要做到正确使用、精心维护,使设备设施保持完好状态,不断提高设备设施完好率和降低泄漏率。 3设备设施使用又维保人员负责起草设备设施操作维护保养规程,并报项目部审批。经批准后,使用时应按规程严格执行,不得擅

自改变。如需更改,必须报项目部批准备案。4项目部要定期组织操作人员学习设备设施操作和维护保养规程,进行“三会”教育(即会使用、会维护保养、会排除故障)。经理论和实际操作技术考核合格后,方可独立操作。对主要设备设施的操作人员,要求做到相对稳定。 五、操作人员必须做到下列主要工作: 1严格按操作规程进行设备设施的启动运行和停机。 2严格执行工艺规程和巡回检查制度,按要求对设备设施工作状况(温度、压力、震动、异响、油位、泄漏等)进行巡回检查、调整并认真填写运行记录,数据要准确。严禁设备设施超压、超温、超速、超负荷运行。 3操作人员发现设备设施出现异常情况时,应立即查找原因,及时消除,对不能立即消除的故障要及时反映。在紧急情况下(如有特殊声响、强烈振动、有爆炸、着火危险时),应采取果断措施,甚至停机处理。并随即通报工程部门。在原因没查清,故障没有排除的情况下,不得盲目启动,并将故障做好交班记录。 4认真做好设备设施润滑工作,坚持“五定”、“三级过滤”。即五定:定人、定点、定质、定量、定时。三级过滤:油桶、油壶、注油点,每倒换一次容器,都必须进行过滤。 5对本项目小区内的设备设施(包括电机)、管道、基础、操作台及周围环境,要求班班清扫,做到沟见底、轴见光、设备设施见本色。环境干净、整齐、无杂物,搞好文明生产。 6及时清除本项目小区设备设施、管道的跑、冒、滴、漏,努力

居民燃气设施维修管理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L4477 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 居民燃气设施维修管理 规定正式样本

居民燃气设施维修管理规定正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条为加强室内燃气设备设施管理,更好的 完成室内燃气设备设施日常维修、更换等管理工作, 制定本制度。 第二条本制度适用于公司的户内燃气设备设施 维修、更换管理。 第二章人员及维修要求 第三条人员要求 (一)室内燃气设备设施管理日常维修、更换等 操作服务人员必须经过专业技术培训,考试合格(即

取得该工种岗位操作证)后上岗、并应参加定期业务培训; (二)维修服务人员入户服务必须热情、周到、文明; (三)维修服务人员在完成室内燃气设备设施维修、更换等服务后,按要求客观真实的填写维修纪录,必须请用户在记录上签字,并反馈给相关部门。 第四条维修要求 (一)室内燃气设备设施日常维修实行报修制。各单位设置24h报修服务电话,并向社会公布。同时,配备专业维修服务人员,提供24h服务; (二)客服值班人员接到用户报修,应立即填写《维修任务单》,并组织安排维修服务人员及时赶赴维修现场; (三)维修服务人员应严格按户内燃气设备设施

CNG加气站安全操作规程

安全技术操作规程 1、维护、检修工安全操作规程 (1)设备维护员负责完成公司和气站所属生产设备、管线、阀门、仪表及其他设备设施的维修和保养工作。 (2)接收公司及站内的各项工作安排和设备部门的技术业务指导。对生产设备运行情况随时检查,并提出检查计划,保证设备正常运行。 (3)技术人员在维修设备、管线时,必须挂警示牌,以防止工作人员误操作。设备维修后,经技术人员检查合格后,才能交与操作人员使用。 (4)检修输气设备时,必须首先切断气源、并放空,保持工作场所的通风良好,经检查无隐患后,方可作业。 (5)在易燃易爆场所进行检修等作业时,必须严格遵守有关安全制度,工作时禁止撞击产生火花。 (6)对生产系统出现的故障要及时处理,及时记录,并收集整理好资料,上报有关部门。 (7)根据技术部门制定的大、中、小、平时检修计划,对设备进行检查检修。 (8)按照技术部门制定的定期巡查、维护、保养计划,对站内设备、设施进行维护与保养。 (9)协助技术部门对设备各操作岗位人员进行正确操作和

维护保养知识的传授和知道,对违章作业应及时制止并向上级部门报告。 (10)做好设备维修配件、材料、工具的购置计划,并及时上报有关部门。保管好现有配件、材料、工具。 (11)严格按照修理规范作业,严禁违章,有权拒绝违章指挥,并向上级主管部门上报。 (12)工作时必须检查使用的工具是否安全可靠,并正确使用各种工具设备。对所有工具要定期进行擦拭保养。 (13)技术人员完成维修后,将工作现场打扫干净。 (14)完成领导下达的临时任务。 2、加气机操作规程 (1)取下CNG汽车加气口上的护罩,然后从支架上取下加气枪,并将加气枪与汽车的加气口连接,确认连接牢固。 (2)关闭加气枪上的放空三通阀,然后打开车上的进气阀,确认其完全打开,此时可以从加气机压力表上读出汽车气瓶的剩余压力;按键盘上的“加气”键开始加气。 (3)加气完毕后电脑控制器会鸣叫自动停止加气,如果想中途停止加气可以按“停止”键手动停止加气。 (4)关闭车上的进气阀。 (5)将枪阀手柄旋转至箭头指向“排空”的方向,排除枪阀至汽车气瓶阀之间软管中的高压气体。

设备维护保养计划71174

设备维修维护保养计划 1. 目的 保持厂基础设施、设备的良好状态,以保证使用过程效能,确保产品满足顾客的要求。 2. 范围 适用于本公司基础设施、设备的控制和管理。 3. 职责 检验分室是设备维护保养的归口管理部门。负责厂的基础设施、设备的管理。检验分室根据厂基础设施、设备的实际情况,负责建立管理档案,制订《设备操作规程》,对设施、设备实施全过程的管理。 检验分室负责所有的设施、设备保养及运行操作管理。 维修组负责所有设施、设备的维修。 4 工作程序 设备在使用过程中,随着运行工时的增加,各部机构和零件由于受到摩檫、腐蚀、磨损、振动、冲击、碰撞及事故等诸多因素的影响,技术性能逐渐变坏。保养作业内容 按照保养作业性质可分为:清洁,检查,紧固,润滑,调整,检验和补给作业。检验作业由国家指定的检验部门执行,或由本司专职检验人员负责进行。 1) 清洁、检查、补给、紧固、调整、润滑作业一般由设备操作人员执行。 2) 电气作业由专业人员执行作业一般由设备维修执行。 3) 压力容器作业由专业人员执行。 5 保养制度 本公司的设备保养制度是以预防为主,定运行工时进行保养的原则,分为例行保养,一级保养,二级保养,三级保养,季节性保养。 设备保养的分级和作业内容是根据实际使用中技术情况的变化;设备的结构;使用的条件;环境条件等确定。是根据零件磨损规律,老化规律,把程度相

近的项目集中起来,在达到正常磨损,老化将被破坏前进行保养,保持设备整洁,发现和消除故障隐患,防止设备早期损坏,达到设备维持正常运行的目的。 设备的例行保养 设备的例行保养是各级保养的基础,直接关系到运行安全,能源的消耗,机件的使用寿命。例行保养作业由设备操作人负责执行,其作业中心内容以清洁、补给、安全、检视为主,坚持开工之前、运行中、收工后的三检制度。检查操纵机构、运行机件、安全保护装置的可靠性,维护整机和各总成部位的清洁,润滑必须润滑到位,紧固松动件等。 设备启动前的工作项目。 1) 清洁设备,清除与生产无关的杂物。 2) 检查各指示仪器,仪表,操作按钮和手柄以及紧急停止按钮是否正常。 3) 检查各部位有无漏水,漏气,漏电的现象。 设备运行中的检查。 1) 注意各仪器仪表的工作情况,及各部位有无异常的声响。 2) 运行中注意安全部件是否正常。 3) 遇异常情况要及时向相关部门负责人报告。 收工后的作业项目 1) 清洁设备外部,除去管道和容器内的生产用料,清洁各种零部件。 2) 放尽系统内的剩水,检查润滑油的质量,油量视需要补给。 3) 排除运行中发现的缺陷和故障。 设备的维修保养 设备的维修保养是合理使用设备的重要环节,必须用强制性的保养制度取代那些随坏随修,以修代保,进行频繁的大拆大卸的做法。 设备的维修保养就是在以预防为主的思想指导下,把设备保养作业项目按其周期长短分别组织在一起,分级定期执行,设备的定期保养分为:一级保养,二级保养,三级保养。 一级保养

燃气设备安全附件、安全保护装置维护保养检查制度详细版

文件编号:GD/FS-5549 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (管理制度范本系列) 燃气设备安全附件、安全保护装置维护保养检查制度详细版

燃气设备安全附件、安全保护装置维护保养检查制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、适用范围 本制度适用于慈溪海川天然气管网建设管理有限公司工艺场站、阀室燃气设备安全附件、安全保护装置的维护保养。 二、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

国务院第549号令《特种设备安全监察条例(2009修正)》 CJJ51-2001《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》 三、名词解释 3.1安全附件 是为了使压力容器安全运行而安装在设备上的一种安全装置。包括安全阀、压力表、温度计等。 3.2安全保护装置 是在设备运行中出现异常、发生故障甚至危险的情况下,能及时发出警报和指示信号,使其得到迅速处理和切断的装置。包括自动切断系统、自动放散系统等。 3.3维护 又称预防性维护,为保障燃气设施的正常运行,

设施设备维护管理方案清单维护保养记录

乌海市荣泰民爆器材专营有限公司 设施设备维护保养方案 为确保公司库库区各类安全防护设施设备正常运行,处于良好的状态,保障人身及财产安全,特制定设备设施维护、保养方案如下: 一、设备设施分类 根据各类设备设施的功能、用途等因素对其实行分类管理。 1.监视系统设备,包括视频监视系统、报警系统和巡更系统; 2.消防设施,包括消防水池、消防水泵,灭火器; 3.防雷防静电设施,包括避雷塔、静电释放球; 4.防护土堤。 二、设备的运行管理 1.对各类设备的日常运行,都由库区警卫人员进行管理。 2.警卫人员必须熟悉所管理的设施设备的性能、特点和操作规程。 3.警卫人员按岗位职责及运行操作规程,对各类设备进行操作和检查,认真作好运行记录。 4.公司安检部根据运行管理有关制度,每月监督检查警卫人员岗位职责的履行情况,检查设备运行状态,注意设备运行安全性、合理性、经济性,检查运行、维护保养记录,检查后在有关记录上签字,发现问题及时纠正,对发现的设备问题应详细填表报告并及时进行整改,公司安委会监督整改情况。

三、设备设施的维护保养 1.警卫人员负责库区设备设施的日常维护保养,设施设备的大型维护和检测检修由公司安检部负责组织实施。 2.设备设施保养分日常维修保养和定期维护保养及年检维护保养三种。 (1)日常维护保养主要是设备运行操作、巡视检查和清洁方面的工作,由当班警卫人员负责。 设施设备的巡视检查每天一次,清洁工作随时进行,要保证设施设备的清洁和正常运行。 (2)定期维护保养主要是性能状态检查和计划性能修理的内容,主要是对备用发电机、燃油消防水泵和灭火器的检查。备用发电机和燃油消防水泵每周由当班警卫人员检查发动一次;消防箱内水枪、水带、水带接口等附件及消防水池储水位每周检查一次;灭火器每月检查一次。遇有解决不了的问题外聘专业公司进行维护。 (3)设施设备的检测及年检主要是对设备进行全面的调整,由相关部门及单位进行。 (4)维护保养工作的项目由各类设施设备具体规定,主要根据规程并结合设备具体技术状况来确定。 四、设施设备维修 设施设备的维修分计划维修和故障维修两类: 1.计划维修是在设备设施没有发生问题之前,对其劣化和缺陷部件进行预先维护和修理。

燃气设施运行维修保养制度

三城燃气 山西三城天然气有限责任公司 户内燃气设施运行维修保养制度 客户服务部 2016 版

目录 第一章前言 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 第二章有关法例及其它工作守则------------------------------------------------------------------- 1 第三章组织架构及职责------------------------------------------------------------------------------- 2 第四章维修、保养规程------------------------------------------------------------------------------- 5 第五章维修、保养工作程序------------------------------------------------------------------------- 7 第六章漏气/违章事件的处理程序 ---------------------------------------------------------------- 17 第七章违法安装事件的处理程序----------------------------------------------------------------- 17 第八章盗用燃气事件之处理程序----------------------------------------------------------------- 18 第九章服务态度 -------------------------------------------------------------------------------------- 18 第十章表现考核及奖赏----------------------------------------------------------------------------- 19 附件一:户内燃气表及其她设施的测试(试漏)的程序----------------------------------------- 19 附件二:《户内安全隐患整改通知单》 ---------------------------------------------------------- 21 附件三:《燃气安全使用手册》的内容 ---------------------------------------------------------- 24 附件四:燃气立管及户内管防侵蚀保护 ---------------------------------------------------------- 25 第一章前言 第二章有关法例及其它工作守则

CNG加气站维护保养服务方案

*******CNG加气母站维护保养服务案 #################有限公司2015 年8月16日

目录 一、项目概况 (2) 二、项目组织管理机构 (2) 三、维修保养服务实施程序 (4) 四、CNG加气站维修保养项目及围 (6) 五、设备维修案 (5) 六、维修保养主要物质装备计划 (12) 七、维保资料档案管理 (13) 八、质量保证措施 (14) 九、安全管理措施 (14)

*******CNG加气母站 维护保养服务案 一、项目概况 压缩天然气母站位于########,占地面积3000平米,地震设防烈度为Ⅶ级,地基承载力为120kpa,冻土深度为0.8米,加气站设计日供气量25000m3。站主要设备有3台压缩机,6台加气机,3口储气井,并按标准配备了消防设备,安装可燃气体探测报警仪,紧急切断装置,防雷击、防静电接地等安全设施。 设备维护保养的目的为防止设备劣化,维持设备性能而进行的清扫、检查、润滑、紧固以及调整等日常维护保养工作;为测定设备劣化程度或性能降低程度而进行的必要检查;为修复劣化,恢复设备性能而进行的修理活动。设备使用年限越短,可靠性越高,使用年限越长,可靠性越低。可靠性越低即机械设备容易发生故障,设备的有形磨损越重,修复其所需费用也就越大。现代化机械设备是资金密集的装备,设备投资和使用费用十分昂贵,迫切需要设备管理的经济效益。因此,必须通过对设备日常的维护和保养,来减少设备的有形磨损,减少设备寿命期的维修费用和其他非正常开支。实践证明,设备的寿命在很大程度上决定于维护保养的好坏。 二、项目组织管理机构 我公司将针对于本项目组建高效务实的维修领导班子,抽调技术精良、业务素质高的技术人员组成维保项目部,派专业维修人员定期到现场进行维修保养,发现问题及时进行处理,对现场维保人员处理不了的问题及时反馈到维保项目部,维保项目部立即组织人员进场维修,以确保加气站正常运作。 2.1组织机构配置

相关文档