文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 见证取样检测类10.7、10.10、10.11、10.12、10.13题库

见证取样检测类10.7、10.10、10.11、10.12、10.13题库

见证取样检测类10.7、10.10、10.11、10.12、10.13题库
见证取样检测类10.7、10.10、10.11、10.12、10.13题库

目录

1、简易土工试验(10.7)-------------------------------------------------------------------第2页

●单项选择题------------------------------------------------------------------------------第2页●多项选择选题-----------------------------------------------------------------------------第27页

●判断题-------------------------------------------------------------------------------第49页

2、预应力钢绞线检验(10.10)----------------------------------------------------------第65页

●单项选择题-------------------------------------------------------------------------------第65页●多项选择选题-----------------------------------------------------------------------------第71页

●判断题-------------------------------------------------------------------------------第78页

3、锚夹具检验(10.11)---------------------------------------------------------------- ---第82页

●单项选择题-------------------------------------------------------------------------------第82页●多项选择选题-----------------------------------------------------------------------------第88页

●判断题-------------------------------------------------------------------------------第94页

4、沥青(10.12)------------------------------------------------------------------------------第97页

●单项选择题--------------------------------------------------------------------------------第97页●多项选择题----------------------------------------------------------------------------------第116页

●判断题--------------------------------------------------------------------------------第129页

5、沥青混合料(10.13)----------------------------------------------------------------------第143

●单项选择题--------------------------------------------------------------------------------第143页●多项选择选题------------------------------------------------------------------------------第164页●判断题--------------------------------------------------------------------------------第185页

见证取样类简易土工(10.7)

参考依据

1、GB/T50123-1999《土工试验方法标准》

2、JTGE40-2007 《公路土工试验规程》

3、YS5219-2000 《圆锥动力触探试验规程》

4、GB50007-2011 《建筑地基基础设计规范》

一、单项选择题(在所有选项中,只有一个选项正确,每题1分)。

1、根据力学性质试验题目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为()g/m3。

A、0.05

B、0.03

C、0.02

D、0.04

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中第3.1.2条土的试样制备和饱和试验,试样制备中根据力学性质试验题目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/m3

2、土击实试验,土样加水浸润方法有几种,其中以()方法效果为好。

A、称重控制法

B、体积控制法

C、密度控制法

D、经验控制法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中第3.1.6条根据土的击实试验可以知道土样加水浸润方法有称量控制法和体积控制法两种,其中以称量控制方法效果为好。

3、以下()方法都能适用于现场测定细粒土、砂性土和砾类土的密度。

A、环刀法

B、蜡封法

C、灌砂法

D、以上方法都行

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中第5.3.6条密度试验相关规定,灌砂法适用于现场测定最大粒径小于75mm的土的密度。

4、土颗粒分析试验,( )法适用于颗粒小于等于60mm,大于0.075mm的土。

A、筛分析法

B、密度计法

C、移液管法

D、比重瓶法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中第7.1条颗粒分析试验,筛析法适用于粒径颗粒小于等于60mm,大于0.075mm的土。而密度计法和移液管法适用于粒径小于0.075mm的试样。

5、在JTGE40-2007 中土的工程分类,粗粒土和细粒土的分类界限为( )。

A、2mm

B、0.075mm

C、5mm D 、10mm

【答案】 B

【解析】参考JTGE40-2007 中土的工程分类一般规定,土的颗粒应根据图3-1所列粒组范围划分粒组:把大于0.075mm的土划分成粗粒土;小于等于0.075mm的土划分成细粒土。

6、粘性土的塑性指数Ip为( )。

A、ωL-ωP

B、ωP-ωL

C、ωL×ωP

D、ωP/ωL

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中第8.1.7条土的界限含水率试验相关规定,土的塑性指数Ip=W L-Wp。

7、原状土的干密度等于( )。

A、湿密度/含水量

B、湿密度/(1-含水量)

C、湿密度×(1-含水量)

D、湿密度/(含水量+1)

【答案】 D

【解析】参考GB/T50123-1999 中第5条土的密度试验。

8、粘性土的界限含水量试验使用的主要仪器为( )。

A、环刀

B、液塑限联合测定仪

C、烘箱

D、调土刀

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中第8条土的界限含水率试验规定,粘性土采用液、塑限联合测定法主要仪器为液、塑限联合测定仪。

9、根据公路土工试验规范(JTGE40-2007),公路对密度的现场检测采用最常用的试验方法为( )。

A、环刀法

B、蜡封法

C、灌砂法

D、灌水法

【答案】 C

【解析】参考JTGE40-2007 中土的密度试验中现场试验方法为灌砂法。

10、用杠杆压力仪法测回弹模量,需进行()次平行测定,每次试验结果与回弹模量的均值之差不超过()。

A、2、5%

B、3、5%

C、3、2%

D、2、2%

【答案】B

【解析】详见《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)第12.1.3条中第5点。

11、对于易破土和形态不规则的坚硬土的密度试验用( )方法。

A 、灌砂法 B、蜡封法

C、环刀法

D、灌水法

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的密度试验方法,对于易破裂土和形状不规则的坚硬土采用蜡封法。

12、地基发生整体破坏时的荷载叫 ( ) 。

A 、极限荷载

B 、临塑荷载

C、地基允许荷载

D、破坏荷载

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的极限荷载定义为地基发生整体破坏时的荷载。

13、当土中空隙率全部被水充满时称为()。

A、饱和土

B、粘土

C、浸润土

D、液限土

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的饱和土定义为当土中空隙率全部被水充满。

14、地基承载力是指地基土()上所有承受荷载的能力。

A、单位面积

B、基底面积

C、单位体积

D、基底体积

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的地基承载力是指地基土单位面积上所有承受荷载的能力。

15、保持原始结构及天然含水量,且非扰动采集的土称为()。

A、原始土

B、扰动土

C、风干土

D、饱和土

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土原始土的定义为保持原始结构及天然含水量,且非扰动采集的土。

16、根据公路土工试验规范(JTGE40-2007),工程上为方便起见,细粒组的区分的粒径是( )。

A、0.25mm

B、0.5mm

C、2mm

D、0.075mm

【答案】 D

【解析】参考JTGE40-2007 中土的颗粒划分,大于0.075mm的为粗粒组,小于 0.075mm的则为细粒组.

17、孔隙水中不受土粒表面引力束缚的那部分水称为( )。

A、自由水

B、结合水

C、毛细水

D、重力水

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的规定,土中的水分为自由水和结合水,自由水是孔隙水中不受土粒表面引力束缚的那部分水。

18、一定的土,其( )都是一定的,天然含水量在一定时期内也可认为是常量,测定上述指标后,可参考规范,利用塑性指数对粘性土进行分类,或根据塑性指数和液限对土进行定名,也可用液性指数与鉴定土层所处的稠度状态,工程中还应用上述指标估算地基土的承载力。

A、液限

B、塑限

C、液塑限

D、缩限

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土的规定:一定的土,其液塑限都是一定的,天然含水量在一定时期内也可认为是常量,测定上述指标后,可参考规范,利用塑性指数对粘性土进行分类,或根据塑性指数和液限对土进行定名,也可用液性指数与鉴定土层所处的稠度状态,工程中还应用上述指标估算地基土的承载力。

19、土的比重试验的方法通常采用( )法。

A、蜡封法

B、比重瓶法

C、浮称法

D、虹吸筒法

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的比重试验一般采用比重瓶法。

20、对于粒径大于0.075mm的土,采用筛分法,小于0.075mm的土,采用静力沉降分析法,对于混合类土,则采用( )法。

A、筛分法

B、密度计法

C、比重计法

D、筛分法、密度计法

【答案】 D

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的筛分法规定对于粒径大于0.075mm的土,采用筛分法,小于0.075mm的土,采用静力沉降分析法,对于混合类土,则采用筛分法、密度计法。

21、击实试验的目的,就是( ),找出获得压实填土的最大干密度和相应最佳含水量的方法。

A、在实验室内

B、在模拟现场施工条件下

C、在天然状态下

D、合理状态下

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的击实试验中规定:击实试验的目的,就是在模拟现场施工条件下,找出获得压实填土的最大干密度和相应最佳含水量的方法。

22、做土的含水率试验时,对于试样在烘箱内105℃~110℃恒温下烘至恒量时,对于粘土、粉土的烘干时间不得少于()。

A、8h

B、6h

C、5h

D、7h

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中第4.0.3条土的含水率试验规定:烘干时间对粘土、粉土不得少于8h;对砂土不得少于6h。

23、测定土的比重试验时,对于粒径小于5mm的土应采用哪种方法。()

A、比重瓶法

B、浮称法

C、虹吸筒法

D、移液管法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土粒比重试验时,对于小于、等于和大于5mm土颗粒组成的土,应分别采用比重瓶法、浮称法和虹吸筒法测定比重。

24、土粒比重试验必须进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于(),取两次测值得平均值。

A、0.02

B、0.2

C、0.01

D、0.1

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土粒比重试验时,土粒比重试验必须进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.02,取两次测值得平均值。

25、渗透试验一般分为( ),前者适水透水性较大的粗粒土,后者适用于透水性较少的细粒土。

A、常水头法变水头法

B、变水头法常水头法

C、内压力法外压力法

D、外压力法内压力法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的渗透试验一般规定:常水头渗透试验适用于粗粒土;变水头渗透试验适用于细粒土。

26、前期固结压力试验:其最后一级及荷重应大于前期固定压力或自重压力的( )以上

A、二倍

B、三倍

C、五倍

D、八倍

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的固结试验相关规定:前期固结压力试验:其最后一级及荷重应大于前期固定压力或自重压力的五倍以上

27、( )一般用来模拟现场土体的土层较厚、渗透性较小,施工速度较快,基本上来不及

固结就加载剪损的情况

A、快剪试验

B、固结快剪

C、慢剪

D、固结慢剪

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的直接剪切试验规定:快剪试验一般用来模拟现场土体的土层较厚、渗透性较小,施工速度较快,基本上来不及固结就加载剪损的情况。

28、浮称法试验适用于粒径等于、大于5mm的各类土,且其中粒径大于20mm的土质量应小于总土质量的()

A、10%

B、20%

C、30%

D、50%

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的比重试验规定:浮称法试验适用于粒径等于、大于5mm 的各类土,且其中粒径大于20mm的土质量应小于总土质量的10%。

29、液、塑限联合测定法试验方法适用于粒径小于0.5mm以及有机质含量不大于试样总质量()的土。

A 、5% B、10%

C、15%

D、20%

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土界限含水率试验时,对于液、塑限联合测定法试验方法适用于粒径小于0.5mm以及有机质含量不大于试样总质量5%的土。

30、对于液、塑限联合测定法试验方法时,试验应采用天然含水率试样,当土样不均匀时,采用风干试验,当试样中含有粒径大于()的土粒和杂物时,应过0.5mm筛。

A、0.25mm

B、0.5mm

C、1mm

D、0.075mm

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土界限含水率试验时,对于液、塑限联合测定法试验方法时,试验应采用天然含水率试样,当土样不均匀时,采用风干试验,当试样中含有粒径大于0.5mm 的土粒和杂物时,应过0.5mm筛。

31、不同的土通过击实试验,可以找到其对应压功最大,相应的干密度( )的含水量。

A、较大

B、较小

C、最大

D、最小

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的击实试验中:不同的土通过击实试验,可以找到其对应压功最大,相应的干密度_较大的含水量。

32、在用液、塑限联合测定法试验时,根据含水率与圆锥下沉深度的关系图查得下沉深度为( )所对应的含水率为液限。

A、5mm

B、10mm

C、15mm

D、17mm

【答案】D

【解析】参考GB/T50123-1999 中第8.1.6土的界限含水率试验。

33、抗剪试验中,固结时间的控制是试验是否成功的主要影响因素之一,对一般粘性土,当垂直测微表读数不超过( )时,即认可达到压缩稳定。

A、0.01mm/h

B、0.1mm/h

C、0.005mm/h

D、0.05mm/h

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的直接剪切试验规定:在抗剪试验中,固结时间的控制是试验是否成功的主要影响因素之一,对一般粘性土,当垂直测微表读数不超过0.005mm/h时,即认可达到压缩稳定。

34、在自然界,产生泥石流、滑坡等现象,正是由于( )的作用。

A、渗透力

B、透水性

C、管涌

D、水量流失

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的渗透试验规定中:在自然界,产生泥石流、滑坡等现象,正是由于渗透力的作用。

35、根据公路土工试验规范(JTGE40-2007),测定土的含水量方法中,酒精燃烧法试验规定,将试样冷却数分钟后,重复燃烧数次,当第( )次火燃熄灭后,立即盖上盒盖,称量干土质量。

A、一

B、二

C、三

D、四

【答案】 C

【解析】参考JTGE40-2007 中土的含水率试验酒精燃烧法规定测定土的含水量方法中,酒精燃烧法试验规定,将试样冷却数分钟后,重复燃烧数次,当第三次火燃熄灭后,立即盖上盒盖,称量干土质量。

36、蝶式仪的校准步骤中,松开调整板的定位螺钉,将开槽器上的量规垫在铜碟与底座之间,用调整螺钉将铜碟提升高度调整到()mm

A、1

B、5

C、10

D、15

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土蝶式仪液限试验中规定校准步骤中,松开调整板的定位螺钉,将开槽器上的量规垫在铜碟与底座之间,用调整螺钉将铜碟提升高度调整到10mm。

37、在试样制备和饱和试验中,一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±()

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的试验制备和饱和试验中,一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%

38、砂的相对密度试验方法适用于粒径不大于5mm的土,且粒径2~5mm的试样质量不大于试样总质量的()。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土砂的相对密度试验方法适用于粒径不大于5mm的土,且粒径2~5mm的试样质量不大于试样总质量的15%。

39、砂的相对密度试验中,砂的最小干密度试验所采用的主要仪器设备量筒容积为500mL和1000mL,后者的内径应大于()mm。

A、20

B、40

C、60

D、80

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土砂的相对密度试验中,砂的最小干密度试验所采用的主要仪器设备量筒容积为500mL和1000mL,后者的内径应大于60mm。

40、土的击实试验中,试验分为轻型和重型击实。轻型击实试验的单位体积击实功约()KJ/m3

A、561.2

B、592.2

C、2684.9

D、5369.8

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土击实试验中,试验分为轻型和重型击实。轻型击实试验的单位体积击实功约592.2KJ/m3。

41、保持土的原始结构及天然含水量,并使土样的采集不受扰动的称为()。

A、原状土

B、扰动土

C、表层土

D、结构土

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的试样制备和饱和试验中,原状土的定义是保持土的原始结构及天然含水量,并使土样的采集不受扰动的土。

42、在承载比试验方法中,在规定试样筒内制样后,对扰动土进行试验,试样的最大粒径不大于()

A、10 mm

B、20mm

C、15mm

D、30mm

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土在承载比试验方法中,在规定试样筒内制样后,对扰动土进行试验,试样的最大粒径不大于20mm。

43、筛分析法试验中,下列不属于细筛孔径的有()

A、5mm

B、2mm

C、0.075mm

D、1mm

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的颗粒分析试验筛析法中,粗筛的孔径为60mm、40mm、20mm、10mm、5mm、2mm;细筛的孔径为2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm、0.075mm

44、在做承载比试验时,当贯入量为5mm时的承载比大于()时的承载比时,应重新做。若数次试验结果仍相同时,则采用5mm时的承载比。

A、1.5mm B.、2.0mm

C、2.5mm

D、3.0mm

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的承载比试验,在做承载比试验时,当贯入量为5mm时的承载比大于2.5mm时的承载比时,应重新做。若数次试验结果仍相同时,则采用5mm时的承载比。

45、根据公路土工试验规范(JTGE40-2007),工程上为方便起见,把大于()mm的土粒为粗粒组。

A、0.065

B、0.07

C、0.075

D、0.08

【答案】 C

【解析】参考JTGE40-2007 中土的工程分类一般规定,土的颗粒应根据图3-1所列粒组范围划分粒组:把大于0.075mm 的土划分成粗粒土;小于等于0.075mm 的土划分成细粒土。

46、承压板的直径和高度分别为( )

A 、50mm 80mm

B 、50mm 100mm

C 、25mm 80mm

D 、100mm 100mm

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的承载比试验中,对于承压板应采用直径为50mm 高为80mm 。

47、在做渗透试验时,试验时的水温应高于试验室温度的( )。

A 、0~1℃

B 、1~2℃

C 、2~3℃

D 、3~4℃

【答案】 D

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的渗透试验规定:试验所采用的纯水应在试验前用抽气法或煮沸法脱气。试验时的水温宜高于试验室温度的3~4℃。

48、土的比重是指土颗粒在温度( )烘至恒重时的质量,与同体积4℃时蒸馏水质量之比。

A 、100~105℃

B 、100~110℃

C 、105~115℃

D 、105~110℃

【答案】 D

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的比重试验中对土的比重定义为土颗粒在温度105~110℃烘至恒重时的质量,与同体积4℃时蒸馏水质量之比。

49、比重试验的方法通常采用( ),适用于粒径小于5mm 的土。

A 、比重瓶法

B 、浮称法

C 、虹吸筒法

D 、李式瓶法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的比重试验规定:比重瓶法适用于粒径小于5mm 的各类土。

50、一块试样,在天然状态下体积为230cm 3,质量为400g ,则该土粒的天然密度为( )。

A 、1.74g/cm 3

B 、1.73g/cm 3

C 、1.7g/cm 3

D 、1.739g/cm 3

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的密度计算公式:v

m p 51、当进行不同孔隙比下的渗透试验时,应以( )为纵坐标,( )为横坐标,绘制关系曲线。

A 、渗透系数的对数 孔隙比

B 、孔隙比 渗透系数的对数

C 、渗透系数的比 孔隙比

D 、孔隙比 渗透系数的比

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土当进行不同孔隙比下的渗透试验时,应以孔隙比为纵坐标,渗透系数的对数为横坐标,绘制关系曲线。

52、采用常水头渗透试验时,应取具有代表性的风干试样( )Kg ,测定其风干含水率。

A 、1~2

B 、2~3

C 、3~4

D 、4~5

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土采用常水头渗透试验时,应取具有代表性的风干试样3~4Kg,测定其风干含水率。

53、扰动土试样制样时,称取过筛的风干土样平铺于搪瓷盘内,将水()。喷洒于土样上,充分拌匀后装入剩土容器内盖紧,润湿一昼夜,砂土的润湿时间可()。

A、均匀、稍增

B、不均匀、稍减

C、均匀、酌减

D、不均匀、酌增

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土试样制备和饱和试验中,扰动土试样制样时,称取过筛的风干土样平铺于搪瓷盘内,将水均匀喷洒于土样上,充分拌匀后装入剩土容器内盖紧,润湿一昼夜,砂土的润湿时间可酌减。

54、做击实试验时,击实后,试样高出击实筒不宜超过()mm。

A、5

B、6

C、7

D、4

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的击实试验,击实后,试样高出击实筒不宜超过6mm.。

55、被土颗粒表面吸附着的水称为()。

A、自由水

B、毛细水

C、结合水

D、重力水

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土结合水的定义为被土颗粒表面吸附着的水。

56、蜡封法密度试验中的蜡液温度,应()。

A、较高

B、较低

C、以蜡液达到熔点以后不出现气泡为准

D、以蜡液达到熔点以后出现气泡为准

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的密度试验中蜡液法中的蜡液温度,以蜡液达到熔点以后不出现气泡为准,如果蜡液温度过高,则对土样的含水率和结构都会造成一定的影响,如果温度过低,则蜡液不均匀,不易封好蜡皮,故应控制好其温度。

57、粘性土从塑性状态变到流动状态的界限含水率叫做什么?( )。

A、塑限

B、液限

C、缩限

D、塑性指数

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的液限定义为粘性土从塑性状态变到流动状态的界限含水率。

58、采用搓条法测定塑限时,土条出现裂纹并开始断裂时的直径应为( )。

A、2mm

B、3mm

C、4mm

D、5mm

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土采用搓条法测定塑限时,土条出现裂纹并开始断裂时的直径应为3mm。

59、当土的含水量增大时,其液限的大小随之如何?( )。

A、减小

B、增大

C、无关

D、以上都不对

【解析】参考GB/T50123-1999 中液限大小的变化规律,当土的含水量增大时,其液限的大小随之增大;当土的含水量减小时,其液限的大小随之减小。

60、灌砂法密度试验中标准砂密度的测定,首先应将标准砂清洗洁净,粒径宜选用( ),

密度宜选用1.47~1.61g/m 3,组装容砂瓶与灌砂漏斗,螺纹连接处应旋紧,称其质量。

A 、0.25~0.50mm

B 、0.25~0.35mm

C 、0.20~0.25mm

D 、0.35~0.50 mm

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的密度试验规定标准砂的粒径选用0.25~0.50mm ,因为在此范围内,标准砂的密度变化较小。

61、在黄土湿陷试验中,进行试验时,从同一土样中制备的试样,其密度的允许差值为( )

g/m 3。

A 、0.03

B 、0.05

C 、0.02

D 、0.04

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的黄土湿陷试验中,进行试验时,从同一土样中制备的

试样,其密度的允许差值为0.03g/m 3。

62、干密度

d ρ的定义式为( ) A 、s V m B 、V m s

C 、s s V m

D 、V m

【答案】 B 【解析】参考GB/T50123-1999 中土的干密度为

v m s 。 63、含水率低于缩限时,水分蒸发时土的体积为( )。

A 、不再缩小

B 、缩小

C 、增大

D 、不详

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的含水率试验时,当含水率低于缩限时,水分蒸发时土的体积缩小;当含水率高于缩限时,水分蒸发时土的体积增大。

64、固结快剪试验方法适用于渗透系数小于( )的细粒土。

A 、10-4

B 、10-5

C 、6

10- D 、10-7 【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土固结快剪试验方法适用于渗透系数小于10-6的细粒土。

65、三轴压缩试验试验方法适用于细粒土和粒径小于( )的粗粒土。

A 、10mm

B 、20mm

C 、30mm

D 、40mm

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的三轴压缩试验试验方法适用于细粒土和粒径小于20mm 的粗粒土。

66、击实试验的目的是测定( )

A 、

max ,d opt w ρ B 、ρ,w C 、d w ρ, D 、ρ,opt w

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的击实试验,可以知道击实试验的目的是获得最优含水率和最大干密度。

67、直剪试验得到的库仑公式是( )

A 、C fN F +=

B 、fN F =

C 、?στtan +=c f

D 、γτG =

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土的直剪试验得到的库仑公式为?στtan +=c f

68、压缩试验中,稳定标准时间是( )

A 、12h

B 、24h

C 、48h

D 、一周以上

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土的压缩试验规定,稳定标准时间为24h 。

69、土的压缩试验中试样体积的变化是( )

A 、空气体积压缩

B 、水体积压缩

C 、孔隙体积的减小

D 、土颗粒体积的压缩

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土的压缩试验中,试样体积的变化是孔隙体积的减小。

70、击实试验中,至少应制备的不同含水量试样为( )个。

A 、3

B 、4

C 、5

D 、6

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土的击实试验,根据土的塑限预估最优含水率,并按标准制备至少5个不同含水率的一组试样。

71、土粒比重的单位是( )

A 、kN/m 3

B 、kg/m 3

C 、无

D 、kPa

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土的比重试验,土粒比重的单位是没有的。

72、对于坚硬易碎的粘性土,测定其天然密度宜采用( )

A 、环刀法

B 、灌砂法

C 、蜡封法

D 、灌水法

【解析】参考GB/T50123-1999中土的密度试验规定:环刀法试验适用于细粒土;蜡封法适用于易破裂土和形状不规则的坚硬土样;灌砂法适用于现场测定细粒土、砂性土和砾类土的密度;灌水法试验适用于现场测定粗粒土和巨粒土的密度。所以对于坚硬易碎的粘性土测定其天然密度宜采用蜡封法。

73、土的缩限含水率是指()的界限含水率。

A、塑态转为流态

B、半固态转固态

C、塑态转固态

D、半固态转塑态

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土的界限含水率试验中,土的缩限含水率是指半固态转固态的界限含水率。

74、界限含水率可以()

A、评价各种土的状态

B、评价粘性土的状态

C、评价砂性土的状态

D、评价砾类土的状态

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土的界限含水率试验可以评价粘性土的状态。

75、环刀法可以测定()的密度。

A、细粒土

B、粗粒土

C、坚硬土

D、各种土

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的密度试验规定:环刀法试验适用于细粒土;蜡封法适用于易破裂土和形状不规则的坚硬土样;灌砂法适用于现场测定细粒土、砂性土和砾类土的密度;灌水法试验适用于现场测定粗粒土和巨粒土的密度。

76、环刀法密度平行测定求算术平均值时,其平行差值不得大于()g/cm3。

A、0.01

B、0.02

C、0.03

D、0.04

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土的密度试验环刀法试验室时,应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,去两次测得的平均值。

77、以下指标中不属于土的试验指标的是()

A、土的密度

B、土的干密度

C、含水率

D、土粒比重

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土的试验指标为土的密度、含水率、土粒比重。

78、烘干法中烘箱的标准温度为()℃。

A、100~105

B、105~110

C、95~100

D、110~115

【答案】 B

【解析】参考JTGE40-2007中土的含水率试验烘干法规定:可采用电热烘箱或温度能保持在105-110℃的其他能源烘箱。

79、不均匀系数C u的计算公式为()。

A 、1060d d C u =

B 、6010d d

C u =

C 、1030d d C u =

D 、3010d d C u = 【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土土的筛析法计算土的级配指标:不均匀系数和曲率系数。不均匀系数按下式计算:Cu=d60/d10,Cu-不均匀系数;d60-限制颗粒,颗粒大小分布曲线上的某粒径,小于该粒径的土含量占总量的60%;d10-有效粒径,颗粒大小分布曲线上的某粒径,小于该粒径的土含量占总量的10%.

80、当土的液性指数1>L I 时,土为( )。

A 、塑态

B 、固态

C 、流态

D 、半固态

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土界限含水率试验中,当土的液性指数I L >1时,土为流态。

81、在圆锥入土深度与含水率关系图上,锥入深度为( )mm 对应的含水率为液限。

A 、10

B 、20

C 、30

D 、25

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土界限含水率试验中根据含水率与圆锥下沉深度的关系图可以得知:查的下沉深度为10mm 时所对应的含水率为10mm 液限。

82、酒精燃烧法对酒精纯度要求达( )。

A 、98%

B 、93%

C 、95%

D 、90%

【答案】 C

【解析】参考JTGE40-2007中土的含水率试验规定:酒精燃烧法酒精纯度要求达95%。

83、土的孔隙比表示孔隙体积与( )体积之比。

A 、固体颗粒

B 、液体

C 、气体

D 、固体颗粒加孔隙

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的土的孔隙比表示孔隙体积与固体颗粒体积之比。

84、重型击实试验与轻型击实试验比较,试验结果( )。

A 、

max d ρ大,opt w 大 B 、max d ρ小,opt w 小 C 、max d ρ大,opt w 小 D 、max d ρ小,opt w 大

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土击实试验,重型击实试验与轻型击实试验比较,最大干密度的试验结果较大,最优含水率较小。

85、环刀法测定压实度时,环刀取样位置应位于压实层的( )。

A 、上部

B 、中部

C 、底部

D 、任意位置

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中的密度试验规定,采用环刀法测定压实度时,环刀取样位置应位于压实层的中部。

86、用环刀法检测压实度时,如环刀打入深度较浅,则检测结果会( )。

A 、偏大

B 、准确

C 、偏小

D 、无规律

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中的环刀法检测压实度时,如环刀打入深度较浅,则检测结果会偏大。

87、重型击实试验与轻型击实试验的本质区别是( )。

A 、击实次数

B 、击实锤重量

C 、击实筒大小

D 、击实功能

【答案】 D

【解析】参考GB/T50123-1999中的击实试验中重型击实试验与轻型击实试验的本质区别击实功能的大小。

88、在一般情况下,对同一种土,采用重型击实试验比轻型击实试验确定的最佳含水率的大小关系是( )

A 、

轻重w w > B 、轻重w w < C 、轻重w w = D 、不确定的

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中的击实试验中,在一般情况下,对同一种土,采用重型击实试验的确定最佳含水率小于轻型击实试验的最佳含水率。

89、在一般情况下,对同一种土,采用重型击实试验比轻型击实试验确定的最大干密度的大小关系是( )

A 、

轻重ρρ> B 、轻重ρρ< C 、轻重ρρ= D 、不确定的

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中的击实试验中,在一般情况下,对同一种土,采用重型击实试验的确定最大干密度大于轻型击实试验的最大干密度。

90、颗粒级配曲线很陡时说明( )。

A 、颗粒分布范围较小

B 、颗粒分布范围较大

C 、颗粒形状为扁平状

D 、颗粒形状为针状

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的颗粒分析试验筛法规试验曲线分布规律,颗粒级配曲线很陡时,颗粒分布范围较小;颗粒级配曲线比较平缓时,颗粒分布范围较大。

91、衡量土的粒径级配是否良好,常用的判别指标是( )。

A 、不均匀系数

B 、含水量

C 、标贯击数

D 、内摩擦角

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的颗粒分析试验筛法规定:不均匀系数是衡量土的粒径级配是否良好常用的判别指标。

92、土工筛粗筛为( )。

A、圆孔筛

B、方孔筛

C、A和B都是

D、A和B都不是

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土颗粒分析试验筛法规定:土工筛粗筛为圆孔筛。

93、做液塑限试验时土中的粒径小于( )。

A、2mm

B、0.5mm

B、0.25mm D、5mm

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土的界限含水率试验规定:做液、塑限试验时,试样的的粒径小于0.5mm。

94、土的含水量试验标准方法是( )

A、酒精燃烧法

B、烘干法

C、比重法

D、碳酸钙气压法

【答案】 B

【解析】参考JTGE40-2007中的含水率试验规定:烘干法是土的含水量试验标准方法。烘干法适用于测定黏质土、粉质土、砂类土、砂砾石、有机质土和冻土类的含水率。酒精燃烧法适用于快速简易测定细粒土的含水率。比重法适用于砂类土。

95、细粒组含量多于总质量( )的土为细粒土

A、50%

B、30%

C、40%

D、60%

【答案】 A

【解析】参考JTGE40-2007中土的分类,细粒组含量多于或等于总质量50%的土为细粒土。

96、轻型击实试验击实锤重量( )

A、4.5kg

B、2.5kg

C、5kg

D、5.5kg

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土的击实筒规定:重型击实锤质量为4.5Kg;轻型击实锤质量为2.5Kg。

97、压缩试验土样侧向( )

A、无变形

B、有变形

C、无限制

D、有限制

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的压缩试验试验土样侧向无变形。

98、承载板法侧土的回弹模量时,每次加载时间( )

A、1h

B、1min

C、10min

D、30min

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土的回弹模量试验规定:承载板法侧土的回弹模量时,每次加载时间1min。

99、非承重地下连续墙检验槽段数不得少于同条件下总桩数的();对承重地下连续墙检验槽段数不得少于同条件下总桩数的()。

A、5%、15%

B、10%、20%

C、15%、5%

D、20%、10%

【答案】B

【解析】详见《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第10.2.18条。

100、水平受荷桩和抗拔桩承载力的检验,检测桩数不得少于同条件下总桩数的(),且不得少于()根。

A、1%、3

B、3%、3

C、1%、1

D、3%、1

【答案】A

【解析】详见《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第10.2.17条。

101、含粗粒越多的土最佳含水量越( )。

A、大

B、小

C、不变

D、都变

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999中土击实试验相关规定:含粗粒越多的土最佳含水量越小。102、土的最优含水率是不同的土通过压实试验,找到其( )的含水率

A、压实功最小,干密度最大

B、压实功最小,干密度最小

C、压实功最大,干密度最大

D、以上都有

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土击实试验相关规定:土的最优含水率是不同的土通过压实试验,找到其压实功最小,干密度最大的含水率。

103、透水性强的()土,不但压缩量小,而且压缩稳定所需的时间短。

A、砂土

B、粉土

C、粘土

D、液限土

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中透水性强的砂土,不但压缩量小,而且压缩稳定所需的时间短。

104、以下()方法适用于现场测定细粒土、砂性土和砾类土的密度。

A、环刀法

B、蜡封法

C、灌砂法

D、核子密度仪法

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999中土的密度试验相关规定:环刀法适用于细粒土;蜡封法适用于易破裂土和形状不规则的坚硬土样;灌砂法适用于现场测定细粒土、砂性土和砾类土的密度。105、土颗粒分析试验,( )法适用于颗粒小于等于60mm,大于0.075mm的土。

A、筛分析法

B、密度计法

C、移液管法

D、以上都可以

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的颗粒分析方法规定:筛析法适用于颗粒小于、等于60mm,大于0.075mm的土;而密度计法和移液管法适用于粒径小于0.075mm的试样。

106、土的级配好坏必须通过( )试验才能确定。

A、颗粒分析

B、击实试验

C、比重试验

D、密度试验

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的颗粒分析方法,土的级配好坏必须通过颗粒分析试验才能确定。

107、无粘性土的松紧程度一般采用()来衡量。

A、相对密度

B、最大干密度

C、含水量

D、湿密度

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的砂的相对密度试验。

108、在《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)中,砂和含巨粒土宜取()。

A、0.05mm/h

B、0.1mm/h

C、0.2mm/h

D、0.5mm/h

【答案】B

【解析】详见《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)第29.3.6条中第5点。沉降稳定标准对粘土宜取0.05mm/h,砂和含巨粒土宜取0.1mm/h。

109、需饱和的土样应根据土的性质选则饱和方法,其中砂性土应采用( )。

A、浸水饱和法

B、毛细管饱和法

C、抽气饱和法

D、真空饱和法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土试验中,需饱和的土样应根据土的性质选则饱和方法,其中砂性土应采用浸水饱和法。

110、岩石锚杆完成后应进行抗拔承载力检验,检测数量不得少于锚杆总数的(),且不得少于()根。

A、10%、5

B、10%、6

C、5%、5

D、5%、6

【答案】D

【解析】详见《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第10.2.19条。

111、粒径小于5mm粘性土做击实试验,应采用( )试验方法。

A、轻型

B、重型

C、A和B都可以

D、A和B都不可以

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的击实试验分为重型和轻型。轻型击实试验适用于粒径小于5mm的粘性土;重型击实试验适用于粒径不大于20mm的土。

112、不均匀系数是反映土颗粒粒径分布性系数,其定义表达式为( )。

A、Cu=d60/d10

B、Cu=d10/d60

C、 Cu=d30/d10

D、Cu=d10/d30

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999中土的筛析法计算土的级配指标:不均匀系数和曲率系数。不均匀系数按下式计算:Cu=d60/d10,Cu-不均匀系数;d60-限制颗粒,颗粒大小分布曲线上的某粒径,小于该粒径的土含量占总量的60%;d10-有效粒径,颗粒大小分布曲线上的某粒径,小于该粒径的土含量占总量的10%.

113、击实试验中,击实筒应放在( )地面上。

A、软弱的

B、干燥的

C、填土的

D、混凝土的

【答案】 D

【解析】参考GB/T50123-1999中击实试验规定:在击实试验过程中,击实筒应放在混凝土地面上进行试验。

114、土中水在不同作用力下处于不同状态,被土颗粒表面吸附着的水称为( )。

A、结合水

B、毛细水

C、重力水

D、自由水

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 土中自由水和结合水的定义:自由水是孔隙水中不受土粒表面引力束缚的那部分水;结合水是土中水在不同作用力下处于不同状态,被土颗粒表面吸附着的水。

115、砂最大干密度试验采用( )方法。

A、振动锤击法

B、漏斗法

C、量筒法

D、振动法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中砂的相对密度试验规定:砂的相对密度试验是进行砂的最大干密度和最小干密度试验;砂的最小干密度试验宜采用漏斗法和量筒法,砂的最大干密度试验采用振动锤击法。

116、在试样饱和试验中,根据土样的透水性能粗粒土采用哪种方法饱和()

A、浸水饱和法

B、毛细管饱和法

C、抽气饱和法

D、真空饱和法

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中试样制备和饱和试样中,根据土样的透水性能粗粒土采用浸水饱和法,渗透系数大于10-4cm/s的细粒土采用毛细管饱和法,渗透系数小于、等于10-4cm/s 的细粒土则采用抽气饱和法。

117、土粒比重试验中,恒温水槽的准确度应为()

A、±1℃

B、±2℃

C、±3℃

D、±0.5℃

【答案】 A

【解析】参考GB/T50123-1999 中土粒比重试验比重瓶法中规定恒温水槽的准确度应为±1℃。

118、在比重瓶法试验的校准步骤中,将比重瓶洗净、烘干,置于干燥器内,冷却后称量,准确至( )

A、0.1g

B、0.01g

C、0.001g

D、0.0001g

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的比重瓶法试验的校准步骤中,将比重瓶洗净、烘干,置于干燥器内,冷却后称量,准确至0.001g。

119、土的比重瓶法试验中,调节恒温水槽水槽内的温度,调节恒温水槽内的温度,温度差宜为5℃,测定不同温度下的瓶水总质量。每个温度时均应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于()。

A、0.001g

B、0.002g

C、0.003g

D、0.004g

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的比重瓶法试验的校准步骤中,调节恒温水槽水槽内的温度,每个温度时应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.002g。

120、浮称法试验适用于粒径等于、大于5mm的各类土,且其中粒径大于20mm的土质量应小于总土质量的()。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的浮称法试验适用于粒径等于、大于5mm的各类土,且其中粒径大于20mm的土质量应小于总土质量的10%。

121、土的颗粒分析试验中,移液管法对于粘土取具有代表性试样的范围为()。

A、5~10g

B、10~15g

C、15~20g

D、20~25g

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的颗粒分析试验中,移液管法对于粘土取具有代表性试样的范围为10~15g。

122、土的颗粒分析试验中,移液管法试验步骤中,将装置悬液的量筒至于恒温水槽中,侧记悬液温度,准确值0.5℃,试验过程中悬液温度的变化范围为()。

A、±2℃

B、±3℃

C、±4℃

D、±5℃

【答案】 D

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的颗粒分析试验中,移液管法试验步骤中,将装置悬液的量筒至于恒温水槽中,侧记悬液温度,准确值0.5℃,试验过程中悬液温度的变化范围为±5℃。

123、土的离心含水当量试验方法适用于粒径小于()的土。

A、0.3mm

B、0.4mm

C、0.5mm

D、0.6mm

【答案】 C

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的离心含水当量试验方法适用于粒径小于0.5mm的土。124、土的离心含水当量试验成对试样所测得的两个含水当量的平行差值,应符合下列规定,离心含水当量小于、等于15%时,平行差值不大于1%;离心含水当量大于15%时,平行差值不大于()。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土的离心含水当量试验成对试样所测得的两个含水当量的平行差值,应符合下列规定,离心含水当量小于、等于15%时,平行差值不大于1%;离心含水当量大于15%时,平行差值不大于2%。

125、有机质试验中,适用于有机质含量不大于()的土,采用重铬酸钾容量法。

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

【答案】 B

【解析】参考GB/T50123-1999 中土有机质试验中,适用于有机质含量不大于15%的土,采用

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定(211号)

必须加盖见证取样检测的专用章。 第十一条本规定由国务院建设行政主管部门负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。 建设部关于加强工程质量检测工作的 若干意见 建监(96)208号 为了进一步做好工程质量检测工作,保证其在工程质量控制中的作用,根据目前的实际情况,对加强工程质量检测工作提出如下意见: 1 加强领导,提高对做好工程质量检测工作的认识 工程质量检测工作是工程质量监督管理的重要内容,也是做好工程质量工作的技术保证。 各级建设行政主管部门要按照建设部《建设工程质量管理办法》和《建筑工程质量检测工作规定》的要求,切卖加强对工程质量检测工作的领导,要进一步提高对工程质量检测工作的认识,增强做好工作的责任感和紧迫感。 各地区、各部门要结合本地区、本部门的具体情况,制订出切实可行的工程质量检测工作规划和具体措施,以确保工程质量检测工作的公正性、科学性和准确性。 2 进一步建立和健全工程质量检测体系 建立和健全工程质量检测机构,是做好工程质量检测土作的组织保证。根据建设部《建筑工程质量检测工作规定》,全国的建设工

程质量检测机构,由国家、省、市,<地)、县(市)级工程质量检测机构组成.目前,尚未建立省级工程质量检测机构的省、自治区,应在1996年底以前建立起来;尚未建立的市(地)、县(市),要积极创造条件,应在1997年底以前建立起来。省级工程。 质量检测机构(中心)可在现有的专职检测机构或科研单位中,根据条件择优确定,并加以完善;新设立的市(地)、县(市)级工程质量检测机构宜设在当地过程质量监督机构之中,不宜再单独设立。 企业内部的土建试验室作为企业的质量保证机构,原则上只能承担本企业承建工程质量的检测任务。根据各地情况,对达到建筑施工和建筑构件一级试验室资质条件的,并经省级建设行政主管部门批准列入检测机构的企业内部土建试验室,方可承接社会委托的检测任务。否则,出据的检测数据无效。 3加强检测机构自身建设,提高检测工作质量 各级工程质量检测机构必须经过省级(含省级),以上建设行政主管部门的资质认可和技术监督部门的计量认证审查,获得《工程质量检测机构资质认可证书》和《计量认证合格证书》,并在有效期内方可开展工程质量检测工作,否则,其出具的检测数据无效。 各级检测机构要建立健全质量保证体系,制定切实可行的质量管理手册,并在检测工作中认真贯彻执行。各级检测机构要按照有关规定,从组织机构、仪器设备、检测工作、人员素质、环境条件、工作制度等方面,不断加强自身建设,努力提高工程魇量检测业务水平,以确保检测工作的质量。

见证取样规范现行标准模板

现场原材料见证取样相关规定 1、水泥GB50204- 《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175- 《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度( 选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥, 袋装不超过200t 为一批, 散装不超过500t 为一批, 每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时, 应进行复验, 并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取, 亦可从20个以上不同部位取等量样品, 采用取样管, 插入水泥适当深度, 用大拇指按住气孔, 小心抽出取样管, 将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中, 总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成, 每批重量不大于60t。

⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499- 《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788- 《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190- 《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台( 套) 轧机生产的钢筋组成, 且每批不大于20t。 2.2 钢筋焊接JGJ18- 《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批, 当同一台班内焊接的接头数量较少, 可在一周内累计计算, 如累计仍不足300个接头, 也应按一批计算。 ⑵取样方法:

每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸, 抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中, 以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批, 在现浇钢筋混凝土结构中, 在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批, 不足300个接头, 按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊: 每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊: 每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊: 在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中, 随 机抽取3个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中, 随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批, 一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验, 试件的钢筋长度大于等于200mm, 钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接GJ107- 《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴频率: 工艺检验: 钢筋连接工程开始前及施工过程中, 应对每批进场钢

见证取样送检制度

苏州太美精品酒店有限公司苏州太湖丁家坞精品酒店工程 建 筑 工 程 质 量 见 证 取 样 送 检 制 度 编制人: 审核人: 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:20117年3月10日

见证取样制度 1. 建筑工程质量见证取样制度 1.1建筑工程质量的重要性 建筑工程是大型的综合产品,具有投资大,消耗材料、人力多,建设工期长,使用寿命长等特性。它的质量好坏,涉及生命财产的安全,人们工作条件和生活环境的改善,关系到国家经济发展和社会稳定。 改革开放以来,国家将建筑业作为国民经济发展的支柱产业,拉动国民经济发展的增长点,因此建筑工程质量是关系到国家经济发展的重大问题。要发展经济,就必须加强产品质量管理,努力提高产品质量,提高产品的可靠性。这是经济发展的永恒主题,是全社会共同奋斗的目标和应尽的责任。 追究质量事故的直接原因,多与操作技术和材料质量问题有关,因此提高操作技术,加强材料质量的检验是搞好工程质量最根本的关键。 1.2见证取样的范围 根据国务院《建设工程质量管理条例》第三十一条做出的规定,施工现场必须对水泥、混凝土试块、混凝土外加剂、砌筑砂浆试块、结构用钢材及焊接或机械连接件、墙体材料、防水材料等试验进行见证取样。 《苏州市房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的管理规定》作了详细的规定: 见证取样和送检的项数,不得少于试验总数的30%,重要工程和重要部位可以增加次数,送检试样在施工中随机抽取,不得另外进行。 随着监理制度的广泛推行,建筑工程技术资料管理规程的实行,许多重要的原材料都要进行送样、复试及验收程序,对铝合金和塑钢门窗按批量抽检,进行三项性能测试。 2001年7月1日起,国家规定执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)公布建筑材料、建筑装饰装修材料有害物质限量的十项国家标准,要求强制执行,因此对建筑材料、建筑装饰装修材料的见证取样复试检测显得十分重要。 此外,还应按照《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)对外墙外保温材料进行检验。

建筑项目工程见证取样规定

三、见证取样和送检 30、见证取样和送检的主要文件规定 对见证取样和送检作出规定的文件主要有: (1)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号),于2000年9月26日起实行。 (2)北京市住建委《建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》(京建质[2009]289号),于2009年6月1日起施行。 31、建设部(建建[2000]211号)文件中规定如下试块、试件和材料必须施行见证取样和送检 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖与混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 33、监理单位应按下列规定及办法做好见证取样和送检工作 (1)见证取样和送检的项目应按北京市住建委的京建质[2009]289号文件以及相关标准的规定确定; (2)见证人员应由具有建筑施工检测试验知识的监理人员担任,并经过培训。未监理的工程由建设单位按照要求配备见证人员; (3)见证人员确定后,应及时告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试验的检测机构。填写并报送见证取样和送检见证人告知书(格式见京建质[2009]289号文件附件); (4)见证人员发生变化时,监理单位应通知检测机构和监督机构,见证人员的更换不得影响见证取样和送检工

作; (5)需要见证取样的送检的项目,施工单位应在取样前24小时通知见证人员,见证人员应按时到场进行见证; (6)见证人员应对取样和送检的全过程进行见证,并填写见证记录。试验(取样)人员和见证人员应当在见证记录上签字; (7)见证人员应核查见证的项目、数量、比例是否满足有关规定; (8)施工现场的见证取样和送检工作除应遵守上述文件外,还应遵守《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)的规定,该规范于2010年7月1日起实施。 34、见证取样和送检过程中见证人员应该做好见证记录 项目监理部应按照施工单位制定的试验计划编制“见证取样及送检计划”。取样前见证人员应及时到现场,对取样和送检过程进行见证,督促、检查试验(取样)人员做好样品的成型、保养、存放、封养、送检全过程工作,并对见证过程作出记录。 试样或其包装上应有标识、封志。标识和封志应至少标明试件编号、取样日期等信息,并由见证人员和试验(取样)人员签字。见证人员应填写见证记录,由施工单位将见证记录归入施工技术档案。 施工现场的见证取样和送检工作应遵守《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)的规定,该规范于2010年7月1日起实施。 35、见证取样和送检的责任 北京市住建委京建质[2009]289号文件规定:试验人员和见证人员对见证取样和送检试样的代表性和真实性负责。因玩忽职守或弄虚作假使样品失去代表性和真实性造成质量事故的,应依法承担相应的责任。 行业标准《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)中的强制性条文规定:“施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性”,“见证人员必须对见证取样和送检过程进行见证,且必须确

见证取样检测试题

江西瑞祥检测技术开发有限公司 见证取样员考试标准答案 姓名:成绩: 一、名词解释(每题4分,共20分) 1、压实度:是指实际达到的工地干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值。 2、建筑节能:所谓建筑节能,是指在保证和提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。 3、立方体抗压强度标准值:是指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。 4、混凝土的抗渗性:混凝土抵抗压力水渗透的性能称为混凝土的抗渗性。 5、抗滑移系数:高强度螺栓连接中,使用连接件磨损面产生滑动时的外力与垂直于磨擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。 二、填空题(每空2分,共30分) 1、按检测对象的不同,建设工程检测可分为材料检测和工程检测,按检测地点的不同,建设工程检测可分为室内检测和室外检测。 2、工程材料的技术标准根据发布单位与运用范围,分为国家、行业、地方、企业四级。 3、水泥检验批的划分是同厂家、同强度等级同品种、同批号连续进场袋装200吨为一批,散装500吨为一批。 4、同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 5、墙体节能工程应对保温材料进行进场见证取样送检,同一厂家、同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,各抽查不少于6次。 6、超声回弹综合法检测砼强度精度优于回弹法,对检测结果有争议时,宜采用钻芯法复

核评定。 三、选择题(每题2分,共20分): 1、复合硅酸盐水泥共分几个强度等级C。 A.4个 B.5个 C.6个 2、代号P·C代表哪一品种水泥C。 A.硅酸盐水泥 B.矿渣硅酸盐水泥 C.复合硅酸盐水泥 3、经度模数为3.0的建筑用砂是B。 A.粗砂 B.中砂 C.细砂 4、按建筑热工分区,延边地区所处的热工分区是C。 A.寒冷地区 B.夏热冬冷地区 C.严寒C区 5、混凝土标准养护室的温度为B。 A.20±1℃ B.20±2℃ C. 20±3℃ 6、水泥砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应不少于C。 A.3-5min B.3min C.2min 7、钢筋试验冷弯试件的截取长度L为C。 A.L≥5d+200mm B.L≥10d+200mm C.L≥5d+150mm 8、市政道路工程基层压实度检测每1000m2测A。 A.1 B.2 C.3 9、室内污染物浓度限量Ⅰ类民用建筑工程甲醛的限量为B mg/m3。 A.0.09 B.0.08 C.0.10 10、预应力钢绞线应力松驰试验,送检数量为A根。 A.1 B.2 C.3 4、简答题(每题10分,共20分)

工程质量检测见证取样送样制度

取样是按有关的技术标准、规范规定,从检验(检测)对象中抽取实验样品的过程。送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试样(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量,根据建设部建建[20001211]号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检取样的规定》的要求,制定本制度。 一.工程概况: 1.项目名称:板房沟乡琴苑社区服务中心 2.工程地址:乌鲁木齐县 3.建设单位:乌鲁木齐县民政局 4.勘察单位:新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 5.设计单位:福建超平建筑设计有限公司 6.施工单位:新疆众旺达建设工程有限公司 7.监理单位:新疆成汇工程管理有限公司 8.结构类型:框架结构,框架为二级抗震 9.建筑面积:817.47㎡ 10. 建筑层数:地上三层 11.质量要求:合格

12.计划开竣工日期:2016年5月30日至2016年10月15日13.抗震设防烈度:八度 二、见证取样的目的 为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件材料的见证取样和送检工作,从而保证本工程质量。 三、施工过程中的见证取样 在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的送检进行见证,取样人员应在试件或其包装上作出标识、封标。标识和封标应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 1、见证取样送样的范围 本工程凡结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、防水材料等项目,均实行见证取样。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。 2、见证取样的程序 项目施工负责人和监理单位应共同制定有见证取样和送检计划并确定承担有见证试验的试验室。

见证取样检验

证取样-概述 见证取样和送检制度是指在建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 见证取样和送检由施工单位的有关人员按规定进场材料现场取样,并送至具备相应资质的检测单位进行检测。见证人员和取样人员对试样的代表性和真实性负责。如今,这项工作大部分工程均由监理和施工单位共同完成。实践证明,见证取样和送检工作为保证建设工程质量检测公证性、科学性、权威性的首要环节,对提高工程质量,实现质量目标起到了重要作用。为监理单位对工程质量的验收、评估提供了直接依据。但是,在实际操作过程中,来自业主、监理、施工单位及检测部门等方面的原因,导致这项工作的开展存在一定的困难和问题,也就是工作的真实性难以保证。现就监理工程师如何做好见证取样和送检的过程管理,谈一下自己的看法。 见证取样-规定 取样,是按照有关技术标准、规范的规定,从检验(或检测)对象中抽取实验样品的过程;送检,是指取样后将样品从现场移交有检测资格的单位承检的过程。取样和送检是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响到监测数据的公正性。 在当前市场经济影响下,不少检测单位热衷于为其他单位提供委托试验服务;另一方面,部分建筑施工企业的现场取样缺少必要的监督管理制度,滋生了由于实验取样的不规范,以及少数单位弄虚作假而出现样品合格但工程实体质量不合格的不良现象,使检测手段失去对工程质量的控制作用。因此,对工程质量检测应加强管理。 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据建设部建建(2000)211号《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设施工

见证取样规定(建筑检测常用2015修改版)

建筑检测常用取样规定 (2015.03修订版) 一、水泥见证取样规定: 依据标准: 《通用硅酸盐水泥》(国家标准第1号修改单)GB 175-2007/XG1-2009(2009.09.01实施,现行有效); 水泥的命名、定义和术语GB/T 4131-2014(2015.02.01实施,现行有效); 水泥取样方法GB12573-2008(2008.08.01实施,现行有效) 1.水泥取样送样规则 1)首先要掌握所购买的水泥的生产厂是否具有产品生产许可证。 2)水泥委托检验样品必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两个 以上的出厂编号混合取样。 3)水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上, 经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12㎏。 4)委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、强 度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。用于装饰的水泥应进行安定性的检验。 5)水泥出厂日期超过三个月应在使有前作复验。 6)进口水泥一律按上述要求进行。 2.水泥取样规定 1)水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别 进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定

为: A、200×104t以上,不超过4000t为一编号; B、120×104t~200×104t,不超过2400t为一编号; C、60×104t~120×104t,不超过1000t为一编号; D、30×104t~60×104t,不超过600t为一编号; E、10×104t~30×104t,不超过400t为一编号; F、10×104t以下,不超过200t为一编号。 当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。 2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过 一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 注:水泥取样时需附上相应的水泥出厂合格证 二、砂、石的取样规定: 依据标准: 建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2011(2012.02.01实施,现行有效); 建筑用砂GB/T 14684-2011(2012.02.01实施,现行有效) 1)砂、石用大型工具运输的,以400m3或600t为一验收批。用小型工具运输 的,以200 m3或300t为一验收批。不足上述数量的以一批论。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t为一验收批。 2)在料堆取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取

材料见证取样送检范围

见证取样送检范围: 水泥: 1、验收批: 水泥检验应以同一水泥厂、同编号水泥、为一取样单位,水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定,10万吨-30万吨以上,不超过400T为一编号,30万吨以上-60万吨不超过600吨为一编号。一般以400T为一验收批。 2、取样方法及数量: 每一验收批取样一组。取样应有代表性,一般可从20 个以上不同部位或20袋中取样等量样品,总量至少12KG,样品应充分混匀,分成两等份,一份送检,一份密封保存以备校验用。 主要检验项目:根据GB50164-92进场水泥应检验强度及安定性,有要求时,尚应检验其他性能。 结构阶段:应按上诉规定检验,时间不超过三个月。 装饰阶段:一般为三个月。大型工程没月一次,小工程每三个月或做两次。 普通混凝土用砂: 1、验收批:一般按200m3为一批。 2、取样方法及数量:在料堆上取样,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表面铲除,然后在各部位抽取大致相等的砂工8份,组成一组样品,总数量为30KG。 3、检验项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量。 普通混凝土用石: 1、验收批:一般按200 m3为一批。 2、每验收批取样按下列规定执行:在料堆上取样,取样部位应均匀分布,取样前将取样部位表面铲除,然后在各部位抽取大致相等的石子共15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的在五个部位取得)组成一组样品。 3、检验项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量及针片状颗粒的总含量。 烧结普通砖: 1、验收批:以3.5万-15万块为一批,不足3.5万块以一批计。 2、取样方法及数量:用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验后的样品中抽取25块。 3、检验项目:强度等级、泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数。 轻集料混凝土小型空心砌块: 1、验收批:砌块按密度和强度等级分批验收。它以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级、强度等级和质量等级和同一生产工艺制成的1万块轻集料混凝土小型空心砌块为一批;每月生产的砌块数不足1万块者亦按一批论处。 2、取样方法及数量:用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验后的样品中随即抽取5块做抗压强度检验,3块做密度检验共8块。 3、检验项目:强度等级、密度等级。 混凝土小型空心砌块: 1、验收批:它以用同一种原料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一生产工艺生产的1万块砌块为一批;每月生产的块数量不足1万块亦按一批论。 2、取样方法及数量:用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验后的样品中随机抽取5块做强度等级检验。 3、检验项目:强度等级。

建设工程质量检测见证取样送检人员手册

建设工程质量检测见证取样送检人员手册 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、标号代号 1、硅酸盐水泥分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级, 分两种类型,不掺混合材料的称I型硅酸盐水泥,代号P*I;掺混合材料 的称II型硅酸盐水泥,代号P*II。 2、普通硅酸盐水泥分32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等 级,代号P*O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、 52.5R六个强度等级,代号分为P*S、P*P、P*F。 4、复合硅酸盐水泥分32. 5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等 级,代号P*C。 二、引用标准 GB12573—90《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:工厂名称、生产许可编号、口种名称、代号、强度等 级、包装 年月日和编号,包装两侧应印有水泥名称和强度等级,硅酸盐水泥和普通水泥 的印刷采用红色,矿渣水泥采用绿色,火山灰和粉煤灰水泥采用黑色。 四、验收批 以同一生产厂的同一出厂编号水泥为一个单位(即验收批)。 五、取样方法和取样数量 水泥试样必须在同一编号水泥的不同部位处等量采集,取样点至少在20点 以上。取得 的水泥样经充分混匀后,用防潮容器包装,重量不少于12千克。 六、一般试验项目 安定性、细度、强度(抗压、抗折)、标准稠度用水量。 七、填写取样单 内容包括:委托单位、工程名称、建设单位、样品名称、代表数量、生产厂 家、品种 标号、出厂编号、进场日期、要求检测顶目、取样人、见证人、见证号等。

2018建筑工程检测(见证取样)考试试题(卷)

2018年建筑工程检测(见证取样)考试试 卷 姓名得分 一、单项选择题(每题只有一个正确答案),每题2分,共58分。 1. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土抗压强度的标准试件尺寸为()。 A、边长为150mm×150mm×150mm的立方体试件 B、边长为100mm×100mm×100mm的立方体试件 C、边长为200mm×200mm×200mm的立方体试件 2. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:当混凝土强度等级大于等于C30且小于C60时,混凝土抗压强度测试时的加荷速度为()。 A、0.3~0.5MPa/s B、0.5~0.8MPa/s C、0.8~1.0MPa/s 3. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:当混凝土强度等级大于等于C60时,混凝土抗压强度测试时的加荷速度为()。 A、0.3~0.5MPa/s B、0.5~0.8MPa/s C、0.8~1.0MPa/s 4、混凝土的强度等级是根据混凝土()划分的。 A、立方体抗压强度

B、立方体抗折强度 C、立方体抗压强度标准值 5、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土立方体抗压强度计算应精确至()。 A、0.1MPa B、0.01MPa C、1MPa 6、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土强度等于小于C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值对应100mm×100mm×100mm试件为()。 A 、1.05 B、0.95 C、0.88 7、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.3 对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以()后按《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时,可判定结构实体混凝土强度合格。 A 、1.05 B、0.95 C、0.88 8、GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》规定,试验时,80μm筛析试验称取试样()g。 A 、25g B、10g C、20g 9、GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》规定,负压筛析法试验时,筛析试验前应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,调节负压至()。

常用建筑材料见证取样检测及结果判

第一篇常用建筑材料见证取样检测及结果判定规则 第一章水泥、砂石、矿渣粉、粉煤灰 1.1 水泥 参考标准 1 水泥取样方法12573-2008 2 水泥细度检测方法筛析法1345-2005 3 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法1346-2011 4 水泥胶砂强度检验方法17671-1999 5 水泥比表面积测定方法勃氏法8074-2008 6 水泥胶砂流动度测定方法2419-2005 7 通用硅酸盐水泥175-2007 1.1.1 检验项目 1 凝结时间 2xx 3 强度 4 细度 1.1.2 取样方法和数量 1 同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。 2 取样应有代表性,可从20 袋或20 个以上不同部位取等量样品,总量至少12。

3 每一编号取样的水泥杨品应充分混合均匀,分为两等份,一份由卖方保持 40d, —份由买方送至有资质的检测机构按标准规定的要求进行检验。如果有疑义时,则双方应将卖方保存的另一份试样送至省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验时,应在取样之日起10d 以内完成。 1.1.3 现场复验 根据混凝土结构工程质量验收规范50204-2002(2011 版)规定: 1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准通用硅酸盐水泥175-2007等的规定。 2 当在使用中对其水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 3 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 1.1.4 结果判定及处理 1 凝结时间 硅酸盐水泥初凝时间不小于45,终凝时间不大于390。 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝时间不小于45, 终凝时间不大于600。 2xx 沸煮法合格 3 强度 不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥,其不通龄期的 1 强度符合表 1.1.4的规定表 1.1.4水泥强度单位: 插入表格 4 细度(选择性指标)

见证取样和送检的方法、数量和要求

见证取样和送检材料项目的确定 1、混凝土试块; 2、钢筋原材; 3、直螺纹连接; 4、水泥; 5、砂浆; 6、砂石料; 7、蒸压加气混凝土砌块; 8、三七回填土; 9、防水卷材;10、防水沥青;11、干混砂浆;12、其他。 见证取样和送检的方法、数量和要求: 1、混凝土试块: 因施工需求现场多数使用预拌(商品)混凝土,取样应从同一运输车卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取,按100 m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100 m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,每200 m3混凝土取样不得少于一次。每一楼层同配合比的混凝土取样不得少于一次。 2、钢筋原材: 钢材应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。其验收批量、取样数量和方法见表。

注:当钢材不足以上验收批数量时,仍按一验收批验收。 3、直螺纹连接 每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 4、水泥 对用于工程中的散装水泥,按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,以不超过500t,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次,一次至少取20g。取样完成后,袋口印证封样。 5、砂浆 每一检验批且不超过250 m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每工作班组应至少抽检一次。取样时在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块。试件制作完成后,封样方法同砼试件。

6、砂石料 取样方法及数量:每400 m3或600T为一批次。封样方法同砼封样方法。 7、蒸压加气混凝土砌块 取样数量及方法:检验批按1万块为一批,不足1万块也按一批取样。现场抽检以1万块为一批,随机取样。从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取3组9块做强度检验,抽取3组9块进行干密度检验。封样方法同砼封样方法。 8、三七回填土压实度 三七回填土压实度,每1000m2每层一组3点。 9、防水卷材 1、必试项目:拉力试验,延伸率,不透水性,耐热度,低温柔度,热老化。 2、取样批量,同一厂家,同一品种,同一标号的产品1000卷为一验收批,大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷抽2卷,见证取样不少于总批量的30%,不少于2次。 10、防水沥青

见证取样送检计划(最新)

见证取样送检计划 工程名称:桐柏亿安时代广场商住楼工程2#楼 编制: 审核: 郑州建安建筑工程有限公司 桐柏亿安时代广场商住楼工程项目部(盖章) 2011年12月 28日

桐柏亿安时代广场商住楼工程 基础、主体工程施工阶段见证取样和送检计划 建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对桐柏亿安时代广场商住楼工程基础、主体施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划,内容分工程概况及用材特点、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、工程材料用量分析和统计、见证取样和送检的方法、数量和要求、见证人员的职责六个部分。本工程装饰阶段所用到的材料的见证取样和送检计划根据实际情况另行编制。 一、工程概况及用材特点 1、工程名称:桐柏亿安时代广场商住楼工程 2、建设地点:本工程位于桐柏文化路北侧原检察院和月牙湖地块。 3、工程类型和特点:建筑分类:二类高层建筑;建筑耐火等级:地下地上二级;抗震 设防烈度:6度;结构类型:框架结构。 4、工程规模:总建筑面积:16251. 51 5、建设单位:南阳亿安房地产开发有限公司 6、设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 7、勘探单位:南阳中兴地质工程勘察有限公司 8、项目管理单位:南阳亿安房地产开发有限公司 9、监理单位:桐柏县建设监理有限责任公司 10、质监部门:桐柏县建设工程质量监督站 11、施工单位:郑州建安建筑工程有限公司) 12、检测部门:桐柏县质量检测站 由于该工程所用的材料数量大、品种、规格繁多等特点,所有材料的取样和送检也要及时。 二、编制依据 1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。

广西建设工程检测见证取样员手册讲义

建设工程检测见证取样员手册 广西建设工程质量安全监督总站 二O一一年三月

第一部分常用建材取样依据及方法 序号项目检验或验收依据检测内容组批原则或取样频率取样方法及数量送样时应提供的信息 1 水泥GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 GB/T12573-2008 《水泥取样方法》 GB50204-2002 《混凝土结构验收规 范》 1、凝结时间 2、安定性 3、强度 按同一生产厂家、同一等级、 同一品种、同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t为一批,散装不超过 500t为一批,每批抽样不少 于一次。 当使用中对水泥质量有怀疑 或水泥出厂超过三个月(快 硬硅酸盐水泥超过一个月) 时,应进行复验,并按复验 结果使用。 应从同一批的20袋或20 个不同部位的水泥中尽 量取等量,总量至少为 12kg。 1、生产单位; 2、品种和强度等级; 3、牌号; 4、生产日期; 5、批号; 6、使用部位。 2 砂 GB/T14684-2001 《建筑用砂》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、细度模数 3、含泥量 4、泥块含量 5、表观密度 6、堆积密度 7、空隙率 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 位应均匀分布。取样前先 将取样部位表面铲除,然 后由各部位抽取大致相 等的砂8份组成一组样 品,总量至少为30kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、所代表的批量; 5、使用部位。 3 石 GB/T14685-2001 《建筑用卵石、碎石》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、含泥量 3、泥块含量 4、表观密度 5、堆积密度 6、空隙率 7、针片状含量 8、压碎指标值 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 一批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 应均匀分布。取样前先将 取样部位表面铲除,然后 由各部位抽取大致相等 的石16份组成一组样 品,总量至少为80kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、构件的截面最小尺 寸、钢筋最小间距; 5、所代表的批量; 6、使用部位。

(建筑材料测试)建筑材料见证取样检测试验标准

(建筑材料)建筑材料见证取样 检测试验标准

建筑材料见证取样检测试验标准 一.砼用砂:5 二.砼用卵石(碎石):6 三.混凝土试块:8 四.砂浆试块:8 五.轻集料:9 六.烧结普通砖:9 七.烧结多孔砖:10 八.烧结空心砖:11 九.水泥:12 十.蒸压加气砼砌块:13 十一.混凝土路面砖:14 十二.轻集料砼小型空心砌块:15 十三.天然石材:15 十四.建筑水磨石制品:16 十五.粉煤灰:17 十六.建筑生石灰:17 十七.建筑生石灰粉:18 十八.建筑消石灰粉:18 十九.火山灰质混合材:19 二十、拌和用水:20 二十一.石油沥青纸胎油毡、油纸:20 二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材:21 二十三.建筑(道路)石油沥青:22

二十四.水性沥青基防水涂料:22 二十五.合成树脂溶液外墙涂料:23 二十六.合成树脂乳液内墙涂料:24 二十七.水溶性内墙涂料:24 二十八.聚氨酯防水涂料:25 二十九.外加剂:25 三十.安全帽:26 三十一.安全带:27 三十二.安全网:27 三十三.密目式安全网:28 三十四.陶瓷砖:28 三十五.膨胀蛭石:29 三十六.膨胀珍珠岩:30 三十七.铝合金建筑型材:30 三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关:31 三十九.聚氯乙烯绝缘电缆:31 四十.建筑用绝缘电工套管及配件:32 四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器:33 四十二.PVC塑料窗:33 四十三.PVC塑料门:34 四十四.灰铸铁柱型散热器:35 四十五.灰铸铁长翼型散热器:35 四十六.灰铸铁圆翼型散热器:36

见证取样送检方案

i i l 公 二 口

一、编制依据 4 二、工程概况 4 (一)........................................................... 、建筑概况4(二)........................................................... 、结构概况4 三、见证取样送检范围 6 四、见证取样送检的程序 6 五、见证人员名单 8 六、见证人员职责 8 七、见证取样内容与方法 8 (一)混凝土试块取样方法8 1、预拌(商品)混凝土 8 2、现场搅拌混凝土 9 3、混凝土抗渗试件 10 4、粉煤灰混凝土 10 (二)................................................................. 钢筋原材料及钢筋连接接头试件的取样方法 .. (10) 1、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条、余热处理钢筋? (10) 2、冷拔钢丝 11

3、....................................... 碳素结构钢(型钢、板钢、管材) 12 4、钢筋连接接头 12 (三)水泥的取样方法 13 (四)集料的取样方法 13 1、............................................................. 建筑用砂13 2、建筑用卵石、碎石 14 3、............................................................... 轻集料14 (五)................................................... 砌筑砂浆的取样方法 15 (六)................................................................. 用于墙体的砖和混凝土小型砌块取样方法 . (15) 1、混凝土多孔砖 15 2、蒸压加气混凝土砌块 16 3、混凝土普通砖和装饰砖 (16) (七).................................................. 防水材料的取样方法16 1、............................................................. 防水卷材16 2、............................................................. 防水涂料17 3、......................................................... 建筑密封材料 17 (八)............................................. 节能产品与材料的取样方法17

见证取样送检记录要求

房屋建筑和市政基础设施工程 见证取样送检监督工作实施细则(试行) 第一条为进一步规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》、《厦门市建设工程质量监督管理规定》等规章规定,制定本细则。 第二条本细则所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送到经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测的活动,检测单位参与现场见证取样、做好旁证记录。 第三条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)墙体材料; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的自拌混凝土中使用的掺加剂: (七)防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料;

(十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑节能工程用材料、设备; (十二)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; (十三)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第四条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 对国有财政投融资项目或省、市重点项目,建设单位应在检测合同中约定提高见证取样送检比例和扩大见证取样送检范围,涉及主体结构安全的试块、试件和材料见证取样送检频率不得低于50%。 第五条实施见证取样和送检试块、试件和材料取样位置规定: (一)钢筋原材:取样应在原材料堆场按检验批随机抽取(调直后钢筋在加工场内随机抽取)。 (二)钢筋焊接及机械连接接头:应在现场相应的施工部位按检验批随机截取。 (三)混凝土标养试块、同条件试块:应在混凝土浇筑点取样。 (四)其它材料按照有关技术标准选定取样位置。 第六条见证员、取样员(试验员)、检测单位旁证人员应经岗位培训考核并取得岗位证书,方能持证上岗。 第七条检测单位承接检测业务,应当与建设单位签订书面委托检测合同,检测合同中应包含监理单位编制的《见证取样

相关文档
相关文档 最新文档