A匝道桥梁全长564米,共七联:(3×22)m普通钢筋砼连续箱梁+(3×22)m普通钢筋砼连续箱梁+(35+42+35)m预应力砼连续箱梁+(20+22+22)m普通钢筋砼连续箱梁+(4×22)m普通钢筋砼连续箱梁+(4×22)m普通钢筋砼连续箱梁+(25+30+25)m预应力砼连续箱梁,桥宽10.0m=0.5m(栏杆)+9.0m(行车道)+0.5m(栏杆),即单向2车道,位于R=110m、350m的圆曲线和缓和曲线上。墩台基础均为钢筋混凝土钻孔灌注桩;下部桥墩分别采用钢筋混凝土花瓶式板式墩及圆截面独柱墩身;桥台为钢筋混凝土U型桥台和肋式桥台;上部为普通钢筋砼连续箱梁和预应力砼连续箱梁。

除第三联6#~9#桥墩基础采用4根ф1.2m钻孔桩外,其余墩基础采用2根ф1.5m钻孔桩。

1.2 技术标准

设计行车速度:40~60km/h;

设计荷载:公路-I级;

设计洪水频率:大桥1/100;

环境类别:Ⅱ类(滨海环境);

行车道净宽:立交匝道行车道净宽9.0m和12.5m,单向双车道和单向三车道;

桥下净空:上跨机动车道处为≮5.0m;

地震烈度:地震基本烈度为Ⅶ度,设计地震动峰值加速度0.15g,设计地震分组为第一组,特征周期为0.35S。

1.3施工工期安排

施工进度计划根据工程特点、气候条件,以连续、均衡生产、防止前松后紧为原则,施工工期拟定为4月5日至10月25日。

2.施工前准备

2.1现场核对

根据设计图纸资料,会同监理工程师一起,结合现场实际地形、地质情况,对其平面位置、方向、宽度、长度、地面高程进行核对。

2.2施工测量

为了达到测量精度,测量放样必须认真,需要用不同测量人员和测量仪器进行二次放线,以减小测量误差,测量资料提交测量监理工程师并报请监理工程师进行测量复核,确保施工放样的准确性。

2.3设备、人员动员周期

根据本工程的总体施工进度计划,在各分项工程开工前保证所用机械到场。首批到场机械为冲击钻、发电机、空压机、推土机、挖掘机、运输车辆及压路机等机械设备。首先安排部分人员及时进场,进行临建和施工前的准备工作。根据施工进度计划,在各分项工程开工之前将所需人员调到现场,立即展开施工。2.4原材料的采用及控制

在施工前工地试验室与监理试验室应对原材料进行检验,不合格材料不得商品混凝土公司使用;并作好混凝土施工配合比的配制,并经监理工程师认可后方能报于商品混凝土公司。

2.4.1水泥

桩基采用C30砼,采用水泥为普通硅酸盐P.O32.5水泥。在商品混凝土公司不同批号的水泥取样后,与监理试验室同步对其水泥的物理性能、强度等进行平行试验,经监理工程师认可方能通知商品混凝土公司进行使用。

2.4.2 钢材

桩基采用普通钢筋:钢筋直径≤10mm者采用R235光圆钢筋,直径>10mm 者采用HRB335带肋钢筋,其技术性能应分别符合中华人民共和国国家标准《钢

筋混凝土热轧光圆钢筋》(GB 13013-1991)、《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》GB 1499-1998的规定。钢筋进场后必须做好存放工作,在专门的屋棚存放,下垫上盖,防止钢材生锈不能使用,做好钢材的自检工作,并报送监理工程师进行抽检,经检验合格后方能使用,不合格材料禁止入场。

3.钻孔灌注桩施工方案

结合实际的地质情况,采用冲击反循环钻机成孔,护筒由钢板卷制,采用挖孔埋设,钢钢筋笼在现场分节绑扎,汽车吊配合吊装,导管法灌注水下混凝土。

3.1施工准备

护筒由钢板卷制,采用挖孔埋设。循环系统由沉渣池、储浆池组成,冲击反循环钻机的泥浆由合格的粘土利用钻机自身冲击造浆。

3.2成孔施工

在首段慢速钻进,泵量应适中,钻机启动形成正常正循环后再开始正式钻进。

成孔过程中随时捞取钻渣,补充优质泥浆,根据地层情况调整钻进工艺和泥浆指标。

成孔过程中随时捞取钻渣,补充优质泥浆,为避免坍孔,钻机在各类土层采用“低冲程、小泵量”的方法成孔,风化岩和岩层采用“大中冲程、大泵量”的方法成孔。钻进过程中,注意观察孔内泥浆面的变化情况,发现异常,立即停机进行分析。

第一次清孔是在终孔后利用钻机自身清孔;第二次在安好钢筋笼和导管后,由泥浆泵进行置换,直到沉渣厚度符合招标文件的规定。

在终孔和清孔后,采用检孔器检查孔径、孔形和倾斜度等指标。

3.3成桩施工

3.3.1成桩准备

钢筋笼分节吊装焊接。超声波检测管按规定设置,钢管上口应高出孔中泥浆1.0m左右。

混凝土严格按设计要求进行配制,满足强度及和易性的要求。

3.3.2泥浆指标

灌注前保证泥浆比重介于1.03~1.10间,含砂率不大于2%,粘度不大于17~20pa.s,胶体率大于98%。

3.3.3灌注设备安装

导管法灌注水下混凝土,导管为250mm的无缝钢管,采用丝扣连接。管口距孔底的距离控制在25~40cm之内,导管分节上紧并做好记录。

钻孔灌注桩施工工艺框图

3.3.4水下混凝土灌注步骤

首批混凝土的隔水措施采用活门法。先制备0.1~0.2m3水泥砂浆置于活门上

部,然后向漏斗内泵入混凝土,漏斗内的混凝土量满足要求并在后台储备一定数量后,打开设置在漏斗口的活门,将首批混凝土灌入孔中,与此同时向漏斗内连续泵送混凝土。

根据埋深进行导管的拆除,保证导管埋深一般在2~6m之间即可。

3.3.5桩头处理

桩头超灌部分在基坑开挖时用风镐凿除,桩顶预留10~30cm由人工凿除。

3.3.4成桩检测

在监理工程师在场的情况下,对桩的完整性用无破损法逐根进行检测(桩长超过40m时,必须用超声波法检测)。

4.文物、保护

文物是国家财富,在进入施工现场前,对参加施工的所有人员进行教育,使其懂得“中华人民共和国文物保护法”的基本内容和精神,施工过程中,一经发现文物,一方面立即报告工程师,另一方面应做好现场保卫工作,防止损害。5.工程进度管理

我项目合理有序的安排施工计划,确保按期完成桩基的施工。并制定了具体措施以保证进度计划的实现,具体措施是:

(1)根据实施性施工组织设计的安排,分别作出周、天的安排,并下达到施工队,并落实到专人头上。

(2)每周工区组织召开一次生产例会,总结上周完成任务的情况,找出存在问题,并及时加以解决,坚决杜绝问题成堆后才解决,形成积重难返的情况。(3)对控制性工程的进度经常检查并派专人抓紧、抓死,最迟不得超过一个星期检查一次。

(4)制定重奖、重罚制度,对既能保证工程质量,又能保证进度的施工队、工班、组及个人实行重奖,对拖工期完不成任务和工程质量又不好的施工队、工班、组及个人实行重罚,对个别一贯表现不好者予以开除处理。

(5)在天气好时要适当延长作业时间,发挥机械效率,气候不好时,见缝插针,灵活安排。

(6)采用高技术、新工艺,提高工作效率。合理安排施工程序,避免重复作业和互

相干扰,充分发挥机械化施工优势,加快施工进度。

(7)狠抓开工阶段的施工工期,为全线畅通,提高有力保证。

(8)主动与当地政府联系,取得地方各部门和当地群众支持,为工程顺利进行创造良好的施工外部条件。

(9)加强培训,不断提高职工业务技术水平和熟练程度,提高工作效率。6.质量保证体系

我们对每道工序的交验,必须严格,加强施工过程中的自检,互检和交接工作。

6.1质量控制依据

(1)设计资料。

(2)合同文件。

(3)技术规范。

(4)工程质量检验评定标准。

6.2质量控制目标

(1)各类检测、试验资料真实、齐全。

(2)各分项工作一次检验合格率达到100%,优良率达90%以上。

(3)全部施工项目符合设计要求。各项工程内在质量合格,外表美观。

6.3质量管理措施

为确保上述目标的实现,并创造优良工程,具体拟采取以下管理措施:(1)建立从上到下的质量管理体系(详见《质量保证体系框图》),并在整个施工过程中开展,从始至终坚持质量管理活动,建立管理点、管理工具,采用立方图法、排列图法和因果分析法使质量管理从静态进化为动态管理。

(2)抓人的工作。工程质量的好坏,在很大程度上取决于参与工程的全体员工的工作责任心,因此,必须抓紧、抓死思想教育工作,以使每个职工做到工作一丝不苟,认真细致,用人的工作质量来保证工程质量,牢固树立质量责任重于泰山的思想。

(3)作好技术交底工作。在每项工作、每道工序施工前,将有关施工技术规范、设计要求、质量控制部位及应达到的标准等编制成手册发到各施工班组进行书面交底并作为学习的依据,同时利用各种会议形式进行口头交底,达到人人知晓,并在施工中对照检查,做到人人遵守,互相督促;开工前将对进入合同段的

全体员工进行技术规范教育,针对各工种进行技术培训,培训结束后,要进行考试,对不合格者不发给上岗证,且不得上岗。

(4)实行定期和不定期的质量检查制度:在整个施工过程中,项目经理部每月进行一次质量大检查,各施工队每半月进行一次质量检查,特别是对一些容易影响工程质量的重要工序和部位设专人跟班检查,把影响质量的因素消灭在施工过程中,对不符合标准的工程坚决推倒重来,以确保施工的工程不留下质量隐患。

(5)实行三不放过的原则。一道工序或工程完成后,如检查确认不能达到优良工程时,除责成返工外,还要分析产生质量事故的原因,找出造成质量事故的责任人,并根据具体情况予以处理,总结出产生质量问题的经验教训,制定出防止事故再次发生的措施。如上述三点即:原因、责任人、防止措施未搞清楚和落实时,此次事故决不放过,并加重处分有关施工队、工班、组的领导。

(6)实行质量与经济利益挂钩的奖罚制度,在施工过程中,我们将根据工程的重要性,复杂性等因素制定一套奖罚制度,实行重奖、重罚,利用经济手段以保证优良工程的实现。

(7)赋予质检工程师一票否决的权利,以充分分发挥质检工程师及技术人员对质量的监控作用,凡须进入工地的一切材料,均需经质检工程师检查同意后,才能进入现场和用于工程。

(8)内部质检人员服从和支持业主和监理工程师的工作,并在工作中提供方便,共同把好质量关。

6.4质量管理和保证体系

以项目经理和总工程师为龙头,组织经理部各有关部门、施工队队长、工班队长、质检员、单项工程负责人及其它有关业务人员,担任体系的负责人,明确规定质量工程中的具体任务、责任和权利,做到事事有人管,上下有人抓,人人有专职,办事有标准,工作有检查的质量保证体系和管理体系。人员说明:项目经理:刘元炜;总工程师:雷京辉;质检工程师:陈健;试验工程师:田洪宇,材料工程师:韩纪勇。

质量管理体系框图

6.5各级质量责任

6.5.1项目经理

对总公司负责,代表总公司承担工程合同质量责任,确保工程质量优良。

具体工作:

(1)选择和确定各职能部门负责人、主要骨干;

(2)进行现场施工的组织管理,承担施工工程合同责任;

(3)确保工程施工必须的机械配备和材料组织;

(4)教育职工提高质量意识,并用严格的经济手段(按合同或责任书兑现)对工程质量把关。

6.5.2项目总工程师

负责合同段工程质量和技术管理工作,确保项目工程达到优良标准。

(1)主持制订加强质量管理的措施和办法,切实加强对各职能部门,各工程施工队质量管理工作的检查、监督;

(2)定期和不定期组织工程质量检查及主持整改;

(3)对重大质量问题,及时提出处理意见,报请监理工程师审定后执行;(4)主持内部的工程质量检查评定,参与监理工程师检查评定;

(5)制定施工方案,主持技术交底,指导试验工作,处理合同段的重大技术问题。

6.5.3质检工程师

在工程质量问题上对总工程师负责,具体负责按规范、规程、规定进行施工工艺巡查、监督,按质检标准进行工序和工程项目检查,评定把关,履行否决权,确保工程质量达标。

6.5.4试验工程师

(1)负责对原材料,对工程施工的各试验项目做到及时取样试验,试验频率符合要求,试验结果正确;

(2)完成监理或业主要求的抽检试验,提出试验报告。

6.5.5材料工程师

(1)负责按设计要求的部分材料品种、规格、质量标准组织材料进场。进场材料的各种质检资料齐全、不合格的材料决不进场;

(2)部分材料的贮存和保管做到不受潮、不锈蚀、不变质,否则作废料处理,清除出场。

6.5.6施工队长

承担承建工程项目的责任,对项目经理负责。主要工作:

(1)对下属工班(组)施工项目进行经常性的检查、督促,做到严格规范标准、工艺要求、质量标准施工;

(2)严格按经济责任或有关奖罚规定,对工班(组)进行奖励和处罚。

6.5.7施工员

(1)主持施工队的技术工作和质量工作;

(2)负责测量定线和工程放样工作;

(3)负责按设计、规范和规程要求及总工程师的指示,制订并下达施工方法、工艺要求和质量控制标准,参与对工程质量的检查,评定;

(4)负责重大变更设计的申报,保证工程质量;

(5)指导施工队的试验工作,处理施工队的重大技术问题。

6.5.8质检员

(1)按施工规范、工艺要求随施工队进行施工现场监督检查,履行否决权,及时纠正违规操作,确保工程施工质量;

(2)负责按工序进行自检评定,报送监理工程师复检签证。

6.6工程外观质量保证

确保分项工程验收合格率100%。

6.7专项工程质量保证措施

(1)开工前,应进行施工测量,准确确定桩基的位置和高程。

(2)施工过程中应开挖临时排水设施以保护好灌溉水流。

7.安全保证体系

7.1组织体系:

在项目经理部设后勤安保部,由经理部统一领导,制定各项措施,各施工队设安保小组,并设专职安保员,组成施工安全保证体系的组织机构,并设置由总公司职能部门和项目经理部有关科室组成安全保证体系。

人员说明:项目经理:刘元炜,安全科科长:夏伟。

施工安全保障组织框图

7.2现场安全措施

(1)成立安全生产领导小组,负责指导,监督安全生产,项目经理部下设安全办公室。

(2)进行安全教育:工地安全员上岗前必须接受安全培训,熟练掌握安全生产方针和规章制度,牢固树立安全生产意识,全体职工上岗前都要接受安全教育,

特殊工种实行持证上岗。

(3)事故控制点;1)2m以上的高处坠落物事故;2)触电事故;3)物体打击事故;4)机具伤害事故。

(4)按照施工总平面图设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等设施,同时应符合防火、防尘、防洪、防雷电等安全规定和文明施工的要求。

(5)夜间施工时,必须经过监理工程师的同意后方可进行施工,并且现场应有足够的照明,不得有黑暗死角。

(6)夜间停工时,要在井口设置标志或覆盖物,防止工作人员不趁坠入。做好一切安全工作。

(7)进入施工现场的人员,应按规定配戴劳动保护用品和安全用具,作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋。

(8)工地设专职安全员,佩带微章,与工人跟班作业。督查工地安全情况,随时预防事故发生。

(9)严禁酒后上岗。

(10)施工作业时,操作人员必须精神集中、不得嬉闹。

(11)机械司机、电工等专业工种,必须按GB5036—85(特种作业人员安全技术考核管理规定)经过技术培训,考试合格,发给操作证后方可单独作业,严禁无证操作。

(12)施工现场全体人员必须严格执行《建筑安全工程安全技术规定》和《建筑安全工人安全技术操作规程》。

(13)施工现场临时电线线路必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规范》(JGJ45—88)的要求,严禁任意拉线接电。

(14)配电系统按施工组织设计要求设总配电箱、分配电箱、开关箱、实行分级配电。开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器应符合(GB6829—86)标准的要求。高压配电处设置明确标志,防止触电事故、配电盘要防止日晒雨淋。(15)电动机械和手持电动工具的安全装置应符合国家有关标准和安全技术规程。在做好保护拉零的同时,应按要求装设漏电保护器。

(16)施工现场必须设有保证施工安全要求的照明、危险潮湿场所的照明和其他照明灯具,采用符合安全要求的电压。

(17)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向操作。

(18)雨天和冬天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施,

台风、浓雾等恶劣气候不得从事高处作业。强风暴雨。应对高处作业设施逐一进行检查,发现有松动、变形、损坏等现象,应立即修理完善。

(19)施工机械由专业人员使用,作业统一指挥,信号准确,机械按照施工总平面图规定的位置设置,不得侵占场内道路,施工机械进行安装后需经过安全检查,合格后方能使用。

(20)手拉葫芦吊钩链条等主要受力件必须完好。提升过程中,手拉葫芦链条用力应均匀缓和。禁止用力过猛使链条跳动或卡环。各种葫芦、滑轮不得超荷使用。

(21)各工程项目由施工负责人组织有关人员,每星期进行一次安全知识教育和一次安全检查,发现问题,及时处理;项目经理组织有关人员每月进行一次安全检查和评价,按建设部JGJ59—88《建筑施工安全检查评分标准》的要求进行。(22)加强与当地气象部门的联系,及时掌握天气动态,预防暴雨、洪水和台风给工程和集体财产造成重大损失。洪水来临前,对受洪水影响的机械设备和设施撤到安全位置。

(23)本项目杜绝重伤及以上事故,一般事故频率不超过0.1%。

施工安全检查工作程序框图

8.环境保护措施

(1)严格执行国家《环保法》和建设部有关规定,以及当地有关行政法规,开工前对参建人员进行《环保法》和文明施工教育,提高全体职工的环境保护意识。(2)建立环境保护体系,结合文明施工现场管理工作和安全、质量管理工作,将环境保护纳入日常管理工作中。对职工开展文明施工、保护环境的教育,增强全体员工的环保意识,使职工在施工过程中自觉遵守制定的各项环保条例。对施工人员进行环保教育,增强环保意识,提高施工人员的素质,使施工人员能自觉地遵守环保条例,减少人为污染,必要时采取一些经济手段来检查、监督、奖评。(3)合理布置施工场地,合理布置各种施工设施,尽量减少对自然景观、植被和原始地面线的破坏。施工中的废渣排放在指定的垃圾坑中并用垃圾车运至指定地点处理,施工废水和生活废水用排水沟引排至指定的污水处理地点和化粪池进行处理,对违者进行严肃的批评和经济处罚。对于可视部位的植被采取严格的保护措施,树立明显的严禁开挖、践踏、攀折的标志,对于必须开挖的地段采取移植方法加以保护。

(4)所有工点和生活区排水畅通,建立必须的卫生设施,尽量减少生活垃圾,不可避免的生活垃圾要集中存放,经常消毒,及时运走。搞好环境卫生,减少生活污水。

(5)分段、分片区进行场地规划。运输道路、材料场库、机械停放场、生活区按总平面合理布局、统一规划、布置整齐并设置围栏。加强施工现场管理,杜绝野蛮作业、坚持文明施工,经常清理施工现场,做到材料整齐堆放、设备停放有序,整个工地整洁美观。

(6)施工期间保护好已成建筑物、路面,不损坏、不污染,完工前彻底清场,恢复原有道路、设施,达到一次顺利交付。

(7)针对钻孔灌注桩泥浆的处理:

在现场每个墩身位置根据泥浆用量设一个泥浆拌合池和泥浆存放池。废弃的泥浆,存于场内的泥浆池内,待钻孔灌注桩施工结束后,用泥浆罐车倒运到指定的弃渣场。

在雨季施工时,施工现场应及时排除积水,及时清理泥浆池内的积砂,同

时在泥浆池周围用土袋做围堰进行防护,防止雨水直接流入泥浆池内,致使泥浆外溢,使泥浆排放系统与污水排放系统独立存在,各自保持通畅。

挖孔桩施工组织设计

滁州市城南中学食堂、礼堂人工挖孔桩工程 人 工 挖 孔 桩 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 滁州市笫二建筑安装工程公司 二OO九年十月八日

一、工程概况 拟建的滁州市城南中学食堂、礼堂,桩基基础工程采用人工挖孔灌注桩。 工程名称:滁州市城南中学新校区《食堂、礼堂》 建设单位:滁州市教育局 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 施工单位:滁州市笫二建筑安装程公司 二、工程质量及技术要求 1、工程量

2、技术要求: (1)、人工挖孔桩桩芯强度为C35砼。钢筋笼保护层厚度为6cm,桩顶纵向筋锚固长度为45d。 (2)、人工挖孔桩采用钢筋砼护壁单面厚度为15cm,强度为C25砼。 (3)、要求桩端埋入持力层○7层中风化砂岩层1.5m。 (4)、严格按照设计图纸及有关规范进行施工。 (5)、施工过程中接受甲方、监理的监督与验收。 三、现场条件及准备工作 (一)、现场场地地形需平坦,施工用电、水和道路需畅通。场地地质情况详见地勘报告。 (二)、准备工作 1、临时生产、生活设施的搭建 根据现场条件、临时生产设施、水泥库、钢筋笼制作棚现场自行搭设,做到防水、防潮要求。 2、现场平面布置 根据现场施工实际情况,平面布置应尽可能做到合理安排,减少不必要的返工,待工现象。 临时生产设施搭建,根据现场条件合理布置。 3、技术交底 工程正式开工前进行施工技术交底。具体分三步:(1)、先由设计监理单

位向我公司主要管理、技术人员进行交底;(2)、由我公司主要管理、技术人员向具体分管各工种班组长进行施工技术要求及安全生产交底;(3)、再由各工种班组向具体操作施工人员进行交底。尽量做到分工明确,层层把关。 四、施工工艺及主要技术措施 (一)、施工工艺流程(见下图) (二)、施工技术要求及措施 A、桩位放样 根据甲方提供的规划控制点,引测至施工场区轴线,同时建立施工坐标系。桩位放设应满足规范要求,其桩偏不大于3cm,桩中心用Φ8.L=300钢筋插入土中作出标记,并根据中心做桩口井圈上标出十字线,每根桩开挖前应请甲方、监理验收合格后方可开挖。 B、水平标高引测 根据测绘院测量成果引测标高至现场,确保精度在2mm内,同时经甲方、监理验收合格后方可使用。 C、成孔 1、挖孔时要求孔壁垂直,壁面完整,并用十字线吊线检查桩中心,以确保垂直度不大于1%。 2、成孔时应及时护壁,护壁采用C25砼,护壁砼必须饱满,护壁段高度宜为1.0m左右,如土质松软应减短高度,确保安全。 3、做好孔口保护工作,孔口护壁要略高地面,一般高出地面20cm,保证地面积水及杂物不掉落到孔内。 4、孔深开挖超过5m时,孔内需要照明和通风,确保孔内看得见,不缺氧。

旋喷桩施工组织设计

桂林市桂兵酒店 高压旋喷桩施工组织设计 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司编制日期:2017年2月6日

桂林市桂兵酒店 高压旋喷桩施工组织设计 编写:(工程师) 审核:(高级工程师) 项目经理:蒋运飞(高级工程师) 技术负责:(高级工程师) 批准:(高级工程师) 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司编制日期:2017年2月6日 目录 第一章编制总说明

第二章工程概述 第三章施工准备 第四章高压旋喷桩施工工艺及技术要求 第五章高压旋喷桩施工质量控制和质量控制措施 第六章拟投入的主要物资计划 第七章拟投入的主要施工机械设备计划 第八章劳动力安排计划 第九章确保工程质量的技术组织措施 第十章确保安全生产的技术组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章确保文明施工的技术组织措施 第十三章环境保护措施 第十四章施工总平面布置图 第十五章雨季施工方案 第十六章紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险措施 附图施工总平面图 第一章编制总说明 (一)编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程合同文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金的合理利用以及对

工程质量终身负责,我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 (二)编制依据 1、桂林市桂兵酒店设计图纸。 2、岩土工程勘察报告等。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及广西区关于建筑施工管理的有关规定。 3、现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。 4、公司近年来相关类似工程施工经验、施工工法、科技成果。 5、公司通过的ISO9001:2008《质量手册》和《程序文件》。 6、为完成本工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。(三)编制原则 1、遵循合同的原则。严格按照合同要求的工期、质量、安全等目标编制,使业主的各项要求均得到有效保证。 2、遵循设计文件的原则。在编制施组时,认真阅读核对所获得的技术设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施组,满足设计标准和要求。 3、遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。严格按照有关施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源等方面编制切实可行的施工方案和措施,确保施工安全。 4、选择合理的施工工艺,合理配置资源,遵循一切围绕“便于施工,保证安全,合理投入,严格控制工程项目投资”的原则。 5、遵循施工生产与环境保护同步规划,同步建设,同步发展的原则。 6、遵循贯标机制的原则。确保质量、环境与职业健康安全综合管理体系在本项目工程施工中自始至终得到有效运行。 (四)本工程采用的法律、法规、技术规范、规程 本工程施工我公司将贯彻国家法律、法规、现行建筑施工规范要求。对工程质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到合格。应用于本工程的主要技术规范,不限于以下所列规范,且以现行最新规范为准;当本施工组织设计中涉及到的各种规范、规程若与现行的规范规程不一致时,以现行规范、规程为准;若规范内容与现行要求不一致或需要补充的按国家、地方最新要求执行。

机械成孔灌注桩施工组织设计t

贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目 桩基工程机械成孔灌注桩 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 四川华海建设集团有限公司 贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目桩基工程项目经理部 二0一六年十二月十二日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 设计要求 (4) 三、工程地质及水文地质情况 (5) 3.1 气象特征 (5) 3.2 水文地质条件 (5) 四、施工方案 (6) 4.1 成孔工艺 (6) 4.2 钢筋笼制作及就位 (6) 4.3 混凝土拌制及运输 (6) 4.4 混凝土灌注 (6) 4.5 施工步奏 (7) 4.6 施工准备 (7) 4.7 资料报验计划 (7) 五、组织管理机构及施工力量部署 (7) 5.1 组织管理机构 (7) 5.2 施工力量部署 (8) 七、质量保证措施 (10) 7.1 质量管理组织机构 (10) 7.2 工艺控制 (10) 7.3 工序控制 (10)

7.4 钻孔灌注桩通病及其防治 (13) 八、施工进度计划及工期保证措施 (14) 8.1 施工进度计划 (14) 8.2 工期保证措施 (14) 九、安全生产、文明施工措施 (16) 9.1 安全生产保证措施 (16) 9.2 文明施工保证措施 (19) 十、特殊施工措施 (19) 10.1 雨季施工措施 (19) 10.2 夜间施工措施 (20) 10.3 环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 6、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程桩基平面布置图及桩基大样图 7、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程岩土工程勘察报告 二、工程概况 2.1 工程概况 贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目位于贵阳市花溪区小碧乡马寨村镰刀田组境内,贵都高速公路(S85)南侧,西北距秦棋立交1.3公里,北距龙洞堡国际机场4.5公里,西南距花溪区行政中心14公里,拟建场区整体交通优势明显。岩土工程勘察由贵州正业工程技术投资有限公司完成,工程设计由贵州正业工程技术投资有限公司设计完成。拟建马寨新城建设项目包含市政道路、住宅楼、沿街商业区、公寓、学校、公共配套用房等,用地总面积为188177.64m2,建筑总面积252631.9 m2。拟建建(构)筑物采用框架剪力墙结构。该工程基础形式为条形基础、独立基础和桩基础,其中桩基础采用机械钻孔灌注桩基础,机械成孔灌注桩暂定约191根,其桩径为1000mm~2000mm。 2.2 设计要求 ①钻孔灌注桩桩径φ1000mm~2000mm,桩数约191根;

最新冲孔灌注桩施工组织设计

公交枢纽站工程 冲(钻)孔灌注桩基础工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 工程有限公司

施工方案报审表

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、场地地质简述: (4) 四、结构概况一览表 (4) 五、项目经理部组织及劳动力组织计划 (5) 六、施工准备工作: (5) 七、施工方法: (6) 八、质量管理体系、措施: (8) (一)管理制度与职责 (9) (二)严格对原材料进行控制 (9) (三)施工阶段的质量控制 (9) 九、质量保证体系以及监理工程师的申报和备案制度 (10) 1、桩偏位质量保证措施: (11) 2、成孔质量保证措施: (11) 3、成桩质量保证措施: (11) 4、材料质量保证措施 (12) 5、监理工程师申报及备案制度 (12) 十、安全保证措施: (13) 十一、文明施工措施 (15) 十二、确保施工工期措施 (16) 十三、施工主要材料进场计划: (17) 十四、施工主要机具、设备: (17)

一、编制依据 1、XX市规划设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2、工程地质勘察报告。 3《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 5《普通混凝土配合比的设计技术规程》(JGJ55-84) 6《钢筋焊接与验收规程》(JGJ18-84) 7《工业与用民建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ4-89) 8《建筑工程质量检验评定标准》(JGJ301-88) 9《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ55-99) 10《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-88) 11《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 12《普通砼碎石或碎石质量标准及检验办法》(JGJ53-79) 13《冲(钻)孔灌注桩施工规程》(DD508-202-92)

高压旋喷桩施工组织设计样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 厦门海沧港区7#泊位铁路专用线 扩能改造变更设计工程 高压旋喷桩 实 施 性 施 工 方 案 编制: 审核: 厦门铁路工程公司厦门海沧港区7#泊位 铁路专用线变更工程项目经理部 5月1日

单管高压旋喷桩施工方案 一、工程概况 海沧港区7#泊位铁路专用线变更设计工程位于厦门海沧港区7#泊位, 主要内容有: 1.全长0.526Km的7#泊位铁路专用线扩能改造变更设计轨道工程。 2.线路改造部分的路基及软基处理工程。 3.线路改造部分设置的四座涵洞接长工程。 4.通信、信号及信息等附属设施。 5.其它运营生产设备及建筑物。 其中: 线路改造部分的软基处理采用高压旋喷桩加固处理。软基处理范围: DK0+346.40—DK0+365.60段线路左右侧, 及DK0+387.52---DK0+597.52段线路左侧。高压旋喷桩设计桩长14米, 高压旋喷桩采用32.5(R)水泥, 水泥用量标准为每立方米桩身772公斤, 桩径0.6米, 加固土强度不小于 KPA。采用矩形布置, 横向桩距分为1.2米及1.0米两种, 纵向桩距1.0米。处理后单桩竖向承载力不小于140kn, 复合地基承载力1.2米×1.0米布置区域不小于135kn, 1.2米×1.0米布置区域不小于120kn, 总长16310m。 二、施工组织部署 根据本工程的规模和特点, 为确保该工程的施工质量、安全及工期, 拟定各项计划进行布置。 1. 施工总平面布置遵循以下原则 ( 1) 第一阶段进2台钻机施工。第二阶段逐步完善施工场地后, 再进1台桩机。 ( 2) 合理使用场地, 既保证旋喷桩施工能顺利进行, 又不影响港区交通。 ( 3) 钻机行进线路最短, 且施工方便。 ( 4) 考虑设备进、退场所需场地, 以及材料运输时所需的回车场地。

钻孔桩施工组织设计

御景湾住宅小区 钻孔桩 施 工 组 织 设 计 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中

施工组织设计 第一章施工组织管理模式和总体部署 为了圆满实现工程目标,我们将组织强有力、具有丰富类似工程经验的项目管理班子,投入精干善打硬仗的施工班组,配置足够数量的、齐全的GPS-10GPS-15型钻机等设备,按照建筑工程建设的基本规律,统筹安排,使施工活动有计划,科学合理、有条不紊地进行。 同时,发扬“团队、敬业、超越、贡献”的精神,以“提高素质,质量取胜”的经营信条,达到一流的科学管理,一流的施工技术,一流的工程质量,一流的施工进度。 为了进一步提高我公司品牌的含金量,经公司研究决定,本工程由公司统一领导,安排具有丰富工程施工经验及较强管理能力的项目经理担任本工程项目经理,选派技术力量强的骨干人员组成本工程项目经理部,建立一个健全的强有力的组织机构,并以科学的网络管理为依托,确保达到预定目标。 一、项目管理组织部署 1、根据本工程的重要性及企业的信誉,我们组织施工的指导思想 是科学管理、严格要求、安全生产、文明施工和采用先进的施工手段。 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己 手中

2、本工程将列为我公司2011年度的重点工程,以IS09001-2000 质量体系为标准进行管理。 3、实行项目法管理与公司的监督管理。 4、根据本工程特点组建健全的管理机构。 二、施工组织管理模式 1、在组织上实行“项目法”施工,实行项目经理责任制的模式。 项目经理负责整个项目具体事务的运作,直接进行工程的组织、指挥、管理和协调工作。项目经理代表企业法人对内有调度、采购、分配、奖罚等权利;对工程质量、安全生产、文明施工、施工工期、经济效益等实行全面管理、全面负责。 2、项目经理部组成结构将是一个知识密集型班子,主要成员参与过类似重大工程的施工,具有丰富的实践施工经验。形成以理论与实践相结合,能吃苦耐劳,能打大仗硬仗的强有力的组织领导班子。 3、项目经理部下设办公室、施工组、技术组、质安组、材料供应 组、工程核算组和后勤保卫组七个职能部门,对施工工期、质量、安全、文明施工等进行全方位、全过程的协调控制。 4、抽调责任心强,具有丰富施工经验、技术熟练、技术力量雄厚、能 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己 手中

(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程 三重管高压旋喷桩施工方案 江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明 一、编制依据 二、适用范围 三、编制原则 第二章、工程概况 一、工程位置及设计概况 二、工程地质与水文地质条件 三、主要工程数量 第三章、施工总体安排 一、总体施工方法 二、施工进度计划 三、资源配置 第四章、施工方法 一、施工原理及工艺流程 二、施工工艺参数 三、旋喷桩施工方法 第五章、质量标准及检查措施 一、旋喷桩施工技术标准 二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案 一、固结体强度不均匀、缩颈 二、压力上不支 三、压力骤然上升 四、钻孔置管困难偏斜、冒浆 五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明 、编制依据 1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02; 2、现行有关法规、标准、技术规范; 3、《地基处理手册》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、现场踏勘所掌握的环境资料; 6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; 7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》 8、类似工程的施工实践经验。 二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

钻孔灌注桩施工组织设计

钻孔灌注桩施工组 织设计 1

钻孔灌注桩施工组织设计 一、工程概况 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位为浙江海滨建设集团有限公司。 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 二、施工组织设计编制依据 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94- ; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18- ; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- ; 《建筑地基基础技术规范》DB42/242- ; 《钻孔灌注桩》浙G23 设计补桩说明、施工图; 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的

决定以设计桩长为主,已成孔的进尺速度为辅。 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水下混凝土。 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN 四、机械钻孔灌注桩施工

高压旋喷桩施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、自然及地质条件 (1) 四、高压旋喷桩工程概述 (3) 五、施工进度计划及保证措施 (3) 六、施工工艺流程 (5) 七、质量保证体系 (8) 八、安全、文明施工保证措施 (10)

一、编制依据 1、“广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程”招标文件及有关附件; 2、广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程施工图; 3、本项目工程的工程量清单; 4、与本工程相关的国家现行的相关规范及标准; 5、本公司以往承建类似工程的经验。 二、工程概况 项目名称:广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程建设地点:广州市黄埔区夏园社区 项目性质:排水工程 项目目标:改善农村水环境质量和农民居住条件,缓解本片区对河涌污染问题 建设内容与规模:本项目主要包括污水工程、道路工程、交通工程等 三、自然及地质条件 1、气象 本项目区域属亚热带季风气候,热源丰富,无霜期长,雨量充沛。 本区自然灾害有热带气旋、暴雨、洪涝、寒潮、低温阴雨和强对流天气等,夏季洪涝和夏秋台风是主要灾害性天气。 2、河流、水文 场区内及附近主要的河涌有南湾涌、西窖涌、东窖涌,属于珠江水系。南湾涌属于珠江支涌,由北向南径流,南湾涌主涌主要流经南

湾村,与东窖涌汇合后,经西窖涌,墩头涌,继续向南、向西,最终汇入珠江。 南湾涌位于黄埔区东南部,发源于北部王塔母山,流域面积4.73km2,流域内地势北高、南低,植被较好。河涌全长5.526km(从源头分水岭算起),向南过广深公路后蜿蜒途径夏园村、墩美村,在墩美村南部形成分汊,主涌仍向南流经南湾村,最后经南湾水闸汇入东窖村;另一汊流(夏园涌)折向东南,进入萝岗区境内,经夏园水闸汇入东窖涌。 3、地形、地貌 场地现状复杂,地表主要为民房及鱼塘,其中:民房密布,民房之间巷道狭窄,鱼塘水深约1~2m,水质较差。 地面标高约6.5~7.5m,鱼塘底标高约3.5~5.5m。位于预埋管线的鱼塘区域已回填,回填物主要为建筑垃圾。 4、不良地质作用及地质灾害 根据设计图纸明说,本次勘察范围内不存在滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质作用及地质灾害。场地及周边浅部土层分布软土,若受人为活动,如工程降水、大面积堆载等影响,可能引起地面沉降等次生地质灾害现象。 5、工程地质条件 根据野外地质钻探,场地普遍为第四系松散层覆盖,下伏基岩为白垩系上统三水组康乐段(K2S1)泥质粉砂岩、下古生界(Pz1)花岗岩。第四系松散层主要包括人工填土层、冲击层、残积层。

桩基施工组织设计

施工组织设计 1、编制说明 我们对****的施工现场进行踏勘,根据贵单位提供的图纸,并结合实际施工经验,对本次施工进行组织、精心安排。主要参照如下文件: 1.1《桥梁工程施工质量控制手册》(公司编制) 1.2《混凝土与砌体工程施工质量控制手册》(公司编制) 1.3《混凝土工程施工技术指南》 1.4《桩基工程施工质量验收补充标准》 1.5《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 2、工程概况 ****工区,起点里程K*+**段,终点里程K*+**,标段长度*km。根据本标段初步设计图,桥梁共有*座,桩基长度*米,桩基直径为*m-*m。桩基础地质类型主要是以黄土、老黄土、红粘土、强风化砂岩、中风化层砂岩为主的嵌岩桩。 3、主要工程量 桥梁桩基为:桩径*米。 4、人员、机械及设备计划安排 人员、机械设备的合理配合,充分发挥我施工队伍的强势,在保质保量、安全的前提下,按贵单位施工计划准时完成施工进度。 5、施工前准备 桩基施工安排专业施工队伍施工,进场后对进场队伍人员进行岗前安全培训和施工技术交底,机械到场数量由现场项目管理负责人确认。 施工中充分发挥专业施工队伍的技术优势和专业特长,加大机械化施工力度,进行以最优的施工方案、合理的施工组织、快节奏的工作效率,优质、安全、高效地完成本工程的标准化施工。 6、施工技术方案及措施 6.1施工工艺

根据桩基地质资料,钻孔桩基础施工采用冲击钻机。 钻孔桩主要施工程序为:施工准备→测量放样→埋护筒、制泥浆→钻孔→成孔→成孔验收→钢筋笼吊装→清孔→混凝土灌注。 钻孔桩施工工艺流程图 6.2施工准备 ⑴进行场地踏勘,对既有架空电线、地下电缆、给排水管管道等设施,如妨碍施工或对安全操作有影响,采取清除、移位、保护等措施妥善处理。 ⑵平整场地、清除杂物,以便钻机安装和移位。对不利于施工机械运行的松散场地,采用硬化、加固等措施。并且场地要采取有效的排水措施。 ⑶场地布置根据施工组织设计,合理安排泥浆池、沉淀池的位置,沉淀池的容积应满足3个孔桩以上排渣量的需要。

三管高压旋喷桩专项施工方案

目录

一、工程概况 1.项目概况 本基坑工程位于深圳市南山区前海深港合作区十九单元3街坊,临海大道与兴海大道交汇口东南侧。基坑四周比较平坦,北侧距离临海大道约50m,西侧距离兴海大道约50m,基坑南侧为运行的铁路,铁路距离基坑约30m。基坑东侧与世茂地块和香江地块相邻。 项目地理位置 前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑开挖面积约万m2,开挖深度约,基坑支护的边长约,土石方工程挖方量约万m3。 2.设计概况 本工程旋喷桩为三管高压旋喷桩,具体概况见下图:

二、编制依据 1.编制依据 1)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程招标文件 2)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程投标文件 3)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工组织设计 4)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑支护工程岩土工程勘察(详细勘察)报告 5)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工蓝图 6)现场踏勘成果及我司其它相关工程的工程经验; 2.依据国家和行业规范、标准 依据国家和广东省现行建安施工规范、规程与现行的建筑施工验收规范和建筑质量检验评定标准以及依据国家与地方的有关法律法规及相关技术规范等进行施工。主要规范如下:

三、施工部署 1.施工部署 1.1现场施工 结合本工程具体工程旋喷桩数量和现场布置要求,下图为旋喷桩施工平面布置图: 1.2施工组织原则 1)熟悉设计图纸,组织专人负责各个工序施工。 2)实行旋喷桩机、引孔机挂牌,人机配套的原则。 3)返浆沟布设以不影响旋喷桩机调动,便于桩机行走。 4)旋喷桩机施工应从服从现场工程师管理。 2.施工准备 2.1技术准备 ⑴编制施工方案:施工前组织技术人员,现场管理人员进行实地勘察,认真审阅地质勘察报告和施工图纸,编制切实可行的施工方案。

钻孔灌注桩施工组织设计(最新)

钻孔灌注桩施工组织设计 第一部分钻孔灌注桩施工施工事前控制 施工方应严格按图纸和有关规范,招、投标文件及业主与施工方签订的施工合同施工,同时应做好以下工作: 一、施工前有关要求 1、严格按照钻孔灌注桩施工规范进行施工组织设计或施工方案的编写并送现 场施工审批。 2、严格按照有关规定完成定位放线,桩机就位,水电准备工作,材料试验等 工作方可申请开工,经施工检查符合要求并在开工申请单上签署“同意开 工”后,方可开工。 二、进场后提交材料及核对 1、机械设备 1)、桩机检查,桩基设备编号及市安检站检验证书; 2)、发电机; 3)、吊机,卷扬机; 4)、电焊机、钢筋切割机等; 2、人员 1)、施工组织机构人员名单; 2)、项目经理及主要技术负责人员上岗证; 3)、专职质检员(不少于3人)上岗证;

4)、特殊工种上岗证:电焊工、电工、吊机操作工等人员上岗证(附身份证复 印件)。 5)、必须设专职安全员一名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章。 3、施工报表 施工报表反映施工程序和工序质量情况,必须严格按照施工要求进行开工、工序检验 和隐蔽验收等一系列工作,上道工序未经施工验收合格不得进行下道工序施工。 三、试桩施工 试桩也应该严格按照有关钻孔灌注桩施工质量标准及江苏建科建设施工公司钻孔灌注桩的施工施工细则实施。 四、材料及有关试验要求 1、桩基施工用钢材 1)、质保书、产品合格证; 2)、钢材焊接合格试验报告,原材料合格试验报告。 2、混凝土 1)、水泥质保书、合格证; 2)、石子、黄砂质量检验报告; 3)、混凝土配比试验报告; 3、石子、黄砂使用均应严格过磅使用 五、现场用检验仪器 1、标准测绳(测孔深等用); 2、经纬仪及水准仪标定证书;

人工挖孔桩施工组织设计

1、编制说明与依据 1.1编制说明 我公司从施工方案,人员配置,机械配备、材料供应和工程服务等方面全力以赴,精心施工;我们将会将本工程列为本公司的重点工程,以雄厚的企业整体实力为依托、为后盾,优质高速地完成本项目工程,交出让业主满意的精品。 在施工中,我们将以优质、高速、安全、文明为宗旨,本着对业主高度负责的态度,按30天的节点控制工期进行合理安排部署,使施工忙而不乱、成本最低、效力最高、质量最好;同时在施工中,我公司将从业主利益出发,积极以质量监督部门配合,协调好内外关系,通过有效的对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障,通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明的施工模范工地。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对人工挖孔桩工程的施工工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推新技术等诸多因素做了充分考虑,突出了科学性、适应性和针对性。 本工程施工中,我们主要抓住以下几个重点主要问题; 1.人工挖孔桩施工(中风化岩层); 2.施工降水;

1.2编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);(2)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);(3)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); (4)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥标准》(GB175-92); (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (6)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); (7)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55-96);(8)《钢筋焊接及验收规范》(JBJ18-96);(9)《工程测量规范》(GB50026-2002);(10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB500330-2002);(11)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001);(12)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002);(13)《混凝土质量控制标准》 (GB 50164-921);(14)《建筑施工安全检查标准》 (JGJ95-99);(15)《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50104-93);(16)《施工现场临时用电安全技术标准》 (JGJ46-88);(17)《混凝土强度检验评定标准》 (GB107-87); 1.3施工总体目标 1.工程质量:一次验收合格并通过备案,保证资料齐全完整。 2.工程进度:满足业主节点要求的30天规定内工期完工。

冲孔灌注桩施工方案设计(正式)2

利川市城东棚户改造安置小区1#2#3#楼 冲孔灌注桩 专 项 施 工 方 案 编制人:仕文职务:施工员 校对人:谭诗献职务:项目技术负责人 审核人:信职务:项目经理 审定人:严定洲职务:公司技术负责人 自治州翔宇建设工程 编制时间: 2014 年 1 月 2 日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工布置 (6) 第四章施工方法 (7) 第五章施工常遇问题及处理方法 (12) 第六章质量保证体系 (15) 第七章安全和文明施工 (17) 第八章工期保证措施 (18)

第一章编制依据 1、利川市城东棚户改造安置小区1#2#3#楼工程设计图纸。 2、建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2011)。 3、中国建筑工业2005年第5版的《建筑施工手册》。 4、海诚岩土工程技术编制的利川市城东棚户区改造安置工程《岩土工程勘察报告书》。 5、建筑桩基技术规(JGJ94-2008)

第二章工程概况 工程建设地点:利川市城东棚户区改造安置项目属于框剪结构;地下1层;地上分别为;1#2#楼25层;3#楼30层。建筑高度:1#2#楼81.300m;3#楼96.300m;标准层层高均为3.000m ;本标段总建筑面积41082.93m2 (地下室与其它几栋相连通,商业裙楼10005.07m2,塔楼1#、2#为17856.86 m2;3#为13221.0m2)总工期:600天。 本工程由利川市住房和城乡建设局投资建设,市华纳国际建筑设计设计,海诚岩土工程技术勘察,宏业工程项目管理公司监理,自治州翔宇建设工程组织施工;由信担任项目经理,谭诗献任项目技术负责人。 本工程使用冲孔灌注桩,承载方式为端承桩,持力层为中风化灰岩夹砂层,桩端阻力特征值fa=3200kpa,桩径1000mm及1200mm、1300mm、1400mm、1500mm、1600mm、1800mm、2000mm。主筋为螺纹钢Φ20、箍筋为φ8、φ10,圆加劲箍及三角加劲箍为Φ14、Φ18、Φ20,混凝土为C25水下砼灌注。 本工程桩身质量检验:采用小应变全测,承载力检测不少于3根,位置现场定。

高压旋喷桩施工专项方案

第1章工程概况 1.1 专项简介 本工程高压旋喷桩位于搅拌桩和灌注桩之间(除剖面4—4,4a—4a段外)。旋喷桩为二重管旋喷桩,旋喷体直径全长不小于800,注浆管分段提升搭接长度不小于100。采用普硅水泥,强度42.5R,水泥掺入量不小于30%,水灰比为1.0~1.2,浆液压力不小于25MPa。孔位偏差不小于1%,桩位偏差不小于50mm。设计强度为28天无侧限抗压强度为1MPA。 其设计标高为-2.8至-11.5m绝对标高处,桩长8.3m,合同工程数量5395米。 ①一般高压旋喷桩施工平面位置如下图: ②对于搅拌桩止水帷幕施工接头处断缝处理措施亦采用高压旋喷桩处理,处理方法如下图:

③基坑南端搅拌桩与高压旋喷桩搭接平面图: 1.2 编制说明 本施工组织设计主要依据招标文件及以下规范规程进行编制: (1)中华人民共和国行业标准《基坑支护技术规范》(JGJ120-99); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002); (4)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); (5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009); (6)施工合同、设计图纸及相关会议纪要。 1.3 其他概述 一、气候特征 本工程所在地区气候暖亚热带季风气候, 受海洋季风影响, 温暖多雨, 夏季湿热, 多台风及暴雨;冬季干燥, 偶有奇寒。年平均气温21.8℃, 年降雨量1638.5mm,年内暴雨较集中的时间为5~9月份。 二、周边环境状况 基坑周边存在市政管线,距坑边距离均在两倍开挖深度以外。基坑四倍开挖深度范围内无建、构筑物,场地较为空旷。 环境保护要求一般。 三、工程地质状况 场地内并未发现能影响工程稳定性的不良地质作用,如采空区、活动断裂、岩溶、崩塌、滑坡、泥石流等。特殊性岩土主要为人工填土、软土、风化岩及残积土。 场地土的物理力学性质参数

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

高压旋喷桩施工方案编制要点

高压旋喷桩施工方案编制要点 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 适用范围 一、高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。 二、当土中含有较多的大粒径块石、坚硬黏性土、含大量植物根茎或有过多的有机质时,对淤泥和泥炭土以及已有建筑物的湿陷性黄土地基的加固,应根据现场试验结果确定其适用程度。应通过高压喷射注浆试验确定其适用性和技术参数。 三、高压喷射注浆法,对基岩和碎石土中的卵石、块石、漂石呈骨架结构的地层,地下水流速过大和已涌水的地基工程,地下水具有侵蚀性,应慎重使用。 四、高压喷射注浆法可用于既有建筑和新建建筑的地基加固处理、深基坑止水帷幕、边坡挡土或挡水、基坑底部加固、防止管涌与隆起、地下大口径管道围封与加固、地铁工程的土层加固或防水、水库大坝、海堤、江河堤防、坝体坝基防渗加固、构筑地下水库截渗坝等工程。 施工准备 一、材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。 (1) 高压喷射注浆法所用灌浆材料,主要是水泥和水,必要时加入少量外加剂。 (2) 高压喷射注浆所采用的水泥品种和标号,应根据环境和工程需要确定,一般情况下,宜采用强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥,可根据需要加入适量的外加剂及掺合料。使用其他水泥注浆时应得到设计许可。 (3) 注浆所用水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175—1999中的规定。 (4) 高压喷射注浆用水泥必须符合质量标准,应严格防潮和缩短存放时间,施工过程中应抽样检查,不得使用过期的和受潮结块的水泥。 (5) 搅拌水泥浆所用的水,应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ 63—89的规定。 (6) 高压喷射注浆一般使用纯水泥浆液。在特殊地质条件下或有特殊要求时,根据工程需要,通过现场注浆试验论证可使用不同类型浆液。如水泥砂浆等。 (7) 根据需要可在水泥浆液加入粉细砂、粉煤灰、早强剂、速凝剂、水玻璃等外加剂。 二、主要施工机具、设备 (1) 高压喷射注浆法所用施工机具设备,有国产设备和进口设备。施工用主要设备机具有:地质成孔设备,搅拌制浆设备,供气、供水、供浆设备,喷射注浆设备,控制测量检测设备。 1、地质成孔设备:地质钻机、潜孔钻机、冲击回转钻机、水井磨盘钻机、振冲设备等。 2、搅拌制浆设备:搅灌机、搅拌机、灰浆搅拌机、泥浆搅拌机、高速制浆设备等。 3、供气、供水、供浆设备:空压机、高压水泵、高压浆泵、中压浆泵、灌浆泵等。 4、喷射注浆设备:高压喷射注浆机、旋摆定喷提升装置、喷射管喷头喷咀装置等。 5、控制测量检测设备:测量仪、测量尺、水平尺、测斜仪、密度仪、压力表、流量计等。

钻孔灌注桩施工组织设计

钻孔灌注桩施工组织设计 一、工程概况 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位为浙江海滨建设集团有限公司。 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 二、施工组织设计编制依据 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003; 《钻孔灌注桩》2004浙G23 设计补桩说明、施工图; 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的决定以设计桩长为主,已成孔的进尺速度为辅。 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水下混凝土。 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN

四、机械钻孔灌注桩施工 1、机械钻孔灌注桩施工工艺流程 2、施工技术准备 (1)、施工组织设计编制与审批 (2)、开工前,甲方已组织相关部门进行技术交底,解决施工疑难问题。 (3)、根据Ⅲ类桩补桩设计图,确定标志与高程水准点,根据要求放出桩位并进行交接复核。 (4)、开工前应将有关技术要求及时传达到机台班组。 3、放样定位 工程开工前,根据轴线及桩位布置情况,在场地内建立测量控制网,然

相关文档
相关文档 最新文档