文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停送电流程图

停送电流程图

停送电流程图
停送电流程图

需要变电所停电的流程图

不需要变电所停电

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

停、送电操作流程

供配电设施操作规程 一、停电操作流程: 1. 退出电容补偿柜开关并断开各低压分路开关,使低压则总开关不带负荷。 2. 断开低压侧低总开关,并检查机械指示位置,确认于断开位置。 3. 断开变压器高压侧开关,并检查机械指示位置,确认开关处于断开位置。 4. 断开主供或备供电源总开关,并检查机械指示位置,确认开关处于断开位置。 停电操作流程图 二、送电操作流程: 1. 合上主供或备供电源进线开关,并检查机械指示位置,确认合闸成功。 2. 合上变压器高压侧开关,并检查机械指示位置确认合闸成功。 3. 合上变压器低压侧进线开关,并检查机械指示位置,确认合闸成功,同时观察 相电压是否正常。 4.合上变压器低压侧各分路开关,向各客户供电。 5.投入电容补偿柜。 送电操作流程图

发电机自动供电操作流程 1. 若市电电网故障停止供电时,应启动后备发电机。 2. 发电机平常投入自动状态,发电机电源开关在合闸位置。市电失压跳闸,柴油发 电机自动启动,待转速达到1500r/min,电压达到380V,50HZ,即送电到AA-07、AA-06发电机联络屏。 3. 拉开AA-06屏1#开关及AA-04T屏1#开关(市电供电开关),合上AA-06屏2#开关(供消防设备与车场照明、电梯)及AA-07、AA-04T屏2#开关(发电机供天虹商场应急照明、货梯、扶梯、冷冻机)。 发电机送电操作流程图

发电机操作规程及维护保养规则 一.启动前检查: 1.检查发动机润滑油油位,高油位“HI”位置,但不可超过。 2.检查发动机冷却水水位,水位应在散热水箱盖下5cm位置,该检查应在发动机冷态下进行。 3.检查油箱中的燃油应足够,管路无渗漏并畅通。 4.检查蓄电池组电压应正常,刀开关应合上。(平时刀开关应断开,电池组应在运转前充满电。充电时间16~24小时)。 二.准备启动: 1.为确保系统设备的安全,如无特殊原因,不使用“自动”或“遥控”启动方式。2.先合上28/F出烟处的排烟电源开关,再开启排烟机,水帘烟尘处理系统,并将排风扇打开。 三.手动开机: 1.将“运转/停止/遥控”开关置于“运转”位置;发动机即转动,当转速达到500转/分左右时,启动马达将自动脱离,发电机组进入正常运转状态。 2.若发电机组不能进入正常运转,“逾时盘车”指示灯发出信号,此时须重新启动。 重新启动时先将“运转/停止/遥控”开关置于“停止”位置,并按“重置”按钮,等侯2分钟让启动马达冷却后,重新启动。启动3次都失败,应视为故障,需先查明原因。 四.运转中的检查: 电机组进入正常运转后,应检查各种仪表指示是否正常,并作好各项记录。 五.停机: 先将各负载电路开关断开,使发电机组在空载下运转5分钟,待发动机气缸及轴承冷却后,将“运转/停止/遥控”开关置于“停止”位置,发电机即停止工作。 六.紧急停机: 运转中如遇紧急情况,可按此按钮(故障解除后再拉出此开关),并将“运转/停止/遥控”开关置于“停止”位置,同时按测试开关到“复归/灯光测试”位置。

变电所停送电操作程序文件

燎原变电所停送电操作程序 一、正常运行状态: 3568下燎线运行,633燎原线热备用 二、计划检修 (一)、3568下燎线运行转检修,633燎原线热备用转运行状态操作程序 首先验明633燎原进线(Ⅱ回路进线)是否带电,如带电,可安排检修工作。期间全矿为单回路供电,供电能力、可靠性均降低。先通知生产调度室停止井下、地面一切生产活动及需要停电的回路(用户),只保证井下局扇及主扇运转,井下排水泵、水源井泵停止抽水、后山石场停机,最大限度降低负荷,再断开洗煤Ⅰ、风选、Ⅱ台变、压风高压回路,待总电流降到最小(不大于110A)后,再合上633燎原进线开关,断开Ⅰ回进线601开关,6016下刀闸,6011上刀闸(线、母刀闸),断开35KV燎下油开关,拉开35KV进线刀闸,再向生产调度室汇报,最后向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态。检修期间井下、地面停止一切生产活动,只保证井下局扇、排水泵及主扇运转。 (二)、3568下燎线运行,633燎原线热备用转检修状态操作程序 此时全矿为单回路供电,供电可靠性降低,先通知矿生产调度室停止井下、地面一切生产活动只供检修用电,确保井下局扇、排水、主扇及斜井人车运转,降低负荷。向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态。(三)、正常检修工作必须提前通知矿生产调度室及矿领导。线路检修工作必须提前一个工作日将停电申请传真到渭南电力调度,并得到电话批

复,停电当天停电联系人持停电申请到下峪口变电站办理停电手续。燎原变电所内的进线开关、刀闸及变压器检修,由变电所值班员向渭南电力调度以电话的形式申请,并得到电话批复。燎原变电站进线开关及刀闸由渭南电力调度调管,燎原变电所值班员必须严格接受操作命令、及时复令。 三、事故情况 (一)、3568下燎线突然失压时,633燎原线热备用转运行状态操作程序 首先验明633燎原进线(Ⅱ回路进线)是否带电,如带电,先断开电容器开关、井下Ⅰ、Ⅱ回,洗煤Ⅰ,下广场、风选、Ⅱ台变、压风,瓦斯抽放泵Ⅰ、Ⅱ回开关,再断开Ⅰ回进线601开关,然后合上633燎原进线开关,最后拉开Ⅰ回进线6016下刀闸、6011上刀闸(线、母刀闸),断开35KV燎下油开关,拉开35KV进线刀闸,倒闸操作完成供电正常后向生产调度室汇报,生产调度室命令井下及地面停止一切生产活动,井下撤离人员,待主扇运转正常后,由调度室命令是否送井下Ⅰ、Ⅱ回电(根据井下瓦斯情况),接到调度室命令送井下Ⅰ、Ⅱ回电后,向生产调度室汇报井下Ⅰ、Ⅱ回供电正常,井下变电硐室根据调度命令送电,送电顺序先风专再动力。向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态,并询问3568下燎线失压的原因。期间供电能力、可靠性均降低,井下、地面必须停止一切生产活动,只保证井下局扇、排水泵及主扇运转。 (二)、3568下燎线运行,633燎原线突然失压时: 此时全矿为单回路供电,供电可靠性降低,先通知矿生产调度室停止井下、地面一切生产活动只供检修用电,确保井下局扇、排水、主扇及斜井

各配电房停送电操作流程

A座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA)及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA)有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1AL 3、1AL 4、1AL1AL 5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL3、1AL4、1AL1AL5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 二、2#变压器(1TC)及其配电柜的操作 检查2#变压器(1TC)有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1BL 3、1BL 4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1BL3、1BL4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 三、3#变压器(1TB)及其配电柜的操作 检查3#变压器(1TB)有响声,1AL9电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off)

《井下变电所(变电站)停送电操作管理制度》

井下变电所(变电站)停送电操作管理制度(一)有计划的检修停送电及试验 1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。 2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂"有人工作,严禁合闸"牌,写好停送电记录。 3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。 4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。 5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。 (二)无计划停电或故障停电 1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时: (1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应

记录,汇报调度和值班领导。 (2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。 2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时: (1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。 (2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。 3、低压总配及分路开关掉闸时: (1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。 (3)井下移变低压电开关,变电站400A以上馈电开关跳闸时,变电工应注意

停送电措施和操作顺序

停送电安全技术措施 一、适用范围本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。2、严格执行一人操作,一人监护。3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送

相关单位。4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序 1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。2、对电气设备检修时,需全部或部分停电者,应该规定做好相应的安全措施,即:停电、验电、放电、装设接地线、悬挂警示牌和装设遮栏。a、将检修设备停电,必须把各方面的电源安全断开,禁止在只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断电点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。b、对高压电气进行验电时,必须戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确保验电器材良好。当验明设备确无电压后,应立即放电并将检修设备接地并三相短路。c、检修部分若分为几个在电气设备上不相连的部分,则各段应分别验电并接地短路。d、在检修的设备上或一经合闸即送电到工作地点的开关和刀闸的操作手把上,均应悬挂“禁止合闸。有人工作”的标志牌。e、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。3、电气设备停电检修后,经检修负责人和操

停送电流程及注意事项

For personal use only in study and research; not for commercial use 高压配电柜停送电流程及注意事项 一、高压配电柜送电流程: 1.接送电通知,到热电办理送电票。 2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。 4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。 6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。 7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。

8.通过综保确认断路器已经受电。 9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。 二、高压配电柜停电流程: 1.接停电通知,到热电办理停电票。 2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。 3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。 4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。 5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。 6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。 三、高压配电柜停送电注意事项 1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。 2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。 3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。

车间异常处理流程图

车间异常处理流程图 1、生产计划的异常 如若出现生产计划异常,生产车间应根据计划进行调整,迅速合理的做出工作安排,保证生产效率,确保总产量不变;安排因计划调 整而遗留的产品、半成品、原材料的盘点、入库、清退等处理工作; 安排因计划调整而闲置的人员做前加工工作;安排人员以最快速度做 计划更换的物料、设备等准备工作;利用计划调整的时间做必要的教 育训练。 2、物料计划的异常 接到生产计划后,相关人员要立即确认物料状况,查验物料有无短缺,随时掌控各种物料信息,反馈给相关部门,避免异常的发生; 物料即将告缺前30分钟,用警示灯、电话或书面形式反馈给采购、 资财、生产管理部门;物料告缺前10分钟必须确认物料何时可以接上;如属短暂断料,可安排闲置人员做前加工、整理整顿或其它零星 工作,如断料时间较长,可安排教育训练,或与生管协调做计划变更,安排生产其他产品。 3、设备异常 立即通知工程维修部门协助排除,安排闲置人员整理整顿或做前加工工作。如排除故障需要教长时间的,应与生管部门协调另作安排。 4、制程品质异常 对有品质不良记录的产品,应在产前做好重点管理,异常发生时,迅速用警示灯、电话或其他方式通知品管部及相关部门;协助品管、 责任部门一起研究对策,配合临时对策的实施,以确保生产任务的 达成,在对策实施前,安排闲置人员做前加工或整理整顿工作,如 果异常暂时无法排除时,与生管协调做生产变更。

5此外,如遇到设计工艺异常应迅速通知品管、生技或开发部。 水电异常则要迅速采取措施降低损失,通知工程动力维修部门抢修,对于闲置人员可做其他安排。生产异常排除后,一定要坚持“三不”原则进行处理,以避免类似问题的重复发生。

变电所停送电操作技巧规章

变电所停\送电操作规程 1目的 为了保障人身安全,防止发生电气误操作,以及保证供电系统安全、可靠、经济、合理的运行,加强供电管理,确保各级变电所及机电室停、送电工作安全有序的进行,特制定此安全作业规程。 2变电所停、送电管理范围 凡在各级变电所和有人值班的变、配电机房/室的高压设备、变电站高压配电装置、高压线路、缆线上进行检修工作时。 3.管理内容与要求。 3.1停电操作顺序,按以下停电操作顺序进行操作; 3.1.1高压柜停电的程序:先分断路器→把手柄旋至分断闭锁装置位置→分下隔离→分上隔离→合上接地刀→进行闭锁 3.1.2高压开关的停电程序:分断路器—拉开隔离小车并闭锁挂停电牌,严禁带负荷拉隔离。 3.2停电时应注意的事项 3.2.1根据停电实际工作的需要,必须停止整个回路的线路,要注意防止其它方面突然来电的可能性。 3.2.2为保证操作人员的安全,停电时应先停低压后停高压,如:先停断路器或空气断路器等,后停隔离开关。 3.2.3停电后应有明显的断开点,对无明显断开点的设备,应将其操作机构锁住。。

3.2.4部分停电时,应将已停电的变压器和仪表用互感器的高低压两侧均断开,以便保证检修人员的人身安全。 3.2.5停电原则是先停低压负荷侧,再停高压电源侧,先停开关,再拉刀闸,最大范围满足全站检修和维护就可以了,注意不能带负荷拉合刀闸,和带地线合开关,工作完毕注意清理工作现场,避免遗留物在检修设备上。 3.2.6在部分停电作业时,应使用遮栏将带电部分隔离起来,使工作人员与带电体之间保持一定的距离。人体与带电体的最小距离为: 3.2.7以上停电完毕后必须悬挂停电警示牌,并通知调度室,做好记录,停电操作必须严格执行“手指口述”安全确认法进行操作。 3.3放电时应注意的事项 3.3.1放电的目的是为了消除检修设备上的残存电荷,以确保检修人员的安全,所以必须严格、认真地执行。 3.3.2放电应采用专用的导线,一般都使用绝缘棒操作,人体不得与放电导体相碰触。

停送电操作规程

停送电操作规程 一、总则 (一)大井10KV、6KV无人值班变电所、活井主要变电所的日常维护巡视检查和标准化管理工作由信息组专人负责。 (二)变电所有关胶带机、中央水泵房控制系统和设备也由信息组负责维护,使用单位协助。 (三)井上、下变电所的高压停送电工作由信息组负责,顺槽或大巷高压配电点的停送电工作由机电队负责。设备维护归机电队。 (四)其它高低压变配电点由各使用单位负责维护管理,停送电权归管辖单位。 (五)停送电应执行下列规定: 1、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 2、停送电人员必须熟习所操作设备的性能和操作方法。 3、停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后应拉开隔离开关并闭锁,有条件要上锁,同时悬挂“线路有人工作,严禁送电”警示牌,亦或设专人看管。只有执行此项工作的人员才有权取掉此牌送电。 (六)高压停送电工作必须严格执行工作票制度。 (七)停送电工作票由机电组电气负责人或主管矿领导负责签发,具体操作由信息组巡检员或机电队有电工操作证并熟悉变电所或配电点设备和供电系统的停送电操作人员负责,当班调度员负责监护

(通过和远程操作监护)。工作票一式三份,停送电操作人员和当班调度员及工作负责人各执一份,执行完后,停送电操作人员和调度员认真填写,一份保留在调度室,一份保留在相应的变电所。 二、停送电工作票的办理 (一)在10KV、6KV电气设备或线路上从事下列工作之一者,必须办理停电工作票。 1、检修或更换电气设备 2、增减线路负荷 3、改造供电线路 4、搬迁电气设备或运行中的电缆 5、其它需停电才能进行的工作 (二)停电影响井下主要生产单位或重要负荷的工作票,必须在工作前一天办理,经电气负责人和调度审批后生效。 (三)需要到由公司供电处管辖的变电所作业的工作票应提前2—3天办理。(由矿机电组负责办理) (四)凡增减负荷或改造线路,不论停电是否影响其它单位,一律应到机电组办理停电手续。 三、变电所停送电操作程序 (一)正常(计划)检修时的停送电操作 停电操作: 1. 工作负责人将签发好的工作票送达调度室和信息组。自己保留一份。

变电所(变电站)停送电操作管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K3222 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变电所(变电站)停送电操作管理制度标准版 本

变电所(变电站)停送电操作管理 制度标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为保证井下安全供电,规范停送电操作,杜绝各类供电事故发生,现特制定本制度, 一、有计划的检修停送电及试验 1、正常检修申请停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。 2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室值班调度员和矿值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规

定进行停送电操作停电闭锁,挂"有人工作,严禁合闸"牌,写好停送电记录。 3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报矿调度和矿值班领导。 4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。 5、检漏继电器试验按矿规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。 二、无计划停电或故障停电

各配电房停送电操作流程

各配电房停送电操作流程

A 座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA )及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA )有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指 分闸指示灯(绿色)灭; 检查2#变压器(仃C )有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指 示灯(绿色)亮,则执行如下操作:] 1、 断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向 off ) 2、 1BL3、1BL4 1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手 柄式开关打到停止状态(箭头指向 0,手柄水平); 3、 按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮, 分闸指示灯(绿色)灭; 4、 合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向 on ) 5、 1BL3、1BL4 1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手 柄式开关打到运行状态(箭头指向 1,手柄竖直)。不在用的除 外---有标记 、断开无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向 )

2、1AL11、1AL12、1AL13三面低压抽屉柜的各抽屉式开关的手 柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL9电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL11、1AL12、1AL13三面低压抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记以上操作的同时关注各个设备有无异常,送电后关注小区的 各个负载的情况,检查各低压开关柜及小区各负载的运行情况,确保电梯、消监控室、门卫、水泵房等设施设备已经有电,并都正常运行。若有异常及时停掉相应开关,进行检查,故障排除确认无误后再给该回路的送电,遇到疑难情况及时通知主管。____________________________ 送电操作完成后,做好停电原因、停电及送电时间等情况的书面记录及时交到办公室存档备查。 科瑞物业工程部 2016 年9月5日

变电所停送电操作规程

变电所停送电操作规程 一、矿井供电概述 目前龟兹矿业东井供电线路为双回路10KV专线分别取自牧场35KV变电站不同母线段的1024端子和1029端子;西井供电线路为双回路10KV专线分别取自牧场35KV变电站不同母线段的1026端子和1031端子。 另外上面的线路全部停电时,两井各自备的1000KVA发电机机组担负井上的主通风机、空压机、井下排水及局部通风机临时供电任务。 二、停送电操作程序 (一)停电操作顺序 当线路停电时,按以下停电操作顺序进行操作。 1、高压柜停电的程序: 先分断路器→把手柄旋至分断闭锁装置位置→分下隔离→分上隔离→合上接地刀→进行闭锁→挂“停电牌警示牌”。 2、高压开关的停电程序: 分断路器→拉开隔离小车→进行闭锁→挂“停电牌警示牌”。 3、以上操作均严禁带负荷拉隔离,停电完毕后必须通知调度室,做好记录。停电操作必须严格执行主、副司机“一人操作、一人监护”和“手指口述”安全确认法进行操作。 (二)送电操作顺序

1、进行送电操作时必须要确认该线路上有无工作人员,另一回路以及发电机控制柜是否停电断开并对其闭锁,确认无误后,方可按规定程序送电。 2、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度员报告,弄清楚后再进行操作。 3、倒闸操作时操作人要填写操作票,每张操作票只准填写一项操作任务,操作票填写要字迹工整清晰。 4、送电的操作顺序: (1)高压柜送电的操作顺序: 拆除“停电警示牌”→打开闭锁→手柄旋至工作位置→分开接地刀→合上隔离→合下隔离→合上断路器。 (2)高压开关送电的操作顺序: 拆除“停电警示牌”→合隔离小车→合断路器。 5、在高压停送电时,必须严格执行主、副司机“一人操作、一人监护”,每一步都必须是副司机发指令,主司机操作,副司机确认,并填写好记录。 三、停送电操作注意事项 1、地面变电工必须熟悉供电系统图及供电设备状态。 2、停电、送电、倒闸,必须服从机电负责人和调度室的统一指挥,得到准确命令和许可后,方可进行。 3、停送电前必须听清命令并准确找对所停送电开关(设备序号和所控制区域名称)。

停送电流程及注意事项

高压配电柜停送电流程及注意事项 一、高压配电柜送电流程: 1.接送电通知,到热电办理送电票。 2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。 4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。 6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。 7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。 8.通过综保确认断路器已经受电。 9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。 二、高压配电柜停电流程:

1.接停电通知,到热电办理停电票。 2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。 3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。 4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。 5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。 6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。 三、高压配电柜停送电注意事项 1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。 2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。 3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。 4.进行停、送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。 5.保证同一状态的不同指示相统一,如有异常应立即停止操作并上报主管领导。

[重点]设备异常处理流程及规定

[重点]设备异常处理流程及规定 设备异常处理流程 序流程图责任人表单作业内容号 班组长/线长不能处生产异常出现时,生产部门/设备生产异常理或异常会导致停产时间超过30分钟 1 相关部门/ 时,应立即上报,或开出《生产异常发现者报告单》进行处理。 生产部负责人接到报告后应在10分钟生产部门/内赶赴现场;必要时可同时通知相关相关人员 2 相关部门/ 部门负责人,相关部门负责人接到通赶赴现场负责人知后应在10分钟内赶到现场( 相关部门负责人到达现场后立即对异相关部门异常分析 3 常进行分析,若部门负责人不能到场负责人应在10分钟内派人到达现场( 如不能立即处理应作出是否停产的意确定是总经办/总4 见,并注明预计恢复生产的时间(停否停产经理产应由总经理批准( 相关部门负责人针对问题应在30分钟制定应急相关部门生产异常 5 内制定出应急处理措施,制定措施时处理措施负责人报告单应尽可能地降低影响生产部门生产异常生产部门按应急措施进行生产按照处理6 负责人报告单调整生产措施生产 生产部/品 质部 NG 应急措施的有效性由生产部与品质部生产异常责任人措施7 共同验证,如验证不符合则重新制定报告单验证相关措施( YES 验证结果符合生产及品质相关要求,生产部负责恢复正8 可以在恢复生产后由品质部和生产部人常生产对异常进行跟进确认(

相关责任部生产恢复正常后相关部门应对问题的生产异常 9 制定长期门深层次的原因加以分析,并在两个工报告单预防措施负责人作日内制定出长期预防措施( 生产部生产异常生产部应协同品质部对责任部门的长10 负责人报告单期预防措施执行结果进行跟踪预防措施跟踪 异常处理规定 1(目的 为了更好的规范和完善公司生产异常处理作业,使生产问题发生后,各部门人员迅速、有效的处理,减免停工时间,提高生产效率,特制定本流程。 2(适用范围 适用于公司所有生产异常的处理。 3(职责 3(1 生产部门负责生产异常的反馈和处理措施验证。 3(2 品质部负责品质异常的处理及验证。 3(3 设备组负责设备异常的处理。 3(4 计控部负责物料异常的处理。 3(5 技术部负责技术、关键工序设备、工装模具、工艺异常的处理。 4(作业规范 4.1 生产异常反馈 4.1.1 当生产发生异常或有出现异常的趋势时,生产部发现人员和现场管理人员(如班组长)应即时给予分析,并主动积极寻求解决方法,包括与相关人员联系,如能及时解决则不在本流程规定内。

变电所停送电操作程序

变电所停送电操作程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

变电所停送电操作程序 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 变电所停送电操作程序 (一)正常(计划)检修时的停送电操作: A:停电操作: 1.工作负责人将生产指挥中心填好的工作票送交信息组巡检员或变电所操作员一份, 自己保留一份。 2.工作负责人在需停电前约30分钟, 通知调度员, 并与信息组巡检员或所内操作员共同到达变电所, 准备停电。 3.停送电操作人员(巡检员)与工作负责人到达变电所, 认真填写完倒闸操作票后, 与调度员联系, 并做好停电准备工作。

4.工作负责人确认可以停电并在工作票上签字后, 由巡检员联系调度员, 调度员根据工作票, 确认需停电高压柜的电力编号和所带负荷名称无误后, 给巡检员下达停电调度命令, 由巡检员将该高压柜的控制选择旋钮打到近控位置, 并分断相应的断路器。 5.信息组巡检员确认相应的断路器分断后, 并将该断路器手车退到检修位置。 6.信息组巡检员在该高压柜下触头验电、放电、挂接地线(进线柜除外, 但必须进行验电), 并悬挂有人工作, 禁止合闸标志牌。 7、工作负责人认真填写工作票上的停电时间、工作负责人及工作许可人姓名等工作票内容, 工作负责人与工作许可人必须本人签名, 认真填写《调度操作命令记录》, 然后向调度员汇报停电操作结束。 8.调度员下令工作负责人可以开始工作, 工作人员必须在现场验、放电并在线路来电方向前一级接线盒上挂一个三相短路接

停送电操作流程

变配电工停送电操作流程 一、基本要求 1、首先必须掌握本变电所供电系统的运行方式,所带负荷线路情况,其次熟练掌握操作程序,做到停送电安全,及时。 2、交接班前应仔细了解上一班电气设备的运行方式、开关的完好率、操作情况以及未完成的工作、注意事项,特别是停电的线路、设备情况,检查电话是否通畅。 3、接班后,先对电气设备进行一次检查并记录认真电压、电流的数据变化情况,检查运行中设备的缺陷及隐患。如:主、辅接地装置、变压器的温度、声音等,对有可靠接地装置的开关(可用手触摸开关外壳温度变化的方式来排查故障隐患)。 二、停电操作注意事项 1、严格执行停送电工作票制度,特殊情况必须要有部门分管领导的停、送电指令,对以上内容进行审核,无误后方可执行操作(如有疑问不得执行停、送电操作)。 2、操作程序为,系统停电:先停低压—停分路开关—后停总开关。 3、停高压开关时:1、必须先核实好停电工作票所要操作开关的编号、负荷名称。2、确认无误后,按下分闸按钮断开(负荷侧),听到分闸声音后,观察显示屏分、合闸指示,如显示分闸,按照分、合闸指示标识拉出隔离小车(并通过观察玻璃窗确认三相触头是否与瓷瓶分开)。3、如遇分闸按钮失灵时,可用二次手动分闸,严禁带负荷手动

分合隔离开关,以免产生弧光损坏设备。4逐步操作完毕后,挂停电牌、打好接地、做好记录。 4、停馈电开关时,先断开断路器,再拉隔离开关。(切勿直接将隔离开关断开,以免发生真空管触点粘接,带电伤人事故)。 5、磁力启动器停电时,按下“停止”按钮,听到分闸声音后,将手柄打至“零位”,闭锁后,挂停电牌。 6、在无人看守的地方,停电后必须派专人看守,以防他人误送电。双回路的供电设备停电时,必须切断所有相关电源,以防联络开关反送电,必要时标识、加锁。 三、辨别电气设备是否带电,常用的几种方法: 1、开关所处的状态,是否有明显的断开点。 2、分、合闸状态区分清楚。 3、有无电压指示。 4、信号灯指示情况。 5、进行验电测试。 四、送电操作注意事项 1、必须由工作票指定的专人停送电,严禁电话约送电。 2、场上高压开关柜:核实线路上无人工作,确实可以送电后,退回接地棒,匀速摇进隔离开关小车,待保护显示屏的三相指示红灯亮时,说明隔离开关已到位,可以合闸,取下停电牌,做好记录。 3、井下高压开关:核实线路上无人工作,确实可以送电后,根据隔离开关分、合指示标识,合上隔离开关后,检查三相触头是否同期到

停送电操作规程

停送电操作规程 一、一般规定 1、各单位负责其职责范围内的停送电管理工作。 2、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 4、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 5、停送电必须严格执行工作票制度。 6、维修时低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1)、工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2)、工作票签发人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3)、工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4)、操作人员(工作许可人)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5)、需停电或送电时、工作负责人提前30分钟通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)变电所停送电操作程序 (一)停电操作前的准备 1)工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提

出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2)工作许可人接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3)工作许可人检查操作现场情况。 4)操作人员(工作许可人)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5)操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6)操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人按照操作票所列操作顺序通知操作人操作,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 (二)、停电操作顺序 1、抽屉式开关执行以下停电操作顺序: 1)、将开关打至“停止”位置; 2)、断开配电柜开关断路器; 3)、将开关打至“抽出”位置; 4)、拉出配电柜手车至试验位置; 5)、检查开关确已拉出至试验位置; 12)、在配电柜把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”和“已接地”标志牌各一块。 (三)、在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名,工作负责人也确认签名后,双方各执一份,并允许开始工作。 (四)、送电操作前的准备工作 1、工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2、工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。

停送电操作流程

停送电操作流程 一、倒闸操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,操作时应严守国家制定的有关操作规程,特别是要做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。复杂的操作应根据操作要求进行呼唱复颂制。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线真空开关。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线侧空气开关。

10、根据要求合上各支路电源进线断路器。 11、投入并调节无功补偿装置使COSθ = 0.9(滞后)并转入自动运行。 12、检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。(二)全部停电工作流程: 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器。 4、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 5、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 6、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 7、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 8、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 9、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。