建筑给排水专业试题1

一、填空题(每空1分,共10分)

1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______

2.室外消防系统是由_______、_______、_______

3.热水供应系统的组成_______、_______、_______

4.水泵结合器的作用_______

二、选择题(每题2分,共10分)

1.度锌钢管应采用()连接方法

A 焊接

B 承插C螺纹D法兰

2.进户管与出乎管应保证()距离

A 1m

B 1.5m

C 2m D2.5m

3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度

A 0.003

B 0.001

C 0.5 D0.005

4.排水立管最小管径可采用()

A DN50

B DN100 CDN150 D DN200

5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于()

A 1m

B 2m

C 3m

D 4m

三、问答题(每题5分,共50分)

1、给水系统的组成部分。

2、水表口径如何确定?

3、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m),

立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,试配管。

4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么?

5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报?

6、室内排水系统可供采用的管材有哪些

7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统?

8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置?

9、室内消防系统的分类

10、灭火吉利?

四、计算题(每题10分,共30分)

1、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。

2、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

3、某3层集体宿舍浴洗室给水管道轴侧图如图1所示,图中a 为浴洗槽水龙头, b 为水龙头,试计算途中个管段的管径,选择引入管上安装的水表型号并计算其水头损失。

建筑给排水专业试题2

一、填空题(每空1分,共20分)

1.热水供应方式按加热方法分有______法和_______法;前者利用_______烧制热水,后者利用热媒经_______制备热水;按管网布置形式分为_______式与_______式管网;按有无循环管分,可分为_______、_______、无循环热水系统。 2、铸铁管的连接方法_______、_______

3.给水系统由_______、_____________、_______、_______、_______、_______、________组成

4、雨水管到按布置位置可分为_______、_______、_______ 二、选择题(每小题2分,共10分)

1、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理? ( )

A 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水

B 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水

C 中水水源格栅间

调节池 预处理池 中水 D 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水

注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采

用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。

2、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。()

A 1.2 MPa 火灾报警信号

B 1.2 MPa 压力开关

C 0.4 MPa 火灾报警信号

D 0.4 MPa 压力开关 3、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。()

A 吸水管设在虹吸管段

B 吸水管向下坡向水泵

C 异径偏心大小头

D 同心异径管

4、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?()

A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

图1

B 配水管道应采用内壁热镀锌钢管。

C 报警阀前采用内壁不防腐管事,可焊接连接。

D 报警阀后采用内壁不防腐钢管,但应在该关段的末端设过滤器。 5、以下报警阀组设置中,哪条是不正确的?()

A 水幕系统应设独立的报警阀组或感烟雨淋阀组。

B 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。

C 安装报警的部位应设有排水系统,水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa 。

D 串联接入湿式系统配水干管的其它自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组。 三、问答题(每题5分,共40分) 1、 房间卫生设备包括哪些内容? 2、 室内给水系统是如何进行分类的? 3、 室内消防给水系统的设置范围。

4、 室内普通消防系统的消火栓应如何布置?

5、 室内排水系统有几个部分组成?

6、 通气管设置的条件是什么?

7、 室内热水供应系统是如何进行分类的?

8、 屋面雨水内排水系统是有几个部分组成的? 四、计算体(每题15分,共30分)

1、某4层办公楼设生活、消防共用的给水系统,其轴侧图如图5所示,采用口径65mm 的单出口消火栓和麻质水龙带。水枪喷嘴口径为19mm,水龙带长20mm ,水枪充实水柱取8m,管段4-4’、5-5’的卫生器具当量总数分别为8 和6,试计算消火栓口处所需水压和图中标注的各管段的设计秒流量。

2、某城市拟建一座8层宾馆,地下1层,地上7层,其中一层为大厅,层高5m,2~3层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,城市供水保证压力为200KPa,试选用合理的给水方式。

图5生活消防给水系统

建筑给排水专业试题3

一、填空题(每空1分,共20分)

1.承插连接应按方向进行连接。

2.室内按照用途给水系统的分类分为、、。

3.给水管道的附件包括和。

4.室外给水管网布置的形式有、。

5.室外消防给水系统分为、。

6.管道基本的连接方法有、、、。7.排水系统组成、、、、、。

二、选择题(每题2分,共10分)

1、建筑物内塑料给水管敷设哪一条是错误的?()

A 不得布置在灶台上边缘二

B 明设立管距灶台边缘不得小于0.3m

C 距燃气热水器边缘不宜小于0.2m

D 与水加热器和热水器应不小于0.4m金属管过渡

2、有一多层建筑住宅小区,共3000人,最高日用水量标准为250L/人·d,由市政单路供水,且居民用水均需二次加压,试问贮水池生活用水的总容积至少_____m3。()

A 123

B 150

C 112.5

D 182.5

3、由城市给水管网夜间直接供给的建筑物高位水箱的生活用水容积应按最高日用水量的____计算。()

A 15%~20%

B 15%~20%

C 50%

D 100%

4、已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。()

A 0.813

B 0.825

C 0.731

D 0.975

5、下列关于避难层的消防设计哪条不正确?()

A 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置

B 避难层仅需消火栓

C 避难层应设有消火栓和消防卷帘

D 避难层应设自动喷水灭火系统

三、问答题(每题5分,共40分)

9、室内给水管道穿越基础或沉降缝是应采取什么样的技术措施?

10、怎样防止消防水池水变成死水?

11、局部污水处理构筑物有哪几种?各起什么作用?)

12、热水系统设置膨胀水箱时,其容积如何确定?

13、热水系统设置循环管道时应注意哪些问题?

14、一个封闭水箱,其自由表面上的绝对压强为98KPa,水箱内水面高度为2m。求水箱

底面的绝对压强和相对压强?

15、试述建筑内部给水系统引起水质污染的原因及其防治措施。)

16、试写出7层(8层)单元住宅给水管道水力计算步骤。四、计算题(每题15分,

共30分)

1、某集体宿舍为4层楼,每层有洗脸间,厕所各两个,每个洗脸间设配水龙头14个,每个厕所内设高水箱蹲式大便器8个,小便器4个,洗手盆2个,污水盆1个,试选择此集体宿舍进水管水表,并计算其水头损失。

2、试指出图4 中配管安装错误之处 ,并说明纠正的方法。

建筑给排水专业试题4

一、填空题(每空1分,共10分)

1.热水供应系统按范围大小可分为_______、_______、_______

2.建筑内排水系统可分为_______、_______、_______、_______、_______ 3.建筑内部排水体制分为_______、_______ 二、选择题(每题2分,共10分)

1、已知热水系统水容积为1000L ,热水60℃、密度为0.98kg/L ,冷水5℃、密度为1kg/L ,回水温度40℃、密度为0.99kg/L ,水加热器底至冷水补给水箱的水面高度为100m ,试求膨胀水箱的有效容积及水面高出冷水水箱的高度?()

A 12L 2m ≈

B 21L 2m ≈

C 33L 1m ≈

D 36L 1m ≈

2、一综合楼上部3~10层为住宅,1~2层作办公用,由一集中热水供应系统24小时供应热水,试问其设计小时耗热量按什么计算?()

A 住宅最大小时热水量+办公最大小时耗热量

B 住宅平均小时热水量+办公平均小时耗热量

C 住宅平均小时热水量+办公最大小时耗热量

D 住宅最大小时热水量+办公平均小时耗热量 3、水封井的水封深度采用0.25m ,是指_____。()

A 水封井内上游管中心至水封井水面距离

B 水封井内上游管内顶至水封井水面距离

C 水封井内下游中心至水封井水面距离

D 水封井内下游管内顶至水封井水面距离

4、排水铸铁管用于重力流排水管道,连接方式为( )。

A 承插

B 螺纹

C 法兰

D 焊接 5.给水系统的卫生器具的给水当量值是指( )。

A 卫生器具的额定流量

B .卫生器具的额定流量和污水盆额定流量的比值

图4某建筑生活消防给水系统

C卫生器具额定流量和普通水龙头的额定流量的比值

三、问答题(每题5分,共50分)

1、给水管道在接出何种用水管道时应装设防止倒流的装置?

2、消防水泵结合器的安装方式有几种?

3、给水系统竖向分区对压力的要求是什么?

4、屋面雨水排除系统有哪些?

5、室内给水管道的设计流量不同类型建筑如何计算?为什么不能用简单累加方法?

6、建筑内部消火栓给水系统有哪些部分组成?消火栓布置有何要求?

7、何谓消火栓给水的充实水柱?充实水柱与水压之间的关系,试列式说明。

8、为什么说通气系统是特别重要,不可忽视的?多层建筑和高层建筑中都是如何解决通气问题的?

9、8层住宅估算水压为多少。

10、建筑给水系统所需压力包括几部分

四、计算题(每题15分,共30分)

1、某工厂住宅小区,居住人口共12000人,用水量标准140 L /人·d,该小区由市政管网供水,应选何种型号水表?并计算其水头损失。

2、某12层办公楼内设有消火栓给水系统,如图3所示。试分析说明这种方式存在什么原则错误?请用图式正确表达。

建筑给排水专业试题5

一、填空题(每空1分,共10分)

1.水表按翼轮构造不同,分为___________、____________

2.室内消防系统按种类和方式可分为___________、____________、___________

3.排水当量是给水当量的___________倍

4.热水供应系统的组成___________、______________、____________

5.冷热水管道并行应坚持___________

二、选择题(每题2分,共10分)

1.下列哪些管道上不能设阀门()

A 进水管

B 溢流管

C 出水管D泄水管

2.四层建筑大约需要供水压力()

A 20m

B 15m

C 10m

D 16m

3.排水当量是给水当量的______倍

A 1

B 2 C1.33 D1.21

4.排水管道最小管径()

A DN100

B DN25 CDN150 DDN50

5.热水循环回水立管应在配水立管最高点下大于等于()

A 0.3m B0.5m C1.0m D0.6m

三、问答题(每题5分,共50分)

17、给水系统中水箱的作用是什么?安装时应注意什么事项?

18、小时变化系数的定义是什么?

19、室外消火栓的水压如何计算?

20、室内消防给水管道的布置应符合哪些要求?

21、室内排水系统是如何进行分类的?

22、排出管穿墙应采取什么措施?

23、屋面雨水系统中水落管的作用是什么?

24、热水的加热方式有哪几种?

25、热水的供应方式有哪些?

26、热水系统的供水量、耗热量和热煤耗量如何计算?

四、计算题(每题15分,共30分)

1、某住宅小区,有7层住宅楼8栋,计800户,最大时供水量40m3,最不利用水点需要供水压力为290 KPa,如采用自动补气式气压给水设备,试计算水罐总容积。

2、某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为40米,自贮水池

最低水位±0.00至水箱最高水位为32.00m,已知该管路水头损失为4.16m H2O。试求水泵所需总扬程。

建筑给排水专业试题6

一、填空题(每空1分,共10分)

1.热水管网根据建筑的使用要求不同分__________、_____________

2.中水系统按服务范围分__________、__________、__________

3.给水系统按水平干管的位置不同分为__________、__________、__________

4.冷热并行遵循__________、__________

二、选择题(每题2分,共10分)

1.确定管径大小用()

A 设计秒流量

B 最高日用水量C最大时用水量

2.低层与高层的界限高度为()米

A 10 B24 C15 D18

3.自喷系统配水支管的最小管径()

A 20 B30 C25 D 40

4.度锌钢管应采用()连接方法

A 焊接

B 承插C螺纹D法兰

5.在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。()

A 1.2 MPa 火灾报警信号

B 1.2 MPa 压力开关

C 0.4 MPa 火灾报警信号

D 0.4 MPa 压力开关

三、问答题(每题5分,共50分)

1、试述高层建筑消防给水系统分区的依据和水泵接合器的设置要求。

2、热水配水管网与冷水配水管网的计算有何异同?

3、高层建筑给水系统为何要进行竖向分区供水?分区供水的形式有哪几种?

4、建筑屋面的雨水流量如何确定?

5、给水管道附件分为几类?各起什么作用?

6、生活饮用水管道防止虹吸倒流污染的具体规定是什么?

7、建筑物内生活用水高位水箱的调节容积如何确定?

8、在何种情况下生活污水与生活废水需分流排放?如何设置中水系统?

9、塑料排水管布置中距热源及消防的要求是什么?

10、水幕消防与洒水消防有何异同?

四、计算题(每题15分,共30分)

1、某建筑拟选用隔膜式气压给水设备供水方式,已知水泵出水量为3.5L/s,设计最小工作压力为250kpa(表压),最大工作压力为400kpa(表压),。试求气压水罐总容积。

2、某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自 0.00最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为4.16mH2O,试求:水泵所应具有的总扬程。若水泵不从储水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少?

建筑给排水专业试题7

一、填空题(每空1分,共10分)

1.热水供应系统的组成_______、_______、_______

2.气压给水设备按罐内水、气接触方式可分为_______、_______两类

3.室外消防系统也可根据网中的给水压力分为_______、______________、_______ 4.市政给水管网按布置形式分为_______、_______

二、选择题(每题2分,共10分)

1.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于()

A 1m

B 2m

C 3m

D 4m

2.请指出正确的水泵吸水管的连接方式。()

A 吸水管设在虹吸管段

B 吸水管向下坡向水泵

C 异径偏心大小头

D 同心异径管

3.建筑物内塑料给水管敷设哪一条是错误的?()

A 不得布置在灶台上边缘二

B 明设立管距灶台边缘不得小于0.3m

C 距燃气热水器边缘不宜小于0.2m

D 与水加热器和热水器应不小于0.4m金属管过渡

4.排水立管最小管径可采用()

A DN50

B DN100 CDN150 D DN200

5.由城市给水管网夜间直接供给的建筑物高位水箱的生活用水容积应按最高日用水量的____计算。()

A 15%~20%

B 15%~20%

C 50%

D 100%

三、问答题(每题分,共分)

1、排水单立管系统有哪些新的类型?各有何特点?

2、试述高层建筑热水供应系统分区的依据及形式。

3、为确保高层建筑消防救火的安全可靠性,在设计中应注意哪些问题?

4、内排水系统的组成、方式、及设计时选择雨水斗、布置管线要求。

5、若两种类型建筑的排水系统图相同,分别用(6-1)式和(6-2)式计算排水设计秒流量,结果是否一样,为什么?

6、排水管道系统的通水能力受到哪些因素的制约?

7、试述室内排水系统的组成,排水体制的确定。

8、试述水封的作用,水封破坏原因,指出其中主要原因,设计中怎样考虑这一问题?

9、建筑高度或层数为多少才执行高层建筑消防规范?制定高层建筑与普通建筑消防给水规范的主要依据是什么?

10、通常水泵——水箱联合供水,下行上给式系统中,水箱安装高度难于满足不利点的流出水头要求,在住宅中如何分析解决此问题?对不利点消火栓又如何考虑?

四、计算题(每题分,共分)

1、某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知水泵出水量为3.5L/s,设计最小工作压力为250 Kpa,最大工作压力为400 KPa,如采用隔膜式气压给水设备,求水罐总容积,空气容积和水泵选型。

2、已知某城市最高日用水量标准为100 L /人·d的住宅楼一座共32户,每户内设冲洗水箱坐式便器一个,一个阀开洗脸盆1个,一个阀开洗涤盆1个,其给水当量分别为0.5、0.8、0.7,其a=1.02、K=0.0045,试求该住宅楼引入管仲的设计秒流量。

建筑给排水专业试题8

二、填空题(每空分,共分)

1.灭火机理_______、_______、_______、_______

2.排水管道设计的影响要素_______、_______、_______

3.自喷系统按喷头的开闭形式分为_______、_______

4.高层与超高层的界限高度为_______米

二、选择题(每题分,共分)

1.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于()

A 1m

B 2m

C 3m

D 4m

2.3、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。()

A 吸水管设在虹吸管段

B 吸水管向下坡向水泵

C 异径偏心大小头

D 同心异径管

3.已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。()

A 0.813

B 0.825

C 0.731

D 0.975

4.3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度

A 0.003

B 0.001

C 0.5 D0.005

5.在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。()

A 1.2 MPa 火灾报警信号

B 1.2 MPa 压力开关

C 0.4 MPa 火灾报警信号

D 0.4 MPa 压力开关

三、问答题(每题分,共分)

1、热水供应系统中处安装与冷水系统相同的附件外,尚需加设哪些附件?试述它们的作用和设置要求。

2、室内热水供应系统的加热方式、加热设备的类型有哪些?各适用于什么场所?

3、天沟排水设计计算内容、方法、内排水设计计算方法。

4、排水单立管系统有哪些新型式?各自特征?是如何保证排水和通气功能协调的?

5、污废水抽升设备选择,贮污水池容积计算。

6、试述室内给水排水系统采用的管材、连接方法及其选用?

7、消防给水的水源有哪几种?在什么情况下可不设消防水池

8、生活与消防合用的贮水池,为保证水质卫生和消防水量平时不被动用,应采取什么技术措施?试绘简图说明。

9、试述消火栓给水系统中每支水枪的最小流量(每股水量)与实际消防射流量的区别。

10、自动喷水灭火系统的水力计算,为什么说作用面积计算法更合理些?此法基本参数有哪几项?

四、计算题(每题分,共分)

1、某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水泵出水量q b=15m3/h,试求水箱净容积。

2、某工厂中一个车间的卫生间设有自闭式冲洗阀5只,自动冲洗水箱或小便器4只,普通水咀有塞洗脸盆10只,污水盆2只,两个阀开淋浴器10只,求给水总管中设计秒流量。已

4个小便器共用1个冲洗水箱

建筑给排水专业试题9

三、填空题(每空分,共分)

1.建筑内部排水体制分为_______、_______

2.建筑内部的排水定额分为_______、_______

3.热水供应系统的组成_______、_______、_______

4、雨水管到按布置位置可分为_______、_______、_______

二、选择题(每题分,共分)

1.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于()

A 1m

B 2m

C 3m

D 4m

2.以下报警阀组设置中,哪条是不正确的?()

A水幕系统应设独立的报警阀组或感烟雨淋阀组。

B 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。

C 安装报警的部位应设有排水系统,水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。

D 串联接入湿式系统配水干管的其它自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组。3.有一多层建筑住宅小区,共3000人,最高日用水量标准为250L/人·d,由市政单路供水,且居民用水均需二次加压,试问贮水池生活用水的总容积至少_____m3。()

A 123

B 150

C 112.5

D 182.5

4.一综合楼上部3~10层为住宅,1~2层作办公用,由一集中热水供应系统24小时供应热水,试问其设计小时耗热量按什么计算?()

A 住宅最大小时热水量+办公最大小时耗热量

B住宅平均小时热水量+办公平均小时耗热量

C住宅平均小时热水量+办公最大小时耗热量

D住宅最大小时热水量+办公平均小时耗热量

5.热水循环回水立管应在配水立管最高点下大于等于()

A 0.3m B0.5m C1.0m D0.6m

三、问答题(每题分,共分)

27、室内给水系统有几种给水方式?各适用于什么情况?

28、设计建筑物内的生活饮用水水池(箱)应注意哪些问题?

29、给水管道在何种情况下不得使用截止阀?

4、消防水箱的高度怎么确定?

5、当排水温度大于40℃时,应采用何种管材,可否与其他排水合并排出?

6、居住小区加压泵站的贮水池与建筑物内生活用水低位贮水池的有效容积如何确定?

7、高层建筑给水排水有什么特点?

8、生活用热水在何种情况下需进行水质软化处理?

9、游泳池循环供水系统如何考虑?

10、自动喷洒及水幕消防系统功能特点及设置场所。

四、计算题(每题分,共分)

1、如图所示为某4层住宅楼。已知各层楼高为3.0m(包括楼板厚度),其中进户管(包括室内至干管管段)长10m,横干管上各立管间距离(右侧自进户管接点算起)为3m、7m、6m。每根立管上支管为各户支管供洗脸盆1个、坐便器1个浴盆1个和厨房洗涤盆1个。室外给水管的最低工作水压为20mH2O,试配管。

2、某公共浴室有淋浴器30只、浴盆5只、洗脸盆7只,每天开放4小时,采用高压蒸汽直接加热,蒸汽压力为20 KPa,蒸汽量满足要求。室外给水管压力足够,冷水温度为10℃,加热至70℃,试计算:(1)最大时热水耗用量(40℃);(2)最大耗热量和蒸汽用量;(3)热水箱容积(不贮存热水)。

建筑给排水专业试题10

四、填空题(每空1分,共10分)

1.饮用水供应的类型、

2.热水供应系统按管网压力工况特点可分为、

3.排水横管水力计算设计要素、、、

4.建筑内部的排水定额、

二、选择题(每题2分,共10分)

1.五层建筑所需的供水水压()米

A 10

B 12

C 16 D24

2.当用水量均匀时,按()来确定水表的口径

A 设计流量不超过水表的额定流量

B 设计流量不超过水表的最大流量

C 额定流量

D 最大流量

3.储水池容积的确定过程中按()来确定

A 最高日用水量

B 最大时用水量

C 设计秒流量D平均流量

4.消防管道设计计算时各消防竖管管道的流量按()来计算

A非别各自计算 B 按消火栓的数量 C 竖管上下流量不变,各竖管流量相同

5.在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。()

A 1.2 MPa 火灾报警信号

B 1.2 MPa 压力开关

C 0.4 MPa 火灾报警信号

D 0.4 MPa 压力开关

三、问答题(每题5分,共50分)

1、热水系统中除装设与冷水系统相同的附件外,尚需加设那些附件?它们的作用如何?怎样选择?设置位置?设备的总目的是什么?

2、试述全日制机试述热煤管网的计算方法械循环热水供应系统与定时机械循环热水供应系统中,水泵的选择有何区别。

3、伸顶通气的作用

4、为使室内排水系统正常使用,在设计计算中可采取哪些措施?

5、给水当量

6、室内给水系统常用的管材有哪几种?各采用什么样的连接方式?

7、室内热水供应系统的加热方式、加热设备、各举一例说明适合采用的场合

8、室内给水管道防腐、防冻、防震的一般做法有哪些?

9、室内给水系统有几种给水方式?各适用于什么情况?

10、试分析化粪池的作用,及其容积计算。

四、计算题(每题15分,共30分)

1、某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个,

2、某住宅楼40户,以5人/户计,采用集中热水供应系统,热水用水定额为 150L/人·d ,热水温度以65℃计,冷水温度为10℃。已知:水的比热C= 4.19X103J/kg·℃,时变化系数K h=4.5。采用容积式水加热器,热水每日定时供应6h,蒸汽汽化热按2167kJ/kg计算,试求解:(1)最大时热水耗用量;(2)设计小时耗热量;(3)蒸汽耗量;(4)容积式水加热器所需容积。

建筑给排水专业试题11

一、填空题(每空1分,共20分)

1.灭火机理、、、

2.给水系统分为、、

3.排水系统的通气(风)管有以下几种方式(1)_______(2)_______(3)_______(4)_______;其中一般建筑的排水通气方式都采用_______.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有(1)_______(2)_______.

4 铸铁管的连接方法_______、_______

5、雨水管到按布置位置可分为_______、_______、_______

6高层与超高层的界限高度_______

二、每题3分,共15分)

1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?()

A 按最高日用水量的20%~25%确定

B 按最高日用水量的35%~40%确定

C 按平均日用水量确定

D 按平均日用水量的60%确定

2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。()

A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍

B 吊顶下常规系统设计基本参数

C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍

D 顶板下常规系统设计基本参数

3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?()

A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。

B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。

C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。

D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。

4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。()

A 2 :1

B 3 :1

C 5 :1

D 6 :1

5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?()

A 减压限流

B 排气阀

C 水泵多功能控制阀

D 水锤吸纳器

三、问答题(每小题7分,共35分)

1.根据高低层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么?

2.区域(集中)锅炉房有什么优点?锅炉房所在区域内,常有其它相关的建筑物、料堆等,对它们的布置有什么要求?

3.高层建筑物内的排水需注意什么问题?为什么?为保证高层建筑物内良好的排水功能,可采用哪些排水通气系统?

4.热水加热方法有几种,各自的原理和特点?

5 室内给水系统是如何进行分类的?(

四、计算题(每题15分,共30分)

1.室内给水管道水力计算内容,方法以及结果经济合理的准则是什么?试写出7层(8层)单元住宅给水管道水力计算步骤。

2.某集体宿舍为4层楼,每层有洗脸间,厕所各两个,每个洗脸间设配水龙头14个,每个厕所内设高水箱蹲式大便器8个,小便器4个,洗手盆2个,污水盆1个,试选择此集体宿舍进水管水表,并计算其水头损失。

一、填空题

1.生活、生产、消防

2.水源、管道、消火栓

3.热媒系统、热水系统、附件

4.连接消防车向室内给水管网供水供压

二、选择题

CA A BC

三、问答题

1、水源、进户管、水表节点、给水管网、配水装置与附件、增压储水设备、给水局部处理设施

2、用水均匀时,按系统设计流量不超过水表的额定流量来确定口径,当用水不均匀时,按设计流量不超过水表的最大流量来确定

3、略

4、医院污水要单独排放处理,因为医院出来的水中可能会含有一些致病甚至传染的细菌

5、主要靠压力改变,水流冲击水力警铃报警,为防止误报,要设置延时器

6、铸铁管、PVC塑料管用的最多

7、发生火灾的频率高,危险等级高的场所,且发生火灾后容易蔓延的场所

8、从建筑的基础穿过,埋地设置,与排出管保证最小1米的距离

9、消火栓系统、自喷系统、固定的灭火设施

10、冷却、窒息、隔离和化学抑制

四、计算题(每题10分,共30分)

1、可采用分区供水法,1-3层直接供水,4-6水泵供水,示意图略

2、1。进水管联浮球阀2。溢流管不与排水管联3。泄水管上不装止回阀4.无出水管5.溢流管上无阀门6.需要安信号管7.水箱上部要有通气管和人孔

建筑给排水专业试题2【答案】

一、填空题(

1.(直接、间接、锅炉、水加热器、上行下给、下行上给、全循环、半循环)

2、(承插、法兰)

3.(水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置禾和附件、局部处理设施)

4、外排水系统、内排水系统、混合排水系统)

二、选择题(每小题2分,共10分)

DBCCA

三、问答题

30、(洗手盆,便器,洗菜盆等)

31、(生活、生产、消防)

32、各灭火方式使用范围不同)

33、保证两股水柱达到室内任意一点)

34、(卫生器具、排水管、清通设施处理构筑物等)

35、(一般污水管设置伸顶通气管,污水量超过最大值时,用专用通气管横管上设置环

形通气管等)

36、(全循环、半循环、不循环)

37、(雨水斗、吊管检查井)

一、填空题 1.(承口对着水流方向) 2.(生活、生产、消防) 3.(阀门、龙头) 4.(环状、枝状) 5.(高压、低压)

6.(法兰、焊接、承插、螺纹)

7.(受水器、排水管道、通气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物) 二、选择题

BCDDB 三、问答题

1.加钢套管、用双螺纹弯头连

2.出水管做相应处理,可弯下去,并在消防水位处开小孔

3.隔油池,油水分离;降温池,降低污水温度;化粪池,对污水进行简单的处

4.Q V α=,根据总水量和膨胀系数来定

5.循环管应从配水立管顶端最少0.5米,且循环管应设有一定的坡度

6.绝对压强为3mH 2O ,相对压强为2 mH 2O

7.管材带来的影响,选用无污染管材,其次室水中细菌的污染,加氯消毒,布置上引起的污染,给水管与排水管要间隔一定的距离

8.画出轴测图2.划分计算管段,进行节点标号3.计算个管段的设计秒流量4.根据设计流量选管段的管径,计算损失5.根据所得结果定供水方式6.设备选型

建筑给排水专业试题4【答案】

一、填空题 1.(局部、集中、区域) 2.(粪便污水排水系统、生活废水、生活污水、生产污水、生产废水、屋面雨水) 3.(分流制、合流制) 二、选择题 CDBAB 三、问答题

1、在接其他水质的管道时,且该水质比生活用水水质低

2、两种,地上式,地下式

3、每区压力都不同,满足各自区域供水要求,并且中间用管段相连,用阀门隔开

4、外排、内排、混合排

5、要引入当量来进行计算。因为不同的卫生器具用水量不同,并且同时开启的可能不大

6、水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵结合器、增压水泵。布置要求消火栓两股水柱达到室内任意一点

7、从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过直径38cm 圆圈为止的一端射流长度。Hq =10)1/(fHm fHm ψαα-

8、通气系统是保证管道内部水流通畅的关键。高层通常可单独设置通气管或设置环形通气管

9、36mH 2O

10、高差、管路损失、流出水头、水表损失

建筑给排水专业试题5【答案】

一、填空题 1.(旋翼式、螺翼式)

2.消火栓、自喷、其他固定灭火设施) 3.(1.33) 4.(热媒系统、热水系统、附件) 5.(上热下冷,左热右冷) 二、选择题 BACDB 三、问答题

1.贮水和保持压力。安装时注意箱底要与屋面保持最少600mm 的距离。并做好保温处理

2.最高时的流量与平均时流量的比

3.H=Hz+h 1+h 2

4.室内消防给水管段在布置时要布置成环状,并且保证俩股水柱能达到室内任意一点

5.粪便污水排水系统、生活废水排水系统、生活污水系统、生产污水、生产废水屋面雨水排水系统

6.要加套管,比排水管管径大一号

7.把雨水斗汇集的水水送到地面

8.直接加热,间接加热

9.分为开式和闭式;不循环、半循环、全循环;同程异程;自然机械;全日、定时 10.供水量∑=

b qhn Qr 0、耗热量Qr t tr Cb Q )1(-=、热煤耗量蒸汽直接加热

Qhr

i Q

Gm -=)

2.1~1.1( ,蒸汽间接加热rh Q Gmh )2.1~1.1(=,热水间接加热

)

()

2.1~1.1(tmz tmc Cb Q

Gm -=

建筑给排水专业试题6【答案】

一、填空题 1.(明装、暗装) 2.(建筑中水、小区中水、城镇中水) 3.(上行下给、下行上给、中分式) 4.(上热下冷、左热右冷) 二、选择题 ABCCB ) 三、问答题

1、栓口压力超过0.8Mpa 要进行分区水泵结合器设在消防车容易靠近的建筑物的外面

2、基本相同都是算设计秒流量后查表,确定管径,水头损失包括局部损失和沿程损失,不同在于所查的水力计算表不同,允许流速不同,损失计算不同,热水最小管径不小于25mm

3、高层要进行竖向分区,因为不分底部承受的压力会太大,对于管道正常工作十分不利。

分区可分为并联、串连的形式。

4、根据当地暴雨强度、汇水面积及屋面雨水宣泄系数进行计算

5、分为配水附件合控制附件。配水附件用以调节合分配水流;控制附件用以调节理论或水压、关断水流、改变水流方向

6、不得合其他管道相连,

7、可根据运行情况的不同按最高日用水的百分比计算

8、是需要分质收集时。中水系统收集生活废水处理后回用

9、塑料排水管布置中距热源不小于0.4m,设置阻火圈和防火套管

10、水幕消防主要是隔离热源的作用,而撒水主要是冷却的作用

建筑给排水专业试题7【答案】

二、填空题

1.热媒系统、热水系统、附件

2.补气式、隔膜式

3.高压、临时高压、低压

4.枝状、环状

二、选择题

C CBBD

三、问答题

1、有苏维脱排水系统,水汽在排除工程中现混合再分离,减弱水舌作用;漩流接头,环流接头,起导向作用

2、并联和串连

3、高层立足于自救,所以设计时注意要分区,并且要保证足够的压力、水量

4、天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管埋地管检查井组成。可按重力流设计也可按压力流设计。同一系统雨水斗在同一水平面,一根悬吊管上的雨水斗不超过4个,对称布置

5、若两种类型建筑的排水系统图相同,分别用(6-1)式和(6-2)式计算排水设计秒流量,结果不一样,应为两个公式考虑的同时用水百分数是不同的

6、排水管道系统的通水能力受到管内气压波动,管径,流速,坡度、充满度等的影响

7、由受水器、排水管道、局部处理构筑物、泵站、清通设施等组成。根据实际的情况考虑采用合流或分流

8、水封防止管道内有毒有害气体进入室内,收到迫坏主要因为管道内气压波动或水的蒸发。设计时要考虑稳压,通常伸顶通气

9、建筑高度超过24m时按高层计算,制定高层建筑与普通建筑消防给水规范的主要依据是低层主要扑灭初期火灾的火,高层用来自救

10、通常专设水箱间,对于消防系统需要设置气压罐来增压

建筑给排水专业试题8【答案】

五、填空题

1.冷却、窒息、乳化、稀释

2.坡度、最小管径、自净流速

3.开式、闭式

4.100

二、选择题

C CDAB

三、问答题

1、还需设置膨胀水箱,循环管。主要起容纳膨胀水的作用,和保证水温

2、直接加热和间接加热,直接加热噪音大,对水质要求高,效率高;间接加热无噪音但效率低。加热设备有容积式、快速式、即热式等

3、天沟应以伸缩缝,沉降缝为分界线,长度不大于50m,坡度0.003~0.006,最小管径DN100

4、有苏维脱排水系统,水汽在排除工程中现混合再分离,减弱水舌作用;漩流接头,环流接头,起导向作用。主要是立管内水汽混合,横管内水气分离

5、包括水泵、集水池容积、泵房设计容积不小于最大一台泵5min的出水量

6、多采用铸铁管,可采用承插连接,塑料管采用承插、法兰、螺纹、焊接等

7、有市政给水管网提供;天然水源;水池。

8、出水管弯到消防水位一下,在消防水位处开小孔

9、最小流量考虑的是最不利情况下的流量,而实际发生这种情况的可能很小,所以实际流量要稍大些

10、作用面积计算法更接近实际情况,合理些。此法基本参数有面积,喷头数,喷头的流量

建筑给排水专业试题9【答案】

六、填空题

1.合流、分流

2.每人每日为标准、卫生器具为标

3.热媒系统、热水系统、附件

4、外排水系统、内排水系统、混合排水系统

二、选择题

C ACDB

三、问答题

1.直接供水,外网压力大于内网压力;水箱供水,外压小于内压,且不均匀用水;水泵供水,外压小于内压,用水较均匀,分区供水,供水区较大;气压罐供水,屋顶不易设置水箱

2.保证水质,要经常冲洗,有信号管溢水管等

3.管径大于50的管道,对水利条件要求较高,损失小

4、以最不利点的消火栓为基础,满足损失满足自由水压不小于10m水柱

5、铸铁管,不能与其他水合并排除,应先采用降温池降温

6、居住小区加压泵站的贮水池的容积满足最大一台泵3min的抽水量,建筑物内生活用水低位贮水池的有效容积根据建筑体内部用水量来确定,一般按最高日用水量的百分比来计算。

7、高层建筑分区供水,要考虑设备的存放,排水系统要考虑管道内的气压波动问题,设置专门的通气设施。

8、水中钙、镁离子的含量较高对设备造成危害

9、游泳池循环供水系统分为顺流、逆流和混合式

10、自动喷洒能快速有效的实施灭火,水幕消防系统主要起到隔离控制火势的作用,一般和卷帘门配合使用。

建筑给排水专业试题10【答案】

七、填空题

1.开水供应、冷饮水供应

2.开式、闭式

3.充满度、自净流速、管道坡度、最小管径

4.每人每日、卫生器具

二、选择题

D AACB

三、问答题

1、需加膨胀水箱,膨胀管,感温阀,主要起到容纳膨胀水的作用设在整个系统的最高点

2、全日制系统循环水泵的出水量应为热水配水管网总循环流量和循环附加流量之和,定时热水系统水泵的流量按每小时循环的次数来计算

3、维持管内气压稳定,把新鲜空气引入,减缓腐蚀

4、立管伸顶通气,或多层的系统采用底层单排

5、以污水盆上管径为15mm的水龙头,他的出水量为0.2l/s作为一个当量。其他卫生器具的额定流量通0.2的比值作为该卫生器具的当量值

6、镀锌钢管,采用螺纹,法兰,塑料管,采用螺纹,法兰,焊接,承插

7、直接加热,间接加热。前者适合对噪音要求不高,如浴池,后者适合住宅供热,水质好,噪音小

8、做好保温处理,涂防腐层,做保温层

9、直接供水,外网压力大于内网压力;水箱供水,外压小于内压,且不均匀用水;水泵供水,外压小于内压,用水较均匀,分区供水,供水区较大;气压罐供水,屋顶不易设置水箱10、污水无法集中进入水厂进行处理,在排入管网之前,化粪池简单处理。容积由有效容积和保护容积组成。

建筑给排水专业试题11【答案】

一、填空题

1、冷却、窒息、乳化、稀释

2、生活、生产、消防

3、伸顶通气、双立管、三立管、特殊配件,伸顶通气,苏维托,汽水分离汽水混合

4、承插、法兰

5、外排水系统、内排水系统、混合排水系统

6、100米

二、选择题

ACBBA

三、问答题

1.棉毛车间,省级邮政大楼国家文物保护单位等。各类电器的场所最好设置水喷雾系统,因为能起到隔离的作用,防止飞溅。

2.供暖的面积偏大,锅炉房在建造时要考虑风向和水源流向便于灰渣的运输

3.高层排水要注意做好通气处理,因为在排水管道内容易产生负压,可单独设置通气管,或设置环形通气管

4.直接加热,热媒与冷水直接混合,效率高,间接加热,热量通过管壁传给冷水,噪音小,水质好

5生活、生产、消防

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

给排水消防专业考试题及答案一

给排水专业规范考试题(一) 姓名:项目: 一、选择题(3分×10=30分) 1、立管连接卫生器具的层数为5~6层时,其最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离最小为(C)。 A 、0.3m B 、0.45m C、0.75 m D、1.2m 2、下列哪些管道上不能设阀门(B) A、进水管 B、溢流管 C、出水管 D、泄水管 3、当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m ,二层为( A )m ,二层以上每增加一层增加4m 。 A、12m B、13m C、14m D、16m 4、( C)一般安装在水泵出水管上,防止因断电或其他事故时水流倒流而损坏水泵。 A、排气阀 B、泄水阀 C、止回阀 D、阀门 5、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查( B ),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A、5%,1 B、10%,1 C、10%,2 D、10%,10 6、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取

保护措施之一在管道或保温层外皮上、下部留有不小于( D )的净空。 A、50mm B、100mm C、125mm D、150mm 7、室内消火栓系统安装完成后应取(D)层(或水箱间内)试验消火栓和()层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 A、二,首 B、首,屋顶 C、屋顶,二 D、屋顶,首 8、室内消防竖管直径不应小于多少?(A ) A、DN100 B、DN150 C、DN80 C 、DN65 9、水箱溢流管应高于设计最高水位(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm 10、下列关于箱式消火栓的安装错误的是:(D) A、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 B、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 C、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。 D、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm。 二、判断题(2分×10=20分) 1、生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。(√) 2、在连接2个及2个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。(√)

全国给排水科学与工程专业大学实力排名及就业前景排名(完整版).doc

2019年全国给排水科学与工程专业大学实力排名及就业前景排名(完整版) 全国给排水科学与工程专业大学实力排名及就业前景排名(完整版) 全国共有50所开设了给排水科学与工程专业的大学参与了排名,其中排名第一的是哈尔滨工业大学,排名第二的是华中科技大学,排名第三的是重庆大学,以下是给排水科学与工程专业大学排名具体列表: 给排水科学与工程专业大学排名学校名称1哈尔滨工业大学2华中科技大学3重庆大学4河海大学5合肥工业大学6长安大学7西安建筑科技大学8北京建筑大学9太原理工大学10华侨大学11浙江工商大学12贵州大学13武汉科技大学14华东交通大学15长沙理工大学16青海大学17新疆大学18青岛理工大学19兰州交通大学20山东建筑大学21河北农业大学22济南大学23湖南工业大学24安徽建筑大学25武汉轻工大学26安徽工业大学27河北科技大学28江西理工大学29南昌航空大学30武汉纺织大学31兰州理工大学32湖南科技大学33吉林建筑大学34河北建筑工程学院35广东石油化工学院36内蒙古科技大学37长春工程学院38河北工程大学39西南林业大学40山东农业大学41湖北工程学院42湖北理工学院43吉林化工学院44华中科

技大学武昌分校45武汉科技大学城市学院46华北电力大学科技学院47南昌大学科学技术学院48华东交通大学理工学院49河北联合大学轻工学院50武汉纺织大学外经贸学院 以上给排水科学与工程专业大学排名是根据给排水科学与工程专业在热门省市(北京、湖北、广东等)录取分数线为依据综合排名,供大家参考。 给排水科学与工程专业培养具备城市给水工程、排水工程、取水工程、防洪工程、建筑给水排水工程、工业给水排水工程、水污染控制规划和水资源利用与保护等方面的知识,能在政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、大、中专院校等从事规划、设计、施工、管理、教育和研究开发方面工作的给水排水工程学科的高级工程技术人才。

给排水科学与工程专业本科培养计划

给排水科学与工程专业本科培养计划 Undergraduate Program for Specialty in Water Supply and Sewerage Science & Engineering 一、培养目标 Ⅰ.Educational Objectives 本专业培养适应我国社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、有创新意识,从事城市给排水科学与工程的规划、设计、施工、运营、教育和研究开发等方面工作的高级工程技术人才。 This program is designed to equip students with a broad fundamental knowledge to be technicians as one who discharges duties ethically, independently, competently and constructively in planning, design, construction, management, teaching and research of water and wastewater science and engineering. 二、基本规格要求 Ⅱ.Skills Profile 1. 在比较系统地学习必需的数理、化学、生物等科学知识基础上,通过本专业基本训练,掌握水资源利用与保护,水处理工程、给水排水管道工程等专业理论; 2. 学会水的开采、加工、输送、回收与再用等工程规划与设计方法; 3. 获得水工程的项目管理、施工组织、设备运转等方面的基本能力; 4. 了解本学科的理论前沿和发展动态,具有初步的科学研究与技术开发能力。 Students of the course are able to: 1.Gain the knowledge of the discipline in water resource utilization and protection, water treatment engineering and water supply and sewerage pipe engineering; 2.Develop the engineering planning and design method in water exploitation, processing, transportation and recycle; 3.Develop the abilities of item management, construction organization, devices operation in

建筑给排水试卷及答案范文

福建农林大学函授考试试卷(A)卷 学年第学期 课程名称:建筑给排水工程考试时间 建筑工程技术专业年级班学号姓名 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1下述不是水质污染的原因是( C )。 A、贮水池管道不当 B、贮水箱的制作材料或防腐材料不当 C、在空气湿度较高的房间设给水管道 D、非饮用水或其他液体倒入生活给水系统 2热水的水温与( D )无关。 A、热水使用要求 B、加热设备的热源 C、水质 D、热水供应时间3开水管道应选用许用温度大于( B )管材。 A、100 oC的镀锌钢管 B、100 oC的铜管 C、90 oC的聚丁烯PH管 D、60 oC的聚丙烯PP-R管 4消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于( B )m3。A、1 B、2 C、3 D、4 5排水系统设计的最基本要求是( A )。 A、将污废水迅速畅通排至室外 B、排水噪声低 C、防止有毒有害气体进入室内 D、管道布置合理 6、关于建筑屋面雨水排水设计,下列叙述错误的是( D )。 A、高层建筑屋面雨水排水系统宜按重力流设计 B、长天沟外排水宜按压力流设计 C、工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水宜按重力流设计

D、檐沟外排水宜按重力流设计 7、一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应( B )重现期的雨水量。 A、2~5年 B、10年 C、50年 D、100年 8、居住小区室外排水管道的计算确定方法是( B ) A、按最大小时排水量和规定的流速公式计算确定 B、按最大日平均时排水量和规定的流速公式确定 C、按小区内建筑物的排水当量总数计算确定管径 D、按设计秒流量计算确定管径 9、中水系统不包括( D )。 A 、原水系统 B 、处理系统C、供水系统D、排水系统 10、游泳池和水上游乐池的池水使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用( C )投加方式。 A、正压自动 B、气泵 C、负压自动 D、手动 二、填空题(每个空格1分,共20分) 1、给水管网是指建筑物内水平干管、立管和横支管。 2、流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。 3、消防系统按灭火范围和设置的位置可分为室内消防系统与 室外消防系统。 4、室外消火栓的保护半径不应超过、150 米,间距不应超过120 米。 5、二氧化碳灭火系统按灭火方式分为化全淹没灭火方式和局部施用灭火方式。 6、建筑内部排水定额有两种,一种是以每人每日为标准,另一种是以卫生器具为标准。 7、屋面雨水排水系统按管内水流情况可分为重力流雨水排水系统和压力流雨水排水系统。 8、根据热水加热方式不同,可分为直接加热方式和间接加热方式。 9、游泳池循环给水方式有顺流式、逆流式和混合式三类。

最新注册给排水专业基础考试真题(纯考题)

2014年注册给排水专业基础真题及详解 1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量 80m3/s,则多年平均径流系数为:() A、 0.41 B、0.31 C、0.51 D、0.21 2.关于水量平衡下列说法错误的是:() A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量 B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量 3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:() A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多 B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少 C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等 D、出现小于均值的机会为0 4.洪水三要素指:() A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量 C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线 D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线 5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是() A、增加系列的可靠性 B、增加系列的一致性 C、增加系列的代表性 D、考虑安全 6.我国降雨量和径流量的Cv分布大致是() A、南方大北方小 B、内陆大沿海小 C、平原大山区小 D、东方大西方小 7.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期是() A、重现期=设计年份-发生年份 B、重现期=发生年份-设计年份+1 C、重现期=设计年份-发生年份+1 D、重现期=设计年份-发生年份-1 8.某一区域地下河总出口流量为4m3/s,该地下河径流区域面积为1000km2,该地下河的径流模数为:() A、4m3/(s·km2) B、0.4m3/(s·km2) C、0.04m3/(s·km2) D、0.004m3/(s·km2) 9.不属于地下水排泄方式的是:() A、泉水排泄 B、向地表水排泄 C、凝结水排泄 D、蒸发排泄 10.不属于河谷冲积层特点的是:() A、水位埋藏深 B、含水层透水性好 C、水交替积极 D、水质良好 11.两观测井A、B相距1000m,水位差为1m,实际水流平均速度为0.025m/s,空隙率为n=0.2,请问A、B之间地下水的渗透系数是()m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 12. 某水源地面积A=20km2,潜水层平均给水度μ为0.1,其年侧向入流量为1×106m3,年侧向出流量为0.8×106m3,年垂直补给量为0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,

蓝梅主编 给排水科学与工程专业英语部分课文翻译中文版

第四单元给水系统 一般来说,供水系统可划分为四个主要组成部分:(1)水源和取水工程(2)水处理和存储(3)输水干管和配水管网。常见的未处理的水或者说是原水的来源是像河流、湖泊、泉水、人造水库之类的地表水源以及像岩洞和水井之类的地下水源。修建取水构筑物和泵站是为了从这些水源中取水。原水通过输水干管输送到自来水厂进行处理并且处理后的出水储存到清水池。处理的程度取决于原水的水质和出水水质要求。有时候,地下水的水质是如此的好以至于在供给给用户之前只需消毒即可。由于自来水厂一般是根据平均日需求流量设计的,所以,清水池为水需求日变化量提供了一个缓冲区。 水通过输水干管长距离输送。如果输水干管中的水流是通过泵所产生的压力水头维持的,那么我们称这个干管为增压管。另外,如果输水干管中的水流是靠由于高差产生的可获得的重力势能维持的,那么我们称这个干管为重力管。在输水干管中没有中间取水。与输水干管类似,在配水管网中水流的维持要么靠泵增压,要么靠重力势能。一般来说,在平坦地区,大的配水管网中的水压是靠泵提供的,然而,在不平坦的地区,配水管网中的压力水头是靠重力势能维持的。 一个配水管网通过引入管连接配水给用户。这样的配水管网可能有不同的形状,并且这些形状取决于这个地区的布局。一般地,配水管网有环状或枝状的管道结构,但是,根据当地城市道路和街区总体布局计划,有时候环状和枝状结构合用。城市配水管网大多上是环状形式,然而,乡村地区的管网是枝状形式。由于供水服务可靠性要求高,环状管网优于枝状管网。 配水管网的成本取决于对管网的几何形状合适的选择。城市计划采用的街道布局的选择对提供一个最小成本的供水系统来说是重要的。环状管网最常见的两个供水结构是方格状、环状和辐射状;然而,我们不可能找到一个最佳的几何形状而使得成本最低。 一般地,城镇供水系统是单入口环状管系统。如上所说,环状系统有一些通过系统相互连接的管道使得通过这些连接接的管道,可以供水到同一个需水点。与枝状系统不同,在环状系统中,由于需水量在空间和时间上的变化,管道中的水流方向并非不变。 环状管网可为系统提供余量,提高系统应对局部变化的能力,并且保证管道故障时为用户供水。从水质方面来说,环状形状可减少水龄,因此被推广。管道的尺寸和配水系统的设计对减少水龄来说是重要的因素。由于多方向水流模式和系统中流动模式随时间的变化,水不会停留在一个地方,这样减少了水龄。环状配水系统的优缺点如表4.1所述。 优点:1.Minimize loss of services.as main breaks can be isolated due to multidirectional flow to demand points.2.Reliability for fire protection is higher due to redundancy in the system.3.Likely to meet increase in water demand -higher capacity and lower velocities.4.Better residual chlorine due to in line mixing and fewer dead ends. 5.Reduced water age. 在文献中曾记载过,只考虑最低成本设计的环状管网系统会转化成树状似的结构,这一做法导致在最终的设计中失去最初的几何形状。环状保证了系统的可靠性。因此,一个只考虑最低成本为依据的设计打败了在环状管网中所提供的基本功能。有文献记载设计环状管网系统的方法。尽管这个方法也是仅以考虑最低成本为基础,它通过对管网中所有管道最优化规划从而保持了管网的环状结构。

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

给排水科学与工程实习日志

给排水科学与工程实习日志

给排水科学与工程生产实习报告 通过近三年的理论学习和一系列的课程设计实践环节的训练,学生在理论基础、应用技术和专业知识等诸方面已初步具备了给排水科学与工程专业的业务知识。但是,将所学的理论知识应用于科学研究和工程设计尚有一个过程。生产实习的目的是让我们把所学的理论知识与实践相结合,培养我们的实际动手能力,为我们的后续学习和面向社会实际工作打下良好的基础。 一、实习目的和要求 1.在掌握给排水科学与工程专业基础知识和部分专业知识的基础上,结合实习 过程中的收获,提高给排水工程的感性认识。 2.扩大学生的专业知识范围,加深和巩固所学的理论知识。 3.了解和掌握自来水厂和污水处理厂的设计特点,工艺流程,主要设计参数, 各构筑物选型的依据及其优缺点,运行中存在的问题及改进措施。 4.了解和掌握自来水厂和污水处理厂运行管理方面的技能。 5.参加生产劳动,树立热爱劳动的思想,作为一名工程技术人员,通过劳动锻 炼,更能体会到在实践中发挥自己所长、服务社会的重要意义。 6.在实习期间,学生应认真记录技术人员和工人师傅介绍的有关内容,认真仔 细的写好实习日志,绘制必要的的草图,并及时整理笔记。 二、实习时间表:

三、实习内容 <一>、航空港污水处理厂参观实习 1、航空港污水处理厂简介 航空港污水处理厂位于双流县西航港街道江安村,规划占地175.24亩,设计总规模为10万吨/日。根据成都市主城区排水规划,航空港污水处理厂服务成都市第五排水分区内中南部污水,厂服务面积为36.8平方公里。航空港污水处理厂的建设分两期实施,一期分两阶段建设,已完成的一阶段于2007年9月9日动工,2008年9月30日建成通水。土建及配套设施按5万吨/日建设,生化部分按1.98万吨/日实施,2011年建成1.51万吨/日(为二期),2012年建成1.51万吨/日(为三期)。 航空港污水处理厂处理流程由预处理、生化处理、深度处理和污泥处理四部分组成。其中预处理由粗格栅、提升泵房、细格栅和曝气沉砂池构成;生化处理采用改良A/A/O工艺,由选择区、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀池和鼓风机房构成;深度处理由絮凝消毒池的网格反应区和斜管沉淀池、以及絮凝加药间和消毒加药间构成;污泥处理由储泥池和污泥脱水机房构成。(详见下图)

建筑给排水模拟试题及答案(A)

《建筑给水排水工程》 模拟考试试题(A) 班级:姓名:学号:授课教师: 一、填空(每空1分,共计15分) 1、给水铸铁管有(承插)连接和(法兰)连接两种方法。 2、室内热水供应系统的第二循环系统指的是(热水配水管网)系统。 3、在用水量较均匀时,水表口径应以安装水表管段的(设计流量)流量不大于水表的(额定流量)流量来确定。 4、(水泵接合器)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。 5、建筑给水包括(小区)给水和(建筑内部)给水两部分。 6、存水弯有(P)型、(S)型和(瓶)型3种类型。 7、建筑内部生活排水管道的坡度有(标准)和(最小)两种。 8、(引入管)是连接室内外给水管道的联络管,其穿越建筑物承重墙或基础时应(预留孔洞)。 二、解释概念(每个2分,共计10分) 1、中水:水质界于给水与排水之间的水,是将废水收集起来经适当处理后回用于器具的冲洗,浇洒绿地和浇洒道路等方面。 2、竖向分区:竖向分区是指人为把高层建筑分为几个区域,每个区域分别有各自的管道系统和设备,防止最低处管道和器具超压。 3、给水当量:把一个污水盆上的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个给水当量,其它器具的当量以此折算。 4、流出压力:卫生器具为获得额定流量而需要的最小压力值。 5、间接排水:器具排水管不直接与排水支管相连,而有一段空气间隔的排水方式称为间接排水。 三、判断并改错(每个2分,共计10分) 1、只要有一个大便器连接的管路,其管径最小值为DN100。(对) 2、生活水箱的出水管管底应高出箱内底,主要是为了保证有足够的静水压力(改为:主要是为了保证水箱底的杂质不至于进入管道系统中)。(错) 3、排水管道及合流制管道与生活给水管道交叉时,应敷设在给水管道的下面。(对) 4、室内热水供应系统回水横干管的水流方向与坡向均相反(改为:相同)。(错) 5、消防水箱应贮存5min(改为:10min)的消防用水量。(错) 四、简答题(共计45分) 1、画出带旁通管的水表节点示意图。(5分) 2、什么叫充满度?室内排水系统的充满度设计成满流状态还是非满流状态?(4分) 水深h与管径d的比值,即h/d叫充满度。(2分)室内排水系统的充满度设计成非满流状态。(2分) O,市政资用水头为0.2Mpa,不允许从市政管网直接 3、某建筑室内用水量不均匀,所需水压为26mH 2 抽水,试选择给水方式,并绘出示意图,说明其优、缺点。(10分) 选择水池、水泵和水箱三者联合工作的给水方式。(2分) 优点:停水停电可延时供水,水泵效率高;(2分) 缺点:系统复杂,投资大,管理不便,有贮水设备易产生二次污染。(2分) 4、容积式水加热器的特点及适用条件是什么?(6分) 容积式水加热器的特点:具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时的压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间。(4分) 适用条件:适用于用热水量不均匀的建筑。(2分) 5、如何进行室内给水系统所需水压值的估算?(3分) 估算法:按建筑层数估算:一层10mH2O 二层12 mH2O 三层及三层以上每增加一层,增加4

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

给排水科学与工程专业培养计划

给排水科学与工程专业培养计划第一部分培养方案 一、学制 标准学制:4年;学习年限:3-6年。 二、授予学位 工学学士学位。 三、毕业和学位要求 修满本培养计划规定学分并符合《北京交通大学本科生学籍管理规定》要求的学生,可获得给排水科学与工程专业本科毕业证书。 符合毕业要求并达到《北京交通大学授予普通本科毕业生学士学位实施细则》要求的学生,经学校学位委员会审核批准,可授予工学学士学位。 四、专业定位 给排水科学与工程专业:突出以水质工程学、建筑给排水、泵站与给排水管道工程等课程为主线兼顾环境污染监测与控制、膜法水处理、水处理自动控制、水资源可持续利用与管理相关课程为特色教育,达到国内先进水平。 五、培养目标 给排水科学与工程专业培养适应社会主义现代化建设需要,具有较高的道德文化修养与人文素养,较强的实践能力和创新精神,掌握坚实的数学、外语、物理与计算机应用基础知识,掌握当代给排水科学与工程学科的基本理论和基本知识,获得给水排水工程师基本训练,具有能够引领给排水科学与工程领域科技发展的潜质,并具有创新精神和实践能力的高级专门人才。 六、培养标准及实现矩阵 按照培养目标要求,制定本专业人才培养在知识、能力和素质三个方面的标准,同时将培养标准落实到具体的课程、实践等教学环节中,构建培养标准实现矩阵。格式如下: 表1 培养标准及实现矩阵 方内培养标实现环节或途 具有较扎实的数学和自然科学基础微积分几何与代数概率论与数理统计环境科学信息科学了解现代物理大学物理物理 实验自然科学基础知通识核心课全心理学的基本知识,了解当代科学任选课;环境学概术发展的其他主要方面和应用前 具有基本的人文社会科学知识,熟思想政治理论课哲学、政治学、经济学、社会学、通识核心课全校任人文社科基础知 课学等方面的基本知识,了解文学、术等方面的基础知工程项目经济与管掌握工程经济、项目管理的基本理环境分析化 学无机化学有机化学掌握化学的基本原理和分析方理化工程力学;流体力学;结构力掌握力学的基本原理和分析方 环境微生物学;环境生物化掌握微生物学的基本原理和分析方知掌握工程测绘的基本原理和方法、画法几何;工程制图; 测量法几何与工程制图的基本原环境工程原掌握环境工程学基本原理和分析方专业基本理论知水质工程学;泵站与给水

给排水专业工程师岗位招聘考试试题1

给排水专业工程师岗位招聘考试试题(一) 1、Q:消防水箱高水位74m;楼房最高一层地面标高62m,供水管网和局部水头 损失7.4m,消防水池最低水位-6.6m。已知:Sk=10m时,Hxh=15.6m,Sk=13m 时,Hxh=21.9m,。问消防水泵最小扬程? 解答: Hp=(顶层消火栓出口标高-水池低水位)+沿程和局部水头损失+Hxh 根据《高规》,楼高不足100m,Sk取10m,有: Hp=(62+1.1)-(-6.6)+7.4+15.6=92.7m 2、Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。 解答: 建筑给排水教材第五版P197 q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5 流量系数m=385 q=91.4L/s 3、Q:求化粪池污水部分容积(1000人,生活给水定额200L/人.d,T=12h): 解答: 教材P156中V1=a*N*q*t/24000 a=70%,N=1000,q=200,t=12 V1=70m3 4、水塔地面标高20,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高12m,已知i=0.15%,求根据最小服务水头该点最多为多少层? 解答: 该点供水压力:(20-12)+15.5+5000*0.0015=16m 教材P19服务水头一层10m,二层12m,三层16m 可供给3层 5、某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程 A. 48.86m: B. 49.3m: C. 51.36m; D. 50.36m 解答: (40+3.5) +4.86+2=50.36 6、某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

给排水工程师笔试题及答案

水暖工程师笔试题 姓名:申请职位:答题时间: 非常感谢您的到来,为了对您有一个全面的了解,希望您能回答下面的问题,谢谢合作;答题时间:60分钟。 一、填空题 (每题2分, 共20分): 1.单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65). 2.给水塑料管和复合管可以采用(橡胶圈)接口、(粘结)接口、(热熔)接口、 专用管件连接等形式。 3.机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管 线交叉处,最下层应(生活排水)管线。 4.设有火灾自动报警系统的一类高层建筑,每个防火分区建筑面积不应超过 (1000m2)。 5.根据现行《建筑设计防火规范》:消火栓的保护半径不应超过(150m),在市政 消火栓保护半径(150m)以内,如消防用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓。 6.空调冷水供回水温差一般为(5度)。 7.为防止昆虫爬入水池,在生活饮用水水池的(通气管,溢流管)应设网罩或采 取其它防护措施。 8.有一台美国产的离心式冷水机组,其铭牌制冷量是1000USRt,那么,按国际单 位制论,其制冷量为(3517k W)。。 9.地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于(6次/h)。 10.自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于(1.2)MPa,并不应设置其它 用水设施。 二、选择题 (每题3分, 共18分):

1、消防管道安装尽可能减少焊接,并且连接工艺也不断更新。对于小于DN50的管道一般采用(A)连接方式,对于大于DN100的管道一般采用(C)连接方式。 A、丝接; B、焊接; C、沟槽连接; D、铆接; E、法兰连接。 2、以下几种气压给水及恒压、变压、变量供水设备中,(D)较为高效节能。 A.单罐变压式气压给水装置 B.双罐恒压式气压给水装置 C.隔膜式气压给水装置 D.变频调速恒压自动供水设备 3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于(0.5)m,交叉埋设时不应小于(0.15)m。(C) A.0.4;0.2 B.0.2;0.4 C.0.5;0.15 D.0.15;0.5 4、检查井的内径应根据所连接的管道的管径、数量、埋深确定,井深小于或等于1.0m时,井内径可小于(0.7),井深大于1.0m时,井内径不宜小于(0.7)。(A) A.0.7m;0.7m B.0.7m;1.0m C.1.0m;1.0m D.1.0m;1.2m 5、某设计图中,管道为“DN50”。其表达(B)是正确的。

高层建筑给排水试题及答案

哈尔滨工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有正方形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。9.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑内排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___. 20.高层建筑内给水系统由---引入管—水表节点—升压和贮水设备—管网—给

给排水专业工程师岗位招聘笔试题及参考答案

给排水专业工程师岗位招聘笔试题及参考答案 1、Q:消防水箱高水位74m;楼房最高一层地面标高62m,供水管网和局部水头损失 7.4m,消防水池最低水位-6.6m。已知:Sk=10m时,Hxh=15.6m,Sk=13m时,Hxh =21.9m,。问消防水泵最小扬程? 解答: Hp=(顶层消火栓出口标高-水池低水位)+沿程和局部水头损失+Hxh 根据《高规》,楼高不足100m,Sk取10m,有: Hp=(62+1.1)-(-6.6)+7.4+15.6=92.7m 2、Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。 解答: 建筑给排水教材第五版P197 q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5 流量系数m=385 q=91.4L/s 3、Q:求化粪池污水部分容积(1000人,生活给水定额200L/人.d,T=12h): 解答: 教材P156中V1=a*N*q*t/24000 a=70%,N=1000,q=200,t=12 V1=70m3 4、水塔地面标高20,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高12m,已知i=0.15%,求根据最小服务水头该点最多为多少层? 解答: 该点供水压力:(20-12)+15.5+5000*0.0015=16m 教材P19服务水头一层10m,二层12m,三层16m 可供给3层 5、某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程 A. 48.86m: B. 49.3m: C. 51.36m; D. 50.36m 解答: (40+3.5) +4.86+2=50.36

相关文档