文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站KKS编码实施方案(初稿)汇总

水电站KKS编码实施方案(初稿)汇总

水电站KKS编码实施方案(初稿)汇总
水电站KKS编码实施方案(初稿)汇总

紧水滩水力发电厂水电站KKS编码实

施方案

(初稿)

北京英贝思软件科技有限公司

二ΟΟ七年六月

目录

第一章技术规范 (2)

1 KKS编码实施方案编制说明 (2)

2 KKS编码技术服务符合的规范和标准 (2)

3 KKS编码技术服务所满足的技术要求 (2)

3.1 总则 (2)

3.2 KKS编码系统的基本设计原则 (3)

3.3 KKS编码系统可以达到以下目标 (3)

3.4 编码要求 (3)

4 KKS编码实施的整体规划及项目管理 (4)

4.1 建议KKS编码实施的范围与深度 (4)

4.2 KKS编码实施过程的项目管理 (6)

4.3 关于项目组织机构及相关职责、沟通方式的说明 (7)

第二章技术服务范围 (9)

第三章技术资料和交付进度 (10)

第四章工程进度 (11)

第五章验收测试 (14)

第六章报价表 (15)

第七章技术服务人员配置与其它 (16)

1 技术服务的人员结构和调配方案 (16)

2 KKS编码培训计划 (17)

3 售后服务说明 (17)

第一章技术规范

1 KKS编码实施方案编制说明

工程概况为:梯级水电站,一级电站有6台5万的机组,二级电站有3台2.6万的机组。

本KKS编码总体实施方案是基于上述工程概况做编制的,暂按全部由我公司实施来考虑,如为项目咨询模式(业主方自行组织人员做编码,我方仅提供技术咨询,那么也可参照本实施方案中的章节做具体工作划分,但业主方的实施人数需要增加,实施时间需要相对延长)。

2 KKS编码技术服务符合的规范和标准

本KKS编码项目涉及标准和规范为德国VGB技术委员会第四版,并符合以下工业标准:?DIN 德国工业标准

?IEC 国际电工技术协会标准

?ISO 国际标准

本公司最终所提供的KKS编码遵循国家电力系统相关技术标准(如:中国电力工程顾问集团公司发布的“电厂标识系统编码规定”)。

3 KKS编码技术服务所满足的技术要求

3.1 总则

KKS编码的深度为:工艺代码达到设备级和主要设备主要部件级,同时标识显示位置、地点信息的安装代码和位置代码;

符合电厂生产过程管理、设备管理和经营管理的一贯要求。

实施完成的KKS编码系统满足以下要求:

?KKS标识系统的编制满足生产经营管理实用化的要求;

?KKS标识系统真正达到主要设备编码的主要部件级,并且给出位置和地点信息标识;

?符合设备及回路现场安装的实际布置;

?做到标准和格式上的一致性,并预留足够的扩容空间。

3.2 KKS编码系统的基本设计原则

(一)安全性

能保证KKS编码系统的设计与实施对生产运行有足够的安全性,确保不由于KKS编码系统的错误影响到机组的正常生产运行。

(二)可靠性

由于KKS编码系统庞大复杂,不可能随时随刻的检查和维护;因此我公司提供的KKS 编码系统应有足够的可靠和易维护性。

(三)可扩展性

KKS编码系统满足未来水电站设备扩充的要求。

3.3 KKS编码系统可以达到以下目标

?完全适用于电厂,满足相关工艺、安装位置、地点场所的标识统一;

?全厂设备系统标识统一采用KKS编码,形成良好的沟通渠道,避免出现理解上差异;

?便于对全厂所有系统、设备、部件和建筑物及其他固定资产进行规范化管理;

?将来自不同制造商的设备及其系统纳入统一的标识系统范围;

?其容量和细节足以标识所有系统、设备、重要零部件和建筑物;

?作为全厂计算机信息管理的基础,KKS标识系统能够将所有标识对象按照一定的规则赋予其特定的代码,以便于计算机识别与处理;

?配合设备管理软件,简化基础数据准备过程,缩短系统建设工期;

?允许扩充,以适应新技术的发展。

3.4 编码要求

达到代码统一,同时符合以下要求:

?唯一性:无重码,代码无二义性;

?合理性:代码结构与分类体系需要相适应;

?扩充性:编码留有余地,当新信息类别或以后信息需要时,便于发展扩充;

?通用性:代码的结构、类型和格式必须统一、标准化、技术协议化;

?科学性:从信息系统中对象内在的本质的关系进行信息分类;

?系统性:将信息按一定的排序予以系统化,形成科学的分类体系;

?实用性:易理解、易记、易区别。

我公司提供的KKS编码方案应保证对水电站的所有设备采用统一的标识系统(KKS),该标识系统是一个覆盖电厂运行管理、资产管理和经营管理的全过程的唯一的标识系统。

KKS编码将作为土建、机务、电气、仪表和控制等电厂生产运行各专业间联系的纽带。

KKS编码用分级编码方法,按机组、系统、设备、部件等逐级分类。编码分类深度到主要设备的主要部件级。

KKS编码体系是一个包含机组、系统、设备、部件等信息的树状结构体系。

KKS编码能清晰地定义和描述电厂的构成和单元划分(如厂区、机组、系统、子系统、阀、驱动装置等)。

KKS编码定义电厂生产设备与其部件间的相互关系。

KKS编码将电厂系统按面向实际工作流程的原则进行分类和编码,产生多级树状层次结构,形成电厂的设备标识系统。

我公司应按照KKS编码国际标准(1995年第四版)执行。KKS编码将按照相关工艺码、安装地点码和位置码分为三段式,并使用户可以根据应用软件需要自由组合成一段。

4 KKS编码实施的整体规划及项目管理

4.1 建议KKS编码实施的范围与深度

为确保我公司提交的KKS编码系统符合电厂生产过程管理、设备管理和经营管理,真正达到主要设备编码的主要部件级,并且给出位置和地点信息标识,特做如下建议(最终的标识范围与深度应根据业主方管理的具体需求做调整):

KKS标识范围:以电厂工艺流程图(系统图)中的设备、管道等为基准,以各工程专业(机械、土建、电气、仪控)主设备原理图上的主要部件为补充(业主提供电子版图纸和设备部件清单)。

KKS标识深度:以运行、检修频繁操作对象及其在资产管理中的地位为原则。

(一)机械工程:

系统图上标识到分解层次2-设备级,包括换热器、容器、泵、风机、过滤器、搅拌器、阀门、限流孔板、管道(指主管道、不同系统之间的接口管道或图纸之间的接口管道)等,但大小头、三通、弯头、接管座、堵头、法兰等可不必标识;

水工、消防专业的管道、阀门井、各类检查井、沙井、雨水口、各种卫生洁具、消防喷头等可不必标识;

在设备部件清单上对系统图中未能标识的设备和主设备的主要部件做标识(如泵的主要部件:泵本体、电机、联轴器、变速箱;风机主要部件:风叶、电机、联轴器、变速箱;阀门主要部件:阀门本体、阀门执行机构等)。

(二)土建工程:

在总平面图上对建筑物标识到分解层次1-系统级;

在土建工程清单上标识到各建筑物楼层、房间(便于电气、仪控工程标识就地照明、检修配电箱和接线箱时参照、核对,便于软件中对应主设备的安装位置,土建各建筑物楼层、房间资料由业主方汇总后提供)

(三)电气工程:

系统图上根据具体情况标识到分解层次1-系统级或分解层次2-设备级,包括发电机、发电机中性点设备、励磁变、CT、PT、断路器、隔离刀闸、接地开关、主变、启动变、厂高变、厂低变、隔离变、避雷器、各类母线、柴油发电机组、整流充电装置、蓄电池、UPS等;

电气(盘柜)设备布置图上对各类型盘柜标识到分解层次1-系统级(各类型电源柜、测量柜、保护柜、记录柜、控制柜、控制台、通讯盘柜等);

在设备清单或部件清单上对系统图中未能标识的设备和主设备的主要部件做标识(如发电机定子、转子、轴承;励磁机及其相关装置和励磁盘柜;断路器机构箱;刀闸操作机构;变压器套管、油枕、端子箱、控制箱、冷却风机、调压开关、瓦斯继电器、压力释放阀、温度计、油位计、呼吸器、油泵、阀门;高压PT融丝;封闭母线微正压装置;分布在各建筑物中的照明、检修配电箱等)。

(四)仪控工程:

系统图上标识到分解层次2-设备级,包括各类型阀门、测量回路等;

热控表盘布置图上对各类型盘柜标识到分解层次1-系统级(各类型电源柜、测量柜、保护柜、记录柜、控制柜、控制台等);

盘柜中的接线端子、按钮、指示灯、转换开关、光字牌、表计等可不必标识;

在设备或部件清单上对系统图中未能标识的设备(如就地变送器箱、接线箱等)或部件(如流量孔板、流量计、液位计、传感器、变送器、仪表内部平衡阀与排污阀等)做标识。

注:水电站专业划分通常将电气一次和KKS编码所提及的仪控工程(电气二次、通信、工业电视、火灾报警、机组仪表与控制、水文监测等)合并在电气专业中。

4.2 KKS编码实施过程的项目管理

为确保我公司提交的KKS编码系统符合设备及回路现场安装的实际布置,做到标准和格式上的一致性,并预留足够的扩容空间,特对KKS编码实施过程的项目管理做如下解释:KKS编码的制作是一个工程项目,它应按照项目管理的有关程序、步骤开展实施。编码过程类似问题求解、它涉及范围广、技术含量大、工作周期长、质量要求高、技术文档繁杂,所以我公司将严格应用项目管理的概念进行实施和管理。

( 1 )需求分析

任务:建立由业主单位领导直接参与管理的项目实施机构,确定项目机构的管理、技术人员,确定编码的范围、深度,建立严格的质量监督制度,做好图纸资料的交接,并做好完整的项目管理文档(如项目陈述报告、实施计划、责任矩阵、沟通计划、培训计划、项目状态报告等等);

( 2 )编码培训

任务:做好各工程专业应用、阅读编码的培训,便于项目实施过程的交流与沟通,便于项目验收和交接;

( 3 )系统分析

任务:根据图纸、设备清册,对设备清单和系统图纸进行认真核对,确保与运行系统相符;与实际应用相结合,分析是否存在接口问题;

( 4 )项目约定

任务:制定KKS编码导则中需由项目各方协商约定的内容,包括系统图标识方式等内容;

( 5 )进度控制

任务:根据编码人员的数量以及对编码规则掌握的程度,分析并制定合理的项目实施计划,控制好项目里程碑;

( 6 )编码编制

任务:根据项目约定在系统图上划分系统、子系统,然后进行设备编码,之后在上述基础上再根据管理需求,在设备部件清单上做部件级编码;核对、发现问题并修正;在此过程中,为确保编码的质量,避免重复劳动,需要安排专人对所有图纸资料的文档汇总、分发进行版本控制;在编码过程中,严格遵守相关的技术规范与标准,确保不对索引中“保留不用”的字母做定义,编写A N、F N时应严格按照KKS编码导则执行,并充分考虑到预留足够的扩容空间;

(7 )工程制图

任务:根据项目约定,在系统图纸上标注KKS编码,核对、发现问题并修正;

(8 )审核与验收

任务:查找编码错误,查找系统图纸标注错误,并将编码输入到软件中测试,最终根据合同约定通过项目验收。

4.3 关于项目组织机构及相关职责、沟通方式的说明

项目各方职责与分工说明

项目机构主要职责

项目领导组织和管理项目小组,执行项目合同

项目经理项目实施负责人,对项目的进度、质量和合同执行负责

项目经理助理协助项目经理工作,主要负责资料文档的交接、文档、项目验收,售后服务组织等

项目工程师根据项目的计划、进度、质量要求,完成项目双方各自专业领域相关技术项目的具体实施工作

配合人员处理有关图纸及数据整理工作

责任矩阵说明

项目实施过程中各方的沟通计划

第二章技术服务范围

?水电站KKS编码导则编制:(一联会上由各方商议、修改后确定)

?KKS编码培训(具体安排详见培训计划):

1、标准培训:(项目启动准备阶段,提供自编纸质教材,2天培训时间)

内容:KKS编码基础知识及项目实施、KKS编码机械工程应用、KKS编码土建工程应用、KKS编码电气工程应用、KKS编码仪控工程应用;

2、阅读培训:(KKS编码验收阶段,自编PPT教材,1天培训时间)

内容:KKS编码导则、索引使用及水电站KKS编码成果维护注意事项、电厂已完成的KKS编码实际案例分析。

?技术答疑:(2次现场答疑,其它通过网络、电话、邮件方式至合同结束)

1、系统划分现场答疑(第二次设计联络会前,2天时间);

2、系统图KKS编码标注现场答疑(第三次设计联络会前,2天时间)。

?系统划分:

根据业主提供各专业图纸完成系统划分工作并形成系统划分成果清单。

?系统图KKS编码标注:

在电子版(CAD或Visio)系统图上完成KKS编码标注并形成汇总清单。

?部件级编码:

根据电厂管理的需求以及业主提供的设备部件清单,对编码的深度进行扩充和完善,实现部件级的编码。

?编码成果移交:

整理并提交水电站所有KKS编码的汇总清单资料、标注KKS编码的系统图、水电站KKS 编码导则、KKS编码索引(VGB技术委员会1995年第四版中英文对照版本,每套含功能、设备单元、部件索引)、水电站KKS编码项目实施过程管理文档资料等。

第三章技术资料和交付进度

第四章工程进度

说明:

本项目实施的预计工期近4个月,各专业电子版(CAD或Visio)系统图纸的收集情况将会对项目进度产生影响,电厂设备部件清单的整理(电厂组织各专业技术人员,根据其管理需要整理)情况也会对项目进度产生影响。

如为项目咨询模式,我公司仅提供培训、编码分阶段审核工作,业主方需每个专业安排技术骨干2-3人脱产实施编码工作,预计实施时间为6个月。

KKS编码实施进度甘特图(参考):

第五章验收测试

由于本项目产品为计算机信息技术软件产品,根据信息技术软件产品特点和介质的特点,本项目检验形式主要采用人工现场检验和计算机测试重码方式。

本项目测试内容包括:

?KKS编码覆盖率:KKS编码是否覆盖所要求专业;KKS编码是否已经按照业主所提供电子版图纸和设备部件清单范围要求完成。

?KKS编码误码率:KKS编码是否按照KKS编码导则、索引及相关约定进行编写和标注。

?KKS编码重码率:KKS编码中是否出现一码多用的情况。

?KKS编码上下级结构匹配:KKS编码是否能够依据一定的格式和规范,形成具备上下级树形结构关系,以便信息软件系统导入。

本项目测试采取如下形式:

?KKS编码覆盖率、KKS编码误码率、KKS编码上下级结构匹配指标采用人工现场抽样检验方式。验收会现场业主指派工程师在各专业编码中随机抽样(抽样数量在第三次设计联络会上商议决定),人工逐样检验,确定指标。

?KKS编码重码率采用计算机自动检验方式(检验范围为100%)。业主指派工程师、我公司工程师根据KKS编码的特点和计算机数据处理标准进行检验,并确定指标(具体细节在第三次设计联络会上商议决定)。

第六章报价表

第七章技术服务人员配置与其它

1 技术服务的人员结构和调配方案

(一)KKS编码技术服务人员配置

?项目经理:曾峰(本科,福州大学电力专业,工作14年),具有协调各方资源以及项目管理能力,并具备较全面的独立编码能力;

?项目助理:林晨(本科,福州大学工贸专业,工作7年),了解KKS编码、物资编码的应用,熟悉项目管理并对资产管理软件熟悉;

?编码工程师:陈恒(本科,福州大学电力专业,工作21年),陈晖(本科,福州大学电器专业,工作10年),林云峰(本科,天津大学热动专业,工作11年),对水

轮机、进出水系统、电气、辅助系统(油、气、水、起重设备、暖通、消防等)专

业的工艺流程较熟悉,且熟悉KKS编码原则,能进行相关专业的编码工作;

?文书:沈春华(福建师大本科,工作8年),包力(福建财金学校中专,工作9年);

(二)KKS编码技术服务人员具体工作安排

?曾峰、林晨负责KKS项目管理,负责与电厂的沟通、答疑与技术交流;

?曾峰、林晨负责提交导则讨论稿并对电厂进行KKS编码标准培训、阅读培训;

?曾峰、林晨负责到电厂收集所有图纸资料;对收集到的图纸、资料文档管理、清单整理工作交由沈春华、包力负责;

?陈恒、陈晖、林云峰负责具体编码工作;

?陈恒负责电气、土建专业编码;

?林云峰负责水机、金结专业的编码;

?陈晖负责辅助、附属系统(如油、气、水、起重设备、暖通、消防等)的编码;

?曾峰负责所有编码的合理性审核及修正;

?所有需提交给电厂的培训教材、文件的校对、打印、复印以及光盘刻录等工作由沈春华、包力负责;

2 KKS编码培训计划

(一)KKS编码标准培训计划(项目启动阶段)

(二)KKS编码阅读培训计划(项目验收阶段)

3 售后服务说明

1.我公司将提供一年的质量保证期,保证期从编码验收测试通过、双方在测试报告上签字

之日起计算;

2.保证期内,对水电站人员正确使用情况下发生的任何缺陷,我公司将及时处理;

3.若存在现场验收中未发现的潜在问题,当水电站提出后,我公司将予积极响应,经确认

后,我公司将无偿解决。若为我公司自己发现,应及时告知水电站,避免造成损失,并无偿予以更新。

注:如为咨询项目则不存在质量保证期。

电厂KKS编码规范

KKS编码系统规范 2006-12-27 09:57 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要内容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。发电厂对设备运行的安全性和可靠性要求高,因此对企业的管理信息系统也有较高要求。 电厂标识系统KKS(德文为:Kraftwert Kennzeichen System;英文为:Identification System For Power Plants),KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规范的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 二、系统功能 ●各种类型的电厂及相关工艺的标识统一。避免采用不一致的命名系统导致电厂间及上层管理投资机构之间的沟通问题。 ●有足够的容量和细节来标识所有系统、设备和建筑物。运行和检修等人员能更加准确辨认设备装置,从设备标识牌上马上可以辨识出设备功能和所处位置 ●有足够的扩充容量以适应新技术的发展,有一个连贯的统一的标识系统。 ●规划、施工、运行、维护和其他管理的标识始终一致,保证电厂所有历史数据的延续性。 ●标识的规则在机械(汽机、锅炉、化学)、土建(建筑物)、电气和仪表热控各专业之间得到严格的统一和完美的适用,并兼备根据工艺过程、安装地点和位置进行识别的能力。 ●KK S编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 ●符合国家和国际的有关标准。

火力发电厂kks编码规则

KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1 工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2 分级表说明 1.2.1 机组码:按1,2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。 1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01,02,03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、B、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O”两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业 1.3.1.1接线盒标识: 用十一位字符组成

1.3.1.2 电缆清册: 由10位数字或字母构成组成 1.3.1. 2.1 第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2 第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3 第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4 第七位表示电缆分类 其中 1 ─动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V) 2 ─控制电缆(开关量信号) 3 ─信号电缆(模拟量信号) 4 ─补偿电缆 5 ─通讯电缆 6 ─专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5 第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 1.3.1. 2.6 第十(至十一)位表示电缆编号,当用于CWD时,用一位英文字母表示(其中I,O,C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1 设备、阀门和特殊附件。 2.2 仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2 二次仪表 2.2.3 就地仪表

中国华电集团公司KKS电厂标识系统编码

中电集团公司 KKS电厂标识系统编码规则(火电) 2006.1版 (试行版)

中电集团公司 二○○六年六月 前言 为了建立集团公司统一的发电企业设备编码标准体系,有效指导新建电厂的设计和各电厂设备信息化的编码工作,为集团化数据共享机制的建立奠定基础,统一在公司围采用国际通行的发电厂标识系统(KKS编码),特制订本规则。 本规则是根据《KKS发电厂标识系统简明手册》、《KKS发电厂标识系统索引表》、《发电设备编码实施导则》第四版,结合华电集团所属各单位具体情况编写的。 本规则共分为三部分。第一部分为“编码导则”,规定了一般性的编码原则,公司各单位使用时必须遵守。第二部分为“专业应用说明”,介绍了标识系统在各专业中的应用,并对主要应用围和容加以说明。

本规则建议:在基建电厂使用工艺标识、安装点标识、位置标识三种编码,在已运行电厂只作工艺标识编码;基建电厂在基建期间的工艺标识只进行到系统级,全面的编码可随后期的应用系统的实施同步进行;各单位以本单位的工商代码作为单位代码。 本规则适用于华电集团所属各发电厂中的机组、系统、车间及各个专业所管辖的设备。 本规则由中电集团公司信息中心负责解释并继续完善。

目录 第一部分编码导则 (1) 1 KKS的简要说明 (2) 2 KKS概述 (2) 2.1 KKS的适用围 (2) 2.2 KKS的特性 (2) 2.3 KKS的特点 (3) 3 编码的格式 (3) 3.1 编码类型和分级 (3) 3.2 各种类型编码的分级标题、前缀符号分级号 (4) 3.3 分级的格式 (4) 3.3.1 分类编码元素 (5) 3.3.2 编号编码元素 (5) 4 数据字符的容 (5) 4.1 全厂标识 (5) 4.2 工艺标识 (6) 4.2.1 系统编码前置编号 (7) 4.2.2 系统分类及编号的标识 (7) 4.2.3 设备单元的编码及编号 (10) 4.2.4 设备单元的附加编码A3 (12) 4.2.5 部件编码及部件编号 (12) 4.3 安装点标识 (13) 4.4 位置标识 (15) 5 各专业编码总的约定说明 (18) 第二部分专业应用说明 (19) 1 机械工程专业 (20) 1.1 热机专业 (20) 1.1.1 热机专业工程约定说明 (20) 1.1.2 热机专业主要系统的代码及分界 (20) 1.2 水工工艺专业 (37) 1.3 化学专业 (44) 1.4 燃料专业 (57) 1.4.1 燃料专业工程约定说明 (57) 1.4.2 燃机专业主要系统的代码及分界 (57) 1.5 除灰专业 (60) 1.6 暖通专业 (64) 1.7 环保专业 (66) 1.8 全厂起吊设备和电梯 (68) 1.8.1 全厂的起吊设备主要系统的代码及分界 (69) 1.8.2 全厂的电梯设备主要系统的代码及分界 (69) 1.9 机械工程专业主要设备码和部件码 (70) 1.9.1 机械工程专业主要设备代码 (70) 1.9.2 机械工程专业主要元件代码 (71)

KKS编码规则

项目编号: XXXXXXXXXXXX项目工程 施工图设计电厂化学部分 第1卷第4册 化学水处理部分 发电厂标识系统(KKS) XXXXXXXXX有限公司 20XX 年XX月

批准审核编制

目录 1.说明 2.标识规定 3.标识编码索引表 4.应用规则

1 说明 1.1 编制依据文件 本标识系统是根据中华人民共和国国家标准《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549-2010,并结合本工程的具体情况及需要进行编制。 1.2 设计范围 本工程水处理专业设计范围包括:锅炉补给水处理系统,凝结水精处理系统,热力系统化学加药系统、水汽取样分析和监测系统、循环水处理系统、工业废水集中处理系统、制氢站、烟气脱硝还原剂储存计量系统等项目。 1.3编制要求 全部设备、自动阀门参与编制。 2 标识规定 2.1 分类等级 N:数字符号, 0~9的阿拉伯数字。 2.2 标识规定 2.2.1 全厂,0级,按划分机组码: 在0分级(全厂)中,规定电厂各机组和公用系统的标识,本级G按如下约定。 2.2.2 系统码,1级

本级F0值规定如下: 本级的F1F2F3的值AAA规定见第3.1节标识索引表。本级F N的值NN两个数字字符是根据功能组和分功能组而指定的,指定为00,10,20,…90,一张图上的功能组不得超过10个。对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。 结合本工程具体情况,规定如下:

2.2.3 设备码,2级 本级的A1A2的值AA规定见第3.2节标识索引表。本级A N的值NNN数字字符是对设备组的计数。 管路上的阀门、挡板的设备编码原则如下: 储存类设备(箱、罐、容器等)的设备编码原则如下: 2.3 工艺系统图上的标识标注到2层——设备组。位置代码标注可以简化,如设备的位置代码相同,在图中说明即可;如少数设备的位置代码不同,标注这些设备的位置代码,其余的说明即可。

KKS编码导则

KKS编码导则 1、使用范围 水电、火电及新能源发电 2、规范性引用文件 Q/DG 1-A003-2005《电厂标识系统编码规定》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准-水电厂应用说明》 3、KKS 概述 KKS编码起源于德国,其含义是电厂标识系统。1970年,来自欧洲的电厂计划、经营、运行、维护、决策等部门的有关专家组成了VGB技术委员会,在借鉴了上述电厂标识系统的特点,共同创建了KKS编码系统。 KKS编码根据标识对象的功能、工艺和安装位置等特征,来明确标识电厂中的系统和设备及其组件的一种代码。KKS编码用字母和数字,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来描述(标识)电厂各系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理(如,分类、检索、查询、统计)。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息系统(如MIS、ERP、EAM、SIS)的建立提供强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算等管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为工程建设各单位以及国内和国际之间的多元化交流提供了方

便。 4、标识规则 4.1概述 4.1.1 KKS电厂标识系统三种基本标识类型 1、工艺相关标识——用于标识工艺相关的系统、设备、部件,针对标识对象在电站的工艺系统流程及功能进行编码。 2、安装点标识——用于标识电气和仪控中系统、设备的接线和安装位置。 3、位置标识——用于标识建(构)筑物,以及建(构)筑物结构中楼层和空间等,从而明确标识设备在电厂中的所在区域与地理位置。 4.1.2工艺相关标识的编码构成 工艺相关标识应采用0级、1级、2级、3级四级编码,其编码构成应符合下图的规定。 编码字符类型N 为阿拉伯数字,A 为大写的英文字母(禁用字母I,O)。

KKS编码

K0106 工程施工图设计阶段 热控部分第0 1卷第0 6册仪表与控制部分KKS编制说明 西北电力设计院 2008年09月西安

批准: 审核: 校核: 编制: 目录

1 概述 (1) 2本专业使用标识的图纸范围 (1) 3 图例说明 (2) 4 标识规定 (6) 5 常用标识符号索引 (14)

1 概述 为了加强电厂中各类设备的管理,以满足机组正常运行和设备检修的要求,参照西北电力设计院《电厂标识系统编码规定实施细则》ES-T-02GD-3001,编制出适合于本工程热控专业的相关标识规则,供设计中使用。 2本专业使用标识的图纸范围 2.1 仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行标识编号: 2.1.1一次测量元件 2.1.2二次仪表 2.1.3就地仪表 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码) 2.1.5删除 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码) 2.1.7 其他仪表控制设备 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识: 2.2.1集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、打印机 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜 工程师室布置的所有控制设备 SIS及运行分析室布置的所有控制设备 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的仪表和控制设备 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册

火力发电厂kks编码规则

* KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1工艺和电气专业表示方法:各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2分级表说明 1.2.1 机组码:按1, 2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2 号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分 为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01, 02, 03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、E、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O” 两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业

1.3.1.1接线盒标识:用十一位字符组成

1.3.1. 2.1第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4第七位表示电缆分类 其中1 —动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V 2控制电缆(开关量信号) 3信号电缆(模拟量信号) 4—补偿电缆 5—通讯电缆 6—专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 131.2.6 第十(至)位表示电缆编号,当用于CW时,用一位英文字母表示(其中I , O, C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1设备、阀门和特殊附件。 2.2仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2二次仪表 2.2.3就地仪表

火电厂KKS编码详细讲解

什么是KKS编码? KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 KKS编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 KKS编码系统规 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。

KKS编码整体解决方案

KKS编码整体解决方案 南京东威电力科技有限公司 2010年10月8日

. KKS编码总体设计目标 1.1 总则 我司提供甲方电厂KKS编码系统的整体规划设计方案,并能够适应电厂资产管理系统(设备管理、物资管理)和经营管理系统等的应用需要。我司提供的KKS编码系统能满足以下要求: KKS标识系统的编制满足生产经营管理实用化的要求; KKS标识系统真正达到设备编码的部件级,并且给出位置和地点信息的标识; 符合设备及回路现场安装的实际布置; 做到标准和格式上的一致性,并预留足够的扩容空间。 1.2 KKS编码系统的基本设计原则 1.2.1安全性 我司保证KKS编码系统的设计与实施对生产运行有足够的安全性,不会由于KKS编码系统的错误影响到机组的正常生产运行。KKS编码软件系统提供配置和维护功能。 1.2.2可靠性 我司提供的KKS编码系统应有足够的可靠性和易维护性。 1.2.3 可扩展性 KKS编码系统可以满足未来甲方设备扩充的要求。 1.3 KKS编码系统可以实现以下目标: 1.3.1 完全适用于电厂,满足相关工艺码标识; 1.3.2 全厂设备系统标识统一采用KKS编码,形成良好的沟通渠道,避免出现

理解上差异; 1.3.3 便于对全厂所有系统、设备、部件和建筑物及其他固定资产进行规范化管理; 1.3.4 将来自不同制造商的设备及其系统纳入统一的标识系统范围; 1.3.5 其容量和细节足以标识所有系统、设备、重要零部件和建筑物; 1.3.6 作为全厂计算机信息管理的基础,KKS标识系统能够将所有标识对象按照一定的规则赋予其特定的代码,以便于计算机识别与处理; 1.3.7 配合设备管理软件,简化基础数据准备过程,缩短系统建设工期; 1.3.8 允许扩充,以适应新技术的发展。 1.4 编码要求 1.4.1 达到代码统一,同时符合以下要求: 唯一性:无重码,代码无二义性; 合理性:代码结构与分类体系需要相适应; 扩充性:编码应留有余地,当新信息类别或以后信息需要时,便于发展扩充; 通用性:代码的结构、类型和格式必须统一、标准化、技术协议化; 科学性:从信息系统中对象内在的本质的关系进行信息分类; 系统性:将信息按一定的排序予以系统化,形成科学的分类体系; 实用性:易理解、易记、易区别。 1.4.2 我司提供的KKS编码方案保证对甲方的所有设备采用统一的标识系统(KKS),该标识系统是一个覆盖电厂运行管理、资产管理和经营管理的全过程

KKS编码原则要点

2.1本专业使用标识的图纸范围 2.2仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行编号标识: 2.2.1一次测量元件。 2.2.2二次仪表。 2.2.3就地仪表。 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码)。 2.1.5 删除。 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码)。 2.1.7 其他仪表控制设备。 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识(包括脱硫部分): 2.2.1单元机组集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、大屏幕显示器、打印机。 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜。 工程师室布置的所有控制设备。 SIS及运行分析室布置的所有控制设备。 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的所有仪表和控制设备。 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等。 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等。 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册参照本说明4.7条执行。 2.6热控设备清册 2.7I/O清册 3 图例说明及表示方法 3.1仪表标识 3.1.1图例及说明 仪表图例符号采用椭圆形符号,分上下两部分,上部分为功能代码,下部分为仪表编号。功能代码左侧为仪表分类,右侧为控制系统功能组代码;仪表编号左侧为工艺系统功能代码,右侧为仪表控制设备代码标识。工艺系统功能代码是由工艺专业标注在系统图中某一区域(如管道)的编号;仪表控制设备代码是在此区域仪表设备的编号。 如:仪表分类控制系统功能组代码 工艺系统功能代码仪表控制设备代码 椭圆形符号尺寸为宽24mm,高8mm。对某一设备上测点集中且数量多(如壁温、线圈温度、发电机本体温度等)的成组测量,可用一个适当加长的椭圆形符号。 3.1.1.1 对于就地仪表,功能代码与仪表编号之间不带横线。 3.1.1.2 对于进入集中控制室内盘、台、柜上的仪表,功能代码与仪表编号之间划一横线。 3.1.1.3 对于就地盘仪表,功能代码与仪表编号之间划两条横线。 3.1.1.4凡随设备带仪表在椭圆形符号左上角用*表示,当设备厂商有仪表编码时,在*后面标注出设备厂商仪表编码。 3.1.1.5 对于开关量仪表,在椭圆形符号右上角标注H,HH,右下角标注L,LL等表示所代表的开关量性质。 3.1.1.6特殊仪表如分析仪表、机械量测量仪表等,要在椭圆形符号左下角用特殊检测变量字母代码标明变量类型,特殊检测变量字母代码见5. 4.2。 3.1.1.7当仪表一次测量部分与信号变送器部分分别设置时,应采用两个仪表图例符号进行上下或左右叠加的方式分别表示一次测量部分与信号变送器部分。例如:

电厂一次KKS编码细则

波黑斯坦纳瑞(STANARI)1×300MW燃煤电站工程 (检索号:50-F378S-D) 施工图设计 电气专业设计计划大纲 附件1: KKS编码对照表 西南电力设计院 2011年12月成都

主任工程师:科长:主要设计人:

一、发电机系统: 1.发电机:10MKA01; 2.发电机中性点设备:10 BAA06; 3.发电机出口PT&LA柜:10BAA03 ~05; 4.离相封闭母线:10BAA01; 5.发电机出口断路器:10BAC01; 6.离相封闭母线PT&LA分支:10BAA07; 7.离相封闭母线励磁变分支:10BAA08; 8.离相封闭母线高厂变分支:10BAA09; 9.励磁变:10MKC01; 10.高厂变:10BBT01; 高厂变控制柜10BBT01 GH001 11.高厂变中性点电阻柜:10BBT01 GV001~002; 12.主变:10BAT01; 13.主变风冷控制箱:10BAT01 GH001; 14.起/备变:10BCT01; 起/备变控制柜:10BCT01 GH001 15.起/备变中性点电阻柜:10BCT01 GV001~002; 二、400kV系统:(业主负责) 三、6kV系统: 1.6kV机组A,B段:10BBA/B; 2.6kV机组共箱母线A,B段:10BB01/02;

3.盘号为母线段编号后+流水号 四、0.4kV系统: 1.工作变A/B:10BFT01/02; 2.输煤燃油变A/B:10BFT03/04; 3.照明变:10BFT05; 4.检修变:10BFT06; 5.水系统变A/B:10BFT07/08; 6.除灰变A/B:10BFT09/10; 7.空冷变A/B: 10BFT11/12; 8.空冷备用变: 10BFT13; 9.400/230V单元A/B段:10BFA/B;母线桥为10BFA00。 10.400/230V输煤及燃油A/B段:10BFC/D;母线桥为10BFC00。 11.400/230V照明PC母线:10BFE;与检修PC段连接母线桥为 10BFE00。 12.400/230V检修PC母线:10BFF; 13.布袋除尘控制段母线A,B段:10BJE/F; 14.400/230V水系统A/B段:10BFG/H;母线桥为10BFG00。 15.400/230V除灰A/B段:10BFJ/K;母线桥为10BFJ00。 16.400/230V空冷A/B段:10BFL/M;母线桥为10BFL00。 17.柴油发电机组:10XKA; 18.柴油发电机配电盘:10BMA; 19.事故保安A段:10BMB;

系统及主设备KKS编码规则

系统及主设备KKS编码 规则 xxxxxxxx部 2007年12月25日 系统设备KKS编码规则

一、概述 KKS是德语《电厂标识系统》(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS码初期版本于上世纪70年代由德国技术委员会(VGB)发表。为了适应电厂规模的不断增大,电力设备的日益复杂,设备部件的日趋增多,德国技术委员会先后推出了四个KKS版本(1978、1983、1988、1995版本)。现在执行的最新版本为第四版修订本。 KKS编码是用数字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息管理系统(MIS)的建立提供了强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为产业集团内部、产业集团之间、国内和国际交流提供了方便。KKS编码是目前国际上应用成功的一种设备编码方案。 本导则遵循以下标准和规范: 德国工业标准DIN(Deutsche Industrie-Norm)(German Industrial Standard) 国际电工技术协会标准IEC(International Electrotechnical Commission ) 国际标准化组织标准ISO(International Standardization Organization ) 国内电力能源产业的行业规范 中国电力工程顾问集团公司技术术标准《电厂标识系统编码规定》 本规则实用于系统及主设备 二、编码依据 1.KKS是德国kraftwetk-kennaeichen system的所写,其含义为电厂标识系统。 2.国投北部湾发电有限公司《KKS编码规则》 3.华能日照电厂企业标准《KKS编码管理办法》(2003-05-01发布实施) 4.《鹤壁丰鹤发电有限公司2 600MW工程KKS编码导则》 三、 KKS编码的组成 1、工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共12位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。

电厂标识系统KKS编码工程实施指南

电厂标识系统KKS编码工程实施指南 前言 第一章概述 第一节电厂标识系统的概念、意义及作用 第二节国外电厂标识系统概况 第三节国内电厂标识系统应用现状 第四节电厂标识系统KKS概况 第五节国内外电厂标识系统的评价 第二章电厂标识系统KKS编码工程的组织、实施及应用第一节电厂标识系统KKS编码工程实施模式 第二节标识系统在电厂工程建设各阶段的工作内容 第三节电厂标识系统KKS项目的实施过程 第四节电厂标识系统KKS与信息系统的关系 第五节电厂标识系统KKS编码管理系统 第三章电厂标识系统KKS编码原则及通用应用指南 第一节KKS代码的类型 第二节KKS代码的组成 第三节KKS代码的含义及应用说明 第四节KKS编码的表示方法及项目约定 第四章机械工程KKS标识应用指南 第一节机械工程KKS系统分类及编码 第二节机械工程KKS设备分类及编码

第三节机械工程KKS部件分类及编码 第四节机械设备和测量回路的标识 第五章电气及仪控工程KKS标识应用指南 第一节电气和仪控工程KKS编码概述 第二节电气及仪控工程的工艺标识 第三节电气及仪控设备的安装点标识 第四节电气及仪控设备的连接标识 第五节电气及仪控设备电缆的标识 第六节电网系统及设备KKS标识 第六章工艺过程控制KKS标识应用指南 第一节仪控功能KKS标识概述 第二节单一工艺系统配置的仪控功能的标识第三节多个工艺系统配置的仪控功能的标识第四节仪控设备内部标识 第五节编号的使用 第七章土建工程KKS标识应用指南 第一节土建工程KKS建构筑物代码 第二节土建工程KKS空间代码 第八章水电工程KKS标识应用指南 第一节工艺标识 第二节信号标识 第三节安装点标识及位置标识

kks编码系统的含义

电厂有成千上万的各种设备,为了确保电厂安全、经济和可靠的运行,必须加强设备管理工作,设备管理过程中必然涉及大量的技术数据、图纸等资料,必然借助于计算机,显然,这些技术数据及资料的录入需要有一种公用语言,其应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不含有特定语种文法翻译因素。同时,由于不同电厂的工艺差别,设备命名规范不同,这使得电力系统及其电厂之间在管理和联络上产生一系列的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的电厂设备编码系统,来满足管理的要求。 近几十年来,欧美的工业化国家一直致力电厂标识系统(即对设备和系统的标注)的工作,并创造了CCC、EDF、EIIS、ERDS、KKS等电厂标识系统。 1、CCC公共核心代码编码标准 由英国GEC公司定义的CCC(Common Core Code简称CCC编码)核心编码是各类电站建设项目、生产与经营管理的编码核心结构。其核心码用5位阿拉伯数字涵盖所有系统的基本框架,每位编码的含义由实施者自行定义。 电厂所有管理对象都可以根据CCC编码的编码法则来编制相应的编号,如设备材料编号、图纸资料编号、电缆编号、项目管理网络计划作业编号等。CCC编码使得各个系统有机地联系在一起,构成一个完整的电厂管理编码系统。 2、法国EDF编码标准 法国电力公司EdF是在核电站和火电站设计中采用的系统和设备编码方式,仅应用在法国承包商的势力范围内,由机组标识、厂房标识、房间标识,系统标识和设备标识5部分组成。广泛用于电站设计、采购供货、安装、调试、运行、维护的管理过程中,在我国的大亚湾、岭澳等核电站中已成功应用。 3、美国国家标准EIIS标识系统 1979年4月,美国发电委员会电站设计分委会成立了电厂及相关设备的唯一性标识工作组,开始编制电厂及相关设备的唯一性标识的系列化推荐标准EIIS(energy industrial identification system)。 虽然此编码系统是以美国国家标准的形式发布,但是其应用和国际影响力并不显著。 4、欧共体核电站编码系统 前欧共体在建立核电站可靠性数据库时设计了一套ERDS(european reliability data system)编码,它将轻水堆(包括压水堆和沸水堆)电厂的全部设备按其在电厂安全和运行中的功能划分大约200个系统,又将系统按其共同属性归并为13个系统组,于是形成整个核电厂由系统组(system groups)、系统(sytems)和部件(components)构成的一种严密而规整的层次化结构体系。 5、国内系统设备标识系统

中国华电集团公司KKS电厂标识系统编码

中国华电集团公司 KKS电厂标识系统编码规则(火电) 2006.1版 (试行版)

中国华电集团公司 二○○六年六月 前言 为了建立集团公司统一的发电企业设备编码标准体系,有效指导新建电厂的设计和各电厂设备信息化的编码工作,为集团化数据共享机制的建立奠定基础,统一在公司范围内采用国际通行的发电厂标识系统(KKS编码),特制订本规则。 本规则是根据《KKS发电厂标识系统简明手册》、《KKS发电厂标识系统索引表》、《发电设备编码实施导则》第四版,结合华电集团所属各单位具体情况编写的。 本规则共分为三部分。第一部分为“编码导则”,规定了一般性的编码原则,公司各单位使用时必须遵守。第二部分为“专业应用说明”,介绍了标识系统在各专业

中的应用,并对主要应用范围和内容加以说明。 本规则建议:在基建电厂使用工艺标识、安装点标识、位置标识三种编码,在已运行电厂只作工艺标识编码;基建电厂在基建期间的工艺标识只进行到系统级,全面的编码可随后期的应用系统的实施同步进行;各单位以本单位的工商代码作为单位代码。 本规则适用于华电集团所属各发电厂中的机组、系统、车间及各个专业所管辖的设备。 本规则由中国华电集团公司信息中心负责解释并继续完善。

目录 第一部分编码导则 (1) 1 KKS的简要说明 (2) 2 KKS概述 (2) 2.1 KKS的适用范围 (2) 2.2 KKS的特性 (2) 2.3 KKS的特点 (3) 3 编码的格式 (3) 3.1 编码类型和分级 (3) 3.2 各种类型编码的分级标题、前缀符号分级号 (4) 3.3 分级的格式 (5) 3.3.1 分类编码元素 (5) 3.3.2 编号编码元素 (6) 4 数据字符的内容 (6) 4.1 全厂标识 (6) 4.2 工艺标识 (7) 4.2.1 系统编码前置编号 (9) 4.2.2 系统分类及编号的标识 (9) 4.2.3 设备单元的编码及编号 (12) 4.2.4 设备单元的附加编码A3 (15) 4.2.5 部件编码及部件编号 (16) 4.3 安装点标识 (16)

KKS编码规则(简)

KKS编码规则(简版) 分级序号 0 级 1 级 2 级 3 级 分级标题全厂系统码设备码部件码 数据字符标记 G F0 F1F2F3 F N A1A2 A N A3 B1B2 B N 数据字符类型= A或N N AAA NN AA NNN (A) AA NN 标识类型前缀符 表示工艺相关码 系统码的前缀号 0 级码 G 表示范围内的类似系统(或 建构筑物)的编号 系统分类 按系统编码索引约定对系统和装置分类 系统编号 将系统或装置细分成子系统或段的编号 设备分类 按设备编码索引约定对机械、电气、仪控设备分类 设备编号 机械、电气、仪控设备的编号 设备附加码 用于对设备的进一步细分 部件分类 按部件编码索引约定对部件、信号或信号应用分类 部件编号 对部件、信号或信号应用编号 注:若代码可保持唯一时,括号中的数据字符可以省略。 系统码前缀号 F0用于 0 级码 G 所表示的范围(如 1 号机组)中相似系统(由 F1F2F3所定义)的编号,由一位阿拉伯数字构成。本标准规定 F0可以根据本厂情况省略。 当全厂中此类系统唯一时,F0=0。以上原则适用于机械工程、电气工程、控制仪表工程 专业,而不适用于土建工程专业(当全厂建构筑物分类唯一时,F0=1)。例如:某电厂 1、2 号机各有一主蒸汽系统,应分别标识为 10LBA、20LBA,同时对该电厂公用输煤系统的翻车 机系统可标识为 Y0EAB。而全厂唯一公用汽机房应标识为 Y1UMA。

分级 0 标识 G 取值约定

附录B 设备索引 主组 A 机械设备 B 机械设备 C 直接测量回路 D 闭环控制回电路 E 模拟和二进制信号调节 F 间接测量回路 G 电气设备 H 主要机械和重型机械的组(配)件 J 核组件 (注:I,O为禁用字母) ------------------------------------------------------------- A 机械设备 AA 阀门、气流调节阀等等,包含自动、手动执行机构、爆破膜设备 AB 密闭元件,空气闸室,门窗等构件 AC 换热器、加热器、热交换器、冷却器,传热面 AE 转动、驱动提升和旋转装置(及机械手) AF 连续运输设备,升降机(自动电梯),捞渣机,给料机,电动推杆 AG 发电机组 AH 采暖、通风、制冷和空调设备 AJ 尺寸(规模)减少(提炼)设备,仅工艺部分(例:碎煤机、粉碎机、碎渣机等) AK 成套组装设备,仅工艺部分(净化,加药,除尘,脱水等等) AM 混和器,搅拌器,加湿 AN 空压机组,风机 AP 泵组 AS 用于非电变量的调节和拉紧设备(仅适用于执行器本身作为结构在其他设备上) AT 清洗,干燥,过滤,输水和分离设备,不含“BT” AU 减速设备,齿轮箱,耦合设备,非电力变频器 AV 燃烧室设备,车式运输设备 AW 固定式工具,加工处理设备,消火栓 AX 用于工厂维修的实验和监视设备 _____________________________________________________________________________ B 机械设备 BB 储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等) BE 轴(仅用于安装和维修) BF 基础,机架 BN 喷射泵、喷射器,注入器 BP 限流器,限制器,节流孔板(非测量用的孔板),气化板,伸缩器 BQ 吊架、支架、托架、管道贯穿件 BR 水管道,气体管道,沟槽 BS 消音器 BT 燃气催化剂变频器构件

KKs编码规则

A Grid and distribution systems 电网与配电系统 AN < 1 KV systems 1KV 以下系统 ANA Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANB Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANC Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANE Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANF Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANG Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANH Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANK DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANL DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANM DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANN DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANQ DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANR DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANS DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANU DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANV DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANW DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 B Power transmission auxiliary power supply 输电及辅助电源 BA Power transmission 输电 BAA Generator leads Limit: from excl. Generator bushings, incl. current and voltage transformers, cooling and ventilation systems to excl. Generator transformer low side bushings or to excl. Auxiliary power transformer high side bushings 发电机母线 自(不包括),发电机套管, 包括电流互感器和电压互感 器、冷却及通风系统;至(不 包括),发电机变压器低侧套 管,或不包括,厂用变压器 高侧套管。 BAB Foundation cabinets 基础机柜 BAC Generator circuit breaker, also commutating

相关文档