日立电梯土建参数

日立HGP要求楼房的最小层高均为2.8米,门洞高度为2.1米,层门高度为2.2米。不同电梯的底坑净深、顶层净高、井道尺寸、机房尺寸、提升高度不一样。电梯载人数量,按每人75kg折算。

1.HGP电梯的顶层净高和底坑净深

速度载重(kg)

顶层净高(米) 底坑净深(米)

提升高≤70米提升高≥70米提升高≤70米提升高≥70米

1m/s 630/825/900/1050 4.35 1.45 1150/1350/1600 4.75 1.65

1.5m/s 630/825/900/1050 4.45 4.45 1.45 1.65 1150 4.75 4.75 1.65 1.7 1350/1600 4.75 4.85 1.7 1.9

1.75m/

s 630/825/900/1050 4.55 4.55 1.5 1.7 1150 4.8 4.8 1.8 1.85 1350/1600 4.8 5.0 1.8 2.0

2.0m/s 825/900/1050 4.85 4.85 1.8 1.8 1150 4.85 4.85 1.8 1.85 1350/1600 5.0 5.0 2.0 2.0

2.5m/s 825/900/1050/1150 5.1 5.1 1.95 1.95 1350/1600 5.25 5.25 2.15 2.15

2.HGP电梯的轿厢尺寸

电梯载重(千克)轿厢内尺寸(深×宽,单位:米)轿厢外尺寸(米) 630 1.4×1.1 1.45×1.285

825 1.4×1.35 1.45×1.535

900 1.6×1.35 1.65×1.535

1050 1.6×1.5 1.65×1.685

1350 2.0×1.5 2.05×1.685

1600 2.0×1.75 2.05×1.935

3.不同速度电梯的提升高度及停层站数

速度1m/s 1.5m/s 1.75m/s 2.0m/s 2.5m/s 最大停层站数16 32 32 48 48 最大提升高度(m) 60 100 100 140 140 消防功能最大提升高(m) 58 86 99.5 115 140

4.对重后置时的井道及机房尺寸

以下≤1.75m/s的速度包含1.0m/s,1.5m/s,1.75m/s,而≥2.0m/s的速度则包含2.0m/s,2.5m/s。

载重(kg)速度(m/s) 井道尺寸(宽m×深m)机房尺寸(宽m×深m)630 1.75 1.85×1.75 1.85×1.75

825 ≤1.75 1.85×2.0 1.85×2.0

825 ≥2.0 1.9×2.05 2.3×2.05

900 ≤1.75 2.1×2 2.1×2

900 ≥2.0 2.1×2 2.4×2.05

1050 ≤1.75 2.1×2.15 2.1×2.15

1050 ≥2.0 2.1×2.2 2.4×2.2

1150 1.0~2.5 2.3×2.2 2.3×2.2

1350 1.0~2.5 2.55×2.2 2.5×2.2

1600 1.0~2.5 2.55×2.45 2.55×2.45

5.对重侧置时的井道及机房尺寸

载重(kg)速度(m/s) 井道尺寸(宽m×深m)机房尺寸(宽m×深m)630 1.75 2.25×1.55 2.25×1.7

825 ≤1.75 2.25×1.8 2.25×1.85

825 ≥2.0 2.34×1.85 2.34×2.05

900 ≤1.75 2.45×1.8 2.45×1.85

900 ≥2.0 2.525×1.85 2.525×2.05

1050 ≤1.75 2.45×1.95 2.45×1.95

1050 ≥2.0 2.525×1.95 2.525×2.15

1150 1.0~2.5 2.725×1.95 2.725×2.15

1350 1.0~2.5 2.95×1.95 2.95×2.35

1600 1.0~2.5 2.95×2.2 2.95×2.4

常用电梯尺寸

电梯尺寸要求 1、电梯的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的电梯 三类为运送病床而设计的电梯 一类、二类电梯与三类电梯的主要区别在于轿厢的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随的货物而设计的电梯 五类杂物电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关容 2、电梯的主参数: 电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50 m/s 3、轿厢、井道、机房的型式与尺寸: 一类电梯:非住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表

住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表

三类电梯:病床电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表

二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架.

额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当增加。 8、多台并列成排电梯的共用井道部尺寸按下述规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度之和.每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快的电梯确定. 9、相邻两层站间的最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm. 10、候梯厅尺寸: 电梯各层站的候梯厅深度,至少应保持在整个井道宽度围符合下列条款规定。这些尺寸没有考虑不乘电梯的人员在穿越层站时,对交通过道的要求。 候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。 11、住宅楼用一类电梯: 单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。这类电梯最多台数为4台,可以并列成排布置。 服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于1.5m。 12、非住宅用一类、二类、三类电梯: 单台电梯和多台并列成排布置的电梯:单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于1.5乘以最大的轿厢的深度。 多台并列成排布置的群控电梯最多台数为4台。除三类电梯外,当电梯群为4台时,候梯厅深度不应小于2400mm。 多台面对面排列的群控电梯:多台面对面排列的群控电梯最多台数为8台(4x2)。候梯厅深度不小于相对电梯的轿厢深度之和。除三类电梯之处,此距离不得大于4500mm。

日立电梯调试手册.doc

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ. 变频调速电梯 首要进行现场电气线路查看。 一.检修状况试运转 A 轿内检修: 1 查看复核变频器的设定参数是否符合要求。 2 在轿厢内将检修 开关置于检修状况。然后轿厢内不要留人,而上机房操控屏上操作。 3 此刻 PC 机输入点 X7 亮,X10 灭可用轿内检修办法试运转。 4 轿内检修上行可用11L14 高层站的内指令输入点短接。 5 轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此刻 X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运转。 1 .轿顶检修上行11L40 与21L6 短接[X11 亮] 2 。轿顶检修下行11L40 与21L7 短接。[X12 亮]。 3 检修运行电梯状态;当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3 。GMJ 上行;SJ上行或XJ 上行]。当门完全关闭后[Y3 熄;GMJ 下行。Y1 4 或Y1 5 `Y12`Y0 亮]。 电梯立刻起动向上或向下运转。此刻要调查电梯运转方向是否与你的指令方向共同;如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1] 改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88 和LF89 的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18 的设定值[on/off] 改变。直到两者方向一致。 4.检修状况运转中止后应立即开门。 5.请留意,因为电梯初次运转,井道状况不清,恐防轿厢磕碰井道件故上 `下行的行程不要操控太长。 6.在机房实验检修运转正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.查看各轿顶安全回路的一切开关是否有用。 2.查看轿顶检修是否优先。 3.在上面 1、2 项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运转,若不正常,应 的打轿顶急停后进行查看。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程查看。查看井道件装置是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,坚持正常状况待命。 2.将PLC 运行开关置OFF,用HPP 将M812 置ON;M811、M510 置OFF,M150 置ON[M150 是测层高的开关, M510 主动, M811 上减速 M812 下减速 ]C235 清零。 3. PLC、RUN 开关置 ON,此刻电梯会主动关门,检修速度上行;抵达顶层后主动停下。 至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n 为层站数];D250=n 。用编程器监测M510 是否NO,如否,则测高失利,要重做上述作业。 4.注意;PLC 所记录的DD202~DD[200+2n] 数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC 机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行 ,观层楼数显的改变是否正确并从底层上行到顶层 ,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

电梯尺寸

电梯样本尺寸 800kg (井道)开间x进深(轿厢)开间x进深缓冲层净高基坑深 奥的斯电梯1900x2000 1400x1350 4650 1550 苏奥电梯1830x1950 1400x1350 4500 1600 日立电梯1850x1950 1400x1350 4400 1400 东芝电梯1850x2000 1400x1350 4300 1350 康力电梯1900x1950 1400x1350 三菱电梯1950x1900 1400x1350 4450 1550 通力电梯2000x2100 1500 建议800 kg的井道尺寸开间x进深:1950x2000 900kg (井道)开间x进深(轿厢)开间x进深缓冲层净高基坑深 日立电梯2100x2000 1600x1350 三菱电梯2200x1970 1600x1350 4450 1580 1000kg (井道)开间x进深(轿厢)开间x进深缓冲层净高基坑深 奥的斯电梯2150x2200 1600x1500 4750 1550 苏奥电梯2050x2000 1600x1400 4500 1600 日立电梯2100x2200 1600x1480 4400 1400 东芝电梯2150x2300 1600x1500 4600 1500 康力电梯2200x2120 1600x1500 三菱电梯2200x2120 1600x1500 4450 1580 通力电梯2100x2200 1500 建议1000 kg的井道尺寸开间x进深:2150x2200 深轿厢电梯 800kg (井道)开间x进深(轿厢)开间x进深缓冲层净高基坑深 奥的斯电梯2150x2200 1600x1500 4750 1550 苏奥电梯2050x2000 1600x1400 4500 1600 日立电梯2100x2200 1600x1480 4400 1400 东芝电梯2150x2300 1600x1500 4600 1500 康力电梯2200x2120 1600x1500 三菱电梯中分2000x2120 1100x1700 4550 1600(2m/s) 双折1910x2200 通力电梯2100x2200 1500 建议1000 kg的井道尺寸开间x进深:2150x2200 1000kg (井道)开间x进深(轿厢)开间x进深缓冲层净高基坑深 奥的斯电梯2150x2200 1600x1500 4750 1550 苏奥电梯2050x2000 1600x1400 4500 1600 日立电梯2100x2200 1600x1480 4400 1400 东芝电梯2150x2300 1600x1500 4600 1500 康力电梯2200x2120 1600x1500

常用电梯尺寸

电梯尺寸要求 1、电梯得类别定义为: 一类为运送乘客而设计得电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计得电梯 三类为运送病床而设计得电梯 一类、二类电梯与三类电梯得主要区别在于轿厢内得装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都就是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随得货物而设计得电梯 五类杂物电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯得相关内容 2、电梯得主参数: 电梯得主参数就是指电梯得额定载重量与额定速度。 电梯得额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0、63,1、00,1、60,2、50 m/s 3、轿厢、井道、机房得型式与尺寸: 一类电梯:非住宅楼电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸见表

住宅楼电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸见表

三类电梯:病床电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸见表 二类电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸应从一类与三类电梯得尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出得电梯,这类用于残疾人得电梯必须满足这种用途要求得各种条件(尺寸控制装置得位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg与400kg得电梯,轿厢只允许运送人、 额定载重量为630kg得电梯,轿厢允许运送童车与残疾人员乘坐得轮椅、 定载重量为1000kg得电梯,轿厢还能运送家具与手把可拆卸得担架、 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg与2000kg得电梯,轿厢应能满足大部分疗养院与医院得需要、 额定载重量为2500kg得电梯,轿厢应能将躺在病床上得人连同医疗救护设备一齐运送、 7、井道有关规定: 规定得电梯井道水平尺寸就是用铅锤测定得最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m得井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m得井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m得井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨得电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道得宽度与深度尺寸允许适当增加。 8、多台并列成排电梯得共用井道内部尺寸按下述规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之与,再加上单梯井道之间得分界宽度之与、每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分得深度与这些电梯单独安装时井道得深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快得电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快得电梯确定、 9、相邻两层站间得最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm、 10、候梯厅尺寸:

日立电梯控制技术介绍

电梯控制技术介绍 一、电梯技术要求 1、电梯性能指标 2、电梯型号 二、电梯机械产件整体简单介绍

电梯系统的组成情况基本相同,主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、对重装置系统、安全保护系统、电气控制及信号系统等组成。其中UAX无机房电梯将曳引机、控制柜及限速器置于井道内,取消了专用的机房设置。 NPX、NPH、GVF、NF电梯的整体结构图——见有机房电梯整体结构图 UAX电梯的整体结构图——见无机房电梯整体结构图 1、曳引系统: 功能:输出与传送动力,使电梯运行。 组成:主要由曳引机、曳引绳、导向轮、反绳轮等组成。 曳引机:包括电动机、制动器和曳引轮在内的靠曳引绳和曳引轮槽摩擦力驱动或停止电梯的装置。 曳引绳:连接轿厢和对重装置并靠与曳引轮槽的摩擦力驱动轿厢升降的专用钢丝绳。 导向轮:为增大轿厢与对重之间的距离,使曳引绳经曳引轮再导向对重装置或轿厢一侧而设置的绳轮。 反绳轮:在轿架和对重框架上部的动滑轮。根据需要曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的曳引比。 2、导向系统: 功能:限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。 组成:由导轨、导靴和导轨支架组成。 导轨:供轿厢和对重运行的导向部件,由钢轨和连接板组成。 导靴:设置在轿架和对重装置上,使轿厢和对重装置沿导轨运行的导向装置。 导轨支架:固定在井道壁或横梁上,支撑和固定导轨用的构件。 3、轿厢: 功能:用以运载乘客或其他载荷的轿体部件。 组成:由轿架和轿厢组成。 轿架:固定和支撑轿厢本身和运载重量的承重框架,一般由上梁、立柱、底梁等组成。

轿厢:是电梯的工作容体,具有与载重量和服务对象相适应的空间。由轿底、轿壁、轿顶、装饰顶等组成。 4、门系统: 功能:封住层站出入口和轿厢出入口。 组成:由轿门、层门、开门机、门套等组成。 轿门:设在轿厢入口的门,由门板、轿门导轨架、轿厢地坎等组成。 层门:设在层站入口的门,又称厅门,由门板、层门导轨架、层门地坎、层门联动机构等组成。 开门机:使轿厢门和层门开启或关闭的装置。 门套:装饰层门门框的部件,主要起定位及保证与门扇之间的间隙符合安全标准要求的作用。 5、对重装置系统: 功能:用来平衡全部轿厢质量和一部分额定载重量。 组成:由对重块和对重框架等组成。 对重装置:由曳引绳经曳引轮与轿厢相连接,在运行过程中起平衡作用的装置。 6、安全保护系统: 功能:保证电梯安全使用,防止一切危及人身安全的事故发生。 组成:主要由限速器、安全钳、缓冲器、门锁等组成。 限速器:当电梯的运行速度超过额定速度一定值时,其动作能导致安全钳起作用的安全装置。 安全钳:限速器动作时,使轿厢或对重停止运行保持静止运行状态,并能夹紧在导轨上的一种机械安全装置。 缓冲器:位于行程端部,用以吸收轿厢动能的一种弹性缓冲安全装置。 门锁装置:轿门与层门关闭后锁紧,同时接通控制回路,轿厢方可运行的机电联锁安全装置。 极限开关:当轿厢运行超越端站停止装置时,在轿厢或对重装置未接触缓冲器之前,强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

电梯规格尺寸

三类电梯:病床电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表 二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架. 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当

增加。 8、多台并列成排电梯的共用井道内部尺寸按下述规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度之和.每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快的电梯确定. 9、相邻两层站间的最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm. 10、候梯厅尺寸: 电梯各层站的候梯厅深度,至少应保持在整个井道宽度范围内符合下列条款规定。这些尺寸没有考虑不乘电梯的人员在穿越层站时,对交通过道的要求。 候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。 11、住宅楼用一类电梯: 单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。这类电梯最多台数为4台,可以并列成排布置。 服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于。 12、非住宅用一类、二类、三类电梯: 单台电梯和多台并列成排布置的电梯:单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于乘以最大的轿厢的深度。 多台并列成排布置的群控电梯最多台数为4台。除三类电梯外,当电梯群为4台时,候梯厅深度不应小于2400mm。 多台面对面排列的群控电梯:多台面对面排列的群控电梯最多台数为8台(4x2)。候梯厅深度不小于相对电梯的轿厢深度之和。除三类电梯之处,此距离不得大于4500mm。 13、机房面积: a)额定载重量相同的电梯共用机房最小地面面积,应等于各台电梯单独安装所需

日立电梯调试

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。

电梯土建和电梯安装过程中的问题

编号:AQ-JS-09187 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电梯土建和电梯安装过程中的 问题 Problems in elevator civil engineering and elevator installation

电梯土建和电梯安装过程中的问题 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着城市建设的发展,电梯成为人们日常生活中不可或缺的交 通工具。电梯的安全问题是人们关注的焦点,它对人们的生产、生 活、工作乃至人身安全有着极大的影响。电梯的安装和监检是保证 电梯质量好坏的最初环节也是最重要的环节,它是电梯产品的各项 服务功能和技术指标得以实现的保障,是电梯投入使用后维修保养 的基础。本文从电梯土建和安装监督检验过程中存在的一些容易忽 视的问题提出下列肤浅的看法,供同行参考讨论。 1、机房 1.1机房中布置与电梯无关的设备装置 一些房地产公司为保证建筑物外形整体美观,将压力管道或消 防栓、消防管道设置在机房内而没有沿外墙敷设。若管道破裂,溢 流出来的水将流至机房内,控制柜内电气元件有可能被烧毁,一部 分水还会从楼板孔洞流入井道,致轿厢、电梯系统因短路而致主板

损毁,带来严重的经济损失。因此各有关单位应熟悉国家对电梯制造安装方面的管理规定和标准规范,充分了解电梯安装对相关工程的要求。 1.2土建电气工程过慢或电源柜装配不符合使用要求 有相当一部分土建电气施工跟不上电梯的安装工期,电梯用临时电源供电的比例很大,延误了电梯安装监督检验的时间,拖长了施工工期;有的主电源容量过小。例如:某部电梯功率15kw、额定速度1.5m/s、提升高度60m、额定电流41A,而主电源开关容量仅为32A,这样容易造成供电系统的故障致电梯无法安全运行。此外,GB50207—2002《电梯工程施工质量验收规范》中第4.2.2.2条要求主电源应能从机房入口处方便地接近,而有的距机房入口太远,不利于紧急情况的处理。 1.3电梯机房环境温度和通风设施不符合要求 大多数电梯机房设置在建筑物的最顶层,部分设计单位为追求建筑物外形美观,在机房外墙没有或尽量减少开设窗户,造成机房内的通风和采光不足。GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

日立电梯土建尺寸

日立电梯土建参数 日立HGP要求楼房的最小层高均为2.8米,门洞高度为2.1米,层门高度为2.2米。不同电梯的底坑净深、顶层净高、井道尺寸、机房尺寸、提升高度不一样。电梯载人数量,按每人75kg折算。 1.HGP电梯的顶层净高和底坑净深 速度载重(kg) 顶层净高(米) 底坑净深(米) 提升高≤70米提升高≥70米提升高≤70米提升高≥70米 1m/s 630/825/900/1050 4.35 1.45 1150/1350/1600 4.75 1.65 1.5m/s 630/825/900/1050 4.45 4.45 1.45 1.65 1150 4.75 4.75 1.65 1.7 1350/1600 4.75 4.85 1.7 1.9 1.75m/ s 630/825/900/1050 4.55 4.55 1.5 1.7 1150 4.8 4.8 1.8 1.85 1350/1600 4.8 5.0 1.8 2.0 2.0m/s 825/900/1050 4.85 4.85 1.8 1.8 1150 4.85 4.85 1.8 1.85 1350/1600 5.0 5.0 2.0 2.0 2.5m/s 825/900/1050/1150 5.1 5.1 1.95 1.95 1350/1600 5.25 5.25 2.15 2.15 2.HGP电梯的轿厢尺寸 电梯载重(千克)轿厢内尺寸(深×宽,单位:米)轿厢外尺寸(米) 630 1.4×1.1 1.45×1.285 825 1.4×1.35 1.45×1.535 900 1.6×1.35 1.65×1.535 1050 1.6×1.5 1.65×1.685 1350 2.0×1.5 2.05×1.685 1600 2.0×1.75 2.05×1.935 3.不同速度电梯的提升高度及停层站数 速度1m/s 1.5m/s 1.75m/s 2.0m/s 2.5m/s 最大停层站数16 32 32 48 48 最大提升高度(m) 60 100 100 140 140 消防功能最大提升高(m) 58 86 99.5 115 140

电梯井道尺寸表

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 1.38㎡轿厢净尺寸1.10m×1.15m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.00m×1.75m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 1.38㎡轿厢净尺寸1.11m×1.10m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率7.5wk 井道尺寸2.00m×1.87m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 2.4㎡轿厢净尺寸1.41m×1.60m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.30m×2.20m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 2.4㎡轿厢净尺寸1.41m×1.55m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.30m×2.32m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 3.56㎡轿厢净尺寸1.91m×1.75m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.35m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 3.56㎡轿厢净尺寸

1.91m×1.70m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.47m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 4.2㎡轿厢净尺寸1.91m×2.10m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.70m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 4.2㎡轿厢净尺寸1.91m×2.05m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.82m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 5.8㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw 井道尺寸3.45m×2.85m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 5.8㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw 井道尺寸3.45m×3.02m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积9.0㎡轿厢净尺寸2.41m×3.55m×2.5m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率22kw 井道尺寸3.56m×4.15m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度

日立电梯TD3100变频器参数设定

日立电梯TD3100变频器参数设定 TD3100变频器参数设定 功能键盘面盘显示单位设定值 代码名称 F0.01 语种选择语种选择 1 0 F0.02 操作方式选择操作方式 1 2 F0.03 运行速度数字设定运行速度设定 0.001m/s 0 F0.04 运行方向切换运行方向 1 0 F0.05 电梯额定速度额定速度 0.001m/s 60 90 105 1 1.5 F0.06 最大输出频率最大频率 0.01Hz 50 F0.07 载波频率调节载波频率 0.1kHz 7 F0.08 参数更新参数更新 1 0 F1.00 PG脉冲数选择 PG脉冲数 1 1024 F1.01 电机类型选择电机类型选择 1 0 F1.02 电机功率额定功 率 0.1KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW F1.03 电机额定电压额定电压 1V 360V F1.04 电机额定电流额定电流 0.1A 27.5 F1.05 电机额定频率额定频率 0.01Hz 50 F1.06 电机额定转速额定转速 1r/min 960 F1.08 电机过载保护方式选择过载保护 1 1 or 2 F1.10 电机自动调谐保护自动调谐保护 1 0 F1.12 定子电阻定子电阻 0.001欧 0.338 0.307 F1.13 定子电感定子电感 0.1mH 85 55.3 F1.14 转子电阻转子电阻 0.001欧 0.367 0.346 F1.15 转子电感转子电感 0.1mH 54.9 55.3 F1.16 互感互感 0.1mH 54.9 52.4 F1.17 空载激磁电流空载激磁电流 0.1A 9 11.7 F2.00 ARS比例增益1 ASR1-P 0 1 F2.01 ARS积分时间1 ASR1-1 0.001s 1 F2.02 ARS比例增益2 ASR2-P 0 2 F2.03 ARS积分时间2 ASR2-1 0.001s 0.5 F3.06 多端速度3 多端速度3 0.001m/s 0.04 F3.07 多端速度4 多端速度4 0.001m/s 0.25 F3.08 多端速度5 多端速度5 0.001m/s 1 F3.09 多端速度6 多端速度6 0.001m/s 1 F3.10 多端速度7 多端速度7 0.001m/s 60 90 105 1 1.5 F5.05 普通开关量输入X6段子功能选择 X6段子功 能 1 8 F5.06 普通开关量输入X7段子功能选择 X7段子功

日立电梯的轿厢大小和井道尺寸

日立电梯的轿厢大小和井道尺寸 日立电梯1350kg的轿厢大小和井道尺寸的大小是多少, 单位(mm) 轿厢尺寸2000*1500 轿厢外尺寸2050*1685 井道尺寸2550*2200 (对重后置) 2950*1950(对重侧置) 日立小机房电梯为例: 630KG 轿厢尺寸1400mmX1100mm 井道尺寸1850mmX1750mm 825KG 轿厢尺寸1400mmX1350mm 井道尺寸1900mmX2050mm 900KG 轿厢尺寸1600mmX1350mm 井道尺寸2100mmX2000mm 1050KG 轿厢尺寸1600mmX1500mm 井道尺寸2100mmX2200mm 1150KG 轿厢尺寸1800mmX1500mm 井道尺寸2300mmX2200mm 1350KG 轿厢尺寸2000mmX1500mm 井道尺寸2550mmX2200mm 1600KG 轿厢尺寸2000mmX1750mm 井道尺寸2550mmX2450mm 日立电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸介绍 核心提示:1、日立电梯的类别定义为:一类为运送乘客而设计的日立电梯二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的日立电梯三类为运送病床而 1、日立的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的日立电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的日立电梯 三类为运送病床而设计的日立电梯

一类、二类日立电梯与三类日立电梯的主要区别在于日立电梯的轿厢的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘 日立电梯的客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随的货物而设计的日立电梯 五类杂物日立电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关容 2、日立电梯的主参数: 日立电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 日立电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50m/s 4、日立电梯轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、日立电梯的住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的日立电梯,轿厢只允运送人.

住宅电梯选型标准(2013.9.18)

长沙万科住宅电梯选型标准 2013年9月 1

目录 一、电梯选用原则 二、无障碍电梯、消防电梯、担架电梯等设计注意事项 三、其它 四、各型号电梯技术参数表及其附图 (一)、日立有机房普通乘客电梯(HGP系列) (二)、日立有机房担架电梯(HGP系列) (三)、日立有机房高速乘客电梯(HPM系列) (四)、日立无机房乘客电梯(UAX系列)

一、电梯选用原则: 1.电梯选用基本原则: (1)根据国家、地方的有关规范、规定以及最经济、合理的原则。 (2)根据具体工程项目平立面条件选用。 2.住宅乘客电梯载重量、速度的选择建议如下: (1)5层及以下洋房:无机房电梯、载重量800kg、速度1.0m/S; (2)6~9层洋房:无机房电梯、载重量1000kg、速度1.5m/S; (3)1~9层住宅:有机房普通乘客电梯、载重量900kg、速度1.0m/S; (4)10~18层住宅:有机房普通乘客电梯、载重量900kg、速度1.5m/S; (5)19~34层住宅:有机房普通乘客电梯、载重量900kg、速度1.75m/S; (6)35~45层超高层住宅: 有机房普通乘客电梯、载重量1050kg、 速度2.5m/S;(总提升高度H≤140M,包地下室) (7)45层~60层超高层住宅: 有机房普通乘客电梯、载重量1050kg、 速度3.0m/S; 3.住宅电梯数量的设计标准如下: (1) 12层及12层以上的住宅,每栋楼设臵电梯不应少于两台,其中应设 臵一台可容纳担架的电梯。 (2) 高层住宅每单元户数超过60户时,其电梯设臵不得少于2台。且平 均每台电梯的服务户数不宜超过75户。 4、以上电梯选用原则为常规设计标准,如单项工程有特殊要求的,可 按单项工程具体情况并结合国家、地方的有关规范、规定设计。

电梯井道尺寸表修订稿

电梯井道尺寸表 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.10m×1.15m× 2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.75m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.11m×1.10m× 2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.87m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.41m×1.60m× 2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.20m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.41m×1.55m× 2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.32m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m×1.75m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.35m地坑深度1400mm顶层高度 4500mm机房高度3000mm.

1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m×1.70m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.47m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m× 2.10m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.70m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m× 2.05m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.82m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×2.85m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×3.02m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m× 3.55m×2.5m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率

常用人货电梯施工升降机型号及技术性能参数表

施工升降机常用型号及技术性能参数表一、GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表 1.SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2.SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 3.SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速 度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为2×1000kg。

4.SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提 升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×2000kg调速变频升降机。 5.SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速 度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降 机。 6.带对重 7.不带对重 二、吊笼内尺寸有两种:

1.长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 三、施工电梯选型及参数 1.施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济效益,本工程3#楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的SC200/200型施工电梯。 2.施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25人;吊笼内尺寸(长×宽×高):3.2×1.5×2.5(m);额定提升速度位0~80m/min;每个吊笼的功率:380~415V/50HZ;标准节:尺寸0.65×0.65m,高度 1.508m,重量187kg;吊笼的重量2540kg;基本单元尺寸:3.6×4.4×4.7m。 …… 四、基础设置 1、产品说明中对于基础的技术要求 (1)地面压实后承载力,高度小于100m时不得低于0.1Mpa,高度大于100m时位0.15 Mpa。 (2)混凝土强度等级不低于C35。 (3)基础的尺寸为: 4.0m×6.0m×0.3m(京龙)。 2、本工程基础方案

日立电梯元件代码及各种牌子电梯型号列表

日立电梯元件代码 1 A 门电机YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板YPVF 4 ALARM 警铃按钮GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种 9 ATT 司机开关全梯种 10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板NPH 13 B.CON 信号网转换电子板VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮YPVF 23 CAM 防止手动开门装置VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器YPVF、VFM(G)、HVF、NPX

30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件YPVF 38 CRS 阻容组件YPVF 39 CRU2 阻容组件YPVF 40 D1-D4 二极管YPVF 41 D2 二极管桥堆YPVF 42 DBR 制动电阻G(H)VF 43 DCO 门停止VFM(H)G、HVF、NPX 44 DIGITAL CPI 轿内数字式显示全梯种 45 DLS 下终端限位开关全梯种 46 DM1 电感线圈YPVF 47 DM37 副安全触板短接开关G(H)VF 48 DM 门电机G(H)VF 49 M.MOTOR 门电机VFM(H)G、HVF、NPX 50 DMC。CUT 门机闸刀开关G(H)VF 、YPVF 51 DMR 门机调速电阻G(H)VF 52 DMS 门机减速开关G(H)VF 53 DOWN 司机操作下行按钮G(H)VF 、YPVF 54 DN BELL 下行报站钟G(H)VF 55 DR。MC 门机回路闸刀开关全梯种 56 DRFFB AUX 门机用FFB开关VFM(H)G、HVF 57 DS 门锁全梯种 58 DSB 厅门门锁开关短接VFM(H)G、HVF、NPX 59 DSS(L)左安全触板开关全梯种 60 DSS(R)右安全触板开关全梯种