1总则

(1)本细则适用于腊寨水电站工程原材料及混凝土生产检测试验工作。

(2)本细则编制依据:

1) SDJ207-82《水工混凝土施工规范》。

2) SD105-82《水工混凝土试验规程》。

3) DL/T5055-1996《水工混凝土掺粉煤灰混凝土技术规范》。

4) DL/T5100-1999《水工混凝土外加剂技术规程》。

5) JGJ63-89《混凝土拌和用水标准》。

6) GB50164-92《混凝土质量控制标准》。

7) GB50204-2002《混凝土结构工程施工及验收规范》。

8) GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》。

9) JGJ52-92《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》。

10) JGJ53-92《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》。

11) JGJ23-85《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》。

12)设计技术要求及其他有关规程规范。

(3)承建单位对本工程的原材料及中间产品的检测试验工作由承建单位的工地实验室自行完成;监理机构对原材料及中间产品进行的抽样检测,按照规范要求数量的10%~20%独立抽检造价人才网,由业主委托有相应资质的实验室完成。

(4)承建单位应于工程开工前,提交一份满足工程需要的完整的现场试验室设置计划报监理机构和业主单位审批,其内容包括现场实验室资质、试验设备及检定情况、试验项目、试验机构设置和人员配备等情况。

(5)凡用于永久工程的原材料(业主供应的除外),承建单位应在采购前将拟选生产厂家和产品的有关资料报送监理机构,经审批后方可采购。

(6)承建单位对原材料应严格按规范、标准和合同要求、按检测内容和检测

频率及时取样送交实验室检测环保人才网,并将检测结果进行整理分析,试验结果以月报形式报送监理审核。

(7)本细则未尽部分参照合同文件技术条款及有关规程、规范。

2工程原材料进场验收质量控制

(1)建立进场原材料质量报批和监理认证制度,其流程见下图。

原材料质量报批和监理认证流程图

(2)承建单位应按进场材料报验单填报,并附上厂家质量证明、出厂检验单和试验室抽检试验报告(水泥按3天强度报批)报送监理,经监理认证并核定该批材料的审批号后返回一份,承建单位在收件后方准出库,并要求在发料凭证上注明审批号,以便监理验收及质量跟踪。

1)水泥。

a.运到工地的每批水泥都应附出厂检验合格证,承建单位按每400t同品种、同标号的水泥为一批进行抽检(不足也为一批),样品重量不应少于14kg,并分为二等份,一份用于自行试验,另一份密封保存3个月。

b.水泥检测内容应包括强度、凝结时间、安定性、水化热(中、低热水泥),

必要时应增做:比重、细度、含碱量、三氧化硫、氧化镁等项目的检测。

c.监理工程师论坛有权要求承建单位进行指定取样、增加取样数,或自行取样复检。

2)粉煤灰。

a.每批粉煤灰都应附有出厂检验合格证,承建单位应按同品种的粉煤灰每200t为一批(不足200t也作为一批)进行取样检验,样品重量l0~15kg左右,分成二等分:一份用于自行试验;另一份需密封保存半年。

b.粉煤灰检测内容包括:细度、烧失量、需水量比,含水量、三氧化硫,必要时应增做比重、容重、含碱量等项目检测。

c.监理工程师有权要求承建单位进行指定取样、增加取样数,或自行取样复检。

3)外加剂。

a.承建单位在使用外加剂前必须将每一种外加剂的名称、来源、样品及提供鉴定外加剂品质的其他资料,以及参量试验成果报告提交监理,征得同意后方可实施。

b.运到工地的外加剂都应附有检验合格证和出厂检验单,承建单位应按减水剂每5t为一取样单位,引气剂每0. 2t为一取样单位,取样、检验。样品同样分为二等份,一份用于自行试验,另一份密封保存半年。

c.外加剂检测内容包括:固形物含量、溶液pH值、减水率、缓凝时间、强度比、泌水率、密度(液态外加剂)、必要时增做氯离子含量、泡沫性能、表面张力、溶解性、还原糖分(木钙减水剂)、硫酸钠含量(早强剂)。

d.监理工程师有权要求承建单位进行指定取样、增加取样数,或自行取样复检。

4)粗细骨料。

a.用于工程的砂石料,承建单位必须出具由承建单位试验室出具的检验合格证。

细骨料以400m3或600t为一个取样报批单位,检测项目包括颗粒级配、细度模数、人工砂石粉含量、含水率。细骨料全指标检测每月进行1~2次。

b.粗骨料以2000t(碎石)为一个取样报批单位,检测项目包括颗粒级配、

超逊径、针、片状颗粒含量。粗骨料全指标检测每月进行1~2次。

c.监理工程师有权要求承建单位进行指定取样、增加取样数,或自行取样复检。

5)施工用水。混凝土拌和及养护用水应符合水质标准要求,并每季度检测一次,在水源改变或对水质有怀疑时,应随时进行检验。

6)钢筋和钢绞线。

a.热轧钢筋验收检测内容包括外观检查、屈服点、极限抗拉强度、伸长率、冷弯试验等检测,并以同一牌号、同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,每批重量不大于60t,不足者也作为取样单位。

b.对钢号不明的钢筋进行试验,其抽样数量不得少于6组。

c.预应力混凝土用钢绞线的必检项目为:外观检查、破坏强度、伸长率、松弛试验、弹性模量。每批以同一牌号、同一规格、同一生产工艺,重量不大于60t为一取样单位,不足者也视作一取样单位。每批中选取3盘进行外观检查与力学性能检验。

3混凝土配合比的设计及试验

(1)各种类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定,其试验方法应按《水工混凝土试验规程》有关规定执行。混凝土配合比至少应具有3天、7天、14天、28天或可能更长龄期的试验或推算资料。

(2)混凝土配合比试验前28天,承建单位应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等配合比试验计划一式4份报送监理机构。

(3)在混凝土配合比试验前至少72小时承建单位应书面通知监理工程师,以使得在材料取样、试验、试验室配料与混凝土拌和、取样、制模、养护及所有龄期测试时监理工程师可以赶到现场。

(4)承建单位必须使用现场原材料进行混凝土配合比设计与试验,确定混凝土单位用水量、砂率、外加剂用量。试验所使用的原材料,应事先得到监理工程师的审核认可。

(5)经试验确定的施工配合比,其各项性能指标必须满足设计要求。混凝土施工配合比及试验成果报告,应在混凝土浇筑前28天前报监理工程师审批,未经审批的配合比不得使用。

(6)施工过程中,承建单位需改变监理批准的混凝土配合比,必须重新得到监理机构的批准。

4混凝土拌和生产过程中的试验检测监理

4.1原材料的试验检测监理

(1)所有用于混凝土生产的各种原材料都须验收合格,未经验收检验或检验不合格的材料不得用于混凝土拌和生产。承建单位应在混凝土拌和生产过程中,对正在使用的各种原材料进行质控检测(拌和楼取样)。一方面防止不合格材料或因仓储、转运不当而变质的材料进人混凝土拌和生产;另一方面可及时掌握材料质量的波动情况,为混凝土配料调整提供依据。

(2)水泥。每天检查一次,防止水泥受潮。

(3)粉煤灰。粉煤灰的细度和需水量比每天检测1-2次,粉煤灰的表观密度、烧失量和水泥净浆流动度每2天检测1次。

(4)细骨料。砂的含水量每班检测2次,细度模数与石粉含量每班检测1次,砂的全面检验每月进行1-2次。

(5)粗骨料。按不同粒径规格每班检测2次含水量、1次超逊径和1次含泥量,粗骨料的全面检验每月进行1-2次。

(6)外加剂溶液的配置与检测。在配置外加剂溶液正式生产前应进行外加剂溶液配置工艺性试验,检测外加剂溶液配置的均匀性。每次外加剂溶液配制时,承建单位的试验人员应在现场检查材料的称量及配制方法是否正确,溶液配制完后应检测液体的密度(减水剂)或液体表面张力(引气剂),符合要求的外加剂溶液才允许用于混凝土拌和生产。减水剂溶液按每班1次抽样检测液体密度和水泥净浆流动度,引气剂溶液按每班1次抽样检测表面张力和泡沫性能。

(7)衡器每周进行一次计量校验,有异常情况随时复检,计量允许偏差控制在:水泥、粉煤灰、水、外加剂溶液为士1%;粗细骨料为士2%。

(8)在混凝土拌和生产过程中,承建单位试验人员应按上述要求进行原材料的取样检测,必要时监理工程师有权要求增加取样数量或在指定的位置取样,并旁站试验检测全过程。同时,监理工程师也应按一定的比例进行独立取样检测。

4.2混凝土拌和及拌和物的试验检测监理

(1)在混凝土拌和系统试运行时应进行混凝土拌和均匀性试验,以选择混凝

土拌和参数(投料顺序、拌和时间、拌和容量等)。

(2)承建单位应对混凝土实际配料情况每班检查2-4次,对照混凝土配料单检查并记录应配量和实配量。

(3)混凝土净拌和时间应每班检查2次。

(4)出机口混凝土坍落度应每2小时检测1次(RCC混凝土检测Vc值),同时检查出机口混凝土温度、气温、拌和用水温度,对有温控要求的混凝土仓面每2小时检测1次混凝土温度。

(5)对引气的混凝土,应每2小时检测1次含气量。

(6)施工缝铺筑用砂浆应按每浇筑块检测1次稠度与含气量。

(7)RCC仓面混凝土每2小时检测1次Vc值、混凝土温度、气温,每铺筑l00-200㎡“采用核子密度仪检测1次压实容重、相对压实度。

(8)混凝土质控人员每班必须认真填写值班记录表,内容包括该班所有的检测成果、因砂石骨料含水量变化而引起的加水量调整情况、气温、混凝土浇筑部位、标号、本班混凝土生产方量及质量事故等。

(9)在混凝土拌制生产过程中,承建单位试验人员应按上述要求进行混凝土拌和物的取样检测,必要时监理工程师有权要求增加取样数量或在指定的位置取样,并旁站试验检测过程。同时,监理工程师也按一定的比例进行独立取样检测。

4.3混凝上试件成型与硬化混凝土物理力学性能检测监理

(1)承建单位的混凝土试件应按随机取样方式取料成型,应以机口取样为主,仓面取样为辅(仓面取样数量不应少于机口取样数量的5%),试件成型的同时应检测混凝土拌和物性能。试件养护到达规定龄期时应及时进行各项性能检测,并要求有两人以上进行试验、数据校核与记录。

(2)趾板混凝土每一浇筑块或每50~l00m3,至少有一组抗压强度试件,抗冻、抗渗试件每200~500 m3成型各一组;面板混凝土,每班取一组抗压强度试件,抗渗检验试件每500~1000 m3成型一组,抗冻检验试件每100~3000 m3成型一组,不足以上数量者也应取样一组;大体积混凝土按同标号、同配合比每班或每500 m3、非大体积混凝土每l00 m3(不足也应成型)成型抗压强度试件各一组;必要时进行半小时快速测强。

(3)混凝土劈裂抗拉强度试件按28天龄期每2000 m3、90天龄期每6000 m3

一组的频率进行取样成型。

(4)对主要标号混凝土应每季度安排一次全面性能试验,内容包括(7天、28天、90天)抗压强度试验(7天、28天、90天)劈裂抗拉强度试验(28天、90天)极限拉伸试验、设计龄期的混凝土抗渗试验、设计龄期的混凝土抗冻试验(28天、90天)和抗压弹模试验。

(5)对试验系统的质量检查,每季度至少进行一次。承建单位应对试验仪器设备、养护室温度、湿度控制情况、试验检测操作过程、试验检测原始资料等进行检查,一监理工程师监督以确保试验、检测结果的可靠性。

(6)现场混凝土试件的强度按月、按强度等级、部位,以同一配合比的一批混凝土作为一个统计单位,并将试验结果列人“试验结果月报表”报监理工程师审核。

混凝土工程监理实施细则

混凝土工程张家港市华申建设监理咨询有限公司 B13 金都花苑二期一标段工程 监理实施细则 (混凝土工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

工程概况: 金都花苑二期工程位于金港镇金港路西侧,建筑面积93093平方米,10幢分别为1#、7#、8#、9#、14#、15#、16#、19#、20#、21#、地下车库;桩承台基础,桩类型为400×400预制方桩、预应力方桩、DN400预应力管桩,框架剪力墙结构,1#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;7#房建筑层数地上11层,建筑面积6710㎡,地下一层,建筑面积613㎡,建筑高度32.7米;8#房建筑层数地上11层,建筑面积6710㎡,地下一层,建筑面积613㎡,建筑高度32.7米;9#房建筑层数地上17层,建筑面积5874.7㎡,地下一层,建筑面积484.7㎡,建筑高度49.75米;14#房建筑层数地上17层,建筑面积5506.26㎡,地下一层,建筑面积562.07㎡,建筑高度49.75米;15#房建筑层数地上17层,建筑面积5874.7㎡,地下一层,建筑面积484.7㎡,建筑高度49.75米;16#房建筑层数地上17层,建筑面积5874.7㎡,地下一层,建筑面积484.7㎡,建筑高度49.75米;19#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;20#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;21#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;地下车库建筑建筑面积21699㎡,结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,结构设计使用年限50年,瓦屋面。 本工程建设单位金港镇人民政府,设计单位单位是张家港市建筑设计有限公司,勘查单位是张家港市建筑设计有限公司,桩基分包施工单位是宜兴太湖地基基础工程有限公司、双山建筑工程公司,施工单位是张家港市润发建筑安装工程有限公司,监理单位是张家港市华申建设监理咨询有限公司。 监理合同工期:2012年8月30日-2014年5月30日。 1.专业工程特点 混凝土为混合料固结物,其质量受多种因素的影响,施工过程中因对影响其质量的各种因素:原材料、气候、机械设备、施工人员等全过程的进行控制、检查。同时对成品的质量进行全面检查,及时发现存在的质量缺陷,针对不同的情况采用相应的处理方案,以及进消除质量隐患。本工程基础部份垫层砼C15、承台基础C35、现浇柱、板、梁砼C35,全部采用商品混凝土。

《试验监理细则》word版

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监 理 实 施 细 则 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监理实施细则 批准 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月 目录

一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、监理试验工作范围及重点 (2) 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 (17) 五、监理工作方法与措施 (45) 六、旁站监理部位和工序 (51) 七、监理工作流程 (51) 八、试验表格 (52) 一.编制依据 《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007 )

●《铁混凝土工程施工技术指南》铁建设{2010}241号●《铁路混凝土结构耐久性设计规定》(TB10005-2010) ●《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)●《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012) ●《铁路混凝土钢筋机械连接技术暂行规定》 ●《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) ●《混凝土外加剂》(GB8076-2008) ●《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425-2003) ●《水泥砂浆强度试验方法》(GB/T 17671-2005) ●《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006) ●本工程的设计图纸等 二.编制目的 为控制宁安铁路MPZQJL-2标的施工质量,规范监理对施工单位自检检测试验的质量控制工作和监理工程师的抽检检测试验工作,依据工程施工承建合同(以下简称“合同”或“合同文件”),以国家或铁道部颁现行有关施工技术、工程质量评定和验收、工程试验等方面的规程规范、技术标准和客运专线工程质量管理以及宁安铁路有限责任公司的有关规定等要求制定本细则。

桩基工程监理细则

桩基础工程监理细则 编制人:(专监) 审批人:(总监) 呼和浩特市云中路新机场连接线工程项目监理部 2017年9月1日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理依据和监理工作目标 (6) 第三章监理组织架构 (16) 第四章监理工作程序及控制要点目标值 (17) 第五章监理工作的方法及措施 (23) 第六章安全及文明施工监控 (24) 第一章工程概况 一、工程概述: 工程名称:呼和浩特市云中路新机场连接线工程 工程地点:呼和浩特市云中路 建设单位:呼和浩特市市政工程管理局 监理单位:中咨工程建设监理公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1. 呼和浩特市云中路新机场连接线工程工程南起世纪十八路,北至南二环快速路,全长约3.5km,主线双向8车道,匝道为两车道,主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、结构工程、排水工程、电气工程、交通工程、智能交通工程及其他附属工程,。 工程位置示意图 桥梁工程 桥梁工程包含南二环立交、主线高架桥及平行匝道等。桥梁全长约3.5km,途径南二环立交改建节点、跨小黑河节点。南二环立交改建存在现状立交,需对部分现状匝道、主线拼宽改建。跨小黑河节点东侧,存在现状老桥一座,桥梁布墩与现状老桥一致。

二、本工程中途站采用钻孔灌注桩,桩径1200mm和1500mm两种,桩长在m,共计根,桩长总量约为m。 三、气象、水文、地质 1)气象情况 呼和浩特地区属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差变化大,同时因受阴山山脉影响,形成比较优越的小气候环境。据呼市气象站观测资料:多年平均降雨量为400㎜,多集中于7~8月份,占全年降雨量的77%,多年月平均蒸发量1781.8㎜,多年月平均最低气温-13 ℃,月平均气温为21.9℃;全年主导风向为西北风,夏季出现西南风,年平均风速1.67米/秒,最大风速可达25米/秒,全年无霜期130天,地表最大冻结深度160㎝。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增多,气候略有异常。 2)水文情况 据我公司了解,河流有大黑河、小黑河、十万立米水磨沟,流域面积1380.9平方公里,沟长68.2公里,年平均径流量4 972万立米.1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1 650万立米,灌溉面积11万亩。哈拉沁沟,沟长55.6公里,流域面积708.7平方公里,年均径流量2622万立米。全市河流总长度1 075.8公里,河网密度为177公里/平方公里。3)地质情况 呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形.南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。?呼和浩特市位于呼(市)包(头)断陷盆地东北部,以北为连绵起伏的大青山山区,以南为广阔的呼包断陷盆地,此盆地自侏罗纪开始,一直下沉,接受了巨厚的中、新生代沉积。自第四纪以来新构造活动强烈,主要表现在大青山间歇性上升,、盆地不均匀下降。活动断裂主要有大青山山前全新世活动断裂、大黑河全新世隐伏活动断裂及新华广场新生代隐伏断裂,其中大青山山前大断裂是区内断裂。 (地质情况如下)

免费-钢筋混凝土工程监理实施细则

钢筋混凝土工程监理实施细则 深圳市华星光电技术有限公司 第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目钢筋混凝土工程施工 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 监理单位:中咨工程建设监理公司 编制时间: 2010年4月

目录 1.工程概况 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.监理依据 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.1合同: (1) 2.2设计文件: (1) 2.3验收标准: (1) 2.4技术标准: (2) 2.5强制规定: (2) 3.监理目标 ............................................................................................................................................. - 2 - 3.1质量目标: (2) 3.3安全目标: (2) 4.监理流程 ............................................................................................................................................ - 2 - 5.监理要点 ............................................................................................................................................ - 4 - 5.1准备阶段的质量控制: (4) 5.1.1前期准备阶段的质量控制:................................................................................................ - 4 - 5.1.2准备工作监理表:................................................................................................................ - 4 - 5.2施工阶段质量控制:.. (4) 5.2.1施工阶段的监理质量控制具体要求:................................................................................ - 4 - 5.2.2监理控制重点:.................................................................................................................... - 5 - 5.3分项工程质量控制:.. (5) 5.3.1模板分项................................................................................................................................ - 5 - 5.3.2钢筋分项................................................................................................................................ - 6 - 5.3.3混凝土分项............................................................................................................................ - 7 - 5.3.4对厚度较大的钢筋砼底板结构的监控................................................................................ - 8 - 5.4施工后质量的控制 (9) 5.5施工进度控制: (9) 5.6文明施工、安全施工监理: (10) 6.监理措施 ........................................................................................................................................... - 10 - 6.1砼工程监理预防措施表 (10) 6.2砼浇筑旁站监理记录 (12) 6.3见证取样明细表 (13)

(完整版)地铁工程材料与试验监理细则.doc

目录 1 总则 . (1) 1.1 质量要求 (1) 1.2 取样与试验 (2) 2 试验室检查 (2) 3 钢筋 . (2) 3.1 钢筋原材料检查 (2) 3.2 钢筋接头 (3) 4 混凝土 . (8) 4.1 一般要求 (8) 4.2 原材料质量控制 (8) 4.3 混凝土配合比设计 (10) 4.4 混凝土检查 (10) 5 基坑回填检测 (15) 6 防水检测 (16) 6.1 结构刚性自防水 (16) 6.2 防水材料的控制 (17) 7 其它材料、构件(加工件)的质量监理 (17) 1、质量要求 . (17) 2、质量检验 . (18) 8 材料及试验监理流程 (18)

1总则 根据业主与施工单位、监理单位签订的合同文件及国家、省市相关 政策,参照设计图纸、相关规范及监理部制订的《青岛地铁一期工程( 3 号线)施工监理实施细则》,结合青岛地铁具体情况及监理工程师自身多年来的实践经验,特制订本标段《材料与试验监理实施细则》,报监理部总监、副总监及材料与试验监理工程师审批后在本标段内实施。 1.1质量要求 (1)用于永久性工程的材料(含半成品、成品),都必须是符合规 范规定的合格材料,并经监理工程师批准,承包人在材料的订购或自购 加工之前,应取得监理工程师的同意,必要时应附有材料的样品及其材 质和使用的有关说明。现场质检原始资料必须真实、准确、可靠,不得 追记、复印。接受质量检查时,必须出示原始资料。 (2)用于永久性工程的材料,均应按规定进行抽检、试验,经检验 不合格的材料严禁进入施工现场。 (3)凡规范未涉及而工程又需要的某些材料,应符合有关规范及设 计的要求并经监理工程师批准。 (4)采用任何替代材料,须上报监理工程师批准, 并得到业主方认可。 (5)监理工程师对料源送检材料质量的认可,并不意味着这一料源 的所有材料都合格,监理工程师有权拒绝使用此料源不合格的材料。 (6)任何工程凡使用了未经监理工程师批准的材料,不论该工程正

桩基础工程监理细则

编号: 桩基工程 监理实施细则 项目名称嘉御豪庭项目(一期)工程 编制: 审批: 日期:二零一四年五月十日 广州市财贸建设开发监理有限公司 嘉御豪庭项目(一期)工程

目录 一、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 三、监理工作要点 (3) 四、沉桩监理工作流程 (6) 五、监理人员架构表 (7) 七、工程质量监理技术资料管理 (9) 八、附录: (11) 表1:先张法预应力离心高强混凝土管节外观质量 (11) 表2:先张法预应力离心高强混凝土管桩拼接允许偏差(mm) (12)

一、工程概况 1.工程概况 1.1项目名称: 嘉御豪庭项目(一期)工程 1.2工程建设地点: 增城市石滩镇横岭村蚊冚 1.3 建设单位: 广州市顺源投资有限公司 1.4设计单位: 广州翰华建筑设计有限公司 1.5监理单位: 广州市财贸建设开发监理有限公司 1.7施工单位: 广东诺厦建设工程有限公司 1.8建设工期: 本项目竣工日期:26个日历月 1.9投资规模: 合同总价为5880.126856万元人民币 2.0工程概况: 工程总用地面积约35262 m2,总建筑面积约119853 m2,其中高层住宅、裙楼商业及底层商铺约88478 m2,地下室约29525 m2,此面积以最终结算面积为准。 结构形式为框架-剪力墙结构;一层地下车库。地面17层为8栋,28层为2栋,以及本期工程项目附属配套设施等。 二、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 2、本工程监理规划; 3、本工程监理合同及施工承包合同; 4、经批准的的施工设计图纸及有关文件; 5、《工程地质勘察报告》;

预制混凝土工程监理实施细则

预制混凝土工程监理实施细则 1 总则 1.1本实施细则编制依据(包括但不限于): ⑴工程施工承发包合同、设计文件及监理委托合同中监理大纲及监理规划;⑵《水闸施工规范(SL27-91)》;⑶《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》;⑷《水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169—2002)》;⑸《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)》;⑹《水利水电工程施工测量规范(SL52-93)》;⑺《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)》;⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020-2002)》等有关工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于:混凝土预制小沉井、混凝土预制板桩、房屋建筑预制构件及其它混凝土预制构件等项目及其相应范围。 1.3施工单位应切实做到以工程质量求进度,以工程进度求效益,确保合同工期按期完成。 1.4建立健全施工质量、安全保证体系。 2 开工许可证的申请程序 2.1应报送文件 2.1.1施工措施计划 承包人应在预制混凝土构件制作前14天,提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划,报监理部批准,其内容包括预制混凝土材料的供应,主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。 2.1.2质量检查记录和报表 承包人按监理部要求提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表,其内容包括: ⑴各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量; ⑵各种原材料品质和质量检验成果; ⑶各类预制混凝土构件的安装数量和时间; ⑷预制混凝土试件的取样试验成果;

⑸预制混凝土构件质量检查记录和质量事故处理记录。 2.1.3完工验收资料 ⑴承包人应为监理部进行预制混凝土工程的完工验收提供以下完工资料: ⑵各项预制混凝土构件的竣工图; ⑶各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告; ⑷质量事故处理报告; ⑸监理工程师指示应提交的其它完工资料。 2.2原材料及混凝土配合比 ⑴钢筋:钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本工程合同、设计文件和相关规范规程要求; ⑵模板:制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合有关规定。 ⑶混凝土:制作预制混凝土所需的原材料及混凝土配合比,必须符合本工程合同、设计文件和相关规范的要求,制作前,原材料必须经检验合格,混凝土配合比需经试验合格,并提出相关资料报监理工程师审核同意后,才能采用于施工,不合格的原材料及混凝土配合比不得使用。 3 预制混凝土构件的制作 3.1制作场地:制作预制混凝土的场地应平整坚实,设置必要的排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。 3.2钢筋安装和绑扎,并应符合本工程合同第 4.2.2条和相关规范要求。 3.3预制构件的预埋件:按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。 3.4模板安装和拆除:承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合《混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)》的规定,混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求: ⑴拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整; ⑵拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时,如构件跨度小于或等于2m,其混凝土强度不应低于设计强度的50%,如构件跨度大于2m,小于8m,其混凝土强度不应低于75%;大于或等于8m,则应达100%设计强度。 ⑶拆除空心板的心模时,混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

混凝土施工监理实施细则

目录 一、总则 (2) 二、原材料 (2) 三、配合比的设计 (4) 四、混凝土施工 (5) 五、混凝土的质量通病与控制 (8)

一、总则 1.0.1混凝土施工监理细则依据已批准的监理规划,施工组织设计及有关规范、技术规程、施工合同、招投标文件、施工图纸等进行编制。 1.0.2 监理细则应结合工程项目的特点,尽量做到详细、具体、具有针对性和可操作性。 1.0.3 混凝土施工要制定技术安全措施,加强安全教育,严格执行安全操作规程,确保安全生产。 1.0.4 结构构件的混凝土强度,应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定,分批检验评定。 1.0.5 结构构件拆模、吊装、张拉及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。 1.0.6 当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定,对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 1.0.7 混凝土的冬期施工,应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104和施工技术方案的规定。 二、原材料 2.0.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装、或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2.0.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。 预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量,应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2.0.3 混凝土中氯化物和碱的总含量,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。 2.0.4 混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的分煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。

试验监理实施细则

试验监理工作细则 一、依据 1、施工承包合同和《招标文件》 2、《公路工程质量检验评定标准》 3、有关各项部颁技术规范与试验规程等。 4、监理规划。 5、监理规程与办法。 6、项目办的具体规定的要求。 二、试验监理的工作划分 (一)按试验类型划分 1、验证试验:对材料与外购件进行鉴定,决定其能否进场及用于工 程的试验。 2、标准试验:提供施工控制指标与质量控制标准的试验,应在施工 前完成。 3、工艺试验:提供施工方法与施工工艺要求的试验,按规定在正式 施工前完成。 4、抽样试验:对在施工中工程内在品质符合性检查的试验。 5、验收试验:对完工工程进行质量评定的试验。 (二)按试验内容划分: 1、施工材料和外购成品的试验检查;

2、施工控制标准的试验评定; 3、现场施工质量的抽检和认定; 4、施工工艺和工程质量验收试验; 5、其他试验。 (三)按试验工作管理内容划分: 1、承包人试验室的监理; 2、施工现场试验工作的监理; 3、施工质量争议和试验认定。 (四)按工程项目划分: 1、路基填筑;土料物理性质试验、标准击实试验、路基压实度、路基弯沉。 2、无机稳定土路面底基层、基层;材料试验(石灰、水泥、碎石、砂砾、粉煤灰、土)、混合料标准击实试验、EDTA标准滴定试验、灰剂量与最大干密度关系试验、配合比试验、工艺试验、压实度抽验、无侧限抗压强度试验、钻芯取样试验(根据招标文件要求)。沥青混凝土面层:材料试验(沥青、碎石、砂、石屑、矿粉)配合比试验、工艺试验、路面抽样马歇尔试验、钻芯和抽提试验。 3、混凝土工程(包括预应力混凝土和钢筋混凝土)及砌体工程:材料试验(水泥、水、砾(碎)石、砂、石料、外加剂)配合比试验、坍落度试验、无侧限抗压强度试验、砂浆稠度试验等。 4、钢筋:抗拉、延伸率、冷弯、焊接试验。 5、锚具和钢绞线:锚具硬度和探伤试验(必要时)、钢绞线抗拉强度、延伸率、弹性模量、截面积试验等。

桩基工程监理细则

重庆市万州区深国投商业中心工程人工挖孔灌注桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 二00七年二月十二日 重庆佳兴建设监理有限公司 万州深国投商业中心工程监理部

人工挖孔灌注桩监理实施细则 一、检查依据; 1 .建设工程相关法律、法规。 2 .中华人民共和国国家工程建设标准《地基与基础工程施工验收规范》。 3 .中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑工程质量检验评定标准》。 5 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑地基基础设计规范》 6 .中华人民共和国建设部行业标准《建筑桩基技术规范》。 7 .中华人民共和国建设部行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》。 8 .中华人民共和国建设部行业标准《基桩高应变动力检测规程》 9 .中华人民共和国建设部推荐行业标准《基桩低应变动力检测规程》。 10 .中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》。 11 .经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 12 .建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 13 .经批准的施工组织设计、监理规划、旁站监理方案。 二、施工前准备工作 1、认真阅读设计图纸和工程地质勘察资料 首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并且针对性的制定有效的技术和安全防范措施。 2、平整场地、设臵排水沟、集水井和沉淀池。

3、调查场地四周环境:应会同有关单位对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房、天然地基上的楼房及地下管线等进行详细调查,建将(构)筑物原有的裂缝及特殊情况记录备查,对因挖孔和抽水可能危及的房屋和地下管线,应先期采取加固或其它预防措施。 4、编制施工组织设计(或施工方案):其内容与其它桩基的施工组织设计(方案)基本相同,但挖孔桩施工,当桩间设计净距小于4.5m时,必须采用间隔开挖;排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。所以在施工方案中,必须明确施工流水,到条件允许时,全部桩孔也可同时开挖。若设计布桩较密,桩距较小时,也可采用间隔跳挖而将桩孔分为两批或三批进行施工。 5、组织施工图会审。 6、测量放线与开孔。 7、检查施工设备,进行安全、技术交底。 三、成孔作业 1、分节挖土和出土:桩孔开挖包括浇筑混护壁凝土,一般是一天一节,开挖工作宜连续进行,中途不宜停歇,否则孔底及四周土体经水浸泡易发生坍塌,挖出的土方应及时运走,不得堆放在孔口附近。 2、安装护壁钢筋和护壁模板:挖孔桩护壁模板一般做成通用(标准)模板,特别是桩径1.0m和1.2m的模板,一般均由四块组成,直径大于1.2m的桩孔,模板常由5-8块组成,模板用角钢做骨架、钢板做面板,模板之间用螺栓联结。模板高度通常为1m,平装合成后成为一个圆台体,上小下大,上下直径差值一般等于护壁的厚度。 3、桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,易当天挖完当天一次性灌注完毕。 4、桩孔抽水:当地下水较丰富时,应把整个工程的挖孔桩分成若干批进行开

砼工程监理细则

混凝土工程监理细则 一、工程概况: 1、本工程为太原市改造B-2#楼,位于太原市东,南中环街南。本工程建筑场地类别为Ⅲ类。B-2#楼总建筑面积40741.96平米,地下二层,地上二十六层,其中地下一层为管道层,地下二层为核六级人防层,建筑总高度76.3m。结构形式为剪力墙结构体系,抗震设防烈度为8度;建筑设计等级为一级,使用年限为50年,一梯四户,四个单元,共416户。本工程±0.000的绝对标高为783.676m。地下室防水等级为一级,采用刚性和柔性防水相结合的方式,柔性防水采用SBS防水,刚性防水为防水钢筋混凝土,抗渗等级S6。 2、基础、地下室外墙混凝土强度为C45S6,剪力墙设计标高17.9以下为C40、设计标高17.9-47.9m为C35、47.9m以上为C30;梁、楼板混凝土强度设计标高-0.1m以下为C30,设计标高-0.1m以上为C25;楼梯混凝土强度为C25。 3、因剪力墙墙体采用大钢模板,梁板采用竹木脚手板,故本工程每层分为四个施工段,每单元为一个施工段,每一施工段又分两次浇筑混凝土,其中每段剪力墙混凝土量为80m3左右,梁板混凝土量为55m3左右。混凝土厂家为山西恒台生产的商品预拌砼。本工程施工段较多,对施工缝处的处理尤其重要,监理时应作为重点控制。 二、编制依据: 1、本工程监理规划中所涉及的相关内容; 2、已审批的施工组织设计及安全施工方案; 3、本工程项目的设计图纸、设计说明书等设计文件; 4、工程测量规范GB50026—2007 5、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ3—2002 7、混凝土质量控制标准GB50164-92; 8、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87; 9、其它相关的技术标准、规范、图集等

混凝土工程施工监理细则

混凝土工程施工监理实施细则 一、总则? 1.1本细则依据工程承建合同文件(以下简称"合同"或"合同文件")和SDJ207-82《水工混凝土施工规范》以及其他有关工程施工技术规程规范编制。 1.2 本细则适用于水工洞室、厂房、大坝以及其他主体工程与非主体工程构筑物等所有常态(常规)混凝土工程项目。 二、开工许可证的申请程序 2.1 工程承建单位应在现场施工放样施测前14天,完成放样施测报告编制并报送监理部批准。内容应包括: (1)工程简况及施测范围。?(2)施工放样技术说明书(应包括施测方案、施测要求、计算方法和操作规程)。?(3)观测仪器、设备的配置。 (4)测量专业人员的配置。 2.2在每分部、分项混凝土工程开工28天以前,承建单位应按设计要求,完成拟使用的各种标号混凝土配合比试验,并向监理部提供一式三份至少包括7天、14天、28天或可能更长龄期的试验成果或试验推算资料,报监理部审核。?试验中所用的所有材料来源应符合合同要求且应与实际施工中使用的材料一致,并事先得到监理部或由监理部授权监理试验室批准。?2.3在进行混凝土配合比试验的3天前,承建单位(或其试验室)应书面通知监理试验室,以使得检测监理工程师能从材料取样开始对试验全过程进行检查、监督和认证。?2.4 混凝土工程开工28天前,承建单位必须根据合同技术规范、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水

平向监理部报送混凝土工程施工组织设计。 主要内容应包括: (1)工程概况(包括申报开工部位,设计工程量,浇筑平、剖面图,以及必要的混凝土浇筑布置与工序流程图)。?(2)浇筑程序(包括浇筑作业工序,分缝、分段、分层、分块和止水安装详图,有观测仪器埋设要求的还应包括观测仪器埋设详图)。 (3)浇筑进度(包括浇筑工程量、进度安排、循环作业时间及分月浇筑强度)。 (4)原材料品质(包括砂石骨料、用水、水泥、止水材料、钢材、掺合料与外加剂)。?(5)混凝土生产(包括级配、配合比、坍落度、浇筑中的允许间歇时间、拌和时间及外加剂品种与掺量)。?(6)施工作业方法(包括设缝、缝面处理,模板、钢筋、预埋件、止水设施安装,混凝土运输,入仓、平仓、振捣手段,拆模、构件保护与混凝土养护。有观测仪器埋设要求的还应包括该仪埋作业内容)。 (7)施工设备配置与技术工种组织。 (8)质量控制和安全措施。 (9)合同支付计划。?对于有温控、防裂、抗冲耐磨、预缩等特殊要求的混凝土浇筑,承建单位还应根据设计文件和合同技术规范有关规定进行专门设计、试验和研究,并将这部分内容作为专项列入施工组织设计。 2.5 特殊部位(如基础填塘、洞、槽、键等)的混凝土施工及温控措施,或采用钢纤维混凝土、抗冲耐磨混凝土、低热微膨胀混凝土等特种混凝土施工,或必须在特别的不利自然条件下进行混凝土浇筑作业,或采用掺粉煤灰、掺硅粉等混凝土,或监理部认为应该特别报告的情况下,承建单位均应在该项混凝土施工作业的21天前,制定专项施工措施计划报送监理部批准。 2.6当承建单位采用特种模扳(如滑模、拉模)、或特别的浇筑工序,承建单位应进-步递交模板(模具)及其安装、支撑详图或进一步的详细设计和说明资料。?2.7混凝土工程浇筑使用的原材料(包括钢筋、水泥、砂石骨料、止水材料、外加剂及掺和料)均应有产品

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,

成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩

钢筋混凝土工程安全监理细则示范文本

钢筋混凝土工程安全监理细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢筋混凝土工程安全监理细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本监理实施细则仅适用于地下室施工阶段。 本工程由二幢办公楼组成,基地面积为26290m2,总 建筑面积为291152m2 ,其中,地上部分总建筑面积 200066m2 ,层数为49层,建筑高度为218.60M。 地下部分总建筑面积为91086m2 ,(含2E2-1地下 部分179m2 ,2E2-4地下部分1329m2 ),层数为4层。 基坑开挖深度为:裙房区17.4m,塔楼区19.7m,电梯井 23.9m。 本工程地处浦东陆家嘴金融中心,附近有过江轮渡及 多条公交线路,人流、车流繁忙,必须确保车辆进出安 全。基坑开挖较深,属重大危险源,现场施工机械、人员

较多,场地内车流和人流必须分流,确保安全。本施工阶段安全监控重点是基坑支撑拆除、土方开挖、临时用电安全、施工机械安全使用等安全防护措施等。 二、安全监理依据 1《关于实行建设工程安全监理制度的通知》沪建建[2003]605号 2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3建设工程安全监理的有关法规、政策和有关规定等; 4业主与承包单位签订的安全、文明施工协议; 5安全监理合同(协议); 6业主提供的施工图; 7地质勘察资料; 8工地内外管线图等; 9有关安全检测、监测、试验报告等有关资料; 10上海振华工程监理有限公司《安全监理作业指导

基础工程监理实施细则

XXXXXXXX 公司 新建厂房基础工程 监理实施细则 编制 审核 XXXXXXXX 有限公司XXXXXXXX 工程项目监理机构 年月曰

目录 一、编制依据............................... ?? (2) 二、工程概况及专业特点 .................... .. (2) 三、基础阶段监理工作流程 ....................... .. (2) 四、基础阶段监理工作的控制要点 ................. ..3 五、基础阶段监理工作的目标值和方法 ............. ..5 1 s.

编制依据 1.由业主提供的“ XXXXXXXX ”设计的总平面图、桩位平面图、基础平面图及其详图。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.《上海地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 6.《预应力混凝土管桩》2000沪G502 7.《本工程地质勘察报告》 8.本工程监理规划 9.XXXXXXXX 项目经理部编制的施工组织设计 工程概况及专业特点: XXXXXXXX 三、基础阶段监理工作流程 铺设钢筋检查规格及数量,注意柱筋梁筋锚 固段承台及地梁放线,作 C15垫层

四、基础阶段监理工作的控制要点 1.基坑与开挖回填 1.1基坑开挖前应对边坡稳定、降水措施、挖土方案、运土路线、堆土位置等方案由监理进行审核,符合规范和设计要求后方能开工,沉桩全部结束并停顿一段时间后,方可开挖。 1.2地下水位较高需降水,可视周围情况采用内降水或外降水措施。 1.3挖土宜分层进行,高差不宜过大;软土地区的基层开挖,基坑内土面高度应保持均 匀,高差不宜超过1m,严禁超挖,挖土的土方不得堆置在基坑附近。 1.4机械挖土时,必须确保基坑内桩体不受损坏。 1.5基坑开挖结束后应在基坑底做好排水盲沟及集水井。 1.6基坑回填前,应排除积水,清除含水量较高的浮土和建筑垃圾。抽除坑穴积水,淤泥。施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度,含水量控制,压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质压实系数及所用机具按规范和设计要求进行。 2.截桩 2.1将桩段下部用钢箍抱紧。 2.2沿箍上缘凿槽,再行扩大截面。 2.3钢筋可用气割法切断。 3钢筋 3.1钢筋采用25、22、20、16,六股箍筋采用12,箍筋采用10。 3.2钢筋进场时应检查产品合格证,出厂检验报告和进场抽查复验报告(由监理现场见证取样送有资质单位进行复验)。 3.3钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值玄 1.25;钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值》1.3。 3.4箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构玄90°; 对有抗震要求结构应为135°。 3 3.5钢筋的连接,纵向受力钢筋应全数检查: 3.5.1设置在同一构件内的接头宜相互错开,机械连接及焊接连接,接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋的较大直径),且玄500mm。绑扎连接接头连接区段的长度为1.3倍钢筋搭接长度。

混凝土工程监理实施细则()

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点------------------------------------------------------------4 六.监理工作法及措施---------------------------------------------------7

混凝土监理实施细则 一、工程概况 1、位置 本工程位于肥西县高店乡五四社区050县道以南。 2、工程概述 (1)工程名称:肥西县高店乡五四社区新村安置点建设工程。 (2)建设单位:肥西县高店乡人民政府。 (3)设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司。 (4)勘察单位:建材地质勘察院。 (5)监理单位:新同济建设监理咨询有限公司。 (6)建筑总面积:13.4万平米。 (7)基础类型:筏板基础、条形基础、部分独立基础。 (8)结构类型及层次:均采用框架剪力墙结构,本工程1~5#楼、8#楼、13#楼、18#~19#楼、29#楼为地上9层;6#、10#、26#楼地下一层,地上11层;7#、9#、11#~12#楼、14#~17#、20#~25#楼及28#楼地上十一层;G1社区服务中心为地上5层,S1商业为地上4层,均为框架结构。 (9)地基基础设计等级:乙级 (10)建筑物设计使用年限:50年 二、编制依椐 1、本项目工程已批准的监理规划。 2、肥西县高店乡五四社区安置点工程的设计图纸 3、肥西县高店乡五四社区安置点工程施工组织设计

相关文档
相关文档 最新文档