文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调压器通过流量的计算

调压器通过流量的计算

调压器通过流量的计算
调压器通过流量的计算

调压器通过流量的计算

根据安全、技术以及设备质量等级的不同要求,我国把城市燃气管道根据输气压力(表压)分为:

(1)、低压燃气管道压力为P≤10Kpa(0.01MPa)

(2)、中压B燃气管道压力为10Kpa <P≤0.2Mpa

(3)、中压A燃气管道压力为0.2Mpa <P≤0.4Mpa

(4)、次高压B燃气管道压力为0.4Mpa <P≤0.8Mpa

(5)、次高压A燃气管道压力为0.8Mpa <P≤1.6Mpa

(6)、高压B燃气管道压力为1.6Mpa <P≤2.5Mpa

(7)、高压A燃气管道压力为2.5Mpa <P≤4.0Mpa

调压器通过能力的计算

压力降是由于摩擦阻力和通过阀口时气流不断改变流动方向造成的,根据调压阀前后压差的大小,通过能

力计算分为不可压缩和可压缩两种情况。

A、不可压缩气体体积的计算

当调压器前后燃气压差很小时,即ΔP/P1≤0.08时,可忽略燃气的可压缩性,流量计算:

Q=509αF√2ΔP/ρ

Q---通过调压器的小时流量(m3/h)

α---调压器的流量系数,盘型阀为0.5~0.6,锥型阀为0.6~0.7

F---调压器的阀口总面积(cm2)

B、可压缩气体体积的计算

当调压器前后燃气压差很小时,即ΔP/P1>0.08时,应考虑燃气的可压缩性与实际热力学过程。流量计算:

a、亚临界状态

b、临界状态

选择调压器的额定流量

阀芯的位移不超过最大行程的90%为宜。

Q0=Q(1.15~1.2)Q p

Q p=1.2 Q j

∴Q0=(1.38~1.44)Q j

调压器的额定流量应该是其承担管网计算流量的1.38~1.44倍,即管网计算流量是调压器额定流量的69%~72%,管网的计算流量应该是调压器额定通过流量的70%左右。

调压器的压力降应该是根据调压器前燃气管道的最低压力与调压器后燃气管道所需要的压力之差确定,整个调压系统的压降还要包括过滤器、阀门及连接管道等设备的阻力损失。在天然气输配系统中,靠近气源的调压器的计算压降大一些,通过能力高,靠近末端调压器的计算压降小一些,通过能力低。

调压器压力调节基础知识

基础知识——调压常识 城镇燃气输配系统 一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。 燃气调压装置 是在城镇燃气输配系统中,专为城市门站、分输站、储配站、区域调压站、燃气锅炉、其他专业用户或者居民用户设计的成套调压设备。 基本功能:燃气净化、燃气调压、安全保护(放散、切断)、流量计量等。 扩展功能:自控系统、报警系统、加臭装置、伴热装置(管壁加热保温)、热交换装置(燃气加热)。 用户类型分类:首站、门站、高中压调压装置(M),民用区域调压装置(E),锅炉专用调压装置(D)等。 进出口压力分类:高高压、高中压、高低压、中中压、中低压等。 结构型式分类:撬装式、柜式、箱式。 调压管路分类:双路(S)2+1/2+0,单路(D)1+1/1+0。 主调分类:国产(J),进口(F)。

调压站( regulator station):将调压装置放置于专用的调压建筑物或构筑物中,承担用气压力的调节。包括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等。 调压箱(调压柜) (regulator box):将调压装置放置于专用箱体,设于用气建筑物附近,承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱(Q、RB),落地式箱称为调压柜。 设置在地上单独的调压箱(悬挂式),对居民和商业用户燃气进口压力不应大于O.4MPa;对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0。 设置在地上单独的调压柜(落地式),对居民、商业用户和工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不宜大于1.6MPa。 体积大于1.5m3的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50 %(以较大者为准);爆炸泄压口宜设在上盖上;通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。 调压基本原理 调压器:自动调节调压器的出口压力,使其稳定在某一压力范围内的降压装置。 调压器基本功能:在一定的进口压力P1范围内,将调压器的出口压力P2维持在某一规定的范围内,同时,还必须满足下游的流量Q要求。 调压器特点:阀门、自动控制元件、闭环控制系统。

解读对调压器的一般介绍及其选型方法中英文

解读对调压器的一般介绍及其选型方法中英文General introduction of voltage regulator and its selection method 一、一般介绍 General introduction 调压器的主要特性参数 The main characteristic parameters of regulator 适用对象: Applicable objects: 介质: Medium: 设计温度: Design temperature: 环境温度: Ambient temperature: 规格(公称尺寸): Specification ( nominal): 阀口尺寸: The valve size: 全开能力、流量系数: Full capacity, flow coefficient: 承压能力(公称压力): Bearing capacity (nominal pressure ): 出口压力范围、设定值: Outlet pressure range, the setting value: 启动差压: Start pressure: 调压精度: The accuracy of the regulator: 关闭精度:

https://www.wendangku.net/doc/638118653.html,/ https://www.wendangku.net/doc/638118653.html,/ Close the accuracy: m、超压切断范围、低压切断范围、设定值: M, super pressure cutting range, low cutting range, setting value: n、放散压力。 N, releasing pressure. 类型及其特性 The types and characteristics of 按作用原理分:直接作用式(大皮膜)、间接作用式(指挥器,伺服式);According to the principle of action: direct action ( in the film ), indirect effect ( command, servo type ); 调压对象:后压式、前压式; Pressure: pressure, pressure after the object before; 按流动方向分:曲流式、轴流式; According to the flow direction: meander type, axial flow type; 按阀口密封分:软密式(无泄漏)、硬密式(微泄漏); According to valve sealing points: the soft sealing type ( no leakage ), hard sealing type ( leakage); 按阀口形式分:单阀口、双阀口;盘形、锥形、塞形、孔口形;阀式、膜式(平、套形)等(阀门特性不同); According to the valve port forms : single valve, dual valve port; disc, conical, plug, hole shape; valve type, film type ( flat, shape ), ( the valve characteristics of different ); 按调压器功能分:普通式、两极、监控式、一体切断式、内置放散式、电控(动)式、组合式等。 According to the voltage regulator functions : ordinary type, bipolar, monitoring, one off, a built-in discharge type, control ( dynamic ) type, combination type etc.. 国内常用的进口调压器制造厂家及产品特点 The commonly used imported regulator manufacturer and product characteristics ELSTER(德、美、英):轴流、径向流、中低压、地下; ELSTER ( Germany and the United States, Britain ): axial, radial flow, low pressure,

调压器的选择

1.1 调压器的选择 1.1.1 调压器的最大通过能力 根据《燃气工程技术手册》,在已知产品样本中给出的试验调压器时所用参数时,调压器在实际运行状态下的最大通过能力可用以下公式进行换算: 亚临界状态 C P P ν>1 2 / /20/02/ 00P P P P Q Q ??=ρρ 临界状态 C P P ν≤12 / /20/01/ 005.0P P P Q Q ?=ρρ 式中: Q 0` ——试验调压器通过能力(m3/h ) ΔP`——试验调压器压降(Pa ) ρ0`——试验燃气密度(Kg/m3 P 1` ——试验调压器入口压力(Pa ) P 2` ——试验调压器出口压力(Pa ) Q 0 ——调压器实际最大通过能力(m3/h ) ΔP ——调压器实际压降(Pa ) ρ0 ——燃气实际密度(Kg/m3) P 1 ——调压器实际入口压力(Pa ) P 2 ——调压器实际出口压力(Pa ) νc ——燃气临界压力比,对天然气νc=0.548 1.1.2 调压器流量的选择 根据《燃气工程技术手册》,调压器的最佳流量范围为0.8~0.3Q p (Q p 调压器的最大通过能力)。因此,在选择调压器的最大流量时,应保证调压器的最大

通过能力Q p=1.2Q j(Qj为小时计算流量),同时应尽量时工作流量为0.8~0.3Q p。过低的工作流量(<0.3Q p)有可能造成调压器的振动。 1.1.3调压器流量的消音降噪 A.调压器通径 调压器的通径大小,不仅影响到调压器的通过能力,而且影响到调压器出口流速。流速过高是造成调压器噪音的主要原因之一。 参考Reflux 819系列调压器产品样本,调压器出口流速与噪音关系见下图: B.消音器 据有关报道,选装专门设计的消音器,可降低调压器噪音约10dB。 C.减震 在管道与设备及支座处设置柔性减震装置,也是一种消音减震的措施。 1.1.4管道流速 据有关资料,为避免产生噪音及震动,燃气在钢管中的流速一般控制在35m/s 以内。另外还可在管道外壁包裹专门的隔音材料,也可有效降低噪音

雨水管径计算软件

雨水管径计算软件 【篇一:雨水流量计算公式】 雨水流量计算公式: 式中:q——雨水设计流量(l/s); 根据不同地貌选择径流系数 f——汇水面积(ha); 式中:p——设计重现期(a); t——降雨历时(min)。 【篇二:雨水管道挖土方的计算规则】 雨水管道挖土方的计算规则 径变0.7 米,怎么就不计算了。因为在挖井室圆形土方时你一定要放点坡的。我在上面的例式中没有增加放坡量也没有扣减收口处的土方,我折算过增加的土方和扣除的土方大体差不多,所以相互抵消了。 【篇三:雨水管渠的设计计算】 第九章雨水管渠的设计计算 (一)教学要求: 1、熟练掌握雨水设计流量的确定方法; 2、了解截流制合流式排水管渠的设计; 3、掌握管道平面图和纵剖面图的绘制。 (二)教学内容: 1、雨量分析及暴雨强度公式; 2、雨水管网设计流量计算; 3、雨水管网设计与计算; 4、雨水径流调节; 5、排洪沟设计与计算; 6、合流制管网设计与计算。 (三)重点: 雨水管网设计计算、合流制管网设计计算。 第一节雨量分析及暴雨强度公式 一、雨量分析 1. 降雨量

降雨量指单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积,其计量单 位为(体积/时间)/面积。由于体积除以面积等于长度,所以降雨量 的单位又可以采用长度/时间。这时降雨量又称为单位时间内的降雨 深度。常用的降雨量统计数据计量单位有: 年平均降雨量:指多年观测的各年降雨量的平均值,计量单位用 mm/a; 月平均降雨量:指多年观测的各月降雨量的平均值,计量单位用 mm/月; 最大日降雨量:指多年观测的各年中降雨量最大的一日的降雨量, 计量单位用mm/d。 2. 雨量的数据整理 自记雨量计所记录的数据一般是每场雨的累积降雨量(mm)和降 雨时间(min)之间的对应关系,以降雨时间为横坐标和以累计降雨 量为纵坐标绘制的曲线称为降雨量累积曲线。降雨量累积曲线上某 一点的斜率即为该时间的降雨瞬时强度。将降雨量在该时间段内的 增量除以该时间段长度,可以得到描述单位时间内的累积降雨量, 即该段降雨历时的平均降雨强度。 3.降雨历时和暴雨强度 在降雨量累积曲线上取某一时间段t,称为降雨历时。如果该降雨历时覆盖了降雨的雨峰时间,则上面计算的数值即为对应于该降雨历 时的暴 雨强度,降雨历时区间取得越宽,计算得出的暴雨强度就越小。 暴雨强度用符号i表示,常用单位为mm/min,也可为mm/h。设 单位时间t内的平均降雨深度为h,则其关系为: i?h (9-1) t 在工程上,暴雨强度亦常用单位时间内单位面积上的降雨量q表示,单位用(l/s)/hm2。采用以上计量单位时,由于1mm/min=l (l/m2)/min=10000(l/min)/hm2,可得i和q之间的换算关系为: q?10000i?167i (9-2) 60 式中 q—降雨强度,(l/s)/hm2; i —降雨强度,mm/min。 就雨水管渠设计而言,有意义的是找出降雨量最大的那个时段内的 降雨量。因此,暴雨强度的数值与所取的连续时间段t的跨度和位置 有关。在城市暴雨强度公式推求中,经常采用的降雨历时为5min、

分析德尔塔巴流量计在煤气计量中的故障原因及改进措施

分析德尔塔巴流量计在煤气计量中的故障原因及改进措施 电厂使用的是高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气的纯燃气锅炉,这三种煤气流量均使用德尔塔巴流量计来计量,由于煤气管道直径大,流速低,德尔塔巴流量计输出的差压小,均使用高精度、高稳定性的微差压变送器,由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起差压的变化,流量就会有变化。 1、锅炉煤气流量波动大 原因分析: 微差压变送器的支架和其保温箱的支架已经使用了12年,腐蚀严重,产生松动,导致微差压变送器位置稍有晃动,零点就会跑偏,使得煤气流量波动大。 改进措施: 对微差压变送器的支架和其保温箱的支架进行更换和加固,消除了由于支架晃动导致煤气流量波动大的隐患。 2、锅炉焦炉煤气流量偏小或死数 原因分析: 电厂锅炉燃烧用的焦炉煤气仅经过简单的预处理,其含有水、粉尘、焦油、萘、硫化物等杂质,德尔塔巴流量计取压孔为Φ8mm,有很强的防堵性能,变送器的导压管为不锈钢管,下穿护栏,呈下“U”形弯,管路不易拆卸和清理。在冬季气温低时,含有的水分在导压管里凝结成水,结冰,焦油、萘和硫化物会结晶,也容易堵塞德尔塔巴和取压管路或使管路不畅,导致变送器流量偏小或死数。

改进措施: (1)导压管用铝塑管代替以前不锈钢管,导压管的走向由上跨代替下穿护栏,有利于管路拆卸和清理。 (2)德尔塔巴流量计选用的是在线插拔型,定期用蒸汽对其进行清理。 煤气净化加压站的焦炉煤气经过脱硫、脱萘和除湿净化处理,煤气品质高,焦炉煤气和高炉煤气通过加压机加压后,根据生产厂对混合煤气热值的要求,按一定的流量配比混合供生产厂加热炉使用,这两种煤气流量均使用德尔塔巴流量计来计量。 3、煤气流量小,不显示 当生产厂混合煤气用量很小时,即焦炉煤气流量或高炉煤气流量小于1000Nm3 /h,流量突然降为0,就会影响岗位调整焦炉煤气和高炉煤气流量配比。 原因分析:生产厂使用煤气量小( 低于1000Nm3/h)时,德尔塔巴流量计本身输出的差压特别小,再加上小信号切除,导致流量显示为0。改进措施: 在焦炉煤气和高炉煤气管道上分别在线安装1台热式气体质量流量计,热式气体质量流量计量程比大,最小可以测量200Nm3/h。在生产厂煤气用量很小时,仍能通过参考热式气体质量流量计的测量流量来调整焦炉煤气和高炉煤气的流量配比,以保证混合煤气的热值。

调压器说明书

调压器说明书 主要用途: 调压器具有波形不失真,体积小、重量轻,效率高,使用方便,运行可靠等特点,可广泛用于工业(如化工,冶金,仪器仪表,机电制造,轻工等),科学实验,公用设备,家用电器中,以实现调压,控温,调速,调光,功率控制等目的。 本系列产品分新型和老型,带J 为老型,不带J 为新型。 技术规格 1.调压器的基本参数按表规定 表1(TDGC2单相系列) 2.调压器的基本参数按表规定 表1(TSGC2三相系列) 3.调压器额定(输出)容量:调压器额定容量按下式计算: P=√mI ·u 2×10^(-3)(KVA) 式中:P-调压器额定输出容量(KVA) M-相数,单相M=1,三相M=3 I2-额定输出电流(A ) 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TDGC2/TDGC2J-0.2 0.2 1 50 220 0~250 0.8 TDGC2/TDGC2J-0.5 0.5 2 TDGC2/TDGC2J-1 1 4 TDGC2/TDGC2J-2 2 8 TDGC2/TDGC2J-3 3 12 TDGC2/TDGC2J-4 4 16 TDGC2/TDGC2J-5 5 20 TDGC2/TDGC2J-7 7 28 TDGC2/TDGC2J-10 10 40 TDGC2/TDGC2J-15 15 60 TDGC2/TDGC2J-20 20 80 TDGC2/TDGC2J-30 30 120 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TSGC2/TSGC2J-3 3 3 50 380 0~430 4 TSGC2/TSGC2J-6 6 8 TSGC2/TSGC2J-9 9 12 TSGC2/TSGC2J-12 12 16 TSGC2/TSGC2J-1 5 15 20 TSGC2/TSGC2J-20 20 27 TSGC2/TSGC2J-30 30 40

流量计的选型指导

一、自动化仪表选型的一般原则 检测仪表(元件)及控制阀选型的一般原则如下: 1.工艺过程的条件 工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。 2.操作上的重要性 各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解变化趋势的重要变量,应选记录式;而一些对工艺过程影响较大的,又需随时监控的变量,应设控制;对关系到物料衡算和动力消耗而要求计量或经济核算的变量,宜设积算;一些可能影响生产或安全的变量,宜设报警。 3.经济性和统一性 仪表的选型也决定于投资的规模,应在满足工艺和自控的要求前提下,进行必要的经济核算,取得适宜的性能/价格比。为便于仪表的维修和管理,在选型时也要注意到仪表的统一性。尽量选用同一系列、同一规格型号及同一生产厂家的产品。 4.仪表的使用和供应情况 选用的仪表应是较为成熟的产品,经现场使用证明性能可靠的;同时要注意到选用的仪表应当是货源供应充沛,不会影响工程的施工进度。

流量仪表的选型 <一>一般原则1刻度选择 仪表刻度宜符合仪表刻度模数的要求,当刻度读数不是整数时,为读数换算方便,也可按整数选用。 (1)方根刻度范围 ?最大流量不超过满刻度的95%; ?正常流量为满刻度的70%~85%; ?最小流量不小于满刻度的30%。 (2)线性刻度范围 ?最大流量不超过满刻度的90%; ?正常流量为满刻度的50%~70%; ?最小流量不小于满刻度的10%。 2仪表精确度 用作能源计量的流量计,应符合《企业能源计量器具配备和管理通则(试行)》的规定。 (1)用于燃料进出厂结算的计量,±0.1%; (2)用于车间班组、工艺过程的技术经济分析的计量,±0.5%~2%; (3)用于工业及民用水的计量,±2.5%; (4)用于包括过热蒸汽和饱和蒸汽的蒸汽计量,±2.5%; (5)用于天然气、瓦斯及家用煤气的计量,±2.0%; (6)用于重点用能设备及工艺过程控制的油的计量,±1.5%;

调压器作业指导书

调压器作业指导书 一、调压原理 图中每个方块表示组成系统的一个环节,两个环节之间用一条带有箭头的线条表示其相互关系,线条上的文字表示相互间的作用信号,箭头表示信号的方向。调压器出口压力在此自调系统中称为被调参数,被调参数就是调节对象的输出信号。引起被调参数变化的因素就是用气量及进口压力的改变,统称为干扰作用,这就是作用于调节对象的输入信号。通过调节机构的流量就是作用于调节对象并实现调节作用的参数,常称为调节参数。 当外界给一个干扰信号时,则被调参数发生变化,传给测量元件,测量元件发出一个信号与给定值进行比较,得到偏差信号,并被送给传动装置,传动装置根据偏差信号发出位移信号送至调节机构,使阀门动作起来,并向调节对象输出一个调节作用信号克服干扰作用的影响。 从上图中可以看出,自调系统中的任何一个信号沿着箭头方向前进,最后又回到原来的起点,从信号的角度来说,这是一个闭环系统。系统的输出参数——被调参数经过测量元件又返回到系统的输入端,这种将输出信号又引回到输入端的做法叫反馈。而且这个反馈信号总是作为负值和给定值比较,因此又被称为负反馈。所以,压力的自调系统总是带有反馈的闭环系统。

FL调压器-工作原理 入口压力被指挥器减压后作用于主阀皮膜上, 出口压力反向作用于主阀皮膜上,同时也与指挥器设定的弹簧力反向. 当下游压力下降, 低于指挥器弹簧设定值时, 指挥器弹簧使指挥器皮膜动作,指挥器阀口打开,负载压力加大,从而使主阀阀口打开, 使流量加大以满足要求. 当下流的流量增加的需求达到后,指挥器受下游压力增加的作用,使指挥器的阀口关闭.作用在指挥器上的负载压力相应减小, 指挥器弹簧力的设定通过调节指挥器上的螺钉来实现. FL调压器补充–指挥器 搭配的指挥器 PRX: PRX/120, PRX/125, PRX-AP/120, PRX-AP/125 PS : PS/79, PS/80 注: PRX与SA/2须搭配使用 SA/2调压器将入口压力减小后提供给PRX指挥器,作为负载压力来操作主阀执行器.同时,出口压力经由信号管传递给主阀执行器和PRX指挥器皮膜

压差流量计计算公式

()差压式流量计差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量地平方成正比.在差压式流量计仪表中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛 地应用.孔板流量计理论流量计算公式为:式中,为工况下地体积流量,;为流出系数,无量钢;β,无量钢;为工况下孔板内径,;为工况下上游管道内径,;ε为可膨胀系数,无量钢;Δ为孔板前后地差压值,;ρ为工况下流体地密度,.对于天然气而言,在标准状态下天然气积流量地实用计算公式为: 式中,为标准状态下天然气体积流量,;为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式×;为流出系数;为渐近速度系数;为工况下孔板内径,;为相对密度系数,ε为可膨胀系数;为超压缩因子;为流动湿度系数;为孔板上游侧取压孔气流绝对静压,;Δ为气流流经孔板时产生地差压,. 差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高地场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)流量计算机,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等.流量计算器.()速度式流量计速度式流量计是以直接测量封闭管道中满管流动速度为原理地一类流量计.工业应用中主要有:①涡轮流量计:当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器地磁阻值,检测线圈中地磁通随之发生周期性变化,产生周期性地电脉冲信号.在一定地流量(雷诺数)范围内,该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体地体积流量成正比.涡轮流量计地理论流 量方程为:式中为涡轮转速;为体积流量;为流体物性(密度、粘度等),涡轮结构参数(涡轮倾角、涡轮直径、流道截面积等)有关地参数;为与涡轮顶隙、流体流速分布有关地系数;为与摩擦力矩有关地系数. ②涡街流量计:在流体中安放非流线型旋涡发生体,流体在旋涡发生体两侧交替地分离释放出两列规则地交替排列地旋涡涡街.在一定地流量(雷诺数)范围内,旋涡地分离频率与流经涡街流量传感器处流体地体积 流量成正比.涡街流量计地理论流量方程为:式中,为工况下地体积流量,;为表体通径,;为旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面积之比;为旋涡发生体迎流面宽度,;为旋涡地发生频率,;为斯特劳哈尔数,无量纲. ③旋进涡轮流量计:当流体通过螺旋形导流叶片组成地起旋器后,流体被强迫围绕中心线强烈地旋转形成旋涡轮,通过扩大管时旋涡中心沿一锥形螺旋形进动.在一定地流量(雷诺数)范围内,旋涡流地进动频率与流经旋进涡流量传感器处流体地体积流量成正比.旋进旋涡流量计地理论流量方程 为:式中,为工况下地体积流量,;为旋涡频率,;为流量计仪表系数,(为 脉冲数). ④时差式超声波流量计:当超声波穿过流动地流体时,在同一传播距离内,其沿顺流方向和沿逆流方向地传播速度则不同.在较宽地流量(雷诺数)范围内,该时差与被测流体在管道中地体积流量(平均流速)成正比.超声波流量计地流量方程式为:

雨水调蓄池计算

方案一:(压力流外排) 设计参数: 用于削减排水管道洪峰流量时,雨水调蓄有效容积按《室外排水设计规范》(GB50014—2006)中的4.15.5条公式计算: 式中:—脱过系数,取值为调蓄池下游设计流量和上游设计流量之比,取0.3; Q—调蓄池上游设计流量,参考方案二计算结果,为55m3/min; b、n—暴雨强度公式参数,分别为0.75和11.259; t—降雨历时(min),按2小时计。 雨水池容积和外排流量计算: 1) =4356m3 2)外排雨水流量为0.3Q=0.3X908=272L/s 水泵参数选取: 设2台潜水泵,单台流量490m3/h。2台水泵合用一根出水管,出水管管径采用DN400钢管,流速为2.1m/s,满足要求。 方案二:(重力流外排) 设计参数: 1)采用广州市暴雨强度公式:q=3618.427(1+0.438lgP)/(t+11.259)0.750; 式中:q--暴雨强度 t--降雨历时 (min) 按2小时计算; P—设计重现期,取5年。 2)雨水量采用计算公式:Q=ψ·q·F 式中:ψ--径流系数,综合径流系数采用0.50 F--汇水面积(公顷);汇水范围为万达广场以西暹岗村地势较高的区域,约15公顷。 3)雨水管的流速应大于V=0.75m/s,小于V=5m/s,雨水管按满流计算。

雨水量计算: Q=ψ·q·F =0.5X[3618.427(1+0.438lg5)/(120+11.259)0.750]X15=908L/s,外排雨水管设计管径采用d800,设计坡度0.006,流速2m/s。 方案三:(重力流外排) 计算过程同方案二,排水路径和管道敷设方式不同而已,设计管径采用d800,设计坡度0.01,流速2.6m/s。 (资料素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

调压器通过流量的计算

调压器通过流量的计算 根据安全、技术以及设备质量等级的不同要求,我国把城市燃气管道根据输气压力(表压)分为: (1)、低压燃气管道压力为P≤10Kpa() (2)、中压B燃气管道压力为10Kpa <P≤ (3)、中压A燃气管道压力为<P≤ (4)、次高压B燃气管道压力为<P≤ (5)、次高压A燃气管道压力为<P≤ (6)、高压B燃气管道压力为<P≤ (7)、高压A燃气管道压力为<P≤ 调压器通过能力的计算 压力降是由于摩擦阻力和通过阀口时气流不断改变流动方向造成的,根据调压阀前后压差的大小,通过能 力计算分为不可压缩和可压缩两种情况。 A、不可压缩气体体积的计算 当调压器前后燃气压差很小时,即ΔP/P1≤时,可忽略燃气的可压缩性,流量计算: Q=509αF√2ΔP/ρ Q---通过调压器的小时流量(m3/h) α---调压器的流量系数,盘型阀为~,锥型阀为~ F---调压器的阀口总面积(cm2) B、可压缩气体体积的计算 当调压器前后燃气压差很小时,即ΔP/P1>时,应考虑燃气的可压缩性与实际热力学过程。流量计算: a、亚临界状态 b、临界状态 选择调压器的额定流量 阀芯的位移不超过最大行程的90%为宜。 Q0=Q(~)Q p Q p= Q j ∴Q0=(~)Q j 调压器的额定流量应该是其承担管网计算流量的~倍,即管网计算流量是调压器额定流量的69%~72%,管网的计算流量应该是调压器额定通过流量的70%左右。

调压器的压力降应该是根据调压器前燃气管道的最低压力与调压器后燃气管道所需要的压力之差确定,整个调压系统的压降还要包括过滤器、阀门及连接管道等设备的阻力损失。在天然气输配系统中,靠近气源的调压器的计算压降大一些,通过能力高,靠近末端调压器的计算压降小一些,通过能力低。

调压器

1总体要求 3.1供货商资质要求 3.1.1供货商证书要求 供应商及分包商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效ISO14001环境管理体系认证书、ISO9001质量体系认证证书和压力管道元件(TS)认证证书。 3.1.2供货商业绩和经验要求 a)供应商用具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无不良记录; b)供应商应提供其近三年的城镇燃气工程的供货业绩,包括公司总销售额、被选型调压 器销售额、生产规模、用户评价、主要客户、主要客户联系人、应用工程名称、使用单位地点及其联系人电话、近期供货合同复印件等。 3.2 投标承诺 3.2.1供货商职责 供货商应对高(中)压调压器及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在不同环境所进行的实验负有完全责任。供货商还应对高(中)压调压器及其配套产品的性能,总体装配质量、运输、现场调试负责。 3.2.2提供资料 a)供货商资质证书复印件; b)主要原材料供应商的原材料证明; c)执行的产品生产标准; d)产品合格证书; e)供应商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相应技术资料或图纸。 3.2.3质量承诺 本技术规格书为该高(中)压调压器采购的基本原则和最低要求,并不能减轻供应商为其所提供的高(中)压调压器的设计、制造、装配、检验、实验、性能和安全所负有的责任。 供货商应对提供高(中)压调压器的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。 由业主和设计方签发的对高(中)压调压器的提议或建议,并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。 3.2.4进度承诺 供货商所提供的高(中)压调压器,其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。 3.2.5其他 本技术条件应结合高(中)压调压器数据单一起作为招投标的依据。 供货商对本技术规格书条件应做出明确答复,并给出所提供产品的详细技术数据,对不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的,应写出具体技术数据、指标和做出详细说明,如有异于本技术条件要求的,应论述其理由。

动力公式(第3版教材)

第一篇热力10 氢离子和钠离子交换器计算负荷149 第一章燃料与燃烧11 再生一次氯化钠消耗量\稀浓盐液池容积155 1.动力粘度和运动粘度的换算公式 2 12 盐液泵流量\再生一次硫酸盐酸耗量156 2.气体密度与标态空气密度之比 4 13 配置盐\硫酸溶液耗水量\硫酸箱有效容积157 3.考虑水蒸气的湿燃气密度 4 14 例一锅炉补给水处理系统出力161 4.着火极限(爆炸极限)计算公式 5 15 加药量估算:纯碱法、磷酸盐法164 5.不同基成分换算系数表8 16 锅炉给水加氨量165 6.相同基高、低发热量换算表9 17 热力除氧器加热蒸汽量计算168 7.不同基低位发热量换算公式10 18 锅炉排污量(定排、连排)171 8.收到基高、低位发热量估算(门捷列夫法)10 19 连排、定排扩容器容积计算173 9.混合燃气收到基低位发热量公式11 20 锅炉房给水泵变工况换算(流量扬程)175 10.理论空气量计算公式30 21 水泵流量根据水密度换算176 11.实际空气量计算公式31 22 给水泵轴功率\给水泵汽蚀余量安装高度176 12.理论(实际)烟气量计算公式32 23 凝结水泵扬程+凝结水泵扬程考虑P107页178 13.烟气焓计算公式34 24 锅炉房燃煤运输量179 第二章锅炉原理25 煤场面积计算\ 运煤系统\ 卸煤装置出力180 1.锅炉热效率公式和带入锅炉热量Qr公式55 26 输送带宽度计算\输送带额定输送量184 2.锅炉有效利用热公式56 27 不同粒径的下的粉煤细度换算187 3.机械不完全燃烧损失公式56 28 磨煤机的碾磨出力计算公式191 4.化学不完全燃烧损失和排烟热损失公式58 29 炉前重油加热器面积\ 加热器蒸汽消耗量199 5.离开锅炉本体漏风系数公式59 30 锅炉房除灰渣系统总灰渣产生量209 6.实际燃料量(扣除机械不完全燃烧)62 31 水力除渣耗水量\ 气力除灰系统出力211 7.热平衡测试方法:锅炉有效吸热量公式63 32 热水供热系统定压点压力值公式213 8.炉渣、漏煤、烟道灰含灰率计算64 33 锅炉除尘器出口烟尘排放量219 9.煤的收到基(外在水分和干燥基算)全水分65 34 锅炉烟囱烟尘(SO2)排放浓度220 10.空气干燥基灰含量和挥发分66 35 两级除尘除尘器效率221 11.弹筒发热量计算66 第五章汽轮机房工艺设计 12.锅炉烟尘排放浓度测定公式67 1 凝汽式发电机组总效率243 13.炉膛容积热负荷和炉膛断面热负荷68 2 汽轮机能量损失243 14.锅筒集箱回路压力平衡公式74 3 减温减压器减温水量245 15.锅炉受压元件材料许用应力公式77 4 新建热电厂平均全厂热效率246 16.锅筒集箱筒体壁厚计算公式79 5 锅炉标准煤消耗量246 第三章汽轮机原理 6 热电厂平均热电比247 1.汽轮机级的内功率和效率公式90 7 热电厂热化发电率(电热比)247 2.汽轮机相对内效率和绝对内效率公式94 8 管道公称压力和工作压力换算249 3.汽轮机热耗率和汽耗率公式95 9 水压试验和轴向应力计算250 4.汽轮机变工况特性公式(费留盖尔公式)100 10 蒸汽给水管径计算251 5.凝汽器蒸汽凝结温度公式107 11 汽水管道壁厚计算252 6.凝气器循环倍率(见句子)\凝汽器温差108 12 阀门传动装置的连杆轴惯性矩256 7.燃气轮机燃烧过程加到工质热量\ 膨胀比122 13 汽水管道雷诺数计算和总阻力计算260 第四章锅炉房工艺设计14 并联管介质流量分配\串联后并联管总阻力261 1.鼓风机风量和风压计算130 15 管道介质流速和质量流速\管内介质动压力262 2.引风机风量风压计算130 16 水管道压降\水管道的终端压力262 3.风机轴功率计算131 17 汽水管道支架允许最大间距\排汽反力计算265 4.风机流量压力介质密度换算132 18 分布式能源年平均能源利用率\余热利用率294 5.风烟道截面计算133 第六章热力网及热力站 6 风烟道摩擦阻力计算133 1 直埋管道不设补偿器应力需满足公式300 7 烟气系统阻力根据大气压力修正公式134 2 民用建筑供暖热负荷\热电联产热化系数306 8 锅炉房烟囱高度、抽力和阻力135 3 最大计算热负荷\平均热负荷308 9 软化水盐浓度、钠离子交换器进水硬度149 4 全年耗热量计算公式308

调压器作业指导书

作业指导书 调压器 Xxx公司 xxx公司

一、调压原理 图中每个方块表示组成系统的一个环节,两个环节之间用一条带有箭头的线条表示其相互关系,线条上的文字表示相互间的作用信号,箭头表示信号的方向。调压器出口压力在此自调系统中称为被调参数,被调参数就是调节对象的输出信号。引起被调参数变化的因素就是用气量及进口压力的改变,统称为干扰作用,这就是作用于调节对象的输入信号。通过调节机构的流量就是作用于调节对象并实现调节作用的参数,常称为调节参数。 当外界给一个干扰信号时,则被调参数发生变化,传给测量元件,测量元件发出一个信号与给定值进行比较,得到偏差信号,并被送给传动装置,传动装置根据偏差信号发出位移信号送至调节机构,使阀门动作起来,并向调节对象输出一个调节作用信号克服干扰作用的影响。 从上图中可以看出,自调系统中的任何一个信号沿着箭头方向前进,最后又回到原来的起点,从信号的角度来说,这是一个闭环系统。系统的输出参数——被调参数经过测量元件又返回到系统的输入端,这种将输出信号又引回到输入端的做法叫反馈。而且这个反馈信号总是作为负值和给定值比较,因此又被称为负反馈。所以,压力的自调系统总是带有反馈的闭环系统。 FL调压器-工作原理

当下游压力下降, 低于指挥器弹簧设定值时, 指挥器弹簧使指挥器皮膜动作,指挥器阀口打开,负载压力加大,从而使主阀阀口打开, 使流量加大以满足要求. 当下流的流量增加的需求达到后,指挥器受下游压力增加的作用,使指挥器的阀口关闭.作用在指挥器上的负载压力相应减小, 指挥器弹簧力的设定通过调节指挥器上的螺钉来实现. FL调压器补充–指挥器 搭配的指挥器 PRX: PRX/120, PRX/125, PRX-AP/120, PRX-AP/125 PS : PS/79, PS/80 注: PRX与SA/2须搭配使用 SA/2调压器将入口压力减小后提供给PRX指挥器,作为负载压力来操作 主阀执行器.同时,出口压力经由信号管传递给主阀执行器和PRX指挥器皮膜

试题库(1)

附录1 第二届“燃协杯”职业技能大赛燃气调压工种竞赛理论题库 一、判断题: 1、违反《城市燃气管理办法》构不成犯罪的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚。(√) 2、传统安全管理中的安全三级教育是分高级、中级、初级。(×) 3、安全防火中的三懂是:懂生产过程中火灾的危害性、懂预防火灾的措施、扑救火灾的方法。(√) 4、燃气的着火实际上就是由稳定的氧化反应转变为不稳定的氧化反应而引起的。(√) 5、平衡式热水器燃烧时所需空气取自室内,燃烧后废气排至室外。(×) 6、气体燃料中的可燃成分在一定条件下与氧发生激烈的还原反应,并产生大量的热和光的物理化学反应过程称为燃烧。(×) 7、天然气中的主要成分是CH4,CH4的低热值是35MJ/m3,所以此天然气的低热值也是35 MJ/m3。 (×)8、系统的温度越高,分子的热运动越剧烈,它们所具有的能量也越大,所以反应也就进行的剧烈。(√) 9、采用电火花点火时,最小点火能就是为建立临界最小尺寸的火焰所需的能量。(√) 10、燃气按燃烧反应计量方程式完全燃烧后的烟气中含有CO、N2、H2O等。(×) 11、理论空气量与实际供给的空气量之比,称为过剩空气系数α。(×) 12、CH4的热值比H2高,所以,其理论燃烧温度必然高于H2。(×) 13、本生燃烧器是典型的大气式燃烧,其火焰面分内外两层。(√) 14、液态烃的饱和蒸气压就是在一定温度下密闭容器中的液体及其蒸气处于动态平衡时蒸气所表示的绝对压力。(√)

15、热力学温度计算中指的温度为绝对温度,故T=t+273。(√) 16、燃气与空气混合物浓度介于爆炸极限之间遇明火易爆炸。(√) 17、在圆管流动中,管轴处流速最小。(×) 18、判断管道流动状态的参数为雷诺数。(√) 19、在一个密闭的环境中,温度越高,气体压力越小。(×) 20、在流量一定条件下,雷诺数随着管径的增大而增大。(×) 21、雷诺数小流体呈紊流状态,雷诺数大流体呈层流状态。(×) 22、对燃气火焰传播速度的测试中大多数不测量气体流速。(×) 23、调压器额定流量是指单位时间内流过调压器任意状态下的气体容积。(×) 24、调压器流量系数越大,表示其流通能力越小。(×) 25、调压器的计算流量,应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定。(√) 26、城市燃气管网系统的管径及设备的设计,以计算月小时最大流量为依据。( √) 27、燃气调压装置会产生噪音,会给人们造成精神和身体上的伤害。同时,噪音还常常同剧烈的震动联系在一起,危及装置的可靠性。(√) 28、调压器及其附属设备接地电阻应小于110欧。(×) 29、地下储气库不宜用来平衡采暖日不均匀用气及小时不均匀用气。( √) 30、调压器的进、出口法兰应采用相同的公称压力。(√) 31、选择调压器只考虑燃气的种类。(×) 32、工业企业、商业和小区用户供应干天然气时,可通过调压箱(调压柜)直接与中压管道连接。(√) 33、无毒燃气,泄露到空气中,在到达爆炸下限的10% 时,应能察觉。(×) 34、设定压力是调压器的一族静特性线的名义进口压力。(×) 35、静态是出口压力在干扰发生后逐渐平稳变化到稳定值后的状态。(√)

差压流量计常见故障及处理[1]

差压流量计常见故障及处理试卷 姓名分数 一、判断题(15×2′=30′) 1、用节流式流量计测量流量时,流量越小,测量误差越小。() 2、若流量孔板接反,将导致流量的测量值增加。() 3、差压流量计导压管路阀门组成系统中,当平衡阀门泄漏时,仪表指示值将偏低。() 4、使用差压变送器反吹风方式测量流量,当负压管泄漏时,流量示值减小。() 5、智能变送器的零点和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改,所以智能变送器不需 要压力信号进行校验。() 6、德尔塔巴流量计测量流量时,对直管段没有要求。() 7、超声波液位计不适合测量带有较高压力罐体设备的液位。() 8、流量是一个动态量,其测量过程应与流体的物理性质无关。() 9、靶式流量计适用于测量粘性介质和悬浮颗粒的介质。() 10、电磁流量计的感应信号电压方向与所加的磁场方向垂直,并且与被测流体的运动方向垂 直。() 11、电磁流量计适用测管内具有一定导电性液体的瞬时体积流量。() 12、用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡 阀,开启另一个阀。() 13、罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它将被测参数转换成电容的变化然 后通过测电容来得到被测差压式压力值。() 14、超声波流量计的输出信号与被测流体的流量成线性关系。() 15、电磁流量计电源的相线和中线,激励绕组的相线和中线以及变送器输出信号的1、2端 子线是不能随意对换。() 二、选择题(13×2′=26′) 1、用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于() A、容器上下两点的压力差 B、压力差、容器截面积和介质密度 C、压力差、介质密度和取压点位置 D、容器截面积和介质密度 2、用双法兰变送器测量容器内的液位,变送器的零点和量程均已校正号,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则变送器() A、零点上升,量程不变 B、零点下降,量程不变 C、零点不变,量程增大 D、零点和量程都不变 3、用节流装置测量气体流量,如果实际工作温度高于设计工作温度,这时仪表的指示值将() A、大于真实值 B、小于真实值 C、没有影响 4、1151压力变送器的测量原0~100kPa,现零点迁移100%,则仪表的测量范围() A、0~100kPa B、50~100kPa C、-50~+50kPa D、100~200kPa 5、管道上安装孔板时如果将方向装反了会造成() A、差压计倒指示 B、差压计指示变小 C、差压计指示变大 D、对差压指示无影响 6、设计节流装置时为了使流量系数稳定不变,应设定()雷诺数 A、最大流量 B、最小流量 C、常用流量D中间流量 7、标准孔板的安装要求管道的内表面应清洁的直管段要求是() A、上游5D,下游10D B、上游10D,下游5D

雨水流量公式详解

雨水设计流量公式 b = 式中 q屮F Qs— - ――雨水设计流量(L⑸ q -―设计暴雨强度,(L /s ? ha) w—――径流系数 F——-—汇水面积(ha公顷) 其中 暴雨强度公式为: 3245*12(1 + 6 25EllgP) (…17.172)°^54 式中 t ---- 降雨历时(min) P ---- 设计重现期(年) (一)设计降雨历时 t = ti 阿 式中 t ---- 设计降雨历时(min) 「 --- 地面集水时间(min) 応一一雨水在管渠内流行的时间(mi n) m ---- 折减系数 S的确定: 地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。在实际应用中,要准确地计算S值是比较 困难的,所以通常取经验数值,日=5?15mi n。在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5?8mi n;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,囘值可取10?15mi n。 m的确定:

暗管m=2明渠m=在陡坡地区,暗管折减系数m=-2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。 卜的确定: 式中 ――雨水在管渠内流行时间(min) L――各管段的长度(m v --- 各管段满流时的水流强度(m/s) v的确定: 式中 v --- 流速(m/s) R――水力半径(m) I――水利坡度 n --- 粗糙系数 R确定: A――输水断面的过流面积(m2) X――接触的输水管道边长(即湿周)(m n的确定: (二)设计重现期(P) P的确定: 《室外排水设计规范》(GB50014-2006第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般采用?3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3?5年,并应与道路设计协调。特别重 要地区和次要地区可酌情增减。

相关文档