文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 聚氨酯复合保温板施工方案

聚氨酯复合保温板施工方案

聚氨酯复合保温板施工方案
聚氨酯复合保温板施工方案

聚氨酯复合保温板

施工方案

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工组织设计

施工组织设计目录

一、施工方法

二、技术措施

三、主要机具设备及人员专业构成

四、质量保证体系及措施

五、施工计划、工期进度、劳动力的安排及保证措施

六、安全生产及文明施工保证措施

一、施工方法

1、材料组成

此工程由聚氨酯复合板为保温材料,由粘结层、保温层、抗裂砂浆层和防火隔离带(I型发泡水泥保温板)构成的建筑外墙外保

温系统。

1.1 聚氨酯复合板

以聚氨酯复合板作为保温材料。

1.2 胶粘剂

用于将聚氨酯复合板粘贴在基层墙面上的粘结材料,是一种由水泥、高分子聚合物、填料和其它添加剂组成的单组分聚合物改性干粉砂浆。

1.3抗裂砂浆

在聚氨酯复合板外墙外保温系统中用于做抹面层,由水泥、高分子聚合物、填料和其它添加剂组成的单组分干粉砂浆。

1.4耐碱网格布

经高分子材料耐碱表面涂覆处理的网格状玻璃纤维织物,具有一定的耐碱性和硬挺度,作为增强材料埋入抹面胶浆中,与保温粘结抹面胶浆共同形成薄抹灰抹面层,用以提高抹面层的抗裂性。简称“玻纤网格布”。

1.5锚固件

聚氨酯复合板外墙外保温系统中,用于将网布、聚氨酯复合板固定于基层墙体的专用连接件。由尾端带圆盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成,包括具有膨胀功能以及回拧功能两种。

1.6 I型发泡水泥保温板防火隔离带

防火隔离带是指,设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中,按水平方向,采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。防火隔离带是外墙外保温系统的一部分,一个完整的系统从里到外一般由墙体、基层、锚栓、胶粘剂、防火隔离带、玻纤网格布、饰面层七部分组成,在这个系统中,以I型发泡水泥保温板作为防火隔离带,其保温层必须厚度相同,做到全面积的粘贴,而锚栓必须压住底层的网格布。

2、施工

2.1、施工条件

2.1.1 基层墙体及其水泥砂浆找平层应验收合格。

2.1.2所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线,与总包技术人员共同确认定位线。

2.1.3 伸出墙面的消防梯、落水管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统设计厚度留出间隙。2.1.4 必要的施工机具和劳防用品已准备齐全。

2.1.5 施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。脚手

架横竖杆与墙面、墙角的间距应满足施工要求。

2.2、基层处理

2.2.1 基层墙体应坚实平整、干燥,不得有开裂、空鼓、松动、泛

碱、粉化、起皮、爆灰等现象,表面应清洁,无油污、脱模剂

等妨碍粘结的附着物。

2.2.2 凸起、空鼓和酥松部位应剔除并找平。

2.3、施工工艺流程图

岩棉保温板工程施工组织设计方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案(1)

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案 一、编制依据 1、建筑设计图纸及相关外墙保温的设计变更 2、《外墙外保温工程技术规程》JCJ144-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 二、工程概况 汇杰新城07地块为南京栖霞区华电北路丁家庄保障房项目工程。共有1幢25F 和6栋33F 的高层住宅、2幢商业用房及地下一层车库,住宅楼为一层地下室。总建筑面积186762.63㎡,其中住宅面积约16万平方米,车库地下室1.9万平方米,商铺2016平方米。外墙采用20mm 厚硬泡聚氨酯复合板,窗框四周采用防水砂浆填塞。 三、保温体系特点 粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系通过锚固件和胶粘剂将预制硬泡聚氨酯复合板固定在墙体,满覆抗碱网格布,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了外墙保温开裂的通病。粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系做如下图所示: 砂浆粘结层水泥基聚氨酯复合板外墙外保温系统构造层次图 防裂砂浆压耐碱网格布装饰面层 基层墙体 20mm水泥砂浆找平层 图1 外墙保温系统层次图

四、施工前的准备工作 1、技术准备 组织有关人员查看现场、熟悉图纸,明确设计要求。组织编制详细的、针对性强的技术交底,并逐级进行安全和技术交底。 2、施工材料 (1)双面水泥基聚氨酯复合板 双面水泥基聚氨酯复合板技术参数 (2)耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆 3、施工工具 (1)设备类: ①电动吊篮 ②手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min,搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,开关箱、插头、插座、防水电线、对讲机等。 (2)工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子 4、施工准备 (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。

硬泡聚氨酯保温板施工工艺

一、材料具体性能说明: 参见表1:BTW热固型绝热保温板外保温系统相关性能指标 表2:BTW热固型绝热保温板相关性能指标 表3:BTW热固型绝热保温板(燃烧A级)相关性能指标 序号检验项目标准要求检验结果单项结论 1 耐候性表面无裂纹、粉化、剥落现象表面无裂纹、粉化、剥落现象符合 2 抗风压值 不小于工程项目的风荷载设计 值 6.0kpa未破坏—— 3 耐冻融性能 (30次冻融循环)保护层无空鼓、脱落、无渗水裂 缝;保护层与保温层的拉伸粘结 强度不小于0.1kPa,破坏部位 应位于保温层 保护层无空鼓、脱落、无渗水 裂缝;保护层与保温层的拉伸 粘结强度为0.13Mpa,保温层 破坏 合格 4 抗冲击性 普通型≥3.0J 3.0J冲击未破坏合格 加强型≥10.0J 10.0J冲击未破坏合格 5 吸水量 (1h)有饰面层≤1000g/m2 182g/m2 合格无饰面层≤1000g/m2 384g/m2 合格 6 热阻(保温层60mm厚)符合设计要求 2.54m2·K/W ____ 7 抹面层不透水性2h不透水2h不透水符合 8 水蒸气湿流密度≥0.85g/(m2·h) 2.87g/(m2·h) 合格 备注:热阻中不含基础墙体热阻、外表面换热阻、内表面换热组。 表2:BTW热固型绝热保温板相关性能指标 序号检验项目标准要求检验结果单项结论 1 密度≥35kg/m335.8 kg/m3合格 2 导热系数≤0.024W/(m·K)0.023W/(m·K)合格 3 压缩强度(形变10%)≥0.15Mpa 0.17 Mpa 合格 4 尺寸稳定率(70℃,48h)≤1.5% 1.2% 合格 5 拉伸粘接强度(与水泥砂浆,常 温)≥0.10Mpa并且破坏部位不得位 于粘接界面 0.15Mpa聚氨酯破坏合格 6 吸水率≤3% 2% 合格

聚氨酯发泡外墙保温施工实施方案.docx

聚氨酯发泡 外墙外保温工程施工方案 大连鸿鼎泰建筑装饰工程有限公司 2013年 12月 18日

目录 1.编制依据--------------------------------------------- 2.工程概况---------------------------------------------- 3.施工准备-------------------------------------------- 4.技术准备--------------------------------------------- 5.基层处理--------------------------------- 6.施工工艺流程 --------------------------------------------- 7.各施工工序的主要施工方法 ---------------------------------------- 8.施工管理-------------------------------- 9.安全生产、文明施工---------------------------- 1.编制依据

1.1 GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 1.2 GB50300—2001《建筑工程施工质量质验收统一标准》 1.3 GB50404—2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 1.4 DBJ11135-2008 《外墙外保温应用技术规程》 1.5 L06J113 《居住建筑保温构造详图》 1.6L07SJ116《硬泡聚氨酯保温防水构造详图(外墙和屋面) 1.7GB50411-2007《建筑节能施工质量验收规范》 1.8 《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》 1.9 《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 2.工程概况 2.1工程名称: 2.2工程地点: 2.3施工内容:外墙聚氨酯发泡保温施工 2.4 质量标准:本工程按照国家现行的标准及相关专业验收规范、标准验收、 质量达到合格标准。 2.5施工工期:日历天。 2.6 各部位做法要求: ①涂料、真石漆外墙面:部位为一层以上,做法为50 厚聚氨酯硬泡 +20 厚胶粉 聚苯颗粒砂浆 ②凸窗上下、窗口四周:按甲方要求施工

岩棉板外墙保温施工方案.

垂直纤维岩棉板外墙外保温 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2016年03月25日 一、编制依据: 1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121 1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求 二、工程设计概况

本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 三、材料要求 3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程施工方案

粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程施工方案 1一般规定 1.1 门窗洞口内侧应使用特制聚氨酯板材作保温处理,其它管道口、孔洞等也应采取保温措施,避免热桥的产生; .1.2 在粘接板材的系统中,保温材料与墙体基面的连接主要有粘接和粘锚结合以粘为主两种方式,如果采取以锚固为主的方式,应作可靠的个体工程安全度设计,对轻质材料墙体,以及既有建筑的节能改造时,必须对胶粘剂与墙体基面的粘接强度或机械固定件的拔出力进行实测,以便保证系统的安全; .1.3 对高层建筑,应按设计要求采取防火构造。 2设计技术要点 对于粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统,所使用的保温板可分为保温装饰复合板和无饰面层的板材,设计技术要点分别如下: .2.1 粘贴聚氨酯硬泡保温板(无饰面层)保温系统设计技术要点 2.1.1无饰面层的保温板应具有界面层,或进行了界面处理,粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统基本构造如图7.2.1.1-1和图7.2.1.2-2。 图 2.1.1-1 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统涂料饰面做法 ①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯 硬泡保温板; ⑤——抹面胶浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——柔性腻子;⑧—— 涂料饰面层; 图 2.1.1-2 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统面砖饰面做法

①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板;⑤——抹面胶浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——面砖胶 粘剂;⑧——面砖饰面层; .2.1.2聚氨酯硬泡保温板长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm。 2.1.3建筑物高度在30m以上时,聚氨酯硬泡保温板宜使用锚栓辅助固定。 2.1.4聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程的密封和防水构造设计,重要部位应有详图,且水平或倾斜的挑出部位以及墙体延伸至地面以下的部位应做防水处理。 2.1.5 应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理;装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工;变形缝处应做好防水和保温构造处理。 2.1.6 聚氨酯硬泡保温板外墙外保温薄抹面系统设计应遵守下列规定: (1)建筑物首层或2m以下墙体,应做双层网格布加强处理且阴阳角处其搭接宽度不得小于200 mm;在其他部位的接缝宜采用对接。 (2)建筑物二层或2m以上墙体,应采用标准玻纤网格布满铺,玻纤网格布接缝应搭接,其搭接宽度不宜小于100mm;在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位,耐碱玻纤网布应翻包,包边宽度不应小于100mm。 2.1.7门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定(参见图7.2.1.7): (1)门窗外侧洞口四周墙体,聚氨酯硬泡厚度不应小于20mm; (2)门窗洞口四角处的聚氨酯硬泡保温板应采用整块板切割成型,不得拼接; (3)板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm; (4)洞口四边板材宜采用锚栓辅助固定; (5)铺设玻纤网格布时,应在四角处45°斜向加贴一定尺寸的标准玻纤网格布。 图 2.1.7 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统门窗洞口部位

屋面硬质聚氨酯泡沫保温施工工艺

屋面硬质聚氨酯泡沫保温施工工艺 1前言 硬质聚氨酯泡沫(PUF)是一种具有保温隔热和一定防水功能的新型合成高分子材料,由异氰酸酯和聚醚多元醇在催化剂、匀泡剂、发泡剂等多种助剂的相互作用下反应而成。该泡沫具有良好的保温、隔热功能,导热系数为0.22 W/(m?k),非常有利于建筑节能,且不透水、不吸湿、绝缘、吸音、耐油、耐化学腐蚀等。与其他泡沫塑料相比,还具有无毒、无异味、耐温等特性。它对金属、砼、砖、石、木材、玻璃等有很强的黏结性。添加阻燃剂的制品具有远火自熄性,能根据用户需要达到国家一级消防要求。本材料施工简便、技术性能可靠、质量易保证,是建筑上重点推广的十项新技术之一,适用于各类工业与民用建筑的屋面、墙体、楼面的保温、隔热、防水。目前,随着我们建筑节能事业的发展,被建筑业称为“新世代保温材料”的聚氨酯已开始在建筑节能领域展露其优越的性能和良好的发展潜力,为了使这种新材料新技术在建筑节能工程中得到广泛推广和应用,本文将主要谈谈硬质聚氨酯泡沫在屋面防水保温工程中的应用,以供参考。 2硬质聚氨酯泡沫的技术优点 硬质聚氨酯泡沬是一种综合性能优良的建筑节能绝热、保温材料,适用于各种类型新建建筑及既有屋面防水与保温(含金属基层屋面),其主要优点为: (1)由于聚氨酯发泡时闭孔率高(可达95 %以上),所以当聚氨酯硬泡密度为35 kg/m3~40 kg/m3时,其导热系数低,仅为0.018 W/(m?K)~0.024 W/(m?K),相当于EPS(聚苯乙烯泡沫塑料0.041 W/(m?K))的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的;保温隔热层厚度少,具有一定的结构优势,可使建筑物围护结构更薄、更轻,从而增加室内的可用面积;具有优良的热工性能,可以达到节能65 %以上的要求。 (2)现场喷涂硬泡聚氨酯与建筑物混凝土等基面的黏结性好,抗风揭,能与金属、木材、水泥等多种材料牢固黏结,从而使硬泡层与作用面基层成为一体,不易发生脱层,适宜于旧建筑物的节能改造。 (3)聚氨酯硬泡吸水率低(<3 %),抗水蒸气渗透好,且防水性能可靠,真正实现了保温节能一体化。 (4)聚氨酯体积密度小,约为35 kg/m3~40 kg/m3,抗压强度>0.2 MPa;其质量轻,但仍能承受一定的机械荷载且硬度很高,因此在坚固抗压结构建筑中是一种比较理想的材料。 (5)聚氨酯硬泡采用现场喷涂或浇注施工,施工具有连续性,施工后形成整体的无接缝的连续泡壳体,在易渗漏的细部节点构造部位喷涂,防水效果显著。 (6)与EPS、XPS等有机保温材料相比,聚氨酯还具有耐老化阻燃,化学稳定性好等优点,非常耐用,可确保长远的经济效益与投资收益。 (7)聚氨酯可承受熔融沥青的高温(短时温度可高达250 ℃);具有很高的压缩强度和尺寸稳定性、低可燃性,不会熔化也不会形成燃烧熔融滴落物,比较安全。 (8)喷涂聚氨酯,施工简便,质量可靠,寿命可达25年,价格低廉,节省了工程造价及施工时间,符合安全环保要求。 (9)聚氨酯性能稳定,抗老化能力强,且不含甲醛,不含氯氟烃,无需修补,可循环使用。 3工艺原理及流程 3.1工艺原理 以含有羟基的聚醚树脂与异氰酸酯反应生产的聚氨基甲酸酯为主体,以异氰酸酯与水反应生成的二氧化碳为发泡剂制成的泡沫塑料,直接喷涂在屋面找平层上作为保温防水层。 3.2工艺流程 屋面找坡→水泥砂浆找平→聚氨酯混合料配制→喷涂发泡成型→涂刷防水浆料→细石

外墙憎水岩棉保温板施工方案.doc

1. 编制依据 1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心施工图纸及设计变更、洽商文件 1.2安徽工业大学工商学院(一期)工程施工组织设计 2. 工程概况及施工条件 2.1工程概况 2.1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心主要包括1#楼、2#楼、3#楼; 1#楼建筑面积为579 3.92 m2,2#楼建筑面积为251 4.63 m2,3#楼建筑面积为674 5.66m2, 地上三层,基础采用独立基础,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度,耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 2.2节能设计 墙体保温:本工程采用外墙外保温作法,采用40厚半硬性憎水岩棉板粘贴加机械锚固 保温体系。 3. 施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 憎水岩棉板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3劳动力、主要机械准备计划 3.3.1 劳动力计划

3.4材料及工具准备 3.4.1岩棉保温板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整岩棉保温板技术要求 3.4.2挤塑聚苯板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整 3.4.3 外保温粘接剂技术性能指标需符合下表要求。 3.4.4 外保温抗裂砂浆技术性能指标需符合下表要求。 厚层聚合物砂浆性能指标

改性PIR聚氨酯保温板

聚氨酯板简介 阻燃、无氟、环保、节能保温材料----聚氨酯(PIR)节能保温板及聚氨酯复合板,广泛应用于建筑节能领域和管道、储罐、墙体保温节能领域、LNG船体、高速列车等工业和军事保温领域。 技术优势 ?高效保温 复合板是有机保温材料中导热系数最低(≤0.022),5cm厚的复合板相当于1m厚混凝土的隔热效果。复合板是实现我国建筑节能75%目标的理想保温产品 ?超强阻燃 复合板经1000℃火焰30分钟烧不穿。 ?耐候性持久 复合板经过6个月以上的耐候性检验,各项性能稳定,可与建筑同寿命。

?尺寸稳定性好 复合板抗压强度达到200kp以上,板材耐温变性能好,不变形。 ?低碳环保 复合板采用生物基原料,无氟发泡,不采用国家禁止或限制使用的有害物质,绿色环保。 保温性能 复合板具有卓越的保温性能 5cm厚的复合板相当于1m厚的混凝土保温效果,具有卓越的保温性能。 聚氨酯硬泡是一种新型的高分子材料,具有容重小、导热系数低,闭孔率高和耐腐蚀的优良性能。?不同材料导热系数对比 ?具有相同保温效果的墙体厚度对比

?国家政策一鼓励聚氨酯用于外墙保温 2011年12月30日,国务院颁布《关于加强和改进消防工作的意见》即46号文,其中“新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料(B3级),严格限制使用可燃材料”,(即有条件使用B2级保温材料,鼓励使用B1级保温材料)。 2012年2月10日,住建部下发《关于贯彻落实国务院关于加强和改进消防工作的意见的通知》,通知要求严格执行现行有关标准规范和公安部、住房城乡建设部联合印发的《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字【2009】46号 ?市场前景 欧美等发达国家在建筑节能领域70%以上采用聚氨酯硬泡。在我国尚不足10%,上升空间巨大,随着节能减排的进一步推进,建筑节能行业的聚氨酯硬泡消耗近年来快速增长,并呈现逐年加快的态势。

硬泡聚氨酯保温板施工工艺.doc

一、材料具体性能说明:参见表 1: BTW热固型绝热保温板外保温系统相关性能指标 表 2: BTW热固型绝热保温板相关性能指标 表 3:BTW热固型绝热保温板(燃烧 A 级)相关性能指标 单项结检验项目标准要求检验结果 序号论 1 表面无裂纹、粉化、剥表面无裂纹、粉化、剥 耐候性符合落现象落现象 2 不小于工程项目的风荷 抗风压值 6.0kpa 未破坏——载设计值 耐冻融性能 3 (30 次冻融循环)保护层无空鼓、脱落、保护层无空鼓、脱落、 无渗水裂缝;保护层与无渗水裂缝;保护层与 保温层的拉伸粘结强度保温层的拉伸粘结强合格不小于 0.1kPa ,破坏部度为0.13Mpa,保温层 位应位于保温层破坏 抗冲击普通型≥3.0J 3.0J 冲击未破坏合格4 性 加强型≥ 10.0J 10.0J 冲击未破坏合格 吸水量有饰面层≤ 1000g/m2182g/m2合格5 (1h)无饰面层≤ 1000g/m2384g/m2合格 6 热阻(保温层 60mm 2.54m2·K/W ____ 符合设计要求 厚) 7抹面层不透水性2h 不透水2h 不透水符合

8水蒸气湿流密度≥0.85g/(m2·h) 2.87g/(m2 · h)合格备注:热阻中不含基础墙体热阻、外表面换热阻、内表面换热组。 表 2: BTW热固型绝热保温板相关性能指标 序号检验项目标准要求检验结果单项结 论 1 密度≥35kg/m3 35.8 kg/m 3 合格 2 导热系数≤0.024W/(m·K)0.023W/( m· K)合格 3 压缩强度(形变 10%)≥0.15Mpa 0.17 Mpa 合格 4 尺寸稳定率(70℃,48h)≤1.5% 1.2% 合格 5 拉伸粘接强度(与水泥砂≥ 0.10Mpa 并且破坏部0.15Mpa聚氨酯破合格 浆,常温)位不得位于粘接界面坏 6 吸水率≤ 3% 2% 合格 7 氧指数≥26% 30% 合格 8 垂直于板面方向的抗拉≥0.10 Mpa 并且破坏部0.15Mpa聚氨酯破合格 强度位不得位于粘接界面坏 9 点火后 20s 内,试件火焰试件火焰尖头未符合 燃可燃性尖头均未达到 150mm刻达到 150mm刻度度线;且不允许有滴落物线;没有滴落物引 烧 性引燃滤纸现象燃滤纸现象 能 (燃烧剩余长度最小>0mm 260mm 合格B1 值 级 ) 燃烧剩余长度平均≥ 150mm 309mm 合格

聚氨酯屋面施工方案

乌海市通用时代广场 地下二层车库顶板及梁保温工程施工方案 编制人: 审核人: 审定人:

1 工程概述 工程名称:乌海市通用时代广场地下车库二层顶板及梁保温工程工程地点: 建筑单位: 设计单位: 监理单位: 2 业主需求 此工程为新建项目,依据广场地下车库二层顶板及梁设计的 需求,采用万华高阻燃型聚氨酯组合料喷涂聚氨酯材料及无机防 火砂浆面层现场喷涂施工。该产品具有多功能性,施工后的部位 形成一个无缝的壳体,达到地下车库二层顶板及梁的保温要求。 承包内容:地下车库二层顶板及梁保温现场喷涂施工。 万华高阻燃型聚氨酯组合料喷涂聚氨酯材料及无机防火砂 浆面层喷涂施工,地下顶板保温厚度为20mm,施工总面积约为 8000m2。 承包方式:包工、包料

工程期限:施工作业天数: 天(有效工日) 施工条件:环境温度在15℃以上,相对湿度小于75%,风速不超过三级,符合防水保温施工条件进行施工,如遇风雨天或不能满足条件,顺延工期。 3 编制依据 3.1《建筑工程质量管理条例》 3.2 GB50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》Ⅰ型标准 3.3 保温工程施工合同 4施工组织机构 4.1人员配置及分工

4.2 施工现场管理及教育 4.2.1 工程部在确定进场前组织好自己的员工进行综合性教育,包括工程情况、技术要求、施工要点、保护措施和安全、防火、治安交通,做到教育到人,措施到位,目标明确,服从甲方现场管理要求,安全优质完成施工。 5材料选择 5.1材料简介:保温工程所用万华高阻燃型聚氨酯组合料喷涂聚氨酯材料,适用于民用、公共建筑及工业厂房的异型屋面,大跨及轻型结构。产品节能效率高,隔热保温效果好,具有可靠的防水性能,施工后的屋面形成无接缝连续壳体。 万华高阻燃型聚氨酯组合料喷涂聚氨酯材料材料耐老化性能好,在低温-50℃情况下不脆裂。在高温+150℃情况下不流淌,不粘脚。阻燃无毒,无污染。耐弱酸、弱碱、工业废气等化学物质的侵蚀。

聚氨酯保温板防火性能简介

聚氨酯泡沫塑料(PU)的防火等级认定 1.按《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-1997)标准,聚氨酯达到B2级要求,添加特殊阻燃剂后可以到达B1级。某些指标达到A级 2 GB8624-1997指标 不燃类材料(A级) 1 A级匀质材料 按GB/T5464进行测试,其燃烧性能应达到 a)炉内平均温升不超过50℃; b)试样平均持续燃烧时间不超过20s; c)试样平均质量损失率不超过50%。 2 A级复合(夹芯)材料 达到下述各项要求的材料,其燃烧性能定为A。 a)按GB/T 8625进行测试,每组试件的平均剩余长度≥35 cm(其中任一试件的剩余长度>20cm),且每次测试的平均烟气温度峰值≤125℃,试件背面无任何燃烧现象, b)按GB/T 8627进行测试,其烟密度等级(SDR)≤15, c)按GB/T 14402和GB/T 14403进行测试.其材料热值≤4.2 MJ/kg,且试件单位面积的热释放量≤16.8MJ/m^2; d)材料燃烧烟气毒性的全不致死浓度LCo≥25mg/L. 可燃类材料(B级) 1 Bl级材料 达到下述各项要求的材料,其燃烧性能定为B1级. a)按GB/T 8626进行测试,其燃烧性能应达到GB/T 8626所规定的指标且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象; b)按GB/T 8625进行测试,每组试件的平均剩余长度≥15cm(其中任一试件的剩余长度>0cm),且每次测试的平均烟气温度峰值≤200℃。 c)按GB/T 8627进行测试,其烟密度等级(SDR)≤75. 2 B2级材料 按GB/T 8626进行测试燃滤纸的现象。其燃烧性能应达到GB/T 8626所规定的指标,且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象。 3其他标准 1)1997年颁布的国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997,其 B1等级PU材料指标,氧指数必须大于32; 2)2006年颁布的国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006,提出PU复合 风管材料指标是烟密度SDR≤25。 硬泡聚氨酯材料燃烧性能的改善 聚氨酯泡沫无论软硬,都具有很大的着火危险性,且一旦着火就会迅速蔓延、火热浓烈,产生大量有毒烟雾,且极易形成立体燃烧,严重影响人员的疏散和消防队员的灭火救人行动。最初,考虑以自熄性和氧指数作为评价材料燃烧难易程

聚氨酯外墙外保温施工方案

外墙外保温 聚 氨 酯 施 工 方 案 西安威柯建筑科技有限责任公司 年月日 目录 1.1、施工图 ...................................................................................................................................................... - 4 -

1.2、主要标准、法律法规、规范规程、图集 (4) 1.2、参考书目目; (4) 2工程慨况 ........................................................................................................................................................ - 5 - 2.1、工程简况 (5) 2.2、保温节能系统做法 (5) 2.2.1 聚氨酯板外墙保温系统 ............................................................................................. - 5 - 主要用于大面积墙面,和用于挑出墙面的凸窗台、空调板、工作阳台的底板、顶板以及阳台栏板、立面线条处理部位等。其基本构造如下: ........................................................................................... - 5 - 2.3、材料性能指标要求 (6) 2.3.1 聚氨酯板外墙保温系统材料性能指标.................................................................... - 6 - 导热系数(23±2℃............................................................................................................................................ - 8 -3施工准备 ........................................................................................................................................................ - 9 - 3.1、技术准备 (9) 3.2、基层墙体的基本工作面准备 (9) 3.3、主要施工工具准备 (10) 3.4、劳动力及组织机构的准备 (11) 3.5、材料准备 (12) 4.1.1 外墙聚氨酯板外墙外保温结构示意图................................................................. - 14 -

硬泡聚氨酯保温施工工艺

硬泡聚氨酯保温施工工艺 1. 编制依据 1.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 1.2《建筑工程施工质量质验收统一标准》GB50300—2001 1.3《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) 《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6《居住建筑保温构造详图》L06J113 1.7《建筑构造通用图集》 1.8《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.9《北京市住宅工程质量通病防治办法》 二、工程概况 XXXXX项目 三、施工准备 3.1.作业条件 1)施工操作人员须有防水专业上岗证书; 2)基层坡度要符合设计要求,表面要顺平,基层表面干燥,含水率不大于9%,相邻表面构成的转角处做成R=20mm的圆弧形; 3.2.材料、设备准备 材料应符合规定的质量要求,主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料; 施工前,先检查基层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、

伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。 施工完毕后,经相关部分验收合格通过。 3.3.WT喷涂硬泡聚氨酯 聚氨酯硬泡,是由硬泡聚醚多元醇(聚酯硬泡组合聚醚又称白料),与聚合MDI(又称黑料)反应制备的。主要用于制备硬质聚氨酯泡沫塑料,广泛应用于冰箱、冷库、喷涂、太阳能、热力管线、建筑等领域。 1.材料特点 1、独特的隔热保温性能,节电效率高、环保; 2、重量轻,降低载荷;具优良的防水性能,保温、防水合二为一; 3、设计简单、效率高、进度快、质量好、寿命长; 4、无氟发泡,适应环境宽; 5、粘结力:粘结能力强,能在混凝土、砖石、木材、钢材、沥青、橡胶等表面粘结牢固; 6 、导热系数:可达到0.017-0.022W/m.k,低于岩棉、玻璃棉、聚苯板、挤塑板等建筑保温隔热材料; 7、憎水性能:憎水率95%以上; 8、密封性能:无空腔、无接缝,将建筑外围护结构完全包裹,有效的阻止了风和潮气通过缝隙流动进出建筑物,实现完全密封; 9、尺寸稳定:尺寸稳定性小于1%,具有一定的弹性变形能力,延伸率大于5%; 10、性能恒定:聚氨酯是惰性材料,与酸和碱都不发生反应,且不是虫类以及啮齿类动物的食物源,可保持材料性质及保温性能恒定; 11、抗风性能:抗压强度>300Kpa,抗拉强度>400Kpa,有很强的抗风揭性,且其发泡可钻入墙体缝隙,增加其抗剪性能; 12 、阻燃性好:离火3S自熄,表面碳化能阻止燃烧,且不会产生熔滴。 聚氨酯对基层的要求 聚氨酯外墙保温隔热层对墙体基层要求较低,墙体表面无油污,无浮灰,抹灰或者不抹灰均可施工,如不抹灰,抗剪能力更佳。

聚氨酯复合保温板施工组织设计方案

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工组织设计

施工组织设计目录 一、施工方法 二、技术措施 三、主要机具设备及人员专业构成 四、质量保证体系及措施 五、施工计划、工期进度、劳动力的安排及保证措施 六、安全生产及文明施工保证措施

一、施工方法 1、材料组成 此工程由聚氨酯复合板为保温材料,由粘结层、保温层、抗裂砂浆层和防火隔离带(I型发泡水泥保温板)构成的建筑外墙外保温系统。 1.1 聚氨酯复合板 以聚氨酯复合板作为保温材料。 1.2 胶粘剂 用于将聚氨酯复合板粘贴在基层墙面上的粘结材料,是一种由水泥、高分子聚合物、填料和其它添加剂组成的单组分聚合物改性干粉砂浆。 1.3抗裂砂浆 在聚氨酯复合板外墙外保温系统中用于做抹面层,由水泥、高分子聚合物、填料和其它添加剂组成的单组分干粉砂浆。 1.4耐碱网格布 经高分子材料耐碱表面涂覆处理的网格状玻璃纤维织物,具有一定的耐碱性和硬挺度,作为增强材料埋入抹面胶浆中,与保温粘结抹面胶浆共同形成薄抹灰抹面层,用以提高抹面层的抗裂性。简称“玻纤网格布”。 1.5锚固件

聚氨酯复合板外墙外保温系统中,用于将网布、聚氨酯复合板固定于基层墙体的专用连接件。由尾端带圆盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成,包括具有膨胀功能以及回拧功能两种。 1.6 I型发泡水泥保温板防火隔离带 防火隔离带是指,设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中,按水平方向,采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。防火隔离带是外墙外保温系统的一部分,一个完整的系统从里到外一般由墙体、基层、锚栓、胶粘剂、防火隔离带、玻纤网格布、饰面层七部分组成,在这个系统中,以I型发泡水泥保温板作为防火隔离带,其保温层必须厚度相同,做到全面积的粘贴,而锚栓必须压住底层的网格布。 2、施工 2.1、施工条件 2.1.1 基层墙体及其水泥砂浆找平层应验收合格。 2.1.2所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线,与总包技术人员共同确认定位线。 2.1.3 伸出墙面的消防梯、落水管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统设计厚度留出间隙。 2.1.4 必要的施工机具和劳防用品已准备齐全。 2.1.5 施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。脚手架横竖杆与墙面、 墙角的间距应满足施工要求。 2.2、基层处理 2.2.1 基层墙体应坚实平整、干燥,不得有开裂、空鼓、松动、泛碱、粉化、起皮、 爆灰等现象,表面应清洁,无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案.doc

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案一、编制依据 1、建筑设计图纸及相关外墙保温的设计变更 2、《外墙外保温工程技术规程》JCJ144-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 二、工程概况 汇杰新城07地块为南京栖霞区华电北路丁家庄保障房项目工程。共有1幢25F和6栋33F的高层住宅、2幢商业用房及地下一层车库,住宅楼为一层地下室。总建筑面积186762.63㎡,其中住宅面积约16万平方米,车库地下室1.9万平方米,商铺2016平方米。外墙采用20mm厚硬泡聚氨酯复合板,窗框四周采用防水砂浆填塞。 三、保温体系特点 粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系通过锚固件和胶粘剂将预制硬泡聚氨酯复合板固定在墙体,满覆抗碱网格布,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了外墙保温开裂的通病。粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系做如下图所示: 砂浆粘结层水泥基聚氨酯复合板外墙外保温系统构造层次图防裂砂浆压耐碱网格布装饰面层基层墙

体 20mm水泥砂浆找平层 图1 外墙保温系统层次图 四、施工前的准备工作 1、技术准备 组织有关人员查看现场、熟悉图纸,明确设计要求。组织编制详细的、针对性强的技术交底,并逐级进行安全和技术交底。 2、施工材料 (1)双面水泥基聚氨酯复合板 双面水泥基聚氨酯复合板技术参数

(2)耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆 3、施工工具 (1)设备类: ①电动吊篮 ②手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min,搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,开关箱、插头、插座、防水电线、对讲机等。 (2)工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子 4、施工准备 (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事

硬泡聚氨酯保温板施工工艺

硬泡聚氨酯保温板施工 工艺 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、材料具体性能说明: 参见表1:BTW热固型绝热保温板外保温系统相关性能指标表2:BTW热固型绝热保温板相关性能指标 表3:BTW热固型绝热保温板(燃烧A级)相关性能指标

二、系统材料产品介绍 1、粘结砂浆(干粉状) 采用国际着名公司National starch & chemical生产的ELTEK可再分散乳胶粉,配以水泥填充料及特殊添加剂由全自动控制干粉砂浆生产成混合而成。 用途: 以粘结方式将BTW保温板安装固定在围护结构墙体上。 性能特点: ●优异的粘结强度。 ●优良的柔性。 ●杰出的耐水性。 ●优异的抗低温性。 ●优异的耐老化性能。 ●流利的施工操作性。 ●环保无毒。 2、抹面砂浆(干粉状) 采用国际着名公司National starch & chemical生产的ELTEK可再分散薄性防水乳胶粉,配以水泥填充料及特殊添加剂由全自动控制干粉砂浆生产成混合而成。用途: 用于系统表面的护面层保护。 性能特点: ●优异的粘结强度。 ●良好的柔韧性。 ●良好的抗冲击性能。

●极低的吸水率。 ●优异的抗裂性。 ●高抗冻融性。 ●优异的耐高温性。 ●流利抹面操作性能。 ●环保无毒。 3、耐碱网格布 由耐碱玻璃纤维网格布涂覆抗碱高分子化合物而制成。 用途: 置于系统保护层聚合物改性抹在胶浆中,用于增加保护层的抗拉、抗冲击能力。 性能特点: ●优异的耐碱性。 ●高断裂强度。 ●网结粘结强度。

三、硬泡聚氨酯保温板施工工艺 第一:施工条件应符合: 1) 施工前,外墙上的门窗口、消防梯、落水管、各种进户管线和墙上各 种预埋件已安装完毕。 2) 施工时及施工后24h内,现场环境温度和基墙表面温度均不应低于 5℃,风力不大于5级,施工时也应有防风措施。施工时施工面应避 免阳光直射。 3) 雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 第二:基墙条件应符合: 1) 基墙表面应清洁,保证面上无污染物及妨碍粘贴和影响粘结强度的材 料。 2) 基墙表面应平整,最大偏差应小于4mm,不符合平整度要求的墙面, 土建单位应先进行找平处理。找平层与基墙表面应粘结牢固,不可有空鼓和脱层现象。 3) 基墙表面应基本干燥。 第三:施工工艺流程:

聚氨酯板施工方案

聚氨酯板外墙外保温系统 施 工 方 案 二零一六年十一月

聚氨酯板外墙外保温系统 施工方案 一、工程概况 a)工程名称: b)工程地点: c)总包单位: 注:本方案为我司根据施工图纸和现有资料制作的常规方案,进场后可根据现场实际情况甲方及监理要求完善。 二、编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-20040) 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《住宅建筑构造》(03J930-1) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《聚氨酯建筑密封膏》(JC484-92) 《耐碱玻璃纤维网格布》(JC/T841-1999) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《住宅建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ08-113-2005)

三、工艺原理 聚氨酯板外墙外保温系统是采用粘钉结合方式将聚氨酯保温材料固定在主体结构外部,并用抹面胶合耐碱玻纤网格布做为保护层的方式。减少外界温度、湿度、紫外线等对建筑墙体的影响,既可以减少主体的热应力,消除了热桥,又增加了墙体的热惰性,以达到保温隔热的效果,从而改善室内的热环境质量;又可以对主体结构起保护作用,从而延长了主体结构的耐久性。 四、一般规定 1、整体性要求 凡直接或间接与室外空气接触的部位,包括外门窗口、接触室外空气的地板、不采暖空间上部楼板、不采暖楼梯间内墙、外墙出挑构件及附墙部件等都应做保温。 2、安全性要求 ①保温板与墙体基面的方式主要采用粘钉结合的方式。关于机械锚固件的种类,涂料饰面可采用敲击式或拧入式;面砖饰面应当采用拧入式。 ②机械锚固件数量: 涂料饰面做法,标高在20m以下的部件可不设置;20m以上50米以下的不宜少于2.6个/m2,;50m以上的不得少于4个/m2. 面砖饰面做法,标高在20m以下的部件不宜少于2.6个/m2,;20m以上50米以下的不宜少于4个/m2,;50m以上的不

相关文档
相关文档 最新文档