一、编制依据

序号名称编号

1 北京新纪元建设工程设计有限公司设计图纸

2 《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007

3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001

4 《外墙外保温建筑构造图集》10J121

二.工程概况

2.1工程简介

天津天通观湖花园二期工程地点位于天津市武清区京津公路西侧,北运河东侧,富民道北侧,强国道南侧地块内。由1-12#楼12个单体组成,其中1~3#楼有2层商业(框架结构),4#、5#楼为商业建筑(框架结构),其他为住宅建筑(剪力墙结构)。总建筑面积69872.16m2,其中地下建筑面积4761.81 m2、商业面积17288.47m2、住宅面积47605.48m2、配套公建房面积216.4m2。建筑层数:住宅地上7层,7层跃层,无地下室;商业地上3层,地下1层。层高:1-3#楼4.2m,3.3m,2.95m;4、5#楼3.6m,4.5m;6-12#楼2.95m。建筑高度:1#楼22.95米;2#楼23.45米;3#楼23.95。工程占地面积46680.95m2,结构形式为剪力墙结构。

工程于2013年9月15日开工,2014年11月15日竣工,共427日历天。

质量目标为达到国家施工验收规范合格标准。

3#楼①轴处首层二层外墙保温板为70mm厚岩棉板,防护等级为A级,除①处首层二层保温板为90mm厚岩棉板,防护等级A级,90mm厚岩棉板做至标高8.1m大线脚处。4#楼5#楼外墙保温板为70mm厚岩棉板,防护等级A级。6#-12#楼首层及石材幕墙部位外墙保温板为90mm厚岩棉板做至标高6.4m处。

三.施工部署

1.施工准备

1.1进场岩棉生产厂家提供合格证,厂家抽检报告,然后现场见证取样,一同送至

资质的检测机构进行检验,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行

大面积施工。

1.2锚固件拉拔检测

每个检验批三处。

2.安全技术交底

进场施工前,总包单位负责对保温分包单位相关人员进行现场安全技术交底工作。

施工时严格按照安全技术交底要求进行。

3.材料准备

所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。

4.系统及材料性能指标

岩棉的分类及主要性能指标

锚栓性能指标

四、施工工艺

基层处理→铺岩棉板→安装固定件→保温系统验收→饰面层施工

1.弹控制线、挂基准线

1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直;

1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;

1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。

2.安装锚固件

2.1根据各单体工程的岩棉板材厚度来选择相应的锚固件且直径为?8,锚固件深入墙体内部有效锚固深度应不小于30mm。

2.2凡是三块相邻岩棉板接触的“T”型接缝处必须设一个锚固件。

2.3在基层边缘部位的锚固件应加密固定,如转角、洞口、屋顶等,锚固件离边缘距离应不小于100mm,而且这些部位适当增加锚固件数量使靠近边缘一排锚固件的间距控制在300mm以内;

2.4需要安装固定件的部位先用带有直径8mm钻头的冲击钻在基层墙体(不包括找平层)上钻入深度不小于50mm的孔;

2.5用手锤把锚固件的胀管打入预先钻好的孔内,保证顶部圆盘与岩棉板齐平;2.6用手锤把钢钉打入胀管内,圆盘陷入岩棉板表面1mm。

2.7锚固件数量:不少于7个/m2。

3.细部节点及特殊部位处理

3.1当脚手架拆除后,应及时修补脚手眼、槽钢洞、穿墙件等孔洞,对墙体孔洞用相同的基层墙体材料分两次进行填补,并用1:3防水水泥砂浆抹平。

3.2根据孔洞尺寸切割岩棉板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。

3.3用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。

3.4窗洞口处岩棉板铺贴方法下图所示。

窗洞口

25厚石材70厚岩棉板

窗洞口岩棉板节点图

3.5外墙内侧面抹3-5mm粉刷石膏,两种材料墙体接触部位铺网格布,每面墙体铺设宽度150mm。

五.施工重点

铺保温板应自下而上,沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝不小于200mm板长,板缝应紧密平齐,在墙面转角处,保温板垂直缝应犬齿交错连接,并保证墙角垂直度。门窗洞口四角部位,根据保温板尺寸由下而上排列,局部门窗洞口部位如不能满足洞口四角整板切割要求,根据实际尺寸进行调整,确保洞口整板切割。

六.施工验收

1.检验批的划分

根据建筑节能施工质量验收规程要求,相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程按500~1000m2墙面面积为一个检验批。

2.材料验收及复试

2.1进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合岩棉板保温系统相关质量要求。

2.2工程现场采用的岩棉板等材料,进场时应对其性能进行见证取样送检复试,按每单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下:

1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

2)锚固件拉拔力检测(每个检验批3处)。

3)现场实体检测

3.施工过程中隐蔽工程验收

3.1岩棉板的厚度、密度应符合设计要求。

3.2锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。

4.岩棉板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准

岩棉板安装允许偏差和检查方法

项次项目允许偏差(rnm) 检查方法

1 表面平整 3 用2m靠尺楔形塞尺检查

2 立面垂直

3 用2m垂直检查尺检查

3 阴、阳角垂直 3 用2m托线板检查

4 阳角方正 3 用200mm方尺检查

5 接槎高差l 用直尺和楔形塞尺检查

外保温墙面层的允许偏差和检查方法

项次项目允许偏差(rnm) 检查方法

1 表面平整 3 用2m靠尺楔形塞尺检查

2 立面垂直

3 用2m垂直检查尺检查

3 阴、阳角方正 3 用直角检测尺检查

4 分裂缝(装饰线)直线

3

拉5m线,不足5m拉通线,用钢直

尺检查

七、安全施工措施

1、搭设脚手架操作人员,必须经过培训,持有国家劳动部门颁发的特种作业证件持证上岗。

2、工人在脚手架上作业必须戴好安全帽,系好帽带,必须佩戴安全带方可进行施工。

3、若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,必须用跳板加密目

安全网进行全封闭,确保外架作业人员安全。

4、安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。

5、在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋,有恐高症、心脏病的人员禁止上架,严禁酒后上架施工。

八、文明施工及成品保护

1、裁切下来的岩棉板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。

2 、拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击岩棉板墙面。

3 、严禁在岩棉板上面进行电、气焊作业。

4 、进场的抹岩棉板必须堆积成方,底部垫50*100木方,木方下用灰砂砖垫高200。岩棉板上覆盖雨布防止雨淋。

岩棉保温板工程施工组织设计方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

外墙岩棉板施工方案最新版

外墙岩棉板施工方案 1、工程概况: 外墙保温设计为40mm憎水型岩棉板,屋面采用60mm厚憎水型岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。 2、编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (5) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (6)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》 (报批稿) (7) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8) 国家、地方、行业现行法律、法规 (9) 工程合同等相关文件 3、施工方案 3.1 岩棉板建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 1、工艺流程 基层处理→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→钢丝网→安装8CM固定件→抗裂砂浆→抹面砂浆(第二道)→保温系统验收

2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:外观检查是否完整无损伤、符合合同规范的材料设备;附有原厂证明书测试报告或公认机关检验证明书者免验。(经检验合格的材料) (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施由专人搬运至指定地点,堆放整齐,用彩条布盖好。 (3)门窗洞口建筑节能构造措施门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。 3、系统及材料性能指标 1、弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等; 1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂按1:0.3配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包钢丝网

外墙岩棉保温工程施工方案

外墙岩棉保温工程施工方案 编制人:谭崇平 审批人:何国成 编制时间: 2014 年 11 月 15 日四川盛华强保温工程有限公司

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 工程名称:能源中心建设工程 (2) 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 (2) 建设单位:中国核动力研究设计院 (2) 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 (2) 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 (2) 使用单位:中国核动力研究设计院 (2) 三、工程施工总目标 (2) 四、施工组织与部署 (3) 五、施工准备工作及各项资源计划 (4) 六、主要施工方式 (5) 施工节点图 (6) (7) 七、质量保障措施 (7) 八、配合协调措施 (7) 九、安全保障措施 (8)

十、文明施工 (8) 十一、工程技术档案管理 (9) 十二、质量保修回访措施 (9) 一、编制说明 1、方案编制依据 1)业主提供的施工招标说明书及其他附件资料。 2)国家和行业颁布的有关现行有效规范和标准。 3)省、市建委颁发的施工安全、文明施工、消防环保的有关规定。 4)施工现场的概况。 5)本公司历年来的施工经验及公司的技术实力、机械设备状况、施工队伍的素质等。 2、方案参考规范 1)《外墙外保温建筑构造》105121; 2)《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51-2005。 3) 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010。 二、工程概况 工程名称:能源中心建设工程 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 建设单位:中国核动力研究设计院 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 使用单位:中国核动力研究设计院 三、工程施工总目标

岩棉板外墙保温施工方案.

垂直纤维岩棉板外墙外保温 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2016年03月25日 一、编制依据: 1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121 1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求 二、工程设计概况

本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 三、材料要求 3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

外墙岩棉保温施工方案完整版

外墙岩棉保温施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宾馆工程 外墙保温岩棉板施工方案 审批 审核: 编制: 编制单位:建筑安装工程有限公司 编制时间:年月日

目录

1:工程概况 工程内容:宾馆工程项目,真石漆饰面外墙岩棉保温。 外墙保温工程采用50mm岩棉板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。 质量标准:合格 2:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411-2007) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004 ) 《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建设工程施工现场管理规定》 2 丰宾馆工程建筑施工图 3:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用30mm岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为涂料饰面。

注:表中2~4步骤为保温施工。 岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (涂料饰面) 4 抹面层 三道聚合物改性抹面胶浆,内置双层145g/㎡玻纤网格布增强,两层网布间锚栓固定 5 饰面层 外饰立邦弹性涂料装饰面

外墙憎水岩棉保温板施工方案.doc

1. 编制依据 1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心施工图纸及设计变更、洽商文件 1.2安徽工业大学工商学院(一期)工程施工组织设计 2. 工程概况及施工条件 2.1工程概况 2.1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心主要包括1#楼、2#楼、3#楼; 1#楼建筑面积为579 3.92 m2,2#楼建筑面积为251 4.63 m2,3#楼建筑面积为674 5.66m2, 地上三层,基础采用独立基础,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度,耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 2.2节能设计 墙体保温:本工程采用外墙外保温作法,采用40厚半硬性憎水岩棉板粘贴加机械锚固 保温体系。 3. 施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 憎水岩棉板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3劳动力、主要机械准备计划 3.3.1 劳动力计划

3.4材料及工具准备 3.4.1岩棉保温板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整岩棉保温板技术要求 3.4.2挤塑聚苯板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整 3.4.3 外保温粘接剂技术性能指标需符合下表要求。 3.4.4 外保温抗裂砂浆技术性能指标需符合下表要求。 厚层聚合物砂浆性能指标

外墙岩棉板施工工艺方案

岩棉板施工工艺 1、 本工程为薄抹灰岩棉保温系统,由于岩棉板材料本身具有强度低、吸水率大、 憎水性强等特点,若岩棉保温系统构造不合理,保温饰面层未来存在鼓泡、塌陷等隐患,所以,必须对岩棉板两面抹涂界面剂、每隔300mm 安装盘型铆钉机设置双网 等必要德尔增强、防水措施,确保保温系统安全与稳定性。 2、 本项目为岩棉外保温系统且采用70mm 厚容重为160kg/m 3,因此对外墙抹灰 砂浆有较高的要求。外墙抹灰除应满足平整度、垂直度要求外,还要保证抹灰强度及与混凝土墙体的粘结强度,保证无空鼓、裂缝、起皮、起砂等质量缺陷。 3、 岩棉板自身容重较大因此对于粘接面积应达到百分之八十。岩棉板不易打磨 因此在控制平整度是应在粘结岩棉板时进行调整。对岩棉板收口部位加翻包网以保证粘结强度。阳角采用护角以保证阳角的顺直。 一、岩棉板外保温系统构造 1.涂料饰面岩棉板外墙外保温系统构造: 2.岩棉板外墙外保温系统的材料组成:

二、岩棉板外保温系统操作流程

三、岩棉外保温系统施工技术规程 1.对施工环境的要求 ●施工环境、基层及使用的材料的温度不低于+5Co。 ●不应在强风环境中或夏季高温阳光直射时墙面上施工,以避免外墙外保温体系在施工 过程中结皮而影响施工质量。 ●对尚未硬化的材料,应避免雨水的冲刷,必要时应对施工中的墙面加以保护。 ●在外墙外保温体系中应使用该公司提供或指定的配套材料,以确保材料的相容性及整 个体系的质量。 2.建筑物和外墙体的要求 ●墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 ●墙体表面不得有污迹灰尘污或脂肪类物质。 ●墙体应达到设计要求的强度,特别是墙体表面应具有足够的附着力(≥0.3N/mm2)。●墙体应平整,平度整为:8㎜/2.0m(现浇混凝土墙体);5㎜/2m(砖混墙体)。 ●内墙抹灰砂浆、水泥砂浆地坪应在外保温体系施工前完成,并达到干燥硬化的要求。 ●门窗框、水平设置的构件(如窗套预制窗套、穿墙管等),必须在外保温体系施工之前 安装完毕,外墙面设置的护拦、固定管道、空调等外挂件所用的支架也应预先安装完毕。 ●应避免在固定脚手架上施工。 ●对所有水平方向的构件(如跳檐、窗台板、女儿墙压顶、固定外墙面构件用的支架等) 都需预留外保温体系所需的施工厚度,并做相应的滴水槽(线)和防锈处理。 ●现浇混凝土对拉螺栓孔必须作聚氨酯发泡胶、JS防水涂膜处理。 3. 岩棉板外保温系统施工控制要点 (1)挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,基准钢线之间挂水平线,以控制保温板粘贴的垂直度和平整度。 (2)弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面上弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰线条等部位的水平、垂直控制线。 (3)镀锌角钢安装 根据合同要求,所有外墙窗口下方需安装50*50*3镀锌角钢,以加强窗口部位保温强

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案 大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程 2016年10月18日

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案目录 一工程概 况 ............................................................................ (3) 二编制依 据 ............................................................................ (3) 三外墙保温构 造 ........................................................................... .. (3) 四 施工部 署 ............................................................................ (4) 1 . 施工准 备 ........................................................................... (4) 2 . 安全技术交 底 .......................................................................... (4) 3 . 材料准 备 ........................................................................... (4) 4 . 系统对基层面的要 求 ......................................................................... (4) 5 . 根据外保温工程施工前,应满 足.............................................................................. (4) 五 施工工 艺 ............................................................................ (4) 1 . 弹控制线、挂基准 线 ........................................................................ (5) 2 . 安装底座托 架 ......................................................................... (5) 3 . 粘结砂 浆 .......................................................................... (5) 4 . 基层上粘贴翻包网格 布 ........................................................................ (5) 5 . 粘结 剂 .......................................................................... (5) 6 . 粘贴岩棉 板 ......................................................................... (6) 7 . 安装锚固 件 ......................................................................... (7) 8 . 打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格 布 (8) 9 . 底层抹面胶 浆 ......................................................................... (8)

外墙保温岩棉施工方案完整

建筑节能工程施工方案(外墙岩棉板保温工程) 施 工 方 案 江苏信联建设工程有限公司

二〇一二年七月八日 岩棉外墙外保温基本构造 1施工条件 1.1基层墙体 1.1.1外墙墙体找平层施工完毕,待找平层干燥,强度、平整度、垂直度达 到要求,外门窗安装完毕,并经有关部门检查验收合格。 1.1.2进行外墙外保温施工的墙体基层墙面的尺寸偏差应符合下表的规定。 基层墙体允许偏差和检查方法

1.1.3门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,缝隙应由相关单位按要 求施打发泡剂,并用砂浆分层填塞密实,同时做好门窗表面保护。 1.1.4外墙面上的雨水管卡、预埋件、支架和设备穿墙管道等应安装到位, 并预留出外保温系统的厚度。对于空调等预留洞应事先装好预埋套管。 1.1.5外墙外保温施工前,施工脚手架应符合安全规程,与墙面距离宜为 30cm以上,以方便施工。 1.2工量具与机具 1.2.1主要施工工具——抹子、齿形镘刀、压子、阴阳角抿子、托线板、开 槽器、壁纸刀、电动螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、塑料搅料桶、 冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸。 1.2.2主要测量工具——2m靠尺、5m钢卷尺、水平尺、线锤、木工尺。 1.2.3其它——吊篮或外墙施工脚手架、水平垂直运输工具。 1.3材料准备 1.3.1材料应符合第5章材料验收、运输和储存的要求,并分类挂牌存放。 1.3.2岩棉保温板应成包平放,避免阳光直射;岩棉保温板要放在阴凉、通 风、干燥处,并注意防雨防潮。

1.4环境条件 1.4.1施工现场环境温度和墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低 于5℃,风力不大于5级。 1.4.2夏季施工应避免阳光直射,必要时在脚手架上搭设临时遮阳设施,遮 挡墙面。 1.4.3避免雨天施工,如施工中突遇降雨,应采取有效遮盖措施,防止雨水 冲刷墙面。 2施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或双组同向“流水”作业,即单组粘贴岩棉板由下向上施工,抹面由上向下施工;双组粘贴岩棉板,抹面均由上向下施工,常温施工流水间隔12小时以上。

岩棉外墙外保温现场施工方法

精心整理 目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5 6 1 2 3 4 5 (1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

(13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的 本施工组织设计体现本工程施工的总体构思和部署,我们将遵照公司技术管理程序,在施工图 1 2 3 3 4、施工用电都接入施工现场。 5、工期短、质量高,本公司将合理组织材料供应和生产,选用优秀管理班子和优秀施工队伍, 确保本工程在有效工期内完成,工程质量达优良标准。 第三章施工部署 一、项目组织机构及项目管理模式 (一)项目组织机构及职能

我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。项目经理部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。 二、实施目标 (一)工期目标: 为使本期工程早日竣工并投入使用,为业主提供最优质服务,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心布置,严格按照业主要求的工期完成本期工程中全部的工 然,杜绝死亡和重伤事故的发生。 三、劳动力组织 合理、科学的组织劳动力,是保证本工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际进度与计划进度的对比、及时调配劳动力。我们将通过考察指定最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,并分级签定劳务合同。进场前进行入场安全知识教育,认真组织技术交底,做到特殊工种持证上岗等,根据施工进度计划,及时投入裁剪和安装工人。根据施工总体控制计划、工程量、

外墙岩棉板保温施工方案47766

目录 1、工程概况.............................................................................................................................................. - 2 - 2、编制依据............................................................................................................................................. - 2 - 3、外墙保温构造..................................................................................................................................... - 2 - 4、基层墙面要求及处理......................................................................................................................... - 3 - 5、保温工程施工条件与准备.................................................................................................................- 4 - 5.1施工条件..............................................................................................................................................- 4 - 5.2 现场协调及配合.................................................................................................................................- 4 - 5.3施工准备 ............................................................................................................................................. - 5 - 6、岩棉板外墙外保温系统施工............................................................................................................. - 7 - 6.1保温系统施工流程.............................................................................................................................. - 7 - 6.2保温系统施工要点............................................................................................................................. - 8 - 7.成品保护.......................................................................................................................................................- 15 - 8.保温系统的材料技术指标...........................................................................................................................- 15 - 9.质量保证措施...............................................................................................................................................- 19 - 9.1工程质量标准.....................................................................................................................................- 19 - 9.2确保工程质量的技术措施 ................................................................................................................- 19 - 9.3工程质量管理体系........................................................................................................................... - 20 - 10、安全文明保证措施.................................................................................................................................. - 21 - 10.1安全文明施工目标........................................................................................................................... - 21 - 10.2安全文明管理措施.......................................................................................................................... - 21 - 10.3安全文明管理体系 ......................................................................................................................... - 22 -附件:墙面不同部位的施工做法节点详图................................................................................................. - 23 -

岩棉保温施工技术方案

岩棉保温施工技术方案 一.编制依据 《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 二.施工准备 1?物资准备:根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进 度分批进场,并向屮方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料。 2?主要施工设备及施工工具:脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切 割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺线刀、美工刀、拉线、弹线墨盒、2in靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 三、施工条件: 1?施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5°C。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细 裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。 4?对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(^0. SN/m nV)无开裂空 鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。 5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施丄前,外门窗洞口 Mt 5

应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装

外墙岩棉板保温施工方案58604

外墙外保温施工技术方案

目录 第一章编制依据 (6) 第二章工程概况 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节施工组织管理机构 (7) 第二节施工管理构架图 (7) 第三节施工部署 (8) 第四章施工管理措施 (9) 第一节工期保证措施 (9) 第二节质量保证措施 (10) 第三节安全保证措施 (10) 第四节文明施工保证措施 (11) 第五章施工工艺 (12) 第一节施工条件 (12) 第二节施工工具 (12) 第三节系统构造和材料性能 (12) 第四节施工工艺流程 (16) 第五节保温施工 (17) 第六章施工验收 (21) 第七章成品保护 (24) 第八章各类安全事故的抢险措施 (24) 第一节触电事故的抢险措施 (24) 第二节高空坠落触电事故的抢险措施 (25)

第三节机械伤害事故的抢险措施 (26) 第四节火灾事故的抢险措施 (26) 第五节消防措施 (27) 第十章冬季和雨季施工措施 (27) 第一章编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 (4)《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015 (5)《夏冬热冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 (6)《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011 (7)《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011 (8)《岩棉板外墙外保温系统应用技术导则》DBHJ/T002-2011 (9)《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013 (10)《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 第二章工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、保温类型:本项目采用涂料饰面岩棉板保温系统且岩棉板密度≥160 Kg/m3,外墙保温厚度30 mm。 7、工期目标:总工期以合同要求(具体以施工进度计划为准) 8、质量目标:合格

岩棉复合板外墙保温施工方案(1)

外墙保温板施工方案 2012年 06 月 20 日 目录 1.工程概况-------------------------------------------------------3 2.编制依据-------------------------------------------------------3 3.施工部署-------------------------------------------------------4 4.主要材料性能指标-----------------------------------------------4 5.主要施工方法---------------------------------------------------7 6.质量要求及施工质量保证措施------------------------------------16 7.施工安全要求及措施--------------------------------------------18 8.文明施工与环保措施--------------------------------------------19 1.工程概况: 1.1工程总概况 1.1.1工程名称: 1.1.2工程地址: 1.1.5建设单位: 1.1.7监理单位: 1.1.9施工总承包单位: 1.2宿舍楼建筑概况

2.1图集 GB/T25975-2010 建筑外墙外保温用岩棉制品 JGJ 144 外墙外保温工程技术规程 JG 149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 DB11/T 584-2008 外墙外保温施工技术规程(增强网聚合物砂浆做法) GB/T 11835-2007 绝热用岩棉、矿棉及其制品 GB/T 13480-1992 矿物棉制品压缩性能试验方法 GB/T 16401-1996 矿物棉制品吸水性试验方法 GB 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 GB/T9914.3-2001 增强制品试验方法第3部分单位面积质量的测定 GB/T7689.5-2001 增强材料及织物试验方法第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 DB11/T644-2009 外墙外保温技术规程(现浇混凝土模板内置保温板做法) 02J121-1 《外墙外保温建筑构造》图集 05J3-1 《05系列建筑标准设计图集》 3.施工部署: 3.1工期要求: 保温施工工期:

外墙岩棉夹芯板施工方案

第一章编制说明 一、施工组织设计编制依据 1、业主提供的本工程招标文件及设计施工图纸; 2、现场踏勘情况; 3、本公司企业质量标准文件; 4、现行国家施工规范及质量标准: 《建筑工程施工质验收统一标准》(GB50300-2001) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 第二章工程概述 一、工程概况 1.本工程位于咸阳国际机场 2.水源、电源 :施工用水及用电由业主提供,道路平整,板材场地堆放满足施工要求 3.外墙面采用100厚岩棉夹芯板,面积约为2200M2。 二、承建目标 1.组织管理标准:建筑功能繁多的特点,项目部将在业主、管理公司、设计、监理单位的支持、帮助、监督下做好全面、全过程的施工管理工作。以质量管理体系为标准,做好现场的生产计划管理、工序搭接协调管理、质量管理、安全生产、文明施工等工作。以“认真、投入、到位”的六字方针,以一流的质量、一流的服务,全面履行承包商职责。实现我们承建本工程承诺的质量目标、工期目标、文明施工目标。 2.质量目标:全部达到合格标准。 三、主要措施 1.项目经理:根据本工程的结构形式和功能特点,拟派本公司最优秀的项目经理,本项目部项目经理

长期工作在施工现场线,具有丰富的管理经验和杰出的管理、协调才能,一定能够圆满完成本工程的建设任务。 2.工作日降噪:白天减少大型施工机械的使用频率,以减少机械设备的噪声干扰,影响厂区生产。 3.材料场外中转,随进随用,原则上材料在供应单位准备好。 4.施工人员生活区安排在施工现场外,减少对厂区的影响。 5.消防、安全、保卫:加强工程安全、消防、地盘的保卫防范工作及施工作业人员的管理工作。 6.协调政府部门关系:协调好与街道、警署、市容监察、区卫生办、外来人口管理小组等关系,并与之建立良好的协作关系,为工程的顺利完成提供方便。 7.协调好参建相关单位:协调好与业主、设计、监理关系,并与之建立良好的合作关系,为业主提供优质的产品及良好的售后服务。 8.协调各专业施工队:充分发挥管理职能,协调好各施工队之间的交叉作业及相互配合,特别是土建、钢结构、门窗安装三者之间的相互配合和前后衔接。 9.发挥技术管理优势:充分利用本公司在施工、技术、管理和方面的优势,严格按照质量保证体系进行质量管理,合理布置各工序之间的搭接施工,合理配置劳动力、设备,合理安排材料采购及进场计划,保证施工有序、高速地进行,严格控制施工总进度及关键节点工期。 10.质量控制:建立完善的工程质量控制体系和保证体系,并确定钢结构工程的质量控制;等分部分项工程为本工程的质量控制重点 第三章施工进度计划 一、总工期编制说明 1、进度计划 参见:《施工总进度计划表》。 2、分进度计划根据总进度计划编制,同时根据实际情况调整。 第四章与其它分包商的配合 一、与其它分包商的配合 1.墙板开洞 本项目的设备管道接入室内时,需在金属墙板上开洞,为了保证开洞的质量和金属墙面的美观,需有墙板开洞需求的单位及时告知我司现场技术人员,并提供需开孔洞之尺寸和位置,我司可在工厂预制或在现场采取特殊措施解决此事宜。

外墙岩棉板施工方案40243

目录 一、工程概况 1、工程内容 2、编制依据 3、外墙保温构造 4、基层墙面要求及处理 二、保温工程施工条件与准备 1、施工条件 2、现场协调及配合 3、施工准备 三、岩棉板外墙外保温系统施工 1、保温系统施工流程 2、保温系统施工要点 3、成品保护 四、保温系统的材料技术指标 1、材料验收 2、工程验收 五、质量保证措施 1、工程质量标准 2、确保工程质量的技术措施 3、工程质量管理体系 六、安全文明保证措施 1、安全文明施工目标 2、安全文明管理措施 3、安全文明管理体系 附件:墙面不同部位的施工做法节点详图 一、工程概况 1、工程内容:涂料饰面外墙岩棉保温。 外墙保温工程采用30mm岩棉板外墙外保温系统,外饰面采用立邦弹性涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。 质量标准:合格 2、编制依据

国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411-2007) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004 ) 《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建设工程施工现场管理规定》 3、外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用30mm岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为涂料饰面。 岩棉板外墙外保温系统构造及系统组成材料: 注:表中2~4步骤为保温施工。 岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (涂料饰面)

相关文档
相关文档 最新文档