对于机房装修来说,地板安装个一个非常重要的施工步骤而且一般是最后收尾的一步,可想而知它的重要性。想了解机房防静电地板安装须知吗?今天小编为你解答。

1.地板安装是在所有的室内装修完毕和布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统都调好了之后才可以开始的,安装前要先做好地面的平整,保持地面清洁、干燥、无杂物、无灰尘,重型设备的基座应该要固定,不能直接放在地板上面,220V/50HZ电源和水源必须充足。

2.静电地板安装的工具包括:专业切割锯、十字螺丝刀、吸尘器、激光水平测定仪、吸盘、螺母调节扳手、水泡水平仪、卷尺、墨线、笤帚、墩布等等。

3.安装方法,施工须知

①、基层处理与清理,基层要保持平整、光洁、无尘土,含水率不大于8%。

②、找中、套方、分格、定位弹线,可以根据地面尺寸和设备的布置来选择铺设方向,如果室内没有机柜等设备,尺寸基本符合板块时,可以由内向外铺设;如果室内有机柜等设备要开孔时,铺设方向和先后顺序就要综合考虑了。

③、安装固定支架和横梁,先检查室内四周墙上弹划出的标高控

制线,确定基准点,然后在方格网交点处安放支架,架上横梁,先用小线和水平尺调整支座面高度至所有等高,待支架和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。

④、铺设机房防静电地板面层,首先检查地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后铺设地板面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设地板调整水平高度至同一水平线,不能有误差

⑤、保证四角接触平整、严密,不能使用加垫的方法,铺设地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的支架和横梁,墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用地板或木龙骨刷高强胶镶嵌,窄缝要用泡沫塑料镶嵌。

⑥、清擦地板,防静电地板施工验收标准,地板的种类、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。地表面清洁,无灰尘,各种面层邻接处的边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,地板应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm。铺装后地板整体应稳定牢固,在上面行走不应有摇晃感,不应有任何声响。

复合木地板施工方案

复合木地板施工方案基本规定 (1)强化复合地板面层采用条材强化复合地板或采用拼花强化复合地板,以浮铺方式在基层上铺设。 (2)强化复合地板的材料以及面层下的板或衬垫等材质应符合设计要求可采用双层面层和单层面层铺设,其厚度应符合设计要求。强化复合地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证酌产品,其技术等级和质量要求均应符合国家现行标准的规定。 (3)强化复合地板面层铺设时,粘贴材料应采用具有耐老化、防水和防菌等无毒等性能的材料,或按设计要求选用;胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 的规定。 (4)强化复合地板面层下衬垫的材质和厚度应符合设计要求。 (5)强化复合地板面层铺设时,相邻板材接头位置应错开不小于300mm 的距离;与墙之间应留不小于10mm 的空隙。 (6)大面积铺设强化复合地板面层时,应分段铺设,分段缝的处理应符合设计要求。 (7)强化复合地板面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 。

施工准备 1 技术准备 1)室内最大相对湿度不高于80%。 2)安装前地面须干净、干燥、稳定、平整,在安装前修补不规则之处。如地面本身不防潮,就应铺一层防水聚乙烯薄膜(膜与膜搭接20cm)。3)当地面是混凝土时,铺一层松软的材料,如聚乙烯泡沫薄膜、波纹纸等以降噪。 4)量好房间的尺寸,计算出需要多少块地板,并考虑最后补缺地板的块量,备好地板块。 5)适应当地面空气湿度,在安装前应原包装保存。宜保存24-48小时为佳。地板块应水平存放,切勿竖立或靠椅斜放。 6)查门是否能打开,否则先把门刨切。安好后地板在门框下的厚度为:地板厚度+地垫厚度+(地板地渡扣板之盖板厚度)。 7)施工“浮铺”地板时,地板块和基层面之间不需要胶、钉子或螺丝固定。地板块之间用防水聚醋酸乙烯胶粘结。房间湿度、温度发生变化时,地板块随之应变,因此,铺设地板时,靠墙、楼梯、柱子、管道或其他硬立面时,要预留8-12mm的空隙。 8)房间长过8m(地板块尾对尾)。宽度8m(地板交叉铺设)时(要预先留有宽高1:1比例的空隙结合处),空隙结合处用过渡扣板包盖。长和宽

SJ-T10796-2001-防静电活动地板通用规范

中华人民共和国国家标准 防静电活动地板通用规范(SJ/T10796-2001) 本标准适用于计算机机房及其他电子设备房间中铺设的活动地板。该活动地板在计算机机房及其他电子设备房间中铺设在房屋建筑地面上作安装设备、设备的走线及空调风库空间等用。 其他类似房间需用的活动地板亦可参照此标准执行 1术语 1.1活动地板高度 由活动地板上表面至房间地面之间的距离。 1.2四周支承式 地板支架含有横梁,地板铺在横梁上的安装方式。 1.3四角支承式 地板的四角直接铺在支撑上的安装方式。 1.4活动地板系统电阻 活动地板上表面至地板支撑底座的电阻 2结构 2.1活动地板按支撑方式分四周支承式和四角支承式。 2.2四周支承式活动地板由地板、支撑、横梁、缓冲垫等组成,见图1。 2.3四角支承式活动地板由地板、支撑、缓冲垫等组成,见图2 3活动地板规格及型号编制方法 3.1活动地板高度分两种.见表1。 表1m m 3.2地板幅面尺寸及尺寸公差见表2,形位公差见表3。 表2m m

表3m m 注:木质基地板参照表2表3执行? 3.3型号编制方法 活动地板的型号用下述方法表示。 例1:铝质基活动地板,铺设高度为200m m,地板幅面500m m×500mm,承重类型为Z,应写为:H D L·200·500·Z 例2:钢质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Z,应写为:H D G·350·600·Z 例3:木质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Q,应写为:H D M·350·600·Q 4技术要求 4.1活动地板电性能 在温度为15~30℃,相对湿度为30%~75%时,活动地板系统电阻值分为两级,见表4。 表4 4.2地板的机械性能 4.2.1地板的机械性能应符合表5的规定? 表5

机房防静电地板

计算机机房的设计标准 1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH 3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。 4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。 5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 6、设备间的地面材料应铺设防静电地板. 7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于 120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 机房防静电地板施工 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;

复合木地板地面施工工艺方法及技术措施

复合木地板地面施工工艺方法及技术措施 一、施工准备 1、面层材料 1.1、材质:宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的国产优质复合木地板,厚度应符合设计要求。 1.2、规格:条形企口板。 1.3、拼缝:企口缝。 2、基层材料 2.1、普通防潮膜。 二、作业条件 1、施工程序: 基层清理→弹线→铺设防潮垫→地板进场堆放→选板试铺→铺设木地板→成品保护。 2、施工要点: 条形木地板的铺设方向应考虑铺装方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。 三、操作工艺 1、地板安装必须安排在所有装修工程的最后阶段,以免其它施工损伤地板漆面。 2、施工单位进场后,按1米线复核建筑地坪平整度;地板基层铺饰前,须放线定位。 3、楼板基层面必须平整、干燥、施工时应先在地面上洒上防虫粉,再铺垫上一层防潮膜(接口需互叠并用透明胶粘住,以防水汽渗入) 4、铺装前的室内环境温度应控制在10℃以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、地面干燥;普通实木复合地板不适宜在浴室、洗手间、桑拿房及环境恶劣的场所安装、使用。 四、普通地面要求: 1、地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式铺设防潮薄膜; 2、地面基层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准、规范的有关规定。 地面平整度应满足铺装要求,用2m的靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。

3、墙面同地面的阴角处在200mm内应该互相垂直、平整,凹凸不平整小于1mm/m,超过误差部分应用水泥或快干粉找平; 4、地面清洁无杂物。 5、水泥地面无开裂现象。 6、地采暖地面(水暖或电暖)除应满足以上条件外,还应满足下列要求: 1)地板安装时,地面的含水率不能超过10%。 2)在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有的剩余潮气蒸发出来; 3)在地板安装前3-4天时,供热系统降至适合的安装温度(房间内约18±3℃); 4)地热地暖必须采用标准功能原件,供热系统到达水泥地面的温度不超过45℃。 5)有地热供暖系统的地面,严禁在地面上剔凿、钉钉、打洞等; 6)地板铺装后,在使用中应确保地热系统供暖温度均匀,避免局部区域地表温度过高,尽量保持地表恒温。 五、辅料安装要求 1、底层地垫可以防止地板受潮气侵害,并在地面与地板之间起缓冲作用,地垫安装时,地垫与地垫之间不能重叠,接口用胶条封住。 2、地热地面及地下室等地面,要加铺0.2mm厚的薄膜,并且接口处应重叠200mm,并用胶条密封严实; 踢脚板安装质量要符合国家相应标准要求。 六、铺装方法: 1、实木复合地板一般采取悬浮式安装方法,连续铺装宽度方向不得超过8m,长度方向不超过15m。超出部分应加装过度连接,相邻地板应预留伸缩缝隙,门口应隔断。 2、从房间的内侧开始安装第一块地板,将有槽口的一遍向墙壁,加入专用垫块(铺设结束时,应取出),预留8-12mm的伸缩缝隙; 3、测量出第一排尾端所需地板的长度,预留8-12mm的伸缩缝后锯掉多余部分; 4、将锯下的不小于300mm长度的地板作为第二排地板的排头,相邻的两块地板的短接缝之间不小于300mm; 5、每排最后一片及房间最后一块地板需用专用工具撬紧。 6、两个单元相连尽量从房间的门口开始安装第一排地板,将有榫舌的一面向外,加入专用垫块(铺装结束时,应取出)预留8-12mm的伸缩缝; 7、测量出第一排尾端所需地板的长度,预留8-12mm的伸缩缝后锯掉多余部分;

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

防静电地板施工工艺及验收标准

防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下: 防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理—> 找中、套方、分格、定位弹线—> 安装固定可调支架和引条—> 铺设活动地板面层—> 清擦和打蜡防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、定位弹线

根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 三、安装固定可调支架和引条 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 四、铺设活动地板面层 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 五、清擦和打蜡 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

机房中为什么要使用防静电地板

机房中为什么要使用防静电地板 来源:西安市未央区新双奇建材商行发布日期:2011-07-21 11:45:00查 看次数:265 计算机机房,为了防止静电对机房设备的不良影响,必须考虑安装使用防静电活动地板。因为它提供了以下优点: 1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、有利于设备底部的维修、维护。 6、消除了电缆外露对人体的危害。 7、可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射

广东国规防静电技术检验中心有限公司广东国规防静电技术检验中心(以下简称检验中心)是2007年5月依法成立的防静电材料、产品及工程质量的检测及技术服务的专业检测机构。是为了适应我国经济发展、满足防静电产品厂家和用户需要、为相关部门提供验收依据而成立的专业检测机构。前身是信息产业部防静电产品质量监督检验中心在华南的办事机构。检测中心主要从事防静电、电磁防护材料及产品与工程的检测和技术服务。可以承担有关部门、单位委托的新产品投产鉴定、采标验收以及其他委托检验;参与产品质量标准的制订、修订和标准的试验、验证以及标准宣贯工作。同时向社会提供产品质量仲裁检测及相关咨询培训服务等工作本机构遵循“科学公正、诚信高效”的质量方针,拥有完善的质量保证体系,已通过计量认证及实验室认可。技术力量雄厚,检测设备先进,是具有第三方公正性的检测机构。是华南地区唯一一家电子行业质量监督局认可的防静电产品质量检测机构。 中心还承担了针对华南地区防静电类产品生产企业技术人员的培训业务,检测培训的主要对象是华南地区尤其是广东的与静电产品相关的企业技术人员。培训分为学术性讲座培训和上岗考核培训。

木地板安装的工艺流程

木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 1.粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地 板直接粘贴在地面上。 2.实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可 填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之 上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 3.架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较 低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。 二、木地板装饰的基本工艺流程 1.粘贴法施工工艺为: 基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、 找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 2.强化复合地板施工工艺: 清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。 3.实铺法施工工艺为: 基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉 装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 三、木地板施工要领 1.实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。 2.龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫 米,从地面钻孔下入。 3.木地板的安装方法:实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。 4.地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处 理。

防静电国家标准

. 一、国家标准(GB,GB/T,GBJ) ? GBJ 79-1985 工业企业通信接地设计规范 ? GB 6951-1986 轻质油品装油安全油面电位值 ? GB/T 6833.3-1987 电子测量仪器电磁兼容性试验规范静电放电敏感度试验? GB/T 11210-1989 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定 ? GB 12014-1989 防静电工作服 ? GB/T 1410-1989 固体电工绝缘材料体积电阻率及表面电阻率试验方法? GB 12158-1990 防止静电事故通用导则 ? GB/T 12582-1990 液态烃类电导率测定方法( 精密静电计法) ? GB/T 12703-1991 纺织品静电测试方法 ? GB 13348-1992 液体石油产品静电安全规程 ? GB/T 14288-1993 可燃气体与易燃液体蒸气最小静电点火能测定方法? GB/T 50174-1993 计算机机房设计规范 ? GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 ? GB/T 15463-1995 静电安全名词术语 ? GB/T 6539-1997 航空燃料与馏分燃料电导率测定法 ? GB/T 2439-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定 ? GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范 ? GB 6950-2001 轻质油品安全静止电导率 ? GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程 二、国家军用标准(GJB) ? GJB/Z 25-1991电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南 ? GJB 1649-1993电子产品防静电放电控制大纲 ? GJB 2527-1995弹药防静电要求 ? GJB 2605-1996柔性热密封防静电阻隔材料规范 ? GJB 3007-1997防静电工作区技术要求 GJB/Z 86-1997静电放电防护包装手册 ? GJB/Z 105-1998电子产品防静电放电控制手册 三、电子行业标准(SJ,SJ/T) ? SJ/T 10147-1991集成电路防静电包装管 ? SJ 20154-1992 信息技术设备静电放电敏感度试验 ? SJ/T 10533-1994 电子设备制造防静电技术要求 ? SJ/T 10630-1995 电子元器件制造防静电技术要求 ? SJ/T 10694-1996 电子产品制造防静电系统测试方法 ? SJ/T 11159-1998 地板覆盖层和装配地板静电性能的试验方法 防静电相关国家标准及其它标准 电子行业防静电技术资料中外标准汇编 GB1410-89《固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法》 GB1692-81《硫化橡胶绝缘电阻率的测定方法》西北橡胶工业制品研究所 GB2439-81《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》沈阳第四橡胶厂 GB3684-83《运输带导电性规范和试验方法》青岛橡胶工业研究所 GB4386-84《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》北京市劳保所 GB4385-84《防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件》北京市劳保所 GB4655-84《橡胶工业静电安全规程》GB6950-86《轻质油品安全静止电导率》北京市劳保所 GB6539-86《轻质石油产品电导率测定法》石化研究院,北京市劳保所 GB6951-86《轻质油品装油安全油面电位值》北

机房防静电地板有几种,机房为什么要采用防静电地板

什么是防静电地板 防静电地板又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。 1 机房为什么要采用防静电地板? 因为机房静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱,此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。数据机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分,由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。

2 静电不仅会对机房设备运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏,此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响,带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请,静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障,所以对于大中小型计算机机房,为了防止静电对机房设备的不良影响,必须考虑安装使用防静电活动地板。因为它提供了以下优点: 1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、有利于设备底部的维修、维护。 6、消除了电缆外露对人体的危害。 7、可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

复合木地板施工方法

复合木地板 施工工艺:基层处理→防水薄垫铺设→复合木地板铺设→清洁保护 A、基层处理:基层上的砂浆、垃圾和杂物清扫干净。 B、复合木地板采用悬浮式安装,底层附带防水薄垫。 C、复合木地板依据设计的排列方向铺设,每个房间找出一个基准边统一带线, 周边缝隙保留8mm左右,企口拼接时满涂特种防水胶,缝隙紧密后及时擦清余胶。当长度超过8mm,宽度超过5mm时,则要设伸缩缝,安装专用卡条。不同地材收口处需要装收口条,拼装时不要锤击表面、企口,必须用垫木。 1)、材料准备 复合木地板:木地板的材质必须符合国家有关标准,具有相应的质量检测报告、出厂合格证;要求地板的基层材料具有足够的强度( 通常采用高密度板或刨花板) ,面层与基层粘结紧密。复合木地板应具有阻燃、防腐和无环境污染性能。粘结胶:地板块之间的粘结胶应具相应的检测证明和合格证,无环境污染等性能指标。底层防潮、隔声膜:在地板的下部采用防潮、隔声膜,要求其具有一定的弹性、防潮、防腐性。应具有相应的质量证明和合格证。 2)、施工的主要机具 木帽楦、尺子、木锯、铅锤、铅笔、连系钩、8~10mm的木楔。 3)、施工作业环境和相关条件 a. 地板安装前先将地面找平,并且干燥后清理干净。如地面未做防潮处理,必 须在地面铺装一层防水聚乙烯薄膜( 膜与膜搭接20cm)。 b. 使用的复合木地板的规格符合现场和设计要求。在使用前对地板进行挑选, 要求地板的纹理、色泽协调。 c. 在墙上弹出50cm水平线,以备地板找平。 4) 、施工技术措施: a. 弹线:根据图纸要求在四周墙上弹出标高控制线。 b. 基层处理:在铺贴前先对基层进行清理,特别是凹凸不平的地方,使基层平 整度达到要求,对地坪表面的灰尘等污物清理干净。 c. 水泥压力板安装:用 3.5*50mm的自攻螺丝将水泥压力板(5mm厚)固定在 地面上,固定间距不大于400mm,主要目的是将地面找平。压力板之间的拼缝两侧必须采用自供螺丝固定,不得有松动现象。 d. 铺复合木地板:在木地板下铺一层防水聚乙烯薄膜,膜与膜搭接20cm,木 地板接缝处应刷专用胶固定,安装第一排木地板在靠墙处要预留8-10mm空隙,以利于通风。并且将地板的槽面靠墙一侧,在板的尾部放木楔,然后依次将板块进行拼接。当安装最后一块板时180 反向,与该排其余板子舌队舌(留出空隙)使该板紧靠墙面,如有多余(长),在背面作上记号后切割;在结尾的舌部均匀涂刷上足够的胶。待地板之间的胶达到强度后拆除木楔。安装踢脚板,安装踢脚板采用专用胶粘结在墙上,保证踢脚板的上口在同一标高上,并且出墙面保证厚度一致。当大面积安装复合木地板时应在15~20m见方处设立伸缩缝,用专用口板收口处理。 e. 安装扣板:在木地板与地毯接缝处安装T 型过渡扣板;与楼梯踏步接缝处安 装爬梯扣板,扣板与地面用螺丝固定,地板不紧靠扣板中轴,而保留5mm的空隙。 f. 清理保护:木地板铺贴完毕应及时进行清理,并进行修整,在铺装时应及时 将胶清理干净,在24 小时内不得上人踩踏。

防静电地板施工工艺规范

防静电地板施工工艺规范 一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。 五、维护使用要求 1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH; 2.维护要求: (1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; (2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; (3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; (4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; (5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

防静电地板技术规范

. 通信机房整修 陶瓷防静电地板技术规范 2018年3月

一、技术协议通用部分 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的投标产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本规范提出了对招标产品技术上的规范和说明。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术差异表中列出。 1.1.6 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,以商务部分为准。 1.1.8 本规范中通用部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为

准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人应按以下内容和顺序提供翔实的投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不翔实、严重漏项将导致废标: 1)投标人应建立完善的质量保证体系,并出具同质量体系的证书。 2)按附录A提供业绩资料。 3)填写本规范专用部分中的技术参数响应表。 4)填写本规范专用部分中的项目单位技术差异表。 5)投标人应提供生产计划进度表。 6)投标人应提供同种产品的月生产能力。 1.3 工作范围和进度要求 1.3.1 本规范仅适用于专用部分货物需求及供货范围一览表中所列招标产品的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 1.4 技术资料 设备交付时应提供以下资料: 1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书。 2)产品合格证。 1.5 必须提交的技术数据和信息 1.5.1 每个投标人应提供求的技术资料和技术数据,投标人提供的技

精装修工程复合木地板地面施工工艺工法标准

精装修工程复合木地板地面施工工艺工法标准 精装修工程复合木地板地面施工工艺工法标准 二、复合木地板地面 A施工准备 、面层材料 1.1材质:宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的国产优质复合木地板,厚度应符合设计要求。 1.2规格:条形企口板。 1.3拼缝:企口缝。 2、基层材料 2.1夹板(18厘)。环保、防潮性好、板材各层结合牢固。 2.2泡沫防潮垫。 2.3普通防潮膜。 B、作业条件 1、施工程序: 基层清理→弹线→铺设防潮垫→垫片铺设→铺设防潮基层板→验收、加固→铺设防潮垫→地板进场堆放→选板试铺→铺设木地板→成品保护。 2、施工要点: 条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使

用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。 c、操作工艺 .地板安装必须安排在所有装修工程的最后阶段,以免其它施工损伤地板漆面。 2.施工单位进场后,按1米线复核建筑地坪平整度;地板基层铺饰前,须放线定位。 3.楼板基层面必须平整、干燥、施工时应先在地面上洒上防虫粉,再铺垫上一层防潮膜(接口需互叠并用透明胶粘住,以防水汽渗入) 4.找平垫块的夹板必须要干燥,含水率小于等于当地平均湿度。找平垫块不小于100*100mm,间距中心为300*300mm,先在建筑地面铺塑料防潮薄膜,垫块用水泥钢钉四角固定。 5.18厘防水基层板背面满涂三防涂料(防霉、防虫、防潮),规格为600*1200mm作45度(于地板铺贴形成45度)工字法斜铺与找平垫块上,用“美固钉”固定。(夹板之间应留有5mm的间隙)。 6.完成基层板铺装后,清理干净。伸缩缝处粘贴包装胶带纸封闭,彩条塑料布满铺,周边木条固定保护。 7.基层板铺饰完成后需监理、业主工程师验收合格确认签证后方能进入下一道施工工序,基层夹板须检查牢度和平整

防静电PVC地板施工规范(精)

防静电PVC地板施工规范 参照 SJ/T31469-2002 1.1一般规定 1.1.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。 1.1.2施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。 1.2材料、设备与工具 1.2.1施工用材料应符合以下要求: 1贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×10Ω,静电耗散型面板的电阻值应在为1.0×10-1.0×10Ω。 2导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于 3×10N/M 3塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 4导电地网用铜箔:厚度应不小于0.025mm,宽宜为15mm。 1.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。

1.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。 1.3施工准备 62696 1.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。 1.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 1.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。 1.3.4地面面积大于140m时,在正式施工前应做示范性铺设。 1.3.5施工场地应符合如下要求: 1基层地面为水泥地面或水磨石地面时: 1)地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。 2)地面应平整,用2米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。 3)地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。 4)面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75号。 2基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时,应拆除原地板,并应彻底清除地面上的残留粘合物。 3施工现场应配备人工照明装置。 1.3.6确定接地端子位置:面积在100m以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m,应增设接地端子1-2个。 1.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等脏物。 1.4施工 1.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。 1.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。 1.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。 1.4.4刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。 1.4.5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。 1.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜墙铁壁箔条引出,用锡焊或压222 接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。

防静电地板技术规范

通信机房整修 陶瓷防静电地板技术规范 2018年3月

一、技术协议通用部分 1 总则 一般规定 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 投标人须仔细阅读包括本规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的投标产品应符合招标文件所规定的要求。 本规范提出了对招标产品技术上的规范和说明。 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,按要求较高的标准执行。 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术差异表中列出。 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 本规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,以商务部分为准。

本规范中通用部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。 投标人应提供的资格文件 投标人应按以下内容和顺序提供翔实的投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不翔实、严重漏项将导致废标: 1)投标人应建立完善的质量保证体系,并出具同质量体系的证书。 2)按附录A提供业绩资料。 3)填写本规范专用部分中的技术参数响应表。 4)填写本规范专用部分中的项目单位技术差异表。 5)投标人应提供生产计划进度表。 6)投标人应提供同种产品的月生产能力。 工作范围和进度要求 本规范仅适用于专用部分货物需求及供货范围一览表中所列招标产品的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 技术资料 设备交付时应提供以下资料:

机房防静电地板的技术指标和设计要求

互联网时代在IT业,机房是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的,为用户以及员工提供IT服务的地方,小的几十平米,一般放置二三十个机柜,大的上万平米放置上千个机柜,甚至更多,机房里面通常放置各种服务器和小型机,例如IBM小型机,HP小型机,SUN小型机,等等,机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求,非专业项目人员一般不能进入,机房里的服务器运行着很多业务,例如移动的彩信、短消息,通话业务等。机房很重要,没有了机房,工作、生活都会受到极大影响,所以每个机房都要有专业人员管理,保证业务正常运行。 随着科技的发展,机房越来越重要,机房铺设的防静电地板大多数人也都知晓,机房防静电地板有很多种类型,如钢制防静电地板,瓷砖防静电地板,网络OA地板,直铺式机房防静电地板。这个就要根据自己的实际情况来选购了。 铝蜂窝地板介绍,中心为铝质六边形蜂窝,密度小。是同厚度同面积木板重量的1/5,玻璃的1/6、铝材的1/7,大大降低建筑载荷和造价,由于中间夹层含大量空气,可隔音(空气隔声量可达25dB)、隔热(传热系数达6.0W/

(m2·K)),无可燃物质,防火等级达到B1级,防水、防潮、无有害气体释放,单位质量的比强度单大、比钢度高,不易变形。具有抗高风压,减震、隔音,保温,阻燃和比强度高等特点。 应用范围,铝蜂窝地板用途十分广泛,可应用于计算机中心、通信中心、数据中心、广播电视发射中心、电力控制调度中心、微波通信站、卫星地面站、移动通信、程控电话交换、电台电视台编辑控制等各类专业机房,集成电路等计算机、通讯、电子、光学设备生产车间,医院手术室、麻醉室,电子影像检查室及其他对静电敏感的军工、石化等易燃易爆等场所和文化娱乐中心、星级酒店、智能化楼宇等。 全钢防静电有边无边地板介绍板基采用优质合金冷轧钢,经拉伸后点焊成型,外表经磷化对起地板钢壳进行喷塑处理,钢壳内填充发泡剂及高号水泥混合物,经快速烘干养生,上表面粘贴高耐磨防火贴面,对底板四周进行切边处理或镶嵌导电边条。该产品具有防火、防尘、耐腐蚀、电磁屏蔽;表面耐磨、

DCS机柜间防静电地板施工规范及要求图文【最新版】

DCS机柜间防静电地板施工规范及要求图文 一、静电地板的功能 1、可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观; 2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏; 3、可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织; 4、消除电缆外露对人体的危害; 5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度; 6、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

一、静电地板安装的施工要求 1、地面处理: 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 2、拉水平线 地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则: ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数

时,宜由内向外铺设。 ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。 ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 ④根据设计要求确定铺设高度。 综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。 3、接地铜排 首先要在地板的下方先铺设一层铜箔,用于和地板的充分接触,其次就是把铜泊铺设到墙边时,汇集几个点接到接地线上(三到五个点最佳,防止在使用中有的点断开),接地线的另一端要连接一个接地柱,接地柱最好能埋在地面50cm以下的深度,这样才能使地板起到静电释放的作用!