1)加油加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构

件为钢结构时,其耐火极限可为0. 25h,顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。

2)加气站、加油加气合建站内建筑物的门、窗应向外开。有爆炸危险的建筑物,应采取泄

压措施。加油加气站内,爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面并采取通风措

施。

3)加油加气站内不得设置经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。液化石油气加气站内不应种

植树木和易造成可燃气体积聚的其他植物。

4)加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效

高度不应小于4. 5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。

5)锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。当采用燃煤锅炉时,宜选用具有除尘

功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上,且应采取防止火星外逸的

有效措施。当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。

6)站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时,在排出围墙之前,应设置水

封装置。清洗油灌的污水应集中收集处理,不应直接进入排水管道。液化石油气罐的排污

(排水)应采用活动式回收桶集中收集处理,严禁直接接入排水管道。

7)加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分,应穿钢管保护。

当采用电缆沟敷设电缆时,电缆沟内必须充砂填实。电缆不得与油品、液化石油气和天然

气管道、热力管道敷设在同一沟内。

8)油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地。当加油加气站的站房和

罩棚需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。地上或管沟敷设的油品、液化石油气和

天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置。加油加气站的汽

油罐车和液化石油气罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防静电接地装置.