桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日

目录 第一章概述 (2) 第二章检测方案编制依据 (3) 第三章试验方法及设备 (3) 第四章试验前准备工作 (10) 第五章现场检测安排 (12) 第六章检测质量保证 (13) 第七章安全与文明检测 (15) 第八章测试报告的组成 (15) 附图:单桩静载试验示意图 (16)

第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备一、低应变检测

灌注桩检测方案

威泰文化娱乐中心项目 桩 基 质 量 检 测 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 温州威泰建设有限公司 2018年3月20日

威泰文化娱乐中心项目桩基工程 质量检测方案 1 工程概况 本工程位于温州市瓯海区新桥街道,地下一层,地上5 层,商业用房。 总建筑面积为7717.08山2(其中地上建筑面积5408.27 m?,地下建筑面积 为2308.81 m)。本工程抗震设防烈度值6度,建筑抗震重要性类别丙类, 耐火等级地上二级,地下室为一级。建筑物室内地坪设计标高± 0.000 相当于黄海高程系绝对标高4.8M。 桩基础采用简易钻孔灌注桩, 工程桩总数为156根,抗压桩主筋10C16、 加强箍C12@2000箍筋A6@100/250有效桩长上部38m长度内设置。抗拔桩主筋 10C16、加强箍C12@2000箍筋A6@100/250钢筋笼通长设置,桩径均为为700mm钢筋笼伸入承台640mm桩身砼坍落度18?22cm桩身采用C30商品砼。 1.1 试验项目和数量 根据设计要求单桩竖向抗压静载荷试验:2根 根据设计要求单桩竖向抗拔静载荷试验:2根 根据规范要求灌注桩工程检测数量不少于总数的30%且不少于20根, 每柱下承台检测数量不少于1 根,本工程低应变动力检测数量为:156根 1.2 测试依据: 建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 2试验原理及仪器设备 2.1低应变检测 低应变反射波法检测原理是:在桩顶进行垂向激振,弹性波沿着桩身 向下传播,当桩身内存在明显波阻抗差异界面 (如桩底反射、扩径、缩径、 断裂、离析等),将产生反射波,经接收、放大、滤波和资料处理即得到来 自桩身不同部位的反射信号。根据桩底信号,计算桩身应力反射波速,判 断桩身完整性及其缺陷类型及部位。 2L V P T 1 ' L 2 V Pm t r 桩身全长(m ); 2.2单桩竖向抗压静载试验 数学式为: 式中: vp —— 桩身混凝土的波速(m/s ); tr 桩底反射波的到达时间(S ); tr'---- 桩身缺陷部位反射波的到达时间(S ); vpm —— 同一工地内多根已测合格桩桩身纵波速度的平均值 (m/s ); L'—— 桩身缺陷的深度(m )。 根据桩身完整性可将基桩分为以下 4类: I 类 桩: n 类桩: m 类桩: 桩身完整; 桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥; 桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响; 桩身存在严重缺陷。

工程桩基检测方案

桩基础及支护工程检测方案 编写: 审核: 批准: 建设工程检测股份有限公司 2017年10月24日 一、工程项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地基基础工程得检测方法及检测比例 (1) 四、本工程地基基础得检测方法及数量 (1) 五、检測得选桩原则 (1) 六、相关检测技术方案及检测前得准备工作 (2) (一) ............................................................... 基桩低应变法检测方案2 (二) ................................................................... 灌注桩钻芯法检测4 七、检测工作质量目标、进度保证措施 (5) (一).................................................................................... 检测质量保证制度5 (二).................................................................................. 仪器、设备管理制度6 (三)......................................... 检测前后对仪器设备及检测结果进行检查得制度6

八、安全文明作业保证措施 (6)

一、工程项目概况 本工程桩基础采用钻(冲)孔灌注桩,总桩数583根,桩径D二800mm桩,基坑支护灌注桩共338根,桩位布置见桩基平面自编号图。 二、编制依据 1、广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 2、工程建筑、结构施工图。 三、地基基础工程得检测方法及检测比例 根据广东省标准《建筑地恳基础检测规范》DBJ15-60-200& 地基基础工程质量检测得项目、方法与数量如下表。 表1 地基基础工程质量检测得项目、方法与数量 四、本工程地基基础得检测方法及数量 结合本工程实际情况,建议地基基础工程质量检测抽检数量如下表: 表2 地基基础工程质量检测项目清单 五、检测得选桩原则 1、选择施工质量有怀疑得桩; 2、选择设计方而认为重要得桩; 3、选择岩土特性复杂可能影响施工质量得桩;

桩基检测方案

汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程 桩基检测方案 广东省基础工程集团有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、检测依据、目的和方法 (2) 四、检测方法和原理 (3) 五、检测数量 (10) 六、检测条件 (12) 七、检测程序 (12)

一、工程概况 本项目位于广东省汕头市潮阳区和平镇东南,主要承担新龙、下厝、五和三个社区污水处理任务,厂区位于五和东侧与下厝交界处下厝地界内。根据工程所在地各级政府对工程总体建设推进进度,项目采用EPC模式,设计、施工同步进场,设计与施工相融合,以加快工程建设推进进度。建设场地原地貌为鱼塘,地面非水域可测标高0.98~2.1m,需整体平整到1.8m再进行后续各工序施工,设计地面标高为3.0m。 汕头市污水厂厂区:新建日处理污水1.5万m3的污水处理厂一座,厂区占地面积13333㎡,建筑面积1799㎡,构筑物3693㎡,含14栋(座)建(构)筑物。其中粗格栅泵房开挖深度13.95m,采用外围双排咬合搅拌桩止水的沉井施工工艺,其他构筑物基坑均为3.0m以内,采用放坡挂网方式开挖。地基与基础以PHC桩基础为主,摩擦桩,其中粗格栅泵房为采用搅拌桩软基处理后的复合地基筏板基础;建(构)筑物主体结构采用钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (3)《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (4)《广东省地基处理技术规范》(DBJ-15-38-2005) 三、检测依据、目的和方法 1、预应力管桩检测 (1)检测依据:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (2)检测目的:确定预应力管桩的桩身完整性、单桩竖向承载力、单桩抗拔承载力和单桩竖向抗压极限承载力。 (3)检测方法:低应变、高应变法、单桩竖向抗拔静载试验、单桩竖向抗压静载试验。 由于管桩施工完毕后,单桩承载力没有完全达到设计承载力强度,从成桩到开始试验的间歇时间应符合以下规定:对于砂土不宜少于7d,对于粉土不宜少于10d,对于非饱和黏性土不宜少于15d,对于饱和黏土不宜少于25d,对于桩

桩基检测施工方案

桩基检测方案 一、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)委托单位: (四)单桩竖向承载力极限值: (五)检测数量: (六)桩型: 二、检测目的及原理 1、静载荷试验 静载荷试验是确定桩基承载力最直接的方法,它直接模拟将来桩基受力条件,旨在检测试桩的极限承载力是否满足。试验时,利用反

力装置,采用油压千斤顶加载,用连于千斤顶的压力表测定油压,根据千斤顶率定系数换算荷载,试验桩的沉降采用百分表测量。 2、低应变试验 低应变桩基动测技术以应力波理论为基础,利用低能量的瞬态或稳态激振法,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿桩身向下传播,当桩身阻抗存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,将发生反射波,经接收放大、滤波和数据处理可以识别来自桩身不同部位的反射信息,据桩长计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计砼强度等级并校核桩的实际长度。 3、声波透射法 利用混凝土强度(f)和声速(c)之间的相关性 f=acb (a、b均为回归系数) 检测混凝土质量。 4、高应变试验 高应变动测是以应力波理论为基础发展起来的。此方法是采用瞬态激振,使桩土发生相对位移,利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,评价桩身质量,分析桩的极限承载力。 三、检测规范

1、静载荷试验 试验参照按中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中第4节“单桩竖向抗压静载试验”进行。 试验采用慢速维持荷载法加载,即按一定要求将荷载分级加到试桩上,每级荷载维持不变至试桩顶部下沉量达到某一规定的相对稳定标准,然后继续加载,当达到规定的试验终止条件时,便停止加载,再分级卸载至零。 a.试桩的最大堆载不小于预估最大试验荷载的1.2倍。 b.试验分级:采用逐级加载,每级加载量为极限承载力1/10。 c.沉降观测:每级加载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 d.沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。 e.当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。 f.终止加载条件: (1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。 注:1.当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降

岩石取样方案(桩基础)

挖孔桩基础的检测与验收 、前言 重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、桩身质量检验 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 桩身质量应进行检验。设计等级为甲级、成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总数的10%,且不少于10根。每个柱子承台下不得少于l根(5.1.6条)。此条规定单往单桩100%检验。 2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性低的基桩工程,应进行成桩质量检测。检测的方法可采用可靠的动测法;检测数量根据具体情况由设计确定(9.1.4条)。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 施工完后的工程桩应进行桩身质量检验。直径大于800mm的砼嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测,检查桩数不得少于总桩数的lO%,且每根柱下承台的抽检桩数不得少于1根。条文说明:直径大于800mm的单柱单桩的嵌岩桩必须100%检测(10.1.7条)。 综上所述,直径大于800mm的单柱单桩必须进行100%的桩身质量检验。检验方法应采用钻孔抽芯法,或声波透射法,或可靠的动测法。 三、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一

桩基检测方案

桩基检测方案 委托单位:明拓集团有限责任公司 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目桩基工程检测单位:包钢勘察测绘研究院 二零一一年十一月十八日

目录 1、工程概况 2、设计要求 3、检桩要求 4、试验依据 5、试验目的 6、静载试验方法及主要技术要求 7、动测检测方法及主要技术要求 8、检测设备及检测人员 9、为确保检测工作的准确性,需(建设)施工单位提供以下相关资料及条件 10、安全措施及要求 11、文明检测措施及要求

一、工程概况: 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目主车间CFG桩基工程 工程地点:内蒙古包头市九原工业园区 施工单位:山东菏建建筑集团有限公司 设计单位:中冶东方工程集团有限公司 建设单位:明拓集团有限公司 监理单位: 检测单位:包钢勘察测绘研究院 二、设计要求: 桩径:400mm 桩长:15.5m 总桩数:945根 桩砼强度:C30 复合地基承载力特征值:f ak≥300Kpa 三、检桩要求: 1、静载实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求检桩数量在同一条件下不应少于总桩数的1%,且不应少于3根;当工程总桩数在50根以内时,不应少于2根。根据建设单位要求,本工程静力载荷试验检测桩数为5根。

2、动测实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求,低应变动力检测数量在同一条件下不应少于总桩数的30%,且不应少于10根。本工程低应变抽检数量为283根。 四、试验依据: 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 五、试验目的: 1、判定复合地基承载力特征值是否符合设计要求。 2、检测桩身缺陷及其位置,判断桩身完整性及类别。 六、静载试验方法及主要技术要求: 静力载荷试验 1、加载方法: 静力载荷试验采用承重梁加配重反力装置,采用工字钢组成加荷平台,在平台堆放所需的配重,工字钢平台和配重总重量大于最大加载量的1.2倍。加载采用高压油泵供油,3200KN油压千斤顶配武汉沿海岩土技术有限公司生产的JY-RS静载荷试验仪。承压板的沉降变形,通过对称安装4支量程为50mm,分辨率不小于0.01mm的位移计进行测量,

钢筋混凝土灌注桩检测方案

钢筋混凝土灌注桩检测方案

编号:NHWB- 钢筋混凝土灌注桩检测方案 编制: 审核: 审批: 公司 项目部

第一章概述 其中综合楼工程采用砼钻孔灌注桩基础,采用旋挖桩、冲孔桩桩机施工,布置有桩径d600、d1000 两种,混凝土强度等级为C30,桩端要求进入中风化泥质粉砂岩不少于5米。长34-42米约3300根(以上数据为概算数据)。为了检验工程基桩单桩竖向承载力和基桩的桩身质量特制定本检测方案。 第二章检测工作内容 车辆段工程按设计图纸要求、低应变检测数量为总桩数的20%,每个承台至少一根,两承台及单桩承台应全做,且总数不能少于10根。 所有的检查(包括静载荷试验、低应变)均应在桩身强度达到设计要求后方能进行。 开始静载试验时,钻孔灌注桩单桩龄期至少应在混凝土浇捣完成后28天以上。 单桩静载荷试验、检测方法及检测报告均应按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)和《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中的相关要求进行。 试桩时需密切注意施工控制和泥浆配合比,严防塌孔现象,并完整记录在案,为工程桩施工做好必要准备。 低应变检测的桩,当桩身质量为IV类桩时,应判定为废桩;当为III类桩时,可由设计单位会同甲方、监理公司及质检部门任意指定若干根桩采用静载荷试验或其他

有效方法进行检测。对于II类桩,检测单位应指明桩身缺陷的位置及缺陷程度,以便设计院处理。 工程桩验收合格并经设计人同意后方能进行下一道工序施工。 回填采用2:8的级配良好粘土,每层厚度不大于300mm,压实系数不小于0.94,遇有淤泥的地方,应及时清除,然后进行回填。 第三章检测依据的规范标准 3.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 3.2《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); 3.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 3.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 3.5《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 3.6《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); 3.7《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008); 3.8《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011); 3.9《岩石工程勘察规范》(GB 50021-2001)。 第四章检测方法及基本原理 4.1基桩单桩静载试验检测 4.1.1试验前的准备工作 4.l.1.1 试验前应明确:数量、最大加载量、试验日期、地点及特殊要求等。

旋挖钻孔灌注桩检测方案

会签页

溢彩家园工程基桩检测方案 一、工程概况 (一)、设计概况 1、市溢彩家园工程场地东面接近富康路,南面为龙腾路,西面为名门家具城,北面为龙凤路,建筑面积:92264.6平方米,本工程主楼25/31层,裙楼二层(商铺),有地下车库,地下二层,人防工程建筑面积为4940.85平方米,采用钢筋混凝土框架结构形式,基坑开挖深度约8/11米。采用旋挖钻孔灌注桩施工,桩径分别为800mm,1000 mm,1200 mm,1400 mm,1500 mm,1800 mm,2000 mm,混凝土强度等级C35,桩长约7--20m,总共303根,如按平均每根桩长13.5米计算,其总工程量约4091米。 2、设计要求桩端持力层为中风化花岗岩,要求桩端打入持力层不少于0.6 m,持力层厚度不少于3 m,纯地下室部分采用筏板基础,筏板基础部分持力层为全风化花岗岩,要求地基承载力特征值不少于300kpa。 (二)、工程地质情况 根椐本工程岩土详细报告可知:场地面下约1.5米为填土层,褐灰色,松散,稍湿,主要由粘性土、石英砂和少量碎石块组成土质不均;约-1米为淤泥质土,灰黒色,流塑,饱和,染手,微含有机质,局部夹薄层粉砂;约-5米粗砂,浅灰色、灰白色、浅黄色,稍密-中密,饱和,砂粒成分主要为石英,次棱角状,分选差,级配良好;约-13米地方为全风化花岗岩,褐黄色,原岩结构可认,岩芯风化呈坚硬土状,水浸崩解;约在-18米为强风化花岗岩,岩体风化强烈,裂隙很发肓,岩芯呈半岩半土状,岩块手折可断;根据工程地质斟察资料,嵌岩深度深浅不同。中风化花岗岩一股呈灰白色,裂隙很发肓,岩质较硬,岩身较完整,呈短柱状,局部块状。根据以上地质及目前基坑支护的情况,经有关单位讨论确定,本工程桩采用旋挖钻孔灌注桩施工,旋挖钻孔灌注桩最主要的优点是:减少周边环境影响、施工快捷减少振动、提高基坑及周边建筑物的安全系数,且入岩值能100%达到设计要求。 二、编制依据 (1)国家行业标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ 106-2003); (2)省标准《建筑地基基础检测规》(DBJ 15-60-2008);

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、检测目的 (2) 三、检测依据 (2) 四、成桩工艺、控制及技术措施 (2) 五、桩基施工中异常情况及处理 (3) 六、检测规程 (3) 七、桩检测、抽检频率确定 (5) 八、桩基检测准备工作 (5) 九、各责任主体审核及签章 (6) 附表 (7) 桩基检测施工方案 一、工程概况 由中山市盛派厨卫用品有限公司投资兴建的中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程位于中山市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由中山市第二建筑设计院有限公司负责,施工总承包单位由江西省建筑安装工程公司负责,桩基础由江西省第十建筑工程有限公司分包负责。监理单位由广东建浩工程项目管理有 限公司负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为 Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度

为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合本工程场地 实际情况,制定本检测方案。 三、检测依据 1、中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 4、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用 的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图: ) 在正式打桩之前,要认真检查打桩设备各部份的性能,以保证正常运作。另外,打桩前应在桩身一面标上每米标记,以便打桩时记录。第一节桩起吊就位插入地面

钻孔灌注桩检检测方案

佛平路(南海大道至桂澜路)快速化改造工程钻孔灌注桩检测方案 编制单位:华樵建筑工程(盖章) 编制人:(签字) 审核人(项目负责人):(签字) 审批人(公司技术负责人):(签字) 编制日期:年月日

目录 一、概述................................................................................. (1) 二、桩基承载力静载试验................................................................................. .. (1) 三、桩基承载力静载试验现场情况分析................................................................................. .. (3) 四、桩基承载力高应变法检测................................................................................. (6) 五、桩基承载力高应变法检测现场情况分析................................................................................. .8

一、概述 佛平路(南海大道至桂澜路)快速化改造工程,本项目位于市南海区桂城街道管辖区,本道路路线起点位于南海大道交叉口,终点位于新湖大酒店旁,呈东西走向,路线全长1.062km。本工程中涉及桥梁为3座新建人行天桥,人行天桥横跨佛平路,拟建天桥包括两侧设置楼梯、扶梯和电梯。本工程为单跨刚构桥,跨度为33.0~45.0m,主梁用钢箱梁结构,两侧梯道用钢结构,电梯为四面钢结构的观光电梯,墩柱采用钢管,楼梯和扶梯基础用桩基础,电梯井采用扩大基础。主桥及梯道墩柱为钢筋混凝土,基础拟采用钻孔灌注桩基础,1号人行天桥主桥为桩径φ1000摩擦桩,有效桩长为 30米,梯道桩为桩径φ800摩擦桩,有效桩长28米,电梯井桩径为φ600,有效桩长25米;2号人行天桥主桥桩径为桩径φ1000嵌岩桩,有效桩长为1#主墩25米、2#主墩30.5米、3#主墩34.5米,梯道桩为桩径φ800嵌岩桩,有效桩长北侧桩长24.5米,南侧桩长34.5米,电梯井桩径为φ600,有效桩长20米;3号人行天桥主桥为桩径φ1000嵌岩桩,有效桩长:1#主墩 40.9米,2#主墩35米,3#主墩38.9米,梯道桩为桩径φ800嵌岩桩,有效桩长北侧37米,南侧38米,电梯井桩径为φ600,有效桩长25米。为了检验工程基桩单桩竖向承载力,特制定本检测方案。 二、桩基承载力静载试验 1、检测目的 灌注桩基静载荷试验目的在于确定桩的承载力,取得桩基设计参数,检验成桩工艺的合理性,以便经济合理地确定桩径、桩长、改进桩的设计,改进和完善成桩工艺和机具。 2、检测标准及数量规定 本次试验按照中华人民国行业标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ106-2014)和国家推荐性行业标准《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004),根据规规定,静载试验数量不少于总桩数的1%,且不少于3根,工程总桩数在50根以时不应少于2根。 3 、静载荷试验方法(锚桩法) 单桩静载荷试验是在桩顶向试验桩逐级施加荷载,观测并记录其沉降量,直至试桩破坏或达到设计要求的终止荷载,绘制Q?s与s?lgt曲线,然后对曲线形态进行分析,确定出单桩竖向抗压极限承载力。加载的计量装置在试验前应通过国家指定的计量单位进行标定。 试桩桩顶沉降量用4只50mm量程的百分表量测,百分表通过磁性表座固定在基准梁上,百分表的触针座落在固定于桩侧的沉降观测装置上,桩在某级荷载作用下于栽个时刻所产生的沉降量可通过4只百分表测得。 试桩加载采用慢速维持荷载法,逐级加载。每级荷载下试桩沉降量达到相对稳定标准后,再加

各类工程基桩检测方法与数量表

WORD 格式可以编辑 专业资料整理 各类工程基桩检测方法及数量表 基桩类型检测方法同类型桩抽检数量 低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根, 且不应少于10根。 用低应变法检测桩 各类预制桩 身完整性; 用静载法或高应变 地基基础设计等级为甲级的工程采用静载法抽 检1%,且不少于3根,总桩数50根以内时不应少 法检测单桩承载力。 于2根;非甲级的工程采用高应变抽检5%,且不少 于5根。 桩径<800mm 的各类灌注桩 用低应变法检测桩 身完整性; 用静载法或高应变 法检测单桩承载力。 低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根, 且不应少于10根。 静载法抽检1%,且不应少于3根,总桩数50 根以内时不应少于2根。当场地限制不能做静载试 验时,可采用大应变法抽检5%,且不少于5根。 低应变法抽检30%,每承台下抽检不少于1根, 用低应变法检测桩 且不应少于10根。 桩径≥800mm 身完整性; 钻芯法抽检10%,且不少于3根。桩径≥的冲、 钻孔桩 用钻芯法检测成桩 1600mm 时,每桩钻孔数不应少于2孔。质量。 桩径≥1200mm 的人工挖孔桩 用低应变法检测桩 身完整性; 用钻芯法检测成桩 质量。 终孔前,采用超前钻逐孔检验桩端持力层。 采用低应变法抽检100%。 钻芯法抽检10%,且不少于3根。如果未按规 范要求做超前钻,应采用钻芯法抽检30%。桩径≥ 1600mm 时,每桩钻孔数不应少于2孔。 说明: 1、本表所列基桩检测数量是指桩基施工完成后质量检测数量的最低要求。对为设 计提供承载力参数的试验桩检测结果,不得作为基桩施工质量检测的依据。 2、对采用预制桩的重要工业与民用建筑,包括房地产项目、农民公寓、学校、医 院、酒店、会堂、体育馆、图书馆、影剧院、大型商业建筑、100米以上的烟囱等工 程,其基桩承载力检测按地基基础设计等级为甲级的要求进行。 3、对地基基础设计等级为甲级的工程,按规范的要求采用低应变检测桩身完整性 的抽检比例不少于30%。 4、对检测不合格的桩需要扩大检测的数量,应由工程各方另行商定。 5、对设计有要求的基桩抗拨和水平载荷试验,抽检数量应不少于1%,且不少于 3根。

钻孔灌注桩检测方案修改

GREEPARK PETROCHEMICAL COMPANY AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT 桩 基工程检测方案及价格中国 水电八局基础工程分局2013年1月6日 目录 一、工程概括 二、检测工作目的、工作量及执行标准 三、成孔质量检测方法 四、静载荷试验方法 五、高应变动检测方法 六、低应动力检测方法 七、桩头处理及有关事项 八、检测进度计划 九、质量保证和安全措施附录:检测费报价清单 检测仪器设备报价清单 报价说明 一、工程概况 GREEPARK PETROCHEMICAL COMPANY AMMONIA UREA FERTILIZER基础均采CT 钻孔灌注桩,本次拟检测部分桩基工程概况如下: 桩号ZH-1:桩径450mm桩长10m设计单桩承载力特征值:750KN 桩号ZH-2:桩径450mm桩长15m设计单桩承载力特征值:750KN 桩号ZH-3:桩径450mm桩长20m设计单桩承载力特征值:750KN 桩的总根数为150根。桩身混凝土强度等级为C35,桩身混凝土浇筑前,孔底沉渣厚度不应大于 50mm。 二、检测目的、工作量及执行标准

1. 检测目的成孔质量检测:检测钻孔灌注桩孔径、孔深、垂直度及沉渣厚度是否满足规范要求。低 应变动力检测:检测桩身完整性,判断桩身的缺陷程度及位置并判定桩身完整性 类别。 高应变动力检测:判定钻孔灌注桩单桩竖向抗压极限承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 工程桩静载荷试验:确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;确定单桩竖向抗拔极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;确定单桩水平临界和极限承载力,判定水平承载力是否满足设计要求。 2. 工作量 根据相关检测要求,并参考国内《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003相关内容确定检测桩型与桩数,具体检测工作量如下: 桩号ZH-1:成孔质量检测10孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,单桩竖向抗拔试验2组,单桩水平静载试验2 组),高应变动力检测10根,低应变动力检测10 根; 桩号ZH-2:成孔质量检测6孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,单桩竖向抗拔试验2组,单桩水平静载试验2组),高应变动力检测6根,低应变动力检测6 根; 桩号ZH-3:成孔质量检测5孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,单桩竖向抗拔试验2组,单桩水平静载试验2组),高应变动力检测5根,低应变动力检测5 根; 总计:成孔质量检测21 孔,静载荷试验21 组,高应变动力检测21根,低应变动力检测21 根。 3. 检测遵循的规范和设计文件 相关British Standard Codes 和设计文件: BS 8004 Code of Practice for Foundations BS EN 1536 Execution of special geotechnical works - Bored Piles BS 8110 Structural use of concrete. BS 5328 Concrete BS 5328-1:1997 Guide to specifying concrete. BS 5328-2:1997 Methods for specifying concrete mixes. BS 5328-3:1990 Specification for the procedures to be used in producing and transporting concrete.

桩基检测方案模版

工程桩承载力和完整性检测方案 备案表 工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程 申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司 施工单位:湖南浩宇建设有限公司 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司 申报时间: 2017.4.20 工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的检测报告质监站不予认可 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案 (适用基桩静载试验、完整性检测) (1)承载力现场检测设备表 (2)完整性现场检测设备表

3、现场检测 (1)检测准备: 静载检测现场准备 1、本工程做静载荷试验桩 24 根,反力装置:堆载法□√。 2 、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。 3 、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、砼新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。 4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。 5、现场电源满足设备运行及照明。 6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。 7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。 8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。 9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。 10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。 低应变完整性现场准备 1、抽检数量不应少于工程桩总数20%的基桩进行检测;且对于柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。 2、动测宜在基槽开挖至设计底标高凿去桩头浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土表面后在基础垫层浇捣前进行。 3、受检桩的混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不少于15MPa。 4、桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。 5、桩顶面应平整干净密实并与桩轴线基本垂直且无积水,妨碍正常测试的桩顶外露主筋应割掉。 (2)检测方法:本次基桩检测试验方法依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)单桩竖向抗压承载力检测 本次静载试验采用堆载法□√,由工字钢和跳出板搭成堆载平台,上面均匀堆放砼块构

汇乔金色名都一期桩基础工程质量检测方案word参考模板

桩基础工程质量检测方案 一、工程概况 汇乔金色名都(一期)工程位于中山市坦洲镇界狮南路;东为界狮南路,南为待建空地。总用地面积约113737.8平方米,分三期兴建;一期拟兴建A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-18七栋3~18层商住楼,A-18设一层地下室;总建筑面积约83968.36平方米。主楼最高度61.8米。 本工程由珠海艺蓁工程设计有限公司设计、中山市汇乔房地产发展有限公司兴建、江苏省第一建筑安装有限公司承建,中山火炬建设监理有限公司监理。 本工程采用锤击式高强预应力管桩(PHC-A)基础。地基基础设计等级为乙级,建筑场地类别为三类。 本工程采用锤击预应力管桩,桩径为?500,壁厚125,单桩坚向承载力特征值为:Ra=2400KN;桩径为?400,壁厚95,单桩坚向承载力特征值为:Ra=1400KN。 A-1栋:?400单桩承台:14个,桩数:14根; ?400双桩承台:5个,桩数:10根。 ?400三桩承台:22个,桩数:66根; ?400四桩承台:17个,桩数:68根; ?400五桩承台:7个,桩数:35根; ?400八桩承台:1个,桩数:8根; ?400电梯31+41桩承台:2个,桩数:72根;

A-2、栋:?400双桩承台:13个,桩数:26根; ?500双桩承台:8个,桩数:16根, ?500三桩承台:6个,桩数:18根; ?500四桩承台:2个,桩数:8根; ?500电梯26桩承台:1个,桩数:26根; A-3栋:?400单桩承台:12个,桩数:12根; ?400双桩承台:5个,桩数:10根。 ?400三桩承台:7个,桩数:21根; ?400四桩承台:22个,桩数:88根; ?400五桩承台:7个,桩数:35根; ?400六桩承台:1个,桩数:6根; ?400十桩承台:1个,桩数:10根; ?400电梯27+30桩承台:2个,桩数:57根;A-4、栋:?400单桩承台:10个,桩数:10根; ?400双桩承台:7个,桩数:14根。 ?500双桩承台:2个,桩数:4根, ?500三桩承台:11个,桩数:33根; ?500五桩承台:2个,桩数:10根; ?500六桩承台:1个,桩数:6根; ?500电梯22桩承台:1个,桩数:22根; A-5栋:?400单桩承台:2个,桩数:2根;

7#桩基检测方案

雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案 一、工程概况: 雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。 二、制定依据: 主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。 三、检测方法及数量: 1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上): 1)、□低应变法: 100%抽样检测。 2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。 3)、□声波透射法:。 2、单桩承载力抽样检测: 1)、□单桩竖向抗压静载实验:。 2)、□高应变法:。 四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的 规定。 五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身 完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。 六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定, 形成受检位置确认表(见附表)): 1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩; 2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩; 3)、选择对施工质量有怀疑的桩; 4)、选择设计方面认为重要的桩; 5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 6)、同类型的桩宜均匀分布; 7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检; 8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

桩基础检测方案确认表2

桩基础检测方案确认表

附件 桩基工程检测方案和检测点确定应注意事项 1、检验批划分:⑴不应与现行规范相抵触;⑵应与批准的施工方案相匹配,当地质条件复杂、成桩参数与设计要求相比波动范围较大时,检验批的划分应根据地质条件与成桩参数再予细化;⑶当检测前已知道某些桩的质量有异常、预估难以达到设计要求时,宜作报废、补桩处理,或选取有代表性的桩作鉴别检测,为设计处理提供依据,而不应将这些桩并入检验批。 2、检测点布置:⑴检测点布置由有关工程质量责任主体依据有关规范要求确定;⑵当地质条件较均匀,成桩参数与设计要求较一致时,检测点的布置宜均匀;⑶当地质条件复杂、成桩参数与设计要求相比波动范围较大时,小频率检测点布置(如静载、钻芯检测)应有代表性,有关责任人确认检测点的理由应形成书面文件,检测前送监督组备案。 3、检测顺序:⑴当条件允许时宜先粗后精,如灌注桩先做声波透射法后做静载或钻芯检测、天然地基先做动力触探再做承载力检测等;⑵软土分布区的预应力管桩采用低应变法进行完整性检测的,应在桩顶设计标高处进行。 4、验证检测、扩大检测的测点确认按照上述2.⑶要求办理。 5、“检测类型”栏中:试验检测系指为设计提供数据或验证施工工艺可行性之类的检测。验收检测系指检测批施工完毕,施工单位自检认为质量指标符合要求,有关工程质量责任主体按规定的方法、数量,选取有代表性的桩的桩进行检测,其结果作为验收依据、评定桩基工程质量是否符合要求之类的检测。鉴别检测系指施工过程中施工、监理单位已认为(或怀疑)成桩质量部符合要求或成桩后受外力损伤可能导致质量不符合要求,为了判断该类型桩的质量指标是否符合要求,是否需作进一步处理并为进一步处理提供依据之类的检测。

桩基础检测方案02

一.工程基本概况 本工程为中山市板芙镇人民政府投资兴建的工程,位于中山市板芙镇一中校内,总建筑面积为2668m2,框架结构4层,建设工期为6个月,土建部分工程造价为460万元。本工程基础均采用预应力Ф300管桩基础,主体结构均为钢筋混凝土框架结构。 本工程场地在地貌上属于珠江三角洲海陆交互相冲积平原地貌,现地面经回填平整,地势平坦,交通方便。 二.编制依据 1、中山市板芙镇第一中学教学楼工程设计图纸; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)。 三.工程桩检测基本概况 根据施工图纸及《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)的规定,本工程厂房桩基应采用基桩反射波法试验进行桩身完整性检测(检测数量不小于总桩数的20%,且三桩及三桩以下承台必须抽检一桩)。设计单桩竖向承载力特征值可通过静载试验检测(检测数量≥2根),静载试验时加载量为2400KN。检测经过对本工程承台进行统计,Ф300╳110三桩及三桩以下承台为16个。之桩及数量由建设单位会同设计、监理、施工等部门根据有关规定研究选定。 四.检测试验方法 根据本工程设计图纸要求,本工程需进行桩基础低应变法试验、单桩竖向抗压承载力特征值静载试验及单桩竖向抗拔承载力特征值静载试验,我单位拟采取的试验检测方案如下: (一)、低应变法 1、试验基本方法定义 低应变法——采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

2、检测适用范围 低应变法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置;本方法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。 3、仪器设备 (1)、瞬态激振方式仪器设备包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可桩有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为10~2000Hz的电磁式稳态激振器。 (2)、检测仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T3055的有关规定,且应有信号显示、存储和处理分析功能。 4、现场检测基本方法 (1)、受检桩应符合下列规定: 1)、桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同; 2)、桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 (2)、检测参数设定应符合下列规定: 1)、时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms,幅频信号分析的频率范围上限不小于2000Hz; 2)、设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积; 3)、桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定; 4)、采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采集点数不宜少于1024点; 5)、传感器的设定值应按计量检定结果设定。 (3)、传感器安装和激振操作应符合下列规定: 1)、传感器的安装应与桩顶面垂直;用耦合器剂粘贴时,应具有足够的粘贴强度。 2)、空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为900,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处; 3)、激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响; 4)、激振方向应沿桩轴线方向;