文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场总平面布置方案.

施工现场总平面布置方案.

施工现场总平面布置方案.
施工现场总平面布置方案.

第一节现场概况及部署

说明:因本工程规划设计尚未通过,此方案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。

一、现场概况

本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署

针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署:

1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。

2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。

第二节现场平面分阶段布置及说明

一、下部结构施工阶段

1、平面布置:

我公司进场后根据黄石市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。

2、机械设备配备布置:

本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。

3、加工场地布置:

我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。

二、上部结构施工阶段

1、平面布置:

根据黄石市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。

2、机械设备配备布置:

机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。

3、加工场地布置:

在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。三、装修施工阶段

保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立5台砂浆搅拌机用于装修阶段商品混合砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。

四、生活、办公设施布置

1.生活住宿布置

生活区安全责任人:

现场布置1间板房及1间板房作为管理人员休息室。

2.办公设施布置

办公区安全责任人:

现场布置一栋二层活动板房作为现场会议室、现场管理人员办公之用。

五、场地道路及排水设施

根据市建设局文明施工文件规定场地内地面要硬化,故除建筑物占地范围、绿化以外的场地全部予以硬化,以达到规定要求,为工程施工创造一个良好的环境。现场道路采用混凝土路面。施工队伍进场后,就开始进行必要的场地、道路硬化。即进行回填土施工。回填土填至标高后除临时道路采用200厚C20砼外,其余加工区及施工区用100厚C15砼进行硬化,表面刮毛。使围墙内道路畅通。硬化地的外观要平坦、整洁、通畅并有相应的安全防护设施和安全标志。周边设排水沟,不能有积水。施工中应做到场地、出入口和主要道路不起灰。具体见施工现场平面布置图。

现场采取有组织排水。根据实地考察,现场设置排水沟,进场施工前,向市政环保部门申请污水排放许可证,根据提供的排污点,对原有排水沟进行清理、改造,使其坡向合理,排水通畅;并在排污点附近设沉淀池。具体施工如下:

用砖胎膜修筑基坑排水沟(宽×深:200mm×250mm)和坡顶排水沟(宽×深:300mm×300mm),根据现场实际情况进行找坡;并砌筑3个基坑沉淀池(长×宽×深:1000mm×1000mm×1200mm)和一个坡顶沉淀池。雨水和养护水等流入坡顶或基坑排水沟,然后流进临时集水井或沉砂池,通过抽水泵排入市政雨水井或污水井。

为防止在土方运输过程中污染,在出入口处设置洗车台位,保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。

工地现场内厕所设置化粪池一座,尺寸为2.5m×6.0m×2.5m。排水通过A300双壁波纹管管道排入市政污水井。

六、场地围墙及大门

围墙:施工现场周边砌筑连续、密闭的砖围墙。围墙外观整洁、美观,并挂黄石市创建卫生文明城市宣传画等,在满足城管及市容监察要求的情况下,

可在外侧书写有关工程的情况,如建设单位、监理单位、设计单位、承建商名称等。大门:采用镀锌钢管框架,再用钢板做成封闭不透式。(按公司安全文明施工标准化执行)

第三节给排水、消防现场平面布置

1、三类用水量计算

工地总用水量Q=q1+q2+q3

其中:

1)q1-----施工用水量

q1=K1×K2×ΣQ1×N÷(8×3600)

=(1.1×1.5×80×1000) ÷(8×3600)

=4.58L/s

K1-----不可预见施工用水系数。取1.1

K2-----施工项目施工用水不均匀系数。取1.5

ΣQ1×N-----最大用水日施工项目的日工程量与相应用水定额的乘积。取80×1000

2)q2-----施工机械用水以及办公区用水,取0.5 L/s

3)q3-----消防用水量,取1.5L/s

4)Q=q1+q2+q3=4.58+0.5+1.5=6.58L/s

干管流速取1.3m/s,DN=80mm

现场的施工用水主要有砼养护、砌筑抹灰用水,消防用水等,根据本工程经计算的施工工作量及消防用水、考虑生活区用水,从水源点安装A80水管至生产区,沿着围墙周围布设给水管网和排水沟以及集水井,形成畅通的给排水系统,工地的临时水管道采用镀锌钢管DN50、DN32、DN25、DN15,工地临时施工用水如因水压不够,利用主体消防水池用加压泵进行二次加压。

2、临时消防规划

现场消防管网由市政给水管网接入,设置DN50室外消火栓2套(项目办公区1套、办公区一套)。地下室消防水池作为生产水源补给,地下室设临时水泵两台(一备一用)。

消防栓设置:消防箱及消防带每层设置,消防水笼带长25米,口径50mm。同时考虑施工用水,每层设DN25给水阀一个,DN25管道随结构往上安装,作为养护及其他现场供水管网布置。

灭火器的设置:每层设4个干粉灭火器,位置统一、明显,不妨碍交通及施工。配电房设置两个灭火器,食堂设置4个灭火器。

3、临时消防的管理

1)消防设施必须配套、完整,缺一不可。对安装好的消火栓在无火情时,不准任何人开启,箱体严禁搬动及随便开启,违者给予罚款。

人员的管理:临时消防泵的管理配二个人,二十四小时轮流值班,要求该两名值班人员必须有强烈的责任心及防火意识,有具有一定的管工技术及处理临时故障的能力,经常对消防设施进行检查,如发现故障立即修改或更换,以保证消防器材的良好性能。

2)消防消火栓及水泵的保养、维修

消火栓安装完毕,不得私自开启,同时在消防管末端设试验消火栓一个,每隔一个月做一个实验。对用后的水龙带及时凉干,卷起扣放到消火栓箱内,水龙带不能打折。

3)文明施工

①消火栓箱分放牢固,内外清洁。

②施工消防合用一条管道,因此施工中,注意用水,以防过多的水流到施工场地上,影响施工。用水阀应及时检修,防止渗漏,注意节约用水,确保文明施工。

第四节现场临时用电平面布置

一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)》及黄石市建设局(委)有关规定和要求;

2、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014

3、甲方提供的现场电源资料;

二、适用施工范围

本临时用电施工组织设计适用于本工程的施工用电。是指导现场临时用电施工布置的纲领性文件。如现场实际施工情况发生了改变,需及时的作出修正,作为本临时用电施工组织设计的补充材料。

三、安全用电目标

安全用电目标:

杜绝发生触电事故,减少用电违章现象,保障人身安全.

四、维修人员职责

1、维修组长职责

(1)维修组长要带头遵守安全生产、文明施工各项规章制度。

(2)维修组长负责维修班组的全面工作,搞好班组内外的团结协作。

(3)维修组长要经常掌握施工用电安全情况,发生问题要及时解决。

(4)教育成员合理使用材料,搞好现场文明施工。

(5)班前要检查安全,班后要检查质量,对使用的配电箱、机器、设备及作业环境要经常检查,发现不安全因素,及时进行整改。

2、维修电工职责:

(1)严格遵守有关安全法规和用电专业安全操作规程,不得违章作业,发现非电工人员操作应立即制止,拒绝违章指挥。

(2)对管辖区的电气设备和安全防护设备规程负责;对所辖区域的用电设施的运行状况符合规程承担责任。

(3)认真作好巡视、检查,对危及安全的事故隐患应及时处理。

(4)努力学好技术,掌握安全操作规程,积极参加安全活动,不断提高业务水平和安全责任。

(5)严格按《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)》和安检站的有关规定布置临时施工用电设施。

(6)服从领导,坚守岗位,严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟动火。

(7)每日认真填写值班记录。

五、施工用电布置

(一)、施工现场供电系统组成

1、配电室位置确定:

(1)确定配电室位置是须考虑的因素:

a.尽量靠近负荷中心。

b、尽量靠近高压线,进出线方便。

c、有利于安全,不妨碍建筑施工。

(2)位置确定

依据上述原则,结合本工程实际情况,于场区临时办公室南侧设置配电室一座以及办公区小配电室,具体位置祥见施工现场平面布置图。

2、供电系统及接线方式选择

整个施工现场采用TN-S系统供电,从配电室引致各主配电箱的所有回路均采用三项五线制,具有专用零线(PE线)。为了保证供电可靠性,配电室到各主配电箱采用放射线,为了节省费用,由主配电箱到各分配电箱采用树干式接线。

六、临时用电安全技术措施

(一)、临时用电安全技术措施

1、接地与接零保护系统

(1)施工现场整体配电系统均应采用TN-S系统。

(2)保护接地在配电室和各主配电箱处做重复接地外,还要在配电线路的中间和末端处做重复接地。每一处重复接地装置的接地电阻不能大于10Ω。

(3)塔吊、外交手架作好防雷接地。

2、设置漏电保护器

(1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且,两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外,在负荷线的首端处安装漏电保护器。

3、现场照明

(1)楼梯照明、潮湿和危险场所,通道均使用36V安全电压,接头处用绝缘胶布包扎。

(2)室内线路及灯具安装高度低于2.4M时,使用安全电压。

4、电气设备的设置应符合下列要求:

(1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一个配电箱内,动力和照明线路应分别设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

(2)开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱内一机一闸一漏电。

(3)配电箱和开关箱要符合“三级配电二级保护”的原则,电箱的进出线应有保护措施。

(4)配电箱、开关箱采用金属铁箱制作,使用材料及高度等严格按照《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)》中的规定制作。

5、配电线路

(1)电线不能随意拖地、进水,过道处应有保护措施,导线应按规定绑扎在绝缘子上,线路要符合要求。

(2)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明敷。

(3)电缆在室外直接埋地敷设的深度不小于0.6米,并应电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层。

(4)工程均使用5芯电缆。

6、电气设备的使用与维修

(1)施工现场的所有配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修。检查和维修人员必须是专业电工。

(2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将前一级相应开关分闸断电,并悬挂停电标示牌,严禁带电工作。

(3)配电箱内盘面上标明各回路的名称、用途,同时作出分路标记。

(4)总、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱指定专人负责。

(5)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

7、对所有接地点及保护零线每月定期检查、测试,并作好记录。

8、对所有漏电保护器要定期和不定期试验并作好记录。

9、所有现场的临时用电,严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》执行。

(二)、临时用电安全组织措施

1、建立临时用电施工组织设计的编制、审批制度,以及相应的技术档案。

2、建立技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

3、立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并作好检测记录。

4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5、建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块分机落实到人,并辅以必要的奖惩制度。

6、立安全教育制度。定期对专业电工和各类用电人员进行安全用电教育,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

七、安全用电防火

发生火灾的原因

1、电气线路过负荷引起火灾。

2、线路短路引起火灾。

3、接触电阻过大引起火灾。

4、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。

5、电热设备、照明灯具使用不当引起火灾。

6、电弧、电火花等引起火灾。

八、电气火灾的预防措施

1、根据用电设备的用电量正确选择导线截面。

2、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实,多股导线要用端子或涮锡后再与设备连接,以防加大接触电阻引起火灾。配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置防火砂箱和绝缘灭火器。

3、施工现场严禁使用电炉子,室内不准使用功率超过100W的灯泡。

4、使用电焊机时要执行用火制度,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐放

火设备。

5、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人定期清扫。

(完整版)施工现场平面布置图

附表五施工总平面图 一、临时设置布局说明 二、安排计划说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由城市道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有城市道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 (1)施工用电的估算:施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拦和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 (2)配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。 4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划: (1)在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟内采用10cm细石砼铺底,240砖墙护坡,并且用水泥砂浆粉刷,沟底纵坡不小于0.3%。穿越临时道路采用排水管过路,区域范围内的雨水及基槽内排水通过水泵排入明沟中排放。 (2)当地面排水沟自流排水困难时,则考虑在边沟适当位置设置集水井,利用水泵强制排水,确保施工正常开展。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 (1)生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设砖砌排水沟与周边排水接通。 (2)生活区道路采用l5厘米塘渣+10厘米C15砼面层。 (3)生活废水经明沟直接排出场外。 (4)生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。 总平面布置图:

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

整理施工现场总平面布置_施工平面布置图及布置说明

施工现 JUNE 2021场总平 面布置

施工平面布置图及布置说明 施工现场平面布置原则 根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是: 1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。 2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。 3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 现场施工总平面布置 现场施工布置和临时办公的布置 尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。 根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。 2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。 现场出入口及道路 根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。 按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

【免费下载】施工现场总平面布置图

山东书城项目建设地点位于济南市市中区经十路与胜利大街交汇处,北依经九路,东临民生大街。项目总用地18300平方米,总建筑面积130201平方米。本工程具 体地理位置见下图13-1。 13.1 目前现状描述 1)现场已拆迁完毕,工程开工后进入支护桩施工阶段 2)现场周围的经九路、胜利大街、民生大街将作为本工程入场的主要道路。 3)现场东、西、南、北四侧均已有围墙。 4)根据答疑回复施工用电、用水自行考虑。 现场状况见图13.1。 13.2施工总平面布置的原则 13.2.1总平面布置依据 1)业主提供的用地范围。 2)业主提供的相关施工图纸。 3)山东省、济南市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定。 4)现场踏勘情况。 5)我公司CI形象规定。 13.2.2总平面布置原则 1)根据工程特点和现场周边环境的特征,充分利用现有施工现场的场地和布置,做好总平面布置规划,满足生产、文明施工要求。 2)各项施工设施布置均需要满足方便生产,有利生活,安全卫生、防火,环境保护和劳动保护要求。 3)加强现场平面布置的分阶段调整,科学确定施工区域和场地平面布置,尽量减少专业工种之间交叉作业,提高劳动效率。 4)加强平面施工的及监督整改,保证场内施工道路畅通。 5)做好现场平面布置和功能分区,对现有临建及管线进行调整。 13.3生活设施布置 根据工程施工人员测算,本工程高峰施工期施工人数约为968人。根据现场实际情况和平面总体部署,工人生活区及管理人员生活区均在场外布置,并实行公寓化管理。13.4办公设施布置 地下结构施工阶段现场办公室在场外设置,具体位置为现场西侧建筑物内,待回填土完毕后现场办公室迁至场内南侧,具体位置详见施工总平面布置图,现场办公区为两层彩钢板房,现场办公设施满足施工及公司CI要求。 13.5 生产设施布置 根据总平面布置原则和现场实际生产需要,进行现场生产设施布置。地下结构施工阶段,设置一个材料加工场,具体位置根据各施工区先后施工顺序在基坑内动态布置,待回填土完毕后现场设置三个钢筋加工场和木工加工场,现场西侧和北侧大门作为材料机械的入口,详见平面布置图。 13.5.1仓储设施 现场仓库设在场地南侧和东侧,详见平面布置图。 13.5.2加工场地 1)在施工场地布置时,充分考虑了以下要求: (1)满足土建施工队使用场地的需求; (2)满足机电加工场地的需要。 (3)满足钢结构吊装的需要。

施工现场总平面图绘制方法

施工现场总平面图绘制方法 一、施工总平面图的主要内容 1.建筑平面图上已建和拟建的地上和地下一切建筑物,构筑物和管线的位置或尺寸。 2。测量放线标桩、地形等高线和取舍土地点。 3.移动式起重机的开行路线及垂直运输设施的位置. 4.材料、加工半成品、构件和机具的堆场。 5.生产、生活用临时设施.如搅拌站、高压泵站、钢筋棚、木工棚、仓库、办公室、供水管、供电线路、消防设施、安全设施、道路以及其他需搭建或建造的设施。 6。现场试验室。 7。必要的图例、比例尺、方向及风向标记。 二、设计步骤 1.绘制已有建筑物(构筑物)、道路和待建建筑物、确定施工现场区域、设置围墙。 2。确定起重机械的位置。 起重机械包括塔吊(有轨式、固定式)、井架、龙门架及汽车起重机械等几种。 塔吊的布置: 1)塔吊的平面位置。主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。 2)有轨式塔吊:一般应在场地较宽的一侧设建筑物的长度方向 布置。布置方法有:设建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种. 固定式塔吊:一般布置在建筑物中心、或建筑物长边的中间。 2)塔吊的服务半径。 3)起吊高度(安全高度) 4)起吊重量(最远距离、最重构件) 3.确定搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围。 1)加工棚:建筑物四周

2)仓库和堆场的布置。 根据各施工阶段的需要和材料设备使用的先后顺序来进行布置、提高场地使用的周转效率. 3)搅拌站的位置应尽可能布置在垂直运输机械附近、以减少砼及砂浆的水平运距。 4.布置运输道路 1)尽可能利用原有道路; 2)满足消防要求、宽度不小于3。5m; 3)汽车单行道的最小宽度为3m. 5。布置临时设施:办公用房、工人宿舍、现场试验室、垃圾处理站等。 6.临时水、电线路。 1)临时供水的布置。 供水管网布置;管径大小计算。 2)临时供电的布置。 用电量和导线等计算:变电器、配电箱布置、安全架空距离 7.设置图例、说明、指北针等;打印、出图 三、设计依据 1。规划图、总平面图、竖向布置图和地下设施布置图等. 2.工程建筑总工期、分期建设情况与要求 3.施工部署和主要单位工程施工方案 4.工程施工总进度计划 5。主要材料、构件和设备的供应计划及周转周期 6。主要材料、构件和设备的供货与运输方式 7.各类临时设施的类别、数量等 四、设计原则 在满足现场施工条件下、布置紧凑、便于管理尽可能减少施工用地 1在满足施工顺利进行条件下、尽可能减少临时设施、减少施工用的管线、尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房、并利用永久性道路施

施工现场平面布置的原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范 13、布置区域要留有塔吊附墙位置;在有室内电梯的高层和超高层项目中,尽量避免将塔吊布置在电梯井内,以免今后塔吊拆除进度和室内电梯的安装进度发生冲突。 施工现场平面布置的原则 按施工图纸规划出《施工平面布置图》搭建各种临时设施。按安全文明施工方案的要求进行修整和装饰。临时施工用水、用电、道路按施工要求标准完成。为使现场使用合理,施工平面布置应有条理,尽量减少占用施工用地,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置推放。 塔吊距离拟建建筑物的最小距离是3米,其他的问题,是要经过计算的,原则是让塔吊的臂旋转范围内,将所建筑的工程覆盖,有的时候,也可一少让出些,这个要看实际的尺寸来定 谁知道建筑施工进场规划布置图怎么画?急!!! 1、分析施工管理需要:工人住宿、食堂、劳务管理人员住宿、办公室等 2、钢筋工棚、木工工棚、材料堆码(仓库)等现场生产需要的位置及数量和大小 3、临时用水用电的布置:供水、供电端的确定。然后布置管线到各个需要的终端 4、考虑安全文明施工的布置,消防、排水、污水处理、标示标牌安放位置、大门位置 5、施工机械安放,塔吊、提升架、混凝土泵 6、施工道路的调整,保证施工车辆的通畅 7、基坑维护措施的施工 第 1 页共1 页

施工平面布置方案要点

施工平面布置方案要点 一.布置原则 1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。 2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。 3、尽量利用原有建筑物或构筑物。 4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。 5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 6、在平面交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰。 7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。 8、现场布置有利于各子项目施工作业。 9、考虑施工场地状况及场地主要出入口交通状况。 10、结合拟采用的施工方案及施工顺序。 11、满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要。 12、满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要。 13、各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。 14、实施严格的安全及施工标准,争创省级安全文明工地。

二、布置内容 ▲▲▲ 1、拟建的建筑物或构筑物,以及周围的重要设施。 2、施工用的机械设备固定位置。 3、施工运输道路。 4、水源、电源、变压器位置,临时给排水管线和供电、动力设施。 5、施工用生产性、生活性设施(加工棚、操作棚、仓库、材料堆场、行政管理用房、职工生活用房等) 6、机械站、车库位置 7、一切安全、消防设施位置。

三、布置步骤▲▲▲ 场外交通的引入(铁路运输、水路运输、公路运输)→仓库与材料堆场的布置→加工厂布置→布置内部运输道路→行政与生活临时设施布置→临时水电管网及其他动力设施的布置 1、场外交通的引入

设计全工地性施工总平面图时,首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的运输方式入手。当大宗材料由铁路运来时,首先要解决铁路的引入问题; 当大批材料是由水路运来时,应首先考虑原有码头的运用和是否增设专用码头问题;当大批材料是由公路运入工地时,由于汽车线路可以灵活布置,因此,一般先布置场内仓库和加工厂,然后再布置场外交通的引入。 2、仓库与材料堆场的布置 通常考虑设置在运输方便、位置适中、运距较短并且安全防火的地方。区别不同材料、设备和运输方式来设置。 (1)当采用铁路运输时,仓库通常沿铁路线布置,并且要留有足够的装卸前线。如果没有足够的装卸前线,必须在附近设置转运仓库。布置铁路沿线仓库时,应将仓库设置在靠近工地一侧,以免内部运输跨越铁路。同时仓库不宜设置在弯道处或坡道上。 (2)当采用水路运输时,一般应在码头附近设置转运仓库,以缩短船只在码头上的停留时间。

施工现场总平面布置图绘制方法

简单四步,教你如何绘制好施工现场总平面布置图 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

(完整word版)施工现场总平面布置

4施工现场总平面布置 2.4.1施工总平面布置的原则 (1)整体规划 根据业主的整体规划部署,合理安排施工临建的位置。 施工总平面的布置应符合国家、市有关建筑工程施工现场安全文明的规定,同时应根据施工组织设计分阶段进行规划; 对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立、便于管理。详见附表五《施工总平面图》。 (2)用地规模及范围 临时设施的布局既要符合施工组织设计对人员、物资的要求,又要最大限度地缩短工地内运输距离,以减少二次搬运,降低工程成本,加快施工速度。因此我们在投标过程中考虑尽量紧缩综合楼工程的临时用地,使其布置合理、紧凑,并能充分满足施工期间人员居住及物资存储、加工及调配,附表六《临时用地表》。(3)道路布置 在施工期间,建筑物四周应保证道路畅通,道路做法应满足车辆运行要求,在施工现场平面交通上,尽量避免土建、安装交通运输的相互干扰。 (4)涉及职业健康内容 为保证施工人员有安全、良好的休息环境,工人生活区域应与施工区域分离,降低夜间施工产生的噪音对工人休息的不良影响;生活区及施工区都应该符合国家、地方对施工现场卫生、安全、防火、劳动保护的要求和规定。 (5)现场平面布置的时效性 应根据不同阶段进行调节,这种调节应符合阶段性施工对现场的要求,现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与阶段施工重点相适应。在现场平面布置时,各类建筑物、大型机械的位置尽可能避开室外管道等施工的位置,如不能避开,在室外工程施工时必须拆除临时设施,确保室外工程提前插入施工。 (6)现场机械布置

机械的选择及施工场地的布置应满足施工需要,紧凑布置,垂直运输机械的布置位置应充分考虑其覆盖或影响范围;钢筋、木工等加工机械的布置应满足施工高峰时期的需要。 (7)临电、临水 场地配备的一级、二级配电箱的数量及位置可以满足相应机械的功率要求,各类线路的敷设及配电箱(柜)应满足国家规范及济南地区安全监督部门的规定。配备的供水线路及终端设施应满足施工阶段现场及生活需要;消防设施的布置满足防火要求。 排水沟应通畅,以保证大雨时工地无积水;现场设排污、废弃物处理设施的布置,在混凝土地泵及砂浆搅拌机处设沉淀池,污水经处理后流入渗井进行排水。(8)门卫设置 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 (9)有利于安全文明施工 重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该施工现场在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保工地。 2.4.2临时道路、现场交通组织方案 (1)交通道路设计 a外围道路 经过现场踏勘,建设单位提供的临时外围道路,可以作为主要交通道路使用。 b场区内道路 场区内沿建筑物外围设置道路,路宽4.5米,做法为800mm厚山皮石,各区施工时便于混凝土布料车通行临时道路采用1000mm厚山皮石。 (2)现场交通组织方案 a现场管理 1)首先按批准的施工组织设计的施工总平面图布置要求布置临时施工道路;2)建立临时道路管理制度,车辆进场后必须遵守各规章制度。

9、施工现场总平面图布置

施工现场总平面布置 1 施工现场总平面布置原则 本工程场区较为平整,根据工程场地的特点及周围环境特性,现场平面布置应充分考虑各专业同时施工,各专业施工人员及机械众多等各种因素及施工需要,布置时考虑遵循的原则如下: 1、依据工程特点和各施工阶段要求,对施工现场实行分阶段布置和管理。 2、施工平面紧凑有序,按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。在满足土建、机电安装、装修等施工条件下,合理布置,方便各种施工材料存放以及方便组织场内运输,以便于全面管理。 3、合理布置塔吊和施工电梯,利用场内施工道路,合理布置材料堆放场,减少运输费用及场内二次搬运。 4、动态管理的原则,根据不同的施工阶段进行动态的平面布置与管理。 5、合理布设施工临时用水、用电线路,保证工程顺利施工。 6、施工平面布置尽量减少对周围环境的破坏。 2施工总平面布置方案 2.1现场办公设施布置 1、办公用房 根据招标图纸及现场踏勘,施工现场办公区布置在施工场区东南侧红线内(具体位置由业主确定),包括一栋两层彩钢板房办公楼、停车场、厕所等设施。办公楼内设置包括总承包办公室、业主办公室、监理单位办公室、会议室等。办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、打印机、复印机、 页脚内容1

传真机等办公设施,会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。 2、办公区域场地绿化 为了更好地体现我公司的形象,在办公区域内设置旗台、花坛、绿地,以营造办公环境。 3、办公区域形象设计标准 (1)编制说明 我公司现场工作须经业主同意之后方可实施,本工程实施过程中的有关公开性文字,我公司将充分尊重业主意见,有关事项均须事先征得业主同意。 (2)现场形象工作计划 1)保证行政办公用品及对外交流手段统一 2)保证现场临建的标准、统一 3)保证员工着装的统一 (3)阶段性现场形象工作计划安排 现场围墙外墙面按业主及我公司的要求间隔书绘业主宣传词、我公司宣传词、徽标。 施工脚手架搭设完成后,其外围统一用绿色密目网封闭,既起到了防尘安全作用又有良好的外观效果。随着施工进度,视条件在恰当位置悬挂本工程广告布或树立广告牌,其上书写工程名称以及建设单位、设计单位、监理单位、总承包商名称等。 2.2生活设施布置 1、本工程专业分项较多,施工工期较为紧张,施工人数高峰期约300人。根据我单位以往的施工经验, 页脚内容2

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工现场平面布置方案

施工现场平面布置 1 总平面布置目的及原则 1.1 总平面布置目的 1、本章主要阐述了施工现场平面布置、施工机械、施工临时水电布置等。 2、本项目在总平面布置时,对总平面进行了区域划分、平面布置,这样有利于对总平面实施有效管理,促进施工现场的文明施工水平。 1.2 施工现场总平面布置原则 施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,确定具体的施工平面布置原则为: 1、总平面布置合理,场内做到硬化、亮化。 2、在总平面布置上,实行明确施工区域的划分。 3、在满足施工的条件下,尽量节约施工用地。 4、满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时建设投资。 5、在保证场内交通畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。 6、在施工现场总平面利用上,要尽量减少各工种间相互干扰。 2 施工现场围墙、大门、临时道路设置 2.1围墙及大门 1、围墙 我方进场后拟采用砖砌围墙对本工程的施工区域进行围挡,封闭管理,并对围墙进行美化工作,美化宣传内容报甲方批准后方可实施。 2、大门 我公司进场后现场北面设置二个大门入口,方便车辆进出,以供材料运输,现场大门按照公司制定的统一标准门图设计制作,采用双扇钢制密闭门,门高2.50m,宽大于6.0m,门柱尺寸为60×60cm正方形红砖砌筑,在入口处设置门卫室,人员和车辆均凭工作证或出入证进出;

另外出入口处设立洗车池,保证出入现场车辆不污染外部道路与内部道路,大门设有明显的交通警示标志,大门安装监控探头进行人员、车辆的出入监控。洗车池样式见下页图: 现场入口处布置“七牌一图”,即:(1)施工单位及工地名牌(附监督电话);(2)工程概况牌;(3)安全生产六大纪律;(4)防火须知牌;(5)十项安全技术措施牌;(6)工地管理人员名单牌;(7)安全生产无重大事故计数牌;(8)施工现场平面图。 2.2 现场道路 施工现场进行全硬化处理,沿现场围墙四周预留宽5米宽区域作为施工道路使用,其厚度和强度应满足施工和行车需要,以供现场材料运输,施工道路保证时时畅通,不可堆放任何材料。现场交通路线由项目副经理统一规划,土建施工员统一指挥调度,平时由警卫统一指挥调度。并配专人随时清扫。 硬化场地及路面应控制好标高,确保表面平顺,做到场内排水畅通,无积水现象,并在整个施工过程中加以维护。 具体布置计划详见附图“施工总平面布置图”。 3.3 办公、生活区设施 1、办公区 办公区布置按照业主提供的位置进行,办公区设有办公室、仓库、茶水室及厕所等,办公区内地面全硬化,便于施工生产的组织和施工现场安全文明施工的实施。现场厕所均设有自冲水,由专人保洁。为了给办公区创造一个整洁优美的办公环境,办公区内布置花坛和绿化带。 2、生活区 生活区不设置在场内。 3.4 主体结构施工阶段平面布置说明 1、地下室阶段 现场布置3台TC6013A和1台TC5713A塔吊作为主要材料吊运机械,在地下室施工阶段,钢筋及木工加工房布置在工程的南侧处,通过塔吊转运的方式转送

施工现场总平面图及塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 本人投标总结--施工现场总平面图及塔吊的布置原则,希望鼓励和补充! 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范!! 欢迎大家补充和完善

施工现场平面布置方案(3)

施工现场平面布置方案 一、工程概况 唐山绿城南湖生态城中央商务区一期工程位于唐山市路南区学院南 路,地下室一层,建筑面积16267川,地上十六层,由五栋单体组成,建筑面积53702 〃。针对本工程的实际情况,有关规范规定及施工总平面图要求,编制施工现场平面布置方案。 二、现场平面布置原则 根据建设单位对施工场地总体布置的要求,结合现场的实际情况,我公司在本工程施工场地布置时,严格落实如下布置原则: (1)按施工阶段划分施工区域和场地,保护目前道路交通的畅通和施工堆场的合理布局以及在施工各阶段满足材料运输方便,尽量减少材料的二次运输。 (2)符合施工流程要求,减少对专业工种和其它方面施工的干扰。 (3)施工区域与生活办公区分开,且各种生产设施布置便于施工生产安排, 且满足安全防火、劳动保护的要求。 (4)符合交叉施工要求,减少对各专业工种干扰;各种生产设施便于工人的生产、生活的需要,且满足安全防火、劳动保护的要求。 (5)符合总体施环境的工要求,进行封闭施工,避免或减少对周围环境和市政设施的影响 (6)遵循节约原则,降低生产成本。

三、施工现场布置 (1)、工地围护 根据文明施工的规定及建设方要求,施工工地砌筑2.5m以上高度的施工围墙,围墙采用混凝土空心砌块砌筑,使其与外界隔离,。围墙外设新颖广告。具体做法附图。 (2)、工地出入口 位于施工场地东面学院路相邻处,直通进场道路。出入口处为主要运输车辆出入口,设专用洗车槽,施工场地出入口与学院路交接处便道进行硬化,路宽6米,厚20 cm,混凝土为标号C2Q (3)、施工场地硬化 施工场地便道沿地下室基坑环状设置,场地南面与学院路相邻处便道 因紧邻基坑边,便道靠围墙设置,东面、北面、西面施工便道离基坑边 3 米处设置,施工便道宽5米,路厚15 cm,混凝土为标号C20,路基施工时采用振动式压路机进行压实,用碎石铺垫,再硬化地面。施工便道必须保证泵车等通行畅通。 (4)、场地排水, 沿施工场地便道两侧布置两条砖砌排水沟,排水坡度为千分之三,在场地内设几处沉淀池。施工废水经沉淀后排入市政管网。确保场地内不积水。 (5)、生活区设置 1、根据本工地现场实际情况,生活区设置在场地西围墙外侧,民工宿舍

施工现场平面布置图

第二节、施工现场总平面图 1 施工任务划分 由于本工程量较大,工期要求较紧,施工机械设备较专业,为保证工程质量和现场施工安全,本工程全面展开施工。 主要指单位工程中的分部工程或施工阶段的先后顺序,及其制约关系。主要解决时间搭接上的问题,做好施工现场的准备工作,做好施工程序的安排,安排好竣工扫尾工作。 施工阶段配备劳动力进行流水作业,同时施工,统筹安排,组织平面,立体作业,从而能让劳动力和机械合理使用,达到提高工效、降低成本的作用。精细组织、精心施工,遵守技术操作规程有关规定,清除避免施工中质量通病,保证优质工程。 2 施工现场平面布置 (1)布置原则 本工程工程量大、交叉作业多,为了保证场交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具相互影响降低工效,减少环境污染,对现场平面进行科学、合理的布置。 (2)布置依据 招标文件有关要求及总公司形象要求; 业主提供的区域布置图; 进度计划及资源需用量计划; 安全文明施工及环境保护要求。 (3)施工平面布置图

(4)现场围蔽 施工现场按招标文件、省建设工程现场文明施工管理办法的要求设置,做法达到省建设工程安全文明施工标准。 (5)办公设施 本工程采取集中办公的形式,以便于施工统筹协调。办公区设在现场西南角,采用活动集装箱式房。其主要设施有:项目部办公室、会议室等。 办公室统一配备办公桌椅,会议室配备拼装式长型会议桌,微机房配备电脑、复印机、传真机等设施,办公室。 (6)生活设施

为加强施工现场管理,现场的设置生活区。 (7)其它配套设施 排水设施。 (8)临时设施布置及临时用地表

(9)现场临时用电设计 管理方案 本工程建筑面积较大,根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型工程的经验,结合本工程的具体情况制定下列管理方案: 强化临时维修改造设施管理,配合工程正常进行; 维修改造设备的布置选型原则上按照业主提供的条件实施,局部变化根据实际情况进行调整。 工作质量标准:根据ISO9001系列要求,建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。 规和标准要求 除遵照业主、上级指令外,还必须遵守国家、地方政府的下列规和标准:《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规》、《建筑机械使用安全技术规》、《建筑机械技术试验规程》。 管理制度 专业施工制度:针对升降施工设备,临时用电设施的特殊性,组建安装及专业电气维修组,建立一套完整的工作体系,以确保工作的质量和安全。 施工交底制度:所有临时装饰及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书,采用层层审批和层层交阍,落实好责任,保证质量。 安全责任制度:安全工作实行层层责任制,并定期和不定期进行安全技术

施工现场平面布置与施工部署

施工现场平面布置与施工部署 第一节施工平面布置说明 总平面管理由项目经理统一负责,由质安负责人主管,按生产和生活区分开的原则,各专业加工、堆放等施工生产用地均分片布置。 一、场区排水 场区平整时做成一定坡势,并根据实际情况在整个场区系统地布置排水沟,雨水经场区临时沉淀池沉淀后排入城市雨水管网。 二、施工用水、生活用水 1、施工用水采用自来水。 2、办公楼、食堂的饮用水采用城市饮用水,由城市管网接入。 三、施工用电 1、工地应安装有变压器,供现场施工及生活用电。同时为保证混凝土浇筑的连续性。 2、现场施工用电将编制临时用电施工方案。 四、垂直运输机械布置 根据本工程的实际情况,为满足工程需要,保证工程的连续性,安装1台施工升降机。 五、现场文明施工措施 创建文明标准化工地已成为当前城市文明施工的重要窗口,是促进城市两个文明建设的有力保证,要使工程施工过程中有一个安全、文明的施工环境,采取以下措施: 1、成立以项目经理为组长,各队长为组员的现场文明施工领导

小组,建立文明施工责任制,按阶段绘制文明施工平面布置图,划分区域责任人,实行挂牌制。实施每月组织一次检查和评比的制度,评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评试行办法》进行。 2、工地办公室应具备各种图表、图牌、标志。施工机械设备、安全等标识均按统一要求制作。施工现场必须设立明显的标牌,主要入口处设立“五牌一图”。 3、施工区域与生活区域分开,生活设施齐全,具有办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室,且必须具备通风、防暑、防火、卫生等基本条件,食堂清洁、卫生,生活污水按规定排放,努力使施工场所的场貌规矩、整齐,同周边环境相融洽。 4、施工现场材料、成品堆放整齐,加强和提高成品保护意识,并设专人看管,防止损坏和污染。建立节水措施,消灭常流水、常照明。 5、现场环境卫生整洁,无污水横流,无建筑垃圾,无污染乱弃,建筑垃圾做到随清随运,不允许堆放过夜,场地必须平整无积水。 6、严格控制建筑噪音、粉尘污染,减轻噪音扰民。 7、临时设施搭设统一,规划整齐,施工现场的半成品、材料堆放、机械设备、照明线路均按规定堆放或架设。 8、现场应具备足够的消防器材并由专人负责,安全标志、防火标志及宣传牌要明显醒目。 9、施工场地应平整、道路硬化、排水畅通、无路障、无积水,按程序组织施工,做到工完场清。

施工总平面图施工各阶段平面布置)

施工总平面图施工各阶段平面布置 施工总平面图根据圣德泉老餐饮楼装饰装修改造平面图绘制。 1砌筑拆除施工阶段平面布置: 砌筑拆除施工阶段平面布置是 保证工程连续施工的最重要时期,考虑周全,布置完善,完成“三通一平”的布设,临时用水、电线路与建设单位配合,引至现场后要在开工前敷设完成。 砌筑拆除施工前,生产、生活区暂设搭设完毕。整个施工现场区按本工程规定,全部实行石膏板围墙封闭。现场工程项目办公室、工具室、材料室、材料加工区、厕所等全部设在现场内、生活区设施食堂、水房、宿舍、休息室、淋浴室等设在施工现场以外。各施工作业场地管材加工、木材加工区地设置齐全。 2工人进场施工阶段平面布置:工程施工区综合设置施工入口、施工出口、垃圾外运口、进料口,使之能够满足施工作业的需要。设置木材加工区、管材加工区及脚手架堆放。随着工程进度加强防护。空心砖、水泥材料堆放区暂设在室外,做好防护以免雨时积水,影响正常施工。 3装修阶段及安装阶段的平面布置:进入装修施工阶段,首先设置装修所用的现场加工区。当拆除施工、砌筑施工完毕,拆除二层垃圾口,装修阶段的运输,采用人工搬运。各种装修材料堆放于大厅附近,避免二次倒运。 4施工平面布置的协调配合措施:现场平面布置以充分考虑各种环境因素施工需要,工程基础、装修各阶段的施工布置采用如下原则措施。 (1)现场平面随着工程施工进度布置和安排,各阶段平面布置

与该阶段的施工重点相适应。 (2)在平面布置以充分考虑了施工机械设备、办公、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。 (3)施工材料堆放以尽量设在就近搬运的范围内,以减少发生二次搬运。 (4)以设置临电电源、电线敷设等作业。 5现场布置保证连续施工的措施:本工程为确保连续施工对整个施工场地施工机械、材料堆场、办公生活临时设施的布置如下措施: 1、施工现场封闭,考虑连续施工的需要本工程在现场独立设置出入口,现场办公室设在现场二层,由于场地较小,工人及管理人员食宿均设在施工现场外。为保证施工现场的优美整洁,创建绿色工地,施工现场每日一清。 2、加工场地、材料堆放地考虑连续施工的需要对拆除、砌筑、装修三个阶段的加工场地、材料堆放场地,如设在现场内的安排基本不变动,只是在不同施工阶段更换材料名称,进行所用材料转换,以保证工程连续施工。 3、考虑连续施工的需要现场办公室的布置: 现场办公室设在现场二层,生活区域为活动钢板房,包括办公室、寝室、淋浴间、厨房、厕所等。生活区设一值班室,办公室统一按我公司标准设置。 工人生活区的布置:工人生活区设于北侧一块空地上,布置工人宿舍、食堂、淋浴间、垃圾池、厕所等临设,采用活动钢板房,与工人宿舍通过围墙分隔,公设4间。

相关文档
相关文档 最新文档