变压器bian ya qi利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。

1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为:

三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie

2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。

3、额定电流ie:在额定容量se和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,单位为a。

4、短路电压ud%:也称阻抗电压(uk%),将变压器的二次绕组短路,一次侧施加电压,至额定电流值时,原边的电压和额定电压ue之比的百分数。即:ud%=ud/ue;100%

变压器的并列运行要求ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,ud%值将决定短路电流大小,所以是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。

5、空载电流i。;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的电流,称空载电流。它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等。

6、空载损耗(铁损)δp0:指变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,变压器的损耗。它等于变压器铁芯的涡流损耗和激磁损耗,是变压器的重要性能指标。

7、短路损耗(铜损)δpd:变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

8、铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电

阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

9、电压比:变压器两组线圈圈数分别为n1 和n2 ,n1 为初级,n2 为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当n2>n1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当n2-

变压器型号含义大全

变压器型号的含义: 第一个字母:O表示为自耦; 第二个字母表示相数:S为三相,D为单相; 第三个字母:表示冷却方式,F为油浸风冷;J油浸自冷;P强迫油循环; 第四个字母:表示绕组数,双绕组不标;S为三绕组;F为分裂绕组; 第五个字母:表示导线材料L为铝线,铜线不标; 第六个字母:表示调压方式Z有载,无载不标; 数字部分:第一个表示变压器容量,第二个表示变压器使用电压等级. 根据的SJ-560/10,应该是3相油浸自冷容量为560KVA电压为10KV的变压器 一、SII-M-220KV A S11-变压器型号,11为设计序号,节能型产品。 M-全密封。 220kVA-表示额定容量为220千伏安 叠铁心无励磁调压油浸配电变压器,220KV A 二、scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 三、电力变压器型号定义 变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构DDG-单相干式低压大电流变压器 四、SFSZ9-31500/110

S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号9型 31500:容量为31500kVA 110:一次侧额定电压110kV 变压器型号含义 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。2:电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?

变压器各种规格尺寸

EE/EI型 磁芯外形:EE型、EI型 特点及应用范围:具有适用范围广,工作频率高,工作电压范围宽,输出功率大等.广泛应用于开关电源、 计算机、电子镇流器及家用电器等。 以下仅为例示尺寸,我公司可根据客户要求进行定制。 尺寸(mm) TYPE 序号针数 A B C±0.5D±0.5 E±0.5F EE-8.3 6 8 8 6 4 2.5 8.3 V EE-10 811.510.2 8 4 2.5 10.2 V EE-131012 12.5 8.5 4 2.5 13 V EE-16-1 614.813.3 9 4 3 16 V EE-16-21015.413 10.5 4 3.2 17.1 V EEL-161028.516 12.3 4 4.3 21.9 V EE-19-1 817.616 10 4 5 19 V EE-19-21017.216.213 4 3.9 20 V EEL-191031.516 10.5 4 4 21.1 V EEL-19-11015.630 24.1 4 3.5 21 H EE-25-1 620 18.212.5 4 6.3 25.2 V EE-25-2 821.717.512.6 4 5 25.2 V EE-25-31022.225 15.4 4 5 26.1 H EEL-25 835.317.512.5 4 5 25.2 V EE-301021 29.225.2 4 5 30 H EE-401427.630.525.8 4 5 40 H EE-42/15-11233.844 35.5 4 5 42 H EE-42/15-21641.348 37.7 4 5 42 H EE-42/15-31848.732 27.5 4 5 45.1 V EE-42/20-11245 39.832.5 4 5 42 V EE-42/20-21644.250 37.8 4 5 42.2 H EE-42/20-31844.137 27.3 4 5 45.3 V EE-552050 50 45.5 4 5 55 H

变压器尺寸规格

精心整理 SC(B)9、SC(B)10型树脂绝缘干式电力变压器 产品概述的内容: 我公司生产的SC系列树脂绝缘干式电力变压器是引进ABB-Micafil公司90年代FRVT制造技术和欧洲最新带填料真空薄绝缘 浇注和低压线圈箔绕技术,并在原有设备德国GEORG公司剪切线,斯托伯格绕线机等先进的生产设备的基础上再次引进德国HUBERS新一代浇注设备;意大利新型箔式绕线机制造而成的新一代低损耗、低噪声干式变压器。经考核产品性能达到并超过了 IEC726、GB6450、GB/T10228-1997标准。在国际上处于先进水平。 产品具有损耗低、体积小、重量轻、噪声低、防潮、耐污、抗裂、抗冲击、阻燃、过载能力强和局放小(局部放电量小于10PC)等优点。 本产品结构合理,使用与监护简单方便。配备BWK系列干式变压器用温度自动检测控制系统后,可实现故障、超温的声光报 警及超温自动跳闸和自动起停风机等功能。为变压器安全可靠运行提供了有力保证。 本产品可广泛用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场 所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的场所。 SCB9变压器SCB10变压器 产品特点 SC系列树脂浇注干式变压器采用先进的技术和国际一流的先进设备,体质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准检测, 使产品具有以下特点: a、高、低压线圈均采用铜导体,SCB系列低压采用整张铜箔绕制。玻璃纤维增强,高真空状态下干燥和浇注环氧树脂。固化 后形成坚固的整体,机械强度高,抗短路性能强。局部放电量小,可靠性高,使用寿命长。 b、阻燃、防爆、不污染环境。采用进口的环氧树脂加玻璃纤维复合绝缘材料,且环氧树脂中含有一定比例的石英粉,导热系 数和阻燃性能比树脂玻璃纤维材料有很大提高,且高温下不会产生有害的气体。 c、线圈不吸潮,铁芯夹件有特殊的防蚀涂层,可在高温度和其它恶劣环境下运行。间断运行无需去潮处理。 d、抗短路、雷电冲击水平高。 e、线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自冷,对于任何防护等级的变压器,均可配置风冷系统,以提 高短时过载能力,以确保安全运行。 f、低损耗、低噪声,节能效果好,运行经济,免维护。 g、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 h、因无火灾、爆炸之忧,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电站,从而降低线路造价和节省昂贵的低压费用。 型号含义

变压器型号及含义

变压器型号及含义

例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。干式变压器; 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压, 0.4KV意思是二次额定电压。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q); 防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY); 低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号

变压器型号

SSGB10-1250KVA/2*0.27KV S-三相;S-三线圈。10是设计序号,不是电压 S-三相绕组; SG-三相干式自冷; B-低压箔式线圈; 10-设计序号; 变压器容量是1250KVA; 2*0.27-额定高压电压。 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA 则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义 型号中符号排列顺序 含义 代表符号 内容

变压器型号规格大全

变压器符号及表示方法 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。 变压器电气符号大全 收集并列出了双绕组变压器电气符号、三绕组变压器电气符号、自耦变压器电气符号、三相变压器电气符号等,供大家制图或学习时参考。 一、双绕组变压器电气符号 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。 双绕组变压器符号

绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器 在一个绕组上有中心点抽头的变压器 耦合可变的变压器 二、三绕组变压器电气符号 三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在

变压器型号

一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义

注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。 例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏 电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压 例如2:S7-315/10变压器 即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型. 例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭 型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型(环氧浇注) Z--有载调 压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入) 变压器的型号: 变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。 例如4:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。 例如5: SCB9-2000/10 SC----三相固体成型(环氧浇注) B-----低压箔式线圈

变压器的规格型号及解释

变压器的规格型号及解释 规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏 按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KV A,80KV A,100KV A等 变压器的型号太多了 变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。 如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为110KV的变压器。 容量的话国家标准容量为:30KV A,50KV A,63KV A,80KV A,100KV A,125KV A,160KV A,200KV A,250KV A,315KV A,400KV A,500KV A,630KV A,800KV A,1000KV A,1250KV A,1600KV A,2000KV A 一、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物 (蒸发冷却)变压器。 按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁 芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变

变压器都有哪些规格型号

变压器都有哪些规格型号? 悬赏分:30 | 解决时间:2008-5-19 18:25 | 提问者:想好了你再说 如题 问题补充: 我说的是容量KVA都有多大的? 最佳答案 规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏 按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等 变压器的型号太多了 变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。 如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。 容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000 怎样根据有功功率计算变压器容量 悬赏分:0|解决时间:2010-3-13 15:15 |提问者:198TJ 已知某住宅楼,1-3层装有空调,功率为220KW/层。4-19层空调功率为150KW/层,3台三相电机9KW/台,1台18KW备用电机。另加照明。求所需变压器容量。 最佳答案 我告诉你几个原则(公式),你自己可以算了. 1、求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。 2、假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA. S=P/0.8。 3、变压器的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。 4、考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在功率为 A=(0.3-0.5)*W。单位为kVA。 5、如果变压器大于2500kVA,那你得分成两台变压器。

变压器参数及型号大全一览

变压器参数及型号大全一览 变压器bian ya qi利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。 1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为: 三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie 2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。变压器容量选组计算与型号规格

变压器的规格型号: 1、按电压等级分: 1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV, 20KV,10KV,6KV等。 2、按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。 3、按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。 4、按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。 5、按相数分:单相变压器,三相变压器。 变压器的容量:我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,

1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。 变压器。是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。 主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器。 变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。 变压器的规格型号:①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV, 20KV,10KV,6KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。③按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。④按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。⑤按相数分:单相变压器,三相

变压器油10#、25#、45#,各个型号的区别

变压器油10#、25#、45#,各个型号的区别我国变压器油标准,是60年代仿制前苏联的果斯特标准(ΓΟСТ10121)和IEC296标准而制定了我国变压器油标准GB2536,产品以凝固点高低来划分牌号为三个牌号,分别是10#、25#和45#变压器油。 凝固点测试方法本身也来自前苏联的试验方法果斯特标准(ΓΟСТ20287)。 通常用石蜡基油生产10#、中间基油生产25#、环烷基油生产25#和45#变压器油。 当变压器油的凝固点不高于-10℃时(90年修订为倾点-7℃),就是10#变压器油;当凝固点不高于-25℃时(90年修订为倾点-22℃),就是25#变压器油;当凝固点不高于-45℃是,就是45#变压器油。 通常10#变压器油是由石蜡基油原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后,凝固点达到低于-10℃时,就作为-10#变压器油原料;当采用中间基或石蜡基原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后,凝固点达到低于-25℃时,就作为25#变压器油;当采用环烷基油作为变压器油原料时,则无须进行酮苯脱蜡就可由常压蒸馏直接得到凝固点低于-45℃的变压器油原料。 因此,45#变压器油只能由环烷基油生产。 当采用环烷基油生产25#变压器油时,得到的变压器油凝固点通常在-30℃~-45℃。 我国进入1980年以后,电力行业开始研制500KV的大型高压变压器,随之就提出了变压器油在高电压下析出氢气而威胁设备安全的问题,所以提出了开发抗析气变压器油的要求。 这样我国就随之诞生了超高压变压器油的产品。 也是以凝固点来划分牌号,分别是25#和45#超高压变压器油。 并制定了行业标准超SH0040高压变压器油。 相对地将无析气性要求的变压器油GB2536称为普通变压器油。

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB 1 0 — 1 0 0 0 KVA/10KV/0.4KV) S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D 则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组, 如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(10 00千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0 .4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕 (O表示)。(2 )相数,涵义分:单相(D);三相(s)o (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气

(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)°(5 )油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)o (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S); 双分裂绕组(F)。(7 )调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)°(8 )线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(E);铝(L)铝箔(LB)o (9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)o(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用 (Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗 (K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)o 变压器型号 、电力变压器型号说明如下:变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力

变压器尺寸规格

变压器尺寸规格 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

SC(B)9、SC(B)10型树脂绝缘干式电力变压器 产品概述的内容: 我公司生产的SC系列树脂绝缘干式电力变压器是引进ABB-Micafil公司90年代FRVT制造技术和欧洲最新带填料真空薄绝缘浇注和低压线圈箔绕技术,并在原有设备德国GEORG 公司剪切线,斯托伯格绕线机等先进的生产设备的基础上再次引进德国HUBERS 新一代浇注设备;意大利新型箔式绕线机制造而成的新一代低损耗、低噪声干式变压器。经考核产品性能达到并超过了IEC726、GB6450、GB/T10228-1997标准。在国际上处于先进水平。 产品具有损耗低、体积小、重量轻、噪声低、防潮、耐污、抗裂、抗冲击、阻燃、过载能力强和局放小(局部放电量小于10PC)等优点。 本产品结构合理,使用与监护简单方便。配备BWK系列干式变压器用温度自动检测控制系统后,可实现故障、超温的声光报警及超温自动跳闸和自动起停风机等功能。为变压器安全可靠运行提供了有力保证。

本产品可广泛用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的 场所。 SCB9变压器 SCB10变压器 产品特点 SC系列树脂浇注干式变压器采用先进的技术和国际一流的先进设备,体质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准检测,使产品具有以下特点: a、高、低压线圈均采用铜导体,SCB系列低压采用整张铜箔绕制。玻璃纤维增强,高真空状态下干燥和浇注环氧树脂。固化后形成坚固的整体,机械强度高,抗短路性能强。局部放电量小,可靠性高,使用寿命长。 b、阻燃、防爆、不污染环境。采用进口的环氧树脂加玻璃纤维复合绝缘材料,且环氧树脂中含有一定比例的石英粉,导热系数和阻燃性能比树脂玻璃纤维材料有很大提高,且高温下不会产生有害的气体。

变压器的型号和符号含义

表1:变压器的型号和符号含义

注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。 例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高 压侧电压 例如2:S7-315/10变压器 即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型. 例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭 型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型(环氧浇注)Z--有载调压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入) 变压器的型号:

变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。 例如4:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。 例如5: SCB9-2000/10 SC----三相固体成型(环氧浇注) B-----低压箔式线圈 9-----性能水平代号 2000--额定容量 10----额定高压电压 例如6:SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11  此为干式变压器的型号表示 S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘; B配电变压器; 2000是容量KVA ; 0.4-0.23KV低压侧额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线 电压超前高压侧线电压30度。 二、关于中频变压器和低频变压器型号说明如下: (1)中频变压器的命名方法晶体管收音机 (调幅) 中的中频变压器 命名方法由三部分组成: 第一部分:主称,用几个字母组合表示名称、特征、用途。 第二部分:外形尺寸,用数字表示。 第三部分:序号,用数字表示。"1"表示第一中放电用中频变压器,"2"表示第二中放电路用中频变压器;"3"表示和三中放电路用中频变压器,型号中的主称所用字母、外形尺寸所用数字的意义,如表1所示. 表1所示中频变压器型号主称用字母与外形尺寸用数字的意义表

变压器规格型号

变压器型号太多了大概有好几万种我是做变压器能给您点变压器常识干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。变压器型号一、电力变压器型号说明如下:变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?变压器型号一、电力变压器型号说明如下:变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)

变压器订货技术规格、参数与要求

变压器订货技术规格、参数与要求 设备名称:三相干式变压器 数量:2台 工程概述:本设备用于XX市XXX发电厂XXXXX系统变电室 一、总则: 1.本规范适用于三相干式变压器设备,提出设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。 2.采购人在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要 求和适用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质 量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其 要求。 3.如未对本规范提出偏差,将认为投标人提供的设备符合规范书和标准的 要求。 4.投标人须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 二、设计和运行条件: 1.系统概况:400V配电系统为中性点直接接地系统 2.安装地点:室内 3.海拨高度:小于1000米 4.地震裂度:8度 5.环境温度:-10℃~+40℃ 6.日温差: 25℃ 7.相对湿度:95%(+25℃) 三、设备技术规范: 1.产品型式:三相干式变压器 2.产品型号:SCB10-800-10/0.4KV 3.额定容量:800KVA 4.额定频率:50HZ 5.相数:3相 6.高压侧额定电压:10KV 7.最高工作电压:12KV 8.高压分接电压范围:±2×2.5% 9.低压侧额定电压:400V 10.联结组别:DYn11 11.阻抗电压:6% 12.调压方式:无励磁调压 13.绕组材质: 高压绕组:铜线 低压绕组:铜箔 14.绝缘耐热等级:F级,最高温升100K,温度极限155度 15.防护等级:IP20 16.绝缘水平: 高压线圈工频耐压:35KV/1分钟

高压线圈雷电冲击耐压;75KV 低压线圈:工频耐压3KV/1分钟 17.局部放电量:小于10PC 四、技术条件: 1.设备制造应满足下列标准和规范: GB1094.1~5—85《电力变压器》 GB6450—86《干式电力变压器》 GB4208《外壳防护等级的分类》 GB5275—85《变压器高压电器和套管的接线端子》 JB2426《发电机和变电所自用变压器》 ZBK41005—88《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 IEC726(1982)《干式电力变压器》 2.设备制造应满足下列技术要求: 2.1主要材料要求 2.1.1绕组材料:高压绕组按常规产品报价,低压绕组按铜箔式报价。 2.1.2线圈浇注采用进口环氧树脂。 2.1.3铁心选用进口优质冷轧晶体取向高导硅钢片,铁心的接地片应便于安装。 2.2变压器运行寿命期内,按正常使用条件产品不会因温度变化导致线圈表面龟裂。 2.3变压器随时投入电网运行,当其停止运行一段时间后不经干燥可直接投入电网安全运行。 2.4满足V0级阻燃标准,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到火源时不产生有害气体。 2.5变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁轭穿芯螺杆除外),接地装置应有防锈镀层,并有明显的接地标志,铁芯和金属件需有防锈保护层。 2.6变压器带温控及显示装置,温度控制装置应具有下列功能: 2.6.1具有三相巡检及最大值显示。 2.6.2高温报警 2.6.3超温跳闸 2.6.4传感元件断线报警。 温控元件输出接点容量不小于220V/1A。 温控装置电源:交流380V/220V。 2.7变压器带本体小车口,变压器外壳要求落地并与地面埋件焊接固定,须钥匙打开门即可拉出变压器,而不必拆卸母线。外壳防护等级为IP20,铝合金压花材质。 2.8变压器高压侧为电缆下进线,低压侧为硬母线上出线。变压器与低压开关并列布置。变压器制造厂应主动与开关柜制造厂配合,保证硬母线能顺利连接。 2.9变压器过负荷能力符合IEC905《干式变压器负载导则》。供方提供在不同气温及负荷情况下,变压器的过负载能力及允许时间曲线。 2.10承受短路能力:制造厂应保证变压高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子,无载切换电压连接变等在变压器高压侧系统阻抗为零(电源为无穷大),在1.05倍额定最高分接电压下,变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路变压器不致出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤。

变压器规格

我公司生产的S9系列(10 kV、 35 kV)、S11 系列的油浸电力变压器是在消化吸收国内先进技术的基础 上,针对我国城乡电网改造自行研制开发的,其产品性能指标优于 GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变 压器技术参数和要求》、完全符合 GB1094.1.2-1996 , GB1094.3.5-2003 《电力变压器》制造标准及国 际电工委员会推荐标准 IEC-76 。该产品具有低损耗、低噪音、免吊芯的特点,其安全性、可靠性、经济 性等方面都有很大提高。 主要使用领域:电厂、电站、工矿企业、用户配电站等 35kV 及以下电力和配电系统。 概述:6-10KV级S9,S9-M系列变压器为新一代全国统一 设计产品,产品符合GB1094和GB/T6451-1995、 JB/T3837-1996标准,居工业发达国家九十年代中期水平, 是理想的更新换代产品。

10KV 级S11-R(M) 系列三相配电变压器 概述:S11-R(M)系列R 型卷铁心式电力变压器是根据铁路及地方电力系统运行特点研制开发的新一代供电设备,是原S9系列的更新换代产品,与传统铁心结构的新S9型变压器相比,当额定容量、负载损耗、短期阻抗电压等指标相同时,其空载损耗实测值可下降30%以上、空载电流可下降70%以上,噪声水平可下降5dB 以上,因而成为铁路及地方电力建设中理想的选用产品。 35KV 级SZ9 系列双绕组有载调压器 概述:35KV 级SZ9系列双绕组有载调压器与SZ8系列产品相比,性能更加先进,节能效果更好,因此被广泛应用于铁路及农村电网建设改造。本系列产品符合 GB1094.1-2-1994、GB1094、GB6451.1-86、GB/T6451-4995标准的规定。